thijsbov schreef op zondag 1 februari 2026 @ 19:54:
[...]


Ah dat is helemaal mooi! Ik heb wel een S serie regelunit (SMO S40), maar F2050-10 WP.

Gaat de defrost bij S en F technisch gezien wel op beide apparaten hetzelfde? Dus het feitelijk gezien ook wel een stop is bij de S serie?
De reden dat er veel waarde wordt gehecht aan compressor stops, is niet het feit dat de compressor stopt. Het punt is wanneer een compressor langer stilgestaan heeft, de interne olie nog koud is en daardoor een slijtage moment heeft en enige tijd een lager rendement heeft. Indien een compressor stopt voor één defrost, doet hij dat om de druk af te laten (pschhhhh…) en vervolgens op volvermogen het proces om te keren. Er schakelt ook e.a. in de warmtepomp. De compressor maakt een warme herstart waarbij het circuit uit de woning als warmtebron dient.

Overigens, indien je de S2125 zijn gedrag bekijkt zie je dat voordat hij daadwerkelijk de compressor koud opstart, er eerst een verwarmingselement van 200W wordt gestart om de olie in de compressor voor te verwarmen. Een soort Carter verwarming als bij een brandstof motor. Ergens in de menu’s van de SMO kun je dat zien dat hij in afwachting is van de compressor start…indien je op dat moment je kWh meter (losse) bekijkt geeft deze 200W aan en in de app zie je 0,1kW bij opgenomen vermogen

Dus ja hij stopt weldegelijk

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Gerbenvl
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 11-03 07:55
MarcKeulers schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:51:
[...]

@Gerbenvl , met een eigen compressorcurve ben ik heel strak aan het varen. Als ik geen SWWrun heb (meestal de dag na de legionella) zakken de graadminuten tot ongeveer 12 uur naar -500, waarna ze weer gaan stijgen om rond 4 of 5 weggewerkt te zijn OF weggewerkt te worden door de houtkachel die vanaf dan meehelpt door het verwarmingsvat te verwarmen. Tussen 17 en 23 meestal een of twee korte runs door de wp … dat is de status quo, die wordt negatief beïnvloed door sterke oosten wind en positief door sneeuwval ( en de bijbehorende isolatie :-)).
Heel die tijd is de gewenste temperatuur in huis gehaald, dus geen frisse momenten. Mijn P3 vat bevat 500 liter. Snap dat je die frisse momenten niet wilt!
Wat ik doe is ongeveer de warmte het huis binnen brengen die nodig is met de compressorcurve en de graadminuten de naregeling te laten doen… als die verder zakken ( onder 500) zie je de compressor weer opschalen …
Als je de BT 25 en de berekende temp ziet zijn die vaak nagenoeg aan elkaar gelijk, dus +/-2 graden verschil, als de compressor optoert gaat dat wellicht naar 4 graden, maar dan “ redden “ de defrost mij ;-) … en beginnen we weer van vooraf, wel met een hogere BT 71 … moet nog experimenteren met DOT en dT settings …
Waarom zo scherp varen ( of wellicht te scherp ?), hoe lager de compressor frequentie hoe langer het duurt voordat ik een defrost heb, dus als ik merk dat de graadminuten te hard dalen ( na een SWW run) en de compressor gaat optoeren, dan heb ik graag een reset ( 1 keer per dag) en mag de compressor weer “ normaal” draaien aangezien dat ook ongeveer de warmte binnen brengt die ik nodig denk te hebben … ik start al met GM -30 om die reden ….
Is dit ideaal? Weet het nog niet zeker, wellicht toch iets minder scherp varen, maar ben benieuwd naar de hogere temperaturen in de lente …
Settings:
Compressorcurve -20, 5
Start compressor -30
Start bijverwarming -850
Temp curve 4,1
SSW 11:15 tot 42 graden 500 liter
Legionella 11:00 tot 58 graden op zaterdag
Reset compressor 5 graden verschil.
DOT en dT -20 en vvw en radiatoren combinatie …
Na 7 jaar experimenteren, heb ik gemiddeld 1 start op 2 uur (over de hele periode, weet niet wat het de laatste tijd doet), bij mij worden de compressorstarts niet meegeteld overigens …

Ik ga nog wat door met experimenteren, om wat meer te leren … ieder systeem is anders ook al heb je dezelfde WP en aansturing, wellicht dat je in nieuwbouw met gelijke woningen iet wat meer kunt vergelijken … maar dit forum zetje lekker aan het denken en proberen :-) …
Helder. Eigenlijk heb je de compressor curve perfect handmatig getuned zodat hij bijna altijd rustig draait :-) Grappig is dat dit volgens mij precies is wat de S serie vanzelf doet. Misschien dat daarom de custom compressor curve setting in de S serie weg is.

DOT setting doet trouwens niks meer voor je compressor frequentie op moment dat je met een eigen compressor curve werkt. DOT setting heeft dan alleen invloed voor de dT bij DOT setting.

WP: Nibe AMS 20-6 / SMO40 / UKV100 serie. Afgifte: ZLTV radiatoren (Climarad Vita / Jaga Vertiga Hybrids)


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 20:38
thijsbov schreef op zondag 1 februari 2026 @ 19:54:
[...]


Ah dat is helemaal mooi! Ik heb wel een S serie regelunit (SMO S40), maar F2050-10 WP.

Gaat de defrost bij S en F technisch gezien wel op beide apparaten hetzelfde? Dus het feitelijk gezien ook wel een stop is bij de S serie?
De S(2125) gooit alleen de 4-wegklep om en de compressor draait door.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Gerbenvl
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 11-03 07:55
MarcKeulers schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:51:
[...]
Na 7 jaar experimenteren, heb ik gemiddeld 1 start op 2 uur (over de hele periode, weet niet wat het de laatste tijd doet), bij mij worden de compressorstarts niet meegeteld overigens …
[...]
Dat is vrij lang voor een niet S serie naar mijn mening :)

Als ik bij mij de begin periode weg laat toen de warmtepomp nog verkeerd afgesteld stond dan kom ik uit op runs van gemiddeld 80 mins sinds dat hij goed ingesteld staat.

Natuurlijk zijn de runs normaal langer. Maar periodes met veel defrosts, warmere dagen in voor/najaar en korte SWW runs als het buiten warm is trekken het gemiddelde naar 80 mins. Met een custom compressor curve zou ik het misschien ook nog beter kunnen krijgen. Maar heb het gevoel dat ik met mijn huidige setup 80-90% van de optimalisatie al bereikt heb ;)

[ Voor 11% gewijzigd door Gerbenvl op 01-02-2026 20:54 ]

WP: Nibe AMS 20-6 / SMO40 / UKV100 serie. Afgifte: ZLTV radiatoren (Climarad Vita / Jaga Vertiga Hybrids)


  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 07:49
RedGolf schreef op zondag 1 februari 2026 @ 20:15:
[...]

De reden dat er veel waarde wordt gehecht aan compressor stops, is niet het feit dat de compressor stopt. Het punt is wanneer een compressor langer stilgestaan heeft, de interne olie nog koud is en daardoor een slijtage moment heeft en enige tijd een lager rendement heeft. Indien een compressor stopt voor één defrost, doet hij dat om de druk af te laten (pschhhhh…) en vervolgens op volvermogen het proces om te keren. Er schakelt ook e.a. in de warmtepomp. De compressor maakt een warme herstart waarbij het circuit uit de woning als warmtebron dient.

Overigens, indien je de S2125 zijn gedrag bekijkt zie je dat voordat hij daadwerkelijk de compressor koud opstart, er eerst een verwarmingselement van 200W wordt gestart om de olie in de compressor voor te verwarmen. Een soort Carter verwarming als bij een brandstof motor. Ergens in de menu’s van de SMO kun je dat zien dat hij in afwachting is van de compressor start…indien je op dat moment je kWh meter (losse) bekijkt geeft deze 200W aan en in de app zie je 0,1kW bij opgenomen vermogen

Dus ja hij stopt weldegelijk
Dus al ik het zo belees, zijn stops als gevolg van defrosts niet eens zo schadelijk? Omdat de olie dan vaak nog wel warm is? Bij een ‘gewone’ start wordt de olie ook wel eerst warm gemaakt alvorens de compressor daadwerkelijk start neem ik aan, toch?

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17:28
Jessy007 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 18:41:
[...]

Dit is de hele woning maar ik heb maandag de sleutel gekregen dus niet veel sluip verbruik mechien 1kw voor de lapen 5-6 uur hele huis
Niet gek, pluim voor de installateur want het lijkt wel redelijk ingeregeld dan. Met wat monitoring volgende winter is er vast nog wat winst te behalen :-). Even nieuwsgierig, heb je ook balansventilatie met wtw. Dat heb ik hier namelijk niet.

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17:28
energiecoach schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 19:14:
@Vdhaar .
Hallo , je hebt dus ook een kapotte ventilator gehad, hoe oud was deze? En vond je ook een coulance regeling terecht of heb je er geen werk van gemaakt.
Bij de eerste constatering is de zekering vervangen, maar of dit een juiste was heb ik geen idee van
Slecht te zien maar we zagen 4A. Deze geplaatst maar na een tijdje weer alarm.
Nieuwe motor besteld.
Hier is in november 2024 de ventilator motor defect geraakt. Mitsubishi heavy, zelfde als Nibe AMS10-6. Destijds 3 jaar oud met 5 jaar garantie. Na wat touwtrekken met de installateur en tussenkomst van de rechtsbijstand de voorrijkosten en uurloon niet hoeven betalen. Scheelde toch ruim €700,-

  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
thijsbov schreef op zondag 1 februari 2026 @ 21:26:
[...]


Dus al ik het zo belees, zijn stops als gevolg van defrosts niet eens zo schadelijk? Omdat de olie dan vaak nog wel warm is? Bij een ‘gewone’ start wordt de olie ook wel eerst warm gemaakt alvorens de compressor daadwerkelijk start neem ik aan, toch?
Jazeker, compressors zijn hermetisch gesloten maar er zit een verwarmingselement in geïntegreerd. Een warmtepomp (NIBE) moet ook een aantal uren onder spanning hebben gestaan voordat je hem mag opstarten.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
G-addict schreef op zondag 1 februari 2026 @ 23:00:
[...]


Hier is in november 2024 de ventilator motor defect geraakt. Mitsubishi heavy, zelfde als Nibe AMS10-6. Destijds 3 jaar oud met 5 jaar garantie. Na wat touwtrekken met de installateur en tussenkomst van de rechtsbijstand de voorrijkosten en uurloon niet hoeven betalen. Scheelde toch ruim €700,-
Al met al valt mij dit zwaar tegen. Zowel het feit dat het kennelijk een bekende zwakke schakel is als de manier waarop NIBE er mee omgaat. Las vanmiddag op een FB pagina uit het VK, dat ook daar eigenaren defecte ventilatoren hebben gehad met S2125 units van 2-3 jaar oud, maar evengoed ook F typen van Nibe. Mijn Panasonic airco uit 2013 staat zeker 6 maanden per jaar aan en nog geen mankement gehad (of is dit de goden verzoeken?!?). Hij piept en kraakt wel…

Vraag me ook af wat er aan defect is, mechanisch elektrisch…

Deze defecten hebben ook niets van doen met achterstallig onderhoud oid.

[ Voor 3% gewijzigd door RedGolf op 01-02-2026 23:36 ]

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • energiecoach
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 02-02 17:00
Hallo @Vdhaar
Vanmorgen is de nieuwe motor geplaatst, gelukkig zit er op de printplaat een 4AT zekering die deze plaat beschermd. Niet kapot de printplaat.
Alles draait weer , over de coulance regeling kom ik nog terug . Afwachten waar de installateur mee komt

  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 12-03 22:18
Helaas is het dichtvriezen bij mij weer opnieuw begonnen sinds gisteren...
De verdamper zit weer helemaal dichtgevroren, 1 grote ijsblok.
Handmatig ontdooien starten heeft net als de voorgaande keren geen zin.


Is er iemand die de druktabellen van r410a snapt?
Misschien dat er aan de hand van de druk te herleiden valt of er mogelijk nog te weinig koudemiddel aanwezig is.
@LangeFries Misschien dat we de druk in mijn systeem kunnen vergelijken met die van jou om daar iets aan terug te kunnen vinden?

Op het moment dat het systeem even in storing heeft gestaan is de LP (BP8) en de HP(BP9) druk gestabiliseerd op 7.1 (ik verwacht bar)
BT16 is dan 2,3 BT84 nog 9.1
BT28 is op dat moment al een aantal uur rond de 3,4

[ Voor 9% gewijzigd door format5 op 02-02-2026 17:55 ]

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 10:29
In de zoektocht naar SWW gebruik tijdens het dooien vraag ik me af of mensen bijverwarming ingeschakeld hebben?

Ik heb alles terug gezet naar fabrieksinstellingen en bijverwarming uitgeschakeld. Dit omdat ik dit toch niet gebruik.

Hij lijkt nu geen meldingen laag debiet tijdens dooien meer te geven, en hij dooit keurig op de vloerverwarming.

Ik zal het de komende dagen in de gaten houden.

  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Nu online
Hier geen last meer van ontdooien op sww. Na de laatste update niet meer. Bijverwarming staat bij mij geblokkeerd.

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:55
Hoe is de wat langere termijn ervaring met ML? Het valt mij op dat de berekende Ta en de werkelijke Ta nogal uit de pas lopen. De berekende zit bij mij momenteel zo maar 4-5 graden hoger dan de werkelijkheid volgens BT2.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC


  • Jessy007
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 11-03 19:01
G-addict schreef op zondag 1 februari 2026 @ 22:57:
[...]

Niet gek, pluim voor de installateur want het lijkt wel redelijk ingeregeld dan. Met wat monitoring volgende winter is er vast nog wat winst te behalen :-). Even nieuwsgierig, heb je ook balansventilatie met wtw. Dat heb ik hier namelijk niet.
Ja dit denk ik ook woensdag heb ik ha draaien op de wp.

Ja wtw type d

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 20:38
Aziraphale schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 10:04:
Hoe is de wat langere termijn ervaring met ML? Het valt mij op dat de berekende Ta en de werkelijke Ta nogal uit de pas lopen. De berekende zit bij mij momenteel zo maar 4-5 graden hoger dan de werkelijkheid volgens BT2.
Bij mij nu gewoon op een curve 2-1 en de bijverwarming is niet meer nodig.
Rel GM op 800. Graadminuten blijven nu in het groene of oranje gebied.

Berekende Ta is 27 gr en BT71 zit rond de 23,5 a 24 gr.

Wel de minimale flow verhoogd van 1% naar 45% wat bij mij goed uitpakt.
Geen ML actief, want het vinkje bij de ruimtesensor heb ik uitgezet.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Benjamin1
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 12-03 21:11
Aziraphale schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 10:04:
Hoe is de wat langere termijn ervaring met ML? Het valt mij op dat de berekende Ta en de werkelijke Ta nogal uit de pas lopen. De berekende zit bij mij momenteel zo maar 4-5 graden hoger dan de werkelijkheid volgens BT2.
Zoals ik hier op het forum lees werkt het met radiatoren goed.
Ik heb enkel vloerverwarming en mijn ervaring is niet zo goed. Zodra de buitentemperatuur beneden de 5 graden komt, loopt de ML functie hopeloos achter de feiten aan. De wp staat overdag voor een deel uit en in de avond gaat deze weer aan om de hele nacht vol gas te staan verwarmen.
Als ik dan in de ochtend beneden kom is het onder het setpoint omdat de wp veel te laat vertrokken is...
Ook vanuit oogpunt van verbruik werd ik er niet blij van want op WAR werd duidelijk minder kWh verbruikt.
Zoals in de handleiding staat is een systeem met vloerverwarming niet geschikt voor sturing op een ruimtesensor

[ Voor 5% gewijzigd door Benjamin1 op 03-02-2026 20:03 ]


  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 19:12
Hier is het nu 20°c in Zweden (onder nul) en de warmtepomp redt het net onze vrijstaande woning uit 1960 zonder elektrisch bij te verwarmen als we aggressief bijstoken met hout.

Iemand ervaringen met een houtkachel in serie met een Nibe warmtepomp? Dit huis had een houtkachel voorheen dus de aansluitingen zitten nog steeds in de kelder. Als het dan echt koud is of de stroomprijzen hoog willen we dan bijstoken met hout.

We hebben een Nibe F-1245 6 kW. Is het mogelijk om als de compressor vervangen moet worden die nog te vervangen voor de 8 kW?

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 13:05
surcharge schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:18:
Hier is het nu 20°c in Zweden (onder nul) en de warmtepomp redt het net onze vrijstaande woning uit 1960 zonder elektrisch bij te verwarmen als we aggressief bijstoken met hout.

Iemand ervaringen met een houtkachel in serie met een Nibe warmtepomp? Dit huis had een houtkachel voorheen dus de aansluitingen zitten nog steeds in de kelder. Als het dan echt koud is of de stroomprijzen hoog willen we dan bijstoken met hout.

We hebben een Nibe F-1245 6 kW. Is het mogelijk om als de compressor vervangen moet worden die nog te vervangen voor de 8 kW?
@surcharge , ik heb een houtkachel met warmtewisselaar zodat een groot deel van de houtkachel warmte naar het verwarmingsvat gaat. Ik ken je situatie niet, mijn vat is in P3 geschakeld, dus parallel. Wat wil je weten ?

Vervangen van de compressor weet ik niet.

Gr, Marc

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 07:49
Aziraphale schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 10:04:
Hoe is de wat langere termijn ervaring met ML? Het valt mij op dat de berekende Ta en de werkelijke Ta nogal uit de pas lopen. De berekende zit bij mij momenteel zo maar 4-5 graden hoger dan de werkelijkheid volgens BT2.
Bij mij doet die opzich prima, alleen heb ik wel wat last van defrosts bij 0-4 graden. Zo'n groot verschil heb ik niet wat jij schetst, bij mij komen ze redelijk overheen. Kleine sidenote: mijn rmu staat maar op 15,5 graden. We wonen er nog niet :).

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:55
@Knowbody @Benjamin1 @thijsbov Thanks! Hij deed het bij mij op ML goed, maar ik heb de rmu in de woonkamer met vvw en merk dat dat toch niet helemaal lekker loopt.

@Knowbody Waarom GM op 800?

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 20:38
Aziraphale schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:31:
@Knowbody @Benjamin1 @thijsbov Thanks! Hij deed het bij mij op ML goed, maar ik heb de rmu in de woonkamer met vvw en merk dat dat toch niet helemaal lekker loopt.

@Knowbody Waarom GM op 800?
Daarmee krijgt hij wat langer de gelegenheid om het zonder hulp te doen.

Maar de grootste winst zit in de lage curve.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:55
Knowbody schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:34:
[...]

Daarmee krijgt hij wat langer de gelegenheid om het zonder hulp te doen.

Maar de grootste winst zit in de lage curve.
Ik zit nu op 4-1, lager wordt hem met dit weer zeker niet. Zou mooi zijn, maar ik vrees dat het dan wat onaangenaam in huis wordt.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC


  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 07:49
Aziraphale schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:31:
@Knowbody @Benjamin1 @thijsbov Thanks! Hij deed het bij mij op ML goed, maar ik heb de rmu in de woonkamer met vvw en merk dat dat toch niet helemaal lekker loopt.

@Knowbody Waarom GM op 800?
Wat loopt er niet lekker dan? Kan ook aan andere parameters liggen als flow over de groep misschien? De rmu moet wel uit de zon, niet dicht bij de kookplaat b.v. en andere invloeden hangen.

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:55
thijsbov schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:54:
[...]


Wat loopt er niet lekker dan? Kan ook aan andere parameters liggen als flow over de groep misschien? De rmu moet wel uit de zon, niet dicht bij de kookplaat b.v. en andere invloeden hangen.
Een woord: Houtkachel. O-) Maar goed, dat had ik wel verwacht. Wat ik bijzonder vond is het grote verschil tussen berekende en feitelijke Ta.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC


  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 19:12
MarcKeulers schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:55:
[...]


@surcharge , ik heb een houtkachel met warmtewisselaar zodat een groot deel van de houtkachel warmte naar het verwarmingsvat gaat. Ik ken je situatie niet, mijn vat is in P3 geschakeld, dus parallel. Wat wil je weten ?

Vervangen van de compressor weet ik niet.
Hoe dat dan schematisch ongeveer in elkaar zit?

  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 07:49
Aziraphale schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:57:
[...]

Een woord: Houtkachel. O-) Maar goed, dat had ik wel verwacht. Wat ik bijzonder vond is het grote verschil tussen berekende en feitelijke Ta.
Oh ja, dat is begrijpelijk.... die gaat je systeem fors beïnvloeden. Wij hebben er zelf ook een, maar onze rmu zit in de keuken.

Mogelijk kan je deze vraag bij Nibe stellen met je config, dat heb ik ook een keer gedaan en kreeg prima verklaring. Is dit ook het geval als de kachel uit is, dus al het volledig via de wp geregeld wordt?

  • Skipperhenk
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 11:22
Benjamin1 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:01:
[...]
Zoals in de handleiding staat is een systeem met vloerverwarming niet geschikt voor sturing op een ruimtesensor
Ik las daarover een stuk terug dat een update e.e.a. heeft aangepast. De ruimte sensor staat nu aangevinkt als leading en een WAR staat nu uit. Houtkachel staat nu aan ivm de ijzige wind hier in het noorden maar de WP is uit vanwege de ruimte sensor. Dus de rest van het huis koelt nu erg af.
Vloerverwarming gehele benedenverdieping (behalve slaapkamer) en boven T33 voor de werkkamer waar het daardoor nu 18 graden is.

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 13:05
surcharge schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 22:00:
[...]

Hoe dat dan schematisch ongeveer in elkaar zit?
@surcharge hierbij een standaard schema van nordic fire:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZCou0LjBeekfEot9lpbQvbuHsUA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TfgxitIdOuTI6llPvcsXL1bj.jpg?f=fotoalbum_large

Daarbij de aansluiting van na de pomp ( de rode omcirkelde 1) direct op het vat voor NIBE zit, zie mijn schema:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O5nqpSut4c6eOI_AOnH9JFM1zHs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gGu54vYwS0G4SEOWkSZ9FqvA.jpg?f=fotoalbum_large

Wellicht handiger om anderen hier niet mee te vermoeien en in een privé chat verder gaan ?

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:49
Skipperhenk schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 22:02:
[...]

Ik las daarover een stuk terug dat een update e.e.a. heeft aangepast. De ruimte sensor staat nu aangevinkt als leading en een WAR staat nu uit. Houtkachel staat nu aan ivm de ijzige wind hier in het noorden maar de WP is uit vanwege de ruimte sensor. Dus de rest van het huis koelt nu erg af.
Vloerverwarming gehele benedenverdieping (behalve slaapkamer) en boven T33 voor de werkkamer waar het daardoor nu 18 graden is.
Ja, dat gebeurt hier natuurlijk ook als we hout stoken. Niet meer dan normaal als je geen aparte zoneregeling hebt aangelegd.
Je andere keus is geen houtstook als je het boven ook warm wilt hebben :)
Of boven bijverwarming plaatsen in de vorm van een een elektrisch kacheltje of IR paneel of zo. Heb ik er ook bij voor de werkkamer en de badkamer.

[ Voor 9% gewijzigd door wickydude op 03-02-2026 22:22 ]

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Skipperhenk
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 11:22
wickydude schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 22:17:
[...]

Ja, dat gebeurt hier natuurlijk ook als we hout stoken. Niet meer dan normaal als je geen aparte zoneregeling hebt aangelegd.
Je andere keus is geen houtstook als je het boven ook warm wilt hebben :)
Of boven bijverwarming plaatsen in de vorm van een een elektrisch kacheltje of IR paneel of zo. Heb ik er ook bij voor de werkkamer en de badkamer.
Dacht het anders begrepen te hebben, die update heeft juist de WAR opzij gezet en de RMU als leading ingesteld. Dit zou dan in e.o.a. menu (3) weer aangepast moeten worden. Dus dan blijft de WP gewoon draaien op de WAR en overal dus wel warm.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:49
Skipperhenk schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 22:32:
[...]


Dacht het anders begrepen te hebben, die update heeft juist de WAR opzij gezet en de RMU als leading ingesteld. Dit zou dan in e.o.a. menu (3) weer aangepast moeten worden. Dus dan blijft de WP gewoon draaien op de WAR en overal dus wel warm.
En dan krijg je het beneden weer extra warm als je de houtkachel opstookt. Can’t have it all 🤷‍♂️

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • zwollie
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 27-02 09:14
surcharge schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:18:
Hier is het nu 20°c in Zweden (onder nul) en de warmtepomp redt het net onze vrijstaande woning uit 1960 zonder elektrisch bij te verwarmen als we aggressief bijstoken met hout.

Iemand ervaringen met een houtkachel in serie met een Nibe warmtepomp? Dit huis had een houtkachel voorheen dus de aansluitingen zitten nog steeds in de kelder. Als het dan echt koud is of de stroomprijzen hoog willen we dan bijstoken met hout.

We hebben een Nibe F-1245 6 kW. Is het mogelijk om als de compressor vervangen moet worden die nog te vervangen voor de 8 kW?
ik dacht dat je 6kw model gerwoon softwarematig naar een 8kw model gezet kan worden. Zelf nog nooit gedaan maar had zoiets vernomen dat dat mogelijk was.

Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017


  • ReLight
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07-03 14:57

ReLight

echo("What Now ? !")

Wie heeft er icm een s2125, of dergelijke monoblock een parallel buffervat?

Al drie jaar vraag ik me af of de impact van Defrost nu echt niet beter afgevangen kan worden. De pomp draait goed tot hij van het padje getrokken wordt door defrosts, overtrekt en weer defrost... Duurt uren.
Nu hoor ik dat de installatie profs van het idee terug komen 'n dat alleen serieel vat goed is.

Wie heeft er parallel en wat doet dat voor je?

Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE


  • zwollie
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 27-02 09:14
ReLight schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 08:07:
Wie heeft er icm een s2125, of dergelijke monoblock een parallel buffervat?

Al drie jaar vraag ik me af of de impact van Defrost nu echt niet beter afgevangen kan worden. De pomp draait goed tot hij van het padje getrokken wordt door defrosts, overtrekt en weer defrost... Duurt uren.
Nu hoor ik dat de installatie profs van het idee terug komen 'n dat alleen serieel vat goed is.

Wie heeft er parallel en wat doet dat voor je?
hier werk ik met parallel buffervat met gekoppelde retourleiding.Ik kan niet heel veel anders omdat ik werk met naregeling per ruimte (vertrekregeling).

Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:49
ik heb een parallel vat, zoals velen denk ik. met een F2120-16 heb ik geen problemen met defrosts. Merk er weinig van, behalve dat de stromen gemixt worden en dat de BT12/BT3 combo altijd hoger zit dan de BT25/BT71 combo. Maar dat zie ik als feature, is geen probleem.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • AnJaJoRe
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 18:29
wickydude schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 08:25:
ik heb een parallel vat, zoals velen denk ik. met een F2120-16 heb ik geen problemen met defrosts. Merk er weinig van, behalve dat de stromen gemixt worden en dat de BT12/BT3 combo altijd hoger zit dan de BT25/BT71 combo. Maar dat zie ik als feature, is geen probleem.
Idem met serieel buffer, defrosts regelmatig om de plm.2 uren, steeds in 5a6min klaar, aan-en-af-voer temperaturen ook net zo

F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++


  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 19:12
zwollie schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 07:21:
[...]


ik dacht dat je 6kw model gerwoon softwarematig naar een 8kw model gezet kan worden. Zelf nog nooit gedaan maar had zoiets vernomen dat dat mogelijk was.
Klinkt heel interessant. Zou ook kloppen met de kopie van de installatiehandleiding die ik heb, die dezelfde onderdelen heeft voor het compressor gedeelte met 6 kW en 8 kW.

  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 19:12
MarcKeulers schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 22:15:
[...]

@surcharge hierbij een standaard schema van nordic fire:
[Afbeelding]

Daarbij de aansluiting van na de pomp ( de rode omcirkelde 1) direct op het vat voor NIBE zit, zie mijn schema:

[Afbeelding]

Wellicht handiger om anderen hier niet mee te vermoeien en in een privé chat verder gaan ?
Heel erg bedankt. Ik dacht ook aan een soortgelijk schema voor de houtkachel, maar wist niet precies hoe dat dan in elkaar zou steken.

Voorlopig blijf ik nog even op ons houtfornuis stoken, maar als de winters zo koud blijven overweeg ik wel om ook weer een houtkachel te installeren.

Kan ik nog vragen hoe je al die temperatuursensors hebt toegevoegd?

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 13:05
surcharge schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 09:44:
[...]

Heel erg bedankt. Ik dacht ook aan een soortgelijk schema voor de houtkachel, maar wist niet precies hoe dat dan in elkaar zou steken.

Voorlopig blijf ik nog even op ons houtfornuis stoken, maar als de winters zo koud blijven overweeg ik wel om ook weer een houtkachel te installeren.

Kan ik nog vragen hoe je al die temperatuursensors hebt toegevoegd?
Meeste temp sensoren zijn via NIBE, die ik toegevoegd heb doe ik met een raspberry pi / pico en de beruchte DS18B20 sensoren, helaas heel veel “DS18B20 troep” in omloop uit China … een simpel programmaatje en elke minuut een waarde naar mijn logger sturen … hoop dat helpt.

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 13:05
ReLight schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 08:07:
Wie heeft er icm een s2125, of dergelijke monoblock een parallel buffervat?

Al drie jaar vraag ik me af of de impact van Defrost nu echt niet beter afgevangen kan worden. De pomp draait goed tot hij van het padje getrokken wordt door defrosts, overtrekt en weer defrost... Duurt uren.
Nu hoor ik dat de installatie profs van het idee terug komen 'n dat alleen serieel vat goed is.

Wie heeft er parallel en wat doet dat voor je?
500 liter P3 vanwege cv houtkachel en 3 zones. Defrost zijn om de twee uur in laagste stand van de compressor. Om het uur in hoogste stand. Geen verdere problemen met dichtvriezen of iets dergelijks …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • theo66
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 12-03 08:15

theo66

NIBE S1155-6

zwollie schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 07:21:
[...]


ik dacht dat je 6kw model gerwoon softwarematig naar een 8kw model gezet kan worden. Zelf nog nooit gedaan maar had zoiets vernomen dat dat mogelijk was.
Dat doe je door de freq block te verwijderen in menu 7.1.3.1 (S1155)
Ik heb dat dus gedaan, en alles draait rustig en modulerend verder. Hij gaat bijna nooit naar maximale frequentie. Moet ook niet, want het is nog geen -10.

0523 BJ 1994 | NIBE S1155-6PC | Alfen Eve Single Pro | SMA SB4000TL20 4230Wp Z | SE3680H 5920 Wp O/W | Zonneboiler 120l


  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 10:29
Betreffende de defrosts op SWW heb ik na enkele weken eindelijk een terugkoppeling van Nibe:

Ik begrijp dat er vragen zijn over inzet van boiler tijdens ontdooicyclus. De regeling mag tijdens ontdooicyclus gebruik maken van de aanwezige bronnen in het systeem ook als deze via programmering zijn geblokkeerd. Immers wil de regeling de machine zo lang als mogelijk inzetbaar houden met de beschikbare mogelijkheden, voorkeur is hierbij uiteraard het afgiftesysteem. De regeling zal niet zomaar naar een boiler overschakelen en er is dus aanleiding om dit wel te doen. Om een boiler ontdooiing te starten zijn er eerdere ontdooiingen vanuit het afgiftesysteem mislukt (3x), hierna kijkt de regeling of er een andere warmere bron (boiller) aanwezig is en schakelt hierna over. Zodra de regeling kiest om ontdooiing uit een boiler te doen, zal deze een vast aantal ontdooiingen hieruit doen voordat weer bepaald wordt om eventueel terug te schakelen naar het afgiftesysteem. Als er daarnaast dan een programma aanwezig is waarbij opwarmen van de boiler is geblokkeerd tot een bepaald tijdsslot, dan kan dit voor problemen zorgen. Ons advies is om geen programmeringen in te stellen.

Bij regelmatige boilerontdooiingen liggen er vaak flow gerelateerde oorzaken ten grondslag, denk hierbij aan:

- Verstopt vuilfilter.
- Werking circulatiepomp.
- Weerstand vanuit installatie.
- Capaciteit afgiftesysteem.

Voorwaardes voor ontdooien of inzet van boiler tijdens ontdooien worden bepaald door ons hoofdkantoor in Zweden en zijn niet aanpasbaar.


Alle zaken die ze noemen kan ik uitsluiten. Als ik het programma blokkeren tapwater uitschakel in het rooster, heb ik geen SWW comfort problemen, maar ik zie wel +- 10 defrosts op SWW per dag. Dit resulteert in een dagelijks extra verbruik van 10kWh. xCOP3 is dit 30kWh extra om tapwater te kunnen gebruiken. Als je dit terug zou rekenen naar gas, is dit ruim 3m3 per dag.

Via de instelling accessoires heb ik de functie tapwater volledig uitgeschakeld en ben ik gaan douchen op de CV ketel. hier is het verbruik 0,7m3 gas per dag.

Los van de discussie SWW heeft de warmtepomp geen enkel probleem met defrosten als de functie tapwater volledig is uitgeschakeld. Ik kan het statement van Nibe hier ook mee ontkrachten en dit heb ik ook naar ze terug gekoppeld.

Ik draai inmiddels 3,5 jaar met onze S2125-12 en dit is ook het eerste seizoen waarin deze problemen optreden. Er zit iets in de software wat veel te vroeg besluit SWW te selecteren voor defrosts. Het bijbehorende extra energieverbruik is belachelijk.

Ze zullen dit wel weer gaan terugkoppelen naar Zweden, en hun antwoord over 2 weken delen:). Ik vind het voor een dergelijk merk wel bijzonder slecht hoe ze dit benaderen en aanpakken. Er gaat bijna een compleet stookseizoen verloren zonder concrete actie.

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 20:38
Geen programmeringen klinkt plausibel.

Ik ben benieuwd of na de eerste defrost op SWW een herstart van de SMO-S40 kan helpen om de teller te resetten, zodat de volgende wellicht weer op de vloer is.

Iemand dat al uitgesloten?

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:49
Het lijkt ook iets specifiek voor de S2125 te zijn als ik het goed zie?

Overigens kan het natuurlijk best zijn dat ze in Zweden al flink aan het testen zijn maar bijvoorbeeld moeite hebben om het gedrag te reproduceren.

[ Voor 3% gewijzigd door wickydude op 04-02-2026 13:02 ]

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Nu online
Knowbody schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 12:58:
Geen programmeringen klinkt plausibel.

Ik ben benieuwd of na de eerste defrost op SWW een herstart van de SMO-S40 kan helpen om de teller te resetten, zodat de volgende wellicht weer op de vloer is.

Iemand dat al uitgesloten?
Kan goed inderdaad.. ik heb er geen last meer van na de update, of dus een van de reboots van de SMO. Proberen waard lijkt me! En dan controleren bij elke defrost wat de melding hier is:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LTFrgiEXWydjkYBlW1nEdBDLZ5k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DkZW4o2t7DZJXBlMskCTB5Dp.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door dvdhaar op 04-02-2026 13:37 ]


  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 10:29
dvdhaar schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:36:
[...]


Kan goed inderdaad.. ik heb er geen last meer van na de update, of dus een van de reboots van de SMO. Proberen waard lijkt me! En dan controleren bij elke defrost wat de melding hier is:

[Afbeelding]
De temperatuursverschillen tussen noord en zuid NL zijn nu ook groot, dus dat kan ook meespelen.

(Ik woon zelf in Noord-NL) voornamelijk continu vorst momenteel.

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 20:38
wickydude schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:02:
Het lijkt ook iets specifiek voor de S2125 te zijn als ik het goed zie?

Overigens kan het natuurlijk best zijn dat ze in Zweden al flink aan het testen zijn maar bijvoorbeeld moeite hebben om het gedrag te reproduceren.
De 'bug' zou dan moeten zijn dat een succesvolle defrost wordt aangemerkt als onsuccesvol waardoor er een x aantal volgende defrosts sowieso mbv de SWW boiler uitgevoerd worden. En als er in dit reeks weer een onsuccesvolle zit blijft het in dat kringetje doorgaan.
Dus moeten ze zoeken naar waarom een defrost het label onsuccesvol krijgt.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 12:42

HRV

dvdhaar schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:36:
[...]


Kan goed inderdaad.. ik heb er geen last meer van na de update, of dus een van de reboots van de SMO. Proberen waard lijkt me! En dan controleren bij elke defrost wat de melding hier is:

[Afbeelding]
Iemand enig idee of deze "Laatst ontdooien" waarde ergens in modbus te vinden is? Kan het niet vinden.

[ Voor 3% gewijzigd door HRV op 04-02-2026 17:52 ]


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:49
Ik zie het er niet tussen staan bij smo40/f2120. Ook niet in de myuplink app trouwens.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 10:29
martius schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 10:14:
Middels deze link is 4.8.5 te downloaden:
https://api.myuplink.com/...-n/version/4.8.5/download

Gebruik op eigen risico aangezien deze idd niet meer als "Download software update" wordt aangeboden.

In de release notes wordt nog wel (10:13 - 29.01.2026) verwezen naar de 4.8.5 update .... deze Nibe-kabouters toch.
Heb de update via USB gedraaid, zodra op 4.8.5 dan geeft hij een melding "update via internet" via deze update ga je vervolgens weer terug naar 4.7.6 :P

Ik ga eens zien wat er gebeurt op deze versie, de regeling is toch al ellende dus laat mij maar het proefkonijn zijn.

  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Nu online
HRV schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 17:51:
[...]

Iemand enig idee of deze "Laatst ontdooien" waarde ergens in modbus te vinden is? Kan het niet vinden.
Volgens mij niet. Net als de luchtvochtigheid van de RMU 😔

  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
dvdhaar schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 18:48:
[...]


Volgens mij niet. Net als de luchtvochtigheid van de RMU 😔
Probeer registers 2800 (temp) en 3130 (RLV) eens. Die geven voor RMU S40 de gezochte waarden sinds ca release 2.27.5.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • Koelsmurf
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 12-03 14:23
format5 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 17:27:
Helaas is het dichtvriezen bij mij weer opnieuw begonnen sinds gisteren...
De verdamper zit weer helemaal dichtgevroren, 1 grote ijsblok.
Handmatig ontdooien starten heeft net als de voorgaande keren geen zin.


Is er iemand die de druktabellen van r410a snapt?
Misschien dat er aan de hand van de druk te herleiden valt of er mogelijk nog te weinig koudemiddel aanwezig is.
@LangeFries Misschien dat we de druk in mijn systeem kunnen vergelijken met die van jou om daar iets aan terug te kunnen vinden?

Op het moment dat het systeem even in storing heeft gestaan is de LP (BP8) en de HP(BP9) druk gestabiliseerd op 7.1 (ik verwacht bar)
BT16 is dan 2,3 BT84 nog 9.1
BT28 is op dat moment al een aantal uur rond de 3,4
Er is een app van danfoss heet ref tools gratis te downloaden . Staan meerder koudemiddelen op. Stel dat het buiten 7 gr is met een schone verdamper in het buitenunit zal de verdampings temperatuur ongeveer op 0 gr zitten (delta t 7gr lucht in lucht uit)vlgs opgave Nibe.Deze 0 gr komt over een met een druk van 6,97 bar. Komt de verdamper meer in het ijs dan zal de delta t toenemen dan wordt de zuigdruk lager . M.a.W buiten +7 gr met een delta T van 10 wordt er verdampt bij -3 Druk is af te lezen in de app my yuplink. Dus bij -3 vriest het buitenunit in. Naarmate je dus verder daalt met de buitentemperatuur ben je lager aan het verdampen dus meer invriezen. Je kan aanhouden als het buiten 9 a 10 gr is heb je geen ontdooiing nodig want de werktemperatuur ligt boven 0.

  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:18
Nieuwe update 4.8.7 is uit, zal toch wel een bug in de vorige gezeten hebben.

Zie hier:
Version: 4.8.7
Release date: 2026-02-05
CHANGES




Air to water heatpumps: Fixed issue with operating hours compressor not being saved correctly when
restarting the product
Fixed issues with soft inputs on AUX (e.g. level switch).
SMO S40 with GSHP: Fixed an issue where the brine pump was not displayed in menu 7.1.2.9 when
selected on AUX input
Fixed issue that external adjustment didn't affect calculated supply.

[ Voor 74% gewijzigd door MvRtje op 05-02-2026 10:57 ]

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart / Navimow H3000E-VF / Dreame X40 Ultra


  • havisoft
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 20:21
Vandaag weer 4 maal een alarmmelding storing "Ventilatoralarm in buitenunit warmtep." ontvangen. De eerste alarmmelding heb ik gereset maar er kwamen kort na elkaar nog 3 alarmmeldingen waardoor o.a. de compressor niet meer wilde opstarten. Na de 4e alarmmelding werkte alles ineens weer naar behoren. Wel constateerde ik dat er na het weer opstarten stukken ijs onderin het ventilatorhuis lagen! Smiddags is er monteur van het installatiebedrijf bij geweest die geen oorzaak kon vinden en de storingsdienst van Nibe heeft gebeld. Hij kreeg te horen dat de oorzaak waarschijnlijk condenswater was wat niet goed kon weglopen en bevroor. Hij kreeg het advies om de warmtepomp wat naar voren te kantelen zodat het condenswater, beter, zou kunnen weglopen. Ik was bij dat gesprek aanwezig en kreeg de indruk dat dit probleem vaker voorkwam ook vind ik de oplossing nou niet echt geweldig. (Is dit niet nadelig voor slijtage van de ventilatormotor!?) Maar goed als het helpt dan is het goed.
Nu dus maar afwachten.
Omdat meerdere mensen hier problemen mee hebben (gehad) wilde ik dit hier even melden.
Hieronder nog een afbeelding van de alarmmeldingen en een foto van het ijs in het ventilatorhuis

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m9fFdsJF7d7C-uUd-us8NglwBrM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XccQhsSHR7chmitYr8PxZ74N.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nxvEsW0gM6qrLlptZ7bwYX8TP2M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hAQJNLcmspmQp4DTE48SxmxS.jpg?f=fotoalbum_large

NIBE VVM_S320 + S2125-12 met RMU_S40 | PV SolarEdge SE9k 8.500 KWh per jaar


  • clodders
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 13:34
havisoft schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:06:
Vandaag weer 4 maal een alarmmelding storing "Ventilatoralarm in buitenunit warmtep." ontvangen. De eerste alarmmelding heb ik gereset maar er kwamen kort na elkaar nog 3 alarmmeldingen waardoor o.a. de compressor niet meer wilde opstarten. Na de 4e alarmmelding werkte alles ineens weer naar behoren. Wel constateerde ik dat er na het weer opstarten stukken ijs onderin het ventilatorhuis lagen! Smiddags is er monteur van het installatiebedrijf bij geweest die geen oorzaak kon vinden en de storingsdienst van Nibe heeft gebeld. Hij kreeg te horen dat de oorzaak waarschijnlijk condenswater was wat niet goed kon weglopen en bevroor. Hij kreeg het advies om de warmtepomp wat naar voren te kantelen zodat het condenswater, beter, zou kunnen weglopen. Ik was bij dat gesprek aanwezig en kreeg de indruk dat dit probleem vaker voorkwam ook vind ik de oplossing nou niet echt geweldig. Maar goed als het helpt dan is het goed.
Nu dus maar afwachten.
Omdat meerdere mensen hier problemen mee hebben (gehad) wilde ik dit hier even melden.
Hieronder nog een afbeelding van de alarmmeldingen en een foto van het ijs in het ventilatorhuis

[Afbeelding]

[Afbeelding]
MIjn warmtepomp staat op blokken ca 0,25 bovenop het platte dak

Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.


  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 19:12
havisoft schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:06:
Vandaag weer 4 maal een alarmmelding storing "Ventilatoralarm in buitenunit warmtep." ontvangen. De eerste alarmmelding heb ik gereset maar er kwamen kort na elkaar nog 3 alarmmeldingen waardoor o.a. de compressor niet meer wilde opstarten. Na de 4e alarmmelding werkte alles ineens weer naar behoren. Wel constateerde ik dat er na het weer opstarten stukken ijs onderin het ventilatorhuis lagen! Smiddags is er monteur van het installatiebedrijf bij geweest die geen oorzaak kon vinden en de storingsdienst van Nibe heeft gebeld. Hij kreeg te horen dat de oorzaak waarschijnlijk condenswater was wat niet goed kon weglopen en bevroor. Hij kreeg het advies om de warmtepomp wat naar voren te kantelen zodat het condenswater, beter, zou kunnen weglopen. Ik was bij dat gesprek aanwezig en kreeg de indruk dat dit probleem vaker voorkwam ook vind ik de oplossing nou niet echt geweldig. Maar goed als het helpt dan is het goed.
Nu dus maar afwachten.
Omdat meerdere mensen hier problemen mee hebben (gehad) wilde ik dit hier even melden.
Hieronder nog een afbeelding van de alarmmeldingen en een foto van het ijs in het ventilatorhuis

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Klinkt eigenlijk wel aannemelijk, zeker met de temperaturen die nu rond de nul zijn zal dat wel kunnen spelen.

  • Skipperhenk
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 11:22
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar het KWH verbruik wat de Nibe unit op geeft in deze koude periode.
Ik zit in het noorden dus de kou houdt hier aardig huis.
Onze F2050-6 heeft deze week 104 Kwh verbruikt.
Dit jaar staat de teller op 712 Kwh.
Soms heb ik het idee dat de WP "op hol is" omdat het actuele verbruik soms nogal hoog is. Dan reset ik de unit en lijkt de rust weergekeerd maar heb geen documentatie van hoelang dat dan goed gaat.

  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 19:12
Hier blijft een W/W warmtepomp (F1245-6 kW) gerust regelmatig de hele dag vol aanstaan. Kan het zijn dat de warmtepomp bijverwarmd met de elektrische elementen als de graadminuten te laag worden? Dan neemt het stroomverbruik snel toe.

  • Skipperhenk
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 11:22
surcharge schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:09:
Hier blijft een W/W warmtepomp (F1245-6 kW) gerust regelmatig de hele dag vol aanstaan. Kan het zijn dat de warmtepomp bijverwarmd met de elektrische elementen als de graadminuten te laag worden? Dan neemt het stroomverbruik snel toe.
Dat zou zomaar kunnen. Zojuist even snel tegel toegevoegd verw incl bijverw, is vanaf gisteravond 19.00 tot zojuist 84 Kwh.
Graadminuten vandaag tussen de min 800 - min 500

[ Voor 5% gewijzigd door Skipperhenk op 05-02-2026 19:15 ]


  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 19:12
Bij mijn warmtepomp warmt hij standaard elektrisch bij vanaf -400, en iedere -100 extra voegt de warmtepomp meer warmte toe.

  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
havisoft schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:06:
Vandaag weer 4 maal een alarmmelding storing "Ventilatoralarm in buitenunit warmtep." ontvangen. De eerste alarmmelding heb ik gereset maar er kwamen kort na elkaar nog 3 alarmmeldingen waardoor o.a. de compressor niet meer wilde opstarten. Na de 4e alarmmelding werkte alles ineens weer naar behoren. Wel constateerde ik dat er na het weer opstarten stukken ijs onderin het ventilatorhuis lagen! Smiddags is er monteur van het installatiebedrijf bij geweest die geen oorzaak kon vinden en de storingsdienst van Nibe heeft gebeld. Hij kreeg te horen dat de oorzaak waarschijnlijk condenswater was wat niet goed kon weglopen en bevroor. Hij kreeg het advies om de warmtepomp wat naar voren te kantelen zodat het condenswater, beter, zou kunnen weglopen. Ik was bij dat gesprek aanwezig en kreeg de indruk dat dit probleem vaker voorkwam ook vind ik de oplossing nou niet echt geweldig. Maar goed als het helpt dan is het goed.
Nu dus maar afwachten.
Omdat meerdere mensen hier problemen mee hebben (gehad) wilde ik dit hier even melden.
Hieronder nog een afbeelding van de alarmmeldingen en een foto van het ijs in het ventilatorhuis

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Hebben ze het niet gehad over menu 4.11.3 Ventilator ontdooien? Diverse instellingen om al dan niet structureel de ventilator te ontdooien. Normaal staat dit uit.

Ik sta natuurlijk niet naast mijn warmtepomp en in de regio Den Bosch is het redelijk mild in vergelijking met het noorden de laatste week, maar ik heb nog geen ijs gezien in het ventilatorhuis. Toen het sneeuwde ook niet.

Overigens heb ik een Engels YouTube filmpje gezien waar de ventilatormotor was gesneuveld (herrie van het lager) omdat de warmtepomp niet waterpas stond. Was een LG apparaat meen ik.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
AnJaJoRe schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 09:37:
[...]


Idem met serieel buffer, defrosts regelmatig om de plm.2 uren, steeds in 5a6min klaar, aan-en-af-voer temperaturen ook net zo
Dit zijn hele korte defrost tijden. Bij mij ligt dit meestal in de orde van 10 minuten, soms daalt het tot ca 7 minuten.

Ik zie dat je met radiatoren draait, wat zijn jouw doorsnee CV aanvoer temperaturen?

Ik zit mij hardop af te vragen of een hogere CV temperatuur, het ontdooien verkort? Bij lage buiten temperaturen, dus hogere CV temperaturen, lijken mijn defrost tijden te bekorten. De interval tijd wordt vooral bepaald door de luchtvochtigheid die bij lagere temperaturen sterk daalt.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 20:38
Skipperhenk schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:02:
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar het KWH verbruik wat de Nibe unit op geeft in deze koude periode.
Ik zit in het noorden dus de kou houdt hier aardig huis.
Onze F2050-6 heeft deze week 104 Kwh verbruikt.
Dit jaar staat de teller op 712 Kwh.
Soms heb ik het idee dat de WP "op hol is" omdat het actuele verbruik soms nogal hoog is. Dan reset ik de unit en lijkt de rust weergekeerd maar heb geen documentatie van hoelang dat dan goed gaat.
Ik ook in het Noord Oosten, waar het het koudst is dit stookseizoen. De F2050-6 gaat steeds weer naar 95 Hz (doorgaans 1500 W).
Max 34 kWh per dag, maar soms komt daar de bijverwarming nog bij.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 20:38
RedGolf schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:35:
[...]

Hebben ze het niet gehad over menu 4.11.3 Ventilator ontdooien? Diverse instellingen om al dan niet structureel de ventilator te ontdooien. Normaal staat dit uit.

Ik sta natuurlijk niet naast mijn warmtepomp en in de regio Den Bosch is het redelijk mild in vergelijking met het noorden de laatste week, maar ik heb nog geen ijs gezien in het ventilatorhuis. Toen het sneeuwde ook niet.

Overigens heb ik een Engels YouTube filmpje gezien waar de ventilatormotor was gesneuveld (herrie van het lager) omdat de warmtepomp niet waterpas stond. Was een LG apparaat meen ik.
Klopt, Urban Plumbers.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 20:38
RedGolf schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:46:
[...]

Dit zijn hele korte defrost tijden. Bij mij ligt dit meestal in de orde van 10 minuten, soms daalt het tot ca 7 minuten.

Ik zie dat je met radiatoren draait, wat zijn jouw doorsnee CV aanvoer temperaturen?

Ik zit mij hardop af te vragen of een hogere CV temperatuur, het ontdooien verkort? Bij lage buiten temperaturen, dus hogere CV temperaturen, lijken mijn defrost tijden te bekorten. De interval tijd wordt vooral bepaald door de luchtvochtigheid die bij lagere temperaturen sterk daalt.
Jazeker. Het andere systeem dat ik beheer (AMS10-12) draait op 45-50 graden en defrosten gaat als een malle!
Zo klaar en door.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:49
Hier ook een minuutje of 10 voor een defrost. Tber nu 27,5 (buiten 0gr; midden vh land). 9 defrosts vandaag.
28,5 kWh vandaag voor de buitenunit incl sww met Max 53Hz. voor normaal bedrijf.
Heb deze en vorige winter max 11x defrost op een dag gehad.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
ReLight schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 08:07:
Wie heeft er icm een s2125, of dergelijke monoblock een parallel buffervat?

Al drie jaar vraag ik me af of de impact van Defrost nu echt niet beter afgevangen kan worden. De pomp draait goed tot hij van het padje getrokken wordt door defrosts, overtrekt en weer defrost... Duurt uren.
Nu hoor ik dat de installatie profs van het idee terug komen 'n dat alleen serieel vat goed is.

Wie heeft er parallel en wat doet dat voor je?
Ik denk dat installateurs de voorkeur voor een serieel buffervat hebben omdat dit eenvoudiger en goedkoper is. Bij een serieschakeling verhoog je de systeeminhoud waardoor er meer volume aanwezig is om te kunnen ontdooien. Regeltechnisch verandert er niets (eenvoudig) er hoeft geen pomp bij geplaatst te worden. Nadeel van een serieschakeling is dat het niets veranderd aan de maximale flow welke de warmtepomp (GP12) kan halen indien het leidingwerk aan de dunne kant is. Dit is bij mij het geval, de belangrijkste leiding is 16mm binnenzijde waar dit 25 zou moeten zijn.

Bij een twee pijps parallel buffer kan de warmtepomp (GP12) mits het leidingwerk tussen warmtepomp en buffervat de juiste diameter heeft, probleemloos maximaal draaien en dus ontdooien. Keerzijde is de noodzaak van een 2e pomp (tussen buffer en CV systeem) welke er voor zorgt dat het CV systeem water krijgt. Deze pomp draait solo (aan/uit via SMO) en werkt meestal met constante of proportionele druk.

Temperatuur technisch zie je dat BT25 en BT12 dezelfde temperatuur hebben, de flow (GP12) over de warmtepomp is normaal/vaak veel hoger dan GP10. De dT van de warmtepomp blijft daardoor relatief klein. Bij de retour zie je dat BT71 (CV systeem) lager kan worden dan bt3 (retour warmtepomp) de dT aan de CV zijde kan daar hoger zijn dan aan de warmtepomp zijde. Indien juist BT25 zou dalen onder BT12, draait GP10 te hard, er wordt koud retour water bij de aanvoer gemengd waardoor BT25 daalt. Dat is niet wat je wilt.

Deze specifieke eigenschappen zorgen er voor dat een 2 pijps parallel buffer meestal in het voordeel is t.ov. een 4 pijps buffer, waar de aanvoer altijd enkele graden hoger zal zijn dan wat het CV systeem nodig heeft.

Parallel buffers zijn eigenlijk een must bij nageregelde systemen omdat je dan geen enkele zekerheid hebt over flow die gehaald kan worden tijdens ontdooien.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
Knowbody schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:07:
[...]

Jazeker. Het andere systeem dat ik beheer (AMS10-12) draait op 45-50 graden en defrosten gaat als een malle!
Zo klaar en door.
Oké dan betekent dit dat ik best een wat hogere CV temperatuur kan aanhouden, het rendementsverlies valt geheel of gedeeltelijk weg door efficiënter ontdooien en de daaruit voortvloeiende zaken als vermogensverlies door stilstand en het extra vermogen om de graadminuten weg te werken.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:49
RedGolf schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:17:
[...]
Temperatuur technisch zie je dat BT25 en BT12 dezelfde temperatuur hebben, de flow (GP12) over de warmtepomp is normaal/vaak veel hoger dan GP10. De dT van de warmtepomp blijft daardoor relatief klein. Bij de retour zie je dat BT71 (CV systeem) lager kan worden dan bt3 (retour warmtepomp) de dT aan de CV zijde kan daar hoger zijn dan aan de warmtepomp zijde. Indien juist BT25 zou dalen onder BT12, draait GP10 te hard, er wordt koud retour water bij de aanvoer gemengd waardoor BT25 daalt. Dat is niet wat je wilt.
Bij mij is inderdaad bt25 een kleine 3 graden lager dan bt12, en 2,5gr hoger dan Tberekend. De pomp is harder gezet naar 3 constant om de runs wat langer te laten duren en om meer water naar de radiatoren boven te krijgen.
Uiteindelijk stopt de wp dezelfde hoeveelheid energie in het huis, het duurt alleen wat langer. De wp draait rustig door, heb het idee dat ie minder verbruikt dan vorige winter ook al is het kouder.
Moet ik nog eens uitspitten.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
wickydude schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:30:
[...]


Bij mij is inderdaad bt25 een kleine 3 graden lager dan bt12, en 2,5gr hoger dan Tberekend. De pomp is harder gezet naar 3 constant om de runs wat langer te laten duren en om meer water naar de radiatoren boven te krijgen.
Uiteindelijk stopt de wp dezelfde hoeveelheid energie in het huis, het duurt alleen wat langer. De wp draait rustig door, heb het idee dat ie minder verbruikt dan vorige winter ook al is het kouder.
Moet ik nog eens uitspitten.
Dat klinkt wel logisch. Volgens mij ligt TBerekend / TSetpoint in het midden van BT25/BT71, anders gezegd BT25 zo hoog gestuurd dat de gemiddelde CV temperatuur op het setpoint ligt.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:49
RedGolf schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:05:
[...]

Dat klinkt wel logisch. Volgens mij ligt TBerekend / TSetpoint in het midden van BT25/BT71, anders gezegd BT25 zo hoog gestuurd dat de gemiddelde CV temperatuur op het setpoint ligt.
Niet echt. In steady state ligt bt71 een paar tienden onder Tberekend en bt25 dus 2 gr er boven. Delta T tussen die twee is rond de 3 graden op het moment. Varieert natuurlijk een beetje met veranderende temperaturen buiten. Dit is van een maandje geleden maar ziet er nog zo uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4vsMGwTA4-nDIh5f6U8NBJ0KXgk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MJFivyMdZe4zr2kKqVce5ANT.png?f=fotoalbum_large

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
Ik zie in MyUplink dat er wel nieuwe SMO S40 firmware (4.8.7) klaar staat voor downloaden, maar via de app of op de SMO wordt (nog?) geen melding gemaakt van de update.

Ik draai nu 4.7.6 op de SMO en 3.1.19 op de S2125-12. Vorige keer (december) werd de download via de app beschikbaar gesteld.

Volgens mij kun je op de SMO alleen via een USB stick updaten.

[ Voor 10% gewijzigd door RedGolf op 05-02-2026 22:49 ]

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17:28
RedGolf schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:17:
[...]
Deze pomp draait solo (aan/uit via SMO) en werkt meestal met constante of proportionele druk.
Mijn ervaring is dat het beter werkt om deze pomp continu te laten draaien en de circulatiepomp van de warmtepomp zelf intermitterend in te stellen, je hebt dan veel minder warmteverlies op het moment dat de compressor niet draait.

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17:28
RedGolf schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:05:
[...]

Dat klinkt wel logisch. Volgens mij ligt TBerekend / TSetpoint in het midden van BT25/BT71, anders gezegd BT25 zo hoog gestuurd dat de gemiddelde CV temperatuur op het setpoint ligt.
De gemiddelde aanvoertemperatuur komt ongeveer overeen met de berekende aanvoertemperatuur. Hier tenminste met smo40 als regelaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GEtWdFUwsVluNOevT6xB6TJSkyE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rmJssbxTvpmQDA3Lb61peAPP.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 29% gewijzigd door G-addict op 06-02-2026 07:17 ]


  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17:28
RedGolf schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:17:
[...]

Ik denk dat installateurs de voorkeur voor een serieel buffervat hebben omdat dit eenvoudiger en goedkoper is. Bij een serieschakeling verhoog je de systeeminhoud waardoor er meer volume aanwezig is om te kunnen ontdooien. Regeltechnisch verandert er niets (eenvoudig) er hoeft geen pomp bij geplaatst te worden. Nadeel van een serieschakeling is dat het niets veranderd aan de maximale flow welke de warmtepomp (GP12) kan halen indien het leidingwerk aan de dunne kant is. Dit is bij mij het geval, de belangrijkste leiding is 16mm binnenzijde waar dit 25 zou moeten zijn.
Een goede dimensionering is in alle gevallen belangrijk, of er nu een serieel, parallel of helemaal geen buffervat in je installatie aanwezig is. Het gaat nooit echt fijn functioneren als er leidingen te dun zijn uitgevoerd.

  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 14:36
RedGolf schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:17:
[...]

Ik denk dat installateurs de voorkeur voor een serieel buffervat hebben omdat dit eenvoudiger en goedkoper is. Bij een serieschakeling verhoog je de systeeminhoud waardoor er meer volume aanwezig is om te kunnen ontdooien. Regeltechnisch verandert er niets (eenvoudig) er hoeft geen pomp bij geplaatst te worden. Nadeel van een serieschakeling is dat het niets veranderd aan de maximale flow welke de warmtepomp (GP12) kan halen indien het leidingwerk aan de dunne kant is. Dit is bij mij het geval, de belangrijkste leiding is 16mm binnenzijde waar dit 25 zou moeten zijn.

Bij een twee pijps parallel buffer kan de warmtepomp (GP12) mits het leidingwerk tussen warmtepomp en buffervat de juiste diameter heeft, probleemloos maximaal draaien en dus ontdooien. Keerzijde is de noodzaak van een 2e pomp (tussen buffer en CV systeem) welke er voor zorgt dat het CV systeem water krijgt. Deze pomp draait solo (aan/uit via SMO) en werkt meestal met constante of proportionele druk.

Temperatuur technisch zie je dat BT25 en BT12 dezelfde temperatuur hebben, de flow (GP12) over de warmtepomp is normaal/vaak veel hoger dan GP10. De dT van de warmtepomp blijft daardoor relatief klein. Bij de retour zie je dat BT71 (CV systeem) lager kan worden dan bt3 (retour warmtepomp) de dT aan de CV zijde kan daar hoger zijn dan aan de warmtepomp zijde. Indien juist BT25 zou dalen onder BT12, draait GP10 te hard, er wordt koud retour water bij de aanvoer gemengd waardoor BT25 daalt. Dat is niet wat je wilt.

Deze specifieke eigenschappen zorgen er voor dat een 2 pijps parallel buffer meestal in het voordeel is t.ov. een 4 pijps buffer, waar de aanvoer altijd enkele graden hoger zal zijn dan wat het CV systeem nodig heeft.

Parallel buffers zijn eigenlijk een must bij nageregelde systemen omdat je dan geen enkele zekerheid hebt over flow die gehaald kan worden tijdens ontdooien.
Waauw, echt super mooi en duidelijk uitgelegd. Nadat ik dit gelezen had, ben ik meteen mijn grafieken gaan bekijken. Daarbij valt het me op dat het dT‑verschil tussen BT12 en BT25 bij mij rond de 3,5 graden ligt. Ik heb een parallel buffervat met radiatoren, maar dit dT blijft te groot en ik krijg het voorlopig niet lager. De Wilo Pico (GP10?) staat al op zijn laagste stand.

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40


  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Hier vanochtend de upgrade vanaf 4.8.5 naar 4.8.7 zonder problemen uitgevoerd via de MyUplink app.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:49
warsame schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 08:42:
[...]

Waauw, echt super mooi en duidelijk uitgelegd. Nadat ik dit gelezen had, ben ik meteen mijn grafieken gaan bekijken. Daarbij valt het me op dat het dT‑verschil tussen BT12 en BT25 bij mij rond de 3,5 graden ligt. Ik heb een parallel buffervat met radiatoren, maar dit dT blijft te groot en ik krijg het voorlopig niet lager. De Wilo Pico (GP10?) staat al op zijn laagste stand.
Kijk even naar mijn plaatje van gisteren. Mijn BT12 is ook hoger dan BT25. Dat is niet meteen een probleem.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 14:36
Ik zag jouw bericht pas nadat ik mijn bericht had geplaatst. Heeft jouw afgiftesysteem ook alleen radiatoren?

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:49
Nee beneden vvw boven radiatoren.
De buffer en pomp zien daar echter niets van.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • AnJaJoRe
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 18:29
RedGolf schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:48:
Ik zie in MyUplink dat er wel nieuwe SMO S40 firmware (4.8.7) klaar staat voor downloaden, maar via de app of op de SMO wordt (nog?) geen melding gemaakt van de update.

Ik draai nu 4.7.6 op de SMO en 3.1.19 op de S2125-12. Vorige keer (december) werd de download via de app beschikbaar gesteld.

Volgens mij kun je op de SMO alleen via een USB stick updaten.
Bij mij gaat dat ook zo, maar … als ik op USB download en dan installeer (gaat eigenlijk altijd goed) dan wordt NÁ de installatie de nieuwe update pas gezien en wil hij die opnieuw installeren, eerder gaat die melding niet meer weg 🫣

F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++


  • AnJaJoRe
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 18:29
RedGolf schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:46:
[...]

Dit zijn hele korte defrost tijden. Bij mij ligt dit meestal in de orde van 10 minuten, soms daalt het tot ca 7 minuten.

Ik zie dat je met radiatoren draait, wat zijn jouw doorsnee CV aanvoer temperaturen?

Ik zit mij hardop af te vragen of een hogere CV temperatuur, het ontdooien verkort? Bij lage buiten temperaturen, dus hogere CV temperaturen, lijken mijn defrost tijden te bekorten. De interval tijd wordt vooral bepaald door de luchtvochtigheid die bij lagere temperaturen sterk daalt.
Elk voordeel hep zijn nadeel 😔
Inderdaad zijn mijn temperaturen veel hoger dan die van de vloerverwarmers hier, en navenant het stroomverbruik
Door mijn hoge temperaturen en serieele buffer is er genoeg energie om snel te ontdooien
De afgelopen maand was wat kouder dan eerdere jaren, bovendien waaide het flink, en dat heeft naar mijn gevoel veel invloed
Buiten nú om het vriespunt: BT12 51,9’ BT3 45,9’ BT25 49,7’ BT71 44,3’ (beetje merkwaardig dat BT3 retour bij de WP zelf hoger aangeeft dan BT71 retour in huis bij de SMO, omdat beide sensoren bij de pomp zo’n 2 graden verschil met de sensoren binnen heb ik een vermoeden dat dat een meetfout is, enig verschil is wel te verwachten met plm.14mtr geisoleerde leiding onder het huis, maar deze waarden zijn wat onlogisch)
Helaas stroomverbruik januari plm.1500kWh, gelukkig dit jaar nog saldering
Toch … omgerekend nog altijd goedkoper dan gas 🤗

[ Voor 8% gewijzigd door AnJaJoRe op 06-02-2026 11:41 ]

F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:49
AnJaJoRe schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:36:
[...]

Buiten nú om het vriespunt: BT12 51,9’ BT3 45,9’ BT25 49,7’ BT71 44,3’ (beetje merkwaardig dat BT3 retour bij de WP zelf hoger aangeeft dan BT71 retour in huis bij de SMO, omdat beide sensoren bij de pomp zo’n 2 graden verschil met de sensoren binnen heb ik een vermoeden dat dat een meetfout is, enig verschil is wel te verwachten met plm.14mtr geisoleerde leiding onder het huis, maar deze waarden zijn wat onlogisch)
Bij mij is dat ook zo, BT12/3 32.1/28.3 en BT25/71 29.1/26.6. met veel kortere leiding

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
AnJaJoRe schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:36:
[...]


Elk voordeel hep zijn nadeel 😔
Inderdaad zijn mijn temperaturen veel hoger dan die van de vloerverwarmers hier, en navenant het stroomverbruik
Door mijn hoge temperaturen en serieele buffer is er genoeg energie om snel te ontdooien
De afgelopen maand was wat kouder dan eerdere jaren, bovendien waaide het flink, en dat heeft naar mijn gevoel veel invloed
Buiten nú om het vriespunt: BT12 51,9’ BT3 45,9’ BT25 49,7’ BT71 44,3’ (beetje merkwaardig dat BT3 retour bij de WP zelf hoger aangeeft dan BT71 retour in huis bij de SMO, omdat beide sensoren bij de pomp zo’n 2 graden verschil met de sensoren binnen heb ik een vermoeden dat dat een meetfout is, enig verschil is wel te verwachten met plm.14mtr geisoleerde leiding onder het huis, maar deze waarden zijn wat onlogisch)
Helaas stroomverbruik januari plm.1500kWh, gelukkig dit jaar nog saldering
Toch … omgerekend nog altijd goedkoper dan gas 🤗
Er zijn geen twee installaties hetzelfde maar indien je net als ik een parallel buffer hebt welke twee pijps aangesloten is en de primaire flow hoger is dan de CV zijde, circuleert de CV niet over de buffer en zijn BT25 en BT12 (aanvoer) op een paar tienden gelijk. De delta T aan de CV zijde kan beduidend hoger zijn ofwel BT71 lager. Een 4 pijps buffer reageert weer anders.

Echter altijd geldt dat het product van flow en deltaT aan de primaire zijde gelijk is aan het product van flow en deltaT aan de secundaire zijde.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
AnJaJoRe schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:36:
[...]


Elk voordeel hep zijn nadeel 😔
Inderdaad zijn mijn temperaturen veel hoger dan die van de vloerverwarmers hier, en navenant het stroomverbruik
Door mijn hoge temperaturen en serieele buffer is er genoeg energie om snel te ontdooien
De afgelopen maand was wat kouder dan eerdere jaren, bovendien waaide het flink, en dat heeft naar mijn gevoel veel invloed
Buiten nú om het vriespunt: BT12 51,9’ BT3 45,9’ BT25 49,7’ BT71 44,3’ (beetje merkwaardig dat BT3 retour bij de WP zelf hoger aangeeft dan BT71 retour in huis bij de SMO, omdat beide sensoren bij de pomp zo’n 2 graden verschil met de sensoren binnen heb ik een vermoeden dat dat een meetfout is, enig verschil is wel te verwachten met plm.14mtr geisoleerde leiding onder het huis, maar deze waarden zijn wat onlogisch)
Helaas stroomverbruik januari plm.1500kWh, gelukkig dit jaar nog saldering
Toch … omgerekend nog altijd goedkoper dan gas 🤗
Mijn totale stroomverbruik van Zonneplan in januari was 1250kWh en beduidend hoger dan december met 850kWh

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 12-03 19:41
Ik heb hetzelfde. Een F2120-20 die buiten staat en met een 160/50 Terrendis leiding van 23 meter aangesloten op de CV installatie in huis. Alles is vloerverwarming dus ik draai met vrij lage temperaturen.
BT71=24.3 BT3=24.6 BT12=28.1 BT25=26.9.
Het retour water warmt dus op in de leiding en aanvoer water koelt erg af. Bij hogere vermogens met 31/32 graden aanvoer zie ik bijna 2 graden verlies in de aanvoer leiding. Als de WP uit staat en het water enkel circuleert dan zijn alle 4 de temperaturen gelijk.
Ik ben er nog niet over uit of er nu veel verlies is van de leiding naar de grond of dat de energie wel behouden blijft in het circuit. Ik denk dat de Terrendis leidingen meer verlies hebben dan de fabrikant opgeeft.

Verbruik in januari 1165kwh voor de WP. Locatie net boven Tiel, Huis uit 2012 met 260m2 vloeroppervlak.

[ Voor 6% gewijzigd door ahjwinth op 06-02-2026 12:41 ]

Nibe F2120-20 & SMO40 | Victron ESS 3P 8kW 44kWh | 15000WP Fronius | Homeassistant


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:49
ahjwinth schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 12:39:
Ik heb hetzelfde. Een F2120-20 die buiten staat en met een 160/50 Terrendis leiding van 23 meter aangesloten op de CV installatie in huis. Alles is vloerverwarming dus ik draai met vrij lage temperaturen.
BT71=24.3 BT3=24.6 BT12=28.1 BT25=26.9.
Het retour water warmt dus op in de leiding en aanvoer water koelt erg af. Bij hogere vermogens met 31/32 graden aanvoer zie ik bijna 2 graden verlies in de aanvoer leiding. Als de WP uit staat en het water enkel circuleert dan zijn alle 4 de temperaturen gelijk.
Ik ben er nog niet over uit of er nu veel verlies is van de leiding naar de grond of dat de energie wel behouden blijft in het circuit. Ik denk dat de Terrendis leidingen meer verlies hebben dan de fabrikant opgeeft.

Verbruik in januari 1165kwh voor de WP. Locatie net boven Tiel, Huis uit 2012 met 260m2 vloeroppervlak.
Ik denk niet dat dat verliezen naar de grond zijn, eerder menging over de buffer die je waarschijnlijk ook hebt.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 11:24
G-addict schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 23:04:
[...]


Mijn ervaring is dat het beter werkt om deze pomp continu te laten draaien en de circulatiepomp van de warmtepomp zelf intermitterend in te stellen, je hebt dan veel minder warmteverlies op het moment dat de compressor niet draait.
de circulatiepomp/laadpomp (EB101 GP12) 'intermitterend*' laten draaien is (sinds kort) de default in de instellingen (zie * in menu 7.1.2.3). Dit vind ik wel vreemd. De technische handleidingen geven een PWM geregelde pomp aan. De SMO S40 heeft hiervoor de aansluitingen, en vervolgens wordt de pomp alleen nog AAN/UIT gestuurd. Ik heb hiervoor -via mijn installateur- een vraag uit staan bij NIBE.

Tot de software update 28-1-2026, (naar versie 4.7.6) draaide mijn laadpomp variërende percentages tussen 65% en 85% (of stond stil) - Dit alles naar mijn tevredenheid.

Na de update draait de laadpomp 100% of staat stil.
En menu 7.1.2.3 stond op 'intermitterend*'
Op zich dus logisch maar strookt niet met de situatie van voor de update.

Menu 7.1.2.3 heb ik weer op 'Auto" gezet, maar de laadpomp draait nog steeds 100% of staat stil.

To be continued...

Huis BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal


  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 12-03 19:41
wickydude schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 12:54:
[...]

Ik denk niet dat dat verliezen naar de grond zijn, eerder menging over de buffer die je waarschijnlijk ook hebt.
Nee ik heb geen buffer, waterinhoud van 260m2 vloerverwarming is bij mij de buffer.
Dus de metingen zitten aan het begin en eind van de Terrendis leiding zonder aftakking, pomp t-stukken. Ik meet dus de temperatuur verschil over de leiding zonder verstoringen

[ Voor 21% gewijzigd door ahjwinth op 06-02-2026 13:15 ]

Nibe F2120-20 & SMO40 | Victron ESS 3P 8kW 44kWh | 15000WP Fronius | Homeassistant


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:49
Dan zal het toch wel verlies zijn. Niet zo veel aan te doen dan, behalve leiding opgraven en meer isoleren. Maar dat kan niet uit 😉

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Skipperhenk
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 11:22
AnJaJoRe schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:36:
[...]


Elk voordeel hep zijn nadeel 😔
Inderdaad zijn mijn temperaturen veel hoger dan die van de vloerverwarmers hier, en navenant het stroomverbruik
Door mijn hoge temperaturen en serieele buffer is er genoeg energie om snel te ontdooien
De afgelopen maand was wat kouder dan eerdere jaren, bovendien waaide het flink, en dat heeft naar mijn gevoel veel invloed
Buiten nú om het vriespunt: BT12 51,9’ BT3 45,9’ BT25 49,7’ BT71 44,3’ (beetje merkwaardig dat BT3 retour bij de WP zelf hoger aangeeft dan BT71 retour in huis bij de SMO, omdat beide sensoren bij de pomp zo’n 2 graden verschil met de sensoren binnen heb ik een vermoeden dat dat een meetfout is, enig verschil is wel te verwachten met plm.14mtr geisoleerde leiding onder het huis, maar deze waarden zijn wat onlogisch)
Helaas stroomverbruik januari plm.1500kWh, gelukkig dit jaar nog saldering
Toch … omgerekend nog altijd goedkoper dan gas 🤗
Ik sta versteld van jouw retourtemp, de BT3 geeft bij mij 24,4 aan, tjé, nogal verschil.
Ik vind zelf dat de graadminuten redelijk lang in de min blijven staan.
Volgens de binnen unit zou ik in jan, 586 KWH hebben gebruikt. Met alle andere gebruikers erbij 1007KWH voor januari. (inkl PHEV)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bwwrKflyw6vqPIlDbM56nrN4R4k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gCE2NUx7VBXLaZYgJbM7TVyH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d_8wOAXHBGE6fyG7X6U7xLZEwKY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FJRn6molilEn4c8NO8uC6LuZ.jpg?f=fotoalbum_large

  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
ahjwinth schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 12:39:
Ik heb hetzelfde. Een F2120-20 die buiten staat en met een 160/50 Terrendis leiding van 23 meter aangesloten op de CV installatie in huis. Alles is vloerverwarming dus ik draai met vrij lage temperaturen.
BT71=24.3 BT3=24.6 BT12=28.1 BT25=26.9.
Het retour water warmt dus op in de leiding en aanvoer water koelt erg af. Bij hogere vermogens met 31/32 graden aanvoer zie ik bijna 2 graden verlies in de aanvoer leiding. Als de WP uit staat en het water enkel circuleert dan zijn alle 4 de temperaturen gelijk.
Ik ben er nog niet over uit of er nu veel verlies is van de leiding naar de grond of dat de energie wel behouden blijft in het circuit. Ik denk dat de Terrendis leidingen meer verlies hebben dan de fabrikant opgeeft.

Verbruik in januari 1165kwh voor de WP. Locatie net boven Tiel, Huis uit 2012 met 260m2 vloeroppervlak.
Ik heb mijn installatie zelf geplaatst en de nodige aandacht besteed aan de terreinleiding die bij mij 10m is waarvan 4 in de grond en 6 beschut (houten omkasting) tegen de gevel.

Ik heb getwijfeld om een duo leiding te nemen of twee enkele. Wat ik in de specificaties vreemd vond bij meerdere merken oa terrendis en Thermaflex flexalen, is dat twee enkele leidingen meer verlies geven dan één dubbele. Ik vermoed dat er vooral sprake is van een overdracht van warmte van warm naar koud en niet van verlies. Het is een soort warmte circulatie van aanvoer terug naar retour. Ik heb ook de ervaring dat de temperatuur verliezen nihil zijn misschien 1 a 2 tienden in mijn geval. Die sensoren van Nibe zijn akelig nauwkeurig. Ik kan ze ook vergelijken met mijn Kamstrup warmtemeter.

Maar het verhaal van opwarming van de retour bij lage temperaturen heb ik eerder gezien.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 14:36
wickydude schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:44:
[...]


Bij mij is dat ook zo, BT12/3 32.1/28.3 en BT25/71 29.1/26.6. met veel kortere leiding
Hier ook vergelijkbaar, BT12/BT3 34.8/29.8 BT25 29.5/BT71 28.4 ik heb maar 7 radiatoren aan, 3 kleine in de badkamers en gang en 4 niet al te grote beneden.

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
AnJaJoRe schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:21:
[...]


Bij mij gaat dat ook zo, maar … als ik op USB download en dan installeer (gaat eigenlijk altijd goed) dan wordt NÁ de installatie de nieuwe update pas gezien en wil hij die opnieuw installeren, eerder gaat die melding niet meer weg 🫣
Heb nu dezelfde ervaring, eerst via USB daarna nogmaals. Weer later kwam de update van de warmtepomp zelf S2125-12, deze kun je ook apart van de website downloaden wanneer je op de website in het pull-down menu het merk NIBE AB selecteert. Daar staat de firmware voor al hun apparaten.

Overigens kwam ik er zojuist achter dat er een menu 7.5.16 Revert software update bestaat. Had dit nog niet eerder gezien.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 19:12
Ben nu door eerder commentaar dat je via software de f1245 kunt veranderen naar 8 kW uit aan het zoeken hoe de firmware werkt. Als iemand nog tips heeft hierover zou het welkom zijn. :)

  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
RedGolf schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 18:54:
[...]

Heb nu dezelfde ervaring, eerst via USB daarna nogmaals. Weer later kwam de update van de warmtepomp zelf S2125-12, deze kun je ook apart van de website downloaden wanneer je op de website in het pull-down menu het merk NIBE AB selecteert. Daar staat de firmware voor al hun apparaten.

Overigens kwam ik er zojuist achter dat er een menu 7.5.16 Revert software update bestaat. Had dit nog niet eerder gezien.
Bij een update (bijv 4.8.7) wordt er een backup van de vorige versie (4.7.6) bewaard. Daarmee kan een restore uitgevoerd worden (terug naar 4.7.6)., Maar … als je 2x de zelfde update (4.8,7) uitvoert is de eerste backup (4.7.6) verdwenen en is er geen weg terug meer naar 4.7.6 via menu 7.5.16.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
macbelly schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 21:14:
[...]

Bij een update (bijv 4.8.7) wordt er een backup van de vorige versie (4.7.6) bewaard. Daarmee kan een restore uitgevoerd worden (terug naar 4.7.6)., Maar … als je 2x de zelfde update (4.8,7) uitvoert is de eerste backup (4.7.6) verdwenen en is er geen weg terug meer naar 4.7.6 via menu 7.5.16.
Ja daar heb je gelijk in, het is slordig dat de update niet gegarandeerd via de app verschijnd.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • zwollie
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 27-02 09:14
surcharge schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 21:08:
Ben nu door eerder commentaar dat je via software de f1245 kunt veranderen naar 8 kW uit aan het zoeken hoe de firmware werkt. Als iemand nog tips heeft hierover zou het welkom zijn. :)
via menu blockFreq

Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017