Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 30 ... 122 Laatste
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:59
Gisteravond soft start aangezet maar op 1 of andere manier werkt dat bij mij niet goed. want na het uitzetten gaat de buitenunit wel aan een begint de boel op te warmen.
1x defrost gehad en met thermocamera later gekeken hoe koud de buitenunit ( ruim na de defrost) was een die zat rond -5c.
vanavond ga ik niet met de instellingen spelen want morgen ochtend komt er visite en wil geen koud huis hebben ;)

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
The-Source schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 15:53:
Gisteravond soft start aangezet maar op 1 of andere manier werkt dat bij mij niet goed. want na het uitzetten gaat de buitenunit wel aan een begint de boel op te warmen.
1x defrost gehad en met thermocamera later gekeken hoe koud de buitenunit ( ruim na de defrost) was een die zat rond -5c.
vanavond ga ik niet met de instellingen spelen want morgen ochtend komt er visite en wil geen koud huis hebben ;)
is dat niet gewoon een van onderstaande TOP's?
code:
1
2
3
4
TOP21   Outside_Pipe_Temp   -2  °C
TOP52   Defrost_Temp    -31 °C
TOP53   Eva_Outlet_Temp -1  °C
TOP54   Bypass_Outlet_Temp  -31

@someone:
Weet iemand waarom ik zomaar deze in log krijg (Run loopt, zie geen gekke dingen)
code:
1
19/11 14:58:05 - Function RTC: on/off deactivated - Previous OM not found. Restored OM to default 0 (Heat only)

[ Voor 13% gewijzigd door Maarten69 op 19-11-2022 15:59 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:59
Met de camera kijk ik echt naar de warmtewisselaar vinnen. Maar waar ik vanochtend voor de defrost allemaal rijp erop dat, was dat later op de ochtend niet meer het geval.
Ik was vooral benieuwd waarom er later geen rijp op zat terwijl ik echt koude lucht voelde. Maar met voelen weet je niet hoe het werkelijk is maar met -5 had je wel rijp kunnen verwachten

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Welke oplossing is er te bedenken om het log te updaten na het drukken op CLEAR?
Je moet van dashboard wisselen om te zien dat je het log gewist hebt.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 16:53:
@edterbak Welke oplossing is er te bedenken om het log te updaten na het drukken op CLEAR?
Je moet van dashboard wisselen om te zien dat je het log gewist hebt.
Done. zit in mijn build (gelijk aan de laatste van jou van vandaag.)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten, ik heb de RTC +2 en +3 weer gefixt. Je was wat gretig met de delete knop... De hele zooi bleef hangen op de +1

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uQLXX6kbEls75xy2Int2JmC-Mbc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VyEeJlhU5IxTE29E2GUQfqIk.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Ik zal de huidige versie uploaden.
Flow version 21.15 beta

flow online

[ Voor 37% gewijzigd door edterbak op 19-11-2022 23:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 23:25:
Maarten, ik heb de RTC +2 en +3 weer gefixt. Je was wat gretig met de delete knop... De hele zooi bleef hangen op de +1

[Afbeelding]
Serieus ja? Excuses dan daarvoor. Uit mijn geheugen heb ik alles na de if Toutside < .. { tot } gewist.

Dus in de 21.14 beta zat al de fix voor de CLEAR knop, was mij nog niet opgevallen. Ah dat heb je nu meegenomen zie ik op Github. :) Bedankt daarvoor.
code:
1
20/11 16:50:36 - SYSTEM: - ... Clear

Ik lees niet of je de kleine fix voor Quietmode naar log meegenomen hebt naar beta 21.15

[ Voor 5% gewijzigd door Maarten69 op 20-11-2022 16:51 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op zondag 20 november 2022 @ 00:03:
[...]

Serieus ja? Excuses dan daarvoor. Uit mijn geheugen heb ik alles na de if Toutside < .. { tot } gewist.

Dus in de 21.14 beta zat al de fix voor de CLEAR knop, was mij nog niet opgevallen. Ah dat heb je nu meegenomen zie ik op Github. :) Bedankt daarvoor.
Ik lees niet of je de kleine fix voor Quietmode naar log meegenomen hebt naar beta 21.15
Nee. Ik begrijp het niet
Je mag dat zelf doen als je wil hoor.

Maar excuses zijn niet nodig hoor. Niet zo gek doen. Ik deel het alleen zodat je er van leert wat er fout ging.
Je had alleen de voorwaarde T outside moeten wissen, niet de actie zelf. :)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 20 november 2022 @ 00:10:
Nee. Ik begrijp het niet
Je mag dat zelf doen als je wil hoor.
Prima, dat doe ik morgen dan zelf wel even. Nu een nachtdienst, maar heb het niet zo druk zoals je ziet ;)
Wordt wel echt super aansturingssoftware voor de Pana! Ik ben blij dat ik er wat aan mag bijdragen.
Ik heb nog het verzoek van @sjampeter aan de ToDo lijst toegevoegd op Github (Readme.md), maar dat zal je vast wel gezien hebben.
Het verzoek van @MikeyMan Setpoint solar, wist je al van en ging je mee aan de slag begreep ik.
Misschien kun je nog de vraag van @Balans beantwoorden, want dat is meer iets voor jou denk ik.

Fijne avond of welterusten anders.

[ Voor 5% gewijzigd door Maarten69 op 20-11-2022 00:20 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:59
in het algemene Panasonic topic wat "aanvaringen" met ingebouwde heater besproken. En nu zat ik in de HM topic lijst te kijken, klopt het dat TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp
niet instelbaar is via NR?

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

The-Source schreef op zondag 20 november 2022 @ 09:47:
in het algemene Panasonic topic wat "aanvaringen" met ingebouwde heater besproken. En nu zat ik in de HM topic lijst te kijken, klopt het dat TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp
niet instelbaar is via NR?
Zie:

https://github.com/Egyras...lob/master/MQTT-Topics.md

Er is geen set topic voor op de heishamon.

Maar ik moet ook ff gaan zoeken waar dat zit op de controller.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Balans schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 14:36:
Heren een vraag is het mogelijk dat als de gewenste kamer temperatuur is behaald het setpoint van de water temperatuur verder omlaag word gezet ? bv naar 21 graden ipv het laatste werkende setpoint 28 graden.
Wat er nu in mijn situatie/setup gebeurt is dat de woonkamer op temperatuur is de RTC inmiddels al op -3 staat maar de water temperatuur gemeten binnen een bepaalde waarde zakt van bv 28 naar 25 en de compressor toch weer opstart.
Dit omdat de temperatuur blijkbaar te ver zakt volgens de pana kabouters.
Dit levert dan weer ongewenst pendel gedrag op van start stop om de 5 minuten.

Mijn idee hierover is ontstaan na een uitstapje naar home assistant en het optimizer script van dit topic

Panasonic + Heishamon + Home assistant optimalisatie topic

Als er met dit script gedraaid word en de doel temp is bereikt dan zet dit script de temp omlaag zodat die niet weer snel opnieuw opstart binnen de mij onbekende panasonic marge ( 3 of 4 graden verschil?).
Hij blijft zo gerust een paar uur uit en als de zon op de woonkamer staat nog wel langer voor hij de boel weer langzaam opstart.

Mijn intentie is natuurlijk nodered te gaan gebruiken.
Hmm. Ja theoretisch mogelijk.
Er is al een knopje aanwezig voor dit effect. Nu heet dat nog "night reduction".
Huidige werking van dat ding is dat je het kunt inplennen via scheduler of handmatig aan/uit zetten.

We kunnen dit knopje gebruiken voor dit doel. Bijvoorbeeld door hem geen night reduction te noemen, maar setpoint correction.
Dit is dan wat generieker.

Dan kunnen we in de RTC functie een extra optie maken.
De logica is simpel.
Compressor uit > correctie (reductie) = -3
Compressor aan >correctie (reductie) = 0

Maar, sanity check.
Je hebt zeker geen vloerverwarming right?
Je bent dan wel het stabiele karakter van een warmtepomp aan het forceren naar wat meer aan/uit.
Is dat echt wat je behoefte is? wordt je comfort ervaring dan groter?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
@Maarten69
Ik wil de requests die we nu hebben lopen opschrijven en bespreken 1op1
Ik zal binnenkort ergens de dingen uitschrijven zodat we een plan kunnen maken.

Voor de aankomende periode wil ik de grote fundamentele aanpassingen niet doen.
Het is wintertijd. Het is wel beter dat we dan niet iets laten omvallen.

Mijn ervaring met de laatste 21.15 beta is prima. huis is lekker warm.
alleen de softstart is niet zo strikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Prima plan. Ik zal zo meteen de kleine fix zoals afgesproken nog uploaden.

Vind je het dan goed dat ik de updates van System Check meeneem?
Deze zijn volledig onafhankelijk van de rest van de flow.
Denk dat het met deze dagen wel leuk is want er zit een o.a. een defrost teller in :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
sinds update toch iets vreemds.
DHW run doe ik elke nacht (ivm dagprijzen, goedkoopste moment).
dit doe ik door schedule in te stellen op bijvoorbeeld 3 uur snachts mode dhw + heat.
daarna bijvoorbeeld om 0600 enkel mode heat.
werkte voor update perfect.

volgende zie ik gebeuren.
in settings stel ik handmatig enkel DHW in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6zqCLhbryAauoDPAITJP5Yfs6LE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/miIzFtYHMSATRd5nJpA7k4SU.png?f=fotoalbum_large
op home page verschijnt het volgende :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ou5G-YGy8zWzU0sTF9r1LtuQ6Uk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/O2cXZUumBmYG5RizlzY61dgX.png?f=fotoalbum_large
stel ik vervolgens op setting page bijvoorbeeld dhw + heat in krijg ik in home scherm enkel dhw te zien.
de standen verschillen steeds. stand 4 wordt 3 en stand 5 wordt 4 enz enz.
heb tevens heishamon update uitgevoerd naar V3.

schiet mij maar lek 8)7 8)7

log :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/90TFOi7eJWU0zk1OiWMceWX50qY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UWOhqZ6OhZsDZttQGbewA9By.png?f=fotoalbum_large

geeft dit resultaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DnBD0-eLx4Mp7zaBa_eH-meK3vU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vJRphzzC7k0nJLxtE4CpmYyf.png?f=fotoalbum_large
terwijl de pomp volgens mij in heat modus draait gezien de temperaturen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pLwNGfQ-uV1vg6q2biF95TlxXI8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PKiY6RqFZuBjwpjT3tUdY3mN.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zondag 20 november 2022 @ 13:42:
[...]


Hmm. Ja theoretisch mogelijk.
Er is al een knopje aanwezig voor dit effect. Nu heet dat nog "night reduction".
Huidige werking van dat ding is dat je het kunt inplennen via scheduler of handmatig aan/uit zetten.

We kunnen dit knopje gebruiken voor dit doel. Bijvoorbeeld door hem geen night reduction te noemen, maar setpoint correction.
Dit is dan wat generieker.

Dan kunnen we in de RTC functie een extra optie maken.
De logica is simpel.
Compressor uit > correctie (reductie) = -3
Compressor aan >correctie (reductie) = 0

Maar, sanity check.
Je hebt zeker geen vloerverwarming right?
Je bent dan wel het stabiele karakter van een warmtepomp aan het forceren naar wat meer aan/uit.
Is dat echt wat je behoefte is? wordt je comfort ervaring dan groter?
Ik noemde het eerder al, zie een beetje vergelijkbaar gedrag maar dan door WAR. Daar komen de korte runnetjes vandaan.

Buitentemperatuur daalt, war wil een graad hoger hebben en WP schiet aan. Maar er is weinig aanleiding toe verder als het binnen nog warm genoeg is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@sjampeter
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
var OM = msg.payload;
msg.topic = "Current state"
if (OM == 0) {
    msg.payload = "Heat only";
} else if (OM == 1) {
    msg.payload = "Cool only";
} else if (OM == 2) {
    msg.payload = "Auto(Heat)";
} else if (OM == 3) {
    msg.payload = "Cool+DHW";
} else if (OM == 4) {
    msg.payload = "DHW only";
} else if (OM == 5) {
    msg.payload = "DHW only";
} else if (OM == 6) {
    msg.payload = "Auto(Heat)+DHW";
} else if (OM == 7) {
    msg.payload = "Auto(Cool)";
} else if (OM == 8) {
    msg.payload = "Auto(Cool)+DHW)";
} else {
    return null;
}

Daar zit de fout OM 4 en OM 5 zijn hetzelfde.
zal het aanpassen en rest meteen nakijken.
Heeft geen invloed om werking, alleen tekst op Dashboard was fout.

Ik neem het mee in de upload die ik vandaag nog doe.
Mocht je niet willen updaten, kun je zelf de code in onderstaande function node vervangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JnGdlcVzwPOi6VgmBKXr50IQL50=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VO108Xqn74Vc8exf0MB6P7EV.png?f=fotoalbum_large
door:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
var OM = msg.payload;
msg.topic = "Current state"
if (OM == 0) {
    msg.payload = "Heat only";
} else if (OM == 1) {
    msg.payload = "Cool only";
} else if (OM == 2) {
    msg.payload = "Auto(Heat)";
} else if (OM == 3) {
    msg.payload = "DHW only";
} else if (OM == 4) {
    msg.payload = "Heat+DHW";
} else if (OM == 5) {
    msg.payload = "Cool+DHW";
} else if (OM == 6) {
    msg.payload = "Auto(Heat)+DHW";
} else if (OM == 7) {
    msg.payload = "Auto(Cool)";
} else if (OM == 8) {
    msg.payload = "Auto(Cool)+DHW)";
} else {
    return null;
}

return msg;


Bedankt voor het melden!

[ Voor 63% gewijzigd door Maarten69 op 20-11-2022 16:38 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:59
MikeyMan schreef op zondag 20 november 2022 @ 09:51:
[...]


Zie:

https://github.com/Egyras...lob/master/MQTT-Topics.md

Er is geen set topic voor op de heishamon.

Maar ik moet ook ff gaan zoeken waar dat zit op de controller.
weet niet of je het al had gevonden...
eerst off zetten.
instellen installateur
bedrijfinstellingen
verwarmen
verwarmer aan/uit
dit volgende menu is meerdere stappen achter elkaar..
1 welke buiten temp
2 hoeveel vertraging wanneer deze temperatuur gedetecteerd is.
3 delta doeltemp aan
4 Delta doeltemp uit

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

The-Source schreef op zondag 20 november 2022 @ 15:35:
[...]

weet niet of je het al had gevonden...
eerst off zetten.
instellen installateur
bedrijfinstellingen
verwarmen
verwarmer aan/uit
dit volgende menu is meerdere stappen achter elkaar..
1 welke buiten temp
2 hoeveel vertraging wanneer deze temperatuur gedetecteerd is.
3 delta doeltemp aan
4 Delta doeltemp uit
Yup, thanks.

Overigens heeft ie vanmorgen ook maar 4x een minuut aan gestaan. Rare regeling.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
De nieuwste versie staat online
Het versie nummer op 21.15 beta gehouden ivm de minimale aanpassingen.
code:
1
2
3
BUG: Fixed showing wrong Operation Mode on Home dashboard.
BUG: Fixed log spamming bug caused by SoftStart Quietmode.
Added some extra's to System Check (Defrost counter etc).

@edterbak Dan stop ik er weer mee voor vandaag.

EDIT: de System Check ziet er nu als volgt uit.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
- -
- - -
----------------------------------------> finished checking SoftStart
Current Quietmode level: 3, restoring to level: 0 after 15 minutes.
Function - SoftStart Quietmode is enabled
Function - SoftStart is enabled
----------------------------------------> finished showing hystorical data
Highest compressor frequency ever recorded: 69
Total hours: 335, Starts: 252, averige runtime: 1.3 hours
Total Defrosts: 8, today 3, yesterday 5
Total MQTT-Commands send: 81, today 31, yesterday 50
----------------------------------------> finished checking RTC
RTC standby to switch heatpump on at 20.1°C (power is off)
Function RTC turn heat on/off is enabled
Function RTC is enabled
----------------------------------------> finished checking scheduler
Scheduler: 0 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: OK
SolarFunction_active: OK
solar_block_scheduler: OK
----------------------------------------> finished checking HP status
This flow is running for 3 hours without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly.
Target=29°C, Inlet=11°C, Outlet=11°C, Freq=0 Hz, Quiet mode=3, 0 watt.
HP power is off, operation mode Heat only, threeway valve in position Room
----------------------------------------> initialize check
- - -
- -
-

[ Voor 67% gewijzigd door Maarten69 op 20-11-2022 16:17 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Er is overigens een bug die moeilijk, maar wel reproduceerbaar is.
Als je meerdere keren de HP aan/uit zet (tussenpozen 2 a 3 seconden) dan kan de switch in een oneindige loop komen en continue tussen aan/uit wisselen.
Hij verzend dan ook de MQTT - Command: Set Heatpump x (2x per seconde!)

Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de dubbel aanwezige switch of een verkeerde timing van een loopback filter.
Deze moet natuurlijk het liefst opgelost worden, maar door dit heb ik wel een idee in gedachten:

Een toggle (staat al op System Check, maar doet nog niets) die alle MQTT - Commando's kan blokkeren.
Volgens mij is dat verzoek al eens eerder ingediend voor iemand die vanuit HA de flow stuurt, maar soms gebruik wilt maken van deze flow.

Give it some thoughts...

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
update gedaan. ziet er op 1e gezicht prima uit. top job !!!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op zondag 20 november 2022 @ 16:35:
update gedaan. ziet er op 1e gezicht prima uit. top job !!!
Kunnen we vanaf nu een defrost wedstrijdje doen! _/-\o_

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:59
MikeyMan schreef op zondag 20 november 2022 @ 15:44:
[...]


Yup, thanks.

Overigens heeft ie vanmorgen ook maar 4x een minuut aan gestaan. Rare regeling.
bij mij stond hij tot vanochtend op default dus 0c en heeft gisteravond en vanochtend meerdere uren aan gestaan, dus 5a6 uur a 4.5kw voor de wp met een cop van 1.7 op dat moment ;w
maar ja van fouten/ default instellingen leer je

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
Maarten69 schreef op zondag 20 november 2022 @ 16:47:
[...]

Kunnen we vanaf nu een defrost wedstrijdje doen! _/-\o_
zal loslopen hoor, hier in het verre zuiden haha. en houtkachtetje brand lekker door dus pana zal rustig nachtje krijgen. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 06-10 14:11
@edterbak
Maar, sanity check.
Je hebt zeker geen vloerverwarming right?
Je bent dan wel het stabiele karakter van een warmtepomp aan het forceren naar wat meer aan/uit.
Is dat echt wat je behoefte is? wordt je comfort ervaring dan groter?
deels maar boven met radiatoren
eigenlijk wel
comfort omdat ik er geen omkijken naar hebt, en dat de panasonic fan in de tuin niet een storend karakter gaat krijgen door het telkens afslaan en daarna weer optoeren.

met het nightreduction verhaal volg ik je niet helemaal

maar als de compressor uit is mag die uit blijven en dus niet opnieuw opstarten omdat de Temperatuur aanvoer te laag word maar pas aanspringen als die inderdaad onder de 20 graden gaat (das geloof ik een limit) maar pas aanspringen als de temperatuur in de woonkamer te laag word.

je zou het wellicht een optie kunnen noemen voor mensen met alleen radiatoren die verliezen dus snel hun warmte in de leidingen en dus de Ta waardoor die snel gaat herstarten en dan dus voor een overshoot zorgt en dat blijf herhalen.

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op zondag 20 november 2022 @ 15:02:
@sjampeter
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
var OM = msg.payload;
msg.topic = "Current state"
if (OM == 0) {
    msg.payload = "Heat only";
} else if (OM == 1) {
    msg.payload = "Cool only";
} else if (OM == 2) {
    msg.payload = "Auto(Heat)";
} else if (OM == 3) {
    msg.payload = "Cool+DHW";
} else if (OM == 4) {
    msg.payload = "DHW only";
} else if (OM == 5) {
    msg.payload = "DHW only";
} else if (OM == 6) {
    msg.payload = "Auto(Heat)+DHW";
} else if (OM == 7) {
    msg.payload = "Auto(Cool)";
} else if (OM == 8) {
    msg.payload = "Auto(Cool)+DHW)";
} else {
    return null;
}

Daar zit de fout OM 4 en OM 5 zijn hetzelfde.
zal het aanpassen en rest meteen nakijken.
Heeft geen invloed om werking, alleen tekst op Dashboard was fout.

Ik neem het mee in de upload die ik vandaag nog doe.
Mocht je niet willen updaten, kun je zelf de code in onderstaande function node vervangen:
[Afbeelding]
door:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
var OM = msg.payload;
msg.topic = "Current state"
if (OM == 0) {
    msg.payload = "Heat only";
} else if (OM == 1) {
    msg.payload = "Cool only";
} else if (OM == 2) {
    msg.payload = "Auto(Heat)";
} else if (OM == 3) {
    msg.payload = "DHW only";
} else if (OM == 4) {
    msg.payload = "Heat+DHW";
} else if (OM == 5) {
    msg.payload = "Cool+DHW";
} else if (OM == 6) {
    msg.payload = "Auto(Heat)+DHW";
} else if (OM == 7) {
    msg.payload = "Auto(Cool)";
} else if (OM == 8) {
    msg.payload = "Auto(Cool)+DHW)";
} else {
    return null;
}

return msg;


Bedankt voor het melden!
Ai ja. hahaha. Deze kan ik mij nu weer herinneren.. |:( |:(
Had hem al een keer gefixt bij mijn eigen versie, een van je eerste betas.
(vervolgens weer een nieuwe versie van jou er over gezet en dit weer vrolijk vergeten) Beetje suf.

Maar netjes opgelost zo. 8)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xmPNkZhTdUrjYqEPHu9h6r-rrY4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OfSBLZyqACZ9eJXKResxzpCB.png?f=fotoalbum_large

om schedule opgeruimd en overzichtelijk te houden zou ik graag bij "Action" weer "select option" kunnen selecteren.
of helemaal niks, dat zou helemaal overzichtelijk zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op zondag 20 november 2022 @ 16:30:
@edterbak Er is overigens een bug die moeilijk, maar wel reproduceerbaar is.
Als je meerdere keren de HP aan/uit zet (tussenpozen 2 a 3 seconden) dan kan de switch in een oneindige loop komen en continue tussen aan/uit wisselen.
Hij verzend dan ook de MQTT - Command: Set Heatpump x (2x per seconde!)

Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de dubbel aanwezige switch of een verkeerde timing van een loopback filter.
Deze moet natuurlijk het liefst opgelost worden, maar door dit heb ik wel een idee in gedachten:
Ik ga hier vanavond naar kijken. Is goed.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
sjampeter schreef op zondag 20 november 2022 @ 18:42:
[Afbeelding]

om schedule opgeruimd en overzichtelijk te houden zou ik graag bij "Action" weer "select option" kunnen selecteren.
of helemaal niks, dat zou helemaal overzichtelijk zijn.
Ja, als ik je goed begrijp is wanneer je eenmaal iets een keer geselecteerd hebt, dat je daarna niet meer terug kunt naar de default / lege optie. (en overzichtelijker)
Correct?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
klopt helemaal. geen must maar wel zo overzichtelijk

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op zondag 20 november 2022 @ 18:46:
klopt helemaal. geen must maar wel zo overzichtelijk
Je kunt nu wel de ----------------------------- lijn tussen actions kiezen :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
haha. werkt net zo goed, niks meer aan doen haha

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op zondag 20 november 2022 @ 19:53:
[...]

Je kunt nu wel de ----------------------------- lijn tussen actions kiezen :)
Vind ik niet clean genoeg
Als je wat gekozen hebt, blijft de keuze in global variabelen staan.
Ik fix wel wat

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Mocht je bezig zijn met laatste update.
Ik heb een klein oopsie gemaakt in de MQTT counter.

Hij slaat nu de var MQTT_Counter (Total) niet meer op omdat er in de function node Count, op regel 25 dit had moeten staan. (foutje met code herindelen)
code:
1
global.set('MQTT_Counter', MQTT_Counter, "file");

ipv 2x MQTT_Counter_Today op te slaan :)
Hier natuurlijk al aangepast, maar mocht je zin hebben...

Nog even over die Heatpump state on/off loop.
Ik heb het net weer kunnen oproepen.
dat werden 280 MQTT commando's richting de broker.

Nu maar deze fix toegepast:
- Inserted delay node (10 sec) before node SET1 SetHeatpump (WP Dash)
In ieder geval in afwachting tot jij een betere oplossing gevonden hebt.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op zondag 20 november 2022 @ 21:00:
@edterbak Mocht je bezig zijn met laatste update.
Ik heb een klein oopsie gemaakt in de MQTT counter.

Hij slaat nu de var MQTT_Counter (Total) niet meer op omdat er in de function node Count, op regel 25 dit had moeten staan. (foutje met code herindelen)
code:
1
global.set('MQTT_Counter', MQTT_Counter, "file");

ipv 2x MQTT_Counter_Today op te slaan :)
Hier natuurlijk al aangepast, maar mocht je zin hebben...

Nog even over die Heatpump state on/off loop.
Ik heb het net weer kunnen oproepen.
dat werden 280 MQTT commando's richting de broker.

Nu maar deze fix toegepast:

[...]

In ieder geval in afwachting tot jij een betere oplossing gevonden hebt.
Je kan nu nog even de fix uploaden hoor.
ik ga over 30 minuten pas beginnen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 20 november 2022 @ 21:57:
[...]

Je kan nu nog even de fix uploaden hoor.
ik ga over 30 minuten pas beginnen.
Zit al weer op het werk, laatste nachtdienst en dan 'weekend'.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
@ Maarten

[2022-11-21] v21.16 beta - Changes:
  • BUG: Fixed incorrect line (25) in [debug] tab, mqtt counter
  • BUG: first attempt to fix on/off/on/off/on/off issue reported.
  • Enhancement: Added delete button for scheduled tasks.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Deze aangepast

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YUcs6tsYlVJjj8R8saT5UkUCLRI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/aTbu9VzZeKb2aNDDg2fnafDA.png?f=fotoalbum_tile


Volgens mij kan deze weg: overbodig door filter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-1wG70oYMbfq6ZeXEBXcWR9PEG8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/b7jcwANowGupZpRjV9wPTZyt.png?f=fotoalbum_tile


Herhalende aan/uit issue proberen op te lossen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nCw4PuYsuDU9kjCfjc13g10Ny5g=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/4PTFKcdm5XPfYIg2vTi0a3EA.png?f=fotoalbum_tile


En dashboard heeft er wat knopjes bij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wvw_gEtlzafi4O6_GDyPhM8Hyhk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yPXQQaMSqfKaAWeuD8Dqvza9.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak
Volgens mij kan deze weg: overbodig door filter.
Kan niet goed zien welk filter je bedoelt, als het de defrost counter is denk ik dat hij moet blijven, of stuurt die MQTT node niet telkens de waarde 1 tijdens een defrost door?

Goed werk weer, netjes zo die scheduler!

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
:+
je kunt op het plaatje klikken.... thumbnail
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/esUJ5qnOqK8Ku1pW2Ojl205ZYGw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b7jcwANowGupZpRjV9wPTZyt.png?f=fotoalbum_large

defrost counter ja.

Hij stuurt inderdaad steeds een 1 door als hij aan is.
maar het filter erna block unless changed, houd alles tegen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ah je bedoelt de delay-node weg, dacht het filter. Duidelijk!
je kunt op het plaatje klikken.... thumbnail
Ja, het is al laat :z

[ Voor 41% gewijzigd door Maarten69 op 21-11-2022 02:20 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Allereerst: e.e.a. werkt een stuk stabieler sinds de sensors een smooth hebben en ik de RTC wat breder heb staan :)

Maar tis toch wat fris hier binnen nu met 15'C :+

Gisteravond met de hand de Pana uitgezet op de thermosstaat, maar helaas is die niet meer aangegaan. Alles liep verder goed, qua night reduction en setpoint wijzigen, maar er is nooit bedacht dat het zou helpen als de Pana aan staat :) Dit met v21.15. Ik weet niet of dit eventueel in 21.16 is opgelost? Die ga ik sowieso nu installeren.

Wat zou dat kunnen zijn?

En los daarvan, dat wou ik eigenlijk al eerder voorstellen, maar nu is het wel erg duidelijk ;) Ik heb geen vloerverwarming en gebruik dus nachtverlaging. Mijn kamer/huis zakt ook snel in temperatuur. Het gevolg is dat ik best hoge watertemperatuur nodig heb, een graad of 40 gister bijv. Maar dat heeft ook als gevolg dat die +3 van RTC niet een geweldig grote invloed heeft. Op zich werkt het prima, alleen als ik echt wil opwarmen zoals nu of na een nachtverlaging, dan heb ik eigenlijk een boost nodig.

Is het mogelijk om bijv. een 4e waarde bij RTC in te stellen die bij wijze van +10 graden doet (liefst instelbaar). Of natuurlijk een ander iets in de vorm van kamertermperatuur >x graden te koud dan boost.

Wellicht is dit goed te combineren met de setpoint correction waar je het gister over had @edterbak?

[edit] Ik wil het nu gewoon zsm warm hebben, dus heb WAR uitgezet en default water temp. op 55, maar zie dat de Final water temperature max tot 50 graden gaat ipv die 55 :)

[edit2] Tis nu natuurlijk een beetje een noodgreep, maar misschien is het uitzetten van WAR niet eens zo'n gek idee tijdens het 'boosten'. Dan kan je WAR echt zo exact mogelijk instellen om puur de temperatuur constant te houden. Voor degene die aan +3 graden niet genoeg hebben staat de WAR wellicht net te hoog vaak omdat die ook wordt gebruikt na een nachtverlaging. Het zou uiteindelijk e.e.a. wat stabieler kunnen maken :)

[ Voor 19% gewijzigd door Aikon op 21-11-2022 09:45 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Aikon schreef op maandag 21 november 2022 @ 09:08:
Allereerst: e.e.a. werkt een stuk stabieler sinds de sensors een smooth hebben en ik de RTC wat breder heb staan :)

Maar tis toch wat fris hier binnen nu met 15'C :+

Gisteravond met de hand de Pana uitgezet op de thermosstaat, maar helaas is die niet meer aangegaan. Alles liep verder goed, qua night reduction en setpoint wijzigen, maar er is nooit bedacht dat het zou helpen als de Pana aan staat :) Dit met v21.15. Ik weet niet of dit eventueel in 21.16 is opgelost? Die ga ik sowieso nu installeren.

Wat zou dat kunnen zijn?
:+ Ik vind het grappig om te lezen :) Je zet iets handmatig uit, en verwacht dat het daarna automatisch weer aan gaat. Dat moeten we proberen met een auto. hahaa.. :) Wel spannend..
Maar zonder dollen; Waarom had je verwacht dat de pomp uit zich zelf weer aan zou gaan? Is er ergens een logica waar je vind dat het ontbreekt? waar precies?
En los daarvan, dat wou ik eigenlijk al eerder voorstellen, maar nu is het wel erg duidelijk ;) Ik heb geen vloerverwarming en gebruik dus nachtverlaging. Mijn kamer/huis zakt ook snel in temperatuur. Het gevolg is dat ik best hoge watertemperatuur nodig heb, een graad of 40 gister bijv. Maar dat heeft ook als gevolg dat die +3 van RTC niet een geweldig grote invloed heeft. Op zich werkt het prima, alleen als ik echt wil opwarmen zoals nu of na een nachtverlaging, dan heb ik eigenlijk een boost nodig.
Ik kan kijken of ik deze +1 +2 +3 variabel kan maken. (ook de - getallen dan)
Is het mogelijk om bijv. een 4e waarde bij RTC in te stellen die bij wijze van +10 graden doet (liefst instelbaar). Of natuurlijk een ander iets in de vorm van kamertermperatuur >x graden te koud dan boost.

Wellicht is dit goed te combineren met de setpoint correction waar je het gister over had @edterbak?
Ik heb hier gisteren wat naar gekeken. Ik heb hier wel een idee voor, maar het is niet ideaal wat ik nu al gevonden heb. (notify node) Ik ga nog verder ontdekken wat mogelijk is. Ik zoek iets dat 1, duidelijk is, en 2 robuust werkt, 3, er goed uit ziet... Eigenlijk gewoon iets ideaals dus. :)
[edit] Ik wil het nu gewoon zsm warm hebben, dus heb WAR uitgezet en default water temp. op 55, maar zie dat de Final water temperature max tot 50 graden gaat ipv die 55 :)

[edit2] Tis nu natuurlijk een beetje een noodgreep, maar misschien is het uitzetten van WAR niet eens zo'n gek idee tijdens het 'boosten'. Dan kan je WAR echt zo exact mogelijk instellen om puur de temperatuur constant te houden. Voor degene die aan +3 graden niet genoeg hebben staat de WAR wellicht net te hoog vaak omdat die ook wordt gebruikt na een nachtverlaging. Het zou uiteindelijk e.e.a. wat stabieler kunnen maken :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op maandag 21 november 2022 @ 11:38:
[...]
:+ Ik vind het grappig om te lezen :) Je zet iets handmatig uit, en verwacht dat het daarna automatisch weer aan gaat. Dat moeten we proberen met een auto. hahaa.. :) Wel spannend..
Maar zonder dollen; Waarom had je verwacht dat de pomp uit zich zelf weer aan zou gaan? Is er ergens een logica waar je vind dat het ontbreekt? waar precies?
Hehe, ja misschien suf, maar ik ging er vanuit dat de RTC on/off functie de Pana weer zou inschakelen als de temp onder de delta kwam. Ook als ik zelf besluit de Pana op uit te zetten. Is dat zo gek?

Reden dat ik het deed was dat ik een tijd vóór de nachtverlaging zou inschakelen weg ging en pas laat thuis zou komen. Dat is ook iets waar je met vloerverwarming niet echt mee te maken hebt. Maar als ik weet dat ik toch pas rond bedtijd weer thuis ben, dan mag van mij de nachtverlaging er al op als ik vertrek. Dan is nu niet echt makkelijk te realiseren, maar goed dat komt wellicht nog wel. In het kader van bugfixes ipv features :)
Ik kan kijken of ik deze +1 +2 +3 variabel kan maken. (ook de - getallen dan)
Dat zou RTC een stuk flexibeler maken :) Al is een 4e variabele wellicht handig voor de boost. Maar dat zal uiteraard een stuk meer werk zijn.
Ik heb hier gisteren wat naar gekeken. Ik heb hier wel een idee voor, maar het is niet ideaal wat ik nu al gevonden heb. (notify node) Ik ga nog verder ontdekken wat mogelijk is. Ik zoek iets dat 1, duidelijk is, en 2 robuust werkt, 3, er goed uit ziet... Eigenlijk gewoon iets ideaals dus. :)
Deze volg ik niet helemaal, waar heb je precies naar gekeken? Dat 4e RTC punt, WAR uit of iets anders?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
[quote]Aikon schreef op maandag 21 november 2022 @ 12:14:
[...]
Aikon schreef op maandag 21 november 2022 @ 09:08:
Allereerst: e.e.a. werkt een stuk stabieler sinds de sensors een smooth hebben en ik de RTC wat breder heb staan :)

Maar tis toch wat fris hier binnen nu met 15'C :+
[...]
Hehe, ja misschien suf, maar ik ging er vanuit dat de RTC on/off functie de Pana weer zou inschakelen als de temp onder de delta kwam. Ook als ik zelf besluit de Pana op uit te zetten. Is dat zo gek?
Haha, goede post!

Nou ik heb het zelf ook ervaren, vond het toen super onlogisch dat hij niet aan ging :+
In de System Check kun je zien wat de RTC gaat doen nu, want ik wilde dat ook zeker weten.
De RTC zal alleen de WP terug aanzetten als hij hem zelf een keer heeft uitgeschakeld.
RTC standby to switch heatpump on at 19.9°C (power is off)
Leuk om dit soort feedback te krijgen overigens, we kijken allemaal natuurlijk wat beter naar de eigen situatie, maar het is goed om de flow voor iedereen te perfectioneren.
Ik heb hier gisteren wat naar gekeken. Ik heb hier wel een idee voor, maar het is niet ideaal wat ik nu al gevonden heb. (notify node) Ik ga nog verder ontdekken wat mogelijk is
Goed idee die Notification-node:
Even test om te zien hoe dat er uit ziet, geweldig! _/-\o_ (voor meer zaken)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MJYyz0mJx-NaMPeN26lWLb-Uiyw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/v5pHGiMwEVyCf3PGFFE845r7.png?f=fotoalbum_large
De RTC will...
Sorry net wakker :F

EDIT: Ik ben bijgewerkt naar 21.16 beta

[ Voor 28% gewijzigd door Maarten69 op 21-11-2022 13:01 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op maandag 21 november 2022 @ 12:28:
[quote]Aikon schreef op maandag 21 november 2022 @ 12:14:
[...]

[...]

Haha, goede post!

Nou ik heb het zelf ook ervaren, vond het toen super onlogisch dat hij niet aan ging :+
In de System Check kun je zien wat de RTC gaat doen nu, want ik wilde dat ook zeker weten.
De RTC zal alleen de WP terug aanzetten als hij hem zelf een keer heeft uitgeschakeld.
Ja, en dat is eigenlijk óók heel logisch. Met name als je bijv. op vakantie gaat is dat wel prettig ;)
Leuk om dit soort feedback te krijgen overigens, we kijken allemaal natuurlijk wat beter naar de eigen situatie, maar het is goed om de flow voor iedereen te perfectioneren.
Dat zou het mooiste zijn ja, een min of meer universele flow. :)

Ik had trouwens altijd nog wat automations die zouden ingrijpen, zoals als het om 07:00 nog steeds geen 18 graden is, check dan even of Pana aanstaat en op heat etc. Maar die had ik juist gisteren allemaal uitgezet omdat alles best lekker loopt. :P


Trouwens, als we het dan toch over ervaringen hebben. Het enige wat ik nog wel via HA laat lopen is de DHW run, zodat deze alleen loopt wanneer nodig, en dat de sterilisatie altijd draait samen met een DHW run, nooit alleen een sterilisatie als DHW niet onder target-delta is.

Maar op het moment dat DHW klaar is, dus als DHW production 0 watt laat zien, wordt de valve direct weer op Room gezet. Op dat moment laat ik de waterpomp even 5 minuutjes draaien zodat de watertemperatuur weer gelijk wordt getrokken, en dan pas schakel ik terug naar Heat. Dat voorkomt eventueel een korte run. :)

Maarre.... met de temperaturen van afgelopen weekend heb ik geen last van korte runs. Het ding draait gewoon 24/7 nu (muv periode na nachtverlaging uiteraard) :+

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Wa jo, sterilisatie gestart, compressor draait nu op 86Hz, 800 rpm voor de fan en 12kW output (puur op de compressor) :P Wist niet dat 'ie zo hoog kon. En hij is eigenlijk nog best stil, zeker niet storend.

Input is 3600watt, echt precies de max van een groep dus.

[ Voor 18% gewijzigd door Aikon op 21-11-2022 12:57 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Aikon schreef op maandag 21 november 2022 @ 12:14:
[...]

Hehe, ja misschien suf, maar ik ging er vanuit dat de RTC on/off functie de Pana weer zou inschakelen als de temp onder de delta kwam. Ook als ik zelf besluit de Pana op uit te zetten. Is dat zo gek?
Nee, die context ontbrak een beetje :) Wel een goed punt.
Nu doet de RTC on/off functie alleen iets als deze geactiveerd is, dus alleen als hij zelf het uit commando gegeven heeft.
Dat deel, die check kan ik er uit mikken. Maar ik denk daar even verder over na. Ik denk dat het elders consequenties heeft.
Reden dat ik het deed was dat ik een tijd vóór de nachtverlaging zou inschakelen weg ging en pas laat thuis zou komen. Dat is ook iets waar je met vloerverwarming niet echt mee te maken hebt. Maar als ik weet dat ik toch pas rond bedtijd weer thuis ben, dan mag van mij de nachtverlaging er al op als ik vertrek. Dan is nu niet echt makkelijk te realiseren, maar goed dat komt wellicht nog wel. In het kader van bugfixes ipv features :)


[...]

Dat zou RTC een stuk flexibeler maken :) Al is een 4e variabele wellicht handig voor de boost. Maar dat zal uiteraard een stuk meer werk zijn.


[...]

Deze volg ik niet helemaal, waar heb je precies naar gekeken? Dat 4e RTC punt, WAR uit of iets anders?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op maandag 21 november 2022 @ 12:28:
[quote]Aikon schreef op maandag 21 november 2022 @ 12:14:

Goed idee die Notification-node:
Even test om te zien hoe dat er uit ziet, geweldig! _/-\o_ (voor meer zaken)
:) voor dat je volledig in galop gaat. Overleg even wat je wil. :) Enthiousiastelling... :D
Ik vind layout nogal belangrijk. gebruikers ervaring. dat soort zaken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik wilde dat gebruiken voor de MQTT-Blocker (indien actief)
Bij elke block even een korte notificatie:
Ik heb nu dus mqtt geblocked en wil de HP aanzetten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5DCmS1gRVLeh6YrWqbWrWHJJGRk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pw5yMEHotisTqnZ908D3i7XK.png?f=fotoalbum_large
Wist je dat hij dan nu zelfs ook niet aan gaat?! O-) :*)
haha

Heb nu voor alle "mqtt out"-nodes een block staan: (22x)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g34jplIAL8FVJTbXs4XncuYZQWg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ccHa30SnYqVYdkWb1hrSKGYY.png?f=fotoalbum_large

Is dat wat Master? ;)

[ Voor 34% gewijzigd door Maarten69 op 21-11-2022 15:03 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Dat ziet er op mijn telefoon dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g5YvW9-7xQ33eXj8oMPSIn99sDw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ee9VMaemNSyoRZ1pL3DTQBHS.jpg?f=fotoalbum_large
Voor de duidelijkheid; De MQTT Blocker blokkeert alleen de uitgaande commando's, hij blijft wel alles uitlezen zodat de Status, OM, temperaturen etc zichtbaar blijven.

[ Voor 16% gewijzigd door Maarten69 op 21-11-2022 15:22 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op maandag 21 november 2022 @ 13:50:
[...]
Nee, die context ontbrak een beetje :) Wel een goed punt.
Nu doet de RTC on/off functie alleen iets als deze geactiveerd is, dus alleen als hij zelf het uit commando gegeven heeft.
Dat deel, die check kan ik er uit mikken. Maar ik denk daar even verder over na. Ik denk dat het elders consequenties heeft.

[...]
Voor het mooi en volledigheid zou er nog een vakantie-modus moeten komen, waarbij DHW wordt overgeslagen en 24/7 de nachtverlaging actief is. Die modus kan je dan (deels) gebruiken voor beschreven scenario.

Wellicht kan je daar een timer op zetten hoe lang die modus actief blijf, dat je of een einddatum en -tijd invoert, of bijv. tot de eerstvolgende uhmm... ochtendverhoging.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
mooie run van 500 + minuten gedraaid. helemaal blij.
minder blij met RTC functie.
houtkachel brand ondertussen lekker en wp hoeft alang niet meer te draaien.
echter blijft ie vrolijk poging doen om te verwarmen en dus druk doende aan het pendelen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-ekZ4Ky6xSvdiY0ZMemMhrNoqA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1UoOIZaUzFQA9cmqQyL24hL7.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AgX7K5AtI4Rz_Lx_yfmEroSScDg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/w1qExNeZUTAVtato1w4XG52y.png?f=fotoalbum_large

mis ik iets? heeft voor de grote update wel altijd prima gewerkt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Igj52nmYgdXQsBXrEauQvlimIYo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1LvkpmJOlndCd5MshbDw4kHr.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

sjampeter schreef op maandag 21 november 2022 @ 18:34:
mooie run van 500 + minuten gedraaid. helemaal blij.
minder blij met RTC functie.
houtkachel brand ondertussen lekker en wp hoeft alang niet meer te draaien.
echter blijft ie vrolijk poging doen om te verwarmen en dus druk doende aan het pendelen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

mis ik iets? heeft voor de grote update wel altijd prima gewerkt
.1 is m.i. echt een te kleine marge. Maak daar .2 van.

Tevens weet ik niet in welke stappen je thermostaat de waardes doorgeeft. Maar kan helpen om daar een smooth node achter te zetten.
Hoewel dat er al best netjes uit ziet op het eerste gezicht zie je dat het toch enigszins volatiel gedrag is.

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 21-11-2022 18:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Denk dat de RTC on/off jouw WP niet uitgeschakeld heeft. Je hebt het wel geactiveerd staan...
Welke versie sraai je? Lijkt recent.

[ Voor 16% gewijzigd door Maarten69 op 21-11-2022 18:51 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
thermostaat geeft in per 0.1 graad aan.
deze log ik ook in domoticz en zie ik geen uitschieters.
tevens is de off-temp, 19.6 C en is het nu al ruim 20.4 C.

ondertussen nog een herstart moeten doen daar ik allerlei foutmeldingen in domoticz kreeg sinds update naar V3
volgens mij een post van jouw Mikeyman. plugin wat herschreven en lijkt nu goed te zijn.
1 voordeel van herstart : compressor draait niet !
keep you posted

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
ik draai 21.15 sinds paar dagen..
ff afwachten wat ie doet mannen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@sjampeter ah je doelt op het uitschakelen. Dacht over het pendelen tussen waardes.

Plugin bevatte idd een klein foutje. Nog steeds trots op mezelf dat ik dat heb opgelost :+

[ Voor 35% gewijzigd door MikeyMan op 21-11-2022 18:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
de 0.1 marge bevalt mij prima eigenlijk. ik zie hem netjes steeds meer verlagen, totdat ie ermee moet stoppen. echter dat deel werkt dus niet. compressor draait ondertussen weer 8)7 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kPvsgvvabRPth1qcBLFTuhLLkVI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ipu9H7mr4LI22W5mA9rdyE7w.png?f=fotoalbum_large

verse systemcheck
vooral deel RTC is interessant, ik mis volgens mij het uitschakel deel

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
MikeyMan schreef op maandag 21 november 2022 @ 18:58:
@sjampeter ah je doelt op het uitschakelen. Dacht over het pendelen tussen waardes.

Plugin bevatte idd een klein foutje. Nog steeds trots op mezelf dat ik dat heb opgelost :+
wel een berg MQTT reconnects :( :(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Kun je in contextdata, global vars: F_rtc_on_off_active wissen?
Moet namelijk echt 0 zijn om af te schakelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cybU70FxhZk-z69OGvfG-1-7b-w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XmK16OGFzcCa0B0ISVVsZyh6.png?f=user_large
Misschien moet je daarna even RTC en RTC on/off beiden uit en terug aanzetten.

[ Voor 203% gewijzigd door Maarten69 op 21-11-2022 19:43 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
haal ik mijn reactie ook ff weg ;)

[ Voor 92% gewijzigd door sjampeter op 21-11-2022 19:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r-frRRMktuxZXmshDxRK3jXKXCM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yI880BrUxUF821XTJV0krnyC.png?f=user_large
geeft aan dat ie stand by staat om de wp aan te schakelen. wil dus zeggen dat ie denkt dat ie uit staat. echter compressor staat vrolijk op 34 hz te pompen. op stand ruimte verwarmen wel te verstaan

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
klopt ook niet, lees even vorige post aub.
Ik denk dat je een keer om een verkeerd moment herstart hebt (of geupdate)
Ik zal de System Check aanpassen en hier in voorzien.

[ Voor 61% gewijzigd door Maarten69 op 21-11-2022 19:21 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
momenteel alles gestopt. ga morgen nieuwe poging doen. ff alles opnieuw opstarten en kijken of het terugkeert

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Als de waarde (om wat voor reden dan ook) van F_rtc_on_off_active 1 is zal hij nooit door RTC uitschakelen.
Dat kan ik zo lezen in de "Function RTC on / off" -node:
code:
1
2
3
        //      Scenario 1: the roomtemperature is high and above the 'off'limit. Function start
        //*****************************************************************************
        if (rtc_dT > rtc_off && Heatpump_State == 1 && F_rtc_on_off_active == 0 && Operating_Mode != 3)

EDIT: System Check is hier nu op aangepast:
code:
1
2
3
4
RTC [ERROR] will not switch heatpump off due to wrong value, should be 0 (power is on)
F_rtc_on_off_active: 1
Function RTC turn heat on/off is enabled
Function RTC is enabled

Bedankt voor het melden!
Ik zou het ook automatisch kunnen repareren bij deze fout, maar dat overleg ik wel met @edterbak
sjampeter schreef op maandag 21 november 2022 @ 19:24:
momenteel alles gestopt. ga morgen nieuwe poging doen. ff alles opnieuw opstarten en kijken of het terugkeert
Dat keert gewoon terug, want die waarde wordt opgeslagen.

[ Voor 51% gewijzigd door Maarten69 op 21-11-2022 19:51 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
Maarten69 schreef op maandag 21 november 2022 @ 19:12:
Kun je in contextdata, global vars: F_rtc_on_off_active wissen?
Moet namelijk echt 0 zijn om af te schakelen
[Afbeelding]
Misschien moet je daarna even RTC en RTC on/off beiden uit en terug aanzetten.
deze heeft geholpen naar het lijkt. functie is wel verdwenen in contextdata.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
ben nog niet helemaal mee, wat er nu gebeurd, maar jullie volgens mij wel _/-\o_ _/-\o_

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZX8_e-WnwTkrWZ2GXV2g9aWXrGw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EwOl7ormXtPuTR9xbnmheLIX.png?f=fotoalbum_large

VOILA

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Doel system check is al dit soort bugs op te sporen.
Volgend jaar kan hij waarschijnlijk helpen bij het oplossen van wereldproblemen ;)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
moet wat te dromen overblijven ook e ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
ghehehe...

Ik ga kijken naar de rtc on/off functie.
ik wil hem simpeler hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
edterbak schreef op maandag 21 november 2022 @ 20:53:
ghehehe...

Ik ga kijken naar de rtc on/off functie.
ik wil hem simpeler hebben.
ik vindt hem wel begrijpelijk hoor. dat is het probleem volgens mij niet. voor mij werkt ie ideaal (als ie werkt) 8)7

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21/11 20:49:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
21/11 20:49:01 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
21/11 20:49:01 - Function RTC: Correction change: From 1 to -3 °C
21/11 20:49:01 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 20°C)
21/11 20:37:32 - Function NightReduction: 1
21/11 20:31:05 - Scheduler - NightReduction water temp: -12
21/11 20:30:31 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
21/11 20:30:31 - Function - SoftStart Quietmode: Run finished, reset for next run
21/11 20:30:08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
21/11 20:30:08 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
21/11 20:30:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
21/11 20:30:04 - Scheduler - NightReduction water temp: -12
21/11 20:30:04 - RTC: Room setpoint changed to: 17 °C
21/11 20:30:02 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: ON, Room setpoint: 17 °C

RTC off werkt prima, alleen snap ik de 19 minuten vertraging niet. Dus om 20:30 gaat de nachtverlaging erin, kamer is dan ruim boven de RTC off grens natuurlijk, maar dat valt pas om 20:49 op?

Eigenlijk is de night reduction ook wat apart, volgens schema gaat die om 20:30 erin, nah ja minuutje later, ok, maar om 20:37 gaat die pas op 1 zeg maar.


En de systeem check, handig trouwens _/-\o_
----------------------------------------> finished checking SoftStart
Current Quietmode level: 3, restoring to level: 0 after 5 minutes.
Function - SoftStart Quietmode is enabled
Function - SoftStart is enabled
----------------------------------------> finished showing hystorical data
Highest compressor frequency ever recorded: 55
Total hours: 245, Starts: 688, averige runtime: 0.4 hours
Total Defrosts: 0, today 0, yesterday 0
Total MQTT-Commands send: 79, today 59, yesterday 0
----------------------------------------> finished checking RTC
RTC standby to switch heatpump on at 16.3°C (power is off)
Function RTC turn heat on/off is enabled
Function RTC is enabled
----------------------------------------> finished checking scheduler
Scheduler: 4 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: OK
SolarFunction_active: undefined
solar_block_scheduler: undefined
----------------------------------------> finished checking HP status
This flow is running for 6 hours without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly.
Target=21°C, Inlet=28°C, Outlet=28°C, Freq=0 Hz, Quiet mode=3, 0 watt.
HP power is off, operation mode Heat only, threeway valve in position Room
----------------------------------------> initialize check

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OnZeiA_KR7GiwUYWYzi_p-N5DIE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ZFQ9Da6JHMA5Ivh5ZyQH2jK2.png?f=fotoalbum_large

deze lijken mij ook niet te kloppen. :?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op maandag 21 november 2022 @ 21:06:
RTC off werkt prima, alleen snap ik de 19 minuten vertraging niet. Dus om 20:30 gaat de nachtverlaging erin, kamer is dan ruim boven de RTC off grens natuurlijk, maar dat valt pas om 20:49 op?

Eigenlijk is de night reduction ook wat apart, volgens schema gaat die om 20:30 erin, nah ja minuutje later, ok, maar om 20:37 gaat die pas op 1 zeg maar.
Denk dat ik al weet waar dat vandaag komt, ga ik onderzoeken.mmmm..

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Denk dat met HEAT de Backup-Heater bedoeld wordt.Staat hier ook op 1 hour. :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
hmm. backup-Heater is toch het electrisch element?
doet bij mij de laatste graden van de hygiene run. moet volgens mij ook meer zijn dan 1 uur maar goed...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op maandag 21 november 2022 @ 21:43:
hmm. backup-Heater is toch het electrisch element?
doet bij mij de laatste graden van de hygiene run. moet volgens mij ook meer zijn dan 1 uur maar goed...
Ja klopt volgens mij, ik las dat als de backup heater voor DHW gebruikt wordt hij dat dan bij DHW operation hours optelt :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@Aikon Heb nog niet gevonden waar deze vertraging vandaan komt, maar hier was het net:
code:
1
2
3
21/11 22:10:05 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 20.85°C)
21/11 22:05:23 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C
21/11 22:05:23 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: ON, Room setpoint: 19 °C

5 minuten ongeveer.

Het zal een timer kunnen zijn...

Ik zie dat de gehele function node: "Function RTC on / off" maar 1x in de xx minuten uitgevoerd wordt.

De functie wordt getriggerd door o.a. (als ik het goed zie @edterbak )
-temperatuur verandering (kamer)

Als je sensor dus niet veranderd (in tienden, want rond al af) dan gebeurd er niets.

FIX: Ik denk dat daar gewoon een 1x/min timer (inject node) op moet en dan is het opgelost.
Zo zou het al opgelost moeten zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sReku7KXeShHaaFIp-f1eFC--r0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nNORkPzSeaDufxnjUpyYPfU5.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 74% gewijzigd door Maarten69 op 21-11-2022 22:57 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Mijn gevoel zegt ook dat het een timer is ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Aikon schreef op zondag 13 november 2022 @ 10:27:
Ik zit nog even te kijken, maar de beschrijving van HeishaMon vind ik eigenlijk wel duidelijker. Dat verklaart ook waarom Heater operation bij mij, en ik denk/hoop bij ongeveer iedereen, op nul staat.

TOP11 main/Operations_Hours Heatpump operating time (Hour)
TOP12 main/Operations_Counter Heatpump starts (counter)
TOP90 main/Room_Heater_Operations_Hours Electric heater operating time for Room (Hour)
TOP91 main/DHW_Heater_Operations_Hours Electric heater operating time for DHW (Hour)

Voor in de flow:

Heat pump operating time (hours)
Heat pump starts
Backup heater operating time for heat (hours)
Backup heater operating time for DHW (hours)
;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Of eigenlijk deze, want het past anders niet:
Aikon schreef op maandag 14 november 2022 @ 08:59:
[...]

Uhm, heat pump kan wel weg.

Operating time (hours)
Compressor starts
Backup heater operating hours (heat)
Backup heater operating hours (DHW)

of zelfs zonder operating, is alsnog wel logisch lijkt mij:

Backup heater hours (heat)
Backup heater hours (DHW)

Past dat?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik ga stoppen voor vandaag en zal de flow uploaden met een andere bestandsnaam.
Kan @edterbak altijd nog zelf besluiten om hem eroverheen te zetten ivm de diffs.

-Things done today:

Block MQTT messages:
==================
-schakelaar (persistent)
-bij blocked message -> show Notification
-deze function node staat voor elke MQTT-out-node (22 stuks)


System Check:
============
-Filtered "*DEFROSTING finished" to log at restart
-Removed delay-node after TOP26-DefrostState
-Added MQTT check to System Check log
-Check F_rtc_on_off_active on all false conditions
-Added System "Repair settings" button to fix only this RTC on/off problem.
-Added: System Check includes Error counter, show last error message


Fix
====
-Slow trigger RTC on/off fixed by 'adding' a 1 min inject node
-Log message at start of defrosting was wrong, fixed.

Changed naming on settings page (status TOP90 / 91)
Backup heater hours (HEAT)
Backup heater hours (DHW)

Staat online hier onder naam flows_22nov2022_Maarten69.json
EDIT: stond eerst per ongeluk op verkeerde github-locatie

[ Voor 15% gewijzigd door Maarten69 op 22-11-2022 13:10 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@Aikon De vertraging na het door de scheduler zetten op Nightrecduction is nu gelukkig opgelost:
code:
1
2
3
22/11 06:00:56 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 19.7°C)
22/11 06:00:28 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C
22/11 06:00:24 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: OFF, Room setpoint: 20.5 °C

-Zat nog een klein schoonheidsfoutje bij het starten van een defrost.(Logvermelding), Gefixed.
-Added: System Check includes Error counter, show last error message

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
-
- -
- - -
----------------------------------------> finished checking SoftStart
Current Quietmode level: 0, restoring to level: 0 after 15 minutes.
Function - SoftStart Quietmode is enabled
Function - SoftStart is enabled
----------------------------------------> finished showing hystorical data
Highest compressor frequency ever recorded: 49
Total hours: 356, Starts: 260, averige runtime: 1.4 hours
Total Defrosts: 11, today 0, yesterday 0
Total MQTT-Commands send: 3083, today 4, yesterday 0
----------------------------------------> finished checking RTC
RTC will switch heatpump off at 20.8°C
Function RTC turn heat on/off is enabled
Function RTC is enabled
----------------------------------------> finished checking scheduler
Scheduler: 2 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: OK
SolarFunction_active: OK
solar_block_scheduler: OK
----------------------------------------> finished checking HP status
Found 2 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 1 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 0, last error: No error
This flow is running for 1 days without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly.
Target=28°C, Inlet=25°C, Outlet=28°C, Freq=32 Hz, Quiet mode=0, 800 watt.
HP power is on, operation mode Heat only, threeway valve in position Room
----------------------------------------> initialize check
- - -
- -
-

updated versie weer online hier flows_22nov2022_Maarten69.json

Changelog:
========
-Fixed: When defrosting log showed ": undefined", now fixed
-Added: System Check includes Error counter, show last error message
-Added: Detection for custom kWh-devices connected to Heishamon
-Added: Detection for custom 1-wire temp sensors connected to Heishamon

Klaar voor vandaag :)

EDIT: regel 5 (bovenste log) stond beetje vreemd, nu aangepast naar:
code:
1
Current Quietmode level: 0 will reset if run stops

[ Voor 74% gewijzigd door Maarten69 op 22-11-2022 18:13 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
sjampeter schreef op maandag 21 november 2022 @ 21:05:
[...]


ik vindt hem wel begrijpelijk hoor. dat is het probleem volgens mij niet. voor mij werkt ie ideaal (als ie werkt) 8)7
Hoi,

Kun je voor mij benoemen wat 'ideaal' is?
het gegeven dat de pomp uit gaat boven temp x en aan onder temp y?
Of is het meer dan dat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op maandag 21 november 2022 @ 23:04:
Ik ga stoppen voor vandaag en zal de flow uploaden met een andere bestandsnaam.
Kan @edterbak altijd nog zelf besluiten om hem eroverheen te zetten ivm de diffs.
Bedankt voor het goede werk Maarten!!

But; Why? De main-21.16 is voor alles wat na main komt.
Ik zie nu dat er meerdere .JSON files in github staan. Kun je toelichten wat wat is?
Main: flow.json stable 21.00 (duidelijk)

main 21.12: flow.json 21.16
main 21.12: flows_22nov2022_Maarten69.json <<<< dit lijkt de laatste. klopt dat?

boutermw-patch-1: flow.json geen toelichting

Ik wil het zo simpel mogelijk houden.
1 main
1 beta (voorlopig 1, tot dat ik het onder de knie heb :D )
-Things done today:

Block MQTT messages:
==================
-schakelaar (persistent)
-bij blocked message -> show Notification
-deze function node staat voor elke MQTT-out-node (22 stuks)


System Check:
============
-Filtered "*DEFROSTING finished" to log at restart
-Removed delay-node after TOP26-DefrostState
-Added MQTT check to System Check log
-Check F_rtc_on_off_active on all false conditions
-Added System "Repair settings" button to fix only this RTC on/off problem.
-Added: System Check includes Error counter, show last error message


Fix
====
-Slow trigger RTC on/off fixed by 'adding' a 1 min inject node
-Log message at start of defrosting was wrong, fixed.

Changed naming on settings page (status TOP90 / 91)
Backup heater hours (HEAT)
Backup heater hours (DHW)

Staat online hier onder naam flows_22nov2022_Maarten69.json
EDIT: stond eerst per ongeluk op verkeerde github-locatie

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Ik plaatste de flow per ongeluk op verkeerde locatie.
die hele boutermw-patch-1 mag vewijderd worden, dat kan/mag ik niet doen.

Je kunt aan de tijd zien welke de laatste is, maar het is "flows_22nov2022_Maarten69.json" hier
Als je wilt wil ik hem zelf over flows.json heen zetten, maar wilde wachten op jouw reacties.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Als je akkoord bent wil ik het versie nr. wel op 21.17 beta zetten en dan uploaden onder flows.json

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 20:19:
@edterbak Ik plaatste de flow per ongeluk op verkeerde locatie.
die hele boutermw-patch-1 mag vewijderd worden, dat kan/mag ik niet doen.
ok, doe ik nu :) dank je voor de toelichting
Je kunt aan de tijd zien welke de laatste is, maar het is "flows_22nov2022_Maarten69.json" hier
Als je wilt wil ik hem zelf over flows.json heen zetten, maar wilde wachten op jouw reacties.
net geimporteerd. Ik ga hier mee aan de slag :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Mooi, dan begint mijn pauze :) haha
Die 1-wire detectie was een lastige trouwens. Elke sensor heeft een unieke naam, deze creëert dus een eigen MQTT-topic. Daarnaast kan iemand er 0 hebben, maar ook 20 stuks. Afijn het is gelukt.

Zo zou je uiteindelijk vanuit het dashboard zelfs je sensoren kunnen koppelen.

[ Voor 87% gewijzigd door Maarten69 op 22-11-2022 20:28 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
edterbak schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 20:04:
[...]

Hoi,

Kun je voor mij benoemen wat 'ideaal' is?
het gegeven dat de pomp uit gaat boven temp x en aan onder temp y?
Of is het meer dan dat?
zoals je misschien weet draai ik niet vol continu op de pana. zie het als een basis verwarming rond de 19 gr en als er iemand thuis is, gaat de houtkachel aan. tis nu 21.7 gr ;) ;)
het mooie aan deze regeling is dat ie mooi afbouwd rond de 19 gr en daarna ook echt uit gaat, ipv steeds te gaan pendelen.
wordt het echt te koud schiet ie mooi weer in gang. ik zou niet weten wat nier aan veranderd cq verbeterd zou moeten worden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
https://github.com/edterb...control/tree/main-22-beta

Dit is wat ik er nu van gemaakt heb.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cwUkZSAqVfxirPC8X7F7dHXs3OI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/loUP7PBzkN08aOL4lAeFMGCz.png?f=user_large

main = 21.00 (stable)
de toekomende 22 stable heet nu main-22 beta

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
sjampeter schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 20:27:
[...]


zoals je misschien weet draai ik niet vol continu op de pana. zie het als een basis verwarming rond de 19 gr en als er iemand thuis is, gaat de houtkachel aan. tis nu 21.7 gr ;) ;)
het mooie aan deze regeling is dat ie mooi afbouwd rond de 19 gr en daarna ook echt uit gaat, ipv steeds te gaan pendelen.
wordt het echt te koud schiet ie mooi weer in gang. ik zou niet weten wat nier aan veranderd cq verbeterd zou moeten worden.
Helder dank.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GjvbSP6wxSLeZeVX-_GReC3SAag=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QVlrZIyuHC4hPAUCsWjkdwko.png?f=fotoalbum_large

was deze nu gefixed in laatste nieuwe versie? moest hem wederom verwijderen vandaag :z :z
Pagina: 1 ... 30 ... 122 Laatste