• Cobolman
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 12:32
Beste @MrRobin ik ben wel geïnteresseerd in hoe ik kan automatiseren dat obv. de temperatuur van de Madoka de LWT offset (climate.bridge0_lwt_deviation_heating) verhoogd of verlaagd wordt. Zou je mij kunnen vertellen wat ik daarvoor moet doen, eventueel via een DM? Ik heb ook P1P2MQTT en gebruik Home Assistant, ben er alleen nog niet zo handig mee.

Ter algemene info:
  • hoekhuis uit 1975, woonoppervlak ca. 150m2, HR++, Tonzon vloerisolatie, spouwmuur isolatie. - redelijk standaard radiatoren, waarvan een met 2 Speedcomfort radiatoren.
  • Eerste jaar (2024-2025)  gedraaid met radiatoren als afgiftesysteem, verbruik verwarming 5500kWh, COP 2,5 matig comfort.
  • In 2025 obv. instellingen van @Predge (dank nog daarvoor!) overgegaan naar vloerverwarming als afgiftesysteem (puur instelling!)
  •  In tweede jaar (2025-2026) verbruik verwarming van 4500kWh COP 3,0 en comfortabel.
Mijn instellingen, die er volgens mij het meeste toe doen:
  • -weersafhankelijke regeling
  • -stookcurve LWT 25 graden bij 21 buiten; LWT 52 graden bij buiten -6
  • -Delta T = 4
  • -offset Madoka -1,5
  • -BUH 2 alleen DHW
  • -modulatie 1 (ja), max modulatie 2, overshoot 4
  • -DHW comfort 53 graden, reheat bij 44 graden,
  •  opwarmen om 13:00 uur alle dagen behalve zaterdag, desinfectie op zaterdag om 13:00 uur
 Sinds vorige week obv.@MrRobin overgegaan van thermostaat regeling naar LWT regeling. ([C-07]  What is the unit control method in space operation? 0 LWT control). Tot nu toe ook comfortabel en zo te zien net zo zuinig of iets zuiniger.

Alleen nu nog automatiseren dat ingeval van ongewenste afkoeling (met name wind!) of overmatige warmte (zon) de LWT offset aangepast wordt. Vandaar mijn vraag aan het begin.

Daikin Altherma 3 R - ERGA08EAV3H7-EHVX08S18EJ6V; Kia e-Niro; easee laadpaal; Zendure Solarflow 2400AC+


  • AndereKoekoek
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 19:51

AndereKoekoek

Ping! Pong?

luckylucg schreef op zondag 8 november 2026 @ 09:40:
[...]

Een nieuwbouwappartement van 80 m², waarvan slechts één buitenmuur direct aan de buitenlucht grenst.

Warmteverlies zal na schatting 1 à 2 kW zijn. Een warmtepomp van 14 kW lijkt me dan toch vrij overdreven?

Voorbeeld rond het vriespunt, vloeroppervlak is zo klein dat warmte onmogelijk vrij kan komen, zelfs op minimum modulatie van circa 750w:

[Afbeelding]

Daarnaast lijkt het stand-byverbruik van deze units extreem hoog in vergelijking met dat van de 4-6-8kW modellen. Door de lage warmtevraag zal het hoge stand-by verbruik een aanzienlijke negatieve invloed hebben op de SCOP
Wat je kunt proberen is om de maximale flow van je warmtepomo lager te zetten. Zo is er meer tijd om de warmte over te dragen naar de vloer.

Zelf ben ik nu met Daikin Cycle ML aan het kijken hoe ik mijn warmtepomp zo lang mogelijk en zo rustig mogelijk kan laten draaien. En hopelijk alleen een cycle heb wanneer er warm water wordt verwarmd.

  • edvanleeuwen
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 16:56
edvanleeuwen schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 17:21:
[...]

Het werkt inderdaad niet instantaan. Bij mij is het als volgt:

- compressor is uit, want niet nodig

- thermostaat verhogen

- 5 minuten wachten > compressor aan

- thermostaat verlagen

- 5 minuten wachten > compressor uit

Dus nu moet ik wachten totdat de temperatuur op 21 - 0,5 graden is om de compressor weer wat te laten doen. Dat moet dan op veel vermogen totdat het weer rond de 21 graden is.
Iemand nog een suggestie?

  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 21:17
Stooklijn verlagen en overregeling aan. Het setpoint van de thermostaat moet "net niet" gehaald worden -> dan heb je de meest optimale (en zuinige) regeling.

WP Daikin Altherma 3 / Thuisbatterij Marstek Venus 5,12 & 3x Zendure / EV Tesla / 54 zonnepanelen / Van Moof S3 / HomeWizard / Worx robotmaaier


  • edvanleeuwen
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 16:56
Sparky schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:55:
[...]

Stooklijn verlagen en overregeling aan. Het setpoint van de thermostaat moet "net niet" gehaald worden -> dan heb je de meest optimale (en zuinige) regeling.
Ja, dat weet ik. Maar wat ik aangaf is dat wanneer ik een instelling wijzig, de pomp uitgaat tot de ondergrens van de hysterese. En daarna dus veel werk moet doen om in de buurt van de ingestelde temperatuur te komen. Dat proces zou ik wat slimmer willen hebben.

  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 23:22

edautz

Meten is weten.

edvanleeuwen schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:18:
[...]

Ja, dat weet ik. Maar wat ik aangaf is dat wanneer ik een instelling wijzig, de pomp uitgaat tot de ondergrens van de hysterese. En daarna dus veel werk moet doen om in de buurt van de ingestelde temperatuur te komen. Dat proces zou ik wat slimmer willen hebben.
Ik heb al een paar winters een modulatie van de stooklijn gemaakt middels Homeassistant. Daar in het verleden ook over geschreven in dit forum: edautz in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

Met als resultaat dat ik nu al lange runs heb van dagen en in de winter soms weken. Dus veel minder start/stops en minder energie gebruik.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kIAT3gWONehW78BPLwSN3RN-C-A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yxYgc7wyvGtR0lruMImuG8T5.png?f=fotoalbum_large

Hier een afbeelding van de woonkamer temperatuur in relatie met de offset van de stooklijn. Moduleert mooi mee met de afkoeling van het huis, die weer afhankelijk is van de omstandigheden buiten. Zon, wind, regen etc.

En er lekker warmpjes bij zitten.


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:39
Sparky schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:55:
[...]

Stooklijn verlagen en overregeling aan. Het setpoint van de thermostaat moet "net niet" gehaald worden -> dan heb je de meest optimale (en zuinige) regeling.
Dit las ik toevallig. :)

Overregeling had ik al toegepast, stooklijn is redelijk oke denk ik zo maar ik had de thermostaat op 21 staan en de ruimte temperatuur was 20.9. Dat leverde een hoop hysterese meldingen op. Ik had die al naar 1.5 gezet (9-0c volgens mij) maar als er 0.1 verschil temperatuur zit met de thermostaat dan snap ik hem wel.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • MrRobin
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 17:29
Cobolman schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:31:
Beste @MrRobin ik ben wel geïnteresseerd in hoe ik kan automatiseren dat obv. de temperatuur van de Madoka de LWT offset (climate.bridge0_lwt_deviation_heating) verhoogd of verlaagd wordt. Zou je mij kunnen vertellen wat ik daarvoor moet doen, eventueel via een DM? Ik heb ook P1P2MQTT en gebruik Home Assistant, ben er alleen nog niet zo handig mee.

Ter algemene info:
  • hoekhuis uit 1975, woonoppervlak ca. 150m2, HR++, Tonzon vloerisolatie, spouwmuur isolatie. - redelijk standaard radiatoren, waarvan een met 2 Speedcomfort radiatoren.
  • Eerste jaar (2024-2025)  gedraaid met radiatoren als afgiftesysteem, verbruik verwarming 5500kWh, COP 2,5 matig comfort.
  • In 2025 obv. instellingen van @Predge (dank nog daarvoor!) overgegaan naar vloerverwarming als afgiftesysteem (puur instelling!)
  •  In tweede jaar (2025-2026) verbruik verwarming van 4500kWh COP 3,0 en comfortabel.
Mijn instellingen, die er volgens mij het meeste toe doen:
  • -weersafhankelijke regeling
  • -stookcurve LWT 25 graden bij 21 buiten; LWT 52 graden bij buiten -6
  • -Delta T = 4
  • -offset Madoka -1,5
  • -BUH 2 alleen DHW
  • -modulatie 1 (ja), max modulatie 2, overshoot 4
  • -DHW comfort 53 graden, reheat bij 44 graden,
  •  opwarmen om 13:00 uur alle dagen behalve zaterdag, desinfectie op zaterdag om 13:00 uur
 Sinds vorige week obv.@MrRobin overgegaan van thermostaat regeling naar LWT regeling. ([C-07]  What is the unit control method in space operation? 0 LWT control). Tot nu toe ook comfortabel en zo te zien net zo zuinig of iets zuiniger.

Alleen nu nog automatiseren dat ingeval van ongewenste afkoeling (met name wind!) of overmatige warmte (zon) de LWT offset aangepast wordt. Vandaar mijn vraag aan het begin.
Mijn zelf-bouw constructie is enigszins complex, dus ik heb mijn situatie even door AI laten samen vatten, hopelijk heb je hier wat aan en vraag vooral als je nog vragen hebt. Ik plak het hier even i.p.v. een DM, wellicht is het nog nuttig voor iemand anders die meeleest:

Even vooraf hoe het bij mij is ingericht: op de begane grond heb ik één Madoka voor de woonkamer. Op de eerste verdieping heb ik drie slaapkamers, waarvan twee kinderkamers, en één badkamer. In elk van die vier ruimtes hangt een eigen thermometer. Met Home Assistant heb ik daar per ruimte een virtuele thermostaat van gemaakt: die combineert de gemeten temperatuur met een gewenste temperatuur.

Mijn regeling kijkt dus naar meerdere kamers. Bij jou kun je hetzelfde principe eenvoudiger toepassen met alleen de Madoka.

Ik laat de stooklijn het meeste werk doen. Home Assistant corrigeert die af en toe als het binnen te koud of te warm wordt. Wind en zon meet ik daarvoor niet apart: het effect daarvan zie je terug in de kamertemperaturen.

1. De LWT-offset rustig bijstellen

Vier keer per dag, om 00:05, 06:05, 12:05 en 18:05, vergelijkt Home Assistant de kamertemperaturen met de gewenste temperaturen:
  • Is één kamer of meerdere kamers meer dan 0,4 °C te koud, dan verhoog ik de LWT-offset met 1 graad. Dat gebeurt alleen zolang de woonkamer onder 21,5 °C is.
  • Zijn de badkamer en beide kinderkamers allemaal meer dan 0,4 °C te warm, dan verlaag ik de offset met 1 graad. (ik houd hier rekening met het feit dat onze hoofdslaapkamer minder beïnvloedt wordt door temperatuurschommelingen dmv wind en / of zon.
  • Anders verandert er niets.
Mijn automatisering houdt de offset tussen −2 en +1 °C en past hem alleen aan wanneer de ruimteverwarming aanstaat. Die grenzen passen bij mijn stooklijn en woning.

Een offset van +1 betekent bijvoorbeeld: als de stooklijn 35 °C water vraagt, wordt dat 36 °C. Het verhoogt dus de watertemperatuur, niet de ingestelde kamertemperatuur.

2. De ruimteverwarming aan- en uitzetten

Een tweede automatisering zet de ruimteverwarming weer aan als een kamer 30 minuten onder de gewenste temperatuur zit. Uitschakelen gebeurt pas wanneer alle kamers voldoende warm zijn én de offset al op −2 staat. Zo probeer ik eerst met minder warm water te verwarmen voordat ik helemaal stop.

Voor jou zou ik beginnen met alleen de offsetregeling op basis van de Madoka. Bijvoorbeeld bij een gewenste kamertemperatuur van 21 °C:
  • Onder 20,6 °C: de huidige offset één graad verhogen.
  • Boven 21,4 °C: de huidige offset één graad verlagen.
  • Daartussen: niets veranderen.
Laat dit aanvankelijk ook vier keer per dag controleren, met een onder- en bovengrens voor de offset. Daarmee geef je het huis tijd om te reageren.

In Home Assistant maak je hiervoor een automatisering via Instellingen → Automatiseringen en scènes → Automatisering maken. Die controleert op vaste tijden de gemeten kamertemperatuur van de Madoka en past via Klimaat: temperatuur instellen jouw climate.bridge0_lwt_deviation_heating aan.

Controleer eerst of je die offset handmatig vanuit Home Assistant kunt veranderen en of de warmtepomp de wijziging overneemt. Het automatisch aan- en uitzetten zou ik pas later toevoegen, als de woning ondanks de laagste offset te warm blijft.

  • il-Principe
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 00:20
Ik probeer de interne regeling van de Altherma 3(M) een beetje te doorgronden, aangezien ik gedrag zie wat ik niet kan plaatsen. Ik probeer met name te begrijpen hoe het debiet en de energie geregeld wordt (en het samenspel).

Zoals ik het nu zie is dat het debiet stuurt in principe zodat de dT behouden blijft, met de enerigie-toevoer die ervoor zorgt dat de aanvoertemperatuur gehaald wordt. Als het afgiftesysteem meer gaat afgeven, dan zou de energietoevoer omhoog moeten gaan bij een gelijke flow (omdat Taanvoer en Tretour zakken) en als de de Taanvoer op zijn setpoint is maar het verschil in dT op de Tretour nog te hoog is dan zou het debiet omhoog moeten gaan.

Aangezien de energie-toevoer van de Altherma in stappen gaat, zou het debiet voor een soort van fine-tuning kunnen zorgen, dus als bij een inputwissseling van 400W naar 500W (1600W naar 2000W warmte) zou het debiet iets moeten zakken indien de werkelijke warmtevraat net tussen de 1600 en de 2000 zit.

De WAR-stooklijn heeft in die mate invloed dat de energie bij voorbaat al verhoogd wordt bij lagere buitentemperaturen, maar dit heeft geen directe invloed op het debiet/energie verhaal, maar het vertroebelt eerder de observaties.

Als voorbeeld dT=3°C, Ta=29°C, dus als het iets kouder binnen wordt zou de regeling zo gaan:
Ta=29 Tr=26 / 300W / 9 l/min --> Ta/Tr gaat omlaag naar 28/25 --> +100W vermogen, debiet blijft nog 9l/min --> Ta/Tr gaat naar 29/27 --> debiet gaat naar 8 l/min --> Ta/Tr is dan nu weer 29/26 / 400W / 8 l/min. Vermogen gaat omhoog en debiet iets naar beneden.

Andere scenario's:
WAR van 29 naar 30 (alleen vermogen omhoog, debiet blijft gelijk):
29/26 / 300W / 8 l/min --> +100W --> 30/27 / 400W / 8 l/min
Nog kouder (debiet en vermogen omhoog):
29/26 / 300W / 8 l/min --> 28/24 --> +100W --> 29/25 --> +2 l/min --> 29/26 / 400W / 10 l/min


Is dit zoals het in principe zou moeten lopen?

  • Senaxx
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 16-11 14:46
asing schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 23:06:
[...]

Dit las ik toevallig. :)

Overregeling had ik al toegepast, stooklijn is redelijk oke denk ik zo maar ik had de thermostaat op 21 staan en de ruimte temperatuur was 20.9. Dat leverde een hoop hysterese meldingen op. Ik had die al naar 1.5 gezet (9-0c volgens mij) maar als er 0.1 verschil temperatuur zit met de thermostaat dan snap ik hem wel.
Je kan de thermostaat ook gewoon op 25 zetten, zolang de LWT niet te hoog is zal hij de ruimte toch niet te warm krijgen. Doormiddel van weerafhankelijke stooklijn zal hij deze kwa temperatuur net goed zetten om de woning warm genoeg te houden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yHsGtSsn3baF0JwUqhxoHe0cDI8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MYbXGBKRuXdX0GFHsDgZeNWL.png?f=fotoalbum_large


De dipjes die je ziet zijn wat defrosts en WWT verwarming die 1x per dag gedaan wordt.
Het heeft voor mij ook lang geduurd voordat ik snapte aan welke parameters ik allemaal moest draaien voordat ik hem zo kreeg. Maar met deze instelling houd hij de woning warm en geeft de stenen vloer de hele dag warmte af. Voor ons 14kW model draait hij op minimaal vermogen 1.7A met de ventilator op 22hz. Ik heb dat ook een DeltaT van 4 ingesteld, want ik heb die 29 graden de vloer in wel nodig en als het kouder is wel iets meer, maar zelfs dan is het al 16l/min. Als ik die nog lager ga zetten dan gaat het al richting 22l/min.

Maar de thermostaat is voor mij niets meer dan een "aan" schakelaar geworden zodat de wp aan bljft in de winter.

[ Voor 7% gewijzigd door Senaxx op 11-11-2026 14:54 ]


  • akaQ
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 21:12
Senaxx schreef op woensdag 11 november 2026 @ 14:51:
[...]


Je kan de thermostaat ook gewoon op 25 zetten, zolang de LWT niet te hoog is zal hij de ruimte toch niet te warm krijgen. Doormiddel van weerafhankelijke stooklijn zal hij deze kwa temperatuur net goed zetten om de woning warm genoeg te houden.

[Afbeelding]


De dipjes die je ziet zijn wat defrosts en WWT verwarming die 1x per dag gedaan wordt.
Het heeft voor mij ook lang geduurd voordat ik snapte aan welke parameters ik allemaal moest draaien voordat ik hem zo kreeg. Maar met deze instelling houd hij de woning warm en geeft de stenen vloer de hele dag warmte af. Voor ons 14kW model draait hij op minimaal vermogen 1.7A met de ventilator op 22hz. Ik heb dat ook een DeltaT van 4 ingesteld, want ik heb die 29 graden de vloer in wel nodig en als het kouder is wel iets meer, maar zelfs dan is het al 16l/min. Als ik die nog lager ga zetten dan gaat het al richting 22l/min.

Maar de thermostaat is voor mij niets meer dan een "aan" schakelaar geworden zodat de wp aan bljft in de winter.
Wij negeren de thermostaat volledig, stoken watergestuurd en door de juiste ingesteld stooklijn en weersafhankelijk, blijft de woning beneden 21° en overige verdiepingen 19°. Warmtepomp stookt dus eigenlijk permanent, maar wel uiterst efficiënt. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F35VkfHDX6jKL59Bmc2rUO6uc_M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/moQYppVFlPQzTL52WjSWoSZu.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jelte
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
edautz schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 22:52:
[...]

Ik heb al een paar winters een modulatie van de stooklijn gemaakt middels Homeassistant. Daar in het verleden ook over geschreven in dit forum: edautz in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

Met als resultaat dat ik nu al lange runs heb van dagen en in de winter soms weken. Dus veel minder start/stops en minder energie gebruik.[Afbeelding]

Hier een afbeelding van de woonkamer temperatuur in relatie met de offset van de stooklijn. Moduleert mooi mee met de afkoeling van het huis, die weer afhankelijk is van de omstandigheden buiten. Zon, wind, regen etc.
Heb je code gepakt en aangepast aan de huidige syntax van Home assistant en toegepast op mijn eigen situatie. Benieuwd hoe dat gaat :)

Bedankt voor je voorzet!

  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 23:22

edautz

Meten is weten.

Dit is de laatste versie:

alias: Offset control actief
description: >-
  0: Trigger door temperatuur wijziging, status wijziging en om het half uur.
  1:Eerst de check of de offset control knop aanstaat aanstaat en of de
  ingestelde temperatuur afwijkt van de ingestelde temperatuur en de thermostaat
  op verwarmen staat en de lw temp onder de 45 graden is en geen defrost actief
  is en de water temperatuur boven de 30 graden is. Verder of er binnen het
  kwartier geen aanpassing is geweest. 2: Zorgen dat de leaving water
  temperatuur, het setpoint niet boven de 44 graden komt. Of dat de gemeten
  kamer temperatuur al een 0,5 hoger is dan de ingestelde
  temperatuur.(Gedisabled) Of dat de werkelijke water temperatuur niet meer dan
  2 graden lager is dan het setpoint. Dit om bij een opstart of een defrost bij
  temperatuur stijging de offset onnodig op te laten lopen.Zo ja, offset naar 0
  als deze nog niet op 0 stond en automatisering stoppen. 3: Daarna check of de
  WP daadwerkelijk aan het verwarmen is. Dit via de Espaltherma status. Zo niet
  op 0 zetten als deze al niet op 0 stond en de opstartvariabele aan zetten als
  deze nog niet aan stond. 4: Anders de check of huidige thermostaat temperatuur
  binnen de 0.4 graden afwijking zit van het gemiddelde van het laatste half uur
  om tijdelijke fluctuaties van de gemeten temperatuur te mitigeren. Zo nee geen
  actie en automatisering voert niets meer uit. 5a: Zoja als de gemeten
  temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur er alleen bijstelling
  afhankelijk of de wp niet op minimaal vermogen draait. Als de zon schijnt
  grotere bijstelling. Opstart variabele op uit zetten als deze nog niet uit
  stond. Optioneel gemiddelde flow laatste half uur > 7.5 en gemiddelde vermogen
  laatste half uur > 350. Bij minimaal vermogen geen bijstelling, daar het
  warmte verlies van het huis minder is dan het minimale vermogen en de offset
  binnen de 10 graden limiet valt. De WP zal dan na een tijd uitschakelen op
  ingestelde temperatuur + 0.5. 5b: Bij meer dan minimaal vermogen wel
  bijstelling als de de offset binnen de 10 graden limiet valt. Bijstelling 1
  graden afhankelijk van de zoninstraling en buitentemperartuur 6: Anders
  (temperatuur is lager dan ingestelde temperatuur) en de offset binnen de 10
  graden limiet valt, verhoging als de opstart variabele niet aan staat. Anders
  geen verhoging tot de ingestelde temperatuur overschreden word, dit om bij
  opstart de offset niet te laten oplopen.
triggers:
  - minutes: /30
    trigger: time_pattern
  - entity_id:
      - sensor.espaltherma_indoor_temp
    trigger: state
  - entity_id:
      - sensor.espaltherma_iuoperation
    trigger: state
  - entity_id:
      - sensor.climatecontrol_outdoor_temperature
    trigger: state
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.wp_offset_control
    state: 'on'
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ states('sensor.espaltherma_indoor_temp') | float !=
      state_attr('climate.woonkamer_room_temperature','temperature') | float }}
  - condition: state
    entity_id: sensor.espaltherma_defrost
    state: 'OFF'
    for:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
  - condition: template
    value_template: >-
      {{(as_timestamp(now()) -
      as_timestamp(states.sensor.woonkamer_leaving_water_offset.last_changed)) >
      300}}
actions:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: >-
        {% if is_state('sensor.hostname',
        'rpi4-2')%}{{30}}{%else%}{{0}}{%endif%}
      milliseconds: 0
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
      milliseconds: 0
    enabled: true
  - if:
      - condition: or
        conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.climatecontrol_leaving_water_temperature
            above: 44
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.espaltherma_lw_setpoint
            above: 44
    then:
      - if:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{
              state_attr('climate.woonkamer_leaving_water_offset','temperature')
              != 0}}
        then:
          - data:
              temperature: 0
            target:
              entity_id: climate.woonkamer_leaving_water_offset
            action: climate.set_temperature
      - stop: ''
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.espaltherma_iuoperation
        state: Stop
    then:
      - if:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{
              state_attr('climate.woonkamer_leaving_water_offset','temperature')
              != 0}}
        then:
          - data:
              temperature: 0
            target:
              entity_id: climate.woonkamer_leaving_water_offset
            action: climate.set_temperature
      - if:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.wp_opstart
            state: 'off'
        then:
          - data: {}
            target:
              entity_id: input_boolean.wp_opstart
            action: input_boolean.turn_on
    else:
      - if:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{ states('sensor.climatecontrol_room_temperature') | float >
              states('sensor.altherma_room_temperature_avr') | float - 0.5 and
              states('sensor.climatecontrol_room_temperature') | float <
              states('sensor.altherma_room_temperature_avr') | float + 0.5 }}
        then:
          - if:
              - condition: template
                value_template: >-
                  {{ states('sensor.espaltherma_indoor_temp') | float >
                  state_attr('climate.woonkamer_room_temperature','temperature')
                  | float }}
            then:
              - if:
                  - condition: state
                    entity_id: input_boolean.wp_opstart
                    state: 'on'
                then:
                  - data: {}
                    target:
                      entity_id: input_boolean.wp_opstart
                    action: input_boolean.turn_off
              - if:
                  - condition: numeric_state
                    entity_id: sensor.espaltherma_flow_avr
                    above: 7.5
                    enabled: false
                  - condition: numeric_state
                    entity_id: sensor.emon_power_avr
                    above: 350
                  - condition: template
                    value_template: >-
                      {{
                      state_attr('climate.woonkamer_leaving_water_offset','temperature')
                      > -10}}
                  - condition: numeric_state
                    entity_id: sensor.espaltherma_lw_setpoint
                    above: 30
                then:
                  - if:
                      - condition: or
                        conditions:
                          - condition: numeric_state
                            entity_id: sensor.climatecontrol_outdoor_temperature
                            above: 10
                          - condition: and
                            conditions:
                              - condition: state
                                entity_id: weather.buienradar
                                state: sunny
                              - condition: numeric_state
                                entity_id: sensor.esp_woonkamer_lichtsterkte
                                above: 40
                              - condition: numeric_state
                                entity_id: sensor.climatecontrol_outdoor_temperature
                                above: 5
                    then:
                      - data_template:
                          entity_id: climate.woonkamer_leaving_water_offset
                          temperature: >-
                            {{
                            state_attr('climate.woonkamer_leaving_water_offset','temperature')
                            | float  - 2}}
                        action: climate.set_temperature
                    else:
                      - data_template:
                          entity_id: climate.woonkamer_leaving_water_offset
                          temperature: >-
                            {{
                            state_attr('climate.woonkamer_leaving_water_offset','temperature')
                            | float  - 1}}
                        action: climate.set_temperature
            else:
              - if:
                  - condition: state
                    entity_id: input_boolean.wp_opstart
                    state: 'on'
                then:
                  - stop: ''
                else:
                  - if:
                      - condition: template
                        value_template: >-
                          {{
                          state_attr('climate.woonkamer_leaving_water_offset','temperature')
                          < 10}}
                    then:
                      - data_template:
                          entity_id: climate.woonkamer_leaving_water_offset
                          temperature: >-
                            {{
                            state_attr('climate.woonkamer_leaving_water_offset','temperature')
                            | float  + 1}}
                        action: climate.set_temperature
mode: single
trace:
  stored_traces: 80
Aangevuld met de volgende automation om de leaving water temperatuur niet te laag te laten worden:
alias: Minimal leaving water temperature
description: ''
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.climatecontrol_outdoor_temperature
    trigger: state
  - entity_id:
      - sensor.espaltherma_indoor_temp
    trigger: state
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.wp_offset_control
    state: 'on'
  - condition: state
    entity_id: sensor.espaltherma_defrost
    state: 'OFF'
  - condition: state
    entity_id: climate.woonkamer_room_temperature
    state: heat
actions:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: >-
        {% if is_state('sensor.hostname',
        'rpi4-2')%}{{30}}{%else%}{{0}}{%endif%}
      milliseconds: 0
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
      milliseconds: 0
  - if:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.espaltherma_lw_setpoint
        below: 30
    then:
      - data_template:
          entity_id: climate.woonkamer_leaving_water_offset
          temperature: >-
            {{
            state_attr('climate.woonkamer_leaving_water_offset','temperature') |
            float  + 1}}
        action: climate.set_temperature
mode: single
trace:
  stored_traces: 80
Resultaat van de laatste paar dagen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QfvgHrt8PIt7O1vfqJJeoP3ufwc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HlgSNh3FSxoD3GzfmgIK5H72.jpg?f=fotoalbum_large

En er lekker warmpjes bij zitten.


  • lonehitman
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 21:36
Ik ben de afgelopen dagen in de weer geweest om de leidingen van de warmtepomp waterzijdig in te regelen. Nu heb ik de volgende data in de Onecta-app. Hoe is bij jullie nu het verbruik?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J1y8ElQOjeo3Gl6c-hyzINnfPck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y3kZ7K5b6uUTGn4oCDA5TVja.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D0C_ah2hjHxcJ08lb0nXgieJA28=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HTTVba3T6gw7BSIIX16SgkNf.jpg?f=fotoalbum_large

  • il-Principe
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 00:20
lonehitman schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:18:
Ik ben de afgelopen dagen in de weer geweest om de leidingen van de warmtepomp waterzijdig in te regelen. Nu heb ik de volgende data in de Onecta-app. Hoe is bij jullie nu het verbruik?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Zo te zien is dat een 1:1 kopie van de grafiek uit de MMI, daar had ik vorige week ook een vraag over m.b.t. de resolutie en ik ben tot de conclusie gekomen dat hier niks uit te halen valt op lage verbruiken. Bij mij was ook alles 1 kWh, maar vanuit de P1 meting kon ik zien dat dit van alles kon zijn wat afgerond in de buurt van 1 kWh kwam. Een 24 uur kwam bij mij bijvoorbeeld uit op 14 kWh terwijl er constant 0.4 kWh verbruik was vanuit de P1 meting (10kWh/dag). Het lijkt erop dat er intern alleen met integers gewerkt wordt waardoor je vreemde afrondingsfouten krijgt. Nu ligt mijn verbruik op ca 0.6kWh.

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:30

mawashigeri

il-Principe schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:59:
[...]

Zo te zien is dat een 1:1 kopie van de grafiek uit de MMI, daar had ik vorige week ook een vraag over m.b.t. de resolutie en ik ben tot de conclusie gekomen dat hier niks uit te halen valt op lage verbruiken. Bij mij was ook alles 1 kWh, maar vanuit de P1 meting kon ik zien dat dit van alles kon zijn wat afgerond in de buurt van 1 kWh kwam. Een 24 uur kwam bij mij bijvoorbeeld uit op 14 kWh terwijl er constant 0.4 kWh verbruik was vanuit de P1 meting (10kWh/dag). Het lijkt erop dat er intern alleen met integers gewerkt wordt waardoor je vreemde afrondingsfouten krijgt. Nu ligt mijn verbruik op ca 0.6kWh.
Klopt helemaal, het is meer een indicatie dan een direct bruikbare meting.
Met ESPaltherma of de p1p2 meter kan je het veel preciezer zien. Merk op dat vergelijken van verbruik niet goed werkt, tenzij het met je tweeling buurman is in een 2-onder-1 kap met precies hetzelfde verwarmingsprofiel, precies dezelfde warmtepomp en precies hetzelfde gedrag!

Wel kan je relatief verbruik vergelijken, met jezelf of anderen. Ik kan nu zien dat mijn gesleutel aan de verwarmingsleidingen & VV verdeler zeer succesvol waren bijvoorbeeld, mijn COP is 10-20% omhoog. Dat maakt ook direkt mijn performance onbruikbaar voor jullie!

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • Musicus
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 19-11 19:03
Bij mij staat de warmtepomp nu op LWT (uitgaande water temperatuur) en draait de unit 24/7. In mijn Onecta app krijg ik inderdaad zo'n grafiek te zien, waarbij je wel moet opmerken dat 1 staaf staat voor het gebruik in 2 uur. En er is een afronding dus heel precies is het niet.
Mijn werkelijke verbruik schommelt tussen de 0,4 en 0,6kWh. Maar over 2 uur genomen komt dat wel ongeveer op 1kWh uit.

Daikin Altherma 3M 8kW - Atlantic Explorer V5 200L - Gasloos - Tesla Y 2024 RWD


  • akaQ
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 21:12
mawashigeri schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:31:
[...]

Klopt helemaal, het is meer een indicatie dan een direct bruikbare meting.
Met ESPaltherma of de p1p2 meter kan je het veel preciezer zien. Merk op dat vergelijken van verbruik niet goed werkt, tenzij het met je tweeling buurman is in een 2-onder-1 kap met precies hetzelfde verwarmingsprofiel, precies dezelfde warmtepomp en precies hetzelfde gedrag!

Wel kan je relatief verbruik vergelijken, met jezelf of anderen. Ik kan nu zien dat mijn gesleutel aan de verwarmingsleidingen & VV verdeler zeer succesvol waren bijvoorbeeld, mijn COP is 10-20% omhoog. Dat maakt ook direkt mijn performance onbruikbaar voor jullie!
Voor duidelijk data en uitlezing gebruik ik emoncms in combinatie met home assistant en espaltherma. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uRaxxAq5jmjj0DTwYK-JEyQ68gU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7iZG9ldi5a4x3UolI2XcHKEq.jpg?f=fotoalbum_large

  • Cobolman
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 12:32
MrRobin schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:59:
[...]

Mijn zelf-bouw constructie is enigszins complex, dus ik heb mijn situatie even door AI laten samen vatten, hopelijk heb je hier wat aan en vraag vooral als je nog vragen hebt. Ik plak het hier even i.p.v. een DM, wellicht is het nog nuttig voor iemand anders die meeleest:

Even vooraf hoe het bij mij is ingericht: op de begane grond heb ik één Madoka voor de woonkamer. Op de eerste verdieping heb ik drie slaapkamers, waarvan twee kinderkamers, en één badkamer. In elk van die vier ruimtes hangt een eigen thermometer. Met Home Assistant heb ik daar per ruimte een virtuele thermostaat van gemaakt: die combineert de gemeten temperatuur met een gewenste temperatuur.

Mijn regeling kijkt dus naar meerdere kamers. Bij jou kun je hetzelfde principe eenvoudiger toepassen met alleen de Madoka.

Ik laat de stooklijn het meeste werk doen. Home Assistant corrigeert die af en toe als het binnen te koud of te warm wordt. Wind en zon meet ik daarvoor niet apart: het effect daarvan zie je terug in de kamertemperaturen.

1. De LWT-offset rustig bijstellen

Vier keer per dag, om 00:05, 06:05, 12:05 en 18:05, vergelijkt Home Assistant de kamertemperaturen met de gewenste temperaturen:
  • Is één kamer of meerdere kamers meer dan 0,4 °C te koud, dan verhoog ik de LWT-offset met 1 graad. Dat gebeurt alleen zolang de woonkamer onder 21,5 °C is.
  • Zijn de badkamer en beide kinderkamers allemaal meer dan 0,4 °C te warm, dan verlaag ik de offset met 1 graad. (ik houd hier rekening met het feit dat onze hoofdslaapkamer minder beïnvloedt wordt door temperatuurschommelingen dmv wind en / of zon.
  • Anders verandert er niets.
Mijn automatisering houdt de offset tussen −2 en +1 °C en past hem alleen aan wanneer de ruimteverwarming aanstaat. Die grenzen passen bij mijn stooklijn en woning.

Een offset van +1 betekent bijvoorbeeld: als de stooklijn 35 °C water vraagt, wordt dat 36 °C. Het verhoogt dus de watertemperatuur, niet de ingestelde kamertemperatuur.

2. De ruimteverwarming aan- en uitzetten

Een tweede automatisering zet de ruimteverwarming weer aan als een kamer 30 minuten onder de gewenste temperatuur zit. Uitschakelen gebeurt pas wanneer alle kamers voldoende warm zijn én de offset al op −2 staat. Zo probeer ik eerst met minder warm water te verwarmen voordat ik helemaal stop.

Voor jou zou ik beginnen met alleen de offsetregeling op basis van de Madoka. Bijvoorbeeld bij een gewenste kamertemperatuur van 21 °C:
  • Onder 20,6 °C: de huidige offset één graad verhogen.
  • Boven 21,4 °C: de huidige offset één graad verlagen.
  • Daartussen: niets veranderen.
Laat dit aanvankelijk ook vier keer per dag controleren, met een onder- en bovengrens voor de offset. Daarmee geef je het huis tijd om te reageren.

In Home Assistant maak je hiervoor een automatisering via Instellingen → Automatiseringen en scènes → Automatisering maken. Die controleert op vaste tijden de gemeten kamertemperatuur van de Madoka en past via Klimaat: temperatuur instellen jouw climate.bridge0_lwt_deviation_heating aan.

Controleer eerst of je die offset handmatig vanuit Home Assistant kunt veranderen en of de warmtepomp de wijziging overneemt. Het automatisch aan- en uitzetten zou ik pas later toevoegen, als de woning ondanks de laagste offset te warm blijft.
Hartstikke bedankt @MrRobin , hier kan ik wat mee, top (y)

Daikin Altherma 3 R - ERGA08EAV3H7-EHVX08S18EJ6V; Kia e-Niro; easee laadpaal; Zendure Solarflow 2400AC+


  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:33
lonehitman schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:18:
Ik ben de afgelopen dagen in de weer geweest om de leidingen van de warmtepomp waterzijdig in te regelen. Nu heb ik de volgende data in de Onecta-app. Hoe is bij jullie nu het verbruik?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Bij mij ook staafjes van 1 kWh en over de gehele dag 9 kWh gisteren. Overigens zag ik afgelopen weekend pas het knopje Vorige dag weergeven.

Het is ongelofelijk hoe weinig toevoegingen Daikin maar weet te maken aan de app de afgelopen 5 jaar. Nu komen ze ineens met dat knopje en zijn er ook nog trots op geloof ik. Ik ben al 5 jaar aan het wachten dat ze ook de Geproduceerde warmte en alle sensoren die beiden gewoon op de binnenunit beschikbaar zijn, gaan weergeven in de app. Maar helaas, weinig ontwikkeling hierin.

  • Dwaalboy
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 15:20
Beste allen,

Ik heb een monoblocknaltherma 3, gekoppeld met onecta app. Werkte altijd prima. Gister homeassistant eraan gekoppeld en er leek niets veranderd.

Nu vanmorgen zie ik opeens in onecta app bij vloerverwarming inactief, dit waar normaal de offset knop zat. Dus alles weer uit HA verwijderd met de gedachte dat offset weer terug zou zijn maar niet het geval. Alles lijkt wel gewoon te werken, de vloerverwarming is wel actief.

Zou het gewoon storing zijn in onecta app?

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:33
Dwaalboy schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:03:
Beste allen,

Ik heb een monoblocknaltherma 3, gekoppeld met onecta app. Werkte altijd prima. Gister homeassistant eraan gekoppeld en er leek niets veranderd.

Nu vanmorgen zie ik opeens in onecta app bij vloerverwarming inactief, dit waar normaal de offset knop zat. Dus alles weer uit HA verwijderd met de gedachte dat offset weer terug zou zijn maar niet het geval. Alles lijkt wel gewoon te werken, de vloerverwarming is wel actief.

Zou het gewoon storing zijn in onecta app?
Bedoel je de Offset temperatuur uittredend water bij de Geavanceerde Bedieningen? Die doet het gewoon bij mij.

  • Dwaalboy
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 15:20
MajaMestreech schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:05:
[...]

Bedoel je de Offset temperatuur uittredend water bij de Geavanceerde Bedieningen? Die doet het gewoon bij mij.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SXsmjr2TaW3R4fGT7r7FHMkeBI8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/78proX3xm2oNW1AyVmsmdiZf.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NQswJBAkxrLanUpyqzvirRROSfg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bcgf8oV0BNkgxdWvVeIDN3Od.jpg?f=fotoalbum_large normaal was icoontje vloerverwarming ook rood. En de cirkel was voorzien van offset waar ik kon + of minnen. Nu lijkt het uit te staan en kan ik niks in app. Systeem lijkt verders wel allemaal te werken

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:33
Oh je hebt vertrekwater regeling gekozen. Kan ik niet controleren. Maar belangrijker: wordt er wel verwarmd? 8)7

  • Dwaalboy
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 15:20
Ja er wordt wel verwarmd heel apart. Verwarm met stooklijn ja

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:33
Filmpje van Klimaat Techniek Nederland: YouTube: 🔥 WEER EEN PAREL VAN EEN UITZENDING! – DAIKIN ALTHERMA 3🔥

Deze installateur zou meteen van de markt gehaald moeten worden.

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20-11 20:27

GJA

Ik ben in gevecht tegen defrosts.... Ik zie dat bij temperaturen lager dan 3 graden met hoge luchtvochtigheid er wel 2x per uur defrosts zijn.
Volgens mij moet het verlagen van het compressor vermogen ertoe lijden dat de defrosts afnemen. ergens moet daarin het gouden evenwicht liggen maar ik kom daar net niet. Ik denk dat het compressorvermogen terug zou moeten naar ergens tussen de 600 en 900 Watt.
Voor mij zou het dan niet eens uitmaken of de electrische elementen dat gat dan met COP 1 moeten opvangen; voor mijn gevoel zou de gestegen efficiency opwegen tegen gebruik van COP 1.
Daarom de vraag: iemand tips? Met geluidsbeperking kom ik tot 1200 Watt beperking. Helpt maar niet genoeg.
Evenwichtstemperatuur naar 2 of 3 graden moet ik nog eens proberen maar dat moet alleen bij veel defrosts. Bij mijn weten is het niet dmv HA in te stellen. Ik heb ESP altherme en P1/P2. Ook kan ik de SG contacten via HA aansturen.

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650


  • luckylucg
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 18:52
GJA schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:47:
Ik ben in gevecht tegen defrosts.... Ik zie dat bij temperaturen lager dan 3 graden met hoge luchtvochtigheid er wel 2x per uur defrosts zijn.
Volgens mij moet het verlagen van het compressor vermogen ertoe lijden dat de defrosts afnemen. ergens moet daarin het gouden evenwicht liggen maar ik kom daar net niet. Ik denk dat het compressorvermogen terug zou moeten naar ergens tussen de 600 en 900 Watt.
Voor mij zou het dan niet eens uitmaken of de electrische elementen dat gat dan met COP 1 moeten opvangen; voor mijn gevoel zou de gestegen efficiency opwegen tegen gebruik van COP 1.
Daarom de vraag: iemand tips? Met geluidsbeperking kom ik tot 1200 Watt beperking. Helpt maar niet genoeg.
Evenwichtstemperatuur naar 2 of 3 graden moet ik nog eens proberen maar dat moet alleen bij veel defrosts. Bij mijn weten is het niet dmv HA in te stellen. Ik heb ESP altherme en P1/P2. Ook kan ik de SG contacten via HA aansturen.
AWT danwel weersafhankelijke curve verlagen, dan zal de compressor minder werk leveren. Kans bestaat alleen dat je een koud(er) huis krijgt

  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 21:17
GJA schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:47:
Ik ben in gevecht tegen defrosts.... Ik zie dat bij temperaturen lager dan 3 graden met hoge luchtvochtigheid er wel 2x per uur defrosts zijn.
Volgens mij moet het verlagen van het compressor vermogen ertoe lijden dat de defrosts afnemen. ergens moet daarin het gouden evenwicht liggen maar ik kom daar net niet. Ik denk dat het compressorvermogen terug zou moeten naar ergens tussen de 600 en 900 Watt.
Voor mij zou het dan niet eens uitmaken of de electrische elementen dat gat dan met COP 1 moeten opvangen; voor mijn gevoel zou de gestegen efficiency opwegen tegen gebruik van COP 1.
Daarom de vraag: iemand tips? Met geluidsbeperking kom ik tot 1200 Watt beperking. Helpt maar niet genoeg.
Evenwichtstemperatuur naar 2 of 3 graden moet ik nog eens proberen maar dat moet alleen bij veel defrosts. Bij mijn weten is het niet dmv HA in te stellen. Ik heb ESP altherme en P1/P2. Ook kan ik de SG contacten via HA aansturen.
Via de app kun je de stooklijn eenvoudig een offset geven. Als er temp. net boven de nul met mist oid aankomen zet ik VOORAF de offset (stooklijn) wel eens 1 of 2 graden omhoog overdag. Voordat ik ga slapen vervolgens de stooklijn wat lager zodat de WP minder dan 500 Watt opgenomen vermogen heeft. Dan is kans op defrost fors lager, en als het gebeurd veel minder vaak. Overdag is het vaak weer wat warmer -> stooklijn weer wat hoger.

Door vooraf te verhogen zit er ook wat meer vermogen/warmte in je vloer -> dan gaat defrost ook veel sneller/eenvoudiger (en doorgaans zonder BUH) Zo blijf je uit de neerwaartse defrost spiraal.

Komt in een winter niet extreem veel dagen voor, vooral tussen 0-4 Gr.C. en hoge LV is kritisch.

Edit -> wel overregeling inschakelen anders gaat de WP uit en dan ben je zeker de klos met defrost na opstart met koude(re) vloer.

[ Voor 9% gewijzigd door Sparky op 12-11-2026 21:51 ]

WP Daikin Altherma 3 / Thuisbatterij Marstek Venus 5,12 & 3x Zendure / EV Tesla / 54 zonnepanelen / Van Moof S3 / HomeWizard / Worx robotmaaier


  • traduzione
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19-11 07:27
.

[ Voor 102% gewijzigd door traduzione op 12-11-2026 22:06 ]

Heb je een Daikin Altherma en ESPAltherma, verbeter je perfomance met Daikin Cycle ML


  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 22:21
Edit -> wel overregeling inschakelen anders gaat de WP uit en dan ben je zeker de klos met defrost na opstart met koude(re) vloer.
Ik heb dit ook met onze altherma. Elke 25 minuten defrosts en pas als de temperatuur weer boven de 3 graden uitkomt raakt ie uit die cycle.

Waar vind ik de overregeling? Werkt dat ook als ik alleen op basis van uittredend water aanstuur?

Edit:

Ok dat was te makkelijk te vinden

04-B onder ruimte verwarming (zie handleiding buitenunit).

Dit zou je dan op 4 graden zetten?

[ Voor 16% gewijzigd door hoevenp op 12-11-2026 22:31 ]


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 20:17

danny.s

hoevenp schreef op donderdag 12 november 2026 @ 22:23:
[...]

Ik heb dit ook met onze altherma. Elke 25 minuten defrosts en pas als de temperatuur weer boven de 3 graden uitkomt raakt ie uit die cycle.

Waar vind ik de overregeling? Werkt dat ook als ik alleen op basis van uittredend water aanstuur?

Edit:

Ok dat was te makkelijk te vinden

04-B onder ruimte verwarming (zie handleiding buitenunit).

Dit zou je dan op 4 graden zetten?
Volgens mij hebben de meeste dit wel op 4gr staan ja. Ik in ieder geval wel.

  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 21:17
hoevenp schreef op donderdag 12 november 2026 @ 22:23:
[...]

Ik heb dit ook met onze altherma. Elke 25 minuten defrosts en pas als de temperatuur weer boven de 3 graden uitkomt raakt ie uit die cycle.

Waar vind ik de overregeling? Werkt dat ook als ik alleen op basis van uittredend water aanstuur?

Edit:

Ok dat was te makkelijk te vinden

04-B onder ruimte verwarming (zie handleiding buitenunit).

Dit zou je dan op 4 graden zetten?
4 Graden is wel een ok inderdaad. Minder is alsnog in/uitschakelen. En als het bij 4 graden overregeling te warm wordt binnen dan weet je dat de stooklijn op dat punt wat kan zakken (=zuiniger)

WP Daikin Altherma 3 / Thuisbatterij Marstek Venus 5,12 & 3x Zendure / EV Tesla / 54 zonnepanelen / Van Moof S3 / HomeWizard / Worx robotmaaier


  • Jelte
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
edautz schreef op woensdag 11 november 2026 @ 22:22:
Dit is de laatste versie:

...
Resultaat van de laatste paar dagen:

[Afbeelding]
Dit werkt best goed :) Wel geleerd dat als de warmtepomp in Installateursmodus staat de offset niet beschikbaar is via de Onecat integratie in Home Assistant. Was even prutsen waarom dat niet beschikbaar werkt. De offset wordt gereset bij een defrost/warm tapwater run. Nog een keerprutsen om dat te herkennen en de reset na deze acties terug te zetten. Of zit toevallig al in jouw versie (heb niet de code opnieuw gelezen)

Heb ook wat anders geleerd: De warmtepomp had ik al snel in modus stil gezet, omdat ik bang was dat het ding teveel lawaai zou maken. Nu maar eens eraf gehaald om te kijken hoeveel lawaai die normaal maakt. Ding blaast nu even het warm tapwater vol met 3kW elektrisch en 7kW warmte. Dus dat was waarom de COP bij warm tapwater niet zo goed was. Weer wat geleerd :)

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:44
danny.s schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 08:29:
Volgens mij hebben de meeste dit wel op 4gr staan ja. Ik in ieder geval wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aua9bUePK90T1fINVr36bQV47D4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/7UtrfrWfz88gV6pDxJK3oYoK.jpg?f=user_large

Welke parameter is die overregeling, heb ik die ook aan staan? :+

Ah, in mijn notities staat 2°C, Zal dus 9-04 zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door assje op 13-11-2026 10:20 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • hoarder
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 19-11 14:48
akaQ schreef op woensdag 11 november 2026 @ 18:09:
[...]

Wij negeren de thermostaat volledig, stoken watergestuurd en door de juiste ingesteld stooklijn en weersafhankelijk, blijft de woning beneden 21° en overige verdiepingen 19°. Warmtepomp stookt dus eigenlijk permanent, maar wel uiterst efficiënt. [Afbeelding]
Dit heb ik ook ondervonden! Vroeger gebruikte ik beneden de Madoka-thermostaat en boven een externe thermostaat, met modulerende regeling. Sinds kort ook overgeschakeld naar weersafhankelijke regeling op basis van enkel de stooklijn, zonder kamerthermostaten. Dit zorgt voor veel langere en stabielere stookcycli & een lager verbruik. Dikke aanrader!

  • Stanvv
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23:17
Sinds 10u vanmorgen is mijn warmtepomp (EBLA06E23V3) ermee gestopt. Hij was net gestart met zijn SWW. Laatste dat ik vanuit espaltherma doorkreeg is onderstaande piek. Thermostaat en binnendisplay gaan ook niet aan dus spanning lijkt eraf. Aardlekschakelaar geprobeerd om te zetten maar zonder resultaat. Iemand enige idee? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BEzu-S2sGxDB7XKeXG3aKmTsJpQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ACXMyB8eiGRW0cZemvl3EC1T.png?f=fotoalbum_large

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:33
Stanvv schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:19:
Sinds 10u vanmorgen is mijn warmtepomp (EBLA06E23V3) ermee gestopt. Hij was net gestart met zijn SWW. Laatste dat ik vanuit espaltherma doorkreeg is onderstaande piek. Thermostaat en binnendisplay gaan ook niet aan dus spanning lijkt eraf. Aardlekschakelaar geprobeerd om te zetten maar zonder resultaat. Iemand enige idee? [Afbeelding]
Je zult toch eerst spanning op de WP moeten krijgen. Ik begrijp niet wat je bedoelt met: aardlekschakelaar geprobeerd om te zetten? Is die aan of niet? Verder Staan de schakelautomaten van de WP aan?

Aardlekschakelaar UIT = kortsluiting (of zoals het woord zegt aardlek)

Automaat uit = Overbelasting.

Even de meterkast openen en alles nakijken. Maar dat heb je vast al gedaan. Bij mij was een keer de hoofdzekering van 1 fase eruit geknald door overbelasting (> 25 A)

[ Voor 4% gewijzigd door MajaMestreech op 13-11-2026 12:29 ]


  • Stanvv
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23:17
MajaMestreech schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:29:
[...]

Je zult toch eerst spanning op de WP moeten krijgen. Ik begrijp niet wat je bedoelt met: aardlekschakelaar geprobeerd om te zetten? Is die aan of niet? Verder Staan de schakelautomaten van de WP aan?

Aardlekschakelaar UIT = kortsluiting (of zoals het woord zegt aardlek)

Automaat uit = Overbelasting.

Even de meterkast openen en alles nakijken. Maar dat heb je vast al gedaan. Bij mij was een keer de hoofdzekering van 1 fase eruit geknald door overbelasting (> 25 A)
Aardlek stond nog omhoog. Met automaat bedoel je denk ik deze? Stond ook omhoog. Beide een keer omlaag en na 5 min weer omhoog gezet. Werkschakelaar stond ook nog gewoon op 1. Volgens mij kan ik zelf verder nkks meer proberen. Vanmiddag komt een monteur

[ Voor 24% gewijzigd door Stanvv op 13-11-2026 13:22 ]


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 22:02

piieter

Stanvv schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:15:
[...]

Aardlek stond nog omhoog. Met automaat bedoel je denk ik deze? Stond ook omhoog. Beide een keer omlaag en na 5 min weer omhoog gezet. Werkschakelaar stond ook nog gewoon op 1. Volgens mij kan ik zelf verder nkks meer proberen. Vanmiddag komt een monteur
Heb je wel spanning op de werkschakelaar en heb je de werkschakelaar zelf ook al uit gehad?

[ Voor 5% gewijzigd door piieter op 13-11-2026 13:40 ]

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.


  • lonehitman
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 21:36
Ik kan nu via Homey de warmtepomp uitlezen. Maar klopt onderstaande wel?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NgvU4ZB7L4lc8QIXVDNhnLe-elc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/71fUJCXZrpd6MqQzhmM25HLC.jpg?f=fotoalbum_large

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:33
lonehitman schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 14:14:
Ik kan nu via Homey de warmtepomp uitlezen. Maar klopt onderstaande wel?

[Afbeelding]
Ja, dan is ie behoorlijk aan het pendelen. Bij mij ook via Homey staat hij te wisselen tussen 27 en 28 graden. Kan alleen op hele graden bij mij blijkbaar.

[ Voor 11% gewijzigd door MajaMestreech op 13-11-2026 15:54 ]


  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20-11 20:27

GJA

Sparky schreef op donderdag 12 november 2026 @ 21:48:
[...]

Via de app kun je de stooklijn eenvoudig een offset geven. Als er temp. net boven de nul met mist oid aankomen zet ik VOORAF de offset (stooklijn) wel eens 1 of 2 graden omhoog overdag. Voordat ik ga slapen vervolgens de stooklijn wat lager zodat de WP minder dan 500 Watt opgenomen vermogen heeft. Dan is kans op defrost fors lager, en als het gebeurd veel minder vaak. Overdag is het vaak weer wat warmer -> stooklijn weer wat hoger.

Door vooraf te verhogen zit er ook wat meer vermogen/warmte in je vloer -> dan gaat defrost ook veel sneller/eenvoudiger (en doorgaans zonder BUH) Zo blijf je uit de neerwaartse defrost spiraal.

Komt in een winter niet extreem veel dagen voor, vooral tussen 0-4 Gr.C. en hoge LV is kritisch.

Edit -> wel overregeling inschakelen anders gaat de WP uit en dan ben je zeker de klos met defrost na opstart met koude(re) vloer.
De offset met 1 graad verlagen heb ik al wel geprobeerd maar daar reageert de wp heel heftig op. Valt dan zo goed als stil. En een graad verhogen geeft helemaal heftige reacties. Daarom zou ik het liefst de regeling qua temperatuur gelijk laten; laat dan het element de rest van het vermogen er maar bij stoken. Volgens mij zou dat nog efficiënter zijn ook.

Ik woon in Noord Groningen en die mistige dagen zie ik best veel. Nu al 3 of 4 gehad.

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650


  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 21:17
GJA schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 18:20:
[...]

De offset met 1 graad verlagen heb ik al wel geprobeerd maar daar reageert de wp heel heftig op. Valt dan zo goed als stil. En een graad verhogen geeft helemaal heftige reacties. Daarom zou ik het liefst de regeling qua temperatuur gelijk laten; laat dan het element de rest van het vermogen er maar bij stoken. Volgens mij zou dat nog efficiënter zijn ook.

Ik woon in Noord Groningen en die mistige dagen zie ik best veel. Nu al 3 of 4 gehad.
Wellicht dat ik de Delta_T wat hoger heb? Dat heftig reageren herken ik niet. Ik kan de offset doorgaans zelfs met 2 graden veranderen. Zolang moduleren & pompdebiet niet in ondergrens zit kan ik wel wat bijregelen met watertemp.

Ik maak me -net als jou- ook niet zo druk om bijspringen BUH (dat is maar even / per dag niet zo veel verbruik) Maar het aantal defrost probeer ik wel zo laag mogelijk te houden. Ooit wel eens de WP ingeschakeld bij mistig weer net boven het vriespunt (houtkachel was daarvoor aan geweest). Dat was echt een drama, vol vermogen in no time een defrost zonder warmte in de vloer. Echt een neerwaartse spiraal. Met een optimale instelling en wat meer warmte in de vloer voordat de temp./vochtigheid kritisch worden zorgt er juist voor dat het aantal defrost beperkt blijft.

[ Voor 26% gewijzigd door Sparky op 13-11-2026 18:59 ]

WP Daikin Altherma 3 / Thuisbatterij Marstek Venus 5,12 & 3x Zendure / EV Tesla / 54 zonnepanelen / Van Moof S3 / HomeWizard / Worx robotmaaier


  • pbragazzi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20-11 17:53
Beste Tweakers,

Nu we binnen kort geen saldering meer hebben en in 29 overgaan naar variabele nettarieven komt het dynamisch aansturen van de WP weer op tafel. Ik ben me bewust van de mogelijkheid de WP aan en uit te zetten. Hierover is diverse malen geschreven. Onduidelijks echter welke besparingen hiermee bereikt kunnen worden/ zijn. Heeft iemand hier recente gegevens over. Een tweede methode zou kunnen zijn niet aan / uit sturen maar de stooklijn te verlagen resp te verhogen. Uit de de verhalen van dit topic kan ik niets vinden, noch wat er technisch mogelijks noch wat de besparingen zijn. Heeft hier iemand ervaring mee?

  • Predge
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 21-11 21:22
Cobolman schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:31:
  • Eerste jaar (2024-2025)  gedraaid met radiatoren als afgiftesysteem, verbruik verwarming 5500kWh, COP 2,5 matig comfort.
  • In 2025 obv. instellingen van @Predge (dank nog daarvoor!) overgegaan naar vloerverwarming als afgiftesysteem (puur instelling!)
  •  In tweede jaar (2025-2026) verbruik verwarming van 4500kWh COP 3,0 en comfortabel.
Dank. Mooi dat het u kon helpen.

Geheel onder ziet u mijn huidige instellingen.
Het is en blijft een bijzonder gebeuren, zo'n warmtepomp CV, vooral dat bij mij wegens geen enkele waterzijdige modificatie/wijziging sinds de Atag Blauwe Engel CV-ketel eruit ging (geweldig apparaat was dat en 25jaar oud). Ik had met die ketel al wat lopen testen met lagere temperaturen en veel minder vermogen en dat maakte dat ik zag dat het moest kunnen. Aldus geschiede.

Inmiddels heb ik de modultaltie weer op max gezet, dus op 10. Want met de afgifte uitdagingen in het huis (gewoon wat magertjes wegens geen vloerverwarming en niet de meest ideale radiatoren) had ik met zacht weer (rond de 10graden en zo) veel onderbrekingen. Nu niet meer. Waterzijdig is de boel ook netjes, betreft 3 lussen en het water heeft volledige doorstroming op 3 grote radiatoren en op 4 andere is dat ongeveer gehalveerd.

Stooklijn is eigenlijk prima zo voor dit huis en voor ons. Al met al tevreden. Maar het was een hele tour. Best maf allemaal. Maar ja, het is dan ook een totaal ander apparaat dan een gasgestookte HR CV-ketel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XEvPd2c303uTCl4pQ87Mtr7bmbg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ez3w1NB2Fu4M4qrTaEqR2FbZ.jpg?f=fotoalbum_large

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:30

mawashigeri

GJA schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:47:
Ik ben in gevecht tegen defrosts.... Ik zie dat bij temperaturen lager dan 3 graden met hoge luchtvochtigheid er wel 2x per uur defrosts zijn.
Volgens mij moet het verlagen van het compressor vermogen ertoe lijden dat de defrosts afnemen. ergens moet daarin het gouden evenwicht liggen maar ik kom daar net niet. Ik denk dat het compressorvermogen terug zou moeten naar ergens tussen de 600 en 900 Watt.
Voor mij zou het dan niet eens uitmaken of de electrische elementen dat gat dan met COP 1 moeten opvangen; voor mijn gevoel zou de gestegen efficiency opwegen tegen gebruik van COP 1.
Daarom de vraag: iemand tips? Met geluidsbeperking kom ik tot 1200 Watt beperking. Helpt maar niet genoeg.
Evenwichtstemperatuur naar 2 of 3 graden moet ik nog eens proberen maar dat moet alleen bij veel defrosts. Bij mijn weten is het niet dmv HA in te stellen. Ik heb ESP altherme en P1/P2. Ook kan ik de SG contacten via HA aansturen.
Bij mij afgelopen nacht geen defrosts, vermogen tussen de 700-1000W en aanvoerwater ca. 30 graden. Gemeten buitentemperatuur tussen 2,5-3,5 dus zeker in de gevarenzone.

Het enige dat je zou kunnen proberen is de aanvoertemperatuur verlagen totdat het verbruik in een gunstiger bereik komt, dat is met de app vrij eenvoudig. Helaas blijft het erg lastig uit een defrost feest te geraken omdat het herstellen van de defrost actie vaak met zoveel geweld gaat dat de volgende onvermijdelijk is... wel kan je dus 's avonds voordat de defrost ellende begint de stooklijn in de app omlaag duwen.

PS: onze buitenunit staat op mijn garagedak, daar is de temperatuur meestal iets hoger; ons dichtsbijzijnde weerstation (Welschap) rapporteerde 0-1,5 graden.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • mexxer
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 19:27
Ik heb sinds een jaar een EBLA08E23V3, met een geïntegreerde backupheater van 3 kW.

Uit minuutmetingen blijkt dat de BUH tijdens vrijwel iedere ontdooicyclus gedurende 5–7 minuten inschakelt.

Gemeten omstandigheden:
  • Buitentemperatuur: circa 2–5,5 °C
  • Waterdebiet tijdens ontdooien: 18,0–18,5 l/min
  • Retourtemperatuur vóór ontdooien: circa 24 °C
  • Aanvoertemperatuur vóór ontdooien: circa 30–31 °C
  • Laagste aanvoertemperatuur tijdens ontdooien: circa 19–21 °C
  • BUH-verbruik op één dag tijdens tien ontdooicycli: circa 3 kWh
Ik wil graag weten:
  1. Welke exacte voorwaarden bepalen of de BUH tijdens ontdooien wordt ingeschakeld?
  2. Is BUH-ondersteuning tijdens ontdooien standaard voor dit model, of afhankelijk van een specifieke water- of buitentemperatuur
  3. Heeft de instelling ‘Evenwicht’ of ‘Werking’ invloed op BUH-ondersteuning tijdens ontdooien

  • akaQ
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 21:12
mexxer schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 22:11:
Ik heb sinds een jaar een EBLA08E23V3, met een geïntegreerde backupheater van 3 kW.

Uit minuutmetingen blijkt dat de BUH tijdens vrijwel iedere ontdooicyclus gedurende 5–7 minuten inschakelt.

Gemeten omstandigheden:
  • Buitentemperatuur: circa 2–5,5 °C
  • Waterdebiet tijdens ontdooien: 18,0–18,5 l/min
  • Retourtemperatuur vóór ontdooien: circa 24 °C
  • Aanvoertemperatuur vóór ontdooien: circa 30–31 °C
  • Laagste aanvoertemperatuur tijdens ontdooien: circa 19–21 °C
  • BUH-verbruik op één dag tijdens tien ontdooicycli: circa 3 kWh
Ik wil graag weten:
  1. Welke exacte voorwaarden bepalen of de BUH tijdens ontdooien wordt ingeschakeld?
  2. Is BUH-ondersteuning tijdens ontdooien standaard voor dit model, of afhankelijk van een specifieke water- of buitentemperatuur
  3. Heeft de instelling ‘Evenwicht’ of ‘Werking’ invloed op BUH-ondersteuning tijdens ontdooien
Defrost met BUH is alleen van toepassing als er niet voldoende warm water in het systeem aanwezig is, of te weinig thermische energie vanwege bijvoorbeeld een klein afgifte systeem. Anders zou hij altijd met warmte uit het aanwezige water defrosts uitvoeren.

Sowieso vreemd, wij hebben hier afgelopen week nog geen enkele defrost gehad.

  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 18:26
Hij gebruikt de BUH bij een defrost als de retour onder de 25gr is.

Is dat het geval bij aanvang, dan gebruikt hij stap 1 van je BUH. Zakt de retour tijdens de defrost onder die grens dan pakt hij ook stap 2 er bij.

Vraag 3, nee geen invloed. Evenwicht heeft wel invloed op BUH gebruik tijdens verwarmen.

Defrosts vindt iedereen jammer maar ze horen er bij. Hier ook altijd op de BUH omdat de retour 22-24 is. Wij wonen tegen het weiland aan dus snel dauw/mist vorming. Wat ik probeer te doen is de unit zo rustig mogelijk te laten lopen. Altijd, maar nu extra vanwege grote verschillen tussen temperaturen in de nacht en overdag. De vertrek temperatuur handmatig een nachtje wat lager zetten wordt vaak genoemd. Ik heb sinds deze week middeling van de buitentemperatuur aan staan (12h) om hoog vermogen bij snel stijgen stooklijn te voorkomen, als het een paar uur later weer veel warmer is en dat helemaal niet nodig is.

[ Voor 62% gewijzigd door Patrick4 op 13-11-2026 22:51 ]


  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:33
mexxer schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 22:11:
Ik heb sinds een jaar een EBLA08E23V3, met een geïntegreerde backupheater van 3 kW.

Uit minuutmetingen blijkt dat de BUH tijdens vrijwel iedere ontdooicyclus gedurende 5–7 minuten inschakelt.

Gemeten omstandigheden:
  • Buitentemperatuur: circa 2–5,5 °C
  • Waterdebiet tijdens ontdooien: 18,0–18,5 l/min
  • Retourtemperatuur vóór ontdooien: circa 24 °C
  • Aanvoertemperatuur vóór ontdooien: circa 30–31 °C
  • Laagste aanvoertemperatuur tijdens ontdooien: circa 19–21 °C
  • BUH-verbruik op één dag tijdens tien ontdooicycli: circa 3 kWh
Ik wil graag weten:
  1. Welke exacte voorwaarden bepalen of de BUH tijdens ontdooien wordt ingeschakeld?
  2. Is BUH-ondersteuning tijdens ontdooien standaard voor dit model, of afhankelijk van een specifieke water- of buitentemperatuur
  3. Heeft de instelling ‘Evenwicht’ of ‘Werking’ invloed op BUH-ondersteuning tijdens ontdooien
Aanname dat je installatie goed is ingeregeld. Aanname dat je de WP continue laat draaien zonder nachtverlaging. Aanname dat je alle naregelingen volledig open zet c.q. eventuele radiatoren ook open draait b.v. op de slaapkamers. Hierdoor maak je volume in je systeem en dan eens kijken hoe het met de defrosts zit en BUH gebruik.

  • mexxer
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 19:27
MajaMestreech schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 22:39:
[...]

Aanname dat je installatie goed is ingeregeld. Aanname dat je de WP continue laat draaien zonder nachtverlaging. Aanname dat je alle naregelingen volledig open zet c.q. eventuele radiatoren ook open draait b.v. op de slaapkamers. Hierdoor maak je volume in je systeem en dan eens kijken hoe het met de defrosts zit en BUH gebruik.
Geen nachtverlaging. 180m2 vloerverwarming verdeelt over 2 etages. Alles volledig open.

  • mexxer
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 19:27
Patrick4 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 22:26:
Hij gebruikt de BUH bij een defrost als de retour onder de 25gr is.

Is dat het geval bij aanvang, dan gebruikt hij stap 1 van je BUH. Zakt de retour tijdens de defrost onder die grens dan pakt hij ook stap 2 er bij.

Vraag 3, nee geen invloed. Evenwicht heeft wel invloed op BUH gebruik tijdens verwarmen.

Defrosts vindt iedereen jammer maar ze horen er bij. Hier ook altijd op de BUH omdat de retour 22-24 is. Wij wonen tegen het weiland aan dus snel dauw/mist vorming. Wat ik probeer te doen is de unit zo rustig mogelijk te laten lopen. Altijd, maar nu extra vanwege grote verschillen tussen temperaturen in de nacht en overdag. De vertrek temperatuur handmatig een nachtje wat lager zetten wordt vaak genoemd. Ik heb sinds deze week middeling van de buitentemperatuur aan staan (12h) om hoog vermogen bij snel stijgen stooklijn te voorkomen, als het een paar uur later weer veel warmer is en dat helemaalAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iVigx-ywR8qUtA5oLAN6OzcPNzs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/soVdqX0M9lIy6vcjtYaTniqo.jpg?f=fotoalbum_large niet nodig is.
Dank voor je antwoord van de 25 graden.
Dit gaf me de kans naar die grensgevallen op zoek te gaan en dit lijkt idd te kloppen.

  • Senaxx
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 16-11 14:46
MajaMestreech schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:55:
Filmpje van Klimaat Techniek Nederland: YouTube: 🔥 WEER EEN PAREL VAN EEN UITZENDING! – DAIKIN ALTHERMA 3🔥

Deze installateur zou meteen van de markt gehaald moeten worden.
Jeetje, dit is wel heel erg slecht. Ik had klachten over mijn installatie, maar als ik dit zie kan het nog 100x slechter. Maar wat je zegt, deze beunhaas en co mag nooit meer dit soort installaties doen.

  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 23:22

edautz

Meten is weten.

Jelte schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 10:11:
[...]

Dit werkt best goed :) Wel geleerd dat als de warmtepomp in Installateursmodus staat de offset niet beschikbaar is via de Onecat integratie in Home Assistant. Was even prutsen waarom dat niet beschikbaar werkt. De offset wordt gereset bij een defrost/warm tapwater run. Nog een keerprutsen om dat te herkennen en de reset na deze acties terug te zetten. Of zit toevallig al in jouw versie (heb niet de code opnieuw gelezen)

Heb ook wat anders geleerd: De warmtepomp had ik al snel in modus stil gezet, omdat ik bang was dat het ding teveel lawaai zou maken. Nu maar eens eraf gehaald om te kijken hoeveel lawaai die normaal maakt. Ding blaast nu even het warm tapwater vol met 3kW elektrisch en 7kW warmte. Dus dat was waarom de COP bij warm tapwater niet zo goed was. Weer wat geleerd :)
Ik heb een systeem zonder warm tap water. Hiervoor heb ik een aparte LG Warmtepomp boiler die los staat van de Daikin Wamtepomp.

Dus op dat gebied houd mijn automatisering daar geen rekening mee. Verder klopt het dat in installateurs modes de Onecta intergratie van Homeassistant niet werkt.

Mijn laatste versie van de code is optimaliseert vanuit mijn ervaringen van de laatste twee winters. Zo verlaag ik de offset met twee graden indien de zon schijnt etc. Situatie afhankelijk. Kan zijn dat dit in oude code nog niet aanwezig is. Deze laatste versie is stabiel en heb ik geen omkijken meer na, onafhankelijk voor het weer en temperatuur.

En er lekker warmpjes bij zitten.


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:39
pbragazzi schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 19:05:
Beste Tweakers,

Nu we binnen kort geen saldering meer hebben en in 29 overgaan naar variabele nettarieven komt het dynamisch aansturen van de WP weer op tafel. Ik ben me bewust van de mogelijkheid de WP aan en uit te zetten. Hierover is diverse malen geschreven. Onduidelijks echter welke besparingen hiermee bereikt kunnen worden/ zijn. Heeft iemand hier recente gegevens over. Een tweede methode zou kunnen zijn niet aan / uit sturen maar de stooklijn te verlagen resp te verhogen. Uit de de verhalen van dit topic kan ik niets vinden, noch wat er technisch mogelijks noch wat de besparingen zijn. Heeft hier iemand ervaring mee?
Ik heb afgelopen winters mijn woonkamer en werkkamer verwarmd met een airco. Dat werkt op zich prima. Eerst zette ik die alleen aan als ik in de ruimte was, later pruttelde die in de woonkamer continue. Dat laatste gaf uiteraard meer stroomverbruik, maar aan de andere kant ging het comfort met sprongen omhoog. Het nadeel bleef echter, er is altijd sprake van een voelbare luchtstroom en de defrosts zijn letterlijk alsof er ineens een poolwind waait.

Dat heeft niks met een Altherma te maken behalve het woord comfort. Als je denkt, wat zou dat, dat merk je als het er ineens niet meer is. Of het wisselt. Dat maakt de Altherma superieur. Ik hoor niks, met 7 liter per minuut is de CV stil.

Dan het voornemen om variabele nettarieven in te voeren per 2029. Niks is definitief maar men wil de stroom het duurst maken op het bekende moment, vanaf 16:00 tot 23:00 ofzo. Juist op het moment dat je graag comfort wilt hebben en niet een afkoelend huis. Zet de Daikin maar eens een graad of 1 - 1.5 kouder om 16:00 uur en kijk of het laat in de avond nog fijn is. Als je huis heel goed geïsoleerd is misschien wel, is het minder goed dan merk je dat wel.

Daarna (23:00 uur ofzo) zet je de thermostaat weer terug. Dan moet de Daikin aan de bak om het verlies weer aan te vullen. Niet alleen gaat er dan meer water door de buizen, ook moet de compressor aan de bak en die is dan te horen. Als je in de nacht een "stil" profiel hebt ingesteld maak je het je WP extra moeilijk.

Wat ik tegen die tijd ga doen is een dikke thuisaccu neerzetten. Er staan nu 2 HomeWizards en nog steeds gaat er 900-1000kWh het net op. Ook staat er een EV maar die is overdag vaak niet thuis. Het doel is om in de mooie maanden dat overschot aan zonnestroom op te slaan waar ik na de saldering niks voor krijg, en in de winter in de goedkope uren vol te tanken om de dag mee door te komen. Uiteraard geeft dat een beetje verlies, batterijen en omvormers zijn niet 100% efficient, maar het zou op zijn minst die 8ct/kWh opslag moeten mitigeren.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • Composure
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 19:33
Zou iemand mij kunnen helpen mijn systeem en instellingen beter te begrijpen?

Begin deze week heb ik m'n systeem gewijzigd van aansturing op externe kamerthermostaat naar weersafhankelijk. Hij draaide daarmee stabiel.

Hoewel ik de stooklijn al flink had verlaagd, werd het echter alsnog te warm in mijn nieuwbouwwoning.
- Van 25° bij 15° en 40° bij -5°
- Naar 25° bij 15° en 30° bij -10°

Om mijn huis af te laten koelen had ik de ruimteverwarming 2 dagen uitgezet.

Vannacht was het koud met een hoge luchtvochtigheid, en is mijn warmtepomp toch, hoofdzakelijk stabiel, maar ook aangegaan met 3 pieken in verbruik:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XLLe0-ZO7zJLQ0NSHSGhkKShC6g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zyhMtIS8qWanyiPFQ9ZxCtTH.png?f=fotoalbum_large

Dit betreft geen verbruik van de tank.
Ook de vorstbeveiliging waterleidingen staat uit omdat de binnenunit goed verwarmd staat.

Mijn vragen:
1. Waren de 3 pieken waarschijnlijk defrosts? Die (gelukkig) gewoon doorgaan als ik de ruimteverwarming uit had staan?
2. En heeft het hoofdzakelijke stabiele verbruik rondom de pieken te maken met het feit dat de instelling Ruimteverwarming - Vorstbescherming nog op aan staat, en deze uit mag i.v.m. de wijziging naar weersafhankelijke aansturing?

Zie ook pagina 148 van de installateurshandleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BHXfure5Yorn-1rQhdpXwqvHgug=/800x/filters:strip_exif()/f/image/77OejCcIM8TtgAABr4MrOeQx.png?f=fotoalbum_large

Mogelijk relevante gegevens:
Alle flows staan open.
De overregeling staat op 4.
Delta T op 3.
Toename rond 0 graden (4.A) staat op 2 graden, bereik 4 graden.

Bedankt!

  • Cobolman
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 12:32
Predge schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 19:52:
[...]

Dank. Mooi dat het u kon helpen.

Geheel onder ziet u mijn huidige instellingen.
Het is en blijft een bijzonder gebeuren, zo'n warmtepomp CV, vooral dat bij mij wegens geen enkele waterzijdige modificatie/wijziging sinds de Atag Blauwe Engel CV-ketel eruit ging (geweldig apparaat was dat en 25jaar oud). Ik had met die ketel al wat lopen testen met lagere temperaturen en veel minder vermogen en dat maakte dat ik zag dat het moest kunnen. Aldus geschiede.

Inmiddels heb ik de modultaltie weer op max gezet, dus op 10. Want met de afgifte uitdagingen in het huis (gewoon wat magertjes wegens geen vloerverwarming en niet de meest ideale radiatoren) had ik met zacht weer (rond de 10graden en zo) veel onderbrekingen. Nu niet meer. Waterzijdig is de boel ook netjes, betreft 3 lussen en het water heeft volledige doorstroming op 3 grote radiatoren en op 4 andere is dat ongeveer gehalveerd.

Stooklijn is eigenlijk prima zo voor dit huis en voor ons. Al met al tevreden. Maar het was een hele tour. Best maf allemaal. Maar ja, het is dan ook een totaal ander apparaat dan een gasgestookte HR CV-ketel.

[Afbeelding]
Beste @Predge, (u mag wel jij zeggen hoor ;) ), waar jij me heel erg mee geholpen hebt is het instellen als vloerverwarming ipv. radiatoren, dat scheelde al zoveel. Uiteindelijk, na dagen testen, kwam ik er achter dat de meeste van jouw instellingen sowieso goed waren (ik ga binnenkort jouw instellingen weer ff tegen de mijne houden). Bij mij eigenlijk hetzelfde als bij jou: Nefit HR eruit, Daikin Altherma erin, niks veranderd aan de installatie/radiatoren. Mijn laatste aanpassing is sturing op vertrekwater (LWT) regeling ipv. Madoka thermostaat, nav. bevindingen van @MrRobin. Hierdoor vinden wij (met name mijn vrouw) het comfortabeler, én nog een voordeel: eenvoudig aan te passen middels de offset. Doe dit nu nog handmatig, maar ga dit wel automatiseren. Nogmaals bedankt voor je hulp!

Daikin Altherma 3 R - ERGA08EAV3H7-EHVX08S18EJ6V; Kia e-Niro; easee laadpaal; Zendure Solarflow 2400AC+


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:39
Cobolman schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 12:21:
[...]

Beste @Predge, (u mag wel jij zeggen hoor ;) ), waar jij me heel erg mee geholpen hebt is het instellen als vloerverwarming ipv. radiatoren, dat scheelde al zoveel. Uiteindelijk, na dagen testen, kwam ik er achter dat de meeste van jouw instellingen sowieso goed waren (ik ga binnenkort jouw instellingen weer ff tegen de mijne houden). Bij mij eigenlijk hetzelfde als bij jou: Nefit HR eruit, Daikin Altherma erin, niks veranderd aan de installatie/radiatoren. Mijn laatste aanpassing is sturing op vertrekwater (LWT) regeling ipv. Madoka thermostaat, nav. bevindingen van @MrRobin. Hierdoor vinden wij (met name mijn vrouw) het comfortabeler, én nog een voordeel: eenvoudig aan te passen middels de offset. Doe dit nu nog handmatig, maar ga dit wel automatiseren. Nogmaals bedankt voor je hulp!
Ik begon ook blind aan mijn WP avontuur waarbij de installateur een aantal standaard instellingen had toegepast. Dat werkte bij mij ook niet. Met wat tips heb ik het ook in orde gekregen, waarvoor dank aan iedereen.

Het probleem wat ik nog had : bevestigd krijgen dat het optimum bereikt is. Voordat de WP de eerste keer aanging had ik er al een ESP32 in hangen (https://github.com/raomin/ESPAltherma). Dat geeft een beeld maar nog niet echt een inzicht. Tweaker @FloRadix begon echter met [HA / ESPAltherma] Daikin Cycle ML en dat geeft uiteindelijk aan of je het optimale rendement voor jouw huis bereikt hebt.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • oekoeboeroe
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 21-11 10:09
Zoals eerder al eens aangehaald in dit topic, wie een externe buitenvoeler wil aansluiten en op zoek is naar een goedkoper alternatief voor de EKRSCA1 kan in principe uit de voeten met een eenvoudige 20 kOhm NTC.
Echter hebben dergelijke NTC's beta waardes veelal boven de 4000, hoger dan gewenst. Ik heb eens wat verschillende weerstanden aangesloten op mijn Daikin EBLA08 en het gedrag kwam uit op een beta van rond de 3850.
De 20k NTC die ik voor 2 euro kocht had een beta van 4100. Met een leuke truc heb ik deze alsnog richting de gewenste karateristiek gestuurd: dmv parallel aansluiten van een 1 MOhm weerstand.
De benodigde parallelweerstand varieert vanzelfsprekend met de beta van je NTC. Zo heeft een beta van 4300 een 700 kOhm weerstand nodig en een beta van 3950 eentje van rond de 2 MOhm.

Voor wie dit nog eens handig vindt :)

  • Eduardio
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 11:53
Misschien is deze aanpak hier al eens besproken. Ik volg dit topic inmiddels zo’n vijftien maanden en heb zoveel mogelijk proberen mee te lezen en terug te zoeken, maar het is een flinke hoeveelheid informatie. Alvast excuses als ik iets gemist heb; een verwijzing naar een eerdere bespreking is ook welkom!

Ik ben aan het kijken of ik mijn tapwaterbereiding vooral in de zomer slimmer op zonne-overschot kan laten draaien via Home Assistant. Ben benieuwd of anderen dit al succesvol toepassen, of dat ik iets over het hoofd zie.

Ik heb een Daikin Altherma met een geïntegreerd vat van circa 230 liter. Met ESPAltherma lees ik onder andere de watertemperatuur, het setpoint, de BUH-stappen en defrosts uit. Via de ONECTA-koppeling in HA kan ik de boiler aan/uit zetten en Powerful schakelen. De temperaturen voor comfort en economy moet ik op de warmtepomp zelf instellen; die kan ik bij mijn huidige configuratie niet vanuit de app of HA wijzigen.

Momenteel gebruik ik economy op 46 °C, dagelijks rond 11:30 comfort op 52 °C en eenmaal per week de ingebouwde legionellacyclus.

Ik heb inmiddels een paar keer een volledige opwarming met Powerful getest, van ongeveer 24 naar 52 °C. BUH stap 1 kwam ongeveer één minuut bij tijdens een defrost; buiten die defrost zag ik geen BUH-inschakeling. Stap 2 bleef uit. Eerder die ochtend die keer dat het gebeurde kwam BUH ook bij tijdens defrosts terwijl Powerful uit stond.

De app waarschuwt dat Powerful meer energie verbruikt. Ik meen hier echter eerder gelezen te hebben dat Powerful niet onder alle omstandigheden extra elektrisch bijverwarmen betekent. Mijn eerste waarnemingen lijken daarmee verenigbaar, maar ik heb nog geen betrouwbare vergelijking van het kWh-verbruik met een gewone opwarming gemaakt.

Mijn idee voor de zonnige maanden:
  • Comfort op de warmtepomp vast op 60 °C zetten.
  • Geen regulier tapwaterschema meer gebruiken. HA start Powerful op een gunstig moment met zonne-overschot.
  • Eenmaal gestart minimaal naar 52 °C verwarmen, zonder bij iedere wolk te stoppen.
  • Boven 52 °C doorgaan zolang voldoende zonnestroom beschikbaar blijft, maximaal tot 60 °C.
Daarnaast overweeg ik de ingebouwde legionellacyclus uit te schakelen en de wekelijkse cyclus via HA op een voorspelde zonnige dag te plannen. Dat moet dan uiteraard met een uiterste termijn, ook als er geen zonnige dag is.

Hoe kijken jullie hiertegenaan?
  • Heeft iemand Powerful en normaal opwarmen onder vergelijkbare omstandigheden op werkelijk stroomverbruik vergeleken?
  • Stopt bij jullie de opwarming als Powerful wordt uitgezet, of gaat hij afhankelijk van de onderliggende tapwatermodus alsnog verder?
  • Is rechtstreeks sturen op de gewenste tanktemperatuur mogelijk met een andere regelmodus, zonder extra hardware?
  • Hoe hebben jullie een vangnet geregeld bij onvoldoende zon of uitval van HA/ONECTA?
  • Zou je de ingebouwde legionellaregeling hiervoor behouden, en zijn er betere manieren om die met zonneproductie te combineren?
Mijn doel is meer eigen zonnestroom gebruiken met zo weinig mogelijk starts. Eventuele BUH-inzet bij veel overschot vind ik acceptabel als die extra opgeslagen warmte later een nieuwe opwarmbeurt voorkomt.

  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 19-11 12:28
Eduardio schreef op zondag 15 november 2026 @ 12:08:
Misschien is deze aanpak hier al eens besproken. Ik volg dit topic inmiddels zo’n vijftien maanden en heb zoveel mogelijk proberen mee te lezen en terug te zoeken, maar het is een flinke hoeveelheid informatie. Alvast excuses als ik iets gemist heb; een verwijzing naar een eerdere bespreking is ook welkom!

Ik ben aan het kijken of ik mijn tapwaterbereiding vooral in de zomer slimmer op zonne-overschot kan laten draaien via Home Assistant. Ben benieuwd of anderen dit al succesvol toepassen, of dat ik iets over het hoofd zie.

Ik heb een Daikin Altherma met een geïntegreerd vat van circa 230 liter. Met ESPAltherma lees ik onder andere de watertemperatuur, het setpoint, de BUH-stappen en defrosts uit. Via de ONECTA-koppeling in HA kan ik de boiler aan/uit zetten en Powerful schakelen. De temperaturen voor comfort en economy moet ik op de warmtepomp zelf instellen; die kan ik bij mijn huidige configuratie niet vanuit de app of HA wijzigen.

Momenteel gebruik ik economy op 46 °C, dagelijks rond 11:30 comfort op 52 °C en eenmaal per week de ingebouwde legionellacyclus.

Ik heb inmiddels een paar keer een volledige opwarming met Powerful getest, van ongeveer 24 naar 52 °C. BUH stap 1 kwam ongeveer één minuut bij tijdens een defrost; buiten die defrost zag ik geen BUH-inschakeling. Stap 2 bleef uit. Eerder die ochtend die keer dat het gebeurde kwam BUH ook bij tijdens defrosts terwijl Powerful uit stond.

De app waarschuwt dat Powerful meer energie verbruikt. Ik meen hier echter eerder gelezen te hebben dat Powerful niet onder alle omstandigheden extra elektrisch bijverwarmen betekent. Mijn eerste waarnemingen lijken daarmee verenigbaar, maar ik heb nog geen betrouwbare vergelijking van het kWh-verbruik met een gewone opwarming gemaakt.

Mijn idee voor de zonnige maanden:
  • Comfort op de warmtepomp vast op 60 °C zetten.
  • Geen regulier tapwaterschema meer gebruiken. HA start Powerful op een gunstig moment met zonne-overschot.
  • Eenmaal gestart minimaal naar 52 °C verwarmen, zonder bij iedere wolk te stoppen.
  • Boven 52 °C doorgaan zolang voldoende zonnestroom beschikbaar blijft, maximaal tot 60 °C.
Daarnaast overweeg ik de ingebouwde legionellacyclus uit te schakelen en de wekelijkse cyclus via HA op een voorspelde zonnige dag te plannen. Dat moet dan uiteraard met een uiterste termijn, ook als er geen zonnige dag is.

Hoe kijken jullie hiertegenaan?
  • Heeft iemand Powerful en normaal opwarmen onder vergelijkbare omstandigheden op werkelijk stroomverbruik vergeleken?
  • Stopt bij jullie de opwarming als Powerful wordt uitgezet, of gaat hij afhankelijk van de onderliggende tapwatermodus alsnog verder?
  • Is rechtstreeks sturen op de gewenste tanktemperatuur mogelijk met een andere regelmodus, zonder extra hardware?
  • Hoe hebben jullie een vangnet geregeld bij onvoldoende zon of uitval van HA/ONECTA?
  • Zou je de ingebouwde legionellaregeling hiervoor behouden, en zijn er betere manieren om die met zonneproductie te combineren?
Mijn doel is meer eigen zonnestroom gebruiken met zo weinig mogelijk starts. Eventuele BUH-inzet bij veel overschot vind ik acceptabel als die extra opgeslagen warmte later een nieuwe opwarmbeurt voorkomt.
Als je boiler eenmaal warm is door het verwarmingselement houdt het alsnog op. En dat is sneller dan je verwacht.

Ik heb zelf een zonneboiler systeem en daarmee verwarmt de zon het vat in de zomer tot ca 85graden. Ook dat gaat vrij vlot (vat van 300 liter).

  • Pascal P
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 15:00
Eduardio schreef op zondag 15 november 2026 @ 12:08:
Misschien is deze aanpak hier al eens besproken. Ik volg dit topic inmiddels zo’n vijftien maanden en heb zoveel mogelijk proberen mee te lezen en terug te zoeken, maar het is een flinke hoeveelheid informatie. Alvast excuses als ik iets gemist heb; een verwijzing naar een eerdere bespreking is ook welkom!

Ik ben aan het kijken of ik mijn tapwaterbereiding vooral in de zomer slimmer op zonne-overschot kan laten draaien via Home Assistant. Ben benieuwd of anderen dit al succesvol toepassen, of dat ik iets over het hoofd zie.

Ik heb een Daikin Altherma met een geïntegreerd vat van circa 230 liter. Met ESPAltherma lees ik onder andere de watertemperatuur, het setpoint, de BUH-stappen en defrosts uit. Via de ONECTA-koppeling in HA kan ik de boiler aan/uit zetten en Powerful schakelen. De temperaturen voor comfort en economy moet ik op de warmtepomp zelf instellen; die kan ik bij mijn huidige configuratie niet vanuit de app of HA wijzigen.

Momenteel gebruik ik economy op 46 °C, dagelijks rond 11:30 comfort op 52 °C en eenmaal per week de ingebouwde legionellacyclus.

Ik heb inmiddels een paar keer een volledige opwarming met Powerful getest, van ongeveer 24 naar 52 °C. BUH stap 1 kwam ongeveer één minuut bij tijdens een defrost; buiten die defrost zag ik geen BUH-inschakeling. Stap 2 bleef uit. Eerder die ochtend die keer dat het gebeurde kwam BUH ook bij tijdens defrosts terwijl Powerful uit stond.

De app waarschuwt dat Powerful meer energie verbruikt. Ik meen hier echter eerder gelezen te hebben dat Powerful niet onder alle omstandigheden extra elektrisch bijverwarmen betekent. Mijn eerste waarnemingen lijken daarmee verenigbaar, maar ik heb nog geen betrouwbare vergelijking van het kWh-verbruik met een gewone opwarming gemaakt.

Mijn idee voor de zonnige maanden:
  • Comfort op de warmtepomp vast op 60 °C zetten.
  • Geen regulier tapwaterschema meer gebruiken. HA start Powerful op een gunstig moment met zonne-overschot.
  • Eenmaal gestart minimaal naar 52 °C verwarmen, zonder bij iedere wolk te stoppen.
  • Boven 52 °C doorgaan zolang voldoende zonnestroom beschikbaar blijft, maximaal tot 60 °C.
Daarnaast overweeg ik de ingebouwde legionellacyclus uit te schakelen en de wekelijkse cyclus via HA op een voorspelde zonnige dag te plannen. Dat moet dan uiteraard met een uiterste termijn, ook als er geen zonnige dag is.

Hoe kijken jullie hiertegenaan?
  • Heeft iemand Powerful en normaal opwarmen onder vergelijkbare omstandigheden op werkelijk stroomverbruik vergeleken?
  • Stopt bij jullie de opwarming als Powerful wordt uitgezet, of gaat hij afhankelijk van de onderliggende tapwatermodus alsnog verder?
  • Is rechtstreeks sturen op de gewenste tanktemperatuur mogelijk met een andere regelmodus, zonder extra hardware?
  • Hoe hebben jullie een vangnet geregeld bij onvoldoende zon of uitval van HA/ONECTA?
  • Zou je de ingebouwde legionellaregeling hiervoor behouden, en zijn er betere manieren om die met zonneproductie te combineren?
Mijn doel is meer eigen zonnestroom gebruiken met zo weinig mogelijk starts. Eventuele BUH-inzet bij veel overschot vind ik acceptabel als die extra opgeslagen warmte later een nieuwe opwarmbeurt voorkomt.
Ik vraag me af of het niet veel eenvoudiger en met vrijwel hetzelfde effect is om in de zomer (eigenlijk het hele jaar je warmwatervat gewoon om 13 of 14 uur te laten opwarmen. Dat is relatief vaak het gunstigste moment van de dag. Dat is een relatief eenvoudige oplossing.

  • Eduardio
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 11:53
benthouse schreef op zondag 15 november 2026 @ 12:30:
[...]

Als je boiler eenmaal warm is door het verwarmingselement houdt het alsnog op. En dat is sneller dan je verwacht.

Ik heb zelf een zonneboiler systeem en daarmee verwarmt de zon het vat in de zomer tot ca 85graden. Ook dat gaat vrij vlot (vat van 300 liter).
Eens, maar nu verwarmt hij standaard om half 12 tot 52 graden. In de zomermaanden doet hij dat ook als het in de ochtend bewolkt is en in de middag de zon komt. En legionella ook volgens een vast schema. En dat kan ook weer net een bewolkte dag zijn op verder zonnige dagen. Dat vind ik gewoon zonde. Voor mij vind ik 60 graden wel genoeg overigens. Ik weet dat je met wat tweaken verder kan gaan, maar dat vind ik voor nu nog niet nodig.

  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 20:24
Eduardio schreef op zondag 15 november 2026 @ 14:41:
[...]

Eens, maar nu verwarmt hij standaard om half 12 tot 52 graden. In de zomermaanden doet hij dat ook als het in de ochtend bewolkt is en in de middag de zon komt. En legionella ook volgens een vast schema. En dat kan ook weer net een bewolkte dag zijn op verder zonnige dagen. Dat vind ik gewoon zonde. Voor mij vind ik 60 graden wel genoeg overigens. Ik weet dat je met wat tweaken verder kan gaan, maar dat vind ik voor nu nog niet nodig.
Wat je zou kunnen doen:
  • er zijn 3 instelbare temperaturen, warmhouden, economy en comfort.
  • Stel Comfort in op 60/70: graden
  • Economy: 53 graden (100% warmtepomp)
  • Warmhouden: 44 graden (nooit koude douche)
  • Regel een schedule in om 13:00 voor Economy: standaard 53 graden op warmste, goedkoopste en meest zonnige moment van de dag.
  • Home Assistant: Kracht verwarmen aanzetten bij veel overschot zonenergie. (60/70 graden).
Het gaat je niet veel € opleveren, maar fine tuning is fun.

Alternatief: koop een EV, desnoods een e-golfje als 2e auto en een slimme laadpaal met ERE mogelijkheid en/of een thuisbatterij: dan verbruik je aanzienlijk meer zonnestroom ipv teruglevering aan het net tegen een negatieve energieprijs. Reken er maar op dat terugleveren in 2027 net zo duurder wordt dan energie gebruiken in de winter, omdat teruggave energiebelasting dit niet meer compenseert.

  • Onnooooo
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 15:32
Hier heb ik een zomer en winterregeling. Dit heeft te maken met de (te) snelle afkoeling van het 200 l vat. In 12 uur van 60 naar 50 graden.

En in 12 uur van 40 naar 35. Afkoeling verloopt asymptotisch.

De COP in zomer is 1,8 en in winter 1,6-1,7: beroerd dus mede door slechts 4xpw douchen ( de legionella run drukt zwaar op rendement) en een lekkende 2 weg klep. Maar dan nog veel te laag(een elektrische geijser kost me minder elektriciteit want geen stilstandverlies en legionellarun).

In de zomer verwarming ik overdag startend om 12:00. Van april - sept doet ie dat voor 80-90% door 9 zonnepanelen ondersteund door 2 HomeWizard 800W en totaal 5,4 kWh batterijen. Dus dat is bijna zonder inkoop opwarmen.

in de winter okt-mrt doen panelen nauwelijks iets en is wp aan. Dan warmt vat op tot 45 graden van 05:30 tot 6:00. Legionellarun altijd op za vanaf 12:30

De COP winter komt dan in de buurt van zomer omdat ik tot lagere tempstatuur hoef op te warmen.

Veel is afhankelijk van doucheroutine. Als iedereen in avond doucht is in de middag verwarmen altijd beter.

  • Composure
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 19:33
Eduardio schreef op zondag 15 november 2026 @ 14:41:
[...]

Eens, maar nu verwarmt hij standaard om half 12 tot 52 graden. In de zomermaanden doet hij dat ook als het in de ochtend bewolkt is en in de middag de zon komt.
Ik kan me voorstellen dat het extra prettig voelt als je de tank runs op een extra zonnig moment hebt, maar leveren jouw zonnepanelen in de zomer niet genoeg op op een bewolkte of regenachtige dag? De mijne wel. Ik heb een vaste comfort run om 12.30u. En eenmaal per week een aansluitende legionella run om 13u.
Onnooooo schreef op zondag 15 november 2026 @ 15:19:
in de winter okt-mrt doen panelen nauwelijks iets en is wp aan. Dan warmt vat op tot 45 graden van 05:30 tot 6:00. Legionellarun altijd op za vanaf 12:30

De COP winter komt dan in de buurt van zomer omdat ik tot lagere tempstatuur hoef op te warmen.
Interessant, ik had m'n comfort runs in de zomer op 55 graden staan omdat er toch genoeg stroom binnenkwam. Ik ga eens testen met 45 de komende tijd.

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20-11 20:27

GJA

Mijn warmwatersysteem:

Het geïntegreerde 230L RVS-boiler met 6–9 kW back-up element, gekoppeld aan een extern 200L buffervat met als extra een spiraal voor mijn houtkachel.

Het buffervat kan dmv een 3wegklep in serie of parallel aan het interne 230 liter vat, daarin zit een cv circulatie pomp.

De aansturing en monitoring lopen volledig lokaal via Home Assistant, ESPAltherma en een P1-meter om de eigen opwek maximaal thermisch te bufferen.

Instellingen & 4-traps laadstrategie:

Basis & ondergrens: De ondergrens van de Daikin-boiler staat op 42 °C, met een reguliere doeltemperatuur van 47 °C (Stap 1).

Zonne-overschot: Vanaf 1000 W teruglevering start een compressor-boost naar 53 °C (Stap 2), gevolgd door het laden van het 200L buffervat via de 3-wegklep zodra de boiler op temperatuur is (Stap 3).

Smart Grid & elementen: Boven 2000 W overschot schakelen de SG Ready-contacten (stand 1,1) in om met de back-up elementen (vermogen beperkt op 3kW) door te verwarmen van 53 °C naar 60 °C (Stap 4).

Compressorbescherming & legionella: Anti-pendeltimers in HA voorkomen korte starts bij wisselende bewolking; het wekelijkse anti-legionellaprogramma draait op 60 °C (02:00 uur, 40–60 min).

Wat levert het op? Zoveel lol..... En door alles via Marktplaats en zelfs AliExpress te kopen zijn de kosten te overzien.

Wel belangrijk; de WAF. Want de rest van het gezin moet er wel rekening mee houden dat als de badkamer verlichting knippert er geen warm water is omdat het 230 liter vat in closed loop in serie geschakeld is aan het 200 liter vat. Ik heb het overleefd, dank u. 😎

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650


  • sjnelle
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 19:42
Ben van plan een Daikin Altherma monoblock all electric aan te schaffen. Wil installatie zelf doen.
Wie kan we vertellen of ik een installateur account bij Daikin nodig heb of dat ik alles zelf via menu kan doen. Mag eventueel ook via DM

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:49
(jarig!)
sjnelle schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:02:
Ben van plan een Daikin Altherma monoblock all electric aan te schaffen. Wil installatie zelf doen.
Wie kan we vertellen of ik een installateur account bij Daikin nodig heb of dat ik alles zelf via menu kan doen. Mag eventueel ook via DM
Heb je het dan over een Altherma 3 of een Altherma 4?
Ik weet wel dat Daikin strenger is geworden bij de A4, deze kan alleen via Daikin geactiveerd worden zoals ik het heb begrepen omdat het een nieuw product is. Als je een installateur kunt
vinden die hem voor je wil in gebruik wil stellen is het geen probleem natuurlijk.

  • sjnelle
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 19:42
peterpv schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:32:
[...]

Heb je het dan over een Altherma 3 of een Altherma 4?
Ik weet wel dat Daikin strenger is geworden bij de A4, deze kan alleen via Daikin geactiveerd worden zoals ik het heb begrepen omdat het een nieuw product is. Als je een installateur kunt
vinden die hem voor je wil in gebruik wil stellen is het geen probleem natuurlijk.
thx voor je reactie. gaat over de Altherma 3 monoblock zonder binnenunit.

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:30

mawashigeri

sjnelle schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:40:
[...]

thx voor je reactie. gaat over de Altherma 3 monoblock zonder binnenunit.
Ook even goed kijken naar de subsidieregels, helemaal zonder installateur is misschien niet toegestaan.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:39
mawashigeri schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:58:
[...]

Ook even goed kijken naar de subsidieregels, helemaal zonder installateur is misschien niet toegestaan.
Die subsidie schijnt per 1-1 uitgekleed te worden. Voor een 6kW split Altherma 3 zou je dan bijna 600 euro minder krijgen.

De vraag is of je binnen 6 weken een unit geplaatst kan krijgen. Gezien het gebrek aan installateurs denk ik dat dat lastig wordt.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:49
(jarig!)
asing schreef op zondag 15 november 2026 @ 23:01:
[...]

De vraag is of je binnen 6 weken een unit geplaatst kan krijgen. Gezien het gebrek aan installateurs denk ik dat dat lastig wordt.
Er is een overgangsregeling! Als de offerte / factuur een datum in 2026 heeft krijg je nog
de subsidie van 2026 zelfs al wordt de installatie pas in 2027 gedaan. :*)

Zie hier :)

  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:39
peterpv schreef op maandag 16 november 2026 @ 09:07:
[...]

Er is een overgangsregeling! Als de offerte / factuur een datum in 2026 heeft krijg je nog
de subsidie van 2026 zelfs al wordt de installatie pas in 2027 gedaan. :*)

Zie hier :)
Dat is beter :) , voor je de boel hebt draaien ben je zo 2 maanden verder. Dus de late beslissers worden niet benadeeld door de nieuwe tarieven.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:49
(jarig!)
asing schreef op maandag 16 november 2026 @ 09:19:
[...]

Dat is beter :) , voor je de boel hebt draaien ben je zo 2 maanden verder. Dus de late beslissers worden niet benadeeld door de nieuwe tarieven.
Ik vrees dat er nog veel (te) late beslissers bij zullen komen in 2027 nadat ze de jaarafrekening voor gebruikt gas hebben gezien :(
"Gelukkig" werd mijn CV ketel dit voorjaar afgekeurd (lek bij rookgasafvoer) dus heb ik gelijk maar doorgepakt en ben dit jaar gasloos geworden :9 Heb wel medelijden met de mensen die
die mogelijkheid niet hebben / gaan krijgen :|

  • Cobolman
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 12:32
Cobolman schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 12:21:
[...]

Beste @Predge, (u mag wel jij zeggen hoor ;) ), waar jij me heel erg mee geholpen hebt is het instellen als vloerverwarming ipv. radiatoren, dat scheelde al zoveel. Uiteindelijk, na dagen testen, kwam ik er achter dat de meeste van jouw instellingen sowieso goed waren (ik ga binnenkort jouw instellingen weer ff tegen de mijne houden). Bij mij eigenlijk hetzelfde als bij jou: Nefit HR eruit, Daikin Altherma erin, niks veranderd aan de installatie/radiatoren. Mijn laatste aanpassing is sturing op vertrekwater (LWT) regeling ipv. Madoka thermostaat, nav. bevindingen van @MrRobin. Hierdoor vinden wij (met name mijn vrouw) het comfortabeler, én nog een voordeel: eenvoudig aan te passen middels de offset. Doe dit nu nog handmatig, maar ga dit wel automatiseren. Nogmaals bedankt voor je hulp!
Ik heb de automatische offset aanpassing voor regeling obv. LWT gemaakt en draaiend. De volgende prompt: ik wil in ha een automation maken, daarvoor wil ik zes inputs (helpers) gebruiken: eerste input is eigen_ALO_parm_status – aan/uit switch die bepaalt of de automation actief is; tweede input is eigen_ALO_parm_max_buiten_temperatuur in graden met 1 decimaal achter de komma die bepaalt of de automation mag werken; derde input is eigen_ALO_parm_streef_temperatuur in graden met 1 decimaal achter de komma; vierde input is eigen_ALO_parm_offset_factor in graden zonder decimalen ; vijfde input eigen_ALO_parm_temperatuur_verschil_deler graden met 1 decimaal achter de komma; zesde input eigen_ALO_parm_tijd_interval in minuten;

de automation moet het volgende doen: als eigen_ALO_parm_status de waarde AAN heeft & sensor.bridge0_sensors_temperature_outside_unit lager is dan eigen_ALO_parm_max_buiten_temperatuur: ieder  eigen_ALO_parm_tijd_interval:

 het verschil berekenen tussen de eigen_ALO_parm_streef_temperatuur en sensor.bridge0_sensors_temperature_room (kamer temperatuur),

dit verschil delen door eigen_ALO_parm_temperatuur_verschil_deler en vermenigvuldigen met eigen_ALO_parm_offset_factor

het resultaat van deze berekening, zonder decimalen, in climate.bridge0_lwt_deviation_heating (LWT offset) zetten

heeft mij werkende code voor HA opgeleverd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p312RELQjbY5QY8lRgwHGYpVCiI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/71MugmEA7KD850aWVuaTIxeM.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X4B4jo7CHZrHVF1qKDvPKKohdeE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/VRK1kzojdN4MQ7Knj0QBTShr.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xPoG6sy2oyZMpOs2wYGMKAAUFf0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/3o5vaeHZGuefIIJ5OSTa2Iso.jpg?f=user_large

Waarom een interval van 15 minuten en een offset-verhoging van 2 graden per 0,1 graden verschil tussen kamer- en streeftemperatuur? Omdat radiatoren aanmerkelijk 'vluchtiger' zijn dan een vloer(verwarming).

Vanochtend bij een buitentemperatuur van ca. 10 graden (lastige temperatuur in mijn stooklijn, zou eigenlijk een extra punt omhoog moeten hebben, maar ja, maar 2 punten hé :'( ) en wind, fluctueerde de offset mooi om de kamertemperatuur op peil te houden.

Daikin Altherma 3 R - ERGA08EAV3H7-EHVX08S18EJ6V; Kia e-Niro; easee laadpaal; Zendure Solarflow 2400AC+


  • Stanvv
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23:17
piieter schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:39:
[...]

Heb je wel spanning op de werkschakelaar en heb je de werkschakelaar zelf ook al uit gehad?
Hartelijk dank voor het meedenken, net als @MajaMestreech . Vandaag is de monteur geweest en de werkschakelaar was doorgebrand. Geen idee hoe dat kwam. Warmtepomp lijkt het weer te doen dus huis wordt langzaam opgewarmd na 4 dagen (gelukkig konden we 1e verdieping met airco's verwarmen maar beneden was het 18 graden).

Helaas geen garantie dus het zal wel een dure rekening worden: hij moet nog terugkomen om de werkschakelaar te vervangen, is nu alleen doorgelust.

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:48

RonJ

Stanvv schreef op maandag 16 november 2026 @ 15:57:
[...]

Hartelijk dank voor het meedenken, net als @MajaMestreech . Vandaag is de monteur geweest en de werkschakelaar was doorgebrand. Geen idee hoe dat kwam. Warmtepomp lijkt het weer te doen dus huis wordt langzaam opgewarmd na 4 dagen (gelukkig konden we 1e verdieping met airco's verwarmen maar beneden was het 18 graden).

Helaas geen garantie dus het zal wel een dure rekening worden: hij moet nog terugkomen om de werkschakelaar te vervangen, is nu alleen doorgelust.
Als die werkschakelaar door hun is geplaatst dan lijkt me dit een gevalletje garantie op (broddel)werk?

All-electric.


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 22:02

piieter

Volledig eens met @RonJ !
Misschien zijn ze indertijd wel vergeten een van de schroeven goed vast te draaien en dan wil het wel eens gebeuren dat zo'n verbinding (draad-draadklem) verbrand. Of de werkschakelaar zelf was een maandagmorgenprodukt.

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.


  • Stanvv
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23:17
RonJ schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:04:
[...]


Als die werkschakelaar door hun is geplaatst dan lijkt me dit een gevalletje garantie op (broddel)werk?
Dank, ik vrees dat het een welles nietes verhaal gaat worden maar zeker goed om daar dan werk van te maken. Zie foto's hieronder, zien jullie iets geks? Gaat uiteraard om nummer 3. Plaatsing is door de Saman groep gedaan

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kd-7caXJ9vGZzKEdsIUiAJIkbig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lPi3622meui2p9Jna5GffSl5.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EDE7RZbe-pz30vUvyK59UgpJdf0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7uSfcQVBK3JuE3Yi93JbcInw.jpg?f=fotoalbum_large

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:44
Stanvv schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:35:
Dank, ik vrees dat het een welles nietes verhaal gaat worden maar zeker goed om daar dan werk van te maken. Zie foto's hieronder, zien jullie iets geks? Gaat uiteraard om nummer 3. Plaatsing is door de Saman groep gedaan
Even gespiekt in het topic en ik zie dat dit in mei 2025 geplaatst is. Naar mijn mening is dit gewoon een non-conformiteit; dat is nog niet eens afhankelijk van garantie ja/nee. Ongeacht of het component of de verbinding het euvel is mag je er vanuit gaan dat dit veel langer mee gaat.

Ik zou hier echt niet zomaar voor betalen. Als mijn (lokale) levernacier hier uberhaubt een rekening voor zou sturen zou ik al enigzins teleurgesteld zijn. Wat betreft 'werk van maken", die bal ligt vooral bij hen want voor jou is het zo simpel als een reactie dat je de rekening afwijst en niet betalen.

[ Voor 11% gewijzigd door assje op 16-11-2026 16:55 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 22:02

piieter

Dit lijkt mij een typisch gevalletje van slecht contact! En meestal is de oorzaak een niet vast genoeg aangedraaide schroef of dat de draad niet in de connector zit maar er net boven, zodat als je de schroef wel goed vast draait, dat de draad nog gewoon los zit en op dat moment wel contact maakt en het net lijkt alsof hij goed is aangesloten. Doordat het geheel verbrand is, is het waarschijnlijk nu aan elkaar "vastgelast" door de stroom die er doorheen is gegaan.
Misschien kun je nog achterhalen of de schroef wel goed is aangedraaid en of de draad wel goed in de connector zit.
Wat ook nog kan is vocht. Heeft er misschien water naar binnen kunnen lekken? Maar dat lijkt me niet gezien de afbeelding.

[ Voor 3% gewijzigd door piieter op 16-11-2026 16:52 ]

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.


  • Stanvv
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23:17
assje schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:40:
[...]

Even gespiekt in het topic en ik zie dat dit in mei 2025 geplaatst is. Naar mijn mening is dit gewoon een non-conformiteit; dat is nog niet eens afhankelijk van garantie ja/nee. Ongeacht of het component of de verbinding het euvel is mag je er vanuit gaan dat dit veel langer mee gaat.

Ik zou hier echt niet zomaar voor betalen. Als mijn (lokale) levernacier hier uberhaubt een rekening voor zou sturen zou ik al enigzins teleurgesteld zijn. Wat betreft 'werk van maken", die bal ligt vooral bij hun want voor jou is het zo simpel als een reactie dat je de rekening afwijst en niet betalen.
Dank, dit triggerde mij om even het contract erbij te pakken. Installatie was 28 mei 2025, 18 maanden garantie op installatie verloopt dus over 12 dagen, dit zou er net binnen vallen 8-) ik weet voldoende, mocht er een rekening komen dan betaal ik niets. Dank allen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pil1L0cnRKu14Qu1PIW6wHUj5Qk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kv2cUfim6x8TrzHkRKTBKHHI.jpg?f=fotoalbum_large

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:44
Stanvv schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:57:
[...]

Dank, dit triggerde mij om even het contract erbij te pakken. Installatie was 28 mei 2025, 18 maanden garantie op installatie verloopt dus over 12 dagen, dit zou er net binnen vallen 8-) ik weet voldoende, mocht er een rekening komen dan betaal ik niets. Dank allen

[Afbeelding]
Dat het binnen garantie valt maakt de discussie eenvoudiger maar de uitkomst zou naar mijn mening hetzelfde moeten zijn buiten garantie (op basis van wettelijke conformiteit).

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • AndereKoekoek
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 19:51

AndereKoekoek

Ping! Pong?

nvm :)

[ Voor 99% gewijzigd door AndereKoekoek op 18-11-2026 18:53 ]


  • igela3
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20-11 20:27
edvanleeuwen schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 17:21:
[...]

Het werkt inderdaad niet instantaan. Bij mij is het als volgt:

- compressor is uit, want niet nodig

- thermostaat verhogen

- 5 minuten wachten > compressor aan

- thermostaat verlagen

- 5 minuten wachten > compressor uit

Dus nu moet ik wachten totdat de temperatuur op 21 - 0,5 graden is om de compressor weer wat te laten doen. Dat moet dan op veel vermogen totdat het weer rond de 21 graden is.
Ik gebruik in dit geval de volgende workaround:

Pak een koud massief voorwerp uit de koelkast (pakje boter, pak melk o.i.d.). Houd dit tegen de onderkant van de Daikin User interface (kamerthermostaat). Onderin het kastje zit de temperatuurvoeler. Wacht tot de kamertemperatuur onder je hysteresewaarde is gezakt. De WP zal dan aanspringen en netjes gaan stoken. Binnen een kwartier is de temperatuurmeting weer adequaat en pruttelt je unit weer fijn tussen de ingestelde waarden.

Thermostaat verhogen en daarna weer verlagen werkt bij mij ook niet, want dan gaat de compressor vrijwel altijd uit, ook als deze nog binnen de hysteresewaardes zit. Heel vreemd.

[ Voor 9% gewijzigd door igela3 op 20-11-2026 20:27 ]

ERLA14D2W1 | EBVX16S23DJ6V | ESPaltherma | SolarEdge SE15K 12kWP | Marstek Venus-E 3.0 | HomeAssistant


  • edvanleeuwen
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 16:56
Vannacht ‘defrost galore’. Ik vroeg me af of het nog uitmaakt dat een legionellarun op hetzelfde tijdstip loopt. Iemand een idee?

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:49
(jarig!)
edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:03:
Vannacht ‘defrost galore’. Ik vroeg me af of het nog uitmaakt dat een legionellarun op hetzelfde tijdstip loopt. Iemand een idee?
Sowieso laat ik SWW bijwarmen midden op de dag (tijdschema met altijd 45 C en tussen 12:00 en 14:00 48 C, alleen één dag in de week tussen 12 en 14 legionellarun dus 60 C) omdat het midden op de dag iets warmer is en SWW verwarmen dan efficienter kan (Ik heb overigens een Altherma 4 en die kan de SWW run doen zonder de backup heater te gebruiken). En in de zomer leveren de zonnepanelen vaak wel energie rond het middaguur.
Als je de legionellarun 's nachts doet met veel defrosts dan duurt het waarschijnlijk wel langer en kost het iets meer energie in vergelijking met overdag. Maar ja, op het geheel zal het volgens mij weinig uitmaken, de meeste energie gaat in de verwarming zitten, althans bij mij, als jouw huis veel beter geïsloleerd is dan de mijne kan dat anders zijn.

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 20:42

Atomius

edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:03:
Vannacht ‘defrost galore’. Ik vroeg me af of het nog uitmaakt dat een legionellarun op hetzelfde tijdstip loopt. Iemand een idee?
Nou, naar mijn beleving wel. Ik had de Legionella eerst ook in de nacht en SWW op warmhouden, maar ik merk veel verschil dit stookseizoen door Legionella en SWW overdag met een schema te doen.

Overdag is het nu 5+ graden terwijl het 's nachts -2 is o.i.d. SWW en Legionella overdag hebben hierdoor geen defrosts nodig waardoor ze minder lang duren en met hogere buitentemperaturen sowieso minder lang duren. Daarbij is er geen negatief effect van een lange onderbreking 's nachts van het verwarmen. 's Ochtends is het huis hierdoor beter op temperatuur.

Zo stapel je positieve effecten omdat alles op elkaar ingrijpt.

  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 22:04
edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:03:
Vannacht ‘defrost galore’. Ik vroeg me af of het nog uitmaakt dat een legionellarun op hetzelfde tijdstip loop
Ik zou het niet aanbevelen. Beter is het om dit te vermijden. Ik doe die legionella run in de middaguren, is dan deels gratis dmv de zonnepanelen. Zeker vanaf komend jaar een betere optie. En tegelijkertijd vermijd je de onderbreking van de defrost/verwarm cyclus, want die is vaak vanaf de avond tot in de ochtend bij de huidige omstandigheden. In de handleiding staat dat je een defrost eigenlijk niet moet onderbreken. Je hebt kans dat sommige delen kapot vriezen en/of (afhankelijk van het moment van onderbreken) dat net (half) ontdooide delen snel weer bevriezen.

  • edvanleeuwen
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 16:56
Dank voor de reacties. Ik snap de voordelen. Het nadeel van overdag is dat je dan geen warm water kunt gebruiken, omdat dat de legionellarun verstoort.

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:33
edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:51:
Dank voor de reacties. Ik snap de voordelen. Het nadeel van overdag is dat je dan geen warm water kunt gebruiken, omdat dat de legionellarun verstoort.
Waar gebruik je dan warm water van de SWW? Mocht dat in de keuken zijn is het wellicht een idee om daar een boiler te plaatsen of de luxe uitvoering een Quooker. Wij gebruiken SWW alleen maar op de badkamer voor douchen en wastafel. Extra zuinig omdat we de SWW temperatuur hiermee op 42 °C hebben staan en op zaterdag om 13 uur de legionella run doen. Laagste prijzen en meeste zon opbrengst.

  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 22:04
edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:51:
Dank voor de reacties. Ik snap de voordelen. Het nadeel van overdag is dat je dan geen warm water kunt gebruiken, omdat dat de legionellarun verstoort.
Als ik het goed heb begrepen heb wordt de legionella run niet gestoord door het gebruik van warm water als in het vullen van een teiltje voor de afwas. Wel grotere hoeveelheden als een bad vullen of een half uur de douche gebruiken. Dus dat mag geen probleem zijn.

  • FastForwardNL
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:52
Rojado schreef op zondag 22 november 2026 @ 16:11:
[...]

Als ik het goed heb begrepen heb wordt de legionella run niet gestoord door het gebruik van warm water als in het vullen van een teiltje voor de afwas. Wel grotere hoeveelheden als een bad vullen of een half uur de douche gebruiken. Dus dat mag geen probleem zijn.
Klopt, bij mij warmt hij gewoon weer bij als hij nog in het legionella run-tijdvak zit.

  • luckylucg
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 18:52
edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:03:
Vannacht ‘defrost galore’. Ik vroeg me af of het nog uitmaakt dat een legionellarun op hetzelfde tijdstip loopt. Iemand een idee?
Ja, dat kan zeker uitmaken. Tijdens een SWW-run moet de warmtepomp een hogere watertemperatuur bereiken. Daardoor draait de compressor doorgaans harder en zal de buitenunit sneller dichtvriezen. Krijgt dus sneller en vaker een defrost.

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 22:29
edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:51:
Dank voor de reacties. Ik snap de voordelen. Het nadeel van overdag is dat je dan geen warm water kunt gebruiken, omdat dat de legionellarun verstoort.
Ik heb de legionella run een keertje nauwkeurig geobserveerd en op basis daarvan zou ik zeggen dat je prima water kunt gebruiken zolang de boel nog aan het opwarmen is. Zodra de 60 graden echter bereikt is dan stopt het verwarmen (hij schiet nog wel een beetje door zodat de uiteindelijke temperatuur ruim 61 graden is) en houd hij in de gaten dat het water 40 minuten boven de 60 graden moet blijven. Als je gedurende deze 40 minuten (veel) water pakt dan kan dat ervoor zorgen dat de tanktemperatuur onder de 60 graden zakt. Indien dit gebeurd dan is de legionella run fout gegaan en verschijnt de foutcode.

  • AndereKoekoek
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 19:51

AndereKoekoek

Ping! Pong?

Weet niet of je zonnepanelen hebt. Zelf heb ik de legionella run verplaatst naar een doordeweekse dag waarop wij vrijwel nooit thuis zijn. En dan op een tijdstip waarop de kans het grootste is dat de zonnepanelen wat zonnestralen pakken.

Hoe warmer je water moet worden, hoe groter de kans op defrosts.

Het verplaatsen naar overdag heeft een positieve invloed op de defrosts en evt je zonnestroom rechstreeks verbruiken.

Edit: Mijn ervaring op echte koude nachten is ook dat de legionella run veel invloed op de gehele werking heeft. Legionella run die langer duurt door de defrosts, de vloertempratuur die terug zakt daardoor. De warmtepomp moet dan harder werken om de aanvoertemperatuur hoger te krijgen, waardoor de kans op defrosts weer hoger is.

Sommige koude nachten waren ontregeld hierdoor. Woonkamer in de ochtend ook wat kouder dan gebruikelijk.

[ Voor 62% gewijzigd door AndereKoekoek op 22-11-2026 19:51 ]


  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 22:04
Hetisweergezell schreef op zondag 22 november 2026 @ 19:15:
[...]

Ik heb de legionella run een keertje nauwkeurig geobserveerd en op basis daarvan zou ik zeggen dat je prima water kunt gebruiken zolang de boel nog aan het opwarmen is. Zodra de 60 graden echter bereikt is dan stopt het verwarmen (hij schiet nog wel een beetje door zodat de uiteindelijke temperatuur ruim 61 graden is) en houd hij in de gaten dat het water 40 minuten boven de 60 graden moet blijven. Als je gedurende deze 40 minuten (veel) water pakt dan kan dat ervoor zorgen dat de tanktemperatuur onder de 60 graden zakt. Indien dit gebeurd dan is de legionella run fout gegaan en verschijnt de foutcode.
Zo kan ik het mij ook herinneren, een goede weergave wanneer die legionella foutcode verschijnt. Mocht die overigens verschijnen dan is dat geen ramp, als de volgende run (meestal na een week) weer goed gaat dan is de storingsmelding weg. Onder de streep, er is maar een kleine periode van 40 min waarin je wel warm water kunt tappen maar niet teveel.

  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 20:24
Ik heb de legionella altijd op zaterdagmiddag gehad, gaat prima. Ook laat ik de boiler dagelijks verwarmen tot 53 graden: dan is maar 1 warmwaterrun per dag nodig.

Niet alleen is het 'smiddags warmer, maar ook lagere luchtvochtigheid, dus geen defrosts. Vannacht is bijvoorbeeld de luchtvochtigheid 93%, morgen middag 74%.

Legionella gebruikt trouwens vanaf 53 graden de spoel en niet de compressor.
Pagina: 1 ... 185 186 Laatste

Let op:
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing

Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma