Acties:
  • +14 Henk 'm!

  • Nicklazzz
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 17-10 02:39
Ik heb sinds 10-2020 een Daikin Altherma 3 8KW 230L in gebruik. Ik ben zeer tevreden over het geheel, bij mij staat deze op zolder in een technische ruimte. Binnenunit is vrijwel geruisloos, buitenunit is hoorbaar onder het vriespunt. Vorige winter toen het -12 graden Celsius was, hield hij onze woning zonder problemen op 23 graden Celsius (2-onder 1 kap van 2001 met vloerverwarming ~60m2 en boven radiatoren welke vrijwel niet openstaan. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ofLOwYfxEWd_zulQXnla2dWX6is=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JM6bqhheB8huzE3TEXh9SeCS.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_G9Ysa8Qtxpcgo_2urTdqHhZUTA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wjpzwZsIeLifNTSs4Ibq7aZt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HjahfQDGDwJEWDo5iiDZVY14tKs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XWHMVuthBxRpG4hiFS8jjWHZ.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • somfing
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 14-10 23:17
Hier kwam de installateur van onze heteluchtverwarming met Daikin Altherma aan. Ik had zelf eerder Nibe / Bosch bekeken maar dat was nergens op gebaseerd. Meer dat ik "een goed gevoel" bij die merken heb. Ik krijg echter het idee dat Daikin erg groot is in deze wereld en misschien helemaal niet zo'n slechte optie is.

Ik lees hier veel installaties onder de 10kW, maar dat gaat hier ondanks veel isolerende maatregelen niet lukken. Ik heb het gasverbruik van 3000m3 naar 2000m3 weten te brengen over de laatste jaren en kan nog wel een beetje doen. Maar het huis heeft nou eenmaal een apparte bouw en is uit 1979, dus veel lager zit er niet in.

Over 1 week komt een bedrijfje een transmissieverliesberekening maken. Ik log echter al jaren mijn gasverbruik via de P1 poort. Dus op zich vertrouw ik mijn eigen meting meer dan een inschatting van iemand op basis van de bouwtekening en even door het huis lopen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w6ygRjKbM2kfn1EtDdpME8K8bfo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GQAk1uXjUTbmoBEwdIP7v1tt.png?f=fotoalbum_large

Nu was ik altijd in de veronderstelling dat ik beter "te veel" kW kon hebben dan te weinig. Echter, nu lees ik voor het eerst iets over "pendelen". Ik had gehoopt dat die dingen gewoon goed konden moduleren, maar het is dus blijkbaar zaak dat ze niet te veel aan en uit slaan. Misschien is dan een 12kW systeem toch het overwegen waard i.p.v. een 16kW... Zal de Altherma catalogus eens goed gaan doorlezen. Ook de voor/nadelen van monoblock vs split zijn mij niet duidelijk. Ik heb aan plaats geen gebrek.

Ik hoop dat die zwaardere units toch ook redelijk stil zijn. Dat is mijn grootste onzekerheid. Ik had gehoopt door "overcapaciteit" te kopen dat de unit het "lekker rustig aan" zou kunnen doen en dus met lagere toeren op de ventilators zou kunnen draaien. Mocht iemand ervaring hebben met de zwaardere units: Sharing is caring ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Nu online
@jwakie Bedankt! Dus de binnenunit wordt gevoed door de buitenunit? Dat wist ik niet. Ik heb de handleiding van de ERLA11-16 er even bij gezocht. Ik vind het plaatje niet heel duidelijk, maar ik denk dat het kastje bovenin een kWh meter moet voorstellen en de twee kleine kastjes een groep (automaat):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PlHckbEB7ULgv6nydfqfsEIgKj0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/24qcbynGqcTH2tdJdJ1Su8kV.png?f=fotoalbum_large

Dus de binnenunit heeft alleen een eigen stroomaansluiting voor de backupverwarming. De aansluiting kan 1 of 3-fasen zijn (V3 vs W1 modellen) maar de doorverbindingskabel is altijd 4 aders. Ik vermoed dat daar ook de signalering overheen gaat:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xdTXopOLW4SEslQ7ffXkhkLYlTA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wsm0zyIMuW97vYEeJzwF0LzE.png?f=user_large

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • hebikniet
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 16-10 20:28
Van de week heb ik een telefoontje gehad dat men de verkeerde binnenunit besteld heeft. de versie met alleen verwarmen ipv verwarmen en koelen. op mijn vraag of dit in een later stadium om te bouwen is naar een versie met verwarmen en koelen was het antwoord resoluut NEE. de juiste unit kon wel besteld worden echter wordt de levering dan pas in november/december.

Echter ik heb google effe aangeslingerd en onderstaande ombouw kit gevonden welke origineel vanuit daikin is. het installeren lijkt simpel. dit lijkt te werken voor alle altherma 3's. doe je voordeel er mee voor die 240 euro lijkt me het een goedkope airco. al moet je nog wel wat geforceerde koeling plaatsen denk ik.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/muKXyQB5fnZaHYyJOztDAMtOhjg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vJAhtfwbc2GFTIOECbA3zMQO.jpg?f=fotoalbum_large

Link: https://www.daikin.nl/nl_nl/products/ekhvconv.html
Manual: https://www.daikin.co.uk/...Installation%20manual.pdf
Prijs: https://rensa.nl/Product/0FC0566

Voorals nog komen ze 18-7-2022.

Wie heeft er ervaring om dit systeem aan Home Assistant te koppelen?

[ Voor 14% gewijzigd door hebikniet op 22-06-2022 07:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 21:28
@CVar

In de handleiding van Vaillant staat er wel iets over. Daar schatten ze vanaf 15 meter het verlies in als 0.4% per meter.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KTjPDpe1gQVrp2FcxvOnSuv89CI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lPleaR9juvLIB7m6ZSH8tEbP.png?f=user_large

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
Mag me vanaf vandaag ook melden in dit topic.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QTTI6vEvM0V46FEYluIM-Pispcc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BBbj5iGPHCYuBhB7dE5HBpTY.png?f=fotoalbum_large

't Is krap, maar hij staat (6kw, 230L)

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Ralathon
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 14-10 15:19
[b]hebikniet in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

@Ralathon heb jij meer informatie over hoe je verbinding met Domoticz? ik gebruik Home-Assistant en heb onderstaande link gevonden. maar ben benieuwd hoe jij het doet. Home-Assistant heeft ook een onecta plugin maar niet geheel duidelijk welke waardes hier beschikbaar zijn.

https://github.com/raomin/ESPAltherma

verder ben ik erg benieuwd hoe dit allemaal gaat verlopen :*) :*)
Het is inderdaad gedaan met die ESPAltherma. Die publiceert via wifi MQTT berichten naar een raspberry pi waar ik Domoticz, een MQTT broker, en een node red server heb draaien. Het is een beetje een opgaaf om die ESP32 geprogrammeerd te krijgen als je het nooit eerder hebt gedaan, maar als je een beetje handig bent zul je er wel uitkomen. In de code van ESPAltherma moet je een paar dingen goedzetten (wifi wachtwoord, welk apparaat je hebt etc) en in een grote lijst uitzoeken welke waardes je allemaal wil uitlezen. Die ESPAltherma leest praktisch alle interne waardes van de warmtepomp uit dus er is geen gebrek aan data. Hier heb je een lijst. Het is alleen wat lastiger om uit te zoeken welke waarde nou precies wat is. T koste me even voordat ik door had dat {0x21,0,105,2,-1,"INV primary current (A)"}, het stroomverbruik was bijvoorbeeld.

De waardes die door de ESPAltherma worden uitgespuugd moeten een beetje omgevormd worden om leesbaar te zijn voor Domoticz. Dus NodeRed luistert naar de topics van de sensors die voor mij relevant zijn, doet er wat basisberekeningen aan (COP, wattage etc) en spuugt die vervolgens op een speciaal MQTT topic weer uit. Dat ene MQTT topic luistert Domoticz dan weer naar.

Als je het zelf wil nabouwen dan moet je in Domoticz eerst in hardware de volgende entry maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g2iiTT8Ex0vTahab2CSoxvM4lAc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NHEUBFhfS0GlwnBjW0w9yl1O.png?f=fotoalbum_large De topic in en topic uit daar onderaan zijn natuurlijk de MQTT topics waar je uiteindelijk je berichten heen moet gooien.

Vervolgens maak je een dummy sensor aan in hardware met een mooie naam. Ik heb m Daikin Voltage genoemd omdat dit de eerste waarde was die ik werkend kreeg en vervolgens nooit meer heb aangepast:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gRcGOYiOjfUvQ_r12ujUs92dTo4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/sKyzZ0D0r7iP9pVbzN7JADzT.png?f=user_large

Daarna kan je voor die dummy sensor alle sensors toevoegen die je graag wil weten. Houd de idx in de gaten, die ga je nodig hebben voor node red:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9YONX3L5be6UEs845ky0SmhsJXA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NK2N3SfH4mpiq1OEKUXGR4NE.png?f=fotoalbum_large

Hierna moet je naar node red gaan en daar een mooi spinnenweb bouwen. Het idee is dat de MQTT berichten die je van ESPAltherma binnenkrijgt alleen een waarde bevatten. Je moet daar wat metadata aan toevoegen met het standaard 'template' blokje van Nodered. Dit is wat ik ervan gebouwd heb:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/niS9_KB-bU90kmxroyU50F7Wb6E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZDbSOrIIRRJVYnmicUyVBBp4.png?f=fotoalbum_large

Hier is een voorbeeld wat er in een template blokje staat, in dit geval het stroomverbuik van de Daikin. De stroomverbruik dummy sensor in Domoticz heb ik op idx 2 zitten, en dit moet matchen met de idx in het nodered template blokje:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7mKAltLzEgy0AoHHh6HKztj7F2I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/svNfbDbHNoDL09QBsfEspktq.png?f=user_large

Vervolgens gooi je de hele mikmak naar het MQTT topic in dat je eerder voor Domoticz heb neergezet (in mijn geval domoticz/in) en je hebt de waardes van de Daikin naar Domoticz gekregen.

Die onecta plugin is trouwen bagger. Toont je praktisch niks dat je wil weten, geen COP, geen huidige data, geen in/uit temperaturen. Het is een geglorificeerde thermostaat die bijhoud hoeveel kwh er verstookt is (en dat met maar 1 significante digit. Dus je hebt geen idee of je 0.5kwh of 1.49kwh verstookt hebt, je word alleen vertelt 1kwh)

[ Voor 3% gewijzigd door Ralathon op 29-06-2022 14:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
hebikniet schreef op zaterdag 2 juli 2022 @ 19:19:
[...]

Hij is waarschijnlijk gedisabled doordat de sensor er niet in zit en de draadbrug niet is door geknipt. Heb je het type nummer van je binnenunit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/csChUOoJVQ5449A_9LGx3UCBGeE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vHAGarJePQeFVwT1H7oTvAE6.jpg?f=fotoalbum_large
Draadbrug is inderdaad nog intact...

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-10 22:18
Dronium schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 21:53:
[...]


Is dat de "Unit interface software" zoals die op de display van de unit op te vragen is?
Want dan wordt het tijd dat ik een installateur vind die onderhoud en een update kan verzorgen.
Mijn versie staat op 1.06.00.
Die Unit Interface Software versie staat bij mij op V.06.08.00
Die versie die ik via de Onecta app binnenkreeg Firmware 3.2.4 is draadloze gateway versie

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aDLvXtU-vKLWNSpoISG7twxOWUc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VDDAcPL6JZeg4t05ddrZnAMT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dvr3r2OMbBAGNIM4hG3DO3QPfPc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d5dT0D1L4Ou09Xa4ENTVpuGg.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door MajaMestreech op 07-07-2022 21:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Ernst_
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 21:30

_Ernst_

Mark It Zero!

Ik ben bezig met de installatie van een wandmodel split systeem met losse 150 liter daikin boiler, maar loop nu tegen de benamingen van de aansluitingen van de 3-weg klep aan (meegeleverd met het boilervat), die kan ik niet helemaal plaatsen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5cuGeiE1BJvhJnxFh8XarTeN3DU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DbQIYZiY6QvC8xm9kqSqySso.png?f=user_large

Hoe dient deze aangesloten te worden? Buitenunit zal binnenunit zijn, maar wat vervolgens de CV en boiler aansluiting is haal ik hier niet uit, of ben ik nou gek? :p

Last.fm


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Ernst_
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 21:30

_Ernst_

Mark It Zero!

Dat snap ik :) Maar ik moet wel weten welke uitgang welk doel dient alvorens ik de as van de motor monteer:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EMFl9R2YpwSyMBP0xACZNCZXWyM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IHDDY6DkiJ78cxBxCx5CPtsa.png?f=user_large
[...]
De afbeelding laat ook zien dat er 2 versies in omloop zijn: een waarbij de servomotor links zit en de andere waarbij de servomotor rechts zit.
Er is maar 1 versie, maar die kan in deze 4 configuratie worden gebruikt volgens de handleiding :)
[...]
Nog simpeler:
Blaas door de 3 poorten en beweeg de klep, welke poort blijft open, dat is je instroomzijde vanuit de warmtepomp of uitstoomtzijde richting de warmtepomp. (Ligt eraan hoe je hem wilt plaatsen.)

Bij een driewegklep kun je altijd poort 2 en 3 omdraaien doormiddel van bedrading.
Strikt genomen zou elke poort bij deze klep als instroomzijde kunnen fungeren volgens mij, maar die variant geeft de handleiding alleen niet aan (ik kan hem op zo'n manier verdraaien dat de zijkant inlaatzijde wordt en wisselt tussen boven en onder aansluiting).

[ Voor 13% gewijzigd door _Ernst_ op 10-07-2022 10:42 ]

Last.fm


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-10 22:18
boaty schreef op zondag 10 juli 2022 @ 07:41:
[...]

Gewoon op de Daikin website. Als je daar je unit opzoekt kun je bij "documentatie" de installatie handleiding voor de installateur downloaden. Daar staat een heel overzicht in van alle instellingen, met extra beschrijving.
Bedankt, die had ik inderdaad zelf al gevonden. Hierin staat helaas niet beschreven wat bepaalde settings nu betekenen. Hieronder het voorbeeld waar de discussie mbt inschakelen boosterverwarming over ging.

Boosterverwarming Bediening:
0 - Beperkt
1 - Toegestaan
2 - Overlapping
3 - Compressor uit (die snap ik nu uit eigen ervaring, zie nader topic)
4 - Alleen Desinfectie.

Maar wat wil de setting 0 - 1 -2 nu zeggen? Dit zal vast in trainingsmateriaal van een installateur staan en daar ben ik naar op zoek.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cL4Lv1MJuEeTRkJXlwJZZNubLaY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bn1CHCA5k8CxA5YawesMXzqg.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21:29

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@FrankieB "it depends": Buitentemperatuur is een grote factor.

Ik neem aan dat de Daikin documentatie ook een plaatje heeft waarin het gebruiksgebied wordt aangegeven (onderstaand is van Vaillant)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T4ygZnOSwsBFnRawxp2U42ZK_wY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/viE3vs93ChA32Frh49EfVd2p.png?f=user_large

Over het algemeen kan je stellen dat als het jou uitmaakt of het maximum 60 of 65 graden is, er iets mis is met het ontwerp.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Timple
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 21:00

Timple

Inmiddels heb ik mijn Daikin Altherma M EBLA09DA3W1 warmtepomp geinstalleerd :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/neffLESH_UK98zkq2jG2dB9swfc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3L0SNkqXMfEKRFXwGb7TLFQr.jpg?f=fotoalbum_large

Nu heb ik de mooie bedieningsunit in de woonkamer gehangen omdat ik dacht dat dit de kamerthermostaat was 8)7

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bvaPv0eD1r_jtaUwqzFrYaCvMio=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/phPPEbqoAGvSybjkunvMcTdM.jpg?f=fotoalbum_large

Blijkbaar heb ik nog een apparte kamerthermostaat nodig. Iemand suggesties?

Het oog wil ook wat en de Daikin BRC1HHDAK lijkt me wel erg mooi. Heeft dit meerwaarde t.o.v. een eenvoudige aan-uit thermstaat?

[ Voor 10% gewijzigd door Timple op 26-07-2022 19:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DoubleDutch
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 21:28
Vandaag twee offertes ontvangen voor een Daikin warmtepomp.
Lijken mij best redelijke prijzen, wat vinden jullie?
Iemand bekend met het buffervat in de tweede offerte?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wFgRdZ6m5dz-QwYNmmvfOkxxRnE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6ihHE2jePp8hUlTMtteD0fHZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mVWbcsz_KQHUA9fILDkHrgi3Jrk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mm5VuZ00RwuO6fnEVDF28Zoj.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-10 22:18
busscherski schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 21:52:
Als de SWW leiding vanaf de boiler horizontaal of een heel stuk naar boven gaat kun je last van waterstroming krijgen in de warm waterleiding.

SWW boiler koelt te snel af
Bedankt @busscherski . Zie foto. Toevoer zit dus een knik in (en zit achter de 3-wegklep), retour / onderste leiding loopt horizontaal met 90 gr bocht terug naar retour aansluiting WP en daarvoor een T-stuk met de retour CV leiding. Hier dient dus een knik gemaakt te worden in de leiding naar beneden (of een U) zodat de warmte in de boiler blijft.
@jaguarxj16 Hoe lopen de leidingen bij jou? Ik zou het wel vreemd vinden als dit de enige reden zou zijn dat het verbruik van SWW de helft scheelt. Ben benieuwd. Bedankt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aJLx2ODgyT3LpFdlT98CQAJ9UBI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VDSiylJWWNvhLkrILisvU9SV.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ralathon
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 14-10 15:19
RichieB schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 17:32:
Dank @Ralathon voor je uitgebreide uitleg! Je redt het dus met 150L op 38 graden?

Wij zitten nu in een vakantiehuisje met een 150L vat dat op 60 graden staat. Daarmee kan je 270L water van 40 graden maken volgens de specs. Hiermee kunnen we met 4 man twee keer per dag uitgebreid douchen zonder dat het op raakt. Dus met 1x douchen (zoals we thuis doen) zou 150L op 40 graden inderdaad voor ons ook genoeg moeten zijn.
Jazeker. 150L op 38 gaat prima. Ik had hem lager gezet ware het niet dat ik van hete douches houd, ik heb nog zat warm water over na een hete douche. Dit is het temperatuurverloop van deze ochtend, ik heb de zaak zo ingestelt dat hij zijn SWW run ongeveer 1.5 uur voor mijn douchebeurt om 8 uur begint:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eSJangOiBDXsQoPT4GZQ_Z85ADI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZMGEeTauEcDQsZPcgUzLWoyU.png?f=fotoalbum_large

De temperatuursensor zit in het midden van mijn boilervat, dus na mijn douchebeurt van ~10 minuten zat de boiler nog ongeveer half vol met heet water. Dat koelt dan in de loop van de dag een beetje af, maar het is zat warm water voor koken, afwassen en dergelijke. En dan doet hij de volgende ochtend een nieuwe run vlak voor de volgende douchebeurt.

Dit was overigens de COP van die SWW run vanochtend, de warmtepomp vind dit warme weer heerlijk 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yNAh5cieimAbMNUyQctmolW6ZSs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YKvMKhOkIpGivO1hRa6TCDDD.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jaguarxj16
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 17-10 19:45
MajaMestreech schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 08:58:
[...]

Bedankt @busscherski . Zie foto. Toevoer zit dus een knik in (en zit achter de 3-wegklep), retour / onderste leiding loopt horizontaal met 90 gr bocht terug naar retour aansluiting WP en daarvoor een T-stuk met de retour CV leiding. Hier dient dus een knik gemaakt te worden in de leiding naar beneden (of een U) zodat de warmte in de boiler blijft.
@jaguarxj16 Hoe lopen de leidingen bij jou? Ik zou het wel vreemd vinden als dit de enige reden zou zijn dat het verbruik van SWW de helft scheelt. Ben benieuwd. Bedankt.

[Afbeelding]
Zie onderstaand voor het vergelijk.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HaW0LgJf5ZHt3rU6q7IbprZUuTU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2UhnWuUNvKHULQ5distQO3i9.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
boaty schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 12:07:
[...]


Is de backup heater wel aangesloten? Deze heeft een eigen voeding. Als het goed is heeft de backup heater ook extern een (werk) schakelaar gekregen, staat die aan?

Uit ervaring bij @warhamstr weet ik dat de warmtepomp gewoon probeert te verwarmen met de backup heater, ook als die om wat voor reden geen spanning heeft, en geen foutmelding geeft dat de backup heater niet werkt. Bij de desinfectie gebruikt hij voor het laatste stuk per definitie de backup heater, maar als hij na een aantal uur niet de 60 graden bereikt geeft hij uiteindelijk een melding dat de desinfectie run niet gelukt is.
Can confirm. Bij mij was de verkeerde L (blauwe draad) aangesloten in de werkschakelaar. Hierdoor had de BUH geen voeding en werd de 60°C nooit gehaald.

De Daikin Eye werd pas rood toen we het sww opgemaakt hadden en hierdoor de, toch al falende legionellarun, niet afgemaakt kon worden.

(heb zelf de aders omgewisseld en het probleem is opgelost)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B_jynfKUX534cXECoTq-c-xrFy8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u22QPKqfSalQVe57KLq4C1iu.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 15% gewijzigd door warhamstr op 14-08-2022 12:35 ]

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roekeloos
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 19:23
Mijn Altherma stopt iedere nacht met koelen. Iedere nacht hetzelfde patroon:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VNcfXFrW175yBzLuvAOFTXRJ9nY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nObtRX2lv767ePfVP4sS29AH.png?f=fotoalbum_large

Het betreft een WAR; aanvoertemperatuur (bij koelen) heeft een vaste instelling van 16 graden. Alle VVW groepen van de naregeling blijven open staan.

Hoe komt dit en wat kan ik eraan doen? Wordt de delta-T te klein?

[ Voor 13% gewijzigd door Roekeloos op 14-08-2022 14:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
MajaMestreech schreef op maandag 5 september 2022 @ 22:26:
Een aantal posts terug heb ik aangegeven dat bij ons de COP voor warmwater slechts 1.7 is (EHBX08EF6V met 300 liter extern SWW vat). Dit ook aan de leverancier doorgegeven maar helaas nog steeds geen reactie.

Zelf eens nagedacht hoe te reduceren en daarbij heb ik een schema ingesteld om te verwarmen: iedere dag tussen 12 en 15 uur. Dit in plaats van altijd verwarmen als de temperatuur beneden SP minus hysterese komt. Het is namelijk bij ons thuis gewoon dat 1 persoon 's ochtends de douche gebruikt en 2 personen 's avonds. Dus vaak ging de SWW 2 keer per dag verwarmen, nu maar 1 keer. Afgelopen week is het verbruik van 23-25 kWh terug naar 15 kWh.
Lost nog niet de lage COP op maar wel alvast wat zuiniger verbruik. Tips over verhogen COP voor SWW zijn altijd welkom.
Mijn COP voor SWW, gemeten via een Kamstrup, ligt rond de 4 (Dit zou nog wel wat hoger kunnen bij lagere vat-temperaturen en ik moet de buisisolatie ook nog aanbrengen). Vergelijkbare binnenunit (alleen 3-fase ipv 1-fase) en een Daikin 300L vat. De run van vanochtend:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KFxJeO8mGy0z651csTLKSUb22qM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bYIs5I0ZISFxPyiNf8SA9nqu.jpg?f=fotoalbum_large

Dit zijn mijn (denk ik) relevante settings (misschien eens nalopen? met name de dikgedrukte):
- Comfort setpoint: 50C
- Eco setpoint: 45C
- Reheat Setpoint: 45C
- Heat Up Mode: Heat Up Only (0)
- Hysteresis: 5C
- Setpoint mode: Fixed
- Quiet: Off
- Margin: 2C
- Emergency [4-06]: Auto red SH/DHW off
- Compressor Forced Off: No
- DHW Pump: No
- Solar: No
- Backup Heater, Equilibrium: -5
- Backup Heater, Operation: 2, Only DHW
- Booster Heater, Operation: 4, Legionella Only

Bij mij stond dit na oplevering by default ook allemaal niet goed. Ze hebben de installatiewizard doorgeklikt en het daarbij gelaten (dat was ook zo afgesproken). Toen ging ie dus ook op het back-up en booster element meeverwarmen e.d.

Daikin heeft trouwens een mooi Excel sheetje om je evt. gewijzigde settings in vast te leggen, de default waarden staan er ook bij vermeld.
JvdA schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 09:56:
Hoi mensen, ik twijfel momenteel om ook een Daikin Altherma te gaan plaatsen wanneer ik er aan kan komen.
Ik verbruik 2000m3 gas en weet nog niet of ik voor de hybride of all electric variant wil gaan.

Waar ik nog geen info over kan vinden is het volgende:
Ik heb KNX domotica in huis, elke ruimte heeft zijn eigen thermostaat. De warmte vraag per ruimte wordt dan door een centrale unit in de meterkast berekend, en hier komt dan een % waarde uit die via opentherm met mijn cv-ketel gecommuniceerd wordt.

Al deze ruimte thermostaten zitten in mijn lichtschakelaars. Je voelt het al aankomen, dit wil ik graag zo houden en hier zo min mogelijk in wijzigen. Hoe zou ik deze thermostaten kunnen koppelen aan zo'n Daikin systeem? Kan iemand hier wat over zeggen? Het zijn trouwens 16 thermostaten. op de boven verdiepen zijn er eigenlijk maar 3 in gebruik. 2 badkamers en 1 studeerkamer voor t thuiswerken.
Sowieso als het ook maar even kan voor een all-electric gaan. Net als met auto's is een hybride het allemaal net niet ;)

Volgens mij werken (vrijwel) alle warmtepompen alleen met een aan/uit contact voor 3rd party regelingen. Iig bij de Altherma kan je voor 1 of 2 contacten kiezen bij een non-daikin thermostaat. Je kan dan wel met twee klimaatzones werken. Als je iets met moduleren wil moet je met één OEM madoka thermostaat werken. Ruimteregeling op basis van een percentage, zoals jij het nu hebt kan dan niet bij mijn weten. Je zou dan je software moeten aanpassen naar een aan/uit beslissing voor 2 zones.

Edit: De KNX module waar @derooij naar linkt zou ook kunnen, maar dan kan je maar met één klimaatzone werken en moet je dus alles regelen op Leaving Water Temperature (zelfde geldt voor Airzone icm een Altherma 3 interface board trouwens, daar heb ik zelf al eens naar gekeken). Dan moet je elders in je KNX systeem de logica hierop afstellen. Als je dat zelf kan is dat nog wel een goede optie.

[ Voor 27% gewijzigd door RonJ op 06-09-2022 11:13 ]

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • boaty
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 12-10 14:43
M-spec schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 22:01:
[...]


Apart. Ik heb met de eigen unit (EHVX08S23EJV6 / ERGA06EAV3) geen beperkingen met SWW icm hoge buitentemperatuur. Ook niet met 30°C. Op dezelfde 5 Sept piekt de dampleiding hier op 95°C alvorens af te slaan bij 60,4 vertrekwatertemp, 56,5 aanvoertemp en 53,8°C interne SWW tank temp (midden sensor). Ongeveer 7000W output aan warmte opbrengst en COP van 3,4. Om even te vergelijken.
Hmm interressant. Ik heb een EHVX04S18EA6V / ERGA04EAV3. Wat is jouw instelling voor de BUH? Die had ik toen namelijk nog op "Alleen WTW" staan. Heb jij hem op "Beperkt" staan? Zie hieronder het verloop van deze run. Je ziet precies dat op 12:55 de BUH is bijgesprongen, en dat er verder nergens extreme temperaturen zijn te vinden. Persgas, luchttemperatuur na warmtewisselaar niet, enkle de buitentemperatuur is boven de 25 graden. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yv7ZZgjAQGszIBEYdpmrM_DZgzY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pfTfb2It6NAvF0SvQNR3xwGB.png?f=user_large

[ Voor 32% gewijzigd door boaty op 09-09-2022 22:30 ]

Desktop: Ryzen 5 5600X | HyperX Fury RGB 32 GB @ 3200MT/s| Gigabyte GTX 3070 Eagle OC | Kingston A2000 1TB | Gigabyte B550 Elite V2 | Gigabyte G27Q 2560x1440 144hz


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hebikniet
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 16-10 20:28
RichieB schreef op zondag 11 september 2022 @ 23:11:
De grote vraag voor @hebikniet is: wat is het minimale vermogen van de aangeschafte warmtepomp?
Volgens onderstaand schema is dat 3.7kw

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K0USIGKLya6g6hI3mpkz0YZEHFU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PdUHNWKXwnjmfj2ifziPMGpl.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 44% gewijzigd door hebikniet op 12-09-2022 07:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Corne-P
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 15-01 20:13
hebikniet schreef op maandag 12 september 2022 @ 07:07:
[...]


Volgens onderstaand schema is dat 3.7kw

[Afbeelding]
@hebikniet Waar heb jij deze sheet precies vandaan? Ik loop namelijk al een hele tijd te zoeken maar dit stukje kan ik dus nergens vinden.

Of kijk ik er gewoon zo vreselijk overheen op https://daikintechnicaldatahub.eu/nl-NL ?

Het enige wat ik kan vinden is dit:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wkf6oly8GbxjJ6DPbnDBMmDlguM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UDDnvbCNIPWcNnPRhNEKVhZu.jpg?f=fotoalbum_large
M-spec schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 15:51:
[...]


Voor zover ik zelf heb kunnen constateren; de ERGA06(EAV3) buitenunit hier moduleert van bijvoorbeeld 1800W na inschakelen uiteindelijk terug naar ongeveer 300-400W inverter/compressor vermogen. Dit regelt de unit zelf wanneer de ingestelde afgifte van watertemperatuur bereikt is. (Of wanneer de ingestelde ∆T met aanvoerwater te klein wordt). Op koeling idem.

Dus de minimale warmte opbrengst met goede COP is in deze situatie grofweg een 1500~2000W.
Dat zijn waardes wat ik wat aan heb _/-\o_
Uitgaande van deze cijfers icm de eerdere reactie van @DutchWing ga ik morgen eerst contact opnemen met de installateur voor een aanpassing naar de 6kW versie.
De enige reden waarom ik dit misschien niet zou hoeven doen is als het minimum vermogen van de 8kW net zo laag is, maar dat is dus net het punt. Ik kan dat nergens achterhalen
(al kan @hebikniet dat blijkbaar wel dus ik vraag me af wat ik fout doe |:( )

[ Voor 59% gewijzigd door Corne-P op 18-09-2022 11:46 . Reden: Reactie toegevoegd op @M-spec ]


Acties:
  • +3 Henk 'm!
Atomius schreef op maandag 19 september 2022 @ 10:27:
[...]

Ja ik heb wat gegoogeld maar ik kom vooral de vraag tegen of je beter een 3-fase of 1-fase aansluiting kan nemen icm een warmtepomp.

Maar echt heel weinig mensen/websites die reppen over een 3-fase warmtepomp.

Dus vandaar mijn vraag. Wat maakt het in de praktijk uit of je een 1-fase of 3-fase WP hebt?

Edit: ik heb echt flink gezocht maar kan er relatief heel weinig over vinden. Volgens mij speelt het niet echt heel erg, mag ik dat concluderen?
De buitenunit (die de binnenunit ook weer voedt) is t/m 8kW altijd 1-fase. Dan kan je kiezen tussen de 1- of 3-fase variant voor de backup-heater, die je normaliter helemaal niet (icm een los vat) of alleen voor SWW/legionella (all-in-one/vloer model) gebruikt.

3-fase voor de pomp zelf gaat pas spelen bij 11kW+ modellen. Dan moet je ook wel, want anders kom je niet weg met de standaard 3x25A aansluitingen in Nederland.

Ik heb zelf voor de 3-fase BUH gekozen (model binnenunit eindigt dan op E9W), zodat ik bij evt. uitval van de buitenunit het huis nog goed kan verwarmen. Gezien de belachelijke levertijden op dit moment ga ik er maar niet vanuit dat men binnen in dat geval binnen een paar dagen een buitenunit kan vervangen. Qua prijs maakte het niets uit, dat zat uiteindelijk meer in de benodigde krachtgroep.

@Corne-P @RichieB Hieronder het stroomverbruik van gisteren van een ERGA06EAV icm een EHBX08E9W, dit is voor mij de eerste keer op verwarmen na het drogen van de vloer dit voorjaar, dus eea kan misschien zelfs nog wat beter afgesteld worden.

Stroomverbruik, gemeten op een Shelly Pro 1PM:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oDwop2d7efDPniAfTZCJc0pmtB0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mCFnDW0iHFaWuLY1o0p6AU6A.jpg?f=fotoalbum_large

Dit plaatje is icm de opgewekte warmte en pompsnelheid volgens de kamstrup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7JQwPAIYqzbH9FnVu918EMuRTrk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4G9v4NdKDJaZBnvnHh4vEu9E.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 41% gewijzigd door RonJ op 19-09-2022 10:58 ]

All-electric.


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • M-spec
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
@Corne-P @RichieB Zoals belooft, toevallig ook een run van gister. @RonJ was mij al even voor zag ik. ;) Ook voor het eerst na de zomer weer een (buffer)run op de verwarmingsstand.

Aanklikken voor verlengt screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gyX0GSRy3K_nOvPhWFmi8NUmwEI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b6HKSkY5ywLHyM6jDiuaV7YK.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8CYosrjs0ksbhp_Jc-A4OCw9U0E=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qoA5m5euD81OsKBZc9OyKalB.jpg?f=fotoalbum_medium

Te zien is de modulatie van de inverter en vertrekwatertemperatuur. Flow van de pomp wordt bij verminderde warmtevraag steeds verder verlaagt om de ingestelde ∆T van aanvoer en vertrekwater zoveel mogelijk aan te houden voor een betere afgifte over de warmtewisselaar. Het laatste uur heb ik de vertrekwatertemp bewust handmatig verder verhoogt waarna de warmtepomp even later uit ging.

Het blijft belangrijk om voor de eigen woonsituatie de minimaal benodigde vertrekwatertemperatuur te vinden. Al dan niet icm een weersafhankelijke curve. Modulatie van vertrekwater is daarna optioneel in te stellen; dezelfde lijn/curve met de waarde van modulatie (bv 5°C) verhogen zodat de minimaal benodigde temperatuur van vertrekwater gelijk blijft.

De efficiëntie daalt wel iets op het laagste vermogen maar de gevraagde warmte is momenteel ook heel laag. Toch kan deze prima uit de voeten zonder buffervat.


Als ik dan toch bezig ben maar het complete plaatje met Smart Grid. Hier onder nog een automatische run voor SWW en kamerbuffering. Deze is van vanmiddag via het SG signaal. Een nadeel is tot op heden een door de warmtepomp zelf ingeplande tussenpauze wanneer het normale instelpunt is bereikt voor SWW, in dit geval 45°C, om vervolgens opnieuw naar maximaal te verwarmen. Alsof ie het SG signaal even vergeet. De BUH doet niet mee, die heb ik niet toegestaan op bufferen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e1w1ghuWvv22amrzh5EvRuMn3QM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/meFB5GaQmE2txhUJufdPMBkl.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o21XZvdt95_KDElXsd1rwzvm0FA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xju6qzhvw2Kz2lg0eXts0jde.jpg?f=fotoalbum_medium

Bovenstaande gegevens haal ik op via een M5stickC ESP32 die op de warmtepomp is aangesloten en via MQTT aan Home Assistant is gekoppeld. Daar ben ik de persoon die dit heeft verzorgt wel dankbaar voor. Ik vind het mooi om inzicht te krijgen en voor sommige waarden heb ik daarom zelf gegevens gecombineerd.


Het warmtepomp deel van mijn woningoverzicht en mijn Smart Grid aansluiting:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uwflYSwq7KxM-iTS0BAhg6YdxaY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lUmT8fZ2yVh4IE6lYeTwhXgS.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zYRcKy_fNaZfxkUfRr0G42QTYk0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q0PMlxTTKnQbtnJyi3qjhvAr.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nAOYkRTL4VNfBksrXOfUG9KRLhk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YDmXdcT4r66f9b3j8VWBJ4Ey.jpg?f=fotoalbum_medium


Uitbreidingen die ik zelf nog graag zie:
De optionele Smart Grid S0 input (S3S/S4S) op de binnenunit benutten om dynamisch te kunnen regelen op PV vermogen. Vanuit de meterkast met een extra kWh-meter of via een andere digitale overdracht. Een nieuwe kabel er naar toe is nog ff een dingetje. Voor nu heb ik alleen de SG inputs lopen via de ESP32 en 2 relais.

Situatie; Woning bouwjaar 2021.
Woonkamer vloerverwarming: 65m², 633m leiding over 9 groepen.
Binnenunit: EHVX08S23EJ6V, op 1 fase aangesloten BUH (2 kW)
Buitenunit: ERGA06EAV3
Geen extra buffervat.

[ Voor 11% gewijzigd door M-spec op 19-09-2022 20:02 . Reden: Volgorde en verwijzing ]

R7 5800X3D | RTX 3090 | C6H X370 | Evolv customloop | PV: 8500Wp ; 24x LG Neon2 ; SMA STP 8.0 | Daikin EHVX 6kW | custom smart grid + EVSE


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blinded
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 17-10 19:05
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sJ0WG2B-4Q1YjPgadn7g8CgQyDI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fcl3WuAzm1A5r9TrQPg23bdm.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qufg_Dpz79hI0Fmy4A-wBaoHQf8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Be5i4GAwKL6RP5YrP9ZuJuoO.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • M-spec
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Ik zou dringend willen adviseren GEEN aparte (smart)stekkers tussen de warmtepomp en installatieautomaten te plaatsen/maken. Die zijn daar niet voor bedoeld! Hebben niet de extra marge voor hoge stroomsterktes en zijn niet nauwkeurig.

De buiten- en binnenunit horen rechtstreeks, alleen via een werkschakelaar, op een installatieautomaat in de meterkast aangesloten te zijn. En de BUH heeft ook een aparte groep die naar de binnenunit gaat. Dan zou je in de meterkast zelf een daarvoor bedoelde kWh meter tussen kunnen plaatsen.

Mijn eigen meters (geschikt voor 45A continu):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_IUEpociY9j87pDCi4vwRUToPog=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zgKAE9IHgDdbJOYRGULrnDeW.jpg?f=fotoalbum_medium

Er is bij mijn Altherma 3 een gemeten totaalverbruik die ongeveer 5% hoger uitvalt dan opgegeven door de Daikin unit zelf. Deze neemt waarschijnlijk al niet het standby verbruik mee.

R7 5800X3D | RTX 3090 | C6H X370 | Evolv customloop | PV: 8500Wp ; 24x LG Neon2 ; SMA STP 8.0 | Daikin EHVX 6kW | custom smart grid + EVSE


  • HitDyl
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 05-08 10:07
MotorBeast schreef op woensdag 14 september 2022 @ 20:24:
[...]


Hoe kan een 16 net zo duur zijn als een 11? :? Lijkt me stug. Een 11 is zo'n €1500,- goedkoper https://www.climasense.nl/75-split#

Ik kan toe in een huis uit 78 met een 7 op 140m2 dan lijkt me 210m2 met hedendaagse topisolatie met minder dan een 11 toe te kunnen. Maar nogmaals daar moet je gewoon een berekening op los laten. Stel dat je met een kleinere toe kan, ligt waarschijnlijk je minimum vermogen weer lager, loopt je unit beter (minder pendelen), en ben je goedkoper uit.

Lees je in : Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10 en Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
De bouwer geeft aan dat zij geen prijsverschil rekenen voor een verlaging naar een 11kw unit. In de standaard offerte zat een 16kw,
RonJ schreef op donderdag 15 september 2022 @ 11:52:
[...]


Die snap ik niet. Juist bij een nieuw te bouwen woning moet je dit toch exact kunnen berekenen en heb je de EPC-berekening sowieso nodig voordat je een bouwvergunning krijgt?
Volgens de bouwer is die nog niet gereed, echter moeten we wel al een beslissing maken i.v.m. de levertijd. Volgens de bouwer zou potentieel een 8kw voldoende zijn met dit type woning. Maar dat risico willen ze niet nemen dus het moet minimaal een 11kw unit zijn.

---

Om die redenen: geen prijsverschil en minimaal 11kw moeten kiezen. Vraag ik mij dus af of het minimumvermogen hetzelfde is tussen de 11kw en 16kw. Meestal is dat niet zo, maar hier lijkt dat er wel op. Volgens mij is er pas verschil bij de 4,6 of 8kw versie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/us0hG067oWp8Y9SqVyDnXlkPR0A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NonuubgfHp8ZsaLKyWhLPdTe.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1wZsKex1g9QJ3N8HaAliT9yJrwo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X6sP0cp3BTd6rllbrDrrvf4K.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gGF7au370gk3oCSpvTWKJOVQgEI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SFZD44TW89AxsBv6e6JcDOch.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Fantastic_fox
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 15:05
Allen, ik weet niet wie het er laatst over had, maar zijn dit niet gewoon de tabellen, het enige wat hier nog steeds niet in staat zijn de minimale afgifte capaciteiten.

Ik weet even niet meer hoe ik aan dit document ben gekomen eerlijk gezegd ik denk dat ik het via de email van Daikin heb gekregen.

Misschien heeft iemand er iets aan

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MDagiUB1vGLw8_yuNre4GHeoTak=/x800/filters:strip_exif()/f/image/e1DuKEmo9sq3mtWnjw3Eaypp.png?f=fotoalbum_large

APS QS1 en Y600 3*340w 38graden en 3*340w 20Graden alles naar het Oosten 92 graden. Zuid set sma sunnyboy 2100b 8*255w 38 graden 178graden zuid || Warmtepomp onder cnstructie Panasonic MDC 9kw j-series enkel radiatoren maar lage temperaturen


  • M-spec
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Fantastic_fox schreef op donderdag 22 september 2022 @ 13:15:
Allen, ik weet niet wie het er laatst over had, maar zijn dit niet gewoon de tabellen, het enige wat hier nog steeds niet in staat zijn de minimale afgifte capaciteiten.

Ik weet even niet meer hoe ik aan dit document ben gekomen eerlijk gezegd ik denk dat ik het via de email van Daikin heb gekregen.

Misschien heeft iemand er iets aan

[Afbeelding]
De tabel laat wel een lagere capaciteit zien dan in de combinatiegrafieken. Wellicht een andere soort standaard meting met oog op een bepaalde binnenunit en type warmtewisselaar.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VF05Tsf2chNjU8qYwK4zT1wPCNA=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/I7jMAIZPyUaSkUOmeuzvV2YU.png?f=fotoalbum_medium
Deze van Daikintechnical icm 6kW buitenunit komt meer overeen met wat ik in de praktijk meet van het type ERGA06EAV3 in de tabel. Tenminste, er vanuit gaande dat de flow sensor redelijk betrouwbaar is.

In ieder geval power genoeg en moduleert goed. Over het algemeen na een jaar in gebruik nog steeds prima tevreden.

R7 5800X3D | RTX 3090 | C6H X370 | Evolv customloop | PV: 8500Wp ; 24x LG Neon2 ; SMA STP 8.0 | Daikin EHVX 6kW | custom smart grid + EVSE


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Fantastic_fox schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 10:23:
@RonJ top was ik even kwijt:-) 200w opgenomen 2000w afgifte dus zo ongeveer.

Misschien een idee om deze sticky te maken? Ik weet even niet hoe dit mort :-)


[...]
Iets hoger, hij heeft net nog een run gemaakt en toen ging het na de initiele piek uiteindelijk in "laagstand" van ~270 naar ~225 voordat 'ie uiteindelijk weer afsloeg. Je ziet dan trouwens de COP dan juist weer inkakken van ~8 naar ~4,5, omdat de pomp dan relatief heel veel gaat gebruiken tov de warmteproductie. Dan is een wat kortere run op een iets hogere aanvoer misschien wel weer zuiniger. Eigenlijk is het nog net te warm en zonnig nu om 'm echt goed af te stellen :-)

Ik kan iig van harte aanbevelen om altijd een kWh meter en een Kamstrup (of evt. ESPaltherma) te plaatsen en uit te lezen. Elke woning/installatie is anders en je kan echt heel véél besparen door 'm af te stellen op basis van de daadwerkelijke cijfers.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s2qvDPRsF-xrWRAF-cB5u6M3orA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ruAxl7h3aifNpj29HrjnUq02.jpg?f=fotoalbum_large

Sticky maken kan de TS of een moderator, maar ik zou mijn installatie nog niet persé als referentie willen bestempelen daar ik dus nog eea aan het inregelen ben.

[ Voor 5% gewijzigd door RonJ op 23-09-2022 10:39 ]

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Goofman2
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 13:11
Hallo,
ben bezig met de analyse van mijn systeem : EHBH08E9W + ERGA08EV + 300Liter Boiler
Op dit moment nog een open verdeler met pomp, wordt vervagen door gesloten verdeler.
Nu zie ik het volgende gedrag en kan dit niet verklaren :

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GAmvth3uQEzUjEHa7JyzA5kT7Xo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a6DkpIWrdiyo4dN4O13fM6iR.png?f=fotoalbum_large

Lijkt erop dat deze om ca. 1 uur 's nachts begint met pendelen.
LW setpoint (main) is constant 27 graden

[ Voor 3% gewijzigd door Goofman2 op 25-09-2022 14:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WouterL
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:05
Ik heb sinds een maand een nieuwbouw woning opgeleverd gekregen. Vandaag heb ik de app van de warmtepomp op mijn mobiel gezet. Tot mijn grote schrik liet hij dit week verbruik zien in de Onecta app.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_B_kYgBe8V2FdILQbdpc3LtJ9Hk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gSPKBizPXShlyWi5zJTWJm9z.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CpcCwAtSpI5bFZmuunNYbpszXXM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F9zpEMllnOtUpuEZsAg9ekI1.jpg?f=fotoalbum_large

Dit strookt echter totaal niet met wat Greenchoice aangeeft wat ik verbruik op een dag. Wat kan hier in hemelsnaam aan de hand zijn? Iemand een idee? Ik koel uiteraard niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pegagus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 17-10 20:47
MajaMestreech schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 23:18:
[...]


Overigens zie ik diverse berichten om eens de stekker uit de trekken van de pomp en dan kijken wat er gebeurt: dan zakt je hele flow in elkaar in de verdeler omdat de pomp een te grote weerstand is.
Deze verdeler;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Spp3qqn7eXJLiiMbXBTJrXSpus=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rwIA5Qs5a8PdmVVizQQKx2Dh.webp?f=user_large

die van mij is vergelijkbaar. Rechtsboven komt warm water binnen, dit gaat boven de slangen in en komt er onderin weer uit, en gaat rechtsonder weer retour. Als hier de pomp uit staat, blijft het water gewoon stromen.

In mijn geval zit er in de aanvoer van het warme cv-water een thermo-afsluiter, waarvan de voeler in het verdeelblok aan de warme kant zit. Is dat warmer dan de ingestelde waarde, dan gaat de toevoer van heet cv-water dicht. De pomp van de vloerverwaming gaat dan het water door de vloer heen circuleren, tot dat het voldoende is afgekoeld en dan gaat de thermoafsluiter weer open.

De pomp aan laten zal inderdaad tot bijmenging van koud retourwater leiden. Over het algemeen wil je dat niet, tenzij je vloerverwarming en radiatoren niet kunt verdelen in twee groepen. Dan kun je alles tot 55 graden opstoken, en dan zorgt de verdeler voor de juiste temperatuur van de vloer.

Maar gegeven de situatie van het plaatje, kun je prima de stekker er uit trekken, zonder dat de doorstroming blokkeert.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WouterL
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:05
boaty schreef op zondag 25 september 2022 @ 21:14:
[...]

Geeft de unit geen foutmeldingen, en een rode ring (daikin-eye)?
Nu in de history zie ik interessante storingen:
Back-up verwarming oververhitting of stroomkabel back-up verwarming niet aangesloten.

Dat tweede lijkt dan de oorzaak voor het pseudo verbruik, aangezien het niet te rijmen is met de slimme meter?

Daarnaast ook nog een storing in de debiet schakelaar.

Overigens rijmt het opgenomen vermogen binnen de daikin machine niet met de appAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h_iAFUfGT8sOhRd1dj4JQojIDxo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DowCnAjLd5tijPpxRzX7nOzz.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 32% gewijzigd door WouterL op 25-09-2022 21:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-10 22:18
pegagus schreef op zondag 25 september 2022 @ 20:48:
[...]


Deze verdeler;

[Afbeelding]

die van mij is vergelijkbaar. Rechtsboven komt warm water binnen, dit gaat boven de slangen in en komt er onderin weer uit, en gaat rechtsonder weer retour. Als hier de pomp uit staat, blijft het water gewoon stromen.

In mijn geval zit er in de aanvoer van het warme cv-water een thermo-afsluiter, waarvan de voeler in het verdeelblok aan de warme kant zit. Is dat warmer dan de ingestelde waarde, dan gaat de toevoer van heet cv-water dicht. De pomp van de vloerverwaming gaat dan het water door de vloer heen circuleren, tot dat het voldoende is afgekoeld en dan gaat de thermoafsluiter weer open.

De pomp aan laten zal inderdaad tot bijmenging van koud retourwater leiden. Over het algemeen wil je dat niet, tenzij je vloerverwarming en radiatoren niet kunt verdelen in twee groepen. Dan kun je alles tot 55 graden opstoken, en dan zorgt de verdeler voor de juiste temperatuur van de vloer.

Maar gegeven de situatie van het plaatje, kun je prima de stekker er uit trekken, zonder dat de doorstroming blokkeert.
Bedankt @pegagus . Die verdeler lijkt dan inderdaad meer op een OPEN verdeler dan die van ons. Zie hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iAN2Yt9yH4oaesLAJQtwFCJSBAA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kNX6E0G9Zk9Kn7voHb4rxkV8.jpg?f=fotoalbum_large

Aanvoer zit rechtsboven bij A, gaat door de pomp (regelklep J staat helemaal dicht, geen menging met retourwater), De pomp zit dus in het circuit net als de thermostaatkraan. Maximale flow is dus ook maar 5 L/min, met pomp in hoogste stand haalt hij 3.5-4 L/min.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WouterL
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:05
M-spec schreef op zondag 25 september 2022 @ 23:47:
[...]


Je foto in de Daikin app is van de warmwatertank. Deze op de unit is energiegebruik verwarming. Op de unit kun je de rechter draaiknop gebruiken om te switchen tussen verwarming (zon icoon), warmwatertank (douchekop icoon) en totaal per tijdseenheid (sigma icoon). Linker knop draaien is weken, maanden etc. Rechter knop indrukken is per balk de waarde uitlezen. Komen de waarden dan wel overeen is de vraag. Lijkt de backupverwarming die vaak aan staat, al dan niet ingesteld ter ondersteuning. Een storing zoals oververhitting is wel raar. Alsof de BUH aan stond zonder flow van de pomp.
Die komt inderdaad wel overeen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gP1Str0OpcsDEGanIKNcAFp8wbY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VYrAtlzlTWf1tBEOUqmGwCBt.jpg?f=fotoalbum_large

Maar hoe kan het zijn dat dit niet synchroon loopt met het verbruik van de slimme meter?
De meterstand staat sinds in gebruikname ook pas op 94/44. En zoveel leveren mijn zonnepanelen echt niet.

[ Voor 6% gewijzigd door WouterL op 26-09-2022 08:04 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!
pegagus schreef op maandag 26 september 2022 @ 07:18:
Kan iemand een foto posten van een Daikin binnenunit met een losse 300L boiler er naast? Ik ben benieuwd hoeveel plek dit inneemt (of eigenlijk: hoeveel ruimte ik nog over houdt).
Voila.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FjGI2-BOMpXg5u0XlTdh3tXr9Bg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T5lChf17sILWIqJ7DKqjmT9G.jpg?f=fotoalbum_large

All-electric.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:18
Daveran schreef op maandag 26 september 2022 @ 18:54:
En nog een andere vraag, heeft iemand ervaring met het uitlezen van de wp via USB? Ik wil graag meer weten van wat er gebeurd in de wp, vooral omdat wij periodes van geluidsoverlast hebben met een bromtoon. En het zou mij erg helpen om te weten wat hij aan het doen is op dat moment, naast de standaard dingen zoals hij staat aan, en de compressor loopt.
Het kan ook je circulatiepomp zijn, probeer eens een andere (lagere) snelheid.

Uitlezen van allerlei fysieke parameters waaronder compressor on/off kan mbv ESPAltherma (WiFi/MQTT/HA, aangesloten op X10A op main PCB Daikin) of met (mijn) P1P2Serial (WiFi/MQTT/HA of Arduino/USB, aangesloten op kamerthermostaat (P1/P2)). Van dat laatste hieronder een voorbeeld toen buitensensor >20C aangaf:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nFN6oXGY-xxlzF46fqj87TUlZHs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YxWzR16TSyTdHoiPzwDTu8RH.png?f=fotoalbum_large

PS: hier is ook duidelijk te zien dat het koude rooster van de buitenunit de gemeten buiten-temperatuur erg sterk beinvloedt: ca 4 graden.

[ Voor 29% gewijzigd door arnoldniessen op 26-09-2022 20:59 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Barse87
  • Registratie: September 2017
  • Nu online
Beste mensen!
Wie kan mij uit de kou helpen? 🙈

Sinds een maand is onze 8kw wandmodel (zonder koelfunctie) icm een 300l sww tank in gebruik genomen.
Maar gisteren zijn we thuis gekomen van vakantie en merk ik dat onze woning niet verwarmd wordt. Verwarming heb ik daarvoor niet kunnen testen vanwege de warme dagen…

Hij maakt wel gewoon warmwater.

Wat kan hier aan de hand zijn?

Basale kenmerken van mijn woning:
Bj 2015 met daarbijbehorende isolatieniveau, vloerverwarming (nieuwe pomploze verdeler met 11 groepen) op de begane grond ca 90m2.
Op de verdiepingen gewone radiatoren die m.u.v. de badkamer altijd uit staan.

De Madoka kamerthermostaat staat ingesteld op 21gr. Terwijl het binnen 18gr is.

De instellingen op de binnenunit zijn als volgt:

Type bediening: kamerthermostaat
Verwarming: weersafhankelijk, vraag
Stooklijn: bij -10C buitentemperatuur 35C, en bij 15C buitentemperatuur op 25C
Moduleren: nee
Warmteafgifte: vloerverwarming

Wanneer hij het tapwater niet opwarmt, staat de 3-wegklep helemaal naar links. Dat is normaal toch de juiste stand voor CV?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QI6rKziLqROZ53kxZgaMQ6cmH90=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9XleyDBPRrfY8Dzk0S7TLsE2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E4amRgNOYJ6fbEoaoSZhLhEaXJo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eY934tqPy8TVHpIpjUBlgdj0.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xWzG-2tgKDM2kRIhrYSevdbIzwY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AeTMgzyEFnfmIqKv7ly60WrN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uzih-vKvpS39dFAUZEk9lcT-ZDY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LgSQImVBNVLryx7Lug8pxOi9.jpg?f=fotoalbum_large

9280WP | Daikin Altherma 3 LT 8kW | VW e-Golf 2019 | Tesla Model 3 RWD 2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveran
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 18-05-2024
Gepoogd dit uit te zoeken, maar in het Engels heet dit 60% sample speed. En wat ik ervan begrijp is dat je dit gebruikt bij een aanvoer/retour water gestuurde installatie. De pomp gaat dan namelijk alleen aan als er warmte af te geven is, en niet al als er warmtevraag is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WVuL1693RiFDrPKGnExmiK1xX0E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4jb5hPEO2Mt8e8UBDBVtF6Ad.png?f=user_large

Om uit te proberen heb ik hem daar nu vanaf gehaald, en hem dus op 60% gezet, maar kan ik op een manier berekenen hoeveel capaciteit ik de pomp moet geven? Mijn theorie is dat deze sample instelling misschien de geluidsoverlast veroorzaakte.
arnoldniessen schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 19:21:
[...]


Wat betekent 60% monsterafname eigenlijk, is dat pompsnelheid bij monsterafname? Hier kan ik monsterafname alleen aan/uit zetten bij AWT-regelingen.

  • derubenstavast
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23-06 15:11
arnoldniessen schreef op woensdag 28 september 2022 @ 19:57:
[...]


De m5stick GPIO is 3V3, en niet 5V-tolerant. Dat geldt voor de meeste ESP32/ESP8266 boards. Dus een level-shifter is heel verstandig. Dat kan al met twee weerstanden (10K tussen X10A-TX pin (op main PCB Daikin) en ESP-RX, 22K tussen ESP-RX en GND). Ik gebruik ook een weerstand van 1K tussen ESP-TX en X10A-RX om ook dat signaal een beetje te beveiligen, maar dat is niet echt nodig. Vergeet niet de GND aan te sluiten. De 5V sluit je alleen aan als je niet via een USB adapter voedt.
dat stukje van die weerstanden snap ik niet helemaal, omdat hij bij ESPAltherma hier niet over spreekt.
of is het alleen bij de andere varianten als de M5stickC ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5aQp0CSeEVp3qWitybHbWhsZVRM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UczatXGhHE5jdxvnSWbAs0eH.jpg?f=fotoalbum_large

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:18
Daveran schreef op donderdag 29 september 2022 @ 10:30:
Ik ben nu aan het proberen wat het doet om de overshoot groter in te stellen. [..] Bij mijn WP kan ik deze omhoog zetten tot 4 graden. [..] Het aantal acties waarbij hij omhoog "pendelt" lijken hiermee te verminderen.
Ik wou dat ik dat kon, hoewel de handleiding setting [6-02] "temp-verschil dat UIT-temp van warmtepomp bepaalt (0-10C)" benoemt heeft deze geen invloed op het verwarmingsgedrag (misschien is dit boiler gerelateerd?).
Daveran schreef op donderdag 29 september 2022 @ 10:30:
Ik gok dat in het najaar en voorjaar de WP teveel vermogen heeft voor de warmte behoefte en dan dus niet genoeg terug kan regelen om rustig te lopen, en ik probeer hierin de WP dan maar zoveel mogelijk ruimte te geven om hierin zelf te bedenken wat er nodig is zodat er zo min mogelijk gependelt wordt. Het eventuele hogere verbruik neem ik dan maar voor lief en ik verwacht dat het pendelen juist tot meer verbruik leidt dan een wat hogere ruimte temperatuur.
Klinkt logisch, al is 1C extra in de woonkamer al gauw 5-10% extra warmteverlies. Alternatief is om WP enige uren, liefst 's nachts (bij koudste buitentemp), uit te zetten.

Ik zie dat het pendelen niet alleen komt door het minimum-vermogen, maar ook door het wat vreemde regelgedrag en hoge opstartvermogen. Zo kan ik soms stabiel draaien met AWT-28, maar het is lastig dat te bereiken. Voorbeeld: AWT=28 pendelt, en AWT-30 pendelt een paar keer voor hij stabiel wordt. Soms komt hij niet uit het pendelen terwijl het eigenlijk wel zou moeten kunnen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6XrnNasVlWoGk5fJ3NErECfVZns=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ijBMItIt2lbCdMNToy4Ab4Mv.png?f=fotoalbum_large

En in een andere situatie zakt de AWT juist weg van het doel (30), en als je AWT-target verlaagt naar 28, begint AWT juist weer te stijgen, overshoot dan 1x, en gaat daarna snel pendelen tussen 2 vermogensstanden terwijl doel-AWT lager is dan de AWT... waarom niet gewoon de laagste stand dan?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MnAFlcCHNTjxAimERdJhz-bQ7wI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VwSC3k48M2NWTmMsqp7xi8M8.png?f=fotoalbum_large

En een voorbeeld van pendelen en de merkwaardige micro-pendel die leidt tot overshoot zelfs op 30 hier (soms wel soms niet stabiel haalbaar), samen met de "primary current" zoals weergegeven door ESPAltherma (de temperaturen zijn van P1P2Serial, espAltherma heeft niet zo'n hoge resolutie in tijd, normaal 2x/minuut, bij mij aangepast naar 6x/minuut):Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mp9QgpERylq2tFFFjabuivrMgMQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/35FEoFmtYKGlrttFwexHYo66.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door arnoldniessen op 29-09-2022 21:46 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • derubenstavast
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23-06 15:11
arnoldniessen schreef op donderdag 29 september 2022 @ 08:19:
[...]


Zoals raomin zegt: "The serial port of X10A is TTL 5V, where the ESP32 is 3.3V. Your ESP32 might not be 5V tolerant. If you want to play it safe, you should use a level shifter to convert Daikin TX - RX ESP line from 5V to 3.3V. In practice, I had no problem connecting an ESP32 without level shifters."

Sommige mensen rapporteerden wel problemen, en om een TTL uitgang op een ESP 3V3 ingang aan te sluiten is bad practice. Dat moet je niet willen.
hier heb ik overheen gelezen sorry 8)7
als ik jou beschrijving goed gelezen heb zou het er uitkomen te zien zoals onderstaand?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rmaNI2mj3kkH288dBZKdzRRULJ8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LdmcyTnWyRjGdRlGCYYtCNev.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • derubenstavast
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23-06 15:11
arnoldniessen schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 12:33:
[...]


Bijna, de 22K moet tussen de RX van de ESP en GND. De 22K/10K combi is een weerstandsdeler die van een 5V signaal een 3V3 signaal maakt.
Oke, dan begreep ik hem even verkeerd.
Dus U=5V * 10 = 50 en 50/32 = 1.56 V dan beredeneer ik hem goed toch ?
als ik je dan goed begrepen heb komt er onderstaande uit


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I3G1O_Mxy59LuJxah4GL3MLhAHY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S37jC9FOfd30AAEhU0Vn9chG.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • derubenstavast
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23-06 15:11
arnoldniessen schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 16:13:
[...]


Nee, die berekening klopt niet, en nu maak je er 4 weerstanden van. Ga liever terug naar je 1e tekening en leg de 22K dan tussen ESP-RX en GND. 2 weerstanden is genoeg:
-10K tussen X10A-TX pin (op main PCB Daikin) en ESP-RX
-22K tussen ESP-RX en GND

Dan geldt (onder bepaalde aannames, waarschijnlijk zit er een 1k pull-up naar 5V in de Daikin):
-X10A-TX = 5V -> ESP-RX = 22/(22+10+1) * 5V = ca 3V3
-X10A-TX = 0V -> ESP-RX = 0V

ESP-TX mag gewoon rechtstreeks aan X10A-RX.
Nou 3x een scheepsrecht, ik deed de aanname dat je beide TX en RX kanalen wilde beveiligen, micro elektronica is niet zo mijn ding maar vind het wel intressant. hoor graag of ik nu bij het rechte eind zit. Mvg

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aptwxV_kJk-H7k5I4OPr2DbCgPg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/91MsjCarCIm9NzZX7iRynVGg.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Peanudt
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
pegagus schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 12:39:
Hoe wil je de warmtepomp laten samenwerken met de CV? Zet je de ene uit en de andere aan? Afhankelijk van je huidige verdeler, kun je wellicht gewoon de pomp uit zetten.
Niet samen laten werken, maar een van de twee aanzetten. Kwestie van het keteldeel van de Nest thermostaat even omhangen en de afsluiters van de CV ketel dan wel warmtepomp omzetten.

Dit is de betreffende verdeler en pomp. Zou je deze kunnen laten zitten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-lqDKCyAUK8yrkrAseJbRFvFBUU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hyqfsKHM00rCDKU9jUXnIJx7.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Timple
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 21:00

Timple

Hier ook een groot verschil tussen de Madoka en een Blitzwolf BW-IS8:

Op de tweede foto heb ik een temperatuurcorrectie van 0.5 graden gedaan. Je ziet wel dat de madoka veel reactiever is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ubq6gsbZ32mz4sAAbZ7CagB2JCw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/84jfkwogJ8N31Sn1VaLz8HYB.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Df6ytDPPW-ej05fNtgvt8Rz_Ots=/x800/filters:strip_exif()/f/image/58SQjnjGhYIIz2KJdaDWMUTd.png?f=fotoalbum_large

Plaatjes met dank aan @arnoldniessen voor P1P2Serial

De verwarming loopt overigens nog niet, deze temperaturen zijn nog allemaal van de zon en leftovers van de laatste zomerhitte...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Timple
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 21:00

Timple

Die ligt er gewoon bovenop!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K5ChySmA0TcstrHDH1gijWtf3UA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tLAR0bPOAxvxDu1iSDO9EfH5.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Peanudt
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
pegagus schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 22:30:
[...]


Waar zit de retourleiding? En welke zijn de aanvoerleidingen?
Aanvoer rechts bovenop en retour links bovenop.
Beide nog 15mm, maar heb al een paar afsluiters en een verloop naar 22mm op de hoofdleiding gemaakt. Idee is om bij eventuele vervanging de verdeler met 22mm te voeden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bK_Ho804_QebvdmBFBMB4vdjSJo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GfOymQKJugZC8FMHFYb0KUQg.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jolandacb
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online
Deze week komt er een kennis kijken voor eventuele installatie van een:

DAIKIN ALTHERMA LT3 BLUEVOLUTION
7.5 kW
230 liter boiler
Installatie op plat dak
Met mogelijkheid te koelen

Die kennis kan hem bij ons installeren, maar moeten hem dan wel bij zijn werkgever bestellen.
Prijs als DHZ pakket: €11.160,-

Ik ben benieuwd of dit een reële prijs is op dit moment.

Verder ziet de verdeler van onze vloerverwarming er als hieronder uit.
Uit de bouwpapieren blijkt er een verdeler voor de begane grond en een verdeler voor de verdieping te zijn.
Wat voor aanpassingen kunnen we hier het beste voor doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7dGKvjaRJA2mMU2LTG_3e-rAJUk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eonZLd7S4RmrWhhreJykpEfj.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door jolandacb op 10-10-2022 16:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jolandacb
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online
pegagus schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 21:47:
Ik denk dat linksboven buiten de foto meer is te zien. Ik zie namelijk geen bijmenging van retourwater om de temperatuur van de vloer niet te veel te laten oplopen.
Oké, hier dan een foto van linksboven.
Hoop dat je hier de bijmenging kunt zien?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LkQgI_9szobzlScXlx6pXpB25vk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lc7S3HIyzS2WbzztDHdWkOcN.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rover87
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 16-04 13:32

rover87

Symfony Developer

Ook ik heb een aanbod gekregen voor een wamtepomp. De Daikin Altherma 4kw en de 6kw. Alleen ik snap de specificaties niet helemaal van deze 2 versies.

Zie hier de pdf
https://www.kupklimatyzat..._Data%20books_English.pdf

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w4dDrxqzg3o-OevjxKoMCaNiE7M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rkTppDZsQpYoYQhIm70qk1aA.png?f=user_large
[pagina 55] Hier zie je het maximum heating capacity. De 4kw versie heeft tot -7 nog meer dan 5kw vermogen, top denk ik dan!

Maar dan heb je ook nog deze tabel op pagina 57
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AQDlRftH7_DatUrxRegnjwE7mIY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tGGF6xTvU8uFOtKQJgrjhDYa.png?f=user_large
tAmb = ambient temp, EWC = Entering water condensor temperature, LWC = Leaving water condensor temperature, HC = Heating Capacity


Hieruit lees ik dan dat het maximale vermogen maar 3.5kw betreft bij 2 graden? De lijngrafiek toont bij 2 graden gewoon 5.5kw.

Iemand ervaring hiermee? Ik kom er niet uit!

Zou Maximum Heating Capacity inc een bijverwarmer zijn?

Thanks!

Rogier

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y8bu6eBG7tnSot5_-hB_Enq_dKc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WVbXugYK7Lavqy2fiq6jHouY.jpg?f=fotoalbum_large

Iemand een idee waar je de release notes kunt vinden?

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hijlko.roosjen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16-10 15:28
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Z-FAsYhC6mDCLF6ig3cYsaJU9o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UnHOWEeTYmRcHz4cr6I3DZmu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QcIRQGhqRjk4eZ6IMhPur3DsS3c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yOqq6mOwCeDcKnrzcP3ZpZV1.jpg?f=fotoalbum_large
Zo staat het bij mij in de schakelaar

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 18:11
MajaMestreech schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 21:53:
[...]

@jdbiggelaa Hoe ziet de stooklijn er uit bij jouw WP?
Ik heb mijn stooklijnvariabelen stap voor stap ingesteld. De huidige waarden gebruik ik nu voor het tweede seizoen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Bt29aOkUUPbhaQk54UdaIsNk24=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AWwsqDOALU1OUkheg9QhlxLq.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Timple
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 21:00

Timple

Heeft iemand een idee waarom mijn backup heater gisteren is aangesprongen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dzM-az0DgalLi05KE6PwJMt7i9w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1DWYarbzitClRl7ph84hMUN4.png?f=fotoalbum_large
Let niet op de drie sww runs. Ik heb een warmtelek.

Volgens dit diagram zou het toch zonder backup heater moeten kunnen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ocpu8BsFqUZVA73E-MudQAHQ5ng=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pnCJI2zTqVO9GNkdQV65Zx7X.png?f=fotoalbum_large
Bron: https://my.daikin.eu/cont..._operange_3D130723_EN.pdf

Het gaat om een Ebla09

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Timple
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 21:00

Timple

Ik heb geen reden om aan die informatie te twijfelen. Gisteravond heb ik de backup heater op 'beperkt' ingesteld en vanochtend is die dus ook niet aangesprongen. (Dt sww kom ik op terug).

De compressor echter ook niet...

Als experiment heb ik het water setpoint op 27°C gezet ipv 22°C. En toen werkte alles naar behoren. Vanaf de 25°C om precies te zijn:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kNez08Qm1TVMi-2ontCNtXht6Zc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/E64cjp8KWjrlK4aLMkWDxE0W.png?f=fotoalbum_large

Echter de Wp lijkt te regelen op retour temperatuur. De aanvoer temperatuur bij een setpoint van 25°C wordt dus 29°C (dt=4°C).

Iemand een idee waarom de Wp niets wil doen bij een setpoint van 24°C?
Of hoe ik de Wp kan instellen om op aanvoer temperatuur te regelen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-10 22:18
Contact gehad met Daikin over het hoge energieverbruik van ons 300L aparte SWW tank. Aangegeven dat we de tank temperatuur op 40 graden hebben staan, alleen gebruiken voor 3 personen douchen en 1 keer per week de legionellarun hebben draaien.
Antwoord van Daikin:
"Een vloerunit (met inwendige tank) wordt in de fabriek gemonteerd, daarbij kunnen we ervan uitgaan dat de drieweg klep goed is gemonteerd. Bij een wandunit (die u heeft ) kan er makkelijk een fout gemaakt worden in de plaatsing van de driewegklep. Deze kan dan de warmte die voor de tank wordt aangemaakt, door laten lekken naar de vloerverwarming, waardoor de tank veel vaker moet worden opgewarmd dan eigenlijk nodig zou moeten zijn. Dat zou uiteraard een oorzaak kunnen zijn."

Ik heb gecontroleerd of de klep lekt naar de CV leidingen en volgens mij is dat niet het geval. Je voelt wel enige warmte maar dat is de warmtegeleiding van de metalen buizen.
Echter ben ik wel van mening dat de klep vreemd is aangesloten (op zijn zijkant). Zie foto. Aan de bovenkant zit de aanvoer warmtepomp, links CV en onder de SWW. Hierdoor zit de aanvoer op de zijkant van de klep. Het werkt wel, maar is dit nu helemaal goed en lekt de klep hierdoor misschien toch?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SSKOvxLeCdD5hGNJ3eoS2JGgiTY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S6cWsjts4mTKZx9Ctq195YeG.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • derubenstavast
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23-06 15:11
MajaMestreech schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 10:08:
Contact gehad met Daikin over het hoge energieverbruik van ons 300L aparte SWW tank. Aangegeven dat we de tank temperatuur op 40 graden hebben staan, alleen gebruiken voor 3 personen douchen en 1 keer per week de legionellarun hebben draaien.
Antwoord van Daikin:
"Een vloerunit (met inwendige tank) wordt in de fabriek gemonteerd, daarbij kunnen we ervan uitgaan dat de drieweg klep goed is gemonteerd. Bij een wandunit (die u heeft ) kan er makkelijk een fout gemaakt worden in de plaatsing van de driewegklep. Deze kan dan de warmte die voor de tank wordt aangemaakt, door laten lekken naar de vloerverwarming, waardoor de tank veel vaker moet worden opgewarmd dan eigenlijk nodig zou moeten zijn. Dat zou uiteraard een oorzaak kunnen zijn."

Ik heb gecontroleerd of de klep lekt naar de CV leidingen en volgens mij is dat niet het geval. Je voelt wel enige warmte maar dat is de warmtegeleiding van de metalen buizen.
Echter ben ik wel van mening dat de klep vreemd is aangesloten (op zijn zijkant). Zie foto. Aan de bovenkant zit de aanvoer warmtepomp, links CV en onder de SWW. Hierdoor zit de aanvoer op de zijkant van de klep. Het werkt wel, maar is dit nu helemaal goed en lekt de klep hierdoor misschien toch?

[Afbeelding]
Dit is het bij behorende technische document, onderin staat dat de voedende kant bovenop moet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XXwVCon65dTwWf9F2xj7953kU_k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kZEt5U4Gaof3wSdipX07ZbTb.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • derubenstavast
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23-06 15:11
Nou @Toppe heb https://docs.google.com/s...TQMqI/edit#gid=1168133974 aangevuld.

wat me wel opvalt is dat er zo'n hoop instellingen toch het zelfde staan maar een aantal toch ook heel verschillend.
vond deze ook wel leuk : Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AFodJNHkp4HGShZgap5PSf_Qweg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wiU6w6k7Fl5V9ooC1ureWxxJ.jpg?f=fotoalbum_large maar wat is 6 dan ? dit terwijl iedereen hem hier op heeft staan.

voor de rest heb ik wat gegevens van het warm water over genomen. ik had hem zelf op 45 staan dit was wat aan de karige kant.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • boaty
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 12-10 14:43
derubenstavast schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 20:11:
[...]

Wat voor regeling heb je er op aangesloten ? Want ik heb een evohome zone regeling en deze staat ingesteld op Max 1 schakeling per uur. Hier is zelfs een firmware upgrade voor gedaan.
Het is geen regelingsprobleem van de thermostaat (Ik heb een Alpha direct systeem van Mohlenhoff), maar een regelingsprobleem van de warmtepomp. Met mijn thermostaat heb ik ook een hoop issues gehad voor dat goed werkte, maar die geeft nu een fatsoenlijke vraag voor de warmtepomp. Na verloop van tijd in een lange run, begint de warmtepompregeling te resoneren in zijn temperatuursregeling. De stap tussen de laagste vermogensstand en de eerstvolgende vermogensstand is net te groot, waardoor hij in de laagste stand iets te ver weg zakt, en met de eerstvolgende stap weer iets te ver overshoot. Als de overshoot dan maar op 1 graad staat, gooit hij de compressor uit, blijft water rondpompen, tot de temperatuur weer iets zakt en start dan de compressor opnieuw op, dit terwijl er continue vraag is van de thermostaat. Dat is natuurlijk zonde, kost nodeloze aan/uit wisselingen van de warmtepomp, is niet goed voor het rendement, en niet goed voor mijn humeur :P .
Hieronder een plaatje van het gedrag van de warmtepomp. Dit is dus met Overshoot op 4 graden. Heb helaas geen plaatje van overshoot op 1 graad, maar hierop viel de compressor dus echt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-3hXVAn_b_cK98_x1K64vbxXTog=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0zze7TIUZhlAhUOOOzNxwF64.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door boaty op 24-10-2022 20:39 . Reden: Plaatje toegevoegd ]

Desktop: Ryzen 5 5600X | HyperX Fury RGB 32 GB @ 3200MT/s| Gigabyte GTX 3070 Eagle OC | Kingston A2000 1TB | Gigabyte B550 Elite V2 | Gigabyte G27Q 2560x1440 144hz


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • M-spec
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
De 'LT_DA_04-08KW' is zoals aangegeven goed te gebruiken voor de EHVX08S23EJ6V.

Alle uit te lezen waarden heb ik als voorbeeld in deze lijst van mijn config staan:
LET OP; eigen vertaling incl de 'converters' en 'mqtt' map tbv Smart Grid. Code daarom niet zomaar overnemen.
De som voor het verbruik van de inverter en COP berekening is ook anders met de vertaling. De spanning komt vanaf P1 poort waarde want N-phase spanning gaf een deelwaarde aan. Ik gebruik ook nog een oude versie. Geen idee wat de exacte changelogs zijn na 02-2022.


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
mqtt:
  sensor:
    - state_topic: "espaltherma/sg/state"
      name: "Smart Grid status"
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      espaltherma_operation:
        friendly_name: "Huidige modus"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode') }}"
      espaltherma_iuoperation:
        friendly_name: "Huidige modus binnen"
        value_template: "{% if is_state('sensor.espaltherma_thermostaat_aan_uit', 'AAN') %} {{ state_attr('sensor.althermasensors','I/U operation mode') }}
    {% else %} Uit {% endif %}"
      espaltherma_dhw:
        friendly_name: "Watertank temp"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW tank temp. (R5T)') }}"
        unit_of_measurement: '°C'
      espaltherma_flow_pomp:
        friendly_name: "Flow pomp"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Flow sensor (l/min)') }}"
        unit_of_measurement: 'l/min'
      espaltherma_buitentemp:
        friendly_name: "Buitentemperatuur"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Outdoor air temp.(R1T)') }}"
        unit_of_measurement: '°C'
      espaltherma_thermostaat_aan_uit:
        friendly_name: "Thermostaat Aan/Uit"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Thermostat ON/OFF') }}"
      espaltherma_ontdooicyclus:
        friendly_name: "Ontdooicyclus Aan/Uit"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Defrost Operation') }}"
      espaltherma_buh1:
        friendly_name: "Backupverwarming Aan/Uit"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','BUH Step1') }}"
      espaltherma_dhw_insteltemp:
        friendly_name: "Watertank insteltemp."
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW setpoint') }}"
        unit_of_measurement: '°C'
      espaltherma_kamer_insteltemp:
        friendly_name: "Kamer insteltemp."
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','RT setpoint') }}"
        unit_of_measurement: '°C'
      espaltherma_watertemp_uit:
        friendly_name: "Vertrekwatertemp."
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Leaving water temp. before BUH (R1T)') }}"
        unit_of_measurement: '°C'
      espaltherma_watertemp_in:
        friendly_name: "Waterinlaattemp."
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Inlet water temp.(R4T)') }}"
        unit_of_measurement: '°C'
      espaltherma_dampleiding_temp:
        friendly_name: "Dampleidingtemp."
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Discharge pipe temp.') }}"
        unit_of_measurement: '°C'
      espaltherma_warmtewisselaar_temp:
        friendly_name: "Warmtewisselaar"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Heat exchanger mid-temp.') }}"
        unit_of_measurement: '°C'
      espaltherma_koelvloeistof_temp:
        friendly_name: "Koelmiddeltemp."
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Refrig. Temp. liquid side (R3T)') }}"
        unit_of_measurement: '°C'
      espaltherma_waterdruk:
        friendly_name: "Waterdruk"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Water pressure') }}"
        unit_of_measurement: 'Bar'
      espaltherma_vertrekw_instelpunt:
        friendly_name: "Vertrekwater instelpunt"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','LW setpoint (main)') }}"
        unit_of_measurement: '°C'
      espaltherma_kamertemp:
        friendly_name: "Kamertemperatuur"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Indoor ambient temp. (R1T)') }}"
        unit_of_measurement: '°C'
      espaltherma_inv_current:
        friendly_name: "Inverter stroom"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','INV primary current (A)') }}"
        unit_of_measurement: 'A' 
      espaltherma_inv_verbruik:
        friendly_name: "Inverter verbruik"
        value_template: "{% if is_state('sensor.espaltherma_thermostaat_aan_uit', 'AAN') %}
{{ (states('sensor.espaltherma_inv_current')|float * states('sensor.voltage_phase_l2')| float) |round|int }}
{% else %} 0 {% endif %}"
        unit_of_measurement: 'W'  
      espaltherma_cop:
        friendly_name: "Efficiëntie"
        unit_of_measurement: 'COP'
        value_template: "{% if is_state('sensor.espaltherma_thermostaat_aan_uit', 'AAN') and is_state('sensor.espaltherma_ontdooicyclus', 'UIT')  %} 
{{ 
  ((states('sensor.espaltherma_flow_pomp')| float * 0.06 * 1.1639 * (states('sensor.espaltherma_watertemp_uit') | float - states('sensor.espaltherma_watertemp_in')|float) )
    /
  (states('sensor.espaltherma_inv_verbruik') |float / 1000))
  |round(1)
}}
{% else %} 0 {%endif%}" 
      espaltherma_warmte_opbrengst:
        friendly_name: "Warmte opbrengst"
        value_template: "{{ (states('sensor.espaltherma_inv_verbruik')|float * states('sensor.espaltherma_cop')| float)|round|int}}"
        unit_of_measurement: 'W'


Welke zo naar voren komen als sensoren (klik voor lijst):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o21XZvdt95_KDElXsd1rwzvm0FA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xju6qzhvw2Kz2lg0eXts0jde.jpg?f=fotoalbum_medium

En hier een screenshot van info zoals ik het op een tablet heb staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UmN4UP8kRkWdz26bTtm3oW2UhNI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3z2ipWHPx1hGzvrKPt1dO89z.jpg?f=fotoalbum_medium
boaty schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 19:33:
[...]


Ik vraag me af wat je bedoeld met vage info, maar als je bedoelt dat sommige sensoren (met name compressor sensoren) heel lang op dezelfde waarden blijven staan als de compressor uit staat, dan klopt dat. Dat is "by design" omdat de compressor in energiespaarstand wordt gezet na een half uur idling.
Ook de optie voor Energiespaarstand Aan of Uit zou inderdaad betrekking moeten hebben op de buitenunit. Ik heb deze op Uit staan. Het enige wat ik toch wel irritant vind is de waarde van de buitentemperatuur die op het display van de binnenunit wel binnen blijft komen maar niet meer wijzigt via diagnosepoort/mqtt als de warmtepomp standby staat. Andere tempsensoren in de binnenunit zoals aanvoerwatertemp blijven actief en zie je na het uitschakelen van bv de vloerverwarming door omgevingswarmte in de unit nog oplopen. Die waarden blijven bij verandering immers via mqtt verzonden worden of er moet weer een regel in de config toegevoegd worden. Verstoren alleen de geschiedenis grafiekjes een beetje.

R7 5800X3D | RTX 3090 | C6H X370 | Evolv customloop | PV: 8500Wp ; 24x LG Neon2 ; SMA STP 8.0 | Daikin EHVX 6kW | custom smart grid + EVSE


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • insomniac
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 17:55
Toppe schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 08:18:
[...]


Mijn I/U Operation mode bij 'normaal' gebruik is Heating + DHW. Dan moet ik toch die gebruiken om de COP te berekenen en niet alleen Heating? Of is het zinloos om de COP bij verwarmen van de tank te gebruiken?
Bij mij doet hij COP berekening (ook) over het warmen van het SWW vat met deze code.

Ik moet deze code nog doorspitten, , maar dat is meer iets voor het Home Assistant topic, want nu geeft hij een mooie grafiek met een piek rond 6. Maar ik zie liever een gemiddelde.
Van WP-en weet ik vrij weinig, en Home Assistant ben ik aan het leren. :)

De warmtepomop heeft heel even aangestaan voor verwarmen als test, maar toen had ik espaltherma nog niet draaien. Sinds de ingebruikstelling op 22 augustus heeft de WP dan ook nog maar 1 keer gedraaid voor verwarming huis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pzmn4zns54tRFKfaK7oq9H_wXCE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/5e21efwMyvpWk0sbcGREBU8v.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G3IhyWxD50UV-mtarvHq3meufr8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/iUbw5WG7zYj8YQEBfKzJjYhq.png?f=fotoalbum_tile

[ Voor 13% gewijzigd door insomniac op 26-10-2022 10:35 ]

::. PVOutput: Zuid 4875Wp :: Noord 5406Wp :: Totaal 10281Wp .::


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roekeloos
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 19:23
Bij mij zijn de operation modes eigenlijk nagenoeg de hele dag "Heating", terwijl de warmtepomp feitelijk een paar mooie lange runs draait:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/STR1qDUxY8fOg8SJLhrgwI0vo_I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/I732Sh0dGhgaTt0EVnXNHuN8.png?f=fotoalbum_large

Ik heb hier vooral last van omdat de COP berekening niet zuiver is, want die wordt nu berekend over periodes waarin de WP feitelijk geen thermische energie levert maar wel elektrische energie verbruikt.

Maar ik vraag me vooral ook af of dit normaal gedrag is. De WP staat op weersafhankelijke regeling. Ik heb een naregeling op de vloerverwarming. Ik kan me dus voorstellen dat hij regelmatig moet nagaan of hij warmte kwijt kan (en er dus kleppen open staan), maar past dit gedrag daarbij?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Fantastic_fox
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 15:05
voor de liefhebbers ik denk dat ik heb gevonden wat de minimal modulatie is van de daikin Altherma :-) mocht dit oud nieuws zijn dan sorry 8)7

in onderstaand document wat ik heb gekregen van climasense staat dat de minimale modulatie van de buitenunit 35% is dus in geval van een 7.5kw versie is dit 2.625w

is er iemand die deze kan onderbouwen of ben ik nu gewoon happy dat ik dit heb gevonden en zegt dit niks over het minimale vermogen :-)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XjlE8rMlQ6jGkgdDZyT2r80f16c=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Ngo4FCFC8yIqC6uHcSdx3TEF.png?f=fotoalbum_large

APS QS1 en Y600 3*340w 38graden en 3*340w 20Graden alles naar het Oosten 92 graden. Zuid set sma sunnyboy 2100b 8*255w 38 graden 178graden zuid || Warmtepomp onder cnstructie Panasonic MDC 9kw j-series enkel radiatoren maar lage temperaturen


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de meester01
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 17-10 12:41

de meester01

IONIQ 5 Lounge RWD LR 19"

MotorBeast schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 15:23:
[...]


Ik heb het over de buitenunit waar de compressor in zit die kan resoneren bij bepaalde toerentallen.
Ik heb de buitenunit van de thuiskantoor airco op het platte dak van het kantoor staan. In eerste instantie te veel geluid bij op- en aftoeren waarna er - naast van die rubber balken - nog eens extra vibratiedempers tussen zijn gezet. Resultaat - stilte.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sBVpE45tWwxbeZ26i-ETnixSEoo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9BU1SLgOyxBe0cTutSb6RDtr.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Ernst_
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 21:30

_Ernst_

Mark It Zero!

Mijn EHBH04EF6V binnenunit heeft 3 relais voor de aansturing voor de backup verwarmingselementen, 1 die de binnenkomende voeding schakelt en vervolgens doorgeeft aan 2 relais die onafhankelijk van elkaar 1 of alle 3 de verwarmingselementen aan kunnen sturen. Wat mij vanaf het begin af aan opvalt is dat het eerste relais continu wordt bekrachtigd. Iemand die weet wat hier het idee van is?

Het enige dat ik mij kan bedenken is dat het een veiligheids feature is die er voor zorgt dat als 1 van de 2 bovenste relais falen (vastgebakken contacten ofzo), het zaakje nog uitgeschakeld kan worden door het onderste relais (via een thermisch contact misschien?) af te laten vallen.
Buiten dat het echter onnodig stroom verbruikt (ding wordt best warm) zorgt het toch ook voor slijtage. Ik zat er daarom aan te denken om de voeding van de spoel van het onderste relais door de vrije contacten op de bovenste 2 relais te leiden zodat hij alleen wordt bekrachtigd als het ook echt nodig is. Upgrade, of zie ik iets over het hoofd? :p

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qh_VoCAxWWE_9QExKWgT379Qb-c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mCyMDVcUM4CuVXyr7d09E4AK.jpg?f=fotoalbum_large

Het relais links onder dus (K3M is het boiler relais). Foto van toen de unit nog niet in bedrijf was, dus relais is hier nog uit ;)

Last.fm


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-10 22:18
Via onderstaand schema ben ik maar eens aan het testen hoe het SWW verbruik zo optimaal kan worden ingesteld. Gegevens:
1. 300 L losstaande SWW tank
2. Verwarmen volgens tijdschema tussen 12 - 15 uur (warmste temperatuur en maximale opbrengst Zonnepanelen). Bij deze instelling kun je geen hysterese instellen
3. T SWW = Ingestelde temperatuur SWW
T Legionella = Temperatuur SWW opwarmen gedurende legionellarun
T Booster = Inschakel temperatuur booster
Weekverbruik = Maandag t/m zondag verbruik in de Onecta app

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RWE6blIYSF76CqOhAM3TdNPJQAU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PmiEEJcYRvCJoxJ90CMrv9dM.jpg?f=user_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 17:48

Toppe

Oké ✅

Topicstarter
Ik draai ESPAltherma op zo'n m5 apparaat. Werkt in de basis prima, echter kan hij niet verbinden met de WiFi als hij fysiek verbonden is met de warmtepomp zelf.

Ik zie dan dit in het scherm en er gebeurt niets meer. Ik moet dan de GND &5V loshalen, uitzetten, aanzetten, wachten tot hij weer verbonden is en dan pas de kabeltjes weer verbinden.

Heb al geprobeerd een nieuwe firmware er op te zetten, heeft geen effect.

Iemand enig idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b-OrLqsXrm7on6bVhgz9c1LYL-A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pvoXK9cyQm1R5ux7TBuD5GnG.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Toppe op 02-11-2022 11:48 ]

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roekeloos
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 19:23
Roekeloos schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 19:56:
[...]


Modulatie functie is bij mij uitgegrijsd. In het overzicht van instellingen staat [8-05] ook op 0. Ik heb "de" sheet ingevuld, dus je kunt al mijn settings checken.
Ik ben er nog steeds niet uit. Ik lees allemaal over sampling om de 15 min, maar bij mij lijkt dat veel vaker te gebeuren.

Flow:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kN5FHUahF_ZVJru7amQSNp_I-8A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/z174q58NMU9KM1j6RhJ0ezTR.png?f=user_large

Ook gaat de compressor soms mee draaien, terwijl ik zeker ben dat er geen warmtevraag meer is.

Inverter freq:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j6_bfy52zkG8C2V-r-jIFthuq5U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Wptwr5SdZCA0DS3G5jyAWZRP.png?f=fotoalbum_large

Vannacht heeft hij een mooie lange run gedraaid (want lage dynamische elektriciteitsprijs), maar tegen 10:00u zijn de laatste vloerverwarming groepen dicht gegaan. Toch is de buitenunit nog 2x even aan gesprongen...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xargon1004
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 03-02 16:30
Ik heb sinds deze zomer in onze nieuwbouw (2020) onze Daikin altherma 3 (8kW) toegevoegd aan home assistant. Nu het kouder aan 't worden is, staat hij ook 's avonds aan en zie ik het gedrag van hieronder. Hoe kan ik dit voorkomen, want dit lijkt me niet echt wenselijk dat er om de 5min een piek voorkomt. Ik heb helaas (nog) geen ESPaltherma, dus enkel de gewone integratie in homeassistent.
We hebben vloerverwarming overal. Kringen staan op het gelijkvloers volledig open (140m² op 10cm h-o-h). Regeling is weersafhankelijk. Vertrekwater staat op 24°C nu volgens de unit. Vertrekwater bij de platenwisselaar op 27,4. Waterinlaat 26,4 en koelmiddel 25,3. Ik heb trouwens geen idee van wat goed of slecht zou kunnen zijn of wat er precies bedoeld wordt met deze termen 😅
Als jullie meer info nodig hebben, laat maar weten. Alvast bedankt voor de inzichten/hulp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/87KG3iNkbVg40emihLqp_teyCxg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/La6TtUZuU6FdK3fCTgJxP0x9.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door xargon1004 op 07-11-2022 22:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ShaneV
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 18:55
MajaMestreech schreef op maandag 7 november 2022 @ 22:48:
[...]

Gisteren zag ik bij ons hetzelfde gedrag. Er was warmtevraag en het vertrekwater werd opgewarmd tot aan temperatuur SP volgens de stooklijn en daarna ging de compressor weer uit.
Mijn conclusie (ik ben zeker geen specialist) dat de WP zijn warmte niet kwijt kan bij een lage temperatuur vertrekwater. Delta T staat wellicht op 5 graden. Als niet voldoende warmte afgegeven kan worden dan worden de maximale temperatuur van vertrekwater bereikt en stopt de compressor.
Ik heb toen de stooklijn c.q. vertrekwater setpoint met 5 graden verhoogd en toen blijf hij gewoon verwarmen tot setpoint kamerthermostaat + 0,5 raden was bereikt.
De ondergrens van de stooklijn staat op 25 graden, wellicht moet die verhoogd worden naar 30 graden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9TIZ7VV3MZH2rClXk9Yh-xj3Yyw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/r4JMT8xmlirKDmC72vjvzvjY.png?f=user_large

We zien hier net het zelfde. Temperatuur staat op 21°C. De A.3.1.3. Delta T staat hier ook op 5°C. De setpoint van vertrekwater, bedoel je dan de A.3.1.1.2 temperatuurbereik? De minimumtemp verwarm staat hier op 24°C en de max op 40°C. Om dit te vermijden heb je dan de minimumtemp verhoogd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 17:48

Toppe

Oké ✅

Topicstarter
Kan iemand mij vertellen wat hier nou de COP van moet zijn? Ik krijg verschillende waardes met een variatie van 5 tot 28 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4en-hVJls9bIsaawkFXDwe1ejoI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qDLtSL2C8tDvsJkZcoswUGAB.png?f=fotoalbum_large

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • derubenstavast
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23-06 15:11
RonJ schreef op maandag 14 november 2022 @ 15:07:
[...]


Dat kan wel degelijk, alleen niet met de standaard geleverde Madoka Thermostaat, daarbij kan je conform bovenstaande kiezen tussen handmatig switchen op de binnenunit, automatisch switchen adhv buitentemperatuur of een combinatie hiervan in een geprogrammeerd schema.

Jij wil neem ik aan toch al een Homematic warmtepomp module als thermostaat aansluiten op de Altherma, dan kan je dat configureren als 2-contact thermostaat, met een apart contact voor verwarmen en koelen, op input X2M.

Als ik de handleiding van HM goed begrijp, maar ik heb wel eens duidelijkere schemas en teksten gezien :+, kan je de warmtepomp module van homematic ook zo aansluiten.
Dit kan zeker.
Ik heb een evo home installatie met zone regeling.
Bijgevoegd het aansluit schema kan me voorstellen dat andere thermostaten iets soort gelijke hebben.
Als er trouwens vraag is naar de complete handleiding dan heb ik die ook ter beschikking.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bEAJ2DbsLjUnKQE6T0x-WLWmp5o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e1SlZhEaD7ewAgsHkX93WYwB.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • derubenstavast
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23-06 15:11
Ik heb trouwens een korte vraag voor alle Espaltherma/HA gebruikers want ik kom eigenlijk niet veel verder.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bwn9szQylFIsI4RbzxPMN5dA1b0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LTbgZFosVKodVt5d865o3BIa.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VNTu8v3pUgU7xy0OVgT478ECXNo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pTHUSIl8DQ3WoSzeQLMNw0ib.png?f=fotoalbum_large

Ik heb de regels code toegevoegd (eerlijk gekopieerd van @Toppe :X ) alleen er verschijnen dan geen aparte devices die ik kan toevoegen. Waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd maar wat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nathalie178
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 22-12-2022
De sww gebruikt vandaag bijvoorbeeld veel meer dan de cv en dat terwijl wr maar 1 douchebeurt heeft plaatsgevonden. Daarnaast was er voor die douchebeurt al 12kwh door de sww verbruikt terwijl er helemaal geen warm water is gebruikt vannacht. De rode uitroeptekens zijn vanwege de foutmelding van de legionellarun. Ik heb de wp nu 2w aangesloten en het electriciteitsverbruik van de sww is precies even groot als het verbruik van de klimaatregeling. Allebei 408kwh (samen 816kwh voor 15d gebruik warmtepomp).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8vbdNOfWfafj-UacIDCLGJxmN3k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8gb2PS1aJ8R4p4wyPaA8iEQF.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door Nathalie178 op 18-11-2022 12:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • infernix
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 16-10 15:12
Toppe schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 11:45:
Met dank aan @M-spec deel ik hier even mijn code die ik gebruik voor het uitlezen van de WP in Home Assistant:

[...]

[code=yaml,,,warmtepomp.yaml]
- platform: template
espaltherma_inv_current:
friendly_name: "Inverter stroom"
value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','INV primary current (A)') }}"
unit_of_measurement: 'A'

espaltherma_voltage:
friendly_name: "Voltage"
value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Voltage (N-phase) (V)') }}"
unit_of_measurement: 'V'

espaltherma_inv_verbruik:
friendly_name: "Inverter verbruik"
value_template: "{% if is_state('sensor.espaltherma_thermostaat_aan_uit', 'ON') %}
{{ (states('sensor.espaltherma_inv_current')|float * state_attr('sensor.althermasensors','Voltage (N-phase) (V)')| float) |round|int }}
{% else %} 0 {% endif %}"
unit_of_measurement: 'W'

espaltherma_cop:
friendly_name: "COP"
unit_of_measurement: 'COP'
value_template: "{% if is_state('sensor.espaltherma_operation', 'HEATING') and is_state_attr('sensor.althermasensors','Freeze Protection', 'OFF') %}
{{
((state_attr('sensor.althermasensors','Flow sensor (l/min)')| float * 0.06 * 1.16 * (state_attr('sensor.althermasensors','Leaving water temp. before BUH (R1T)') | float - state_attr('sensor.althermasensors','Inlet water temp.(R4T)')|float) )
/
(state_attr('sensor.althermasensors','INV primary current (A)') | float * state_attr('sensor.althermasensors','Voltage (N-phase) (V)')|float / 1000))
|round(2)
}}
{% else %} 0 {%endif%}"
espaltherma_warmte_opbrengst:
friendly_name: "Warmte opbrengst"
value_template: "{{ (states('sensor.espaltherma_inv_verbruik')|float * states('sensor.espaltherma_cop')| float)|round|int}}"
unit_of_measurement: 'W'
Deze zijn allemaal op basis van inverter primary current, maar ik heb ook een inverter secondary currrent die ik uitlees. Uit de post hier https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/66032576 leid ik af dat de primary current misschien de warmtewisselaar/fan etc zijn, en de secondary de compressor? Zijn die niet beide (opgeteld) nodig om het verbruik van de inverter te berekenen, en dus ook de COP?

Overigens lijkt het mij alsof de primary current meting al in de secondary current meting is meegenomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/17N9qSUKN8A4Ksw9k5cPSeTvStA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UuTOmZqynuG53Z4E00JBeTWJ.png?f=fotoalbum_large
En in dat geval zou je dus alleen de secondary moeten nemen?

Overigens kom ik ook op zeer vreemde voltages in die N-phase (varierend van 60 tot 415), dus of dat wel juist is om V*A=W mee te doen vraag ik me ook af :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 16-10 02:14
Nathalie178 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 23:24:
@MajaMestreech Fijn dat t gevonden en opgelost is. Hopelijk vinden ze probleem het iets sneller bij ons. Ik sta na 14d al op 415kwh voor de sww input alleen. Dan wil ik niet denken wat me dit in 1jaar gaat kosten... Mag ik vragen wie jullie installateur is?
Wat verbruik je in een week tijd voor SWW? Hoeveel douchen beurten, oid?

Een wekelijkse legionella run naar 60 graden kost hier 7 a 8 kWh (300liter vat). In bad 2 a 3kWh. Afhankelijk van de uitgangstemperatuur van het vat. Nu hier ingesteld op 45, waardoor hij tussen 41 en 45 graden schommelt.

Wij willen altijd kunnen douchen/in bad kunnen gaan zonder rekening te moeten houden met wanneer het vat opgewarmd zou worden.

En dan staat het vat hier in een onverwarmde, slechts matig geïsoleerde garage.

@Barse87 Wat staat er in het boekje of zegt de installateur? Google laat 4 mogelijkheden zien als F3 foutmelding.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VGaXk0YJ9vbaAFyTOSDVujnFED4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LYAXuE3SR2JtCUjMGUmhzTkB.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 21% gewijzigd door Noord27 op 19-11-2022 13:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rielplayer
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 10-06 07:40
Mezelf hier ook maar eens melden. Sinds 12 oktober een Daikin Altherma 8 kw warmtepomp met een boilervat van 300 liter. Al veel gelezen hier maar weinig gepost.

Wil nu aan de slag met het verder instellen van de warmtepomp. Gisteren de eerste koude dag en nacht gehad en circa 30 kWh verbruikt voor het verwarmen van benedenverdieping (ca. 100 m2 en twee radiatoren op zolder.) Mij lijk het aan de hoge kant met piekafnames van 6 kWh. Zou hier de back-up unit bijspringen of is dit normaal?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mRs5yqHvur4aWFnoZ7dqZTfSpvo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZludqilXzrqZ4k64xnxS6Hdn.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 18:11
Edwin1976 schreef op maandag 21 november 2022 @ 09:57:
Zou heel goed kunnen, Voor ik weet geen correctie ingesteld want ik heb meerdere temperatuur meters in huis staan en allemaal inclusief daikin thermostaat geven ze 19 graden aan. Ik kom dan zelf tot de conclusie dat er geen correctie nodig is. De daikin probeert het het op te stoken naar 19,5 graden. Als je buitenunit vrijdag nacht of zeker zaterdagnacht een keer stil viel dan denk dat het goed mogelijk dat hij bij de volgende start moest defrosten. En dat kost veel energie. Ik hoop dat het bij mij niet gebeurt is.
Bij mijn Daikin is defrosten onvermijdelijk. Op Enelogic zie je ze niet, omdat het laagfilter op de site de korte onderbrekingen van zo’n 20 min per defrost onzichtbaar maakt. Mijn Zappi app laat ze goed zien en in zo’n koude nacht zijn het er heel wat. De hoge verbruikspiek in mijn grafiek is een laadbeurt van de auto. Later op de dag zie je geen defrosts meer. Boven de +5 graden zijn die er vrijwel niet meer.
Mijn thermostaat staat nu ook op 19 graden en inderdaad verwarmt hij door naar 19,5 graden om pas weer te starten bij 18,5 graden. Een hysterese die onnodig groot is, maar niet aanpasbaar.
In de andere grafiek mijn zuivere warmtepomp-verbruik van de afgelopen dagen. Begane grond plus badkamer samen zo’n 130 m3 en huis is uit 1997.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/juroiXRhX-RQvhz3rLq8LT_FQvQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4b48j6Tf5K5OWcS6ZY3iCESu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sXuwfcxpQzp4JgCMNeeDDpsIGVA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fjDYiw852wUwYWLulsP5KBHa.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +3 Henk 'm!
jdbiggelaa schreef op maandag 21 november 2022 @ 21:25:
[...]

Klopt dat de compressor uitschakelt. Vervolgens onttrekt de buitenunit warmte aan je watercircuit waarmee de condensor op de buitenunit wordt ontdooid. Daarna start de compressor weer. Alle lucht-water warmtepompen werken zo. Bij vochtig weer is defrosten vaker nodig, omdat het ijs op de condensor dan sneller aangroeit. Bij droog vriezend weer is het aantal defrosts laag. De meeste defrosts komen voor tussen -2 en +5 graden. Typisch het winterweer in de Lage Landen ;)
Om precies te zijn, de compressor stopt even, draait de flow om om te ontdooien (warmte verplaatsen naar buiten), stopt weer even en gaat dan weer verder met verwarmen. Dat zag er dit weekend zo uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rgnxm6s4VSb8fn7feRCSogGtGz8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A7GjuJIT8enFJ8XbdS0L9t9O.jpg?f=fotoalbum_large

All-electric.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 18:11
ursusMaritimus schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 19:13:
Hoe meen jullie het stroomverbruik eigenlijk?

Met kWh meters in de meterkast, zoals van HomeWizard?

De Daikin geef alleen verbruik per 2 uur en per hele kWh. Ik heb wel een HomeWizard P1 met abo en kan de fasen los zien, ook voor teruglevering.

WP, buitenunit en boiler zijn trouwens met werkschakelaars aangesloten, dus EnergySockets zijn geen optie. En die kunnen geen 4 kW aan.
Ja, kWh meter met wifi in de meterkast en gekoppeld aan mijn Tuya app. Werkt probleemloos en houdt ook van dag tot bij wat je gebruikt en ook geaccumuleerd per maand.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qx6nt8Ixdb49dyone32QtxkPjBU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rLywtG3yEOPsDPiKjUwS5XCB.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan-
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 28-10-2024
hi

Heb 'n Daikin Altherma 3M mono block 9 kWh , heb espaltherma om sensors uit te lezen
de warmtepomp runs zijn pakweg 30 -35 min. Zo af en to vreemde spikes (meet fout?)
Delta T = 5 graden.
Is dit normaal gedrag van een DAIKIN warmte pomp ?

weet iemand hoe dit werkt ?

Verder lijkt de COP echt aan de lage kant te zijn ~ 3 met (esp altherma) als wanneer ik op 2 jaar historisch gasverbruik/ electra terug reken kom ik pakweg op 3.5 en het is nog niets eens koud.

Hier plaatje gedrag Altherma 3
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EQxnbUCmKe1qqBtvweSXqVoErZI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/w8mz95hhsP9ix3VFpGCc6RTM.jpg?f=user_large

Plaatje met Flow en aan / afvoer temp
Wat ik ik denk te zien is als de aanvoer temperatuur oploopt de langzamer gaat draaien (= pomp ltr/min)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xuLxGznoUic4BJHto9xyCSevsdY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gaAq5jS5CrjIHaJ0eLKebbp9.jpg?f=fotoalbum_large


Ben eigenlijk erg benieuwd naar de runs van andere all electric daikin warmtepompen

Alvast bedankt mvg Jan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 17:48

Toppe

Oké ✅

Topicstarter
Jan- schreef op zondag 27 november 2022 @ 15:24:
hi

Heb 'n Daikin Altherma 3M mono block 9 kWh , heb espaltherma om sensors uit te lezen
de warmtepomp runs zijn pakweg 30 -35 min. Zo af en to vreemde spikes (meet fout?)
Delta T = 5 graden.
Is dit normaal gedrag van een DAIKIN warmte pomp ?

weet iemand hoe dit werkt ?

Verder lijkt de COP echt aan de lage kant te zijn ~ 3 met (esp altherma) als wanneer ik op 2 jaar historisch gasverbruik/ electra terug reken kom ik pakweg op 3.5 en het is nog niets eens koud.

Hier plaatje gedrag Altherma 3
[Afbeelding]

Plaatje met Flow en aan / afvoer temp
Wat ik ik denk te zien is als de aanvoer temperatuur oploopt de langzamer gaat draaien (= pomp ltr/min)

[Afbeelding]


Ben eigenlijk erg benieuwd naar de runs van andere all electric daikin warmtepompen

Alvast bedankt mvg Jan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nb9n_OeEdI-WNBvFwud7kA-L_T0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XqUfV9OwtOqRFnQ7reS0BfO3.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2cJzxtA1BJVHWljLBFrpzbOpBWE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UyIkQ7c7vS9QGaNSdUMJefPu.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door Toppe op 28-11-2022 14:23 ]

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • weebeast
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 17-10 19:42
Merk vandaag op dat de backupheater om de 30 minuten aanspringt. Hij staat al ingesteld op beperkt. Heb nu de configuratie aangepast naar 3 kWh inplaats van 3kWh/9kWh. Nog andere tips?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tgh0vbQXEPM9vTH33bqTQoWN0B4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D9bxVe7o1aN8PADxQo82FEEX.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 17:48

Toppe

Oké ✅

Topicstarter
Gister modulatie aangezet, ben benieuwd, had verwacht dat de WP juist minder zou werken maar dit lijkt een aardig aanslag op de compressor buiten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AX_A2WuDxHH9vsfdQo_bgw3SVHI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dPKY38LH1IcyntWmiPnK0YB4.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tQGdBzXgrXCTkLoeQjlNnTITs_0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/C1VP3xQtLnrkU7rpxEZPmdZo.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door Toppe op 05-12-2022 07:26 ]

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 17:48

Toppe

Oké ✅

Topicstarter
ursusMaritimus schreef op maandag 5 december 2022 @ 13:04:
[...]


Dat is al beter, thanks!

Ben nog een beetje zoekende met stooklijn en wel of niet moduleren.
Ik mis eigenlijk nog veel informatie van sensoren en verbruik / COP en dat lukt alleen met HA enzo en aardig wat tweaken.
Ik heb modulatie toevallig gister aangezet. Thermostaat (=WP status) blijft gewoon aan terwijl de ingestelde temperatuur allang behaald is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z5BDMHRXlvlbSodKc0TavIPZHHw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/R1dsXtTZRkwvRc13JvcxrPZ0.png?f=fotoalbum_large

Als je meer informatie wilt dan zou je inderdaad ESPAltherma moeten gaan gebruiken, ik heb hem nu al werkend dus kan er geen goeie beschrijving van maken. Mocht je zo'n ding kant en klaar willen kan je me wel een PB sturen

[ Voor 17% gewijzigd door Toppe op 05-12-2022 13:08 ]

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 17:48

Toppe

Oké ✅

Topicstarter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m2irN_H9t_yhmjy2wILalY4VDOU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sf285xlXfogVx9HuyIH49XQY.png?f=fotoalbum_large
Ik krijg in de PB heul wat vragen over mijn screenshots, alle informatie die je daar voor nodig hebt staat hier: Toppe in "Home Assistant - Show je setup"

[ Voor 48% gewijzigd door Toppe op 05-12-2022 14:17 ]

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • derubenstavast
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23-06 15:11
Bany schreef op maandag 5 december 2022 @ 14:08:
[...]


Het was even zoeken maar het is volgens mij het volgende:

Smart2 TH, 24V LCD, Comfort van MG Vloerverwarming
ik heb even gezocht wat ik denk dat je hebt.
hier een linkje naar de catalogus https://www.mgvloerverwar...2021-v1.3-kopie-KOPIE.pdf
het systeem werkt als volgt je vloerverwarming is verdeelt in zones (slaapkamer 1, slaapkamer 2, woonkamer, keuken enz) deze zones zijn aangesloten op een vloerverwarmings verdeler
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZxHL9cAVbspd8V8z_qe_LN3_DMY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/snnX9SSnPbPc4MjpR5RPe7DG.jpg?f=user_large
op deze verdeler kunnen thermomotoren worden aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_azDo0Qmcrwc-JzZBnPcfVW-ge0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rKj21oEXGA9zqTjuwL4rs42f.jpg?f=user_large
als er dan ''vraag'' is in bijvoorbeeld de keuken zullen de thermomotoren van de keuken groep worden open gezet en een vraag signaal naar de warmtepomp worden gestuurd.
dit is een beetje in Jip en Janneke hoe het zou moeten werken.
uit je bovenstaande verhaal haal ik niet helemaal of het je totale verbruik van de maand is of enkel van je warmtepomp. als het alleen je WP is dan lijkt het alsof hij alles met de backupheater doet.
het is niet negatief bedoeld, maar als bovenstaande allemaal hocuspocus is dan adviseer ik toch om even een installateur of de installateur te bellen en hem het eea na te laten kijken.
ik hoop dat je er iets aan hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • derubenstavast
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23-06 15:11
ArjanK1981 schreef op maandag 5 december 2022 @ 15:14:
[...]


Toen ik mijn installateur vertelde dat ik zeer tevreden was over mijn Plugwise-systeem met actieve aansturing van de (inmiddels vervangen) CV-ketel en naregeling op alle vloerverwarmingsgroepen en radiatoren, en dat ik dat graag zou willen blijven gebruiken als de WP geïnstalleerd zou zijn, schoot ie zowat in de kramp, want dat was totaal onwenselijk, want veel te veel starts op een dag. Geen idee wat hiervan waar is (het klinkt niet onlogisch), maar ik heb het actieve deel er maar niet tussen gezet...
ja snap wat je bedoeld, nu is er aan mijn Evohome wel het een en ander aangepast. zo kreeg ik een software update om te kunnen schakelen tussen koelen en verwarmen en met deze update moest het aantal schakelingen per uur worden beperkt naar 1 per uur.
heb van mijn installateur ook 2 handleidingen gehad 1 van Daikin zelf en een van Resideo (Honeywell)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7AnoSEfdumiRAFrJI_ax3_JUeJQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WlqBCAQsDJVEjd76EyEh0tYZ.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7X4h7naS99iqluqGj80-9tL1I58=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2p1WxCyxbIRp15bsYMfwPIcN.jpg?f=user_large

wat volgens mij betekend dat Daiking er niet negatief in staat anders maak je niet zo'n handleiding.
Bany schreef op maandag 5 december 2022 @ 15:19:
[...]


Het is het totale verbruik, de backupheater staat uit in het menu.

Afgelopen 4 dagen zijn we niet boven de 28 kWh gekomen terwijl we de laatste 4 dagen van november gemiddeld 50 kWh per dag verbruikt hebben. De aanpassingen die ik tot nu toe gedaan heb lijken dus te werken, vooralsnog.

En ja dat klopt, dat systeem hebben we, die knoppen hebben we idd en ik kan ook zien dat ze open/dicht staan. Mijn vraag is nu alleen.. zou de warmte pomp niet ingesteld moeten worden op "externe thermostaat" voor dit systeem? Hij staat nu op kamerthermostaat ingesteld maar dan kijkt hij toch niet naar de externe kamerthermostaten van de zone regeling?

En ja wellicht zou ik de installateur moeten bellen maar zoals eerder benoemd was die echt 0 behulpzaam bij de oplevering en probeer ik het nu zelf.
sorry had even over het stukje van je installateurs behulpzaamheid heen gelezen :X
hij staat bij mij als volgt ingesteld 1: Ext RT control en met 2 contacten en dan aangesloten zoals het 1e plaatje uit mijn post.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qwudRioOZJfbalX8NGGC9WEhVR4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/imMGdgm0bFguJWzPwEYDjJI2.jpg?f=fotoalbum_large
loop anders ook een keer door de instellingen van andere gebruikers heen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jheling
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 05-10 22:11
Beste Tweakers,

Wij hebben sinds 2015 de Daikin-Intergas warmtepomp en wel de 8 kW versie waarmee je kan verwarmen en koelen.

Laatste tijd zijn we wat meer naar het gasverbruik aan het kijken en ons valt op dat de cv ketel steeds bijspringt bij het verwarmen. Nu ben ik in dit topic en de installateur handleiding tegengekomen dat je dan de evenwichtstemperatuur via de instellingen [5-00] en 5-01] moet aanpassen. Alleen is de instelling [5-00] niet zichtbaar op onze thermostaat. De noodgeval instelling die wel zichtbaar is staat ook in de handleiding beschreven als [A.5.2.1].

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WmHxa1-eaV74IVJw50v4RGeDa70=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MYjqJdp45XQHl81Svqnbf9bd.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_iCicH_pG3Q4vdvxIjvOayYH8NA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dWupFO6wqkSzZJVsUgq9a4g6.jpg?f=fotoalbum_tile


Is er een bepaalde instelling waarmee ik dit zichtbaar kan krijgen? Of moet de thermostaat een firmware update krijgen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BartMe
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 13-06 11:30
Iemand die een soortgelijk gedrag ziet of dit kan verklaren?

De berekende setpoint temperatuur (uitgelezen via espaltherma) evolueert normaal in stapjes van 0.1 of 0.2 graden. Sinds deze nacht zie ik plots sprongen van 1 graad. Aangezien de setpoint curve (default waarden) normaal lineair zou moeten zijn is dit zeer vreemd.

Ik zie deze morgen wel voor het eerst temperaturen rond de 0 graden buiten, dus misschien heeft dit er iets mee te maken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3fMwhewft9DZS8nbBKasJjU2rMk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yOVUUeOJ4Yum8AESVU7BbfmC.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 17:48

Toppe

Oké ✅

Topicstarter
@BartMe waarom verlaag je de setpoint sowieso niet? Ik heb die van mij op 33 bij -10 gezet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wXDLlIiN28TN2h3FgE1PifMKg7s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P5FseiCypnA5FrhkY1dxsnOu.png?f=fotoalbum_large

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 89% gewijzigd door Toppe op 09-12-2022 10:20 ]

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bubbels79
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 20-07 22:21
Toppe schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:35:
[...]


Hij gebruikt de zelfde instellingen als die ik gebruik en mijn WP is vandaag nog niet aan geweest.

Enig idee waar ik die bivalentie settings vindt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/70WFDl30XE_SmVvaaH9v2f2tWrM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kgx9kdH0Lzf6sx4dzWgwLJ9H.jpg?f=fotoalbum_large

Volgens mij deze 5-01

14 * 365wp / SMA Tripower / 13gr zuid


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 17:48

Toppe

Oké ✅

Topicstarter
weebeast schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 13:37:
[...]


Wordt jouw vertrekwatertemperatuur dan ook 33 graden. Bij mij blijft het haken op max 28 graden. Als ik de Ta verhoog naar bijv 10 dan wordt het wel wat warmer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OJTAemrnnEaT10xvf7MVNePNiJk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dsxAlIVw880N3lamVCmz3mKs.png?f=fotoalbum_large
Die piek komt door SWW

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blinded
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 17-10 19:05
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mSW5dvO5CYe340CiKskuRQkNU6g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KxhEj6zD81dsa0qETtDQydFf.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UZHJ65JPeYExkJTjfr-oBEDAaKI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qoAIDHFtAPXPBiIHdqIdb1T5.png?f=fotoalbum_large

Ik heb nog 45 M2 trippel glass met nieuwe ramen besteld en 5m2 deuren om het 1968 dubbele glas te vervangen.

Nog een vraag, ik had de buh aan de zekeringen afgezet. Dat kan toch de energie meting niet verstoren?

[ Voor 6% gewijzigd door blinded op 10-12-2022 09:52 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ShaneV
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 18:55
Ik raak er niet meer aan uit. Wie kan deze uitklaren:

De tank heeft een programma op comfort en eco en reheat. Echter in de app staat hij op comfort maar, op de bediening staat hij op eco... euh?

Waardoor dus het warm water niet de temp heeft welke hij zou moeten hebben of ben ik nu zo verkeerd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j3AJnrz8OtO71TFhwDa-SFYqtYA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pEKfIAvMW0z1XQENmAPJEAXa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V-OTmbzltzlgI2Y9ckzT1zvHy0o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/boogfCXm2C4XrHt5jQfDYbkl.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JNg4J7zHuHpxjerOwG23FrMBxh4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5DBiwr31PV7fFSg96VZKmbq7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MxT0GlYFxERi9DBHO1tqX8U-byQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gfoJwzE7L78L5jvZrPVZzADP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ByDAoBImjuAP0244TP7BlaN__bc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7KF6QwdSLxSON4NuUBKpKssB.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g1-KdTtlZFB9fl4dy0KAVGftPRs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eN9agBNiiEUsFbLxOrkuFvSs.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door ShaneV op 10-12-2022 19:14 ]

Pagina: 1 2 ... 18

Let op:
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing

Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma