NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

Pagina: 1 ... 30 ... 90 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
mvrooij schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 15:52:
[...]


Wat moet ik programmeren?

Ik ga er nu vanuit dat mijn Hz van mijn WP niet meer boven die 25 gaat.

Zoals je mijn screenshot ziet doet hij dit enkel bij het starten en daarna draait hij constant 20hz en dan stopt hij weer.

Ik wil nu proberen dat hij maar op 25hz start en dan stabieler langer doordraait.

Volgende stap is graadminuten handmatig naar 60 zetten.

Toch denk ik dat Nibe het gewoon op deze manier wilt, op moment dat hij denkt dat er voldoende koud water weer in de vloer zit stopt hij.. en dat hij dan gaat pendelen tja hij heeft niet veel andere opties haha.
Volgens mij werkt de stille stand alleen als je die menu 6 programmeert, want anders weet de wp niet of hij stil of normaal moet draaien.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henielma
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 20:27
Aziraphale schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 14:49:
Edit: Ik heb nu max. frequentie 1 op 25 hz gezet en dit voor 24/7 geprogrammeerd.

@Henielma Hoe heb jij dit qua programma gedaan? Ook 24/7 de stille stand of nog een periode normaal voor sww?
Hier staat die van 0:00U tot 23:45U op de stille stand in de zomer. SWW heb ik een aparte WPB voor dus hoe dat te doen in geval van een boiler op de WP heb ik geen ervaring mee.

[ Voor 3% gewijzigd door Henielma op 13-06-2023 22:48 ]

Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • darasta
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 12:14
Ik heb een MHI HMA 60-S met een rc-hy-40. Deze werkt hetzelfde als een NIBE SMO40. Koeling is met een 4-pijp systeem

Ik loop met de koeling tegen de volgende dingen aan.

Bij het instellen volgens de NIBE documenten voor koeling (https://www.nibe.eu/nl-nl...ing/instellen-koelfunctie) moet je de minimale aanvoertemperatuur voor koeling in menu 1.9.3.2 instellen op 10 graden. Hierbij geeft de warmtepomp een waarschuwing dat het instellen van temperaturen van onder de 18 graden voor condens kan zorgen.

Initieel heb ik een temperatuur van 18 graden hier laten staan. Effect hiervan is zeer korte runs, waarbij de aanvoertemperatuur te laag wordt (wil immers graadminuten wegwerken) en de graadminuten worden gereset naar -1. Bij het instellen van deze temperatuur naar 14 graden krijg ik runs van 60 graadminuten naar 30 graadminuten.
Dit heb ik terug weten te leiden naar menu 1.9.5.
Actieve koeling starten --> naar 90 GM gezet
Stapsverschil compressor is hoeveel de GM teruggebracht worden per run. --> naar 60 gezet.

Hierdoor heb ik nu runs van 40-50 minuten met daarna 30-45 minuten laadpomp.
De aanvoertemperatuur van de koeling zit grotendeels tussen de 16 en 17 graden met uitschieters tot 15 graden en retour rond de 20 graden.
Compressor start op 39Hz, maar gaat daarna vrijwel direct naar 24Hz voor de rest van de run.
Koeling is toegestaan bij temp>24, filtertijd 6u, en kamertemperatuur>23.

Zien mensen hier nog ruimte voor verbetering?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • happysan
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 28-05 13:50
Ik ben me aan het oriënteren op de NIBE en dacht daarbij via de stroomspoeltjes de boel goed in te kunnen regelen. Maar ik lees in de documentatie dat deze op de SMO aangesloten zitten met 4x0.75mm. Op foto's van de set zie ik de spoeltjes met een klein stukje draad hieraan. Nu vroeg ik me af, hoe lang mag die kabel zijn tussen de SMO en de spoeltjes? Want de SMO zou bij mij in de schuur komen te hangen en dat is een meter of 20 vanaf de meterkast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Inf1nite
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 07-06 11:53
Iemand een idee wat deze melding zou kunnen veroorzaken? Gebeurt 1 a 2 keer per dag.

Ik weet ook niet om welke "flow" dit zou kunnen gaan. Ik vind wel dat de laadpomp niet heel hard draait (tussen 20-40%). Zou dit het probleem kunnen zijn?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bU-KyMCButcjzFGt5X10_i_q-gA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BB88FP25GWPzVdG6tja1K4Cw.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mvrooij
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:07
Aziraphale schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 16:20:
[...]


Volgens mij werkt de stille stand alleen als je die menu 6 programmeert, want anders weet de wp niet of hij stil of normaal moet draaien.
Klopt want hij doet niks anders..

Ik ga toch vanavond even kijken of ik wat dingen kan veranderen, ik vind hem werkelijk veel te veel uit en aangaan. Heb ook dit document gevonden: https://www.nibe.eu/downl...0S40%20&%20VVM%20S320.pdf

Eens kijken of ik daar wat van kan pakken zodat het beter draait. (Graadminuten bijvoorbeeld naar 60). Tevens staat volgesn mij mijn laagste aanvoer ook op 18 en niet op 10 wat in dit document wel wordt aangegeven.

PS. Zal Nibe ooit menu 7 beschikbaar maken via de Myuplink website? Ik vind het echt heel irritant dat dit niet online te regelen is en dat dit echt enkel kan en mag op de SMO S40 zelf.

[ Voor 10% gewijzigd door mvrooij op 14-06-2023 08:28 ]

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
Ik had alles weer op auto gezet, behalve de stille modus, en toen begon hij weer met de korte compressor tijd... Morgen vrije dag, dus dan ga ik weer even zoeken. Een document met een betere uitleg van alle parameters in de menu's zou ook wel fijn zijn. Heeft iemand dat toevallig? Ik snap, bijvoorbeeld, niet waarom er 2 compressorfrequenties zijn die je in kunt stellen in de stille modus. Is er dan 1 voor sww en 1 voor cv?

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Aziraphale schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 08:50:
Ik had alles weer op auto gezet, behalve de stille modus, en toen begon hij weer met de korte compressor tijd... Morgen vrije dag, dus dan ga ik weer even zoeken. Een document met een betere uitleg van alle parameters in de menu's zou ook wel fijn zijn. Heeft iemand dat toevallig? Ik snap, bijvoorbeeld, niet waarom er 2 compressorfrequenties zijn die je in kunt stellen in de stille modus. Is er dan 1 voor sww en 1 voor cv?
Mijn inziens:
Het kan zijn dat er meerdere resonantie frequentie gebieden zijn en met 2 block windows kun je dus 2 gebieden aanwijzen die je niet wilt gebruiken.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJR
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18:32

DJR

Heeft iemand troubleshooting steps om te achterhalen waarom mijn eerste verdieping niet tot weinig koelt in vergelijking met de begane grond?

Ik heb inmiddels gechecked:

1. Danfoss ventielen staan open voor de groepen (koeling indicatie in de app)
2. Er is flow op de groepen
3. Temperatuur ingaande en uitgaande staan op 20 graden, lijkt geen delta tussen te zitten, misschien 1 graad

Ik accepteer dat de bovenverdieping altijd wat warmer zal zijn dan BGG maar voor mijn gevoel is het effect van de vloerkoeling nihil.

Graag jullie advies.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
Knowbody schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 14:39:
[...]

Mijn inziens:
Het kan zijn dat er meerdere resonantie frequentie gebieden zijn en met 2 block windows kun je dus 2 gebieden aanwijzen die je niet wilt gebruiken.
Heb je het dan niet over de Block Frequentie 1 & 2? Ik bedoel de Max. Frequentie 1 & 2 in menu 7.3.2. Die kun je beide instellen en dan bij het programmere voor de stille stand de keuze maken tussen 1 en 2. Ik kan niet vinden waar die twee frequenties voor zijn. Bij de Block Frequentie kan ik me dat wel voorstellen.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henielma
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 20:27
Aziraphale schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 16:49:
[...]


Heb je het dan niet over de Block Frequentie 1 & 2? Ik bedoel de Max. Frequentie 1 & 2 in menu 7.3.2. Die kun je beide instellen en dan bij het programmere voor de stille stand de keuze maken tussen 1 en 2. Ik kan niet vinden waar die twee frequenties voor zijn. Bij de Block Frequentie kan ik me dat wel voorstellen.
Je kan volgens mij twee intensiteiten van stille stand instellen. In het stille stand programma kan je frequentie 1 en 2 kiezen. Dat zijn die twee frequenties. Bij mij staat er 1 op 25 Hz en de andere op 50. En ik gebruik in de zomer Freq 1 voor de stille stand

Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
Henielma schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 18:37:
[...]

Je kan volgens mij twee intensiteiten van stille stand instellen. In het stille stand programma kan je frequentie 1 en 2 kiezen. Dat zijn die twee frequenties. Bij mij staat er 1 op 25 Hz en de andere op 50. En ik gebruik in de zomer Freq 1 voor de stille stand
Ok, helder! :) Nog iets anders: Gaat bij jou de fan ook langzamer draaien in de stille stand? Bij mij blijft hij namelijk ook bij een frequentie van 20hz op iets van 270-290 rpm zitten.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 21:20
Knowbody schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 12:53:
[...]

Stilte modus is niet slecht voor het apparaat maar "slecht" voor het rendement.
Hoe slecht is het rendement eigenlijk als je het op 25hz laat draaien?
Onze buitenunit maakt herrie. Als dit met de stille stand opgelost kan worden, heb ik er wel wat voor over...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
DJR schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 14:49:
Heeft iemand troubleshooting steps om te achterhalen waarom mijn eerste verdieping niet tot weinig koelt in vergelijking met de begane grond?

Ik heb inmiddels gechecked:

1. Danfoss ventielen staan open voor de groepen (koeling indicatie in de app)
2. Er is flow op de groepen
3. Temperatuur ingaande en uitgaande staan op 20 graden, lijkt geen delta tussen te zitten, misschien 1 graad

Ik accepteer dat de bovenverdieping altijd wat warmer zal zijn dan BGG maar voor mijn gevoel is het effect van de vloerkoeling nihil.

Graag jullie advies.
Vrij simpel. Slangen liggen niet op 10 maar op 15 cm.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Henielma schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 18:37:
[...]

Je kan volgens mij twee intensiteiten van stille stand instellen. In het stille stand programma kan je frequentie 1 en 2 kiezen. Dat zijn die twee frequenties. Bij mij staat er 1 op 25 Hz en de andere op 50. En ik gebruik in de zomer Freq 1 voor de stille stand
Dat is misschien een betere verklaring.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Aziraphale schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 20:02:
[...]


Ok, helder! :) Nog iets anders: Gaat bij jou de fan ook langzamer draaien in de stille stand? Bij mij blijft hij namelijk ook bij een frequentie van 20hz op iets van 270-290 rpm zitten.
Bij Daikin werkt dat wel zo, daar overheerst de fan en hoor je de compressor niet echt.
Bij de Nibe units is het misschien eerder andersom (AMS split , de monoblocks zijn van nature al mooi stil).

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
DmC1982 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 21:52:
[...]


Hoe slecht is het rendement eigenlijk als je het op 25hz laat draaien?
Onze buitenunit maakt herrie. Als dit met de stille stand opgelost kan worden, heb ik er wel wat voor over...
Welke unit. Voor de AMS heb ik tips.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henielma
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 20:27
DmC1982 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 21:52:
[...]


Hoe slecht is het rendement eigenlijk als je het op 25hz laat draaien?
Onze buitenunit maakt herrie. Als dit met de stille stand opgelost kan worden, heb ik er wel wat voor over...
Vandaag was het rendement van het koelen hier op 25 Hz zo rond de 660% dus COP van 6.6. Lijkt mij voldoende.

Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Henielma schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:40:
[...]


Vandaag was het rendement van het koelen hier op 25 Hz zo rond de 660% dus COP van 6.6. Lijkt mij voldoende.
Ja rendement technisch maakt dat begrenzen nu niets uit.

Wel als er meer vermogen gemaakt moet en de begrenzer zit erop.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henielma
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 20:27
Aziraphale schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 20:02:
[...]


Ok, helder! :) Nog iets anders: Gaat bij jou de fan ook langzamer draaien in de stille stand? Bij mij blijft hij namelijk ook bij een frequentie van 20hz op iets van 270-290 rpm zitten.
Het toerental van de fan is in de stille stand ook rustig. Wanneer je langs de WP loopt hoor je hem eigenlijk amper in deze stand op 25 Hz (F2040-6)

Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
Henielma schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:43:
[...]

Het toerental van de fan is in de stille stand ook rustig. Wanneer je langs de WP loopt hoor je hem eigenlijk amper in deze stand op 26 Hz (F2040-6)
Dat is bij de mijne nu nog niet het geval, hij krikt hem nog vrolijk naar boven de 300 rpm en ook qua frequentie zie ik nog pieken van boven de 40.. Qua geluid maakt het allemaal ook niet veel uit, want ik hoorde hem toch al niet. Maar goed, ik heb het programma er vanavond weer in gezet, dus voor hetzelfde geld begint hij daar morgen pas mee.

Tot nu toe zie ik dus nog geen verschil in de runs en jaagt hij nog steeds de temperatuur omlaag naar 18 om er dan mee te kappen, de graadminuten naar 0 te zetten en overnieuw te beginnen. Wel heb ik vanavond nog geen alarm gehad, dus dat gaat wel goed.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henielma
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 20:27
Aziraphale schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:51:
[...]


Dat is bij de mijne nu nog niet het geval, hij krikt hem nog vrolijk naar boven de 300 rpm en ook qua frequentie zie ik nog pieken van boven de 40.. Qua geluid maakt het allemaal ook niet veel uit, want ik hoorde hem toch al niet. Maar goed, ik heb het programma er vanavond weer in gezet, dus voor hetzelfde geld begint hij daar morgen pas mee.

Tot nu toe zie ik dus nog geen verschil in de runs en jaagt hij nog steeds de temperatuur omlaag naar 18 om er dan mee te kappen, de graadminuten naar 0 te zetten en overnieuw te beginnen. Wel heb ik vanavond nog geen alarm gehad, dus dat gaat wel goed.
Hier begint die ook altijd kort op 40 Hz en gaat dan naar de 25 Hz. Wanneer die snel bij de 18 graden is dan is de afgifte van je installatie of de waterstroming laag waardoor die zijn koelte niet kwijt kan.

Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
Henielma schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:54:
[...]

Hier begint die ook altijd kort op 40 Hz en gaat dan naar de 25 Hz. Wanneer die snel bij de 18 graden is dan is de afgifte van je installatie of de waterstroming laag waardoor die zijn koelte niet kwijt kan.
Dat laatste vermoed ik ook nog steeds, al had ik met 6 groepen wat anders verwacht/gehoopt. Maar ik wacht morgen nog even af.

Moet de CV pomp trouwens op auto of intermitterend staan? De snelheid heb ik wel handmatig op 100%, maar deze instelling heb ik ook nog...

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 21:20
Knowbody schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:40:
[...]

Welke unit. Voor de AMS heb ik tips.
De AMS 10-12 i.cm. een AVCM270. Tips zijn zeker welkom!
ps. Ik vind het niet erg om hem de hele dag te hebben draaien op 25hz.

[ Voor 14% gewijzigd door DmC1982 op 14-06-2023 23:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henielma
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 20:27
Aziraphale schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:58:
[...]


Dat laatste vermoed ik ook nog steeds, al had ik met 6 groepen wat anders verwacht/gehoopt. Maar ik wacht morgen nog even af.

Moet de CV pomp trouwens op auto of intermitterend staan? De snelheid heb ik wel handmatig op 100%, maar deze instelling heb ik ook nog...
Volgens mij heb ik de waterpomp op handmatig staan.
Bij je vloerverwarming heb je als het goed is geen pomp op je verdeler zelf zitten wanneer er wel een pomp zit snap ik je afgifte probleem. Het water van de WP moet via de verdeler direct in de slangen van de vloerverwarming.

Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
Henielma schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 23:04:
[...]

Volgens mij heb ik de waterpomp op handmatig staan.
Bij je vloerverwarming heb je als het goed is geen pomp op je verdeler zelf zitten wanneer er wel een pomp zit snap ik je afgifte probleem. Het water van de WP moet via de verdeler direct in de slangen van de vloerverwarming.
Mijn verdeler is uiteraard pomploos, maar ik kan de cv pomp van de VVM op auto of intermitterend zetten en los daarvan de snelheid instellen.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Aziraphale schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:51:
[...]


Dat is bij de mijne nu nog niet het geval, hij krikt hem nog vrolijk naar boven de 300 rpm en ook qua frequentie zie ik nog pieken van boven de 40.. Qua geluid maakt het allemaal ook niet veel uit, want ik hoorde hem toch al niet. Maar goed, ik heb het programma er vanavond weer in gezet, dus voor hetzelfde geld begint hij daar morgen pas mee.

Tot nu toe zie ik dus nog geen verschil in de runs en jaagt hij nog steeds de temperatuur omlaag naar 18 om er dan mee te kappen, de graadminuten naar 0 te zetten en overnieuw te beginnen. Wel heb ik vanavond nog geen alarm gehad, dus dat gaat wel goed.
Na het starten gaat hij even hoger vanwege de smering...

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Aziraphale schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:58:
[...]


Dat laatste vermoed ik ook nog steeds, al had ik met 6 groepen wat anders verwacht/gehoopt. Maar ik wacht morgen nog even af.

Moet de CV pomp trouwens op auto of intermitterend staan? De snelheid heb ik wel handmatig op 100%, maar deze instelling heb ik ook nog...
Auto

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Aziraphale schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:58:
[...]


Dat laatste vermoed ik ook nog steeds, al had ik met 6 groepen wat anders verwacht/gehoopt. Maar ik wacht morgen nog even af.

Moet de CV pomp trouwens op auto of intermitterend staan? De snelheid heb ik wel handmatig op 100%, maar deze instelling heb ik ook nog...
Heb je alleen 6 groepen of zijn er ook radiatoren die nu bewust dicht staan ? De zaak is wellicht waterzijdig ingeregeld inclusief de radiatoren. Als deze nu dichtstaan en de groepen op de verdeler zijn geknepen, haal je misschien het benodigde debiet niet.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
Knowbody schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 07:31:
[...]

Heb je alleen 6 groepen of zijn er ook radiatoren die nu bewust dicht staan ? De zaak is wellicht waterzijdig ingeregeld inclusief de radiatoren. Als deze nu dichtstaan en de groepen op de verdeler zijn geknepen, haal je misschien het benodigde debiet niet.
Zou zomaar kunnen. Mijn huidige systeem is als volgt:

- Zes groepen vvw, rechtstreekse aanvoer van de VVM naar de verdeler.
- Radiatoren die nu van de rest van het systeem gescheiden zijn dmv kogelkranen in de aanvoer en retour:
- 3 beneden die normaliter open staan
- 4 boven, waarvan de badkamer met vvw op de retour. In de winter staat daar de badkamer altijd
open, maar daar moet nog wat aan gebeuren omdat die niet warm wordt. Van de overige 3 staan er
twee op een kiertje en is er 1 dicht.

In de winter heb ik dus veel meer inhoud en de boel is waterzijdig ingeregeld, dus het debiet zal nu inderdaad veel minder zijn.

Ik durf die radiatoren echter niet mee te laten draaien omdat die nog op oude buis (volgens mij allemaal koper) zitten. Dat zal qua condensatie bovengronds wel goed gaan met 18-19 graden, maar ik heb twee dikke aan- en afvoerbuizen in een betonnen goot onder de bijkeuken liggen met wat halfslachtige oude isolatie er omheen. Daar kan ik niet bij zonder de complete vloer te slopen en er is me steeds verteld dat die dingen een risico qua corrosie zijn wanneer ik ga koelen. Hetzelfde geldt voor de koperen aan- en afvoer onder de keuken en door de kelder naar de radiator in de hal.

Eigenlijk hadden we, toen we vvw in de woonkamer kregen, alles direct op kunststof moeten laten zetten, maar dat was zo onverwacht en onhandig dat ik er toen niet aan heb gedacht. We gingen namelijk tijdens de eerste schoolsluiting in 2020 door de vloer vanwege zwam en zaten ineens met een forse ingreep terwijl we beide thuis les moesten geven, zoonlief bezig moesten houden en mijn vrouw net zwanger was van nummer twee. Met de Elga koelde ik ook alleen de vloer met de rest afgesloten door die kranen, dus ik hoopte dat dat nu ook weer probleemloos zou gaan.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
@Aziraphale

De badkamer loopt op de retour, dus in de winter moet je altijd zorgen dat er minstens 1 van de 4 radiatoren op stand 5 staat en daardoor dus nooit dichtloopt.

Koelen met de radiatoren zou ik ook niet aan beginnen.

Als de verdeler van de vloer geknepen is moet je de standjes onthouden en de zaak wat verder open zetten. Het liefst evenredig. Een korte lus moet wel geknepen blijven, in verhouding tot de rest anders snoept die alles weg.

Per halve slag groep voor groep kijken hoeveel ze allemaal verder open kunnen en dus onthouden wat de stand was.
Misschien zit daar nog wat rek in. 5 of 6 groepen openen en dan koelen is niet bar veel inhoud. Als de cv pomp uit zichzelf niet naar de hoogste stand gaat kun je die voor koelen op 100% vastzetten.

Ben benieuwd

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
@Knowbody Die badkamer is een geval apart. Hij zit op 'eigen' stijgleidingen, dus het water zou gewoon door de radiator moeten gaan en dan weer retour. Zou je zeggen, want de radiator wordt al nauwelijks warm en de vloer al helemaal niet. :N Maar goed, dat is iets voor de herfst.

Die groepen zal ik nog even naar kijken, want die zijn nu zo ingesteld dat de flow overal gelijk is. Die zouden dus in principe zo verder open moeten kunnen.

Maar hij koelt nu al de hele dag zonder alarm, dus fingers crossed... Stille modus, GM op 90 en de pomp op 100%. Enige wat ik op de WP nog zou kunnen doen is de pomp op intermitterend zetten, maar dan staat hij natuurlijk helemaal stil als er niet gekoeld wordt.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Als je in dit topic op intermittent zoekt zul je vinden dat er maar 1 situatie is waarvoor die functie dient.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Als de badkamer op een lus zit van de retour moet er wel flow zijn in die retour. Normaliter is dat alleen het geval als er in die route, dus ergens op de 1e verdieping, warmtevraag is.

[ Voor 133% gewijzigd door Knowbody op 15-06-2023 19:02 ]

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
Knowbody schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 18:59:
Als de badkamer op een lus zit van de retour moet er wel flow zijn in die retour. Normaliter is dat alleen het geval als er in die route, dus ergens op de 1e verdieping, warmtevraag is.
Dat zit hij niet, hij zit op een aanvoer en retour waar vroeger 2 radiatoren op zaten. De badkamer was ooit een slaapkamer en die zat met een radiator in een andere kamer op 1 set stijgleidingen vanuit de kruipruimte (huis uit 1956). De radiator in de andere kamer is verwijderd en nu zit de badkamer dus op die set stijgleidingen. De handdoekradiator in de badkamer zit dus gewoon op een aanvoerleiding en het water gaat dan via de vvw weer retour naar de 'daalleiding' en dan naar de wp. Het aparte is alleen dat dat nooit goed heeft gewerkt, ook niet toen we nog een ketel met Elga hadden. Om de een of andere reden wordt de radiator gewoon niet warm, terwijl de rest van de radiatoren boven wel warm worden. God knows why, maar dat kunnen we dus pas na de zomer uitzoeken.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Aziraphale schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 21:50:
[...]


Dat zit hij niet, hij zit op een aanvoer en retour waar vroeger 2 radiatoren op zaten. De badkamer was ooit een slaapkamer en die zat met een radiator in een andere kamer op 1 set stijgleidingen vanuit de kruipruimte (huis uit 1956). De radiator in de andere kamer is verwijderd en nu zit de badkamer dus op die set stijgleidingen. De handdoekradiator in de badkamer zit dus gewoon op een aanvoerleiding en het water gaat dan via de vvw weer retour naar de 'daalleiding' en dan naar de wp. Het aparte is alleen dat dat nooit goed heeft gewerkt, ook niet toen we nog een ketel met Elga hadden. Om de een of andere reden wordt de radiator gewoon niet warm, terwijl de rest van de radiatoren boven wel warm worden. God knows why, maar dat kunnen we dus pas na de zomer uitzoeken.
De handdoekradiator staat open neem ik aan en misschien zit er geen stijgbuis in dus wordt dat ding niet warm als die onderaan is aangesloten?

Maar dan zou de vloer wel warm moeten worden. Er zit ook geen maximaal thermostaat tussen retour en de vloer ?

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
Knowbody schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 21:58:
[...]

De handdoekradiator staat open neem ik aan en misschien zit er geen stijgbuis in dus wordt dat ding niet warm als die onderaan is aangesloten?

Maar dan zou de vloer wel warm moeten worden. Er zit ook geen maximaal thermostaat tussen retour en de vloer ?
Er zit helemaal niks meer tussen, dat hebben we er al uitgehaald. De installateur denkt dat de boel misschien verkeerd om aangesloten is, maar wil eerst met een warmtebeeldcamera kijken hoe het precies loopt. Zelf denk ik ook dat het iets met de aansluiting is, want we hebben er al vanaf de installatie van de badkamer gedoe mee.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Aziraphale schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 22:04:
[...]


Er zit helemaal niks meer tussen, dat hebben we er al uitgehaald. De installateur denkt dat de boel misschien verkeerd om aangesloten is, maar wil eerst met een warmtebeeldcamera kijken hoe het precies loopt. Zelf denk ik ook dat het iets met de aansluiting is, want we hebben er al vanaf de installatie van de badkamer gedoe mee.
Ja verkeerd om of geen stijgbuis maar hoe dan ook dan moet de vloer wel warm worden.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
Knowbody schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 22:21:
[...]

Ja verkeerd om of geen stijgbuis maar hoe dan ook dan moet de vloer wel warm worden.
Nope, wordt hij niet. De linker/stijgbuis van de radiator wordt heel lichtje lauw, maar niets in vergelijking met de andere radiatoren. De vloer blijft gewoon koud.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:49

DIY

Kun je het debiet over de radiator in serie met de vvw zien? Zo ja, is die wel afdoende?

Mijn gok is dat ze nu beide te weinig vermogen krijgen. Heeft de radiator geen voetventiel die bijna dicht staat oid? Zo niet, parallel aansluiten en voldoende flow creeren. Dan zal de radiator nog niet echt heet worden ivm de ltv aanvoer temperatuir, maar je vloer iig wel goed warm.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mvrooij
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:07
Hier nu veel meer tevreden met de nieuwe instellingen, zie hier het verschil: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CUOJHsp6LLsYMuHf6WBEor9rEgc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tifUIhjouQtlxQEot8gBXBkb.jpg?f=fotoalbum_large

Binnen temp blijft nu stabiel tussen de 21,8 en 22,8.

ps. in screenshot zit grijs schermpje, was foutje is geen informatie wat belangrijk is

[ Voor 8% gewijzigd door mvrooij op 16-06-2023 13:53 ]

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PappleD
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 23-02 08:43
Avond,

Sinds gister avond hebben wij ook vloerkoeling via onze VVM225 en f2040.
Dit werkt super alleen is me zojuist iets opgevallen.
Tijdens het opwarmen van SWW gaat er ook warm water door mijn vloerverwarming heen.
Dus de koelte die je ner hebt opgebouwd wordt meteen weer teniet gedaan.

Dit is niet nornaal lijkt me? Iemand enig idee waar ik moet zoeken.
Installatiebedrijf gaat natuurlijk maandag pas weer open.

Alvast bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gurk2
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 14-06 22:46
Ik nu ook maar eens koeling aangezet. Eerste run was lekker lang (90 minuten). Waarschijnlijk omdat buffer goed opgewarmd was. Tweede run was heel kort (10 minuten). Na elke run zie ik dat de laadpomp stopt, waardoor het koele CV water in het buffervat niet meer door de vloer wordt opgewarmd. Ik heb alle instellingen nagelopen, maar kan nergens een instelling vinden, dat de laadpomp nog x minuten moet doorlopen nadat de warmtepomp is gestopt. Wanneer buffervat nog koud is, wordt aanvoertemperatuur te snel te laag (bij compressorfrequentie van 25) en stopt de run.

Mijn installatie: Nibe F2120 met SMO S40, schema LW 1001 (1 pomp met buffervat in serie in de retour).

Weet iemand of de laadpomp zou moeten doordraaien, nadat warmtepomp (compressor) stopt? Waar kan ik dit instellen?
Of moet ik de pomp aansluiten als CV pomp (dus andere aansluiting in SMO S40)? Deze zie ik namelijk wel dat deze aangestuurd blijft nadat warmtepomp stopt.

Bedrijfsstand Laadpomp tijdens koelen staat op auto.

[ Voor 3% gewijzigd door Gurk2 op 17-06-2023 20:18 ]

55.605 Wattpiek, Nibe F2120-16, Home assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
DIY schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 23:12:
Kun je het debiet over de radiator in serie met de vvw zien? Zo ja, is die wel afdoende?

Mijn gok is dat ze nu beide te weinig vermogen krijgen. Heeft de radiator geen voetventiel die bijna dicht staat oid? Zo niet, parallel aansluiten en voldoende flow creeren. Dan zal de radiator nog niet echt heet worden ivm de ltv aanvoer temperatuir, maar je vloer iig wel goed warm.
Nope, kan ik niet zien, maar wat je noemt zou me niet verbazen. Het voetventiel kan niet verder open zonder dat het gaat lekken, dus daar kan het niet aan liggen.

Wat bedoel je trouwens precies met parallel aansluiten?

Ik heb overigens de koeling weer uitgezet. Hij blijft de alarmmelding geven doordat de Ta onder de 18 komt en het idee om te gaan klooien met de groepen op de verdeler deed mijn populariteit hier thuis danig dalen... Ik snap, eerlijk gezegd, ook echt niet waarom die beveiliging bij de SMO S40 op 10 staat en bij de VVM S320 op 18. Je kunt toch op je klompen aanvoelen dat bij de door Nibe geadviseerde koellijn de Ta wel eens onder de 18 graden komt?

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gronoco
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20-11-2023
gronoco schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 14:28:
Stilte modus stond hier standaard aan, ik heb deze ook maar even disabled, al was het maar om te zien hoeveel het scheelt aan geluid.
Mmm... sprak net mijn buren en die geven aan dat ze de buitenunit horen. Dat verbaast me ontzettend, ik zelf hoor het ding letterlijk nooit, ik loop soms even naar buiten om te horen en te voelen of ie wel iets doet; en als ie iets doet hoor ik een zacht geluid. Maar mijn buren ervaren dat dus totaal anders... nu weet ik dat er niets zo lastig is als geluid. De buitenunit staat ad zijkant van mijn huis,gericht op de tuinen van beide buren... er zit 5m van de schutting af vd dichtsbijzijnde buur. De andere buur ernaast zit met zijn tuin al gaw een meter of 10 er vandaan, maar zegt hem erg goed te kunnen horen.

Nu had ik in bovenstaande bericht, afgelopen dinsdag dus de stille modus uitgezet... weet niet of dat toeval is. Hoe dan ook, wat kun je als eigenaar op technisch/instellingen vlak doen om geluid te minimaliseren? Het is een F2040.

In het menu waar de stille stand enabled kan worden staan ook 2 settings voor freq1 en freq2. Beiden op 50Hz. Kan ik daar iets mee?

Heb ook meteen gekeken naar suskasten, maar de 'betere' zijn nog duurder dan de buitenunit zelf... ik zie kasten van 2 tot 3K voorbijkomen... dus ik zoek het liever ergens anders eerst.

Zijn er nog meer ideeen om geluid voor de buren draaglijker te maken? Hogere of dichte schutting? De buitenunit hangt aan de gevel op L beugels, geveerd en al.

Nogmaals, zelf hoor ik hem letterlijk niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
PappleD schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 19:05:
Avond,

Sinds gister avond hebben wij ook vloerkoeling via onze VVM225 en f2040.
Dit werkt super alleen is me zojuist iets opgevallen.
Tijdens het opwarmen van SWW gaat er ook warm water door mijn vloerverwarming heen.
Dus de koelte die je ner hebt opgebouwd wordt meteen weer teniet gedaan.

Dit is niet nornaal lijkt me? Iemand enig idee waar ik moet zoeken.
Installatiebedrijf gaat natuurlijk maandag pas weer open.

Alvast bedankt!
Dat is alleen als de omloopklep overschakelt. Er vloeit een stukje warm water naar de verdeler en veel verder komt het niet. Is verwaarloosbaar.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Gurk2 schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 19:17:
Ik nu ook maar eens koeling aangezet. Eerste run was lekker lang (90 minuten). Waarschijnlijk omdat buffer goed opgewarmd was. Tweede run was heel kort (10 minuten). Na elke run zie ik dat de laadpomp stopt, waardoor het koele CV water in het buffervat niet meer door de vloer wordt opgewarmd. Ik heb alle instellingen nagelopen, maar kan nergens een instelling vinden, dat de laadpomp nog x minuten moet doorlopen nadat de warmtepomp is gestopt. Wanneer buffervat nog koud is, wordt aanvoertemperatuur te snel te laag (bij compressorfrequentie van 25) en stopt de run.

Mijn installatie: Nibe F2120 met SMO S40, schema LW 1001 (1 pomp met buffervat in serie in de retour).

Weet iemand of de laadpomp zou moeten doordraaien, nadat warmtepomp (compressor) stopt? Waar kan ik dit instellen?
Of moet ik de pomp aansluiten als CV pomp (dus andere aansluiting in SMO S40)? Deze zie ik namelijk wel dat deze aangestuurd blijft nadat warmtepomp stopt.

Bedrijfsstand Laadpomp tijdens koelen staat op auto.
Buffervat in serie, dus pomp op auto (niet op intermitterend), dat staat dus goed.

Misschien staat de de curve voor koeling te hoog dat het alleen goed werkt als er veel warmte in je systeem systeem zit?

Zorg dat de pompsnelheid juist werkt. Voor koeling staat deze het best op maximaal. Als hij daar automatisch niet naar toe gaat, probeer dan dat handmatig af te dwingen.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gronoco
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20-11-2023
Oh grappig ik ga wat googlen over die 2 frequenties en ik kom bovenaan dit topic uit :) als je hier ook 1 dag niet kijkt loop je meteen achter :)

Ik heb nu dus freq1 op 25hz gezet en een schema gemaakt voor die silent mode in menu 6. De '25hz silent mode' zou nu aan moeten staan van 20:00 tot 08:00 de volgende morgen.Ben benieuwd.

Wel verwarrend, de manual zegt over de silent mode dat als je deze enabled, de wp 's nachst minder geluid maakt... maar er wordt niet gerept over dat schedule. Ik ging er dus vanuit dat het enablen genoeg was.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gronoco
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20-11-2023
Aziraphale schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:58:
[...]
Moet de CV pomp trouwens op auto of intermitterend staan? De snelheid heb ik wel handmatig op 100%, maar deze instelling heb ik ook nog...
In welk menu zet je dit op 'auto'?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 20:40
PappleD schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 19:05:
Avond,

Sinds gister avond hebben wij ook vloerkoeling via onze VVM225 en f2040.
Dit werkt super alleen is me zojuist iets opgevallen.
Tijdens het opwarmen van SWW gaat er ook warm water door mijn vloerverwarming heen.
Dus de koelte die je ner hebt opgebouwd wordt meteen weer teniet gedaan.

Dit is niet nornaal lijkt me? Iemand enig idee waar ik moet zoeken.
Installatiebedrijf gaat natuurlijk maandag pas weer open.

Alvast bedankt!
Als dat alleen bij het beëindigen van de SWW-run is, als je driewegklep weer terug gaat, dan is er niks aan de hand. Als dit tijdens de hele SWW-run is, dan is er wel degelijk iets mis.
Mogelijke oorzaken:
1. Verkeerd gemonteerde driewegklep.
2. Lekke driewegklep.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gronoco
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20-11-2023
Henielma schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 22:47:
[...]
Hier staat die van 0:00U tot 23:45U op de stille stand in de zomer.
Hoe maak je een schedule speciaal voor de zomer?
Ik zie alleen ma-di-wo-do-vr-za-zo?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Henielma
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 20:27
gronoco schreef op zondag 18 juni 2023 @ 09:45:
[...]

Hoe maak je een schedule speciaal voor de zomer?
Ik zie alleen ma-di-wo-do-vr-za-zo?
Gewoon na de zomer dit programma uitvinken dat die dit programma niet meer draait. Handmatig 2x per jaar dus

Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gronoco
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20-11-2023
Ah, ik snap het. Ik zag net dat er ook een 'holiday' setting is, die zou je ook kunnen gebruiken als zomerstand, hoef je niks meer handmatig om te zetten. De holiday heeft een begin- en einddatum, bijv. vanaf 1 mei tot 1 oktober ofzo.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PappleD
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 23-02 08:43
Andrehj schreef op zondag 18 juni 2023 @ 09:42:
[...]

Als dat alleen bij het beëindigen van de SWW-run is, als je driewegklep weer terug gaat, dan is er niks aan de hand. Als dit tijdens de hele SWW-run is, dan is er wel degelijk iets mis.
Mogelijke oorzaken:
1. Verkeerd gemonteerde driewegklep.
2. Lekke driewegklep.
Het is inderdaad de hele run. En die duurt dan ook super lang omdat de meeste energie naar de vloer gaat. Vandaag 8 uur gedaan om het vat op te warmen, en dus was de vloer goed heet. Aanvoertemp was tegen de 40 graden aan.
Hopelijk heeft installateur morgen iemand beschikbaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:56
gronoco schreef op zondag 18 juni 2023 @ 09:40:
[...]

In welk menu zet je dit op 'auto'?
Hoef je verder niets aan te doen, want daar staat hij standaard op.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 20:40
PappleD schreef op zondag 18 juni 2023 @ 21:45:
Het is inderdaad de hele run. En die duurt dan ook super lang omdat de meeste energie naar de vloer gaat. Vandaag 8 uur gedaan om het vat op te warmen, en dus was de vloer goed heet. Aanvoertemp was tegen de 40 graden aan.
Hopelijk heeft installateur morgen iemand beschikbaar.
Er is gegarandeerd iets mis met je driewegklep. Had je hier in het verwarmingsseizoen geen last van?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PappleD
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 23-02 08:43
Andrehj schreef op zondag 18 juni 2023 @ 22:12:
[...]

Er is gegarandeerd iets mis met je driewegklep. Had je hier in het verwarmingsseizoen geen last van?
Niet bewust in ieder geval. Ik denk zelf dat toen het probleem niet aanwezig qmwas.
Ik heb sinds de koeling ook de vloerverwarming op zolder aangezet. En omdat het nieuw is houd je het in gaten en merk je dit wel op.
Aangezien de run ook lang was is het effect miscchien beter voelbaar.

Goed is het in ieder geval niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • magnetx3
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 13-06 18:00
Met koelen zie ik nu bij onze AMS10-6/BA-SVM combi dat de graadminuten omhoog schieten tijdens een SWW run, naar de 480GM (lijkt de max). Dit zorgt voor een lange run om te koelen, wat opzich wel lekker is deze zijn normaal erg kort, maar het is wel een run die eigenlijk niet nodig hoort te zijn. Ik heb het idee dat dit komt door de driewegklep en/of een sensor die te dicht bij het vat zit. Zou dit de retour temp sensor zijn? Deze zie ik wel pieken rond hetzelfde moment, maar soms piekt deze en gaan de GM niet mee. Het lijkt enkel te gebeuren als koeling actief is en SWW direct erna gestart wordt. Jullie een idee wat ik hiermee kan?

Let op: het gaat hier om een BA-SVM, een kant-en-klare binnenunit, de sensoren zijn zover ik weet af fabriek geïnstalleerd.

Hieronder een mooi voorbeeld. Lichtblauwe prio is koelen, paars is SWW.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E210fTVXg939L093qSWJbAMfrcg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/x1YTs2MPurIEu3A9hziaGX0g.png?f=fotoalbum_large

Nibe BA-SVM10-200/6 + AMS10-6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:58
Gurk2 schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 19:17:
Ik nu ook maar eens koeling aangezet. Eerste run was lekker lang (90 minuten). Waarschijnlijk omdat buffer goed opgewarmd was. Tweede run was heel kort (10 minuten). Na elke run zie ik dat de laadpomp stopt, waardoor het koele CV water in het buffervat niet meer door de vloer wordt opgewarmd. Ik heb alle instellingen nagelopen, maar kan nergens een instelling vinden, dat de laadpomp nog x minuten moet doorlopen nadat de warmtepomp is gestopt. Wanneer buffervat nog koud is, wordt aanvoertemperatuur te snel te laag (bij compressorfrequentie van 25) en stopt de run.

Mijn installatie: Nibe F2120 met SMO S40, schema LW 1001 (1 pomp met buffervat in serie in de retour).

Weet iemand of de laadpomp zou moeten doordraaien, nadat warmtepomp (compressor) stopt? Waar kan ik dit instellen?
Of moet ik de pomp aansluiten als CV pomp (dus andere aansluiting in SMO S40)? Deze zie ik namelijk wel dat deze aangestuurd blijft nadat warmtepomp stopt.

Bedrijfsstand Laadpomp tijdens koelen staat op auto.
Het is bijzonder dat je laadpomp stopt als deze op auto staat ipv intermitterend. Als de pomp op auto staat zou deze op de ingestelde wachtstand moeten doordraaien. Ik zou eens kijken hoe de wachtstand is ingesteld. Als deze goed staat toch eens kijken naar de aansluiting op de print.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
PappleD schreef op zondag 18 juni 2023 @ 21:45:
[...]


Het is inderdaad de hele run. En die duurt dan ook super lang omdat de meeste energie naar de vloer gaat. Vandaag 8 uur gedaan om het vat op te warmen, en dus was de vloer goed heet. Aanvoertemp was tegen de 40 graden aan.
Hopelijk heeft installateur morgen iemand beschikbaar.
Als het 8 uur duurt om het vat te verwarmen en je vloer wordt ook warm dan weet je het wel: de driewegklep lekt door. De omloopklep staat "halverwege".

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:58
darasta schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 22:56:
Ik heb een MHI HMA 60-S met een rc-hy-40. Deze werkt hetzelfde als een NIBE SMO40. Koeling is met een 4-pijp systeem

Ik loop met de koeling tegen de volgende dingen aan.

Bij het instellen volgens de NIBE documenten voor koeling (https://www.nibe.eu/nl-nl...ing/instellen-koelfunctie) moet je de minimale aanvoertemperatuur voor koeling in menu 1.9.3.2 instellen op 10 graden. ?
Ik ben even benieuwd waar je de 10 graden hebt gelezen?

Ik heb ook de HMA 60 met RC-HY-40. IS gelijk aan de AMS 10-6 met SMO40.
Het document handmatige keuze koelen/verwarmen is van toepassing.

[ Voor 9% gewijzigd door G-addict op 19-06-2023 10:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
magnetx3 schreef op maandag 19 juni 2023 @ 08:56:
Met koelen zie ik nu bij onze AMS10-6/BA-SVM combi dat de graadminuten omhoog schieten tijdens een SWW run, naar de 480GM (lijkt de max). Dit zorgt voor een lange run om te koelen, wat opzich wel lekker is deze zijn normaal erg kort, maar het is wel een run die eigenlijk niet nodig hoort te zijn. Ik heb het idee dat dit komt door de driewegklep en/of een sensor die te dicht bij het vat zit. Zou dit de retour temp sensor zijn? Deze zie ik wel pieken rond hetzelfde moment, maar soms piekt deze en gaan de GM niet mee. Het lijkt enkel te gebeuren als koeling actief is en SWW direct erna gestart wordt. Jullie een idee wat ik hiermee kan?

Let op: het gaat hier om een BA-SVM, een kant-en-klare binnenunit, de sensoren zijn zover ik weet af fabriek geïnstalleerd.

Hieronder een mooi voorbeeld. Lichtblauwe prio is koelen, paars is SWW.

[Afbeelding]
Zou best kunnen dat sensoren niet geïsoleerd zijn en warmte oppikken. Ik vind dat ook de software hier en daar steken laat vallen.

In mijn situatie is er geen 2e pomp (geen buffervat). De externe pomp wordt aangestuurd (relais staat hoog, maar is niets op aangesloten) en de interne pomp staat stil en hoe wil het ding dan goed de GM berekenen als het water stil staat ? Echt, Nibe is een mooi product maar soms denk ik ze zijn daar in Oosterhout danwel Zweden niet helemaal wakker. Je moet kunnen aangeven of je die externe pomp wel of niet in gebruik hebt vind ik.
Bij de rustpauzes in koelmodus staat GP12 stil, wat ik vreemd vind.
Ook bij het omlopen van de driewegklep waarbij plotseling een andere temperatuur wordt gemeten zou de invloed daarvan op de graadminutenteller eigenlijk tijdelijk genegeerd moeten worden.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
G-addict schreef op maandag 19 juni 2023 @ 10:18:
[...]


Het is bijzonder dat je laadpomp stopt als deze op auto staat ipv intermitterend. Als de pomp op auto staat zou deze op de ingestelde wachtstand moeten doordraaien. Ik zou eens kijken hoe de wachtstand is ingesteld. Als deze goed staat toch eens kijken naar de aansluiting op de print.
In koelmodus gaat ook de SMO S40 niet in wachtstand, maar uit. Ik vind dat een bug.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gurk2
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 14-06 22:46
G-addict schreef op maandag 19 juni 2023 @ 10:18:
[...]


Het is bijzonder dat je laadpomp stopt als deze op auto staat ipv intermitterend. Als de pomp op auto staat zou deze op de ingestelde wachtstand moeten doordraaien. Ik zou eens kijken hoe de wachtstand is ingesteld. Als deze goed staat toch eens kijken naar de aansluiting op de print.
Welk menu kan ik de wachtstand instellen?
Heb gezocht in de handleidingen op verschillende zoektermen, maar komt niets naar voren.

Voor nu heb ik de pomp even op het relais van CV circulatie pomp aangesloten, en PWM draadje losgehaald. Maar dit is natuurlijk geen mooie oplossing.

55.605 Wattpiek, Nibe F2120-16, Home assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Gurk2 schreef op maandag 19 juni 2023 @ 10:43:
[...]

Welk menu kan ik de wachtstand instellen?
Heb gezocht in de handleidingen op verschillende zoektermen, maar komt niets naar voren.

Voor nu heb ik de pomp even op het relais van CV circulatie pomp aangesloten, en PWM draadje losgehaald. Maar dit is natuurlijk geen mooie oplossing.
Dat is wel de oplossing voor deze situatie. Ik ben van mening dat het een bug is dat in koelmodus GP12 stopt in plaats van in wachtstand gaat.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:58
Knowbody schreef op maandag 19 juni 2023 @ 10:43:
[...]

In koelmodus gaat ook de SMO S40 niet in wachtstand, maar uit. Ik vind dat een bug.
Ik heb dus een SMO 40 ipv S40. Ik heb een buffervat tussen de wp en afgifte dus bij mij staat de pomp intermitterend. Maar het is idd een bug als de pomp in de auto modus niet blijft draaien in de wachtstand. Ik zou het gewoon melden bij Nibe.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • darasta
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 12:14
G-addict schreef op maandag 19 juni 2023 @ 10:40:
[...]


Ik ben even benieuwd waar je de 10 graden hebt gelezen?

Ik heb ook de HMA 60 met RC-HY-40. IS gelijk aan de AMS 10-6 met SMO40.
Het document handmatige keuze koelen/verwarmen is van toepassing.
Ik draai op de auto modus, dus heb het bestand "SMO 40 en VVM 320" als uitgangspunt genomen. Hier staat dit in genoemd.
Ik heb een ruimtesensor, dus gebruik hoofdstuk met ruimtesensor.
Alle menu's en opties komen overeen, behalve tij t schakelen warm/koel (want 4 pijp systeem).
Daarnaast kan ik bij 1.9.5 nog het aantal graadminuten voor start actieve koeling en het stapsverschil van de compressor instellen.

Wat mij nu wel opvalt is ondanks dat ik in 1.9.5 mijn insl pt wrd koel/verwarm sensor op 21*C heb gezet en koeling bij overtemp. kamer op 2.5, dat de warmtepomp alsnog gaan koelen bij een kamertemperatuur onder de 23.5*C. (dus alleen kijkt naar de buitentemperatuur die is ingesteld in menu 4.9.2. voor start koeling.

Wat ik verwacht is dat er zowel naar de buitentemp wordt gekeken (koeling vrijgeven of niet) en dat er dan op basis van de binnentemperatuur daadwerkelijk gestart wordt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:58
darasta schreef op maandag 19 juni 2023 @ 20:37:
[...]

Ik draai op de auto modus, dus heb het bestand "SMO 40 en VVM 320" als uitgangspunt genomen. Hier staat dit in genoemd.
Ik heb een ruimtesensor, dus gebruik hoofdstuk met ruimtesensor.
Alle menu's en opties komen overeen, behalve tij t schakelen warm/koel (want 4 pijp systeem).
Daarnaast kan ik bij 1.9.5 nog het aantal graadminuten voor start actieve koeling en het stapsverschil van de compressor instellen.

Wat mij nu wel opvalt is ondanks dat ik in 1.9.5 mijn insl pt wrd koel/verwarm sensor op 21*C heb gezet en koeling bij overtemp. kamer op 2.5, dat de warmtepomp alsnog gaan koelen bij een kamertemperatuur onder de 23.5*C. (dus alleen kijkt naar de buitentemperatuur die is ingesteld in menu 4.9.2. voor start koeling.

Wat ik verwacht is dat er zowel naar de buitentemp wordt gekeken (koeling vrijgeven of niet) en dat er dan op basis van de binnentemperatuur daadwerkelijk gestart wordt.
Excuses voor de verwarring van mijn kant, ik haal even 2 documenten van nibe door elkaar. Je gebruikt een juiste handleiding.
Op zich is de werking wel te verklaren. Je setpoint is 21 graden. Je koeling mag inschakelen bij een overtemperatuur van 2.5 graden en een buitentemperatuur hoger dan de ingestelde waarde in 4.9.2.

De warmtepomp zal blijven koelen totdat de ingestelde setpoint (21 graden) is gehaald, of totdat de buitentemperatuur zakt onder de in 4.9.2 ingestelde waarde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gronoco
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20-11-2023
Ik probeer de S320 binnen HA inzichtelijk te krijgen, maar ik heb geen idee welke parameters interessant zijn, en welke ook echt werken. Ik heb er een paar nu toegevoegd (zie plaatje) waarvan alleen de rood onderstreepte ook daadwerkelijk info geven.

Heeft iemand een lijstje met zinvolle parameters die ik moet enablen? Ik wil graag de gebruikelijke grafiekjes maken, temperatuur, graadminuten, verwarming of koeling of warmwater aan/uit, opgenomen vermogen, dat soort dingen. Heb influxdb en grafana klaar staan maar ik weet niet welke parameters ik allemaal nodig heb, en het is ook een onmogelijke taak om ze alle 1000 ofzo 1 voor 1 te enablen in HA om te zien welke wat doen...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ZIa6Fw4ANaAb9NT8LaaExg2CzM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bQ7QyVhwgB3ARGdf44FMGQ2l.png?f=fotoalbum_large

De power laat een waarde zien als cooling op 0 staat (het lijkt er dus op dat ze 0 gebruiken om aan te geven dat cooling true is 8)7 )

[ Voor 6% gewijzigd door gronoco op 20-06-2023 09:26 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dennistijsen
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 03-05 00:19
Gurk2 schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 19:17:
Ik nu ook maar eens koeling aangezet. Eerste run was lekker lang (90 minuten). Waarschijnlijk omdat buffer goed opgewarmd was. Tweede run was heel kort (10 minuten). Na elke run zie ik dat de laadpomp stopt, waardoor het koele CV water in het buffervat niet meer door de vloer wordt opgewarmd. Ik heb alle instellingen nagelopen, maar kan nergens een instelling vinden, dat de laadpomp nog x minuten moet doorlopen nadat de warmtepomp is gestopt. Wanneer buffervat nog koud is, wordt aanvoertemperatuur te snel te laag (bij compressorfrequentie van 25) en stopt de run.

Mijn installatie: Nibe F2120 met SMO S40, schema LW 1001 (1 pomp met buffervat in serie in de retour).

Weet iemand of de laadpomp zou moeten doordraaien, nadat warmtepomp (compressor) stopt? Waar kan ik dit instellen?
Of moet ik de pomp aansluiten als CV pomp (dus andere aansluiting in SMO S40)? Deze zie ik namelijk wel dat deze aangestuurd blijft nadat warmtepomp stopt.

Bedrijfsstand Laadpomp tijdens koelen staat op auto.
In mijn situatie (LW 1002) heb ik mijn buffervat parallel en dus wel 2 pompen, dan zie je het volgende:
de SMO schakelt de afgifte pomp alleen uit als er geen bedrijfsstand verwarmen of koelen actief is,
de laadpomp regelt lekker bij op basis van de vermogensbehoefte.

Jij hebt een situatie waarbij je maar een pomp hebt toch?
Daar hoort mijn inziens bij dat je de minimale snelheid van de laadpomp instelt bij koelen en bij verwarmen. (Menu 7.1.2.4 - POMPSNELHEID LAADPOMP)
Nadeel lijkt mij wel dat je dan altijd je vloerwater door de buitenunit voert.

Ben wel benieuwd waarom het buffervat eigenlijk niet parallel is geplaatst? Ik heb me wijs laten maken dat dat, ondanks de extra pomp, zuiniger is en het aantal start/stops vermindert.

Nibe s2125-12 -400v SMOS40 BA-ST9040 2FE UKV120 EMK213


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:58
dennistijsen schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 09:50:
[...]


In mijn situatie (LW 1002) heb ik mijn buffervat parallel en dus wel 2 pompen, dan zie je het volgende:
de SMO schakelt de afgifte pomp alleen uit als er geen bedrijfsstand verwarmen of koelen actief is,
de laadpomp regelt lekker bij op basis van de vermogensbehoefte.
Bij een parallel buffer zitten de sensoren BT25 en BT 71 als het goed is na het buffervat. Aan de hand van de gemeten temperaturen telt de wp de graadminuten. Dan zal de afgiftepomp toch niet uit mogen schakelen. Deze pomp is bij mij niet aangesloten op de SMO maar zit direct in het stopcontact en draait dus altijd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-05 14:12
ik twijfel of deze vraag hier hoort, of het eigenlijk een nieuw topic zou moeten zijn.

Als eigenaar van een nieuwbouwhuis F2040-08 met SMO40 en 344l boiler (C label), vloerverwarming, fancoils EN zonnepanelen (geen uplink of nibe-pi), vraag ik mij het volgende af:
Loont het de moeite om overdag de boiler iets warmer te stoken, om dan vanwege stilstandverlies in de ochtend de juiste temperatuur in de boiler over te houden?

Dus tussen 13:00h en 16:00h verhogen met bv 4°C, met als doel dat er 's nachts niet bijgestookt hoeft te worden als er geen warm water wordt gebruikt. En de periodieke legionella-run om 16:01h.

Waarom overdag: warmer buiten dus: hogere COP, hoger eigenverbruik van de zonnepanelen en minder teruglevering aan het elektriciteitsnet in de PV piekuren.

Mijn boeren verstand zegt dat het uit kan maken (misschien alleen in het weekend bij alleen daltarief), maar ik heb geen idee hoe het uit te rekenen (en of het door de weeks ook voordeliger is).

Wie helpt me verder op weg, of heeft zoiets al geprobeerd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:58
MSXBas schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 13:03:
ik twijfel of deze vraag hier hoort, of het eigenlijk een nieuw topic zou moeten zijn.

Als eigenaar van een nieuwbouwhuis F2040-08 met SMO40 en 344l boiler (C label), vloerverwarming, fancoils EN zonnepanelen (geen uplink of nibe-pi), vraag ik mij het volgende af:
Loont het de moeite om overdag de boiler iets warmer te stoken, om dan vanwege stilstandverlies in de ochtend de juiste temperatuur in de boiler over te houden?

Dus tussen 13:00h en 16:00h verhogen met bv 4°C, met als doel dat er 's nachts niet bijgestookt hoeft te worden als er geen warm water wordt gebruikt. En de periodieke legionella-run om 16:01h.

Waarom overdag: warmer buiten dus: hogere COP, hoger eigenverbruik van de zonnepanelen en minder teruglevering aan het elektriciteitsnet in de PV piekuren.

Mijn boeren verstand zegt dat het uit kan maken (misschien alleen in het weekend bij alleen daltarief), maar ik heb geen idee hoe het uit te rekenen (en of het door de weeks ook voordeliger is).

Wie helpt me verder op weg, of heeft zoiets al geprobeerd?
Tot welke temperatuur verwarm je het vat? Alles is afhankelijk van je gedrag. Wij (2 peroons huishouden) verwarmen onze 180L boiler dagelijks vanaf 15:30 op tot 42 graden C. Dan kunnen we beiden prima douchen in de avond en eventueel in de ochtend nog een keer indien nodig. we douchen met een 5L/min waterbesparende douchekop. Ik lees ook weleens dat mensen het vat 1x per 2 dagen maximaal opstoken met de compressor, dus ca. 55 graden C en dan niet dagelijks verwarmen.

Vwb de COP, dat zal beslist nut hebben in het voor- en najaar als de nachten veel kouder zijn dan overdag. Nu is het in de nacht niet koud en in de winter is het overdag ook koud. Al maakt het beslist verschil of je de boiler bij 3 graden laat opwarmen of bij 8 graden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
G-addict schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 13:33:
[...]


Tot welke temperatuur verwarm je het vat? Alles is afhankelijk van je gedrag. Wij (2 peroons huishouden) verwarmen onze 180L boiler dagelijks vanaf 15:30 op tot 42 graden C. Dan kunnen we beiden prima douchen in de avond en eventueel in de ochtend nog een keer indien nodig. we douchen met een 5L/min waterbesparende douchekop. Ik lees ook weleens dat mensen het vat 1x per 2 dagen maximaal opstoken met de compressor, dus ca. 55 graden C en dan niet dagelijks verwarmen.

Vwb de COP, dat zal beslist nut hebben in het voor- en najaar als de nachten veel kouder zijn dan overdag. Nu is het in de nacht niet koud en in de winter is het overdag ook koud. Al maakt het beslist verschil of je de boiler bij 3 graden laat opwarmen of bij 8 graden.
Wat zin heeft als de boiler groot genoeg is, ook voor @MSXBas is een paar instellingen.

Zo doe ik het:

360 liter vat

SWW geblokkeerd tussen 20.30 tot 06.00
Smart Control (kijkt naar de settings horende bij Comfort /Gemiddeld)
Settings bij gemiddeld: stoppen bij 47 graden en weer aan bij uit mijn hoofd 30 graden.

Bovenin het vat wordt het dan iets van 49 graden, de analoge meter geeft ook meer aan dan de sensor puur vanwege de gelaagdheid, ze zitten immers niet op dezelfde hoogte.

Weer aan bij 30, dat werkt prima, immers er zit nog warmer water boven. De sensor zit ongeveer halverwege het vat.

Nog nooit koud gedoucht.


Het zou ook netjes zijn als de installateur de leidingen heeft geïsoleerd.

In de middag verwarmen met buitenlucht als bron kan het beste vanaf een uur of 14.30.

Wil je een legionella preventieve run programmeren, kies dan de zaterdagmiddag. Dan help je daarmee het elek. netwerk.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-05 14:12
Helder.

We stoken volgens mij naar 52°C, en zijn met zijn vieren. Er is een bad, maar dat wordt zelden gebruikt. Ik denk dat er met ons vieren gemiddeld 8 x per week 10 minuten gedoucht wordt (onze pubers halen de gemiddelde tijd wat omhoog).

Legionella zaterdagmiddag zou ik inderdaad ook kunnen gaan doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gronoco
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20-11-2023
ok,superdomme vraag waarschijnlijk, maar ik zie iedereen praten over "SWW". Wat is SWW?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • riberts
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21:24
gronoco schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 14:51:
ok,superdomme vraag waarschijnlijk, maar ik zie iedereen praten over "SWW". Wat is SWW?
dit staat voor: sanitair warm water

dit gaat dus meestal over je boiler

[ Voor 7% gewijzigd door riberts op 20-06-2023 15:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
MSXBas schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 14:23:
Helder.

We stoken volgens mij naar 52°C, en zijn met zijn vieren. Er is een bad, maar dat wordt zelden gebruikt. Ik denk dat er met ons vieren gemiddeld 8 x per week 10 minuten gedoucht wordt (onze pubers halen de gemiddelde tijd wat omhoog).

Legionella zaterdagmiddag zou ik inderdaad ook kunnen gaan doen.
52 is vrij hoog maar prima natuurlijk. Hij maakt veel runs als hij bij ongeveer 48 al weer aan gaat. Dat tweede cijfer kan vaak veel lager zonder dat je er last van hebt. Proberen waard.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:58
Knowbody schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 13:56:
[...]

Wat zin heeft als de boiler groot genoeg is, ook voor @MSXBas is een paar instellingen.

Zo doe ik het:

360 liter vat

SWW geblokkeerd tussen 20.30 tot 06.00
Smart Control (kijkt naar de settings horende bij Comfort /Gemiddeld)
Settings bij gemiddeld: stoppen bij 47 graden en weer aan bij uit mijn hoofd 30 graden.

Bovenin het vat wordt het dan iets van 49 graden, de analoge meter geeft ook meer aan dan de sensor puur vanwege de gelaagdheid, ze zitten immers niet op dezelfde hoogte.

Weer aan bij 30, dat werkt prima, immers er zit nog warmer water boven. De sensor zit ongeveer halverwege het vat.

Nog nooit koud gedoucht.


Het zou ook netjes zijn als de installateur de leidingen heeft geïsoleerd.

In de middag verwarmen met buitenlucht als bron kan het beste vanaf een uur of 14.30.

Wil je een legionella preventieve run programmeren, kies dan de zaterdagmiddag. Dan help je daarmee het elek. netwerk.
En dan verwarm je dagelijks, of om de dag?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:58
Knowbody schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 17:33:
[...]

52 is vrij hoog maar prima natuurlijk. Hij maakt veel runs als hij bij ongeveer 48 al weer aan gaat. Dat tweede cijfer kan vaak veel lager zonder dat je er last van hebt. Proberen waard.
Idd, bij mij gaat de warmtepomp de boiler weer verwarmen als deze 37⁰C is. En verwarm dan tot 42⁰C. 1 run per dag is bij ons dus voldoende voor 2 personen.

Het eerste cijfer kun je ook elke paar dagen een graad verlagen totdat je tekort lijkt te komen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
G-addict schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 18:00:
[...]


En dan verwarm je dagelijks, of om de dag?
Meestal 2 runs per dag met 4 personen, met 2 personen is 1 voldoende.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-05 14:12
@Knowbody
hoeveel graden zakt je temperatuur in de boiler tussen 20.30 en 6.00?
Lager dan 52° lijkt te weinig douchestraal op te leveren op de 2e verdieping.

Zouden er meer gegevens beschikbaar moeten zijn dan de cop/ scop in de installateurshandleiding (zie hieronder)? Mijn boerenverstand zegt dat de grafieken zullen blijven stijgen tot 30°C buitentemperatuur?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/exTdYcISif-KUwWzkLH-8Ly97b0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tDnn5ulIp4ZCcp12zSFiHOXU.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:58
Knowbody schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 07:18:
[...]

Meestal 2 runs per dag met 4 personen, met 2 personen is 1 voldoende.
Ok.

Grappig om het verschil zo eens te zien in het verbruik.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 20:40
Knowbody schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 07:18:
Meestal 2 runs per dag met 4 personen, met 2 personen is 1 voldoende.
Je hebt een 360 liter vat en dan met 4 personen twee runs per dag? :?
Hoe doe je dat?
Hier met een 300 liter vat hebben we in de zomer slechts 1 run per ca 3 dagen (in de winter 1 run per 2 dagen).
Ik denk dat jij een hoop water en energie zou kunnen besparen als je daar eens kritisch naar zou kijken...

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 16:48
Knowbody schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 13:56:
[...]

Wat zin heeft als de boiler groot genoeg is, ook voor @MSXBas is een paar instellingen.

Zo doe ik het:

360 liter vat

SWW geblokkeerd tussen 20.30 tot 06.00
Smart Control (kijkt naar de settings horende bij Comfort /Gemiddeld)
Settings bij gemiddeld: stoppen bij 47 graden en weer aan bij uit mijn hoofd 30 graden.

Bovenin het vat wordt het dan iets van 49 graden, de analoge meter geeft ook meer aan dan de sensor puur vanwege de gelaagdheid, ze zitten immers niet op dezelfde hoogte.

Weer aan bij 30, dat werkt prima, immers er zit nog warmer water boven. De sensor zit ongeveer halverwege het vat.

Nog nooit koud gedoucht.


Het zou ook netjes zijn als de installateur de leidingen heeft geïsoleerd.

In de middag verwarmen met buitenlucht als bron kan het beste vanaf een uur of 14.30.

Wil je een legionella preventieve run programmeren, kies dan de zaterdagmiddag. Dan help je daarmee het elek. netwerk.
Hi @Knowbody, hoe doe je die blokkering? Ik heb een SMOS40/S2125 combi en ben benieuwd waar je dat kan instellen en hoeveel besparing je dat heeft opgeleverd.

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
MSXBas schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 08:38:
@Knowbody
hoeveel graden zakt je temperatuur in de boiler tussen 20.30 en 6.00?
Lager dan 52° lijkt te weinig douchestraal op te leveren op de 2e verdieping.


[Afbeelding]
Zakt teveel, een graad of 3 zeker, maar de leidingen zijn dan ook nog niet geïsoleerd (restpunt installateur) dus dat zijn feitelijk koudebruggen.

Douchedruk speelt inderdaad mee bij de keuze voor de temperatuur. Ik heb twee nevel regendouches, van Niebla. 2 douches tegelijk, straal is lekker.

Ik meet de COP niet (dat boeit me dan ook het allerminst -het absolute getal bedoel ik dan-)

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Andrehj schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 09:18:
[...]

Je hebt een 360 liter vat en dan met 4 personen twee runs per dag? :?
Hoe doe je dat?
Hier met een 300 liter vat hebben we in de zomer slechts 1 run per ca 3 dagen (in de winter 1 run per 2 dagen).
Ik denk dat jij een hoop water en energie zou kunnen besparen als je daar eens kritisch naar zou kijken...
De vraag zou dan ook kunnen zijn hoe doe JIJ dat 😆


De 2 spiralen zijn helaas parallel gekoppeld in plaats van doorgelust. Dat is 1.
De leidingen zijn nog niet geïsoleerd, dat is 2.

Er wordt al gauw een uur per dag gedoucht en dat verspreid over de dag. Dat is 3.

Voor waterverbruik zitten we al 20 jaar onder het gemiddelde van 50 m3 per persoon.

[ Voor 5% gewijzigd door Knowbody op 21-06-2023 12:26 ]

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
martius schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 10:29:
[...]


Hi @Knowbody, hoe doe je die blokkering? Ik heb een SMOS40/S2125 combi en ben benieuwd waar je dat kan instellen en hoeveel besparing je dat heeft opgeleverd.
Besparing weet ik niet. Je zet gewoon een programma in de kalender waarbij SWW op uit staat gedurende een bepaalde tijd.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
G-addict schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 08:42:
[...]


Ok.

Grappig om het verschil zo eens te zien in het verbruik.
Voor wat het waard is. Ik vind het niets waard, immers gedrag en situatie zijn de onbekenden.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gurk2
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 14-06 22:46
dennistijsen schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 09:50:
[...]


In mijn situatie (LW 1002) heb ik mijn buffervat parallel en dus wel 2 pompen, dan zie je het volgende:
de SMO schakelt de afgifte pomp alleen uit als er geen bedrijfsstand verwarmen of koelen actief is,
de laadpomp regelt lekker bij op basis van de vermogensbehoefte.

Jij hebt een situatie waarbij je maar een pomp hebt toch?
Daar hoort mijn inziens bij dat je de minimale snelheid van de laadpomp instelt bij koelen en bij verwarmen. (Menu 7.1.2.4 - POMPSNELHEID LAADPOMP)
Nadeel lijkt mij wel dat je dan altijd je vloerwater door de buitenunit voert.

Ben wel benieuwd waarom het buffervat eigenlijk niet parallel is geplaatst? Ik heb me wijs laten maken dat dat, ondanks de extra pomp, zuiniger is en het aantal start/stops vermindert.
Maar stopt bij jou ook de laadpomp wanneer de warmtepomp (compressor) uit gaat?
Ik heb maar 1 pomp. In menu 7.1.2.4 heb ik de "auto" uit staan, en de "handmatige snelheid" op 100%.

Buffervat parallel wordt volgens mij toegepast wanneer je na-regeling hebt, dus als bepaalde groepen automatisch dicht gestuurd worden (wanneer kamer op temperatuur is). Mijn vloergroepen staan altijd allemaal open. Geen idee of met serie buffervat meer start/stops zijn. Ik zou zeggen de capaciteit wordt op beide manieren (serie of parallel) vergroot, dus blijft start/stops hetzelfde.
Nadeel inderdaad dat water altijd ook door buitenunit gaat.

De installatie staat bij mij in de kelder. Dus BT25 sensor blijft sowieso al best koud. Dus laadpomp moet bij mij gaan lopen, zodat het systeem weet dat de vloer weer aan het opwarmen is.

Ik ga denk ik maar een lijstje maken met bugs/fouten/vragen en naar Nibe sturen. Heb namelijk nog andere fouten gezien:
-Software reset om de zoveel tijd
-Indien reset, dan wordt de laatste bedrijfsstand niet hervat, en moet er weer 48 uur gewacht worden (omdat bij mij 48 uur staat ingesteld tussen verwarmen en koelen)
-Indien het starten van koelen bij een hogere graadminuten wordt ingesteld, dan stopt het koelen bij mij wanneer de graadminuten met 30 is verlaagd. Ik zou verwachten dat deze naar 0 graadminuten moet gaan. Minimale aanvoertemperatuur wordt nog niet bereikt.

Voor zo'n A-merk, vind ik de software toch wel benedenmaats. Dan heb ik het nog niet eens over de app.

55.605 Wattpiek, Nibe F2120-16, Home assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 20:40
Knowbody schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 12:23:
De vraag zou dan ook kunnen zijn hoe doe JIJ dat 😆
Dat is geen vraag, want dat heb ik al eens uitgebreid toegelicht:
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"
De 2 spiralen zijn helaas parallel gekoppeld in plaats van doorgelust. Dat is 1.
Dat is gelukkig eenvoudig te fixen. Afspraak met installateur al gemaakt?
De leidingen zijn nog niet geïsoleerd, dat is 2.
Kun je zelf in een paar verloren uurtjes. Heb je al gecheckt op eenpijpscirculatie? Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"
Er wordt al gauw een uur per dag gedoucht en dat verspreid over de dag. Dat is 3.

Voor waterverbruik zitten we al 20 jaar onder het gemiddelde van 50 m3 per persoon.
Geen idee hoe dat gemiddelde tot stand komt, maar hier zaten we afgelopen jaar op 93 m³, en het jaar daarvoor op 104 m³. En dat is met 4 personen. Ca 25 m³ pppj dus.

Ik denk dat je erg veel energie kan besparen door
1. Je douchetijd te verkorten
2. Het aantal liters per minuut te verminderen en
3. Je SWW niet zo warm te laten worden. Gewoon opwarmen tot ca 47 graden en pas bij 37 graden een nieuwe run starten.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:58
Knowbody schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 12:25:
[...]

Voor wat het waard is. Ik vind het niets waard, immers gedrag en situatie zijn de onbekenden.
Volgens mij zijn het gedrag en de situatie van ons beiden wel terug te vinden in de recente historie van dit topic.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:58
Aan de hand van het artikel in deze link...
Heeft iemand hier al eens gespeeld met het vermogen van de wp voor de SWW run? Deze staat bij mij nog gewoon op automatisch, maar ik ben benieuwd of iemand hier al winst heeft behaald qua elektrisch verbruik door het vermogen te verlagen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
@Gurk2 eens, teveel bugs.

Nibe Nederland vraagt mij vriendelijk om via de installateur meldingen te doen. Ik vind het arrogant.
Je voordoen als installateur is nog het beste voor het krijgen van support. Ik hoop dat ze van meerdere kanten meldingen krijgen van onvolkomenheden.

Lijkt me een serieuze bug dat de pomp EB101 (GP12) stopt in plaats van naar wachtstand gaat. Bij verwarmen werkt dat prima, bij koelen niet.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • mvrooij
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:07
Knowbody schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 13:59:
@Gurk2 eens, teveel bugs.

Nibe Nederland vraagt mij vriendelijk om via de installateur meldingen te doen. Ik vind het arrogant.
Je voordoen als installateur is nog het beste voor het krijgen van support. Ik hoop dat ze van meerdere kanten meldingen krijgen van onvolkomenheden.

Lijkt me een serieuze bug dat de pomp EB101 (GP12) stopt in plaats van naar wachtstand gaat. Bij verwarmen werkt dat prima, bij koelen niet.
Dit werkt wel hoor, ik heb ook ooit NIBE zelf gebeld en aangegeven dat ik zelf de installatie mee gedaan heb (is ook deels waar want ik heb alle sensoren, SMO S40 en stroomvoorziening aangesloten met controle van de installateur natuurlijk). En toen was de support super, kreeg iemand aan de lijn die werkelijk alles wist.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gurk2
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 14-06 22:46
Ik ga het gewoon proberen.
Nibe zou blij moeten zijn met een eindklant die van alles test en rapporteert.
Eigenlijk het werk wat ze zelf moeten doen, wordt voor hun gedaan.
Installateur weet vaak ook niet van zo'n problemen af, omdat zij niet dagelijks met de installatie van een klant bezig zijn.

Laat hier wel weten wat de feedback van Nibe is.

55.605 Wattpiek, Nibe F2120-16, Home assistant


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Bellen is het beste, ik had gemaild en mijn vraag kwam bij sales terecht.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Inf1nite
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 07-06 11:53
Ik koel met 18 graden (vaste stooklijn) en het viel mij op dat er op de leidingen en de verdeler vlak bij het binnendeel van de warmtepomp condens vormt. De vloeren zijn wel gewoon droog. De minimale aanvoertemperatuur staat op 10 graden ingesteld. Het binnendeel bevindt zich wel op de zolder waar het relatief warm is.

Kan het kwaad dat zich hier condens vormd? En wat zou ik hier tegen kunnen doen?

Edit: nog een aanvullende vraag. Wat zou de pomp snelheid ongeveer moeten zijn met koelen? Voor mijn gevoel is hij vrij laag (tussen 20% en 40%) op de auto stand. Is dit oké? En zo niet, kan ik hier iets aan doen zonder de pomp snelheid op handmatig te zetten?

[ Voor 24% gewijzigd door Inf1nite op 21-06-2023 19:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:52
Inf1nite schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 19:49:
Ik koel met 18 graden (vaste stooklijn) en het viel mij op dat er op de leidingen en de verdeler vlak bij het binnendeel van de warmtepomp condens vormt. De vloeren zijn wel gewoon droog. De minimale aanvoertemperatuur staat op 10 graden ingesteld. Het binnendeel bevindt zich wel op de zolder waar het relatief warm is.

Kan het kwaad dat zich hier condens vormd? En wat zou ik hier tegen kunnen doen?

Edit: nog een aanvullende vraag. Wat zou de pomp snelheid ongeveer moeten zijn met koelen? Voor mijn gevoel is hij vrij laag (tussen 20% en 40%) op de auto stand. Is dit oké? En zo niet, kan ik hier iets aan doen zonder de pomp snelheid op handmatig te zetten?
Als je een SMO en RMU S40 hebt kun je de regeling de invloed vd luchtvochtigheid laten meebepalen. Hij berekent dan het dauwpunt.

Ik heb ook 18 als vaste lijn maar hij gaat uiteraard daar onderdoor om graadminuten weg te werken die ontstaan door pauzes of SWW run.
Ik zie in MyUplink vaker getallen tot 15 graden.

Pompsnelheid voor koelen gaat bij mij naar de max, vorig jaar echter niet.
Het verschil met vorig jaar en nu is een betere inregeling van de groepen (waterzijdig dus)

Het mooiste was een constante run maar daarvoor heb ik een te grote warmtepomp.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gurk2
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 14-06 22:46
Ik heb telefonisch contact gehad met Nibe, maar dat ging heel moeizaam.
Heb het probleem van de laadpomp uitgelegd, maar kon goed merken dat het hem te moeilijk werd (volgens mij verkoper). Daarna heeft hij even ruggespraak gehad met de service afdeling. Volgens Nibe moet ik de pomp op "auto" zetten. Dus dat ga ik even proberen. Daarna werd mij nog 5x verteld dat service via de installateur moet. Een lijst met bekende problemen hebben ze blijkbaar niet (of niet openbaar). Probleem van sporadische reset van de SMO was bij hun niet bekend.

55.605 Wattpiek, Nibe F2120-16, Home assistant

Pagina: 1 ... 30 ... 90 Laatste