Een vraag waarvan ik het antwoord nog niet gevonden heb.

Hier in huis een Daikin Wp Altherma 3 van 6 kW met los vat van 200 l. Bij de legionellarun wordt de boosterverwarming ( element in boiler) al ingeschakeld tijdens laatste stuk op Compressor, wat resulteert in een opgenomen vermogen van meer dan 5 kW wat mijn zonnepanelen en 2 HomeWizard batterijen niet kunnen opvangen.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat de boosterverwarming pas aangaat na afschakelen compressor?

Nu ingesteld

Verwarmingsbedrijf geprogrammeerd +warmhouden

Desinfectie Za om 11:00

Boosterverwarming capaciteit 2 kW

Bediening beperkt


Ik raak een beetje de weg kwijt in menu’s en verwarrende termen…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WI66KkSgahsnIlih7pcxeA1-dk8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PDYqGztsYclVfJXYUGJh3Hrh.png?f=fotoalbum_large

  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 06:46
Onnooooo schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 17:15:
Een vraag waarvan ik het antwoord nog niet gevonden heb.

Hier in huis een Daikin Wp Altherma 3 van 6 kW met los vat van 200 l. Bij de legionellarun wordt de boosterverwarming ( element in boiler) al ingeschakeld tijdens laatste stuk op Compressor, wat resulteert in een opgenomen vermogen van meer dan 5 kW wat mijn zonnepanelen en 2 HomeWizard batterijen niet kunnen opvangen.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat de boosterverwarming pas aangaat na afschakelen compressor?

Nu ingesteld

Verwarmingsbedrijf geprogrammeerd +warmhouden

Desinfectie Za om 11:00

Boosterverwarming capaciteit 2 kW

Bediening beperkt


Ik raak een beetje de weg kwijt in menu’s en verwarrende termen…

[Afbeelding]
Handleiding Altherma 3M 6K3 en nootbooklm:

U kunt zelf instellen wanneer en hoe deze weerstand mag meewerken via het installateursmenu onder **[9.4.4] Bediening** (of via code ****) [3]. U heeft hierbij de volgende instellingsmogelijkheden:

* **Stand 0 (Beperkt):** De weerstand mag normaal gesproken niet meewerken (om energie te besparen), **behalve** voor de wekelijkse legionella-desinfectie én wanneer u handmatig de functie 'Krachtig verwarmen' inschakelt voor zeer snel warm water [4].

* **Stand 1 (Toegestaan):** De weerstand mag altijd bijspringen wanneer dat nodig is (bijvoorbeeld als de warmtepomp het alleen niet snel genoeg op temperatuur krijgt) [5].

* **Stand 3 (Compressor uit):** De weerstand mag werken, maar mag **niet gelijktijdig** met de warmtepomp draaien voor de bereiding van warm tapwater [6].

* **Stand 4 (Alleen desinfectie):** De weerstand mag uitsluitend ingeschakeld worden voor de legionella-desinfectie en verder nergens voor [7].

  • Skipper_NH
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 10-09 22:17
Mijn SMA omvormer heeft maar 1 relais (potentiaalvrij contact) om een warmtepomp aan te sturen. Ik wil de recommended on gebruiken om het PV overschot in de tank te stoppen. Welk SG contact moet ik nu gebruiken? De ene keer lees ik contact 1 (klemmen 9 en 10) de andere keer lees ik contact 2 (klemmen 5 en 6). Ik ging ervan uit dat een 1 een gesloten contact is en een 0 een open contact. Dus is het nu aangesloten op contact 1. Maar er gebeurt niks. Ik heb de EHBX08EA6V. De SMA omvormer zegt 1500 W overschot te hebben en sluit dan zijn relais. Dat moet toch genoeg zijn om alleen op de compressor van 48 naar 53 te gaan.

  • MrRobin
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 09:52
In mijn ervaring kan je beter beide contacten aansluiten op 2 (potentiaalvrije) relais.

Dan kan krijg je geforceerd aan en geforceerd uit er ook bij, en kan je achteraf gewoon testen welk relais welk resultaat geeft als de ze aan of uit zet (je kan dat uitlezen op de MMI, op de pagina waar je ook smartgrid instelt, heb de exacte menu naam even niet voor me.)

Ik ken jouw omvormer niet, maar als die enkel een aan/uit relais heeft, dan los je daarmee je probleem wellicht niet helemaal mee op. In aanbevolen aan SG stand, zonder S0-puls meter geinstalleerd (zoek historisch op mijn naam, dan vind je een uitgebreide post er over) zal je warmtepomp dan op maximaal benodigd vermogen je SWW gaan verwarmen. Dus zelfs bij 1500W opwek zal die 2000W gaan gebruiken als dat nodig is.

Daarnaast speelt mogelijk (nogmaals: ik ken je omvormer niet) nog een probleem: 1500W opwek betekent niet 1500W overschot wat het stroomnet in gaat. Je huis gebruikt zelf ook nog wat. Ook daar houd je in dit geval geen rekening mee.

Als je dat wel wil, moet je Smartgrid installeren + een S0-pulsmeter die gekoppeld is aan (idealiter) je P1 meter.

  • pa3fap
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 09:42
Wie kan mij helpen , ik heb een Altherma 3Rw Ehbx d9w en wil die graag verbinden met internet om verbinding te krijgen met de daikin app . Ik heb een wlan kaartje BRP069A78 maar werkt niet .

Wie heeft ervaring om dit wel werkend te krijgen , op internet kom ik er niet goed uit wat ik wel of niet moet hebben

  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 00:56
pa3fap schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 13:45:
Wie kan mij helpen , ik heb een Altherma 3Rw Ehbx d9w en wil die graag verbinden met internet om verbinding te krijgen met de daikin app . Ik heb een wlan kaartje BRP069A78 maar werkt niet .

Wie heeft ervaring om dit wel werkend te krijgen , op internet kom ik er niet goed uit wat ik wel of niet moet hebben
Heb niet hetzelfde systeem, wel Daikin. Ik meen mij te herinneren dat je de unit in de app toevoegd en dan via de app een foto neemt van de QR code op de binnenunit

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 10-09 19:06
Even een ervaring delen:

Om te checken hoeveel vermogen de compressor maximaal zou trekken tijdens een "Krachtig verwarmen", heb ik de BUH even uitgeschakeld.

Ik was echter vergeten om hem weer in te schakelen.
Toen een aantal dagen daarna op maandag de Desinfectierun heeft gedraaid, kon hij de 60 °C dus niet halen.
Hij liet echter niet een rode ring zien en gaf ook geen alarm AH-00.

Toen ik de woensdag daarna toevallig even ging kijken in de Onecta-app naar "Inzichten", gaf hij bij de Warmwatertank aan,
dat hij op de maandag 96 kWh en op de dinsdag 73 kWh had verbruikt.
Ik dacht, dit hoge verbruik kan nooit kloppen, want dit kwam ook totaal niet overeen met het verbruik op de slimme kWh-meter en toen kwam ik er achter dat ik de BUH dus vergeten was om weer in te schakelen.
Dus de BUH weer ingeschakeld bij de meterkast.
Direct na het inschakelen van de BUH kwam er een rode ring en het AH-00 alarm.
Ik heb hem nogmaals de Desinfectierun laten uitvoeren en daarna was de rode ring en het alarm weer verdwenen.

Dit riep bij mij de vragen op:
- Waarom kwamen die rode ring en het AH-00 alarm pas na inschakeling van de BUH en niet direct na de eerste foutieve Desinfectierun?
- Waarom gaf de Onecta-app zo'n enorm hoog verbruik aan voor de Warmwatertank, hetgeen ook nog onjuist bleek te zijn?
- Misschien meer mensen die hier eens tegenaan gelopen zijn?
- Is er iemand van jullie die deze verschijnselen kan verklaren?

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • MrRobin
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 09:52
Ik heb een vergelijkbaar verhaal eens gehad.

mijn thermistor die op de watertank geplakt hoort te zijn was losgekomen. Daardoor meette die niet meer direct de temp van de tankwand, maar de lucht 1-2 cm er vandaan.

Daardoor werd door gebruik van de BSH (extern watertank model hier, dus BSH) de tank te warm en sloeg de BSH niet op tijd af. Gevolg: de interne thermistor van de BSH sloeg af. Ik wist niet dat dat ding een interne thermistor had (overkookbeveiliging, best logisch) maar het "gedrag" was vergelijkbaar als bij jou: de binnenunit denkt gewoon doodleuk dat de BSH al die tijd nog aan staat "want setpoint voor desinfectie is nog niet gehaald". en registreert inderdaad in de onecta app (o.b.v. interne "metingen") een gigantisch hoog BSH verbruik. Die metingen zijn echter enkel de instelling "hoe veel kw is je BSH" (3 in mijn geval) + een timer die intern loopt en zo lijkt hij te berekenen hoeveel dat ding verbruikt.

Ik vermoed dat er enige "slimme" logica in zit, waardoor die wel ziet dat het BSH relais in de binnenunit van stroom is voorzien, en dus niet kapot is (ik gok dat je daarom die AH-00 error kreeg na uit/aan in de meterkast).

Er zit dus alleen geen logica in de binnenunit of de BSH daadwerkelijk aan staat, hij komt niet verder dan "ik denk dat ik hem aanstuur".

Bij mij was de oplossing om een miniem zwart palletje op de buitenkant van de BSH in te drukken en toen deed alles het weer. Voordat ik echter doorhad dat dat zwarte palletje bestond was ik dagen verder...

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:06
piieter schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 07:00:

- Waarom gaf de Onecta-app zo'n enorm hoog verbruik aan voor de Warmwatertank, hetgeen ook nog onjuist bleek te zijn?
- Misschien meer mensen die hier eens tegenaan gelopen zijn?
- Is er iemand van jullie die deze verschijnselen kan verklaren?
Deze heb ik vaker gehoord. Daikin denkt dat hij de BUH aanzet, en dan begin hij gewoon met verbruiken tellen. Hij heeft niet in de gaten dat hij gewoon weg niet aan gaat. Dus alle uren dat hij denk dat ding aan te hebben staan, telt hij voor je verbruik. Beetje onhandig geimplementeerd.

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 10-09 19:29
danny.s schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 08:13:
[...]

Deze heb ik vaker gehoord. Daikin denkt dat hij de BUH aanzet, en dan begin hij gewoon met verbruiken tellen. Hij heeft niet in de gaten dat hij gewoon weg niet aan gaat. Dus alle uren dat hij denk dat ding aan te hebben staan, telt hij voor je verbruik. Beetje onhandig geimplementeerd.
Waarschijnlijk komt dit doordat de backup heater (in ieder geval in mijn geval) op een andere groep zit dan de binnen (en buiten) unit. Ik vermoed dat de warmtepomp een relais omzet en daarna denkt ie dus dat de backup heater aan staat en dus ook wel stroom zal verbruiken. Dus ergens wel logisch.

  • madde2901
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 07-09 21:33
goedemorgen allemaal.

Over een paar dagen wordt onze warmtepomp aangepast zodat deze ook kan koelen. Nu vroeg ik me af wat de beste manier is om dit aan te sturen. Voor verwarmen werk ik nog met een programma op basis van kamertemperatuur, gemeten door de Madoka. Wellicht wordt het tijd om over te stappen op aansturing op basis van LWT? Gebruik je voor koelen ook een "stooklijn" of is het beter om een vaste temperatuur (zeg 20 graden LWT) in te stellen en dan via een Home Assistant automation ervoor te zorgen dat de daadwerkelijk LWT steeds zodanig wordt aangepast dat deze net (1 a 2 graden) boven het berekende dauwpunt blijft? Geldt een omschakeling naar sturen op LWT direct voor zowel koelen als verwarmen?

Dank alvast

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
@madde2901 voor koelen kun je het beste een vaste LWT selecteren, bijvoorbeeld 18 of 19 graden. Daaronder neemt de kans op condensatie toe en dat wil je niet. 20 graden is hoog, tenzij je je kamertemperatuur op 25+ wilt houden. Je retourtemperatuur is namelijk 3 graden hoger, en je moet ook nog enkele graden tussen retourtemperatuur en kamertemperatuur hebben, anders neemt hij geen warmte op.

Dauwpunt berekenen kan, maar de vraag is of je dat nauwkeurig genoeg kan. Ik zou persoonlijk ook niet meer dan 3 uur achter elkaar koelen. Als de vloer te koud wordt is er namelijk ook weinig warmte meer om nog op te nemen. Pauzeer dan 1-2 uur en start een nieuwe run.

Ja, volgens mij zorgt omschakelen naar LWT voor beide. Maar ik hoor je al HA zeggen, dan kun je wellicht ook efficiënt gebruik maken van de stooklijn voor verwarmen door bijvoorbeeld overdag tussen 10 en 16 een hogere LWT te nemen als je nog zonopwek hebt / lagere stroomprijzen, en een lagere op de dure pieken.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV


  • madde2901
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 07-09 21:33
@TKroon Dank je wel voor je reactie. Ik dacht al dat het wijzer is om met vaste LWT te werken ipv eentje op basis van de buitentemp. Ik ben van mening dat je met een goede thermometer en luchtvochtigheidsensor vrij nauwkeurig het dauwpunt in een bepaalde ruimte kunt meten. In de afgelopen weken zag ik dat -bij soms hoge buitentemperaturen, maar niet benauwd / klam - deze regelmatig onder de 15 graden zat. Dan zou je in principe toch wel een heel stuk richting die 15 graden kunnen gaan lijkt me? Natuurlijk met een gezonde marge.. Via een HA automation moet dat prima, dynamisch te regelen zijn. Goed idee v.w.b. als het "stookseizoen" weer begint om op tijdstippen dat de zon schijnt, wellicht de temperatuur in huis wat te laten oplopen. We gaan het zien komend jaar wat er gaat gebeuren als salderen stopt..

  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 09:21
@madde2901 welke integratie gebruik jij om de altherma aan te sturen? Ik sta op het punt om ESPaltherma te installeren voor de monitoring (kan anders alleen aan/uit), maar zoek nog naar een goede manier voor aansturing via HA.

  • madde2901
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 07-09 21:33
Ik gebruik de Daikin Onecta integratie via HACS. Hiermee kun je de WP heel basaal aansturen. Denk daarbij aan het aanpassen van de LWT offset (dus vertrekwatertemperatuur aanpassen), verwarmingsschema aanpassen en het warmwatervat verwarmen (powerful mode aanzetten b.v.). Uitlezen van wat waardes kan ook, maar daarvoor gebruik ik ESPAlterma integratie (plus module).

  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 09:21
Kijk, die had ik dan nog weer niet geïnstalleerd. Laat ik daar eens mee beginnen. Dank!

  • madde2901
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 07-09 21:33
Ik heb de aansturing / regeling van WP even ingesteld op LWT. Kun je dan geen programma's meer instellen voor verwarmen?

  • MrRobin
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 09:52
madde2901 schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 10:55:
Ik heb de aansturing / regeling van WP even ingesteld op LWT. Kun je dan geen programma's meer instellen voor verwarmen?
volgens mij kan dat nog wel, maar houd rekening dat, tenzij je zelf of geautomatiseerd gaat lopen corrigeren, dat LWT mogelijk niet zo goed werkt met programma's.

in thermostaat modus kan de wp gewoon langer door gaan draaien om het binnen naar de setpoint te halen of bij modulatie zelfs de vertrektemperatuur tijdelijk verhogen. in LWT doet de wp net alsof de thermostaat niet bestaat voor de regeling, dus dat betekent dat de enige manier om na een tijdelijke stop in een programma die warmteafgifte die niet heeft plaats gevonden tijdens de stop te compenseren is OF om je programma's aan te passen zodat hij langer doordraait na een stop dan normaal, OF om je LWT setpoint tijdelijk te verhogen. Het probleem daarmee is dat je het ook weer moet verlagen anders wordt het te warm binnen uiteindelijk.

Idealiter gebruik je LWT i.c.m. een (nagenoeg) perfect afgestelde afgifte in je hele huis zodat o.b.v. de stooklijn je altijd overal dezelfde temperatuur in het huis hebt. Dat hoeft niet in elke ruimte dezelfde temperatuur te zijn, maar wel voor die ruimte (na waterzijdig inregelen) dezelfde temperatuur. Altijd tijdens het complete stookseizoen.

Ik heb tijden gespeeld met een zelfgestuurd "programma" dmv home assistant i.c.m. smartgrid en de wp uit laten staan tijdens dure uren.

Ik ben daar van teruggekomen omdat het:

1) je comfort negatief beinvloed

2) in de winter met defrosts kan het zijn dat, na een stop, de warmtepomp ineens veel harder moet werken (je afgiftesysteem is afgekoeld) waardoor een defrost vaker kan optreden, en je het financiële effect van een tijdelijke stop bij dure (dynamisch) uren teniet doet door het extra verbruik i.v.m. defrosts waarvoor de backup-heater gebruikt wordt/kan worden.

Daarnaast had ik zelf het probleem dat mijn badkamervloer de vloerverwarming erg diep in de vloer heb zitten waardoor het 2 uur duurt voor dat de tegels ook maar iets in temperatuur stijgen na dat c.v. aan staat. voor mij maakte dat het erg lastig om die kamer op temperatuur te houden met stops/programma's.

Uiteindelijk is elk huis anders, dus dit zal zeker niet voor iedereen op gaan, maar wellicht helpt het je te begrijpen hoe de LWT modus kan werken!

  • madde2901
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 07-09 21:33
@MrRobin Helder! Ik denk dat ik hem in dat geval terug ga zetten. Ben wel benieuwd hoe ik dan het koelen aanpak, maar daar kun je dan waarschijnlijk apart iets voor instellen (via soort van stooklijn OF vaste temperatuur die je dan zelf handmatig / via automation beinvloedt). Wij hebben vloerverwarming enkel op BG die ingefreesd is, dus die ligt niet zo diep en dat systeem werkt relatief snel. Daarom pas ik ook nachtverlaging toe in de periodes dat het niet zo heel koud is buiten. Vanaf een buitentemperatuur van beneden de 3 a 4 graden laat ik hem dan middels een ander programma 24 uur draaien. Vandaar dat die programma's wel handig kunnen zijn. Anyhow: zoals je al aangeeft, iedere situatie is anders..

Boven heb ik sinds afgelopen winter overigens fan coils. Lijkt heel aardig te werken, ook op extreem lage aanvoertemperatuur. Om kamer boven wat sneller op temperatuur te krijgen, boost ik de aanvoertemperatuur dan b.v. kortstondig +5 graden ofzo gedurende 30 minuten. Daarna weer verder op lage temp. Dit enkel ter info..

  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 09:21
madde2901 schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 12:25:

...

Boven heb ik sinds afgelopen winter overigens fan coils. Lijkt heel aardig te werken, ook op extreem lage aanvoertemperatuur. Om kamer boven wat sneller op temperatuur te krijgen, boost ik de aanvoertemperatuur dan b.v. kortstondig +5 graden ofzo gedurende 30 minuten. Daarna weer verder op lage temp. Dit enkel ter info..
Morgen krijg ik een fancoil ter test. Ben heel benieuwd hoe dat bevalt, ook juist voor koelen. Als het bevalt wil ik het breder inzetten (boven, zolder en studeerkamer op bg). Zal wel laten weten hoe het bevalt. Mijn Altherma heeft niet veel overcapaciteit, maar haalt het allemaal net met een stooklijn voor de verwarming, iets extra kunnen geven met een verbeterd afgiftesysteem is wel welkom.

  • madde2901
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 07-09 21:33
hoevenp schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 12:58:
[...]

Morgen krijg ik een fancoil ter test. Ben heel benieuwd hoe dat bevalt, ook juist voor koelen. Als het bevalt wil ik het breder inzetten (boven, zolder en studeerkamer op bg). Zal wel laten weten hoe het bevalt. Mijn Altherma heeft niet veel overcapaciteit, maar haalt het allemaal net met een stooklijn voor de verwarming, iets extra kunnen geven met een verbeterd afgiftesysteem is wel welkom.
Leuk om mee te testen. Welk merk / type krijg je? Ik heb allerlei opties bekeken toentertijd en heb de IdealClima Nemo series genomen. Veel beter te betalen dan Innova en alles zit er in/op qua display, bediening e.d... Hiermee zou je zelfs condenserend kunnen koelen als je er een afvoer aan maakt en indien je je andere afgiftesysteem kan uitschakelen.

  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 09:21
madde2901 schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 13:11:
[...]

Leuk om mee te testen. Welk merk / type krijg je? Ik heb allerlei opties bekeken toentertijd en heb de IdealClima Nemo series genomen. Veel beter te betalen dan Innova en alles zit er in/op qua display, bediening e.d... Hiermee zou je zelfs condenserend kunnen koelen als je er een afvoer aan maakt en indien je je andere afgiftesysteem kan uitschakelen.
Ja, die krijg ik ook. Vooral ook omdat ik vaak de 30 graden niet eens haal qua aanvoer temp, dus dan wil je een apparaat dat ook bij lagere temperaturen kan aanslaan. Condenserend kan bij ons niet, leidingen zijn niet geisoleerd. Ik vervang een ouderwetse radiator, dus ben wat dat betreft wat beperkt. Maar goed, geeft niet. Zit bij ons allemaal op een zone, inclusief vv beneden, dus heel koud door de leidingen is los van de condensatie ook niet heel comfortabel :)

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 10-09 19:29
goedemiddag allemaal!

even een vraagje. Aangezien ik vanaf 1 september overstap op dynamische tarieven ben ik bezig om automatiseringen te maken voor mijn altherma2 (werkt aan de achterkant vrijwel hetzelfde als de altherma3 maar heeft out of the box nauwelijks smart mogelijkheden).

Ik heb ondertussen de P1P2MQTT van Arnold aangesloten en heb het (met domoticz en node red) ondertussen voor elkaar gekregen om 1x per dag het SWW te verwarmen INDIEN deze temperatuur onder de 40 graden is gezakt. In dat geval warmte het water op tot 48 graden. Dit werkt tot nu toe erg goed en ipv 1x per dag warmt het water nu ook regelmatig om de dag op (we zijn geen grootverbruikers).

Nu is het zo dat bij de Altherma 2 (en misschien ook wel bij de Altherma 3) de wekelijkse desinfectierun op het apparaat ingesteld moet worden. Ik wil dit juist kunnen bepalen op basis van de goedkoopste uren.

Nu zat ik te denken om de wekelijkse desinfectierun uit te zetten en 1x per week (op een vaste dag) de temperatuur naar 60 graden op te stoken (ipv de 48 graden waar die normaal op staat).

Mijn vraag is. Zou dit een oplossing kunnen zijn? Of ga ik hier te kort door de bocht? En zo ja, wat zou ik kunnen doen om het toch werkend te krijgen?

Alvast bedankt voor het meedenken!

  • Andre_FR2010
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 10:38
Hetisweergezell schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 14:19:
goedemiddag allemaal!

even een vraagje. Aangezien ik vanaf 1 september overstap op dynamische tarieven ben ik bezig om automatiseringen te maken voor mijn altherma2 (werkt aan de achterkant vrijwel hetzelfde als de altherma3 maar heeft out of the box nauwelijks smart mogelijkheden).

Ik heb ondertussen de P1P2MQTT van Arnold aangesloten en heb het (met domoticz en node red) ondertussen voor elkaar gekregen om 1x per dag het SWW te verwarmen INDIEN deze temperatuur onder de 40 graden is gezakt. In dat geval warmte het water op tot 48 graden. Dit werkt tot nu toe erg goed en ipv 1x per dag warmt het water nu ook regelmatig om de dag op (we zijn geen grootverbruikers).

Nu is het zo dat bij de Altherma 2 (en misschien ook wel bij de Altherma 3) de wekelijkse desinfectierun op het apparaat ingesteld moet worden. Ik wil dit juist kunnen bepalen op basis van de goedkoopste uren.

Nu zat ik te denken om de wekelijkse desinfectierun uit te zetten en 1x per week (op een vaste dag) de temperatuur naar 60 graden op te stoken (ipv de 48 graden waar die normaal op staat).

Mijn vraag is. Zou dit een oplossing kunnen zijn? Of ga ik hier te kort door de bocht? En zo ja, wat zou ik kunnen doen om het toch werkend te krijgen?

Alvast bedankt voor het meedenken!
Ik heb dit opgelost met een automatisering in Home Assistant.

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 10-09 19:29
Andre_FR2010 schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 14:46:
[...]

Ik heb dit opgelost met een automatisering in Home Assistant.
Hoe heb je dat gedaan? Gewoon de SWW temp op 60 gezet en gaan? En hoe zorg je ervoor dat die temp minimaal 30 of 40 minuten vastgehouden wordt? Dus dat ie niet uit slaat als de 60 graden wordt aangetikt?

  • Andre_FR2010
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 10:38
Hetisweergezell schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 14:48:
[...]

Hoe heb je dat gedaan? Gewoon de SWW temp op 60 gezet en gaan? En hoe zorg je ervoor dat die temp minimaal 30 of 40 minuten vastgehouden wordt? Dus dat ie niet uit slaat als de 60 graden wordt aangetikt?
Het is een uitgebreide automatisering (met hulp van Claude AI), er zal best een snellere/kortere automatisering zijn, maar dit werkt voor mij. Hij is te groot om hier te plaatsen. Misschien dat het via een PM wel kan?

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 10-09 19:29
Andre_FR2010 schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 15:55:
[...]

Het is een uitgebreide automatisering (met hulp van Claude AI), er zal best een snellere/kortere automatisering zijn, maar dit werkt voor mij. Hij is te groot om hier te plaatsen. Misschien dat het via een PM wel kan?
Heb je een PM gestuurd. Dank!

En anders stel ik het voorlopig gewoon hard in op zondag 13 uur. Dat schijnt volgens jeroen.nl gemiddeld het goedkoopste uur te zijn.

  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 00:56
In feite heb je, buiten de legionella run (die technisch gezien inderdaad uit gezet kan worden) drie temperatuur instellingen beschikbaar waarvan er twee via de app van Daikin zijn te programmeren. Het betreft de Spaarstand en de Comfort stand. Daarnaast kun je nog een ‘terugval’ temperatuur in de unit zelf instellen, dus de laagste temperatuur die je wilt handhaven. Hier staat die op 35. Spaar op 44 en comfort op 53. (De bekende grenzen 😉) Ik heb geen automatisering lopen (denk voor mijzelf dat mijn ding niet is, wellicht een paar geheugen cellen te kort😊) maar als bovenstaande al met de App kan in combinatie met de terugval temperatuur dan zou het voor iemand die wel een beetje overweg kan met die automatisering moeten kunnen lukken 😀

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 10-09 19:29
Rojado schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 16:17:
In feite heb je, buiten de legionella run (die technisch gezien inderdaad uit gezet kan worden) drie temperatuur instellingen beschikbaar waarvan er twee via de app van Daikin zijn te programmeren. Het betreft de Spaarstand en de Comfort stand. Daarnaast kun je nog een ‘terugval’ temperatuur in de unit zelf instellen, dus de laagste temperatuur die je wilt handhaven. Hier staat die op 35. Spaar op 44 en comfort op 53. (De bekende grenzen 😉) Ik heb geen automatisering lopen (denk voor mijzelf dat mijn ding niet is, wellicht een paar geheugen cellen te kort😊) maar als bovenstaande al met de App kan in combinatie met de terugval temperatuur dan zou het voor iemand die wel een beetje overweg kan met die automatisering moeten kunnen lukken 😀
Ik kan mijn SWW temperatuur maximaal op 60 graden zetten. Maar als ik inderdaad de eco stand op 48 zet en de comfort stand op 60 dan zou ik per week naar 60 graden kunnen gaan. Alleen zorgt volgens mij de legionella run ervoor dat doe 60 graden (in mijn geval) minimaal 40 minuten gehandhaafd wordt.

Ik weet niet in hoeverre dat gebeurd als ik dit via de comfort stand regel (of dat ie de 60 aantikt en daneteen weer afzakt).

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 08:41
Hetisweergezell schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 17:55:
[...]

Ik kan mijn SWW temperatuur maximaal op 60 graden zetten. Maar als ik inderdaad de eco stand op 48 zet en de comfort stand op 60 dan zou ik per week naar 60 graden kunnen gaan. Alleen zorgt volgens mij de legionella run ervoor dat doe 60 graden (in mijn geval) minimaal 40 minuten gehandhaafd wordt.

Ik weet niet in hoeverre dat gebeurd als ik dit via de comfort stand regel (of dat ie de 60 aantikt en daneteen weer afzakt).
Ik heb even gekeken: de machine warmt op tot ca. 60.3 graden en stopt daarna. Na 40 minuten niets doen is de temperatuur nog altijd 60.1 en het komt ook niet op een paar tienden graden aan. Het 'handhaven' is vooral dat de streeftemperatuur 60 blijft en dat er een controle afgaat als binnen die 40 minuten de temperatuur onder de 60 gaat - praktisch gezien maakt het geen bal uit tenzij je een heel bad eruit tapt.
Effectief dus hetzelfde als zelf opwarmen naar 60.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 00:56
mawashigeri schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 18:52:
[...]

Ik heb even gekeken: de machine warmt op tot ca. 60.3 graden en stopt daarna. Na 40 minuten niets doen is de temperatuur nog altijd 60.1 en het komt ook niet op een paar tienden graden aan. Het 'handhaven' is vooral dat de streeftemperatuur 60 blijft en dat er een controle afgaat als binnen die 40 minuten de temperatuur onder de 60 gaat - praktisch gezien maakt het geen bal uit tenzij je een heel bad eruit tapt.
Effectief dus hetzelfde als zelf opwarmen naar 60.
Ik heb het verder zelf nooit op die manier getest maar wellicht kun je die temperatuur ook op 61 /62 instellen. De meeste keren dat ik SWW verwarm zie ik de eindtemperatuur ook een graad hoger staan dan ingesteld.

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 10-09 19:29
Jullie hebben mij weer geïnspireerd. Thanks! Ik ga nu domweg mijn metingen eens bekijken na een desinfectierun. Daar zou ik terug kunnen moeten vinden of de compressor/bij afslaan als de 60 graden aangetikt wordt. Als dit zo is dan is de rest gewoon puur een controle om te kijken of de temperatuur gedurende de opgegeven waarde (in mijn geval 40 minuten) boven de 60 blijft.

Als dit zo blijkt te zijn dan is domweg de comfort temperatuur op 60 zetten genoeg. (En dan misschien zelf ff een check bouwen die in de gaten houd dat hij niet te snel afzakt door het pakken van warm water oid).

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 10-09 19:29
Hetisweergezell schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 21:11:
Jullie hebben mij weer geïnspireerd. Thanks! Ik ga nu domweg mijn metingen eens bekijken na een desinfectierun. Daar zou ik terug kunnen moeten vinden of de compressor/bij afslaan als de 60 graden aangetikt wordt. Als dit zo is dan is de rest gewoon puur een controle om te kijken of de temperatuur gedurende de opgegeven waarde (in mijn geval 40 minuten) boven de 60 blijft.

Als dit zo blijkt te zijn dan is domweg de comfort temperatuur op 60 zetten genoeg. (En dan misschien zelf ff een check bouwen die in de gaten houd dat hij niet te snel afzakt door het pakken van warm water oid).
Heb net even snel gekeken en om 13.49 stopte mijn backup heater ermee en dat was het moment dan de tanktemperatuur de 60.0 bereikte. Omdat het element natuurlijk niet meteen afgekoeld is steeg de temperatuur door tot 60.6. Hierna is zowel de compressor als de buh niet meer aangeslagen.

Dus de conclusie lijkt te zijn dat gewoon de watertemperatuur instellen op 60 graden en hem daar houden tot de tank die temperatuur bereikt heeft hetzelfde is wat een desinfectierun doet. Alleen monitort die laatste nog even of de temperatuur binnen de opgegeven tijd niet onder de 60 graden zakt. Anders zal die foutcode wel verschijnen dat de run mislukt is....

Dus hiermee kan ik dan dit gedeelte ook automatiseren en runnen op het moment dat de stroom het goedkoopst is.

[ Voor 4% gewijzigd door Hetisweergezell op 29-08-2026 21:38 ]


  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10-09 09:44
Ik gebruik onderstaande Automation op controle laatste legionella run. Dit ivm een zonneboilersysteem dat het vat verwarmd. Ik kijk naar de bodembemonstering in het vat en die moet minimaal 1 uur boven de 55 graden zijn geweest.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
#
#
#template:
#    - trigger:
#        platform: numeric_state
#        entity_id: sensor.km2_a840411cad97_temperature_sensor_2
#        above: 55
#      sensor:
#        - name: "Last legionella run"
#         state: >
#            {% if  today_at('23:59') < now() < today_at('0:00') %}
#             {{ this.state }}
#            {% else %}
#              {{ now().strftime('%d-%m-%Y %H:%M') }}
#            {% endif %}
#          unique_id: "espaltherma.last_run"


template:
  - trigger:
      platform: numeric_state
      entity_id: sensor.km2_a840411cad97_temperature_sensor_2
      above: 55
      for:
        hours: 1
    sensor:
      - name: "Last legionella run"
        state: >
          {{ now().strftime('%d-%m-%Y %H:%M') }}
        unique_id: "espaltherma.last_run"

  • JoTil
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-09 20:52
Ik overweeg over te stappen op een dynamisch energie contract. Enige uitdaging die ik nog heb is de WP die ik enkel voor verwarmen gebruikt. Ik ben opzoek naar inspiratie hoe jullie de Altherma 3 dynamisch aansturen. Spelen jullie met het setpoint van de thermostaat of juist de off-set van de stooklijn?

  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 23:29
De combinatie van een warmtepomp die gebaat is bij trage verwarming / lange runs en mogelijk snel wijzigende tarieven is niet echt heel zinnig….. en in de winter nog minder.

Je warm water kan je nog wel een beetje sturen maar over een substantieel bedrag heb je het dan ook niet.

[ Voor 23% gewijzigd door Minimalist1 op 30-08-2026 12:25 ]


  • JoTil
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-09 20:52
Minimalist1 schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 12:24:
De combinatie van een warmtepomp die gebaat is bij trage verwarming / lange runs en mogelijk snel wijzigende tarieven is niet echt heel zinnig….. en in de winter nog minder.

Je warm water kan je nog wel een beetje sturen maar over een substantieel bedrag heb je het dan ook niet.
Eens.

Enige is dat je een beetje kan spelen met de warmtebuffer bv bij lage tarieven stooklijn iets omhoog en vice versa bij hoge tarieven.

Maar je kan dus vrij weinig met de concrete warmte vraag die je toch moet invullen als het koud is buiten, ongeacht de tarieven.

Daarom dus ook de twijfel over een dynamisch contract.

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 10-09 19:29
Minimalist1 schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 12:24:
De combinatie van een warmtepomp die gebaat is bij trage verwarming / lange runs en mogelijk snel wijzigende tarieven is niet echt heel zinnig….. en in de winter nog minder.

Je warm water kan je nog wel een beetje sturen maar over een substantieel bedrag heb je het dan ook niet.
Ik denk dat het deels van de situatie afhangt. Veel tweakers kunnen hun warmtepomp 24/7 op een laag vermogen laten pruttelen. Dit lukt in mijn huis niet. De isolatie is domweg te goed. Dus ik heb de warmtepomp maar x aantal uur per dag aan ( in de winter ongeveer 10 tot 12 uur max, in de herfst en vroege lente maar max 6 uur). Dus ik kan die in 1 of eventueel 2 delen spreiden over de goedkoopste uren. Uiteraard is het wel zinnig om ook de buitentemperatuur mee te nemen omdat onder de 6 graden het rendement instort ivm defrosts.

Ik heb vanaf 1 september dynamische tarieven en ik ga een jaartje experimenteren met het automatiseren zo goed mogelijk aansturen. Na een jaar kan ik dan prima kijken of het wel of niet uit heeft gekunt. Mijn verbruik/teruglevering wordt per uur opgeslagen en weggeschreven naar een csv bestand.

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 08:41
Vraag: kan mijn warmtepomp met ingebouwde boiler in SWW bedrijf veilig losgekoppeld zijn van het CV circuit?
Ofwel: kan ik veilig de heen/terugleidingen met de kogelkraan afgesloten laten terwijl ik aan de CV kant aan het klussen ben, of is dat riskant voor de werking van de warmtepomp?
edit:
Hmm, AI zegt terecht dat de druk in het kleine interne circuit dan flink kan oplopen omdat het externe expansievat niet meer meedoet. Dit lijkt inderdaad een risico omdat de driewegklep maar 1 route doet en drukverschillen dus via de 'koude' kant alsnog naar het CV circuit gaan. Met name het omschakelmoment zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn als de pomp dan al aangaat - beter van niet dus.

[ Voor 41% gewijzigd door mawashigeri op 30-08-2026 17:26 ]

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Bij twijfel al sowieso niet doen. Installatie is daar te duur voor ;)

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV


  • MrRobin
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 09:52
mawashigeri schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 15:34:
Vraag: kan mijn warmtepomp met ingebouwde boiler in SWW bedrijf veilig losgekoppeld zijn van het CV circuit?
Ofwel: kan ik veilig de heen/terugleidingen met de kogelkraan afgesloten laten terwijl ik aan de CV kant aan het klussen ben, of is dat riskant voor de werking van de warmtepomp?
edit:
Hmm, AI zegt terecht dat de druk in het kleine interne circuit dan flink kan oplopen omdat het externe expansievat niet meer meedoet. Dit lijkt inderdaad een risico omdat de driewegklep maar 1 route doet en drukverschillen dus via de 'koude' kant alsnog naar het CV circuit gaan. Met name het omschakelmoment zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn als de pomp dan al aangaat - beter van niet dus.
Daar zou ik niet van uit gaan. Genoeg verhalen hier van die kogelkraan die niet 100% afsluit wanneer het systeem onder druk staat.

  • VincentX
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 10-09 18:19
Ik ben bezig om mijn Daikin Altherma 3 warmtepomp te voorzien van een Daikin FWXV20ABTV3 fancoil. Hiervoor heb ik de simpele EKPCBO-regelprint gekocht, in de hoop dat deze een eenvoudige bediening bij koeling mogelijk maakt (i.e. geen eigen thermostaat etc).

Helaas kom ik niet helemaal wijs uit het meegeleverde bedradingsschema. Is er misschien iemand die mij kan helpen met de interpretatie hiervan, of die zelf ervaring heeft met deze aansluiting?

Op de EKPCBO zitten o.a. de volgende aansluitingen:
  • L / N = 230 V voeding
  • TA = aansluiting voor de kamerthermostaat
  • M1 = DC-inverter ventilatormotor
  • S1 = veiligheidsschakelaar rooster
Wat ik inmiddels geprobeerd heb:
  1. De L en N aangesloten op 230 V netspanning.
    Gevolg: het display gaat aan, maar de rode LED knippert. Volgens de documentatie betekent dit dat er voeding aanwezig is, maar geen gesloten TA-contact.
  2. Vervolgens heb ik geprobeerd het TA-contact te sluiten door de twee TA-aansluitingen rechtstreeks met elkaar door te lussen. Daarmee heb ik feitelijk een potentiaalvrij gesloten thermostaatcontact nagebootst. Dit had geen resultaat.
Volgens de Daikin-documentatie wordt TA omschreven als:

"230 V aansluitingstoestemming van kamerthermostaat."

Op het aansluitschema lijkt de kamerthermostaat echter als een schakelcontact tussen de voeding en TA te zijn getekend. Daardoor is mij niet duidelijk wat er elektrisch precies van TA wordt verwacht.

Mijn concrete vragen zijn daarom:

Moet TA daadwerkelijk van 230 V worden voorzien? Bijvoorbeeld door L naar TA door te lussen?

Of moet TA juist worden geschakeld door een potentiaalvrij contact, zoals ik bij mijn tweede test heb geprobeerd?

En als TA inderdaad 230 V nodig heeft: moet ik dan L naar TA doorlussen, of moet er op een andere manier een 230 V-signaal op TA worden gezet?

Ik ben hier voorzichtig mee omdat ik niet zomaar 230 V op een aansluiting wil zetten waarvan ik de werking niet volledig begrijp.

Kan iemand die bekend is met de EKPCBO / FWXV-ATV3 mij uitleggen hoe TA precies aangesloten hoort te worden?

Alvast bedankt!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DEJ3gEAjmZ_UcQOP14LTHXPe7wY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3HdsSYKKoa7GlvKh4hbEWpcy.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jRUHyNDbhLn5eygEp8jZ2mtp0oY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tTq7lny8EwDI34qmScIPUPB2.jpg?f=fotoalbum_large

  • Tommy The Cat
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 10-09 21:39
Zojuist een offerte voor het eerste onderhoud van mijn Daikin WP ontvangen, twee jaar na ingebruikname. Komt op mij fors over, al ogen de checks grondig. Wat vinden jullie?

230,00 EUR voor (ex evt. materiaal dat vervangen moet worden)

- Met lekzoekapparatuur de installatie controleren op mogelijke lekkages.
- Controle van alle installatiecomponenten op goede werking.
- Onderhoud draaiende delen.
- Controle condenswaterafvoer en indien aanwezig de (externe) condenswaterpomp.
- Controle koudemiddelinhoud op basis van gemeten waarden.
- Meten van de drukken, temperaturen en stromen op alle installatiemeetpunten.
- Reinigen van de verdamperluchtfilters.
- Inspecteren condensorbatterij en evt. vrij maken van loszittende vervuiling.
- Controle van de installatieregeling en beveiligingen en zo nodig bijstellen.
- Aansluitklemmen voeding en besturing controleren op vastzitten, indien nodig aandraaien.
- Contacten magneetschakelaars controleren.
- Controle isolatie koelleidingen.

  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 09:21
Zie ik ook schoonmaken vuil- / magneetfilter in de warmtepomp (voor water door de vv en radiatoren)? Dat hoort er iig zeker bij.

Hier een abo van 20/maand voor onderhoud. Fors, maar ja dan ook geen gezeik. Hoop ik.

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 10-09 19:06
Ik heb zelf een service contract, dat op dit moment zo'n € 155,- per jaar kost, met een jaarlijkse verhoging van ± 4,75%. Hiervoor komen ze 1x per 1,5 jaar langs om de boel te controleren en onderhouden. Ook storingen verhelpen ze gratis. Dit kost gedurende de garantieperiode niets. Ook geen voorrijkosten. Na de garantieperiode betaal je alleen voor materialen, die eventueel vervangen moeten worden.
Ik weet niet of dit uiteindelijk duurder uit zal vallen, maar het is wel prettig om te weten, dat je niet bij een storing met een vette factuur om je oren geslagen wordt.

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • luxus
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 10:02
Wij hebben recent 400 euro betaald voor tweejaarlijks onderhoud aan de altherma 3 all in one + airco multisplit met 3 binnenunits. Ze zijn er bij ons in totaal met zijn tweeën een uur of drie mee bezig geweest. Heb niet alles in de gaten gehouden wat ze gedaan hebben maar er is in ieder geval zowel binnen als buiten vanalles schoongemaakt.

Daikin Altherma 3 R F 6 kW, EHVH 08 S23 EJ9W + ERGA 06 EA V3H. 18 x 435 Wp PV, Enphase IQ8MC-72-M-INT micro-omvormers, 5850 Wp.


  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 23:29
En schoonmaken is ook eigenlijk alles wat ze doen…. En binnen zal er weinig schoon te maken zijn. Verder is het eigenlijk volslagen inhoudsloos, ze kijken nog even naar wat menuwaarden en dat is het wel.

Je koopt, in mijn optiek, vooral wat zekerheid (of hoop). Dat ze bij een echte storing je gaan helpen. Als je geen onderhoudscontract hebt weigeren de meesten gewoon langs te komen.

  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 23:29
piieter schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 20:34:
Dit kost gedurende de garantieperiode niets.
Nee, natuurlijk niet…. :-).

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:06
Minimalist1 schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 09:53:
En schoonmaken is ook eigenlijk alles wat ze doen…. En binnen zal er weinig schoon te maken zijn. Verder is het eigenlijk volslagen inhoudsloos, ze kijken nog even naar wat menuwaarden en dat is het wel.
binnen zit het vuil filter, juist het enige wat echt nodig is.

  • madde2901
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 07-09 21:33
TKroon schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 08:47:
@madde2901 voor koelen kun je het beste een vaste LWT selecteren, bijvoorbeeld 18 of 19 graden. Daaronder neemt de kans op condensatie toe en dat wil je niet. 20 graden is hoog, tenzij je je kamertemperatuur op 25+ wilt houden. Je retourtemperatuur is namelijk 3 graden hoger, en je moet ook nog enkele graden tussen retourtemperatuur en kamertemperatuur hebben, anders neemt hij geen warmte op.

Dauwpunt berekenen kan, maar de vraag is of je dat nauwkeurig genoeg kan. Ik zou persoonlijk ook niet meer dan 3 uur achter elkaar koelen. Als de vloer te koud wordt is er namelijk ook weinig warmte meer om nog op te nemen. Pauzeer dan 1-2 uur en start een nieuwe run.

Ja, volgens mij zorgt omschakelen naar LWT voor beide. Maar ik hoor je al HA zeggen, dan kun je wellicht ook efficiënt gebruik maken van de stooklijn voor verwarmen door bijvoorbeeld overdag tussen 10 en 16 een hogere LWT te nemen als je nog zonopwek hebt / lagere stroomprijzen, en een lagere op de dure pieken.
De koelmodule is inmiddels geplaatst en ee eerste testjes gedaan. Heb ee stooklijn even vast gezet op 19 graden en ik merk dat de WP probeert juiste de retourtemperatuur op deze waarde te krijgen. De aanvoertemperaruur gaat dan juist 3 of 4 graden lager zijn, afhankelijk van de ingestelde delta t. Ik heb even op dit forum gespeurd en ik ben een iemand tegen gekomen die hetzelfde ervaart. Klopt het dat bij koelen dus de stooklijn wordt ingesteld via de retourtemperaruur? Wel even goed oppassen dan want dat betekent dat je aanvoer wezenlijk kouder is en er condens kan ontstaan..

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
madde2901 schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 13:44:
[...]

De koelmodule is inmiddels geplaatst en ee eerste testjes gedaan. Heb ee stooklijn even vast gezet op 19 graden en ik merk dat de WP probeert juiste de retourtemperatuur op deze waarde te krijgen. De aanvoertemperaruur gaat dan juist 3 of 4 graden lager zijn, afhankelijk van de ingestelde delta t. Ik heb even op dit forum gespeurd en ik ben een iemand tegen gekomen die hetzelfde ervaart. Klopt het dat bij koelen dus de stooklijn wordt ingesteld via de retourtemperaruur? Wel even goed oppassen dan want dat betekent dat je aanvoer wezenlijk kouder is en er condens kan ontstaan..
Heb je modulatie of overregeling hoog staan? Ik ben niet precies bekend met deze instellingen met betrekking tot koelen, maar wellicht dat je daarmee het gedrag kunt tweaken.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV


  • madde2901
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 07-09 21:33
TKroon schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 18:12:
[...]

Heb je modulatie of overregeling hoog staan? Ik ben niet precies bekend met deze instellingen met betrekking tot koelen, maar wellicht dat je daarmee het gedrag kunt tweaken.
Nee geen modulatie. Overregeling staat op max 4 graden geloof ik. Gedaan voor verwarming tijdens voor- en naseizoen.

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 08:55

MrFish

Untitled

madde2901 schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 18:53:
[...]

Nee geen modulatie. Overregeling staat op max 4 graden geloof ik. Gedaan voor verwarming tijdens voor- en naseizoen.
Conform de installateurshandleiding wordt "overregeling" (helaas) genegeerd tijdens koelbedrijf.

Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast


  • Onnooooo
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 10-09 16:50
TinusH777 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 19:29:
[...]

Handleiding Altherma 3M 6K3 en nootbooklm:

U kunt zelf instellen wanneer en hoe deze weerstand mag meewerken via het installateursmenu onder **[9.4.4] Bediening** (of via code ****) [3]. U heeft hierbij de volgende instellingsmogelijkheden:

* **Stand 0 (Beperkt):** De weerstand mag normaal gesproken niet meewerken (om energie te besparen), **behalve** voor de wekelijkse legionella-desinfectie én wanneer u handmatig de functie 'Krachtig verwarmen' inschakelt voor zeer snel warm water [4].

* **Stand 1 (Toegestaan):** De weerstand mag altijd bijspringen wanneer dat nodig is (bijvoorbeeld als de warmtepomp het alleen niet snel genoeg op temperatuur krijgt) [5].

* **Stand 3 (Compressor uit):** De weerstand mag werken, maar mag **niet gelijktijdig** met de warmtepomp draaien voor de bereiding van warm tapwater [6].

* **Stand 4 (Alleen desinfectie):** De weerstand mag uitsluitend ingeschakeld worden voor de legionella-desinfectie en verder nergens voor [7].
Ik word een beetje moedeloos. Wp ingesteld op stand 3 (compressor uit) en de boosterverwarming mag in met max 2 kW en de wp doet

Gelijktijdig met booster 2,7 kW. Ongetwijfeld een andere instelling gemist. Wie heeft een idee?

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 08:55

MrFish

Untitled

Onnooooo schreef op zondag 6 september 2026 @ 15:00:
[...]

Ik word een beetje moedeloos. Wp ingesteld op stand 3 (compressor uit) en de boosterverwarming mag in met max 2 kW en de wp doet

Gelijktijdig met booster 2,7 kW. Ongetwijfeld een andere instelling gemist. Wie heeft een idee?
Ik zou ‘m op ‘alleen desinfectie’ zetten en een SWW run naar 53 graden (comfort) plannen 2 uur eerder. Als het vat al 53 graden is zal de compressor dan niet bijspringen.

Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast


  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 23:29
Je kan de legionelle run gewoon prima draaien zonder gedoe waarbij tot 53 de zaak gewoon op de compressor draait. Behalve als de buitentemp boven de 25 graden is……

  • Onnooooo
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 10-09 16:50
MrFish schreef op zondag 6 september 2026 @ 20:55:
[...]


Ik zou ‘m op ‘alleen desinfectie’ zetten en een SWW run naar 53 graden (comfort) plannen 2 uur eerder. Als het vat al 53 graden is zal de compressor dan niet bijspringen.
Dat is een oplossing maar ik vind het een oplossing om het werkelijke probleem heen. Ik vraag aan het apparaat:

1 boosterverwarming alleen aan als compressor uit is

2 boosterverwarming gaat met max 2 kW aan

Die opdracht voert de wp niet uit. WP schakelt compressor en booster gelijktijdig in en met boosterverwarming maximaal 2,7 kW. De WP neemt een vermogen af van meer dan 5 kW en haalt groot deel uit het net ipv dat het apparaat volledig op mijn zonnepanelen de boiler verwarmt.

  • Onnooooo
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 10-09 16:50
MrFish schreef op zondag 6 september 2026 @ 20:55:
[...]


Ik zou ‘m op ‘alleen desinfectie’ zetten en een SWW run naar 53 graden (comfort) plannen 2 uur eerder. Als het vat al 53 graden is zal de compressor dan niet bijspringen.
Off topic : leuke site EPEX voorspeller

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 08:55

MrFish

Untitled

Onnooooo schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 10:42:
[...]

Dat is een oplossing maar ik vind het een oplossing om het werkelijke probleem heen. Ik vraag aan het apparaat:

1 boosterverwarming alleen aan als compressor uit is

2 boosterverwarming gaat met max 2 kW aan

Die opdracht voert de wp niet uit. WP schakelt compressor en booster gelijktijdig in en met boosterverwarming maximaal 2,7 kW. De WP neemt een vermogen af van meer dan 5 kW en haalt groot deel uit het net ipv dat het apparaat volledig op mijn zonnepanelen de boiler verwarmt.
Ja, (1) geldt sowieso niet tijdens de legionella-run. Daar is niks aan te veranderen, vandaar mijn workaround.

Wat betreft (2): je kunt het vermogen van het element NIET instellen. Het is alleen geschakeld via een relais. De instelling in de gebruikersinterface is alleen om het energieverbruik juist weer te geven (afhankelijk van de precieze uitvoering van je Daikin en de manier waarop het is aangesloten).

En dank ;)

Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast


  • Skipper_NH
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 10-09 22:17
Ik meen gelezen te hebben dat de instelling marge/margin hier iets mee van doen kan hebben. Maar kan t niet vinden en helemaal niet uitleggen.

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 08:55

MrFish

Untitled

Klopt, dat is hier ook weer aan gerelateerd:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yiSdGS4u0KFp98raA2LcwS-vFFk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qC3wZMO9erzkmSiZpI5mwWz4.png?f=fotoalbum_large

Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast


  • Skipper_NH
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 10-09 22:17
Dank voor deze grafieken. Maar daar kom ik niet uit. Ik heb de comfort temp op 53 en eco temp op 48. Toch zie ik nadat er veel gedoucht is (4 kinderen) dat de warmtepomp begint met opwarmen, maar geregeld de laatste 5-20 minuten de BSH van het boiler vat bij springt. Dat wil ik voorkomen, omdat er na die douchebeurten genoeg tijd is om de boiler rustig op 53 te brengen. Stand 0 lijkt mij de aangewezen instelling, maar 3 zou ook moeten kunnen. Maar zoals gezegd meen ik dat ik iemand had aangegeven dat je dan ook de marge op 0 zou moeten zetten. Maar kan te niet vinden om dat te bevestigen. En ik weet niet of die marge nog elders op van invloed is.

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:06
Skipper_NH schreef op woensdag 9 september 2026 @ 10:28:
Dank voor deze grafieken. Maar daar kom ik niet uit. Ik heb de comfort temp op 53 en eco temp op 48. Toch zie ik nadat er veel gedoucht is (4 kinderen) dat de warmtepomp begint met opwarmen, maar geregeld de laatste 5-20 minuten de BSH van het boiler vat bij springt. Dat wil ik voorkomen, omdat er na die douchebeurten genoeg tijd is om de boiler rustig op 53 te brengen. Stand 0 lijkt mij de aangewezen instelling, maar 3 zou ook moeten kunnen. Maar zoals gezegd meen ik dat ik iemand had aangegeven dat je dan ook de marge op 0 zou moeten zetten. Maar kan te niet vinden om dat te bevestigen. En ik weet niet of die marge nog elders op van invloed is.
Was dit nu vooral in de zomer? Want kan ook met de buiten temperatuur te maken hebben.
als het buiten warmer is dan 25 graden, dat doet hij op de compressor slechts tot (niet tot en met) 45 graden verwarmen. Hierboven gaat het met BSH/BUH.

En als je buiten unit in de zon staat, is het al heel snel boven de 25 gr buiten.

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 08:55

MrFish

Untitled

Skipper_NH schreef op woensdag 9 september 2026 @ 10:28:
Dank voor deze grafieken. Maar daar kom ik niet uit. Ik heb de comfort temp op 53 en eco temp op 48. Toch zie ik nadat er veel gedoucht is (4 kinderen) dat de warmtepomp begint met opwarmen, maar geregeld de laatste 5-20 minuten de BSH van het boiler vat bij springt. Dat wil ik voorkomen, omdat er na die douchebeurten genoeg tijd is om de boiler rustig op 53 te brengen. Stand 0 lijkt mij de aangewezen instelling, maar 3 zou ook moeten kunnen. Maar zoals gezegd meen ik dat ik iemand had aangegeven dat je dan ook de marge op 0 zou moeten zetten. Maar kan te niet vinden om dat te bevestigen. En ik weet niet of die marge nog elders op van invloed is.
Waarschijnlijk was ik dat.

Ik zou hem op stand (3) zetten. T_HP,max = 53°C. Je compressor slaat dus uit bij 51°C, want instelling [6-01] is standaard 2 graden, en daarna neemt de BUH of BSH het over.

Eerlijk gezegd zou ik je vat op 51°C zetten*. Alternatief is [6-01] = 0°C en [6-00] = 4°C. Anders is de SWW hysterese wel erg klein (2°C) en krijg je veel korte runs.

* de COP bij die laatste paar graden van het SWW vat is erg beroerd. Sowieso viel de SWW COP mij wat tegen bij de Daikin, ik zat altijd rond de 2,5. (Dat doet de WP in ons nieuwe huis een stuk beter.)

Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast


  • Skipper_NH
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 10-09 22:17
Dank voor de uitleg. We gaan eens experimenteren als we weer thuis zijn.

  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10-09 09:44
MrFish schreef op woensdag 9 september 2026 @ 11:33:
[...]


Waarschijnlijk was ik dat.

Ik zou hem op stand (3) zetten. T_HP,max = 53°C. Je compressor slaat dus uit bij 51°C, want instelling [6-01] is standaard 2 graden, en daarna neemt de BUH of BSH het over.

Eerlijk gezegd zou ik je vat op 51°C zetten*. Alternatief is [6-01] = 0°C en [6-00] = 4°C. Anders is de SWW hysterese wel erg klein (2°C) en krijg je veel korte runs.

* de COP bij die laatste paar graden van het SWW vat is erg beroerd. Sowieso viel de SWW COP mij wat tegen bij de Daikin, ik zat altijd rond de 2,5. (Dat doet de WP in ons nieuwe huis een stuk beter.)
Ik heb comforttemp van het vat op 50° staan. Legionellarun staat helemaal uit. Vat gaat frequent leeg dus kans op legionella is miniem. Daarnaast verwarm ik het vat middels een bodemspiraal die op de zonneboiler zit. In de zomer komt het gehele vat dan regelmatig boven 80°C uit wat (mocht er iets inzitten) alles afdood.

Legionella is iets wat tussen je oren zit (vind ik). fabrikanten moeten er iets mee en doen het op deze manier maar dat is meer om enige aansprakelijkheid uit te sluiten vermoed ik.

Als het vat vaak leeg gaat door vele douchebeurten is kans op legionella minimaal. Je staat tenslotte niet dagenlang het vat met hetzelfde water op temperatuur te houden.

De BUH in het vat (die zit er wel) staat bij mij geheel uitgeschakeld (installatieautomaat in de onderverdeler staat uit).

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
@benthouse even een check omdat je 80 graden noemt: op mijn Daikin boiler staat dat 75 de maximum temperatuur is. Er zit ergens een label op, die zou ik even checken.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV


  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10-09 09:44
TKroon schreef op donderdag 10 september 2026 @ 09:27:
@benthouse even een check omdat je 80 graden noemt: op mijn Daikin boiler staat dat 75 de maximum temperatuur is. Er zit ergens een label op, die zou ik even checken.
Ik heb een extern (niet Daikin) boilervat.

  • Senaxx
  • Registratie: December 2010
  • Nu online
Ik heb een Daikin Altherma 3 14kW monoblock met alleen een buitenunit en 300L WWT. In mijn logging zag ik dat ik vandaag al mijn eerste defrost heb gehad. Dat is toch wel een beetje snel niet? Ik zag dat de minimale temperatuur vannacht op 8,6 graden lag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ovzqyy1he9BYdf72jjCqKUNlg9M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lqw4z37GUz5Eg5AGgdVsorYV.png?f=fotoalbum_large

  • luckylucg
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 10-09 12:51
Ben ik gek, of zit de retour van mijn manifold rechtstreeks aangesloten op de aanvoer?

Ter verduidelijking:
  • Rood = Daikin OUT Leaving Water (bij de pijl de muur in, richting manifold)
  • Blauw = retour van de vloerverwarming (bij de pijl de muur uit)
  • Groen = wateraanvoer en afvoer voor drukopbouw / legen van het circuit, normaal gesloten
Als ik de leidingen goed volg, lijkt de retour van de vloerverwarming rechtstreeks uit te komen op dezelfde leiding als Daikin OUT (bij ????). Dan wordt het retourwater dus direct gemengd met het leaving water?

Klopt dit, of zie ik iets over het hoofd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WG_9kK5X4vwy0ILQiQ39-AbS21Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AEgeQOUeX0xuK9RqiGCqBH33.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_0nOvxVg3XwesdFasIeO8-Ai13I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h0W6zCgc4baXyrUdnyyg0NHA.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iAYNCcB_WyishGheu2R73iS28OI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IhZ9pQcWm4Z6rvc8fRrjbttV.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/96SXml2dBtD52P_xKlPsVrKfFiU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bax0cmEV5tV3JB0sknbvfL1i.jpg?f=fotoalbum_tile

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 10-09 19:06
Vreemd! Geen warmtevraag (momenteel 21,6 graden) voor verwarming ruimten, maar toch draait de warmtepomp en verwarmt. Is er misschien een software update geweest? Ik las dat @Senaxx al zijn eerste defrost had vandaag. Wp draait al meer dan twee jaar op dezelfde instellingen, naar alle tevredenheid. Dus ik begrijp niet dat hij nu ineens zomaar gaat verwarmen terwijl er geen warmtevraag is. Zijn er meer mensen met vreemde verschijnselen v.w.b. de werking van hun wp?

Update:
De afwijking van de Madoka kamerthermostaat van -1,5 graden op -1,0 graden ingesteld.
De warmtepomp stopte meteen met verwarmen. Wel raar dat ik in die jaren daarvoor nooit last heb gehad van een dergelijk gedrag. Ik weet trouwens niet of hiermee het vreemde gedrag is opgelost. Ik blijf het in de gaten houden.

[ Voor 25% gewijzigd door piieter op 10-09-2026 19:05 ]

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • luxus
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 10:02
benthouse schreef op donderdag 10 september 2026 @ 08:59:
Vat gaat frequent leeg dus kans op legionella is miniem.
Ik wil niet een discussie over legionella starten, maar wel even wijzen op t feit dat t vat nooit leeg gaat. Je mengt koud leidingwater van onderen bij het warme water dat je er dan aan de bovenkant uit drukt, op t moment dat je ergens de warme kraan open draait. Op de overgang tussen warm en koud krijg je dan lauw water in t vat en als dat langer staat mengt dat weer door t hele vat. Doe verder met die informatie wat je wil 🙂.

Daikin Altherma 3 R F 6 kW, EHVH 08 S23 EJ9W + ERGA 06 EA V3H. 18 x 435 Wp PV, Enphase IQ8MC-72-M-INT micro-omvormers, 5850 Wp.


  • axelaar
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10:29
Senaxx schreef op donderdag 10 september 2026 @ 10:18:
Ik heb een Daikin Altherma 3 14kW monoblock [...] In mijn logging zag ik dat ik vandaag al mijn eerste defrost heb gehad.
Het hoeft geen echte defrost geweest te zijn. Het kan ook 'oil recovery' geweest zijn, dat wordt op dezelfde wijze weergegeven. Die actie wordt best vaak uitgevoerd, is zie het ook regelmatig voorkomen bij +15 graden buiten, als de unit op verwarmen staat. Bij koelen gebeurt het zelden of nooit.

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 08:41
axelaar schreef op donderdag 10 september 2026 @ 20:05:
[...]

Het hoeft geen echte defrost geweest te zijn. Het kan ook 'oil recovery' geweest zijn, dat wordt op dezelfde wijze weergegeven. Die actie wordt best vaak uitgevoerd, is zie het ook regelmatig voorkomen bij +15 graden buiten, als de unit op verwarmen staat. Bij koelen gebeurt het zelden of nooit.
Is dat iets specifieks voor de monoblocks?
Ik heb het bij mijn split-unit (R32 gas) nog nooit gezien.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • axelaar
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10:29
mawashigeri schreef op donderdag 10 september 2026 @ 22:16:
Is dat iets specifieks voor de monoblocks?
Mogelijk. Ik heb een Altherma 3 H HT W (14kW), dat is een monoblock. Die 'defrost' modus komt daar regelmatig voor. Het is een gecombineerde indicator, dat is te zien op het display (menu [8.6]) en in de handleiding. Die modus staat vermeld als "Defrost/oil return mode". Hoe vaak "oil return" gebeurt hangt af van hoe lang en hoe intensief de unit aan het verwarmen is geweest, maar er staat nergens vermeld wat de criteria zijn. Als de defrost modus bij koud weer heeft gedraaid dan is er een poosje geen "oil return" nodig, die olie is vanzelf weer terug waar die hoort bij het omdraaien van de verwarmingsrichting.
Deze zomer heb ik geen 'defrost' gezien omdat de unit in koelmodus stond, maar ik kan maar tot 1 week terugkijken dus kan er best eentje over het hoofd gezien hebben.

  • Senaxx
  • Registratie: December 2010
  • Nu online
axelaar schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 10:15:
[...]

Mogelijk. Ik heb een Altherma 3 H HT W (14kW), dat is een monoblock. Die 'defrost' modus komt daar regelmatig voor. Het is een gecombineerde indicator, dat is te zien op het display (menu [8.6]) en in de handleiding. Die modus staat vermeld als "Defrost/oil return mode". Hoe vaak "oil return" gebeurt hangt af van hoe lang en hoe intensief de unit aan het verwarmen is geweest, maar er staat nergens vermeld wat de criteria zijn. Als de defrost modus bij koud weer heeft gedraaid dan is er een poosje geen "oil return" nodig, die olie is vanzelf weer terug waar die hoort bij het omdraaien van de verwarmingsrichting.
Deze zomer heb ik geen 'defrost' gezien omdat de unit in koelmodus stond, maar ik kan maar tot 1 week terugkijken dus kan er best eentje over het hoofd gezien hebben.
Hmm dat wist ik niet. Het is goed mogelijk dat de WP dat gedaan heeft want dit was volgens mij de eerste keer weer dat hij moest verwarmen sinds begin van de zomer. Hij springt eigenlijk 1 keer per dag aan voor het verwamen van het warm water.

Ik weet niet of het nog uitmaakt dat mijn unit geen koelmodus heeft. Ik heb de Altherma 3 EDLA14DAW1 en heeft dat niet. Ik zal eens in het menu kijken of ik er iets over kan vinden.