"Chaos kan niet uit de hand lopen"
Hi Storeman,storeman schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 09:02:
Thanks! Ga ik dat eens proberen
Ik zit met hetzelfde en het is mij afgelopen jaar nog niet gelukt om dit op te lossen.
Nu vroeg ik me af of je een verbetering hebt gezien de afgelopen dagen met de aanpassingen die je hebt gedaan?
Welke WP en sturing heb jij?
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
na de opstartpiek gaat de compressor naar 25Hz en daarna naar 57-80 Hz.
ik zal van de week ook is gaan spelen met deze instelling en kijken of het verbeterd.
Kijk ook eens naar je gevraagde compressorfrequentie. Best kans dat die lager is dan de werkelijke frequentie. de buitenunit neemt de gevraagde frequentie en een zootje andere sensoren en besluit dan dat er meer nodig is.
Voorbeeld:
[ Voor 35% gewijzigd door wickydude op 13-10-2025 11:29 ]
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
/f/image/DrUhlB9xs1lKVgNTRR07rrYn.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb alleen vloerverwarming, 16 groepen waarvan er nu 14 open staan.
Het zou ook kunnen dat hier teveel flow doorheen komt zoals eerder benoemd in dit topic (het zijn RIHO constant flow ventielen) dus weet niet precies of de ingestelde waarde ook echt de flow is.
aankomende week zal ik dit ook eens aanpassen naar 18-20l/m
De aanvoertemp vanuit de WP ligt aan het einde van het 25Hz deel van de run wel boven de gewenste/berekende aanvoertemperatuur? Ik vermoed van wel (net als bij mij), maar wel even checken.
Dat er een boel variabelen zijn, is mij ondertussen wel duidelijk, maar hoe deze variabelen nu gecombineerd worden tot onlogisch gedrag, is het grote vraagteken. In de basis zou de WP naar een toerental geregeld moeten worden waarbij de WP net iets warmer water levert dan gevraagd door de stooklijn. Hoeveel erboven kan je sturen a.d.h.v. weersverwachtingen, te verwachten defrosts, prijsverwachtingen en verwachtingen voor een DHW run. Dit gedrag ligt er wat mij betreft veel te ver vanaf en een aantal van deze parameters zouden ook al in de berekende aanvoertemperatuur kunnen zitten ipv in het gevraagde vermogen.
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
Op mij komt het over als dat de unit doet wat ie volgens Nibe moet doen.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Mijn weersafhankelijke regeling moet aan gaan bij -180 GM. Dat zie je gebeuren net voor 14u. Je ziet ook dat het aantal GM ook nog flink onder de -200GM kan zakken ('s nachts). Het mooie van deze instellingen is dat er (hele) lang runs gemaakt worden op een laag toerental van de compressor. Op de bewuste dag leverde de Nibe 34kWh CV warmte bij een verbruik van 4.4kWh (COP 7.7).
[ Voor 3% gewijzigd door macbelly op 13-10-2025 14:58 ]
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Version: 4.5.7
Release date: 2025-10-13
ADDED
• Support for EEBUS functions MPC (Monitoring of Power Consumption) and LPC (Limiting of Power
Consumption)
• Possibility to set different temperatures for minimum calculated cooling supply and stop cooling. This
improves regulation of supply cooling temperature around the minimum supply temperature
• SMO S40: Support for Grundfos UPM4 PWM-controlled charge pumps
• SMO S40 med GSHP: AUX input for “Activate all brine pumps”
• S11/1255/S11/1256: AUX output “Delays cooling indication”
• VVM S500: Support for two S2125-16
• RMU S40 updates to v2.7.1(only with wired connection)
• F2120/S2125: Added protection status in menu 3.1.8.X
• S2125-8/12 updates to v3.1.19:
-At high ambient temperatures, the lowest value of BT1 or BT28 is used to avoid compressor blocking
during " high ambient heating"
- Possibility to disable the “Fan de-icing” function from the indoor unit
- S2125-12: Improved defrost sequence and “de-icing fan” function which increases performance in
high humidity
• S2125-14/16/20 updates to v3.1.16:
- At high ambient temperatures, the lowest value of BT1 or BT28 is used to avoid compressor blocking
during "high ambient heating"
- Possibility to disable the “Fan de-icing” function from the indoor unit
CHANGES
• Fixed issues with the public REST API in menu 7.5.15
• Improved heating comfort in Smart Room Comfort
• Improved Smart Guide flow of indoor temperature
• SMO S40 with GSHP: Possiblity to Read/Write BT63 (register 3809), BT68 (register 3810) and BT69
(register 3811). Now available via REST API and Modbus TCP/IP
• Removed menu 4.30.4 Factory reset from myUplink to prevent user to use function by mistake
• Fixed issues with the public REST API in menu 7.5.15
• VVM S330 / SVM S332: Fixed that min supply was not possible to set to 7°C
• Fixed issue that operating mode brine pump when “continuous operation 10 days” is finished defaults
to “manual” mode
• Minor adjustments to menu and menu texts
• SMO S40: Fixed issue with short operation time in system with Smart Price Adaption and Solar PV
• F2040-8/F2050-10: Fixed issue with displaying of BP8
• S735 Fixed issue that coluld cause alarm 600 (safety input inverter) or alarm 479 (Fault in safety
circuit in SFT) as fan stopped during filter cleaning
Deze vind ik wel erg interessant voor mij: - S2125-12: Improved defrost sequence and “de-icing fan” function which increases performance in high humidity.
Merkte hier altijd de meeste problemen in hoge luchtvochtigheid situaties.
[ Voor 4% gewijzigd door MvRtje op 13-10-2025 15:30 ]
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
Die viel mij ook meteen op. Volgens mijn hebben we het hier afgelopen winter over gehad. Dit was ook bij mij een probleem. Defrosts van 15 minuten, en elke 3e 25 minuten sloeg nergens op. Heb ik ook bij mijn installateur aangegeven, maar hij klaagde er over dat Nibe steeds niet thuis gaf. Lijkt me dat we niet voor niets hebben geklaagd. Ik hoop dat dat nu beter is dan.MvRtje schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:29:
Deze vind ik wel erg interessant voor mij: - S2125-12: Improved defrost sequence and “de-icing fan” function which increases performance in high humidity.
Merkte hier altijd de meeste problemen in hoge luchtvochtigheid situaties.
Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers
Volgens mij willen wij ook teveel beïnvloeden op dat ding, daar moet je geen Nibe voor kopen geloof ik.wickydude schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 13:22:
Ik ben er zeker van dat er een logica in gebakken zit, alleen vertellen ze er niet bij wat die logica dan is
Op mij komt het over als dat de unit doet wat ie volgens Nibe moet doen.
Ik herken het gedrag overigens ook, hier een F2120-12 die ruim bemeten is. Volgens ons heilige chatgpt speelt ook het volgende mee:
Het is jammer dat het nog te warm is buiten, ik heb te weinig runs nu om dingen goed te checken. Hij zou wat mij betreft ook langzamer mogen pruttelen maar verder werkt het ook wel prima. Weinig runs en niet heel kort.De inverterregeling in de F2120 heeft ramp rates (veranderingssnelheid van Hz beperkt tot ±X Hz per minuut).
Dat voorkomt drukschommelingen en cavitatie in het koudemiddelcircuit.
Dus zelfs als hij wil afregelen, mag dat maar langzaam.
→ Jij ziet dan een aanvoer die al piekt, terwijl de compressor nog “na-ijlt”.
Hij mag niet direct naar z’n minimale Hz (rond 25 Hz).
• En als hij daar eenmaal is, zit er een minimale looptijd of drukvoorwaarde op voordat hij mag stoppen of nog verder omlaag mag.
→ Daardoor zie je bij lage warmtevraag liever korte stops dan lang moduleren.
Start GM is -180min, bijverwarming stappen op 1000, start diff bijverwarming op 2000. DOT op -20, max verschil aanvoertemp op , GP10 apart in het vvw circuit, ukv-100 in serie aangesloten.
Wat hebben jullie als waarde bij Max versch aanvoertemperatuur bij compressor?
Hier start hij als de gemiddelde buiten temp 24h 14 graden is. Twijfelde om dit naar 15 te zetten, maar het zit nog op het randje. Binnen voelt het goed aan en is het niet nodig geweest om te draaien. Verwacht dat hij morgen of overmorgen weer zal gaan beginnen.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
Ik vermoed dat vanwege je hoge flow de WP veel vermogen nodig is om de ingestelde dT te behalen...
Het warmteverlies uit het huis is dan ook nog niet zo groot. Hij kan niet lager dan 25Hz, daar redt ie het momenteel vrij makkelijk mee.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC
Niet alleen bedrade …. 😱Aziraphale schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 19:59:
Lopen er meer mensen tegenaan dat hun bedraad aangelsoten RMU S40 regelmatig een spontane reboot heeft?
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
Dank voor het delen van deze info.MvRtje schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:29:
Nieuwe update:
Deze vind ik wel erg interessant voor mij: - S2125-12: Improved defrost sequence and “de-icing fan” function which increases performance in high humidity.
Merkte hier altijd de meeste problemen in hoge luchtvochtigheid situaties.
Ik ben ook erg benieuwd naar deze “improved defrost sequence”. Vorig jaar in november/december was die van ons bijzonder vaak aan het defrosten. De omstandigheden waren ook erg slecht, maar ik had toch zo mijn bedenkingen bij deze functie. De regeling raakte er compleet door van streek en de COP ging volledig onderuit.
Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)
Ah, helder.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC
Maar doe dat dan vanuit de pomp! Niet gaan knijpen om minder debiet te krijgen.riberts schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 11:59:
bij mij is dit gelijk met uitzondering van de opstart piek.
[Afbeelding]
Ik heb alleen vloerverwarming, 16 groepen waarvan er nu 14 open staan.
Het zou ook kunnen dat hier teveel flow doorheen komt zoals eerder benoemd in dit topic (het zijn RIHO constant flow ventielen) dus weet niet precies of de ingestelde waarde ook echt de flow is.
aankomende week zal ik dit ook eens aanpassen naar 18-20l/m
Knijpen doe je alleen om de onderlinge balans (bv een korte groep die hal en toilet doet moet dan verhoudingsgewijs minder debiet krijgen t.o.v. het grote geheel (die vol open horen te staan)
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Net als ik niet thuis ben.....MvRtje schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:29:
Nieuwe update:
Version: 4.5.7
Release date: 2025-10-13
ADDED
• Support for EEBUS functions MPC (Monitoring of Power Consumption) and LPC (Limiting of Power
Consumption)
• Possibility to set different temperatures for minimum calculated cooling supply and stop cooling. This
improves regulation of supply cooling temperature around the minimum supply temperature
• SMO S40: Support for Grundfos UPM4 PWM-controlled charge pumps
• SMO S40 med GSHP: AUX input for “Activate all brine pumps”
• S11/1255/S11/1256: AUX output “Delays cooling indication”
• VVM S500: Support for two S2125-16
• RMU S40 updates to v2.7.1(only with wired connection)
• F2120/S2125: Added protection status in menu 3.1.8.X
• S2125-8/12 updates to v3.1.19:
-At high ambient temperatures, the lowest value of BT1 or BT28 is used to avoid compressor blocking
during " high ambient heating"
- Possibility to disable the “Fan de-icing” function from the indoor unit
- S2125-12: Improved defrost sequence and “de-icing fan” function which increases performance in
high humidity
• S2125-14/16/20 updates to v3.1.16:
- At high ambient temperatures, the lowest value of BT1 or BT28 is used to avoid compressor blocking
during "high ambient heating"
- Possibility to disable the “Fan de-icing” function from the indoor unit
CHANGES
• Fixed issues with the public REST API in menu 7.5.15
• Improved heating comfort in Smart Room Comfort
• Improved Smart Guide flow of indoor temperature
• SMO S40 with GSHP: Possiblity to Read/Write BT63 (register 3809), BT68 (register 3810) and BT69
(register 3811). Now available via REST API and Modbus TCP/IP
• Removed menu 4.30.4 Factory reset from myUplink to prevent user to use function by mistake
• Fixed issues with the public REST API in menu 7.5.15
• VVM S330 / SVM S332: Fixed that min supply was not possible to set to 7°C
• Fixed issue that operating mode brine pump when “continuous operation 10 days” is finished defaults
to “manual” mode
• Minor adjustments to menu and menu texts
• SMO S40: Fixed issue with short operation time in system with Smart Price Adaption and Solar PV
• F2040-8/F2050-10: Fixed issue with displaying of BP8
• S735 Fixed issue that coluld cause alarm 600 (safety input inverter) or alarm 479 (Fault in safety
circuit in SFT) as fan stopped during filter cleaning
Deze vind ik wel erg interessant voor mij: - S2125-12: Improved defrost sequence and “de-icing fan” function which increases performance in high humidity.
Merkte hier altijd de meeste problemen in hoge luchtvochtigheid situaties.
Hopelijk hebben we hier het meeste aan:
"Improved heating comfort in Smart Room Comfort"
Na het updaten zal de pomp mode voor koeling wel weer zoals gewoonlijk op intermitterend springen. Geen kabouter die die bug opvalt en Nibe NL leest ook niet mee.
[ Voor 4% gewijzigd door Knowbody op 13-10-2025 21:54 ]
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Het hele probleem met Nibe regelingen speelt vrijwel altijd bij oversized.Piper schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 16:25:
[...]
Volgens mij willen wij ook teveel beïnvloeden op dat ding, daar moet je geen Nibe voor kopen geloof ik.
Ik herken het gedrag overigens ook, hier een F2120-12 die ruim bemeten is. Volgens ons heilige chatgpt speelt ook het volgende mee:
[...]
Het is jammer dat het nog te warm is buiten, ik heb te weinig runs nu om dingen goed te checken. Hij zou wat mij betreft ook langzamer mogen pruttelen maar verder werkt het ook wel prima. Weinig runs en niet heel kort.
Start GM is -180min, bijverwarming stappen op 1000, start diff bijverwarming op 2000. DOT op -20, max verschil aanvoertemp op , GP10 apart in het vvw circuit, ukv-100 in serie aangesloten.
Wat hebben jullie als waarde bij Max versch aanvoertemperatuur bij compressor?
Ik zou iedereen die niet eigenwijs is dan ook willen adviseren te kiezen voor een warmtepomp waarbij wordt gerekend met bèta factor 0.8, uitgaande van een warmteverlies bij -6 gr C.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Vorige winter was niet heel koud, en niet lang koud, mijn wp heeft nog niet alles moeten geven om het huis warm te houden. Ben benieuwd hoe het komende winter gaat, inclusief ons nieuwe HR++ glas.
Heb al eerder gezegd dat ik prima tevreden ben, Nibe heeft zijn warmtepompen niet zo uitgelegd dat hij de hele dag draait. Met het verbruik dit eerste jaar en het aantal starts/uren ben ik tot nu tevreden.
Beetje optimalisatie kan nog, maar ordegrootte ben ik een heel eind tevreden.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Nieuwe update:
Version: 4.5.7
Release date: 2025-10-13
Zojuist deze update gedownload en geinstalleerd, probleemloos zo het lijkt, zelfs de ( niet-bedrade ) RMU S40 werd meegenomen
Ben eigenlijk wel tevreden zo het nu loopt, RMU als kamersensor leidend sinds de ‘Machine learning’ werd geintroduceerd
Verloop van twee dagen graadminuten en compressor met programma er onder, de compressor activiteit bij hoge graadminuten zijn momenten van SWW-opwarmen, de thermostaatstaat dan laag waardoor de GM hoog stijgen
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
Is mij nog niet opgevallen (met bedrade aansluiting).Aziraphale schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 19:59:
Lopen er meer mensen tegenaan dat hun bedraad aangelsoten RMU S40 regelmatig een spontane reboot heeft?
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Zou je geen langere runs willen hebben (bijv door de graadminuten sterker negatief te laten worden voordat de wp opstart)?[b]AnJaJoRe schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 22:14
...
Ben eigenlijk wel tevreden zo het nu loopt, RMU als kamersensor leidend sinds de ‘Machine learning’ werd geintroduceerd
Verloop van twee dagen graadminuten en compressor met programma er onder, de compressor activiteit bij hoge graadminuten zijn momenten van SWW-opwarmen, de thermostaatstaat dan laag waardoor de GM hoog stijgen
[Afbeelding]
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Door de gematigde temperaturen zijn ze nu wat kort, dat klopt, een paar weken geleden wat het wat koeler toen waren de runs wat langer. Deze grafiek was dus twee dagen, dus plm.8 runs per dag, bij mijn systeem met alleen radiatoren is het wachten op lagere graadminuten minder aangenaam. Wel heb ik onlangs de pompsnelheid in rust verlaagd van 10 naar 5% waarna het systeem nog wat rustiger reageertmacbelly schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 23:01:
[...]
Zou je geen langere runs willen hebben (bijv door de graadminuten sterker negatief te laten worden voordat de wp opstart)?
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
Het stomme is juist dat ‘ie niet naar de 25Hz teruggaat, terwijl dat makkelijk moet kunnen.wickydude schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 19:16:
@Piper Het is mi ook niet zo gek dat ie met deze buitentemperaturen kortere runs maakt.
Het warmteverlies uit het huis is dan ook nog niet zo groot. Hij kan niet lager dan 25Hz, daar redt ie het momenteel vrij makkelijk mee.
Het aantal defrosts was hier ook veel, maar mijns inziens niet verkeerd. Elke keer als hij ging defrosten zat er zeker een flinke hoeveelheid ijs op. Ik verwacht dan ook niet dat dit minder wordt met deze update. Ik hoop dat de verbetering met name zit in de duur van de defrosts. Bij mij was dat 2x 15 minuten en de 3e keer zelfs 25 minuten, terwijl er meestal na 5 minuten al geen ijs meer zichtbaar was. En die 25 minuten telt hard aan als je elke 45 minuten een defrost hebt. Dan moet hij buiten die defrosts 2x zo hard werken om de graadminuten weg te werken, die ook nog extra hard oplopen door de warmte die door de defrost aan het systeem onttrokken is.Luchtenburger schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:28:
[...]
Dank voor het delen van deze info.
Ik ben ook erg benieuwd naar deze “improved defrost sequence”. Vorig jaar in november/december was die van ons bijzonder vaak aan het defrosten. De omstandigheden waren ook erg slecht, maar ik had toch zo mijn bedenkingen bij deze functie. De regeling raakte er compleet door van streek en de COP ging volledig onderuit.
@Aziraphale : Hier geen problemen met de bedrade RMU. Deze updatet/restart alleen als de SMO ook updated. Ik gebruik deze overigens niet om te regelen, alleen een stooklijn. Ik doede haard nog wel eens aan, en dan wordt het in de woonkamer warmer dan in de rest van het huis.
Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers
De regeling denkt daar dus anders over 😎Piper schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 07:57:
[...]
Het stomme is juist dat ‘ie niet naar de 25Hz teruggaat, terwijl dat makkelijk moet kunnen.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Door dit gedrag is het aantal defrosts naar mijn mening dus hoger dan noodzakelijk en hierdoor daalt de systeem efficiëntie.cgms schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 09:35:
[...]
Het aantal defrosts was hier ook veel, maar mijns inziens niet verkeerd. Elke keer als hij ging defrosten zat er zeker een flinke hoeveelheid ijs op. Ik verwacht dan ook niet dat dit minder wordt met deze update. Ik hoop dat de verbetering met name zit in de duur van de defrosts. Bij mij was dat 2x 15 minuten en de 3e keer zelfs 25 minuten, terwijl er meestal na 5 minuten al geen ijs meer zichtbaar was. En die 25 minuten telt hard aan als je elke 45 minuten een defrost hebt. Dan moet hij buiten die defrosts 2x zo hard werken om de graadminuten weg te werken, die ook nog extra hard oplopen door de warmte die door de defrost aan het systeem onttrokken is.
Als de defrosts te lang duren, koelt het huis teveel af en zakt de temperatuur in het systeem te veel. Daardoor moet de warmtepomp nadien harder aan de bak om alles weer recht te trekken en hierdoor ontstaat er sneller/meer ijs op de verdamper waardoor er weer sneller een defrost cycle gestart moet worden.
Als deze update ervoor zorgt dat een defrost cycle efficiënter is en dus korter duurt, verwacht ik ook minder defrost cycles en dus een hogere efficiëntie van het systeem. Wij gaan zien wat het oplevert!
Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)
Je hebt gelijk. Omdat de wtp daarna inderdaad minder hard hoeft te werken, zal ook de tijd tussen defrosts toenemen.Luchtenburger schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 11:14:
[...]
Door dit gedrag is het aantal defrosts naar mijn mening dus hoger dan noodzakelijk en hierdoor daalt de systeem efficiëntie.
Als de defrosts te lang duren, koelt het huis teveel af en zakt de temperatuur in het systeem te veel. Daardoor moet de warmtepomp nadien harder aan de bak om alles weer recht te trekken en hierdoor ontstaat er sneller/meer ijs op de verdamper waardoor er weer sneller een defrost cycle gestart moet worden.
Als deze update ervoor zorgt dat een defrost cycle efficiënter is en dus korter duurt, verwacht ik ook minder defrost cycles en dus een hogere efficiëntie van het systeem. Wij gaan zien wat het oplevert!
Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers
Deze hier net ook geïnstalleerd, ging probleemloos op mijn SMO S40 en de RMU en S2125-12 zijn netjes mee genomen. Ben benieuwd naar met name de aanpassingen rondom defrosts. Dat vond ik vorig jaar (toen hij net was geïnstalleerd) nog wel een dingetje inderdaad.MvRtje schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:29:
Nieuwe update:
Version: 4.5.7
Release date: 2025-10-13
ADDED
• Support for EEBUS functions MPC (Monitoring of Power Consumption) and LPC (Limiting of Power
Consumption)
• Possibility to set different temperatures for minimum calculated cooling supply and stop cooling. This
improves regulation of supply cooling temperature around the minimum supply temperature
• SMO S40: Support for Grundfos UPM4 PWM-controlled charge pumps
• SMO S40 med GSHP: AUX input for “Activate all brine pumps”
• S11/1255/S11/1256: AUX output “Delays cooling indication”
• VVM S500: Support for two S2125-16
• RMU S40 updates to v2.7.1(only with wired connection)
• F2120/S2125: Added protection status in menu 3.1.8.X
• S2125-8/12 updates to v3.1.19:
-At high ambient temperatures, the lowest value of BT1 or BT28 is used to avoid compressor blocking
during " high ambient heating"
- Possibility to disable the “Fan de-icing” function from the indoor unit
- S2125-12: Improved defrost sequence and “de-icing fan” function which increases performance in
high humidity
• S2125-14/16/20 updates to v3.1.16:
- At high ambient temperatures, the lowest value of BT1 or BT28 is used to avoid compressor blocking
during "high ambient heating"
- Possibility to disable the “Fan de-icing” function from the indoor unit
CHANGES
• Fixed issues with the public REST API in menu 7.5.15
• Improved heating comfort in Smart Room Comfort
• Improved Smart Guide flow of indoor temperature
• SMO S40 with GSHP: Possiblity to Read/Write BT63 (register 3809), BT68 (register 3810) and BT69
(register 3811). Now available via REST API and Modbus TCP/IP
• Removed menu 4.30.4 Factory reset from myUplink to prevent user to use function by mistake
• Fixed issues with the public REST API in menu 7.5.15
• VVM S330 / SVM S332: Fixed that min supply was not possible to set to 7°C
• Fixed issue that operating mode brine pump when “continuous operation 10 days” is finished defaults
to “manual” mode
• Minor adjustments to menu and menu texts
• SMO S40: Fixed issue with short operation time in system with Smart Price Adaption and Solar PV
• F2040-8/F2050-10: Fixed issue with displaying of BP8
• S735 Fixed issue that coluld cause alarm 600 (safety input inverter) or alarm 479 (Fault in safety
circuit in SFT) as fan stopped during filter cleaning
Deze vind ik wel erg interessant voor mij: - S2125-12: Improved defrost sequence and “de-icing fan” function which increases performance in high humidity.
Merkte hier altijd de meeste problemen in hoge luchtvochtigheid situaties.
Verder ook hier eigenlijk heel tevreden, regeling op basis van de RMU lijkt met deze temperaturen in elk geval uitstekend te werken sinds de introductie van de “Machine Learning” functionaliteit. Staat hier gewoon altijd op 21 graden en daar blijft hij ook netjes binnen 0,5 graden van. Hooguit bij veel zon op de raam schiet hij even wat verder door maar dat is logisch en het systeem gaat dan ook netjes snel helemaal uit.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC
Version: v9721R3
Release date: 2025-10-08
ADDED
Support for Modbus 40 in MHB05
Update of demand controlled ventilation functionality
Hot water temperature added on tile “hot water”
Support for 15 minutes electricity price
Update of defrost alarms for F2040/F2050 for low supply temperature and low flow during tank
defrost
Smart Energy Source with Smart price adaption and Smart price adaption with Smart control is
working with hourly prices
CHANGES
Fixed a bug that affected the functionality of smart thermostats connected via API
Improved functionality against myUplink
Fixed an issue with AUX control of heating and cooling that was causing heating to be active when no operational mode was activated
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Deze Machine Learning optie geeft mij nog steeds het idee dat ik toch een RMU moet gaan kopen.. al moet ik zeggen dat het echt top draait maar het geeft wel wat meer mogelijkheden.ik222 schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 22:38:
[...]
Deze hier net ook geïnstalleerd, ging probleemloos op mijn SMO S40 en de RMU en S2125-12 zijn netjes mee genomen. Ben benieuwd naar met name de aanpassingen rondom defrosts. Dat vond ik vorig jaar (toen hij net was geïnstalleerd) nog wel een dingetje inderdaad.
Verder ook hier eigenlijk heel tevreden, regeling op basis van de RMU lijkt met deze temperaturen in elk geval uitstekend te werken sinds de introductie van de “Machine Learning” functionaliteit. Staat hier gewoon altijd op 21 graden en daar blijft hij ook netjes binnen 0,5 graden van. Hooguit bij veel zon op de raam schiet hij even wat verder door maar dat is logisch en het systeem gaat dan ook netjes snel helemaal uit.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
“If it ain’t broken… don’t mend it”…😏MvRtje schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 08:30:
[...]
Deze Machine Learning optie geeft mij nog steeds het idee dat ik toch een RMU moet gaan kopen.. al moet ik zeggen dat het echt top draait maar het geeft wel wat meer mogelijkheden.
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
- Nibe levert voor mijn S2125 een geisoleerde condensafvoerslang met thermolint in 3 lengtes: type KVR11
- Het lint wordt elektrisch aangesloten op de S2125.
- De S2125 heeft op de printplaat een relais wat het lint in- en uitschakelt.
- Ook wordt het lint afgezekert op de S2125 printplaat.
Nu mijn vraag:
De combinatie thermolint + geïsoleerde afvoerslang is stukken goedkoper zelf samen te stellen.
De thermolinten in de handel hebben echter standaard aan de kabel een aangegoten aan/uit contact. (doorgaans:
temp zakt onder de +5 C -> kabelcontact AAN
temp stijgt boven de +15 C -> kabelcontact UIT
Het contact schakelt dus altijd ruim op tijd AAN voordat het NIBE relais het thermolint wil aan zetten (contacten staan in feite in serie).
Vraag:
kabelcontact lekker laten zitten? of toch maar verwijderen (kortsluiten)?
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal
Ff uit nieuwsgierigheid: waarom wil je dit? Bij mij loopt condenswater zo uit de afvoer van de wp het grind er onder in. Geen ijsbrokken gezien vorige winter.
[ Voor 12% gewijzigd door wickydude op 17-10-2025 14:43 ]
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Er was geen geschikte plek in de tuin zonder uit te komen op erg lange aanvoer en retour leidingen naar de apparatuur binnen (hybride / open verdeler / buffervat).
De WP staat daarom op de uitbouw / heel groot balkon.
Het condens druppelt nu nog wel weg tussen de 50x50-tegels op tegeldragers, maar bij stevig vriesweer verwacht ik dat het daaronder een klomp ijs wordt. (S2125 recent geplaatst)
De condensafvoer met geïsoleerde slang en thermolint gaat een paar meter overbruggen naar een bestaande afvoer.
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal
Ik had de eerste winter ook geen condensafvoer en het water liep rechtstreeks de oprit op. Dit zorgde vooral tijdens vorst voor een flink gladde oprit. Er komt aardig wat water uit per defrost.aandegrift schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:56:
@wickydude
Er was geen geschikte plek in de tuin zonder uit te komen op erg lange aanvoer en retour leidingen met de apparatuur binnen (hybride / open verdeler / buffervat).
De WP staat daarom op de uitbouw / heel groot balkon.
Het condens druppelt nu nog wel weg tussen de 50x50-tegels op tegeldragers, maar bij stevig vriesweer verwacht ik dat het daaronder een klomp ijs wordt. ( S2125 recent geplaatst)
De condensafvoer met geïsoleerde slang en thermolint gaat een paar meter overbruggen naar een bestaande afvoer.
Ik had de eerste winter ook geen condensafvoer en het water liep rechtstreeks de oprit op. Dit zorgde vooral tijdens vorst voor een flink gladde oprit. Er komt aardig wat water uit per defrost. Daarom ook maar snel een afvoer gemaakt, sindsdien alles perfect.aandegrift schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:56:
@wickydude
Er was geen geschikte plek in de tuin zonder uit te komen op erg lange aanvoer en retour leidingen met de apparatuur binnen (hybride / open verdeler / buffervat).
De WP staat daarom op de uitbouw / heel groot balkon.
Het condens druppelt nu nog wel weg tussen de 50x50-tegels op tegeldragers, maar bij stevig vriesweer verwacht ik dat het daaronder een klomp ijs wordt. ( S2125 recent geplaatst)
De condensafvoer met geïsoleerde slang en thermolint gaat een paar meter overbruggen naar een bestaande afvoer.
OK, dank voor de nieuwsgierigheidsbevredigingaandegrift schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:56:
@wickydude
Er was geen geschikte plek in de tuin zonder uit te komen op erg lange aanvoer en retour leidingen naar de apparatuur binnen (hybride / open verdeler / buffervat).
De WP staat daarom op de uitbouw / heel groot balkon.
Het condens druppelt nu nog wel weg tussen de 50x50-tegels op tegeldragers, maar bij stevig vriesweer verwacht ik dat het daaronder een klomp ijs wordt. (S2125 recent geplaatst)
De condensafvoer met geïsoleerde slang en thermolint gaat een paar meter overbruggen naar een bestaande afvoer.
@rusman nee dat snap ik. De mijne loopt leeg op een flinke laag grind, en de wp staat tegen de muur aan.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Daarop vooruitlopend: hij komt tegen bij de gevel, direct bij de verdeler.
De meegeleverde flexibele slangen horen volgens de manual in een elleboog te worden gelegd.
Wie heeft dit op deze manier of wie heeft ze toch recht door de muur?
De voetjes van de F2050 zijn verstelbaar en kunnen direct op een beton blok.
Is het verstandig om hier bigfoots onder te plaatsen (want die hebben een montage gleuf)
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Bigfoots geen ervaring mee. Staat hier op betonbanden.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
De flexibele hoses moeten buiten blijven, mogen niet door de muur. Dat betekent dat ik de muurdoorvoer wat meer naar links moet hebben van voren af gezien ..wickydude schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 19:14:
De elleboog is bedoeld om wat flexibiliteit in de slangen te houden ivm trillingen (geluidsoverdracht) en uitzetverschillen bij kou en hitte. Zou ik er in doen.
Bigfoots geen ervaring mee. Staat hier op betonbanden.
Ik denk dat de bigfoots niet nodig zijn. Heb hier ook beton gemaakt.
[ Voor 16% gewijzigd door Knowbody op 17-10-2025 21:37 ]
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Edit: de foto gevonden
bioscrasher in "NIBE L/W warmtepomp optimalisatie"
[ Voor 33% gewijzigd door Knowbody op 18-10-2025 16:37 ]
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Ik ben nog bezig met het tweaken van de settings om hem rustiger te laten lopen.
Ik vroeg me af is er iemand die de programmering stille stand gebruikt met Max frequentie om te zorgen dat de buitenunit rustig loopt en het stroomverbruik wat lager is?
Ik zie mijn (10kw) unit af en toe lekker rustig draaien om 600w en dan bedenkt hij zich en knalt hij naar 3000w dan is hij 15-30 min later klaar en gaat hij uit. Ik heb zelf liever dat hij langer draait op lager vermogen en hoopte dat met Max frequentie te bereiken vandaar de vraag.
Als hij op 3000w draait is de frequentie 85Hz.
En welke instellingen zijn het meeste interessant om mee te spelen om het gedrag en verbruik te optimaliseren.
Dit wordt de eerste volle winter dat hij draait. Hij is in februari geïnstalleerd en ik hang een beetje tussen stooklijn 2 en 3 in eigenlijk om het aangenaam te houden.
Alvast bedankt
[ Voor 17% gewijzigd door Master-T op 19-10-2025 18:48 ]
Er zijn verschillende opties om te proberen.Master-T schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 18:38:
Hey allemaal. Ik heb een MHI maar principe is hetzelfde volgens mij.
Ik ben nog bezig met het tweaken van de settings om hem rustiger te laten lopen.
Ik vroeg me af is er iemand die de programmering stille stand gebruikt met Max frequentie om te zorgen dat de buitenunit rustig loopt en het stroomverbruik wat lager is?
Ik zie mijn (10kw) unit af en toe lekker rustig draaien om 600w en dan bedenkt hij zich en knalt hij naar 3000w dan is hij 15-30 min later klaar en gaat hij uit. Ik heb zelf liever dat hij langer draait op lager vermogen en hoopte dat met Max frequentie te bereiken vandaar de vraag.
Als hij op 3000w draait is de frequentie 85Hz.
En welke instellingen zijn het meeste interessant om mee te spelen om het gedrag en verbruik te optimaliseren.
Dit wordt de eerste volle winter dat hij draait. Hij is in februari geïnstalleerd en ik hang een beetje tussen stooklijn 2 en 3 in eigenlijk om het aangenaam te houden.
Alvast bedankt
Maar dan helpt het als je je systeem goed kent.
Bijvoorbeeld de maximale aanvoertemperatuur lager zetten.
Bijvoorbeeld de minimale aanvoertemperatuur op de waarde zetten die je wenst als ruimtetemperatuur.
Bijvoorbeeld de graadminuten start van -60 naar -180 als je vloerverwarming hebt met een dikke laag dekvloer en een recente woning
Bijvoorbeeld de pompsnelheid vastzetten op een waarde waarbij je de juiste flow haalt. Dan kun je een zware WP wel wat temperen.
Waarom hij ineens zoveel power geeft terwijl dat niet nodig is volgens jou is lastig uitzoeken maar de data in Myuplink kan wel helpen.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Knowbody schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 18:46:
[...]
Er zijn verschillende opties om te proberen.
Maar dan helpt het als je je systeem goed kent.
Bijvoorbeeld de maximale aanvoertemperatuur lager zetten.
Bijvoorbeeld de minimale aanvoertemperatuur op de waarde zetten die je wenst als ruimtetemperatuur.
Bijvoorbeeld de graadminuten start van -60 naar -180 als je vloerverwarming hebt met een dikke laag dekvloer en een recente woning
Bijvoorbeeld de pompsnelheid vastzetten op een waarde waarbij je de juiste flow haalt. Dan kun je een zware WP wel wat temperen.
Waarom hij ineens zoveel power geeft terwijl dat niet nodig is volgens jou is lastig uitzoeken maar de data in Myuplink kan wel helpen.
/f/image/eVcPx3t0IxZOTTClY1cBp1ye.png?f=fotoalbum_large)
Bedankt voor je reactie.
De Max aanvoer temperatuur is bij mij op 40 gezet door de installateur volgens mij.
Ik heb ongeveer 100m2 vloerverwarming op de begane grond en op de 1e verdieping een 6 tal ouder type radiatoren. Ik vind de 1e verdieping niet zo interessant om warm te hebben als de kou er maar net een beetje af is voor de kinderen. Het huis is vrijstaand uit 1997.
Wanneer je het over de pompsnelheid hebt dan bedoel je de GP12 neem ik aan? Ik kan nergens vinden waar ik deze op een vaste instelling kan zetten. Ik kan alleen de min en max vinden. Maar Max kan niet lager dan 80%
Ik zal de GM eens wat verder naar beneden zetten.
Hij heeft vannacht wel een mooie lange run gedraaid met de begrenzing van de frequentie dus dat is wel mooi.
Is dit wel een goede manier of is het eigenlijk sterk af te raden om de frequentie hiervoor te gebruiken?
Maar als het echt koud wordt heb je kans dat hij het niet meer bij kan houden.
Wat Knowbody zegt: waarom schiet hij ineens door…
Zonder verdere data weinig zinnigs over te zeggen.
Runs van drie kwartier tot een uur zijn overigens normaal zeker bij de huidge temperaturen. Als het kouder wordt worden ze vanzelf langer.
[ Voor 11% gewijzigd door wickydude op 21-10-2025 09:17 ]
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Pompsnelheid GP12 kun je veranderen door het schuifje van auto te halen.
40 graden. Dat dacht ik wel. De startgids schrijft dat voor, 5 graden hoger dan het hoogste punt van de curve. Als je 35 graden nodig hebt dan is dat dus 40. Maar 5 graden kan heel veel zijn.
Bij vloerverwarming: als het dankzij zoneregeling mogelijk is om zulke hoge temperaturen te bereiken (stel bijna alles loopt dicht en je hebt een buffervat) dan moet je het niet veranderen.
Als je net zoals ik met een hele lage curve werkt, en nooit zones dichtgooit, zal het voor de compressor al lastig worden om 30 graden te halen. Zeker als je geen buffervat hebt en het systeem 'open loop' functioneert.
Aangezien ik zelf aan 26 graden voldoende heb als het vriest, staat bij mij de max op 28.
Dat betekent dat hij nooit hoger gaat berekenen, maar wel hoger gaat aanvoeren om de graadminuten bij te kunnen houden. Als bij mij de 30 graden zou worden gehaald, en de retour is dan opgelopen tot 25, dan zal het flink warm zijn in de woning, ik gok en graad of 25.
Snap je? Dus je moet kijken welk getal hoort bij de woning en wat realistisch haalbaar is voor het vermogen van de WP.
In te voorkomen dat hij onnodige en onhaalbare temperaturen gaat berekenen en dus op enig moment ook full power aan de bak moet ...
[ Voor 13% gewijzigd door Knowbody op 21-10-2025 09:51 ]
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Kijk dat maakt het verhaal al weer iets duidelijker inderdaad. Ik heb een buffervat inderdaad en geen aparte zones ingeregeld. Hooguit dat ik af en toe een keer een radiator meer of minder open heb staan op de 1e verdieping.Knowbody schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 09:26:
Begrenzing freq vind ik een beetje een net niet methode.
Pompsnelheid GP12 kun je veranderen door het schuifje van auto te halen.
40 graden. Dat dacht ik wel. De startgids schrijft dat voor, 5 graden hoger dan het hoogste punt van de curve. Als je 35 graden nodig hebt dan is dat dus 40. Maar 5 graden kan heel veel zijn.
Bij vloerverwarming: als het dankzij zoneregeling mogelijk is om zulke hoge temperaturen te bereiken (stel bijna alles loopt dicht en je hebt een buffervat) dan moet je het niet veranderen.
Als je net zoals ik met een hele lage curve werkt, en nooit zones dichtgooit, zal het voor de compressor al lastig worden om 30 graden te halen. Zeker als je geen buffervat hebt en het systeem 'open loop' functioneert.
Aangezien ik zelf aan 26 graden voldoende heb als het vriest, staat bij mij de max op 28.
Dat betekent dat hij nooit hoger gaat berekenen, maar wel hoger gaat aanvoeren om de graadminuten bij te kunnen houden. Als bij mij de 30 graden zou worden gehaald, en de retour is dan opgelopen tot 25, dan zal het flink warm zijn in de woning, ik gok en graad of 25.
Snap je? Dus je moet kijken welk getal hoort bij de woning en wat realistisch haalbaar is voor het vermogen van de WP.
In te voorkomen dat hij onnodige en onhaalbare temperaturen gaat berekenen en dus op enig moment ook full power aan de bak moet ...
Mijn stooklijn staat op 2 nu dus in principe hoeft hij geen hoge aanvoertemperatuur te halen. Ik zou dus wat kunnen vogelen daarmee.
Ik zal ook de stille modus er eens afhalen om te kijken wat hij doet met de andere instellingen.
2 vragen nog:
1. Wat is een goede pompsnelheid om eens mee te beginnen?
2. Zou het kunnen komen dat hij piekt omdat ik smart price adaptation aan heb staan? (En is het dus beter om dit uit te zetten)
Thanks
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Ik heb geen 2e pomp in het systeem zitten dat weet ik zeker.wickydude schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 15:36:
Als je een buffervat en radiatoren hebt, dan heb je waarschijnlijk ook een tweede pomp. GP12 is dan de laadpomp en GP10 de circulatie naar je afgiftesysteem?
Er zat eerder ook nog een pomp op de verdeler maar die is weg en er is een nieuwe verdeler geplaatst.
Dat is prima.Master-T schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 15:38:
[...]
Ik heb geen 2e pomp in het systeem zitten dat weet ik zeker.
Er zat eerder ook nog een pomp op de verdeler maar die is weg en er is een nieuwe verdeler geplaatst.
Je buffer is een volumizer, die zal in de retour zitten
Als je debiet meters hebt kun je het redelijk aflezen, omdat er ook radiatoren meedoen, wordt het lastig zonder flowmeter.
Ik denk niet dat je een flowmeter aan boord hebt.
De Knowbody formule (haha) voor flow is 3x het benodigde vermogen.
Voor een 8 kW dus 24 liter per minuut, en dat is de max.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Waarom mogen de flexibele leidingen niet door de muur?Knowbody schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 21:36:
[...]
De flexibele hoses moeten buiten blijven, mogen niet door de muur. Dat betekent dat ik de muurdoorvoer wat meer naar links moet hebben van voren af gezien ..
Ik denk dat de bigfoots niet nodig zijn. Heb hier ook beton gemaakt.
Misschien een tip ik heb zelf in de aan en afvoer buiten vorstbeveiligers van Caleffi istop gemonteerd dat mocht de boel in storing vallen en het vriest hard loopt iig de warmtepomp netjes leeg zonder kans op kapotvriezen! Better safe then sorry!
Ik heb mijn F2050-10 wel op Bigfoods gemonteerd op het terras, dat staat zeer stevig en vangt eventuele trillingen mooi op!
[ Voor 10% gewijzigd door Sted74 op 22-10-2025 00:38 ]
De flexible hoses daarvoor sowieso niet lang genoeg, en je wilt sowieso geen koppeling halverwege de spouwmuur. Ook is die van de aanvoer voorzien van een haakse bocht en ontluchter. Recht naar achteren door de muur is daardoor al niet mogelijk. Het zou wel mooi geweest zijn, maar dan dempen ze ook niet dus dat gaat het doel voorbij.Sted74 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 00:30:
[...]
Waarom mogen de flexibele leidingen niet door de muur?
Misschien een tip ik heb zelf in de aan en afvoer buiten vorstbeveiligers van Caleffi istop gemonteerd dat mocht de boel in storing vallen en het vriest hard loopt iig de warmtepomp netjes leeg zonder kans op kapotvriezen! Better safe then sorry!
Ik heb mijn F2050-10 wel op Bigfoods gemonteerd op het terras, dat staat zeer stevig en vangt eventuele trillingen mooi op!
Urban Plumbers is blij dat Nibe de beveiligers (anti frost valves) niet voorschrijft en past er bij bijvoorbeeld Vaillant niet 2 toe maar 1.
Verdubbeling van de betrouwbaarheid.
[ Voor 20% gewijzigd door Knowbody op 22-10-2025 09:15 ]
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Ik heb een tweede set flexibele buis (de 2 buizen met bocht op de aan en afvoer) gebruikt en geen koppeling in de muur, tussen de twee flexibele buizen die achter de warmtepomp lopen heb ik de 2 Caleffi's geplaatst (laagste punt).Knowbody schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 06:35:
[...]
De flexible hoses daarvoor sowieso niet lang genoeg, en je wilt sowieso geen koppeling halverwege de spouwmuur. Ook is die van de aanvoer voorzien van een haakse bocht en ontluchter. Recht naar achteren door de muur is daardoor al niet mogelijk. Het zou wel mooi geweest zijn, maar dan dempen ze ook niet dus dat gaat het doel voorbij.
Urban Plumbers is blij dat Nibe de beveiligers (anti frost valves) niet voorschrijft en past er bij bijvoorbeeld Vaillant niet 2 toe maar 1.
Verdubbeling van de betrouwbaarheid.
Wat bedoel je met Urban Pumbers is blij dat nibe ze niet voorschrijft?
Ik persoonlijk vind het wel een prettig idee dat de Nibe nu beveiligd is tegen kapot vriezen vooral nu we gewaarschuwd zijn voor het wegvallen van elektra in de winter en ik nog geen back-up batterij heb.
Zolang ze niet onnodig falen is het een prima idee.Sted74 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 14:12:
[...]
Ik heb een tweede set flexibele buis (de 2 buizen met bocht op de aan en afvoer) gebruikt en geen koppeling in de muur, tussen de twee flexibele buizen die achter de warmtepomp lopen heb ik de 2 Caleffi's geplaatst (laagste punt).
Wat bedoel je met Urban Pumbers is blij dat nibe ze niet voorschrijft?
Ik persoonlijk vind het wel een prettig idee dat de Nibe nu beveiligd is tegen kapot vriezen vooral nu we gewaarschuwd zijn voor het wegvallen van elektra in de winter en ik nog geen back-up batterij heb.
Urban Plumbers is een YT kanaal.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Bij mij koelt dit water met ongeveer 0,6°C/uur af.
Ik heb een VVM S320 (dus 180 liter boiler), warmwater behoefte staat op "gemiddeld".
Het water wordt tot 57°C opgewarmd en het duurt dan ongeveer 12 uur (indien we geen warm water verbruiken) voordat het tegen de 50°C is en opnieuw opgewarmd wordt.
Ik heb dus standaard 2 opwarm cycles per dag.
De boiler staat in een onverwarmde ruimte, maar ik heb hier wel een geïsoleerde kast omheen gemaakt. In deze kast wordt het meer dan 20°C bij een buiten temperatuur van rond de 10°C (er hangt tevens een 90 liter seriebuffer in deze kast). Volgens mij was het vorig jaar op de meest koude dagen ook nog 20°C in deze kast, maar dat kan ik mij niet meer goed herinneren (ik had er een analoge meter hangen).
[ Voor 0% gewijzigd door Luchtenburger op 22-10-2025 20:08 . Reden: VMM -> VVM ]
Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)
Voel eens aan de leidingen terwijl je enkele uren geen water hebt getapt... Gaan de leidingen omhoog ? Mogelijk verlies je door geleiding.Luchtenburger schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 18:42:
Hoe snel koelt bij jullie het sanitair water in de boiler?
Bij mij koelt dit water met ongeveer 0,6°C/uur af.
Ik heb een VMM S320 (dus 180 liter boiler), warmwater behoefte staat op "gemiddeld".
Het water wordt tot 57°C opgewarmd en het duurt dan ongeveer 12 uur (indien we geen warm water verbruiken) voordat het tegen de 50°C is en opnieuw opgewarmd wordt.
Ik heb dus standaard 2 opwarm cycles per dag.
De boiler staat in een onverwarmde ruimte, maar ik heb hier wel een geïsoleerde kast omheen gemaakt. In deze kast wordt het meer dan 20°C bij een buiten temperatuur van rond de 10°C (er hangt tevens een 90 liter seriebuffer in deze kast). Volgens mij was het vorig jaar op de meest koude dagen ook nog 20°C in deze kast, maar dat kan ik mij niet meer goed herinneren (ik had er een analoge meter hangen).
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Achter de warmtepomp gaan de leidingen over in kunststof (composiet?) leidingen, via die weg kan er dus volgens mij geen warmteverlies zijn. Deze leidingen gaan naar beneden.Knowbody schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 19:51:
[...]
Voel eens aan de leidingen terwijl je enkele uren geen water hebt getapt... Gaan de leidingen omhoog ? Mogelijk verlies je door geleiding.
Ik ben in eerste instantie ook meer benieuwd naar ervaringen van anderen met vergelijkbare systemen. Als daaruit blijkt dat er bij mij teveel verlies is, ga ik wel op zoek naar eventuele oorzaken.
Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)
Mijn boiler RSV300X plm.275ltr.koelt in 12 uur 3graden af, van 49.6 naar 46.5, gewoonlijk 1cyclus per dag tenzij meer warmwater is gebruikt en BT6 onder de 40gr is gedaald, SWW-vraag staat op klein, Legionella 1x/4wkLuchtenburger schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 18:42:
Hoe snel koelt bij jullie het sanitair water in de boiler?
Bij mij koelt dit water met ongeveer 0,6°C/uur af.
Ik heb een VVM S320 (dus 180 liter boiler), warmwater behoefte staat op "gemiddeld".
Het water wordt tot 57°C opgewarmd en het duurt dan ongeveer 12 uur (indien we geen warm water verbruiken) voordat het tegen de 50°C is en opnieuw opgewarmd wordt.
Ik heb dus standaard 2 opwarm cycles per dag.
De boiler staat in een onverwarmde ruimte, maar ik heb hier wel een geïsoleerde kast omheen gemaakt. In deze kast wordt het meer dan 20°C bij een buiten temperatuur van rond de 10°C (er hangt tevens een 90 liter seriebuffer in deze kast). Volgens mij was het vorig jaar op de meest koude dagen ook nog 20°C in deze kast, maar dat kan ik mij niet meer goed herinneren (ik had er een analoge meter hangen).
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
Hoe warmer het water tov de omgeving, hoe sneller de afkoeling, de stapjes liggen eerst dichter bij elkaar dan later.
[ Voor 77% gewijzigd door wickydude op 23-10-2025 07:12 ]
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
@wickydude Tenzij het in de ruimte van je warmtepomp 40 graden is, is het langzamer afkoelen later geen gevolg van minder warmteverlies tussen vat en ruimte. Warmteverlies is lineair met het temperatuurverschil. De stapjes aan het eind duren 1,5 tot 2 keer zo lang, dus dat zou betekenen dat het temperatuurverschil 1,5 tot 2 keer zo klein moet zijn. Even rekenen met 2: Starttemperatuur 57 grC, eindtemperatuur 50 met half zo veel warmteverlies: Dan moet het in de ruimte 43 grC zijn (verschil is dan 14 grC bij de start, en 7 grC op het eind). Ik denk dat het langzamer afkoelen later een andere oorzaak heeft.
Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers
RSV300 hier in een verwarmde en geïsoleerde ruimte (nieuwbouw 2023). Gister middernacht was hij 43.1 graden en 23uur later 39.1, dus ongeveer 0.17 graden per minuut. Heb hem wel op eco staan qua temperatuur, dat is voor ons voldoende:Luchtenburger schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 18:42:
Hoe snel koelt bij jullie het sanitair water in de boiler?
Bij mij koelt dit water met ongeveer 0,6°C/uur af.
Ik heb een VVM S320 (dus 180 liter boiler), warmwater behoefte staat op "gemiddeld".
Het water wordt tot 57°C opgewarmd en het duurt dan ongeveer 12 uur (indien we geen warm water verbruiken) voordat het tegen de 50°C is en opnieuw opgewarmd wordt.
Ik heb dus standaard 2 opwarm cycles per dag.
De boiler staat in een onverwarmde ruimte, maar ik heb hier wel een geïsoleerde kast omheen gemaakt. In deze kast wordt het meer dan 20°C bij een buiten temperatuur van rond de 10°C (er hangt tevens een 90 liter seriebuffer in deze kast). Volgens mij was het vorig jaar op de meest koude dagen ook nog 20°C in deze kast, maar dat kan ik mij niet meer goed herinneren (ik had er een analoge meter hangen).
Dat was een stabiele dag zonder douchen.cgms schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:36:
@wickydude Tenzij het in de ruimte van je warmtepomp 40 graden is, is het langzamer afkoelen later geen gevolg van minder warmteverlies tussen vat en ruimte. Warmteverlies is lineair met het temperatuurverschil. De stapjes aan het eind duren 1,5 tot 2 keer zo lang, dus dat zou betekenen dat het temperatuurverschil 1,5 tot 2 keer zo klein moet zijn. Even rekenen met 2: Starttemperatuur 57 grC, eindtemperatuur 50 met half zo veel warmteverlies: Dan moet het in de ruimte 43 grC zijn (verschil is dan 14 grC bij de start, en 7 grC op het eind). Ik denk dat het langzamer afkoelen later een andere oorzaak heeft.
Vat staat in de garage van 17gr.
Warmte verlies je aan de omgeving. Hoe groter het verschil hoe sneller het afkoelt. DT aan het begin is dan 40 graden, aan het eind 30 graden.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Gem. temperatuur (BT7) daling per minuut komt dan uit op 0,005graden per minuut gemeten over een periode van 22uur.
NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004
https://zonnecollector-in...standverliezenboiler.html
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Boilervolumes bij jullie zijn wel bijna het dubbele vergeleken met die van mij, ik vermoed dat grotere volumes ook minder snel afkoelen.
Ik kan geen foto van het leidingwerk maken, de leidingen zitten achter de VVMS320 kast en gaan direct naar beneden (via zoveel mogelijk geïsoleerde buis) de grond in.
@Luqq, klein detail, de afkoeling bij jou gaat met 0.17°C/uur (gelukkig niet per minuut)
Dat is dus wel 3 keer langzamer dan bij mij, dat vind ik toch wel aanzienlijk.
Het zou mooi zijn als we ook gegevens kunnen krijgen van iemand met een boiler van ongeveer 200 liter (of van iemand anders met een VVM S320 zou helemaal perfect zijn).
Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)
[ Voor 4% gewijzigd door Chicken op 23-10-2025 13:10 ]
Het is in het stookseizoen te overwegen (als er vooral in de ochtend wordt gedoucht) om in de nacht het SWW vat te verwarmen.
Doorgaans is de stroomprijs dan het laagst van de dag en hoeft het water ook niet zo warm te worden, wanneer er vlak daarna al wordt gedoucht.
Dat het in de nacht kouder is buiten, daar maalt de WP niet om.
Zomers op de zon heeft uiteraard dan de voorkeur. Met als gevolg dat je hogere temperaturen nodig hebt als er in de ochtend wordt gedoucht, als gevolg van de warmteverliezen van het vat door het langer op voorraad te moeten houden van warmwater.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Volgens mij doen de tarieven overdag en 's nachts niet zoveel voor elkaar onder bij een dynamisch contract. Dat het een voordeel is om zo dicht mogelijk tegen het gebruiksmoment aan te stoken, ben ik met je eens.
De buitentemperatuur is toch juist dé parameter voor de COP? De energieinhoud van koude lucht is lager, dus om hier energie uit te onttrekken, zal meer energie kosten (= lagere COP). Bovendien, als je te maken krijgt met defrosts (en die kans is groter bij een DHW run), dan kost je dat zeker ook efficiëntie.
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
Ik blijf ook in de winter gewoon tussen 13 en 17u SWW maken. Alles wat ik van de pv kan pakken is winst.Knowbody schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 10:54:
Voor de temperatuur dalingen van het SWW vat:
Het is in het stookseizoen te overwegen (als er vooral in de ochtend wordt gedoucht) om in de nacht het SWW vat te verwarmen.
Doorgaans is de stroomprijs dan het laagst van de dag en hoeft het water ook niet zo warm te worden, wanneer er vlak daarna al wordt gedoucht.
Dat het in de nacht kouder is buiten, daar maalt de WP niet om.
Zomers op de zon heeft uiteraard dan de voorkeur. Met als gevolg dat je hogere temperaturen nodig hebt als er in de ochtend wordt gedoucht, als gevolg van de warmteverliezen van het vat door het langer op voorraad te moeten houden van warmwater.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Hopelijk blijft het comfort wel goed genoeg. Wij hebben een vrij groot bad, maar daar zitten we niet vaak in. Om daarvoor het water continu op hoge temperatuur te houden is niet erg handig.
Tijdens de nacht het water op temperatuur houden is ook niet nodig, ik kan mij dus ook eens verdiepen in het werken met schema's.
Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)
Luchtenburger schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:46:
Ik zal eens gaan experimenteren met de temperaturen, ik zie dat jullie deze lager ingesteld hebben dan ik, dat heeft natuurlijk invloed op de efficiëntie.
Hopelijk blijft het comfort wel goed genoeg. Wij hebben een vrij groot bad, maar daar zitten we niet vaak in. Om daarvoor het water continu op hoge temperatuur te houden is niet erg handig.
Tijdens de nacht het water op temperatuur houden is ook niet nodig, ik kan mij dus ook eens verdiepen in het werken met schema's.
/f/image/Jg6dnSY5nj2D2zGqEmqvnotJ.png?f=fotoalbum_large)
Bij ons werkt dit schema prima, de oranje segmenten zijn de perioden dat SWW is toegestaan, instelling Warmwater ‘Klein’, max.temp dan 50’, warmt op wanneer BT6=productie warmwater onder 40’ komt
De tijdinstelling is dan tussen 06.15u en 07.00u. en s’middags tussen 14.00 en 15.30u
In diezelfde periode staat de thermostaat op 19.5’ zodat warmwater op dat moment altijd voorrang krijgt
In de andere perioden id SWW geblokkeerd
Wanneer de kinderen komen of bad nodig is gewoon op de RMU ‘meer warmwater’ zetten dan gaat de boiler eenmalig naar 60’ waarna het schema hervat
[ Voor 4% gewijzigd door AnJaJoRe op 23-10-2025 17:09 ]
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
Allemaal theorie en juist.storeman schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 12:19:
@Knowbody
Volgens mij doen de tarieven overdag en 's nachts niet zoveel voor elkaar onder bij een dynamisch contract. Dat het een voordeel is om zo dicht mogelijk tegen het gebruiksmoment aan te stoken, ben ik met je eens.
De buitentemperatuur is toch juist dé parameter voor de COP? De energieinhoud van koude lucht is lager, dus om hier energie uit te onttrekken, zal meer energie kosten (= lagere COP). Bovendien, als je te maken krijgt met defrosts (en die kans is groter bij een DHW run), dan kost je dat zeker ook efficiëntie.
Tarief (de waarde van elektriciteit beter gezegd) in de nacht is in de wintertijd ongeveer hetzelfde als overdag tussen de 2 pieken in.
Een iets lagere COP wordt bijvoorbeeld goed gemaakt door het vat 1 of 2 graden minder te laten verwarmen.
Maar de prijs vind ik belangrijker dan de COP. En hoe meer duurzame opwekking, hoe vlakker de dynamiek en stabieler de prijs. Het systeem wordt mijn inziens steeds beter en eerlijker naarmate er ook beter gebruik wordt gemaakt van electric. Het helpt als er alleen nog maar EV's op kenteken worden gezet vanaf vandaag.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Zeker. Voor jezelf.wickydude schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 12:51:
[...]
Ik blijf ook in de winter gewoon tussen 13 en 17u SWW maken. Alles wat ik van de pv kan pakken is winst.
Ik kijk in de breedte. Waarom is de stroom goedkoper in de nacht dan in de ochtend?....ze willen spreiding bereiken. Dus in de ochtend is de vraag gewoon te hoog en in de avond ook. Relatief gezien.
In de UK heb je speciale lage tarieven voor de EV en heat pump (Octopus). Dat zou hier ook niet verkeerd zijn.
Met een platdak opstelling is PV opbrengst buiten de zonnemaanden niet zo veel. Ben al blij als de WP er überhaupt op kan draaien laat staan een SWW run.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Het is het spelen waard. De hoogte van de temperaturen is maatwerk. Hangt af van de inhoud, de grootte van de voorraad, en gebruikersgedrag.Luchtenburger schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:46:
Ik zal eens gaan experimenteren met de temperaturen, ik zie dat jullie deze lager ingesteld hebben dan ik, dat heeft natuurlijk invloed op de efficiëntie.
Hopelijk blijft het comfort wel goed genoeg. Wij hebben een vrij groot bad, maar daar zitten we niet vaak in. Om daarvoor het water continu op hoge temperatuur te houden is niet erg handig.
Tijdens de nacht het water op temperatuur houden is ook niet nodig, ik kan mij dus ook eens verdiepen in het werken met schema's.
Voor het bad druk je gewoon vooraf of desnoods na gebruik op het knopje 'meer warm water' of 'tijdelijke luxe' whats in a name. Die is precies daarvoor bedoeld.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Inderdaad, voor iedereen kan dat anders zijn.Knowbody schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 17:45:
[...]
Zeker. Voor jezelf.
Ik kijk in de breedte. Waarom is de stroom goedkoper in de nacht dan in de ochtend?....ze willen spreiding bereiken. Dus in de ochtend is de vraag gewoon te hoog en in de avond ook. Relatief gezien.
In de UK heb je speciale lage tarieven voor de EV en heat pump (Octopus). Dat zou hier ook niet verkeerd zijn.
Met een platdak opstelling is dat niet zo veel. Ben al blij als de WP weer überhaupt op kan draaien laat staan een SWW run.
Ik heb geen dynamisch contract dus zijn de energiekosten voor mij vooral te beinvloeden door zoveel mogelijk zelf de pv te gebruiken.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Ik heb ook geen dynamisch contract.wickydude schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 17:53:
[...]
Inderdaad, voor iedereen kan dat anders zijn.
Ik heb geen dynamisch contract dus zijn de energiekosten voor mij vooral te beinvloeden door zoveel mogelijk zelf de pv te gebruiken.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Edit: ah, plat dak…
Jij begon over goedkopere stroom he
Spreiden doen we evengoed wel door de ev pas na 22u te laden als die overdag niet thuis staat. En overdag staat de peblar op puur zonneladen.
Mijn filosofie is ook dat als ik de pv zelf gebruik met SWW maken, ik ook minder belasting op het net leg en ook eventuele productie van mijn buren meepak die geen wp of ev hebben maar wel pv. De piekbelasting op het net is tenslotte in de ochtend en avondspits.
Vandaag was een behoorlijke herfstdag maar toch…
[ Voor 27% gewijzigd door wickydude op 23-10-2025 21:54 ]
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
:strip_exif()/f/image/I0bHtF4tFAzgaUBvuXZ77mOx.jpg?f=fotoalbum_large)
En daarbij bedenk ik mij dat ik de software nog steeds niet heb geüpdatet:-).
Dus geen online inzicht in de wp. Myupway is inmiddels geheel offline en myuplink kan ik nog niet benaderen met de oude software.
Vorig jaar waren er nogal wat issues bij mensen die overstapten van de oude naar de nieuwe software, is dat nu helemaal verholpen? Zou graag overstappen maar heb natuurlijk geen zin in bugs nu het stookseizoen weer begint :-)
[ Voor 33% gewijzigd door G-addict op 24-10-2025 16:26 ]
[ Voor 98% gewijzigd door G-addict op 24-10-2025 16:50 ]
Hier een 180L vat in een vergelijkbaar systeem:Luchtenburger schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:46:
Ik zal eens gaan experimenteren met de temperaturen, ik zie dat jullie deze lager ingesteld hebben dan ik, dat heeft natuurlijk invloed op de efficiëntie.
Hopelijk blijft het comfort wel goed genoeg. Wij hebben een vrij groot bad, maar daar zitten we niet vaak in. Om daarvoor het water continu op hoge temperatuur te houden is niet erg handig.
Tijdens de nacht het water op temperatuur houden is ook niet nodig, ik kan mij dus ook eens verdiepen in het werken met schema's.
:strip_exif()/f/image/7Tb9QHDsWuyRKhUg8zIKtbgM.png?f=user_large)
Ik verwarm tot 42⁰C en bt7 schiet dan door naar 45-46⁰C. Zo ziet het er bij mij dan uit. Weet niet meer of er wel of niet thuis gedoucht is.
[ Voor 5% gewijzigd door G-addict op 24-10-2025 16:41 ]
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Zonder abbo kun je helemaal niks doen of zien? Ook geen historie?LangeFries schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 17:18:
@G-addict De software werkt redelijk goed, maar je hebt wel een van beide abonnementen nodig om de menustructuur van de WP in de app te zien, begreep ik. In het tussenstadium van afgelopen winter was dat geen voorwaarde. Vanwege alle negatieve verhalen heb ik pas onlangs de update van dit voorjaar op mijn WP en mijn telefoon geinstalleerd.
Bij het ene abbo kun je wel historie zien, bij de andere beheren van het systeem, niet beide in één abbo 🤬G-addict schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 18:02:
[...]
Zonder abbo kun je helemaal niks doen of zien? Ook geen historie?
Met de huidige MyUplink versie is dat wel verbeterd maar toch beperkte mogelijkheden
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5, Marstek Venus E V2, Domoticz
Dat bedoel ik met ‘beperkt’…Henielma schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 18:18:
Zonder abo kan je wel de geschiedenis zien op de webpagina myuplink.com, dan inloggen, dan systeem en geschiedenis selecteren. Hierna kan je uit verschillende sensoren kiezen om te laten zien in een grafiek. Echter maar 1 curve per grafiek en maximaal 2 grafieken. Maar nog steeds best bruikbaar zonder abonnement.
Mèt abo kun je meer dan 5 variabelen in één grafiek brengen, en met twee grafieken dus nog veel meer
In MyUplink app heb je ook meer zichtbaar
Het natuurlijk wel de vraag hoeveel je dat nou nodig hebt, als het allemaal goed draait heb je er geen omkijken naar 😎
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
Je ziet dat hij dus echt de momenten kiest als de prijs laag is.
Ben wel benieuwd hoe het straks in de winter gaat als die vaker zou moeten opwarmen.
en ik mis de integratie met onze thuisaccu.
is er geen mogelijkheid om de accu via modbus te verbinden? Heeft de accu een ip-adres?nafofella schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 13:23:
myuplink (spa) werkt aardig goed ivm met de dynamische tarieven.
Je ziet dat hij dus echt de momenten kiest als de prijs laag is.
Ben wel benieuwd hoe het straks in de winter gaat als die vaker zou moeten opwarmen.
en ik mis de integratie met onze thuisaccu.
Volgens mij zou je de accu(omvormer) koppelen in menu 7.5.12.2.
Het is al een tijd terug dat ik een usb uitdraai gemaakt heb, maar sinds een update een hele tijd terug staat er in de Excel-uitdraai een cel waarin het verbruik uit een accu bijgehouden wordt.
Heb zelf nog geen accu dus als het bij jou werkt, zoals ik zelf gedacht had het aan te sluiten, dan ben ik een stuk zekerder over dat gedeelte vh proces als de accu er ooit wel komt
Dat is gelukt! Het geheel draait nu een stuk stiller dan voorheen. Daar ben ik tevreden mee.
Het SWW vat is ook van zijn plek geweest en nu voorzien van een titanium actieve anode. Geen omkijken meer naar.
De oude bijverwarming heeft plaatsgemaakt voor een ELK 9 en het geheel is ook voorzien van een Spirotech ontluchter en magneetfilter.
De UPM2 25-70 pomp is vooralsnog gebleven en draait nu vrijwel geruisloos, zelfs op de maximale stand. Het opnieuw opbouwen van het leidingwerk heeft daar enorm toe bijgedragen.
Theoretisch levert deze pomp teveel flow en zag ik later vanavond dat het draaide met een delta T van iets meer dan 1K.
Alle instellingen heb ik op de standaard waarden gezet. Ik verwacht dat het nu nauwelijks nodig is om te tweaken simpelweg omdat het vermogen van deze setup beter zal passen bij de woning.
Het is een mooie stille installatie geworden waar ik een stuk blijer van word in vergelijking met hoe het was.
De buitenunit draait mooi rustig, en ook op 120 Hz vanmiddag toen de boel werd opgestart .
Het SWW vat moest uiteraard opnieuw worden gevuld en is daarna direct verwarmd. De ELK 9 heeft daarbij ook geholpen dus dat ging snel!
Heb hier lang naar uitgekeken. Het geheel draait trouwens zonder buffervat, net zoals voorheen.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Ik zie eigenlijk direct dat er iets niet goed lijkt te gaan. Vanaf 00:40 vannacht wordt er aan een stuk door verwarmd en zie ik 10 compressor starts! Dat lijkt me aan de hoge kant? De graadminuten lopen ook behoorlijk op. Ik voel dat de vloer in de woonkamer wel wat warmer aanvoelt, tevens in de badkamer.
Waar zou ik nou logischerwijs moeten beginnen om die compressorstarts te verminderen en rustigere runs te krijgen?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/cFwhR941MIMaazOqmuBIPYZQ.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/WKxTLoA6kHUcfu4VtjW8NDxJ.jpg?f=user_large)
Mogelijk zijn het defrosts, bij sommige types worden die als starts aangegeven.stijnos1991 schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 08:08:
…
Ik zie eigenlijk direct dat er iets niet goed lijkt te gaan. Vanaf 00:40 vannacht wordt er aan een stuk door verwarmd en zie ik 10 compressor starts! Dat lijkt me aan de hoge kant? De graadminuten lopen ook behoorlijk op. Ik voel dat de vloer in de woonkamer wel wat warmer aanvoelt, tevens in de badkamer.
Waar zou ik nou logischerwijs moeten beginnen om die compressorstarts te verminderen en rustigere runs te krijgen?
Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers
Hier in de afgelopen 24 uur tweemaal een defrost gehad, totaal tijd 11 minuten.cgms schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 09:05:
Zojuist de eerste defrost gehad op mijn s2125 12 na de software update. Helaas nog steeds 15 minuten. Vraag aan andere s2125 bezitters (ook de niet 12 variant): hoe lang duurt bij jullie een defrost?
NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004