• MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07-11 22:46
Jasperr schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 23:06:
[...]

De AWT is 25 op basis van de stooklijn. De overshoot is 1. Door de offset van -10 kom je dan op 15, of 16 met overshoot. Iets wat vorig jaar perfect werkte, maar nu dus niet.
@Jasperr Dat is gewijzigd. Doe maar eens proberen handmatig op de thermostaat. "Vorig jaar" kon je hier -10 °C tot +10 °C instellen voor de Vertrekwater temperatuur. Nu stel je de werkelijke vertrekwater temperatuur in (als de installatie in de modus "vertrekwater regeling" staat). Dus wellicht zul je op de binnen unit je programma moeten aanpassen met deze nieuwe waardes en dan zal het vast weer werken.
Ik heb dit afgelopen zomer gemerkt voor het koelen dat dit is gewijzgd.

[ Voor 5% gewijzigd door MajaMestreech op 19-10-2025 14:41 ]


  • Jasperr
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 20:27
MajaMestreech schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 14:40:
[...]

@Jasperr Dat is gewijzigd. Doe maar eens proberen handmatig op de thermostaat. "Vorig jaar" kon je hier -10 °C tot +10 °C instellen voor de Vertrekwater temperatuur. Nu stel je de werkelijke vertrekwater temperatuur in (als de installatie in de modus "vertrekwater regeling" staat). Dus wellicht zul je op de binnen unit je programma moeten aanpassen met deze nieuwe waardes en dan zal het vast weer werken.
Ik heb dit afgelopen zomer gemerkt voor het koelen dat dit is gewijzgd.
De Madoka thermostaat, de Daikin app en het programma op de binnenunit gaan nog altijd van -10 tot +10. Ik zie nergens de daadwerkelijke AWT voorbij komen. Ik kan dus niet reproduceren wat jij ziet.

[ Voor 60% gewijzigd door Jasperr op 19-10-2025 15:45 ]


  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07-11 22:46
Jasperr schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 15:45:
[...]

De Madoka thermostaat, de Daikin app en het programma op de binnenunit gaan nog altijd van -10 tot +10. Ik zie nergens de daadwerkelijke AWT voorbij komen. Ik kan dus niet reproduceren wat jij ziet.
Ok, heeft misschien iets te maken met de user interface versie. Ik heb 7.8.0.

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 01:21
Jasperr schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 15:45:
De Madoka thermostaat, de Daikin app en het programma op de binnenunit gaan nog altijd van -10 tot +10. Ik zie nergens de daadwerkelijke AWT voorbij komen. Ik kan dus niet reproduceren wat jij ziet.
Ik denk inderdaad dat je daar ESPAltherma of P1P2MTT voor nodig hebt om target-AWT te zien. Maar daarmee kun je natuurlijk niet alsnog terug in de historie kijken.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • edvanleeuwen
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 19:42
Hetisweergezell schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 09:15:
[...]

Wat een heerlijke out of the box comment is dit! Ik weet niet of het voor mij een optie gaat zijn maar ik volg het zeker met interesse. Want door die defrosts kakt de cop in de wintermaanden enorm in! En een beetje water kost inderdaad niets in vergelijking met de energie die nu voor een defrost gepakt wordt.
Nou, ik vond het juist heel inventief.

  • Yonex
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 04-11 09:08
Goedemorgen,

Voor onze woning (vrijstaand 150m2 volledig voorzien van vloerverwarming hoh 10 16mm) hebben we een aanbieding ontvangen voor een Daikin Altherma 3 M EBLA-11D3W1. Op -10 zou deze een vermogen van 10,1 kW kunnen leveren (dat is incl de 3 kW backup heater) terwijl we 9,5 kW nodig hebben. Dus voldoende vermogen om het huis bij lage temperaturen warm te houden lijkt me.

Echter ik begreep dat deze warmtepomp niet verder terug kan moduleren dan 3,8 kW. Ik kan dat getal verder nergens vinden in een handleiding oid, hebben jullie daar info over? Hebben we niet een groot risico op pendelen van de warmtepomp bij hogere temperaturen omdat hij niet zo ver kan terug moduleren, wat zijn jullie ervaringen hiermee?

Dank voor jullie reacties :)

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:28
Yonex schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 09:10:
Goedemorgen,

Voor onze woning (vrijstaand 150m2 volledig voorzien van vloerverwarming hoh 10 16mm) hebben we een aanbieding ontvangen voor een Daikin Altherma 3 M EBLA-11D3W1. Op -10 zou deze een vermogen van 10,1 kW kunnen leveren (dat is incl de 3 kW backup heater) terwijl we 9,5 kW nodig hebben. Dus voldoende vermogen om het huis bij lage temperaturen warm te houden lijkt me.

Echter ik begreep dat deze warmtepomp niet verder terug kan moduleren dan 3,8 kW. Ik kan dat getal verder nergens vinden in een handleiding oid, hebben jullie daar info over? Hebben we niet een groot risico op pendelen van de warmtepomp bij hogere temperaturen omdat hij niet zo ver kan terug moduleren, wat zijn jullie ervaringen hiermee?

Dank voor jullie reacties :)
Dat zou betekenen dat je mogelijk forst de BUH gaat gebruiken, dat is aardig wat stroom verbruik.

Als ik echter hier kijk: https://daikintechnicalda...altherma-3-m/combination/ voor het model wat je noemt, zou hij bij -10 (en Ta 35gr) nog 8.69kW vermogen hebben op alleen de warmtepomp (11.69kW inc BUH). Dus wellicht is het dan wel acceptabel.

Wat betreft terug moduleren: dit is inderdaad nergens in docs te vinden, maar uit de ervaringen hier blijkt dat de 4-6-8kW reeks to 250-300W (elektrisch) terug kan moduleren, en vanaf de 9kW reeks tot 900W (elektrisch) terug kan moduleren. Het zal afhankelijk van de COP en je afgifte zijn of dit wel of niet in pendelen resulteert.

  • tweakfdr
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online
De warmtepomp is aangegaan en ik zie wat vreemd gedrag met de modulatie van de pompsnelheid. Hij start bij 15 l/min. En daarna moduleert hij soms terug naar circa 7 l/min en daarna pruttelt hij circa 2 uur door. Je ziet in de grafiek dat hij de aanvoer temperatuur een beetje moduleert tussen de 27/28 graden. De retour loopt langzaam op naar 22/23 graden. Alleen het vreemde is dat hij daarna stopt en daarna circa een 1/2 uur aan gaat en daarna kort uit. Is hier een verklaring voor?

Zie onderstaand schermafdruk.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WVIWlxQosRnbybaxhfyzcFqkGFo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iIQhJWFb9W8jJteNgYwGxQPB.jpg?f=fotoalbum_large

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
tweakfdr schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:30:
De warmtepomp is aangegaan en ik zie wat vreemd gedrag met de modulatie van de pompsnelheid. Hij start bij 15 l/min. En daarna moduleert hij soms terug naar circa 7 l/min en daarna pruttelt hij circa 2 uur door. Je ziet in de grafiek dat hij de aanvoer temperatuur een beetje moduleert tussen de 27/28 graden. De retour loopt langzaam op naar 22/23 graden. Alleen het vreemde is dat hij daarna stopt en daarna circa een 1/2 uur aan gaat en daarna kort uit. Is hier een verklaring voor?

Zie onderstaand schermafdruk.

[Afbeelding]
Wat is je ingestelde delta T? Kun je die verkleinen?

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:28
tweakfdr schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:30:
De warmtepomp is aangegaan en ik zie wat vreemd gedrag met de modulatie van de pompsnelheid. Hij start bij 15 l/min. En daarna moduleert hij soms terug naar circa 7 l/min en daarna pruttelt hij circa 2 uur door. Je ziet in de grafiek dat hij de aanvoer temperatuur een beetje moduleert tussen de 27/28 graden. De retour loopt langzaam op naar 22/23 graden. Alleen het vreemde is dat hij daarna stopt en daarna circa een 1/2 uur aan gaat en daarna kort uit. Is hier een verklaring voor?

Zie onderstaand schermafdruk.

[Afbeelding]
Het lijkt erop dat hij gewoon met pendelen begint na die 2 uur. 7L/min is het minimum wat de WP kan pompen zo ver ik weet. Het lijkt erop dat je dT op 5 staat. Dus als de Ta 28 is, en de retour komt boven de 23, gaat hij in principe dus stoppen.
Wat @TKroon ook al zegt, kun je de dT verkleinen? Dan mag de Tr dus verder oplopen voordat hij stopt.

Tevens kun je ook naar de overshoot kijken. Die staat standaard op 1 geloof ik. Als je die hoger zijn, geef je de WP meer speling om ook de Ta te verhogen als de Tr teveel oploopt.

  • tweakfdr
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online
TKroon schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:32:
[...]


Wat is je ingestelde delta T? Kun je die verkleinen?
5 graden en modulatie staat aan.
Ik heb hem als test nu ingesteld op 3 graden. Kijken wat hij doet.

[ Voor 4% gewijzigd door tweakfdr op 24-10-2025 12:13 ]


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
Yonex schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 09:10:
Goedemorgen,

Voor onze woning (vrijstaand 150m2 volledig voorzien van vloerverwarming hoh 10 16mm) hebben we een aanbieding ontvangen voor een Daikin Altherma 3 M EBLA-11D3W1. Op -10 zou deze een vermogen van 10,1 kW kunnen leveren (dat is incl de 3 kW backup heater) terwijl we 9,5 kW nodig hebben. Dus voldoende vermogen om het huis bij lage temperaturen warm te houden lijkt me.

Echter ik begreep dat deze warmtepomp niet verder terug kan moduleren dan 3,8 kW. Ik kan dat getal verder nergens vinden in een handleiding oid, hebben jullie daar info over? Hebben we niet een groot risico op pendelen van de warmtepomp bij hogere temperaturen omdat hij niet zo ver kan terug moduleren, wat zijn jullie ervaringen hiermee?

Dank voor jullie reacties :)
Uitgangspunt zou moeten zijn, een goede warmteverlies berekening van de woning.
Er zijn diverse sites (even Googelen) waarop je dit zelf kunt doen.
Ik ga ervan uit dat dit jouw basis is voor die 9,5 kW.

De warmteverlies berekening gaat uit van -10 graden Celsius.
Maar hoe vaak is het in Nederland (of België) nog -10 graden Celsius?
Meestal is een Bèta-factor van 0,8 aanhouden (voor een all-electric warmtepomp) voldoende voor het vereiste vermogen van de warmtepomp.

Dat zou betekenen dat een vermogen van 0,8 x 9,5 = 7,6 kW kan volstaan voor jouw woning.
Als je dan een warmtepomp met een vermogen van 8,69 kW (zoals danny.s heeft gevonden) neemt, dan heb je ruim voldoende voor het verwarmen van je woning.
En mocht er eens een jaar zijn waarbij het echt -10 graden Celsius wordt, dan is dat hooguit een paar dagen. Bovendien heb je dan nog je BackUp Heater.

Wij hebben een warmteverlies van 9,9 kW voor onze woning en een warmtepomp van 7,5 kW.
Hij heeft het altijd nog warm kunnen krijgen en houden, zelfs bij -10 graden Celsius, want dat hebben we ook al een keer meegemaakt.

Een te groot vermogen van je warmtepomp ten opzichte van je warmteverlies van je woning zal eerder leiden tot pendelen.

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • SiErRa
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07-11 13:49
Gebruikt iemand hier de Altherma 3 op 50+ graden CV water? Ik ben benieuwd wat dat met de SCOP doet.
Ik zit namelijk met de afweging om een forse investing aan de afgifte kant te doen, of de warmtepomp minder efficient op hoge temperatuur te laten draaien.

Daarnaast las ik bij de consumentenbond test dat de Altherma 3 binnenunit veel geluid maakt. Delen jullie deze mening? En wat doet de binnenunit eigenlijk waardoor er geluid uit kan komen?

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 00:41
piieter schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 12:48:
De warmteverlies berekening gaat uit van -10 graden Celsius.
Maar hoe vaak is het in Nederland (of België) nog -10 graden Celsius?
En van een ruimtetemperatuur van 20°C in alle woonruimtes terwijl in de realiteit/praktijk in ieder geval de slaapkamers eerder 16-18°C zijn.

Ik heb deze week me in moeten houden om 's nachts de airco niet aan te zetten :+ 8)7 Ik vind het met ongeveer 20° gewoon nog warmer dan wenselijk in de slaapakamer. We hebben nog regelmatig ons raam open gezet maar dat geeft toch wel hoop extra geluid wat we niet meer gewend zijn met WTW.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:02
SiErRa schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 12:58:
Gebruikt iemand hier de Altherma 3 op 50+ graden CV water? Ik ben benieuwd wat dat met de SCOP doet.
Ik zit namelijk met de afweging om een forse investing aan de afgifte kant te doen, of de warmtepomp minder efficient op hoge temperatuur te laten draaien.
De HT is daarvoor gemaakt, ik heb zelf een LT - even goed naar de type-verschillen kijken dus!
Een collega van mij heeft een Viesmann gekocht voor HT.
Daarnaast las ik bij de consumentenbond test dat de Altherma 3 binnenunit veel geluid maakt. Delen jullie deze mening? En wat doet de binnenunit eigenlijk waardoor er geluid uit kan komen?
Nope, vrijwel stil.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • Senaxx
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 23:46
SiErRa schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 12:58:
Gebruikt iemand hier de Altherma 3 op 50+ graden CV water? Ik ben benieuwd wat dat met de SCOP doet.
Ik zit namelijk met de afweging om een forse investing aan de afgifte kant te doen, of de warmtepomp minder efficient op hoge temperatuur te laten draaien.

Daarnaast las ik bij de consumentenbond test dat de Altherma 3 binnenunit veel geluid maakt. Delen jullie deze mening? En wat doet de binnenunit eigenlijk waardoor er geluid uit kan komen?
Bedoel je hierbij een split of monoblock? Mijn altherma 3 14 kW monoblock was in het begin niet / verkeerd ingeregeld door de installateur en heeft de eerste winter behoorlijk wat kabaal staan maken buiten. Bij een officiele geluidsmeting zat deze op iets 61 dB op de erfgrens.

Later is deze goed ingeregeld en waarschijnlijk heeft er lange tijd lucht in de buitenunit gezeten. Nadat deze goed ontlucht was door een monteur van het installatiebedrijf het lawaai enorm afgenomen. Ook dit topic heeft enorm geholpen om te "leren" hoe je de WTW kan instellen. Als je zo'n apparaat in huis hebt staan wil je toch weten hoe die werkt en hoe je die optimaal kan aansturen. :+

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:28
SiErRa schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 12:58:
Gebruikt iemand hier de Altherma 3 op 50+ graden CV water? Ik ben benieuwd wat dat met de SCOP doet.
Ik zit namelijk met de afweging om een forse investing aan de afgifte kant te doen, of de warmtepomp minder efficient op hoge temperatuur te laten draaien.

Daarnaast las ik bij de consumentenbond test dat de Altherma 3 binnenunit veel geluid maakt. Delen jullie deze mening? En wat doet de binnenunit eigenlijk waardoor er geluid uit kan komen?
Heb even de EDLA08EV3 gepakt bij https://daikintechnicalda...altherma-3-m-ebla/outdoor

Kies je hier Ta 35, zou hij zou hij bij 6 graden buiten 2,1kW opnemen, en 9kW produceren, ofwel een COP van ~4,3.
Kies je hier Ta 50, dan gebruikt hij 3kW en produceert hij nog 8,47kW, ofwel COP 2,8.

Hier kun je zelf spelen/rekenen met welke Ta je welke COP bereikt (met verschillende buiten temperaturen).

  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:00
Met Ta 50 kan je beter kijken naar een Altherma 4!

  • DeGeert
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 15:40
Yonex schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 09:10:
Goedemorgen,

Voor onze woning (vrijstaand 150m2 volledig voorzien van vloerverwarming hoh 10 16mm) hebben we een aanbieding ontvangen voor een Daikin Altherma 3 M EBLA-11D3W1. Op -10 zou deze een vermogen van 10,1 kW kunnen leveren (dat is incl de 3 kW backup heater) terwijl we 9,5 kW nodig hebben. Dus voldoende vermogen om het huis bij lage temperaturen warm te houden lijkt me.
Ik heb een EDLA 9 kW bij een warmteverlies van 9 kW.
Al lang spijt van. 90% van het jaar heb je een veel lager vermogen nodig en die 9-11-14-16 kW Altherma's kunnen gewoon niet laag moduleren. Je zit dus met een minimum elektrisch verbruik van 900 W. Dan moet je al een groot warmteverlies hebben om nog iets van een deftige COP te krijgen.
Staar je niet blind op die -10. Dat komt amper voor. Wat heb je nodig bij 0°C? Dat is het vermogen dat je WP aan moet kunnen. Voor de rest kan je rekenen op de inertie van je woning als het kortstondig wat kouder wordt.

  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-11 21:20
DeGeert schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 15:55:
[...]

Ik heb een EDLA 9 kW bij een warmteverlies van 9 kW.
Al lang spijt van. 90% van het jaar heb je een veel lager vermogen nodig en die 9-11-14-16 kW Altherma's kunnen gewoon niet laag moduleren. Je zit dus met een minimum elektrisch verbruik van 900 W. Dan moet je al een groot warmteverlies hebben om nog iets van een deftige COP te krijgen.
Staar je niet blind op die -10. Dat komt amper voor. Wat heb je nodig bij 0°C? Dat is het vermogen dat je WP aan moet kunnen. Voor de rest kan je rekenen op de inertie van je woning als het kortstondig wat kouder wordt.
Je kunt ook kijken naar een Altherma 3M EBLA08E3V3.
Dat is een 8kwh pomp met een kleinere compressor. Plus een backup van 3kw.
De EBLA08E3V3 heeft 50% minder koelmiddel dan die 9kw, dus daar leid ik vanaf dat de compressor een behoorlijke slag kleiner is.
De 16kW heeft net zoveel koelmiddel als de 9kW. Dus het lijkt erop dat de 9 kW en 16kW exact dezelfde compressor gebruiken, maar op die van 9kW, daar zit een rem op. Die hebben dan in ieder geval dezelfde laagste toerental.
Als je naar je huidige gasverbruik kijkt, kun je het uitrekenen wat je nodig hebt. 1 m3 gas = 10kW warmte. Dus wat is de record dagverbruik?

[ Voor 5% gewijzigd door TinusH777 op 25-10-2025 17:04 ]


  • cpt.skydiver
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 21:28
DeGeert schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 15:55:
[...]

Ik heb een EDLA 9 kW bij een warmteverlies van 9 kW.
Al lang spijt van. 90% van het jaar heb je een veel lager vermogen nodig en die 9-11-14-16 kW Altherma's kunnen gewoon niet laag moduleren. Je zit dus met een minimum elektrisch verbruik van 900 W. Dan moet je al een groot warmteverlies hebben om nog iets van een deftige COP te krijgen.
Staar je niet blind op die -10. Dat komt amper voor. Wat heb je nodig bij 0°C? Dat is het vermogen dat je WP aan moet kunnen. Voor de rest kan je rekenen op de inertie van je woning als het kortstondig wat kouder wordt.
Ik weet dat het in dit geval om de middel/hoog temperatuurversies gaat, maar gezien ik het zelf nooit duidelijk heb kunnen vinden misschien nog nuttig te weten dat de hoog vermogen laag temperatuur (3 R) modellen (in mijn geval een ERLA16) zo'n 600-700W minimum elektrisch verbruik lijken te hebben. Ik heb er nog geen losse meter aan hangen, maar dit is wat ik opmaak uit de P1 meter na aftrek van ons baseline verbruik van 200-250w.

  • SiErRa
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07-11 13:49
Patrick4 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 22:50:
Met Ta 50 kan je beter kijken naar een Altherma 4!
Ja, dankzij de daikin technical datahub kan ik het nu iets beter vergelijken. Het ding is wel dat de Altherma 4 momenteel veel duurder lijkt te zijn. Daarnaast zijn monoblock warmtepompen hier wat meer een uitdaging qua plaatsing en leidingwerk tegenover een split, dus daar zullen ook wel wat meer kosten aan zitten. Al is dat natuurlijk wel eenmalig.

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:02
Atomius schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 19:37:
Is het jullie weleens opgevallen dat als de legionellerun direct aansluit op verwarmen, dat de buh dan een stukje meedoet met het compressordeel van de legionellarun. Terwijl als de legionellarun "koud" start, dus zonder dat verwarmen aanstond, dat niet gebeurt?

I wonder why.
Om nog eens terug te komen op dit raadsel: gisteren zag ik dat de BUH volop ingezet werd bij de legionellarun, ook in het eerste stuk tot 53 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eDrbAQm13NsEF91tLa9cKAnZo_I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V4GOPoavygQxVtM7yhXaSPfD.png?f=fotoalbum_large

Een vergelijkbaar eerste stuk de dag ervoor, dus een gewone opwarming, deed dat duidelijk niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wLturcxKF_Krq5hxS1gZiv1Ty5w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H37bIfIsLVRIrx7zr0Tf7l9C.png?f=fotoalbum_large

Blijkbaar is de legionellarun speciaal en wordt er met iets andere algoritme parameters gewerkt.
Voor volgende week zal ik eens beginnen met normaal opwarmen tot 53 en daarna pas de legionellarun - het nadeel daaraan is dat tussen die twee in de compressor nog even opnieuw gestart/stopt wordt.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
mawashigeri schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 02:08:
[...]

Voor volgende week zal ik eens beginnen met normaal opwarmen tot 53 en daarna pas de legionellarun - het nadeel daaraan is dat tussen die twee in de compressor nog even opnieuw gestart/stopt wordt.
Die ene keer opnieuw starten/stoppen moet op zich toch geen probleem zijn. Tijdens het pendelen gebeurt dit vele malen. En dat wil je niet i.v.m. de levensduur van de compressor. Of mis ik jouw punt?

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 21:02
mawashigeri schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 02:08:
[...]

Om nog eens terug te komen op dit raadsel: gisteren zag ik dat de BUH volop ingezet werd bij de legionellarun, ook in het eerste stuk tot 53 graden.
[Afbeelding]

Een vergelijkbaar eerste stuk de dag ervoor, dus een gewone opwarming, deed dat duidelijk niet.
[Afbeelding]

Blijkbaar is de legionellarun speciaal en wordt er met iets andere algoritme parameters gewerkt.
Voor volgende week zal ik eens beginnen met normaal opwarmen tot 53 en daarna pas de legionellarun - het nadeel daaraan is dat tussen die twee in de compressor nog even opnieuw gestart/stopt wordt.
Ik had voor de fun destijds nog even in mijn P1 geschiedenis gekeken en als hij vanuit verwarmen ging Legionellaën dan ging altijd die BUH kort- of langdurend aan tijdens het compressordeel. Als er niet verwarmd werd niet. Zal vast goed over nagedacht zijn.

Over mijn eerder beschreven plan om nachtverlaging toe te passen zodat de compressor pas overdag weer aanspringt en zodoende een hogere COP heeft (want overdag warmer) en direct zonnestroom kan verbruiken i.p.v. vooral 's nachts werken:

Enerzijds wel meer direct zonnestroomverbruik. Anderzijds betwijfel ik wel of dit - met name nu het wat kouder wordt - voor minder verbruik zorgt. Als ik hem lange runs laat maken zonder eraan te zitten lijkt hij toch wel wat verder terug te moduleren op lager vermogen en minder te verbruiken dan wanneer hij 's ochtends weer vol aan de bak moet omdat het vv water 's nachts is afgekoeld.

Niet allemaal heel empirisch, meer een indruk op basis van wat observaties.

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:28
Atomius schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 08:08:
[...]

Over mijn eerder beschreven plan om nachtverlaging toe te passen zodat de compressor pas overdag weer aanspringt en zodoende een hogere COP heeft (want overdag warmer) en direct zonnestroom kan verbruiken i.p.v. vooral 's nachts werken:

Enerzijds wel meer direct zonnestroomverbruik. Anderzijds betwijfel ik wel of dit - met name nu het wat kouder wordt - voor minder verbruik zorgt. Als ik hem lange runs laat maken zonder eraan te zitten lijkt hij toch wel wat verder terug te moduleren op lager vermogen en minder te verbruiken dan wanneer hij 's ochtends weer vol aan de bak moet omdat het vv water 's nachts is afgekoeld.
Je zou ipv aan/uit nachtverlaging, ook "Ta nachtverlaging" kunnen toepassen. In de nacht een lagere Ta dmv offset -3 bijvoorbeeld (en dus in verhouding hogere COP tov de "normale" stooklijn), en overdag offset +1 of +2. Hij hoeft dan niet vanuit een compleet koude vloer op te starten. Geen idee of dit daadwerkelijk overall een hogere COP op levert, maar wel potentieel meer eigen verbruik (en een iets warmere vloer overdag).

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:02
piieter schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 03:30:
Die ene keer opnieuw starten/stoppen moet op zich toch geen probleem zijn. Tijdens het pendelen gebeurt dit vele malen. En dat wil je niet i.v.m. de levensduur van de compressor. Of mis ik jouw punt?
Die extra start/stop is meer een observatie, je hebt gelijk dat het niet dramatisch is - al helemaal niet vergeleken bij defrost cycles of pendelen.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 07-11 15:34
Atomius schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 08:08:
[...]

Ik had voor de fun destijds nog even in mijn P1 geschiedenis gekeken en als hij vanuit verwarmen ging Legionellaën dan ging altijd die BUH kort- of langdurend aan tijdens het compressordeel. Als er niet verwarmd werd niet. Zal vast goed over nagedacht zijn.

Over mijn eerder beschreven plan om nachtverlaging toe te passen zodat de compressor pas overdag weer aanspringt en zodoende een hogere COP heeft (want overdag warmer) en direct zonnestroom kan verbruiken i.p.v. vooral 's nachts werken:

Enerzijds wel meer direct zonnestroomverbruik. Anderzijds betwijfel ik wel of dit - met name nu het wat kouder wordt - voor minder verbruik zorgt. Als ik hem lange runs laat maken zonder eraan te zitten lijkt hij toch wel wat verder terug te moduleren op lager vermogen en minder te verbruiken dan wanneer hij 's ochtends weer vol aan de bak moet omdat het vv water 's nachts is afgekoeld.

Niet allemaal heel empirisch, meer een indruk op basis van wat observaties.
In zoverre over nagedacht dat ik een model zonder BUH heb en hij daarom ook niets doet. Wat je ook vaak ziet is dat de schakeling veranderd wordt om de BUH anders aan te sturen.

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 21:02
danny.s schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 08:53:
[...]

Je zou ipv aan/uit nachtverlaging, ook "Ta nachtverlaging" kunnen toepassen. In de nacht een lagere Ta dmv offset -3 bijvoorbeeld (en dus in verhouding hogere COP tov de "normale" stooklijn), en overdag offset +1 of +2. Hij hoeft dan niet vanuit een compleet koude vloer op te starten. Geen idee of dit daadwerkelijk overall een hogere COP op levert, maar wel potentieel meer eigen verbruik (en een iets warmere vloer overdag).
Ja dat is denk ik ook effectiever.

Maar ben ook niet zo van handmatig dat soort handelingen uitvoeren. Denk dat ik de thermostaat gewoon op 21 laat staan 24/7 met een stooklijn waarmee hij er net niet aankomt (behalve als 't ineens heel warm wordt overdag).

Dat werkt toch het makkelijkst en meest geautomatiseerd denk ik. Dan maar een paar euro meer betalen na het salderen straks..

  • Mart.W
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 06-11 22:10
graziemille schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 20:01:
sinds vorige week dinsdag verwarmen we met onze nieuwe Altherma 3M monoblock in hybride.
We hebben de madoka thermostaat een offset van +2 graden gegeven, want deze weest te hoog aan (vanwege de locatie).
De temperatuur hebben we ingesteld op continu 21 graden.

Af en toe valt het op, dat het kouder aan gaat voelen en we zien dan dat de warmtepomp uit staat. De thermostaat geeft 20.5 graden aan. De CV leidingen voelen koud aan.
Na verloop van tijd gaat de WP weer aan en stroomt er weer warm water.

Is dit het gevolg van de hysterese van de Madoka thermostaat? Het voelt niet prettig en het zou veel fijner zijn, als de WP eerder weer aan zou gaan (of liever helemaal niet uit...).

Zijn er tips en tricks v.w.b. parameters die hierin kunnen sturen?
@graziemille
Hoi ik ben mij aan het verdiepen in een Altherma 3M 8kw

Ik wil dezelfde opstelling gaan gebruiken als dat jij eerder hebt genoemd in dit forum (Hybride opstelling), hoe is je ervaring met deze opstelling tot zover? Ik las dat ze de BUH niet wilde gaan aansluiten, is dit uiteindelijk ook nooit gebeurd?

En ik was benieuwd of je de CV ketel aan laat sturen door de Warmtepomp met de uitbreiding (print plaat)?

Alvast bedankt!

  • AndereKoekoek
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 07-11 18:31

AndereKoekoek

Ping! Pong?

Wij hebben een huis uit 2020 met een full electric Daikin mono WP.
Op alle drie de verdiepingen hebben we vloerverwarming incl koeling.
Er hangen 7 thermostaten in het huis met naregeling op de verdeler.

Klein beetje achtergrond:
Huis was verkocht met naregeling per vertrek en opgeleverd zonder naregeling en een Madoka in de woonkamer. De woonkamer zijn dusdanig geisoleerd, oa. door de verdiepingen erboven, dat er weinig vraag naar warmte/koude is. Hierdoor werden de kamers op de verdiepingen boven nauwelijks verwarmd of gekoeld. Veel mensen met jonge kinderen en ook mensen die thuis werkten net na corona. We kregen de keuze om het (kostenloos) om te bouwen naar naregeling en hebben daarvoor gekozen.

Nu waren we aan het kijken voor een onderhoudscontract. Twee partijen zijn langs geweest en hebben gezegd dat er een buffervat (30 liter) aangesloten moet worden om pendelen te voorkomen. Het pendelen zou ontzettend veel schade veroorzaken aan de compressor. In de verwarmstand staat de badkamer altijd open, maar op koelstand staat de badkamer altijd dicht. Vlakbij de WP is er wel een bypass tussen aanvoer en retour geplaatst.
Ze vragen ongeveer 1300-1400 voor aanschaf en plaatsen van het buffervat.

Zit er eigenlijk niet op te wachten om daar nog meer ruimte in te moeten leveren daar. O.a. de wasmachine moet verplaatst worden hiervoor.

Heb wel de overshoot in de winter op 4 graden staan om het pendelen terug te brengen. Ze zeiden dat het niet voldoende is en de WP sowieso na een jaar of 8, max 10 vervangen zou moeten worden. Mijn vraag is of het echt nodig is?

  • TweakGP
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 22:43
Atomius schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 11:14:
[...]
Denk dat ik de thermostaat gewoon op 21 laat staan 24/7 met een stooklijn waarmee hij er net niet aankomt (behalve als 't ineens heel warm wordt overdag).
Ik merk hier dat er twee factoren zijn die een mega invloed hebben in de winter..... zon en wind.

Met wat zon heb ik best wat gratis warmte maar is het nadeel dat zo'n stooklijn niet meer werkt en dat bijvoorbeeld de badkamer en vloer koud blijven en met veel wind zoals nu gaat de temperatuur soms harder naar beneden dan dat er bijgestookt wordt.

Vele parameters die het meest efficiënte stoken dan toch regelmatig inde weg zitten. En dan de defrosts nog niet meegeteld.

Maar het hoort erbij.....

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 22:10
AndereKoekoek schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 12:25:
Wij hebben een huis uit 2020 met een full electric Daikin mono WP.
Op alle drie de verdiepingen hebben we vloerverwarming incl koeling.
Er hangen 7 thermostaten in het huis met naregeling op de verdeler.

Klein beetje achtergrond:
Huis was verkocht met naregeling per vertrek en opgeleverd zonder naregeling en een Madoka in de woonkamer. De woonkamer zijn dusdanig geisoleerd, oa. door de verdiepingen erboven, dat er weinig vraag naar warmte/koude is. Hierdoor werden de kamers op de verdiepingen boven nauwelijks verwarmd of gekoeld. Veel mensen met jonge kinderen en ook mensen die thuis werkten net na corona. We kregen de keuze om het (kostenloos) om te bouwen naar naregeling en hebben daarvoor gekozen.

Nu waren we aan het kijken voor een onderhoudscontract. Twee partijen zijn langs geweest en hebben gezegd dat er een buffervat (30 liter) aangesloten moet worden om pendelen te voorkomen. Het pendelen zou ontzettend veel schade veroorzaken aan de compressor. In de verwarmstand staat de badkamer altijd open, maar op koelstand staat de badkamer altijd dicht. Vlakbij de WP is er wel een bypass tussen aanvoer en retour geplaatst.
Ze vragen ongeveer 1300-1400 voor aanschaf en plaatsen van het buffervat.

Zit er eigenlijk niet op te wachten om daar nog meer ruimte in te moeten leveren daar. O.a. de wasmachine moet verplaatst worden hiervoor.

Heb wel de overshoot in de winter op 4 graden staan om het pendelen terug te brengen. Ze zeiden dat het niet voldoende is en de WP sowieso na een jaar of 8, max 10 vervangen zou moeten worden. Mijn vraag is of het echt nodig is?
Ik zou zeggen. Zoek eens op in de instellingen hoeveel startpogingen de warmtepomp tot nu toe heeft gehad. Dat getal geeft een goede indicatie hoe erg het pendelgedrag tot nu toe geweest is.
AndereKoekoek schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 12:25:
Wij hebben een huis uit 2020 met een full electric Daikin mono WP.
Op alle drie de verdiepingen hebben we vloerverwarming incl koeling.
Er hangen 7 thermostaten in het huis met naregeling op de verdeler.

Klein beetje achtergrond:
Huis was verkocht met naregeling per vertrek en opgeleverd zonder naregeling en een Madoka in de woonkamer. De woonkamer zijn dusdanig geisoleerd, oa. door de verdiepingen erboven, dat er weinig vraag naar warmte/koude is. Hierdoor werden de kamers op de verdiepingen boven nauwelijks verwarmd of gekoeld. Veel mensen met jonge kinderen en ook mensen die thuis werkten net na corona. We kregen de keuze om het (kostenloos) om te bouwen naar naregeling en hebben daarvoor gekozen.

Nu waren we aan het kijken voor een onderhoudscontract. Twee partijen zijn langs geweest en hebben gezegd dat er een buffervat (30 liter) aangesloten moet worden om pendelen te voorkomen. Het pendelen zou ontzettend veel schade veroorzaken aan de compressor. In de verwarmstand staat de badkamer altijd open, maar op koelstand staat de badkamer altijd dicht. Vlakbij de WP is er wel een bypass tussen aanvoer en retour geplaatst.
Ze vragen ongeveer 1300-1400 voor aanschaf en plaatsen van het buffervat.

Zit er eigenlijk niet op te wachten om daar nog meer ruimte in te moeten leveren daar. O.a. de wasmachine moet verplaatst worden hiervoor.

Heb wel de overshoot in de winter op 4 graden staan om het pendelen terug te brengen. Ze zeiden dat het niet voldoende is en de WP sowieso na een jaar of 8, max 10 vervangen zou moeten worden. Mijn vraag is of het echt nodig is?
Kijk inderdaad eens naar het aantal starts en/of plaats een (tussen)energiemeter en kijk eens of dit verhaal zich laat onderbouwen met de daadwerkelijke cijfers/gedrag uit de praktijk.

Maar begrijp ik nu goed dat in de nieuwe situatie alles altijd wordt nageregeld (muv de badkamer die een koel/verwarmen klep heeft)? Dus ook de woonkamer? Dan had dit vat eigenlijk al geplaatst moeten worden bij het ombouwen naar naregeling door de verkoper/bouwer toendertijd. Anders voldoe je simpelweg niet aan de installatievoorschriften van Daikin qua systeeminhoud. Dus wat dat betreft snap ik die partij wel (hoe zeer ik a priori ook anti buffervat en naregeling ben).

All-electric.


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:02
AndereKoekoek schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 12:25:
Wij hebben een huis uit 2020 met een full electric Daikin mono WP.
Op alle drie de verdiepingen hebben we vloerverwarming incl koeling.
Er hangen 7 thermostaten in het huis met naregeling op de verdeler.

Klein beetje achtergrond:
Huis was verkocht met naregeling per vertrek en opgeleverd zonder naregeling en een Madoka in de woonkamer. De woonkamer zijn dusdanig geisoleerd, oa. door de verdiepingen erboven, dat er weinig vraag naar warmte/koude is. Hierdoor werden de kamers op de verdiepingen boven nauwelijks verwarmd of gekoeld. Veel mensen met jonge kinderen en ook mensen die thuis werkten net na corona. We kregen de keuze om het (kostenloos) om te bouwen naar naregeling en hebben daarvoor gekozen.

Nu waren we aan het kijken voor een onderhoudscontract. Twee partijen zijn langs geweest en hebben gezegd dat er een buffervat (30 liter) aangesloten moet worden om pendelen te voorkomen. Het pendelen zou ontzettend veel schade veroorzaken aan de compressor. In de verwarmstand staat de badkamer altijd open, maar op koelstand staat de badkamer altijd dicht. Vlakbij de WP is er wel een bypass tussen aanvoer en retour geplaatst.
Ze vragen ongeveer 1300-1400 voor aanschaf en plaatsen van het buffervat.

Zit er eigenlijk niet op te wachten om daar nog meer ruimte in te moeten leveren daar. O.a. de wasmachine moet verplaatst worden hiervoor.

Heb wel de overshoot in de winter op 4 graden staan om het pendelen terug te brengen. Ze zeiden dat het niet voldoende is en de WP sowieso na een jaar of 8, max 10 vervangen zou moeten worden. Mijn vraag is of het echt nodig is?
30L is erg weinig, zelfs op de laagste flowrate (~7L/min) ben je na 4 minuten eigenlijk klaar! Ik zou bijna zeggen: probeer een beetje warmte te lekken zodat het huidige systeem kan blijven draaien (alle isolatie van de leidingen af bijvoorbeeld).

Een warmtepomp inverter zou 15-20 jaar mee moeten gaan bij normaal gebruik - maar wat is normaal?

Normaal is dat je in principe 1 of 2 runs per dag hebt voor warmte, in mijn huis is dat in de lente en herfst vaak overdag aan en 's nachts uit, en met lagere temperaturen zoals nu 24/7 aan onderbroken om sanitair warm water te maken. Dat zijn dus zo'n drie start/stops van de inverter per dag (in de zomer 1, alleen SWW).

Dan heb je nog de natte winterperiode waar soms de machine iedere 40 minuten opnieuw een defrost ingaat, maximaal 2x start/stop per 40 minuten als het mistig is = 72 per dag! Dat komt gelukkig zelden voor.
Bij echte kou gaat minder heftig omdat er minder vocht in de lucht zit, maar toch wel 10 defrosts per etmaal dus 20 start/stops.

Belangrijk is dus vooral dat het moeilijkste stuk (zoals nu) waar het niet echt koud is maar er wel warmtevraag is zonder pendelen door te komen - ik zie niet helemaal hoe een klein buffervat je gaat redden.

Heb je toevallig plaatjes gemaakt van het pendelen: hoe lang blijft 'ie lopen, hoe hard lopen de temperaturen in de verschillende zones op? Werken met zones is altijd link omdat je totale waterhoeveelheid drastisch beperkt kan zijn, als het buffervat daarvoor is dan is 30L nog steeds weinig. 50L is niet heel veel groter en kan ook hoog aan de muur.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma

mawashigeri schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 13:21:
[...]

30L is erg weinig, zelfs op de laagste flowrate (~7L/min) ben je na 4 minuten eigenlijk klaar! Ik zou bijna zeggen: probeer een beetje warmte te lekken zodat het huidige systeem kan blijven draaien (alle isolatie van de leidingen af bijvoorbeeld).

Een warmtepomp inverter zou 15-20 jaar mee moeten gaan bij normaal gebruik - maar wat is normaal?

Normaal is dat je in principe 1 of 2 runs per dag hebt voor warmte, in mijn huis is dat in de lente en herfst vaak overdag aan en 's nachts uit, en met lagere temperaturen zoals nu 24/7 aan onderbroken om sanitair warm water te maken. Dat zijn dus zo'n drie start/stops van de inverter per dag (in de zomer 1, alleen SWW).

Dan heb je nog de natte winterperiode waar soms de machine iedere 40 minuten opnieuw een defrost ingaat, maximaal 2x start/stop per 40 minuten als het mistig is = 72 per dag! Dat komt gelukkig zelden voor.
Bij echte kou gaat minder heftig omdat er minder vocht in de lucht zit, maar toch wel 10 defrosts per etmaal dus 20 start/stops.

Belangrijk is dus vooral dat het moeilijkste stuk (zoals nu) waar het niet echt koud is maar er wel warmtevraag is zonder pendelen door te komen - ik zie niet helemaal hoe een klein buffervat je gaat redden.

Heb je toevallig plaatjes gemaakt van het pendelen: hoe lang blijft 'ie lopen, hoe hard lopen de temperaturen in de verschillende zones op? Werken met zones is altijd link omdat je totale waterhoeveelheid drastisch beperkt kan zijn, als het buffervat daarvoor is dan is 30L nog steeds weinig. 50L is niet heel veel groter en kan ook hoog aan de muur.
30L houdt idd niet over. Maar ze zullen zich denk ik richten op de installatievoorschriften van de fabrikant. @AndereKoekoek noemt geen specifiek model, maar bijv. voor de EDLA09-14 monoblocks is het voorschrift vrij weinig:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TruOUZg-wP1Vews54_6rmK8BvQE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/tolIcMuxo1hhD2CkHgJHMp4T.png?f=user_large

All-electric.


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:28
Atomius schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 11:14:
[...]

Ja dat is denk ik ook effectiever.

Maar ben ook niet zo van handmatig dat soort handelingen uitvoeren. Denk dat ik de thermostaat gewoon op 21 laat staan 24/7 met een stooklijn waarmee hij er net niet aankomt (behalve als 't ineens heel warm wordt overdag).

Dat werkt toch het makkelijkst en meest geautomatiseerd denk ik. Dan maar een paar euro meer betalen na het salderen straks..
Zo sta ik zelf ook in de wedstrijd. Ben nog aant twijfel om het evt via HA te automatiseren, maar eigenlijk wil ik niet dat mijn CV systeem afhankelijk van een RPI die in mijn meterkast hangt.

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
Hetisweergezell schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 12:43:
[...]

Ik zou zeggen. Zoek eens op in de instellingen hoeveel startpogingen de warmtepomp tot nu toe heeft gehad. Dat getal geeft een goede indicatie hoe erg het pendelgedrag tot nu toe geweest is.
Ik ben hier ook wel in geïnteresseerd! Maar ik heb dit (nog) niet kunnen vinden. Waar valt dit onder in het menu?

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 22:10
piieter schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 14:10:
[...]

Ik ben hier ook wel in geïnteresseerd! Maar ik heb dit (nog) niet kunnen vinden. Waar valt dit onder in het menu?
Ik heb een altherma 2 en daar kan ik het (op het paneel van de binnenunit) vinden onder:
Informatie -> Bedrijfsuren -> Totaal -> Compressor

Hiervoor moet ik 'gevorderde eindgebruiker' zijn.

De altherma 2 heet nog niet zo'n mooie interface als de altherma 3 maar kwa technisch erachter lijken ze redelijk identiek (alle tips op dit forum en esp altherma en P1P2MQTT werken ook beide...)

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
Hetisweergezell schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 14:58:
[...]

Ik heb een altherma 2 en daar kan ik het (op het paneel van de binnenunit) vinden onder:
Informatie -> Bedrijfsuren -> Totaal -> Compressor

Hiervoor moet ik 'gevorderde eindgebruiker' zijn.

De altherma 2 heet nog niet zo'n mooie interface als de altherma 3 maar kwa technisch erachter lijken ze redelijk identiek (alle tips op dit forum en esp altherma en P1P2MQTT werken ook beide...)
Ik kon hier bij als 'gebruiker' en zag alleen maar een aantal draaiuren voor de compressor.
Uitgesplitst in bedrijfsuren voor de kamerverwarming en de bedrijfsuren voor de tank.
Daarna nog even gecheckt als 'installateur' en zag precies hetzelfde (geen extra submenu o.i.d.).
Geen startpogingen dus.
Ik had ook een ander menu, nl.: Informatie -> Bedrijfsuren -> Compressor -> Kamerverwarming (of Tank).
In het submenu Bedrijfsuren had ik geen menu-item Totaal.
Is het aantal startpogingen misschien onder een ander menu te vinden bij de altherma 3?

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • Tourtje
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 07-11 11:06
piieter schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 15:36:
[...]

Ik kon hier bij als 'gebruiker' en zag alleen maar een aantal draaiuren voor de compressor.
Uitgesplitst in bedrijfsuren voor de kamerverwarming en de bedrijfsuren voor de tank.
Daarna nog even gecheckt als 'installateur' en zag precies hetzelfde (geen extra submenu o.i.d.).
Geen startpogingen dus.
Ik had ook een ander menu, nl.: Informatie -> Bedrijfsuren -> Compressor -> Kamerverwarming (of Tank).
In het submenu Bedrijfsuren had ik geen menu-item Totaal.
Is het aantal startpogingen misschien onder een ander menu te vinden bij de altherma 3?
heb je bij gbruiker 5678 ingevuld dan krijg je de instalateur gegevens. kan je net wat meer zien,
standaart staat hij op 1234 ingesteld

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:28
piieter schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 15:36:
[...]

Ik kon hier bij als 'gebruiker' en zag alleen maar een aantal draaiuren voor de compressor.
Uitgesplitst in bedrijfsuren voor de kamerverwarming en de bedrijfsuren voor de tank.
Daarna nog even gecheckt als 'installateur' en zag precies hetzelfde (geen extra submenu o.i.d.).
Geen startpogingen dus.
Ik had ook een ander menu, nl.: Informatie -> Bedrijfsuren -> Compressor -> Kamerverwarming (of Tank).
In het submenu Bedrijfsuren had ik geen menu-item Totaal.
Is het aantal startpogingen misschien onder een ander menu te vinden bij de altherma 3?
Ik heb dit in het verleden ook eens proberen te zoeken (ook als installateur), en niet kunnen vinden. Dus blijkbaar iets extras wat de Altherma 2 wel heeft, maar de A3 niet.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:01
AndereKoekoek schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 12:25:
Wij hebben een huis uit 2020 met een full electric Daikin mono WP.
Op alle drie de verdiepingen hebben we vloerverwarming incl koeling.
Er hangen 7 thermostaten in het huis met naregeling op de verdeler.

Klein beetje achtergrond:
Huis was verkocht met naregeling per vertrek en opgeleverd zonder naregeling en een Madoka in de woonkamer. De woonkamer zijn dusdanig geisoleerd, oa. door de verdiepingen erboven, dat er weinig vraag naar warmte/koude is. Hierdoor werden de kamers op de verdiepingen boven nauwelijks verwarmd of gekoeld. Veel mensen met jonge kinderen en ook mensen die thuis werkten net na corona. We kregen de keuze om het (kostenloos) om te bouwen naar naregeling en hebben daarvoor gekozen.

Nu waren we aan het kijken voor een onderhoudscontract. Twee partijen zijn langs geweest en hebben gezegd dat er een buffervat (30 liter) aangesloten moet worden om pendelen te voorkomen. Het pendelen zou ontzettend veel schade veroorzaken aan de compressor. In de verwarmstand staat de badkamer altijd open, maar op koelstand staat de badkamer altijd dicht. Vlakbij de WP is er wel een bypass tussen aanvoer en retour geplaatst.
Ze vragen ongeveer 1300-1400 voor aanschaf en plaatsen van het buffervat.

Zit er eigenlijk niet op te wachten om daar nog meer ruimte in te moeten leveren daar. O.a. de wasmachine moet verplaatst worden hiervoor.

Heb wel de overshoot in de winter op 4 graden staan om het pendelen terug te brengen. Ze zeiden dat het niet voldoende is en de WP sowieso na een jaar of 8, max 10 vervangen zou moeten worden. Mijn vraag is of het echt nodig is?
Makkelijkste is, de woonkamer of ruimte met de madoka, daarvan alle servos eraf halen en weggooien. Zodat deze groepen altijd open staan, pak ook ruimtes mee die altijd verwarmd worden zoals misschien gang met toilet.
Regel op ruimtetemp.

Nu heb je voldoende gegarandeerde waterinhoud, volgens Daikin is dat 20L met BUH en 40L zonder BUH.

Je Daikin loopt dan ook mooier en efficiënter

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
danny.s schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:27:
[...]

Ik heb dit in het verleden ook eens proberen te zoeken (ook als installateur), en niet kunnen vinden. Dus blijkbaar iets extras wat de Altherma 2 wel heeft, maar de A3 niet.
Zo'n vermoeden had ik al :)

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 01:21
danny.s schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:27:
Ik heb dit in het verleden ook eens proberen te zoeken (ook als installateur), en niet kunnen vinden. Dus blijkbaar iets extras wat de Altherma 2 wel heeft, maar de A3 niet.
De globale start teller is er wel (helaas niet gesplitst naar functie), maar je kunt deze vreemd genoeg niet bekijken via de MMI. Voor P1P2MQTT gebruikers heet deze 'Starts_Compressor'.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
Tourtje schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 15:38:
[...]


heb je bij gbruiker 5678 ingevuld dan krijg je de instalateur gegevens. kan je net wat meer zien,
standaart staat hij op 1234 ingesteld
Had ik :)

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
arnoldniessen schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 18:59:
[...]


De globale start teller is er wel (helaas niet gesplitst naar functie), maar je kunt deze vreemd genoeg niet bekijken via de MMI. Voor P1P2MQTT gebruikers heet deze 'Starts_Compressor'.
Dit werpt meer licht op de zaak!

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • Jasperr
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 20:27
Jasperr schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 16:50:
Ik ervaar dit ook. Zodra het kouder wordt, is het beeld van het energieverbruik stabieler. Nu schommelt het tussen de 200W en 450W. Sturing op AWT, bij deze buitentemperaturen op 25 graden.

Wel merk ik iets anders op. Ik verwarm overdag met offset 0. 's Nachts gaat de offset naar -10. Vorig jaar schakelde de warmtepomp dan uit. Dat gebeurt nu niet en ik kan niet verklaren waarom niet. Ik heb de unit al opnieuw opgestart. Geen andere instellingen gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Iemand een mogelijke verklaring of richting om aan te denken?
Ik heb het gevonden. Om wat voor reden dan ook (update?) is de waarde Minimum instelpunt verwarming op 25 gekomen. De AWT was dus altijd 25 of hoger. Deze naar 15 (minimale waarde) gezet. Als de offset nu naar -10 gaat, gaat de AWT naar 15 en schakelt de warmtepomp uit. Deze waarde is dus leidend over de offset. Weer wat geleerd.

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
Jasperr schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 21:58:
[...]

Ik heb het gevonden. Om wat voor reden dan ook (update?) is de waarde Minimum instelpunt verwarming op 25 gekomen. De AWT was dus altijd 25 of hoger. Deze naar 15 (minimale waarde) gezet. Als de offset nu naar -10 gaat, gaat de AWT naar 15 en schakelt de warmtepomp uit. Deze waarde is dus leidend over de offset. Weer wat geleerd.
Die 25 °C is de defaultwaarde.

[ Voor 23% gewijzigd door piieter op 27-10-2025 23:05 ]

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 01:21
Jasperr schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 21:58:
Ik heb het gevonden. Om wat voor reden dan ook (update?) is de waarde Minimum instelpunt verwarming op 25 gekomen. De AWT was dus altijd 25 of hoger. Deze naar 15 (minimale waarde) gezet. Als de offset nu naar -10 gaat, gaat de AWT naar 15 en schakelt de warmtepomp uit. Deze waarde is dus leidend over de offset. Weer wat geleerd.
Minimaal 25C is het algemene advies om onnodig gebruik van de backup-heater te voorkomen. Onder de 25C mag de compressor niet aan van Daikin en gaat de backup-heater (of bij hybride installaties zelfs de gasboiler) aan.

Ik weet niet hoe ver het bij jou afkoelt 's nachts, maar als je stookcurve nog steeds 25C-30C is en je overshoot nog steeds 1C, dan wordt je gecorrigeerde setpoint 15C-20C, en dan loop je het risico dat de backup-heater aangaat als de retour onder de 17C-22C (setpoint+overshoot+1C) zakt.

Aanvulling: als je nu de hele stookcurve zelf bv 5C lager zet, en de offset schakelt tussen -10C en +5C, dan loop je geen risico op backup-heater gebruik meer - aannemende dat je retour wel boven de 17C blijft.

[ Voor 31% gewijzigd door arnoldniessen op 28-10-2025 17:17 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • pingwim
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 19:34

pingwim

What's a world without Wimmen

danny.s schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 13:35:
[...]

Zo sta ik zelf ook in de wedstrijd. Ben nog aant twijfel om het evt via HA te automatiseren, maar eigenlijk wil ik niet dat mijn CV systeem afhankelijk van een RPI die in mijn meterkast hangt.
Idd. afhankelijk zijn niet. Maar met HA (en ESPaltherma) kun je wel geweldig goed het gedrag monitoren. Eventueel met een HA automation beïnvloeden om te zien wat het resultaat is van bijvoorbeeld nachtverlaging etc.. Resulaten kun je meenemen in aanpassing van Ta en het programma.

Daikin Altherma 3 H HT - zonnecollectoren - Evohome - Jaga Low-H2O - Speedcomfort - Home Assistant - 10900 Wp


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:08
Wij hebben een offerte ontvangen voor een daikin altherma 3 maar nu staat daar als buitenunit een RXM60 op ipv een ERGA06EVH. Dit is dus eigenlijk de buiteunit van een daikin perfera airco. Weet iemand of dit vaker wordt gedaan en wat dan de reden is om voor een RXM60 te gaan ipv een ERGA06EVH?

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I Techneco Elga Carrier


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:01
Djvdb schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 19:19:
Wij hebben een offerte ontvangen voor een daikin altherma 3 maar nu staat daar als buitenunit een RXM60 op ipv een ERGA06EVH. Dit is dus eigenlijk de buiteunit van een daikin perfera airco. Weet iemand of dit vaker wordt gedaan en wat dan de reden is om voor een RXM60 te gaan ipv een ERGA06EVH?
Dat is vast een type fout door een verkeerde regel te selecteren in het calculatie programma.
Vraag maar na.

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:08
Technician- schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 20:02:
[...]

Dat is vast een type fout door een verkeerde regel te selecteren in het calculatie programma.
Vraag maar na.
Nee tijdens het gesprek gaf de installateur ook al aan dat hij een rxm60 buitenunit adviseerde hij gaf ook aan dat andere buitenunits mogelijk waren; die van de sensira of juist een ander beter model (sky air dacht ik) maar dat adviseerde hij niet omdat de sensira iets luider was en die sky air qua kosten een beetje overkill.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I Techneco Elga Carrier


  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-11 21:20
Djvdb schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 20:13:
[...]
Nee tijdens het gesprek gaf de installateur ook al aan dat hij een rxm60 buitenunit adviseerde hij gaf ook aan dat andere buitenunits mogelijk waren; die van de sensira of juist een ander beter model (sky air dacht ik) maar dat adviseerde hij niet omdat de sensira iets luider was en die sky air qua kosten een beetje overkill.
Krijg je daar wel subsidie op?
Ik ben geen expert, maar als techneut zeg ik: je moet apparaten gebruiken waarvoor ze ontworpen zijn.
Met een 'bijzondere combinatie' kun je bovendien lastiger switchen van onderhoudsbedrijf.

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:08
TinusH777 schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 20:25:
[...]

Krijg je daar wel subsidie op?
Ik ben geen expert, maar als techneut zeg ik: je moet apparaten gebruiken waarvoor ze ontworpen zijn.
Met een 'bijzondere combinatie' kun je bovendien lastiger switchen van onderhoudsbedrijf.
Zo ben ik er dus achter gekomen dat eigenlijk die andere unit erbij hoort want toen ik de meldcode opzocht die op de offerte staat zag ik een ander type buitenunit staan. Vandaar mijn vraag hier of mensen ook andere combinaties kennen.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I Techneco Elga Carrier


  • Jasperr
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 20:27
piieter schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 23:01:
[...]
Die 25 °C is de defaultwaarde.
Dat klopt, maar daar stond deze vorige winter niet op. Toen stond deze op 15°C. Ach, heb het gevonden en opgelost.
arnoldniessen schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 07:06:
[...]
Minimaal 25C is het algemene advies om onnodig gebruik van de backup-heater te voorkomen. Onder de 25C mag de compressor niet aan van Daikin en gaat de backup-heater (of bij hybride installaties zelfs de gasboiler) aan.

Ik weet niet hoe ver het bij jou afkoelt 's nachts, maar als je stookcurve nog steeds 25C-30C is en je overshoot nog steeds 1C, dan wordt je gecorrigeerde setpoint 15C-20C, en dan loop je het risico dat de backup-heater aangaat als de retour onder de 17C-22C (setpoint+overshoot+1C) zakt.

Aanvulling: als je nu de hele stookcurve zelf bv 5C lager zet, en de offset schakelt tussen -10C en +5C, dan loop je geen risico op backup-heater gebruik meer - aannemende dat je retour wel boven de 17C blijft.
Daar ben ik me van bewust. Mijn stooklijn is 25°C bij 10°C en 27°C bij -12°C. Aardig vlak dus. En mijn woning koelt afhankelijk van wind en buitentemperatuur 0,5°C tot 2°C af tussen 21:00 en zonsopkomst. Vrij beperkt dus. Daarom verwarm ik tussen 09:00u en 21:00u middels AWT en dus niet op de kamerthermostaat. Overdag de thermische massa opwarmen, 's nachts langzaam warmte laten afgeven. Om de warmtepomp met AWT sturing 's nachts uit te schakelen, gaat de offset naar -10. Een offset van -9 tot -1 wordt niet gebruikt.

Overigens heb ik 1 backup mechanisme geautomatiseerd. Als de temperatuur in huis onder de 18,5°C zakt, dan gaat de offset ook naar 0. Ook 's nachts.

[ Voor 4% gewijzigd door Jasperr op 28-10-2025 20:59 . Reden: Toevoeging automatisering bij 18,5°C ]


  • luxus
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 22:34
Ik loop af en toe tegen een probleem aan dat ik niet begrijp. Ik heb al anderhalf jaar lang een schema waarin om 13 uur de eco-stand voor warm tapwater is geprogrammeerd (43 C). En een keer in de week op vrijdag de comfortstand (53 C) en legionella (60 C). Werkt perfect. Behalve soms.

Zoals vandaag en gisteren. Om 13 uur begint het programma, de bedrijfsmodus verandert van Fan Only naar Heating, de 3wegklep gaat van Space naar DHW. Maar verder gebeurt er niets. Compressor start niet, circulatiepomp start niet, helemaal niks.

Het warm water is ondertussen gedaald tot onder de 30 graden, dus dat is echt wel laag genoeg. 40 graden is ook laag genoeg, dan gaat ie normaal ook gewoon aan. Nu weigert ie gewoon.

Het enige wat ik kan verzinnen is dat het schema voor warm water om 13 uur tegelijk valt met een setpoint-stap voor de ruimtetemperatuur van 17 naar 18 graden. Ook dat is al heel lang zo. Maar in de warmere maanden van het jaar doet dat in praktijk natuurlijk niets, en nu weer wel. Er ontstaat dus tegelijk warmtevraag voor warm water, én voor ruimteverwarming. Als die warmtevraag niet precies tegelijk komt, dan is er niets aan de hand, dan werkt het prima. Maar op deze manier lijkt de besturing geen keuze te kunnen maken, lijkt wel te beginnen aan het maken van warm water, maar dan toch maar niet...

Om 17 uur stopt de warmwateropdracht, en dan ineens slaat ie toch aan en gaat ie de ruimte verwarmen!

Overigens reageert ie ook als ik met de hand de "powerful" modus trigger, dan gaat ie direct warm water maken. Dat heb ik de afgelopen twee dagen bewust niet gedaan, om even te kijken wat er gebeurt. Maar ik ga 'm niet laten gaan tot vrijdag, ik wil morgenochtend toch liever niet koud douchen...

Zijn er mensen die iets vergelijkbaars ervaren? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit toch echt een bug in de besturingslogica is. Ik kan ook wel een workaround verzinnen (niet die schemawisselingen tegelijk plannen, duhh), maar zo gek is deze instelling nou toch ook weer niet? Natuurlijk snap ik dat dat apparaat niet 2 dingen tegelijk kan, maar daarom is er toch de instelling die zegt dat warm water boven ruimteverwarming gaat?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hNfbfsv9ZbL6URrMz0b1T0TXlg4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/EoyPTbms6WksWZD13VvQh3ed.png?f=fotoalbum_large

Mijn ESPAltherma heeft erg matige wifi-ontvangst, dus er zitten soms wat gaten in de data. Maar de energiemeter heeft daar geen last van, en in het energieverbruik van de warmtepomp en de BUH kun je op zich prima zien wat er wel of niet gebeurt.

[ Voor 4% gewijzigd door luxus op 28-10-2025 22:33 ]

Daikin Altherma 3 R F 6 kW, EHVH 08 S23 EJ9W + ERGA 06 EA V3H. 18 x 435 Wp PV, Enphase IQ8MC-72-M-INT micro-omvormers, 5850 Wp.


  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-11 21:20
Djvdb schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 20:35:
[...]


Zo ben ik er dus achter gekomen dat eigenlijk die andere unit erbij hoort want toen ik de meldcode opzocht die op de offerte staat zag ik een ander type buitenunit staan. Vandaar mijn vraag hier of mensen ook andere combinaties kennen.
Wat houd je tegen om meer offertes aan te vragen? Ik had er 3. Gekozen voor de beste partij, in de buurt, niet de goedkoopste ver weg.

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:08
TinusH777 schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 18:30:
[...]

Wat houd je tegen om meer offertes aan te vragen? Ik had er 3. Gekozen voor de beste partij, in de buurt, niet de goedkoopste ver weg.
Ik heb nog meer offertes van de daikin maar deze installateur kwam verder heel bekwaam over. Enige was dus het verhaal over die buitenunits. Maar inmiddels toch nog even contact gezocht en hij gaf aan dat de ERGA en de RXM in principe dezelfde buitendelen zijn. Hoewel de afmetingen en gewicht wel verschillend zijn. Heeft me dus weer flink aan het twijfelen gebracht..

[ Voor 39% gewijzigd door Djvdb op 29-10-2025 18:50 ]

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I Techneco Elga Carrier


  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-11 21:20
Djvdb schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 18:44:
[...]


Ik heb nog meer offertes van de daikin maar deze installateur kwam verder heel bekwaam over. Enige was dus het verhaal over die buitenunits. Maar inmiddels toch nog even contact gezocht en hij gaf aan dat de ERGA en de RXM in principe dezelfde buitendelen zijn. Hoewel de afmetingen en gewicht wel verschillend zijn. Heeft me dus weer flink aan het twijfelen gebracht..
Die 2 apparaten zijn niet voor elkaar gemaakt. Je warmtepomp wil je 20 jaar mee kunnen laten gaan. Wat dit betekent voor de 5 jaar garantie, subsidie weet je niet. Na die 5 jaar ligt alle risico bij jou. Met de eerste de beste firmware update kun je problemen krijgen. Krijgt je installateur support van Daikin hiervoor bij problemen? Je bent de enige met die combinatie, dus geen knowledge base, goed dat je die vraag hier stelt.
Als die andere overkill is, dan neem je een kleiner model, lijkt me ipv een model met evenveel vermogen? Ik had deze installateur al geskipt: ingewikkeld doen als het ook met een standaard oplossing kan.

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 21:02
He even een quizvraag. Wie weet dit:

Stel je hebt ingesteld dat je BUH mee mag verwarmen vanaf 0 graden, de standaardinstelling.

2 situaties, even gesimplificeerd:

1) Een stooklijn van 40 graden.
2) Een stooklijn van 25 graden.

Zal je dan zien dat de BUH vaker bijspringt in situatie 1 dan in 2 of doet hij gewoon altijd "dom" mee no matter what?

M.a.w. - als de "evenwichtstemperatuur" eenmaal gehaald is - wat beïnvloedt precies of de BUH mee mag doen bij verwarmen en voor hoe lang?

[ Voor 9% gewijzigd door Atomius op 30-10-2025 08:37 ]


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:02
Atomius schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 08:32:
He even een quizvraag. Wie weet dit:

Stel je hebt ingesteld dat je BUH mee mag verwarmen vanaf 0 graden, de standaardinstelling.

2 situaties, even gesimplificeerd:

1) Een stooklijn van 40 graden.
2) Een stooklijn van 25 graden.

Zal je dan zien dat de BUH vaker bijspringt in situatie 1 dan in 2 of doet hij gewoon altijd "dom" mee no matter what?

M.a.w. - als de "evenwichtstemperatuur" eenmaal gehaald is - wat beïnvloedt precies of de BUH mee mag doen bij verwarmen en voor hoe lang?
De evenwichtstemperatuur is de buitentemperatuur waaronder de machine zelf mag beslissen de BUH te gebruiken. Typisch wordt de BUH bijgeschakeld als de gewenste aanvoerwatertemperatuur nog niet bereikt is.
Vlak na defrost bijvoorbeeld is de watertemperatuur vaak 25 graden terwijl je bijvoorbeeld 32 wil maken, als de evenwichtstemperatuur dan hoger is dan de buitentemperatuur blijft de BUH meedoen totdat die 32 bereikt is.
Vorig jaar heb ik hiermee geëxperimenteerd (EW op +4!) in de hoop de defrost cycle te verbeteren, het hielp allemaal bar weinig helaas.
In normaal gebruik ging de BUH niet aan, misschien als de AWT te lang niet gehaald wordt dat 'ie ook bijspringt, vermoedelijk met hetzelfde gedrag: temperatuur gehaald = BUH uit.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 21:02
mawashigeri schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 09:23:
[...]

De evenwichtstemperatuur is de buitentemperatuur waaronder de machine zelf mag beslissen de BUH te gebruiken. Typisch wordt de BUH bijgeschakeld als de gewenste aanvoerwatertemperatuur nog niet bereikt is.
Vlak na defrost bijvoorbeeld is de watertemperatuur vaak 25 graden terwijl je bijvoorbeeld 32 wil maken, als de evenwichtstemperatuur dan hoger is dan de buitentemperatuur blijft de BUH meedoen totdat die 32 bereikt is.
Vorig jaar heb ik hiermee geëxperimenteerd (EW op +4!) in de hoop de defrost cycle te verbeteren, het hielp allemaal bar weinig helaas.
In normaal gebruik ging de BUH niet aan, misschien als de AWT te lang niet gehaald wordt dat 'ie ook bijspringt, vermoedelijk met hetzelfde gedrag: temperatuur gehaald = BUH uit.
Ja evenwichtstemp = de buitentemp idd. Ik zei het wat krom, maar bedoelde hetzelfde.

EW op +4 gezet? Toe maar. Maar hielp bar weinig? Ging hij met koud weer na de defrosts de BUH niet kortdurend gebruiken om de aanvoertemp even te boosten? Daar zou misschien wel wat winst in kunnen zitten?

Omdat er hier weleens is geobserveerd dat de aanvoertemp aardig kan dalen tussen die defrosts door.

Heb je de EW trouwens na dit experiment weer omlaag gezet?

[ Voor 4% gewijzigd door Atomius op 30-10-2025 10:04 ]


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:02
Atomius schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 10:01:
[...]

Ja evenwichtstemp = de buitentemp idd. Ik zei het wat krom, maar bedoelde hetzelfde.

EW op +4 gezet? Toe maar. Maar hielp bar weinig? Ging hij met koud weer na de defrosts de BUH niet kortdurend gebruiken om de aanvoertemp even te boosten? Daar zou misschien wel wat winst in kunnen zitten?

Omdat er hier weleens is geobserveerd dat de aanvoertemp aardig kan dalen tussen die defrosts door.

Heb je de EW trouwens na dit experiment weer omlaag gezet?
Het was die mistige twee weken afgelopen jaar waarbij de machine elke 40 minuten opnieuw defrost ging doen. Na de defrost is het water relatief koud en gaat de machine hard stampen om de ingestelde AWT te halen.
Door dat stampen (vaak 15 minuten!) was er direct al weer ijsaangroei en bleef de cyclus zich dus herhalen; mijn hoop was dat de BUH erbij misschien zou helpen... Helaas niet dus, wel flink meer energieverbruik maar op z'n best een minuut of twee minder stampen dus effectief maakte het geen verschil.
Wat m.i. beter zou werken maar helaas niet is in te stellen is direct tijdens defrost de BUH aanzetten, dan loopt 'ie 6 minuten mee en zal naar verwachting de watertemperatuur niet te sterk dalen, dus ook minder hersteltijd.
Misschien zelf de relais activeren vanuit HA zodra defrost begint (en de pomp loopt natuurlijk)? Beetje eng, de machine kan over de rooie gaan en/of er gaat iets kapot.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 21:02
mawashigeri schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 12:16:
[...]

Het was die mistige twee weken afgelopen jaar waarbij de machine elke 40 minuten opnieuw defrost ging doen. Na de defrost is het water relatief koud en gaat de machine hard stampen om de ingestelde AWT te halen.
Door dat stampen (vaak 15 minuten!) was er direct al weer ijsaangroei en bleef de cyclus zich dus herhalen; mijn hoop was dat de BUH erbij misschien zou helpen... Helaas niet dus, wel flink meer energieverbruik maar op z'n best een minuut of twee minder stampen dus effectief maakte het geen verschil.
Wat m.i. beter zou werken maar helaas niet is in te stellen is direct tijdens defrost de BUH aanzetten, dan loopt 'ie 6 minuten mee en zal naar verwachting de watertemperatuur niet te sterk dalen, dus ook minder hersteltijd.
Misschien zelf de relais activeren vanuit HA zodra defrost begint (en de pomp loopt natuurlijk)? Beetje eng, de machine kan over de rooie gaan en/of er gaat iets kapot.
Wel beetje gek toch, dat je niets merkt van een betere werking of een beter rendement of meer comfort maar wel een hoger verbruik hebt?

Ik dacht dat er vorige winter wel wat andere mensen waren die evenwicht ook op 0 hadden teruggezet (komende van -5 of -10) en die niet een veel hoger verbruik rapporteerden.

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:02
Atomius schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 20:33:
[...]

Wel beetje gek toch, dat je niets merkt van een betere werking of een beter rendement of meer comfort maar wel een hoger verbruik hebt?

Ik dacht dat er vorige winter wel wat andere mensen waren die evenwicht ook op 0 hadden teruggezet (komende van -5 of -10) en die niet een veel hoger verbruik rapporteerden.
Het extra verbruik was ook weer niet gigantisch (paar kWh per dag), maar de COP=1 bijdrage van de BUH is blijkbaar te klein om een serieus verschil te maken op het gedrag. Je zou dus ook kunnen zeggen dat het precies de krach van de hefboom van de warmtepomp laat zien.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
mawashigeri schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 22:22:
[...]

Het extra verbruik was ook weer niet gigantisch (paar kWh per dag), maar de COP=1 bijdrage van de BUH is blijkbaar te klein om een serieus verschil te maken op het gedrag. Je zou dus ook kunnen zeggen dat het precies de krach van de hefboom van de warmtepomp laat zien.
Heb je een 2, 4 of 6 kW BUH? Misschien dat een 9 kW wel verschil maakt?

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:02
piieter schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 22:54:
[...]

Heb je een 2, 4 of 6 kW BUH? Misschien dat een 9 kW wel verschil maakt?
Zeker, maar dan wel met 9kW COP=1!
Die van mij is 2kW en step2 (4kW) heb ik uitgezet en is ook niet aangesloten.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 07-11 15:34
Mijn EDLA 09 Warmtepomp schiet geregeld in storing.
Heb al vele zaken geprobeerd. Storingen die veelvuldig voorkomen is 7H-01 Debiet storing en 7H-05 Storing debiet tijdens monstername.
Na aantal keren resetten gaat warmtepomp vrolijk verder om vervolgens wederom in storing te vallen. Wordt er gek van.
Tijdens bedrijf; zowel bij ruimte verwarming (18l/min) als tankverwarming (22-25l/min) werkt de flowsensor gewoon. Pomp draait ook.
Heb systeem al vele keren ontlucht (dat kan nl. issue zijn), maar dit biedt steeds minder soelaas. Vanmorgen systeem weer in storing, na 3x resetten heb ik de tank gewoon weten te verwarmen met de WP maar uiteindelijk weer een 7H-01 storing.

Iemand met dezelfde ervaringen? Hoe is het eventueel daar opgelost?
Alle items lijken namelijk onafhankelijk van elkaar goed te functioneren. Ik heb ook geen idee wat de storing veroorzaakt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x3XZhPI0b8NVzGsZkDN0ji9_EWk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NCvjK5kJqWp6AcIz9lTrF3Rw.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lZ4qtNP_92roAoVv06QiEt2sJ0k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LUq1uKZ09zkMgK4lmoNf6kjw.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door benthouse op 31-10-2025 10:03 ]


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:28
benthouse schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 09:58:
Mijn EDLA 09 Warmtepomp schiet geregeld in storing.
Heb al vele zaken geprobeerd. Storingen die veelvuldig voorkomen is 7H-01 Debiet storing en 7H-05 Storing debiet tijdens monstername.
Na aantal keren resetten gaat warmtepomp vrolijk verder om vervolgens wederom in storing te vallen. Wordt er gek van.
Tijdens bedrijf; zowel bij ruimte verwarming (18l/min) als tankverwarming (22-25l/min) werkt de flowsensor gewoon. Pomp draait ook.
Heb systeem al vele keren ontlucht (dat kan nl. issue zijn), maar dit biedt steeds minder soelaas. Vanmorgen systeem weer in storing, na 3x resetten heb ik de tank gewoon weten te verwarmen met de WP maar uiteindelijk weer een 7H-01 storing.

Iemand met dezelfde ervaringen? Hoe is het eventueel daar opgelost?
Alle items lijken namelijk onafhankelijk van elkaar goed te functioneren. Ik heb ook geen idee wat de storing veroorzaakt.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Uit de docs (pagine): https://thequantumgroup.u...n-Altherma-3-monobloc.pdf
Minimum flow rate Cooling/Heating above 5°C l/min 20
Heating below -5°C l/min 22
Hot water l/min 28

Hij heeft dus minimaal 20l/min nodig boven 5gr. Als je aangeeft dat hij bij jou 18L doet, kan dit verklaren. Kun je meer afgifte punten open zetten? Of evt bestaande groepen/radiators verder open zetten?

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
danny.s schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:12:
[...]

Uit de docs (pagine): https://thequantumgroup.u...n-Altherma-3-monobloc.pdf
Minimum flow rate Cooling/Heating above 5°C l/min 20
Heating below -5°C l/min 22
Hot water l/min 28

Hij heeft dus minimaal 20l/min nodig boven 5gr. Als je aangeeft dat hij bij jou 18L doet, kan dit verklaren. Kun je meer afgifte punten open zetten? Of evt bestaande groepen/radiators verder open zetten?
Uit bovenstaande van @danny.s heeft hij voor "Hot water" ook minimaal 28 l/min nodig voor het debiet.
Bij @benthouse ligt dat op 22-25 l/min. Zou de sensor misschien defect zijn en te laag aangeven?

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 07-11 15:34
piieter schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:49:
[...]

Uit bovenstaande van @danny.s heeft hij voor "Hot water" ook minimaal 28 l/min nodig voor het debiet.
Bij @benthouse ligt dat op 22-25 l/min. Zou de sensor misschien defect zijn en te laag aangeven?
Het gekke is dat die WP tijdenlang gewoon in bedrijf kan zijn en dan ineens zijn er weer de gebruikelijk problemen. loop hiermee al tijden te stoeien.
De korte loop (over de tank) gaat normaal gesproken wel goed (hoge flow), ruimteverwarming is meer een issue (lage flow). Zal vanavond nogmaals de radiatoren boven controleren (beneden vloerverwarming; alles open).
Heb ook gevraagd voor een by-pass (die zit er nog niet); vlgs installateur is die niet nodig; vlgs Daikin handleiding wel.

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
benthouse schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:00:
[...]


Het gekke is dat die WP tijdenlang gewoon in bedrijf kan zijn en dan ineens zijn er weer de gebruikelijk problemen. loop hiermee al tijden te stoeien.
De korte loop (over de tank) gaat normaal gesproken wel goed (hoge flow), ruimteverwarming is meer een issue (lage flow). Zal vanavond nogmaals de radiatoren boven controleren (beneden vloerverwarming; alles open).
Heb ook gevraagd voor een by-pass (die zit er nog niet); vlgs installateur is die niet nodig; vlgs Daikin handleiding wel.
Die bypass is wel degelijk nodig, als alle afgiftesystemen dichtgezet kunnen worden!

Hoe gek het misschien ook klinkt, een defecte sensor kan ook af en toe nog wel goed werken en tussendoor intermitterend fout werken. Het is niet zo dat als hij defect is, altijd fout aangeeft.

[ Voor 12% gewijzigd door piieter op 31-10-2025 11:13 ]

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
Even een theoretische vraag:
Kan een buitenunit van b.v. 7,5 kW defrosts beter aan dan b.v een buitenunit van 6 kW?
De eerste heeft meer vermogen, dus de luchtstroom door de lamellen is (denk ik) ook net even sterker dan bij de laatste. Ik meen in dit topic te hebben gelezen, dat de luchtflow door de lamellen (mede?) de trigger is om een defrost in te luiden.
Zal een defrost bij een buitenunit met een hoger vermogen later starten dan bij een buitenunit met een lager vermogen?
Of: Zal dit niet uitmaken, omdat er bij een buitenunit met een groter vermogen meer lucht wordt aangezogen en daardoor ook meer vocht, waardoor het rijpingsproces op de lamellen net zo snel gaat als bij een buitenunit met een lager vermogen?
Ben benieuwd naar jullie meningen.

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 00:56

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@piieter Zeker een theoretische vraag - maar waarom stel je deze precies?
Voor de selectie van een warmtepomp zou ik eventuele antwoorden niet gebruiken.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
dunklefaser schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 13:30:
@piieter Zeker een theoretische vraag - maar waarom stel je deze precies?
Voor de selectie van een warmtepomp zou ik eventuele antwoorden niet gebruiken.
Uit interesse! Ik hoef zelf geen warmtepomp meer aanschaffen, want ik heb al :)
Maar ik dacht als een ERGA08 beter om kan gaan met defrosts dan een ERGA06, dan is dit misschien voor adspirant kopers een overweging waard.

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 00:56

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@piieter Jouw vraag is eigenlijk niet merk- of modelspecifiek. misschien kan je deze beter in het algemene L/W-warmtepomp topic stellen?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-11 21:20
piieter schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 14:30:
[...]

Uit interesse! Ik hoef zelf geen warmtepomp meer aanschaffen, want ik heb al :)
Maar ik dacht als een ERGA08 beter om kan gaan met defrosts dan een ERGA06, dan is dit misschien voor adspirant kopers een overweging waard.
Puur vanuit de theorie en logisch beredeneerd door een leek: een kleine warmtepomp heeft een kleinere rooster in cm2 om warmte uit te wisselen met de buitenunit.
Een kleinere rooster zal meer bevriezen dan een grote als je dezelfde hoeveelheid kW energie uit de lucht haalt. Een kleine buitenunit moet harder werken per cm2 warmtewisselaar en daarom meer ijs aantrekken.
Dus je genereert met zoveel ijs, maar het is verspreid over meer cm2, waardoor je later een defrost nodig hebt. Het defrosten zelf zal ook sneller gaan per kW (ijs is een soort negatieve kW), omdat je meer defrost-vermogen hebt.
In de praktijk worden warmtepompen in series geleverd: serie 4-8kW en serie 9-16kW
En ik vraag me af of je binnen 1 serie uberhaupt verschillen hebt, omdat de afmeting van de buitenunit identiek is.

De defrosts is echt een enorm nadeel van een lucht-water warmtepomp.
Met een geotherm heb je dat niet.
Grond water is 6 graden. Dus niet altijd efficiënter. Maar je bent 2,5x zoveel kwijt aan zo'n ding+bron. En als de bron uitgeput is, dan ben je weer aan de beurt.

Dus accepteer die defrosts gewoon. Wij gaan nog een pelletkachel in de woonkamer zetten. Minder defrosts, extra hulpje bij -15, maar vooral als extra verwennerij.

[ Voor 10% gewijzigd door TinusH777 op 31-10-2025 16:02 ]


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:28
piieter schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 14:30:
[...]

Uit interesse! Ik hoef zelf geen warmtepomp meer aanschaffen, want ik heb al :)
Maar ik dacht als een ERGA08 beter om kan gaan met defrosts dan een ERGA06, dan is dit misschien voor adspirant kopers een overweging waard.
Volgens mij zijn de 4-6-8 modellen fysiek dezelfde modellen, alleen software matig begrensd. Vanaf de 9kW serie is het buiten unit een stuk groter, dus grotere verdamper, en vanuit de basis dus (denk ik) minder defrost, maar die heeft dat weer een veel hoger minimum vermogen.

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
danny.s schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 16:44:
[...]

Volgens mij zijn de 4-6-8 modellen fysiek dezelfde modellen, alleen software matig begrensd. Vanaf de 9kW serie is het buiten unit een stuk groter, dus grotere verdamper, en vanuit de basis dus (denk ik) minder defrost, maar die heeft dat weer een veel hoger minimum vermogen.
Ik wist niet dat ze alleen softwarematig begrensd zijn. Dan zal het voor de defrosts waarschijnlijk geen verschil maken, omdat ze fysiek gelijk zijn.

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 21:02
benthouse schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 09:58:
Mijn EDLA 09 Warmtepomp schiet geregeld in storing.
Heb al vele zaken geprobeerd. Storingen die veelvuldig voorkomen is 7H-01 Debiet storing en 7H-05 Storing debiet tijdens monstername.
Na aantal keren resetten gaat warmtepomp vrolijk verder om vervolgens wederom in storing te vallen. Wordt er gek van.
Tijdens bedrijf; zowel bij ruimte verwarming (18l/min) als tankverwarming (22-25l/min) werkt de flowsensor gewoon. Pomp draait ook.
Heb systeem al vele keren ontlucht (dat kan nl. issue zijn), maar dit biedt steeds minder soelaas. Vanmorgen systeem weer in storing, na 3x resetten heb ik de tank gewoon weten te verwarmen met de WP maar uiteindelijk weer een 7H-01 storing.

Iemand met dezelfde ervaringen? Hoe is het eventueel daar opgelost?
Alle items lijken namelijk onafhankelijk van elkaar goed te functioneren. Ik heb ook geen idee wat de storing veroorzaakt.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb één keer die 7H-01 storing gehad en dat was toen hij net in bedrijf gesteld was. Per ongeluk was door iemand de bypass dichtgedraaid. Ik had toen nog zoneregeling waarbij alles dicht kon worden gezet. De bypass is daarna weer opengezet en gelukkig heb ik die storing sindsdien nooit meer gezien *afklop

Of dit ook jouw probleem verklaart weet ik overigens niet.

  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 07-11 15:34
Atomius schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 19:05:
[...]

Ik heb één keer die 7H-01 storing gehad en dat was toen hij net in bedrijf gesteld was. Per ongeluk was door iemand de bypass dichtgedraaid. Ik had toen nog zoneregeling waarbij alles dicht kon worden gezet. De bypass is daarna weer opengezet en gelukkig heb ik die storing sindsdien nooit meer gezien *afklop

Of dit ook jouw probleem verklaart weet ik overigens niet.
Dank voor je antwoord. Wat is de beste locatie voor de by-pass? Nabij de vloerverwarmingsverdeler op begane grond (verste weg van de WP die op het dak staat) of nabij de watertank en 3-weg klep op zolder, slechts een meter of 5 vanaf de WP?

  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 07-11 15:34
danny.s schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:12:
[...]

Uit de docs (pagine): https://thequantumgroup.u...n-Altherma-3-monobloc.pdf
Minimum flow rate Cooling/Heating above 5°C l/min 20
Heating below -5°C l/min 22
Hot water l/min 28

Hij heeft dus minimaal 20l/min nodig boven 5gr. Als je aangeeft dat hij bij jou 18L doet, kan dit verklaren. Kun je meer afgifte punten open zetten? Of evt bestaande groepen/radiators verder open zetten?
Ik heb inmiddels alles open staan, nog geen invloed op verhoging van de flow/debiet.
Maandag gaat de bh-pass er eindelijk in (was vlgs installateur niet nodig…..) en als het goed is wordt dan ook de flowsensor vervangen.

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 21:02
benthouse schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 10:39:
[...]


Dank voor je antwoord. Wat is de beste locatie voor de by-pass? Nabij de vloerverwarmingsverdeler op begane grond (verste weg van de WP die op het dak staat) of nabij de watertank en 3-weg klep op zolder, slechts een meter of 5 vanaf de WP?
Dat weet ik niet, die vraag laat ik aan de mensen met meer verstand ervan.

(Bij mij zit ie overigens direct naast de binnenunit.)

[ Voor 3% gewijzigd door Atomius op 01-11-2025 10:58 ]


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Ik was zojuist bezig met de warmtepomp, voorbereidingen voor het stook seizoen. :) Hartelijk dank nog @luckremers voor de inbedrijfstelling! :D

Nu viel me op dat de "buitentemperatuur sensor" een foutmelding gaf dat deze niet reageerde (of er niet is). Is dat een optionele add-on?

Verder was ik benieuwd of er meer mensen zijn die draaien zonder een Madoka thermostaat. Ik merk dat ik nog worstel met alle menu's en met het correct instellen van de warmtepomp.

Ik wil uiteindelijk naar een regeling waarbij ik tegen de wp zeg: ga maar (bijvoorbeeld) 30 graden water rondpompen. Als dan de delta t laag genoeg is, zou de wp kunnen terug moduleren.
Is dit enkel mogelijk met de madoka, of is dit gedrag ook zonder die thermostaat te realiseren?

Temperaturen in kunnen stellen ergens staat nog op de lijst, maar is voor nu nog niet zo belangrijk.

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?

benthouse schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 10:39:
[...]
Wat is de beste locatie voor de by-pass?
In de container. Het is namelijk een schijnoplossing voor een probleem dat je sowieso al niet zou moeten hebben in een correct ontworpen installatie. Als je alles open hebt staan en je nog steeds je minimale debiet niet haalt is je leidingwerk te klein voor het vermogen van je WP.

All-electric.


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 01:21
Tanuki schreef op zondag 2 november 2025 @ 17:22:
Nu viel me op dat de "buitentemperatuur sensor" een foutmelding gaf dat deze niet reageerde (of er niet is). Is dat een optionele add-on?

Verder was ik benieuwd of er meer mensen zijn die draaien zonder een Madoka thermostaat. Ik merk dat ik nog worstel met alle menu's en met het correct instellen van de warmtepomp.

Ik wil uiteindelijk naar een regeling waarbij ik tegen de wp zeg: ga maar (bijvoorbeeld) 30 graden water rondpompen. Als dan de delta t laag genoeg is, zou de wp kunnen terug moduleren.
Is dit enkel mogelijk met de madoka, of is dit gedrag ook zonder die thermostaat te realiseren?
De tweede/aparte buitensensor is een optie die niet vaak meegeleverd wordt, de 1e buitensensor zit gewoon altijd op de buitenunit.

Dat is precies de AWT-regeling. De wp moduleert vermogen + flow terug als het water te warm terugkomt. Je kunt naar keuze een vast AWT setpoint instellen of een stookcurve die in dit seizoen op 30C uitkomt.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:02
Tanuki schreef op zondag 2 november 2025 @ 17:22:
Ik wil uiteindelijk naar een regeling waarbij ik tegen de wp zeg: ga maar (bijvoorbeeld) 30 graden water rondpompen. Als dan de delta t laag genoeg is, zou de wp kunnen terug moduleren.
Is dit enkel mogelijk met de madoka, of is dit gedrag ook zonder die thermostaat te realiseren?

Temperaturen in kunnen stellen ergens staat nog op de lijst, maar is voor nu nog niet zo belangrijk.
Ik heb mijn stooklijn zodanig 'goed' ingesteld dat vrijwel het hele stookseizoen 24/7 gestookt wordt en de madoka feitelijk niets doet. Een paar weken in het begin van de herfst/eind van de lente heb ik een dag/nacht schema, maar daarvoor heb je de madoka ook niet nodig.
Er is echter wel een voordeel aan het hebben van een thermostaat: je kan fysiek de verwarming uit- of aanzetten vanuit de woonkamer, dat is soms handig. In praktijk doe ik dat een paar keer per jaar, bijvoorbeeld als de kleinkinderen komen om vast de vloer extra voor te verwarmen.

Ik heb het nooit geprobeerd maar volgens mij kan je zonder thermostaat werken met een instelling op de WP.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 00:41
mawashigeri schreef op zondag 2 november 2025 @ 19:45:
Ik heb mijn stooklijn zodanig 'goed' ingesteld dat vrijwel het hele stookseizoen 24/7 gestookt wordt en de madoka feitelijk niets doet. Een paar weken in het begin van de herfst/eind van de lente heb ik een dag/nacht schema, maar daarvoor heb je de madoka ook niet nodig.
Het minimaal opgenomen vermogen van mijn 8kW Daikin is ongeveer 0,5kW. Een volle maand 24/7 op minimaal vermogen zou dus zo'n 360kWh zijn. Afgelopen jaar was er maar één maand dat ik daar boven kwam.

Met een warmtepomp die bij -10 de verwarmingsvraag kan dekken is het groot deel van het stookseizoen vrijwel onmogelijk 24/7 te draaien.

Voor mij is het juist een stooklijn die veek beperkingen heeft. Ik wil gewoon draaien om het minimum/optimale Ta en dan het aantal draaiuren moduleren. Ik heb een schuifpui van 5m op het zuiden en wel/geen zon doet veel meer dan de buitentemperatuur.

[ Voor 14% gewijzigd door assje op 02-11-2025 19:57 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07-11 22:53
assje schreef op zondag 2 november 2025 @ 19:54:
[...]
Met een warmtepomp die bij -10 de verwarmingsvraag kan dekken is het groot deel van het stookseizoen vrijwel onmogelijk 24/7 te draaien.
[...]
Een warmtepomp die bij -10 de verwarmingsvraag kan dekken is eigenlijk te groot gedimensioneerd voor je woning. Daarom wordt de béta-factor toegepast.

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-11 21:20
RonJ schreef op zondag 2 november 2025 @ 17:39:
[...]
In de container. Het is namelijk een schijnoplossing voor een probleem dat je sowieso al niet zou moeten hebben in een correct ontworpen installatie. Als je alles open hebt staan en je nog steeds je minimale debiet niet haalt is je leidingwerk te klein voor het vermogen van je WP.
M.a.w. teveel weerstand. Te dunne leidingen of radiatoren die niet goed zijn ingeregeld. Zitten er vloerverwarming of radiatoren op aangesloten? Een radiator met een thermostaat heeft vaak ook nog een inregeling. En denk ook aan de voetventiel. 'helemaal open draaien' is nooit helemaal open ivm waterzijdig inregelen.

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:02
mawashigeri schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 02:08:
[... BUH staat aan bij het begin van de Legionellarun ...]

Om nog eens terug te komen op dit raadsel: gisteren zag ik dat de BUH volop ingezet werd bij de legionellarun, ook in het eerste stuk tot 53 graden.
[Afbeelding]

Een vergelijkbaar eerste stuk de dag ervoor, dus een gewone opwarming, deed dat duidelijk niet.
[Afbeelding]

Blijkbaar is de legionellarun speciaal en wordt er met iets andere algoritme parameters gewerkt.
Voor volgende week zal ik eens beginnen met normaal opwarmen tot 53 en daarna pas de legionellarun - het nadeel daaraan is dat tussen die twee in de compressor nog even opnieuw gestart/stopt wordt.
Gisteren met de aangepaste parameters gedaan, gaat precies zoals verwacht maar zoals je ziet zijn de tijd instellingsmogelijkheden erg beperkt voor legionella (op hele uren) zodat er een vervelend gat tussen de normale DHW opwarming en de legionellarun zit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e7nYvbQGzlyrU7J_B7tsoIT7zjI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/u1WytpFUXIq7fjJkV9KtEEvP.png?f=fotoalbum_large
Met een totale tijd van 2,5 uur duurt het ook veel te lang voor mijn gevoel, voor volgende week ga ik nog eens een nieuw schema verzinnen.

Weet iemand of de BSH in de tank het laatste stuk van de legionellarun zou kunnen doen, dus zonder circulatiewater van de warmtepomp?

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 07-11 15:34
TinusH777 schreef op zondag 2 november 2025 @ 20:47:
[...]

M.a.w. teveel weerstand. Te dunne leidingen of radiatoren die niet goed zijn ingeregeld. Zitten er vloerverwarming of radiatoren op aangesloten? Een radiator met een thermostaat heeft vaak ook nog een inregeling. En denk ook aan de voetventiel. 'helemaal open draaien' is nooit helemaal open ivm waterzijdig inregelen.
Benedenverdieping met vloerverwarming en een pomploze verdeler, verdieping radiatoren met thermostaatkraan.
Voetventiel weet ik niet…….

Aanvoer en retour naar de verdelers zijn Uponor 25mm
Vloerverwarming 18x2,4mm 6 groepen, verschillende lengtes
Radiatoren zijn individueel naar verdeler op verdieping aangesloten met Uponor 16x2mm

[ Voor 13% gewijzigd door benthouse op 02-11-2025 21:22 ]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 00:41
piieter schreef op zondag 2 november 2025 @ 20:05:
Een warmtepomp die bij -10 de verwarmingsvraag kan dekken is eigenlijk te groot gedimensioneerd voor je woning. Daarom wordt de béta-factor toegepast.
OK fair enough maar specifiek bij de Daikin Altherma is het verschil in minimumvermogen tussen de 4/6/8kW uitvoering niet zo ontzettend groot. De 4kW heeft een minimumvermogen van ongeveer 1,5kW (?), dat is dus 37,5%. Op basis van graaddagen zit je toch al snel 2 volle maanden van het stookseizoen onder die verhouding t.o.v. de koudste maand.

[ Voor 5% gewijzigd door assje op 02-11-2025 21:23 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Ik heb hem nu gisteren en vannacht laten draaien en inderdaad is hij ergens gisteren begonnen met draaien op 500 watt verbruik. :) Dat is dus precies waar ik op uit was.

Dit is nog allemaal een test, nu natuurlijk een goed stook programma in elkaar gaan zetten. En natuurlijk ook de vraag of we nachtverlaging gaan toepassen. En de vraag hoe krijgen we de slaapkamers een aantal graden koeler dan de benedenverdieping.

We hebben overal vloerverwarming, dus het antwoord zal zitten in het open dicht draaien van kranen op tactische momenten om dat te realiseren.

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:28
Tanuki schreef op maandag 3 november 2025 @ 07:19:
Ik heb hem nu gisteren en vannacht laten draaien en inderdaad is hij ergens gisteren begonnen met draaien op 500 watt verbruik. :) Dat is dus precies waar ik op uit was.

Dit is nog allemaal een test, nu natuurlijk een goed stook programma in elkaar gaan zetten. En natuurlijk ook de vraag of we nachtverlaging gaan toepassen. En de vraag hoe krijgen we de slaapkamers een aantal graden koeler dan de benedenverdieping.

We hebben overal vloerverwarming, dus het antwoord zal zitten in het open dicht draaien van kranen op tactische momenten om dat te realiseren.
Waarom op tactische momenten? Waarom niet de flow op de slaapkamers vast beperken om de afgifte te kleiner te maken?

  • Pascal P
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 07-11 21:20
We hebben hier een Daikin Altherma 3, 8kW geinstalleerd. Beneden vloerverwarming, bovenverdieping (geboosterde) radiatoren. Bij de installatie heb ik de verdeler van de vloerverwarming vervangen door een hybride verdeler, met pomp dus. Mede op basis van info op dit forum heb ik die verdelerpomp een jaar geleden eens uit gezet. Twee pompen in serie is niet optimaal. De woning werd daarmee eigenlijk overal wel goed warm. Woonkamer ca. 19,5 graden, slaapkamers 18 graden. De WP liep ook veel lange runs; leek dus prima.
Om die reden eens een offerte opgevraagd om de verdeler alsnog pomploos te maken (deze is om te bouwen).
Een paar weken geleden heb ik het eerste onderhoud (2 jaarlijks) onderhoud gehad van de installateur.
Die adviseerde toch om de verdelerpomp aan te zetten. Zou beter zijn voor de doorstroming in de vloer en betere warmteverdeling in de woonkamer. Ook zou het de circulatiepomp ontlasten die dan langer mee zou gaan.
Ik heb vorig jaar alles waterzijdig ingeregeld met de verdelerpomp uitgeschakeld.
Ik heb de circulatiepomp op dat advies weer eens ingeschakeld maar merkte dat het op de bovenverdieping net niet meer lekker op temperatuur kwam.
Mijn eerste gedachte is dat de verdelerpomp, meer aanvoerwater aanzuigt en daarmee de flow van de bovenverdieping wat verminderd.
Na 2 weken heb ik de verdelerpomp toch weer uit gezet en na een dag was het boven weer OK. Ik heb in de woonkamer (met die vloerverwarming dus) ook geen comfortklachten.
Hoe denken jullie over dat advies van de installateur m.n. of die circulatiepomp sneller zou slijten?
Ik heb niet de indruk dat ik nu echt een verkeerde keuze heb gemaakt door de verdelerpomp uit te zetten, maar wellicht zijn er nog andere inzichten.

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:02
Tanuki schreef op maandag 3 november 2025 @ 07:19:
Ik heb hem nu gisteren en vannacht laten draaien en inderdaad is hij ergens gisteren begonnen met draaien op 500 watt verbruik. :) Dat is dus precies waar ik op uit was.

Dit is nog allemaal een test, nu natuurlijk een goed stook programma in elkaar gaan zetten. En natuurlijk ook de vraag of we nachtverlaging gaan toepassen. En de vraag hoe krijgen we de slaapkamers een aantal graden koeler dan de benedenverdieping.

We hebben overal vloerverwarming, dus het antwoord zal zitten in het open dicht draaien van kranen op tactische momenten om dat te realiseren.
Nachtverlaging is nauwelijks zinvol, alleen om het energieverbruik naar overdag te verplaatsen ten koste van een klein beetje comfort. Temperatuur alleen 's nachts voldoende verlagen in de slaapkamers zal je ook niet echt lukken met vloerverwarming, je betonvloer stopt echt niet met warmte afgeven :)
Je kan natuurlijk een raampje/roostertje openzetten of zo en dan wat warmte afvoeren, of de temperatuur altijd lager houden. Bij ons is het boven simpelweg een graad of 2 kouder dan beneden.

"Open en dichtdraaien" klinkt als een zoneregeling en dat blijkt in praktijk niet echt lekker te werken met een warmtepomp+vloerverwarming. Je voornaamste probleem blijft de traagheid van het verwarmingssysteem.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-11 21:20
benthouse schreef op zondag 2 november 2025 @ 21:10:
[...]


Benedenverdieping met vloerverwarming en een pomploze verdeler, verdieping radiatoren met thermostaatkraan.
Voetventiel weet ik niet…….

Aanvoer en retour naar de verdelers zijn Uponor 25mm
Vloerverwarming 18x2,4mm 6 groepen, verschillende lengtes
Radiatoren zijn individueel naar verdeler op verdieping aangesloten met Uponor 16x2mm
Dat heb ik ook. Als je woning wel warm wordt, dan werkt in principe de boel wel.
Je kunt nog controleren of die verdeler van de vloerverwarming wel goed open staan: er zitten kraantjes op aanvoer en op afvoer.
Bij de aanvoer kun je ook de flow zien in dat glazen buisje.
In principe moeten alle kranen helemaal open staan knijp je alleen de lussen die een hogere retourtemperatuur hebben de rest.
Sowieso de afvoer kranen moeten helemaal open. Bij een nieuwe vloerverwarming staan die echter nog wel eens dicht, om het waterdruk erop te houden. Ook heb je 2 hoofdkranen op de verdeler. Die moeten ook open (dus in dezelfde richting staan als de leiding, dus niet haaks).

Je vloerverwarming alleen al zou genoeg flow moeten leveren, dus mijn eerste gok zou zijn dat dat niet lukt. De vloer wordt dan ook niet echt warm...
En anders je leverancier erbij halen.
Pagina: 1 ... 156 157 Laatste

Let op:
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing

Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma