Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 29 ... 122 Laatste
Acties:

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ben er best al trots op :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1-ZGOI9nOLnfkT7295oxdwx5dOQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tbf1FQmuP6XOOyPVfP0oqsdI.png?f=user_large
Grrr moet douchen en naar werk. Tot morgen of vanavond laat!

[ Voor 37% gewijzigd door Maarten69 op 17-11-2022 12:52 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Even over het uitschakelen van de WATERpomp:

Ik heb de originele uitbreidingsprint in mijn T-Cap zitten. Daarop aangesloten een Z1 temp sensor en buffervat temp sensor.
Met deze config zet hij de WATERpomp automatisch helemaal uit als hij klaar is met een run, en pas weer aan bij de volgende run. Standby verbruik is hierbij +-10watt voor de hele WARMTEpomp.
Hij gebruikt dus duidelijk het draaien van de pomp voor het meten van de watertemp in het systeem. Zodra je de Z1 temp sensor hebt aangesloten weet hij a.d.h.v. deze sensor de watertemp in het systeem.

Misschien dat je met deze info heel makkelijk iets kunt maken i.c.m. een temperatuur sensor op de aanvoer naar het verwarmings systeem?

@Maarten69 Ik heb de update van gisteravond 18.00uur met SoftStart Quietmode geinstalleerd en ben heel tevreden met het resultaat! Dank daarvoor! _/-\o_

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@fietsensloper welke modus draai je in? Internal/external thermostat of water temperatuurregeling?

In de eerste twee gevallen schakelt ie namelijk altijd de warmtepomp uit als er geen run is. In het laatste geval niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Ik draai op water temperatuur regeling. 100% WAR.

Ik vond het ook heel vervelend dat de WATERpomp bleef draaien toen ik de boel geïnstalleerd had zonder uitbreidings print. Na het plaatsen van de uitbreidingsprint viel het mij meteen op dat de WATERpomp niet meer bleef draaien.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

fietsensloper schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:21:
Ik draai op water temperatuur regeling. 100% WAR.

Ik vond het ook heel vervelend dat de WATERpomp bleef draaien toen ik de boel geïnstalleerd had zonder uitbreidings print. Na het plaatsen van de uitbreidingsprint viel het mij meteen op dat de WATERpomp niet meer bleef draaien.
Das een aparte keuze van Panasonic idd zeg...

Die z1 temp sensor, waar is die op aangesloten dan?

[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 17-11-2022 14:28 ]


  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Hij moet natuurlijk op 1 of andere manier weten wat de watertemperatuur is. Als de WATERpomp helemaal uit staat kan hij natuurlijk niet meer regelen op WAR omdat hij geen flauw idee heeft wat de huidige watertemp is.
Door de Z1 sensor weet hij wat de temperatuur in het systeem is en hoeft hij daarvoor niet zijn WATERpomp aan te zetten.
Op zich logisch, maar wel vervelend vond ik.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

fietsensloper schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:31:
Hij moet natuurlijk op 1 of andere manier weten wat de watertemperatuur is. Als de WATERpomp helemaal uit staat kan hij natuurlijk niet meer regelen op WAR omdat hij geen flauw idee heeft wat de huidige watertemp is.
Door de Z1 sensor weet hij wat de temperatuur in het systeem is en hoeft hij daarvoor niet zijn WATERpomp aan te zetten.
Op zich logisch, maar wel vervelend vond ik.
Maar, die sensor zit dan in je buffervat oid?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Nee, de Z1 sensor zit NA het buffervat. Ik heb deze opstellingAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xgnv-yybUlBDAB6gd0_WcjkEFZg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/y9WyZyX7fCEwk7cpSiZC6zPU.png?f=user_large

De Z1 sensor zit in de aanvoer, direct na de circulatiepomp.(dus niet op het t-stuk zoals op de afbeelding)

Die sensor was ook nodig om het goed werkend te krijgen. Nu weet de warmtepomp wat de temp van het water is dat het circuit in gaat vanuit de buffer. Daardoor weet hij of het systeem nog warm genoeg is of dat hij aan moet gaan.

Ik zou niet weten wat hij met de buffer sensor doet trouwens. Al vind ik het wel makkelijk om op afstand te weten wat de temp daarvan is.

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maar jij hebt dus nog een aparte waterpomp, draait die dan wel de hele (of meeste?) tijd?

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Ja, die draait inderdaad wel de hele tijd. Daarmee wordt het water uit het buffervat continu rondgepompt door het systeem.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Das een beetje vestzak/broekzak dan.
En daarmee ook logisch dat de temperatuur daarmee wel te meten is.

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Nouja, ik bedoel ook niet dat je daar wat mee moet ofzo. Ik dacht meer, misschien kun je wat met deze info voor het sturen van de waterpomp?

@edterbak Ben jij heel misschien per ongeluk nog verder gekomen met het probleem van de 2 minuten runs die we hebben met de T-Cap?

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
fietsensloper schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:58:
Ja, die draait inderdaad wel de hele tijd. Daarmee wordt het water uit het buffervat continu rondgepompt door het systeem.
Ja precies, je moet nu eenmaal het water rondpompen als je op water stuurt. Voordeel is wel dat je geen warmte naar buiten aan het pompen bent.

Overigens kan die 2e pomp van jou ook wel af en toe uit natuurlijk. Als ta en tr van je vloerverwarming (vrijwel) gelijk is en compressor uit staat. Tenzij je een hele zuinige pomp hebt, dan zet het weinig zoden aan de dijk natuurlijk. :)

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
fietsensloper schreef op donderdag 17 november 2022 @ 15:27:
Nouja, ik bedoel ook niet dat je daar wat mee moet ofzo. Ik dacht meer, misschien kun je wat met deze info voor het sturen van de waterpomp?

@edterbak Ben jij heel misschien per ongeluk nog verder gekomen met het probleem van de 2 minuten runs die we hebben met de T-Cap?
wel kwa idee en oplossing, maar het werkt nog niet bij mij.

Als je het wil oplossen voor jezelf op korte termijn, is de frequentie van data ophalen van Heishamon van 5 naar 15 seconden zetten. Dat zal voor nu wel helpen.

Maar dat is een quick workaroud.

Ik heb inmiddels zelf de instelling juist op 5 gezet om te kunnen checken en testen.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

De 'oude' softstart doet het beter

Maar zonder softstart heb ik ook af en toe een korte run. Snap niet dat dat triggert eerlijk gezegd.

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Nu slaat ie de -1 over bij RTC

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
17/11 15:59:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 34
17/11 15:58:56 - Function SoftStart: Correction: 1 > 3 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 35°C
17/11 15:58:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
17/11 15:58:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C
17/11 15:57:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 34
17/11 15:57:26 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C
17/11 15:56:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
17/11 15:56:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C
17/11 15:54:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 34
17/11 15:54:04 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 24Hz, Tout: 34°C
17/11 15:53:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
17/11 15:53:26 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C
17/11 15:53:05 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
17/11 15:53:05 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
17/11 15:52:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
17/11 15:52:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C
17/11 15:50:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
17/11 15:49:56 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C
17/11 15:47:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
17/11 15:46:56 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C
17/11 15:46:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
17/11 15:45:56 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C
17/11 15:45:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
17/11 15:44:56 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C
17/11 15:42:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
17/11 15:42:26 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C
17/11 15:41:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
17/11 15:40:56 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C
17/11 15:37:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
17/11 15:36:56 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C
17/11 15:36:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
17/11 15:36:26 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C
17/11 15:36:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
17/11 15:35:56 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C
17/11 15:32:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
17/11 15:31:56 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C
17/11 15:31:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
17/11 15:30:56 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C
17/11 15:25:05 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
17/11 15:25:05 - Function - SoftStart Quietmode: Run finished, reset for next run
17/11 15:25:03 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
17/11 15:25:02 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
17/11 15:24:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
17/11 15:24:34 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
17/11 15:15:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 34
17/11 15:15:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C
17/11 15:15:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 36
17/11 15:14:56 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C
17/11 15:14:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 34
17/11 15:13:56 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C
17/11 15:12:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 36
17/11 15:12:43 - Function SoftStart: Correction: 1 > 3 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 34°C
17/11 15:11:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 34
17/11 15:11:26 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C
17/11 15:11:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
17/11 15:10:56 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C
17/11 15:10:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 34
17/11 15:09:56 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C
17/11 15:09:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
17/11 15:08:56 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C
17/11 15:07:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 34
17/11 15:07:26 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 33°C
17/11 15:07:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
17/11 15:06:56 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C
17/11 15:06:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
17/11 15:06:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C
17/11 15:06:05 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
17/11 15:06:05 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
17/11 15:06:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
17/11 15:05:56 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C
17/11 15:05:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
17/11 15:04:56 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C
17/11 15:03:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
17/11 15:03:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
17/11 15:03:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
17/11 15:02:56 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C
17/11 15:02:32 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
17/11 15:01:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
17/11 15:00:56 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C
17/11 15:00:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
17/11 15:00:26 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C
17/11 14:54:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
17/11 14:53:56 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/09v1wucJv3y2KnpsLZ_uoU7O9ws=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5T9ROBM7HgyffG3hmkxjy5Mu.png?f=user_large
Zeker rond 15:00 had de -1 echt wel langs moeten komen, iets klopt er niet hoor.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
@Aikon
Ik zie denk ik de reden ineens.
code:
1
2
3
4
5
17/11 15:58:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C
17/11 15:57:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 34
17/11 15:57:26 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C
17/11 15:56:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
17/11 15:56:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C


Kijk naar de tussenliggende tijd. binnen 1 minute 2x een temp aanpassing.
Volgens mij heb ik hier ergens een delay ingebouwd dat er voor zorgt dat als er binnen x minuten/seconden een nieuwe waarde verandering komt, dat hij niet de tussenliggende aanpassing nog uitstuurt. Floodprotection naar heishamon.

Ik vind je signaal wel erg ruw hoor. 'jumpy'.
Als ik jou was, zou ik er een filter overheen leggen van x meetpunten. Dat maakt het wat rustiger.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Aikon je room temperature duikelt rond die tijd ook aardig omlaag. Zo gek is dat toch niet?

@edterbak lijkt Jumpy, maar het is in tienden van graden. Tel daarbij op dat rtc ook vrij strak staat ingesteld en het is m.i. verklaarbaar gedrag.

Maar idd, smooth node erop voor een gemiddelde over de laatst 5 waardes heeft dat bij mij een stuk rustiger gemaakt.

Hoe ziet dit eruit in de node red rtc grafiek zelf?

Tevens: ik zie ook weleens dat ie op de ingestelde temperatuur terecht komt maar niet schakelt. welke logica zit erop? 'lager dan' of 'lager dan of gelijk aan'?

[ Voor 80% gewijzigd door MikeyMan op 17-11-2022 16:29 ]


  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op donderdag 17 november 2022 @ 16:18:
@Aikon
Ik zie denk ik de reden ineens.
code:
1
2
3
4
5
17/11 15:58:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C
17/11 15:57:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 34
17/11 15:57:26 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C
17/11 15:56:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
17/11 15:56:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C


Kijk naar de tussenliggende tijd. binnen 1 minute 2x een temp aanpassing.
Volgens mij heb ik hier ergens een delay ingebouwd dat er voor zorgt dat als er binnen x minuten/seconden een nieuwe waarde verandering komt, dat hij niet de tussenliggende aanpassing nog uitstuurt. Floodprotection naar heishamon.
Ahh, juist, dat zou kunnen. Wel toevallig dat de -1 en eerste de -2 consequent worden overgeslagen.

Weet je waar ik die kan vinden, dan kan ik dat even als test uitzetten.
Ik vind je signaal wel erg ruw hoor. 'jumpy'.
Als ik jou was, zou ik er een filter overheen leggen van x meetpunten. Dat maakt het wat rustiger.
Ja, dat is ook zo, kan ik nog eens doen, maar staat wel los hiervan op zich.

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
MikeyMan schreef op donderdag 17 november 2022 @ 16:18:
@Aikon je room temperature duikelt rond die tijd ook aardig omlaag. Zo gek is dat toch niet?

@edterbak lijkt Jumpy, maar het is in tienden van graden. Tel daarbij op dat rtc ook vrij strak staat ingesteld en het is m.i. verklaarbaar gedrag.
Je zou juist verwachten bij een lekker strakke instelling en jumpy sensor dat alle RTC correcties wel een keer voorbij komen toch?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
MikeyMan schreef op donderdag 17 november 2022 @ 16:18:
@Aikon je room temperature duikelt rond die tijd ook aardig omlaag. Zo gek is dat toch niet?

@edterbak lijkt Jumpy, maar het is in tienden van graden. Tel daarbij op dat rtc ook vrij strak staat ingesteld en het is m.i. verklaarbaar gedrag.

Maar idd, smooth node erop voor een gemiddelde over de laatst 5 waardes heeft dat bij mij een stuk rustiger gemaakt.
Persoonlijk vind ik het niet juist dat je een meeting zo gebruikt.
De nauwkeurigheid is in 0,1 C.
dan kun je met die informatie niet iets besturen op de 0,1 C
Dat hoort eigenlijk 0,3 te zijn, 3x zo groot om uit de ruis te komen.

Maargoed, een 'dirty' workaround is om er inderdaad een filter (smooth) op te zetten.
Het neemt de oorzaak van de ellende niet weg, maar het maakt het gevolg minder groot.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op donderdag 17 november 2022 @ 16:36:
[...]

Je zou juist verwachten bij een lekker strakke instelling en jumpy sensor dat alle RTC correcties wel een keer voorbij komen toch?
Als er ook nog een delay op zit zoals ed aangeeft, kan dat natuurlijk precies toevallig zijn. Ik heb er overal twee tiende tussen zitten, en door de smooth node krijg ik een gemiddelde op twee cijfers achter de komma langs. Gaat net wat gemoedelijker allemaal.

@edterbak eens hoor. Zeker als de meting ook zo volatiel is. Zo dirty vind ik de workaround nieteens. Het is ook niet alsof de kamer daadwerkelijk zoveel in (gevoels) temperatuur varieert.

[ Voor 15% gewijzigd door MikeyMan op 17-11-2022 16:40 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Mwoa..

Dit is wel een teken dat ik de smooth-filter by default maar moet gaan inbakken.
Om dit soort gekke dingen te voorkomen.

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op donderdag 17 november 2022 @ 16:38:
[...]

Persoonlijk vind ik het niet juist dat je een meeting zo gebruikt.
De nauwkeurigheid is in 0,1 C.
dan kun je met die informatie niet iets besturen op de 0,1 C
Dat hoort eigenlijk 0,3 te zijn, 3x zo groot om uit de ruis te komen.
Ja, is dat een gangbare ratio zeg maar? Lijkt me een mooie om in de Help erbij te zetten als insteltip zeg maar. Dan zal ik de RTC wat ruimer zetten.

Maar als ik even die tijdsbeperking kan uitzetten, dan zien we snel genoeg of alle correcties voorbij komen. En of het aan de invoer of iets anders ligt. Waar kan ik die vinden?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Aikon schreef op donderdag 17 november 2022 @ 15:34:
[...]

Ja precies, je moet nu eenmaal het water rondpompen als je op water stuurt. Voordeel is wel dat je geen warmte naar buiten aan het pompen bent.

Overigens kan die 2e pomp van jou ook wel af en toe uit natuurlijk. Als ta en tr van je vloerverwarming (vrijwel) gelijk is en compressor uit staat. Tenzij je een hele zuinige pomp hebt, dan zet het weinig zoden aan de dijk natuurlijk. :)
Dat is inderdaad een voordeel ja.

Ik heb mijn flow door de vloer heel hoog staan, dus ik heb altijd heel weinig verschil tussen ta en tr van de vloerverwarming.
Mijn achterliggende gedachte is dat de vloer dan echt op een hele constante temperatuur is. Ik werk met hele lage temperaturen(mijn setpoint is vandaag bijvoorbeeld maar 24°C met 9°C buiten) en daarmee blijft mijn woonkamer netjes 20 graden. Dat de tr vrij hoog is t.o.v. de ta maakt niet uit omdat dit toch over het buffervat loopt. Moet er wel bij zeggen dat de vloerverwarming in een hele dunne dekvloer(5cm) ligt, maar direct onder de dekvloer dikke isolatie.

Ik vond het wel een leuke gedachte. Geen idee of het allemaal klopt enz, maar tot nu toe werkt het aardig goed met alle regelingen die er hier gemaakt worden _/-\o_

@edterbak Dankje, ga ik dat in ieder geval instellen!

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17/11 17:03:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C
17/11 16:54:26 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C
17/11 16:51:56 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C
17/11 16:51:26 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C
17/11 16:48:56 - Function RTC: Correction change: From 3 to 1 °C
17/11 16:47:56 - Function RTC: Correction change: From 1 to 3 °C
17/11 16:39:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C
17/11 16:36:13 - Function WAR: Setpoint change: From 33 to 32 °C
17/11 16:32:26 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C
17/11 16:24:26 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C

Oh hij is nu toevallig een keer voorbij gekomen. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
@Maarten69
Vraagje; Heb je heel misschien iets gedaan dat effect kan hebben op de SoftStart correctie?
ik heb net je flow van vanmiddag 12h geimporteerd.
Ik zie nu in de grafiekjes dat de setpoint Tout het zelfde wordt gehouden als gemeten Tout.
Ik verwacht hier een offset van -1 ten aller tijde.

Kan best zijn dat het niet heeft gewerkt hier voor. Maar kan ook t.g.v. een aanpassing zijn.
Ik vraag het maar. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Nee, daar heb ik niets mee gedaan.
Je bedoelt dat Target zelfde als Tout wordt geregeld door de SS?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 00:40:
Nee, daar heb ik niets mee gedaan.
Je bedoelt dat Target zelfde als Tout wordt geregeld door de SS?
Ja, precies dat.
Ik heb er net naar gekeken, snap het nu nog niet. Maar nu eerst slapen.
Truste

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Goedemorgen, ik had gisteren een probleem met de WP (bleef aan en uitschakelen powerstate).
Daar kom ik later nog wel op terug.
Gisteravond heb ik de WP handmatig weer aangezet, het was 20,1 graden in de kamer.
Nu draait hij nog steed (kamertemp 20,8) Je ziet ook dat met deze buitentemps de Quietmode voor 5 minuten net te kort is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0XRPj4GkcuxJDAIwe0DU8vMMAYo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Hwuu1VtvED7zFSkLq6f6k0Mn.png?f=fotoalbum_large
Kan zo'n lange run normaal zijn, of werk ik met een te lage target temperatuur?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BfItTv_O1O-t-yKP3r5LHANUvfQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bf4jX7xNXjp04zurVbV6Tym5.png?f=fotoalbum_large
Mijn log, wel compact, niet veel correcties geweest
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
18/11 05:56:17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
18/11 05:56:12 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 27 °C
18/11 05:11:45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
18/11 05:11:40 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 28 °C
18/11 00:34:48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
18/11 00:34:43 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 27 °C
------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11 23:54:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
17/11 23:54:29 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 19Hz, Tout: 25°C
17/11 23:46:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
17/11 23:46:34 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 26°C
17/11 23:46:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
17/11 23:46:28 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 27°C
17/11 23:43:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
17/11 23:43:19 - Function SoftStart: Correction: -3 > -1 °C - (STABLE) Freq: 24Hz, Tout: 28°C
17/11 23:43:06 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
17/11 23:43:06 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
17/11 23:41:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
17/11 23:40:58 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, Tout: 24°C
17/11 23:37:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
17/11 23:37:48 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 21Hz, Tout: 17°C
17/11 23:34:38 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
17/11 23:34:38 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20.15°C)
17/11 23:34:36 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C
17/11 23:34:32 - HA Thermostat: Room setpoint changed to: 21 °C

Dan nu over het continue schakelen tussen van de powerstate.
Ik had gisteren tijdens een run de Room_setpoint verlaagd naar 20,5 (was 21)
Op mijn werk checkte ik de staat van de WP.
Hij gaf ongeveer elke seconde MQTT - SetHeatpump 0 en meteen erna MQTT - SetHeatpump 1
Dit kreeg ik met de flow niet meer gestopt en moest nar huis bellen om mijn dochter te vragen de zekering uit te zetten.
Ik heb er over nagedacht wat het zou kunnen zijn (log had ik niets aan want die was overspoeld met meer dan 300 MQTT - SetHeatpump berichten) |:(
Ik verdenk de RTC functie ervan dat hij de RTC on/off waarden onthoud, maar bij verlaging setpoint van 21 --> 20,5 de on/off waarden gelijk zijn oid.
Heb nog niet gekeken in de code, maar weet ook geen andere schuldige functie aan te wijzen.
@edterbak Welke functie kunnen MQTT - SetHeatpump triggeren tijdens run?

Heb nu een dealy node van 1 minuut op de pin1-uitgang van Function RTC gezet, zadat deze commando's met vertraging uitgestuurd worden.
Zag overigens alleen maar MQTT on/off commando's geen Function RTC: on/off - Turn ...power
Dus dat is dan wel vreemd als de RTC functie schuldig is.

Ik heb geen scheduler taken actief overigens.

[ Voor 15% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 09:28 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Deze ochtend een vrij nette run zonder Softstart aan. Je ziet dat ie duidelijk langer nodig heeft om terug te schakelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CUrm9Us39r-b0kD_0oiCu52aQIo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sLd4NWVXZlrPVPvXdhEbSxsG.png?f=fotoalbum_large

En de logs:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
18/11 06:24:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
18/11 06:24:30 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C
18/11 05:23:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
18/11 05:23:48 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C
18/11 04:03:30 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C
18/11 04:03:21 - MQTT Command - SetMaxPumpDuty: 121
18/11 04:03:21 - Function Pumpspeed: Pumpspeed restored to: 121
18/11 04:03:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
18/11 04:02:55 - Function RTC: Correction change: From -3 to 2 °C
18/11 04:02:50 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C
18/11 01:18:44 - MQTT Command - SetMaxPumpDuty: 81
18/11 01:18:44 - Function Pumpspeed: Reduced pumpspeed to 81
18/11 01:13:44 - MQTT Command - SetMaxPumpDuty: 121
18/11 01:13:44 - Function Pumpspeed: Pumpspeed restored to: 121
18/11 01:13:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
18/11 01:13:19 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 27 °C
18/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP already 48
------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11 22:39:30 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C
17/11 22:39:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
17/11 22:39:06 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C
17/11 22:39:01 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C


Chronologisch:
- 22:39 room setpoint gaat naar 19,5 graden.
- Op basis daarvan gaat de RTC waarde van -1 naar -3.
- Nieuwe heat request temp gaat naar 23 graden
- buitentemperatuur daalt, dus WAR pusht de setpoint 1 graad omhoog rond 1:13.

Volgens mij veroorzaakt dat de run van de WP.

Maar op de een of andere manier verslikt hij zich, en stopt binnen een paar minuten.
Lijkt dus wel een reactie te zijn op de input vanuit de Flow. Dan de vraag of het op te lossen is. En wat uberhaupt de beste oplossing zou zijn.

Ik denk dat een run van een bepaalde tijd wel op zijn plaats is toch?

Overigens zien we hier ook netjes in de grafiek dat de WP eigenlijk had moeten uitschakelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pXPqIp2pIXGzbZaxsU-U-pKkIBw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Dlcgyvefith0znL8AB8EUU1V.png?f=fotoalbum_large
Blauwe lijn ligt boven grijze lijn :P

[ Voor 11% gewijzigd door MikeyMan op 18-11-2022 09:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik zal de room_setpoint nu weer eens verlagen naar 20,5 en kijken of het dan weer gebeurd. Toch al warm genoeg in huis.
code:
1
2
3
4
5
6
7
18/11 09:25:07 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
18/11 09:25:07 - Function - SoftStart Quietmode: Run finished, reset for next run
18/11 09:24:16 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
18/11 09:24:16 - Compressor: ...Stopped (runtime: 586 min)
18/11 09:24:06 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
18/11 09:23:06 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 20.8°C)
18/11 09:21:14 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C

Vooralsnog goed :)
Nee, nu werkt het als bedoeld.
Leuk debuggen bij fout die zich 1x voordoet...

[ Voor 88% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 09:36 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zojuist nieuwe firmware op de heishamon gezet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tpTJeSbLNHxMlGLdSucBJgRXZHo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fJbuuJsGAL7ceDr6mUasdIBc.png?f=fotoalbum_large

Maar gek genoeg blijft de node red flow unknown weergeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/szAnwN_LCNOQpqPel5Liw1HpjX0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YdeQsaa50TWNqNxdXGKRYU7P.png?f=user_large

Laatste run 333 minuten overigens

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 09:42:
Zojuist nieuwe firmware op de heishamon gezet.

[Afbeelding]

Maar gek genoeg blijft de node red flow unknown weergeven:
[Afbeelding]

Laatste run 333 minuten overigens
Hij checked dit 1x in de 30 minuten (de flow)
Of had je de flow al herstart?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yPY6j6BF1DHrKHyhaCkzMK5fcuM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CbIUZc45tmBDtC2mrLaYNAIX.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 09:49 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 09:47:
[...]

Hij checked dit 1x in de 30 minuten (de flow)
Of had je de flow al herstart?
[Afbeelding]
Ah, nee, check... Dan beter even wachten, weten we gelijk of dat goed gaat ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 09:51:
[...]


Ah, nee, check... Dan beter even wachten, weten we gelijk of dat goed gaat ;)
of hij komt nog niet voor in deze lijst:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
panasonic = global.get('Panasonic',"file");
if (panasonic===undefined)
    {
        if (msg.payload == 0) {model = 'WH-MDC05H3E5';}
        if (msg.payload == 1) {model = 'WH-MDC07H3E5';}
        if (msg.payload == 2) {model = 'WH-UX09HE5';}
        if (msg.payload == 3) {model = 'WH-UD09HE8';}
        if (msg.payload == 4) {model = 'WH-UX09HE8';}
        if (msg.payload == 5) {model = 'WH-UX12HE8';}
        if (msg.payload == 6) {model = 'WH-UX16HE8';}
        if (msg.payload == 7) {model = 'WH-UD05HE5';}
        if (msg.payload == 8) {model = 'WH-UD09JE5';}
        if (msg.payload == 9) {model = 'WH-MDC05J3E5';}
        if (msg.payload == 10) {model = 'WH-MDC09H3E5';}
        if (msg.payload == 11) {model = 'WH-MXC09H3E5';}
        if (msg.payload == 12) {model = 'WH-UD09JE5';}
        if (msg.payload == 13) {model = 'WH-UX12HE8';}
        if (msg.payload == 14) {model = 'WH-UQ09HE8';}
        if (msg.payload == 15) {model = 'WH-UD09HE5';}
        if (msg.payload == 16) {model = 'WH-UD09HE5';}
        if (msg.payload == 17) {model = 'WH-UD05JE5';}
        if (msg.payload == 18) {model = 'WH-UD07JE5';}
        if (msg.payload == 19) {model = 'WH-UD07HE5-1';}
        if (msg.payload == 20) {model = 'WH-MDC07J3E5';}
        if (msg.payload == 21) {model = 'WH-MDC09J3E5';}
        if (msg.payload == 22) {model = 'WH-UD05JE5';}
        if (msg.payload == 255) {model = 'unknown';}
        
.....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eeqVAnBgrF-YYWKHo1lsE8SLLNc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/s8OvuBtlyt9yvnuoIMF31of1.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 66% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 09:56 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Oh das hardcoded... Dacht dat de waarde van Heishamon zou komen. Nee daar zie ik hem niet bij staan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
nr 23 ontbreekt inderdaad, zal hem in de lijst zetten.
Staat erin zal de Readme meteen updaten.
@edterbak Ik heb flow version in flow en Readme aangepast naar v 21.13 beta
Heb de branche naam ongewijzigd gelaten aangezien ik niet weet welk effect dat verder heeft.

Zal nu gaan beginnen met de help tekst aan te passen voor de SoftStart Quietmode.

[ Voor 95% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 10:17 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:59
Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 09:57:
nr 23 ontbreekt inderdaad, zal hem in de lijst zetten.
Staat erin zal de Readme meteen updaten.
@edterbak Ik heb flow version in flow en Readme aangepast naar v 21.13 beta
Heb de branche naam ongewijzigd gelaten aangezien ik niet weet welk effect dat verder heeft.

Zal nu gaan beginnen met de help tekst aan te passen voor de SoftStart Quietmode.
Lijst is ondertussen wel langer dan 23 ;)
https://github.com/IgorYb...blob/main/HeatPumpType.md

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Goed punt, zal lijst verwerken. De lijst is in zijn geheel bijgewerkt. @The-Source bedankt.

[ Voor 11% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 10:36 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 09:06:
Goedemorgen, ik had gisteren een probleem met de WP (bleef aan en uitschakelen powerstate).
Daar kom ik later nog wel op terug.
Gisteravond heb ik de WP handmatig weer aangezet, het was 20,1 graden in de kamer.
Nu draait hij nog steed (kamertemp 20,8) Je ziet ook dat met deze buitentemps de Quietmode voor 5 minuten net te kort is:
[Afbeelding]
Kan zo'n lange run normaal zijn, of werk ik met een te lage target temperatuur?
Je hebt 7 uur nodig om nog geen graad hoger uit te komen, dan mag er idd wel wat meer energie naar binnen toe lijkt mij.
Dan nu over het continue schakelen tussen van de powerstate.
Ik had gisteren tijdens een run de Room_setpoint verlaagd naar 20,5 (was 21)
Op mijn werk checkte ik de staat van de WP.
Hij gaf ongeveer elke seconde MQTT - SetHeatpump 0 en meteen erna MQTT - SetHeatpump 1
Dit kreeg ik met de flow niet meer gestopt en moest nar huis bellen om mijn dochter te vragen de zekering uit te zetten.
Tja... geen idee. Als ik iets kan testen voor je hoor ik het.
- buitentemperatuur daalt, dus WAR pusht de setpoint 1 graad omhoog rond 1:13.

Volgens mij veroorzaakt dat de run van de WP.
Het valt mij op dat die buitensensor best lastig te plaatsen is... Ik heb m'n warmtepomp op het balkon, met een klein stukje muur aan de compressor/logica kant. Dus de zijkant vh balkon is dicht. Daar heb ik m'n sensor tussen gehangen, met 10-15cm vrije lucht rondom de sensor. Elk andere plek heeft namelijk weer directe zon soms. En nog zie je dat temperatuur met tot wel een halve graad omhoog gaat als de compressor aanslaat.

Dus elke keer als de compressor aanslaat geeft dát minder warmtevraag, doordat WAR omhoog schiet. 8)7

Het is wel interessant om eens de buitentemperatuur tegenover de compressor freq. uit te plotten ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@Aikon
Je hebt 7 uur nodig om nog geen graad hoger uit te komen, dan mag er idd wel wat meer energie naar binnen toe lijkt mij.
Dat zegt mijn gevoel ook inderdaad.
Ik ga deze week eerst eens mijn 1-wire sensor vervangen (kamer) Ik heb 16 1-wire sensoren en dit is de enige die zo schommelt.
De nieuwe versie van HA kan dat in de grafiek wel mooi uitlevelen zie ik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bldt8J0Ps0ul1nXD2v7wqPH4WnE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eHTk2Yuc84AVkZ9SssPRBIoi.png?f=user_large
Ik heb op mijn WP_Personal tab wel een Aggregator node na de sensor (gemiddelde 1 min) maar dat is niet voldoende om zoiets te bereiken. Kijk vervangen is de beste optie, maar heeft iemand een tip om ook zo als HA grafiek laat zien uit te komen?

Het ligt echt aan de 1-wire sensor, want hier is mijn buitentemperatuur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UgC1NJYOHsK0QnRWDgQ3fBd_RO4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eYUDs9xOLbeNmYXZctG4VlUp.png?f=user_large

[ Voor 83% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 10:52 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Updated the HELP;
Quietmode SoftStart

What can the SoftStart Quietmode function do for you?
This is an extra (add-on) function to reduce the compressor frequency at startup even more.
Some heatpump models will start a run and always go up to 45 Hz in de first minute(s) regardless of the target temperature.
This Quietmode (when switched on) will put the heatpump in the Quietmode (level 3) at rest and waits till the run starts.
When the compressor turns on, the Quietmode will remain active for an amount of time and after this time switches back to the previous Quietmode (if set).
You can specify this fallback time in the Setup - Quietmode time (default 5 min).

When you change the Quietmode when the SoftStart Quietmode is allready active (it's at level 3) this new set level will be the new restore level.
The log file will update you with the current and restore levels.
Some unlogical settings will be handled; for example when the current level is 3 and you change the level to 0.
This will switch the SoftStart Quietmode to the OFF position.
Please check the log if it's not clear to which level this function will restore.

You can use this function as an add-on to the SoftStart function or seperatly, they both work independently from eachother.
Duidelijk genoeg? EDIT: Tevens opgenomen in de Readme

[ Voor 4% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 11:23 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik maak net deze sensor aan in HA:
- platform: statistics
name: "Outside 2 Temp 5min avg"
entity_id: sensor.hp_heishamon_outside_2_temp
state_characteristic: mean
max_age:
minutes: 5
sampling_size: 20
precision: 2

5 minute danwel laatste 20 metingen average krijg je dan.

Wat betreft de help tekst:
Alleereerst, in het Nederlands schrijf je in principe alles aan elkaar, maar Engels is exact andersom, altijd losse woorden gebruiken. Dus heat pump, quiet mode etc.

SoftStart heb ik als soort van naam maar zo aangehouden.

Ik zal zo even verder kijken naar je tekst.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Zelf het woord heat pump ja? Vreemde taal ;)
Als je de tekst zou willen verbeteren graag, dan pas ik het met liefde aan. Bedankt alvast!

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Een goede input filter zal ik wel bouwen in Node Red.
Waarom:
Ik wil geen afhankelijkheid in bouwen van andere pakketten. Het is vrij aan de gebruiker om dit wel toe doen, maar ik wil geen verplichting opleggen van bv home assistent.

En als ik een robust filter weet te bouwen, is dat nuttig voor iedereen en voorkomt dat een hoop meldingen van "Help... hij doet het net. "

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 11:31:
Een goede input filter zal ik wel bouwen in Node Red.
Waarom:
Ik wil geen afhankelijkheid in bouwen van andere pakketten. Het is vrij aan de gebruiker om dit wel toe doen, maar ik wil geen verplichting opleggen van bv home assistent.

En als ik een robust filter weet te bouwen, is dat nuttig voor iedereen en voorkomt dat een hoop meldingen van "Help... hij doet het net. "
Super idee, las er gisterenavond al wat over inderdaad. In afwachting van zal ik dan maar zeggen. :9

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Ik zal het oppakken als je helemaal klaar bent hoor.

Ik merk dat ik nu al twee keer een paar aanpassingkjes heb gedaan bij mij, op basis van je laatste code.
Vervolgens zie ik weer een mail dat er een nieuwe flow op github staat :D hahaha..
Je gaat mij te hard, of ik ben te langzaam.

Daarom wacht ik wel even tot je klaar bent.

Maar hierom wel graag een dringend verzoek dat je niet 5 dingen tegelijk oppakt.
1 ding tegelijk:
  • Dat is goed om bugs te ontdekken. Als er wat gebeurt weet je waar het vandaan komt en hoef je niet te zoeken naar een speld in een hooiberg.
  • Dan krijg ik ook nog de kans om per item input te geven.
  • Dan krijg ik vaker de kans om na afronding wat zaken door te voeren. :)
  • Kortere cyclus met opleveringen van een goede release t.o.v. langer in beta
Vind je dat goed Maarten?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 11:31:
Een goede input filter zal ik wel bouwen in Node Red.
Waarom:
Ik wil geen afhankelijkheid in bouwen van andere pakketten. Het is vrij aan de gebruiker om dit wel toe doen, maar ik wil geen verplichting opleggen van bv home assistent.

En als ik een robust filter weet te bouwen, is dat nuttig voor iedereen en voorkomt dat een hoop meldingen van "Help... hij doet het net. "
Absoluut, hoe 'zelfstandiger' de flow is hoe beter. Ik vind het ook gewoon leuk om alvast te rommelen ermee.
Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 11:31:
Zelf het woord heat pump ja? Vreemde taal ;)
Als je de tekst zou willen verbeteren graag, dan pas ik het met liefde aan. Bedankt alvast!
Ja, het zorgt soms voor verwarrende zinnen, maar ja...

Overigens zou ik zeker niet die tekst op 2 plekken neerzetten (en dus bijhouden....). Wat mij betreft moet op Github alleen informatie over installatie etc staan, en natuurlijk dat je weet wat je gaat installeren. Korte omschrijving functionaliteit.

De rest van de info gewoon in de Help teksten in de flow. Als het eenmaal draait kijk je niet meer op Github toch?

Als jullie het waarderen wil ik ook echt die teksten wel in de gaten houden, maar wat @edterbak ook aangeeft, gaat het wel erg hard en worden correcties dan weer teniet gedaan soms of over het hoofd gezien etc.

Als ik ook toegang tot Github mag, dan kan ik daar ook de teksten aanpassen. Maar ik ga geen nieuwe flows oid publiceren, 2 personen die dat doen is al genoeg ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Ah mijn excuses. Het waren maar kleine aanpassingen hoor, maar ik snap het punt.
Ik zal tandje terugnemen :)
[2022-11-18] v21.13 beta - Changes:

Added 4 new Panasonic models to the list
Removed debugging options from LOG dashboard
Fix: Store Quietmode to restore if Addon-Quietmode for SoftStart routine is used.
Updated SoftStart help for the new function SoftStart-Quietmode.
Ik ben klaar voor vandaag, moet straks weer gaan werken. Een eventuele update van de help tekst door Aikon kun jij natuurlijk verwerken.

@Aikon eens!
EDIT: Losse woorden zijn best verwarrend. Kunnen we dan niet QuietMode en HeatPump gebruiken? Vraag het meer voor toekomstige updates, moeten het hier gezamelijk wel over eens worden natuurlijk. Anders krijgen we een zooitje :+

[ Voor 53% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 11:52 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Toch nog een vraag voor @edterbak Hoe verwerk jij dan mijn aanpassingen in de flow?
De commits op github, daar kun jij wat mee?
Wis jij niet de gehele flow, maar importeer je wijzigingen ofzo?

EDIT: MIsschien is het verstandiger als ik soort van taken krijg van @edterbak om ergens een aanpassing in te maken. Is dat een idee?

[ Voor 26% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 12:01 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Die tekst kan ook wel een weekje wachten ;) Ik zat er al op te wachten, maar zo lang die functie elke 20 minuten wordt bijgeschaafd heeft dat geen nut en begin ik er niet eens aan, zonde van het werk toch.

Weet je wat, zal ik vanaf nu gewoon de stable eens nalopen. In een beta flow hoeft de tekst niet 100% te kloppen, daar is het een beta voor. Dus voor nu 21.13 nalopen, dan wordt dat 21.14. En dan bij de volgende stable kijk ik weer.
EDIT: Losse woorden zijn best verwarrend. Kunnen we dan niet QuietMode en HeatPump gebruiken? Vraag het meer voor toekomstige updates, moeten het hier gezamelijk wel over eens worden natuurlijk. Anders krijgen we een zooitje :+
Uhm... nee. :p Ik ga het of in goed Engels doen of niet. Daarnaast hou ik de termen aan zoals Panasonic ze gebruikt als het kan. Consequent. Zoals ik zei, SoftStart is een term die wij hebben verzonnen, dus die heb ik aangehouden. Night reduction twijfelde ik over, maar zag dat dat een gebruikelijke term is, dus heb ik correct Engels aangehouden.

[ Voor 39% gewijzigd door Aikon op 18-11-2022 12:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Hier is het verschil tussen met en zonder softstart goed te zien:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tgeMeJbT0MuIWiS_7rb0ADAltX4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SqKu16R6JFZ1AG0Ayuy1AXpS.png?f=fotoalbum_large

Linker run was zonder. Duurde 331 minuten.
Rechter begon veel sneller af te schalen. Maar daar kwam ineens de DHW run tussendoor.

Hoe komen jullie aan een zwarte achtergrond eigenlijk? Night mode ofzo?

[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 18-11-2022 12:06 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 11:56:
Die tekst kan ook wel een weekje wachten ;) Ik zat er al op te wachten, maar zo lang die functie elke 20 minuten wordt bijgeschaafd...
No offence, maar volgens mij heb ik sinds gisteren 12:00 uur niet aan de SoftStart QuietMode gesleuteld.
Vandaag de help tekst en 4 nieuwe modellen toegevoegd. Of ik ga zo snel dat ik het zelf niet meer bij kan houden :F

EDIT:
Hoe komen jullie aan een zwarte achtergrond eigenlijk? Night mode ofzo?
Staat keurig uitgelegd op github, Readme: :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xIhiMaXXs20RMwlmu0fNTjFhCLc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nAkb0wxibWbN6epq0scJzhEs.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 12:09 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 11:54:
Toch nog een vraag voor @edterbak Hoe verwerk jij dan mijn aanpassingen in de flow?
De commits op github, daar kun jij wat mee?
Wis jij niet de gehele flow, maar importeer je wijzigingen ofzo?

EDIT: MIsschien is het verstandiger als ik soort van taken krijg van @edterbak om ergens een aanpassing in te maken. Is dat een idee?
Wat alleen nu dus niet meer werkt door de json syntax error die we hadden, maar default gedrag is:
Maak een Stable. v21.00
Maak een branch beta
Doe de updates in de branch beta

Vervolgens blijven beide bestaan, en kun je de verschillen tracken. (diff)
Het is theoretisch ook mogelijk dat je meerdere branches parallel aan elkaar ontwikkelt en update, en omdat de DIFF goed bijgehouden word door github, kan je verschilllende branches samenvoegen en ontwikkelingen los van elkaar doen, en acheraf alles mergen.

Dat werkt alleen nu niet omdat de diff corrupt is geraakt.

Maar, nu wacht ik wel tot je helemaal klaar bent met de huidige acties van je. Als ze gereed zijn, maken we daar release 22.00 Stable van.
Dan overschrijven we de Stable 21.00

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 12:07:
[...]

No offence, maar volgens mij heb ik sinds gisteren 12:00 uur niet aan de SoftStart QuietMode gesleuteld.
Vandaag de help tekst en 4 nieuwe modellen toegevoegd. Of ik ga zo snel dat ik het zelf niet meer bij kan houden :F
Ik bedoelde het niet letterlijk ;) Maar je snapt vast wat ik bedoel, zo lang iets nog zo heftig in ontwikkeling is (wat verder alleen maar positief is he!) kan je er nog geen goede omschrijving ervan maken toch, dan blijf je bezig :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 12:07:
[...]

No offence, maar volgens mij heb ik sinds gisteren 12:00 uur niet aan de SoftStart QuietMode gesleuteld.
Vandaag de help tekst en 4 nieuwe modellen toegevoegd. Of ik ga zo snel dat ik het zelf niet meer bij kan houden :F
Probleem is dat het voor jou helder is, maar ik (of wie dan ook) zie niet wanneer je wat in je eigen versie aanpast of achter je pc zit en van plan bent wat te doen.
Dat geeft niet, ik vind dat helemaal niet erg. Ik ben daarom nu bewust wat naar achteren gestapt met updates en hier reageren. Als ik dat niet zo doen dan maakt dat het juist onduidelijker :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Ik begrijp het. Laten we dan afspreken dat ik geen ongevraagde updates doe.
Voor vandaag ben ik klaar. Dan wacht ik voorlopig af tot jij alles doorlopen hebt en eventuele aanpassingen gedaan hebt.
Als jij dan zo ver bent om de flow te updaten en hij uiteindelijk online staat, ga ik pas weer verder.
Ik zal dan mijn flow wissen en die nieuwste weer als basis nemen.
Sounds like a plan?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 12:07:
[...]

No offence, maar volgens mij heb ik sinds gisteren 12:00 uur niet aan de SoftStart QuietMode gesleuteld.
Vandaag de help tekst en 4 nieuwe modellen toegevoegd. Of ik ga zo snel dat ik het zelf niet meer bij kan houden :F

EDIT:

[...]

Staat keurig uitgelegd op github, Readme: :)
[Afbeelding]
Ah ja... Daar kom ik nooit...

Kan dat ook niet naar de settings? :?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 12:15:
[...]


Ah ja... Daar kom ik nooit...

Kan dat ook niet naar de settings? :?
Ik weet niet of je vanuit het dashboard the theme kan aanpassen, maar ik voel een request. :)
Ik ga het alleen even nakijken O-)
EDIT: Alleen mogelijk via omslachtige CSS code, niet gemakkelijk.
Er bestaat nog geen GUI.Theme('dark'); of iets dergelijks helaas. Antwoord: Nee

[ Voor 23% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 12:43 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 12:17:
[...]

Ik weet niet of je vanuit het dashboard the theme kan aanpassen, maar ik voel een request. :)
Ik ga het alleen even nakijken O-)
EDIT: Alleen mogelijk via omslachtige CSS code, niet gemakkelijk.
Er bestaat nog geen GUI.Theme('dark'); of iets dergelijks helaas. Antwoord: Nee
Theme aanpassen vanuit dash gaat niet
heb ik al uitgezocht. vele verzoeken op internet node red forum hierover. HElaas.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 11:45:
@edterbak Ah mijn excuses. Het waren maar kleine aanpassingen hoor, maar ik snap het punt.
Ik zal tandje terugnemen :)
Nee joh! Excuses zijn helemaal niet nodig.! Ga voor nu even verder. Je bent lekker bezig. Ik vind de terughangende plek nu ook wel even prettig ivm drukte.

Het is wel goed om de verbeterstappen te structureren inderdaad. Stap voor stap, wat ergens al beschreef.
Het is niet de bedoeling dat ik je plezier en inzet met de grond gelijk maak ... :)

Ik waardeer namelijk heel erg het concept van opensource en github. Dit is de kracht ook.
Dat ik er nu last van heb (gevoelsmatig) omdat ik er geen grip op heb moet jou ook niet volledig demotiveren.
Je input is goed, en ga door.
Het structureren er van is wel verstandig om te doen. Reeds beschreven dus.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Thanks, ik klooi wel beetje verder aan de System-check.
Heb zelf nog voldoende ideeën hiervoor om te controleren, maar misschien hebben jullie nog een voorstel?
Gooi maar in een PM naar mij en dan kijk ik er binnenkort naar.
Zover heb ik dit:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
----------------------------------------> finsihed checking RTC
F_rtc_on_off_active: 1 --> RTC standby for turning on heatpump
Function RTC turn heat on/off is enabled
Function RTC is enabled
----------------------------------------> finished checking scheduler
Scheduler: 0 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: OK
SolarFunction_active: OK
solar_block_scheduler: OK
----------------------------------------> finished checking HP status
This flow is running for 24 minutes without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly.
Power state off in operation mode Heat only, freq is 0 and threeway valve in state Room
----------------------------------------> initialize check

Checks to do
===========
Hystorical data
-total nr MQTT send + averige per hour
-total time div starts, averige runtime
-nr starts last 24 hours
-highest freq alltime
-next scheduled task is... at ...
-last scheduled task executed at ...
-total errors, last error.
-last run kWh, averige kWh per run

[ Voor 13% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 13:39 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:59
Wellicht wel een mooie additionele optie voor de toekomst.
Om de data naar een influxdb te kunnen versturen.
Ik haal nu zelf beperkte data uit de heishamon/json pagina maar zou mij niet verbazen als dat voor meerdere interessant is ;)

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
The-Source schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 13:27:
Wellicht wel een mooie additionele optie voor de toekomst.
Om de data naar een influxdb te kunnen versturen.
Ik haal nu zelf beperkte data uit de heishamon/json pagina maar zou mij niet verbazen als dat voor meerdere interessant is ;)
is simpel. heb ik al draaien
zal het stukje delen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 13:25:
Thanks, ik klooi wel beetje verder aan de System-check.
Heb zelf nog voldoende ideeën hiervoor om te controleren, maar misschien hebben jullie nog een voorstel?
Gooi maar in een PM naar mij en dan kijk ik er binnenkort naar.
Zover heb ik dit:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
----------------------------------------> finsihed checking RTC
F_rtc_on_off_active: 1 --> RTC standby for turning on heatpump
Function RTC turn heat on/off is enabled
Function RTC is enabled
----------------------------------------> finished checking scheduler
Scheduler: 0 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: OK
SolarFunction_active: OK
solar_block_scheduler: OK
----------------------------------------> finished checking HP status
This flow is running for 24 minutes without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly.
Power state off in operation mode Heat only, freq is 0 and threeway valve in state Room
----------------------------------------> initialize check

Checks to do
===========
Hystorical data
-total nr MQTT send + averige per hour
-total time div starts, averige runtime
-nr starts last 24 hours
-highest freq alltime
-next scheduled task is... at ...
-last scheduled task executed at ...
-total errors, last error.
-last run kWh, averige kWh per run
Even devil's advocate; wat wil je uit de logging halen?
Welke problemen kun je ermee oplossen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak zit nog even naar die RTC grafiek te kijken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pXPqIp2pIXGzbZaxsU-U-pKkIBw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Dlcgyvefith0znL8AB8EUU1V.png?f=fotoalbum_large

Ik zei al dat ie eigenlijk had moeten uit gaan bij het wijzigen van de room setpoint.
Maar als ik het goed zie; zou ie nooit meer aan gegaan zijn als de logica gevolgd wordt toch? :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
@MikeyMan
Goed gezien. Misschien is dit reden om toch de aan/uit grenzen absoluut te maken ipv relatief t.o.v. setpoint. ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 14:37:
@MikeyMan
Goed gezien. Misschien is dit reden om toch de aan/uit grenzen absoluut te maken ipv relatief t.o.v. setpoint. ?
Denk dat dat erin gaat resulteren dat hij nooit meer uit gaat ;)

Als je kamer harder afkoelt, werkt het wel natuurlijk.
Misschien bij een setpoint change checken?
Of bij RTC +2 of 3 graden altijd aan schakelen?

Even over nadenken wat logisch is.

Absolute waarde krijg ik op de een of andere manier weinig warme gevoelens van ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
nooit meer uit, vind ik niet zo erg als nooit meer aan hahhaha.. :)

beide heeft zijn voor en nadeel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 14:43:
nooit meer uit, vind ik niet zo erg als nooit meer aan hahhaha.. :)

beide heeft zijn voor en nadeel.
Yup, klopt...

Nu moet ik wel zeggen dat met de pump flow reduction het hele ding nog maar 18 watt gebruikt. Gemeten op de S0. Denk dat ie stapsgewijs nog wel omlaag gaat. Helemaal met de hogere pulse rate.

De twee verdelers die ik nog moet gaan vervangen zitten samen op 100+

[ Voor 10% gewijzigd door MikeyMan op 18-11-2022 14:52 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 14:22:
Even devil's advocate; wat wil je uit de logging halen?
Welke problemen kun je ermee oplossen?
Nou nu nog maar 2 problemen, waarvan jou er één overkomen is (blijven hangen van F_stored_next_operating_mode)
Bij mij dus het onduidelijk zijn waarom RTC niet aanschakelt (moet namelijk eerst uit triggeren).
Dat voelde heel onlogisch, want Aikon beaamde.

Verder zullen er vast nog wel een paar scenario's gaan voordoen in de toekomst.
Ik had ook nog in gedachten om voor RTC en WAR paar checks in te bouwen.
Bij WAR zou ik ook nog kunnen aangeven dat de WAR van flow gelijk is of afwijkt van Remote Controller.

Verder voor wat gemiddelden. Ik ben soms benieuwd hoeveel MQTT commando's zijn er nou verstuurd...
Als niemand hier wat voor voelt, dan kan ik dat deel natuurlijk ook gewoon privé houden.

Overigens wil ik die logging niet continu laten meelopen (cpu resources) maar alleen na druk op knop.
De lijst is nu zeker beperkt dus ik snap dat je terughoudend bent in zien van het nut ;)

[ Voor 9% gewijzigd door Maarten69 op 18-11-2022 16:10 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Maarten69 was meer een sanity check, keep up the good work ;)

Zit nog even na te denken over het triggeren van die korte runnetjes.

Dat komt deels doordat de WAR voor een hoger setpoint zorgt. Maar, waarom wordt dit direct doorgezet eigenlijk?

Vanuit de binnentemperatuur bezien was het niet direct nodig. De lagere buitentemperatuur triggert nu een run terwijl het warm zat was nog, conform instellingen.

Moet war niet pas wijzigen nadat er een run gestart is om andere redenen? Of zit ik nu helemaal te zwetsen ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 12:14:
@edterbak Ik begrijp het. Laten we dan afspreken dat ik geen ongevraagde updates doe.
Voor vandaag ben ik klaar. Dan wacht ik voorlopig af tot jij alles doorlopen hebt en eventuele aanpassingen gedaan hebt.
Als jij dan zo ver bent om de flow te updaten en hij uiteindelijk online staat, ga ik pas weer verder.
Ik zal dan mijn flow wissen en die nieuwste weer als basis nemen.
Sounds like a plan?
Ik ga nu de flow importeren en een paar kleine aanpassingen doen.

Ik heb een nu met de flow van 17-11 12:00 het volgende:
quiet mode die niet start.
Een log dat er zo uit ziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ccxSZZLpMACxVcUwLqGXSH8UDwI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/MNSe42uHmaLgy8ZrIvjTnoTv.png?f=fotoalbum_tile

Dit zegt de system check... (Goed idee hoor.)
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
----------------------------------------> finsihed checking RTC
F_rtc_on_off_active: 0 --> RTC will not turn heatpump to on (or pump is already on)
RTC turn heat on/off is disabled
Function RTC is enabled
----------------------------------------> finished checking scheduler
Scheduler: 4 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: OK
SolarFunction_active: undefined
solar_block_scheduler: OK
Power state ON in operation mode Heat only, freq is 20 and threeway valve in state Room
----------------------------------------> initialize check


Ik hoop dat deze versie van vandaag het een en ander oplost :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:59
Ondertussen wat geklooid met Grafana en het -teken gebruiken in een measurement naam gaat wel totdat je bijvoorbeeld COP (naam1 / naam2) wilt doen 8)7
Dus maar overnieuw begonnen met loggen van data en dashboard is hopelijk goed maar dat is nog even afwachten tot er meer data is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7FGI3k3rZsXEI_rI0ZKfaiNp-as=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wmMExwrXsBFM7HCu76kdU5u2.png?f=user_large
Ik sample de date elke nu 2 minuten en de pomp stats weet ik niet zeker of ik de juiste topics gebruik dus dat is ook nog even testen ;)

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
The-Source schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 13:27:
Wellicht wel een mooie additionele optie voor de toekomst.
Om de data naar een influxdb te kunnen versturen.
Ik haal nu zelf beperkte data uit de heishamon/json pagina maar zou mij niet verbazen als dat voor meerdere interessant is ;)
Dit is het stukje dat ik in personal heb staan. Dit haalt alle info uit MQTT op en duwt het door naar influx
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
[
    {
        "id": "d13199f0fe111efd",
        "type": "influxdb out",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "influxdb": "c38793a96c45b9e5",
        "name": "Panasonic heatpump",
        "measurement": "heishamon",
        "precision": "",
        "retentionPolicy": "",
        "database": "Panasonic",
        "precisionV18FluxV20": "s",
        "retentionPolicyV18Flux": "",
        "org": "Home",
        "bucket": "Panasonic heatpump",
        "x": 1000,
        "y": 1460,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "4508dcd14eb2ee5c",
        "type": "function",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "name": "Prepare InfluxDB output",
        "func": "if(isNaN(parseFloat(msg.payload))){\n    return;\n}else{\n    \n    msg.payload = [{\n        numValue: parseFloat(msg.payload),\n        strValue: msg.sensor\n    },\n    {\n        tag1:msg.sensor\n    }];\n    return msg;\n}",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 750,
        "y": 1460,
        "wires": [
            [
                "d13199f0fe111efd"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "3f9d5719b8a33a92",
        "type": "function",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "name": "Map sensor to ID",
        "func": "// if there's an entry in the global defined variable then \n// the value needs to be saved (send) to next function \nvar sensorsplit = msg.topic.split(\"/\");\nvar sensor = sensorsplit[sensorsplit.length-1];\n \nvar sensorvalue = msg.payload;\nfor (i = 0; i < context.global.heishamon.SensorMapping.length; i++) {\n    // when sensor is in the global settings \n    msg.sensor = sensor;\n    if(sensor == context.global.heishamon.SensorMapping[i][0]){\n//        node.warn(context.global.heishamon.SensorMapping[i]);\n        // add the home automation ID/name \n        msg.HAid = context.global.heishamon.SensorMapping[i][1];\n\n        // add type (if it exists):\n        if(context.global.heishamon.SensorMapping[i][2]){\n            msg.type = context.global.heishamon.SensorMapping[i][2];\n        }    \n        return msg;\n    }\n}\nreturn;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 490,
        "y": 1460,
        "wires": [
            [
                "4508dcd14eb2ee5c"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "aaae14a2ff82a71e",
        "type": "mqtt in",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "name": "Heishamon",
        "topic": "panasonic_heat_pump/main/#",
        "qos": "1",
        "datatype": "auto",
        "broker": "92e5b2c.00a8b5",
        "nl": false,
        "rap": false,
        "inputs": 0,
        "x": 230,
        "y": 1460,
        "wires": [
            [
                "3f9d5719b8a33a92",
                "4d1a9e37450095c9"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "c38793a96c45b9e5",
        "type": "influxdb",
        "hostname": "localhost",
        "port": "8086",
        "protocol": "https",
        "database": "test",
        "name": "InfluxDB",
        "usetls": true,
        "tls": "",
        "influxdbVersion": "2.0",
        "url": "http://x.x.x.x:8086",
        "rejectUnauthorized": false,
        "credentials": {}
    },
    {
        "id": "92e5b2c.00a8b5",
        "type": "mqtt-broker",
        "name": "MQTT (x.x.x.x)",
        "broker": "x.x.x.x",
        "port": "1883",
        "clientid": "Node_Red_Client",
        "autoConnect": true,
        "usetls": false,
        "compatmode": false,
        "protocolVersion": "4",
        "keepalive": "60",
        "cleansession": true,
        "birthTopic": "",
        "birthQos": "0",
        "birthRetain": "false",
        "birthPayload": "",
        "birthMsg": {},
        "closeTopic": "",
        "closeQos": "0",
        "closeRetain": "false",
        "closePayload": "",
        "closeMsg": {},
        "willTopic": "",
        "willQos": "0",
        "willRetain": "false",
        "willPayload": "",
        "willMsg": {},
        "userProps": "",
        "sessionExpiry": ""
    }
]
Deze hoort daar bij:
node-red-contrib-influxdb

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 19:12:
[...]

Ik ga nu de flow importeren en een paar kleine aanpassingen doen.

Ik heb een nu met de flow van 17-11 12:00 het volgende:
quiet mode die niet start.
Een log dat er zo uit ziet:
[Afbeelding]

Dit zegt de system check... (Goed idee hoor.)
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
----------------------------------------> finsihed checking RTC
F_rtc_on_off_active: 0 --> RTC will not turn heatpump to on (or pump is already on)
RTC turn heat on/off is disabled
Function RTC is enabled
----------------------------------------> finished checking scheduler
Scheduler: 4 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: OK
SolarFunction_active: undefined
solar_block_scheduler: OK
Power state ON in operation mode Heat only, freq is 20 and threeway valve in state Room
----------------------------------------> initialize check


Ik hoop dat deze versie van vandaag het een en ander oplost :)
Ik ben helaas nog op het werk, maar uit mijn hoofd; Ben ik een filter vergeten in de uitgang van de function node Quietmode add-on (pin1 meen ik)?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 20:40:
[...]

Ik ben helaas nog op het werk, maar uit mijn hoofd; Ben ik een filter vergeten in de uitgang van de function node Quietmode add-on (pin1 meen ik)?
Ja, dit had ik zo ook bedacht als fix. Maar ik wilde de oplossing bij jouw vandaan laten komen.
Er zijn inderdaad 2 out-pins. 1 daarvan heeft een filter, de andere (nog) niet.

Ik zet daar ook een filtertje op nu dan. :) met permissie. :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 20:44:
[...]

Ja, dit had ik zo ook bedacht als fix. Maar ik wilde de oplossing bij jouw vandaan laten komen.
Er zijn inderdaad 2 out-pins. 1 daarvan heeft een filter, de andere (nog) niet.

Ik zet daar ook een filtertje op nu dan. :) met permissie. :)
Ah dan heb ik de command naar set Quietmode alleen gefiltered, maar log vergeten zou dat het zijn?
Leef je uit, je bent daar kundiger in dan mij. :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Dit heb ik gedaan:
Reset knopje gemaakt om de reeds opgeslagen gegevens van de warmtepomp (unknown) makkelijk te kunnen wissen. @MikeyMan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KmGkUPAeZiaWl9TudygU6F-Haj4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ccM50mzEjoZn2vKL6AyPiRiJ.png?f=fotoalbum_large

@Aikon @MikeyMan
Ik heb de titel van de Energie grafiek weer kloppend gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TmzflNivJn78tQcuNWssLD9PdGg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zN4TJQebsWC0wVM6JnPDnShJ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OB_nwDAr4Zxu2Aj_1r4oAA5Wve4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Xj6RZUySaC7aKjITBR3PMfWi.png?f=fotoalbum_large


@Maarten69
Ik heb wat aangepast aan de Functie logica.
Ik merkte dat 1x per 15 seconden alle informatie volledig wordt geduwd via MQTT.
Dit resulteerde in soms 5x dezelfde trigger per functie in 1 ms.
Ik heb dit nu opgelost door deze nodes er zo tussen te plakken. Iedere functie hoeft namelijk eigenlijk maar 1x 'gepinged' te worden. Tevens heb ik de delays FLINK terug geschroef, waardoor er een veel kleiner verschil in het logboek te zien is qua functie log en mqtt log.

Waar wij het net hier boven over hadden filtertje naar log, heb ik zo op gelost als met de pijl.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CW9ikqmNNFk4o71Fj9143n8ewt0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fleUwRDGngDx87UjC2bQu1wD.png?f=fotoalbum_large


Uploading now
Daarna ben ik voor vandaag weer klaar.
Kinder feestje hier.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Goed werk! Geniet van het feestje ;)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
sow! eindelijk nieuwe versie geinstalleerd.
werkt perfect out of the box.
draai nu de beta versie.

zou het niet zo moeten zijn dat als je de room setpoint in RTC verhoogt met bijvoorbeeld 0.1 gr, deze automatisch gecorrigeerd wordt bij setpoint normal in Nightreduction roomtemperature?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nehhV-HD87WHQLvyLsXIaIh6QUE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5OshScr9ZrQxJTJLFZjBF79M.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GJ6QSIPL6aDZEHtfm5Nq3gTUj7E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xtea35PC51Evtwh0dhkTLGEE.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 09:50:
sow! eindelijk nieuwe versie geinstalleerd.
werkt perfect out of the box.
draai nu de beta versie.

zou het niet zo moeten zijn dat als je de room setpoint in RTC verhoogt met bijvoorbeeld 0.1 gr, deze automatisch gecorrigeerd wordt bij setpoint normal in Nightreduction roomtemperature?
Ja, dat lijkt mij inderdaad wel iets waar je dan vanuit mag gaan.
Zetten we op de lijst;
-When changing RTC room setpoint, match Night-reduction room temperature (normal) accordingly.

Maar dat ziet er natuurlijk weer simpeler uit als dat het is.
Als de scheduler de Room-setpoint aanpast naar 18 graden --> RTC Room-setpoint 18
Die moet dan natuurlijk weer niet Night-reduction room temperature (normal) op 18 zetten. :)

[ Voor 16% gewijzigd door Maarten69 op 19-11-2022 10:11 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Beetje zelfde als het lage setpoint van de solar functie ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
nog een vraag/opmerking.
setpoint sterilisation is enkel in te stellen op de pana zelf.
is dit niet iets wat ook in de flow kan of hoort te zitten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

sjampeter schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:21:
nog een vraag/opmerking.
setpoint sterilisation is enkel in te stellen op de pana zelf.
is dit niet iets wat ook in de flow kan of hoort te zitten?
Moet er wel een set voor zijn in Heishamon. En die is er (nog) niet.

https://github.com/Egyras...lob/master/MQTT-Topics.md

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
code:
1
2
3
4
5
6
19/11 06:25:08 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
19/11 06:24:08 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
19/11 06:23:08 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
19/11 06:22:08 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
19/11 06:21:08 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
19/11 06:20:08 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0

Ik heb nu, met 21.13, ook tientallen van deze. Eerder nooit gezien.

En net m'n eerste defrost gehad, na een run van 4 uur. Het is hier nu 2'C buiten. Dat is niet bepaald een heel subtiel proces met 25L/min en 60Hz eventjes...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ndimMRJs3DarmdBaMo0VlmdnoRI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TQlnYCIsKBtabKLFFaL5X7ug.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:33:
code:
1
2
3
4
5
6
19/11 06:25:08 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
19/11 06:24:08 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
19/11 06:23:08 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
19/11 06:22:08 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
19/11 06:21:08 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
19/11 06:20:08 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0

Ik heb nu, met 21.13, ook tientallen van deze. Eerder nooit gezien.

En net m'n eerste defrost gehad, na een run van 4 uur. Het is hier nu 2'C buiten. Dat is niet bepaald een heel subtiel proces met 25L/min en 60Hz eventjes...
[Afbeelding]
Eentje maar? Heb er vandaag al vier op de teller staan :X

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:10:
Beetje zelfde als het lage setpoint van de solar functie ;)
Kun je dat verzoek beter omschrijven? Werk zelf niet met solar en DHW

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:33:
Ik heb nu, met 21.13, ook tientallen van deze. Eerder nooit gezien.
Dat zou gefixed moeten zijn in 21.14 (gaat ook alleen om logmelding, maar hoorde idd niet)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:38:
[...]

Kun je dat verzoek beter omschrijven? Werk zelf niet met solar en DHW
Ik weet wat er bedoeld wordt.
Solar functie ga ik weer terug bouwen.
Straks
Maar er stond het zelfde setpoint in solar tab als in home tab. DHW setpoit . Waren aan elkaar gelinkt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Maarten69 schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:39:
[...]

Dat zou gefixed moeten zijn in 21.14 (gaat ook alleen om logmelding, maar hoorde idd niet)
Heb ik ook. Log zit er vol mee. Iedere minuut.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:47

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:38:
[...]

Kun je dat verzoek beter omschrijven? Werk zelf niet met solar en DHW
'bug' staat nog open.
Solar functie kent een hoog en een laag setpoint.
Initieel waren dit twee losse waardes. Los van het standaard DHW setpoint.
Ed heeft het lage setpoint op een gegeven moment van de solar pagina afgehaald. Maar hij blijft nu het oude lage setpoint elke nacht terugzetten ipv dat ie de standaard DHW setpoint gebruikt.

@edterbak is het een idee om een 'reset all charts' knop te maken in de UI?

Tevens, nog even na zitten denken over mijn suggestie van gisteren:
MikeyMan in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"

Ik denk dat het netter is om de setpoint wijzigingen die vanuit de WAR komen niet direct toe te passen, maar pas als de run gestart is. Zo voorkom je dat er een run getriggerd wordt door dalende buitentemperatuur terwijl het binnen nog warm genoeg is.

[ Voor 31% gewijzigd door MikeyMan op 19-11-2022 10:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:39:
[...]

Dat zou gefixed moeten zijn in 21.14 (gaat ook alleen om logmelding, maar hoorde idd niet)
Hij heeft ook daadwerkelijk alleen op mode 3 gedraaid sinds gisteravond bij mij. Maar ik wacht 21.14 wel even af, kijken wat dat brengt. :) Nou heb ik gisteravond ook Heishamon geupdate, maar verder werkt alles gewoon. Ik kan de quiet mode handmatig aanpassen etc.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
MikeyMan schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:41:
[...]


'bug' staat nog open.
Solar functie kent een hoog en een laag setpoint.
Initieel waren dit twee losse waardes. Los van het standaard DHW setpoint.
Ed heeft het lage setpoint op een gegeven moment van de solar pagina afgehaald. Maar hij blijft nu het oude lage setpoint elke nacht terugzetten ipv dat ie de standaard DHW setpoint gebruikt.

@edterbak is het een idee om een 'reset all charts' knop te maken in de UI?
Nee, slecht idee. Hahaha
Er zit data in de charts over lange lange tijd. Die wil ik niet wissen met 1 knopje.
Maar een oplossing per chat is wel mogelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:41:
Heb ik ook. Log zit er vol mee. Iedere minuut.
Heb of had? Die filter op Pin2 lost dit toch zeker wel op?
Nee het is inderdaad iets anders:

EDIT:
@edterbak Wil je eens meekijken aub; (EDIT: inmiddels gefixed)
Op WP Dash / Group Settings -> Function node "Warn user if changed"
Die eerste 2 regels:
code:
1
2
var Quiet_Mode_Level = msg.payload; //check new Quietmode level
global.set('Previous_Quiet_Mode_Level', Quiet_Mode_Level, "file"); // save current level for restore

Die moeten natuurlijk andersom, anders zou Previous_Quiet_Mode_Level altijd zelfde zijn als Quiet_Mode_Level
Dat triggert anders natuurlijk weer: (in Function Quietmode Add-on):
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
if (ss_Hz == 0) { 
    context.set("StartTimeQuietmode", undefined); // reset time
    if (Quiet_Mode_Level == Previous_Quiet_Mode_Level)  // finsihed Quietmode run and reset to Previous_Quiet_Mode_Level
        {
            // set Quietmode again for next run
            msg2.topic = "Function - SoftStart Quietmode";
            msg2.payload = "Run finished, reset for next run";
            msg.payload = 3;//send to Quietmode editbox 
            return [msg, msg2];
        }
    return [null, null]; // exit node
    }

Ik heb het zojuist getest. Daar zat het probleem.

FIX
Dus een kleine aanpassing in WP Dash / Group Settings -> Function node "Warn user if changed":
Regel 1 moet onder regel 2 komen. :)

[ Voor 84% gewijzigd door Maarten69 op 19-11-2022 11:37 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:35
Ik heb nu even minder tijd vandaag. Ik kijk straks

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik zit nu op beta 21.14 (jouw laatste upload) met die kleine fix.
Ik ga weer verder met mijn system check.

Zo dan! Zo hoog in freq heb ik hem nog nooit gehad: (EDIT onderstaande log update)
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
- -
- - -
----------------------------------------> finished showing hystorical data
Total hours: 321, Starts: 237, averige runtime: 1.4 hours
Total Defrosts: 1, today 1, yesterday 0
Total MQTT Command send: 19, today 11, yesterday 8
----------------------------------------> finished checking RTC
RTC will switch heatpump off at 20.9°C
RTC will not switch heatpump on (power is on)
F_rtc_on_off_active: 0
Function RTC turn heat on/off is enabled
Function RTC is enabled
----------------------------------------> finished checking scheduler
Scheduler: 0 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: OK
SolarFunction_active: OK
solar_block_scheduler: OK
----------------------------------------> finished checking HP status
This flow is running for 2 hours without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly.
Target=28°C, Inlet=26°C, Outlet=29°C, Freq=28 Hz, Quiet mode=0, 600 watt.
HP power is on, operation mode Heat only, threeway valve in position Room
----------------------------------------> initialize check
- - -
- -
-

Ah dat was de aanloop naar een defrost: nu 3800 watt en compressor gaat nu uit. _/-\o_

EDIT: Hoe weet ik nou eigenlijk of dat een defrost was?
log vermeld daar (nog) niets over:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
19/11 14:05:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
19/11 14:05:53 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, Tout: 26°C
19/11 14:04:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
19/11 14:04:53 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
19/11 14:02:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
19/11 14:02:23 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, Tout: 26°C
19/11 14:02:19 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
19/11 14:02:19 - Function - SoftStart Quietmode: Run finished, reset for next run
19/11 14:01:23 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
19/11 13:58:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
19/11 13:58:40 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 28 °C
19/11 13:53:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
19/11 13:53:33 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 20Hz, Tout: 25°C
19/11 13:27:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
19/11 13:27:53 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, Tout: 27°C
19/11 13:27:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
19/11 13:27:33 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, Tout: 28°C
19/11 13:27:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
19/11 13:27:19 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 27Hz, Tout: 29°C
19/11 13:27:19 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
19/11 13:27:19 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
19/11 13:26:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
19/11 13:26:13 - Function SoftStart: Correction: -2 > 0 °C - (STABLE) Freq: 31Hz, Tout: 31°C
19/11 13:21:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
19/11 13:21:43 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz, Tout: 20°C
19/11 13:20:25 - MQTT Command - SetHeatpump: 1

zal even plaatje toevoegen (betekend dat een defrost?)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hhW37gHP8Pm8XLwtIM6QluL2k0Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/30XWpl2gjdJjkdNz90teWgrS.png?f=fotoalbum_large
zag nou niet echt ijs zitten of dampen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nJW67kLVHmyoOhmvFDk9VVs7EgQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TVfokEaJ3wlTDSzCOHnKMFNX.png?f=fotoalbum_large
Eigen kWh meter output:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VFSQQo3BgDV8gamisxJ2271XKJk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3Mxa3btAVzARUGDXxJOICien.png?f=fotoalbum_large
Had ik nou net maar meteen op de Remote Controller gekeken... |:(

Doen we al wat met TOP26 Defrosting_State 0 Disabled ?
In chart energy wel zie ik net:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Legrw7RDTkhIrY-NDoU0943LB8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8mJQ3rwtpcOITPl9PgJMsiz6.png?f=user_large

[ Voor 148% gewijzigd door Maarten69 op 19-11-2022 15:36 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 06-10 14:11
Heren een vraag is het mogelijk dat als de gewenste kamer temperatuur is behaald het setpoint van de water temperatuur verder omlaag word gezet ? bv naar 21 graden ipv het laatste werkende setpoint 28 graden.
Wat er nu in mijn situatie/setup gebeurt is dat de woonkamer op temperatuur is de RTC inmiddels al op -3 staat maar de water temperatuur gemeten binnen een bepaalde waarde zakt van bv 28 naar 25 en de compressor toch weer opstart.
Dit omdat de temperatuur blijkbaar te ver zakt volgens de pana kabouters.
Dit levert dan weer ongewenst pendel gedrag op van start stop om de 5 minuten.

Mijn idee hierover is ontstaan na een uitstapje naar home assistant en het optimizer script van dit topic

Panasonic + Heishamon + Home assistant optimalisatie topic

Als er met dit script gedraaid word en de doel temp is bereikt dan zet dit script de temp omlaag zodat die niet weer snel opnieuw opstart binnen de mij onbekende panasonic marge ( 3 of 4 graden verschil?).
Hij blijft zo gerust een paar uur uit en als de zon op de woonkamer staat nog wel langer voor hij de boel weer langzaam opstart.

Mijn intentie is natuurlijk nodered te gaan gebruiken.

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ben weer klaar voor vandaag.
@edterbak Ik hoop dat je de bovenstaande kleine fix op wilt nemen in eerstvolgende flow upload (zie boven)

Mijn vorderingen vandaag met de System Check:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q2ZdtMENz8wVqYJUxxz8pmN-ORU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TYqo7bM419RO1uWjzqMKQmQF.png?f=fotoalbum_large
Wil alles volledig gescheiden houden van main flow (separaat draaien).
Mocht je zover zijn dat deze update in de huidige flow mag, geef maar een seintje. ;)

Vandaag toegevoegd aan de System Check:
code:
1
2
3
4
[X] total no MQTT send, today, yesterday
[X] total no Defrosts, today, yesterday
[X] total hours, starts, averige runtime
[X] Show Derosting in main log

[ Voor 14% gewijzigd door Maarten69 op 19-11-2022 16:08 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA

Pagina: 1 ... 29 ... 122 Laatste