Beste Nibe tweakers, Ik ben nieuw op dit forum en zal me even voorstellen met mijn systeem.
Sinds eind November draait hier een Nibe AMS20/HBS20/SMO40. Om de performance te meten is een kWh-meter en een Kamstrup-warmtemeter geïnstalleerd. De WP is hybride aangesloten met een bestaande HR ketel. Beneden hebben wij vloer verwarming waarvan 2 groepen voor een praktijkruimte 30m2 en 6 groepen voor het woonkamer/hal 90m2. Boven zijn radiatoren die zelden aan staan. Omdat de praktijk een dikke dekvloer en eikenhouten afwerking heeft is de benodigde aanvoer temperatuur ca 5C hoger dan in het woonhuis. Ik heb in een warmtewisselaar (WW) in het systeem bedacht die de aanvoer temperatuur voor het woonhuis afkoelt. Deze WW van 50 euro bespaart pomp, buffer, regelklep en ruimte. De WW is aangesloten op de aansluiting van de oude pomp van de bestaande verdeler. Tussen de praktijkgroepen en de woonkamer is en plaat in gelast om water met verschillende temperatuur te voeden. Na regeling is verwijderd en alle groepen staan altijd open. Een buffer vind (vond) ik onzin de warmtecapaciteit van de dekvloer 8400kJ/K >> 420kJ/K van 100L buffer.
/f/image/npsA0txReVzfLhG7hk0Svk32.png?f=fotoalbum_large)
Voordat het geïnstalleerd is heb ik de WP en het huis gemodelleerd om te testen of dit gaat werken. Ik kwam op de volgende stooklijnen.
Bij 0C heb ik een BT25 van 35C een BT71 van ca. 30C, De WP regelt dan op 74hz (1,2kW). Het vermogen in de “ontdooi regio” is hoger dan ik verwacht had, namelijk 5kW ipv 4,2kW, deze extra warmte is niet nodig voor het huis, maar dit is nodig om extra warmte in de vloer te stoppen om het er na circa een uur weer uit te halen om de buiten-unit te ontdooien. De stooklijn heb ik in het ontdooi gebied met 1C moeten verhogen, tov model.
Tijdens het ontdooien zakken de BT71 en BT25 richting de 25C dit is de gemengde retour temperatuur van alle groepen. Met name de praktijk vloer gaan dan afkoelen. Niet de ruimte die is strak 21C. De GM zakken dan veel sneller dan een standaard installatie, ik heb daarom de GM waarop de WP start verdubbeld van -60 naar -120. Boven de 12C dit hebben wij nog niet gehad, zal de WP ook gaan aan/uit moduleren. Als de WP dan uitstaat, zakt de door warmtewisselaar de aanvoer BT25. Waardoor de Praktijk vloer het woonhuis gaat op verwarmen. Ik ben benieuwd hoe dit gaat werken, in heb een regelventiel naar de praktijk die ik dan zou kunnen dicht sturen.
VRAAG 1 (later meer)
Mijn unit moet volgens de Nibe specificaties bij 0C buiten temperatuur ca. 6kW kunnen doen, hij gaat echter niet hoger dan 5kW. De compressor gaat nooit hoger dan 74Hz, (5A; 1,2kW). Volgens Nibe zou hij pas meer doen als het buiten kouder is, maar nu is het -7Cgeweest en komt hij niet boven de vermogens input van 1,2kW, dit terwijl hij volgens de specs. dan 2,05kW input zou hebben. Ik heb van alles geprobeerd, maar ik krijg er niet meer warmte uit, ook niet als ik de radiatoren boven open zet. De stooklijn verhoog en de DOT aanpas voor meer delta T..
Waar wordt de buiten unit op begrenst? Of beveiligd? Of is 74Hz zijn maximale waarde? Maar in de specificaties is het vermogen 2,05kW, en om de compressor meer arbeid te laten verrichten zal hij toch meer toeren moeten maken.
Wat mij verbaast is dat het hetegas (R32), langzaam oploopt tot de 78C (kritische temperatuur) en dan weer daalt, als de verdamper temperatuur daalt omdat de buiten unit dicht vriest. Is deze 78C te hoog? Bij meer toeren zal de compressor naast meer medium flow de compressor ratio ook toenemen dan ook de dT. wat is bij jullie deze temperatuur en kan dit de oorzaak zijn?
Alsvast bedankt voor jullie mening