NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

Pagina: 1 ... 111 ... 113 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:56
MarcKeulers schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:44:
[...]

Uit nieuwsgierigheid, waar precies zit jou BT71? Deze sensor is optioneel, dus wat je uitleest is niet zo heel belangrijk, als ik het goed heb doet je systeem er niets mee … maar ik kan ernaast zitten.
Goed om te weten dat hij hier verder niks mee doet. Zoals bij mij bekend zit hij precies waar hij ook op de installatie tekening staat. Net na de T splitsing richting UKV.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
Knowbody schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:56:
Iemand met F2050-6 met vergelijkbaar gedrag ?

Requested compressor freq 110 Hz
Hij gaat tot 95 Hz, 6 Ampère.
Er zijn geen begrenzers van welke soort dan ook, actief.

Bij SWW gaat hij wel hoger.

Relatie met de lage aanvoertemperatuur tijdens verwarmen? (28 gr)

De graadminuten zitten en blijven in de buurt van de -460.
[Afbeelding]
Is de F2040-6 veel anders? Bij mij zit hij juist vaak op 110Hz, gelijk aan de gevraagde frequency

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 21:35
MvRtje schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:09:
[...]

Goed om te weten dat hij hier verder niks mee doet. Zoals bij mij bekend zit hij precies waar hij ook op de installatie tekening staat. Net na de T splitsing richting UKV.
Ok, dus voor het buffervat (vanuit je vvw of radiatoren gezien ) Is de BT25 ook zo rustig maar een paar graden hoger ? Ik heb nog nooit zo’n rustige BT71 gezien … bij mij zit ie voor het buffervat ( zoals op de principe schema’s ) maar correleert hij bijna 1op 1 met de bt3 in dynamiek, niet qua temperatuur. Alleen als ik een SWW run doe wijken ze logischerwijze af … vraag me af of de sensor wel goed vast zit … en niet ruimte temperatuur aan het meten is …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-01 17:07
Knowbody schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:35:
[...]

De storingscode vermeld inderdaad niet meer dan "ventilator geblokkeerd of niet aangesloten".

De S2125 zal open moeten om te inspecteren.

Bij garantie toch maar de installateur benaderen.
Installateur is vanmiddag langs geweest. De zekering van de ventilatormotor was kapot. Deze is in overleg met Nibe vervangen voor een iets zwaardere (lichtere ging weer kapot) omdat installateur de exacte zekering niet bij had.

Daarna ook de communicatiefout tussen smo en buitenunit erbij gekregen dus nu werkt niks meer.

Conclusie Nibe: de printplaat en ventilatormotor dienen vervangen te worden.
Helaas 2 maanden buiten de garantie van Nibe..

😩😩😩

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
MvRtje schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:06:
[...]

Ik type het verkeerd. Of wat bedoel je precies?
Dat AI (ChatGPT) weer eens aan het hallucineren was.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
dvdhaar schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:50:
[...]


Installateur is vanmiddag langs geweest. De zekering van de ventilatormotor was kapot. Deze is in overleg met Nibe vervangen voor een iets zwaardere (lichtere ging weer kapot) omdat installateur de exacte zekering niet bij had.

Daarna ook de communicatiefout tussen smo en buitenunit erbij gekregen dus nu werkt niks meer.

Conclusie Nibe: de printplaat en ventilatormotor dienen vervangen te worden.
Helaas 2 maanden buiten de garantie van Nibe..

😩😩😩
Ik weet niet hoe lang de garantie vna Nibe duurde (2 jaar?) maar een printplaat en ventilatormotor horen niet zo snel kapot te gaan na afloop van de garantietermijn. Daar kan Nibe zich niet achter verschuilen (al is je installateur bij wie jij je wp gekocht hebt vermoedelijk jouw eerste aanspreekpunt).
Ik neem aan dat dit kostbare vervangingen zijn dus ik hoop dat je een rechtsbijstandverzekering hebt die met je meedenkt om dit goed aan te pakken. Volgende verdedigingslinie is de Consumentenbond.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-01 17:07
macbelly schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 17:43:
[...]

Ik weet niet hoe lang de garantie vna Nibe duurde (2 jaar?) maar een printplaat en ventilatormotor horen niet zo snel kapot te gaan na afloop van de garantietermijn. Daar kan Nibe zich niet achter verschuilen (al is je installateur bij wie jij je wp gekocht hebt vermoedelijk jouw eerste aanspreekpunt).
Ik neem aan dat dit kostbare vervangingen zijn dus ik hoop dat je een rechtsbijstandverzekering hebt die met je meedenkt om dit goed aan te pakken. Volgende verdedigingslinie is de Consumentenbond.
Klopt inderdaad maar het vervelende is dat wij ons moeten wenden tot de installateur die hier eigenlijk ook weinig aan kan doen. De installateur is wel in overleg met Nibe over wie de kosten moet dragen dus dat maar even afwachten.

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 21:16
dvdhaar schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 17:48:
[...]


Klopt inderdaad maar het vervelende is dat wij ons moeten wenden tot de installateur die hier eigenlijk ook weinig aan kan doen. De installateur is wel in overleg met Nibe over wie de kosten moet dragen dus dat maar even afwachten.
Kijk dan even goed naar de garantievoorwaarden van de installateur.

Van mijn unit was de ventilator motor eind 2024 defect, binnen de 5 jaar garantie (Mitsubishi Heavy, gelijk aan nibe ams 10-6). De fabrikant geeft garantie op de onderdelen, niet op voorrijkosten en uurloon. Daardoor kreeg ik een factuur van Mitsubishi van €7XX,-.

Vanuit de installateur had ik garantie zónder voorwaarden. Na wat getouwtrek heb ik via de rechtsbijstandverzekering mijn gelijk gehaald en zijn die kosten vergoed door de installateur.

  • lps
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 22:32

lps

wickydude schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 09:22:
[...]

Ik had mijn gp10 op stand 2 staan, toen de installateur weer hier was voor onderhoud vroeg ik hem of de runs nog langer konden en toen stelde hij voor om gp10 naar stand 3 te zetten. Dan kan de warmte sneller naar het huis gevoerd worden en de wp minder snel tegen grenzen aan lopen. Moet zeggen dat dat inderdaad tot langere runs leidde.
Als je langere runs krijgt breng je dan toch juist minder warmte naar de woning? Hij heeft er immers dan meer tijd voor nodig om de graadminuten naar 0 te brengen.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Misschien niet helemaal goed uitgedrukt. De warmte die de buitenunit opwekt wordt sneller naar het huis gevoerd, de deltaT tussen bt25 en bt71 gaat omlaag. Daardoor hoeft de buitenunit minder heet water aan te voeren, BT12 blijft wat lager.
Het mechanisme kan ik niet echt goed beschrijven, maar het resultaat was er wel. In mijn geval is het nu gelijkmatiger. De totale hoeveelheid energie naar de woning is niet anders, het wordt er alleen geleidelijker in gestopt.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:56
lps schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 18:51:
[...]


Als je langere runs krijgt breng je dan toch juist minder warmte naar de woning? Hij heeft er immers dan meer tijd voor nodig om de graadminuten naar 0 te brengen.
Ik merk voor het eerst sinds ik 12 uur geleden mijn gp10 naar laagste stand gezet heb dat het meer afkoelt in huis. Dit heb ik nog niet eerder gehad, deze gehele winter niet. Dus het lijkt erop dat ik toch minder warmte afgifte heb. Heb nu mijn gp10 weer naar auto adapt gezet. Lijkt erop dat ik voor mijn installatie hier geen betere resultaten mee haal.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
dvdhaar schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 17:48:
[...]


Klopt inderdaad maar het vervelende is dat wij ons moeten wenden tot de installateur die hier eigenlijk ook weinig aan kan doen. De installateur is wel in overleg met Nibe over wie de kosten moet dragen dus dat maar even afwachten.
Dat maakt het niet gemakkelijker maar plaats je zelf niet in de underdog positie. Jij hebt het consumentenrecht aan jouw kant staan. Hou het zakelijk bij je installateur en werk samen met hem om Nibe (juridisch) onder druk te zetten.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:56
MarcKeulers schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:10:
[...]

Ok, dus voor het buffervat (vanuit je vvw of radiatoren gezien ) Is de BT25 ook zo rustig maar een paar graden hoger ? Ik heb nog nooit zo’n rustige BT71 gezien … bij mij zit ie voor het buffervat ( zoals op de principe schema’s ) maar correleert hij bijna 1op 1 met de bt3 in dynamiek, niet qua temperatuur. Alleen als ik een SWW run doe wijken ze logischerwijze af … vraag me af of de sensor wel goed vast zit … en niet ruimte temperatuur aan het meten is …
Dat zeg jij goed, precies net voor de T splitsing. Zie hier rode kruis in het schema en zie daar onder de foto. De sensor lijkt goed en strak te zitten zoals 't hoort.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/idFkQ4V_6Qef__WG23Lsr8FtUy0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lWlFgzB3aqduKG9Sv3KnZ09Y.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6d_Ia-QdoGmqkElUiwQKhhfkttk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lCTybQC2U7eQZtxWCRLCngV1.jpg?f=fotoalbum_large

Zier hier nog een foto van de gehele installatie zodat je idee hebt hoe 't geheel is:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1qo_uX0Wxbhl3Pw5VWJny3SyHjU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SAofiNpbX0bnmMNakpLPiw3f.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 23% gewijzigd door MvRtje op 08-01-2026 19:36 ]

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 21:16
MvRtje schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:27:
[...]

Ik merk voor het eerst sinds ik 12 uur geleden mijn gp10 naar laagste stand gezet heb dat het meer afkoelt in huis. Dit heb ik nog niet eerder gehad, deze gehele winter niet. Dus het lijkt erop dat ik toch minder warmte afgifte heb. Heb nu mijn gp10 weer naar auto adapt gezet. Lijkt erop dat ik voor mijn installatie hier geen betere resultaten mee haal.
Indien de installatie juist is ingeregeld zou de juiste regeling voor gp 10 constante druk zijn, en dan in de snelheid waarmee de flow zo veel mogelijk overeenkomt met gp 12.
Dit kun je uitzoeken door de temperaturen over bt3 en bt12 te vergelijken met de temperaturen over bt25 en bt71.

  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:56
G-addict schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:36:
[...]


Indien de installatie juist is ingeregeld zou de juiste regeling voor gp 10 constante druk zijn, en dan in de snelheid waarmee de flow zo veel mogelijk overeenkomt met gp 12.
Dit kun je uitzoeken door de temperaturen over bt3 en bt12 te vergelijken met de temperaturen over bt25 en bt71.
Zie hier afgelopen 3 dagen voordat ik GP10 verlaagd had.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aYtx1U9_G70Mr9rlQuw9DrOS72A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i00h5xulzeUA6EDHTClc757p.png?f=fotoalbum_large

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 21:35
MvRtje schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:34:
[...]

Dat zeg jij goed, precies net voor de T splitsing. Zie hier rode kruis in het schema en zie daar onder de foto. De sensor lijkt goed en strak te zitten zoals 't hoort.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zier hier nog een foto van de gehele installatie zodat je idee hebt hoe 't geheel is:

[Afbeelding]
Zier er top uit! Wat mij verbaasde is de bt71 in deze grafiek
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pqrdBDjJf9llstkyyaWvZzQWnWM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/scnJaVnWECeilL2sLNUXhEJ9.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik die met volgende grafiek vergelijk is hij opeens anders, ook op 7 januari ..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ihBupaFYm6fq7qipTi31886Cmuw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pzqKrIwCKWEbCD4zGILQhO3J.jpg?f=fotoalbum_large
Wellicht dat er iets misgegaan is, of zie ik iets over het hoofd, dan excuses!
Het enige verschil is de benaming en de dynamiek … vandaar mijn opmerkingen.
Die tweede grafiek ziet de BT71 er uit zoals ik verwachtte ..

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19:52
dvdhaar schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:50:
[...]


Installateur is vanmiddag langs geweest. De zekering van de ventilatormotor was kapot. Deze is in overleg met Nibe vervangen voor een iets zwaardere (lichtere ging weer kapot) omdat installateur de exacte zekering niet bij had.

Daarna ook de communicatiefout tussen smo en buitenunit erbij gekregen dus nu werkt niks meer.

Conclusie Nibe: de printplaat en ventilatormotor dienen vervangen te worden.
Helaas 2 maanden buiten de garantie van Nibe..

😩😩😩
En hoe lang was deze garantie?

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:56
MarcKeulers schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 20:11:
[...]

Zier er top uit! Wat mij verbaasde is de bt71 in deze grafiek
[Afbeelding]
Als ik die met volgende grafiek vergelijk is hij opeens anders, ook op 7 januari ..
[Afbeelding]
Wellicht dat er iets misgegaan is, of zie ik iets over het hoofd, dan excuses!
Het enige verschil is de benaming en de dynamiek … vandaar mijn opmerkingen.
Die tweede grafiek ziet de BT71 er uit zoals ik verwachtte ..
Ja bij de laatste heb ik de juiste sensoren/entiteiten gepakt. Goed om te horen dat alles er goed uit ziet.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19:52
Zo laag mogelijk omdat dan de warmtepomp de laagste flow temperatuur hoeft op te brengen en daarmee een zo hoog mogelijk rendement haalt.

Maar, dat betekent dat deze hoge flow wel gehaald moet kunnen worden door het CV systeem, met name leidingwerk (dik genoeg) en oude radiatoren en radiator kranen welke niet voor lage temperaturen ofwel hoge flows gemaakt zijn. De druk van je pomp zal vanaf een bepaalde flow sterk oplopen terwijl de flow nauwelijks verder stijgt. Ik heb mijn GP10 in constante druk curve staan.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • ReLight
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18-01 08:34

ReLight

echo("What Now ? !")

dvdhaar schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 17:48:
[...]


Klopt inderdaad maar het vervelende is dat wij ons moeten wenden tot de installateur die hier eigenlijk ook weinig aan kan doen. De installateur is wel in overleg met Nibe over wie de kosten moet dragen dus dat maar even afwachten.
Zelde soort issue gehad met onze van 3yr,2 maanden, geïnstalleerd via official installer van Nibe. Spanning regelaar kapot. Je kan je absoluut beroepen op het consumentenrecht en de aannemelijke economische levensduur van een warmtepomp. De installateur is je eerste en enige aanspreek punt van belang in zo'n zaak van rechtswege.
Nibe installaties geplaatst door erkende installateurs hebben vanuit Nibe 5jr hardware garantie gewoonlijk . Maar het blijkt dus (logisch imho) dat arbeids kosten daar na aandringen ook onder vallen. Eerste prio is het gewoon zsm laten repareren (zal door nibe moeten) maar niet akkoord gaan met kosten. Sucses.

[ Voor 4% gewijzigd door ReLight op 08-01-2026 21:16 ]

Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE


  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 21:16
ReLight schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:14:
[...]


Zelde soort issue gehad met onze van 3yr,2 maanden, geïnstalleerd via official installer van Nibe. Spanning regelaar kapot. Je kan je absoluut beroepen op het consumentenrecht en de aannemelijke economische levensduur van een warmtepomp. De installateur is je eerste en enige aanspreek punt van belang in zo'n zaak van rechtswege.
Nibe installaties geplaatst door erkende installateurs hebben vanuit Nibe 5jr hardware garantie gewoonlijk . Maar het blijkt dus (logisch imho) dat arbeids kosten daar na aandringen ook onder vallen. Eerste prio is het gewoon zsm laten repareren (zal door nibe moeten) maar niet akkoord gaan met kosten. Sucses.
Exact! Indien je er niet uitkomt met de installateur kun je het het beste door de rechtsbijstandverzekering laten oppakken.

Wat in mijn geval nog wel een voorwaarde was voor garantie is dat de wp jaarlijks aantoonbaar onderhouden moet zijn door een erkend installateur.
Bij navraag welke erkenning de installateur dan moest hebben bleef men mij het antwoord schuldig:-).

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:23
warsame schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 15:21:
[...]

Is de F2040-6 veel anders? Bij mij zit hij juist vaak op 110Hz, gelijk aan de gevraagde frequency
Ok!

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:23
dvdhaar schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:50:
[...]


Installateur is vanmiddag langs geweest. De zekering van de ventilatormotor was kapot. Deze is in overleg met Nibe vervangen voor een iets zwaardere (lichtere ging weer kapot) omdat installateur de exacte zekering niet bij had.

Daarna ook de communicatiefout tussen smo en buitenunit erbij gekregen dus nu werkt niks meer.

Conclusie Nibe: de printplaat en ventilatormotor dienen vervangen te worden.
Helaas 2 maanden buiten de garantie van Nibe..

😩😩😩
Wat waardeloos!

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:23
wickydude schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 18:56:
Misschien niet helemaal goed uitgedrukt. De warmte die de buitenunit opwekt wordt sneller naar het huis gevoerd, de deltaT tussen bt25 en bt71 gaat omlaag. Daardoor hoeft de buitenunit minder heet water aan te voeren, BT12 blijft wat lager.
Het mechanisme kan ik niet echt goed beschrijven, maar het resultaat was er wel. In mijn geval is het nu gelijkmatiger. De totale hoeveelheid energie naar de woning is niet anders, het wordt er alleen geleidelijker in gestopt.
Afhankelijk van de getallen zal het resultaat zijn dat Q groter is geworden.

Q = m.C. dT

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19:52
ReLight schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:14:
[...]


Zelde soort issue gehad met onze van 3yr,2 maanden, geïnstalleerd via official installer van Nibe. Spanning regelaar kapot. Je kan je absoluut beroepen op het consumentenrecht en de aannemelijke economische levensduur van een warmtepomp. De installateur is je eerste en enige aanspreek punt van belang in zo'n zaak van rechtswege.
Nibe installaties geplaatst door erkende installateurs hebben vanuit Nibe 5jr hardware garantie gewoonlijk . Maar het blijkt dus (logisch imho) dat arbeids kosten daar na aandringen ook onder vallen. Eerste prio is het gewoon zsm laten repareren (zal door nibe moeten) maar niet akkoord gaan met kosten. Sucses.
Een jaar of wat geleden was NIBE in Tros Radar vanwege garantie gezeik. In een nieuwbouw wijk bleek dat na twee jaar meerdere warmtepompen hun vermogen niet meer haalden. Men had het onderzocht en de oorzaak was dat een filter in het CV circuit verkeerd was geplaatst waardoor vuil in de warmtewisselaar terecht was gekomen etc. Er was geen onderhoud gepleegd omdat de installateur die de installatie had geplaatst nooit het onderhoud had geregeld of aangeboden.

Na het nodige gedoe van het programma heeft men deze warmtepompen kosteloos vervangen. Natuurlijk een klets verhaal van Nibe dat de schade veroorzaakt zou zijn door een gebrek aan onderhoud. Er is maar één manier waarop troep in het CV systeem terecht kan komen en dat is bij de installatie van het systeem niet door een gebrek aan onderhoud. Teflon tape, bouwvuil wat in open liggende leidingen tijdens de bouw in leidingen heeft kunnen komen etc. Dit vuil is er bij de eerste start al in geschoten en niet in de jaren erna. Men had de leidingen onvoldoende gereinigd voordat de warmtepomp is aangesloten.

Wat ik wil zeggen is, men probeert gewoon een excuus te verzinnen….

Tevens ben ik er achtergekomen dat warmtepompen van NIBE (de pomp zelf en niet de rest van de installatie) veel duurder zijn in Nederland dan in Zweden. In Zweden kost een S2125-12 nog (€3000-€4000) minder dan in Nederland minus het subsidiebedrag. De rest van de onderdelen (SMO, GP12, etc) niet.

Gek hè

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-01 17:07
RedGolf schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 20:33:
[...]

En hoe lang was deze garantie?
2 jaar op onderdelen, ex voorrijkosten en arbeid.

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:23
warsame schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 15:21:
[...]

Is de F2040-6 veel anders? Bij mij zit hij juist vaak op 110Hz, gelijk aan de gevraagde frequency
Mogelijk vanwege dat je een hogere temperatuur nodig hebt in jouw situatie met alleen radiatoren. (vergelijkbaar met een SWW run, waarbij de 2050 wel naar 110 Hz gaat)

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 21:16
MvRtje schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:39:
[...]

Zie hier afgelopen 3 dagen voordat ik GP10 verlaagd had.
[Afbeelding]
Hey, mooi om te zien dit! Ik zie in een andere post van jou dat je een parallel buffervat hebt, maar dan aangesloten op 2 leidingen, dus met 2 t-stukken tussen de aanvoer en retour.

Je ziet dat bt12 en bt25 nagenoeg gelijk zijn over de gehele periode. Dat is vrijwel onmogelijk indien het buffervat met 4 leidingen is aangesloten zoals bij mij, dan krijg je enorm veel menging tussen het opwek- en afgiftecircuit.

Naar mijn idee zie je hier zeer duidelijk het voordeel van deze aansluitmethode.

  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:56
G-addict schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 08:48:
[...]


Hey, mooi om te zien dit! Ik zie in een andere post van jou dat je een parallel buffervat hebt, maar dan aangesloten op 2 leidingen, dus met 2 t-stukken tussen de aanvoer en retour.

Je ziet dat bt12 en bt25 nagenoeg gelijk zijn over de gehele periode. Dat is vrijwel onmogelijk indien het buffervat met 4 leidingen is aangesloten zoals bij mij, dan krijg je enorm veel menging tussen het opwek- en afgiftecircuit.

Naar mijn idee zie je hier zeer duidelijk het voordeel van deze aansluitmethode.
Goed om te horen, bedankt. Heb ook het idee dat het nu erg goed draait, gp10 draait nu ook weer op auto adapt en temperatuur binnen is weer terug naar 21,5+. Ik denk dat de flow prima is op deze manier.

Helaas moet de ruimte/kast verbouwd gaan worden over paar maanden door wat veranderingen in de woning. De installateur gaat de gehele installatie ontkoppelen en moet 2 kasten er langs opnieuw opgebouwd gaan worden waar in de toekomst ook een 400 liter boiler in zou kunnen voor SWW op moment we dit toe willen gaan voegen. Nu draait SWW nog via onze ketel op zolder. We kunnen dit pas gaan omzetten op moment we een badkamer verbouwing gaan doen omdat we het circuit moeten omgooien dan.

Nu twijfel ik om 2 kranen tussen de parallelbuffer te laten zetten zodat ik eens kan testen met het buitenspel zetten van dit vat. Ik heb namelijk veel verhalen hier gelezen dat deze UKV helemaal geen nut heeft als je groot vloeroppervlakte hebt die als ook als buffer dient. Wat is jullie advies hierin? Zone regeling heb ik wel maar gebruik ik voor 80% van het verwarmde oppervlakte niet.

Tevens twijfel ik om de installateur direct een flow meter er tussen te laten hangen en deze aan te sluiten op de SMO S40 zodat ik ook mijn COP kan gaan berekenen. Zijn hier bepaalde flow meters voor die aangeraden worden of kan ik dit het beste bij de installateur neerleggen?

Dank weer voor jullie reacties.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
Knowbody schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 07:25:
[...]

Mogelijk vanwege dat je een hogere temperatuur nodig hebt in jouw situatie met alleen radiatoren. (vergelijkbaar met een SWW run, waarbij de 2050 wel naar 110 Hz gaat)
Dat kan heel goed. Hopelijk reageert iemand die ook zo’n setup heeft als jij en je vraag kan beantwoorden.

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
MvRtje schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:37:
[...]

Goed om te horen, bedankt. Heb ook het idee dat het nu erg goed draait, gp10 draait nu ook weer op auto adapt en temperatuur binnen is weer terug naar 21,5+. Ik denk dat de flow prima is op deze manier.

Helaas moet de ruimte/kast verbouwd gaan worden over paar maanden door wat veranderingen in de woning. De installateur gaat de gehele installatie ontkoppelen en moet 2 kasten er langs opnieuw opgebouwd gaan worden waar in de toekomst ook een 400 liter boiler in zou kunnen voor SWW op moment we dit toe willen gaan voegen. Nu draait SWW nog via onze ketel op zolder. We kunnen dit pas gaan omzetten op moment we een badkamer verbouwing gaan doen omdat we het circuit moeten omgooien dan.

Nu twijfel ik om 2 kranen tussen de parallelbuffer te laten zetten zodat ik eens kan testen met het buitenspel zetten van dit vat. Ik heb namelijk veel verhalen hier gelezen dat deze UKV helemaal geen nut heeft als je groot vloeroppervlakte hebt die als ook als buffer dient. Wat is jullie advies hierin? Zone regeling heb ik wel maar gebruik ik voor 80% van het verwarmde oppervlakte niet.

Tevens twijfel ik om de installateur direct een flow meter er tussen te laten hangen en deze aan te sluiten op de SMO S40 zodat ik ook mijn COP kan gaan berekenen. Zijn hier bepaalde flow meters voor die aangeraden worden of kan ik dit het beste bij de installateur neerleggen?

Dank weer voor jullie reacties.
Als je goed wilt testen zou je dan ook een bypass over je 2e pomp gp10 moeten aanleggen. Zolang die pomp er tussen zit krijg je geen goede vergelijking. Systemen zonder buffer hebben geen gp10 maar alleen de gp12 die zijn flow direct de woning instuurt. Heb je gp10 er nog tussen zitten dan kan gp12 waarschijnlijk zijn flow niet kwijt zonder buffer. Zet je gp10 alleen uit dan is die een grote restrictie in de leiding.
Ikzelf denk dat het verschil qua energieverbruik met of zonder buffer geen grote kosten rechtvaardigt, zal geen groot verschil zijn. Werkt bij mij prima met buffer.

Er wordt nogal eens over een Kamstrup flow meter gesproken geloof ik.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
Bij mij is recentelijk de optionele BT71 geplaatst. Is het de bedoeling om de temp BT71 te vergelijken met die van de BT25? Het verschil is nu ongeveer 10 graden.

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 21:16
warsame schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:50:
Bij mij is recentelijk de optionele BT71 geplaatst. Is het de bedoeling om de temp BT71 te vergelijken met die van de BT25? Het verschil is nu ongeveer 10 graden.
Dat is best veel. Tenminste, als je enkel vloerverwarming hebt.

  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
G-addict schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:12:
[...]


Dat is best veel. Tenminste, als je enkel vloerverwarming hebt.
het gaat om alleen radiatoren

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • AnJaJoRe
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 22:40
warsame schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:14:
[...]

het gaat om alleen radiatoren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mAP1PAVcDmrqAPvRtclhoaocaaY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y3jbUMRs5D7oUBEY0fVngqbZ.jpg?f=fotoalbum_large

Li-boven BT12, Re-boven BT3
Li-midden BT25, Re-midden BT71

Ook alleen radiatoren
Wat ik een beetje raar vind is dat de temp direct na de (in serie staande) buffer BT71 lager wordt aangegeven als de retour bij de WP zelf BT3, terwijl daar plm 15mtr retourleiding tussen zit

[ Voor 15% gewijzigd door AnJaJoRe op 09-01-2026 12:20 ]

F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++


  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 21:16
MvRtje schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:37:
[...]
Nu twijfel ik om 2 kranen tussen de parallelbuffer te laten zetten zodat ik eens kan testen met het buitenspel zetten van dit vat. Ik heb namelijk veel verhalen hier gelezen dat deze UKV helemaal geen nut heeft als je groot vloeroppervlakte hebt die als ook als buffer dient. Wat is jullie advies hierin? Zone regeling heb ik wel maar gebruik ik voor 80% van het verwarmde oppervlakte niet.
Zoals Warsame al zegt dien je dan ook een bypass over je pomp te maken.
Als je met die 80% die continu open staat het het minimale debiet haalt welke Nibe voorschrijft dan kan het werken. Bij een kennis van mij werkt het zo ook wel aardig, al is de flow door de vloerverwarmingsgroepen wel variabel.

Wat naar mijn mening het allerbeste werkt is de naregelingen buiten spel zetten. Gewoon alle groepen handmatig open zetten en dan de flow zo afstellen dat de temperatuur overal naar wens is. Dan heb je de meeste rust in je installatie.

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 21:16
warsame schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:14:
[...]

het gaat om alleen radiatoren
Dan zou je het nodig kunnen hebben. Maar misschien kan de flow iets omhoog en de dT iets omlaag. Dan gaat je aanvoertemperatuur iets omlaag en je retourtemperatuur iets omhoog, de gemiddelde temperatuur blijft hetzelfde. Een lagere aanvoertemperatuur betekent doorgaans minder opgenomen vermogen.

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:23
Ik heb het idee maar het kan ook autosuggestie zijn dan de optionele BT71, als die er is, wel invloed heeft op de snelheid van GP12.

BT3 wordt geprobeerd naar BT71 toe te regelen.

Voor de graadminuten dient alleen BT25 (en als die er niet is BT12)

Voor de dT kijkt het systeem mijn inziens naar zijn eigen altijd aanwezige sensoren, meestal heeten die BT12 en BT3.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
AnJaJoRe schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:17:
[...]

[Afbeelding]

Li-boven BT12, Re-boven BT3
Li-midden BT25, Re-midden BT71

Ook alleen radiatoren
Wat ik een beetje raar vind is dat de temp direct na de (in serie staande) buffer BT71 lager wordt aangegeven als de retour bij de WP zelf BT3, terwijl daar plm 15mtr retourleiding tussen zit
@AnJaJoRe bedankt voor het delen. Ik heb jouw tegels nagemaakt _/-\o_ verschil is nu wel redelijk ok, daar straks was het meer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F4vJrXdLkUGvwPY2jAJoxAnFGWc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/D5U5WPMy4pPaJkwj5PInaq3K.png?f=fotoalbum_large

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
G-addict schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:24:
[...]


Dan zou je het nodig kunnen hebben. Maar misschien kan de flow iets omhoog en de dT iets omlaag. Dan gaat je aanvoertemperatuur iets omlaag en je retourtemperatuur iets omhoog, de gemiddelde temperatuur blijft hetzelfde. Een lagere aanvoertemperatuur betekent doorgaans minder opgenomen vermogen.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik eigenlijk niet weet hoe ik de flow kan aanpassen. Zit dat ergens in het menu van de SMOS40

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
Knowbody schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:50:
Ik heb het idee maar het kan ook autosuggestie zijn dan de optionele BT71, als die er is, wel invloed heeft op de snelheid van GP12.

BT3 wordt geprobeerd naar BT71 toe te regelen.

Voor de graadminuten dient alleen BT25 (en als die er niet is BT12)

Voor de dT kijkt het systeem mijn inziens naar zijn eigen altijd aanwezige sensoren, meestal heeten die BT12 en BT3.
Ok. Bedankt

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 21:16
warsame schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 14:21:
[...]

Ik moet eerlijk toegeven dat ik eigenlijk niet weet hoe ik de flow kan aanpassen. Zit dat ergens in het menu van de SMOS40
Flow gp12 verhogen, de ingestelde dT verkleinen. Dit betreft de dT over bt12 en bt3.
Flow gp10 verhogen, van autoadapt naar constante druk en dan kijken bij welke stand: 1,2 of 3 de dT het beste uitkomt. Dit beïnvloed de dT over bt25 en bt71.

Dit geldt overigens voor een SMO40. Ik weet niet of een S40 heel anders regelt.

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:23
@warsame
@G-addict

Hebben wij eigenlijk wel voor de bril of er TRV's op de radiatoren van @warsame zitten?

Deze thermostaat kranen beïnvloeden de flow en uiteraard ook de dT nogal. Dat is niet te voorkomen.

[ Voor 6% gewijzigd door Knowbody op 09-01-2026 17:43 ]

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • AnJaJoRe
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 22:40
@warsame Flow instellingen F2120 SMO-S40 in menu 7.1.2.4 denk ik ?

F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
G-addict schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 15:09:
[...]


Flow gp12 verhogen, de ingestelde dT verkleinen. Dit betreft de dT over bt12 en bt3.
Flow gp10 verhogen, van autoadapt naar constante druk en dan kijken bij welke stand: 1,2 of 3 de dT het beste uitkomt. Dit beïnvloed de dT over bt25 en bt71.

Dit geldt overigens voor een SMO40. Ik weet niet of een S40 heel anders regelt.
bedankt @G-addict Ik ga checken hoe dat zit met mijn SMO S40

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
AnJaJoRe schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 18:05:
@warsame Flow instellingen F2120 SMO-S40 in menu 7.1.2.4 denk ik ?
Check. Thanks

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
Knowbody schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 17:43:
@warsame
@G-addict

Hebben wij eigenlijk wel voor de bril of er TRV's op de radiatoren van @warsame zitten?

Deze thermostaat kranen beïnvloeden de flow en uiteraard ook de dT nogal. Dat is niet te voorkomen.
Ik heb thermostatische radiatorkranen op mijn radiatoren zitten en ik heb ze allemaal volledig open staan. Geen invloed op dT dan toch?

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:23
warsame schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 18:30:
[...]

Ik heb thermostatische radiatorkranen op mijn radiatoren zitten en ik heb ze allemaal volledig open staan. Geen invloed op dT dan toch?
Dan kun je ze beschouwen als niet aanwezig.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19:52
MvRtje schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:37:
[...]
Nu twijfel ik om 2 kranen tussen de parallelbuffer te laten zetten zodat ik eens kan testen met het buitenspel zetten van dit vat. Ik heb namelijk veel verhalen hier gelezen dat deze UKV helemaal geen nut heeft als je groot vloeroppervlakte hebt die als ook als buffer dient. Wat is jullie advies hierin? Zone regeling heb ik wel maar gebruik ik voor 80% van het verwarmde oppervlakte niet.
Deze afsluiters heb ik meteen geplaatst op zowel mijn boiler als buffer voor service doeleinden. Ik heb daar ook mee geëxperimenteerd maar er zijn zoveel situaties denkbaar dat je dat niet even hebt getest. Belangrijkste doel van een 2-pijps parallel buffer in mijn situatie is garanderen dat de warmtepomp onder alle omstandigheden voldoende flow krijgt, vooral om vlot te kunnen ontdooien. Voor verwarmen is deze hoge flow vaak helemaal niet nodig. Indien je de dT laat oplopen tot 7-10 graden kun je ook met en te dun leidingwerk toch de woning probleemloos verwarmen. Maar ontdooien is een ander verhaal en onder de huidige omstandigheden is vlot ontdooien van levensbelang omdat anders het afgegeven vermogen enorm keldert.
MvRtje schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:37:
[...]
Tevens twijfel ik om de installateur direct een flow meter er tussen te laten hangen en deze aan te sluiten op de SMO S40 zodat ik ook mijn COP kan gaan berekenen. Zijn hier bepaalde flow meters voor die aangeraden worden of kan ik dit het beste bij de installateur neerleggen?
NIBE heeft zelf flowmeters die je kunt aansluiten op de SMO S40. Dit zijn geen ultrasoon flowmeters maar turbine/peddelwiel exemplaren. Ikzelf heb Kamstrup Multical 303 warmtemeter bestaande uit een ultrasoon flowmeter en inline temperatuur sensoren. Dit is nauwkeuriger, maar niet aan te sluiten op een SMO en als het goed is kan ik deze t.z.t. via Wm-bus aansluiten op een ABB energie manager, maar het is nog wachten op wm-bus ondersteuning van ABB. (Zou dit niet adviseren aan derden, tenzij je bewust deze keuze maakt.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
Knowbody schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 18:41:
[...]

Dan kun je ze beschouwen als niet aanwezig.
Ok

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Nu online
Weet iemand hoe de BT50 werkt op de SMO S40? Hij is niet aangesloten bij mij, maar toch 'meet' die een temperatuur en geeft die terug op de SMO ?

  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
thijsbov schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 20:05:
Weet iemand hoe de BT50 werkt op de SMO S40? Hij is niet aangesloten bij mij, maar toch 'meet' die een temperatuur en geeft die terug op de SMO ?
Apart! Hier ook niet aangesloten maar meet niks in de app.

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • zwollie
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19:07
thijsbov schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 20:05:
Weet iemand hoe de BT50 werkt op de SMO S40? Hij is niet aangesloten bij mij, maar toch 'meet' die een temperatuur en geeft die terug op de SMO ?
bij mij zie je daar de meetwaarde van de rmu sensor

Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017


  • hrv
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 18-01 14:32

hrv

Zelfde hier. De RMU is via BT50 uit te lezen. Geen idee hoe het werkt als je ook nog eens een echte BT50 aan zou sluiten.

  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 18-01 16:14
Hier geen verbetering mbt doorstroom alarm en SWW Gebruik tijdens defrosts na 4.7.6.

  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Nu online
Hmm, hij is wel c.a. 3 graden warmer dan de RMU Sensor. Zou wel gebruikelijk zijn. Vind 't eigenlijk raar dat de smo de waarde dan niet gewoon leeg laat.

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:23
-jann schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 21:17:
Hier geen verbetering mbt doorstroom alarm en SWW Gebruik tijdens defrosts na 4.7.6.
Omdat het ook niet in de release notes werd genoemd kan het best zijn dat die update nog moet komen.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19:52
thijsbov schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 21:28:
Hmm, hij is wel c.a. 3 graden warmer dan de RMU Sensor. Zou wel gebruikelijk zijn. Vind 't eigenlijk raar dat de smo de waarde dan niet gewoon leeg laat.
Ik lees bt50 uit via Modbus tcp op adres 26 en daar verschijnt niets. Ik had ook de indruk dat ik de binnentemperatuur van de RMU S40 zo kon uitlezen op de SMO S40 maar zo werkt het niet. Ik ken ook geen ander adres waarmee je de temperatuur (en luchtvochtigheid) van de RMU S40 kunt uitlezen.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 18-01 17:18
Stooklijn 5 is heerlijk nu. Ondanks kannibalisme!

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 18-01 16:14
-jann schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 21:17:
Hier geen verbetering mbt doorstroom alarm en SWW Gebruik tijdens defrosts na 4.7.6.
Zelfs bij een tapwaterbuffer temperatuur van 20C, een vloertemperatuur van 30C, kiest de regeling er bij een handmatige defrost voor om de 3weg klep te schakelen en te defrosten op tapwater.

Echt een bijzondere keuze van de regeling, en nog meer bijzonder dat zoiets in een update zit in hartje winter.

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 18-01 11:19
Weet iemand wat de standaard waarde is voor “Stepping diff. compressors” in menu 7.1.10.3 - INSTEL. GRAADMINUT?

  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
RedGolf schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 07:55:
[...]

Ik lees bt50 uit via Modbus tcp op adres 26 en daar verschijnt niets. Ik had ook de indruk dat ik de binnentemperatuur van de RMU S40 zo kon uitlezen op de SMO S40 maar zo werkt het niet. Ik ken ook geen ander adres waarmee je de temperatuur (en luchtvochtigheid) van de RMU S40 kunt uitlezen.
Ik weet niet of de modbus adressen van l/w en b/w verschillen maar ik lees op mijn b/w wp BT50 uit op modbus adres 116. Andere RMU S40 adressen zijn oa 2800 (kamer temp) en 3130 (%RLV).

Als je in een S-serie wp een USB-stick stopt krijg je bij menu 7.5.9 de optie op de meest gebruikte of alle modbus adressen uit te lezen in CSV formaat (incl grootte van het adres en getal formaat). Niet alle adressen zijn voor alle modellen bruikbaar trouwens.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:56
RedGolf schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:04:
[...]

Deze afsluiters heb ik meteen geplaatst op zowel mijn boiler als buffer voor service doeleinden. Ik heb daar ook mee geëxperimenteerd maar er zijn zoveel situaties denkbaar dat je dat niet even hebt getest. Belangrijkste doel van een 2-pijps parallel buffer in mijn situatie is garanderen dat de warmtepomp onder alle omstandigheden voldoende flow krijgt, vooral om vlot te kunnen ontdooien. Voor verwarmen is deze hoge flow vaak helemaal niet nodig. Indien je de dT laat oplopen tot 7-10 graden kun je ook met en te dun leidingwerk toch de woning probleemloos verwarmen. Maar ontdooien is een ander verhaal en onder de huidige omstandigheden is vlot ontdooien van levensbelang omdat anders het afgegeven vermogen enorm keldert.


[...]

NIBE heeft zelf flowmeters die je kunt aansluiten op de SMO S40. Dit zijn geen ultrasoon flowmeters maar turbine/peddelwiel exemplaren. Ikzelf heb Kamstrup Multical 303 warmtemeter bestaande uit een ultrasoon flowmeter en inline temperatuur sensoren. Dit is nauwkeuriger, maar niet aan te sluiten op een SMO en als het goed is kan ik deze t.z.t. via Wm-bus aansluiten op een ABB energie manager, maar het is nog wachten op wm-bus ondersteuning van ABB. (Zou dit niet adviseren aan derden, tenzij je bewust deze keuze maakt.
Als ik zo de reacties hier zie dan kan het zo maar eens zijn dat ik dit niet ga doen en het gewoon zo laat zoals het nu is. Ik ben bang dat ik dan dingen wil zoeken/proberen die totaal niet nodig zijn en mij niet de voordelen of besparingen gaan brengen die je dan probeert te zoeken.

Ik wil het eigenlijk vooral met mijn Home Assistent kunen uitlezen, als ik dit niet in de SMO S40 kan is het niet perse een ramp. Ik wil in mijn HA dashboard duidelijk een berekening van COP kunnen laten zien, dat is voldoende. Dan weet ik ook hoe zuinig mijn WP werkelijk gedraaid heeft. Ik heb hier nu niet perse de beste kijk op. Natuurlijk meet ik het verbruikte stroom van de buiten unit en de SMO S40 dus het geeft me wel iets beeld maar niet de exacte COP helaas.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:56
wickydude schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:38:
[...]

Als je goed wilt testen zou je dan ook een bypass over je 2e pomp gp10 moeten aanleggen. Zolang die pomp er tussen zit krijg je geen goede vergelijking. Systemen zonder buffer hebben geen gp10 maar alleen de gp12 die zijn flow direct de woning instuurt. Heb je gp10 er nog tussen zitten dan kan gp12 waarschijnlijk zijn flow niet kwijt zonder buffer. Zet je gp10 alleen uit dan is die een grote restrictie in de leiding.
Ikzelf denk dat het verschil qua energieverbruik met of zonder buffer geen grote kosten rechtvaardigt, zal geen groot verschil zijn. Werkt bij mij prima met buffer.

Er wordt nogal eens over een Kamstrup flow meter gesproken geloof ik.
Precies dit bedacht ik mij later ook. Deze gp10 moeten we dan natuurlijk ook buitenspel gaan zetten. Zoals ik hier boven al zeg krijg ik het idee om dit experiment maar niet aan te gaan en gewoon te laten zoals alles nu is. In de toekomst ga ik nog een RSV 400 toevoegen voor warmwater, een Kamstrup vlowmeter en daar blijft het dan bij.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:56
Even wat onderzoek gedaan en het lijkt dat ik uitkom op een Kamstrup MULTICAL 403 + Kamst-IR gateway zodat ik hem binnen HA kan toevoegen. Deze 403 kan 0,6 t/m 15m3/h doen dat is volgens mij meer dan voldoende binnen mijn installatie.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
MvRtje schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:54:
[...]

Ik wil het eigenlijk vooral met mijn Home Assistent kunen uitlezen, als ik dit niet in de SMO S40 kan is het niet perse een ramp. Ik wil in mijn HA dashboard duidelijk een berekening van COP kunnen laten zien, dat is voldoende. Dan weet ik ook hoe zuinig mijn WP werkelijk gedraaid heeft. Ik heb hier nu niet perse de beste kijk op. Natuurlijk meet ik het verbruikte stroom van de buiten unit en de SMO S40 dus het geeft me wel iets beeld maar niet de exacte COP helaas.
Als je je COP goed wilt berekenen moet je eigenlijk wel externe meters toepassen omdat Nibe niet per sé geïnteresseerd is in het rapporteren van volledige cijfers. Zelf meet ik bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik via een aparte Eastron SDM-630 dinrail meter in de meterkast.
Op jaarbasis geeft Nibe in mijn geval zo'n 150kWh per jaar minder op dan gemeten in de meterkast (wonderlijk genoeg geeft Nibe in de zomer te weinig en in de winter teveel verbruik op). Nibe geeft ook op verschillende manieren verbruiks- en productiewaarden op die onderling niet consistent zijn. Dus eigenlijk moet je ook nog de opbrengst separaat meten (dat is een wat grotere ingreep omdat je die meestal in een leiding moet plaatsen). Dat laatste heb ik niet gedaan en ga daarbij wel af op Nibe waardes (oa via adressen 1575, 1577, 1583, 1585, 2019). Zie ook mijn post https://gathering.tweaker...message/82795104#82795104
Sinds 1 of 2 firmware updates geleden geeft Nibe via Modbus ook de totale productie (adres 3821) en verbruik (adres 3823) op die ook weer afwijken van andere door Nibe opgegeven getallen. Take your pick ... |:(

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:23
-jann schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:06:
[...]


Zelfs bij een tapwaterbuffer temperatuur van 20C, een vloertemperatuur van 30C, kiest de regeling er bij een handmatige defrost voor om de 3weg klep te schakelen en te defrosten op tapwater.

Echt een bijzondere keuze van de regeling, en nog meer bijzonder dat zoiets in een update zit in hartje winter.
Ik vraag mij af hoe de situatie is bij de mensen met de defrost 'problemen' van de S2125.

Staat deze soms in de wind waardoor het defrosten mogelijk de maximale tijd duurt en de regeling dan denkt 'dat moet de volgende keer anders'? Zou zoiets er mee te maken kunnen hebben?

Uit de Technical manual van de F2040-8 haal ik bijvoorbeeld dat er voor die unit een maximale defrost timer is van 8 minuten en 20 sec.
Er zijn nogal wat condities wat dit betreft.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:23
macbelly schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 11:34:
[...]

Als je je COP goed wilt berekenen moet je eigenlijk wel externe meters toepassen omdat Nibe niet per sé geïnteresseerd is in het rapporteren van volledige cijfers. Zelf meet ik bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik via een aparte Eastron SDM-630 dinrail meter in de meterkast.
Op jaarbasis geeft Nibe in mijn geval zo'n 150kWh per jaar minder op dan gemeten in de meterkast (wonderlijk genoeg geeft Nibe in de zomer te weinig en in de winter teveel verbruik op). Nibe geeft ook op verschillende manieren verbruiks- en productiewaarden op die onderling niet consistent zijn. Dus eigenlijk moet je ook nog de opbrengst separaat meten (dat is een wat grotere ingreep omdat je die meestal in een leiding moet plaatsen). Dat laatste heb ik niet gedaan en ga daarbij wel af op Nibe waardes (oa via adressen 1575, 1577, 1583, 1585, 2019).
Sinds 1 of 2 firmware updates geleden geeft Nibe via Modbus ook de totale productie (adres 3821) en verbruik (adres 3823) op die ook weer afwijken van andere door Nibe opgegeven getallen. Take your pick ... |:(
Als je de eigen flowmeter (BF1?) van Nibe toepast, zul je echter cijfers krijgen wanneer ook de puls ingang wordt gebruikt.

Ik gebruik alleen de puls ingang en daar doet hij niets mee (BE6 of BE7).

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:56
macbelly schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 11:34:
[...]

Als je je COP goed wilt berekenen moet je eigenlijk wel externe meters toepassen omdat Nibe niet per sé geïnteresseerd is in het rapporteren van volledige cijfers. Zelf meet ik bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik via een aparte Eastron SDM-630 dinrail meter in de meterkast.
Op jaarbasis geeft Nibe in mijn geval zo'n 150kWh per jaar minder op dan gemeten in de meterkast (wonderlijk genoeg geeft Nibe in de zomer te weinig en in de winter teveel verbruik op). Nibe geeft ook op verschillende manieren verbruiks- en productiewaarden op die onderling niet consistent zijn. Dus eigenlijk moet je ook nog de opbrengst separaat meten (dat is een wat grotere ingreep omdat je die meestal in een leiding moet plaatsen). Dat laatste heb ik niet gedaan en ga daarbij wel af op Nibe waardes (oa via adressen 1575, 1577, 1583, 1585, 2019).
Sinds 1 of 2 firmware updates geleden geeft Nibe via Modbus ook de totale productie (adres 3821) en verbruik (adres 3823) op die ook weer afwijken van andere door Nibe opgegeven getallen. Take your pick ... |:(
Ik heb zelf ook de Eastron SDM-630 meters in gebruik voor mijn buitenunit en heb ook een (HomeWizard EnergySocket) meter voor mijn SMO S40 dus ik meet in principe alles nauwkeurig. Enkel wat ik nu nog mis is de flow meter om ook werkelijk de juiste COP te kunnen berekenen.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
Knowbody schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 11:35:
[...]

Ik vraag mij af hoe de situatie is bij de mensen met de defrost 'problemen' van de S2125.

Staat deze soms in de wind waardoor het defrosten mogelijk de maximale tijd duurt en de regeling dan denkt 'dat moet de volgende keer anders'? Zou zoiets er mee te maken kunnen hebben?

Uit de Technical manual van de F2040-8 haal ik bijvoorbeeld dat er voor die unit een maximale defrost timer is van 8 minuten en 20 sec.
Er zijn nogal wat condities wat dit betreft.
Vandaag, 10 januari, zit ik op tien defrosts. Laatste om 12:10 zat 10 minuten en 9 seconden. De andere defrosts duurden tussen de zeven en negen minuten. Mijn warmtepomp hangt tegen de gevel boven de aanbouw, op de eerste verdieping aan de westkant.

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 18-01 11:01
warsame schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:45:
[...]

Vandaag, 10 januari, zit ik op tien defrosts. Laatste om 12:10 zat 10 minuten en 9 seconden. De andere defrosts duurden tussen de zeven en negen minuten. Mijn warmtepomp hangt tegen de gevel boven de aanbouw, op de eerste verdieping aan de westkant.
Sinds de reset is het defrost gedrag bij mij flink veranderd.
Ik heb er vandaag pas 4 gehad, allen rond de 10 minuten.

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • ReLight
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18-01 08:34

ReLight

echo("What Now ? !")

11 vandaag. Gaat veel beter sinds ik de doeltemp op 20c op de RMU heb gezet hier (groot huis, vv en rad, icm tado), als de s2125 overtrekt dan komt hij er met dit weer moeilijk uit. . Pomp staat beneden tegen de zuidgevel met voldoende afstand. Koude zuid en Oost wind hebben veel impact en een 99% humidity icm wind ook dan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/leQmS5ftpVedlwqtLI6yIq1bJPc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wsO4G84aq82CaNJWxS3n7tLK.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door ReLight op 10-01-2026 13:34 . Reden: Typos ]

Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE


  • Skipperhenk
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 17-01 21:14
Hier staat de F2050-6 op het garagedak. Nu inmiddels is het dak voorzien van een groen dak. De resonantie is daardoor ook sterk verminderd.
Hier onder de opstelling en de weergaven van BT16 vandaag.
Nogal open gebied hier maar de buitenunit staat met de zijkanten ongeveer oost-west.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MFBsasvqsjIrBm3nWdeDoBLxFuk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lRx9vM1lqam6VHfzHQUZiC4G.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_bYcjZac80U2Dg4k-fRF2gxmUE8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OvazoYUtNpC8hqH1QxQKys2a.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nN0Xyo_Y9iHLk-c4nkd7fUs6Xuk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H6XFwOQX61Ia1weLIzvEXzEr.jpg?f=fotoalbum_large

  • stijnos1991
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:32
Ik zit even te rommelen in onze kast beneden waar de verdeler hangt van de vloerverwarming. Zie ik dat de flow volgens mij 0 is terwijl de warmtepomp wel de hele dag aan het verwarmen is. Klopt mijn bevinding? En hoe zou ik flow moeten creëren? De badkamervloer boven voelt een heel stuk warmer dan de vloer beneden. Die voelt echt niet of nauwelijks warm.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_t_aKGNZ_GufKnFzZhp9m2SGvew=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HSS0aWYMxu5CgdFovRvaVlrI.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IF93CtCpFlWhNERwa2QVBU4tY7E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KNkVmqS3Mg7V2fdUOCzjIkRY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_fSi3KcC1iQvT5bX7sTWk9hOX0k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tt6Z5IoWDOyhFUhQn7qMSQlT.jpg?f=fotoalbum_large

  • havisoft
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 18-01 10:56
Hier de laatste 24 uur 23 defrost. De defrosts ongeveer om het uur en met een duur van ca 12 minuten. Meestal vanuit de vloer maar soms ook om onverklaarbare reden uit het SWW :-( . De warmtepomp staat vlak bij de zuid-west gevel en redelijk beschut.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YSQ9CGLbj1FrDL5Wvpwmqhayqus=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uPo83qwEb93LJ99HGE9Opmnm.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 23% gewijzigd door havisoft op 10-01-2026 16:05 ]

NIBE VVM_S320 + S2125-12 met RMU_S40 | PV SolarEdge SE9k 8.500 KWh per jaar


  • Luchtenburger
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
De warmtepomp staat hier aan de noord kant van het huis (de ventilator "kijkt" exact naar het noorden):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YDBviNgjPm5deKYS0-AGYnEgnaI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wm1zjqSlczbALJamHLynTIjG.jpg?f=fotoalbum_large

Afstand tussen de warmtepomp en het huis is 44cm.

Vandaag heb ik tot dusver 10 defrosts, allemaal op de vloer. De berekende aanvoer temperatuur is momenteel rond de 31 graden, retour temperatuur (BT3) vlak voor een defrost is ongeveer 28 graden.
Het merkwaardige is dat ik momenteel helemaal geen last heb van foutcode 418 (te lage flow).

Ik zie wel dat de defrost counter soms niet tot 0 telt en dat er dan al wel weer een defrost wordt uitgevoerd.
Dit was het defrost gedrag gisteren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PuPisaOWFXFgV9JJdrJOFUi-ntA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/If0Nq6qqf6OKLK5IYjxlXmDR.png?f=fotoalbum_large

In de handleiding staat:
Als de verdamper te koud is, start er een "beveiligde ontdooiing" op. Deze ontdooiing kan eerder starten dan de reguliere ontdooiing.
Ik weet niet wat "te koud" is. Gisteren heb ik wel een BT16 temperatuur gezien van -21 graden vlak voor een defrost, maar ook wel -15 graden.

Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)


  • Skipperhenk
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 17-01 21:14
stijnos1991 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:51:
Ik zit even te rommelen in onze kast beneden waar de verdeler hangt van de vloerverwarming. Zie ik dat de flow volgens mij 0 is terwijl de warmtepomp wel de hele dag aan het verwarmen is. Klopt mijn bevinding? En hoe zou ik flow moeten creëren? De badkamervloer boven voelt een heel stuk warmer dan de vloer beneden. Die voelt echt niet of nauwelijks warm.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Lijkt mij dat je de flowmeters even moet instellen. Zo te zien kun je bovenin de flowmeter aan het palletje draaien totdat deze op een waarde boven die nul komt te staan. Echter, is net persé dat ze allemaal gelijke waarde aan moeten geven. Kijken welke leiding het langst is en dan elke flow steeds bijstellen.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
stijnos1991 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:51:
Ik zit even te rommelen in onze kast beneden waar de verdeler hangt van de vloerverwarming. Zie ik dat de flow volgens mij 0 is terwijl de warmtepomp wel de hele dag aan het verwarmen is. Klopt mijn bevinding? En hoe zou ik flow moeten creëren? De badkamervloer boven voelt een heel stuk warmer dan de vloer beneden. Die voelt echt niet of nauwelijks warm.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Even checken wat er gebeurt als je de flowmeters meer open draait. Eentje laat 1l/min zien, en badkamer is wel warm, dus je pomp zou ok moeten zijn.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • havisoft
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 18-01 10:56
stijnos1991 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:51:
Ik zit even te rommelen in onze kast beneden waar de verdeler hangt van de vloerverwarming. Zie ik dat de flow volgens mij 0 is terwijl de warmtepomp wel de hele dag aan het verwarmen is. Klopt mijn bevinding? En hoe zou ik flow moeten creëren? De badkamervloer boven voelt een heel stuk warmer dan de vloer beneden. Die voelt echt niet of nauwelijks warm.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Zo te zien staan alle groepen dicht (0). Draai de groepen open en kijk of de vloerverwarming nu gelijkmatig warm wordt. Zijn er delen kouder dan zit er waarschijnlijk een groot verschil in de aangesloten leidinglengte per groep en moet je 1 of meerdere groepen wat verder dicht draaien zodat de vloer gelijkmatig warm wordt.

NIBE VVM_S320 + S2125-12 met RMU_S40 | PV SolarEdge SE9k 8.500 KWh per jaar


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19:52
MvRtje schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 11:22:
Even wat onderzoek gedaan en het lijkt dat ik uitkom op een Kamstrup MULTICAL 403 + Kamst-IR gateway zodat ik hem binnen HA kan toevoegen. Deze 403 kan 0,6 t/m 15m3/h doen dat is volgens mij meer dan voldoende binnen mijn installatie.
Ik weet niet waar je deze wil kopen, maar ik heb de wireless Mbus versie van de Multical 303 in Duitsland (Spewa) gekocht voor ca €150,- exclusief de adapters/inbouwset voor in het leidingwerk. In NL betaal je vaak de hoofdprijs.

Jouw oplossing met de ir gateway heb ik niet onderzocht

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19:52
macbelly schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:27:
[...]

Ik weet niet of de modbus adressen van l/w en b/w verschillen maar ik lees op mijn b/w wp BT50 uit op modbus adres 116. Andere RMU S40 adressen zijn oa 2800 (kamer temp) en 3130 (%RLV).

Als je in een S-serie wp een USB-stick stopt krijg je bij menu 7.5.9 de optie op de meest gebruikte of alle modbus adressen uit te lezen in CSV formaat (incl grootte van het adres en getal formaat). Niet alle adressen zijn voor alle modellen bruikbaar trouwens.
Dankjewel, ik heb over deze parameters heen gekeken. Ze werken beiden!

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:23
format5 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:12:
[...]


Sinds de reset is het defrost gedrag bij mij flink veranderd.
Ik heb er vandaag pas 4 gehad, allen rond de 10 minuten.
Waarschijnlijk toeval omdat het iets kouder is.

Hier bij -2 gr spelen met name de 3 uurs timer (AMS10-12) (2,5 uur bij de F2050-6) defrosts (om de olie terug te pompen) en ademt het systeem weer rust uit.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19:52
macbelly schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 11:34:
[...]
https://gathering.tweaker...message/82795104#82795104
Sinds 1 of 2 firmware updates geleden geeft Nibe via Modbus ook de totale productie (adres 3821) en verbruik (adres 3823) op die ook weer afwijken van andere door Nibe opgegeven getallen. Take your pick ... |:(
En s2125 actueel afgegeven vermogen (406)

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19:52
Knowbody schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 17:18:
[...]

Waarschijnlijk toeval omdat het iets kouder is.

Hier bij -2 gr spelen met name de 3 uurs timer (AMS10-12) (2,5 uur bij de F2050-6) defrosts (om de olie terug te pompen) en ademt het systeem weer rust uit.
Hier 14! defrosts van middernacht tot 1800. Temperatuur ca -1.6 graden en veel sneeuw op straat

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • kayano55
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18-01 09:17
G-addict schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:40:
[...]


Dan is de gemiddelde temperatuur dus 25,25⁰C.
Dat hoeft niet perse warm aan te voelen aan de voetjes. Als er koude plekken zijn vraag ik mij af of de installatie waterzijdig is ingeregeld (kun je best goed controleren met een thermografische camera), wat de hart op hart afstand is van de vloerverwarmings leidingen, en wat je vloerafwerking is.
Maar een ruimtetemperatuur van bijna 22⁰C is toch erg comfortabel?

Ik heb hier juist even op de vloerverwarmingsverdeler gekeken en ik lees hier op de begane grond 25⁰C om 22⁰C af. Daarmee is het hier continu ongeveer 21⁰C.

Edit: Ik lees terug en zie dat je een zoneregeling hebt, dan waarschijnlijk ook een parallel buffervat. Volgens mij zijn de door jou afgelezen aanvoer- en retourtemperatuur gemeten vóór het buffervat, na het buffervat zijn de temperaturen lager door mening van het opwek- en afgiftecircuit. Je vloertemperatuur zal dus ook lager zijn.
Weet je ook waarom nu de verschil tussen werkelijke aanvoer en de retour hoger is geworden? Lijkt mij iets te hoog wat kan hier de oorzaak zijn?

En wat gebeurt er als de delta T zo hoog is? Wat kan ik hier uit halen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/goori2y8t3oFjXGR7WKLZtcLpoo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OkaXLWJLTtVt73afjBmLyduW.jpg?f=fotoalbum_large

  • stijnos1991
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:32
wickydude schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 16:11:
[...]


Even checken wat er gebeurt als je de flowmeters meer open draait. Eentje laat 1l/min zien, en badkamer is wel warm, dus je pomp zou ok moeten zijn.
Hartstikke bedankt. Met een klein sleuteltje kon ik de vierkante busjes open draaien. Er begon meteen wat te stromen. Ze zijn zo goed als volledig open en alle groepen hebben nu ongeveer 1,5L/min flow. Niet mega, maar veel meer dan eerst. Ben erg benieuwd de komende dagen of het te merken is! _/-\o_
Het lijkt erop alsof Return line (AZ2-BT69) ook iets gedaald is sindsdien.

  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:56
RedGolf schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 17:58:
[...]

Hier 14! defrosts van middernacht tot 1800. Temperatuur ca -1.6 graden en veel sneeuw op straat
Hier ook exact 14 stuks gehad tot 18:00. Binnen nu netjes 21,8 graden. Verbruik deze 24h denk ik het hoogste ooit sinds deze winter. Ga waarschijnlijk richting 55 a 60kWh.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:56
RedGolf schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 17:10:
[...]

Ik weet niet waar je deze wil kopen, maar ik heb de wireless Mbus versie van de Multical 303 in Duitsland (Spewa) gekocht voor ca €150,- exclusief de adapters/inbouwset voor in het leidingwerk. In NL betaal je vaak de hoofdprijs.

Jouw oplossing met de ir gateway heb ik niet onderzocht
Ik moet nog een adres zoeken, zie in NL niet heel veel adressen voor dit geheel. Wil graag voor de Multical 403-T gaan (Koud en warm) en de Kamst-IR zodat ik hem kan uitlezen in HA en daar de juiste berekening voor COP kan gaan maken.

Volgens bepaalde info kan het zijn dat de 303 te klein is, of zeg jij dat dit meer dan voldoende moet zijn?

Ik zal eens bij Spewa gaan kijken, dank voor de info.

[ Voor 7% gewijzigd door MvRtje op 10-01-2026 18:56 ]

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 18-01 11:01
Knowbody schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 17:18:
[...]

Waarschijnlijk toeval omdat het iets kouder is.

Hier bij -2 gr spelen met name de 3 uurs timer (AMS10-12) (2,5 uur bij de F2050-6) defrosts (om de olie terug te pompen) en ademt het systeem weer rust uit.
Ongetwijfeld. Echter, heb ik sinds de reset vorige week geen enkel bevriezings probleem meer gehad en gaat iedere defrost goed, waar ik verwacht had dat hij gisteren weer bevroren zou zijn (zoals de laatste tijd iedere keer was bij temp van +5 naar lager gaande)

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
hmm ik heb niet vaak naar de alarms gecheckt maar zie toch veel 221 Low pressure alarm Heat pump (selected outdoor unit) sending fault
message to the controller
Comperssor blocked
Maar ook: 438 Inverter alarm type II The inverter has temporary reach the maximum
operating temperature because of poor cooling
Compressor stopped. Automatic reset 60 sec. after
the inverter fault is corrected

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • hrv
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 18-01 14:32

hrv

De release notes voor 4.7.6 zijn er eindelijk. Niets spannends...

Version: 4.7.6
Release date: 2026-01-05
CHANGES
• VVM S320/325: Fixed an issue from previous firmware 4.7.5 with addition not being activated during
alarm that stops the compressor.
• Improved handling of communication alarm against GP1 (306)
• Fixed an issue with incorrect scaling of the analog output (0-10V) for the shunted control accessory.

  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
warsame schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 20:04:
hmm ik heb niet vaak naar de alarms gecheckt maar zie toch veel 221 Low pressure alarm Heat pump (selected outdoor unit) sending fault
message to the controller
Comperssor blocked
Maar ook: 438 Inverter alarm type II The inverter has temporary reach the maximum
operating temperature because of poor cooling
Compressor stopped. Automatic reset 60 sec. after
the inverter fault is corrected
Hier stopte de warmtepomp vanavond ineens met een Low Pressure alarm. Na het wissen van het alarm werkte alles weer maar wel vreemd… Grappige is dat hij meteen daarna ook weer gewoon op de vloer ontdooid.

Al met al krijg ik het steeds meer een buggy gevoel bij de Nibe.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
kayano55 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 18:12:
[...]


Weet je ook waarom nu de verschil tussen werkelijke aanvoer en de retour hoger is geworden? Lijkt mij iets te hoog wat kan hier de oorzaak zijn?

En wat gebeurt er als de delta T zo hoog is? Wat kan ik hier uit halen?

[Afbeelding]
Het is koud buiten.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19:52
MvRtje schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 18:54:
[...]

Ik moet nog een adres zoeken, zie in NL niet heel veel adressen voor dit geheel. Wil graag voor de Multical 403-T gaan (Koud en warm) en de Kamst-IR zodat ik hem kan uitlezen in HA en daar de juiste berekening voor COP kan gaan maken.

Volgens bepaalde info kan het zijn dat de 303 te klein is, of zeg jij dat dit meer dan voldoende moet zijn?

Ik zal eens bij Spewa gaan kijken, dank voor de info.
Ik heb deze https://www.spewa.de/mult...-eichung-2025/610002-2025. Met deze inbouw set https://www.spewa.de/waer...ezaehler-1-zoll-universal

Belangrijkste is de nominale flow van 2,5m3 en dat is mee dan genoeg. Eventueel verwarmen en koelen, ik zi dat mijn exemplaar ook het koelvermogen kan meten…dus eigenlijk het ontdooi vermogen. Slaat hij op in aparte telwerken. Daarom probeer ik deze werkend tekrijgen via wmbus dan kan ik hem via mijn ABB energie manager uitlezen. Maar dit is een dure hobby en de firmware van ABB is nog niet geschikt maar dat zou met een paar weken moeten veranderen.

In Duitsland moet voor facturering (woning verhuur) de meter gecertificeerd zijn. Instrumenten welke uit 2025 of iets ouder zijn, zijn goedkoper maar nog steeds nieuw.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 18-01 18:01
ik222 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 20:56:
[...]

Hier stopte de warmtepomp vanavond ineens met een Low Pressure alarm. Na het wissen van het alarm werkte alles weer maar wel vreemd… Grappige is dat hij meteen daarna ook weer gewoon op de vloer ontdooid.

Al met al krijg ik het steeds meer een buggy gevoel bij de Nibe.
Waar zie jij deze meldingen? Hier niet op smo of via de app als bush meldingen. Ik zie ze alleen via home assistent.

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Nu voor het eerst gezien dat sww gebruikt is voor defrost.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hgsGjLyQZJoGXpG6KpQEKNoRsLE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4ieW5onw87hEsphMS45Gk5uE.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LG_3fJxaB0mK8LCLAEhgKuxZFtg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ptEQ4HkrX1I2p49HCKkDTpge.png?f=fotoalbum_large

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Voor de rest draait ie prima.
87Hz bij -7.3C gem BT1, -11.2C in de achtertuin.
Maar nog steeds werkt hij de gm weg naar 0.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DBz65fVQDisoxXKBePCDfmjBb6g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XE6X8obVhMHoCFX1zFbQuq4r.png?f=fotoalbum_large

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • zwollie
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19:07
Momenteel heb ik de warmtepomp uit staan en wat mij nu opvalt is dat ie helemaal niet de GP12 schakeld om het watercircuit vorstvrij te houden. Maar zie wel dat ie de Ta en Tr op de 20 graden houd ofzo. Gaat de aansturing van de gp12 buiten de regeling om ofzo?

Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017


  • zwollie
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19:07
zwollie schreef op zondag 11 januari 2026 @ 08:39:
Momenteel heb ik de warmtepomp uit staan en wat mij nu opvalt is dat ie helemaal niet de GP12 schakeld om het watercircuit vorstvrij te houden. Maar zie wel dat ie de Ta en Tr op de 20 graden houd ofzo. Gaat de aansturing van de gp12 buiten de regeling om ofzo?
Inmiddels gevonden. Elke drie kwartier wordt de gp12 toch even aangestuurd op 60hz vanuit de regeling. Compressor blijft netjes uit en houd keurig zijn watercircuit vorstvrij vanuit buffervat.

Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017


  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
warsame schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 22:46:
[...]

Waar zie jij deze meldingen? Hier niet op smo of via de app als bush meldingen. Ik zie ze alleen via home assistent.
Ik kreeg een push melding via MyUplink.
Pagina: 1 ... 111 ... 113 Laatste