Vrij logisch toch vanwege grotere warmteverliezen wat niet echt gecompenseerd wordt door een curve.
Dit is normaal gedrag bij gelijke aanvoertemperatuur.
Het enige verschil is dat de warmtepomp nu geen pauzes neemt en bij 10 graden buitentemperatuur wel. Dus er gaat bij vaste aanvoertemperatuur wel degelijk meer energie het systeem in naarmate het kouder wordt.
Edit: misschien moet ik het zo verklaren:
Wanneer een Ta 26 is en een Tr 24 dan is de vloer gemiddeld 25 graden.
Dan wordt het kouder. De Ta wordt bijvoorbeeld 27 en de Tr 23. De vloer is nog steeds 25 graden. De vloer geeft weliswaar meer warmtevernogen af (de warmtepomp moet er ook meer vermogen instoppen).
Allemaal logisch. Of de ruimte in temperatuur daalt, die kans is groot. Mogelijk blijft het redelijk op temperatuur.
Nu de Ta die gelijk blijft: de Ta blijft 26, de Tr daalt sneller, en wordt 22. Het vermogen is nog steeds hetzelfde maar niet genoeg, de vloertemperatuur daalt doordat het gemiddelde nu 24 is geworden.
Besef dat de gemiddelde temperatuur van de vloer ook lager is als de warmtepomp pauzes neemt (graadminuten >= 0).
Besef ook wanneer de retourtemperatuur is gedaald en er wordt niet voldaan aan de warmtevraag, dat het verhogen van de Ta instelling serieus kracht vraagt van de warmtepomp, en ook gepaard zal gaan met de nodige defrosts. Mogelijk trekt de warmtepomp het ook gewoon eventjes niet.
De redding is dan het verlagen van het setpoint, het bijspringen van de bijverwarming, je houtkachel (oeps) of een zonnigere dag met gunstigere temperaturen.
[
Voor 49% gewijzigd door
Knowbody op 30-11-2023 17:55
]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO