Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onk_the_Monk
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 12-09 20:46
mauros schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 19:31:
In april is hier een Daikin Altherma 3M geplaatst. Volgens de offerte kan deze ook koelen. De installateur/leverancier was dit echter vergeten... en geeft aan de warmtepomp nu alsnog te kunnen voorzien van de module waardoor koelen nu mogelijk zou worden.

Mijn vraag gaat echter over het leidingwerk: dit is allemaal in staal uitgevoerd en afgewerkt met isolatiemateriaal. Ik had begrepen dat als je de warmtepomp voor koelen gaat gebruiken het leidingwerk in koper gedaan zou moeten worden ivm roesten. De installateur zegt nu dat het huidige leidingwerk ook geschikt zou zijn voor koelen en ze dit dus niet hoeven te vervangen. Makkelijk gezegd natuurlijk, maar is het ook zo?
Staal kan (heeft voor mij wel geen voorkeur) maar wat belangrijk is dat de isolatie dampdicht uitgevoerd is. Dit is wel niet zo simpel om goed te doen. Ik heb hier zelfs al veel professionele leiding-isolatiefirma's fouten zien in maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rainesh
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12-09 19:45
Onk_the_Monk schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 19:44:
[...]


Staal kan (heeft voor mij wel geen voorkeur) maar wat belangrijk is dat de isolatie dampdicht uitgevoerd is. Dit is wel niet zo simpel om goed te doen. Ik heb hier zelfs al veel professionele leiding-isolatiefirma's fouten zien in maken.
bij mij ook met staal (denk totaal 1,2m) uitgevoerd en werd juist aangeraden om het niet te isoleren zodat het kan verdampen.

http://tweakers.net/gallery/103719/sys.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onk_the_Monk
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 12-09 20:46
Rainesh schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 20:35:
[...]


bij mij ook met staal (denk totaal 1,2m) uitgevoerd en werd juist aangeraden om het niet te isoleren zodat het kan verdampen.
Isolatie die niet dampdicht is is inderdaad niet aan te raden. Condens kan zich dan toch vormen en ophopen onder de isolatie. Heb met koelleidingen op het werk waar de isolatie slecht geplaatst was al liters zien inzitten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DeGeert
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 30-08 14:22
edautz schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 20:56:
[...]


Lijkt erop dat ik hetzelfde probleem heb. Heb voor koelen de Ta op 16 gezet en de DeltaT op 3. De WP gaat koelen na opstart, echter stopt na een kwartiertje, terwijl de Ta temperatuur nog niet gehaald is. Daarna blijft hij met een flow van 25l/m het water rondpompen en slaat niet meer aan.

@DeGeert Hoe heb jij het verwerkingsgebied kunnen aanpassen? Welke instellingen zijn dit?
Gebruikersinstellingen -> code installateur ingeven (bij mij is dat 5678).

Acties:
  • 0 Henk 'm!
mbouwmee schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 16:57:
[...]


Wel moet je in de gaten houden dat de buitentemperatuur lager is dan 25 graden.
Dit heeft Daikin zo geprogrammeerd omdat anders de compressor te heet wordt.
En dat is dus kletskoek volgens mij, want de compressor in Panasonic gaat wel gewoon door tot 55 graden met een buitentemp van 30 graden.

Lijkt me niet die het soort compressor anders is, allemaal ook R32.

Ik wacht nog steeds op een waarheid en oplossing, vind het niet kunnen van Daikin...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wizzkid007
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 11-09 18:51
Had iemand al een kans gehad om bij zijn installateur of Daikin navraag te doen over die 25 graden buitentemperatuur. Er is een workaround waardoor hij bij 25+ wel de buitenunit kan gebruiken, maar daikin wil mij die niet rechtstreeks vertellen, alleen via een installateur die de service desk belt met die vraag

Inmiddels ga ik morgen met een andere installateur in zee omdat die van mij niet reageert.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jwillemsen
  • Registratie: Juni 2000
  • Nu online
brt652 schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 17:17:
[...]

Ik heb geen nieuws of update mbt het >25 graden buitentemperatuur feature behalve dan dat bij mij de warmtepomp en BUH voorspelbaar doet wat hij volgens mij zou moeten doen.

De 'marge' werkt bij mij alsvolgt: bij een marge van 0C gaat de WP bij een buitentemperatuur >25C tot max 45C. Mocht je hoger willen dan gaat dat met de BUH. Voor mij is 45C prima.

Een marge van bv 2C gaat af van de maximale temperatuur die de WP doet. Bij een buitentemperatuur >25C gaat de WP dan tot 45-2 = 43C. Bij een buitentemperatuur tussen 5 en 25C gaat de WP dan tot 55-2 =53C.
Deze week een service monteur van Daikin op bezoek gehad en hij bevestigd dit gedrag. Na wat testen konden we zien dat bij een buiten temperatuur > 25C en < 35C bij een water temperatuur van 43C de BUH wordt ingeschakeld voor het verwarmen van de tank van 43C naar zijn setpoint. Bij een buiten temperatuur van > 35C wordt altijd de BUH gebruikt.

Wat hij ook uitlegde is dat de temperatuur sensor in de buiten unit niet realtime is zolang er geen warmte/koude vraag is. Als de buiten unit niet wordt gebruikt dan is de buiten temperatuur in de onecta app mogelijk wel een uur oud.

Hij had niets gehoord over aanpassingen, maar ze gaan de test gegevens delen met de product specialist.

[ Voor 4% gewijzigd door jwillemsen op 12-07-2023 19:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 21:19
Hoeveel verbruikt jullie desinfectieronde aan kWh?

Ik begrijp iets niet helemaal.
Bij mij staat hij op 40 minuten.
Vervolgens zie je na de desinfectie urenlang nog 60 graden staan. Het vat is dus zo goed geïsoleerd dat hij gewoon 60 graden blijft voor langere tijd.

Waarom überhaupt dan 40 minuten lang actief stoken?

Als hij eenmaal de 60 heeft gehaald kan hij toch afslaan..?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mbouwmee
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 12-09 10:50
Atomius schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 13:43:
Hoeveel verbruikt jullie desinfectieronde aan kWh?

Ik begrijp iets niet helemaal.
Bij mij staat hij op 40 minuten.
Vervolgens zie je na de desinfectie urenlang nog 60 graden staan. Het vat is dus zo goed geïsoleerd dat hij gewoon 60 graden blijft voor langere tijd.

Waarom überhaupt dan 40 minuten lang actief stoken?

Als hij eenmaal de 60 heeft gehaald kan hij toch afslaan..?
De verwarming stopt ook want het wordt ook niet warmer dan 60 graden.
Het feit dat de tank daarna nog op 60graden blijft is omdat de tank goed geïsoleerd is.
Maar koelt toch langzaam af.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Atomius schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 13:43:
Hoeveel verbruikt jullie desinfectieronde aan kWh?

Ik begrijp iets niet helemaal.
Bij mij staat hij op 40 minuten.
Vervolgens zie je na de desinfectie urenlang nog 60 graden staan. Het vat is dus zo goed geïsoleerd dat hij gewoon 60 graden blijft voor langere tijd.

Waarom überhaupt dan 40 minuten lang actief stoken?

Als hij eenmaal de 60 heeft gehaald kan hij toch afslaan..?
Waar baseer je op dat ie door blijft stoken?

Ik zeg niet dat het bij jou niet zo is, maar hier zie ik dat gedrag niet terug:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ISuq6JCjXRrCfoF5gkJDAQmLLb0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/epvRmCaSN3HemZ0f9bEqN685.png?f=fotoalbum_large

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 21:19
Oh misschien misinterpreteer ik het. Ik dacht dat dat die 40 minuten zijn.

Dus dat hij hem 40 minuten op 60 graden blijft stoken met de BUH.

Maar waar staan die 40 minuten dan voor? Want daar kan je ook 100 minuten van maken. Wat voor verschil maakt dat?

Acties:
  • +2 Henk 'm!
Atomius schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 15:33:
Oh misschien misinterpreteer ik het. Ik dacht dat dat die 40 minuten zijn.

Dus dat hij hem 40 minuten op 60 graden blijft stoken met de BUH.

Maar waar staan die 40 minuten dan voor? Want daar kan je ook 100 minuten van maken. Wat voor verschil maakt dat?
40 minuten staat voor de "standtijd". Dus hij moet 40 minuten boven die 60C blijven staan. Het zou goed kunnen dat ie binnen die periode van 40 minuten wel weer even kort bijstookt als het vat voor die tijd alweer onder de 60C zakt, maar dat is met dit weer hier nèt niet het geval. Hij blijft dus zeker niet die 40 minuten lang volgas doorstoken.

Zoals je op de grafiek ziet stookt ie hier dus het vat op tot ~62C en zakt dan binnen die 40 minuten precies weer terug tot nèt nog boven de 60,0C, dus er wordt daarna niet meer bijgestookt.

NB: Ja, de SWW temperatuur zakt hier nogal snel terug als de binnenunit aan het koelen is. De peperdure "professionele loodgieter" heeft namelijk geen thermosifons gemaakt op de circulatieleidingen voor SWW. Én ook geen aftapmogelijkheid voor het vat én geen afsluiter voor de buitenkraan ernaast. Zoals met vrijwel alles dat ik wegens gebrek-aan-onbeperkte-tijd heb uitbesteed tijdens onze verbouwing is er voor de hoofdprijs halfbakken prutswerk geleverd en kan ik het zelf alsnog weer overdoen op de juiste manier. :X Ik had achteraf beter nog een maand of twee onbetaald vrij kunnen nemen. |:(

[ Voor 24% gewijzigd door RonJ op 13-07-2023 15:43 ]

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bubbels79
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 20-07 22:21
Atomius schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 13:43:
Hoeveel verbruikt jullie desinfectieronde aan kWh?

Ik begrijp iets niet helemaal.
Bij mij staat hij op 40 minuten.
Vervolgens zie je na de desinfectie urenlang nog 60 graden staan. Het vat is dus zo goed geïsoleerd dat hij gewoon 60 graden blijft voor langere tijd.

Waarom überhaupt dan 40 minuten lang actief stoken?

Als hij eenmaal de 60 heeft gehaald kan hij toch afslaan..?
Tussen de 3 en 4 kWh opgenomen en 10kWh geproduceerd volgens de Daikin

14 * 365wp / SMA Tripower / 13gr zuid


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bubbels79
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 20-07 22:21
RonJ schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 15:38:
[...]


40 minuten staat voor de "standtijd". Dus hij moet 40 minuten boven die 60C blijven staan. Het zou goed kunnen dat ie binnen die periode van 40 minuten wel weer even kort bijstookt als het vat voor die tijd alweer onder de 60C zakt, maar dat is met dit weer hier nèt niet het geval. Hij blijft dus zeker niet die 40 minuten lang volgas doorstoken.

Zoals je op de grafiek ziet stookt ie hier dus het vat op tot ~62C en zakt dan binnen die 40 minuten precies weer terug tot nèt nog boven de 60,0C, dus er wordt daarna niet meer bijgestookt.

NB: Ja, de SWW temperatuur zakt hier nogal snel terug als de binnenunit aan het koelen is. De peperdure "professionele loodgieter" heeft namelijk geen thermosifons gemaakt op de circulatieleidingen voor SWW. Én ook geen aftapmogelijkheid voor het vat én geen afsluiter voor de buitenkraan ernaast. Zoals met vrijwel alles dat ik wegens gebrek-aan-onbeperkte-tijd heb uitbesteed tijdens onze verbouwing is er voor de hoofdprijs halfbakken prutswerk geleverd en kan ik het zelf alsnog weer overdoen op de juiste manier. :X Ik had achteraf beter nog een maand of twee onbetaald vrij kunnen nemen. |:(
Maar wordt de retourleiding ( vloerverwarming ) op de binnenunit bij jouw dan ook handwarm? Ik heb geen koeling trouwens.

14 * 365wp / SMA Tripower / 13gr zuid


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Bubbels79 schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 17:14:
[...]


Maar wordt de retourleiding ( vloerverwarming ) op de binnenunit bij jouw dan ook handwarm? Ik heb geen koeling trouwens.
Vanuit de vloerverwarming niet, maar de leidingen die uit de boiler komen wel. Daar zit wel 2-3cm buisisolatie omheen.

All-electric.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bubbels79
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 20-07 22:21
RonJ schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 10:07:
[...]


Vanuit de vloerverwarming niet, maar de leidingen die uit de boiler komen wel. Daar zit wel 2-3cm buisisolatie omheen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1k8i3gRLugZzQ32wEAcmCxRc-Ls=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E8wcn2RBcl2Xjyk1cYg5qB4f.jpg?f=fotoalbum_large

De meeste rechtse vanuit de binnenunit wordt dan handwarm tot aan het kniestuk. Heeft isoleren dan nog een functie?

14 * 365wp / SMA Tripower / 13gr zuid


Acties:
  • 0 Henk 'm!
RonJ schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 15:38:
[...]

g tot nèt nog boven de 60,0C, dus er wordt daarna niet meer bijgestookt.

NB: Ja, de SWW temperatuur zakt hier nogal snel terug als de binnenunit aan het koelen is. De peperdure "professionele loodgieter" heeft namelijk geen thermosifons gemaakt op de circulatieleidingen voor SWW. Én ook geen aftapmogelijkheid voor het vat én geen afsluiter voor de buitenkraan ernaast. Zoals met vrijwel alles dat ik wegens gebrek-aan-onbeperkte-tijd heb uitbesteed tijdens onze verbouwing is er voor de hoofdprijs halfbakken prutswerk geleverd en kan ik het zelf alsnog weer overdoen op de juiste manier. :X Ik had achteraf beter nog een maand of twee onbetaald vrij kunnen nemen. |:(
Hier moet de installatie nog beginnen na de bouwvak. Ik weet niet precies wat er bij jou dan nu zit ipv die thermosifon? Een "gewone sifon"? Waar moet ik nog meer op letten hier, voor ze beginnen? Dit soort onnodige fouten kan ik dan proberen voor te zijn... :/

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +2 Henk 'm!
Bubbels79 schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 10:13:
[...]

[Afbeelding]

De meeste rechtse vanuit de binnenunit wordt dan handwarm tot aan het kniestuk. Heeft isoleren dan nog een functie?
Hangt er vanaf waar je binnenunit staat. Hier zal wat warmte verloren gaan van het verwarmingscircuit. Als dat in je bijkeuken oid blijft hoeft dat geen probleem te zijn. Mijn unit staat in de garage, dus dan is het nutteloos verlies. Ik heb daarom bij mij alles geisoleerd.
PCJR schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 10:24:
[...]


Hier moet de installatie nog beginnen na de bouwvak. Ik weet niet precies wat er bij jou dan nu zit ipv die thermosifon? Een "gewone sifon"? Waar moet ik nog meer op letten hier, voor ze beginnen? Dit soort onnodige fouten kan ik dan proberen voor te zijn... :/
Bij mij lopen nu de circulatieleidingen direct horizontaal richting de wand-binnenunit, vanuit het (losse) boilervat. Die horen eigenlijk eerst een cm of 10-15 omlaag te lopen zodat de warmte niet verder vanuit het vat in die buizen trekt (warmte wil alleen omhoog) en daarmee verloren gaat.

Even snel getekend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0nD0CGeSGbcDH0JFa5N1lBVv81I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i5dLQMy5V4uiNm4T3CKaMNfN.png?f=fotoalbum_large

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
RonJ schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 10:50:
[...]


Hangt er vanaf waar je binnenunit staat. Hier zal wat warmte verloren gaan van het verwarmingscircuit. Als dat in je bijkeuken oid blijft hoeft dat geen probleem te zijn. Mijn unit staat in de garage, dus dan is het nutteloos verlies. Ik heb daarom bij mij alles geisoleerd.


[...]


Bij mij lopen nu de circulatieleidingen direct horizontaal richting de wand-binnenunit, vanuit het (losse) boilervat. Die horen eigenlijk eerst een cm of 10-15 omlaag te lopen zodat de warmte niet verder vanuit het vat in die buizen trekt (warmte wil alleen omhoog) en daarmee verloren gaat.

Even snel getekend:
[Afbeelding]
Ik krijg een all in one binnendeel met 230l. Denk dat dit dan niet van toepassing is. Andere zaken om rekening mee te houden / op te letten? Ik weet dat ze een calefi? vuilmagneet nog plaatsen.

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 21:48
PCJR schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 10:59:
[...]


Ik krijg een all in one binnendeel met 230l. Denk dat dit dan niet van toepassing is. Andere zaken om rekening mee te houden / op te letten? Ik weet dat ze een calefi? vuilmagneet nog plaatsen.
Als ik me niet vergis zit er standaard al een filter in een staande Alterma3...
(bij mij wel iig)
Wellicht hebben ze dit filter omschreven of passen ze een extra filter toe......?

WP Daikin Altherma 3 / Thuisbatterij Marstek Venus 5,12 / EV Tesla / 54 zonnepanelen / Van Moof S3 / HomeWizard / Worx robotmaaier


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • kokpol
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 23:16
Sparky schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 12:04:
[...]


Als ik me niet vergis zit er standaard al een filter in een staande Alterma3...
(bij mij wel iig)
Wellicht hebben ze dit filter omschreven of passen ze een extra filter toe......?
Een extra magneetfilter (en microbellen ontluchter) is altijd aan te raden. Ze kosten niet de wereld en maken het onderhoud een stuk makkelijker.

Acties:
  • +1 Henk 'm!
Sparky schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 12:04:
[...]


Als ik me niet vergis zit er standaard al een filter in een staande Alterma3...
(bij mij wel iig)
Wellicht hebben ze dit filter omschreven of passen ze een extra filter toe......?
Zit idd standaard een magneetfilter in. Microbellen ontluchter niet, maar die doet ook niet veel bij deze lage temperaturen. Het kan geen kwaad om beide apart te plaatsen (meestal caleffi), maar nodig is het niet.
PCJR schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 10:59:
[...]


Ik krijg een all in one binnendeel met 230l. Denk dat dit dan niet van toepassing is. Andere zaken om rekening mee te houden / op te letten? Ik weet dat ze een calefi? vuilmagneet nog plaatsen.
Voldoende dikke leidingen, aftapkraantjes. En goede (armaflex) buisisolatie, vooral als je unit niet in de verwarmde schil staat.

[ Voor 30% gewijzigd door RonJ op 14-07-2023 13:31 ]

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
RonJ schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 13:11:
[...]


Zit idd standaard een magneetfilter in. Microbellen ontluchter niet, maar die doet ook niet veel bij deze lage temperaturen. Het kan geen kwaad om beide apart te plaatsen (meestal caleffi), maar nodig is het niet.


[...]


Voldoende dikke leidingen, aftapkraantjes. En goede (armaflex) buisisolatie, vooral als je unit niet in de verwarmde schil staat.
Binnen unit komt in de schil, technische ruimte boven. Verder 32mm rehau van wp naar de vv verdeler.

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!
PCJR schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 13:40:
[...]


Binnen unit komt in de schil, technische ruimte boven. Verder 32mm rehau van wp naar de vv verdeler.
Ook in een technische ruimte op zolder zou ik goed de boel isoleren, daar voegt de warmte vaak ook niets toe. 32mm is top!

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arjanvdzwaag
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 29-08 19:29
Hallo, ik lees al een poosje mee en leer hier veel over de Daikin Altherma warmtepomp.

Wij krijgen een ERGA08evh7 + binnen unit Ehvh08s23e9w - model waar alles in 1 zit.
Wij hebben al zonnepanelen en in de zomer veel energie over
De energie wil ik deels gaan opslaan in de warm water tank. Dwz dat als er voldoende energie over is, en deze normaal terug zou gaan naar het net, ik het boiler vat wil laten opwarmen naar bv 60 graden.

Ik wil de SolarEdge omvormer via een Smart Grid switch (SolarEdge Home Load Controller
SEM-DCS-R08-00 - die je draadloos met de omvormer kan laten communiceren) een signaal laten geven aan de Smart Grid contacten op de binnenunit. Volgens de installateurshandleiding van Daikin moet dit kunnen.
Maar wat voor een signaal geef je dan eigenlijk aan de Smart Grid contacten op de binnen unit ? Is dat gewoon een lage spanning?
Maw met van voor een signaal activeer ik de Smart Grid contacten van de Daikin binnenunit?

Heeft iemand hier ervaring mee?

[ Voor 7% gewijzigd door Arjanvdzwaag op 15-07-2023 18:05 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!
Arjanvdzwaag schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 17:44:
Hallo, ik lees al een poosje mee en leer hier veel over de Daikin Altherma warmtepomp.

Wij krijgen een ERGA08evh7 + binnen unit Ehvh08s23e9w - model waar alles in 1 zit.
Wij hebben al zonnepanelen en in de zomer veel energie over
De energie wil ik deels gaan opslaan in de warm water tank. Dwz dat als er voldoende energie over is, en deze normaal terug zou gaan naar het net, ik het boiler vat wil laten opwarmen naar bv 60 graden.

Ik wil de SolarEdge omvormer via een Smart Grid switch (SolarEdge Home Load Controller
SEM-DCS-R08-00 - die je draadloos met de omvormer kan laten communiceren) een signaal laten geven aan de Smart Grid contacten op de binnenunit. Volgens de installateurshandleiding van Daikin moet dit kunnen.
Maar wat voor een signaal geef je dan eigenlijk aan de Smart Grid contacten op de binnen unit ? Is dat gewoon een lage spanning?
Maw met van voor een signaal activeer ik de Smart Grid contacten van de Daikin binnenunit?

Heeft iemand hier ervaring mee?
Volgens de Daikin technical data hub is er geen e9w variant van het vloermodel c.q. de EhvhXXsXX. Kan zijn dat dat niet klopt hoor, maar ik denk dat je uiteindelijk een E6V gaat krijgen. Misschien even dubbelchecken bij je installateur voordat je de verkeerde extra groep aanlegt.

Anyway, je kan met de SE Home Load Controller de low voltage aansluitingsvariant gebruiken. Zie pagina 121 van de Installer Reference Manual of het schema op p248:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pYJqe3xiC_lMHkLyJKQyIXVw1MI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TuhqGYWf3JlL2NOmTl9vNbuj.png?f=fotoalbum_large

Je sluit m dan aan als "potentiaalvrij contact", je zet er dus zélf geen spanning op maar die lage DC spanning komt van de binnenunit zelf, de relays maken alleen verbinding.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GQiQBQ7pNj1tmqcNnIIXK7mrpnE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hiTzTZMGTRjveWh9L1jtKwOw.png?f=user_large

Voor anderen hier die een high-voltage relais willen gebruiken (bijv. de hier eerder genoende homewizard switch of zoals hier, een fibaro double relay), dan heb je de optionele HV relay kit nodig:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gpFGm9c0yRnOoYMVWV5ehB41XNg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JmI2R5e9V8VGrfiUS4NzNANl.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door RonJ op 17-07-2023 11:29 ]

All-electric.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:15
RonJ schreef op maandag 17 juli 2023 @ 11:25:
[...]


Volgens de Daikin technical data hub is er geen e9w variant van het vloermodel c.q. de EhvhXXsXX. Kan zijn dat dat niet klopt hoor, maar ik denk dat je uiteindelijk een E6V gaat krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rUCabSZkMdkGL3bWAOzycJIGuSo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MXKYpAmp7Rq42TmLtfSGI3q2.jpg?f=user_large

Hier heb ik een vloermodel e9w, is er wel dus (die technical data hub is een beetje vaag, ook land afhankelijk lijkt het)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • txgrl
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-08 15:30
Ik ben al de hele dag bezig in een ander topic over een geluidsprobleem dat wij hebben met onze Daikin.
Er komt een 'piep' toon uit de muren van de woning als hij draait. Ik werd uiteindelijk verwezen naar dit topic.
Ik zal mijn originele vraag en de link naar de post hier plakken.
Misschien is hier iemand die mijn verhaal herkent en weet wat te doen.


Wij hebben een nieuwbouw woning uit 2021 met vloerverwarming en WTW van Daikin.
Ongeveer 6 maanden na oplevering van de woning is er alsnog een zoneregeling geplaatst door de installateur. Dit had al tijdens de bouw gemoeten, maar door allerlei gedoe is dat niet gebeurt.
De installatie is omgebouwd en er is een extra expansievat met een pompje geplaatst.
Sindsdien hebben we last van een harde piep-achtige toon die uit de muren komt. In de winter is het zowel overdag als 's avonds heel hard te horen. Het klinkt alsof het uit de muren komt. Je hoort het alleen bij de muur waar de ketel aan hangt en de muren die hier haaks op staan, maar wel op alle verdiepingen.

Nu in de zomer hoor je het overdag niet, maar 's avonds en's nachts wel. Ik kan er nu al een jaar 's avonds niet van slapen en moet slapen met oordoppen in.
De installateur zegt niets te horen en dus is het er niet. Omdat we er ondertussen (icm andere dingen) een arbitragezaak van hebben gemaakt hebben ze een tijdje terug de ketel van de wand gehaald en dempers geplaatst. Dit heeft niet geholpen.

We zijn echt ten einde raad en overwegen serieus om maar te gaan verhuizen als dit niet wordt opgelost. Dat frustreert natuurlijk enorm want het lijkt zo'n simpel op te lossen probleem.

Ik heb alle instellingen van de ketel bekeken op de momenten dat het geluid wel/niet te horen is. Want het is soms ook weg. Het lijkt niet aan te maken of de pomp aan staat of de compressor aanstaat. Het enige verschil dat ik nu kan zien is als we het geluid horen staat er bij Debiet een hoog getal. Meestal hoger dan 20 en vaak rond de 25.
Als het stil is staat er bij Debiet een laag getal. Vaak rond de 5.

Nu in de zomer staat de verwarming niet aan en we douchen 's avonds ook niet. De ketel zou dus 's avonds stil moeten zijn is ons idee. Toch weten we wel zeker dat het geluid met die installatie te maken heeft. Ook op zolder bij de ketel zelf kun je het geluid horen.

Ik voeg een opname bij van het geluid. Ik moet erbij zeggen dat deze gemaakt is met een mobiele telefoon waarbij ik middels een app het geluid versterkt heb omdat je het anders niet kunt horen. Het geluid is dus niet zo hard als dit. Meer te vergelijken met een piep in je horen (net iets harder dan dat).

Is er iemand die ons in de richting van een oplossing kan wijzen en misschien ook een bedrijf weet (regio Groningen) die we hier voor kunnen insschakelen? De installateur kan en wil niets meer doen, maar hier valt niet mee te leven.

Voor installatie van de zoneregeling is het geluid ons niet opgevallen. Er waren echter toen ook problemen met de afzuiging die herrie maakte. Ik kan dus niet met 100% zekerheid zeggen dat het er toen niet was, maar dit vermoeden is er wel.

Geluidsbestand:
https://filetransfer.io/data-package/zF2bJaJw#link

Link naar het topic: Ten einde raad - geluid uit muur - vloerverwarming

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • txgrl
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-08 15:30
kepler schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 13:19:
Daikin is nu bezig met onze warmtepomp, vanwege de fluittoon die we regelmatig horen in de winter. Hele ding ligt uit elkaar.
Oorspronkelijk zou de platenwisselaar vervangen worden, maar de monteur zei gelijk al dat dit type pomp en bouwjaar in principe geen problemen heeft met de platenwisselaar. Dus hij is alles gaan checken en (gelukkig) het geluid kunnen reproduceren. Een filter gevonden wat helemaal vol zat, waarschijnlijk van de bouw, maar dat bleek het ook niet te zijn.
Nu uiteindelijk toch de platenwisselaar aan het vervangen, omdat het probleem bleef. Twee man zijn de hele dag bezig, dat is een duur geintje voor Daikin...
Ik lees via de zoekfunctie van het forum je post en de oplossing. Ik zit zelf ook al maanden met een fluit toon in de muur.
Was dit een fabricage fout van een bepaald type? Zo ja kun je me op weg helpen naar de oplossing? @kepler

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
@txgrl Wat vervelend om te horen. Hoor je dit geluid ook als de tank verwarmt?
Ik kan je bestand helaas niet luisteren zonder een account aan te maken. Maar wij hebben hier exact dezelfde klachten. Als je inlogt als installateur in de instellingen kun je de pompbeperking instellen. Bij 90% hoorde ik geen/weinig verschil, maar met 80% pompbeperking waren hier alle geluidsklachten opgelost. Niet ideaal, maar de installateur kon inderdaad ook niks vinden. Ik las online ook het vermoeden over de platenwisselaar, maar ik laat het hierbij. Hopelijk heb je hier iets aan.

Ter info: bij ons staat de warmtepomp ook in een nieuwbouwwoning op zolder, en in de woonkamer konden we de fluittoon horen als het debiet hoog genoeg was. Ik vermoed dat dat dit geluid resoneert in de leidingen van de vloerverwarming. Maar als de tank verwarmt hebben we dus geen klachten, terwijl de platenwisselaar dan natuurlijk ook een hoge flow krijgt.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • txgrl
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-08 15:30
TKroon schreef op maandag 17 juli 2023 @ 19:56:
@txgrl Wat vervelend om te horen. Hoor je dit geluid ook als de tank verwarmt?
Ik kan je bestand helaas niet luisteren zonder een account aan te maken. Maar wij hebben hier exact dezelfde klachten. Als je inlogt als installateur in de instellingen kun je de pompbeperking instellen. Bij 90% hoorde ik geen/weinig verschil, maar met 80% pompbeperking waren hier alle geluidsklachten opgelost. Niet ideaal, maar de installateur kon inderdaad ook niks vinden. Ik las online ook het vermoeden over de platenwisselaar, maar ik laat het hierbij. Hopelijk heb je hier iets aan.

Ter info: bij ons staat de warmtepomp ook in een nieuwbouwwoning op zolder, en in de woonkamer konden we de fluittoon horen als het debiet hoog genoeg was. Ik vermoed dat dat dit geluid resoneert in de leidingen van de vloerverwarming. Maar als de tank verwarmt hebben we dus geen klachten, terwijl de platenwisselaar dan natuurlijk ook een hoge flow krijgt.
PB

Acties:
  • 0 Henk 'm!
In het menu op de binnenunit: Gebruikersprofiel -> 5678 (met rechter draaiknop). Nu ben je installateursgebruiker. Dan ga je in het hoofdmenu naar "Ruimteverwarming/Koeling". Daar is nu een extra optie verschenen "Pomp beperking" (oid, documentatie is in het Engels). Zet die eens op 70% en kijk of dat een verschil maakt. Probeer dan het hoogste percentage te vinden waarop het geluid wegblijft. Omdat de unit met dit weer niet zo snel volgas gaat, kan je het beste het ontluchtingsprogramma met pompsnelheid "hoog" activeren vanuit het hoofdmenu onder "Inbedrijfsstelling" om te kunnen testen.

Als je klaar bent, zet het gebruikersprofiel weer terug door 1234 (geavanceerde gebruiker) of 0000 (normale gebruiker) in te voeren, anders werkt de app niet meer.

Uit je eerdere post maak ik overigens op dat er een buffervat met extra pomp is geplaatst. In dat geval zal het vrees ik niet gaan helpen, maar het is natuurlijk zeker het proberen waard. Als het wél een verschil maakt, dan heb je waarschijnlijk last van de bekende productiefout in de warmtewisselaar. Die wordt op aanvraag vanuit je/een installateur door Daikin dan kostenloos vervangen.

Edit: Ik lees in je eigen topic dat de pomp continu blijft draaien terwijl je niet verwarmt. Dat kan je ook aanpassen onder het Ruimteverwarming/koeling menu (iig voor het daikin stukje tot aan het buffervat, hoe dat zonesysteem en extra pomp daarna aangestuurd worden kan ik zo niet beoordelen). Ik denk dat dat in het Nederlands "pompmodus" heet. Je wil deze op de laatste setting hebben, iets van "bij vraag" of "op verzoek" in het Nederlands. Dan blijft de pomp niet meer continu doordraaien en nutteloos stroom verbruiken.

Pump Operation Mode:
0: Continuous
1: Sample
2: Request

[ Voor 31% gewijzigd door RonJ op 18-07-2023 15:50 ]

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kepler
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online
txgrl schreef op maandag 17 juli 2023 @ 19:44:
[...]


Ik lees via de zoekfunctie van het forum je post en de oplossing. Ik zit zelf ook al maanden met een fluit toon in de muur.
Was dit een fabricage fout van een bepaald type? Zo ja kun je me op weg helpen naar de oplossing? @kepler
Bij ons zat de fluittoon echt in de binnenunit zelf, dus niet in de leidingen. De uiteindelijke conclusie was een aantal root causes:
- Verstopt filter
- Platenwisselaar (maar die van mij viel buiten die range officieel)
- Te weinig koelmiddel (mistte 250 gram geloof ik)

Alles gefixt, alleen hebben ze toen niet kunnen testen omdat het te warm was... Dus ik moet dat zelf nog een keertje doen.

Dit alles ging via Daikin zelf, onder de garantie. Ik moest er wel constant achteraan via mn installateur, hele traject heeft een jaar geduurd...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • txgrl
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-08 15:30
Bedankt voor jullie tips! Kan iemand me vertellen in welke productiejaren/modellen die fout met de platenwisselaar heeft gezeten? Dan kan ik bepalen of ik daar onder val. Gezien de moeizame communicatie met de installateur wil ik het daar alleen melden indien ik eronder val.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • txgrl
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-08 15:30
RonJ schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 14:31:
[...]


In het menu op de binnenunit: Gebruikersprofiel -> 5678 (met rechter draaiknop). Nu ben je installateursgebruiker. Dan ga je in het hoofdmenu naar "Ruimteverwarming/Koeling". Daar is nu een extra optie verschenen "Pomp beperking" (oid, documentatie is in het Engels). Zet die eens op 70% en kijk of dat een verschil maakt. Probeer dan het hoogste percentage te vinden waarop het geluid wegblijft. Omdat de unit met dit weer niet zo snel volgas gaat, kan je het beste het ontluchtingsprogramma met pompsnelheid "hoog" activeren vanuit het hoofdmenu onder "Inbedrijfsstelling" om te kunnen testen.

Als je klaar bent, zet het gebruikersprofiel weer terug door 1234 (geavanceerde gebruiker) of 0000 (normale gebruiker) in te voeren, anders werkt de app niet meer.

Uit je eerdere post maak ik overigens op dat er een buffervat met extra pomp is geplaatst. In dat geval zal het vrees ik niet gaan helpen, maar het is natuurlijk zeker het proberen waard. Als het wél een verschil maakt, dan heb je waarschijnlijk last van de bekende productiefout in de warmtewisselaar. Die wordt op aanvraag vanuit je/een installateur door Daikin dan kostenloos vervangen.

Edit: Ik lees in je eigen topic dat de pomp continu blijft draaien terwijl je niet verwarmt. Dat kan je ook aanpassen onder het Ruimteverwarming/koeling menu (iig voor het daikin stukje tot aan het buffervat, hoe dat zonesysteem en extra pomp daarna aangestuurd worden kan ik zo niet beoordelen). Ik denk dat dat in het Nederlands "pompmodus" heet. Je wil deze op de laatste setting hebben, iets van "bij vraag" of "op verzoek" in het Nederlands. Dan blijft de pomp niet meer continu doordraaien en nutteloos stroom verbruiken.

Pump Operation Mode:
0: Continuous
1: Sample
2: Request
Kan het geen kwaad om dat zomaar aan te passen van vraag naar op verzoek?
Ik wil wel dingen gaan testen. Maar vind eigenlijk dat dit wel via de installateur moet ivm garantie. Beetje huiverig, dus hoor graag of het 'kwaad' kan of niet :-)

Acties:
  • +1 Henk 'm!
txgrl schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 16:02:
[...]


Kan het geen kwaad om dat zomaar aan te passen van vraag naar op verzoek?
Ik wil wel dingen gaan testen. Maar vind eigenlijk dat dit wel via de installateur moet ivm garantie. Beetje huiverig, dus hoor graag of het 'kwaad' kan of niet :-)
Dit kunnen de eigenaren vast bevestigen, maar volgens mij waren de units met die defecte warmtewisselaar van eind '21. Mijne is Feb 22 geleverd en heeft iig nergens last van, het kwam ook niet heel veel voor bij mijn weten.

Pompmodus aanpassen kan verder geen kwaad. Heeft ook geen gevolg voor de garantie. Ze raden zelfs aan om deze niet op continu te zetten ivm energieverbruik. Je kan het ook altijd weer terugdraaien natuurlijk. Maar nogmaals, het kan ook in jouw groene pomp en zoneregeling achter het buffervat zitten dat dit blijft draaien, dan heeft de daikin instelling geen invloed.

Zie ter info onderstaande pagina uit de installateurshandleiding, hij moet dus op vraag staan ipv continu, tenzij je een aanvoer-temperatuurregeling gebruikt. Ik meen me te herinneren dat ie hier af fabriek op continu stond en dus ook continu 70W bleef verbruiken, dat heb ik dus aangepast en nu gaat ie netjes op stand-by.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4AqbRDxxVMbuR5m8EXBzdRSdhcs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DthjVApRO4tlmoA0XPP4uzRL.png?f=fotoalbum_large

Mbt de installateur, in principe heb je natuurlijk gelijk en moet die dit allemaal gewoon netjes oplossen. Maar als die niet thuisgeeft en eea via de rechtsbijstand een jarenlang verhaal gaat worden, dan houdt het toch echt op en zal je toch zelf aan de slag moeten. Of een andere partij zoeken, maar die staan vast niet in de rij om andermans ellende op te lossen.

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 21:48
txgrl schreef op maandag 17 juli 2023 @ 19:27:
Ik ben al de hele dag bezig in een ander topic over een geluidsprobleem dat wij hebben met onze Daikin.
Er komt een 'piep' toon uit de muren van de woning als hij draait. Ik werd uiteindelijk verwezen naar dit topic.
Ik zal mijn originele vraag en de link naar de post hier plakken.
Misschien is hier iemand die mijn verhaal herkent en weet wat te doen.


Wij hebben een nieuwbouw woning uit 2021 met vloerverwarming en WTW van Daikin.
Ongeveer 6 maanden na oplevering van de woning is er alsnog een zoneregeling geplaatst door de installateur. Dit had al tijdens de bouw gemoeten, maar door allerlei gedoe is dat niet gebeurt.
De installatie is omgebouwd en er is een extra expansievat met een pompje geplaatst.
Sindsdien hebben we last van een harde piep-achtige toon die uit de muren komt. In de winter is het zowel overdag als 's avonds heel hard te horen. Het klinkt alsof het uit de muren komt. Je hoort het alleen bij de muur waar de ketel aan hangt en de muren die hier haaks op staan, maar wel op alle verdiepingen.

Nu in de zomer hoor je het overdag niet, maar 's avonds en's nachts wel. Ik kan er nu al een jaar 's avonds niet van slapen en moet slapen met oordoppen in.
De installateur zegt niets te horen en dus is het er niet. Omdat we er ondertussen (icm andere dingen) een arbitragezaak van hebben gemaakt hebben ze een tijdje terug de ketel van de wand gehaald en dempers geplaatst. Dit heeft niet geholpen.

We zijn echt ten einde raad en overwegen serieus om maar te gaan verhuizen als dit niet wordt opgelost. Dat frustreert natuurlijk enorm want het lijkt zo'n simpel op te lossen probleem.

Ik heb alle instellingen van de ketel bekeken op de momenten dat het geluid wel/niet te horen is. Want het is soms ook weg. Het lijkt niet aan te maken of de pomp aan staat of de compressor aanstaat. Het enige verschil dat ik nu kan zien is als we het geluid horen staat er bij Debiet een hoog getal. Meestal hoger dan 20 en vaak rond de 25.
Als het stil is staat er bij Debiet een laag getal. Vaak rond de 5.

Nu in de zomer staat de verwarming niet aan en we douchen 's avonds ook niet. De ketel zou dus 's avonds stil moeten zijn is ons idee. Toch weten we wel zeker dat het geluid met die installatie te maken heeft. Ook op zolder bij de ketel zelf kun je het geluid horen.

Ik voeg een opname bij van het geluid. Ik moet erbij zeggen dat deze gemaakt is met een mobiele telefoon waarbij ik middels een app het geluid versterkt heb omdat je het anders niet kunt horen. Het geluid is dus niet zo hard als dit. Meer te vergelijken met een piep in je horen (net iets harder dan dat).

Is er iemand die ons in de richting van een oplossing kan wijzen en misschien ook een bedrijf weet (regio Groningen) die we hier voor kunnen insschakelen? De installateur kan en wil niets meer doen, maar hier valt niet mee te leven.

Voor installatie van de zoneregeling is het geluid ons niet opgevallen. Er waren echter toen ook problemen met de afzuiging die herrie maakte. Ik kan dus niet met 100% zekerheid zeggen dat het er toen niet was, maar dit vermoeden is er wel.

Geluidsbestand:
https://filetransfer.io/data-package/zF2bJaJw#link

Link naar het topic: Ten einde raad - geluid uit muur - vloerverwarming
Ik verwacht dat de andere reacties meer kans van slagen hebben maar je kunt voor de zekerheid ook even je overstort/bypass (ADVO) controleren. Bij hoge pompsnelheid (en bepaalde tegendruk) kan deze open gaan. Wellicht dat daardoor een bepaald geluid ontstaat.

Edit/toevoeging: ADVO zit ergens na je WP tussen (hoofdleiding) toevoer / retour.

WP Daikin Altherma 3 / Thuisbatterij Marstek Venus 5,12 / EV Tesla / 54 zonnepanelen / Van Moof S3 / HomeWizard / Worx robotmaaier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • txgrl
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-08 15:30
RonJ schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 16:37:
[...]


Dit kunnen de eigenaren vast bevestigen, maar volgens mij waren de units met die defecte warmtewisselaar van eind '21. Mijne is Feb 22 geleverd en heeft iig nergens last van, het kwam ook niet heel veel voor bij mijn weten.

Pompmodus aanpassen kan verder geen kwaad. Heeft ook geen gevolg voor de garantie. Ze raden zelfs aan om deze niet op continu te zetten ivm energieverbruik. Je kan het ook altijd weer terugdraaien natuurlijk. Maar nogmaals, het kan ook in jouw groene pomp en zoneregeling achter het buffervat zitten dat dit blijft draaien, dan heeft de daikin instelling geen invloed.

Zie ter info onderstaande pagina uit de installateurshandleiding, hij moet dus op vraag staan ipv continu, tenzij je een aanvoer-temperatuurregeling gebruikt. Ik meen me te herinneren dat ie hier af fabriek op continu stond en dus ook continu 70W bleef verbruiken, dat heb ik dus aangepast en nu gaat ie netjes op stand-by.

[Afbeelding]

Mbt de installateur, in principe heb je natuurlijk gelijk en moet die dit allemaal gewoon netjes oplossen. Maar als die niet thuisgeeft en eea via de rechtsbijstand een jarenlang verhaal gaat worden, dan houdt het toch echt op en zal je toch zelf aan de slag moeten. Of een andere partij zoeken, maar die staan vast niet in de rij om andermans ellende op te lossen.
Dank. Mijn ketel is van september/oktober 2021 dus zou zo maar daar aan kunnen liggen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • txgrl
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-08 15:30
Ik heb gisteren de pomp op 80% gezet om te testen. Helaas gisteravond nog altijd een piep te horen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kepler
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online
txgrl schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 15:59:
Bedankt voor jullie tips! Kan iemand me vertellen in welke productiejaren/modellen die fout met de platenwisselaar heeft gezeten? Dan kan ik bepalen of ik daar onder val. Gezien de moeizame communicatie met de installateur wil ik het daar alleen melden indien ik eronder val.
Is Daikin zelf al langs geweest? Bij ons hebben ze heel snel Daikin zelf gestuurd, en die hebben ons echt goed geholpen (duurde wel lang :D)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Signum666
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09-09 20:47
Arjanvdzwaag schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 17:44:
Hallo, ik lees al een poosje mee en leer hier veel over de Daikin Altherma warmtepomp.

Wij krijgen een ERGA08evh7 + binnen unit Ehvh08s23e9w - model waar alles in 1 zit.
Wij hebben al zonnepanelen en in de zomer veel energie over
De energie wil ik deels gaan opslaan in de warm water tank. Dwz dat als er voldoende energie over is, en deze normaal terug zou gaan naar het net, ik het boiler vat wil laten opwarmen naar bv 60 graden.

Ik wil de SolarEdge omvormer via een Smart Grid switch (SolarEdge Home Load Controller
SEM-DCS-R08-00 - die je draadloos met de omvormer kan laten communiceren) een signaal laten geven aan de Smart Grid contacten op de binnenunit. Volgens de installateurshandleiding van Daikin moet dit kunnen.
Maar wat voor een signaal geef je dan eigenlijk aan de Smart Grid contacten op de binnen unit ? Is dat gewoon een lage spanning?
Maw met van voor een signaal activeer ik de Smart Grid contacten van de Daikin binnenunit?

Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb dit ingeregeld met Home Assistant. Er hangt nu een brp069a62 aan de warmtepomp, plus een M5Stick met ESPAltherma. Zodra de zonnepanelen meer dan 4 kWh terugleveren om 14.00, en de buitentemperatuur lager is dan 25 graden gaat de SWW run aan en wordt de tank verwarmd naar 56 graden. Als er niet aan die conditie voldaan wordt zal de tank naar 45 graden verwarmd worden. Al met al leek deze oplossing mij eenvoudiger dan de smart grid optie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Signum666 schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 10:20:
[...]


Ik heb dit ingeregeld met Home Assistant. Er hangt nu een brp069a62 aan de warmtepomp, plus een M5Stick met ESPAltherma. Zodra de zonnepanelen meer dan 4 kWh terugleveren om 14.00, en de buitentemperatuur lager is dan 25 graden gaat de SWW run aan en wordt de tank verwarmd naar 56 graden. Als er niet aan die conditie voldaan wordt zal de tank naar 45 graden verwarmd worden. Al met al leek deze oplossing mij eenvoudiger dan de smart grid optie.
Voor alleen "SWW op PV" is dit natuurlijk een goed alternatief. Je kan echter met de smart grid regeling meer, je hoeft dan niet persé naar de comforttemperatuur te gaan, maar bijv. alleen het moment dat ie naar 45 graden gaat laten regeln. Je kan daarmee ook room buffering doen (e.g. doorverwarmen van de ruimte), dat kan dan ook met veel minder dan 4kWh (zie eerdere plaatje, vermogen hiervoor is ook instelbaar/begrensbaar).

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Signum666
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09-09 20:47
RonJ schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 10:54:
[...]


Voor alleen "SWW op PV" is dit natuurlijk een goed alternatief. Je kan echter met de smart grid regeling meer, je hoeft dan niet persé naar de comforttemperatuur te gaan, maar bijv. alleen het moment dat ie naar 45 graden gaat laten regeln. Je kan daarmee ook room buffering doen (e.g. doorverwarmen van de ruimte), dat kan dan ook met veel minder dan 4kWh (zie eerdere plaatje, vermogen hiervoor is ook instelbaar/begrensbaar).
Doorverwamen ruimte heb ik nog niet maar gekeken of dat op deze manier kan, maar de temperaturen, tijd, en mate van teruglevering zijn aan te passen. Het is met HA dus ook erg flexibel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Signum666
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09-09 20:47
Wizzkid007 schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 17:27:
Had iemand al een kans gehad om bij zijn installateur of Daikin navraag te doen over die 25 graden buitentemperatuur. Er is een workaround waardoor hij bij 25+ wel de buitenunit kan gebruiken, maar daikin wil mij die niet rechtstreeks vertellen, alleen via een installateur die de service desk belt met die vraag

Inmiddels ga ik morgen met een andere installateur in zee omdat die van mij niet reageert.
Ik kreeg dit als antwoord:
Er zit een beveiliging in de unit om de compressor te beschermen voor te hete persgastemperaturen. Het opwarmen van de boiler bij te hoge buitentemperaturen is er daar één van. Het buitendeel (de compressor) kan werken tot 35°C buitentemperatuur met een systeemwater temperatuur van 43°C. Dit is verder niet te omzeilen, alleen kan er met een aanpassing in het gebruik van bijvoorbeeld tapwater wel goed mee om worden gegaan.

Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat de unit niet de gehele dag de tank op temperatuur houdt, maar een klokprogramma instellen dat hij op een tijdstip pulsen krijgt om dan de tank op te warmen. Dit kan je bijvoorbeeld doen in de ochtend en in de avond als de buitentemperatuur nog onder de 25 graden is. Tevens is de opstelling van het buitendeel ook van belang, dat deze niet kan worden beïnvloed door de zon en daarbij een hogere waarde meet dan dat het daadwerkelijk is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
txgrl schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 07:31:
Ik heb gisteren de pomp op 80% gezet om te testen. Helaas gisteravond nog altijd een piep te horen.
Dat is jammer... Om te proberen kun je nog lager gaan, maar dat gaat wel zeker ten koste van efficiëntie. Maar dan kun je wellicht het probleem achterhalen. Heeft het nog geholpen om de pomp vraaggestuurd ipv continu in te stellen?

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • txgrl
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-08 15:30
TKroon schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 08:45:
[...]


Dat is jammer... Om te proberen kun je nog lager gaan, maar dat gaat wel zeker ten koste van efficiëntie. Maar dan kun je wellicht het probleem achterhalen. Heeft het nog geholpen om de pomp vraaggestuurd ipv continu in te stellen?
nee nog niet, ik wilde eerst meerdere dagen op 80% testen. Dat was duidelijk niet de oplossing. Ik ga die instelling terugzetten zoals het stond en dan dit weekend de vraaggestuurde optie testen.

Ik heb ondertussen ook een e-mail gehad van Dakin waarin ze me gevraagd hebben een geluidsfragment op te sturen. Dus hopelijk hebben die straks ook nog inzichten.
De raad van arbitrage van de bouw stuurt een expert, maar die afspraak staat pas eind september. Dus hoop toch wel dat Daikin met een idee komt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • derooij
  • Registratie: September 2014
  • Niet online
Sparky schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 17:42:
[...]
je kunt voor de zekerheid ook even je overstort/bypass (ADVO) controleren. Bij hoge pompsnelheid (en bepaalde tegendruk) kan deze open gaan. Wellicht dat daardoor een bepaald geluid ontstaat.
@txgrl ik denk dat @Sparky gelijk kan hebben. Ik neem aan dat je een bypass/ADVO op de vloerverdeler hebt zitten. Als je dat niet weet niet stuur dan even een foto van de installatie en verdeler.
Bij te hoge druk gaat de bypass open. Dat kan best zijn als jouw debiet altijd tegen de 25l/min is en er veel weerstand in de installatie zit.

De knop die op de bypass zit kan gaan fluiten als die open staat. Dat is storend en zeker als het gaat rondzingen door het leidingwerk. Daarnaast is een structureel open bypass zeer onwenselijk voor het rendement.

Ik lees dat je naregeling hebt, dan is een bypass verplicht. Maar geef je in overweging die naregeling gewoon weg te laten en alle ruimtes open te zetten. Inregelen doe je dan eenmalig waterzijdig en daarna niet meer aankomen. Als veel zones dicht staan loopt de tegendruk in het systeem enorm op, en gaat de bypass open. Bovendien is de vloer zo traag, dus waarom zou je naregelen?

Naast dat is de oplossing dan (1) de ADVO zo strak mogelijk dicht draaien en dan (2) inderdaad druk verlagen. Bij ons was dat fluiten van de ADVO direct hoorbaar. De installateur heeft dat bij het inregelen opgelost in op bovenstaande twee stappen. Het debiet is dan iets lager maar nog steeds ruim voldoende, en beter dan een fluitende bypass.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WRMTP
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 13-07 08:24
Beste tweakers,

Sinds enkele dagen een Altherma 3 H-MT in gebruik. Nu valt me op dat de display van de binnenunit niet in slaapstand valt. Iemand eerder meegemaakt en is er een oplossing hiervoor?
Ik hoor het graag van jullie😉

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • txgrl
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-08 15:30
derooij schreef op vrijdag 21 juli 2023 @ 14:17:
[...]


@txgrl ik denk dat @Sparky gelijk kan hebben. Ik neem aan dat je een bypass/ADVO op de vloerverdeler hebt zitten. Als je dat niet weet niet stuur dan even een foto van de installatie en verdeler.
Bij te hoge druk gaat de bypass open. Dat kan best zijn als jouw debiet altijd tegen de 25l/min is en er veel weerstand in de installatie zit.

De knop die op de bypass zit kan gaan fluiten als die open staat. Dat is storend en zeker als het gaat rondzingen door het leidingwerk. Daarnaast is een structureel open bypass zeer onwenselijk voor het rendement.

Ik lees dat je naregeling hebt, dan is een bypass verplicht. Maar geef je in overweging die naregeling gewoon weg te laten en alle ruimtes open te zetten. Inregelen doe je dan eenmalig waterzijdig en daarna niet meer aankomen. Als veel zones dicht staan loopt de tegendruk in het systeem enorm op, en gaat de bypass open. Bovendien is de vloer zo traag, dus waarom zou je naregelen?

Naast dat is de oplossing dan (1) de ADVO zo strak mogelijk dicht draaien en dan (2) inderdaad druk verlagen. Bij ons was dat fluiten van de ADVO direct hoorbaar. De installateur heeft dat bij het inregelen opgelost in op bovenstaande twee stappen. Het debiet is dan iets lager maar nog steeds ruim voldoende, en beter dan een fluitende bypass.
Recent al wat aan de bypass gedraaid. Helemaal dicht maakte geen verschil, veel verder open ook niet helaas.

Gister hebben we de pompfunctie teruggezet van 80% naar 100%. Daar waar we dachten dat dit niet zoveel had gemaakt, bleek dit toch wel het geval. In de slaapkamer (waar het het meest storend is), was er nauwelijk verschil. Maar op 100% horen we de toon ook in de woonkamer beneden. En dat was bij 80% niet het geval.

Voordeel was dan wel weer dat ik nieuwe opnames heb kunnen maken van het geluid. Dit keer totaal onbewerkt.
Tevens video gemaakt van de instellingen.

Audio + video bestanden :https://file.io/x73PqhOFGZlB


Later op maandag toegevoegd: ik heb de pompfunctie weer op 80% gezet. Het geluid op 100% was zo extreem aanwezig dat ik het boven de radio uithoorde. Terugschroeven heeft dus wel een effect. Maar helaas onvoldoende.

[ Voor 5% gewijzigd door txgrl op 24-07-2023 15:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-09 09:11
Wat kan je maximaal bijverwarmen aan warmwater als je incidenteel meer warmwater ter beschikking wil hebben en verbruik even minder relevant is, bv als je wat extra gasten over de vloer hebt.

Het gaat om een 8kw buitenunit en EHVX08S23EJ6V binnenunit. Kan je bijvoorbeeld de buitenunit en bijverwarming gelijktijdig laten werken in dit scenario (beide worden een eigen groep aangesloten)?

[ Voor 34% gewijzigd door haakjesluiten op 24-07-2023 11:02 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 12-09 08:23
haakjesluiten schreef op maandag 24 juli 2023 @ 10:57:
Wat kan je maximaal bijverwarmen aan warmwater als je incidenteel meer warmwater ter beschikking wil hebben en verbruik even minder relevant is, bv als je wat extra gasten over de vloer hebt.

Het gaat om een 8kw buitenunit en EHVX08S23EJ6V binnenunit. Kan je bijvoorbeeld de buitenunit en bijverwarming gelijktijdig laten werken in dit scenario (beide worden een eigen groep aangesloten)?
Heb even in mijn handleiding gekeken en daar staat:
[A.4.5] [6-0E] Maximaal instelpunt
De maximumtemperatuur die gebruikers
kunnen selecteren voor het warm
tapwater. U kunt deze instelling
gebruiken om de temperatuur uit de
warmwaterkranen te beperken.
Als
▪ [E-07]≠1: 40°C~80°C (standaard:
60°C) (voor EHBH/X in combinatie met
EKHW)
▪ [E-07]=1: 40°C~60°C (standaard:
60°C) (alleen voor EHVH/X)
De maximumtemperatuur wordt NIET
toegepast tijdens de desinfectiefunctie.
Zie desinfectiefunctie

Dus max 60 graden zonder boosterverwarming en 80 graden met boosterverwarming (is niet het zelfde als de backupheater BUH).

Bedenk wel dat bij het laatste stukje opwarmen (van 45/55 tot 60 graden altijd de backupheater word gebruikt. Verder wamt het warmwater ook weer redelijk snel op als je de instelling van de wamwatertank op 'Warmhouden' hebt staan. Dus het ligt er een beetje aan hoeveel extra gasten het zijn maar anders is de kans groot dat hij het prima trekt. Ik zou het dus niet zomaar aanraden.

Verder zou je ook de desindectierun kunnen draaien een uurtje voordat iedereen gaat douchen... Dan is de tank doorgehit tot 60 graden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-09 09:11
Hetisweergezell schreef op maandag 24 juli 2023 @ 11:10:
[...]


Heb even in mijn handleiding gekeken en daar staat:
[A.4.5] [6-0E] Maximaal instelpunt
De maximumtemperatuur die gebruikers
kunnen selecteren voor het warm
tapwater. U kunt deze instelling
gebruiken om de temperatuur uit de
warmwaterkranen te beperken.
Als
▪ [E-07]≠1: 40°C~80°C (standaard:
60°C) (voor EHBH/X in combinatie met
EKHW)
▪ [E-07]=1: 40°C~60°C (standaard:
60°C) (alleen voor EHVH/X)
De maximumtemperatuur wordt NIET
toegepast tijdens de desinfectiefunctie.
Zie desinfectiefunctie

Dus max 60 graden zonder boosterverwarming en 80 graden met boosterverwarming (is niet het zelfde als de backupheater BUH).

Bedenk wel dat bij het laatste stukje opwarmen (van 45/55 tot 60 graden altijd de backupheater word gebruikt. Verder wamt het warmwater ook weer redelijk snel op als je de instelling van de wamwatertank op 'Warmhouden' hebt staan. Dus het ligt er een beetje aan hoeveel extra gasten het zijn maar anders is de kans groot dat hij het prima trekt. Ik zou het dus niet zomaar aanraden.

Verder zou je ook de desindectierun kunnen draaien een uurtje voordat iedereen gaat douchen... Dan is de tank doorgehit tot 60 graden.
Binnenkort blijven er 4 mensen slapen gaan er dan 7 douchen a minimaal 5 min p.p (vrouwen :+ ). We hebben twee badkamers dus zal er flink snel doorheen gaan 8)7 laten we zeggen 20 liter per minuut. Volgens mijn berekeningen is het water dan al na 11 minuten op.

Maar als hij op warmhouden staat zal die zijn maximale vermogen gebruiken om dus op 55-60C te blijven? Maar ik ben ook benieuwd welk vermogen dat dan is. Kan nergens direct vinden hoeveel vermogen de buitenunit levert bij een warmwater run. Als dat richting de 8kw gaat dan is het niet een heel groot probleem want dan warmt ie tussen douchebeurten vrij snel op.

[ Voor 7% gewijzigd door haakjesluiten op 24-07-2023 11:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hijlko.roosjen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 09-09 13:07
haakjesluiten schreef op maandag 24 juli 2023 @ 11:18:
[...]


Binnenkort blijven er 4 mensen slapen gaan er dan 7 douchen a minimaal 5 min p.p (vrouwen :+ ). We hebben twee badkamers dus zal er flink snel doorheen gaan 8)7 laten we zeggen 20 liter per minuut. Volgens mijn berekeningen is het water dan al na 11 minuten op.

Maar als hij op warmhouden staat zal die zijn maximale vermogen gebruiken om dus op 55-60C te blijven?
Ze 'moeten' toch niet perse douchen. Geef ze een handdoek en washandje😅

Acties:
  • +2 Henk 'm!
haakjesluiten schreef op maandag 24 juli 2023 @ 11:18:
[...]


Binnenkort blijven er 4 mensen slapen gaan er dan 7 douchen a minimaal 5 min p.p (vrouwen :+ ). We hebben twee badkamers dus zal er flink snel doorheen gaan 8)7 laten we zeggen 20 liter per minuut. Volgens mijn berekeningen is het water dan al na 11 minuten op.

Maar als hij op warmhouden staat zal die zijn maximale vermogen gebruiken om dus op 55-60C te blijven?
Als je douchekoppen 2x 10L/minuut gebruiken wil dat niet zeggen dat je tank ook zo snel leeggaat. als je 'm op 60C comforttemperatuur instelt (en dan van tevoren de powerful stand aanzet in de app) en op 40C doucht en het leidingwater is 10C, dan gebruik je "maar" ~60% warm water tov koud water. Dan trek je 12l/minuut uit de tank, dan zit je al op 19minuten, dat zou dan nét genoeg moeten zijn. Om teleurgestelde gasten te voorkomen kan je het ook vooraf een keer testen (en tegelijk allebei een badkamertje poetsen zodat alles blinkt voor je gasten? ;) )

Hij zal dan wel maximaal gaan bijstoken tijdens het douchen op powerful, maar dat gaat in die 19 minuten niet zo heel veel verschil maken. Wat wel zou helpen: Als je het een beetje uit elkaar trekt om de boiler tijd te geven weer op te warmen. Bijv. de ene helft voor het ontbijt/rondje hardlopen oid laten douchen en de rest erna.

Eigenlijk heb je net een te kleine tank genomen als je zoveel gasten wilt kunnen ontvangen :X

Out of the box: Als je bouwkundig de mogelijkheid hebt, overweeg een douche-WTW te plaatsen, iig in de badkamer die je zelf meestal gebruikt, dat scheelt enorm in het warmwater verbruik en is daarmee in elke situatie een goeie investering.

[ Voor 6% gewijzigd door RonJ op 24-07-2023 11:54 ]

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-09 09:11
RonJ schreef op maandag 24 juli 2023 @ 11:32:
[...]


Als je douchekoppen 2x 10L/minuut gebruiken wil dat niet zeggen dat je tank ook zo snel leeggaat. als je 'm op 60C comforttemperatuur instelt (en dan van tevoren de powerful stand aanzet in de app) en op 40C doucht en het leidingwater is 10C, dan gebruik je "maar" ~60% warm water tov koud water. Dan trek je 12l/minuut uit de tank, dan zit je al op 19minuten, dat zou dan nét genoeg moeten zijn. Om teleurgestelde gasten te voorkomen kan je het ook vooraf een keer testen (en tegelijk allebei een badkamertje poetsen zodat alles blink voor je gasten? ;) )

Hij zal dan wel maximaal gaan bijstoken tijdens het douchen op powerful, maar dat gaat in die 19 minuten niet zo heel veel verschil maken. Wat wel zou helpen: Als je het een beetje uit elkaar trekt om de boiler tijdte geven weer op te warmen. Bijv. de ene helft voor het ontbijt/rondje hardlopen oid laten douchen en de rest erna.

Eigenlijk heb je net een te kleine tank genomen als je zoveel gasten wilt kunnen ontvangen :X

Out of the box: Als je bouwkundig de mogelijkheid hebt, overweeg een douche-WTW te plaatsen, iig in de badkamer die je zelf meestalk gebruikt, dat scheelt enorm in het warmwater verbruik en is daarmee in elke situatie een goeie investering.
Tja dit is een incident dit gebeurt zelden daar ga ik een systeem niet op dimensioneren :P wtw zak niet gaan zonder verbouwing en de badkamers zijn redelijk recent. Maar een nieuwe efficientere douche zou tzt nog wel uitkomst kunnen bieden.

[ Voor 4% gewijzigd door haakjesluiten op 24-07-2023 12:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • slagroomsoes
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 12-09 06:32
En vergeet je gasten niet te vertellen dat ze omwille van de boiler een beetje vlot douchen 😉.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 12-09 08:23
haakjesluiten schreef op maandag 24 juli 2023 @ 11:18:
[...]


Binnenkort blijven er 4 mensen slapen gaan er dan 7 douchen a minimaal 5 min p.p (vrouwen :+ ). We hebben twee badkamers dus zal er flink snel doorheen gaan 8)7 laten we zeggen 20 liter per minuut. Volgens mijn berekeningen is het water dan al na 11 minuten op.

Maar als hij op warmhouden staat zal die zijn maximale vermogen gebruiken om dus op 55-60C te blijven? Maar ik ben ook benieuwd welk vermogen dat dan is. Kan nergens direct vinden hoeveel vermogen de buitenunit levert bij een warmwater run. Als dat richting de 8kw gaat dan is het niet een heel groot probleem want dan warmt ie tussen douchebeurten vrij snel op.
10 liter per minuut is vrij fors. Die van mij geeft 7 liter per minuut.

Dat is de berekening als volgt.

2 * 7 = 14 -> op 40 graden is geeft factor 0.6 (wanneer het water in het vat 60 graden is) = 8.4 liter per minuut. (mijn douchekop gebruikt 7l per minuut)

230 / 8.4 = ruim 27 minuten met 2 douches aan.

Dat zou toch genoeg moeten zijn?

Verder wamt het water in de tussentijd wel wat op. Dus je kunt waarschijnlijk nog wel iets langer douchen. Ik zou me er niet al te druk om maken. Misschien eens kijken hoeveel liter er daadwerkelijk in een minuut uit de douche komt?

Wat het precieze vermogen betreft, dat van de backupheater is bij mij 3 kw (is ook terug te vinden bij de installateursinstellingen van de WP.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-09 09:11
Hetisweergezell schreef op maandag 24 juli 2023 @ 14:24:
[...]


10 liter per minuut is vrij fors. Die van mij geeft 7 liter per minuut.

Dat is de berekening als volgt.

2 * 7 = 14 -> op 40 graden is geeft factor 0.6 (wanneer het water in het vat 60 graden is) = 8.4 liter per minuut. (mijn douchekop gebruikt 7l per minuut)

230 / 8.4 = ruim 27 minuten met 2 douches aan.

Dat zou toch genoeg moeten zijn?

Verder wamt het water in de tussentijd wel wat op. Dus je kunt waarschijnlijk nog wel iets langer douchen. Ik zou me er niet al te druk om maken. Misschien eens kijken hoeveel liter er daadwerkelijk in een minuut uit de douche komt?

Wat het precieze vermogen betreft, dat van de backupheater is bij mij 3 kw (is ook terug te vinden bij de installateursinstellingen van de WP.
Dat weet ik er komt 10 liter water uit, ik lees de watermeter uit via Home Assistant. Het zijn 2 regen douches.

Ik begreep wel dat je niet kan rekenen met de volledige tankinhoud maar met 80%?

[ Voor 4% gewijzigd door haakjesluiten op 24-07-2023 14:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 12-09 08:23
haakjesluiten schreef op maandag 24 juli 2023 @ 14:35:
[...]


Dat weet ik er komt 10 liter water uit, ik lees de watermeter uit via Home Assistant. Het zijn 2 regen douches.

Ik begreep wel dat je niet kan rekenen met de volledige tankinhoud maar met 80%?
ok, dat is inderdaad een echte regendouche :)
Maar inderdaad nu je het zegt die 80% heb ik ook ooit eens gehoord. Maar in de handleiding kan ik er niets over vinden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • derooij
  • Registratie: September 2014
  • Niet online
txgrl schreef op maandag 24 juli 2023 @ 08:04:
[...]
Later op maandag toegevoegd: ik heb de pompfunctie weer op 80% gezet. Het geluid op 100% was zo extreem aanwezig dat ik het boven de radio uithoorde. Terugschroeven heeft dus wel een effect. Maar helaas onvoldoende.
Hallo @txgrl, bevestigt voor mij dat het probleem met zeer grote waarschijnlijkheid zit waar ik schreef in mijn eerdere post: in de bypass en naregeling. Het geluid komt door de hoge tegendruk in het systeem, de bypass gaat fluiten als die open gaat en die resonantie gaat rondzingen door het leidingwerk. Daarom hoor je het ook sterker dichterbij de bron van het geluid.

Wat ik voorstel is het volgende stappenplan:
  1. ADVO zeker niet open zetten maar zo ver mogelijk dicht
  2. naregeling eraf halen, of tenminste permanent open zetten
  3. flowmeters allemaal helemaal open (niet knijpen)
Het doel is om zo veel mogelijk water door het systeem te laten lopen met zo min mogelijk tegendruk. Daarmee voorkom je dat de bypass open gaat, dat wil je sowieso niet want dan holt je rendement achteruit.

Zet dan de warmtepomp en tijdje aan en kijk of het geluid er nog is. Wanneer het geluid er nog steeds is: dan pas pompsnelheid in stappen verlagen. Dat kan ook lager dan 80%, daarvoor kijk je naar de flow (debiet) door het systeem. Volgens de specificaties kan de warmtepomp prima functioneren op een veel lager debiet dan 20-25l/min die je nu had. Wat het minimum is staat in de specificaties van jouw type, maar ik verwacht dat alles boven de 15l/min voldoende zou moeten zijn.

Pas wanneer dit goed en geluidloos werkt werkt kan je weer gaan denken aan regeling per ruimte. Vergeet die naregeling in jouw situatie, zodra je groepen dichtzet voer je de druk weer op en komt het probleem terug. Regeling per ruimte doe je dan waterzijdig met de flowmeters. Bijruimtes die te warm worden (hal of bijkeuken) geef je wat minder water dan hoofdruimtes (woonkamer en keuken). Dat kan pas echt goed als het koud is, en ook dan duurt dit tijdje omdat het zo traag gaat. Dat geeft niet, kun je weken mee zoet zijn maar daarna is het ook klaar en hoef je er nooit meer aan te komen.

Dit soort problemen hoor ik vaker van mensen die dit voor hun beroep doen. Niet alleen in woningen maar ook zeer grote professionele installaties. In veel gevallen werkt de warmte/koude installatie zelf prima maar zitten de problemen in de regeling ervan. Het ophangen van een apparaat is minder ingewikkeld dan het goed inregelen ervan. De finetuning vereist begrip van de specifieke installatie en vooral ook tijd en geduld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mauros
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 26-11-2024
WRMTP schreef op zondag 23 juli 2023 @ 09:26:
Beste tweakers,

Sinds enkele dagen een Altherma 3 H-MT in gebruik. Nu valt me op dat de display van de binnenunit niet in slaapstand valt. Iemand eerder meegemaakt en is er een oplossing hiervoor?
Ik hoor het graag van jullie😉
Dat is hier ook af en toe. Even in het menu en uit het menu gaan en later valt hij alsnog in slaapstand hier. Geen idee waarom... 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • txgrl
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-08 15:30
derooij schreef op dinsdag 25 juli 2023 @ 10:24:
[...]


Hallo @txgrl, bevestigt voor mij dat het probleem met zeer grote waarschijnlijkheid zit waar ik schreef in mijn eerdere post: in de bypass en naregeling. Het geluid komt door de hoge tegendruk in het systeem, de bypass gaat fluiten als die open gaat en die resonantie gaat rondzingen door het leidingwerk. Daarom hoor je het ook sterker dichterbij de bron van het geluid.

Wat ik voorstel is het volgende stappenplan:
  1. ADVO zeker niet open zetten maar zo ver mogelijk dicht
  2. naregeling eraf halen, of tenminste permanent open zetten
  3. flowmeters allemaal helemaal open (niet knijpen)
Het doel is om zo veel mogelijk water door het systeem te laten lopen met zo min mogelijk tegendruk. Daarmee voorkom je dat de bypass open gaat, dat wil je sowieso niet want dan holt je rendement achteruit.

Zet dan de warmtepomp en tijdje aan en kijk of het geluid er nog is. Wanneer het geluid er nog steeds is: dan pas pompsnelheid in stappen verlagen. Dat kan ook lager dan 80%, daarvoor kijk je naar de flow (debiet) door het systeem. Volgens de specificaties kan de warmtepomp prima functioneren op een veel lager debiet dan 20-25l/min die je nu had. Wat het minimum is staat in de specificaties van jouw type, maar ik verwacht dat alles boven de 15l/min voldoende zou moeten zijn.

Pas wanneer dit goed en geluidloos werkt werkt kan je weer gaan denken aan regeling per ruimte. Vergeet die naregeling in jouw situatie, zodra je groepen dichtzet voer je de druk weer op en komt het probleem terug. Regeling per ruimte doe je dan waterzijdig met de flowmeters. Bijruimtes die te warm worden (hal of bijkeuken) geef je wat minder water dan hoofdruimtes (woonkamer en keuken). Dat kan pas echt goed als het koud is, en ook dan duurt dit tijdje omdat het zo traag gaat. Dat geeft niet, kun je weken mee zoet zijn maar daarna is het ook klaar en hoef je er nooit meer aan te komen.

Dit soort problemen hoor ik vaker van mensen die dit voor hun beroep doen. Niet alleen in woningen maar ook zeer grote professionele installaties. In veel gevallen werkt de warmte/koude installatie zelf prima maar zitten de problemen in de regeling ervan. Het ophangen van een apparaat is minder ingewikkeld dan het goed inregelen ervan. De finetuning vereist begrip van de specifieke installatie en vooral ook tijd en geduld.
Dank je wel voor je uitgebreide en zeer nuttige advies. Ik weet alleen niet in hoeverre ik hier iets mee kan helaas.
Het is een zoneregeling en geen naregeling en we hebben hier 3000 euro voor betaald om het te laten aanleggen. Het zomaar even weghalen is dus niet echt een optie. Sowieso kunnen we dat zelf niet, maar er zijn ook nog de issues van een installateur die niet meer terugbelt en het financiële aspect.
Het bevestigd wel ons vermoeden dat het is begonnen op het moment dat de naregeling is geplaatst. Eerder is het ons ook niet zo opgevallen als nu.
De bypass is dicht, maar lost het probleem niet op.
De naregeling helemaal open zetten, weet ik niet wat je daarmee bedoelt. Je bedoelt warmte vragen in alle ruimtes?
De flowmeters niet knijpen, weet ik helaas ook niet wat je daarmee bedoelt. Vandaar ook mijn eerste punt: ik heb de hulp van de installateur nodig hierbij en ben niet in staat zelf te gaan tweaken.

Ons uiteindelijk doel met het plaatsen van deze zonregeling was om de woonkamer en mijn kantoorruimte hele dagen te verwarmen, en de verwarming in de andere ruimtes altijd uit (of heel laag) te hebben staan omdat daar door de weeks niemand komt.
Ik vind het ook raar dat dit met zo'n duur en uitgebreid systeem niet gewoon te realiseren valt.

Wij hebben ons aangemeld voor een onderhoudscontact bij Energiewacht. Die komen aanstaande maandag toevallig langs. Wellicht komt er toevallig iemand die een beetje verstand ervan heeft en kan ik die nog om hulp vragen.
En anders toch maar hopen dat Daikin langs wil komen, al ben ik bang dat die zich ook niet gaan bemoeien met een zoneregeling aangezien zij daar niets mee te maken hebben.

Wat ik me nog wel afvraag: bij het plaatsen van de naregeling is er ook een groot expansievat geplaatst. Die zou er toch voor moeten zorgen dat er een druk ontstaat? Of heb ik dat dan verkeerde begrepen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • derooij
  • Registratie: September 2014
  • Niet online
txgrl schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 08:28:
[...]
Het is een zoneregeling en geen naregeling en we hebben hier 3000 euro voor betaald om het te laten aanleggen. Het zomaar even weghalen is dus niet echt een optie. Sowieso kunnen we dat zelf niet, maar er zijn ook nog de issues van een installateur die niet meer terugbelt en het financiële aspect.
@txgrl zoneregeling = naregeling! :)

Je hoeft niet alles nu weg te halen, maar zorg eerst dat het systeem goed werkt voordat je gaat naregelen.

Ik snap dat je daarvoor hebt betaald maar het gaat toch eerst om een goed werkende verwarming. Pas wanneer je dat voor elkaar hebt kun je weer gaan nadenken over naregelen. Voor zover dat zin heeft dan. Een wp met vloerverwarming werkt op lage temperatuur en heel erg traag. Dat regelt wezenlijk anders dan met een gasketel. Opwarmen kost veel energie en duurt lang, maar een eenmaal warme vloer op temperatuur houden kost veel minder energie. Dus of je er energie überhaupt mee bespaart is helemaal niet zeker, terwijl je wel comfort inlevert.

Installateurs verdienen geld met installatie, de inregeling ervan is service en een vak dat niet iedereen even goed beheerst en/of de tijd voor wil nemen. Maar de juiste regeling van een wp systeem is m.i. net zo belangrijk als de installatie en dimensionering.

Ik blijf bij mijn eerdere advies: zorg voor maximale flow door het systeem. Dan verder kijken.

Zonder te weten hoe jouw regeling in elkaar steekt kan ik dat niet 100% aangeven maar ik neem even aan dat jouw wp op buitentemperatuur en stooklijn werkt, geen thermostaat. Je mag ook een foto plaatsen van je installatie. Dat zet je alle naregeling zones maximaal open (gewoon thermostaat permanent op 30 graden). Je kunt aan de motoren op de verdeler vaak zien of die open zijn staan. En dan opnieuw testen, kijken wat het debiet is. Maar zet dus eerst alles open zodat je 100% zeker weet dat het de ADVO is die geluid maakt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arjanvdzwaag
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 29-08 19:29
Hallo

Ik lees in de handleiding van Daikin de de binnenunit (model met 230L vat) in een ruime moet staan van +5 graden.
Wij laten de binnen unit in onze garage plaatsen. Deze is niet geïsoleerd en het kan daar kouder worden als 5 graden.

- Hoe erg is dit?

- Wat doet dit met het functioneren van de binnenunit?

- Is de temperatuur bij de binnenunit van invloed op de efficiëntie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rainesh
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12-09 19:45
Ik heb vakantie programma ingesteld. Systeem staat netjes uit en doet niks. Maar als het programma afgelopen is, doet de unit dan automatisch een desinfectie run of moet ik dat handmatig aanzetten?

Zou mooi zijn dat als we thuis komen gelijk warm water kunnen gebruiken zonder eerst handmatig een desinfectie run te doen.

[ Voor 24% gewijzigd door Rainesh op 27-07-2023 00:02 ]

http://tweakers.net/gallery/103719/sys.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-09 09:11
Heeft iemand een voorbeeld hoe jullie je warmwater hebben geprogrammeerd? Sinds vandaag is de installlatie opgeleverd maar volgens mij staat het warmwater niet handig ingesteld dat staat op 48 graden en als de tank 47 graden wordt gaat ie bij verwarmen dat lijkt om het uur te zijn

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rainesh
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12-09 19:45
haakjesluiten schreef op donderdag 27 juli 2023 @ 01:14:
Heeft iemand een voorbeeld hoe jullie je warmwater hebben geprogrammeerd? Sinds vandaag is de installlatie opgeleverd maar volgens mij staat het warmwater niet handig ingesteld dat staat op 48 graden en als de tank 47 graden wordt gaat ie bij verwarmen dat lijkt om het uur te zijn
Iedere ochtend om 10u naar 52 graden. Als temperatuur zakt onder 45 (waarvan minimaal 43) dan gaat het opwarmen tot 45.

http://tweakers.net/gallery/103719/sys.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Landon
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 10-09 04:57
Hier is Daikin een paar weken geleden langs geweest om het e.e.a. aan instellingen aan te passen, zo stond onze maximale temperatuur op 48 graden ipv 52/53, werd er een marge in acht genomen van 10 graden voordat de warmtepomp opnieuw ging opwarmen ect. Alleen nu valt het mij op dat sinds Daikin geweest is, de desinfectie run niet meer loopt, ook als ik dit handmatig van tijd verzet krijg ik aan het einde van de dag de melding AH-00.

Zijn er nog specifieke instellingen die ik na kan lopen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • txgrl
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-08 15:30
derooij schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 11:00:
[...]


@txgrl zoneregeling = naregeling! :)

Je hoeft niet alles nu weg te halen, maar zorg eerst dat het systeem goed werkt voordat je gaat naregelen.

Ik snap dat je daarvoor hebt betaald maar het gaat toch eerst om een goed werkende verwarming. Pas wanneer je dat voor elkaar hebt kun je weer gaan nadenken over naregelen. Voor zover dat zin heeft dan. Een wp met vloerverwarming werkt op lage temperatuur en heel erg traag. Dat regelt wezenlijk anders dan met een gasketel. Opwarmen kost veel energie en duurt lang, maar een eenmaal warme vloer op temperatuur houden kost veel minder energie. Dus of je er energie überhaupt mee bespaart is helemaal niet zeker, terwijl je wel comfort inlevert.

Installateurs verdienen geld met installatie, de inregeling ervan is service en een vak dat niet iedereen even goed beheerst en/of de tijd voor wil nemen. Maar de juiste regeling van een wp systeem is m.i. net zo belangrijk als de installatie en dimensionering.

Ik blijf bij mijn eerdere advies: zorg voor maximale flow door het systeem. Dan verder kijken.

Zonder te weten hoe jouw regeling in elkaar steekt kan ik dat niet 100% aangeven maar ik neem even aan dat jouw wp op buitentemperatuur en stooklijn werkt, geen thermostaat. Je mag ook een foto plaatsen van je installatie. Dat zet je alle naregeling zones maximaal open (gewoon thermostaat permanent op 30 graden). Je kunt aan de motoren op de verdeler vaak zien of die open zijn staan. En dan opnieuw testen, kijken wat het debiet is. Maar zet dus eerst alles open zodat je 100% zeker weet dat het de ADVO is die geluid maakt.
Helder, dat ga ik proberen dank je wel.

Nog een update van mijn kant: gisteren ten einde raad de pomp maar op 70% gezet. En zowaar: het is de hele nacht stil geweest. Eindelijk een goede nacht kunnen slapen, wat is dat fijn zeg.
Ik ga maandag de Energiewacht vragen of hij op 70% kan blijven of dat dit geen goed idee is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-09 09:11
Rainesh schreef op donderdag 27 juli 2023 @ 08:57:
[...]


Iedere ochtend om 10u naar 52 graden. Als temperatuur zakt onder 45 (waarvan minimaal 43) dan gaat het opwarmen tot 45.
Dus in die app stel je dan je comfort programma in en de rest van de dag eco/uit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rainesh
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12-09 19:45
haakjesluiten schreef op donderdag 27 juli 2023 @ 09:48:
[...]


Dus in die app stel je dan je comfort programma in en de rest van de dag eco/uit?
Ja en in het systeem op warmhouden.


Voor ons is dit tot nu toe goed te doen en nog geen klachten gehad van geen warm water.

http://tweakers.net/gallery/103719/sys.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BTS
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 12-09 15:49

BTS

haakjesluiten schreef op donderdag 27 juli 2023 @ 01:14:
Heeft iemand een voorbeeld hoe jullie je warmwater hebben geprogrammeerd? Sinds vandaag is de installlatie opgeleverd maar volgens mij staat het warmwater niet handig ingesteld dat staat op 48 graden en als de tank 47 graden wordt gaat ie bij verwarmen dat lijkt om het uur te zijn
Van 9:30 tot 19:00 50°C en daarbuiten 38°C. Let wel, met maar 2 verbruikers en een 270L vat gaat die hier om de dag (soms 2 dagen) verwarmen.

www.highflow.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mathy M
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 07:49
haakjesluiten schreef op donderdag 27 juli 2023 @ 01:14:
Heeft iemand een voorbeeld hoe jullie je warmwater hebben geprogrammeerd? Sinds vandaag is de installlatie opgeleverd maar volgens mij staat het warmwater niet handig ingesteld dat staat op 48 graden en als de tank 47 graden wordt gaat ie bij verwarmen dat lijkt om het uur te zijn
Iedere dag van 14:00 tot 15:30u opwarmen tot 43 graden C via Ecostand. Alle andere tijden op Uit. Comfortstand gebruik ik niet.
Legionella run op vrijdagmiddag vanaf 16:00u
Als het overdag warmer wordt dan 25 graden C, pas ik het schema handmatig aan via de Onecta App naar opwarmen in de ochtend.

300L tank
2 volwassenen
2 kleine kinderen.
Heb nog nooit koud water gehad

[ Voor 3% gewijzigd door Mathy M op 27-07-2023 10:52 ]

II Daikin EHBX08EF9W en ERGA08EV II Enphase IQ8HC 5kWp PV zuid-west II Honda S2000 II BMW 330e G21


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-09 09:11
Hier is de situatie 230L all in one unit en 2 volwassenen en 1 kind. Maar dan ga ik hem eens instellen op 53 tussen 05:00-08:00 en warmhouden op 43. Zit er nog een verschil tussen verwarmen naar 53 op eco vs comfortstand?

[ Voor 19% gewijzigd door haakjesluiten op 27-07-2023 10:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • derooij
  • Registratie: September 2014
  • Niet online
txgrl schreef op donderdag 27 juli 2023 @ 09:43:
[...]
Helder, dat ga ik proberen dank je wel.

Nog een update van mijn kant: gisteren ten einde raad de pomp maar op 70% gezet. En zowaar: het is de hele nacht stil geweest. Eindelijk een goede nacht kunnen slapen, wat is dat fijn zeg.
Ik ga maandag de Energiewacht vragen of hij op 70% kan blijven of dat dit geen goed idee is.
Fijn om te horen @txgrl. Oorzaak van het probleem is dus gevonden en dat bevestigt ook de oplossing: niet knijpen, flow maximaliseren. De pomp kan probleemloos lager blijven staan zolang het debiet hoog genoeg is. Het actuele debiet kun je uitlezen op het scherm en het minimum staat in de handleiding, maar 70% pompsnelheid zal geen probleem zijn. Goede nachtrust gewenst! :z

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12-09 14:03
Rainesh schreef op donderdag 27 juli 2023 @ 00:01:
Ik heb vakantie programma ingesteld. Systeem staat netjes uit en doet niks. Maar als het programma afgelopen is, doet de unit dan automatisch een desinfectie run of moet ik dat handmatig aanzetten?

Zou mooi zijn dat als we thuis komen gelijk warm water kunnen gebruiken zonder eerst handmatig een desinfectie run te doen.
Hier hetzelfde gedaan behalve ook de desinfectierun bewust uitgezet op de WP, dit gaat niet in de app. Als het goed is blijft de desinfectie run dus gewoon volgens programma lopen tijdens een vakantie programma. Een paar uur voor we thuiskomen zet ik het vakantie programma uit via de app. Dan gaat de SWW alvast verwarmen tot de ingestelde temperatuur. Bij thuiskomst de kranen leven openzetten voor koud en warm water en daarna de desinfectie run weer aanzetten voor het eerst volgende uur en dan is er na 2 uur weer prima water.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
MajaMestreech schreef op donderdag 27 juli 2023 @ 14:39:
[...]

Hier hetzelfde gedaan behalve ook de desinfectierun bewust uitgezet op de WP, dit gaat niet in de app. Als het goed is blijft de desinfectie run dus gewoon volgens programma lopen tijdens een vakantie programma. Een paar uur voor we thuiskomen zet ik het vakantie programma uit via de app. Dan gaat de SWW alvast verwarmen tot de ingestelde temperatuur. Bij thuiskomst de kranen leven openzetten voor koud en warm water en daarna de desinfectie run weer aanzetten voor het eerst volgende uur en dan is er na 2 uur weer prima water.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HG7ZWbonp23Qv6mcPgnQiVWJ9yc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rW66p9tYH0l2gZEhXyNnKs4K.png?f=user_large

Klopt, de legionella run blijft actief gedurende de vakantiemodus. Als je die bij terugkomst nogmaals wil draaien moet je dat handmatig doen (bijv. via comfort temperatuur als deze op 60C staat of schema v/d leg run eenmalig verplaatsen). Ik kwam 2 dagen na de leg. run thuis en heb het erbij gelaten. Hij ging wel keurig opwarmen op de vooraf ingestelde terugkomdag volgens het normale tijdstip/schema.

Ik heb bij terugkomst wel goed de leidingen doorgespoeld uiteraard, maar dat moet je altijd doen na een (lange) vakantie, wat voor warmtesysteem je verder ook hebt.

All-electric.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 12-09 08:23
txgrl schreef op donderdag 27 juli 2023 @ 09:43:
[...]


Helder, dat ga ik proberen dank je wel.

Nog een update van mijn kant: gisteren ten einde raad de pomp maar op 70% gezet. En zowaar: het is de hele nacht stil geweest. Eindelijk een goede nacht kunnen slapen, wat is dat fijn zeg.
Ik ga maandag de Energiewacht vragen of hij op 70% kan blijven of dat dit geen goed idee is.
Ik zat eens te denken. Je zou ook nog in kunnen stellen dat de warmtepomp snachts gewoon niet aangaat (voor zowel verwarmen/koelen) als tapwater opwarmen. Het is misschien niet ideaal maar zou altijd nog een noodoptie kunnen zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-09 09:11
Pas twee dagen ervaring maar tot nu toe valt het warmwater verbruik mij alles mee, ook met 2 douches en bad voor mijn dochter (dan gaat het bad maar 1/3 vol oid) is de 230liter tank van 53 naar 45 graden gezakt en is 1x per dag opwarmen naar 53 graden genoeg wat +/- 1kWh kost met huidige temperatuur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mathy M
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 07:49
Precies, en daarom is warmhouden ook niet noodzakelijk. Je zou zelf die 53 graden iets kunnen verlagen. Het is even proberen.

II Daikin EHBX08EF9W en ERGA08EV II Enphase IQ8HC 5kWp PV zuid-west II Honda S2000 II BMW 330e G21


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-09 09:11
Daikin geeft een error (AH-00) omdat de desinfectie run (eerste) niet is gedaan vannacht. Installateur gaf al aan dat dat waarschijnlijk ging gebeuren door een bug. Maar ik ben vergeten te vragen wat ik daar mee moet. Gewoon desinfectie run nog een keer draaien?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mbouwmee
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 12-09 10:50
haakjesluiten schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 08:35:
Daikin geeft een error (AH-00) omdat de desinfectie run (eerste) niet is gedaan vannacht. Installateur gaf al aan dat dat waarschijnlijk ging gebeuren door een bug. Maar ik ben vergeten te vragen wat ik daar mee moet. Gewoon desinfectie run nog een keer draaien?
AH-00 error kun je krijgen indien het te lang duurt om de tank op 60 graden te krijgen, of dat er warm water gebruikt is gedurende de run.
Na de volgende run is het mogelijk weg, of je moet inderdaad even de planning aanpassen. Ik heb hem staan op zaterdag 05:00h. Probeer ervoor te zorgen dat ik de zondag en maandag de tank niet hoeft bij te verwarmen.
Comfort staat op 48 en Economic op 41 graden. Gepland op di, wo, do vr. . Nu om 10:00h omdat buitentemperatuur dan nog onder de 25 graden is.
Ik heb een 230 liter tank en mijn gebruik per week is 7KWh (volgens Daikin)
BUH alleen aangesloten op 230V en geconfigureerd op 2KW. Dit zoals Daikin aangegeven zoals het in nederland moet.
De 2 KW is voldoende en panelen kunnen het leveren

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rainesh
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12-09 19:45
RonJ schreef op donderdag 27 juli 2023 @ 14:57:
[...]


[Afbeelding]

Klopt, de legionella run blijft actief gedurende de vakantiemodus. Als je die bij terugkomst nogmaals wil draaien moet je dat handmatig doen (bijv. via comfort temperatuur als deze op 60C staat of schema v/d leg run eenmalig verplaatsen). Ik kwam 2 dagen na de leg. run thuis en heb het erbij gelaten. Hij ging wel keurig opwarmen op de vooraf ingestelde terugkomdag volgens het normale tijdstip/schema.

Ik heb bij terugkomst wel goed de leidingen doorgespoeld uiteraard, maar dat moet je altijd doen na een (lange) vakantie, wat voor warmtesysteem je verder ook hebt.
Legionella run blijft idd actief. Ik had het niet handmatig uitgezet (was al weg) en zag gisteren dat tank 60 graden was. Wij komen in de nacht van maandag op dinsdag terug. Twijfel om dan nog een run te draaien. Denk temperatuur naar 52 graden en leidingen even laten lopen voldoende moet zijn.

http://tweakers.net/gallery/103719/sys.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-09 09:11
mbouwmee schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 14:55:
[...]


AH-00 error kun je krijgen indien het te lang duurt om de tank op 60 graden te krijgen, of dat er warm water gebruikt is gedurende de run.
Na de volgende run is het mogelijk weg, of je moet inderdaad even de planning aanpassen. Ik heb hem staan op zaterdag 05:00h. Probeer ervoor te zorgen dat ik de zondag en maandag de tank niet hoeft bij te verwarmen.
Comfort staat op 48 en Economic op 41 graden. Gepland op di, wo, do vr. . Nu om 10:00h omdat buitentemperatuur dan nog onder de 25 graden is.
Ik heb een 230 liter tank en mijn gebruik per week is 7KWh (volgens Daikin)
BUH alleen aangesloten op 230V en geconfigureerd op 2KW. Dit zoals Daikin aangegeven zoals het in nederland moet.
De 2 KW is voldoende en panelen kunnen het leveren
Wat ik zo zie is die er nooit aan begonnen legionella run stond op 01:00 en reguliere programma op 04:00 dat heeft ie wel gedraaid

Zo is het hier ook aangesloten ik heb net als test de comfort temp op 60 gezet en de kracht verwarming aangezet 2 uur later was het water 60 graden dus functioneel werkt alles. Ik heb nu een nieuwe run ingesteld voor 03:00 vannacht. Al zal die dan weinig doen tank is nu nog steeds 60

[ Voor 5% gewijzigd door haakjesluiten op 29-07-2023 16:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 21:48
mbouwmee schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 14:55:
[...]


AH-00 error kun je krijgen indien het te lang duurt om de tank op 60 graden te krijgen, of dat er warm water gebruikt is gedurende de run.
Na de volgende run is het mogelijk weg, of je moet inderdaad even de planning aanpassen. Ik heb hem staan op zaterdag 05:00h. Probeer ervoor te zorgen dat ik de zondag en maandag de tank niet hoeft bij te verwarmen.
Comfort staat op 48 en Economic op 41 graden. Gepland op di, wo, do vr. . Nu om 10:00h omdat buitentemperatuur dan nog onder de 25 graden is.
Ik heb een 230 liter tank en mijn gebruik per week is 7KWh (volgens Daikin)
BUH alleen aangesloten op 230V en geconfigureerd op 2KW. Dit zoals Daikin aangegeven zoals het in nederland moet.
De 2 KW is voldoende en panelen kunnen het leveren
Wij hebben dezelfde configuratie en een vergelijkbaar (week)verbruik volgens Daikin.

Ik heb voor de zekerheid ook een elektrameter in de stroomtoevoer geplaatst -> geeft hetzelfde aan als op de Daikin (binnenunit / app) Voor het verbruik voegt de elektrameting dus niet zo veel toe, voor signaleren pendelen is een extra elektrameting wel erg handig.

WP Daikin Altherma 3 / Thuisbatterij Marstek Venus 5,12 / EV Tesla / 54 zonnepanelen / Van Moof S3 / HomeWizard / Worx robotmaaier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-09 09:11
Ik heb het denk ik gevonden de hysteresis van de tank stond op 10 graden. Die heb ik verlaagd naar 5 graden. En daarna de legionella run gepland op 09:00 en hij is nu begonnen, nu even afwachten of de 60 ook wordt gehaald. nope doet niets, installateur maandag maar even bellen

[ Voor 12% gewijzigd door haakjesluiten op 30-07-2023 10:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kasseilegger
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12-09 10:27
mauros schreef op dinsdag 25 juli 2023 @ 18:38:
[...]


Dat is hier ook af en toe. Even in het menu en uit het menu gaan en later valt hij alsnog in slaapstand hier. Geen idee waarom... 8)7
Even uit en aan zetten!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • castertje
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 14-07 16:34
Heeft een Altherma standaard een buffervat ingebouwd? Andere leveranciers pronken met een buffervat, bij Daikin lees ik er niks over.

hmm, stond al op forum. Negeren mijn vraag!

[ Voor 15% gewijzigd door castertje op 31-07-2023 15:27 . Reden: stond al op de site ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rdb91
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 07:25
Herkenbaar, ik druk altijd op de ‘terug’ toets als het home scherm voorstaat, dan blijft het scherm niet meer branden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 12-09 08:23
Even een vraagje. Ik heb mijn wp zo ingesteld dat het warmwater tussen 5 en 7 uur 's ochtends kan opwarmen. Dit werkt prima (heeft meestal maar 30 minuten nodig).

Nu doet hij dat normaal gewoon op de compressor (het water hoeft ook maar 48 graden te worden).
Afgelopen weekend zijn we een nachtje weg geweest en hebben we dus een keer niet thuis gedouched. Ik had dus verwacht dat het opwarmen nog minder energie zou kosten maar tot mijn verbazing heeft het juist meer energie gekost. Toen ik ging kijken en zag ik tot mijn verbazing dat het water niet verwarmd was door de compressor maar door de BUH. De wekelijkse desinfectierun is vrijdag en de buitentemperatuur was niet heel hoog dus ik vraag me af waarom hij toch de BUH heeft gepakt ipv de compressor. Afgelopen nacht pakte hij wel weer de compressor.

Is het normaal dat wanneer je een dag geen water pakt dat hij de BUH gebruikt (dat wanneer de delta t te klein is ofzo)? Of is dit inderdaad iets geks?

Ben benieuwd of iemand een idee heeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 21:48
Hetisweergezell schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 10:12:
Even een vraagje. Ik heb mijn wp zo ingesteld dat het warmwater tussen 5 en 7 uur 's ochtends kan opwarmen. Dit werkt prima (heeft meestal maar 30 minuten nodig).

Nu doet hij dat normaal gewoon op de compressor (het water hoeft ook maar 48 graden te worden).
Afgelopen weekend zijn we een nachtje weg geweest en hebben we dus een keer niet thuis gedouched. Ik had dus verwacht dat het opwarmen nog minder energie zou kosten maar tot mijn verbazing heeft het juist meer energie gekost. Toen ik ging kijken en zag ik tot mijn verbazing dat het water niet verwarmd was door de compressor maar door de BUH. De wekelijkse desinfectierun is vrijdag en de buitentemperatuur was niet heel hoog dus ik vraag me af waarom hij toch de BUH heeft gepakt ipv de compressor. Afgelopen nacht pakte hij wel weer de compressor.

Is het normaal dat wanneer je een dag geen water pakt dat hij de BUH gebruikt (dat wanneer de delta t te klein is ofzo)? Of is dit inderdaad iets geks?

Ben benieuwd of iemand een idee heeft.
De wekelijkse anti legionella run?

WP Daikin Altherma 3 / Thuisbatterij Marstek Venus 5,12 / EV Tesla / 54 zonnepanelen / Van Moof S3 / HomeWizard / Worx robotmaaier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 12-09 08:23
Sparky schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 10:25:
[...]


De wekelijkse anti legionella run?
Nee, die gaat vrijdag om 1 uur 's nachts. Nu pakte hij de buh ook maandagochtend 5 uur. Vanochtend 5 uur pakte hij wel weer de compressor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kasseilegger
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12-09 10:27
Ik heb een week deze warmtepomp! Wat voor mij een raadsel is dat het SWW ingesteld staat op 50° en er staat op de APP van Dalkin ,,verwarmen op 50° maar nu staat de tanktemperatuur op 39° en verwarmd hij nog niet! Hoe komt dat? of heeft de installateur iets verkeerd ingesteld?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 21:48
Kasseilegger schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 09:21:
Ik heb een week deze warmtepomp! Wat voor mij een raadsel is dat het SWW ingesteld staat op 50° en er staat op de APP van Dalkin ,,verwarmen op 50° maar nu staat de tanktemperatuur op 39° en verwarmd hij nog niet! Hoe komt dat? of heeft de installateur iets verkeerd ingesteld?
Een programma aanmaken met spaartemp. / comforttemp.:

Als je in de App op een bepaald tijdstip/dag wijzigt van spaartemp. naar comforttemp. dan gaat de boiler verwarmen naar de temperatuur zoals deze is bepaald bij spaar/confort.

Op deze wijze kun je zelf heel eenvoudig bepalen wanneer de boiler gaat verwarmen (niet op tapmomenten! / wel op momenten met hoge COP of bijvoorbeeld PV opbrengst / te hoge buitentemp. voorkomen ivm BUH)

Je kunt zelfs met het "+" een comforttemp. achter een comforttemp. plaatsen -> de overgang is dan een trigger om de nieuwe temp. te halen/realiseren.

[ Voor 3% gewijzigd door Sparky op 03-08-2023 10:01 ]

WP Daikin Altherma 3 / Thuisbatterij Marstek Venus 5,12 / EV Tesla / 54 zonnepanelen / Van Moof S3 / HomeWizard / Worx robotmaaier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kokpol
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 23:16
Kasseilegger schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 09:21:
Ik heb een week deze warmtepomp! Wat voor mij een raadsel is dat het SWW ingesteld staat op 50° en er staat op de APP van Dalkin ,,verwarmen op 50° maar nu staat de tanktemperatuur op 39° en verwarmd hij nog niet! Hoe komt dat? of heeft de installateur iets verkeerd ingesteld?
Waarschijnlijk staat de hysteresis van de tank erg hoog, op hoeveel staat deze?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-09 09:11
Vannacht heeft de warmtepomp toch spontaan een desinfectie run gedaan nadat de vorige was mislukt. Ik zag wel tot mijn verbazing zat daar wel een piek van bijna 5kw in is dit normaal? De binnen unit staat op 2kw ingesteld. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r6sXP4xpBzStD3tKxvjjNL2SpTw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xx9506MTmrSGUsOnpbWT1K7B.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kasseilegger
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12-09 10:27
kokpol schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 10:12:
[...]


Waarschijnlijk staat de hysteresis van de tank erg hoog, op hoeveel staat deze?
Waar moet ik dat vinden? Moet ik dan naar de installateursinstellingen?
Ik weet er bijna niets van he?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kasseilegger
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12-09 10:27
Sparky schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 09:59:
[...]


Een programma aanmaken met spaartemp. / comforttemp.:

Als je in de App op een bepaald tijdstip/dag wijzigt van spaartemp. naar comforttemp. dan gaat de boiler verwarmen naar de temperatuur zoals deze is bepaald bij spaar/confort.

Op deze wijze kun je zelf heel eenvoudig bepalen wanneer de boiler gaat verwarmen (niet op tapmomenten! / wel op momenten met hoge COP of bijvoorbeeld PV opbrengst / te hoge buitentemp. voorkomen ivm BUH)

Je kunt zelfs met het "+" een comforttemp. achter een comforttemp. plaatsen -> de overgang is dan een trigger om de nieuwe temp. te halen/realiseren.
Waar moet ik dat allemaal vinden?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 12-09 08:23
haakjesluiten schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 13:07:
Vannacht heeft de warmtepomp toch spontaan een desinfectie run gedaan nadat de vorige was mislukt. Ik zag wel tot mijn verbazing zat daar wel een piek van bijna 5kw in is dit normaal? De binnen unit staat op 2kw ingesteld. [Afbeelding]
Dat er even een piek is zou wel kunnen. Bij het opwarmen van het tapwater komt er een moment dat de BUH gaat bijspringen maar dat de WP nog niet helemaal uit is. Bij mij is die piek ongeveer 4 kw (buh is bij mij 3 kw).
Ik zie wel dat bij mij het vermogen dat de compressor neemt bij mij al afneemt voordat de buh aanslaat. Misschien is dat bij jou niet het geval en draaien ze even samen op volle kracht. Dan heb je inderdaad ongeveer dat vermogen.

Gelukkig is het over 2 fasen verdeeld...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-09 09:11
Hetisweergezell schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 13:35:
[...]


Dat er even een piek is zou wel kunnen. Bij het opwarmen van het tapwater komt er een moment dat de BUH gaat bijspringen maar dat de WP nog niet helemaal uit is. Bij mij is die piek ongeveer 4 kw (buh is bij mij 3 kw).
Ik zie wel dat bij mij het vermogen dat de compressor neemt bij mij al afneemt voordat de buh aanslaat. Misschien is dat bij jou niet het geval en draaien ze even samen op volle kracht. Dan heb je inderdaad ongeveer dat vermogen.

Gelukkig is het over 2 fasen verdeeld...
2 groepen op 1 fase maar goed dat kan alsnog prima inderdaad. Was meer verbaasd door het vermogen
Pagina: 1 ... 43 ... 154 Laatste

Let op:
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing

Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma