Daar raakt hij niet door van slag. Ik heb de boiler direct aangesloten op een apparaat dat de overtollige zonne energie naar de boiler stuurt. Alleen even opletten met de legionella run, die kan de Daikin dan niet meer zelfstandig afronden.TKroon schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 06:57:
[...]
Zeker. Kijk eens naar P1P2MQTT. Hier gaat automatisch de tank naar 75 graden bij negatieve prijzen.
Het liefst zou ik het elektrisch element in de tank zelf aansturen met een relais, maar ik wil niet dat de warmtepomp van slag raakt als die erachter komt dat dat element niet aangesloten is. Binnenkort komt de installateur voor onderhoud en dan vraag ik het even.
Dat is goed om te weten. Je kunt neem ik aan niet instellen met welk vermogen de tank opgewarmd wordt of wel? Is gewoon het vermogen (bij mij 3 kW) van het element zelf neem ik aan.bhcommander schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 07:10:
[...]
Daar raakt hij niet door van slag. Ik heb de boiler direct aangesloten op een apparaat dat de overtollige zonne energie naar de boiler stuurt. Alleen even opletten met de legionella run, die kan de Daikin dan niet meer zelfstandig afronden.
Legionella is geen probleem, die staat uit in de warmtepomp en regel ik zelf met de P1P2MQTT op basis van stroomprijzen.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
Mag ik vragen hoe? Ik heb ook de p1p2mqtt, maar met de tank op ‘schedule’ kan je volgens mij de tank temperatuur niet aanpassen.TKroon schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 06:57:
[...]
Zeker. Kijk eens naar P1P2MQTT. Hier gaat automatisch de tank naar 75 graden bij negatieve prijzen.
Ik gebruik tank on/off voor normaal verwarmen en krachtige modus voor legionella/negatieve prijzen. Moeten de max temperatuur en gebruik van het backup element wel correct ingesteld staan.wesjuhdabomb schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 07:59:
[...]
Mag ik vragen hoe? Ik heb ook de p1p2mqtt, maar met de tank op ‘schedule’ kan je volgens mij de tank temperatuur niet aanpassen.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
Vermogen kun je wel regelen hier tussen de 100-3000w. Bijvoorbeeld met een Myenergi Eddi of Solyx Nymo.TKroon schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 07:16:
[...]
Dat is goed om te weten. Je kunt neem ik aan niet instellen met welk vermogen de tank opgewarmd wordt of wel? Is gewoon het vermogen (bij mij 3 kW) van het element zelf neem ik aan.
Legionella is geen probleem, die staat uit in de warmtepomp en regel ik zelf met de P1P2MQTT op basis van stroomprijzen.
Ik wil graag mijn instelling in de Google sheet zetten. Klopt het dat ik daar eerst bewerkingsrechten voor moet aanvragen?
ja!NielsOo schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 12:06:
Ik wil graag mijn instelling in de Google sheet zetten. Klopt het dat ik daar eerst bewerkingsrechten voor moet aanvragen?
ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.
Bedankt voor je reactie. Als ik krachtige modus aanzet stopt hij na behalen van comfort temperatuur (52), Max staat op 70. Aangezien je de tank ook aan / uitzet voor normaal verwarmen, mag ik dan aannemen dat je de tank op ‘reheat’ hebt staan ipv ‘schedule’?TKroon schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 08:10:
[...]
Ik gebruik tank on/off voor normaal verwarmen en krachtige modus voor legionella/negatieve prijzen. Moeten de max temperatuur en gebruik van het backup element wel correct ingesteld staan.
Uit mijn hoofd warm houden op 50 graden (maximale eco temp) en een schema van comfort van 75 graden. Mocht dat bij jou niet werken moet je het laten weten dan check ik de instellingen voor je.wesjuhdabomb schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 14:01:
[...]
Bedankt voor je reactie. Als ik krachtige modus aanzet stopt hij na behalen van comfort temperatuur (52), Max staat op 70. Aangezien je de tank ook aan / uitzet voor normaal verwarmen, mag ik dan aannemen dat je de tank op ‘reheat’ hebt staan ipv ‘schedule’?
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
Nogmaals bedankt! Heb het hier nu ook zo ingesteld met comfort op 75, eco op 50. Schema hou ik bij in de onecta app, nu alle dagen naar eco, en door handmatig boost te activeren loopt hij nu wel door tot 75, want dat is nu de comfort temp.
Had mooi geweest als de eco / comfort waardes geen field settings waren, maar dit werkt ook.
Had mooi geweest als de eco / comfort waardes geen field settings waren, maar dit werkt ook.
Hier een 'kleine' ERGA van 8 kW. Met een gemeten buitentemperatuur van 26 °C (in werkelijkheid eerder 21-22 °C) ging de buitenunit vanmiddag inderdaad niet aan en draaide de legionellacyclus die ik ingepland had vanaf de start al op de BUH ... Eerste keer dat ik dit zie sinds de installatie in september vorig jaar.kokpol schreef op zondag 26 april 2026 @ 22:19:
Kleine sidenote hierop; de grens van 25 graden van vanaf wanneer de compressor uitgaat geldt alleen voor de kleine modellen. Mijn ervaring is dat de grote modellen (ERLA 11-14-16) deze beperking niet hebben
Toch een flink verschil in verbruik: het vat van 180 liter van 40 °C (en wellicht iets kouder) naar 60 °C brengen kostte uiteindelijk ruim 5 kWh en 2,5 uur. Normaal volstaat de helft. (Ik heb enkel stap 1 = 2 kW van de BUH geactiveerd, kwestie van het capaciteitstarief binnen de perken te houden én zo veel mogelijk op de zonnepanelen te draaien, die typisch 1500 W leveren.)
Met m'n dynamisch contract en de sterk negatieve stroomprijzen van vanmiddag was het niet gebruiken van de compressor uiteindelijk een financiële meevaller
[ Voor 15% gewijzigd door freeaanzee op 01-05-2026 16:20 ]
Daikin EHVX08S18EJ6V+ERGA08EVH7 | GoodWe 2000-XS | Marstek Venus E V3
Thanks, dat zijn echter wel dure opties helaas. Dan kan ik beter met een Shelly Pro het element aan/uit schakelen. Tegen de tijd dat ik die €500+ terug heb verdiend daarmee zijn we 100 jaar verderbhcommander schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 08:29:
[...]
Vermogen kun je wel regelen hier tussen de 100-3000w. Bijvoorbeeld met een Myenergi Eddi of Solyx Nymo.
Tevens heb ik meerdere omvormers hangen en een thuisbatterij, dus een Eddi die simpelweg iets (hoofdmeter?) meet zou nog niet nauwkeurig zijn. Als Zonneplan bijvoorbeeld vanwege onbalans teruglevert zou de Eddi juist vol stroom de tank in sturen.
[ Voor 22% gewijzigd door TKroon op 01-05-2026 16:27 ]
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
Ik heb van 12.00 tot 15.00 uur de zonnepanelen uitgeschakeld, om zeker te zijn dat de stroom die geconsumeerd werd ook daadwerkelijk van het net kwam. Ik heb namelijk geen zin om voor teruggeleverde energie te betalen.freeaanzee schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 16:17:
[...]
Hier een 'kleine' ERGA van 8 kW. Met een gemeten buitentemperatuur van 26 °C (in werkelijkheid eerder 21-22 °C) ging de buitenunit vanmiddag inderdaad niet aan en draaide de legionellacyclus die ik ingepland had vanaf de start al op de BUH ... Eerste keer dat ik dit zie sinds de installatie in september vorig jaar.
Toch een flink verschil in verbruik: het vat van 180 liter van 40 °C (en wellicht iets kouder) naar 60 °C brengen kostte uiteindelijk ruim 5 kWh en 2,5 uur. Normaal volstaat de helft. (Ik heb enkel stap 1 = 2 kW van de BUH geactiveerd, kwestie van het capaciteitstarief binnen de perken te houden én zo veel mogelijk op de zonnepanelen te draaien, die typisch 1500 W leveren.)
Met m'n dynamisch contract en de sterk negatieve stroomprijzen van vanmiddag was het niet gebruiken van de compressor uiteindelijk een financiële meevaller.
ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.
Je levert geen energie terug... je verkoopt voor een negatieve prijs zelf opgewekte electra.piieter schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 17:40:
[...]
Ik heb van 12.00 tot 15.00 uur de zonnepanelen uitgeschakeld, om zeker te zijn dat de stroom die geconsumeerd werd ook daadwerkelijk van het net kwam. Ik heb namelijk geen zin om voor teruggeleverde energie te betalen.
Als ik mijn zonnepanelen niet had uitgeschakeld, dan had ik voor elke terug geleverde kWhMolem1 schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 18:14:
[...]
Je levert geen energie terug... je verkoopt voor een negatieve prijs zelf opgewekte electra.
€ 0,46 moeten betalen.
Dus nee, ik lever geen energie terug, omdat ik de zonnepanelen had uitgeschakeld
ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.
Dat gold alleen vandaag tussen 13:00 en 15:00 en als je panelen meer opwekken dan je in een jaar verbruikt.piieter schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 18:59:
[...]
Als ik mijn zonnepanelen niet had uitgeschakeld, dan had ik voor elke terug geleverde kWh
€ 0,46 moeten betalen.
Dus nee, ik lever geen energie terug, omdat ik de zonnepanelen had uitgeschakeld
Ik heb gisteren de instellingen gewijzigd en een programma ingesteld om de dekvloer drogen. Gisteren voor de eerste 24 uur gestart op 20 en dat zou na 24 uur nu naar 25 moeten gaan. Echter valt me op dat het blijft steken op de 20. Vervolgens programma gestopt en nu gestart op 25, maar zie de temperatuur niet oplopen. Heeft iemand dit ook aan de hand gehad? Ik heb naar mijn idee alle instellingen volgens handleiding doorlopen, dus SWW uitgezet, vorstbeschermin en menu instellingen.
Edit: heb het programma nu geherstart en lijkt nu wel richting 25 te gaan. Morgen maar weer kijken of het juist verspringt.
Edit: heb het programma nu geherstart en lijkt nu wel richting 25 te gaan. Morgen maar weer kijken of het juist verspringt.
[ Voor 11% gewijzigd door Nyvlem op 01-05-2026 20:35 ]
Offtopic: dit was gisteren ook als je minder opwekt dan verbruikt, omdat de marktprijs zwaar negatief wasOnnooooo schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 19:05:
[...]
Dat gold alleen vandaag tussen 13:00 en 15:00 en als je panelen meer opwekken dan je in een jaar verbruikt.
Ik ben nog een noob met het instellen van mijn Daikin Altherma 3 R F.
Hier wordt veel gesproken over de stooklijn en als ik dat goed begrijp ligt daarbij de focus op een zo efficiënt mogelijke verwarming in relatie tot de buitentemperatuur en daarmee het verlagen van het verbruik. Ervan uitgaande dat mijn installateur de stooklijn goed heeft ingesteld, ben ik vooral zoekende naar een optimaal temperatuurschema, rekening houdend met gemiddelde zonopwek en gemiddelde dynamische tarieven. Uiteraard in voorbereiding op 1 januari 2027.
Je kunt nog een stap verder gaan met bijvoorbeeld de Daikin Home Hub, maar daar kan ik bar weinig ervaringen over vinden. Voor nu is dat voor mij ook nog een stap te ver/vroeg.
Nu heb ik nog geen ervaring met tarieven van dynamische elektriciteitscontracten, maar dit lijkt mij een logische redenering: warmtepomp niet laten draaien in ochtend (tarief hoog, want spitsuur), wel in de middag (tarief laag door minder verbruik en zonopwek), niet in de avond (tarief hoog, ook spitsuur) en wel in de nacht (tarief laag, weinig verbruik wel windopwek). Waarbij de temperatuur niet te ver mag zakken voor een efficiënte werking van de warmtepomp.
Kan ik mijn warmtepomp hierop sturen, simpelweg door met Onecta over de dag de kamertemperatuur en tapwatertemperatuur te programmeren? Bijvoorbeeld door in de middag de kamertemperatuur te verhogen en daarmee een warmtebuffer te creëren voor de avond? Zijn hier goede ervaringen mee en instructies voor?
Hier wordt veel gesproken over de stooklijn en als ik dat goed begrijp ligt daarbij de focus op een zo efficiënt mogelijke verwarming in relatie tot de buitentemperatuur en daarmee het verlagen van het verbruik. Ervan uitgaande dat mijn installateur de stooklijn goed heeft ingesteld, ben ik vooral zoekende naar een optimaal temperatuurschema, rekening houdend met gemiddelde zonopwek en gemiddelde dynamische tarieven. Uiteraard in voorbereiding op 1 januari 2027.
Je kunt nog een stap verder gaan met bijvoorbeeld de Daikin Home Hub, maar daar kan ik bar weinig ervaringen over vinden. Voor nu is dat voor mij ook nog een stap te ver/vroeg.
Nu heb ik nog geen ervaring met tarieven van dynamische elektriciteitscontracten, maar dit lijkt mij een logische redenering: warmtepomp niet laten draaien in ochtend (tarief hoog, want spitsuur), wel in de middag (tarief laag door minder verbruik en zonopwek), niet in de avond (tarief hoog, ook spitsuur) en wel in de nacht (tarief laag, weinig verbruik wel windopwek). Waarbij de temperatuur niet te ver mag zakken voor een efficiënte werking van de warmtepomp.
Kan ik mijn warmtepomp hierop sturen, simpelweg door met Onecta over de dag de kamertemperatuur en tapwatertemperatuur te programmeren? Bijvoorbeeld door in de middag de kamertemperatuur te verhogen en daarmee een warmtebuffer te creëren voor de avond? Zijn hier goede ervaringen mee en instructies voor?
Heeft het geen invloed op de levensduur van je warmtepomp als hij elke keer het vat opwarmt tot 75 graden bij zonoverschot/negatieve energieprijzen?TKroon schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 14:43:
[...]
Uit mijn hoofd warm houden op 50 graden (maximale eco temp) en een schema van comfort van 75 graden. Mocht dat bij jou niet werken moet je het laten weten dan check ik de instellingen voor je.
Anybody nog ervaringen tav het drogen van de dekvloer. Ik heb toch het idee dat het niet lekker loopt. Staat nu al heel lang op 22 terwijl het op 25 ingesteld is en over een paar uur 30 graden zal moeten worden gestart.
Kan ik het anders niet gewoon handmatig instellen? Dat ik niet het programma volg, maar gewoon handmatig steeds de vvw temperatuur regel of is dat niet aan te raden?
Kan ik het anders niet gewoon handmatig instellen? Dat ik niet het programma volg, maar gewoon handmatig steeds de vvw temperatuur regel of is dat niet aan te raden?
[ Voor 27% gewijzigd door Nyvlem op 02-05-2026 17:20 ]
Nul verstand van maar zoek eens in dit topic op 'dekvloer'. BijvoorbeeldNyvlem schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 17:19:
Anybody nog ervaringen tav het drogen van de dekvloer. Ik heb toch het idee dat het niet lekker loopt. Staat nu al heel lang op 22 terwijl het op 25 ingesteld is en over een paar uur 30 graden zal moeten worden gestart.
Kan ik het anders niet gewoon handmatig instellen? Dat ik niet het programma volg, maar gewoon handmatig steeds de vvw temperatuur regel of is dat niet aan te raden?
Daikin Altherma 3 H HT - zonnecollectoren - Evohome - Jaga Low-H2O - Speedcomfort - Home Assistant - 10900 Wp
Je bedoelt het "opstookprotocol"? Dat staat volgens mij in de installateurshandleiding.Nyvlem schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 17:19:
Anybody nog ervaringen tav het drogen van de dekvloer. Ik heb toch het idee dat het niet lekker loopt. Staat nu al heel lang op 22 terwijl het op 25 ingesteld is en over een paar uur 30 graden zal moeten worden gestart.
Kan ik het anders niet gewoon handmatig instellen? Dat ik niet het programma volg, maar gewoon handmatig steeds de vvw temperatuur regel of is dat niet aan te raden?
Ja dat wordt dekvloer drogen genoemd en ik heb dat dus ingesteld en opgestart, maar ik merk dat de temperatuur fluctueert en structureel onder de ingestelde temperatuur zit.TinusH777 schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 17:36:
[...]
Je bedoelt het "opstookprotocol"? Dat staat volgens mij in de installateurshandleiding.
Nee, de lage temperatuur versies van de altherma verwarmen tot een graad of 50 (afhankelijk van de buitentemperatuur) en daarna neemt het elektrisch element het over boven de 50 graden. Het is niet anders dan een extra warme legionella run in dat opzicht. Het enige nadeel is dat er uit elke warm water kraan uit huis zonder mengventiel of thermostaat daadwerkelijk 75c water kan komen als je de warme stand volledig open zet. Dit kan een risico zijn, denk bijv aan kleine kinderen.Eduardio schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 17:13:
[...]
Heeft het geen invloed op de levensduur van je warmtepomp als hij elke keer het vat opwarmt tot 75 graden bij zonoverschot/negatieve energieprijzen?
Nee hoor. Boven de 53 graden is het verwarmen sowieso alleen op het elektrisch element, en dat is niks anders dan een grote waterkoker. Het vat (in ieder geval die van mij) kan tot 75 graden volgens de sticker. Op de leiding zit een overdrukventiel om de druk van het uitzettende warme water te verlagen. Kan absoluut geen kwaad.Eduardio schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 17:13:
[...]
Heeft het geen invloed op de levensduur van je warmtepomp als hij elke keer het vat opwarmt tot 75 graden bij zonoverschot/negatieve energieprijzen?
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
Ik ga zelfs tot ruim 80 graden met een spiraal van de zonneboiler in het vat. Merkt de warmtepomp niets vanTKroon schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 20:17:
[...]
Nee hoor. Boven de 53 graden is het verwarmen sowieso alleen op het elektrisch element, en dat is niks anders dan een grote waterkoker. Het vat (in ieder geval die van mij) kan tot 75 graden volgens de sticker. Op de leiding zit een overdrukventiel om de druk van het uitzettende warme water te verlagen. Kan absoluut geen kwaad.
Jullie stoken de warmtepomp gewoon naar 75-80 graden bij negatieve energieprijzen?
Ik heb zelf wel ingesteld dat deze automatisch naar 60 graden warmt in deze gevallen maar het was nog niet in me opgekomen om deze temperatuur te verhogen voor deze situaties.
Ik heb zelf wel ingesteld dat deze automatisch naar 60 graden warmt in deze gevallen maar het was nog niet in me opgekomen om deze temperatuur te verhogen voor deze situaties.
Wel even goed kijken naar de technische specificaties van je water tank. Daar staat een max temp dat die aan kan. Dat wisselt per tank / tankmateriaalGaMbiNo schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 22:29:
Jullie stoken de warmtepomp gewoon naar 75-80 graden bij negatieve energieprijzen?
Ik heb zelf wel ingesteld dat deze automatisch naar 60 graden warmt in deze gevallen maar het was nog niet in me opgekomen om deze temperatuur te verhogen voor deze situaties.
:strip_exif()/f/image/WGO1lJqmDTukJad1Q272DE5r.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mE9k5mx0UIuWQvRfkDfSmcAA.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/by9cIc38FFmePZhrIjEzmWMl.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/vtcRWNYAnNVQkKPj67kZTDJB.jpg?f=fotoalbum_large)
Goedemorgen,
Wij hebben een altherma 3 warmtepomp, echter is deze niet verbonden met het internet waardoor ik de gegevens niet kan in zien via de onecta app.
Is er iemand die mij op basis van de bijgevoegde foto's kan vertellen wat er nodig is om deze alsnog te verbinden? Ik zie wel een sleuf in de regel unit aan de binnenkant, maar wanneer ik Google dan kom ik verschillende soorten tegen.
Alvast bedankt!
Ben nu niet thuis maar zal even kijken of ik het kan vinden. Volgens ChatGPT kan mijn Altherma 3 vloermodel niet hoger dan 60 maar misschien zit die er naast.MrRobin schreef op zondag 3 mei 2026 @ 07:41:
[...]
Wel even goed kijken naar de technische specificaties van je water tank. Daar staat een max temp dat die aan kan. Dat wisselt per tank / tankmateriaal
Zou wel top zijn op zulke momenten met negatieve tarieven.
Ik neem aan dat je het dan over externe tank spreekt?MrRobin schreef op zondag 3 mei 2026 @ 07:41:
[...]
Wel even goed kijken naar de technische specificaties van je water tank. Daar staat een max temp dat die aan kan. Dat wisselt per tank / tankmateriaal
Ja, maar een interne tank zou deze max waarde ook ergens moeten hebben staan in de specificaties.Groenenboompje schreef op zondag 3 mei 2026 @ 11:27:
[...]
Ik neem aan dat je het dan over externe tank spreekt?
Dat element heeft toch ook een beperkte gebruiksduur? Of is die heel gemakkelijk los te vervangen?TKroon schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 20:17:
[...]
Nee hoor. Boven de 53 graden is het verwarmen sowieso alleen op het elektrisch element, en dat is niks anders dan een grote waterkoker. Het vat (in ieder geval die van mij) kan tot 75 graden volgens de sticker. Op de leiding zit een overdrukventiel om de druk van het uitzettende warme water te verlagen. Kan absoluut geen kwaad.
Voor zo ver ik weet is het een "dom" elektrisch element, net als in een elektrische bbq zit. Er zit een thermistor in om oververhitting van je tank te voorkomen, en een reset knopje maar verder zit er geen logica in, dus ik zou niet weten hoe die een beperkte levensduur heeft. Mocht dat wel het geval zijn, je kan hem er volgens mij zo in en uit schroeven.
Kalk kan een probleem gaan geven denk ik, maar dat staat los van hoe vaak je hem aan- en uitzet.MrRobin schreef op zondag 3 mei 2026 @ 21:12:
Voor zo ver ik weet is het een "dom" elektrisch element, net als in een elektrische bbq zit. Er zit een thermistor in om oververhitting van je tank te voorkomen, en een reset knopje maar verder zit er geen logica in, dus ik zou niet weten hoe die een beperkte levensduur heeft. Mocht dat wel het geval zijn, je kan hem er volgens mij zo in en uit schroeven.
Uiteindelijk werkingsgebied "uitschakeltemperatuur ruimte verwarming" verhoogd van 22 naar 35 en programma opnieuw opgestart en lijkt nu wel gewoon goed het programma te volgen.Nyvlem schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 17:41:
[...]
Ja dat wordt dekvloer drogen genoemd en ik heb dat dus ingesteld en opgestart, maar ik merk dat de temperatuur fluctueert en structureel onder de ingestelde temperatuur zit.
Ik heb ook het vloermodel, en meen me te herinneren dat ik een tijdje terug in het menu (met installateur profiel) niet hoger kon dan 60gr.GaMbiNo schreef op zondag 3 mei 2026 @ 11:00:
[...]
Ben nu niet thuis maar zal even kijken of ik het kan vinden. Volgens ChatGPT kan mijn Altherma 3 vloermodel niet hoger dan 60 maar misschien zit die er naast.
Zou wel top zijn op zulke momenten met negatieve tarieven.
Kalkaanslag en bezinksel komt juist door het verwarmingselement. Niet uitsluitend uiteraard, maar wel disproportioneel meer. Zie ook je waterkoker!JarnoH schreef op zondag 3 mei 2026 @ 21:15:
[...]
Kalk kan een probleem gaan geven denk ik, maar dat staat los van hoe vaak je hem aan- en uitzet.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
vaak zie je in losse boiler vaten dat er een Magnesium Anode in zit.
die om de x aantal jaar toch wel eens vervangen dient te worden afhanelijk van de hardheid van je water
onze losse boiler heeft dit ook
kalk zet zich dan op de Magnesium Anode en niet tot nouwlijks op het warmte element
die om de x aantal jaar toch wel eens vervangen dient te worden afhanelijk van de hardheid van je water
onze losse boiler heeft dit ook
kalk zet zich dan op de Magnesium Anode en niet tot nouwlijks op het warmte element
Dus hoe vaker het element aan gaat, hoe meer kalk vorming?mawashigeri schreef op maandag 4 mei 2026 @ 09:56:
[...]
Kalkaanslag en bezinksel komt juist door het verwarmingselement. Niet uitsluitend uiteraard, maar wel disproportioneel meer. Zie ook je waterkoker!
Ja de booster heater kan eenvoudig los worden vervangenEduardio schreef op zondag 3 mei 2026 @ 16:16:
[...]
Dat element heeft toch ook een beperkte gebruiksduur? Of is die heel gemakkelijk los te vervangen?
Hoe heter het water wordt, hoe meer kalkaanslag. Tot 70 graden schijnt het mee te vallen. Je waterkoker neemt veel kalk op omdat het water 100 graden wordt.JarnoH schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:01:
[...]
Dus hoe vaker het element aan gaat, hoe meer kalk vorming?
Iemand enig idee?Darkbullet schreef op zondag 3 mei 2026 @ 09:14:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Goedemorgen,
Wij hebben een altherma 3 warmtepomp, echter is deze niet verbonden met het internet waardoor ik de gegevens niet kan in zien via de onecta app.
Is er iemand die mij op basis van de bijgevoegde foto's kan vertellen wat er nodig is om deze alsnog te verbinden? Ik zie wel een sleuf in de regel unit aan de binnenkant, maar wanneer ik Google dan kom ik verschillende soorten tegen.
Alvast bedankt!
Er hoort een (standaard meegeleverde) wifi module in die sleuf van de MMI te zitten. Zit die niet nog ergens in de plastic zak met documentatie? Dat wordt nog wel eens vergeten. Anders je installateur op aanspreken.
All-electric.
Die Wifi module zat er bij mij niet standaard in de levering (Monoblock EDLA09). Heb een losse besteld.RonJ schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 11:43:
[...]
Er hoort een (standaard meegeleverde) wifi module in die sleuf van de MMI te zitten. Zit die niet nog ergens in de plastic zak met documentatie? Dat wordt nog wel eens vergeten. Anders je installateur op aanspreken.
Is volgens mij afhankelijk van type WP die je gebruikt.
Ik heb uiteindelijk de BRP069A78 WLAN Gateway gekocht en die paste keurig in de sleuf.
Klopt, even gecheckt en ik kan idd ook. niet hoger dan 60 graden. Helaas.danny.s schreef op maandag 4 mei 2026 @ 08:20:
[...]
Ik heb ook het vloermodel, en meen me te herinneren dat ik een tijdje terug in het menu (met installateur profiel) niet hoger kon dan 60gr.
ik verwarm mijn externe tank met een zonneboiler systeem en ga rustig hoger dan 60graden. Hoog zomer is 80-85 graden is geen uitzondering.GaMbiNo schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 13:13:
[...]
Klopt, even gecheckt en ik kan idd ook. niet hoger dan 60 graden. Helaas.
Kan mij wel voorstellen dat het elektrische verwarmingselement intern begrensd is.
Is dit inmiddels al gelukt? Ik heb dit issue nu ook al sinds juli/augustus vorig jaar.rob-bo schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:03:
Ik krijg nu al een tijdje een melding dat er een nieuwe firmware is voor mijn Altherma:
[Afbeelding]
De huidige versie van de user interface is 7.7.0 en 7.8.0 is blijkbaar beschikbaar.
Hij wil hem echter niet installeren. Hij blijft klagen dat er een nieuwe is. Is er een manier om hem opnieuw te laten downloaden? Of moet ik gewoon op de volgende wachten?
Heren/Damen ik zit met het een probleem en ben einde raad:
Bij mijn nieuwbouwwoning heb ik een Daikin Altherma 3 aangeschaft (binnenunit en buitenunit op aanbouw). De eerste winter (2024) kreeg ik voor het eerst een storing E5-00.
Er is toen een Monteur van de installateur langsgeweest, heeft het hele systeem leeggezogen en opnieuw aangevult. Daarna tot de eerstvolgende winter nergens last van gehad. Afgelopen winter (2025) kreeg ik weer de E5-00. Toen is Daikin zelf langsgekomen.
Toen begon een rits aan monteursbezoeken die tot niets hebben geleid. Tevens is de E5-00 alleen bij koud weer ontstaan en aangezien er concreet nog niets is veranderd buiten leidingen meerdere malen leeghalen en aanvullen vermoed ik dat de E5-00 ook volgende winter weer terugkomt.
Bij de 2e keer E5-00 (afgelopen winter) is ook Daikin monteur langsgeweest die wederom e.e.a heeft gecontroleerd maar niets echt kon vinden. Hij heeft de installateur gevraagd e.e.a te doen wat achteraf bleek wederom de leidingen leeg te halen en aan te vullen. Een paar weken later kreeg ik de melding L5-00 (dus een nieuwe melding). Wederom Daikin over de vloer gehad en wederom niets kunnen vinden, Leidingen voor derde keer leeggehaald en aangevuld (deze keer door daikin monteur zelf)...
Na het Daikin monteursbezoek ter controle van de L5-00 melding is mijn warmtepomp niet meer in staat om de desinfectie keurig elke week uit te voeren. Ook zie ik in mijn Onecta een disproportioneel hoog verbruik van de warmtapwater functie. Vandaag kwam mijn grootste zorg uit: de energierekening die opeens bijna 200euro is, terwijl deze normaal voor mij in de min staat in de lente maanden. Ter referentie: Vorig jaar april 101KWH verbruik warmwaterpomp. Dit jaar April 1252 KWH warmwaterpomp.
Mijn installateur en Daikin zelf doen momenteel erg moeilijk vooral tegen elkaar. Daikin ziet elke foutmelding als een ander probleem en is ook naar mijn installateur nu facturen aan het sturen. Mijns inzien heeft deze warmtepomp een bepaald probleem wat niet wordt opgelost en krijgt de installateur facturen. Door deze facturen is mijn installateur nu ook terughoudend om zomaar steeds een Daikin installateur aan te vragen.
Ondertussen zit ik nu met een torenhoge energierekening en een warmtepomp die nog steeds niet goed functioneert. De warmtepomp kan nu de desinfectie niet iedere keer goed uitvoeren waardoor ik ook melding AJ-03 heb gekregen. Dit heb ik bij installateur kenbaar gemaakt maar daar is het nog wachtende op de volgende stappen...
Wat kan ik doen? Ik ben al anderhalf jaar bezig en het einde lijkt nog lang niet in zicht.
Bij mijn nieuwbouwwoning heb ik een Daikin Altherma 3 aangeschaft (binnenunit en buitenunit op aanbouw). De eerste winter (2024) kreeg ik voor het eerst een storing E5-00.
Er is toen een Monteur van de installateur langsgeweest, heeft het hele systeem leeggezogen en opnieuw aangevult. Daarna tot de eerstvolgende winter nergens last van gehad. Afgelopen winter (2025) kreeg ik weer de E5-00. Toen is Daikin zelf langsgekomen.
Toen begon een rits aan monteursbezoeken die tot niets hebben geleid. Tevens is de E5-00 alleen bij koud weer ontstaan en aangezien er concreet nog niets is veranderd buiten leidingen meerdere malen leeghalen en aanvullen vermoed ik dat de E5-00 ook volgende winter weer terugkomt.
Bij de 2e keer E5-00 (afgelopen winter) is ook Daikin monteur langsgeweest die wederom e.e.a heeft gecontroleerd maar niets echt kon vinden. Hij heeft de installateur gevraagd e.e.a te doen wat achteraf bleek wederom de leidingen leeg te halen en aan te vullen. Een paar weken later kreeg ik de melding L5-00 (dus een nieuwe melding). Wederom Daikin over de vloer gehad en wederom niets kunnen vinden, Leidingen voor derde keer leeggehaald en aangevuld (deze keer door daikin monteur zelf)...
Na het Daikin monteursbezoek ter controle van de L5-00 melding is mijn warmtepomp niet meer in staat om de desinfectie keurig elke week uit te voeren. Ook zie ik in mijn Onecta een disproportioneel hoog verbruik van de warmtapwater functie. Vandaag kwam mijn grootste zorg uit: de energierekening die opeens bijna 200euro is, terwijl deze normaal voor mij in de min staat in de lente maanden. Ter referentie: Vorig jaar april 101KWH verbruik warmwaterpomp. Dit jaar April 1252 KWH warmwaterpomp.
Mijn installateur en Daikin zelf doen momenteel erg moeilijk vooral tegen elkaar. Daikin ziet elke foutmelding als een ander probleem en is ook naar mijn installateur nu facturen aan het sturen. Mijns inzien heeft deze warmtepomp een bepaald probleem wat niet wordt opgelost en krijgt de installateur facturen. Door deze facturen is mijn installateur nu ook terughoudend om zomaar steeds een Daikin installateur aan te vragen.
Ondertussen zit ik nu met een torenhoge energierekening en een warmtepomp die nog steeds niet goed functioneert. De warmtepomp kan nu de desinfectie niet iedere keer goed uitvoeren waardoor ik ook melding AJ-03 heb gekregen. Dit heb ik bij installateur kenbaar gemaakt maar daar is het nog wachtende op de volgende stappen...
Wat kan ik doen? Ik ben al anderhalf jaar bezig en het einde lijkt nog lang niet in zicht.
[ Voor 3% gewijzigd door axorth op 07-05-2026 16:00 ]
@axorth ik kan helaas niet helpen, maar wel zeggen dat ik het echt shit voor je vind
aan de positieve kant lijkt het er wel op dat ze er veel aan doen om je te helpen.
Je zou bijna zeggen dat het vervangen van de buitenunit (of onderdelen daarvan) goedkoper gaat zijn dan de eindeloze monteursuren.
Je zou bijna zeggen dat het vervangen van de buitenunit (of onderdelen daarvan) goedkoper gaat zijn dan de eindeloze monteursuren.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
Ik zou iig je installateur formeel in gebreke stellen met een briefje waarin je aangeeft een definitieve oplossing te willen of anders de koop te ontbinden. Dat heb je later nodig als het tot rechtsbijstand e.d. komt. Zet er gerust bij dat het niet als aanval bedoeld is maar om je rechten te borgen en eea tot een oplossing te brengen maar dat je graag in overleg blijft.
Imho wordt het ook tijd dat men overgaat tot vervangen van de buitenunit. De codes wijzen op een probleem met koudemiddel, de compressor of printplaat, maar je wil niet nog 2 jaar met een probeer maar wat onderdelenkanon aanpak bezig blijven en ondertussen torenhoge energiekosten.
Is er bij het leegpompen geconstateerd dat er koudemiddel uitloopt? Maw hoeveel is er uit de installatie gekomen tov wat er is bijgevuld? Je hoort daar een F-gassen papiertje over te krijgen.
Imho wordt het ook tijd dat men overgaat tot vervangen van de buitenunit. De codes wijzen op een probleem met koudemiddel, de compressor of printplaat, maar je wil niet nog 2 jaar met een probeer maar wat onderdelenkanon aanpak bezig blijven en ondertussen torenhoge energiekosten.
Is er bij het leegpompen geconstateerd dat er koudemiddel uitloopt? Maw hoeveel is er uit de installatie gekomen tov wat er is bijgevuld? Je hoort daar een F-gassen papiertje over te krijgen.
[ Voor 3% gewijzigd door RonJ op 07-05-2026 16:27 ]
All-electric.
Er is niet gezegd dat dit het geval was (verschil aan koudemiddel). Ik ga er van uit dat bij 3 pogingen dat als dat het was dat ze het wel hadden gezien of gerapporteerd.RonJ schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 16:18:
Ik zou iig je installateur formeel in gebreke stellen met een briefje waarin je aangeeft een definitieve oplossing te willen of anders de koop te ontbinden. Dat heb je later nodig als het tot rechtsbijstand e.d. komt. Zet er gerust bij dat het niet als aanval bedoeld is maar om je rechten te borgen en eea tot een oplossing te brengen maar dat je graag in overleg blijft.
Imho wordt het ook tijd dat men overgaat tot vervangen van de buitenunit. De codes wijzen op een probleem met koudemiddel, de compressor of printplaat, maar je wil niet nog 2 jaar met een probeer maar wat onderdelenkanon aanpak bezig blijven en ondertussen torenhoge energiekosten.
Is er bij het leegpompen geconstateerd dat er koudemiddel uitloopt? Maw hoeveel is er uit de installatie gekomen tov wat er is bijgevuld? Je hoort daar een F-gassen papiertje over te krijgen.
Ik ga sowieso morgen wederom bellen aangezien de installateur aangaf morgen dit te hebben besproken. Daarnaast ga ik ook voorbereiden om een formele brief te schrijven. Mijns inzien is dit probleem er al sinds 2024 en dit valt binnen het 1e jaar van de warmtepomp.
Op basis van mijn verhaal zeggen jullie buitenunit. Is de compressor of printplaat allemaal in de buitenunit?
Je zou inderdaad zeggen dat het demonteren van de buiten unit en het monteren van een andere buitenunit de "easier fix" moet zijn: Laat ze dan bij Daikin technische dienst intern jouw oude buitenunit maar nakijken, op hun dooie gemak. Zodat hun klant niet in de kou zit.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Normaliter hoor je bij koelmiddelwerkzaamheden een F-gassen rapport op papier te krijgen want dat moet bij de installatie blijven. Daar staat dan op wat ze gedaan hebben, hoeveel gram eruit kwam, hoeveel er weer in, etc. Het feit dat ze dat niet doen is al niet volgens de regels, maar verbaast me niet.axorth schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 16:35:
[...]
Er is niet gezegd dat dit het geval was (verschil aan koudemiddel). Ik ga er van uit dat bij 3 pogingen dat als dat het was dat ze het wel hadden gezien of gerapporteerd.
Ik ga sowieso morgen wederom bellen aangezien de installateur aangaf morgen dit te hebben besproken. Daarnaast ga ik ook voorbereiden om een formele brief te schrijven. Mijns inzien is dit probleem er al sinds 2024 en dit valt binnen het 1e jaar van de warmtepomp.
Op basis van mijn verhaal zeggen jullie buitenunit. Is de compressor of printplaat allemaal in de buitenunit?
Dat is wel van belang om te weten om te weten waar het probleem zit. Als er elke keer koudemiddel bij moest is er waarschijnlijk ergens een heel klein lek (dat kan dan ook in de binnenunit zitten en is bij een klein lek dat een jaar duurt om problemen te geven soms bizar lastig te meten en vinden). Als er gewoon de juiste hoeveelheid koelmiddel uit kwam dan is er dus geen lek en dan kan je wel nog 5x leegpompen en vullen maar dat heeft dan geen zin.
Het feit dat het het probleem wel weer even oploste en dat 3x als oplossing gekozen werd door de monteur wijst wel op een lek trouwens. Maar kan ook bijv. verbrande olie zijn waardoor de compressor na hervullen weer even goed (genoeg) gaat lopen. Maargoed, hoe dan ook dan is opnieuw vullen geen permanente oplossing als je het lek zelf niet weet op te sporen, want zo blijf je natuurlijk aan de gang. Daarmee schuift men het alleen voor zich uit naar de volgende monteur.
De andere optie kan zijn compressor of de inverter/print, de compressor zit idd in de buitenunit. Beide units hebben een printplaat waar alle electronica op zit.
All-electric.
Ik lees online inderdaad dat er een logboek moet zijn bij deze werkzaamheden. Is het ook verstandig om hier naar te vragen dan aangezien ik deze niet heb terwijl het nu 3x is uitgevoerd?RonJ schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 16:42:
[...]
Normaliter hoor je bij koelmiddelwerkzaamheden een F-gassen rapport op papier te krijgen want dat moet bij de installatie blijven. Daar staat dan op wat ze gedaan hebben, hoeveel gram eruit kwam, hoeveel er weer in, etc. Het feit dat ze dat niet doen is al niet volgens de regels, maar verbaast me niet.
Dat is wel van belang om te weten om te weten waar het probleem zit. Als er elke keer koudemiddel bij moest is er waarschijnlijk ergens een heel klein lek (dat kan dan ook in de binnenunit zitten en is bij een klein lek dat een jaar duurt om problemen te geven soms bizar lastig te meten en vinden). Als er gewoon de juiste hoeveelheid koelmiddel uit kwam dan is er dus geen lek en dan kan je wel nog 5x leegpompen en vullen maar dat heeft dan geen zin.
Het feit dat het het probleem wel weer even oploste en dat 3x als oplossing gekozen werd door de monteur wijst wel op een lek trouwens. Maar kan ook bijv. verbrande olie zijn waardoor de compressor na hervullen weer even goed (genoeg) gaat lopen. Maargoed, hoe dan ook dan is opnieuw vullen geen permanente oplossing als je het lek zelf niet weet op te sporen, want zo blijf je natuurlijk aan de gang. Daarmee schuift men het alleen voor zich uit naar de volgende monteur.
De andere optie kan zijn compressor of de inverter/print, de compressor zit idd in de buitenunit. Beide units hebben een printplaat waar alle electronica op zit.
Stel er is een lek: Hoe los je dat op? Ik kan me voorstellen dat de muren openbreken om bij de leidingen te komen geen optie zal zijn?
Dit neigt bij mij heel sterk naar een knik in de koelleiding op een onbereikbare plek. Heb zelf weleens dit soort gevallen opgelost waar fabrikant al meermalen was bijgeweest (en de knik was daar wel bereikbaar in de kap op de muur waar die de bocht uitkomt)axorth schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 17:34:
[...]
Ik lees online inderdaad dat er een logboek moet zijn bij deze werkzaamheden. Is het ook verstandig om hier naar te vragen dan aangezien ik deze niet heb terwijl het nu 3x is uitgevoerd?
Stel er is een lek: Hoe los je dat op? Ik kan me voorstellen dat de muren openbreken om bij de leidingen te komen geen optie zal zijn?
Dus m.i. mochten ze het buitendeel vervangen dan ook zeker de koelleidingen.
Erg vervelend, dit wil niemand, de installateur niet, Daikin niet en vooral jij niet.
Ik lees dat je al 3 verschillende foutmeldingen hebt gehad. Die laatste AJ-03 is trouwens een foutmelding van de binnenunit. Foutcode AJ = Fout in capaciteitsinstellingen (printplaat binnenunit)axorth schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 15:57:
Heren/Damen ik zit met het een probleem en ben einde raad:
Bij mijn nieuwbouwwoning heb ik een Daikin Altherma 3 aangeschaft (binnenunit en buitenunit op aanbouw). De eerste winter (2024) kreeg ik voor het eerst een storing E5-00.
Er is toen een Monteur van de installateur langsgeweest, heeft het hele systeem leeggezogen en opnieuw aangevult. Daarna tot de eerstvolgende winter nergens last van gehad. Afgelopen winter (2025) kreeg ik weer de E5-00. Toen is Daikin zelf langsgekomen.
Toen begon een rits aan monteursbezoeken die tot niets hebben geleid. Tevens is de E5-00 alleen bij koud weer ontstaan en aangezien er concreet nog niets is veranderd buiten leidingen meerdere malen leeghalen en aanvullen vermoed ik dat de E5-00 ook volgende winter weer terugkomt.
Bij de 2e keer E5-00 (afgelopen winter) is ook Daikin monteur langsgeweest die wederom e.e.a heeft gecontroleerd maar niets echt kon vinden. Hij heeft de installateur gevraagd e.e.a te doen wat achteraf bleek wederom de leidingen leeg te halen en aan te vullen. Een paar weken later kreeg ik de melding L5-00 (dus een nieuwe melding). Wederom Daikin over de vloer gehad en wederom niets kunnen vinden, Leidingen voor derde keer leeggehaald en aangevuld (deze keer door daikin monteur zelf)...
Na het Daikin monteursbezoek ter controle van de L5-00 melding is mijn warmtepomp niet meer in staat om de desinfectie keurig elke week uit te voeren. Ook zie ik in mijn Onecta een disproportioneel hoog verbruik van de warmtapwater functie. Vandaag kwam mijn grootste zorg uit: de energierekening die opeens bijna 200euro is, terwijl deze normaal voor mij in de min staat in de lente maanden. Ter referentie: Vorig jaar april 101KWH verbruik warmwaterpomp. Dit jaar April 1252 KWH warmwaterpomp.
Mijn installateur en Daikin zelf doen momenteel erg moeilijk vooral tegen elkaar. Daikin ziet elke foutmelding als een ander probleem en is ook naar mijn installateur nu facturen aan het sturen. Mijns inzien heeft deze warmtepomp een bepaald probleem wat niet wordt opgelost en krijgt de installateur facturen. Door deze facturen is mijn installateur nu ook terughoudend om zomaar steeds een Daikin installateur aan te vragen.
Ondertussen zit ik nu met een torenhoge energierekening en een warmtepomp die nog steeds niet goed functioneert. De warmtepomp kan nu de desinfectie niet iedere keer goed uitvoeren waardoor ik ook melding AJ-03 heb gekregen. Dit heb ik bij installateur kenbaar gemaakt maar daar is het nog wachtende op de volgende stappen...
Wat kan ik doen? Ik ben al anderhalf jaar bezig en het einde lijkt nog lang niet in zicht.
Misschien wordt je door de foutcodes wel op het verkeerde been gezet(?!)
Als de printplaat van de binnenunit defect is, kun je ook allerlei foutcodes krijgen, terwijl de afzonderlijke functies die bij de foutcodes horen, wel goed werken! Maar door de foutcode ga je denken dat dit juist niet goed is. Als de spanning voor de IC's op de printplaat door een defect daalt van 5 Volt gelijkspanning naar bijvoorbeeld ± 3 Volt gelijkspanning, dan gaan de IC's onvoorspelbaar gedrag tonen.
ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.
@Technician-axorth schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 15:57:
Mijn installateur en Daikin zelf doen momenteel erg moeilijk vooral tegen elkaar. Daikin ziet elke foutmelding als een ander probleem en is ook naar mijn installateur nu facturen aan het sturen. Mijns inzien heeft deze warmtepomp een bepaald probleem wat niet wordt opgelost en krijgt de installateur facturen. Door deze facturen is mijn installateur nu ook terughoudend om zomaar steeds een Daikin installateur aan te vragen.
Is dit normale praktijk, dat Daikin facturen naar de installateur gaat sturen terwijl zij het probleem zelf ook niet opgelost krijgen? Of doen ze dit alleen als ze gekke dingen aantreffen?
Ik zou daar als installateur wel behoorlijk pissig over worden, op Daikin.
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Wat een onwijs vervelende situatie dit. Mijn advies zou zijn om na het bellen het gesprek ook nog echt even op papier te zetten. Dit klinkt echt als een situatie waarbij je straks heel blij gaat zijn met een paper-trail.axorth schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 16:35:
[...]
Er is niet gezegd dat dit het geval was (verschil aan koudemiddel). Ik ga er van uit dat bij 3 pogingen dat als dat het was dat ze het wel hadden gezien of gerapporteerd.
Ik ga sowieso morgen wederom bellen aangezien de installateur aangaf morgen dit te hebben besproken. Daarnaast ga ik ook voorbereiden om een formele brief te schrijven. Mijns inzien is dit probleem er al sinds 2024 en dit valt binnen het 1e jaar van de warmtepomp.
Op basis van mijn verhaal zeggen jullie buitenunit. Is de compressor of printplaat allemaal in de buitenunit?
Als je verzekerd bent voor Rechtsbijstand kan het ook echt geen kwaad alvast contact op te nemen. Met name t.b.v. wat je nu al kunt doen om als het op een proces uitdraait jezelf het net even wat makkelijker te maken.
Ja soms zijn ze heel courant en leveren de nieuwe buitenunit met vergoeding voor montage.SebastiaanPs schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 18:39:
[...]
@Technician-
Is dit normale praktijk, dat Daikin facturen naar de installateur gaat sturen terwijl zij het probleem zelf ook niet opgelost krijgen? Of doen ze dit alleen als ze gekke dingen aantreffen?
Ik zou daar als installateur wel behoorlijk pissig over worden, op Daikin.
Maar heb ook al een unit met vreemd gedrag <1jaar oud een software update laten zetten, het probleem opgelost maar wel een factuur binnen van €400. Dat doet Daikin wel vaker ja, bloed irritant
Ja, dat is zeker verstandig, ook voor jezelf. Nu weet namelijk elke afzonderlijke monteur totaal niet wat er al gecheckt, bijgevuld en/of geprobeerd is. Die begint dan natuurlijk weer vrolijk van voor af aan en zo kom je nooit verder. Nu is het bijvoorbeeld totaal onduidelijk of er nou daadwerkelijk een lekkage (afname koudemiddel) was. Daar komen zij ook pas achter door te wegen wat er uitkomt, dus legen en vullen betekend niet dat er iets bijgedaan is uiteindelijk.axorth schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 17:34:
[...]
Ik lees online inderdaad dat er een logboek moet zijn bij deze werkzaamheden. Is het ook verstandig om hier naar te vragen dan aangezien ik deze niet heb terwijl het nu 3x is uitgevoerd?
Stel er is een lek: Hoe los je dat op? Ik kan me voorstellen dat de muren openbreken om bij de leidingen te komen geen optie zal zijn?
Lek kan overal zitten, in 1 van de units of idd in de leidingen. Misschien is een setje nieuwe leidingen wel het goedkoopste om eerst te vervangen idd. Het wordt iig zaak dat ze nu echt stappen gaan zetten ipv problemen maskeren en vooruitschuiven.
All-electric.
ja het probleem is dus ook uitgemond tot gigantische energierekeningen. april is al duur en nu zag ik dat de unit vandaag weer op volle toeren stroom aan het gebruiken is.. Kan het kwaad om de unit uit te zetten om het probleem te vinden/verhelpen? edit: unit staat nu uit
Ik heb ook een officiele brief geschreven die ik aangetekend ga opsturen. Ik ga ook mijn telefoonprovider vragen om een papertrail van de gesprekken die ik heb gehad en een hoop screenshots en foto's van de meldingen. De meeste communicatie was via de telefoon dus dat is lastig vast te leggen helaas.. Ik kom niet in aanmerking voor rechtsbijstand dus die stap moet ik nog even uitstellen..
Ik snap dat deze situatie niet fijn is voor mij, nog de installateur of daikin. Maar ik word in het duister gehouden en ondertussen loopt de unit letterlijk elk uur euro's te verbranden. Een kapotte leiding op een onbereikbare plek zou echt het rampscenario zijn...
Ik snap verder ook niet dat Daikin dit steeds als afzonderlijk probleem ziet en zodanig de installateur "bedreigd" met rekeningen. Dit soort samenwerkingscontract klinkt niet goed. Ik ken de volledige situatie niet en ook niet in detail de gesprekken die installateur heeft met daikin. Enige wat ik weet is dat de telefoniste aangaf dat ze terughoudend zijn juist vanwege die facturen.
Ik heb ook een officiele brief geschreven die ik aangetekend ga opsturen. Ik ga ook mijn telefoonprovider vragen om een papertrail van de gesprekken die ik heb gehad en een hoop screenshots en foto's van de meldingen. De meeste communicatie was via de telefoon dus dat is lastig vast te leggen helaas.. Ik kom niet in aanmerking voor rechtsbijstand dus die stap moet ik nog even uitstellen..
Ik snap dat deze situatie niet fijn is voor mij, nog de installateur of daikin. Maar ik word in het duister gehouden en ondertussen loopt de unit letterlijk elk uur euro's te verbranden. Een kapotte leiding op een onbereikbare plek zou echt het rampscenario zijn...
Ik snap verder ook niet dat Daikin dit steeds als afzonderlijk probleem ziet en zodanig de installateur "bedreigd" met rekeningen. Dit soort samenwerkingscontract klinkt niet goed. Ik ken de volledige situatie niet en ook niet in detail de gesprekken die installateur heeft met daikin. Enige wat ik weet is dat de telefoniste aangaf dat ze terughoudend zijn juist vanwege die facturen.
[ Voor 7% gewijzigd door axorth op 08-05-2026 13:45 ]
Update: gesproken met iemand anders dan de telefoniste.
December 2024 hebben ze een lekkage gevonden op een stukje wat bij de aanbouw zat en dat is gerepareerd naar eigen zeggen. Ik weet dat ze destijds iets hebben gelast dus dat kan ik me herinneren.
Het meningsverschil tussen Daikin en installateur lijkt te wijzen op de hoeveelheid F-gassen die in het systeem mogen zitten, waarbij installateur overtuigd is dat hun waarde goed is. Daikin daarentegen heeft het naar eigen standaarden gevuld met de reactie dat installateur de onjuiste waardes gebruikt heeft. Echter hebben beide waardes niet het gewenste resultaat geleverd dus dan is het denk ik nu aan daikin om de volgende stap te zetten.
Installateur en daikin moeten nu waarschijnlijk gaan uitvechten wie gelijk heeft, maar dat gaat niet volgende week zijn (ivm korte werkweek). Ik heb daarom gevraagd of ik met goedkeuring van installateur de hele installatie kan uitzetten zodat de kosten van de unit iig weg zijn.Dit heeft wel als gevolg dat de woning volledig onbruikbaar is m.b.t. warmwater...
December 2024 hebben ze een lekkage gevonden op een stukje wat bij de aanbouw zat en dat is gerepareerd naar eigen zeggen. Ik weet dat ze destijds iets hebben gelast dus dat kan ik me herinneren.
Het meningsverschil tussen Daikin en installateur lijkt te wijzen op de hoeveelheid F-gassen die in het systeem mogen zitten, waarbij installateur overtuigd is dat hun waarde goed is. Daikin daarentegen heeft het naar eigen standaarden gevuld met de reactie dat installateur de onjuiste waardes gebruikt heeft. Echter hebben beide waardes niet het gewenste resultaat geleverd dus dan is het denk ik nu aan daikin om de volgende stap te zetten.
Installateur en daikin moeten nu waarschijnlijk gaan uitvechten wie gelijk heeft, maar dat gaat niet volgende week zijn (ivm korte werkweek). Ik heb daarom gevraagd of ik met goedkeuring van installateur de hele installatie kan uitzetten zodat de kosten van de unit iig weg zijn.Dit heeft wel als gevolg dat de woning volledig onbruikbaar is m.b.t. warmwater...
@axorth nu de installatie toch uit staat, laat de installatie afpompen en onderdruk zetten met stikstof. Gewoon op de maximale persdruk.
Loopt de druk niet meteen weg, vraag dan aan de installateur of die 1 of 2 dagen later opnieuw wil meten, wel de installatie onder druk laten staan. Dan kan je een lek al redelijk uitsluiten.
En vraag zeker om het f-gassen rapport, van de vorige afpomp/vul sessie's
Loopt de druk niet meteen weg, vraag dan aan de installateur of die 1 of 2 dagen later opnieuw wil meten, wel de installatie onder druk laten staan. Dan kan je een lek al redelijk uitsluiten.
En vraag zeker om het f-gassen rapport, van de vorige afpomp/vul sessie's
::. PVOutput: Zuid 4875Wp :: Noord 5406Wp :: Totaal 10281Wp .::
Vraagje. Stel je hebt een simpel SWW schema ingevoerd met elke dag om 13u even verwarmen tot 50 graden, is het dan makkelijk om die 50 graden in de zomer te veranderen in 44 graden? Kan dat simpel via de app? Of moet je dan weer het installateursmenu in en de boel opnieuw opstarten? Met warmhouden kan je heel makkelijk via de app het aantal graden veranderen.
@axorth succes met dit vervelende probleem.
@axorth succes met dit vervelende probleem.
Als die 50 graden de Comforttemperatuur is (dus elke dag om 13.00 uur opwarmen tot Comforttemperatuur), dan zou je in de zomer alleen even de Comforttemperatuur lager kunnen instellen op 44 graden.Atomius schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 09:18:
Vraagje. Stel je hebt een simpel SWW schema ingevoerd met elke dag om 13u even verwarmen tot 50 graden, is het dan makkelijk om die 50 graden in de zomer te veranderen in 44 graden? Kan dat simpel via de app? Of moet je dan weer het installateursmenu in en de boel opnieuw opstarten? Met warmhouden kan je heel makkelijk via de app het aantal graden veranderen.
@axorth succes met dit vervelende probleem.
ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.
Waarom zou je dat doen? Winst is te verwaarlozen met dit soort buitentemperaturen. En je vergroot met 44 graden de kans op legionella. Boven 50 graden is er eigenlijk geen legionella groei als je iedere dag de boiler (bijna) leegtrekt.Atomius schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 09:18:
Vraagje. Stel je hebt een simpel SWW schema ingevoerd met elke dag om 13u even verwarmen tot 50 graden, is het dan makkelijk om die 50 graden in de zomer te veranderen in 44 graden? Kan dat simpel via de app? Of moet je dan weer het installateursmenu in en de boel opnieuw opstarten? Met warmhouden kan je heel makkelijk via de app het aantal graden veranderen.
@axorth succes met dit vervelende probleem.
Ik hou hem op 53 graden om 13:00. Je moet toch douchen en op die tijd verwarming ik het goedkoopste/gratis het water. In de zomer, ook in de winter.Atomius schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 09:18:
Vraagje. Stel je hebt een simpel SWW schema ingevoerd met elke dag om 13u even verwarmen tot 50 graden, is het dan makkelijk om die 50 graden in de zomer te veranderen in 44 graden? Kan dat simpel via de app? Of moet je dan weer het installateursmenu in en de boel opnieuw opstarten? Met warmhouden kan je heel makkelijk via de app het aantal graden veranderen.
@axorth succes met dit vervelende probleem.
@MotorBeast @TinusH777
Ja omdat mijn panelen pieken rond 13-14u in de winter. In de zomer ook, maar dan schijnt de zon ook op de buitenunit en doet ie alles boven de 44 graden op de BUH. Vandaar.
Ja omdat mijn panelen pieken rond 13-14u in de winter. In de zomer ook, maar dan schijnt de zon ook op de buitenunit en doet ie alles boven de 44 graden op de BUH. Vandaar.
Wees blij dat je een beetje eigen stroom kan verbruiken!Atomius schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 15:23:
@MotorBeast @TinusH777
Ja omdat mijn panelen pieken rond 13-14u in de winter. In de zomer ook, maar dan schijnt de zon ook op de buitenunit en doet ie alles boven de 44 graden op de BUH. Vandaar.
\Het alternatief is doorgaans terugschalen/afzetten.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Ik weet niet welk model je hebt, maar die Altherma 3 (monoblock) van mij verwarmt tapwater tot een buitentemperatuur van 35 graden (bedrijfstemperatuur tapwater -25 tot 35). De verwarming slaat wel uit bij +25 graden.Atomius schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 15:23:
@MotorBeast @TinusH777
Ja omdat mijn panelen pieken rond 13-14u in de winter. In de zomer ook, maar dan schijnt de zon ook op de buitenunit en doet ie alles boven de 44 graden op de BUH. Vandaar.
Bedoel je de bestaande, geweldige klep 1 op 1 vervangen en deze lekt alweer? Eigenlijk is het gewoon van de zotte dat er zo'n inferieur onderdeel geplaatst wordt in zo'n dure installatie. Toch?Onnooooo schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 09:23:
[...]
Een ander merk klep is een goede suggestie. Hier is de driewegklep al een keer vervangen en in mei komen ze weer.
Overigens ben ik van mening dat het wel grotendeels weggegooide energie is. 7 maanden per jaar staat verwarming uit maar is er wel wow behoefte. Dan is het wel verlies natuurlijk.
Mja als het salderen voorbij is heb je wel gelijk, als je dynamisch hebt.mawashigeri schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 17:43:
[...]
Wees blij dat je een beetje eigen stroom kan verbruiken!
\Het alternatief is doorgaans terugschalen/afzetten.
@TinusH777 altherma 3. Bij mijn weten doet ie boven de 25 graden buiten alleen nog tot 45 graden SWW.
Ik heb vandaag mijn binnen unit van het stroom gehad, het gaat om een ERGA08EAV3H7, nu geeft hij aan dat er een fout in de waterdruksensor is HJ-10. Ik heb het systeem al meermaals herstart maar de fout blijft terug komen. Iemand een tip? Zou de sensor er ineens mee opgehouden zijn? Ik zie ook geen waterdruk meer op het scherm
Installateursmanual zegt dat HJ-10 een zichzelf resettende fout is. Mogelijk dat de waterdruk op het randje zat (moet tussen 1.0-2.0 bar zitten) en na de herstart eerst weer even moet stabiliseren.JeroendeGroot schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 20:50:
Ik heb vandaag mijn binnen unit van het stroom gehad, het gaat om een ERGA08EAV3H7, nu geeft hij aan dat er een fout in de waterdruksensor is HJ-10. Ik heb het systeem al meermaals herstart maar de fout blijft terug komen. Iemand een tip? Zou de sensor er ineens mee opgehouden zijn? Ik zie ook geen waterdruk meer op het scherm
https://www.daikin.nl/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/air-to-water-heat-pump-high-temperature/epsks-av3/EPSKS-AV3.EPVX07A_Installer%20reference%20guide_4PEN820810-1_English.pdf
75kWh Tesla Powerwall, 5.5kWp Solar met Enphase IQ7A, Daikin WP EHBH08EFW+ERGA06EAV3H, Daikin Airco 2MXM40N2V1B9+CTXM15R2V1B+FDXM25F3V1B, Ariston Nuos Evo WPB, Tesla M3P, Zappi 2.1, Woning 1932 A++
Als ik de foutcodelijst van Daikin bekijk, dan zou een HJ foutcode te maken hebben met:Judge Ming schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 09:38:
[...]
Installateursmanual zegt dat HJ-10 een zichzelf resettende fout is. Mogelijk dat de waterdruk op het randje zat (moet tussen 1.0-2.0 bar zitten) en na de herstart eerst weer even moet stabiliseren.
https://www.daikin.nl/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/air-to-water-heat-pump-high-temperature/epsks-av3/EPSKS-AV3.EPVX07A_Installer%20reference%20guide_4PEN820810-1_English.pdf
Fout in waterpeil thermische opslag
Thermische opslag duidt naar mijn idee op het opslagvat, dus zou dit op "waterleidingdruk" (3 atm.) moeten zitten. Misschien lucht in het opslagvat, dat er niet uit kan?
ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.
Het is denk ik een fout geweest in de sensor. Het probleem is idd vanzelf weg gegaan. Ik zie in HA dat de druk tijdelijk 25 bar was (moet een leesfout geweest zijn). Bedankt voor de reacties
Ik heb nog een 2e EBLA04E23V3 "op reserve" staan en twijfel tussen verkopen (iemand een goed bod?) of inzetten als warmwater bereider. Voor de zomermaanden zou ik dan mooi op zonnestroom warm tapwater kunnen maken en omdat ik deze unit separaat aan sluit heb ik ook het driewegklep isue niet wat ik hier veel langs hoor komen.
Iemand een goed idee voor een setup? Ik denk aan een minimaal 200L boilervat ivm. 4 personen en behoorlijk douche gebruik.
Ik vraag me vooral af hoe ga ik dat aansturen de madoka heb ik dan niet nodig lijkt me.
Edit: we hebben douche warmteterugwinning dus zo'n 50% van de warmte wordt teruggewonnen.
Iemand een goed idee voor een setup? Ik denk aan een minimaal 200L boilervat ivm. 4 personen en behoorlijk douche gebruik.
Ik vraag me vooral af hoe ga ik dat aansturen de madoka heb ik dan niet nodig lijkt me.
Edit: we hebben douche warmteterugwinning dus zo'n 50% van de warmte wordt teruggewonnen.
[ Voor 7% gewijzigd door mb1 op 16-05-2026 21:51 ]
Los van hoe je het wilt gaan aansluiten, 200L is wel krap met 4 personen. Met behoorlijk gebruik zou ik zeker voor 300L gaanmb1 schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 21:36:
Ik heb nog een 2e EBLA04E23V3 "op reserve" staan en twijfel tussen verkopen (iemand een goed bod?) of inzetten als warmwater bereider. Voor de zomermaanden zou ik dan mooi op zonnestroom warm tapwater kunnen maken en omdat ik deze unit separaat aan sluit heb ik ook het driewegklep isue niet wat ik hier veel langs hoor komen.
Iemand een goed idee voor een setup? Ik denk aan een minimaal 200L boilervat ivm. 4 personen en behoorlijk douche gebruik.
Ik vraag me vooral af hoe ga ik dat aansturen de madoka heb ik dan niet nodig lijkt me.
Valt wel mee, vorige huis had ik 175 liter met 5 personen. Dat is 14 jaar lang genoeg geweest met een 8kWh warmtepomp. De boiler is namelijk zo weer opgewarmd. Alleen als je een groot bad hebt, dan zou 200 liter iets te weinig kunnen zijn.danny.s schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 21:46:
[...]
Los van hoe je het wilt gaan aansluiten, 200L is wel krap met 4 personen. Met behoorlijk gebruik zou ik zeker voor 300L gaan
En dan heb je ook nog een douche WTW, dus effectief kun je 2x zo lang douchen met 200 liter. Dat is dus te vergelijken met een boiler van 400 liter zonder een douche WTW.
Ik zou een offerte aanvragen voor een warmtepompboiler: je krijgt daar subsidie op en je hebt niet 2 van die grote kasten buiten staan. Bovendien heeft de 2e warmtepomp van Daikin ook 2 stroomfases nodig, de kans op problemen met je hoofdzekering wordt iets groter.
Mijn advies. Altijd minimaal 300 liter. Zeker met afschaffen salderen nooit hoeven opwarmen in de avond (geen zon) en dan is het kouder dus WP moet harder werken om op te warmen en in te halen binnentemperatuur en je hebt dan in de avond in ieder geval altijd een constante binnentemperatuur. Kost iets meer maar zuiniger en meer comfort. Hier iedere dag een bad vol (boiler op 52 graden) en kan nog makkelijk daarna 3 keer douchen als we dat zouden willen. En je kan veel meer sturen op dynamisch mocht je dat willen. Bewoners die na je komen en meer water verbruiken eventueel zullen je ook dankbaar zijn. Mooi verkoop argument ook.TinusH777 schreef op zondag 17 mei 2026 @ 15:38:
[...]
Valt wel mee, vorige huis had ik 175 liter met 5 personen. Dat is 14 jaar lang genoeg geweest met een 8kWh warmtepomp. De boiler is namelijk zo weer opgewarmd. Alleen als je een groot bad hebt, dan zou 200 liter iets te weinig kunnen zijn.
En dan heb je ook nog een douche WTW, dus effectief kun je 2x zo lang douchen met 200 liter. Dat is dus te vergelijken met een boiler van 400 liter zonder een douche WTW.
Ik zou een offerte aanvragen voor een warmtepompboiler: je krijgt daar subsidie op en je hebt niet 2 van die grote kasten buiten staan. Bovendien heeft de 2e warmtepomp van Daikin ook 2 stroomfases nodig, de kans op problemen met je hoofdzekering wordt iets groter.
[ Voor 6% gewijzigd door MotorBeast op 17-05-2026 17:08 ]
@mb1 "Behoorlijk douchegebruik met 4 personen" i.c.m. een DWTW - lijkt me iets om goed in kaart te brengen. Warmwaterverbruik per dag bijvoorbeeld en energieverbruik.
Vraag: Hoe wordt het warme water nu op temperatuur gebracht?
Vraag: Hoe wordt het warme water nu op temperatuur gebracht?
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
En om even wat uit te zoomen van de techniek: 5-10 minuten douchen is ook prima.
En niet gloeiend heet douchen is ook prima.
Een waterbesparende douchekop kan ook een oplossing zijn.
Een bad is natuurlijk een ander verhaal...
Een bad is natuurlijk een ander verhaal...
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
@Tanuki Ieder zijn wensen. Je kan ook geen boiler plaatsen en naar de sportschool gaan en daar douchen.
Weet iemand wat er voor zorgt dat ik de (ben de exacte naam even kwijt) waarde van de temperatuur (buitenunit) waarboven de warmtepomp nog weigert cv te verwarmen niet hoger kan instellen dan 14c?
Ik begrijp je vraag niet. Over welke parameter heb je het hier?MrRobin schreef op zondag 17 mei 2026 @ 18:30:
Weet iemand wat er voor zorgt dat ik de (ben de exacte naam even kwijt) waarde van de temperatuur (buitenunit) waarboven de warmtepomp nog weigert cv te verwarmen niet hoger kan instellen dan 14c?
ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.
Dit is heel cryptisch, dus ik heb het in NotebookLM gegooid, dit is het antwoord:MrRobin schreef op zondag 17 mei 2026 @ 18:30:
Weet iemand wat er voor zorgt dat ik de (ben de exacte naam even kwijt) waarde van de temperatuur (buitenunit) waarboven de warmtepomp nog weigert cv te verwarmen niet hoger kan instellen dan 14c?
De instelling die u zoekt heet de Uitschakeltemperatuur ruimte verwarming (vaak te vinden onder parameter [4.3.1] of code **** in het menu Ruimteverwarming/-koeling > Werkingsgebied).
Wat betreft de 14°C is er waarschijnlijk sprake van een kleine verwarring over de limieten van deze instelling. Volgens de handleiding is het instelbereik van deze parameter namelijk 14°C tot 35°C (met 22°C als fabrieksstandaard).
Dit betekent dat 14°C de absolute ondergrens (het minimum) is. Het systeem weigert een instelling lager dan 14°C; u kunt de warmtepomp dus niet instellen om bijvoorbeeld al bij 12°C buitenlucht volledig te stoppen met de cv-verwarming.
Als u de waarde op uw display daadwerkelijk niet hoger dan 14°C kunt instellen (bijvoorbeeld naar 20°C), kunnen er twee dingen aan de hand zijn:
- U past per ongeluk een andere parameter aan: Het kan zijn dat u niet in parameter zit, maar per ongeluk een instelling van de weersafhankelijke stooklijn aan het wijzigen bent. Bijvoorbeeld de parameter voor de 'hoge buitentemperatuur' (), die een maximaal bereik heeft van 10°C tot 25°C.
- Uitzonderlijke limiet: Bij bepaalde Split-modellen zonder externe back-upverwarming is de instelling `` extra begrensd, maar dan ligt het maximum op 25°C en niet op 14°C.
Bedankt! Denk inderdaad dat ik in de war ben en dat het gaat om niet lager dan 14c te kunnen instellen. Ben momenteel op vakantie en de woning was afgekoeld tot 17c met het barre weer in Nederland afgelopen week. Ik zette de vloerverwarming aan zodat we niet in een koud huis komen maar vervolgens ging de wp doodleuk uit toen het 14c buiten werd. Voor de volgende keer een om rekening mee te houden dus met hoe ver van tevoren die weer aan moet voor thuiskomst
Met de CV combiketel wordt nu het water verwarmd. We hebben nog 1 tiener dochter en een dochter die er parttime is en die kunnen af en toe heel lang (half uur en langer) dochen.dunklefaser schreef op zondag 17 mei 2026 @ 16:22:
@mb1 "Behoorlijk douchegebruik met 4 personen" i.c.m. een DWTW - lijkt me iets om goed in kaart te brengen. Warmwaterverbruik per dag bijvoorbeeld en energieverbruik.
Vraag: Hoe wordt het warme water nu op temperatuur gebracht?
Even los dat je dan een grotere boiler nodig hebt, lijkt me een gedragsverandering ook niet verkeerd hier. Of zorgen dat ze niet als eerste douchen, dan wordt het water vanzelf koud op een gegeven moment.mb1 schreef op zondag 17 mei 2026 @ 22:49:
[...]
Met de CV combiketel wordt nu het water verwarmd. We hebben nog 1 tiener dochter en een dochter die er parttime is en die kunnen af en toe heel lang (half uur en langer) dochen.
Ik weet niet of een gedragsverandering wel gewenst is. Sommige mensen douchen nu eenmaal langer dan anderen. Als je nog de keuze hebt voor een grotere tank, je kunt het betalen en je bent ook bereid om hiervoor te betalen, waarom zou je het dan niet doen. Dit heeft ook met comfort te maken.danny.s schreef op maandag 18 mei 2026 @ 08:23:
[...]
Even los dat je dan een grotere boiler nodig hebt, lijkt me een gedragsverandering ook niet verkeerd hier. Of zorgen dat ze niet als eerste douchen, dan wordt het water vanzelf koud op een gegeven moment.
ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.
Deels mee eens. Langer dan een half uur douchen, noem ik niet meer duurzaam. Ik zeg niet dat je douche moet beperken tot 5 min, maar langer dan half uur is het andere uiterstepiieter schreef op maandag 18 mei 2026 @ 08:34:
[...]
Ik weet niet of een gedragsverandering wel gewenst is. Sommige mensen douchen nu eenmaal langer dan anderen. Als je nog de keuze hebt voor een grotere tank, je kunt het betalen en je bent ook bereid om hiervoor te betalen, waarom zou je het dan niet doen. Dit heeft ook met comfort te maken.
Pubers hé, en we zijn niet altijd thuis als ze onder de douche staan😉danny.s schreef op maandag 18 mei 2026 @ 08:57:
[...]
Deels mee eens. Langer dan een half uur douchen, noem ik niet meer duurzaam. Ik zeg niet dat je douche moet beperken tot 5 min, maar langer dan half uur is het andere uiterste
Wees blij dat ze uit hun eigen onder de douche gaan, die van mij zijn iets te milieubewustmb1 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 10:11:
[...]
Pubers hé, en we zijn niet altijd thuis als ze onder de douche staan😉
Voor 200 euro heb je een douchemuntautomaat 💪mb1 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 10:11:
[...]
Pubers hé, en we zijn niet altijd thuis als ze onder de douche staan😉
Daar bespaar je meer mee dan een warmtepompboiler.
Over de kosten voor een grotere tank: bij mij was destijds het verschil tussen 200/250/300L een 0/50/100 euro meerprijs. Op het totaal van een nieuwe tank van rond de 1000-1200 euro uit mijn hoofd was het een no brainer om de grootste te nemen om alle redenen die Motorbeast hierboven aangeeft
Let op:
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing
Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing
Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma