0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Zet de graadminuten op auto of onder de 120 hij gaat volgens mij plankgas vanaf 120!Aziraphale schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 18:46:
[...]
Ik heb een vergelijkbaar document voor de RMU S40, maar ik ga hier zeker even op studeren.
Momenteel heb ik de graadminuten op 120 staan en het resultaat daarvan is dat hij de graadminuten tot iets van 140 op laat lopen en ze dan in iets van 5 minuten weer wegwerkt. Ik zie dus langere periodes tussen de runs ipv langere runs...
Mijn systeeminhoud zal dus toch te klein zijn, had ik nou toch maar dat buffervat laten plaatsen...
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Wat zou er dan aan de hand kunnen zijn? Onderstaande zie ik in HA sinds hij om 13 uur (toen kwam de Tbinnen boven de 25 graden) is gaan koelen. Om ongeveer half 4 heb ik de graadminuten op 120 gezet en het oplopen naar 200 kwam door een sww run. Hij lijkt inderdaad plankgas de boel weg te werken. Zal ze nu eerst weer op auto zetten. Ik heb ook een delta van 3 bij 20 graden en een delta van 6 bij 40 graden bij 7.1.7.3 (systeeminstellingen koeling) staan. Kan dat er iets mee te maken hebben?
/f/image/Aq9iZGQ78KKyPau7jt3oKvc9.png?f=fotoalbum_large)
Kijk, als het niet werkt vanwege mijn systeem dan is het ook prima, hoor. Maar ik ben nogal eigenwijs en wil graag laten zien dat ik gelijk heb en mijn installateur niet.
[ Voor 21% gewijzigd door Aziraphale op 10-06-2023 19:50 ]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Die 3 en 6 graden Delta staan goed.Aziraphale schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 19:43:
[...]
....
Hij lijkt inderdaad plankgas de boel weg te werken. Zal ze nu eerst weer op auto zetten. Ik heb ook een delta van 3 bij 20 graden en een delta van 6 bij 40 graden bij 7.1.7.3 (systeeminstellingen koeling) staan. Kan dat er iets mee te maken hebben?
[Afbeelding]
Kijk, als het niet werkt vanwege mijn systeem dan is het ook prima, hoor. Maar ik ben nogal eigenwijs en wil graag laten zien dat ik gelijk heb en mijn installateur niet.
Waterzijdig is de boel toch wel redelijk in balans hoop ik? Dat er niet een korte lus is die vol open staat?
PS Tweakers zijn per definitie eigenwijs 😉
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Waterzijdig is de boel helemaal in balans gebracht omdat de vorige installateur het zo had ingesteld dat mijn erker koud bleef... Nu wordt de vloer in ieder geval gelijkmatig warm. Maar als je naar bt2 en 3 kijkt, dan lijkt het er ook op dat hij de Ta verlaagt tot die dT van 3 en het dan wel goed vindt. Hij blijft dan niet rustig doorpruttelen.Knowbody schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 19:52:
[...]
Die 3 en 6 graden Delta staan goed.
Waterzijdig is de boel toch wel redelijk in balans hoop ik? Dat er niet een korte lus is die vol open staat?
PS Tweakers zijn per definitie eigenwijs 😉
/f/image/SGzYqreslzmk5lmMpaPPEhpa.png?f=fotoalbum_large)
En ik pas dus duidelijk in het Tweakers plaatje.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Dat gekloot met die sensoren die warmte oppikken na een SWW run....en dat het systeem daar dan mee rekent lijkt het....Aziraphale schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 19:59:
[...]
Waterzijdig is de boel helemaal in balans gebracht omdat de vorige installateur het zo had ingesteld dat mijn erker koud bleef... Nu wordt de vloer in ieder geval gelijkmatig warm. Maar als je naar bt2 en 3 kijkt, dan lijkt het er ook op dat hij de Ta verlaagt tot die dT van 3 en het dan wel goed vindt. Hij blijft dan niet rustig doorpruttelen.
[Afbeelding]
En ik pas dus duidelijk in het Tweakers plaatje.
Ik heb het hier ook nu. De pomp is gestopt, want "geen vraag". Graadminuten gaan nu langzaam van 0 naar start (omdat de pomp niet draait, Tberekend ligt ongeveer op de werkelijke temperatuur dus hij gaat niets doen ?!)
[ Voor 3% gewijzigd door Knowbody op 10-06-2023 20:32 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ja, dat is die piek van rond 19 uur. Maar dat lijkt me los te staan van die korte runs.Knowbody schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 20:30:
[...]
Dat gekloot met die sensoren die warmte oppikken na een SWW run....en dat het systeem daar dan mee rekent lijkt het....
Ik heb het hier ook nu. De pomp is gestopt, want "geen vraag". Graadminuten gaan nu langzaam van 0 naar start (omdat de pomp niet draait).
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Korte runs zijn nu niet te voorkomen. Ik ga hier de graadminuten op 90 zetten.Aziraphale schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 20:33:
[...]
Ja, dat is die piek van rond 19 uur. Maar dat lijkt me los te staan van die korte runs.
Gisterenavond is hier de koeling gestart, en dat heeft uren achtereen gewerkt. Dan is de vloer vanochtend koel en vervolgens stopt het systeem en gaat werken zoals het is bedacht: bijhouden.
Ook hier zijn de runs dan kort, immers 30 graadminuten zijn makkelijk in een kwartier weg te werken. Het ding kan niet langzamer, teveel power, of, en dat zal het zijn: het is nog geen hittegolf!
Uiteraard kun je koelvermogen verbeteren, als je lager gaat dan de Ta van 18 graden.
Het gevaar van koelen is echter condensatie, vandaar dat 18 een veilig gekozen waarde is.
Voor de nachtelijke temperaturen heb ik nu wat extra "koelvermogen vrijgegeven" 🤫
:strip_exif()/f/image/2v4gpxJw7qsDBxOi1joajztR.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 7% gewijzigd door Knowbody op 10-06-2023 21:12 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
22 is voor nu logischerwijs kantje boord!Aziraphale schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 21:26:
@Knowbody Hoe heb je dan de starttemperaturen voor de koeling ingesteld? Die staan bij mij op 22 graden op de VVM en 25 op de RMU. Dan gaat hij 's nachts bij mij niets doen en die graadminuten zijn zo weg, wat dan weer resulteert in die foutmelding.
Waar ze bij mij op staan heb ik hierboven in een foto laten zien.
De RMU wordt niet geraadpleegd. Hier alles op WAR.
Dat maakt het voor nu ook ff simpeler!
[ Voor 6% gewijzigd door Knowbody op 10-06-2023 21:29 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Even teruggezocht en de foto kan ik niet vinden, maar wel dat je de start koeling op 20 hebt staan. Ik heb nu de koeling via de RMU uitgezet in 1.3.3, daar staat nu alleen vochtigheid nog aangevinkt ivm de parketvloer.Knowbody schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 21:29:
[...]
22 is voor nu logischerwijs kantje boord!
Waar ze bij mij op staan heb ik hierboven in een foto laten zien.
De RMU wordt niet geraadpleegd. Hier alles op WAR.
Dat maakt het voor nu ook ff simpeler!
Zou jij dan adviseren om ook de Cooling filtertijd op 24 uur te zetten en de start koeling wat te verlagen? We zitten allebei in Drenthe, dus klimatologisch wel vergelijkbaar.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Ja dat vind ik logisch.Aziraphale schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 21:41:
[...]
Even teruggezocht en de foto kan ik niet vinden, maar wel dat je de start koeling op 20 hebt staan. Ik heb nu de koeling via de RMU uitgezet in 1.3.3, daar staat nu alleen vochtigheid nog aangevinkt ivm de parketvloer.
Zou jij dan adviseren om ook de Cooling filtertijd op 24 uur te zetten en de start koeling wat te verlagen? We zitten allebei in Drenthe, dus klimatologisch wel vergelijkbaar.
Op het moment dat je de filtertijd verandert berekent hij trouwens opnieuw.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ok, aangepast naar 20 graden en filtertijd van 24 uur. En ik kan het vast in de hele discussie terugvinden, maar waarom vind je deze waardes nog maar logischer dan de waardes die Nibe in de documentatie aangeeft?Knowbody schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 21:53:
[...]
Ja dat vind ik logisch.
Op het moment dat je de filtertijd verandert berekent hij trouwens opnieuw.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Dat heeft met je huis en de installatie te maken!Aziraphale schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 22:01:
[...]
Ok, aangepast naar 20 graden en filtertijd van 24 uur. En ik kan het vast in de hele discussie terugvinden, maar waarom vind je deze waardes nog maar logischer dan de waardes die Nibe in de documentatie aangeeft?
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Uiteraard, maar ik vraag me gewoon af waarom je dit logischer vind.Knowbody schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 22:02:
[...]
Dat heeft met je huis en de installatie te maken!
Overigens bedenk ik me nu dat die naregeling überhaupt nog wel eens het hele probleem zou kunnen zijn. Hij wil natuurlijk als de brandweer de temperatuur op de Tset van de RMU krijgen en gaat daarom plankgas. Daardoor loopt de dT razendsnel op en de graadminuten razendsnel terug en slaat hij weer af. Even doordenkend volkomen logisch en hopelijk voorkomt puur WAR dit.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Ik heb geen idee of een naregeling de RMU instelling mee kan nemen.Aziraphale schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 22:09:
[...]
Uiteraard, maar ik vraag me gewoon af waarom je dit logischer vind.![]()
Overigens bedenk ik me nu dat die naregeling überhaupt nog wel eens het hele probleem zou kunnen zijn. Hij wil natuurlijk als de brandweer de temperatuur op de Tset van de RMU krijgen en gaat daarom plankgas. Daardoor loopt de dT razendsnel op en de graadminuten razendsnel terug en slaat hij weer af. Even doordenkend volkomen logisch en hopelijk voorkomt puur WAR dit.
Alles open (behalve de badkamer) is hier de stand in de zomer. Setpoint haalt ie toch niet. De zon wind hier altijd 🤣🤷
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Na onderzoek ben ik er achter gekomen dat in menu 7.2.1 ik een accessoires kan activeren "Actieve koeling 4 leiding" maar zodra ik dit doe, krijg ik de foutmelding "Communicatiefout accessoires 266" te zien.
De opties om de koeling in het systeem aan te passen en in te regelen zijn wel zichtbaar.
2e onderzoek:
In menu 7.4 heb ik bij AUX2 "koelen activeren" opgezocht en toegewezen aan uitgang AUX2.
Maar nu ontving ik geen foutmelding "Communicatiefout accessoires 266"
Bij de bedrijfstand 4.1 staat op handmatig en kan ik "koelen activeren"
En verder in het menu kan ik de optie controleren en aanpassen die zijn bedoeld voor het koelen, curves e.d.
Hij lijkt te werken
In de Nibe app "Myuplink" staat bij 3.1.5 koeling dat de compressorfrequentie op 40Hz staat, hij lijkt inderdaad te werken.
Vraag aan jullie, heb ik het zo goed gedaan om het koelen te actieveren of heb ik nog iets gemist?
Black Sabbath - End of the Beginning
Elizabeth is lief :)
Firefox Browser
KINKpuntnl
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Waar kan ik dat terug vinden?Aziraphale schreef op zondag 11 juni 2023 @ 11:14:
@Slayer Is de dipswitch ook omgezet op de buitenunit? Dan heb je de aux nl niet.nodig.
Black Sabbath - End of the Beginning
Elizabeth is lief :)
Firefox Browser
KINKpuntnl
Ik weet dat de kenners dit een prachtig apparaat vinden maar het is zo frustrerend dat je ALLES in kunt stellen behalve de temperatuur die je wilt. Met verwarmen heb ik dat probleem ook, de machine blijft het gewoon op 22 graden houden, dat is (voor mij dan) domweg niet aan te passen dat ik het 20 graden wil hebben.
Nu met koelen ook, wat ik ook probeer, hij koelt niet. 1000-en settings maar nergens een knop die zegt koelen aan/uit. Als ik dit vantevoren had geweten had ik denk ik geen Nibe gewild. Al weet ik niet of andere machines net zo complex zijn... zal wel denk ik.
Wat ook vervelend is dat de menu's van de S320 net iets anders zijn dan wat hier meestal getoond wordt.
Hoe dan ook, wie kan mij nou eens in kleutertaal stap voor stap uitleggen wat ik in vredesnaam in moet stellen om dat ding aan het koelen te krijgen?
[ Voor 4% gewijzigd door gronoco op 11-06-2023 11:43 ]
In de installateurshandleiding van de S2125. Als de koeling door die dipswitch vrijgegeven is ga je hem pas in je menu's zien.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Graadminuten, minn s2125 is lekker aan het koelen deze dagen en zie in NibeUplink dan bijvoorbeeld nu graadminuten 119GM bij koeling. Wat zegt mij dat?
/f/image/WgcalHVDDT0lcZsifoqdWvd5.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YLzcbd879LXw18fHYaGAwHLe.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 4% gewijzigd door gronoco op 11-06-2023 13:12 ]
Wat ik al melden, ik heb de mogelijkheden om de koeling qua temperatuur in te stellen in het menu van de SMO S40 en het wordt ook vermeld op de RMU S40.Aziraphale schreef op zondag 11 juni 2023 @ 12:48:
[...]
In de installateurshandleiding van de S2125. Als de koeling door die dipswitch vrijgegeven is, ga je hem pas in je menu's zien.
Dus daarom denk ik dat het koelen zou moeten werken.
Black Sabbath - End of the Beginning
Elizabeth is lief :)
Firefox Browser
KINKpuntnl
Kun je dat delen?Aziraphale schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 18:46:
[...]
Ik heb een vergelijkbaar document voor de RMU S40, maar ik ga hier zeker even op studeren.
Zomaar even een verzameling aan opties waar je aan kunt denken:
Bij de monoblock F en S modellen moet een dipswitch aangezet zijn in de warmtepomp zelf. Ik weet niet als dit uit staat of de koeloptie uberhaubt in de menus wordt getoond.
Verder staat de standaard gemiddelde temperatuur op 25 gr (buiten!) over 24h en het kan zijn dat dat punt nog niet bereikt is.
Het kan zijn dat koelen geblokkeerd staat en dat dat de 119 GM verklaard
Koelen als optie moet echt worden aangezet in de software bij de buitenunit (volgens mij in menu multiconfiguratie)
Het kan ook zijn dat de unit eventjes start en het vermogen niet kwijt kan omder er nauwelijks groepen open staan.
Misschien is sturing op WAR het beste, dus geen RMU bemoeienis.
Zorg voor de juiste stooklijn. Het beste is stooklijn 0 met zelf gekozen temperaturen van 18.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Als het me lukt om uit te vogelen hoe ik een bestand moet delen wel...
https://www.nibe.eu/nl-nl...ing/instellen-koelfunctie
Dit is hem.
[ Voor 25% gewijzigd door Aziraphale op 11-06-2023 17:01 ]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
Echter de buitenunit doet dus helemaal niks? maakt geen geluid, fan draait niet (F2040).
Ook neemt de temperatuur in huis niet af, nog geen 1/10 graad. Hij heeft nu een uur of 2 staan koelen (tenminste, dat zegt de machine).
Ik moet wel zeggen dat de (betonnen) vloer NIET warm is, die voelt zelfs koel aan de voetjes, dat wel. Ik heb een stalen trap in huis, als ik daar met de blote voeten op loop merk je dat die warmer is dan de vloer. De vloer is een betonnen fundament (onderheid maar zonder kruipruimte) van ca. 30cm dikte met daarop de vloerverwarmingsbuizen en een 10cm betonnen afwerk/woonbeton vloer.
Zou het dan toch zo zijn dat de vloer gewoon (nog) niet opgewarmd (genoeg) is om koeling toe te passen?
[ Voor 10% gewijzigd door gronoco op 11-06-2023 16:51 ]
ik denk deze:
https://www.nibe.eu/downl...0S40%20&%20VVM%20S320.pdf
Oh was al genoemd door Aziraphale, had ik ff gemist
[ Voor 7% gewijzigd door gronoco op 11-06-2023 17:14 ]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Hier is die er ook al een paar uren klaar mee.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
- huis voelt iets koeler (stelt eigenlijk niks voor, denk max 1 graad)
- gewoon slechte COP overdag, krap aan COP 4
- toch al ruim 6kwh verbruikt tot 18:00
Het is doodzonde om met een lucht-water warmtepomp te koelen wat betreft het energieverbruik. Een Airco is hier veel beter in, met minder verbruik. (Ja ik heb er 1 hangen dus ik kan dit bevestigen).
In geval van een water-water warmtepomp kan ik me er nog iets bij voorstellen:
- opladen bron voor de winter
- enorm goede COP omdat bron temperatuur een stuk lager dan de hete zomerlucht is
Leuk dat het kan, en het biedt wellicht iets meer comfort tijdens een hittegolf, echter zet ik het hier weer uit.
Hoe heb je het weer uitgezet? Via de dipswitch op de buitenunit of op de smo s40 / vvm s320?-jann schreef op zondag 11 juni 2023 @ 19:51:
Leuk dat het kan, en het biedt wellicht iets meer comfort tijdens een hittegolf, echter zet ik het hier weer uit.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
7.1.10.2. Start koeling op 40C gezet.Aziraphale schreef op zondag 11 juni 2023 @ 19:54:
[...]
Hoe heb je het weer uitgezet? Via de dipswitch op de buitenunit of op de smo s40 / vvm s320?
Mocht het ooit zo heet worden ben ik vast blij dat hij aanspringt
Indien niet, zet ik de dip switch weer terug. Gezien de kwaliteit van zo’n kleine dip switch zit ik hier het liefst zo min mogelijk aan.
Dan hebben we het op dezelfde manier gedaan, de mijne staat nu op 30.-jann schreef op zondag 11 juni 2023 @ 21:00:
[...]
7.1.10.2. Start koeling op 40C gezet.
Mocht het ooit zo heet worden ben ik vast blij dat hij aanspringt![]()
Indien niet, zet ik de dip switch weer terug. Gezien de kwaliteit van zo’n kleine dip switch zit ik hier het liefst zo min mogelijk aan.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Blokkeren koeling op een AUX ingang zou ook nog kunnenAziraphale schreef op zondag 11 juni 2023 @ 21:06:
[...]
Dan hebben we het op dezelfde manier gedaan, de mijne staat nu op 30.
Ik wou dat de mijne dat deed. Die rost een paar keer de Ta naar 18 en de graadminuten naar 0 in 5 minuten en gaat dan piepen dat de compressor te kort heeft gedraaid.Knowbody schreef op zondag 11 juni 2023 @ 18:49:
Als er niets gebeurt staan de graadminuten op 0 en is de status "geen vraag". Pomp 101 staat dan ook uit.
Hier is die er ook al een paar uren klaar mee.
[ Voor 10% gewijzigd door Aziraphale op 11-06-2023 21:19 ]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Ik denk dat je meer afgifte nodig hebt. Kan het zijn dat je alleen radiatoren hebt?Aziraphale schreef op zondag 11 juni 2023 @ 21:11:
[...]
Ik wou dat de mijne dat deed. Die rost een paar keer de Ta naar 18 en de graadminuten naar 0 in 5 minuten en gaat dan piepen dat de compressor te kort heeft gedraaid.Volgens het Nibe document moet ik dan de graadminuten verhogen maar dat lijkt geen soelaas te bieden.
Hier ook vooral radiatoren maar deze heb ik in koelmodes met twee driewegkleppen andersom aangesloten dus in koelmodes de aanvoer aan de onderzijde en de afvoer aan de bovenzijde. Anders wordt alleen een klein deel van de radiator koud. Liefst de radiatoren ook kruislings aangesloten dus bijvoorbeeld de aanvoer aan de linkerzijde en de afvoer aan de rechterzijde.
Fans op de radiatoren die van boven naar beneden blazen kan ook wat helpen.
Wat bij mij ook helpt is om in het koelseizoen de warmtepomp in de stille modes te laten draaien. En die modus op 25% te zetten, Hierdoor gaat die minder fel aan de slag en worden de runs wat langer. Inmiddels hier op een 30 graden Tb dag runs van enkele uren voordat die stopt.
De waterpomp laten draaien op hoge snelheid helpt ook.
Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5
Maar ik dacht ook dat koelen met radiatoren altijd af te raden was, tenzij je alles dampdicht hebt geïsoleerd omdat anders de boel wegroest. Of zie ik dat verkeerd en is het met 18 graden geen enkel probleem?
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Bij zoveel vloerverwarming zou ik eigenlijk niet verwachten dat de WP al na 5 minuten stopt. Of gaat die op vol vermogen aan de slag? Dan kan instellen van de stille stand helpen. Tevens zou ik de waterpomp snelheid hoog instellen.
Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5
Hij lijkt inderdaad op vol vermogen los te gaan. Ik zal nog eens gaan kijken hoe ik die stille stand en de waterpomp in kan stellen. Staat vast wel ergens in de handleiding.Henielma schreef op zondag 11 juni 2023 @ 21:49:
Tot 18 of 19 graden koelen gaat vrijwel altijd zonder condens. De dauwpunt temperatuur in de gaten houden is wel aan te raden. Hier ventileer ik snachts wanneer buiten het dauwpunt lager is dan binnen. Hiermee verlaag je de luchtvochtigheid binnen.
Bij zoveel vloerverwarming zou ik eigenlijk niet verwachten dat de WP al na 5 minuten stopt. Of gaat die op vol vermogen aan de slag? Dan kan instellen van de stille stand helpen. Tevens zou ik de waterpomp snelheid hoog instellen.
Edit: Opgezocht en gevonden, dus daar ga ik ook nog eens mee spelen. Echter, er wordt over de Silent Mode gezegd dat je die maar beperkt mag gebruiken. Is het dan wel verstandig om die permanent in te schakelen voor koeling? Momenteel gebruik ik hem überhaupt niet omdat de geluidsdruk van de S2125 al zo laag is dat er geen buur is die er wat van merkt.
[ Voor 18% gewijzigd door Aziraphale op 11-06-2023 22:33 ]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Weet niet hoe lang je getest hebt maar als het beton eenmaal koud is valt het verbruik mee. Een airco zet je uit en de warmte komt terug...-jann schreef op zondag 11 juni 2023 @ 19:51:
Heb het koelen hier ook getest, hierbij mijn bevindingen met een S2125-12
- huis voelt iets koeler (stelt eigenlijk niks voor, denk max 1 graad)
- gewoon slechte COP overdag, krap aan COP 4
- toch al ruim 6kwh verbruikt tot 18:00
Het is doodzonde om met een lucht-water warmtepomp te koelen wat betreft het energieverbruik. Een Airco is hier veel beter in, met minder verbruik. (Ja ik heb er 1 hangen dus ik kan dit bevestigen).
In geval van een water-water warmtepomp kan ik me er nog iets bij voorstellen:
- opladen bron voor de winter
- enorm goede COP omdat bron temperatuur een stuk lager dan de hete zomerlucht is
Leuk dat het kan, en het biedt wellicht iets meer comfort tijdens een hittegolf, echter zet ik het hier weer uit.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Nu heb ik al eerder melding gedaan van een exemplarisch probleem met de SMO S40 en deze bug speelt nog steeds.
Het ding doet op een moment een reboot, de graadminuten gaan naar 0, RMU is ook even naar 0 geschoten -dit is allemaal te zien in de geschiedenis-
Hij ging niet meer verder met koelen.
Ik heb hem op afstand zojuist (nacht) van auto mode op handmatig gezet en hup daar gaan de graadminuten weer ... Op den duur springt de pomp dan ook aan, koelen gaat dan wel weer gebeuren.
Mooi spul maar niet als er een fout zit in de hardware.
Ik ga een ding sowieso resetten en alles opnieuw instellen dat kan ik inmiddels wel uit het hoofd 🥱🥱
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
De koele vloer heeft verder vooralsnog 0 invloed op de temperatuur in het huis zo te zien (betonnen vloer met HSB opbouw). Het hele huis zelf warmt gewoon op; de koelere vloer is wel prettiger aan de voeten maar nogmaals, het scheelt letterlijk niks qua temperatuur.
Even de schuifdeuren open en wat frisse lucht en de temperatuur zakt meteen 2 a 3 graden in huis... deuren weer dicht en het warmt meteen weer snel op.
Volgend jaar een airco aanleggen dus.
[ Voor 13% gewijzigd door gronoco op 12-06-2023 04:57 ]
Maar graadminuten verhogen betekent toch eigenlijk dat je het huis gewoon verder laat opwarmen zodat je daarna langere tijd nodig hebt om het weer af te koelen?Aziraphale schreef op zondag 11 juni 2023 @ 21:11:
[...]
Ik wou dat de mijne dat deed. Die rost een paar keer de Ta naar 18 en de graadminuten naar 0 in 5 minuten en gaat dan piepen dat de compressor te kort heeft gedraaid.Volgens het Nibe document moet ik dan de graadminuten verhogen maar dat lijkt geen soelaas te bieden.
Ik vermoed dat dit de Truimte voor naregeling is. Die staat namelijk op mijn RMU als ik die mee laat doen.gronoco schreef op maandag 12 juni 2023 @ 09:28:
Kan iemand mij uitleggen wat de 'cooling supply line setpoint' is, en waarom deze blijkbaar fixed op 25 graden staat?
[Afbeelding]
Klopt, maar volgens het document van Nibe zou dit resultaat moeten hebben.gronoco schreef op maandag 12 juni 2023 @ 04:31:
[...]
Maar graadminuten verhogen betekent toch eigenlijk dat je het huis gewoon verder laat opwarmen zodat je daarna langere tijd nodig hebt om het weer af te koelen?
Ik denk trouwens dat je teveel van vloerkoeling verwacht als je denkt dat de temperatuur in je huis daadwerkelijk omlaag zal gaan. De afgelopen jaren heb ik met mijn hybride Elga gekoeld en ik weet dus uit ervaring dat het de scherpe kantjes van de warmte afhaalt en het zo wat comfortabeler maakt. Ook zal je huis met een koele vloer wat minder snel opwarmen. Maar vloerkoeling met 18/19 graden Ta zal nooit een groot effect kunnen hebben. Zelf vind ik koele voeten echter al heel erg prettig en met een ventilator over de vloer is het helemaal fijn.
[ Voor 45% gewijzigd door Aziraphale op 12-06-2023 09:38 ]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Vorig jaar werd mijn huis met deze temperaturen na 2 weken 25/26 graden minimaal. Nu zijn we ook ongeveer 2 weken onderweg met deze temperaturen en tot nu toe zijn alle ruimtes tussen de 22/23 graden. Vloer voelt lekker koel en de ruimtes zijn heerlijk met deze temperaturen. Ik heb natuurlijk wel overal enkel vloerverwarming met tegels, dit werkt natuurlijk ook het beste. Ik koel wel pas 2/3 dagen omdat ik op vakantie was, maar de temperaturen zakken netjes in en het voelt gewoon heerlijk de koudere vloer.
Tot nu toe lijkt het verbruik op 3/4 kWh per dag te zitten.
Instellingen bij mij op moment zijn koelen bij 23 graden en filter tijd van 24h. Alles op 18 graden water temperatuur. Twijfel om misschien nog richting 16/17 te proberen maar het hoeft bij mij binnen niet frisser te zijn dan 22/23 graden met deze buitentemperaturen dus ik kijk het nog even komende dagen aan.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
Heb jij verder nog dingen aangepast qua pompsnelheid?mvrooij schreef op maandag 12 juni 2023 @ 10:23:
Ik kan hier wel bevestigingen dat koelen zeker wel een uiterst goede oplossing is.
Vorig jaar werd mijn huis met deze temperaturen na 2 weken 25/26 graden minimaal. Nu zijn we ook ongeveer 2 weken onderweg met deze temperaturen en tot nu toe zijn alle ruimtes tussen de 22/23 graden. Vloer voelt lekker koel en de ruimtes zijn heerlijk met deze temperaturen. Ik heb natuurlijk wel overal enkel vloerverwarming met tegels, dit werkt natuurlijk ook het beste. Ik koel wel pas 2/3 dagen omdat ik op vakantie was, maar de temperaturen zakken netjes in en het voelt gewoon heerlijk de koudere vloer.
Tot nu toe lijkt het verbruik op 3/4 kWh per dag te zitten.
Instellingen bij mij op moment zijn koelen bij 23 graden en filter tijd van 24h. Alles op 18 graden water temperatuur. Twijfel om misschien nog richting 16/17 te proberen maar het hoeft bij mij binnen niet frisser te zijn dan 22/23 graden met deze buitentemperaturen dus ik kijk het nog even komende dagen aan.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Eigenlijk niet, dit staat volledig op auto. Ik zie wel dat mijn WP erg veel uit en aangaat, maar dit doet de S2125-12 waarschijnlijk omdat 't nodig is. Mijn vloer is namelijk lekker fris en retour temp is laag daarom zal hij waarschijnlijk om de zoveel tijd afslaan. Dit is vooral in de nacht omdat dan de gemiddelde temperatuur natuurlijk zakt, overdag merk ik dat hij wel langere runs maakt.Aziraphale schreef op maandag 12 juni 2023 @ 10:33:
[...]
Heb jij verder nog dingen aangepast qua pompsnelheid?
Ik zie dat de pomp gemiddeld op 70% draait, en mijn 2de pomp heeft auto adapt die past zich gewoon aan en draait rustig mee.
Ik ben er erg blij mee en ik vind het de stroomkosten volledig waard (Heb 18x 400wp panelen) dus de zonne-energie vangt dit mooi op. Ik hoop nog steeds 0 op de meter te halen over 12 maanden gezien nu het salderen nog mogelijk is. Over 6 maanden weet ik of dit gelukt is haha!
ps. slaapkamer groepen nu ook opengezet en de badkamer groepen dicht natuurlijk.
[ Voor 4% gewijzigd door mvrooij op 12-06-2023 10:52 ]
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Als ik de dauwpunt-tabellen bekijk dan zou het dauwpunt bij circa 22C (tot nu toe de max. temperatuur in de kelder) en 60% RH op 14 graden zitten, dus koelen tot 18C lijkt veilig, maar toch twijfel ik of ik niet iets over het hoofd heb gezien.
Heeft iemand ervaring met koelen van kelders?
Nou leuk dat je dit zegt, want ik had de eerste dag dat hij ging koelen dit wel. Ik kreeg toen de volgende foutmelding: Korte bedrijfstijd compressor - EB101-EP14Aziraphale schreef op maandag 12 juni 2023 @ 10:53:
@mvrooij En geen korte compressortijd errors? Dat geeft de mijne steeds en die gaat dus ook heel vaak aan en uit.
Dit alarm is afkomstig van de warmtepomp. Probeer eerst het alarm te resetten. Indien het alarm opnieuw afgaat, raadpleegt u voor meer informatie de handleiding van de warmtepomp.
Ik heb daarna mijn temperatuur verlaagd vanaf waar hij mag gaan koelen (van 25 naar 23) en sindsdien gaat het goed. Ik denk dat hij teveel aan het pendelen was ofzo.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
Dan is dat ook nog iets om te doen, de mijne staat nu op 22.mvrooij schreef op maandag 12 juni 2023 @ 12:23:
[...]
Nou leuk dat je dit zegt, want ik had de eerste dag dat hij ging koelen dit wel. Ik kreeg toen de volgende foutmelding: Korte bedrijfstijd compressor - EB101-EP14
Dit alarm is afkomstig van de warmtepomp. Probeer eerst het alarm te resetten. Indien het alarm opnieuw afgaat, raadpleegt u voor meer informatie de handleiding van de warmtepomp.
Ik heb daarna mijn temperatuur verlaagd vanaf waar hij mag gaan koelen (van 25 naar 23) en sindsdien gaat het goed. Ik denk dat hij teveel aan het pendelen was ofzo.
@Henielma en @Knowbody Ik heb de pompsnelheid nu op 90 staan. Is dat een goede, of kan hij beter op 100%?
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Bij mij draait hij gemiddeld op tussen 70 en 100% als ik kijk.Aziraphale schreef op maandag 12 juni 2023 @ 12:36:
[...]
Dan is dat ook nog iets om te doen, de mijne staat nu op 22.
@Henielma en @Knowbody Ik heb de pompsnelheid nu op 90 staan. Is dat een goede, of kan hij beter op 100%?
Ik zal eens kijken of ik hem in HA erbij kan zetten.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
ik heb een paar algemene vragen voor iedereen die actief aan het koelen is:
- Hebben jullie een CV buffervat in jullie installatie? Zo ja, hoe groot is deze en is dit een stalen of een RVS vat?
- Hoeveel kWh verbruiken jullie gemiddeld per dag met de koeling?
Zelf ben ik nu dus een beetje aan het uitzoeken welke mogelijkheden dat ik heb. De koeling werkt in principe wel maar hij koelt nu door de spiraal van de VVM500. Dit is uiteraard niet optimaal want hij loopt nu door het SWW vat te koelen.
Ik heb de koeling gisteren weer eens aangezet en je merkt duidelijk verschil aan de vloer. Ook lijkt het in huis (gemeten met Loxone meters) iets koeler te blijven ten opzichte van het weekend. De graadminuten blijven echter al de hele dag op 116 staan en de warmtepomp draait met een constante 1000 Watt per uur. Uiteindelijk zijn dat natuurlijk 24 kWh per dag en dat is mij toch écht te veel.
Alvast bedankt!
Overigens ben ik van de flow op 100% ook nog niet erg onder de indruk. Volgens de BF1 is dat 12 l/m en bij verwarmen heb ik dat wel hoger gezien.
[ Voor 19% gewijzigd door Aziraphale op 12-06-2023 14:58 ]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Ik heb er een 3-fase modbus kWh meter tussen gezet.gronoco schreef op maandag 12 juni 2023 @ 14:33:
Hoe zien jullie wat het verbruik is? Op de wp? Of is dit een rekensom adhv de waardes op de (slimme) meter?
Hier HomeWizard 3 fase meter tussen zitten, werkt perfect ook in Home Assistant.gronoco schreef op maandag 12 juni 2023 @ 14:33:
Hoe zien jullie wat het verbruik is? Op de wp? Of is dit een rekensom adhv de waardes op de (slimme) meter?
Mijn verbruik is ongeveer 4/5 kWh per dag op moment.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
maak jij gebruik van een buffervat?mvrooij schreef op maandag 12 juni 2023 @ 16:20:
[...]
Hier HomeWizard 3 fase meter tussen zitten, werkt perfect ook in Home Assistant.
Mijn verbruik is ongeveer 4/5 kWh per dag op moment.
[ Voor 91% gewijzigd door Aziraphale op 12-06-2023 18:55 ]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Yes ik heb een 100L buffervat op aanraden van Nibe en installateur zelf. Veel zeggen hier dat dit niet nodig is met vele vloer warming groepen. Ik heb hem wel en laat hem ook zitten, ik was in de winter erg tevreden over de gehele werking en nu met koelen ook.
Mijn ouders hebben geen koeling en heel wat ouder huis, daar is het nu 26/27 graden binnen. Andere vrienden van me huis van 6 jaar oud ook zonder koeling en daar is het 25/26 graden binnen nu vandaag.
Hier blijft het netjes rond de 23 dus ben erg tevreden! Die paar graden maakt gevoel technisch veel verschil naar onze mening.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
Hieronder de waterflow van de waterpomp van vandaag tijdens het koelen. Buiten 30 graden binnen bijna 24 maar het voelt lekker aan. Wanneer de WP niet draait is de flow bijna 15 l/min en wanneer de WP koelt is die 17.2 l/min. Volgens mij is het het maximum van mijn installatie en staat de waterpomp dan op 100%. De laatste run was bijvoorbeeld 1,5 uur op minimaal WP vermogen van 25%.Aziraphale schreef op maandag 12 juni 2023 @ 12:36:
[...]
Dan is dat ook nog iets om te doen, de mijne staat nu op 22.
@Henielma en @Knowbody Ik heb de pompsnelheid nu op 90 staan. Is dat een goede, of kan hij beter op 100%?
/f/image/WaId7wOlinKBPzBvEB1pW6es.png?f=fotoalbum_large)
Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5
Heel bijzonder, want de BF1 geeft bij mij 5 l/min aan in rust en 12,2 op max. Of kijk ik dan naar de verkeerde sensor in HA? Tijdens verwarmen komt hij bij mij namelijk ook niet vreselijk hoog uit, maar ik dacht altijd dat dat zo was om geruis in de leidingen te voorkomen.Henielma schreef op maandag 12 juni 2023 @ 19:38:
[...]
Hieronder de waterflow van de waterpomp van vandaag tijdens het koelen. Buiten 30 graden binnen bijna 24 maar het voelt lekker aan. Wanneer de WP niet draait is de flow bijna 15 l/min en wanneer de WP koelt is die 17.2 l/min. Volgens mij is het het maximum van mijn installatie en staat de waterpomp dan op 100%. De laatste run was bijvoorbeeld 1,5 uur op minimaal WP vermogen van 25%.
[Afbeelding]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
De flow bij een bepaald waterpomp percentage is afhankelijk van je installatie en leidingdiameters en dus bij iedereen anders.Aziraphale schreef op maandag 12 juni 2023 @ 19:43:
[...]
Heel bijzonder, want de BF1 geeft bij mij 5 l/min aan in rust en 12,2 op max. Of kijk ik dan naar de verkeerde sensor in HA? Tijdens verwarmen komt hij bij mij namelijk ook niet vreselijk hoog uit, maar ik dacht altijd dat dat zo was om geruis in de leidingen te voorkomen.
Hier meet ik overigens met een losse flow meter in het circuit.
[ Voor 5% gewijzigd door Henielma op 12-06-2023 19:49 ]
Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5
Graadminuten ophogen heeft een nadeel: komt er een SWW vraag tussendoor dan lopen de graadminuten nog verder op en de enige manier waarmee dat gecompenseerd kan worden is een lagere aanvoertemperatuur. De WP moet dus harder werken terwijl het buiten warmer wordt.gronoco schreef op maandag 12 juni 2023 @ 04:31:
[...]
Maar graadminuten verhogen betekent toch eigenlijk dat je het huis gewoon verder laat opwarmen zodat je daarna langere tijd nodig hebt om het weer af te koelen?
Mooiste is en blijft in zoveel mogelijk de AUTO standen van de software te gebruiken.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Gewoon op de flowmeters kijken wat het effect is. Bij mij gebeurt er niets extras meer na 90% behalve meer geluid dus dat is de grens van de pomp geworden.Aziraphale schreef op maandag 12 juni 2023 @ 12:36:
[...]
Dan is dat ook nog iets om te doen, de mijne staat nu op 22.
@Henielma en @Knowbody Ik heb de pompsnelheid nu op 90 staan. Is dat een goede, of kan hij beter op 100%?
[ Voor 6% gewijzigd door Knowbody op 12-06-2023 21:59 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Als er een SWW vat gekoeld wordt dan verbaasd mij die 4 a 5 ampere continue niet.RayMotix schreef op maandag 12 juni 2023 @ 14:21:
Hallo allemaal,
ik heb een paar algemene vragen voor iedereen die actief aan het koelen is:Ik heb zelf een F2120-12 icm een VVM500. Helaas is er bij ons geen additioneel buffervat geplaatst en volgens de installateur is deze nu noodzakelijk (incl. extra 3-weg-klep) om optimaal actief te kunnen koelen. Dit zou een RVS of koper buffervat moeten zijn en deze zijn dan juist weer extreem duur t.o.v. een stalen vat.
- Hebben jullie een CV buffervat in jullie installatie? Zo ja, hoe groot is deze en is dit een stalen of een RVS vat?
- Hoeveel kWh verbruiken jullie gemiddeld per dag met de koeling?
Zelf ben ik nu dus een beetje aan het uitzoeken welke mogelijkheden dat ik heb. De koeling werkt in principe wel maar hij koelt nu door de spiraal van de VVM500. Dit is uiteraard niet optimaal want hij loopt nu door het SWW vat te koelen.
Ik heb de koeling gisteren weer eens aangezet en je merkt duidelijk verschil aan de vloer. Ook lijkt het in huis (gemeten met Loxone meters) iets koeler te blijven ten opzichte van het weekend. De graadminuten blijven echter al de hele dag op 116 staan en de warmtepomp draait met een constante 1000 Watt per uur. Uiteindelijk zijn dat natuurlijk 24 kWh per dag en dat is mij toch écht te veel.
Alvast bedankt!
Eenmaal op temperatuur loopt de warmtepomp met koelen zo'n 25 Hz, dat is ook minimale stroom.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Dan staat er minder open dan bij verwarmen.Aziraphale schreef op maandag 12 juni 2023 @ 14:55:
Ik bedenk me net nog wat: Zou mijn probleem te maken kunnen hebben met de minimale aanvoertemperatuur voor koeling (1.30.5)? Die is bij de SMO S40 namelijk 10 graden, maar bij mijn VVM S320 18 graden. Komt hij daaronder (en dat kan bij een gewenste Ta van 18 natuurlijk gauw), dan slaat de compressor direct af.
Overigens ben ik van de flow op 100% ook nog niet erg onder de indruk. Volgens de BF1 is dat 12 l/m en bij verwarmen heb ik dat wel hoger gezien.
Die 10 graden is een soort 'zekering'. Die kun je ook wel op 14 zetten.
Staat de koeling curve op 18 dan kan het natuurlijk best dat de Ta naar 16 of zelfs 15 gaat, immers er moeten graadminuten weggewerkt worden en de WP is ook wel eens iets anders aan het doen dan koelen dus hij gaat gegarandeerd onder die 18.
Die 10 is een uiterste.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Voor degene die stroom willen meten: je kunt ze ook van Homewizard nemen, 1 of 3 fase.RayMotix schreef op maandag 12 juni 2023 @ 16:07:
[...]
Ik heb er een 3-fase modbus kWh meter tussen gezet.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Dat snap ik, maar bij de VVM S320 kan die 'zekering' niet lager dan 18 ingesteld worden. Het effect daarvan is dat een koeling curve van 18 eigenlijk onmogelijk is omdat hij nooit naar een Ta van 16 of 15 kan. Zodra een Ta van 18 is bereikt slaat hij namelijk af.Knowbody schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 07:33:
[...]
Dan staat er minder open dan bij verwarmen.
Die 10 graden is een soort 'zekering'. Die kun je ook wel op 14 zetten.
Staat de koeling curve op 18 dan kan het natuurlijk best dat de Ta naar 16 of zelfs 15 gaat, immers er moeten graadminuten weggewerkt worden en de WP is ook wel eens iets anders aan het doen dan koelen dus hij gaat gegarandeerd onder die 18.
Die 10 is een uiterste.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Klopt, dat is bij de F2120 ook zo.Aziraphale schreef op zondag 11 juni 2023 @ 12:48:
[...]
In de installateurshandleiding van de S2125. Als de koeling door die dipswitch vrijgegeven is ga je hem pas in je menu's zien.
Waar je ook op moet letten is dat de dipswitch wellicht afgelakt is. Dat betekent dat je niet even met een vinger of schroevendraaier een switch kan doen, maar dat er een dikke beschermlaag overheen zit. Dat is in eerste instantie afschrikwekkend want je wilt de boel niet mollen. Je kan deze laag er echter afschrapen en dan de dipswitch omzetten.
The revenge of the mutant signature of doom is upon us!
Oh zo....die waarde bij 1.30.5 kan dus niet lager dan 18 (wat vreemd is, het bereik is 7 tot 30 gr volgens de manual)Aziraphale schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 07:57:
[...]
Dat snap ik, maar bij de VVM S320 kan die 'zekering' niet lager dan 18 ingesteld worden. Het effect daarvan is dat een koeling curve van 18 eigenlijk onmogelijk is omdat hij nooit naar een Ta van 16 of 15 kan. Zodra een Ta van 18 is bereikt slaat hij namelijk af.
[ Voor 6% gewijzigd door Knowbody op 13-06-2023 10:17 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
/f/image/ghEa4tOSGB8AYMy5ZqIKV8ap.png?f=fotoalbum_large)
Echter... op de momenten dat cooling is 1 (dus true, of Ja of aan), en daar zie je dus ook de lange balken in de grafiekjes, zie je echter op de display dat ie NIET koelt... en dus alleen op de korte momenten waar je NUL ziet, zie je op de display (RMU en wp zelf) de animatie lopen dat ie koelt...
Halen ze nu echt 1 en 0 door elkaar bij Nibe?
Of loopt de grafiek in HA een paar uur achter ofzo?
Klopt en ik vind dat ook heel erg raar. En mijn installateur er naar vragen heeft geen nut, want die denkt volgens mij nog steeds dat mijn warmtepomp niet kan koelen.Knowbody schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 10:14:
[...]
Oh zo....die waarde bij 1.30.5 kan dus niet lager dan 18 (wat vreemd is, het bereik is 7 tot 30 gr volgens de manual)

@gronoco Zou best kunnen.

[ Voor 13% gewijzigd door Aziraphale op 13-06-2023 10:37 ]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Ik heb een Nibe Split AMS 10-12 met een AVCM270 binnenunit. Wat zou het kunnen zijn en wie kunnen we het beste bellen om dit op te lossen?
Ik merk dat de radiatoren best wel condensgevoelig zijn bij een Ta van 18, dus ik heb deze nu op 19 gezet. Wellicht is het verstandiger om deze radiatoren gewoon dicht te zetten? Ik weet ook niet hoe dat qua dampdichtheid zit eigenlijk, dus dat is in mijn hoofd allemaal wat spannend.
Het idee van een koude radiator gecombineerd met geforceerde luchtstroom lijkt me echter wel fijn. Hebben mensen hier ervaring mee?
The revenge of the mutant signature of doom is upon us!
Dat zegt de manual je gewoon.DmC1982 schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 10:46:
Ik krijg sinds gisteren de melding: laag condensor uit. Dan werkt de koeling niet meer en na 15min verdwijnt de melding en begint hij weer te koelen. Sinds gisteren de melding 3x gekregen.
Ik heb een Nibe Split AMS 10-12 met een AVCM270 binnenunit. Wat zou het kunnen zijn en wie kunnen we het beste bellen om dit op te lossen?
:strip_exif()/f/image/SxSGgqB5jrmcWyATy8LB0azR.jpg?f=fotoalbum_large)
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Zie hier:
:strip_exif()/f/image/sIId7t9iNR8k87JOJ9lGrfEV.jpg?f=fotoalbum_large)
Aanvoertemp is 18 BT12 en BT25 en retour BT71 zit op 20 en BT3 op 19,1.
[ Voor 6% gewijzigd door mvrooij op 13-06-2023 11:33 ]
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
Dat doet de mijne ook. Hoe zit je met je graadminuten en Ta?mvrooij schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 11:32:
Ik merk dat mijn WP toch echt veel aan het pendelen is, ik heb erg weinig start tot nu toe maar het loopt zo met koelen wel hard op. Moet ik hier iets aan doen of is dit gewoon normaal voor de S2125-12?
Zie hier:
[Afbeelding]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Aanvoer zit op 18 en retour bt71 19,9 en BT3 op 19.1Aziraphale schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 11:34:
[...]
Dat doet de mijne ook. Hoe zit je met je graadminuten en Ta?
Graadminuten beginnen telkens tussen 40 en 50 en lopen zo snel naar 0.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
Kan het daar inderdaad ook niet lager zetten dan 18, maar zou dit een relatie hebben met de waarde van 18 graden in de (custom) koelcurve? Die staat daar ook op 18. Als je die 17 maakt, dat je dan bij 1.30.5 ook naar 17 kunt?Aziraphale schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 10:35:
[...]
@gronoco Zou best kunnen.Maar, aangezien jij ook een S320 hebt, wat is bij jou de instelmogelijkheid van 1.30.5?
Begrenzen op 25hz via stille modus 😆mvrooij schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 11:32:
Ik merk dat mijn WP toch echt veel aan het pendelen is, ik heb erg weinig compressor starts tot nu toe maar het loopt zo met koelen wel hard op. Moet ik hier iets aan doen of is dit gewoon normaal voor de S2125-12?
Zie hier:
[Afbeelding]
Aanvoertemp is 18 BT12 en BT25 en retour BT71 zit op 20 en BT3 op 19,1.
Teveel power voor de huidige weersomstandigheden. Graadminuten op 60 scheelt ook iets.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Maar de handleiding geeft aan dat je de stille modus niet langdurig mag gebruiken. Loop je dan niet het risico op problemen wanneer je de stille modus continu aan laat staan tijdens het 'koelseizoen'?Knowbody schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 12:09:
[...]
Begrenzen op 25hz via stille modus 😆
Teveel power voor de huidige weersomstandigheden. Graadminuten op 60 scheelt ook iets.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Stille modus kan ik weleens proberen en activeren. Weet je zo in welk menu dit zit? Niet gaan opzoeken hoor dan ga ik het zelf even bekijken. Heb deze namelijk nog nooit geactiveerd.Knowbody schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 12:09:
[...]
Begrenzen op 25hz via stille modus 😆
Teveel power voor de huidige weersomstandigheden. Graadminuten op 60 scheelt ook iets.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
Ah dit is ook een goeie, maar stille modus doet eigenlijk enkel de compressor anders laten draaien?Aziraphale schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 12:16:
[...]
Maar de handleiding geeft aan dat je de stille modus niet langdurig mag gebruiken. Loop je dan niet het risico op problemen wanneer je de stille modus continu aan laat staan tijdens het 'koelseizoen'?
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
Ik lees het volgende:Aziraphale schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 12:16:
[...]
Maar de handleiding geeft aan dat je de stille modus niet langdurig mag gebruiken. Loop je dan niet het risico op problemen wanneer je de stille modus continu aan laat staan tijdens het 'koelseizoen'?
Stille stand
De warmtepomp kan worden ingesteld op "Stille stand” om
het geluidsniveau van de warmtepomp te verlagen. Deze
functie is handig als de S2125 moet worden geplaatst in
geluidsgevoelige omgevingen. De functie mag alleen voor
beperkte perioden worden gebruikt omdat de S2125 anders
het berekende vermogen mogelijk niet kan leveren.
Bij mij kan hij dit waarschijnlijk ook makkelijk in stille stand dus het lijkt mij niet schadelijk verder voor de pomp zelf.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
Menu 7.3.2 - Geïnstalleerde warmtepompmvrooij schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 12:23:
[...]
Stille modus kan ik weleens proberen en activeren. Weet je zo in welk menu dit zit? Niet gaan opzoeken hoor dan ga ik het zelf even bekijken. Heb deze namelijk nog nooit geactiveerd.
Hier voert u instellingen in die specifiek zijn voor de geïnstalleerde warmtepomp.
Stille stand toegestaan
Instelbereik: aan/uit
Max. frequentie 1
Instelbereik: 25 – 120 Hz
Max. frequentie 2
Instelbereik: 25 – 120 Hz
Compressorfase
Instelbereik S2125 1 x 230 V: L1, L2, L3
Compressorfase detecteren
Instelbereik S2125 1 x 230 V: uit/aan
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
Stilte modus is niet slecht voor het apparaat maar "slecht" voor het rendement.Aziraphale schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 12:16:
[...]
Maar de handleiding geeft aan dat je de stille modus niet langdurig mag gebruiken. Loop je dan niet het risico op problemen wanneer je de stille modus continu aan laat staan tijdens het 'koelseizoen'?
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ik heb er zelf geen ervaring mee wat er gebeurt als je die zo laag vast zet. Benieuwd of SWW er zich wat van aantrekt anders krijg je daar geen warmte in 🤣Aziraphale schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 13:06:
@mvrooij @Knowbody Helder, dan ga ik dit ook proberen.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
@Henielma Doet dit, geloof ik, dus doe zou het moeten weten.Knowbody schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 13:26:
[...]
Ik heb er zelf geen ervaring mee wat er gebeurt als je die zo laag vast zet. Benieuwd of SWW er zich wat van aantrekt anders krijg je daar geen warmte in 🤣
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
@Henielma Hoe heb jij dit qua programma gedaan? Ook 24/7 de stille stand of nog een periode normaal voor sww?
[ Voor 60% gewijzigd door Aziraphale op 13-06-2023 15:45 ]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Net op stille modus gezet en max 25hz beide instellingen. We gaan zien wat hij doet.Knowbody schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 12:09:
[...]
Begrenzen op 25hz via stille modus 😆
Teveel power voor de huidige weersomstandigheden. Graadminuten op 60 scheelt ook iets.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
Heb je het wel geprogrammeerd? Alleen aanzetten doet namelijk niets.mvrooij schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 15:44:
[...]
Net op stille modus gezet en max 25hz beide instellingen. We gaan zien wat hij doet.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Wat moet ik programmeren?Aziraphale schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 15:46:
[...]
Heb je het wel geprogrammeerd? Alleen aanzetten doet namelijk niets.
Ik ga er nu vanuit dat mijn Hz van mijn WP niet meer boven die 25 gaat.
Zoals je mijn screenshot ziet doet hij dit enkel bij het starten en daarna draait hij constant 20hz en dan stopt hij weer.
Ik wil nu proberen dat hij maar op 25hz start en dan stabieler langer doordraait.
Volgende stap is graadminuten handmatig naar 60 zetten.
Toch denk ik dat Nibe het gewoon op deze manier wilt, op moment dat hij denkt dat er voldoende koud water weer in de vloer zit stopt hij.. en dat hij dan gaat pendelen tja hij heeft niet veel andere opties haha.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Volvo XC40 P8 Full Electric / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart