• Predge
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 12:51
Cobolman schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:31:
  • Eerste jaar (2024-2025)  gedraaid met radiatoren als afgiftesysteem, verbruik verwarming 5500kWh, COP 2,5 matig comfort.
  • In 2025 obv. instellingen van @Predge (dank nog daarvoor!) overgegaan naar vloerverwarming als afgiftesysteem (puur instelling!)
  •  In tweede jaar (2025-2026) verbruik verwarming van 4500kWh COP 3,0 en comfortabel.
Dank. Mooi dat het u kon helpen.

Geheel onder ziet u mijn huidige instellingen.
Het is en blijft een bijzonder gebeuren, zo'n warmtepomp CV, vooral dat bij mij wegens geen enkele waterzijdige modificatie/wijziging sinds de Atag Blauwe Engel CV-ketel eruit ging (geweldig apparaat was dat en 25jaar oud). Ik had met die ketel al wat lopen testen met lagere temperaturen en veel minder vermogen en dat maakte dat ik zag dat het moest kunnen. Aldus geschiede.

Inmiddels heb ik de modultaltie weer op max gezet, dus op 10. Want met de afgifte uitdagingen in het huis (gewoon wat magertjes wegens geen vloerverwarming en niet de meest ideale radiatoren) had ik met zacht weer (rond de 10graden en zo) veel onderbrekingen. Nu niet meer. Waterzijdig is de boel ook netjes, betreft 3 lussen en het water heeft volledige doorstroming op 3 grote radiatoren en op 4 andere is dat ongeveer gehalveerd.

Stooklijn is eigenlijk prima zo voor dit huis en voor ons. Al met al tevreden. Maar het was een hele tour. Best maf allemaal. Maar ja, het is dan ook een totaal ander apparaat dan een gasgestookte HR CV-ketel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XEvPd2c303uTCl4pQ87Mtr7bmbg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ez3w1NB2Fu4M4qrTaEqR2FbZ.jpg?f=fotoalbum_large

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19:42

mawashigeri

GJA schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:47:
Ik ben in gevecht tegen defrosts.... Ik zie dat bij temperaturen lager dan 3 graden met hoge luchtvochtigheid er wel 2x per uur defrosts zijn.
Volgens mij moet het verlagen van het compressor vermogen ertoe lijden dat de defrosts afnemen. ergens moet daarin het gouden evenwicht liggen maar ik kom daar net niet. Ik denk dat het compressorvermogen terug zou moeten naar ergens tussen de 600 en 900 Watt.
Voor mij zou het dan niet eens uitmaken of de electrische elementen dat gat dan met COP 1 moeten opvangen; voor mijn gevoel zou de gestegen efficiency opwegen tegen gebruik van COP 1.
Daarom de vraag: iemand tips? Met geluidsbeperking kom ik tot 1200 Watt beperking. Helpt maar niet genoeg.
Evenwichtstemperatuur naar 2 of 3 graden moet ik nog eens proberen maar dat moet alleen bij veel defrosts. Bij mijn weten is het niet dmv HA in te stellen. Ik heb ESP altherme en P1/P2. Ook kan ik de SG contacten via HA aansturen.
Bij mij afgelopen nacht geen defrosts, vermogen tussen de 700-1000W en aanvoerwater ca. 30 graden. Gemeten buitentemperatuur tussen 2,5-3,5 dus zeker in de gevarenzone.

Het enige dat je zou kunnen proberen is de aanvoertemperatuur verlagen totdat het verbruik in een gunstiger bereik komt, dat is met de app vrij eenvoudig. Helaas blijft het erg lastig uit een defrost feest te geraken omdat het herstellen van de defrost actie vaak met zoveel geweld gaat dat de volgende onvermijdelijk is... wel kan je dus 's avonds voordat de defrost ellende begint de stooklijn in de app omlaag duwen.

PS: onze buitenunit staat op mijn garagedak, daar is de temperatuur meestal iets hoger; ons dichtsbijzijnde weerstation (Welschap) rapporteerde 0-1,5 graden.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • mexxer
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 20:03
Ik heb sinds een jaar een EBLA08E23V3, met een geïntegreerde backupheater van 3 kW.

Uit minuutmetingen blijkt dat de BUH tijdens vrijwel iedere ontdooicyclus gedurende 5–7 minuten inschakelt.

Gemeten omstandigheden:
  • Buitentemperatuur: circa 2–5,5 °C
  • Waterdebiet tijdens ontdooien: 18,0–18,5 l/min
  • Retourtemperatuur vóór ontdooien: circa 24 °C
  • Aanvoertemperatuur vóór ontdooien: circa 30–31 °C
  • Laagste aanvoertemperatuur tijdens ontdooien: circa 19–21 °C
  • BUH-verbruik op één dag tijdens tien ontdooicycli: circa 3 kWh
Ik wil graag weten:
  1. Welke exacte voorwaarden bepalen of de BUH tijdens ontdooien wordt ingeschakeld?
  2. Is BUH-ondersteuning tijdens ontdooien standaard voor dit model, of afhankelijk van een specifieke water- of buitentemperatuur
  3. Heeft de instelling ‘Evenwicht’ of ‘Werking’ invloed op BUH-ondersteuning tijdens ontdooien

  • akaQ
  • Registratie: December 2013
  • Nu online
mexxer schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 22:11:
Ik heb sinds een jaar een EBLA08E23V3, met een geïntegreerde backupheater van 3 kW.

Uit minuutmetingen blijkt dat de BUH tijdens vrijwel iedere ontdooicyclus gedurende 5–7 minuten inschakelt.

Gemeten omstandigheden:
  • Buitentemperatuur: circa 2–5,5 °C
  • Waterdebiet tijdens ontdooien: 18,0–18,5 l/min
  • Retourtemperatuur vóór ontdooien: circa 24 °C
  • Aanvoertemperatuur vóór ontdooien: circa 30–31 °C
  • Laagste aanvoertemperatuur tijdens ontdooien: circa 19–21 °C
  • BUH-verbruik op één dag tijdens tien ontdooicycli: circa 3 kWh
Ik wil graag weten:
  1. Welke exacte voorwaarden bepalen of de BUH tijdens ontdooien wordt ingeschakeld?
  2. Is BUH-ondersteuning tijdens ontdooien standaard voor dit model, of afhankelijk van een specifieke water- of buitentemperatuur
  3. Heeft de instelling ‘Evenwicht’ of ‘Werking’ invloed op BUH-ondersteuning tijdens ontdooien
Defrost met BUH is alleen van toepassing als er niet voldoende warm water in het systeem aanwezig is, of te weinig thermische energie vanwege bijvoorbeeld een klein afgifte systeem. Anders zou hij altijd met warmte uit het aanwezige water defrosts uitvoeren.

Sowieso vreemd, wij hebben hier afgelopen week nog geen enkele defrost gehad.

  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19:53
Hij gebruikt de BUH bij een defrost als de retour onder de 25gr is.

Is dat het geval bij aanvang, dan gebruikt hij stap 1 van je BUH. Zakt de retour tijdens de defrost onder die grens dan pakt hij ook stap 2 er bij.

Vraag 3, nee geen invloed. Evenwicht heeft wel invloed op BUH gebruik tijdens verwarmen.

Defrosts vindt iedereen jammer maar ze horen er bij. Hier ook altijd op de BUH omdat de retour 22-24 is. Wij wonen tegen het weiland aan dus snel dauw/mist vorming. Wat ik probeer te doen is de unit zo rustig mogelijk te laten lopen. Altijd, maar nu extra vanwege grote verschillen tussen temperaturen in de nacht en overdag. De vertrek temperatuur handmatig een nachtje wat lager zetten wordt vaak genoemd. Ik heb sinds deze week middeling van de buitentemperatuur aan staan (12h) om hoog vermogen bij snel stijgen stooklijn te voorkomen, als het een paar uur later weer veel warmer is en dat helemaal niet nodig is.

[ Voor 62% gewijzigd door Patrick4 op 13-11-2026 22:51 ]


  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 23-11 22:34
mexxer schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 22:11:
Ik heb sinds een jaar een EBLA08E23V3, met een geïntegreerde backupheater van 3 kW.

Uit minuutmetingen blijkt dat de BUH tijdens vrijwel iedere ontdooicyclus gedurende 5–7 minuten inschakelt.

Gemeten omstandigheden:
  • Buitentemperatuur: circa 2–5,5 °C
  • Waterdebiet tijdens ontdooien: 18,0–18,5 l/min
  • Retourtemperatuur vóór ontdooien: circa 24 °C
  • Aanvoertemperatuur vóór ontdooien: circa 30–31 °C
  • Laagste aanvoertemperatuur tijdens ontdooien: circa 19–21 °C
  • BUH-verbruik op één dag tijdens tien ontdooicycli: circa 3 kWh
Ik wil graag weten:
  1. Welke exacte voorwaarden bepalen of de BUH tijdens ontdooien wordt ingeschakeld?
  2. Is BUH-ondersteuning tijdens ontdooien standaard voor dit model, of afhankelijk van een specifieke water- of buitentemperatuur
  3. Heeft de instelling ‘Evenwicht’ of ‘Werking’ invloed op BUH-ondersteuning tijdens ontdooien
Aanname dat je installatie goed is ingeregeld. Aanname dat je de WP continue laat draaien zonder nachtverlaging. Aanname dat je alle naregelingen volledig open zet c.q. eventuele radiatoren ook open draait b.v. op de slaapkamers. Hierdoor maak je volume in je systeem en dan eens kijken hoe het met de defrosts zit en BUH gebruik.

  • mexxer
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 20:03
MajaMestreech schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 22:39:
[...]

Aanname dat je installatie goed is ingeregeld. Aanname dat je de WP continue laat draaien zonder nachtverlaging. Aanname dat je alle naregelingen volledig open zet c.q. eventuele radiatoren ook open draait b.v. op de slaapkamers. Hierdoor maak je volume in je systeem en dan eens kijken hoe het met de defrosts zit en BUH gebruik.
Geen nachtverlaging. 180m2 vloerverwarming verdeelt over 2 etages. Alles volledig open.

  • mexxer
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 20:03
Patrick4 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 22:26:
Hij gebruikt de BUH bij een defrost als de retour onder de 25gr is.

Is dat het geval bij aanvang, dan gebruikt hij stap 1 van je BUH. Zakt de retour tijdens de defrost onder die grens dan pakt hij ook stap 2 er bij.

Vraag 3, nee geen invloed. Evenwicht heeft wel invloed op BUH gebruik tijdens verwarmen.

Defrosts vindt iedereen jammer maar ze horen er bij. Hier ook altijd op de BUH omdat de retour 22-24 is. Wij wonen tegen het weiland aan dus snel dauw/mist vorming. Wat ik probeer te doen is de unit zo rustig mogelijk te laten lopen. Altijd, maar nu extra vanwege grote verschillen tussen temperaturen in de nacht en overdag. De vertrek temperatuur handmatig een nachtje wat lager zetten wordt vaak genoemd. Ik heb sinds deze week middeling van de buitentemperatuur aan staan (12h) om hoog vermogen bij snel stijgen stooklijn te voorkomen, als het een paar uur later weer veel warmer is en dat helemaalAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iVigx-ywR8qUtA5oLAN6OzcPNzs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/soVdqX0M9lIy6vcjtYaTniqo.jpg?f=fotoalbum_large niet nodig is.
Dank voor je antwoord van de 25 graden.
Dit gaf me de kans naar die grensgevallen op zoek te gaan en dit lijkt idd te kloppen.

  • Senaxx
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 16-11 14:46
MajaMestreech schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:55:
Filmpje van Klimaat Techniek Nederland: YouTube: 🔥 WEER EEN PAREL VAN EEN UITZENDING! – DAIKIN ALTHERMA 3🔥

Deze installateur zou meteen van de markt gehaald moeten worden.
Jeetje, dit is wel heel erg slecht. Ik had klachten over mijn installatie, maar als ik dit zie kan het nog 100x slechter. Maar wat je zegt, deze beunhaas en co mag nooit meer dit soort installaties doen.

  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 23-11 22:02

edautz

Meten is weten.

Jelte schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 10:11:
[...]

Dit werkt best goed :) Wel geleerd dat als de warmtepomp in Installateursmodus staat de offset niet beschikbaar is via de Onecat integratie in Home Assistant. Was even prutsen waarom dat niet beschikbaar werkt. De offset wordt gereset bij een defrost/warm tapwater run. Nog een keerprutsen om dat te herkennen en de reset na deze acties terug te zetten. Of zit toevallig al in jouw versie (heb niet de code opnieuw gelezen)

Heb ook wat anders geleerd: De warmtepomp had ik al snel in modus stil gezet, omdat ik bang was dat het ding teveel lawaai zou maken. Nu maar eens eraf gehaald om te kijken hoeveel lawaai die normaal maakt. Ding blaast nu even het warm tapwater vol met 3kW elektrisch en 7kW warmte. Dus dat was waarom de COP bij warm tapwater niet zo goed was. Weer wat geleerd :)
Ik heb een systeem zonder warm tap water. Hiervoor heb ik een aparte LG Warmtepomp boiler die los staat van de Daikin Wamtepomp.

Dus op dat gebied houd mijn automatisering daar geen rekening mee. Verder klopt het dat in installateurs modes de Onecta intergratie van Homeassistant niet werkt.

Mijn laatste versie van de code is optimaliseert vanuit mijn ervaringen van de laatste twee winters. Zo verlaag ik de offset met twee graden indien de zon schijnt etc. Situatie afhankelijk. Kan zijn dat dit in oude code nog niet aanwezig is. Deze laatste versie is stabiel en heb ik geen omkijken meer na, onafhankelijk voor het weer en temperatuur.

En er lekker warmpjes bij zitten.


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:24
pbragazzi schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 19:05:
Beste Tweakers,

Nu we binnen kort geen saldering meer hebben en in 29 overgaan naar variabele nettarieven komt het dynamisch aansturen van de WP weer op tafel. Ik ben me bewust van de mogelijkheid de WP aan en uit te zetten. Hierover is diverse malen geschreven. Onduidelijks echter welke besparingen hiermee bereikt kunnen worden/ zijn. Heeft iemand hier recente gegevens over. Een tweede methode zou kunnen zijn niet aan / uit sturen maar de stooklijn te verlagen resp te verhogen. Uit de de verhalen van dit topic kan ik niets vinden, noch wat er technisch mogelijks noch wat de besparingen zijn. Heeft hier iemand ervaring mee?
Ik heb afgelopen winters mijn woonkamer en werkkamer verwarmd met een airco. Dat werkt op zich prima. Eerst zette ik die alleen aan als ik in de ruimte was, later pruttelde die in de woonkamer continue. Dat laatste gaf uiteraard meer stroomverbruik, maar aan de andere kant ging het comfort met sprongen omhoog. Het nadeel bleef echter, er is altijd sprake van een voelbare luchtstroom en de defrosts zijn letterlijk alsof er ineens een poolwind waait.

Dat heeft niks met een Altherma te maken behalve het woord comfort. Als je denkt, wat zou dat, dat merk je als het er ineens niet meer is. Of het wisselt. Dat maakt de Altherma superieur. Ik hoor niks, met 7 liter per minuut is de CV stil.

Dan het voornemen om variabele nettarieven in te voeren per 2029. Niks is definitief maar men wil de stroom het duurst maken op het bekende moment, vanaf 16:00 tot 23:00 ofzo. Juist op het moment dat je graag comfort wilt hebben en niet een afkoelend huis. Zet de Daikin maar eens een graad of 1 - 1.5 kouder om 16:00 uur en kijk of het laat in de avond nog fijn is. Als je huis heel goed geïsoleerd is misschien wel, is het minder goed dan merk je dat wel.

Daarna (23:00 uur ofzo) zet je de thermostaat weer terug. Dan moet de Daikin aan de bak om het verlies weer aan te vullen. Niet alleen gaat er dan meer water door de buizen, ook moet de compressor aan de bak en die is dan te horen. Als je in de nacht een "stil" profiel hebt ingesteld maak je het je WP extra moeilijk.

Wat ik tegen die tijd ga doen is een dikke thuisaccu neerzetten. Er staan nu 2 HomeWizards en nog steeds gaat er 900-1000kWh het net op. Ook staat er een EV maar die is overdag vaak niet thuis. Het doel is om in de mooie maanden dat overschot aan zonnestroom op te slaan waar ik na de saldering niks voor krijg, en in de winter in de goedkope uren vol te tanken om de dag mee door te komen. Uiteraard geeft dat een beetje verlies, batterijen en omvormers zijn niet 100% efficient, maar het zou op zijn minst die 8ct/kWh opslag moeten mitigeren.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • Composure
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 16:18
Zou iemand mij kunnen helpen mijn systeem en instellingen beter te begrijpen?

Begin deze week heb ik m'n systeem gewijzigd van aansturing op externe kamerthermostaat naar weersafhankelijk. Hij draaide daarmee stabiel.

Hoewel ik de stooklijn al flink had verlaagd, werd het echter alsnog te warm in mijn nieuwbouwwoning.
- Van 25° bij 15° en 40° bij -5°
- Naar 25° bij 15° en 30° bij -10°

Om mijn huis af te laten koelen had ik de ruimteverwarming 2 dagen uitgezet.

Vannacht was het koud met een hoge luchtvochtigheid, en is mijn warmtepomp toch, hoofdzakelijk stabiel, maar ook aangegaan met 3 pieken in verbruik:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XLLe0-ZO7zJLQ0NSHSGhkKShC6g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zyhMtIS8qWanyiPFQ9ZxCtTH.png?f=fotoalbum_large

Dit betreft geen verbruik van de tank.
Ook de vorstbeveiliging waterleidingen staat uit omdat de binnenunit goed verwarmd staat.

Mijn vragen:
1. Waren de 3 pieken waarschijnlijk defrosts? Die (gelukkig) gewoon doorgaan als ik de ruimteverwarming uit had staan?
2. En heeft het hoofdzakelijke stabiele verbruik rondom de pieken te maken met het feit dat de instelling Ruimteverwarming - Vorstbescherming nog op aan staat, en deze uit mag i.v.m. de wijziging naar weersafhankelijke aansturing?

Zie ook pagina 148 van de installateurshandleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BHXfure5Yorn-1rQhdpXwqvHgug=/800x/filters:strip_exif()/f/image/77OejCcIM8TtgAABr4MrOeQx.png?f=fotoalbum_large

Mogelijk relevante gegevens:
Alle flows staan open.
De overregeling staat op 4.
Delta T op 3.
Toename rond 0 graden (4.A) staat op 2 graden, bereik 4 graden.

Bedankt!

  • Cobolman
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 13:05
Predge schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 19:52:
[...]

Dank. Mooi dat het u kon helpen.

Geheel onder ziet u mijn huidige instellingen.
Het is en blijft een bijzonder gebeuren, zo'n warmtepomp CV, vooral dat bij mij wegens geen enkele waterzijdige modificatie/wijziging sinds de Atag Blauwe Engel CV-ketel eruit ging (geweldig apparaat was dat en 25jaar oud). Ik had met die ketel al wat lopen testen met lagere temperaturen en veel minder vermogen en dat maakte dat ik zag dat het moest kunnen. Aldus geschiede.

Inmiddels heb ik de modultaltie weer op max gezet, dus op 10. Want met de afgifte uitdagingen in het huis (gewoon wat magertjes wegens geen vloerverwarming en niet de meest ideale radiatoren) had ik met zacht weer (rond de 10graden en zo) veel onderbrekingen. Nu niet meer. Waterzijdig is de boel ook netjes, betreft 3 lussen en het water heeft volledige doorstroming op 3 grote radiatoren en op 4 andere is dat ongeveer gehalveerd.

Stooklijn is eigenlijk prima zo voor dit huis en voor ons. Al met al tevreden. Maar het was een hele tour. Best maf allemaal. Maar ja, het is dan ook een totaal ander apparaat dan een gasgestookte HR CV-ketel.

[Afbeelding]
Beste @Predge, (u mag wel jij zeggen hoor ;) ), waar jij me heel erg mee geholpen hebt is het instellen als vloerverwarming ipv. radiatoren, dat scheelde al zoveel. Uiteindelijk, na dagen testen, kwam ik er achter dat de meeste van jouw instellingen sowieso goed waren (ik ga binnenkort jouw instellingen weer ff tegen de mijne houden). Bij mij eigenlijk hetzelfde als bij jou: Nefit HR eruit, Daikin Altherma erin, niks veranderd aan de installatie/radiatoren. Mijn laatste aanpassing is sturing op vertrekwater (LWT) regeling ipv. Madoka thermostaat, nav. bevindingen van @MrRobin. Hierdoor vinden wij (met name mijn vrouw) het comfortabeler, én nog een voordeel: eenvoudig aan te passen middels de offset. Doe dit nu nog handmatig, maar ga dit wel automatiseren. Nogmaals bedankt voor je hulp!

Daikin Altherma 3 R - ERGA08EAV3H7-EHVX08S18EJ6V; Kia e-Niro; easee laadpaal; Zendure Solarflow 2400AC+


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:24
Cobolman schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 12:21:
[...]

Beste @Predge, (u mag wel jij zeggen hoor ;) ), waar jij me heel erg mee geholpen hebt is het instellen als vloerverwarming ipv. radiatoren, dat scheelde al zoveel. Uiteindelijk, na dagen testen, kwam ik er achter dat de meeste van jouw instellingen sowieso goed waren (ik ga binnenkort jouw instellingen weer ff tegen de mijne houden). Bij mij eigenlijk hetzelfde als bij jou: Nefit HR eruit, Daikin Altherma erin, niks veranderd aan de installatie/radiatoren. Mijn laatste aanpassing is sturing op vertrekwater (LWT) regeling ipv. Madoka thermostaat, nav. bevindingen van @MrRobin. Hierdoor vinden wij (met name mijn vrouw) het comfortabeler, én nog een voordeel: eenvoudig aan te passen middels de offset. Doe dit nu nog handmatig, maar ga dit wel automatiseren. Nogmaals bedankt voor je hulp!
Ik begon ook blind aan mijn WP avontuur waarbij de installateur een aantal standaard instellingen had toegepast. Dat werkte bij mij ook niet. Met wat tips heb ik het ook in orde gekregen, waarvoor dank aan iedereen.

Het probleem wat ik nog had : bevestigd krijgen dat het optimum bereikt is. Voordat de WP de eerste keer aanging had ik er al een ESP32 in hangen (https://github.com/raomin/ESPAltherma). Dat geeft een beeld maar nog niet echt een inzicht. Tweaker @FloRadix begon echter met [HA / ESPAltherma] Daikin Cycle ML en dat geeft uiteindelijk aan of je het optimale rendement voor jouw huis bereikt hebt.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • oekoeboeroe
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 21-11 10:09
Zoals eerder al eens aangehaald in dit topic, wie een externe buitenvoeler wil aansluiten en op zoek is naar een goedkoper alternatief voor de EKRSCA1 kan in principe uit de voeten met een eenvoudige 20 kOhm NTC.
Echter hebben dergelijke NTC's beta waardes veelal boven de 4000, hoger dan gewenst. Ik heb eens wat verschillende weerstanden aangesloten op mijn Daikin EBLA08 en het gedrag kwam uit op een beta van rond de 3850.
De 20k NTC die ik voor 2 euro kocht had een beta van 4100. Met een leuke truc heb ik deze alsnog richting de gewenste karateristiek gestuurd: dmv parallel aansluiten van een 1 MOhm weerstand.
De benodigde parallelweerstand varieert vanzelfsprekend met de beta van je NTC. Zo heeft een beta van 4300 een 700 kOhm weerstand nodig en een beta van 3950 eentje van rond de 2 MOhm.

Voor wie dit nog eens handig vindt :)

  • Eduardio
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 22-11 11:53
Misschien is deze aanpak hier al eens besproken. Ik volg dit topic inmiddels zo’n vijftien maanden en heb zoveel mogelijk proberen mee te lezen en terug te zoeken, maar het is een flinke hoeveelheid informatie. Alvast excuses als ik iets gemist heb; een verwijzing naar een eerdere bespreking is ook welkom!

Ik ben aan het kijken of ik mijn tapwaterbereiding vooral in de zomer slimmer op zonne-overschot kan laten draaien via Home Assistant. Ben benieuwd of anderen dit al succesvol toepassen, of dat ik iets over het hoofd zie.

Ik heb een Daikin Altherma met een geïntegreerd vat van circa 230 liter. Met ESPAltherma lees ik onder andere de watertemperatuur, het setpoint, de BUH-stappen en defrosts uit. Via de ONECTA-koppeling in HA kan ik de boiler aan/uit zetten en Powerful schakelen. De temperaturen voor comfort en economy moet ik op de warmtepomp zelf instellen; die kan ik bij mijn huidige configuratie niet vanuit de app of HA wijzigen.

Momenteel gebruik ik economy op 46 °C, dagelijks rond 11:30 comfort op 52 °C en eenmaal per week de ingebouwde legionellacyclus.

Ik heb inmiddels een paar keer een volledige opwarming met Powerful getest, van ongeveer 24 naar 52 °C. BUH stap 1 kwam ongeveer één minuut bij tijdens een defrost; buiten die defrost zag ik geen BUH-inschakeling. Stap 2 bleef uit. Eerder die ochtend die keer dat het gebeurde kwam BUH ook bij tijdens defrosts terwijl Powerful uit stond.

De app waarschuwt dat Powerful meer energie verbruikt. Ik meen hier echter eerder gelezen te hebben dat Powerful niet onder alle omstandigheden extra elektrisch bijverwarmen betekent. Mijn eerste waarnemingen lijken daarmee verenigbaar, maar ik heb nog geen betrouwbare vergelijking van het kWh-verbruik met een gewone opwarming gemaakt.

Mijn idee voor de zonnige maanden:
  • Comfort op de warmtepomp vast op 60 °C zetten.
  • Geen regulier tapwaterschema meer gebruiken. HA start Powerful op een gunstig moment met zonne-overschot.
  • Eenmaal gestart minimaal naar 52 °C verwarmen, zonder bij iedere wolk te stoppen.
  • Boven 52 °C doorgaan zolang voldoende zonnestroom beschikbaar blijft, maximaal tot 60 °C.
Daarnaast overweeg ik de ingebouwde legionellacyclus uit te schakelen en de wekelijkse cyclus via HA op een voorspelde zonnige dag te plannen. Dat moet dan uiteraard met een uiterste termijn, ook als er geen zonnige dag is.

Hoe kijken jullie hiertegenaan?
  • Heeft iemand Powerful en normaal opwarmen onder vergelijkbare omstandigheden op werkelijk stroomverbruik vergeleken?
  • Stopt bij jullie de opwarming als Powerful wordt uitgezet, of gaat hij afhankelijk van de onderliggende tapwatermodus alsnog verder?
  • Is rechtstreeks sturen op de gewenste tanktemperatuur mogelijk met een andere regelmodus, zonder extra hardware?
  • Hoe hebben jullie een vangnet geregeld bij onvoldoende zon of uitval van HA/ONECTA?
  • Zou je de ingebouwde legionellaregeling hiervoor behouden, en zijn er betere manieren om die met zonneproductie te combineren?
Mijn doel is meer eigen zonnestroom gebruiken met zo weinig mogelijk starts. Eventuele BUH-inzet bij veel overschot vind ik acceptabel als die extra opgeslagen warmte later een nieuwe opwarmbeurt voorkomt.

  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:16
Eduardio schreef op zondag 15 november 2026 @ 12:08:
Misschien is deze aanpak hier al eens besproken. Ik volg dit topic inmiddels zo’n vijftien maanden en heb zoveel mogelijk proberen mee te lezen en terug te zoeken, maar het is een flinke hoeveelheid informatie. Alvast excuses als ik iets gemist heb; een verwijzing naar een eerdere bespreking is ook welkom!

Ik ben aan het kijken of ik mijn tapwaterbereiding vooral in de zomer slimmer op zonne-overschot kan laten draaien via Home Assistant. Ben benieuwd of anderen dit al succesvol toepassen, of dat ik iets over het hoofd zie.

Ik heb een Daikin Altherma met een geïntegreerd vat van circa 230 liter. Met ESPAltherma lees ik onder andere de watertemperatuur, het setpoint, de BUH-stappen en defrosts uit. Via de ONECTA-koppeling in HA kan ik de boiler aan/uit zetten en Powerful schakelen. De temperaturen voor comfort en economy moet ik op de warmtepomp zelf instellen; die kan ik bij mijn huidige configuratie niet vanuit de app of HA wijzigen.

Momenteel gebruik ik economy op 46 °C, dagelijks rond 11:30 comfort op 52 °C en eenmaal per week de ingebouwde legionellacyclus.

Ik heb inmiddels een paar keer een volledige opwarming met Powerful getest, van ongeveer 24 naar 52 °C. BUH stap 1 kwam ongeveer één minuut bij tijdens een defrost; buiten die defrost zag ik geen BUH-inschakeling. Stap 2 bleef uit. Eerder die ochtend die keer dat het gebeurde kwam BUH ook bij tijdens defrosts terwijl Powerful uit stond.

De app waarschuwt dat Powerful meer energie verbruikt. Ik meen hier echter eerder gelezen te hebben dat Powerful niet onder alle omstandigheden extra elektrisch bijverwarmen betekent. Mijn eerste waarnemingen lijken daarmee verenigbaar, maar ik heb nog geen betrouwbare vergelijking van het kWh-verbruik met een gewone opwarming gemaakt.

Mijn idee voor de zonnige maanden:
  • Comfort op de warmtepomp vast op 60 °C zetten.
  • Geen regulier tapwaterschema meer gebruiken. HA start Powerful op een gunstig moment met zonne-overschot.
  • Eenmaal gestart minimaal naar 52 °C verwarmen, zonder bij iedere wolk te stoppen.
  • Boven 52 °C doorgaan zolang voldoende zonnestroom beschikbaar blijft, maximaal tot 60 °C.
Daarnaast overweeg ik de ingebouwde legionellacyclus uit te schakelen en de wekelijkse cyclus via HA op een voorspelde zonnige dag te plannen. Dat moet dan uiteraard met een uiterste termijn, ook als er geen zonnige dag is.

Hoe kijken jullie hiertegenaan?
  • Heeft iemand Powerful en normaal opwarmen onder vergelijkbare omstandigheden op werkelijk stroomverbruik vergeleken?
  • Stopt bij jullie de opwarming als Powerful wordt uitgezet, of gaat hij afhankelijk van de onderliggende tapwatermodus alsnog verder?
  • Is rechtstreeks sturen op de gewenste tanktemperatuur mogelijk met een andere regelmodus, zonder extra hardware?
  • Hoe hebben jullie een vangnet geregeld bij onvoldoende zon of uitval van HA/ONECTA?
  • Zou je de ingebouwde legionellaregeling hiervoor behouden, en zijn er betere manieren om die met zonneproductie te combineren?
Mijn doel is meer eigen zonnestroom gebruiken met zo weinig mogelijk starts. Eventuele BUH-inzet bij veel overschot vind ik acceptabel als die extra opgeslagen warmte later een nieuwe opwarmbeurt voorkomt.
Als je boiler eenmaal warm is door het verwarmingselement houdt het alsnog op. En dat is sneller dan je verwacht.

Ik heb zelf een zonneboiler systeem en daarmee verwarmt de zon het vat in de zomer tot ca 85graden. Ook dat gaat vrij vlot (vat van 300 liter).

  • Pascal P
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 23-11 20:05
Eduardio schreef op zondag 15 november 2026 @ 12:08:
Misschien is deze aanpak hier al eens besproken. Ik volg dit topic inmiddels zo’n vijftien maanden en heb zoveel mogelijk proberen mee te lezen en terug te zoeken, maar het is een flinke hoeveelheid informatie. Alvast excuses als ik iets gemist heb; een verwijzing naar een eerdere bespreking is ook welkom!

Ik ben aan het kijken of ik mijn tapwaterbereiding vooral in de zomer slimmer op zonne-overschot kan laten draaien via Home Assistant. Ben benieuwd of anderen dit al succesvol toepassen, of dat ik iets over het hoofd zie.

Ik heb een Daikin Altherma met een geïntegreerd vat van circa 230 liter. Met ESPAltherma lees ik onder andere de watertemperatuur, het setpoint, de BUH-stappen en defrosts uit. Via de ONECTA-koppeling in HA kan ik de boiler aan/uit zetten en Powerful schakelen. De temperaturen voor comfort en economy moet ik op de warmtepomp zelf instellen; die kan ik bij mijn huidige configuratie niet vanuit de app of HA wijzigen.

Momenteel gebruik ik economy op 46 °C, dagelijks rond 11:30 comfort op 52 °C en eenmaal per week de ingebouwde legionellacyclus.

Ik heb inmiddels een paar keer een volledige opwarming met Powerful getest, van ongeveer 24 naar 52 °C. BUH stap 1 kwam ongeveer één minuut bij tijdens een defrost; buiten die defrost zag ik geen BUH-inschakeling. Stap 2 bleef uit. Eerder die ochtend die keer dat het gebeurde kwam BUH ook bij tijdens defrosts terwijl Powerful uit stond.

De app waarschuwt dat Powerful meer energie verbruikt. Ik meen hier echter eerder gelezen te hebben dat Powerful niet onder alle omstandigheden extra elektrisch bijverwarmen betekent. Mijn eerste waarnemingen lijken daarmee verenigbaar, maar ik heb nog geen betrouwbare vergelijking van het kWh-verbruik met een gewone opwarming gemaakt.

Mijn idee voor de zonnige maanden:
  • Comfort op de warmtepomp vast op 60 °C zetten.
  • Geen regulier tapwaterschema meer gebruiken. HA start Powerful op een gunstig moment met zonne-overschot.
  • Eenmaal gestart minimaal naar 52 °C verwarmen, zonder bij iedere wolk te stoppen.
  • Boven 52 °C doorgaan zolang voldoende zonnestroom beschikbaar blijft, maximaal tot 60 °C.
Daarnaast overweeg ik de ingebouwde legionellacyclus uit te schakelen en de wekelijkse cyclus via HA op een voorspelde zonnige dag te plannen. Dat moet dan uiteraard met een uiterste termijn, ook als er geen zonnige dag is.

Hoe kijken jullie hiertegenaan?
  • Heeft iemand Powerful en normaal opwarmen onder vergelijkbare omstandigheden op werkelijk stroomverbruik vergeleken?
  • Stopt bij jullie de opwarming als Powerful wordt uitgezet, of gaat hij afhankelijk van de onderliggende tapwatermodus alsnog verder?
  • Is rechtstreeks sturen op de gewenste tanktemperatuur mogelijk met een andere regelmodus, zonder extra hardware?
  • Hoe hebben jullie een vangnet geregeld bij onvoldoende zon of uitval van HA/ONECTA?
  • Zou je de ingebouwde legionellaregeling hiervoor behouden, en zijn er betere manieren om die met zonneproductie te combineren?
Mijn doel is meer eigen zonnestroom gebruiken met zo weinig mogelijk starts. Eventuele BUH-inzet bij veel overschot vind ik acceptabel als die extra opgeslagen warmte later een nieuwe opwarmbeurt voorkomt.
Ik vraag me af of het niet veel eenvoudiger en met vrijwel hetzelfde effect is om in de zomer (eigenlijk het hele jaar je warmwatervat gewoon om 13 of 14 uur te laten opwarmen. Dat is relatief vaak het gunstigste moment van de dag. Dat is een relatief eenvoudige oplossing.

  • Eduardio
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 22-11 11:53
benthouse schreef op zondag 15 november 2026 @ 12:30:
[...]

Als je boiler eenmaal warm is door het verwarmingselement houdt het alsnog op. En dat is sneller dan je verwacht.

Ik heb zelf een zonneboiler systeem en daarmee verwarmt de zon het vat in de zomer tot ca 85graden. Ook dat gaat vrij vlot (vat van 300 liter).
Eens, maar nu verwarmt hij standaard om half 12 tot 52 graden. In de zomermaanden doet hij dat ook als het in de ochtend bewolkt is en in de middag de zon komt. En legionella ook volgens een vast schema. En dat kan ook weer net een bewolkte dag zijn op verder zonnige dagen. Dat vind ik gewoon zonde. Voor mij vind ik 60 graden wel genoeg overigens. Ik weet dat je met wat tweaken verder kan gaan, maar dat vind ik voor nu nog niet nodig.

  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 14:49
Eduardio schreef op zondag 15 november 2026 @ 14:41:
[...]

Eens, maar nu verwarmt hij standaard om half 12 tot 52 graden. In de zomermaanden doet hij dat ook als het in de ochtend bewolkt is en in de middag de zon komt. En legionella ook volgens een vast schema. En dat kan ook weer net een bewolkte dag zijn op verder zonnige dagen. Dat vind ik gewoon zonde. Voor mij vind ik 60 graden wel genoeg overigens. Ik weet dat je met wat tweaken verder kan gaan, maar dat vind ik voor nu nog niet nodig.
Wat je zou kunnen doen:
  • er zijn 3 instelbare temperaturen, warmhouden, economy en comfort.
  • Stel Comfort in op 60/70: graden
  • Economy: 53 graden (100% warmtepomp)
  • Warmhouden: 44 graden (nooit koude douche)
  • Regel een schedule in om 13:00 voor Economy: standaard 53 graden op warmste, goedkoopste en meest zonnige moment van de dag.
  • Home Assistant: Kracht verwarmen aanzetten bij veel overschot zonenergie. (60/70 graden).
Het gaat je niet veel € opleveren, maar fine tuning is fun.

Alternatief: koop een EV, desnoods een e-golfje als 2e auto en een slimme laadpaal met ERE mogelijkheid en/of een thuisbatterij: dan verbruik je aanzienlijk meer zonnestroom ipv teruglevering aan het net tegen een negatieve energieprijs. Reken er maar op dat terugleveren in 2027 net zo duurder wordt dan energie gebruiken in de winter, omdat teruggave energiebelasting dit niet meer compenseert.

  • Onnooooo
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 17:08
Hier heb ik een zomer en winterregeling. Dit heeft te maken met de (te) snelle afkoeling van het 200 l vat. In 12 uur van 60 naar 50 graden.

En in 12 uur van 40 naar 35. Afkoeling verloopt asymptotisch.

De COP in zomer is 1,8 en in winter 1,6-1,7: beroerd dus mede door slechts 4xpw douchen ( de legionella run drukt zwaar op rendement) en een lekkende 2 weg klep. Maar dan nog veel te laag(een elektrische geijser kost me minder elektriciteit want geen stilstandverlies en legionellarun).

In de zomer verwarming ik overdag startend om 12:00. Van april - sept doet ie dat voor 80-90% door 9 zonnepanelen ondersteund door 2 HomeWizard 800W en totaal 5,4 kWh batterijen. Dus dat is bijna zonder inkoop opwarmen.

in de winter okt-mrt doen panelen nauwelijks iets en is wp aan. Dan warmt vat op tot 45 graden van 05:30 tot 6:00. Legionellarun altijd op za vanaf 12:30

De COP winter komt dan in de buurt van zomer omdat ik tot lagere tempstatuur hoef op te warmen.

Veel is afhankelijk van doucheroutine. Als iedereen in avond doucht is in de middag verwarmen altijd beter.

  • Composure
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 16:18
Eduardio schreef op zondag 15 november 2026 @ 14:41:
[...]

Eens, maar nu verwarmt hij standaard om half 12 tot 52 graden. In de zomermaanden doet hij dat ook als het in de ochtend bewolkt is en in de middag de zon komt.
Ik kan me voorstellen dat het extra prettig voelt als je de tank runs op een extra zonnig moment hebt, maar leveren jouw zonnepanelen in de zomer niet genoeg op op een bewolkte of regenachtige dag? De mijne wel. Ik heb een vaste comfort run om 12.30u. En eenmaal per week een aansluitende legionella run om 13u.
Onnooooo schreef op zondag 15 november 2026 @ 15:19:
in de winter okt-mrt doen panelen nauwelijks iets en is wp aan. Dan warmt vat op tot 45 graden van 05:30 tot 6:00. Legionellarun altijd op za vanaf 12:30

De COP winter komt dan in de buurt van zomer omdat ik tot lagere tempstatuur hoef op te warmen.
Interessant, ik had m'n comfort runs in de zomer op 55 graden staan omdat er toch genoeg stroom binnenkwam. Ik ga eens testen met 45 de komende tijd.

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 23-11 07:56

GJA

Mijn warmwatersysteem:

Het geïntegreerde 230L RVS-boiler met 6–9 kW back-up element, gekoppeld aan een extern 200L buffervat met als extra een spiraal voor mijn houtkachel.

Het buffervat kan dmv een 3wegklep in serie of parallel aan het interne 230 liter vat, daarin zit een cv circulatie pomp.

De aansturing en monitoring lopen volledig lokaal via Home Assistant, ESPAltherma en een P1-meter om de eigen opwek maximaal thermisch te bufferen.

Instellingen & 4-traps laadstrategie:

Basis & ondergrens: De ondergrens van de Daikin-boiler staat op 42 °C, met een reguliere doeltemperatuur van 47 °C (Stap 1).

Zonne-overschot: Vanaf 1000 W teruglevering start een compressor-boost naar 53 °C (Stap 2), gevolgd door het laden van het 200L buffervat via de 3-wegklep zodra de boiler op temperatuur is (Stap 3).

Smart Grid & elementen: Boven 2000 W overschot schakelen de SG Ready-contacten (stand 1,1) in om met de back-up elementen (vermogen beperkt op 3kW) door te verwarmen van 53 °C naar 60 °C (Stap 4).

Compressorbescherming & legionella: Anti-pendeltimers in HA voorkomen korte starts bij wisselende bewolking; het wekelijkse anti-legionellaprogramma draait op 60 °C (02:00 uur, 40–60 min).

Wat levert het op? Zoveel lol..... En door alles via Marktplaats en zelfs AliExpress te kopen zijn de kosten te overzien.

Wel belangrijk; de WAF. Want de rest van het gezin moet er wel rekening mee houden dat als de badkamer verlichting knippert er geen warm water is omdat het 230 liter vat in closed loop in serie geschakeld is aan het 200 liter vat. Ik heb het overleefd, dank u. 😎

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650


  • sjnelle
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 19:57
Ben van plan een Daikin Altherma monoblock all electric aan te schaffen. Wil installatie zelf doen.
Wie kan we vertellen of ik een installateur account bij Daikin nodig heb of dat ik alles zelf via menu kan doen. Mag eventueel ook via DM

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 16:15
sjnelle schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:02:
Ben van plan een Daikin Altherma monoblock all electric aan te schaffen. Wil installatie zelf doen.
Wie kan we vertellen of ik een installateur account bij Daikin nodig heb of dat ik alles zelf via menu kan doen. Mag eventueel ook via DM
Heb je het dan over een Altherma 3 of een Altherma 4?
Ik weet wel dat Daikin strenger is geworden bij de A4, deze kan alleen via Daikin geactiveerd worden zoals ik het heb begrepen omdat het een nieuw product is. Als je een installateur kunt
vinden die hem voor je wil in gebruik wil stellen is het geen probleem natuurlijk.

  • sjnelle
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 19:57
peterpv schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:32:
[...]

Heb je het dan over een Altherma 3 of een Altherma 4?
Ik weet wel dat Daikin strenger is geworden bij de A4, deze kan alleen via Daikin geactiveerd worden zoals ik het heb begrepen omdat het een nieuw product is. Als je een installateur kunt
vinden die hem voor je wil in gebruik wil stellen is het geen probleem natuurlijk.
thx voor je reactie. gaat over de Altherma 3 monoblock zonder binnenunit.

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19:42

mawashigeri

sjnelle schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:40:
[...]

thx voor je reactie. gaat over de Altherma 3 monoblock zonder binnenunit.
Ook even goed kijken naar de subsidieregels, helemaal zonder installateur is misschien niet toegestaan.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:24
mawashigeri schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:58:
[...]

Ook even goed kijken naar de subsidieregels, helemaal zonder installateur is misschien niet toegestaan.
Die subsidie schijnt per 1-1 uitgekleed te worden. Voor een 6kW split Altherma 3 zou je dan bijna 600 euro minder krijgen.

De vraag is of je binnen 6 weken een unit geplaatst kan krijgen. Gezien het gebrek aan installateurs denk ik dat dat lastig wordt.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 16:15
asing schreef op zondag 15 november 2026 @ 23:01:
[...]

De vraag is of je binnen 6 weken een unit geplaatst kan krijgen. Gezien het gebrek aan installateurs denk ik dat dat lastig wordt.
Er is een overgangsregeling! Als de offerte / factuur een datum in 2026 heeft krijg je nog
de subsidie van 2026 zelfs al wordt de installatie pas in 2027 gedaan. :*)

Zie hier :)

  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:24
peterpv schreef op maandag 16 november 2026 @ 09:07:
[...]

Er is een overgangsregeling! Als de offerte / factuur een datum in 2026 heeft krijg je nog
de subsidie van 2026 zelfs al wordt de installatie pas in 2027 gedaan. :*)

Zie hier :)
Dat is beter :) , voor je de boel hebt draaien ben je zo 2 maanden verder. Dus de late beslissers worden niet benadeeld door de nieuwe tarieven.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 16:15
asing schreef op maandag 16 november 2026 @ 09:19:
[...]

Dat is beter :) , voor je de boel hebt draaien ben je zo 2 maanden verder. Dus de late beslissers worden niet benadeeld door de nieuwe tarieven.
Ik vrees dat er nog veel (te) late beslissers bij zullen komen in 2027 nadat ze de jaarafrekening voor gebruikt gas hebben gezien :(
"Gelukkig" werd mijn CV ketel dit voorjaar afgekeurd (lek bij rookgasafvoer) dus heb ik gelijk maar doorgepakt en ben dit jaar gasloos geworden :9 Heb wel medelijden met de mensen die
die mogelijkheid niet hebben / gaan krijgen :|

  • Cobolman
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 13:05
Cobolman schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 12:21:
[...]

Beste @Predge, (u mag wel jij zeggen hoor ;) ), waar jij me heel erg mee geholpen hebt is het instellen als vloerverwarming ipv. radiatoren, dat scheelde al zoveel. Uiteindelijk, na dagen testen, kwam ik er achter dat de meeste van jouw instellingen sowieso goed waren (ik ga binnenkort jouw instellingen weer ff tegen de mijne houden). Bij mij eigenlijk hetzelfde als bij jou: Nefit HR eruit, Daikin Altherma erin, niks veranderd aan de installatie/radiatoren. Mijn laatste aanpassing is sturing op vertrekwater (LWT) regeling ipv. Madoka thermostaat, nav. bevindingen van @MrRobin. Hierdoor vinden wij (met name mijn vrouw) het comfortabeler, én nog een voordeel: eenvoudig aan te passen middels de offset. Doe dit nu nog handmatig, maar ga dit wel automatiseren. Nogmaals bedankt voor je hulp!
Ik heb de automatische offset aanpassing voor regeling obv. LWT gemaakt en draaiend. De volgende prompt: ik wil in ha een automation maken, daarvoor wil ik zes inputs (helpers) gebruiken: eerste input is eigen_ALO_parm_status – aan/uit switch die bepaalt of de automation actief is; tweede input is eigen_ALO_parm_max_buiten_temperatuur in graden met 1 decimaal achter de komma die bepaalt of de automation mag werken; derde input is eigen_ALO_parm_streef_temperatuur in graden met 1 decimaal achter de komma; vierde input is eigen_ALO_parm_offset_factor in graden zonder decimalen ; vijfde input eigen_ALO_parm_temperatuur_verschil_deler graden met 1 decimaal achter de komma; zesde input eigen_ALO_parm_tijd_interval in minuten;

de automation moet het volgende doen: als eigen_ALO_parm_status de waarde AAN heeft & sensor.bridge0_sensors_temperature_outside_unit lager is dan eigen_ALO_parm_max_buiten_temperatuur: ieder  eigen_ALO_parm_tijd_interval:

 het verschil berekenen tussen de eigen_ALO_parm_streef_temperatuur en sensor.bridge0_sensors_temperature_room (kamer temperatuur),

dit verschil delen door eigen_ALO_parm_temperatuur_verschil_deler en vermenigvuldigen met eigen_ALO_parm_offset_factor

het resultaat van deze berekening, zonder decimalen, in climate.bridge0_lwt_deviation_heating (LWT offset) zetten

heeft mij werkende code voor HA opgeleverd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p312RELQjbY5QY8lRgwHGYpVCiI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/71MugmEA7KD850aWVuaTIxeM.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X4B4jo7CHZrHVF1qKDvPKKohdeE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/VRK1kzojdN4MQ7Knj0QBTShr.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xPoG6sy2oyZMpOs2wYGMKAAUFf0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/3o5vaeHZGuefIIJ5OSTa2Iso.jpg?f=user_large

Waarom een interval van 15 minuten en een offset-verhoging van 2 graden per 0,1 graden verschil tussen kamer- en streeftemperatuur? Omdat radiatoren aanmerkelijk 'vluchtiger' zijn dan een vloer(verwarming).

Vanochtend bij een buitentemperatuur van ca. 10 graden (lastige temperatuur in mijn stooklijn, zou eigenlijk een extra punt omhoog moeten hebben, maar ja, maar 2 punten hé :'( ) en wind, fluctueerde de offset mooi om de kamertemperatuur op peil te houden.

Daikin Altherma 3 R - ERGA08EAV3H7-EHVX08S18EJ6V; Kia e-Niro; easee laadpaal; Zendure Solarflow 2400AC+


  • Stanvv
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 19:11
piieter schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:39:
[...]

Heb je wel spanning op de werkschakelaar en heb je de werkschakelaar zelf ook al uit gehad?
Hartelijk dank voor het meedenken, net als @MajaMestreech . Vandaag is de monteur geweest en de werkschakelaar was doorgebrand. Geen idee hoe dat kwam. Warmtepomp lijkt het weer te doen dus huis wordt langzaam opgewarmd na 4 dagen (gelukkig konden we 1e verdieping met airco's verwarmen maar beneden was het 18 graden).

Helaas geen garantie dus het zal wel een dure rekening worden: hij moet nog terugkomen om de werkschakelaar te vervangen, is nu alleen doorgelust.

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 19:48

RonJ

Stanvv schreef op maandag 16 november 2026 @ 15:57:
[...]

Hartelijk dank voor het meedenken, net als @MajaMestreech . Vandaag is de monteur geweest en de werkschakelaar was doorgebrand. Geen idee hoe dat kwam. Warmtepomp lijkt het weer te doen dus huis wordt langzaam opgewarmd na 4 dagen (gelukkig konden we 1e verdieping met airco's verwarmen maar beneden was het 18 graden).

Helaas geen garantie dus het zal wel een dure rekening worden: hij moet nog terugkomen om de werkschakelaar te vervangen, is nu alleen doorgelust.
Als die werkschakelaar door hun is geplaatst dan lijkt me dit een gevalletje garantie op (broddel)werk?

All-electric.


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 18:51

piieter

Volledig eens met @RonJ !
Misschien zijn ze indertijd wel vergeten een van de schroeven goed vast te draaien en dan wil het wel eens gebeuren dat zo'n verbinding (draad-draadklem) verbrand. Of de werkschakelaar zelf was een maandagmorgenprodukt.

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.


  • Stanvv
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 19:11
RonJ schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:04:
[...]


Als die werkschakelaar door hun is geplaatst dan lijkt me dit een gevalletje garantie op (broddel)werk?
Dank, ik vrees dat het een welles nietes verhaal gaat worden maar zeker goed om daar dan werk van te maken. Zie foto's hieronder, zien jullie iets geks? Gaat uiteraard om nummer 3. Plaatsing is door de Saman groep gedaan

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kd-7caXJ9vGZzKEdsIUiAJIkbig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lPi3622meui2p9Jna5GffSl5.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EDE7RZbe-pz30vUvyK59UgpJdf0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7uSfcQVBK3JuE3Yi93JbcInw.jpg?f=fotoalbum_large

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:11
Stanvv schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:35:
Dank, ik vrees dat het een welles nietes verhaal gaat worden maar zeker goed om daar dan werk van te maken. Zie foto's hieronder, zien jullie iets geks? Gaat uiteraard om nummer 3. Plaatsing is door de Saman groep gedaan
Even gespiekt in het topic en ik zie dat dit in mei 2025 geplaatst is. Naar mijn mening is dit gewoon een non-conformiteit; dat is nog niet eens afhankelijk van garantie ja/nee. Ongeacht of het component of de verbinding het euvel is mag je er vanuit gaan dat dit veel langer mee gaat.

Ik zou hier echt niet zomaar voor betalen. Als mijn (lokale) levernacier hier uberhaubt een rekening voor zou sturen zou ik al enigzins teleurgesteld zijn. Wat betreft 'werk van maken", die bal ligt vooral bij hen want voor jou is het zo simpel als een reactie dat je de rekening afwijst en niet betalen.

[ Voor 11% gewijzigd door assje op 16-11-2026 16:55 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 18:51

piieter

Dit lijkt mij een typisch gevalletje van slecht contact! En meestal is de oorzaak een niet vast genoeg aangedraaide schroef of dat de draad niet in de connector zit maar er net boven, zodat als je de schroef wel goed vast draait, dat de draad nog gewoon los zit en op dat moment wel contact maakt en het net lijkt alsof hij goed is aangesloten. Doordat het geheel verbrand is, is het waarschijnlijk nu aan elkaar "vastgelast" door de stroom die er doorheen is gegaan.
Misschien kun je nog achterhalen of de schroef wel goed is aangedraaid en of de draad wel goed in de connector zit.
Wat ook nog kan is vocht. Heeft er misschien water naar binnen kunnen lekken? Maar dat lijkt me niet gezien de afbeelding.

[ Voor 3% gewijzigd door piieter op 16-11-2026 16:52 ]

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.


  • Stanvv
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 19:11
assje schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:40:
[...]

Even gespiekt in het topic en ik zie dat dit in mei 2025 geplaatst is. Naar mijn mening is dit gewoon een non-conformiteit; dat is nog niet eens afhankelijk van garantie ja/nee. Ongeacht of het component of de verbinding het euvel is mag je er vanuit gaan dat dit veel langer mee gaat.

Ik zou hier echt niet zomaar voor betalen. Als mijn (lokale) levernacier hier uberhaubt een rekening voor zou sturen zou ik al enigzins teleurgesteld zijn. Wat betreft 'werk van maken", die bal ligt vooral bij hun want voor jou is het zo simpel als een reactie dat je de rekening afwijst en niet betalen.
Dank, dit triggerde mij om even het contract erbij te pakken. Installatie was 28 mei 2025, 18 maanden garantie op installatie verloopt dus over 12 dagen, dit zou er net binnen vallen 8-) ik weet voldoende, mocht er een rekening komen dan betaal ik niets. Dank allen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pil1L0cnRKu14Qu1PIW6wHUj5Qk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kv2cUfim6x8TrzHkRKTBKHHI.jpg?f=fotoalbum_large

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:11
Stanvv schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:57:
[...]

Dank, dit triggerde mij om even het contract erbij te pakken. Installatie was 28 mei 2025, 18 maanden garantie op installatie verloopt dus over 12 dagen, dit zou er net binnen vallen 8-) ik weet voldoende, mocht er een rekening komen dan betaal ik niets. Dank allen

[Afbeelding]
Dat het binnen garantie valt maakt de discussie eenvoudiger maar de uitkomst zou naar mijn mening hetzelfde moeten zijn buiten garantie (op basis van wettelijke conformiteit).

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • AndereKoekoek
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 19:19

AndereKoekoek

Ping! Pong?

nvm :)

[ Voor 99% gewijzigd door AndereKoekoek op 18-11-2026 18:53 ]


  • igela3
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 23-11 09:38
edvanleeuwen schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 17:21:
[...]

Het werkt inderdaad niet instantaan. Bij mij is het als volgt:

- compressor is uit, want niet nodig

- thermostaat verhogen

- 5 minuten wachten > compressor aan

- thermostaat verlagen

- 5 minuten wachten > compressor uit

Dus nu moet ik wachten totdat de temperatuur op 21 - 0,5 graden is om de compressor weer wat te laten doen. Dat moet dan op veel vermogen totdat het weer rond de 21 graden is.
Ik gebruik in dit geval de volgende workaround:

Pak een koud massief voorwerp uit de koelkast (pakje boter, pak melk o.i.d.). Houd dit tegen de onderkant van de Daikin User interface (kamerthermostaat). Onderin het kastje zit de temperatuurvoeler. Wacht tot de kamertemperatuur onder je hysteresewaarde is gezakt. De WP zal dan aanspringen en netjes gaan stoken. Binnen een kwartier is de temperatuurmeting weer adequaat en pruttelt je unit weer fijn tussen de ingestelde waarden.

Thermostaat verhogen en daarna weer verlagen werkt bij mij ook niet, want dan gaat de compressor vrijwel altijd uit, ook als deze nog binnen de hysteresewaardes zit. Heel vreemd.

[ Voor 9% gewijzigd door igela3 op 20-11-2026 20:27 ]

ERLA14D2W1 | EBVX16S23DJ6V | ESPaltherma | SolarEdge SE15K 12kWP | Marstek Venus-E 3.0 | HomeAssistant


  • edvanleeuwen
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 07:41
Vannacht ‘defrost galore’. Ik vroeg me af of het nog uitmaakt dat een legionellarun op hetzelfde tijdstip loopt. Iemand een idee?

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 16:15
edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:03:
Vannacht ‘defrost galore’. Ik vroeg me af of het nog uitmaakt dat een legionellarun op hetzelfde tijdstip loopt. Iemand een idee?
Sowieso laat ik SWW bijwarmen midden op de dag (tijdschema met altijd 45 C en tussen 12:00 en 14:00 48 C, alleen één dag in de week tussen 12 en 14 legionellarun dus 60 C) omdat het midden op de dag iets warmer is en SWW verwarmen dan efficienter kan (Ik heb overigens een Altherma 4 en die kan de SWW run doen zonder de backup heater te gebruiken). En in de zomer leveren de zonnepanelen vaak wel energie rond het middaguur.
Als je de legionellarun 's nachts doet met veel defrosts dan duurt het waarschijnlijk wel langer en kost het iets meer energie in vergelijking met overdag. Maar ja, op het geheel zal het volgens mij weinig uitmaken, de meeste energie gaat in de verwarming zitten, althans bij mij, als jouw huis veel beter geïsloleerd is dan de mijne kan dat anders zijn.

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 19:54

Atomius

edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:03:
Vannacht ‘defrost galore’. Ik vroeg me af of het nog uitmaakt dat een legionellarun op hetzelfde tijdstip loopt. Iemand een idee?
Nou, naar mijn beleving wel. Ik had de Legionella eerst ook in de nacht en SWW op warmhouden, maar ik merk veel verschil dit stookseizoen door Legionella en SWW overdag met een schema te doen.

Overdag is het nu 5+ graden terwijl het 's nachts -2 is o.i.d. SWW en Legionella overdag hebben hierdoor geen defrosts nodig waardoor ze minder lang duren en met hogere buitentemperaturen sowieso minder lang duren. Daarbij is er geen negatief effect van een lange onderbreking 's nachts van het verwarmen. 's Ochtends is het huis hierdoor beter op temperatuur.

Zo stapel je positieve effecten omdat alles op elkaar ingrijpt.

  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 20:02
edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:03:
Vannacht ‘defrost galore’. Ik vroeg me af of het nog uitmaakt dat een legionellarun op hetzelfde tijdstip loop
Ik zou het niet aanbevelen. Beter is het om dit te vermijden. Ik doe die legionella run in de middaguren, is dan deels gratis dmv de zonnepanelen. Zeker vanaf komend jaar een betere optie. En tegelijkertijd vermijd je de onderbreking van de defrost/verwarm cyclus, want die is vaak vanaf de avond tot in de ochtend bij de huidige omstandigheden. In de handleiding staat dat je een defrost eigenlijk niet moet onderbreken. Je hebt kans dat sommige delen kapot vriezen en/of (afhankelijk van het moment van onderbreken) dat net (half) ontdooide delen snel weer bevriezen.

  • edvanleeuwen
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 07:41
Dank voor de reacties. Ik snap de voordelen. Het nadeel van overdag is dat je dan geen warm water kunt gebruiken, omdat dat de legionellarun verstoort.

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 23-11 22:34
edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:51:
Dank voor de reacties. Ik snap de voordelen. Het nadeel van overdag is dat je dan geen warm water kunt gebruiken, omdat dat de legionellarun verstoort.
Waar gebruik je dan warm water van de SWW? Mocht dat in de keuken zijn is het wellicht een idee om daar een boiler te plaatsen of de luxe uitvoering een Quooker. Wij gebruiken SWW alleen maar op de badkamer voor douchen en wastafel. Extra zuinig omdat we de SWW temperatuur hiermee op 42 °C hebben staan en op zaterdag om 13 uur de legionella run doen. Laagste prijzen en meeste zon opbrengst.

  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 20:02
edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:51:
Dank voor de reacties. Ik snap de voordelen. Het nadeel van overdag is dat je dan geen warm water kunt gebruiken, omdat dat de legionellarun verstoort.
Als ik het goed heb begrepen heb wordt de legionella run niet gestoord door het gebruik van warm water als in het vullen van een teiltje voor de afwas. Wel grotere hoeveelheden als een bad vullen of een half uur de douche gebruiken. Dus dat mag geen probleem zijn.

  • FastForwardNL
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:23
Rojado schreef op zondag 22 november 2026 @ 16:11:
[...]

Als ik het goed heb begrepen heb wordt de legionella run niet gestoord door het gebruik van warm water als in het vullen van een teiltje voor de afwas. Wel grotere hoeveelheden als een bad vullen of een half uur de douche gebruiken. Dus dat mag geen probleem zijn.
Klopt, bij mij warmt hij gewoon weer bij als hij nog in het legionella run-tijdvak zit.

  • luckylucg
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 19:35
edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:03:
Vannacht ‘defrost galore’. Ik vroeg me af of het nog uitmaakt dat een legionellarun op hetzelfde tijdstip loopt. Iemand een idee?
Ja, dat kan zeker uitmaken. Tijdens een SWW-run moet de warmtepomp een hogere watertemperatuur bereiken. Daardoor draait de compressor doorgaans harder en zal de buitenunit sneller dichtvriezen. Krijgt dus sneller en vaker een defrost.

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 13:30
edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:51:
Dank voor de reacties. Ik snap de voordelen. Het nadeel van overdag is dat je dan geen warm water kunt gebruiken, omdat dat de legionellarun verstoort.
Ik heb de legionella run een keertje nauwkeurig geobserveerd en op basis daarvan zou ik zeggen dat je prima water kunt gebruiken zolang de boel nog aan het opwarmen is. Zodra de 60 graden echter bereikt is dan stopt het verwarmen (hij schiet nog wel een beetje door zodat de uiteindelijke temperatuur ruim 61 graden is) en houd hij in de gaten dat het water 40 minuten boven de 60 graden moet blijven. Als je gedurende deze 40 minuten (veel) water pakt dan kan dat ervoor zorgen dat de tanktemperatuur onder de 60 graden zakt. Indien dit gebeurd dan is de legionella run fout gegaan en verschijnt de foutcode.

  • AndereKoekoek
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 19:19

AndereKoekoek

Ping! Pong?

Weet niet of je zonnepanelen hebt. Zelf heb ik de legionella run verplaatst naar een doordeweekse dag waarop wij vrijwel nooit thuis zijn. En dan op een tijdstip waarop de kans het grootste is dat de zonnepanelen wat zonnestralen pakken.

Hoe warmer je water moet worden, hoe groter de kans op defrosts.

Het verplaatsen naar overdag heeft een positieve invloed op de defrosts en evt je zonnestroom rechstreeks verbruiken.

Edit: Mijn ervaring op echte koude nachten is ook dat de legionella run veel invloed op de gehele werking heeft. Legionella run die langer duurt door de defrosts, de vloertempratuur die terug zakt daardoor. De warmtepomp moet dan harder werken om de aanvoertemperatuur hoger te krijgen, waardoor de kans op defrosts weer hoger is.

Sommige koude nachten waren ontregeld hierdoor. Woonkamer in de ochtend ook wat kouder dan gebruikelijk.

[ Voor 62% gewijzigd door AndereKoekoek op 22-11-2026 19:51 ]


  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 20:02
Hetisweergezell schreef op zondag 22 november 2026 @ 19:15:
[...]

Ik heb de legionella run een keertje nauwkeurig geobserveerd en op basis daarvan zou ik zeggen dat je prima water kunt gebruiken zolang de boel nog aan het opwarmen is. Zodra de 60 graden echter bereikt is dan stopt het verwarmen (hij schiet nog wel een beetje door zodat de uiteindelijke temperatuur ruim 61 graden is) en houd hij in de gaten dat het water 40 minuten boven de 60 graden moet blijven. Als je gedurende deze 40 minuten (veel) water pakt dan kan dat ervoor zorgen dat de tanktemperatuur onder de 60 graden zakt. Indien dit gebeurd dan is de legionella run fout gegaan en verschijnt de foutcode.
Zo kan ik het mij ook herinneren, een goede weergave wanneer die legionella foutcode verschijnt. Mocht die overigens verschijnen dan is dat geen ramp, als de volgende run (meestal na een week) weer goed gaat dan is de storingsmelding weg. Onder de streep, er is maar een kleine periode van 40 min waarin je wel warm water kunt tappen maar niet teveel.

  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 14:49
Ik heb de legionella altijd op zaterdagmiddag gehad, gaat prima. Ook laat ik de boiler dagelijks verwarmen tot 53 graden: dan is maar 1 warmwaterrun per dag nodig.

Niet alleen is het 'smiddags warmer, maar ook lagere luchtvochtigheid, dus geen defrosts. Vannacht is bijvoorbeeld de luchtvochtigheid 93%, morgen middag 74%.

Legionella gebruikt trouwens vanaf 53 graden de spoel en niet de compressor.

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:02

danny.s

edvanleeuwen schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:51:
Dank voor de reacties. Ik snap de voordelen. Het nadeel van overdag is dat je dan geen warm water kunt gebruiken, omdat dat de legionellarun verstoort.
Tenzij je met pensioen bent, kun je altijd wel een gaatje vinden waar even niemand thuis is toch?

  • edvanleeuwen
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 07:41
danny.s schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:56:
[...]

Tenzij je met pensioen bent, kun je altijd wel een gaatje vinden waar even niemand thuis is toch?
Jazeker. Maar niet structureel.

  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 16:00
Het is een redelijk onzin issue…. Je kan prima je gewone warm water blijven gebruiken tijdens de legionella run, alleen precies op dat moment een bad vullen is wellicht geen strak plan.

Hoeveel mensen hebben ooit die storingsmelding gehad omdat ze teveel warm water gebruikten….lees er echt nooit wat over. De mijne stond in de winter ook gewoon ergens in de namiddag, nooit een issue.

  • Predge
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 12:51
Voor de mensen die de boiler/warmwater/sww ook graag met overtollige PV energie (bij-)verwarmen i.p.v. met enkel de compressor, zie het linkje onderaan.

Ik heb het al een beste tijd prachtig autonoom werkend middels meetpennen op een Shelly 'Add-On' die de boilertemperatuur bewaken (plus ook de CV uitlezen) en een Shelly 'Plus 1' switch die dan wel of niet stroom pakken wil/mag en een HomeWizard stekker die wel of niet de eventueel overtollige stroom doorgeeft indien dat dus mag.

Verder is mijn (heel O-) ) bescheiden mening dat een zogenaamde legionella-run absolute onzin is, behalve dan dat je de temperatuur van je warme water (SWW) wat ophoogt wat weer voordelen geven kan want er is extra energie opgeslagen.
Maar zoals al vaker aangegeven, in vele huizen zitten hier en daar afgedopte en ongebruikte warm- en koudwater leidingen die nooit gespoeld worden en dus stilstaand water bevatten, want afgedopt en ongebruikt, dus een wekelijkse legionellarun voor enkel je voorraadvat is dan wat onzinnig, zeg maar.

Anyway, zie link voor een idee voor het extra en anders opwarmen van je bolier.
Let op! Je speelt met stroom en dergelijke, dus weet waar je aan begint. En ook een te hoge tempreatuur is niet te adviseren. Mijn stand-alone warmtepomp boiler doet dagelijks zijn ding en wel tot 55graden. Ik zit met de bewust apart aangesloten en reeds aanwezige verwarmingsspriraal (zitten er 2 in en heb maar 1 aangesloten, dus totaal 900Watt, wel zo veilig voor die Shelly switch en een meer realistisch mogelijk PV overschot) middels de beschreven instalatie op een veilige max. 62graden. Nog hoger en de boel koelt immers ook weer sneller af.

Predge in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

[ Voor 5% gewijzigd door Predge op 23-11-2026 18:51 ]


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:24
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yUNQTLJ_E3qnWZ-vf2th7cyvKmc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/z56DElPrpwy2O2pQYwyVPzxA.png?f=user_large

Ik heb een gek verschijnsel. De buitentemperatuursensor houdt een bepaalde waarde vast. De situatie waarin dit gebeurt is als de zon de woonkamer zodanig opwarmt dat de daikin uit gaat. De buitenunit staat in een beschut hoekje in de tuin. Pas als ik de thermostaat boven de kamertemperatuur zet gaat de fan aan en dan koelt de probe af naar de juiste waarde.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18:33

arnoldniessen

asing schreef op maandag 23 november 2026 @ 18:56:
[Afbeelding]

Ik heb een gek verschijnsel. De buitentemperatuursensor houdt een bepaalde waarde vast. De situatie waarin dit gebeurt is als de zon de woonkamer zodanig opwarmt dat de daikin uit gaat.
Dat is de spaarstand, hij update 1x per 3 uur.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:24
arnoldniessen schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:05:
[...]

Dat is de spaarstand, hij update 1x per 3 uur.
Aha, dat verklaart het. De andere rechte lijn is ongeveer 3 uur.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • lonehitman
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 18:57
Predge schreef op maandag 23 november 2026 @ 18:21:
Voor de mensen die de boiler/warmwater/sww ook graag met overtollige PV energie (bij-)verwarmen i.p.v. met enkel de compressor, zie het linkje onderaan.

Ik heb het al een beste tijd prachtig autonoom werkend middels meetpennen op een Shelly 'Add-On' die de boilertemperatuur bewaken (plus ook de CV uitlezen) en een Shelly 'Plus 1' switch die dan wel of niet stroom pakken wil/mag en een HomeWizard stekker die wel of niet de eventueel overtollige stroom doorgeeft indien dat dus mag.

Verder is mijn (heel O-) ) bescheiden mening dat een zogenaamde legionella-run absolute onzin is, behalve dan dat je de temperatuur van je warme water (SWW) wat ophoogt wat weer voordelen geven kan want er is extra energie opgeslagen.
Maar zoals al vaker aangegeven, in vele huizen zitten hier en daar afgedopte en ongebruikte warm- en koudwater leidingen die nooit gespoeld worden en dus stilstaand water bevatten, want afgedopt en ongebruikt, dus een wekelijkse legionellarun voor enkel je voorraadvat is dan wat onzinnig, zeg maar.

Anyway, zie link voor een idee voor het extra en anders opwarmen van je bolier.
Let op! Je speelt met stroom en dergelijke, dus weet waar je aan begint. En ook een te hoge tempreatuur is niet te adviseren. Mijn stand-alone warmtepomp boiler doet dagelijks zijn ding en wel tot 55graden. Ik zit met de bewust apart aangesloten en reeds aanwezige verwarmingsspriraal (zitten er 2 in en heb maar 1 aangesloten, dus totaal 900Watt, wel zo veilig voor die Shelly switch en een meer realistisch mogelijk PV overschot) middels de beschreven instalatie op een veilige max. 62graden. Nog hoger en de boel koelt immers ook weer sneller af.

Predge in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"
Legionella gaat dan ook om de waterdamp die je inademend. Waterdamp uit je douchekop? Maar als er meer mensen zijn die zeggen dat het niet nodig is dan haal ik de run er ook uit. Is toch snel 300 kwh per jaar?

  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 14:49
lonehitman schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:30:
[...]

Legionella gaat dan ook om de waterdamp die je inademend. Waterdamp uit je douchekop? Maar als er meer mensen zijn die zeggen dat het niet nodig is dan haal ik de run er ook uit. Is toch snel 300 kwh per jaar?
De bacterie groeit het snelst tussen de 25 en 45 graden. In 7 dagen stilstaand water kan er al ellende ontstaan. Heb je de tank op 53 graden staan, dan staat de groei stil.

Voorheen was de norm (heb al 16 jaar een warmtepomp): eens in de 2 weken legionellarun. Maar dat was wel bij een warmtepomp dat een (veiligere) 55 graden hanteerde voor de boiler.

Kortom, heb je de tank lekker zuinig staan op 42 graden, dan zou ik niet de wekelijkse legionellarun skippen, want dat is bijna de perfecte kweektemperatuur. Maar 53 graden, dan zou eens per 2 weken misschien een mooi compromis zijn

  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:16
TinusH777 schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:19:
[...]

De bacterie groeit het snelst tussen de 25 en 45 graden. In 7 dagen stilstaand water kan er al ellende ontstaan. Heb je de tank op 53 graden staan, dan staat de groei stil.

Voorheen was de norm (heb al 16 jaar een warmtepomp): eens in de 2 weken legionellarun. Maar dat was wel bij een warmtepomp dat een (veiligere) 55 graden hanteerde voor de boiler.

Kortom, heb je de tank lekker zuinig staan op 42 graden, dan zou ik niet de wekelijkse legionellarun skippen, want dat is bijna de perfecte kweektemperatuur. Maar 53 graden, dan zou eens per 2 weken misschien een mooi compromis zijn
Ik heb hem helemaal uitgeschakeld. Beetje mooi weer en het zonneboiler systeem gooit hem eenvoudig naar 55 graden. In de zomerperiode zelfs hoger (85 graden is geen uitzondering). Kortom ik maak mij er ook niet druk om.

Mocht de WP nodig zijn voor verwarmen water in het vat dan gaat hij alleen op de compressor naar 50 graden (dagelijks).


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fQFQGTob8QbnMll3q6JxUtqJ5Sw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LwC0eaSXdphVIwcj6scggCru.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 15% gewijzigd door benthouse op 23-11-2026 21:53 ]


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:24
benthouse schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:52:
[...]

Ik heb hem helemaal uitgeschakeld. Beetje mooi weer en het zonneboiler systeem gooit hem eenvoudig naar 55 graden. In de zomerperiode zelfs hoger (85 graden is geen uitzondering). Kortom ik maak mij er ook niet druk om.

Mocht de WP nodig zijn voor verwarmen water in het vat dan gaat hij alleen op de compressor naar 50 graden (dagelijks).


[Afbeelding]
Je zou een automatisering kunnen maken die na pak em beet 7 dagen niet warmer dan 50 graden (het is nog wel eens bewolkt hier) een bericht geeft dat een legionellarun geen overbodige luxe is.

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • edvanleeuwen
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 07:41
Het is prima dat iedereen zijn eigen keuze maakt of ‘ie de legionellarun wil uitvoeren. Maar laten we voorzichtig zijn om dit als onzin te bestempelen en als algemeen advies te geven om het niet te doen.

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:29

FaceDown

Storende factor.

Hier (midden-Limburg) al de hele afgelopen nacht en vandaag overdag constant defrosts. Gemiddeld om de 30 minuten, defrosts duren 4.5 minuut. Awt komt tot 33.5 (niet warmer ondanks hoger setpoint). Ik gebruik geen gas, probeer alles elektrisch te doen. Unit is een hybride met 8kw buitenunit.

Is dit gedrag dat mensen met een vergelijkbare unit ook zien of zou ik minder defrosts moeten zien?

Groetjes, FaceDown.


  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19:39
Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit.

Ik heb me laten vertellen dat dit gebruikelijk gedrag is voor de Daikin, maar het voelt niet heel efficient (en de COP laat dat ook zien).

Ik bener nog niet achter wat de magic bullet is (als die er is) om de defrosts terug te brengen en de runs langer te maken.

- Overregeling aanpassen maakt niet uit, immers de vertrekwater temperatuur is niet hoger dan het setpoint.

- stooklijn offset naar beneden bijstellen heb ik geprobeerd, maar had geen effect, de machine ging na de defrost gelijk weer in maximum modus.

- mijn elekrische backup heater springt in de eerste paar defrosts bij, maar daarna niet meer. Ik weet niet precies waarom.

Als iemand de magic bullet tegen de defrosts wel heeft, dan hoor ik het graag, dan pas ik dat gelijk aan...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NQHLnvC2RCzIEWTAAuKJTUl7zCQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bQKqX8pxGLU2MYQkdVn31kNN.jpg?f=fotoalbum_large vanavond zitten er nog een paar langere runs bij, maar vannacht was het idd om de 30 minuten raak:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o0G-eGy-Hju_eYJ8btjI34G5MbQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LVCxpuv30E6lt983MJj2Q5Eo.jpg?f=fotoalbum_large

  • luxus
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 18:54
Er bestaat geen magic bullet tegen de natuurwetten. Dit is wat het is.

Daikin Altherma 3 R F 6 kW, EHVH 08 S23 EJ9W + ERGA 06 EA V3H. 18 x 435 Wp PV, Enphase IQ8MC-72-M-INT micro-omvormers, 5850 Wp.


  • belmonde
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 11:58
hoevenp schreef op maandag 23 november 2026 @ 23:22:
Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit.

Ik heb me laten vertellen dat dit gebruikelijk gedrag is voor de Daikin, maar het voelt niet heel efficient (en de COP laat dat ook zien).

Ik bener nog niet achter wat de magic bullet is (als die er is) om de defrosts terug te brengen en de runs langer te maken.

- Overregeling aanpassen maakt niet uit, immers de vertrekwater temperatuur is niet hoger dan het setpoint.

- stooklijn offset naar beneden bijstellen heb ik geprobeerd, maar had geen effect, de machine ging na de defrost gelijk weer in maximum modus.

- mijn elekrische backup heater springt in de eerste paar defrosts bij, maar daarna niet meer. Ik weet niet precies waarom.

Als iemand de magic bullet tegen de defrosts wel heeft, dan hoor ik het graag, dan pas ik dat gelijk aan...

[Afbeelding] vanavond zitten er nog een paar langere runs bij, maar vannacht was het idd om de 30 minuten raak:

[Afbeelding]
Je schrijft "Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit"

Dat komt mij vreemd over.. ! Dat kan toch niet waar zijn. Dat zou betekenen dat wij onze radiatoren niet warmer krijgen dan 30 graden onder de 3 graden.. Dan hoeven we er dus niet aan te beginne.. Waar is die 75 graden dan van propaan warmtepompen ????

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online
belmonde schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 01:31:
[...]

Je schrijft "Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit"

Dat komt mij vreemd over.. ! Dat kan toch niet waar zijn. Dat zou betekenen dat wij onze radiatoren niet warmer krijgen dan 30 graden onder de 3 graden.. Dan hoeven we er dus niet aan te beginne.. Waar is die 75 graden dan van propaan warmtepompen ????
Dat ligt natuurlijk volledig aan je afgiftesysteem. Als je een 8 kW warmtepomp bijvoorbeeld aan 300 m2 vvw hangt, dan haalt ie op max vermogen nog geen 35 graden. Hang je er alleen een kleine radiator aan, dan haal je die 75 graden wel.

Die 75 graden bij propaan warmtepompen is dus grotendeels marketing en is alleen bij je legionellarun relevant.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19:39
belmonde schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 01:31:
[...]

Je schrijft "Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit"

Dat komt mij vreemd over.. ! Dat kan toch niet waar zijn. Dat zou betekenen dat wij onze radiatoren niet warmer krijgen dan 30 graden onder de 3 graden.. Dan hoeven we er dus niet aan te beginne.. Waar is die 75 graden dan van propaan warmtepompen ????
Mijn Altherma 3 is R32 en een lage temperatuur toestel, gezien ons afgiftesysteem beneden (vloerverwarming). Warmwater maakt ie makkelijk tot 50 graden maar dat doe ik overdag als het (meestal) boven 0 is.

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:02

danny.s

belmonde schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 01:31:
[...]

Je schrijft "Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit"

Dat komt mij vreemd over.. ! Dat kan toch niet waar zijn. Dat zou betekenen dat wij onze radiatoren niet warmer krijgen dan 30 graden onder de 3 graden.. Dan hoeven we er dus niet aan te beginne.. Waar is die 75 graden dan van propaan warmtepompen ????
Hier geen issues mee, geen propaan, gewoon R32. En wat @SebastiaanPs al aangeeft, als je WP goed bemeten is, zou dit geen issue moeten zijn.

En radiatoren op 30 gr hoeft overigens geen probleem te zijn. Als ze maar groot genoeg zijn. Groot verschil tov gas ketel is dat ze (nagenoeg) 24/7 warmte afgeven, waar het met de gas ketel vaak in krachtige (en korte) stoten gaat.

  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19:39
luxus schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 00:23:
Er bestaat geen magic bullet tegen de natuurwetten. Dit is wat het is.
Ja daar was ik al bang voor. Gaan andere merken ook zo hard in de defrosts? Weet je dat? Of is dit typisch Daikin, met een agressieve rebound na een defrost?

  • Musicus
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 17:29
Ik zat een beetje met dezelfde vraag, het is de eerste koude periode dat we met een warmtepomp draaien. Ik regel op uittredend water temperatuur en tot een week geleden draaide het systeem prima op 400Wh tot 600Wh. Nu is dat uiteraard flink hoger door de lagere temperaturen en defrosts, de app geeft aan tussen de 20kWh en 30kWh (gisteren) per dag.
De offset staat bij mij op -2 en ik probeer overdag bij zon deze op -1 of 0 te zetten om zo iets meer warmte in de vloer te krijgen voor de avond en nacht. Zet dit zoden aan de dijk of werkt het misschien juist averechts?
Aanvoertemperatuur van het water is nu overigens 28 graden bij -3 buiten en ik krijg het huis daar uitstekend warm mee. Bijna iets te warm naar mijn zin. Maar als ik dit nog lager zet komt de retour onder de 25 graden wat toch ook weer niet goed is? Hoe zat dat ook al weer?

Daikin Altherma 3M 8kW - Atlantic Explorer V5 200L - Gasloos - Tesla Y 2024 RWD


  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 18:54
Heeft iemand met ESPAltherma ervaring met het gedrag van de WP ná een defrost?

Ik heb het idee dat er iets niet klopt. Na een defrost lijkt de warmtepomp zichzelf enorm tegen te werken:
  • De druk (Refrigerant pressure sensor) loopt flink op tot 32bar
  • De compressor gaat stampen op 3–3,2 kW+ (en dat is met stiller modus. zonder gaat hij richting 4 kW).
  • De COP zakt naar 1,2–1,5.
  • Zo'n episode duurt 30–50 minuten.
Ik heb de ESPAltherma data ook door Claude laten analyseren, en die komt tot dezelfde conclusie:

Na het ontdooien schiet de condensatiedruk 15–25 K boven de aanvoertemperatuur uit, met ~0 K persgas-oververhitting en 18–28 K onderkoeling, waardoor de COP ~30–50 minuten naar ~1,5 zakt: waarschijnlijk overvulling of een expansieventiel dat na defrost niet goed regelt.

Vrijdag komt de installateur langs voor onderhoud. Ik ga ze vragen hiernaar te kijken, maar ik ben bang dat ze er weinig mee kunnen.

Herkennen jullie dit, en hoe gedraagt jullie WP zich na een defrost?

[ Voor 65% gewijzigd door haakjesluiten op 24-11-2026 09:14 ]


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:02

danny.s

Musicus schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:32:
Ik zat een beetje met dezelfde vraag, het is de eerste koude periode dat we met een warmtepomp draaien. Ik regel op uittredend water temperatuur en tot een week geleden draaide het systeem prima op 400Wh tot 600Wh. Nu is dat uiteraard flink hoger door de lagere temperaturen en defrosts, de app geeft aan tussen de 20kWh en 30kWh (gisteren) per dag.
De offset staat bij mij op -2 en ik probeer overdag bij zon deze op -1 of 0 te zetten om zo iets meer warmte in de vloer te krijgen voor de avond en nacht. Zet dit zoden aan de dijk of werkt het misschien juist averechts?
Aanvoertemperatuur van het water is nu overigens 28 graden bij -3 buiten en ik krijg het huis daar uitstekend warm mee. Bijna iets te warm naar mijn zin. Maar als ik dit nog lager zet komt de retour onder de 25 graden wat toch ook weer niet goed is? Hoe zat dat ook al weer?
Volgens mij als de aanvoer onder de 25gr gaat, springt de BUH bij. Met Ta 27 zou je retour altijd onder de 25 zitten, maar dat is gewoon prima.

Ik ben nu zelf ook aant spelen/experimenter om snachts the offset -2 of -3 te doen (en 0.5-1gr in huis laten afkoelen), en dan overdag +1 of +2. Ik hoop dan ook op minder defrosts in de nacht. Maar ook omdat nu in de nacht de Ta het hoogste is, en overdag het laagste. Van mij mag de vloer overdag juist warmer zijn dan het snachts als ik slaap. Ik hoop zo op een iets hogere COP, en zo niet, heb ik iig overdag een iets warmere vloer.

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:11
luxus schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 00:23:
Er bestaat geen magic bullet tegen de natuurwetten. Dit is wat het is.
Ik heb wel een magic bullet tegen de zorgen over defrosts, ik heb namelijk geen enkel idee of mijn unit defrosts doet :+

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:11
Musicus schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:32:
Aanvoertemperatuur van het water is nu overigens 28 graden bij -3 buiten en ik krijg het huis daar uitstekend warm mee. Bijna iets te warm naar mijn zin. Maar als ik dit nog lager zet komt de retour onder de 25 graden wat toch ook weer niet goed is? Hoe zat dat ook al weer?
Daar hadden we het een paar weken geleden nog over. Het gaat om de retourtemperatuur tijdens defrost; dat zal dus ongeveer het gemiddelde tussen Ta en Tr zijn. Met een Ta van 28 graden zal er dus nog niets aan de hand zijn.

Op basis van mijn stooklijn heb ik ook Ta 28 bij 3 graden.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:24
assje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:45:
[...]

Ik heb wel een magic bullet tegen de zorgen over defrosts, ik heb namelijk geen enkel idee of mijn unit defrosts doet :+
Dat is op te lossen :

https://raomin.github.io/ESPAltherma/
https://github.com/elRadix/daikin_cycle_ml

:)

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 18:51

piieter

luxus schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 00:23:
Er bestaat geen magic bullet tegen de natuurwetten. Dit is wat het is.
Mee eens, natuurwetten gelden bijna overal!
Zou het ook verschil maken als ze een verdamper zouden maken waarbij de lamellen iets verder uit elkaar zouden liggen? Je hebt natuurlijk wel een bepaalde oppervlakte nodig, dat realiseer ik me ook, maar dat zou je kunnen bewerkstelligen door een grotere buitenunit (niet qua vermogen). Maar ja, dat vinden veel mensen ook weer geen kijk.
Als je de tussenruimtes van de lamellen groter zou maken, dan kan er meer lucht (of een langere tijd) doorheen, als de lamellen gaan aankoeken met rijp vóór de defrosts.
Ik ben niet zo goed in de natuurkunde, maar zou dat een oplossing zijn?

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:11
Als ik "github" zie haak ik al af, ik ben een werktuigbouwer :P

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • luckylucg
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 19:35
assje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:55:
[...]

Als ik "github" zie haak ik al af, ik ben een werktuigbouwer :P
Zonder GitHub kan ook ;) https://espaltherma.pages.dev/


Webinterface is overigens zonder home assistant te gebruiken, dus het is inpluggen en lekker monitoren :)

[ Voor 17% gewijzigd door luckylucg op 24-11-2026 09:57 ]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:11
piieter schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:55:

Ik ben niet zo goed in de natuurkunde, maar zou dat een oplossing zijn?
Maar dan duurt daarna de defrost weer langer om de boel ijsvrij te krijgen. Er zal ergens een optimum zijn maar daar denken ze vast over na.

Ik denk dat gemiddeld gezien mensen zich ook teveel zorgen maken om die defrost. Op jaarbasis is de impact maar marginaal op COP/verbruik.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:11
Ik heb vroeger eens wat met Domoticz gedaan en toen soort besloten dat ik nooit meer zoiets aan wilde raken. Ik ben wat perfectionistisch en als er dan iets niet werkt krijg ik er ergernis/stress van en is het me niet waard. Wil er ook de tijd niet in steken, heb genoeg andere projecten.

Ik heb ook geen Home Assistant of welke domotica dan ook om die reden (KISS).

Het draait ook gewoon allemaal prima en zorgeloos en gebaseerd op interne metingen prima COP en energieverbruik. Heb dus ook niet heel veel noodzaak er mee aan de slag te gaan. Pas hier maar gewoon Pareto toe en laat die laatste 20% voor wat het is :)

[ Voor 17% gewijzigd door assje op 24-11-2026 10:01 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 18:51

piieter

assje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:56:
[...]

Maar dan duurt daarna de defrost weer langer om de boel ijsvrij te krijgen. Er zal ergens een optimum zijn maar daar denken ze vast over na.

[...]
Ik weet niet of de defrosts echt langer zullen zijn. Bij zo'n defrost worden de lamellen verwarmd door water uit het systeem. Het ijs het dichtst bij de lamellen zal het eerst smelten. Door het gewicht van de rest van het ijs (aan de buitenkant) valt dit er waarschijnlijk wel af, zodra het ijs aan de binnenkant (direct tegen de lamellen aan) gesmolten is. Dan hoeft niet alle ijs eerst te smelten.

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.


  • nodri2000
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 13:46
hoevenp schreef op maandag 23 november 2026 @ 23:22:
Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit.

Ik heb me laten vertellen dat dit gebruikelijk gedrag is voor de Daikin, maar het voelt niet heel efficient (en de COP laat dat ook zien).

Ik bener nog niet achter wat de magic bullet is (als die er is) om de defrosts terug te brengen en de runs langer te maken.

- Overregeling aanpassen maakt niet uit, immers de vertrekwater temperatuur is niet hoger dan het setpoint.

- stooklijn offset naar beneden bijstellen heb ik geprobeerd, maar had geen effect, de machine ging na de defrost gelijk weer in maximum modus.

- mijn elekrische backup heater springt in de eerste paar defrosts bij, maar daarna niet meer. Ik weet niet precies waarom.

Als iemand de magic bullet tegen de defrosts wel heeft, dan hoor ik het graag, dan pas ik dat gelijk aan...

[Afbeelding] vanavond zitten er nog een paar langere runs bij, maar vannacht was het idd om de 30 minuten raak:

[Afbeelding]
Hier ook een altherma 3 met 65m2 aan VVW en geen radiatoren. Unit draait na het aanpassen van de overregeling continu met af en toe een defrost. (toevallig net nu bezig zie ik)

De Ta is ongeveer 26-28 graden daarmee krijgen we ons huis prima warm.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FYYC8ERK7-c0lX-Hfdw83X8viZ0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3iAemlGNHswxm5Fe3vRcvkQB.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iI8TXs3HoSF3MfYTLpma5JNcVZM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jzZ029AcjDScL0ivvpoMYfrz.png?f=fotoalbum_large

Zoals je ziet is onze unit niet om de zoveel minuten aan het defrosten.

Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined


  • il-Principe
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 17:03
Zo, een (kleine) ervaringsdeling m.b.t. de Altherma 3M. Ik ben vorige maand begonnen met het verwarmen met de 8kW unit in z'n meest rudimentaire opstelling, nl op WAR en uitgaand water regeling zonder binnentermostaat. Het huis is uit 1994, label A (2026, gebaseerd nog op gasketel) en 170m² oppervlak. Binnen heb ik alleen radiatoren (T21/22/33) waarvan op de bovenverdieping met thermostaatknoppen, de warmtepomp zit dus direct aan het oude CV-system gekoppeld zonder buffer en SWW wordt apart gedaan. Deze tijd heb ik gebruikt om naar de stooklijn te kijken en in te stellen om zo het hele huis zoveel mogelijk constant te houden en om te kijken om de warmtepomp op een zo laag mogelijk vermogen continu te laten lopen.

Op zich is alles goed gegaan, dT in principe op 3, stooklijn in principe op 28 bij 15 en 40 bij -20 en silent mode van 21:00 tot 07:00, type afgifte staat op fancoil vanwege het kunnen instellen van een lage dT en BUH inactief.

Het huis is met gemak warm te krijgen en blijft binnen stabiel rond de 21°C. Maar stooklijn staat nog wel wat pessimistisch en ik denk dat het bij -20 36 moet worden. Ik moet nog wel regelmatig de temperatuur op de MMI een graad naar beneden bijstellen. Tot nu toe speelt het meeste deze maand zich af bij een Ta van 29 tot 31°C, de Tr wisselt (zie verderop). Bij gas was de Ta 36°C en Tr 32°C, waarbij de ketel wel regelmatig pauseerde. De invloed van zon is voornamelijk op de benedenverdieping, maar is beperkt tot 1°C, waarschijnlijk blijft door de thermostaatkranen de bovenverdieping stabiel en zijn er geen dips als een kamer in de schaduw is gekomen (unit blijft lopen). Vanuit een "koud" huis (5°C onder stooklijn op de MMI), gaat het opwarmen met ongeveer 0,5°C/uur omhoog om weer terug op temperatuur te komen maar om helemaal weer in equilibrium duurt dit wel tot 12 uur.

Het verbruik is zo'n 400-800 Wh bij stabiele condidies. Het graaddagen verbruik is ~1kW/graaddag, met gas was 0.4m³/graaddag, bij gas was de binnentemperatuur 20°C. De COP is lastig te bepalen uit de data, vanuit de MMI geeft deze momenteel voor november ~4.4 (maar vermoedt dat deze iets hoger is).
Nu bij de temperaturen rond het vriespunt is er ~1x per uur een defrost en deze gaat dus zonder BUH. Onder het mom van elk "nadeel" heeft z'n voordeel zijn de defrost runs bij de radiatoren bijna niet merkbaar doordat er "kortsluiting" optreedt. Het afgekoelde water gaat direct naar de retour, terwijl de rest van de radiator nog warm blijft. Ta en Tr zakken dan wel naar ~23°C en de run duurt ~4 minuten om daarna weer terug op 31-32 te gaan.

En dan nu het vage gedeelte van de unit en met name de regeling. De flow varieert van 8 l/min tot 25 l/min, alleen is mij niet duidelijk waar deze op gestuurd wordt. Als de unit op het laagste vermogen zit, is dit mooi 8 l/min bij 400W, zodra er een stap naar 600W is, is dat ineens 25 l/min (later wordt het wel iets bijgestuurd), maar ik zie niet in waarom dit niet bij een flow van ~10 l/min kan. Ook de dT varieert, waarbij 30°C op een of andere manier een magische grens is, boven de 30 wordt de dT kleiner. Anderen uit het verleden in dit topic schreven ook dat de dT van 3 soms lastig te halen is en dat men dan een grotere dT gebruikt. Mijn vermoeden is dat de interne temperatuursresolutie (alleen integers) de boosdoener is, waarbij dus de aanvoer en retour wel een dT van 3 hebben in de data van de MMI door afrondingsfouten, maar dat de gemeten dT op de leidingen dichter bij een dT van 1 liggen. Ook zie ik in de gemeten aanvoertemperatuurscurve letterlijk de temperatuursstappen, dat wil zeggen als de stooklijn 1 graad hoger gaat, dan springt deze ook 1 graad. Ik zou dit eerder geleidelijker verwachten.

Op zich doet de unit wat deze moet doen en was de stap van gas naar full electric eigenlijk vrij eenvoudig zonder verlies aan comfort met sommige ruimtes iets warmer dan verwacht. Dat de Ta nog relatief zo laag te houden is op alleen radiatoren blijft mij nog verbazen, de algemene tendens is nog steeds dat dit niet mogelijk zou moeten zijn en dat je nieuwe dure LT-radiatoren moet kopen. Ik krijg (nog) steeds verbaasde blikken van "ja maar dat kan helemaal niet". Ja, enkele radiatoren zijn geboost, maar de meeste doen het op eigen kracht en zeker bij mijn T33 brengen boosters eerder alleen nadelen (geluid), de extra winst qua afgifte was nauwelijks meetbaar/merkbaar

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19:42

mawashigeri

haakjesluiten schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:04:
Heeft iemand met ESPAltherma ervaring met het gedrag van de WP ná een defrost?

Ik heb het idee dat er iets niet klopt. Na een defrost lijkt de warmtepomp zichzelf enorm tegen te werken:
  • De druk (Refrigerant pressure sensor) loopt flink op tot 32bar
  • De compressor gaat stampen op 3–3,2 kW+ (en dat is met stiller modus. zonder gaat hij richting 4 kW).
  • De COP zakt naar 1,2–1,5.
  • Zo'n episode duurt 30–50 minuten.
Ik heb de ESPAltherma data ook door Claude laten analyseren, en die komt tot dezelfde conclusie:

Na het ontdooien schiet de condensatiedruk 15–25 K boven de aanvoertemperatuur uit, met ~0 K persgas-oververhitting en 18–28 K onderkoeling, waardoor de COP ~30–50 minuten naar ~1,5 zakt: waarschijnlijk overvulling of een expansieventiel dat na defrost niet goed regelt.

Vrijdag komt de installateur langs voor onderhoud. Ik ga ze vragen hiernaar te kijken, maar ik ben bang dat ze er weinig mee kunnen.

Herkennen jullie dit, en hoe gedraagt jullie WP zich na een defrost?
"Refrigerant pressure sensor" heb ik niet, gezocht in de code maar hij zit niet in mijn definitiefile! Koelgas temperaturen zien er zo uit tijdens defrost:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sisiSwL0VoxjEQ4b3Gw8-166YY8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RRVRhxf2IbRYMOHlbnD2uYV5.png?f=fotoalbum_large

Mijn COP is meestal weer OK na een paar minuten flow is beperkt tot 24L/min.
Bij uitzondering blijft 'ie 10-15min hangen tussen 2-2,5; in alle gevallen loopt het verbruik op naak 2kW maar niet veel hoger. Let op: ik heb een 6kW versie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YPYdt83JRUokcN4hh6Ie6lE-R78=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a3S7ptEXoWi1reVznPjfW6ZU.png?f=fotoalbum_large
edit:
Gevonden in een andere header file: {0x62,15,105,2,2,"Refrigerant pressure sensor"},

[ Voor 3% gewijzigd door mawashigeri op 24-11-2026 14:12 ]

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • akaQ
  • Registratie: December 2013
  • Nu online
hoevenp schreef op maandag 23 november 2026 @ 23:22:
Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit.

Ik heb me laten vertellen dat dit gebruikelijk gedrag is voor de Daikin, maar het voelt niet heel efficient (en de COP laat dat ook zien).

Ik bener nog niet achter wat de magic bullet is (als die er is) om de defrosts terug te brengen en de runs langer te maken.

- Overregeling aanpassen maakt niet uit, Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qj9GqINNNduOG-mkufbBlSLHTEU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P9r70IzVJaoOxLT1cp1GeBzj.jpg?f=fotoalbum_large immers de vertrekwater temperatuur is niet hoger dan het setpoint.

- stooklijn offset naar beneden bijstellen heb ik geprobeerd, maar had geen effect, de machine ging na de defrost gelijk weer in maximum modus.

- mijn elekrische backup heater springt in de eerste paar defrosts bij, maar daarna niet meer. Ik weet niet precies waarom.

Als iemand de magic bullet tegen de defrosts wel heeft, dan hoor ik het graag, dan pas ik dat gelijk aan...

[Afbeelding] vanavond zitten er nog een paar langere runs bij, maar vannacht was het idd om de 30 minuten raak:

[Afbeelding]
Nee dat is niet gebruikelijk bij een daikin.

Hier rond en even onder 0, defrost ca om het uur en setpoint uitgaande water wordt prima gehaald.

For the record wij verwarmen 160m² uit 1979 op bgg 21° en overige verdiepingen 19°

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qj9GqINNNduOG-mkufbBlSLHTEU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P9r70IzVJaoOxLT1cp1GeBzj.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door akaQ op 24-11-2026 10:54 ]


  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19:53
hoevenp schreef op maandag 23 november 2026 @ 23:22:
Ik heb dat ook, zodra de temperatuur onder de 3 graden komt, lukt het niet meer om het vertrekwater boven de 30 graden te krijgen en blijft ie in defrosts hangen. Ik heb een 8kw all-electric buitenunit.

Ik heb me laten vertellen dat dit gebruikelijk gedrag is voor de Daikin, maar het voelt niet heel efficient (en de COP laat dat ook zien).

Ik bener nog niet achter wat de magic bullet is (als die er is) om de defrosts terug te brengen en de runs langer te maken.

- Overregeling aanpassen maakt niet uit, immers de vertrekwater temperatuur is niet hoger dan het setpoint.

- stooklijn offset naar beneden bijstellen heb ik geprobeerd, maar had geen effect, de machine ging na de defrost gelijk weer in maximum modus.

- mijn elekrische backup heater springt in de eerste paar defrosts bij, maar daarna niet meer. Ik weet niet precies waarom.

Als iemand de magic bullet tegen de defrosts wel heeft, dan hoor ik het graag, dan pas ik dat gelijk aan...

[Afbeelding] vanavond zitten er nog een paar langere runs bij, maar vannacht was het idd om de 30 minuten raak:

[Afbeelding]
Defrosten hoort er bij en elk uur is niet gek in deze omstandigheden. Maar hij hoort wel vrij snel na een defrost de stooklijn weer te halen. Als dat niet lukt schakelt hij normaal gesproken de BUH bij. Heb je dat uitgeschakeld?

Wat is je vermogen en flow tussen defrosts door? Wat is je COP bij 5gr bijv?

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 18:54
mawashigeri schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:49:
[...]

"Refrigerant pressure sensor" heb ik niet, gezocht in de code maar hij zit niet in mijn definitiefile! Koelgas temperaturen zien er zo uit tijdens defrost:

[Afbeelding]

Mijn COP is meestal weer OK na een paar minuten flow is beperkt tot 24L/min.
Bij uitzondering blijft 'ie 10-15min hangen tussen 2-2,5; in alle gevallen loopt het verbruik op naak 2kW maar niet veel hoger. Let op: ik heb een 6kW versie.

[Afbeelding]
ik heb het 8KW model, ja wat er bij jou gebeurt ziet er logisch uit, de defrost fase ziet er bij mij vaak hetzelfde uit en is dan in ongeveer een zelfde tijd klaar maar het is de periode erna dat ie dan 20-30 minuten gaat beuken en doel temperatuur zet ie dan ook op 65-70C

[ Voor 14% gewijzigd door haakjesluiten op 24-11-2026 11:50 ]


  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19:53
Een tip die ik kan geven om defrosts te minimaliseren is het instellen van middeling van de buitentemperatuur. De WP hoeft dan in ieder geval niet éxtra hard te werken als het kouder wordt en de stooklijn snel stijgt. Dit laat bij mij de WP rustiger draaien.

Die setting werkt alleen als de energiespaarstand van de buiten unit uit staat (heeft nu toch geen invloed).

Leaving temperature setpoint verandert dan hoogstens 1x per uur.

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19:42

mawashigeri

haakjesluiten schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:45:
[...]

ik heb het 8KW model, ja wat er bij jou gebeurt ziet er logisch uit maar hier duurt het dus soms wel 40-50 minuten voor die weer rustig draait en dan begint vaak de volgende defrost alweer vrij snel. Gebeurt niet bij elke defrost maar wel vaak
Op zich is het niet zo gek dat de ene defrost de ander uitlokt: helaas heeft de Daikin controller geen geduld en gaat gelijk vol op het orgel om de stooklijn te halen.

Andersom heb ik een paar dagen geleden dit met de hand gestuurd door de stooklijn tijdens de defrost 4 graden te verlagen en die telkens een puntje omhoog te zetten zodat het geleidelijk ging. Dat was een 'succes' in de zin dat de COP beter was en de volgende defrost 10-20min werd uitgesteld, al had ik wel de fout gemaakt niet helemaal terug te gaan naar de oorspronkelijke stooklijn!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1XBk11wA9xl9Jqf6nPTvdIOWDEI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8BPAmSlbSZaKQx0KDmmeF5CY.png?f=fotoalbum_largeJe ziet dus net na 1 uur een mooi trapje waar ik de 'leave after BUH' omhoog volg en voorblijf met de stooklijn. Hieronder zie je wat dat met de flow en het benodigde vermogen doet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q8xaF2kAbV601I3RqvMANfsXRpI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZuRfxrKv3Mm5FOImsR1loTM5.png?f=fotoalbum_large

Kanttekening: er zit nog een fout in mijn aansluitingen, het buffervat zit parallel aangesloten zodat de flow van de warmtepomp zich niet direct vertaald in flow in het afgiftesysteem.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 14:49
Patrick4 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:02:
Een tip die ik kan geven om defrosts te minimaliseren is het instellen van middeling van de buitentemperatuur. De WP hoeft dan in ieder geval niet éxtra hard te werken als het kouder wordt en de stooklijn snel stijgt. Dit laat bij mij de WP rustiger draaien.

Die setting werkt alleen als de energiespaarstand van de buiten unit uit staat (heeft nu toch geen invloed).

Leaving temperature setpoint verandert dan hoogstens 1x per uur.
Defrosts heeft te maken met luchtvochtigheid. Rondom het vriespunt gaat je warmtepomp water omzetten in ijs. Kom je op lagere temperaturen, onder de -5, dan wordt ijsvorming steeds minder en levert de warmtepomp meer capaciteit. Dus ik maak me geen zorgen over vermogen en defrosts: bij echte kou redt-ie het wel.

Belangrijk is wel om te zorgen de buitenunit niet te dicht tegen muren staat om cycling van koude lucht te voorkomen. Ook scheelt het of je vloerverwarming hebt: de hele vloer is een soort van energiebuffer dat ook je defrosts helpt. Eventueel helpt een extra groot buffervat, welke ook functioneert als een soort warmtebatterij.

Omdat luchtvochtigheid bepalend is voor defrosts, treedt het overdag niet / minder op en wordt je woning weer aangenaam warm.

Daarom kijk ik er niet naar. Hiervoor had ik een woning met een geotherm warmtepomp. Tja, zuiniger en defrosts bestaan niet. Maar enorm duur en de grondbron kan uitgeput raken (is duurder). Dus elk voordeel heb zn nadeel.

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 16:15
il-Principe schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:25:
.... Dat de Ta nog relatief zo laag te houden is op alleen radiatoren blijft mij nog verbazen...
Ik heb dezelfde ervaring bij een woning uit 1996 met alleen radiatoren (OK, klein beetje vloerverwarming in een later geplaatste uitbouw), zelfs bij een koude nacht zoals afgelopen nacht (minimum was hier -4 C) was het aanvoerwater maar zo'n 35 graden gemiddeld.

Ik denk dat een groot verschil met CV bedrijf is dat bij CV bedrijf de radiatoren niet constant warm blijven (althans zo was dat bij mij) maar af en toe 40 - 50 graden werden en dan weer afkoelden.
Met de Warmtepomp zijn de radiatoren 24/7 zo'n 30 graden en dat kan uiteindelijk net zoveel warmte opleveren. En de redelijk goede isolatie van een jaren 90 woning help natuurlijk ook.

  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 17:16
asing schreef op maandag 23 november 2026 @ 22:09:
[...]

Je zou een automatisering kunnen maken die na pak em beet 7 dagen niet warmer dan 50 graden (het is nog wel eens bewolkt hier) een bericht geeft dat een legionellarun geen overbodige luxe is.
Daarvoor heb ik een mooie reminder in HA.

Tevens zie je dat op dit moment (24-11-2026; 17.00u) de boiler al 54,1°C is en dat alleen op de zon, zonder enige levering van de WP. kortom loopt in mijn beleving wel los!

Maar ieder zijn ding, ik zeg niet dat je hem uit moet schakelen die legionellarun. Ik heb hem alleen uitstaan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cQE5m5fGvNUhVtNXmFAu8dtoCng=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fDEL0Tk6j06x7wNftJFk2srb.png?f=fotoalbum_large

  • impactftw
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 18:48
Wie herkent dit of heeft een idee? We hebben een Daikin Altherma 3 R split:
- Buitendeel: ERLA11DW1 (3-fase)
- Binnendeel: EBVX11S23D9W (all-in-one, 230 l tank)
- Bediening: BRC1HHDK

Wat er speelt:
- De printplaat is inmiddels 3x vervangen, de laatste keer door een monteur van Daikin zelf. Toen werd aan piekspanning gedacht.
- Daarna is er een Finder 3-fase bewakingsrelais (DIN-rail) tussen gezet. De netspanning lijkt in orde, ook op de P1-meter zien we niks vreemds.
- Sinds kort maakt de buitenunit op momenten veel lawaai: vooral 's avonds, soms overdag. Een constante, harde bromtoon, geen getik of gerammel en ook geen ontdooicyclus. Een reset helpt niet.
- Uit een analyse van de geluidsopnames komt een toon van ca. 48 Hz met veel boventonen, die meezakt naar ca. 43 Hz als de unit terugregelt. Het lijkt dus aan het toerental van de compressor (of de ventilator) te hangen. Het geluid is het hardst via de behuizing.
- Als hij zo tekeergaat zetten we hem uit, uit angst voor weer een kapotte print.

Onze installateur en Daikin zoeken nog verder, maar we zijn benieuwd:
1. Heeft iemand hetzelfde meegemaakt met de ERLA, zeker in combinatie met herhaald printfalen?
2. Kan dit de compressor zijn die de inverterprint steeds sloopt?
3. Zijn er bekende softwareupdates of oplossingen voor dit type?

Geluid:
https://jumpshare.com/s/Mb1olGpGXr94cQGgquep

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 18:51

piieter

impactftw schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:41:
Wie herkent dit of heeft een idee? We hebben een Daikin Altherma 3 R split:
- Buitendeel: ERLA11DW1 (3-fase)
- Binnendeel: EBVX11S23D9W (all-in-one, 230 l tank)
- Bediening: BRC1HHDK

Wat er speelt:
- De printplaat is inmiddels 3x vervangen, de laatste keer door een monteur van Daikin zelf. Toen werd aan piekspanning gedacht.
- Daarna is er een Finder 3-fase bewakingsrelais (DIN-rail) tussen gezet. De netspanning lijkt in orde, ook op de P1-meter zien we niks vreemds.
- Sinds kort maakt de buitenunit op momenten veel lawaai: vooral 's avonds, soms overdag. Een constante, harde bromtoon, geen getik of gerammel en ook geen ontdooicyclus. Een reset helpt niet.
- Uit een analyse van de geluidsopnames komt een toon van ca. 48 Hz met veel boventonen, die meezakt naar ca. 43 Hz als de unit terugregelt. Het lijkt dus aan het toerental van de compressor (of de ventilator) te hangen. Het geluid is het hardst via de behuizing.
- Als hij zo tekeergaat zetten we hem uit, uit angst voor weer een kapotte print.

Onze installateur en Daikin zoeken nog verder, maar we zijn benieuwd:
1. Heeft iemand hetzelfde meegemaakt met de ERLA, zeker in combinatie met herhaald printfalen?
2. Kan dit de compressor zijn die de inverterprint steeds sloopt?
3. Zijn er bekende softwareupdates of oplossingen voor dit type?

Geluid:
https://jumpshare.com/s/Mb1olGpGXr94cQGgquep
Ik heb geen ERLA11DW1, maar het geluid doet mij denken aan een blad van een boom, dat via de ventilator is binnengekomen en daar is blijven hangen en tegen de ventilatorbladen tikt. Als dit zo is, dan heeft dit niets te maken met het stukgaan van printplaten. Is er al eens naar die ventilator gekeken? Dat het geluid het hardst is via de behuizing duidt waarschijnlijk op resonantie.

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.

Pagina: 1 ... 186 187 Laatste

Let op:
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing

Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma