Ik heb een 9kW monoblock op radiatoren, dt 8, modulatie aan met 5 graden afwijking mogelijk.
Aanvoer water tussen 30 en 45 (-10)
Alle kranen staan open, ventielen 100% opengedraaid.
Ik ben al een tijdje tevreden van de modulatie vanwege de continuïteit en de kleine overshoot.
Op dit moment is het echter 21.3° graden binnen, ik vraag 21°, en de pompsnelheid gaat nu plots van 14l/min naar 28l/min, wat echt wel een storend geluid geeft. Dit duurt 20 minuten en dan stopt de cyclus.
Bij de opstart ''s morgens gebeurt dat ook, maar dat is minder storend. Nu midden op de dag , wanneer de temperatuur bereikt is, vraag ik me af wat de reden zou kunnen zijn en hoe ik dat kan voorkomen.
Iemand een idee?
Geert
Aanvoer water tussen 30 en 45 (-10)
Alle kranen staan open, ventielen 100% opengedraaid.
Ik ben al een tijdje tevreden van de modulatie vanwege de continuïteit en de kleine overshoot.
Op dit moment is het echter 21.3° graden binnen, ik vraag 21°, en de pompsnelheid gaat nu plots van 14l/min naar 28l/min, wat echt wel een storend geluid geeft. Dit duurt 20 minuten en dan stopt de cyclus.
Bij de opstart ''s morgens gebeurt dat ook, maar dat is minder storend. Nu midden op de dag , wanneer de temperatuur bereikt is, vraag ik me af wat de reden zou kunnen zijn en hoe ik dat kan voorkomen.
Iemand een idee?
Geert
[ Voor 6% gewijzigd door DeGeert op 25-12-2023 11:06 ]