Ik kreeg een push melding via MyUplink.warsame schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 22:46:
[...]
Waar zie jij deze meldingen? Hier niet op smo of via de app als bush meldingen. Ik zie ze alleen via home assistent.
Hier vannacht ook voor het eerst 2x defrost uit sww. Dat terwijl het retour warmer is dan normaal. Lage buitentemperatuur dus hoor aanvoer, en ik had gisteren de haard aan gehad.
Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers
@MvRtje @RedGolf Er is ook nog een simpeler manier om de COP van alleen de warmteoverdracht van de warmtepomp uit te rekenen (dus zonder rekening te houden met allerlei bijkomende stroomvreters als pompen, besturing, defrost, etc buitenbeschouwing gelaten). Dat gaat op basis van temperaturen (in °K):
Voor een l/w wp is Tkoud volgens mij dan de temperatuur van de lucht direct nadat de warmte onttrokken is in de verdamper. Ik hoop dat jullie weten welke sensor deze temperatuur aangeeft zodat je deze simpele formule ook eenvoudig in Home Assistant (of andere tool) kunt toepassen.
Wie meer wil lezen of rekenen aan de warmtepomp kan ik het boek van Theo van Lieshout aanbevelen: Een energieneutraal huis, het naadje van de kous 2025 (EAN 9789462712560, verkrijgbaar oa bij bol.com).
Je kunt ook zijn website bekijken waarin veel (maar niet alles waaronder de COP uitleg) beschreven staat: https://huisenergieneutraalmaken.nl/
Twarm is temperatuur van de condensor ('heet gas' in Nibe terminologie, BT14) en Tkoud is de temperatuur van de verdamper (voor een b/w wp is dat de retourtemperatuur naar de bron, BT11). Vanochtend (10 jan 10:00) was bij mijn b/w wp Twarm = 50.0C en Tkoud = 2.6 C. Dus:COP = Twarm / (Twarm - Tkoud)
Je kunt dan eenvoudig in Home Assistant tijdgewogen gemiddelde van de COP bepalen per uur, dag maand en jaar. Je zult nog wel rekening moeten houden met periodes waarin er geen warmte wordt gevraagd (in de zomer), splitsing tussen SWW en CV bedrijf, defrosts, etc.COP = (50.0+273.15) / (50.0-2.6)=6.8
Voor een l/w wp is Tkoud volgens mij dan de temperatuur van de lucht direct nadat de warmte onttrokken is in de verdamper. Ik hoop dat jullie weten welke sensor deze temperatuur aangeeft zodat je deze simpele formule ook eenvoudig in Home Assistant (of andere tool) kunt toepassen.
Wie meer wil lezen of rekenen aan de warmtepomp kan ik het boek van Theo van Lieshout aanbevelen: Een energieneutraal huis, het naadje van de kous 2025 (EAN 9789462712560, verkrijgbaar oa bij bol.com).
Je kunt ook zijn website bekijken waarin veel (maar niet alles waaronder de COP uitleg) beschreven staat: https://huisenergieneutraalmaken.nl/
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Ik doe het op de manier zoals hier besproken.
arjan7101 in "COP berekening voor Nibe warmtepompen"
Is afgeleid van de opgegeven waarden van Nibe bij certificering, maar ik heb geen idee hoe betrouwbaar het is.
Ik lijk steeds boven cop van 5 te blijven, klinkt wat erg optimistisch.
arjan7101 in "COP berekening voor Nibe warmtepompen"
Is afgeleid van de opgegeven waarden van Nibe bij certificering, maar ik heb geen idee hoe betrouwbaar het is.
Ik lijk steeds boven cop van 5 te blijven, klinkt wat erg optimistisch.
[ Voor 7% gewijzigd door wickydude op 11-01-2026 13:46 ]
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Theo heeft wel een duidelijke mening m.b.t. de warmtepomp. Vindt Lucht/water maar niets, moet bodemwarmte zijn. Gaat volgens mij even niet in op de extra investering en de ruimte die je nodig hebt voor de sondes.
@macbelly toch bedankt voor de link.
@macbelly toch bedankt voor de link.
COP van 12 ... niet realistisch, wss de verkeerde entities voor de combi S2125+SMOS40 HAHAHAH
NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004
Haha. Dat zou te mooi zijn. Ik ga even zoeken welke entities dat zijn voor de F2040+SMOS40martius schreef op zondag 11 januari 2026 @ 12:19:
COP van 12 ... niet realistisch, wss de verkeerde entities voor de combi S2125+SMOS40 HAHAHAH
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Dat is een leuke simpele formule, maar die gaat uit van een ideale thermodynamische cyclus. Hierin is de efficientie van de compressor (die tussen de 70% en 80% zit) niet meegenomen. Daarnaast (zoals genoemd) ook niet het verbruik van regeling, pompen etc. Dus het geeft een erg optimistische ordegrootte afschatting van de COPmacbelly schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:11:
@MvRtje @RedGolf Er is ook nog een simpeler manier om de COP van alleen de warmteoverdracht van de warmtepomp uit te rekenen (dus zonder rekening te houden met allerlei bijkomende stroomvreters als pompen, besturing, defrost, etc buitenbeschouwing gelaten). Dat gaat op basis van temperaturen (in °K):
[...]
Twarm is temperatuur van de condensor ('heet gas' in Nibe terminologie, BT14) en Tkoud is de temperatuur van de verdamper (voor een b/w wp is dat de retourtemperatuur naar de bron, BT11). Vanochtend (10 jan 10:00) was bij mijn b/w wp Twarm = 50.0C en Tkoud = 2.6 C. Dus:
[...]
BT14 and BT16 ben ik nu op uitgekomen. kom ik ook zo rond de 5 uit, soms eronder, soms erboven. Maar nog niet "zuiver" aangezien defrosts and priorities door elkaar heen lopen en niet puur de tijd er tussen. Even uitvogelijk hoe dat te doen.warsame schreef op zondag 11 januari 2026 @ 12:31:
[...]
Haha. Dat zou te mooi zijn. Ik ga even zoeken welke entities dat zijn voor de F2040+SMOS40
NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004
Ik heb even de link gevolgd. Geweldig (voolal dat Fins) maar ik hou het bij de berekening met kWh geproduceerde warmte en elektriciteitsverbruik. De methode via absolute temperatuur hierboven beschreven gebruik ik als extraatje.wickydude schreef op zondag 11 januari 2026 @ 12:09:
Ik doe het op de manier zoals hier besproken.
arjan7101 in "COP berekening voor Nibe warmtepompen"
Is afgeleid van de opgegeven waarden van Nibe bij certificering, maar ik heb geen idee hoe betrouwbaar het is.
Ik lijk steeds boven cop van 5 te blijven, klinkt wat erg optimistisch.
[Afbeelding]
PS voor een l/w wp lijkt me een constante COP van rond de 5 wel optimistisch inderdaad.
[ Voor 5% gewijzigd door macbelly op 11-01-2026 15:05 ]
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Dat heeft Theo zeker maar vergeet niet dat hij zijn huis verduurzaamde toen de prijzen (ook van boren) nog niet de pan uit waren gerezen.walterst schreef op zondag 11 januari 2026 @ 12:18:
Theo heeft wel een duidelijke mening m.b.t. de warmtepomp. Vindt Lucht/water maar niets, moet bodemwarmte zijn. Gaat volgens mij even niet in op de extra investering en de ruimte die je nodig hebt voor de sondes.
@macbelly toch bedankt voor de link.
Als ik kijk hoeveel ik bespaar op energiekosten plus het goedkope koelen in de zomer sta ik nog steeds achter deze beslissing (gisteren las ik van iemand die 50-60kWh in één dag verstookte in z'n l/w wp ... ik redde het gisteren met 12.5kWh en 9.8 kWh gemiddeld sinds 1 januari (toen het kouder werd).
Als je zijn website hebt gezien heb je ook gezien dat de boring in een zeer bescheiden tuin is uitgevoerd. Hij heeft de wp volgens mij in z'n schuur staan.
Ik weet niet wat je bedoeld met de sondes maar een b/w warmtepomp heeft minder ruimtebeslag bovengronds dan een l/w wp vanwege het ontbreken van de ventilator. Binnenshuis hetzelfde ruimtebeslag schat ik.
En leuk dat je me toch bedankt voor de link
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
De berekende COP is idd een bovenwaarde met weglating van alle overheads en verliezen zoals ik er bij schreef.Miranda89 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 13:02:
[...]
Dat is een leuke simpele formule, maar die gaat uit van een ideale thermodynamische cyclus. Hierin is de efficientie van de compressor (die tussen de 70% en 80% zit) niet meegenomen. Daarnaast (zoals genoemd) ook niet het verbruik van regeling, pompen etc. Dus het geeft een erg optimistische ordegrootte afschatting van de COP
Toch denk ik dat met name die verliezen de laatste jaren steeds verder zijn teruggedrongen: gisteren was mijn gemiddelde COP voor CV en SWW op basis van productie- en verbruiksgegevens uit de Nibe wp 6.2 terwijl de gemiddelde waarde op basis van absolute temperatuur berekening 7.0 was.
Kan natuurlijk zijn dat Nibe de zaken wat te rooskleurig voorstelt en daarom bereken ik mijn overall SPF ook op basis van het stroomverbruik via een aparte externe meter (voor warmteproductie ga ik wel op Nibe gegevens af).
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
12.5kWh… Dat kun je zonder meer laag noemen. Ik zat gisteren op 39.1kWh voor de buitenunit +. 1.7kWh voor de smo40. Wel met sww erbij.macbelly schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:14:
[...]
Als ik kijk voor hoeveel ik bespaar op energiekosten plus het goedkope koelen in de zomer sta ik nog steeds achter deze beslissing (gisteren las ik van iemand die 50-60kWh in één dag verstookte in z'n l/w wp ... ik redde het gisteren met 12.5kWh en 9.8 kWh gemiddeld sinds 1 januari (toen het kouder werd).
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Even voor de goede orde ... ik heb een S1255 6-8kW bodem/water warmtepomp. Dat is andere koek dan een 16kW lucht/water wp.wickydude schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:26:
[...]
12.5kWh… Dat kun je zonder meer laag noemen. Ik zat gisteren op 39.1kWh voor de buitenunit +. 1.7kWh voor de smo40. Wel met sww erbij.
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Bodem/water is inderdaad niet te vergelijken met lucht/water. Ook qua prijs niet tegenwoordig 15k minimaal duurder door het boren.macbelly schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:33:
[...]
Even voor de goede orde ... ik heb een S1255 6-8kW bodem/water warmtepomp. Dat is andere koek dan een 16kW lucht/water wp.
Ook zijn woningen, plaatsing buitenunit (wind etc), leidingwerk, m2’s, binnen temp etc etc overal anders dus verbruik is gewoon weg niet met elkaar te vergelijken. Dat is iets wat ik wel geleerd heb afgelopen jaren op dit forum en installaties bij andere bekende.
[ Voor 10% gewijzigd door MvRtje op 11-01-2026 15:44 ]
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart / Navimow H3000E-VF / Dreame X40 Ultra
Dat buggy gevoel is terecht.ik222 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 20:56:
[...]
Hier stopte de warmtepomp vanavond ineens met een Low Pressure alarm. Na het wissen van het alarm werkte alles weer maar wel vreemd… Grappige is dat hij meteen daarna ook weer gewoon op de vloer ontdooid.
Al met al krijg ik het steeds meer een buggy gevoel bij de Nibe.
Ik ga Nibe ook niet meer aanraden.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Dan maar een Quatt, Adlår, De Warmte of We Heat. Geweldige COP bij 15/25C en je kunt je er meerdere van kopen ipv 1 Nibe.Knowbody schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:51:
[...]
Dat buggy gevoel is terecht.
Ik ga Nibe ook niet meer aanraden.
[ Voor 5% gewijzigd door macbelly op 11-01-2026 15:55 ]
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Precies.macbelly schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:54:
[...]
Dan maar een Quatt, Adlår, De Warmte of We Heat. Geweldige COP bij 15/25C en je kunt je er meerdere van kopen ipv 1 Nibe.
De garantie bevalt me ook niet. Moet minstens 5 jaar zijn, liever nog meer. In UK zie ik 7 jaar voorbij komen.
De importeur in NL bevalt me al niet vanaf dag 1.
Ik heb een haat-liefde verhouding met dit merk. Er zijn ook dingen die Nibe wel goed doet, zoals de principe schema's
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
My bad… niet goed gelezen.macbelly schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:33:
[...]
Even voor de goede orde ... ik heb een S1255 6-8kW bodem/water warmtepomp. Dat is andere koek dan een 16kW lucht/water wp.
Maar nog wel een fijn laag verbruik 😄
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Nathan is al sinds 2020 een dochter van Nibe dus ik neem aan de Nibe SE het wel mooi vindt zo.Knowbody schreef op zondag 11 januari 2026 @ 16:03:
[...]
Precies.
De garantie bevalt me ook niet. Moet minstens 5 jaar zijn, liever nog meer. In UK zie ik 7 jaar voorbij komen.
De importeur in NL bevalt me al niet vanaf dag 1.
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Mijn installateur is ook gestopt met Nibe. Toen ik vroeg waarom, gaf hij aan dat hij niet tevreden was over de support. Hij plaatst nu warmtepompen van Viessmann. Voor mij was dat merk tot nu toe onbekend, maar het blijkt al heel lang te bestaan.Knowbody schreef op zondag 11 januari 2026 @ 16:03:
[...]
Precies.
De garantie bevalt me ook niet. Moet minstens 5 jaar zijn, liever nog meer. In UK zie ik 7 jaar voorbij komen.
De importeur in NL bevalt me al niet vanaf dag 1.
Ik heb een haat-liefde verhouding met dit merk. Er zijn ook dingen die Nibe wel goed doet, zoals de principe schema's
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Ik liep eerder vanochtend door de installatieinstellingen van mijn SMO S40 (met F2120) en het viel op dat de pompsnelheid van de GP12 door de installateur bij SWW op 100% was gezet (dus 'auto' uitgezet). Bij verwarmen en koelen staat hij wel op 'auto'. Ik had hem daarna als experiment ook op 'auto' gezet, maar zag meteen een heel ander plaatje in Home Assistant wat mij toch wat verraste - zie plaatje hieronder (vanaf 9:30 staat hij op 'auto'.)
/f/image/W9kMYNyX2pAfzDMHE6eQ2HgF.png?f=fotoalbum_large)
Ik had verwacht dat het de "100%" pieken zou beinvloeden, maar het lijken juist de periodes waarom de GP12 op ±20% draait te beinvloeden. Is dit te verklaren? En weet iemand een reden om hem bij SWW op 100% te zetten?
/f/image/W9kMYNyX2pAfzDMHE6eQ2HgF.png?f=fotoalbum_large)
Ik had verwacht dat het de "100%" pieken zou beinvloeden, maar het lijken juist de periodes waarom de GP12 op ±20% draait te beinvloeden. Is dit te verklaren? En weet iemand een reden om hem bij SWW op 100% te zetten?
Belangrijkste vraag is of SWW verwarming gebeurt met maximaal vermogen of op basis van deltaT. Dat laatste is gebruikelijk. Hij zal een temperatuur aanhouden welke de deltaT boven de bt6 ligt. Zo wordt zo efficiënt mogelijk opgewarmd.saturn21 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 16:41:
Ik liep eerder vanochtend door de installatieinstellingen van mijn SMO S40 (met F2120) en het viel op dat de pompsnelheid van de GP12 door de installateur bij SWW op 100% was gezet (dus 'auto' uitgezet). Bij verwarmen en koelen staat hij wel op 'auto'. Ik had hem daarna als experiment ook op 'auto' gezet, maar zag meteen een heel ander plaatje in Home Assistant wat mij toch wat verraste - zie plaatje hieronder (vanaf 9:30 staat hij op 'auto'.)
[Afbeelding]
Ik had verwacht dat het de "100%" pieken zou beinvloeden, maar het lijken juist de periodes waarom de GP12 op ±20% draait te beinvloeden. Is dit te verklaren? En weet iemand een reden om hem bij SWW op 100% te zetten?
Het lijkt dat je boiler erg vaak wordt opgewarmd, bij mij is dat meestal 2x per dag.
Indien je standaard NIBE pompen gebruikt (zonder display) heb je geen idee wat de pomp werkelijk doet. Je kunt de flow vast op 100% zetten maar indien de spiraal een forse weerstand heeft, kan hij evengoed maar 60% halen. Bij hogere waarden neemt vooral de druk toe maar niet de flow. De weerstand van zo’n spiraal kan hoog zijn. Ik heb overigens geen NIBE SWW vat maar een Nexus horizontale boiler. De prijzen van NIBE zijn erg stevig zeg maar.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Omdat ik kWh en energiemeters heb gebruikt kan ik het op maandbasis exact zeggen voor mijn situatie. Een nageisoleerde jaren zestig woning met vloerverwarming als hoofdverwarming en radiatoren als bijverwarming.wickydude schreef op zondag 11 januari 2026 @ 12:09:
Ik doe het op de manier zoals hier besproken.
arjan7101 in "COP berekening voor Nibe warmtepompen"
Is afgeleid van de opgegeven waarden van Nibe bij certificering, maar ik heb geen idee hoe betrouwbaar het is.
Ik lijk steeds boven cop van 5 te blijven, klinkt wat erg optimistisch.
[Afbeelding]
Installatie draait sinds september en de COP is alsvolgt:
Voor CV bedrijf: oktober, november, december = 5.9, 4.86, 4.23
Voor boiler (t7=55) : 2.71, 2,11, 1.98
Pas na kerst is de bijverwarming actief en heeft tot dusver 80kWh verbruikt volledig toe te schrijven aan de vorstdagen met sneeuw.
Je ziet hoe het rendement keldert bij hoge aanvoertemperaturen.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Achteraf 10 jaar geleden ook de keuze moeten maken van boren (sondes), maar toen op aanraden van specialisten voor een L/W pomp gekozen. Na 8 jaar stuk en niet te repareren, nu een Nibe, hopen dat die het langer vol houdt. Nog geïnformeerd naar wat het zou kosten om als nog alles om te bouwen naar bodemwarmte: kosten 60k excl. btwmacbelly schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:14:
[...]
Dat heeft Theo zeker maar vergeet niet dat hij zijn huis verduurzaamde toen de prijzen (ook van boren) nog niet de pan uit waren gerezen.
Als ik kijk hoeveel ik bespaar op energiekosten plus het goedkope koelen in de zomer sta ik nog steeds achter deze beslissing (gisteren las ik van iemand die 50-60kWh in één dag verstookte in z'n l/w wp ... ik redde het gisteren met 12.5kWh en 9.8 kWh gemiddeld sinds 1 januari (toen het kouder werd).
Als je zijn website hebt gezien heb je ook gezien dat de boring in een zeer bescheiden tuin is uitgevoerd. Hij heeft de wp volgens mij in z'n schuur staan.
Ik weet niet wat je bedoeld met de sondes maar een b/w warmtepomp heeft minder ruimtebeslag bovengronds dan een l/w wp vanwege het ontbreken van de ventilator. Binnenshuis hetzelfde ruimtebeslag schat ik.
En leuk dat je me toch bedankt voor de link
Oi. Welke merk was dat? hopelijk gaat deze langer mee!walterst schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:49:
[...]
Achteraf 10 jaar geleden ook de keuze moeten maken van boren (sondes), maar toen op aanraden van specialisten voor een L/W pomp gekozen. Na 8 jaar stuk en niet te repareren, nu een Nibe, hopen dat die het langer vol houdt. Nog geïnformeerd naar wat het zou kosten om als nog alles om te bouwen naar bodemwarmte: kosten 60k excl. btw, keuze was toen snel gemaakt…
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Ik vind mijn S2125 nog steeds een hele mooie machine en (op de fout van vanochtend na) doet hij het ook pima, maar als mijn installateur een ander merk had gehad was er geen Nibe gekomen. Ze zijn in verhouding nog steeds (veel te) duur en de support van de importeur is inderdaad volledig ruk. Ik heb een keer iets kapot gehad en dat duurde eindeloos voordat ze het onderdeel opstuurden, echt drama.Knowbody schreef op zondag 11 januari 2026 @ 16:03:
[...]
Precies.
De garantie bevalt me ook niet. Moet minstens 5 jaar zijn, liever nog meer. In UK zie ik 7 jaar voorbij komen.
De importeur in NL bevalt me al niet vanaf dag 1.
Ik heb een haat-liefde verhouding met dit merk. Er zijn ook dingen die Nibe wel goed doet, zoals de principe schema's
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC
Hidros, uit italie. Toen nog geen modulerende te koop, totaal andere tijd, techniek evalueert snel.warsame schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:54:
[...]
Oi. Welke merk was dat? hopelijk gaat deze langer mee!
Ik heb hem zelf afgelopen zomer geïnstalleerd en vervelend was dat het vermogen wat ik nodig had bij veel merken niet in een 3 fasen model te verkrijgen was, of ik viel in modellen met 2 ventilatoren boven elkaar ofwel zeer grote units. Net zo’n grens geval. LG was mijn 2e keuze. Wat NIBE vooral duur maakt is dat ze (ruim) het subsidiebedrag boven op de lijstprijs zetten. In Zweden is hetzelfde apparaat royaal het subsidiebedrag goedkoper. De overige componenten zijn hier vrijwel even duur als in Zweden. Een tweede duur maker is de externe GP12 pomp die bij alle merken ingebouwd is. Voordeel van NIBE is weer dat de SMO S40 het installeren eenvoudiger maakt omdat er geen losse printplaten, relaiskastjes, router modules etc nodig zijn. Met name bij de Japanners en Koreanen heb je nog van alles nodig wat het vooral onoverzichtelijk maakt.Aziraphale schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:02:
[...]
Ik vind mijn S2125 nog steeds een hele mooie machine en (op de fout van vanochtend na) doet hij het ook pima, maar als mijn installateur een ander merk had gehad was er geen Nibe gekomen. Ze zijn in verhouding nog steeds (veel te) duur en de support van de importeur is inderdaad volledig ruk. Ik heb een keer iets kapot gehad en dat duurde eindeloos voordat ze het onderdeel opstuurden, echt drama.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
aah zo.walterst schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:17:
[...]
Hidros, uit italie. Toen nog geen modulerende te koop, totaal andere tijd, techniek evalueert snel.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Ik heb er een VVM-S320 bij, met de GP12 wel intern daarin. Maar qua prijsstelling heb je volledig gelijk, want ik had hem ook veel goedkoper (en toen ook sneller) uit Zweden kunnen halen. Maar ja, daar kwam ik achter nadat ik alles al met de installateur afgestemd had en Nibe Nederland gortdroog de prijzen nog eens met 25% had verhoogd. Echt, het is een goed product, maar Nibe Nederland....RedGolf schreef op zondag 11 januari 2026 @ 21:09:
[...]
Ik heb hem zelf afgelopen zomer geïnstalleerd en vervelend was dat het vermogen wat ik nodig had bij veel merken niet in een 3 fasen model te verkrijgen was, of ik viel in modellen met 2 ventilatoren boven elkaar ofwel zeer grote units. Net zo’n grens geval. LG was mijn 2e keuze. Wat NIBE vooral duur maakt is dat ze (ruim) het subsidiebedrag boven op de lijstprijs zetten. In Zweden is hetzelfde apparaat royaal het subsidiebedrag goedkoper. De overige componenten zijn hier vrijwel even duur als in Zweden. Een tweede duur maker is de externe GP12 pomp die bij alle merken ingebouwd is. Voordeel van NIBE is weer dat de SMO S40 het installeren eenvoudiger maakt omdat er geen losse printplaten, relaiskastjes, router modules etc nodig zijn. Met name bij de Japanners en Koreanen heb je nog van alles nodig wat het vooral onoverzichtelijk maakt.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC
Na een periode van nauwkeuriger monitoren zie ik dat het Delta T‑verschil tussen BT71 en BT25 bij mij meestal tussen de 10 en 18°C ligt. Het verschil tussen BT12 en BT3 blijft juist erg laag, rond de 2–3°C. Ik vraag me toch af of dit normaal is.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Gisterenavond een stomme fout gemaakt.
De VLV van de schuur (100 m2) stond sinds eind november uit, maar de watertemperatuur zag ik richting 0 graden gaan de afgelopen dagen. Dus toch maar open gezet voor wat circulatie om bevriezing te voorkomen.
Op zondagavond gaat echter ons weekendverlaging weer uit (vrijdag t/m zondag stooklijn -4 zodat we in het weekend lekker de houtkachel stoken).
Dat resulteerde in -2100 graadminuten, aanspreken van het intern element en dus als resultaat dat ik vanmorgen om 7 uur al 45 kWh had verstookt.
De schuur is wel flink opgewarmd nu, dus gelijk maar dicht gegooid.
Is er iemand die eens wil meedenken? Ik heb bij het aanleggen getwijfeld om de retour van het huis als aanvoer voor de schuur te gebruiken, zodat je minder 'hoogwaardig' water gebruikt en dus meer energie uit het water haalt. Dat plan uiteindelijk niet gedaan vanwege de grote kans op vele defrosts. Ook denk de WP dan natuurlijk dat hij enorm achterloopt in de graadminuten.
Er zit een open verdeler op, wellicht toch voor een pompgroep gaan waarbij je een deel van het retourwater gebruikt? Ik had nog wel met een kogelkraan enigszins geknepen, maar dat is natuurlijk ongecontroleerd.
Ik heb de spullen voor naregeling liggen, ik zou ook op die manier een lagere temperatuur kunnen bereiken dan in huis (graad of 12 tot 14 zou mooi zijn voor het vocht).
Nu was het natuurlijk extreem, het retourwater ging van 24 graden naar 16 graden op het moment van open zetten van die groepen en bij het sluiten ging het van 21 naar 29 (en de graadminuten zijn als een raket doorgeschoten naar ver boven 0). Dat komt omdat ik de vlv uit had gezet toen het echt koud ging worden, voortaan dus maar een beetje aanhouden.
Iemand wellicht tips of gedachtes hierover?
De VLV van de schuur (100 m2) stond sinds eind november uit, maar de watertemperatuur zag ik richting 0 graden gaan de afgelopen dagen. Dus toch maar open gezet voor wat circulatie om bevriezing te voorkomen.
Op zondagavond gaat echter ons weekendverlaging weer uit (vrijdag t/m zondag stooklijn -4 zodat we in het weekend lekker de houtkachel stoken).
Dat resulteerde in -2100 graadminuten, aanspreken van het intern element en dus als resultaat dat ik vanmorgen om 7 uur al 45 kWh had verstookt.
De schuur is wel flink opgewarmd nu, dus gelijk maar dicht gegooid.
Is er iemand die eens wil meedenken? Ik heb bij het aanleggen getwijfeld om de retour van het huis als aanvoer voor de schuur te gebruiken, zodat je minder 'hoogwaardig' water gebruikt en dus meer energie uit het water haalt. Dat plan uiteindelijk niet gedaan vanwege de grote kans op vele defrosts. Ook denk de WP dan natuurlijk dat hij enorm achterloopt in de graadminuten.
Er zit een open verdeler op, wellicht toch voor een pompgroep gaan waarbij je een deel van het retourwater gebruikt? Ik had nog wel met een kogelkraan enigszins geknepen, maar dat is natuurlijk ongecontroleerd.
Ik heb de spullen voor naregeling liggen, ik zou ook op die manier een lagere temperatuur kunnen bereiken dan in huis (graad of 12 tot 14 zou mooi zijn voor het vocht).
Nu was het natuurlijk extreem, het retourwater ging van 24 graden naar 16 graden op het moment van open zetten van die groepen en bij het sluiten ging het van 21 naar 29 (en de graadminuten zijn als een raket doorgeschoten naar ver boven 0). Dat komt omdat ik de vlv uit had gezet toen het echt koud ging worden, voortaan dus maar een beetje aanhouden.
Iemand wellicht tips of gedachtes hierover?
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
Als je het afgiftesysteem op radiatoren zet, is mijn ervaring met een 4-poorts buffer dat hij via de GP12 snelheid naar de waarde van BT71 toe regelt.warsame schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:12:
Na een periode van nauwkeuriger monitoren zie ik dat het Delta T‑verschil tussen BT71 en BT25 bij mij meestal tussen de 10 en 18°C ligt. Het verschil tussen BT12 en BT3 blijft juist erg laag, rond de 2–3°C. Ik vraag me toch af of dit normaal is.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Ok bedankt. Ik zet van radiatoren+vloerverwming naar radiatoren,Knowbody schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:46:
[...]
Als je het afgiftesysteem op radiatoren zet, is mijn ervaring met een 4-poorts buffer dat hij via de GP12 snelheid naar de waarde van BT71 toe regelt.
Edit: done!
Verder staat alles als volgt ingesteld in het menu:
7.1.6.2 Instelling: Radiatoren
DOT: –10
7.1.6.3 Handmatig geselecteerd vermogen bij DOT = Aan
Vermogen bij DOT: 12 kW
7.1.2.4.1
Verwarming auto: Uit
Verwarming handmatig: 70%
Warmwater: Auto
7.1.2.3.1 EB101 GP12
Verwarming: Intermitterend. Dit heeft mijn installateur bewust zo ingesteld, maar ik vermoed dat dit eigenlijk op Auto zou moeten staan. Kan iemand dit bevestigen?
[ Voor 40% gewijzigd door warsame op 12-01-2026 11:11 ]
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Niet in de retour plaatsen maar als normale vloerverwarming. Een (klassieke) verdeler gebruiken met pompje en een simpele dompel thermostaat (niet electronisch) welke alleen kijkt naar de temperatuur van het water in de vloer. Deze stel je in op 10 graden ofzo. De nieuwe of aangepaste verdeler zal warmwater bijmengen om de watertemperatuur in de vloerverwarming te handhaven. Zodra het warmer wordt mengt hij niet meer bij. Zo’n pompje verbruikt 5-15 wat niet meer.RISL schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:21:
Gisterenavond een stomme fout gemaakt.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Ja, zoiets had ik ook bedacht. Alleen balen natuurlijk dat ik een open verdeler heb toegepast en de oude pompgroepen heb verkocht (voor weinig).RedGolf schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:53:
[...]
Niet in de retour plaatsen maar als normale vloerverwarming. Een (klassieke) verdeler gebruiken met pompje en een simpele dompel thermostaat (niet electronisch) welke alleen kijkt naar de temperatuur van het water in de vloer. Deze stel je in op 10 graden ofzo. De nieuwe of aangepaste verdeler zal warmwater bijmengen om de watertemperatuur in de vloerverwarming te handhaven. Zodra het warmer wordt mengt hij niet meer bij. Zo’n pompje verbruikt 5-15 wat niet meer.
Even bedenken hoe ik het zelf kan maken met een pomp en een thermostaatkraan. Of de naregeling de pomp en thermostaatkraan beiden laat aansturen.
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
Kun je niet een elektrische kleppenmotor op die kogelkraan zetten en die aansturen obv temperatuur in garage?
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Vanochtend stopte het touch panel op mijn S1255 te reageren op aanraken (afgelopen zaterdag nog wel gebruikt). Het openingsscherm verschijnt wel en de juiste tijd blijft ook gewoon zichtbaar maar verder met geen mogelijkheid het menu te voorschijn te krijgen. Contact gehad met de installateur en uiteindelijk de warmtepomp 10 min spanningsloos gemaakt om te kijken of dat hielp. Jammer maar helaas.
@Hippe Lip Gelukkig had ik de 4.7.6 update nog achter de hand om die te starten vanaf mijn mobiel om zo een restart van de software te forceren. Helaas mocht dat ook niet baten.
@dvdhaar met mijn net 2 jaar oude Nibe warmtepomp ga ik nu ook vermoedelijk een onzeker traject van welles/nietes garantiediscussie in. We zullen zien en blijven elkaar moreel steunen!
Update 18u: het display ging ook niet meer vanzelf uit na verloop van tijd. Toen ik het met de aan/uit knop uit wilde zetten raakte ik per ongeluk het display aan en dat bleek toen weer wel te reageren. Kwestie van los/slecht contact? Wie het weet mag het zeggen.
Voorlopig de support aanvraag bij de installateur maar on hold gezet en komende dagen blijven monitoren. Het feit dat het display niet vanzelf uitgaat duidt wel op problemen wat mij betreft.
@Hippe Lip Gelukkig had ik de 4.7.6 update nog achter de hand om die te starten vanaf mijn mobiel om zo een restart van de software te forceren. Helaas mocht dat ook niet baten.
@dvdhaar met mijn net 2 jaar oude Nibe warmtepomp ga ik nu ook vermoedelijk een onzeker traject van welles/nietes garantiediscussie in. We zullen zien en blijven elkaar moreel steunen!
Update 18u: het display ging ook niet meer vanzelf uit na verloop van tijd. Toen ik het met de aan/uit knop uit wilde zetten raakte ik per ongeluk het display aan en dat bleek toen weer wel te reageren. Kwestie van los/slecht contact? Wie het weet mag het zeggen.
Voorlopig de support aanvraag bij de installateur maar on hold gezet en komende dagen blijven monitoren. Het feit dat het display niet vanzelf uitgaat duidt wel op problemen wat mij betreft.
[ Voor 23% gewijzigd door macbelly op 12-01-2026 17:53 ]
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Ja dat is jammer, dit soort ruimten zijn uitzonderingen. Wellicht dat je het tijdelijk kunt oplossen door de flow door de groepen te beperken tot bv 0,5 liter per minuut.RISL schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:13:
[...]
Ja, zoiets had ik ook bedacht. Alleen balen natuurlijk dat ik een open verdeler heb toegepast en de oude pompgroepen heb verkocht (voor weinig).
Even bedenken hoe ik het zelf kan maken met een pomp en een thermostaatkraan. Of de naregeling de pomp en thermostaatkraan beiden laat aansturen.
Mogelijk is er voor je huidige verdeler een pompset verkrijgbaar.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Chips, dat is balen. Hopelijk valt het mee. Success!macbelly schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:26:
Vanochtend stopte het touch panel op mijn S1255 te reageren op aanraken (afgelopen zaterdag nog wel gebruikt). Het openingsscherm verschijnt wel en de juiste tijd blijft ook gewoon zichtbaar maar verder met geen mogelijkheid het menu te voorschijn te krijgen. Contact gehad met de installateur en uiteindelijk de warmtepomp 10 min spanningsloos gemaakt om te kijken of dat hielp. Jammer maar helaas.
@Hippe Lip Gelukkig had ik de 4.7.6 update nog achter de hand om die te starten vanaf mijn mobiel om zo een restart van de software te forceren. Helaas mocht dat ook niet baten.
@dvdhaar met mijn net 2 jaar oude Nibe warmtepomp ga ik nu ook vermoedelijk een onzeker traject van welles/nietes garantiediscussie in. We zullen zien en blijven elkaar moreel steunen!
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Ja, er zit een thermostatische kraan op die ik via een naregeling wel kan aansturen (thermostaatje en een stappenmotor). Ik probeer een manier te bedenken hoe ik voorkom dat er dan ineens (bij het openen van de kraan) een lading koud water in de retour komt waardoor de graadminuten kelderen, de warmtepomp maximaal gaat en dus heel het huis opstookt.wickydude schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:26:
Kun je niet een elektrische kleppenmotor op die kogelkraan zetten en die aansturen obv temperatuur in garage?
Ik had het per groep inderdaad zoveel mogelijk beperkt. Bedankt voor de tip, wist niet dat er pompsets los te verkrijgen waren (ben er ook nog niet overuit of dat de oplossing gaat zijn).RedGolf schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:29:
[...]
Ja dat is jammer, dit soort ruimten zijn uitzonderingen. Wellicht dat je het tijdelijk kunt oplossen door de flow door de groepen te beperken tot bv 0,5 liter per minuut.
Mogelijk is er voor je huidige verdeler een pompset verkrijgbaar.
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
Ik weet niet wat de setting vloerverwarming/radiotoren of beiden, meer doet dat dan een preset deltaT instellen. Ik weet niet of hij de regeling rondom de buffer aanpast. Hij weet niet of er een 2,3 of 4 pijps buffer aangesloten is. In mijn beleving (2 pijps) wordt geregeld op bt25. Bij mij zijn bt25/bt12 en bt71/bt3 binnen tienden gelijk.warsame schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:52:
[...]
Ok bedankt. Ik zet van radiatoren+vloerverwming naar radiatoren,
Edit: done!
Verder staat alles als volgt ingesteld in het menu:
7.1.6.2 Instelling: Radiatoren
DOT: –10
7.1.6.3 Handmatig geselecteerd vermogen bij DOT = Aan
Vermogen bij DOT: 12 kW
7.1.2.4.1
Verwarming auto: Uit
Verwarming handmatig: 70%
Warmwater: Auto
7.1.2.3.1 EB101 GP12
Verwarming: Intermitterend. Dit heeft mijn installateur bewust zo ingesteld, maar ik vermoed dat dit eigenlijk op Auto zou moeten staan. Kan iemand dit bevestigen?
Indien je gp12 vast zet, ontneem je de regeling de mogelijkheid om de temperatuur over de buffer te regelen. Dan zou hij dan via vermogen of temperatuur moeten doen maar die ruimte is beperkt.
Ik heb ergens gelezen dat de gp12 alleen op intermitterend moet staan bij een 4 poorts buffer anders altijd op automatisch
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Een display is niet bepaald een slijtage deel. Mogelijk zit er een stekker/flatcable los van het touchscreen. Is mijn ervaring met hoogwaardige medische apparatuur 😇warsame schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:32:
[...]
Chips, dat is balen. Hopelijk valt het mee. Success!
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Je had het toch over een kogelkraan?RISL schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:39:
[...]
Ja, er zit een thermostatische kraan op die ik via een naregeling wel kan aansturen (thermostaatje en een stappenmotor). Ik probeer een manier te bedenken hoe ik voorkom dat er dan ineens (bij het openen van de kraan) een lading koud water in de retour komt waardoor de graadminuten kelderen, de warmtepomp maximaal gaat en dus heel het huis opstookt.
Een TRV gaat over het algemeen niet hard aan/uit, gaat vrij geleidelijk.
als je die er tussen hebt en op stand 1 zet of * dan zou je al een heel eind moeten komen.
Als het een min of meer steady-state situatie is zal het minder erg zijn dat er koud water bij de leidingen in komt. Als je zoals nu het hele circuit op 0 graden ineens vol open gooit is toch een andere situatie.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Ja, heb er voor de thermostaatkraan ook nog een kogelkraan bij zitten zodat ik hem zelf gemakkelijk kan afsluiten om de stroming te blokkeren. Het systeem blijft dan wel verbonden met de rest van het systeem zodat de druk in het systeem onder controle blijft.
Steady-state zal wel anders zijn ja, daar heb je gelijk in. De warmtepomp heeft de rest van de dag ook niets meer gedaan nu, er zit natuurlijk nu zoveel warmte in het huis omdat de graadminuten zo opliepen door de schuur.
Steady-state zal wel anders zijn ja, daar heb je gelijk in. De warmtepomp heeft de rest van de dag ook niets meer gedaan nu, er zit natuurlijk nu zoveel warmte in het huis omdat de graadminuten zo opliepen door de schuur.
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
Is jouw setup ook radiatoren alleen? mag ik vrag welke waarde jouw bt25/bt12 en bt71/bt3 hebben?RedGolf schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:49:
[...]
Ik weet niet wat de setting vloerverwarming/radiotoren of beiden, meer doet dat dan een preset deltaT instellen. Ik weet niet of hij de regeling rondom de buffer aanpast. Hij weet niet of er een 2,3 of 4 pijps buffer aangesloten is. In mijn beleving (2 pijps) wordt geregeld op bt25. Bij mij zijn bt25/bt12 en bt71/bt3 binnen tienden gelijk.
Indien je gp12 vast zet, ontneem je de regeling de mogelijkheid om de temperatuur over de buffer te regelen. Dan zou hij dan via vermogen of temperatuur moeten doen maar die ruimte is beperkt.
Ik heb ergens gelezen dat de gp12 alleen op intermitterend moet staan bij een 4 poorts buffer anders altijd op automatisch
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Ik heb vandaag na 11 uur een aantal instellingen van mijn warmtepomp aangepast en het gedrag verbeterde direct. Dit heb ik gewijzigd:
Radiatoren + vloerverwarming → Radiatoren
DOT blijft op –10
Handmatig geselecteerd vermogen bij DOT blijft Aan (12 kW)
Verwarming stond op “Auto = Uit”, nu op “Auto” gezet
Handmatig 70% vervalt nu, omdat Auto dit zelf regelt
Warmwater blijft op Auto
EB101 GP12 niet aangepast
Na deze wijzigingen is het verbruik gedaald van ongeveer 2000 W naar rond de 500+ W.
De PB4‑druk is van 30–37 bar teruggezakt naar een stabiele 21+ bar. Die hoge druk in combinatie met de hoge compressorcurve was waarschijnlijk de oorzaak van het “duuuuh”-geluid waar ik zoveel last van had.
Het huis warmt nu rustiger op, de compressor draait rond de 35 Hz en het geluid is sindsdien veel minder.
Ook bewegen de graadminuten weer normaal; eerder bleven ze vast op 259 DM.
Ik ben voorzichtig positief. Natuurlijk helpt het huidige weer mee om de warmtepomp rustiger te laten draaien, maar de problemen begonnen al op 11 december toen het weer vergelijkbaar was. Wel is mijn Ta gedaald van ongeveer 47C naar 38C. De thermostaat staat nog steeds op 21C, maar de radiatoren voelen nu duidelijk minder warm dan voor de wijziging. Tijd zal leveren.
@Knowbody @RedGolf dank voor de feedback.
Radiatoren + vloerverwarming → Radiatoren
DOT blijft op –10
Handmatig geselecteerd vermogen bij DOT blijft Aan (12 kW)
Verwarming stond op “Auto = Uit”, nu op “Auto” gezet
Handmatig 70% vervalt nu, omdat Auto dit zelf regelt
Warmwater blijft op Auto
EB101 GP12 niet aangepast
Na deze wijzigingen is het verbruik gedaald van ongeveer 2000 W naar rond de 500+ W.
De PB4‑druk is van 30–37 bar teruggezakt naar een stabiele 21+ bar. Die hoge druk in combinatie met de hoge compressorcurve was waarschijnlijk de oorzaak van het “duuuuh”-geluid waar ik zoveel last van had.
Het huis warmt nu rustiger op, de compressor draait rond de 35 Hz en het geluid is sindsdien veel minder.
Ook bewegen de graadminuten weer normaal; eerder bleven ze vast op 259 DM.
Ik ben voorzichtig positief. Natuurlijk helpt het huidige weer mee om de warmtepomp rustiger te laten draaien, maar de problemen begonnen al op 11 december toen het weer vergelijkbaar was. Wel is mijn Ta gedaald van ongeveer 47C naar 38C. De thermostaat staat nog steeds op 21C, maar de radiatoren voelen nu duidelijk minder warm dan voor de wijziging. Tijd zal leveren.
@Knowbody @RedGolf dank voor de feedback.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
@warsame
Je schrijft oa. “ Handmatig geselecteerd vermogen bij DOT blijft Aan (12 kW)” …
Is dat logisch bij een WP die dat vermogen niet haalt?
Je schrijft oa. “ Handmatig geselecteerd vermogen bij DOT blijft Aan (12 kW)” …
Is dat logisch bij een WP die dat vermogen niet haalt?
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
@AnJaJoRe Ik moet bekenen dat ik niet wist of de F2040-6 WP dat vermogen niet haalt. Waar zie je welke mogen deze WP kan halen? weet jij zo welke vermogen bij DOT best practice is voor radiatoren?AnJaJoRe schreef op maandag 12 januari 2026 @ 16:55:
@warsame
Je schrijft oa. “ Handmatig geselecteerd vermogen bij DOT blijft Aan (12 kW)” …
Is dat logisch bij een WP die dat vermogen niet haalt?
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Als je 70% op gp12 zet is het geen wonder dat je dT tussen BT12 en BT3 of BT3 en BT71 niet passend is !warsame schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:52:
[...]
Ok bedankt. Ik zet van radiatoren+vloerverwming naar radiatoren,
Edit: done!
Verder staat alles als volgt ingesteld in het menu:
7.1.6.2 Instelling: Radiatoren
DOT: –10
7.1.6.3 Handmatig geselecteerd vermogen bij DOT = Aan
Vermogen bij DOT: 12 kW
7.1.2.4.1
Verwarming auto: Uit
Verwarming handmatig: 70%
Warmwater: Auto
7.1.2.3.1 EB101 GP12
Verwarming: Intermitterend. Dit heeft mijn installateur bewust zo ingesteld, maar ik vermoed dat dit eigenlijk op Auto zou moeten staan. Kan iemand dit bevestigen?
Op auto zetten. Dat was misschien al voldoende en kan de zaak weer terug op rad+vvw
Edit: ik lees dat je al wijzingen hebt doorgevoerd. Dan is dit mosterd na de kroketjes
[ Voor 5% gewijzigd door Knowbody op 12-01-2026 17:17 ]
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Haha mooi gezegd met die mosterd en de kroketjes.Knowbody schreef op maandag 12 januari 2026 @ 17:09:
[...]
Als je 70% op gp12 zet is het geen wonder dat je dT tussen BT12 en BT3 of BT3 en BT71 niet passend is !
Op auto zetten. Dat was misschien al voldoende en kan de zaak weer terug op rad+vvw
Edit: ik lees dat je al wijzingen hebt doorgevoerd. Dan is dit mosterd na de kroketjes
Misschien toch maar weer terug naar rad+vvw. Verder moet ik checken wat de DOT bij vermogen moet zijn. @AnJaJoRe stelde trecht denk ik waarom ik hier 12W heb gekozen.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Ik zou iets verwachten wat past bij het vermogensprofiel wat in de gebruiksaanwijzing staat,warsame schreef op maandag 12 januari 2026 @ 17:08:
[...]
@AnJaJoRe Ik moet bekenen dat ik niet wist of de F2040-6 WP dat vermogen niet haalt. Waar zie je welke mogen deze WP kan halen? weet jij zo welke vermogen bij DOT best practice is voor radiatoren?
/f/image/Z5qs0HCLuwo9HJDMCPHpVwF1.png?f=fotoalbum_large)
In deze grafiek is het vermogen voor deze WP iets minder dan 6kW bij -10’, daar zit vast wel wat marge in, maar ik zou dus 6kW invullen
In mijn F2010-16 staat in de overeenkomstige grafiek bij -10’ een waarde bij verwarming 55graden (radiatoren immers) 11,5kW, ingevuld heb ik 12kW bij DOT -10
[ Voor 8% gewijzigd door AnJaJoRe op 12-01-2026 17:46 ]
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
Ik zie dat ik ook op Auto kan zetten. Is er een reden bekend waarom hier iets ingevuld moet worden ipv Auto?AnJaJoRe schreef op maandag 12 januari 2026 @ 17:42:
[...]
Ik zou iets verwachten wat past bij het vermogensprofiel wat in de gebruiksaanwijzing staat,
[Afbeelding]
In deze grafiek is het vermogen voor deze WP iets minder dan 6kW bij -10’, daar zit vast wel wat marge in, maar ik zou dus 6kW invullen
In mijn F2010-16 staat in de overeenkomstige grafiek bij -10’ een waarde bij verwarming 55graden (radiatoren immers) 11,5kW, ingevuld heb ik 12kW bij DOT -10
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Beneden verdieping is vloerverwarming, de aanbouw (17grc) en garage (vorstvrij) met radiatoren voorzien van ventilatie. De bovenverdieping heeft radiatoren.warsame schreef op maandag 12 januari 2026 @ 14:44:
[...]
Is jouw setup ook radiatoren alleen? mag ik vrag welke waarde jouw bt25/bt12 en bt71/bt3 hebben?
Gemiddeld 40/36 graden
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Voor zover ik begreep kun je in de S-serie regelaar niet zelf een compressor-curve instellen, wel beinvloedt je de compressor via die DOT-instelling, dus een indirecte sturing voor hen die daar inzicht in hebbenwarsame schreef op maandag 12 januari 2026 @ 17:58:
[...]
Ik zie dat ik ook op Auto kan zetten. Is er een reden bekend waarom hier iets ingevuld moet worden ipv Auto?
[ Voor 4% gewijzigd door AnJaJoRe op 12-01-2026 18:32 ]
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
OkAnJaJoRe schreef op maandag 12 januari 2026 @ 18:31:
[...]
Voor zover ik begreep kun je in de S-serie regelaar niet zelf een compressor-curve instellen, wel beinvloedt je de compressor via die DOT-instelling, dus een indirecte sturing voor hen die daar inzicht in hebben
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Alles werkt nu bijna zoals ik het wilde. Het continue verbruik ligt rond de 500 W, compressor tussen 25 - 35 Hz maar een aanvoertemperatuur van ongeveer 33C is eigenlijk te laag voor alleen radiatoren. Max aanvoer temp staat op 55C ingesteld. Ik gebruik op dit moment stooklijn 5 met +1 verschuiving. De setpoint staat op 21C, maar de kamersensor blijft hangen op 19,9°C. De buitentemperatuur is nu 7C.
Moet ik de stooklijn verder verhogen, of zijn er nog andere instellingen waar ik aan kan draaien of moet langer wachten na de wijzigingen?
Moet ik de stooklijn verder verhogen, of zijn er nog andere instellingen waar ik aan kan draaien of moet langer wachten na de wijzigingen?
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Ik zet in de winter slechts 1 van de 8 groepen in de garage handmatig voor 50% open. Hierdoor heb ik een constante flow naar de warmtepomp waardoor de graadminuten en de bt25 rustig blijven.RISL schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:21:
Gisterenavond een stomme fout gemaakt.
De VLV van de schuur (100 m2) stond sinds eind november uit, maar de watertemperatuur zag ik richting 0 graden gaan de afgelopen dagen. Dus toch maar open gezet voor wat circulatie om bevriezing te voorkomen.
Op zondagavond gaat echter ons weekendverlaging weer uit (vrijdag t/m zondag stooklijn -4 zodat we in het weekend lekker de houtkachel stoken).
Dat resulteerde in -2100 graadminuten, aanspreken van het intern element en dus als resultaat dat ik vanmorgen om 7 uur al 45 kWh had verstookt.
De schuur is wel flink opgewarmd nu, dus gelijk maar dicht gegooid.
Is er iemand die eens wil meedenken? Ik heb bij het aanleggen getwijfeld om de retour van het huis als aanvoer voor de schuur te gebruiken, zodat je minder 'hoogwaardig' water gebruikt en dus meer energie uit het water haalt. Dat plan uiteindelijk niet gedaan vanwege de grote kans op vele defrosts. Ook denk de WP dan natuurlijk dat hij enorm achterloopt in de graadminuten.
Er zit een open verdeler op, wellicht toch voor een pompgroep gaan waarbij je een deel van het retourwater gebruikt? Ik had nog wel met een kogelkraan enigszins geknepen, maar dat is natuurlijk ongecontroleerd.
Ik heb de spullen voor naregeling liggen, ik zou ook op die manier een lagere temperatuur kunnen bereiken dan in huis (graad of 12 tot 14 zou mooi zijn voor het vocht).
Nu was het natuurlijk extreem, het retourwater ging van 24 graden naar 16 graden op het moment van open zetten van die groepen en bij het sluiten ging het van 21 naar 29 (en de graadminuten zijn als een raket doorgeschoten naar ver boven 0). Dat komt omdat ik de vlv uit had gezet toen het echt koud ging worden, voortaan dus maar een beetje aanhouden.
Iemand wellicht tips of gedachtes hierover?
In mijn geval blijft de garage dan makkelijk vrostvrij, met de strenge vorst van afgelopen weekend zo rond de 10 graden.
Dat is ook een interessante gedachte. Het is bij mij 100 m², zou dat geen gedoe in het beton geven als je die ongelijk verwarmt? Mijn vloer is niet ingezaagd en niet gescheurd en dat zou ik ook wel graag zo houden.
Ga ik ook nog even over nadenken, bedankt!
Ga ik ook nog even over nadenken, bedankt!
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
Mijn vloer van 130m2 is ook niet ingezaagd en gaat goed. Nu weet ik jou stooklijn niet, maar in mijn geval deed ik er in het koude weekend water van 27 graden in pompen, als de ruimte dan altijd nog +10 is gaat dat niet gebeuren.
Als in het voorjaar de zon door het raam op de beton schijnt krijg je meer temperatuurverschil.
Als in het voorjaar de zon door het raam op de beton schijnt krijg je meer temperatuurverschil.
Bedankt! Stooklijn zit hier op 4.
Verschuiving-1, soms -2
Verschuiving-1, soms -2
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
Bij mij lukt het ook niet om het warm te krijgen met deze stooklijn, er is wel een aanvoer van 40’ of meer nodig om de kamer-/huis-temperatuur op of boven 20’ te krijgen.warsame schreef op maandag 12 januari 2026 @ 19:30:
Alles werkt nu bijna zoals ik het wilde. Het continue verbruik ligt rond de 500 W, compressor tussen 25 - 35 Hz maar een aanvoertemperatuur van ongeveer 33C is eigenlijk te laag voor alleen radiatoren. Max aanvoer temp staat op 55C ingesteld. Ik gebruik op dit moment stooklijn 5 met +1 verschuiving. De setpoint staat op 21C, maar de kamersensor blijft hangen op 19,9°C. De buitentemperatuur is nu 7C.
Moet ik de stooklijn verder verhogen, of zijn er nog andere instellingen waar ik aan kan draaien of moet langer wachten na de wijzigingen?
Op stooklijn en WAR gestookt heb ik minstens stooklijn 8 nodig, met Ruimte-invloed door de RMU-S40 (met Machine-Learning) merk ik dat het systeem ook de temperaturen gaat leveren die overeenkomen met die stooklijn maar is dan makkelijker te wijzigen op basis van de thermostaat
Voor jou geldt dus wrschl.ook dat een hogere stooklijn nodig is, mogelijk wat minder dan ik want ik las eerder dat jij maar 5 radiatoren hoeft te verwarmen en 2 Jaga’s ( de mijne zie in signature )
Qua energieverbruik maken deze 2 methoden elkaar niet veel (beiden hoog energieverbruik 🫣) maar met ruimte beinvloeding lijkt het comfortabeler
En om het energieverbruik te relativeren…. door zonnepanelen en saldering betaal ik nu €45 per maand, zou zonder saldering geschat €180 worden, maar veel minder dan de €300 die ik met gasstook had moeten betalen.
Planning is nu dus… uitkijken naar Thuisaccu eind vh jaar
[ Voor 6% gewijzigd door AnJaJoRe op 12-01-2026 20:14 ]
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
Hier 3-0 dus bijna gelijk.RISL schreef op maandag 12 januari 2026 @ 19:38:
Bedankt! Stooklijn zit hier op 4.
Verschuiving-1, soms -2
Overigens heb ik dit op de verdieping in de woning ook zo gedaan. Naregelingen uitgezet en (op de badkamer na) de flow van de groepen minimaal gezet. Zo blijft de vloer aangenaam warm voor de voeten en zit ik niet de verdieping warmer te stoken dan de begane grond, warmte gaat immers omhoog.
Overigens snap ik mijn temperatuurverschil tussen de bt 12 en bt 25 nog steeds niet als ik de andere reacties hier lees. Met een buitentemperatuur van 7 graden op dit moment bedraagt dit verschil nog steeds bijna 5 graden.
enigste reden die ik me kan bedenken ik de de gp 10 harder draait dan de gp12 en daardoor koud retourwater via het buffervat mengt met het warme water wat van de pomp afkomt. Alleen staat de gp10 ingesteld op 1m3/u dus dat kan nooit veel zijn lijkt mij.
Dit verklaar denk ik wel waarom de gp12 altijd op 100% draait. Hij wil immers meer warmte naar de bt 25 krijgen.
Puuh stooklijn 8 is best wel flink. Ik heb het gevoel dat ik er bijna ben maar net niet. Ik kijk even 1 dag aan en kijk ik verder wat ik kan doen. Het zou toch mooi zijn als de ruimtesensor zelf vraagt hoe hij naar de setpoint kan komen, maar blijkbaar moet de stooklijn wel de gevraagde temp eerst kunnen leveren. Dank je wel voor deze info.AnJaJoRe schreef op maandag 12 januari 2026 @ 19:59:
[...]
Bij mij lukt het ook niet om het warm te krijgen met deze stooklijn, er is wel een aanvoer van 40’ of meer nodig om de kamer-/huis-temperatuur op of boven 20’ te krijgen.
Op stooklijn en WAR gestookt heb ik minstens stooklijn 8 nodig, met Ruimte-invloed door de RMU-S40 (met Machine-Learning) merk ik dat het systeem ook de temperaturen gaat leveren die overeenkomen met die stooklijn maar is dan makkelijker te wijzigen op basis van de thermostaat
Voor jou geldt dus wrschl.ook dat een hogere stooklijn nodig is, mogelijk wat minder dan ik want ik las eerder dat jij maar 5 radiatoren hoeft te verwarmen en 2 Jaga’s ( de mijne zie in signature )
Qua energieverbruik maken deze 2 methoden elkaar niet veel (beiden hoog energieverbruik 🫣) maar met ruimte beinvloeding lijkt het comfortabeler
En om het energieverbruik te relativeren…. door zonnepanelen en saldering betaal ik nu €45 per maand, zou zonder saldering geschat €180 worden, maar veel minder dan de €300 die ik met gasstook had moeten betalen.
Planning is nu dus… uitkijken naar Thuisaccu eind vh jaar
[ Voor 5% gewijzigd door warsame op 12-01-2026 20:28 ]
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Je hebt een parallel buffervat?lps schreef op maandag 12 januari 2026 @ 20:11:
[...]
Hier 3-0 dus bijna gelijk.
Overigens heb ik dit op de verdieping in de woning ook zo gedaan. Naregelingen uitgezet en (op de badkamer na) de flow van de groepen minimaal gezet. Zo blijft de vloer aangenaam warm voor de voeten en zit ik niet de verdieping warmer te stoken dan de begane grond, warmte gaat immers omhoog.
Overigens snap ik mijn temperatuurverschil tussen de bt 12 en bt 25 nog steeds niet als ik de andere reacties hier lees. Met een buitentemperatuur van 7 graden op dit moment bedraagt dit verschil nog steeds bijna 5 graden.
enigste reden die ik me kan bedenken ik de de gp 10 harder draait dan de gp12 en daardoor koud retourwater via het buffervat mengt met het warme water wat van de pomp afkomt. Alleen staat de gp10 ingesteld op 1m3/u dus dat kan nooit veel zijn lijkt mij.
Dit verklaar denk ik wel waarom de gp12 altijd op 100% draait. Hij wil immers meer warmte naar de bt 25 krijgen.
Hier een serie buffervat in de aanvoer. Ik ga hem verplaatsen, maar twijfel nog tussen een parallel vat of serieel in de retour.
Ik heb de gp12 begrenst op 80%, scheelt een hoop gesuis in de leidingen. Ik hoop daar helemaal vanaf te zijn zodra ik de rest van het leidingwerk heb vervangen voor de juiste diameters.
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
Met SRC kan je dat toch doen? Die heb ik nu in gebruik en werkt best prima!warsame schreef op maandag 12 januari 2026 @ 20:26:
[...]
Puuh stooklijn 8 is best wel flink. Ik heb het gevoel dat ik er bijna ben maar net niet. Ik kijk even 1 dag aan en kijk ik verder wat ik kan doen. Het zou toch mooi zijn als de ruimtesensor zelf vraagt hoe hij naar de setpoint kan komen, maar blijkbaar moet de stooklijn wel de gevraagde temp eerst kunnen leveren. Dank je wel voor deze info.
Sorry maar wat is SRC en hoe is dat te doen?thijsbov schreef op maandag 12 januari 2026 @ 20:54:
[...]
Met SRC kan je dat toch doen? Die heb ik nu in gebruik en werkt best prima!
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
@warsamewarsame schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:25:
[...]
Sorry maar wat is SRC en hoe is dat te doen?
SRC = Smart Room Control , toepasbaar in de S-serie regelaars ( zoals jij en ik ook )
Dat bedoelde ik ook met de Machine Learning met RMU-S40 en de SMO-S40
Regelt makkelijker en comfortabeler voor mij
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
Ik snap het. Ik zou SRC aan willen zetten maar ik zie deze optie niet. Dit zou voor de smos40 in menu 1.9 zitten maar ik heb geen 1.9 menu. Is dit misschien iets waar alleen met de RMU-S40 kan? Ik heb geen RMU maar een Nibe ROT 10 en deze staat aan en mag verwarming beinvloeder in menu 1.3.3. Is dan niet het zelfde Machine Learning?AnJaJoRe schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:34:
[...]
@warsame
SRC = Smart Room Control , toepasbaar in de S-serie regelaars ( zoals jij en ik ook )
Dat bedoelde ik ook met de Machine Learning met RMU-S40 en de SMO-S40
Regelt makkelijker en comfortabeler voor mij
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Ik weet niet of de RMU-S40 nodig is, in feite is het de SMO die hier moet leren dus zou dat hetzelfde moeten zijnwarsame schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:43:
[...]
Ik snap het. Ik zou SRC aan willen zetten maar ik zie deze optie niet. Dit zou voor de smos40 in menu 1.9 zitten maar ik heb geen 1.9 menu. Is dit misschien iets waar alleen met de RMU-S40 kan? Ik heb geen RMU maar een Nibe ROT 10 en deze staat aan en mag verwarming beinvloeder in menu 1.3.3. Is dan niet het zelfde Machine Learning?
Een menu 1.9 heb ik niet, hangt wellicht samen met het feit dat we verschillend MonoBlocks hebben
Menu 1.3.3 moet voor SRC inderdaad op ruimte-invloed aan staan
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
Hier maximaal 1 graden verschil. Ik probeer altijd om primaire volumestroom gelijk aan secundaire volumestroom te krijgen.lps schreef op maandag 12 januari 2026 @ 20:11:
[...]
Hier 3-0 dus bijna gelijk.
Overigens heb ik dit op de verdieping in de woning ook zo gedaan. Naregelingen uitgezet en (op de badkamer na) de flow van de groepen minimaal gezet. Zo blijft de vloer aangenaam warm voor de voeten en zit ik niet de verdieping warmer te stoken dan de begane grond, warmte gaat immers omhoog.
Overigens snap ik mijn temperatuurverschil tussen de bt 12 en bt 25 nog steeds niet als ik de andere reacties hier lees. Met een buitentemperatuur van 7 graden op dit moment bedraagt dit verschil nog steeds bijna 5 graden.
enigste reden die ik me kan bedenken ik de de gp 10 harder draait dan de gp12 en daardoor koud retourwater via het buffervat mengt met het warme water wat van de pomp afkomt. Alleen staat de gp10 ingesteld op 1m3/u dus dat kan nooit veel zijn lijkt mij.
Dit verklaar denk ik wel waarom de gp12 altijd op 100% draait. Hij wil immers meer warmte naar de bt 25 krijgen.
Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017
Vorige week had ik ook iets met het display (geen touch display), alles wat normaal met het opndoen van de deur zichtbaar wordt kwam niet meer. Het bleek, dat de laatste keer een melding over het ontdooien op het scherm was gezet, die ik niet had weggeklikt voordat ik het deurtje dichtgedaan had. Ook ik was al bang dat er iets stuk was, maar toen ik op OK drukte, kwam alles weer tot leven. Zou het bij jou ook zoiets kunnen zijn geweest?macbelly schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:26:
Vanochtend stopte het touch panel op mijn S1255 te reageren op aanraken (afgelopen zaterdag nog wel gebruikt). Het openingsscherm verschijnt wel en de juiste tijd blijft ook gewoon zichtbaar maar verder met geen mogelijkheid het menu te voorschijn te krijgen. Contact gehad met de installateur en uiteindelijk de warmtepomp 10 min spanningsloos gemaakt om te kijken of dat hielp. Jammer maar helaas.
@Hippe Lip Gelukkig had ik de 4.7.6 update nog achter de hand om die te starten vanaf mijn mobiel om zo een restart van de software te forceren. Helaas mocht dat ook niet baten.
@dvdhaar met mijn net 2 jaar oude Nibe warmtepomp ga ik nu ook vermoedelijk een onzeker traject van welles/nietes garantiediscussie in. We zullen zien en blijven elkaar moreel steunen!
Update 18u: het display ging ook niet meer vanzelf uit na verloop van tijd. Toen ik het met de aan/uit knop uit wilde zetten raakte ik per ongeluk het display aan en dat bleek toen weer wel te reageren. Kwestie van los/slecht contact? Wie het weet mag het zeggen.
Voorlopig de support aanvraag bij de installateur maar on hold gezet en komende dagen blijven monitoren. Het feit dat het display niet vanzelf uitgaat duidt wel op problemen wat mij betreft.
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Dat ben ik dus ook aan het proberen, maar als ik met de gp10 nog lager ga zitten krijg ik koudere plekken in de vloer, los daarvan lijkt mij dat de gp12 toch wel 1m3/u moet geven. Ik heb al liggen zoeken naar specificaties van de gp12 maar krijg nog geen duidelijke tabel gevonden.zwollie schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:57:
[...]
Hier maximaal 1 graden verschil. Ik probeer altijd om primaire volumestroom gelijk aan secundaire volumestroom te krijgen.
@macbelly hopelijk dat het een software issue is ipv de hardware!
Ik heb nog steeds niks van Nibe gehoord. Vrijdag en vandaag weer gebeld.. ze hebben het zo druk dat het al dagen duurt voordat een afspraak überhaupt ingepland kan worden. Inmiddels is de bovenverdieping 13 graden 😩. Woonkamer en keuken kunnen we met de airco wel op 19-20 gr houden. De ELK houdt alleen de echte kou uit de vloer en met een straalkacheltje hou ik de badkamer en kantoor een beetje warm.
Ik heb nog steeds niks van Nibe gehoord. Vrijdag en vandaag weer gebeld.. ze hebben het zo druk dat het al dagen duurt voordat een afspraak überhaupt ingepland kan worden. Inmiddels is de bovenverdieping 13 graden 😩. Woonkamer en keuken kunnen we met de airco wel op 19-20 gr houden. De ELK houdt alleen de echte kou uit de vloer en met een straalkacheltje hou ik de badkamer en kantoor een beetje warm.
Ik weet niet hoe jouw ELK9 ingesteld en aangesloten is, maar een ELK9….kan 9kW leveren, dat is veel meer dan een S2125-12 bij -10. Moet je wel het stroomverbruik voor lief nemen.dvdhaar schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:40:
@macbelly hopelijk dat het een software issue is ipv de hardware!
Ik heb nog steeds niks van Nibe gehoord. Vrijdag en vandaag weer gebeld.. ze hebben het zo druk dat het al dagen duurt voordat een afspraak überhaupt ingepland kan worden. Inmiddels is de bovenverdieping 13 graden 😩. Woonkamer en keuken kunnen we met de airco wel op 19-20 gr houden. De ELK houdt alleen de echte kou uit de vloer en met een straalkacheltje hou ik de badkamer en kantoor een beetje warm.
De mijn heb ik begrenst op stap 2 dat is 6kW en ook voor noodverwarming stap 2. De mijne is wel drie fasen aangesloten. Is jouw woning überhaupt geïsoleerd wanneer het boven zo afkoelt?
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Jullie kunnen ook stooklijn 0 gebruiken, een eigen stooklijn. Vanaf de zomer heb ik deze ingesteld en ik heb eigenlijk geen naregeling nodig, behalve wanneer het serieus koud wordt. Dan moet ik mijn stooklijn wat steiler maken omdat anders de radiatoren te weinig doen. Dan moet wel de vloerverwarming gaan mengen anders wordt het te warm. Het gehele tussenseizoen is eigenlijk alleen de vloerverwarming in gebruik. Dan is net de kou van de radiatoren af. Pas onder de 10 graden moet ik de stooklijn wat steiler maken om de radiatoren in de aanbouw (alleen radiatoren) en badkamer (mix van vloerverwarming en radiator) voldoende vermogen te laten genereren. Op dit moment gebruik ik 45grc vanaf -10 en lager, 35 bij 0 graden, 27 bij +10 en 24 bij +20 en hoger. De verwarming schakelt pas bij temperaturen onder de 18 graden in. Zo kun je bij iedere buitentemperatuur je ideale setpoint op de graad nauwkeurig instellen. Het fijne vind ik dat je precies weet wat je doet.warsame schreef op maandag 12 januari 2026 @ 20:26:
[...]
Puuh stooklijn 8 is best wel flink. Ik heb het gevoel dat ik er bijna ben maar net niet. Ik kijk even 1 dag aan en kijk ik verder wat ik kan doen. Het zou toch mooi zijn als de ruimtesensor zelf vraagt hoe hij naar de setpoint kan komen, maar blijkbaar moet de stooklijn wel de gevraagde temp eerst kunnen leveren. Dank je wel voor deze info.
Voor zover ik het nu zie gebeuren werkt de regeling zo, dat indien het theoretische setpoint (stooklijn) 35 graden is en de gewenste deltaT 5, de aanvoer ongeveer 37,5 wordt en de retour 32,5. En dat is precies wat je wil. Je hoeft niet de stooklijn te veranderen wanneer je de deltaT verandert.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
warsame schreef op maandag 12 januari 2026 @ 17:08:
[...]
@AnJaJoRe Ik moet bekenen dat ik niet wist of de F2040-6 WP dat vermogen niet haalt. Waar zie je welke mogen deze WP kan halen? weet jij zo welke vermogen bij DOT best practice is voor radiatoren?
Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.
Hangt een beetje of van de aanwezige weerstand maar de gp12 kan wel 2 m3 geven op vol vermogen. Dus zou dan eerder gp10 hoger zetten.lps schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:35:
[...]
Dat ben ik dus ook aan het proberen, maar als ik met de gp10 nog lager ga zitten krijg ik koudere plekken in de vloer, los daarvan lijkt mij dat de gp12 toch wel 1m3/u moet geven. Ik heb al liggen zoeken naar specificaties van de gp12 maar krijg nog geen duidelijke tabel gevonden.
[ Voor 3% gewijzigd door zwollie op 13-01-2026 09:29 ]
Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017
Bij mij stond de snelheid circulatiepomp op auto en altijd best laag, rond de 30 / 40%. Door de vloeren kwam ook maar 1.5 / 1.7 l per minuut doorheen. Stel ik verhoog de circulatiepomp snelheid naar 75%, is dit dan schadelijk voor de warmtepomp? En krijg ik dan in ieder geval meer water door de vloeren heen?
Ik heb nu een eigen stooklijn ingesteld. Na een paar uur geeft de ruimtesensor de setpoint van 20,5C aan. De regeling staat nu op WAR, maar mogelijk zet ik dit later weer terug naar sturing via de ruimtesensor, zodat de Machine Learning‑functie optimaal kan werken. Voorlopig gaat mijn voorkeur toch uit naar Machine Learning.RedGolf schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 00:12:
[...]
Jullie kunnen ook stooklijn 0 gebruiken, een eigen stooklijn. Vanaf de zomer heb ik deze ingesteld en ik heb eigenlijk geen naregeling nodig, behalve wanneer het serieus koud wordt. Dan moet ik mijn stooklijn wat steiler maken omdat anders de radiatoren te weinig doen. Dan moet wel de vloerverwarming gaan mengen anders wordt het te warm. Het gehele tussenseizoen is eigenlijk alleen de vloerverwarming in gebruik. Dan is net de kou van de radiatoren af. Pas onder de 10 graden moet ik de stooklijn wat steiler maken om de radiatoren in de aanbouw (alleen radiatoren) en badkamer (mix van vloerverwarming en radiator) voldoende vermogen te laten genereren. Op dit moment gebruik ik 45grc vanaf -10 en lager, 35 bij 0 graden, 27 bij +10 en 24 bij +20 en hoger. De verwarming schakelt pas bij temperaturen onder de 18 graden in. Zo kun je bij iedere buitentemperatuur je ideale setpoint op de graad nauwkeurig instellen. Het fijne vind ik dat je precies weet wat je doet.
Voor zover ik het nu zie gebeuren werkt de regeling zo, dat indien het theoretische setpoint (stooklijn) 35 graden is en de gewenste deltaT 5, de aanvoer ongeveer 37,5 wordt en de retour 32,5. En dat is precies wat je wil. Je hoeft niet de stooklijn te veranderen wanneer je de deltaT verandert.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Ik ben dankzij jullie hulp goed op weg, dank daarvoor. Alleen zie ik dat de delta‑T tussen BT3 en BT12 C soms onder de 3 C zakt, terwijl BT25 en BT71 juist te hoog worden, vooral rond de 10 C. Verder lijkt alles prima te lopen. Het verbruik zit rond de 600 W, wat echt netjes is. ’s Nachts heb ik nog wel last van een laag, dreunend “duuuuuh”-geluid. Ik vermoed dat dit optreedt wanneer de compressor tussen ongeveer 25 en 35 Hz draait. Hogere frequenties lijken minder storend.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
ELK 9kw in 3 stappen a 3kw (3 fase) maar dat kost echt mega veel stroom. Ons huis is 1000m3 wat we normaal prima op temperatuur hebben.RedGolf schreef op maandag 12 januari 2026 @ 23:43:
[...]
Ik weet niet hoe jouw ELK9 ingesteld en aangesloten is, maar een ELK9….kan 9kW leveren, dat is veel meer dan een S2125-12 bij -10. Moet je wel het stroomverbruik voor lief nemen.
De mijn heb ik begrenst op stap 2 dat is 6kW en ook voor noodverwarming stap 2. De mijne is wel drie fasen aangesloten. Is jouw woning überhaupt geïsoleerd wanneer het boven zo afkoelt?
Nibe kan pas over 3 weken komen 😤. Dus bijna een maand met een kapotte warmtepomp… echt schandalig. Wat een slechte service zeg. Klagen en bellen heeft geen zin, al 4x verschillende afdelingen gesproken.
Dit valt mij zwaar tegen van zo’n groot bedrijf welke zo’n stevige prijs neerlegt voor hun producten.dvdhaar schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:33:
[...]
Nibe kan pas over 3 weken komen 😤. Dus bijna een maand met een kapotte warmtepomp… echt schandalig. Wat een slechte service zeg. Klagen en bellen heeft geen zin, al 4x verschillende afdelingen gesproken.
Wat is het excuus, geen onderdelen, geen tijd?
Ik heb je verhaal teruggelezen en het lijkt erop dat de zekering defect raakte van de ventilator, vervolgens wordt een zwaardere zekering geplaatst en nu lijkt het moeder bord in de warmtepomp ook defect.
Het lijkt erop da een verkeerde zekering het moederbord heeft opgeblazen en dat is niet jouw schuld. Ik vind dat ze die onderdelen even uit een nieuwe moeten halen om jou te helpen, want dit is zot. 3 weken geen verwarming in januari?!?
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Geen tijd inderdaad.. te druk.RedGolf schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 17:01:
[...]
Dit valt mij zwaar tegen van zo’n groot bedrijf welke zo’n stevige prijs neerlegt voor hun producten.
Wat is het excuus, geen onderdelen, geen tijd?
Ik heb je verhaal teruggelezen en het lijkt erop dat de zekering defect raakte van de ventilator, vervolgens wordt een zwaardere zekering geplaatst en nu lijkt het moeder bord in de warmtepomp ook defect.
Het lijkt erop da een verkeerde zekering het moederbord heeft opgeblazen en dat is niet jouw schuld. Ik vind dat ze die onderdelen even uit een nieuwe moeten halen om jou te helpen, want dit is zot. 3 weken geen verwarming in januari?!?
Ben in overleg met de installateur of hij de onderdelen zelf kan vervangen. Maar dan is het risico dat het alsnog niet werkt. Die van Nibe hebben toch net wat meer onderdelen bij in de bus.
Dat valt inderdaad flink tegen. Hopelijk hebben ze het tegen die tijd gewoon opgelost en hoef jij niet nog langer zonder te zitten.dvdhaar schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 17:21:
[...]
Geen tijd inderdaad.. te druk.
Ben in overleg met de installateur of hij de onderdelen zelf kan vervangen. Maar dan is het risico dat het alsnog niet werkt. Die van Nibe hebben toch net wat meer onderdelen bij in de bus.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Heb je alleen een laadpomp of ook nog een secundaire pomp?kayano55 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 10:19:
[...]
Bij mij stond de snelheid circulatiepomp op auto en altijd best laag, rond de 30 / 40%. Door de vloeren kwam ook maar 1.5 / 1.7 l per minuut doorheen. Stel ik verhoog de circulatiepomp snelheid naar 75%, is dit dan schadelijk voor de warmtepomp? En krijg ik dan in ieder geval meer water door de vloeren heen?
1,5-1,7 liter is dat per groep? Hoeveel groepen en hoeveel m2 vloerverwarming heb je?
In principe regelt ie dit zelf en blijkbaar kan hij zijn warmte kwijt dus hoeft de pomp niet harder te lopen...
Schadelijk zal het niet zijn, en je kunt het hoe dan ook proberen, om te kijken of dat de flow verbeterd, maar je kunt ook kijken of de groepen in de vloer wel helemaal open staan.
Ik heb beneden 3 rode flowmeters (woonkamer en keuken) als ik deze helemaal dicht draai springen ze na 0 (logisch) als ik het open draai komen ze max tot 1.7 misschien iets meer terwijl het tot maximaal 5 kan. Dus helemaal opendraaien veranderd niets,HRV schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 18:48:
[...]
Heb je alleen een laadpomp of ook nog een secundaire pomp?
1,5-1,7 liter is dat per groep? Hoeveel groepen en hoeveel m2 vloerverwarming heb je?
In principe regelt ie dit zelf en blijkbaar kan hij zijn warmte kwijt dus hoeft de pomp niet harder te lopen...
Schadelijk zal het niet zijn, en je kunt het hoe dan ook proberen, om te kijken of dat de flow verbeterd, maar je kunt ook kijken of de groepen in de vloer wel helemaal open staan.
Op de zolder heb ik 7 rode flowmeters ook hier zelfde verhaal. Ik heb koude plekken op de vloer.
Heb her gevoel dat die percentage van de pomp te laag is, nu dus op 75% zit nu tussen de 2.5 en 3 beneden ipv 1.7 / 1.8
Laadpomp of secundaire pomp en hoeveel m2 vloerverwarming weet ik helaas niet...
Mijn bescheiden idee: Pompsnelheid niet al te hoog, anders vliegt de warmte door de leidingen en retour WP, dus te weinig tijd om de warmte af te geven.kayano55 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:58:
[...]
Ik heb beneden 3 rode flowmeters (woonkamer en keuken) als ik deze helemaal dicht draai springen ze na 0 (logisch) als ik het open draai komen ze max tot 1.7 misschien iets meer terwijl het tot maximaal 5 kan. Dus helemaal opendraaien veranderd niets,
Op de zolder heb ik 7 rode flowmeters ook hier zelfde verhaal. Ik heb koude plekken op de vloer.
Heb her gevoel dat die percentage van de pomp te laag is, nu dus op 75% zit nu tussen de 2.5 en 3 beneden ipv 1.7 / 1.8
Vreemd dat de flow meters niet meer doorlaten. Weet je zeker dat de leidingen niet ergens een obstructie hebben? Zijn het de "oude" leidingen dus de zwarte of de "moderne" witte of blauwe?
Zijn het de zwarte dan zou ik eerst maar eens alle vloerleidingen doorspoelen.
En nee, ik ben geen installateur dus goedbedoeld advies
Het is overal hetzelfde, geen vakbekwaam personeel. Mijn moeder heeft maanden moeten wachten om een thermostaat te installeren bij een pas geïnstalleerde cv ketel in een huur appartement. Maar dat was in de zomer… NIBE hoort die monteur per telefoon instructie te geven. Het zou mij niet verbazen wanneer vanwege het gedoe de hoofd automaat (fc1) in het apparaat er uit ligt en dat het nog steeds een kwestie is van nieuwe ventilator en zekering. Maar goed ik ken de situatie niet.dvdhaar schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 17:21:
[...]
Geen tijd inderdaad.. te druk.
Ben in overleg met de installateur of hij de onderdelen zelf kan vervangen. Maar dan is het risico dat het alsnog niet werkt. Die van Nibe hebben toch net wat meer onderdelen bij in de bus.
Maar ik vind het erg slechte reclame.
Sterkte
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
De leidingen die van de flowmeters lopen zijn gewoon witSkipperhenk schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 21:57:
[...]
Mijn bescheiden idee: Pompsnelheid niet al te hoog, anders vliegt de warmte door de leidingen en retour WP, dus te weinig tijd om de warmte af te geven.
Vreemd dat de flow meters niet meer doorlaten. Weet je zeker dat de leidingen niet ergens een obstructie hebben? Zijn het de "oude" leidingen dus de zwarte of de "moderne" witte of blauwe?
Zijn het de zwarte dan zou ik eerst maar eens alle vloerleidingen doorspoelen.
En nee, ik ben geen installateur dus goedbedoeld advies
Klinkt vooral als niet (goed) hydraulisch ingeregeld. Ieder circuit dient voldoende (dus niet te weinig maar ook niet te veel) flow te krijgen. Indien een of meer circuits te veel krijgen gaat dit tenkoste van andere. In principe waren je oude waarden niet verkeerd maar wij weten niet hoe lang je circuits zijn. Staat deze warmtepomp er al lang? Wellicht is het systeem eerst ingeregeld geweest voor cv ketels waar een veel hogere deltaT gebruikelijk is en lagere flow.kayano55 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:58:
[...]
Ik heb beneden 3 rode flowmeters (woonkamer en keuken) als ik deze helemaal dicht draai springen ze na 0 (logisch) als ik het open draai komen ze max tot 1.7 misschien iets meer terwijl het tot maximaal 5 kan. Dus helemaal opendraaien veranderd niets,
Op de zolder heb ik 7 rode flowmeters ook hier zelfde verhaal. Ik heb koude plekken op de vloer.
Heb her gevoel dat die percentage van de pomp te laag is, nu dus op 75% zit nu tussen de 2.5 en 3 beneden ipv 1.7 / 1.8
Laadpomp of secundaire pomp en hoeveel m2 vloerverwarming weet ik helaas niet...
Anderzijds dienen de hoofd leidingen tussen je warmtepomp en verdelers dik genoeg te zijn om voldoende flow te verkrijgen. Is dat niet zo, kun je de pomp hoger instellen maar dat werkt maar beperkt. Op een gegeven moment neemt wel de druk toe (vaak gepaard met ruis) maar de flow niet meer. Lastig advies geven, maar begin met de belangrijkste groepen meer flow te geven en knijp de minder belangrijke.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Als het een Watts verdeler is ... Zoek even op Watts in dit topic hoe je daar het debiet mee regelt.kayano55 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:58:
[...]
Ik heb beneden 3 rode flowmeters (woonkamer en keuken) als ik deze helemaal dicht draai springen ze na 0 (logisch) als ik het open draai komen ze max tot 1.7 misschien iets meer terwijl het tot maximaal 5 kan. Dus helemaal opendraaien veranderd niets,
Op de zolder heb ik 7 rode flowmeters ook hier zelfde verhaal. Ik heb koude plekken op de vloer.
Heb her gevoel dat die percentage van de pomp te laag is, nu dus op 75% zit nu tussen de 2.5 en 3 beneden ipv 1.7 / 1.8
Laadpomp of secundaire pomp en hoeveel m2 vloerverwarming weet ik helaas niet...
Als je de dT bij DOT kleiner zet gaat de flow omhoog (niet direct, duurt even)
Belangrijk is dat de warmste groepen (dus die met kortere lussen) minder flow krijgen.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Het is een nieuwbouw uit 2025, het probleem is juist dat ik niet een bepaalde groep (flowmeter) kan instellen, zoals ik eerder vermeld heb draaien aan de rode flowmeters geeft geen enkel effect behalve als je deze dicht draaitRedGolf schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 01:00:
[...]
Klinkt vooral als niet (goed) hydraulisch ingeregeld. Ieder circuit dient voldoende (dus niet te weinig maar ook niet te veel) flow te krijgen. Indien een of meer circuits te veel krijgen gaat dit tenkoste van andere. In principe waren je oude waarden niet verkeerd maar wij weten niet hoe lang je circuits zijn. Staat deze warmtepomp er al lang? Wellicht is het systeem eerst ingeregeld geweest voor cv ketels waar een veel hogere deltaT gebruikelijk is en lagere flow.
Anderzijds dienen de hoofd leidingen tussen je warmtepomp en verdelers dik genoeg te zijn om voldoende flow te verkrijgen. Is dat niet zo, kun je de pomp hoger instellen maar dat werkt maar beperkt. Op een gegeven moment neemt wel de druk toe (vaak gepaard met ruis) maar de flow niet meer. Lastig advies geven, maar begin met de belangrijkste groepen meer flow te geven en knijp de minder belangrijke.
Misschien een foto plaatsen van je verdelers want flowregelaars laten zich goed instellen. Wel moet je het stapsgewijs doen zodat pompregelingen zich kunnen aanpassenkayano55 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 07:53:
[...]
Het is een nieuwbouw uit 2025, het probleem is juist dat ik niet een bepaalde groep (flowmeter) kan instellen, zoals ik eerder vermeld heb draaien aan de rode flowmeters geeft geen enkel effect behalve als je deze dicht draait
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Alle flowmeters bij elkaar opgeteld kan nooit meer zijn dan wat de pomp levert.kayano55 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 07:53:
[...]
Het is een nieuwbouw uit 2025, het probleem is juist dat ik niet een bepaalde groep (flowmeter) kan instellen, zoals ik eerder vermeld heb draaien aan de rode flowmeters geeft geen enkel effect behalve als je deze dicht draait
Bij jou is nu de pomp de begrenzing. Is meestal het geval.
[ Voor 6% gewijzigd door wickydude op 14-01-2026 08:52 ]
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Ik heb vermogen bij DOT nu 6kW ingevuld staan. Ik zie daarna dat de pomp snelheid 10% eerder(10Kw) naar 64% is geworden. dus 10% va 10kW of 64% van 6kW.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Het zijn deze flowmters die op de begane grond staan:RedGolf schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 08:49:
[...]
Misschien een foto plaatsen van je verdelers want flowregelaars laten zich goed instellen. Wel moet je het stapsgewijs doen zodat pompregelingen zich kunnen aanpassen
:strip_exif()/f/image/qdu2nJTOx7lDOzS8CnOSEFQb.jpg?f=fotoalbum_large)
En dit zijn dus die op de zolder staan
:strip_exif()/f/image/RCVxuDTr7j5EJ0AjGjY5bl9s.jpg?f=fotoalbum_large)
Als ik de flowmeters dus helemaal naar links draai totdat het niet meer kan springen ze op 0, draai ik ze helemaal naar rechts dus open komen ze op de stand wat op de foto te zien is, Draai ik het vanaf de open stand een beetje naar links gebeurd er niks. Het lijkt netals of deze alleen dicht of helemaal open te draaien zijn
Zit er op de retour nog een beperking?kayano55 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:15:
[...]
Het zijn deze flowmters die op de begane grond staan:
[Afbeelding]
En dit zijn dus die op de zolder staan
[Afbeelding]
Als ik de flowmeters dus helemaal naar links draai totdat het niet meer kan springen ze op 0, draai ik ze helemaal naar rechts dus open komen ze op de stand wat op de foto te zien is, Draai ik het vanaf de open stand een beetje naar links gebeurd er niks. Het lijkt netals of deze alleen dicht of helemaal open te draaien zijn
Ter vergelijk. Mijn verder heeft de mogelijkheid om ook de retour te beïnvloeden. Mijn ervaring is dat als dit gedaan wordt de flow in de aanvoer wordt beïnvloed (logisch zoals Mr. Cruijff zou zeggen)
NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004
/f/image/xedPLBEhfZN9p5Rxg6M7gQfj.png?f=fotoalbum_large)