WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
Is de F2040-6 veel anders? Bij mij zit hij juist vaak op 110Hz, gelijk aan de gevraagde frequencyKnowbody schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:56:
Iemand met F2050-6 met vergelijkbaar gedrag ?
Requested compressor freq 110 Hz
Hij gaat tot 95 Hz, 6 Ampère.
Er zijn geen begrenzers van welke soort dan ook, actief.
Bij SWW gaat hij wel hoger.
Relatie met de lage aanvoertemperatuur tijdens verwarmen? (28 gr)
De graadminuten zitten en blijven in de buurt van de -460.
[Afbeelding]
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
Ok, dus voor het buffervat (vanuit je vvw of radiatoren gezien ) Is de BT25 ook zo rustig maar een paar graden hoger ? Ik heb nog nooit zo’n rustige BT71 gezien … bij mij zit ie voor het buffervat ( zoals op de principe schema’s ) maar correleert hij bijna 1op 1 met de bt3 in dynamiek, niet qua temperatuur. Alleen als ik een SWW run doe wijken ze logischerwijze af … vraag me af of de sensor wel goed vast zit … en niet ruimte temperatuur aan het meten is …MvRtje schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:09:
[...]
Goed om te weten dat hij hier verder niks mee doet. Zoals bij mij bekend zit hij precies waar hij ook op de installatie tekening staat. Net na de T splitsing richting UKV.
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh
Installateur is vanmiddag langs geweest. De zekering van de ventilatormotor was kapot. Deze is in overleg met Nibe vervangen voor een iets zwaardere (lichtere ging weer kapot) omdat installateur de exacte zekering niet bij had.Knowbody schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:35:
[...]
De storingscode vermeld inderdaad niet meer dan "ventilator geblokkeerd of niet aangesloten".
De S2125 zal open moeten om te inspecteren.
Bij garantie toch maar de installateur benaderen.
Daarna ook de communicatiefout tussen smo en buitenunit erbij gekregen dus nu werkt niks meer.
Conclusie Nibe: de printplaat en ventilatormotor dienen vervangen te worden.
Helaas 2 maanden buiten de garantie van Nibe..
😩😩😩
Dat AI (ChatGPT) weer eens aan het hallucineren was.MvRtje schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:06:
[...]
Ik type het verkeerd. Of wat bedoel je precies?
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Ik weet niet hoe lang de garantie vna Nibe duurde (2 jaar?) maar een printplaat en ventilatormotor horen niet zo snel kapot te gaan na afloop van de garantietermijn. Daar kan Nibe zich niet achter verschuilen (al is je installateur bij wie jij je wp gekocht hebt vermoedelijk jouw eerste aanspreekpunt).dvdhaar schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:50:
[...]
Installateur is vanmiddag langs geweest. De zekering van de ventilatormotor was kapot. Deze is in overleg met Nibe vervangen voor een iets zwaardere (lichtere ging weer kapot) omdat installateur de exacte zekering niet bij had.
Daarna ook de communicatiefout tussen smo en buitenunit erbij gekregen dus nu werkt niks meer.
Conclusie Nibe: de printplaat en ventilatormotor dienen vervangen te worden.
Helaas 2 maanden buiten de garantie van Nibe..
😩😩😩
Ik neem aan dat dit kostbare vervangingen zijn dus ik hoop dat je een rechtsbijstandverzekering hebt die met je meedenkt om dit goed aan te pakken. Volgende verdedigingslinie is de Consumentenbond.
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Klopt inderdaad maar het vervelende is dat wij ons moeten wenden tot de installateur die hier eigenlijk ook weinig aan kan doen. De installateur is wel in overleg met Nibe over wie de kosten moet dragen dus dat maar even afwachten.macbelly schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 17:43:
[...]
Ik weet niet hoe lang de garantie vna Nibe duurde (2 jaar?) maar een printplaat en ventilatormotor horen niet zo snel kapot te gaan na afloop van de garantietermijn. Daar kan Nibe zich niet achter verschuilen (al is je installateur bij wie jij je wp gekocht hebt vermoedelijk jouw eerste aanspreekpunt).
Ik neem aan dat dit kostbare vervangingen zijn dus ik hoop dat je een rechtsbijstandverzekering hebt die met je meedenkt om dit goed aan te pakken. Volgende verdedigingslinie is de Consumentenbond.
Kijk dan even goed naar de garantievoorwaarden van de installateur.dvdhaar schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 17:48:
[...]
Klopt inderdaad maar het vervelende is dat wij ons moeten wenden tot de installateur die hier eigenlijk ook weinig aan kan doen. De installateur is wel in overleg met Nibe over wie de kosten moet dragen dus dat maar even afwachten.
Van mijn unit was de ventilator motor eind 2024 defect, binnen de 5 jaar garantie (Mitsubishi Heavy, gelijk aan nibe ams 10-6). De fabrikant geeft garantie op de onderdelen, niet op voorrijkosten en uurloon. Daardoor kreeg ik een factuur van Mitsubishi van €7XX,-.
Vanuit de installateur had ik garantie zónder voorwaarden. Na wat getouwtrek heb ik via de rechtsbijstandverzekering mijn gelijk gehaald en zijn die kosten vergoed door de installateur.
Als je langere runs krijgt breng je dan toch juist minder warmte naar de woning? Hij heeft er immers dan meer tijd voor nodig om de graadminuten naar 0 te brengen.wickydude schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 09:22:
[...]
Ik had mijn gp10 op stand 2 staan, toen de installateur weer hier was voor onderhoud vroeg ik hem of de runs nog langer konden en toen stelde hij voor om gp10 naar stand 3 te zetten. Dan kan de warmte sneller naar het huis gevoerd worden en de wp minder snel tegen grenzen aan lopen. Moet zeggen dat dat inderdaad tot langere runs leidde.
Het mechanisme kan ik niet echt goed beschrijven, maar het resultaat was er wel. In mijn geval is het nu gelijkmatiger. De totale hoeveelheid energie naar de woning is niet anders, het wordt er alleen geleidelijker in gestopt.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Ik merk voor het eerst sinds ik 12 uur geleden mijn gp10 naar laagste stand gezet heb dat het meer afkoelt in huis. Dit heb ik nog niet eerder gehad, deze gehele winter niet. Dus het lijkt erop dat ik toch minder warmte afgifte heb. Heb nu mijn gp10 weer naar auto adapt gezet. Lijkt erop dat ik voor mijn installatie hier geen betere resultaten mee haal.lps schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 18:51:
[...]
Als je langere runs krijgt breng je dan toch juist minder warmte naar de woning? Hij heeft er immers dan meer tijd voor nodig om de graadminuten naar 0 te brengen.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
Dat maakt het niet gemakkelijker maar plaats je zelf niet in de underdog positie. Jij hebt het consumentenrecht aan jouw kant staan. Hou het zakelijk bij je installateur en werk samen met hem om Nibe (juridisch) onder druk te zetten.dvdhaar schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 17:48:
[...]
Klopt inderdaad maar het vervelende is dat wij ons moeten wenden tot de installateur die hier eigenlijk ook weinig aan kan doen. De installateur is wel in overleg met Nibe over wie de kosten moet dragen dus dat maar even afwachten.
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Dat zeg jij goed, precies net voor de T splitsing. Zie hier rode kruis in het schema en zie daar onder de foto. De sensor lijkt goed en strak te zitten zoals 't hoort.MarcKeulers schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:10:
[...]
Ok, dus voor het buffervat (vanuit je vvw of radiatoren gezien ) Is de BT25 ook zo rustig maar een paar graden hoger ? Ik heb nog nooit zo’n rustige BT71 gezien … bij mij zit ie voor het buffervat ( zoals op de principe schema’s ) maar correleert hij bijna 1op 1 met de bt3 in dynamiek, niet qua temperatuur. Alleen als ik een SWW run doe wijken ze logischerwijze af … vraag me af of de sensor wel goed vast zit … en niet ruimte temperatuur aan het meten is …
/f/image/lWlFgzB3aqduKG9Sv3KnZ09Y.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lCTybQC2U7eQZtxWCRLCngV1.jpg?f=fotoalbum_large)
Zier hier nog een foto van de gehele installatie zodat je idee hebt hoe 't geheel is:
[ Voor 23% gewijzigd door MvRtje op 08-01-2026 19:36 ]
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
Indien de installatie juist is ingeregeld zou de juiste regeling voor gp 10 constante druk zijn, en dan in de snelheid waarmee de flow zo veel mogelijk overeenkomt met gp 12.MvRtje schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:27:
[...]
Ik merk voor het eerst sinds ik 12 uur geleden mijn gp10 naar laagste stand gezet heb dat het meer afkoelt in huis. Dit heb ik nog niet eerder gehad, deze gehele winter niet. Dus het lijkt erop dat ik toch minder warmte afgifte heb. Heb nu mijn gp10 weer naar auto adapt gezet. Lijkt erop dat ik voor mijn installatie hier geen betere resultaten mee haal.
Dit kun je uitzoeken door de temperaturen over bt3 en bt12 te vergelijken met de temperaturen over bt25 en bt71.
Zie hier afgelopen 3 dagen voordat ik GP10 verlaagd had.G-addict schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:36:
[...]
Indien de installatie juist is ingeregeld zou de juiste regeling voor gp 10 constante druk zijn, en dan in de snelheid waarmee de flow zo veel mogelijk overeenkomt met gp 12.
Dit kun je uitzoeken door de temperaturen over bt3 en bt12 te vergelijken met de temperaturen over bt25 en bt71.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
Zier er top uit! Wat mij verbaasde is de bt71 in deze grafiekMvRtje schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:34:
[...]
Dat zeg jij goed, precies net voor de T splitsing. Zie hier rode kruis in het schema en zie daar onder de foto. De sensor lijkt goed en strak te zitten zoals 't hoort.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zier hier nog een foto van de gehele installatie zodat je idee hebt hoe 't geheel is:
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/scnJaVnWECeilL2sLNUXhEJ9.jpg?f=fotoalbum_large)
Als ik die met volgende grafiek vergelijk is hij opeens anders, ook op 7 januari ..
:strip_exif()/f/image/pzqKrIwCKWEbCD4zGILQhO3J.jpg?f=fotoalbum_large)
Wellicht dat er iets misgegaan is, of zie ik iets over het hoofd, dan excuses!
Het enige verschil is de benaming en de dynamiek … vandaar mijn opmerkingen.
Die tweede grafiek ziet de BT71 er uit zoals ik verwachtte ..
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh
En hoe lang was deze garantie?dvdhaar schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:50:
[...]
Installateur is vanmiddag langs geweest. De zekering van de ventilatormotor was kapot. Deze is in overleg met Nibe vervangen voor een iets zwaardere (lichtere ging weer kapot) omdat installateur de exacte zekering niet bij had.
Daarna ook de communicatiefout tussen smo en buitenunit erbij gekregen dus nu werkt niks meer.
Conclusie Nibe: de printplaat en ventilatormotor dienen vervangen te worden.
Helaas 2 maanden buiten de garantie van Nibe..
😩😩😩
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Ja bij de laatste heb ik de juiste sensoren/entiteiten gepakt. Goed om te horen dat alles er goed uit ziet.MarcKeulers schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 20:11:
[...]
Zier er top uit! Wat mij verbaasde is de bt71 in deze grafiek
[Afbeelding]
Als ik die met volgende grafiek vergelijk is hij opeens anders, ook op 7 januari ..
[Afbeelding]
Wellicht dat er iets misgegaan is, of zie ik iets over het hoofd, dan excuses!
Het enige verschil is de benaming en de dynamiek … vandaar mijn opmerkingen.
Die tweede grafiek ziet de BT71 er uit zoals ik verwachtte ..
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
Zo laag mogelijk omdat dan de warmtepomp de laagste flow temperatuur hoeft op te brengen en daarmee een zo hoog mogelijk rendement haalt.
Maar, dat betekent dat deze hoge flow wel gehaald moet kunnen worden door het CV systeem, met name leidingwerk (dik genoeg) en oude radiatoren en radiator kranen welke niet voor lage temperaturen ofwel hoge flows gemaakt zijn. De druk van je pomp zal vanaf een bepaalde flow sterk oplopen terwijl de flow nauwelijks verder stijgt. Ik heb mijn GP10 in constante druk curve staan.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Zelde soort issue gehad met onze van 3yr,2 maanden, geïnstalleerd via official installer van Nibe. Spanning regelaar kapot. Je kan je absoluut beroepen op het consumentenrecht en de aannemelijke economische levensduur van een warmtepomp. De installateur is je eerste en enige aanspreek punt van belang in zo'n zaak van rechtswege.dvdhaar schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 17:48:
[...]
Klopt inderdaad maar het vervelende is dat wij ons moeten wenden tot de installateur die hier eigenlijk ook weinig aan kan doen. De installateur is wel in overleg met Nibe over wie de kosten moet dragen dus dat maar even afwachten.
Nibe installaties geplaatst door erkende installateurs hebben vanuit Nibe 5jr hardware garantie gewoonlijk . Maar het blijkt dus (logisch imho) dat arbeids kosten daar na aandringen ook onder vallen. Eerste prio is het gewoon zsm laten repareren (zal door nibe moeten) maar niet akkoord gaan met kosten. Sucses.
[ Voor 4% gewijzigd door ReLight op 08-01-2026 21:16 ]
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
Exact! Indien je er niet uitkomt met de installateur kun je het het beste door de rechtsbijstandverzekering laten oppakken.ReLight schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:14:
[...]
Zelde soort issue gehad met onze van 3yr,2 maanden, geïnstalleerd via official installer van Nibe. Spanning regelaar kapot. Je kan je absoluut beroepen op het consumentenrecht en de aannemelijke economische levensduur van een warmtepomp. De installateur is je eerste en enige aanspreek punt van belang in zo'n zaak van rechtswege.
Nibe installaties geplaatst door erkende installateurs hebben vanuit Nibe 5jr hardware garantie gewoonlijk . Maar het blijkt dus (logisch imho) dat arbeids kosten daar na aandringen ook onder vallen. Eerste prio is het gewoon zsm laten repareren (zal door nibe moeten) maar niet akkoord gaan met kosten. Sucses.
Wat in mijn geval nog wel een voorwaarde was voor garantie is dat de wp jaarlijks aantoonbaar onderhouden moet zijn door een erkend installateur.
Bij navraag welke erkenning de installateur dan moest hebben bleef men mij het antwoord schuldig:-).
Ok!warsame schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 15:21:
[...]
Is de F2040-6 veel anders? Bij mij zit hij juist vaak op 110Hz, gelijk aan de gevraagde frequency
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Wat waardeloos!dvdhaar schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:50:
[...]
Installateur is vanmiddag langs geweest. De zekering van de ventilatormotor was kapot. Deze is in overleg met Nibe vervangen voor een iets zwaardere (lichtere ging weer kapot) omdat installateur de exacte zekering niet bij had.
Daarna ook de communicatiefout tussen smo en buitenunit erbij gekregen dus nu werkt niks meer.
Conclusie Nibe: de printplaat en ventilatormotor dienen vervangen te worden.
Helaas 2 maanden buiten de garantie van Nibe..
😩😩😩
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Afhankelijk van de getallen zal het resultaat zijn dat Q groter is geworden.wickydude schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 18:56:
Misschien niet helemaal goed uitgedrukt. De warmte die de buitenunit opwekt wordt sneller naar het huis gevoerd, de deltaT tussen bt25 en bt71 gaat omlaag. Daardoor hoeft de buitenunit minder heet water aan te voeren, BT12 blijft wat lager.
Het mechanisme kan ik niet echt goed beschrijven, maar het resultaat was er wel. In mijn geval is het nu gelijkmatiger. De totale hoeveelheid energie naar de woning is niet anders, het wordt er alleen geleidelijker in gestopt.
Q = m.C. dT
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Een jaar of wat geleden was NIBE in Tros Radar vanwege garantie gezeik. In een nieuwbouw wijk bleek dat na twee jaar meerdere warmtepompen hun vermogen niet meer haalden. Men had het onderzocht en de oorzaak was dat een filter in het CV circuit verkeerd was geplaatst waardoor vuil in de warmtewisselaar terecht was gekomen etc. Er was geen onderhoud gepleegd omdat de installateur die de installatie had geplaatst nooit het onderhoud had geregeld of aangeboden.ReLight schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:14:
[...]
Zelde soort issue gehad met onze van 3yr,2 maanden, geïnstalleerd via official installer van Nibe. Spanning regelaar kapot. Je kan je absoluut beroepen op het consumentenrecht en de aannemelijke economische levensduur van een warmtepomp. De installateur is je eerste en enige aanspreek punt van belang in zo'n zaak van rechtswege.
Nibe installaties geplaatst door erkende installateurs hebben vanuit Nibe 5jr hardware garantie gewoonlijk . Maar het blijkt dus (logisch imho) dat arbeids kosten daar na aandringen ook onder vallen. Eerste prio is het gewoon zsm laten repareren (zal door nibe moeten) maar niet akkoord gaan met kosten. Sucses.
Na het nodige gedoe van het programma heeft men deze warmtepompen kosteloos vervangen. Natuurlijk een klets verhaal van Nibe dat de schade veroorzaakt zou zijn door een gebrek aan onderhoud. Er is maar één manier waarop troep in het CV systeem terecht kan komen en dat is bij de installatie van het systeem niet door een gebrek aan onderhoud. Teflon tape, bouwvuil wat in open liggende leidingen tijdens de bouw in leidingen heeft kunnen komen etc. Dit vuil is er bij de eerste start al in geschoten en niet in de jaren erna. Men had de leidingen onvoldoende gereinigd voordat de warmtepomp is aangesloten.
Wat ik wil zeggen is, men probeert gewoon een excuus te verzinnen….
Tevens ben ik er achtergekomen dat warmtepompen van NIBE (de pomp zelf en niet de rest van de installatie) veel duurder zijn in Nederland dan in Zweden. In Zweden kost een S2125-12 nog (€3000-€4000) minder dan in Nederland minus het subsidiebedrag. De rest van de onderdelen (SMO, GP12, etc) niet.
Gek hè
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
2 jaar op onderdelen, ex voorrijkosten en arbeid.
Mogelijk vanwege dat je een hogere temperatuur nodig hebt in jouw situatie met alleen radiatoren. (vergelijkbaar met een SWW run, waarbij de 2050 wel naar 110 Hz gaat)warsame schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 15:21:
[...]
Is de F2040-6 veel anders? Bij mij zit hij juist vaak op 110Hz, gelijk aan de gevraagde frequency
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Hey, mooi om te zien dit! Ik zie in een andere post van jou dat je een parallel buffervat hebt, maar dan aangesloten op 2 leidingen, dus met 2 t-stukken tussen de aanvoer en retour.MvRtje schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:39:
[...]
Zie hier afgelopen 3 dagen voordat ik GP10 verlaagd had.
[Afbeelding]
Je ziet dat bt12 en bt25 nagenoeg gelijk zijn over de gehele periode. Dat is vrijwel onmogelijk indien het buffervat met 4 leidingen is aangesloten zoals bij mij, dan krijg je enorm veel menging tussen het opwek- en afgiftecircuit.
Naar mijn idee zie je hier zeer duidelijk het voordeel van deze aansluitmethode.
Goed om te horen, bedankt. Heb ook het idee dat het nu erg goed draait, gp10 draait nu ook weer op auto adapt en temperatuur binnen is weer terug naar 21,5+. Ik denk dat de flow prima is op deze manier.G-addict schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 08:48:
[...]
Hey, mooi om te zien dit! Ik zie in een andere post van jou dat je een parallel buffervat hebt, maar dan aangesloten op 2 leidingen, dus met 2 t-stukken tussen de aanvoer en retour.
Je ziet dat bt12 en bt25 nagenoeg gelijk zijn over de gehele periode. Dat is vrijwel onmogelijk indien het buffervat met 4 leidingen is aangesloten zoals bij mij, dan krijg je enorm veel menging tussen het opwek- en afgiftecircuit.
Naar mijn idee zie je hier zeer duidelijk het voordeel van deze aansluitmethode.
Helaas moet de ruimte/kast verbouwd gaan worden over paar maanden door wat veranderingen in de woning. De installateur gaat de gehele installatie ontkoppelen en moet 2 kasten er langs opnieuw opgebouwd gaan worden waar in de toekomst ook een 400 liter boiler in zou kunnen voor SWW op moment we dit toe willen gaan voegen. Nu draait SWW nog via onze ketel op zolder. We kunnen dit pas gaan omzetten op moment we een badkamer verbouwing gaan doen omdat we het circuit moeten omgooien dan.
Nu twijfel ik om 2 kranen tussen de parallelbuffer te laten zetten zodat ik eens kan testen met het buitenspel zetten van dit vat. Ik heb namelijk veel verhalen hier gelezen dat deze UKV helemaal geen nut heeft als je groot vloeroppervlakte hebt die als ook als buffer dient. Wat is jullie advies hierin? Zone regeling heb ik wel maar gebruik ik voor 80% van het verwarmde oppervlakte niet.
Tevens twijfel ik om de installateur direct een flow meter er tussen te laten hangen en deze aan te sluiten op de SMO S40 zodat ik ook mijn COP kan gaan berekenen. Zijn hier bepaalde flow meters voor die aangeraden worden of kan ik dit het beste bij de installateur neerleggen?
Dank weer voor jullie reacties.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
Dat kan heel goed. Hopelijk reageert iemand die ook zo’n setup heeft als jij en je vraag kan beantwoorden.Knowbody schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 07:25:
[...]
Mogelijk vanwege dat je een hogere temperatuur nodig hebt in jouw situatie met alleen radiatoren. (vergelijkbaar met een SWW run, waarbij de 2050 wel naar 110 Hz gaat)
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
Als je goed wilt testen zou je dan ook een bypass over je 2e pomp gp10 moeten aanleggen. Zolang die pomp er tussen zit krijg je geen goede vergelijking. Systemen zonder buffer hebben geen gp10 maar alleen de gp12 die zijn flow direct de woning instuurt. Heb je gp10 er nog tussen zitten dan kan gp12 waarschijnlijk zijn flow niet kwijt zonder buffer. Zet je gp10 alleen uit dan is die een grote restrictie in de leiding.MvRtje schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:37:
[...]
Goed om te horen, bedankt. Heb ook het idee dat het nu erg goed draait, gp10 draait nu ook weer op auto adapt en temperatuur binnen is weer terug naar 21,5+. Ik denk dat de flow prima is op deze manier.
Helaas moet de ruimte/kast verbouwd gaan worden over paar maanden door wat veranderingen in de woning. De installateur gaat de gehele installatie ontkoppelen en moet 2 kasten er langs opnieuw opgebouwd gaan worden waar in de toekomst ook een 400 liter boiler in zou kunnen voor SWW op moment we dit toe willen gaan voegen. Nu draait SWW nog via onze ketel op zolder. We kunnen dit pas gaan omzetten op moment we een badkamer verbouwing gaan doen omdat we het circuit moeten omgooien dan.
Nu twijfel ik om 2 kranen tussen de parallelbuffer te laten zetten zodat ik eens kan testen met het buitenspel zetten van dit vat. Ik heb namelijk veel verhalen hier gelezen dat deze UKV helemaal geen nut heeft als je groot vloeroppervlakte hebt die als ook als buffer dient. Wat is jullie advies hierin? Zone regeling heb ik wel maar gebruik ik voor 80% van het verwarmde oppervlakte niet.
Tevens twijfel ik om de installateur direct een flow meter er tussen te laten hangen en deze aan te sluiten op de SMO S40 zodat ik ook mijn COP kan gaan berekenen. Zijn hier bepaalde flow meters voor die aangeraden worden of kan ik dit het beste bij de installateur neerleggen?
Dank weer voor jullie reacties.
Ikzelf denk dat het verschil qua energieverbruik met of zonder buffer geen grote kosten rechtvaardigt, zal geen groot verschil zijn. Werkt bij mij prima met buffer.
Er wordt nogal eens over een Kamstrup flow meter gesproken geloof ik.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
Dat is best veel. Tenminste, als je enkel vloerverwarming hebt.warsame schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:50:
Bij mij is recentelijk de optionele BT71 geplaatst. Is het de bedoeling om de temp BT71 te vergelijken met die van de BT25? Het verschil is nu ongeveer 10 graden.
het gaat om alleen radiatorenG-addict schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:12:
[...]
Dat is best veel. Tenminste, als je enkel vloerverwarming hebt.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
:strip_exif()/f/image/Y3jbUMRs5D7oUBEY0fVngqbZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Li-boven BT12, Re-boven BT3
Li-midden BT25, Re-midden BT71
Ook alleen radiatoren
Wat ik een beetje raar vind is dat de temp direct na de (in serie staande) buffer BT71 lager wordt aangegeven als de retour bij de WP zelf BT3, terwijl daar plm 15mtr retourleiding tussen zit
[ Voor 15% gewijzigd door AnJaJoRe op 09-01-2026 12:20 ]
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
Zoals Warsame al zegt dien je dan ook een bypass over je pomp te maken.MvRtje schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:37:
[...]
Nu twijfel ik om 2 kranen tussen de parallelbuffer te laten zetten zodat ik eens kan testen met het buitenspel zetten van dit vat. Ik heb namelijk veel verhalen hier gelezen dat deze UKV helemaal geen nut heeft als je groot vloeroppervlakte hebt die als ook als buffer dient. Wat is jullie advies hierin? Zone regeling heb ik wel maar gebruik ik voor 80% van het verwarmde oppervlakte niet.
Als je met die 80% die continu open staat het het minimale debiet haalt welke Nibe voorschrijft dan kan het werken. Bij een kennis van mij werkt het zo ook wel aardig, al is de flow door de vloerverwarmingsgroepen wel variabel.
Wat naar mijn mening het allerbeste werkt is de naregelingen buiten spel zetten. Gewoon alle groepen handmatig open zetten en dan de flow zo afstellen dat de temperatuur overal naar wens is. Dan heb je de meeste rust in je installatie.
Dan zou je het nodig kunnen hebben. Maar misschien kan de flow iets omhoog en de dT iets omlaag. Dan gaat je aanvoertemperatuur iets omlaag en je retourtemperatuur iets omhoog, de gemiddelde temperatuur blijft hetzelfde. Een lagere aanvoertemperatuur betekent doorgaans minder opgenomen vermogen.
BT3 wordt geprobeerd naar BT71 toe te regelen.
Voor de graadminuten dient alleen BT25 (en als die er niet is BT12)
Voor de dT kijkt het systeem mijn inziens naar zijn eigen altijd aanwezige sensoren, meestal heeten die BT12 en BT3.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
@AnJaJoRe bedankt voor het delen. Ik heb jouw tegels nagemaaktAnJaJoRe schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:17:
[...]
[Afbeelding]
Li-boven BT12, Re-boven BT3
Li-midden BT25, Re-midden BT71
Ook alleen radiatoren
Wat ik een beetje raar vind is dat de temp direct na de (in serie staande) buffer BT71 lager wordt aangegeven als de retour bij de WP zelf BT3, terwijl daar plm 15mtr retourleiding tussen zit
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
Ik moet eerlijk toegeven dat ik eigenlijk niet weet hoe ik de flow kan aanpassen. Zit dat ergens in het menu van de SMOS40G-addict schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:24:
[...]
Dan zou je het nodig kunnen hebben. Maar misschien kan de flow iets omhoog en de dT iets omlaag. Dan gaat je aanvoertemperatuur iets omlaag en je retourtemperatuur iets omhoog, de gemiddelde temperatuur blijft hetzelfde. Een lagere aanvoertemperatuur betekent doorgaans minder opgenomen vermogen.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
Ok. BedanktKnowbody schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:50:
Ik heb het idee maar het kan ook autosuggestie zijn dan de optionele BT71, als die er is, wel invloed heeft op de snelheid van GP12.
BT3 wordt geprobeerd naar BT71 toe te regelen.
Voor de graadminuten dient alleen BT25 (en als die er niet is BT12)
Voor de dT kijkt het systeem mijn inziens naar zijn eigen altijd aanwezige sensoren, meestal heeten die BT12 en BT3.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
Flow gp12 verhogen, de ingestelde dT verkleinen. Dit betreft de dT over bt12 en bt3.warsame schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 14:21:
[...]
Ik moet eerlijk toegeven dat ik eigenlijk niet weet hoe ik de flow kan aanpassen. Zit dat ergens in het menu van de SMOS40
Flow gp10 verhogen, van autoadapt naar constante druk en dan kijken bij welke stand: 1,2 of 3 de dT het beste uitkomt. Dit beïnvloed de dT over bt25 en bt71.
Dit geldt overigens voor een SMO40. Ik weet niet of een S40 heel anders regelt.
@G-addict
Hebben wij eigenlijk wel voor de bril of er TRV's op de radiatoren van @warsame zitten?
Deze thermostaat kranen beïnvloeden de flow en uiteraard ook de dT nogal. Dat is niet te voorkomen.
[ Voor 6% gewijzigd door Knowbody op 09-01-2026 17:43 ]
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
bedankt @G-addict Ik ga checken hoe dat zit met mijn SMO S40G-addict schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 15:09:
[...]
Flow gp12 verhogen, de ingestelde dT verkleinen. Dit betreft de dT over bt12 en bt3.
Flow gp10 verhogen, van autoadapt naar constante druk en dan kijken bij welke stand: 1,2 of 3 de dT het beste uitkomt. Dit beïnvloed de dT over bt25 en bt71.
Dit geldt overigens voor een SMO40. Ik weet niet of een S40 heel anders regelt.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
Check. ThanksAnJaJoRe schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 18:05:
@warsame Flow instellingen F2120 SMO-S40 in menu 7.1.2.4 denk ik ?
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
Ik heb thermostatische radiatorkranen op mijn radiatoren zitten en ik heb ze allemaal volledig open staan. Geen invloed op dT dan toch?Knowbody schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 17:43:
@warsame
@G-addict
Hebben wij eigenlijk wel voor de bril of er TRV's op de radiatoren van @warsame zitten?
Deze thermostaat kranen beïnvloeden de flow en uiteraard ook de dT nogal. Dat is niet te voorkomen.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
Dan kun je ze beschouwen als niet aanwezig.warsame schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 18:30:
[...]
Ik heb thermostatische radiatorkranen op mijn radiatoren zitten en ik heb ze allemaal volledig open staan. Geen invloed op dT dan toch?
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Deze afsluiters heb ik meteen geplaatst op zowel mijn boiler als buffer voor service doeleinden. Ik heb daar ook mee geëxperimenteerd maar er zijn zoveel situaties denkbaar dat je dat niet even hebt getest. Belangrijkste doel van een 2-pijps parallel buffer in mijn situatie is garanderen dat de warmtepomp onder alle omstandigheden voldoende flow krijgt, vooral om vlot te kunnen ontdooien. Voor verwarmen is deze hoge flow vaak helemaal niet nodig. Indien je de dT laat oplopen tot 7-10 graden kun je ook met en te dun leidingwerk toch de woning probleemloos verwarmen. Maar ontdooien is een ander verhaal en onder de huidige omstandigheden is vlot ontdooien van levensbelang omdat anders het afgegeven vermogen enorm keldert.MvRtje schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:37:
[...]
Nu twijfel ik om 2 kranen tussen de parallelbuffer te laten zetten zodat ik eens kan testen met het buitenspel zetten van dit vat. Ik heb namelijk veel verhalen hier gelezen dat deze UKV helemaal geen nut heeft als je groot vloeroppervlakte hebt die als ook als buffer dient. Wat is jullie advies hierin? Zone regeling heb ik wel maar gebruik ik voor 80% van het verwarmde oppervlakte niet.
NIBE heeft zelf flowmeters die je kunt aansluiten op de SMO S40. Dit zijn geen ultrasoon flowmeters maar turbine/peddelwiel exemplaren. Ikzelf heb Kamstrup Multical 303 warmtemeter bestaande uit een ultrasoon flowmeter en inline temperatuur sensoren. Dit is nauwkeuriger, maar niet aan te sluiten op een SMO en als het goed is kan ik deze t.z.t. via Wm-bus aansluiten op een ABB energie manager, maar het is nog wachten op wm-bus ondersteuning van ABB. (Zou dit niet adviseren aan derden, tenzij je bewust deze keuze maakt.MvRtje schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:37:
[...]
Tevens twijfel ik om de installateur direct een flow meter er tussen te laten hangen en deze aan te sluiten op de SMO S40 zodat ik ook mijn COP kan gaan berekenen. Zijn hier bepaalde flow meters voor die aangeraden worden of kan ik dit het beste bij de installateur neerleggen?
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
OkKnowbody schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 18:41:
[...]
Dan kun je ze beschouwen als niet aanwezig.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
Apart! Hier ook niet aangesloten maar meet niks in de app.thijsbov schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 20:05:
Weet iemand hoe de BT50 werkt op de SMO S40? Hij is niet aangesloten bij mij, maar toch 'meet' die een temperatuur en geeft die terug op de SMO ?
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
bij mij zie je daar de meetwaarde van de rmu sensorthijsbov schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 20:05:
Weet iemand hoe de BT50 werkt op de SMO S40? Hij is niet aangesloten bij mij, maar toch 'meet' die een temperatuur en geeft die terug op de SMO ?
Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017
Omdat het ook niet in de release notes werd genoemd kan het best zijn dat die update nog moet komen.-jann schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 21:17:
Hier geen verbetering mbt doorstroom alarm en SWW Gebruik tijdens defrosts na 4.7.6.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Ik lees bt50 uit via Modbus tcp op adres 26 en daar verschijnt niets. Ik had ook de indruk dat ik de binnentemperatuur van de RMU S40 zo kon uitlezen op de SMO S40 maar zo werkt het niet. Ik ken ook geen ander adres waarmee je de temperatuur (en luchtvochtigheid) van de RMU S40 kunt uitlezen.thijsbov schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 21:28:
Hmm, hij is wel c.a. 3 graden warmer dan de RMU Sensor. Zou wel gebruikelijk zijn. Vind 't eigenlijk raar dat de smo de waarde dan niet gewoon leeg laat.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004
Zelfs bij een tapwaterbuffer temperatuur van 20C, een vloertemperatuur van 30C, kiest de regeling er bij een handmatige defrost voor om de 3weg klep te schakelen en te defrosten op tapwater.-jann schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 21:17:
Hier geen verbetering mbt doorstroom alarm en SWW Gebruik tijdens defrosts na 4.7.6.
Echt een bijzondere keuze van de regeling, en nog meer bijzonder dat zoiets in een update zit in hartje winter.
Ik weet niet of de modbus adressen van l/w en b/w verschillen maar ik lees op mijn b/w wp BT50 uit op modbus adres 116. Andere RMU S40 adressen zijn oa 2800 (kamer temp) en 3130 (%RLV).RedGolf schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 07:55:
[...]
Ik lees bt50 uit via Modbus tcp op adres 26 en daar verschijnt niets. Ik had ook de indruk dat ik de binnentemperatuur van de RMU S40 zo kon uitlezen op de SMO S40 maar zo werkt het niet. Ik ken ook geen ander adres waarmee je de temperatuur (en luchtvochtigheid) van de RMU S40 kunt uitlezen.
Als je in een S-serie wp een USB-stick stopt krijg je bij menu 7.5.9 de optie op de meest gebruikte of alle modbus adressen uit te lezen in CSV formaat (incl grootte van het adres en getal formaat). Niet alle adressen zijn voor alle modellen bruikbaar trouwens.
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Als ik zo de reacties hier zie dan kan het zo maar eens zijn dat ik dit niet ga doen en het gewoon zo laat zoals het nu is. Ik ben bang dat ik dan dingen wil zoeken/proberen die totaal niet nodig zijn en mij niet de voordelen of besparingen gaan brengen die je dan probeert te zoeken.RedGolf schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:04:
[...]
Deze afsluiters heb ik meteen geplaatst op zowel mijn boiler als buffer voor service doeleinden. Ik heb daar ook mee geëxperimenteerd maar er zijn zoveel situaties denkbaar dat je dat niet even hebt getest. Belangrijkste doel van een 2-pijps parallel buffer in mijn situatie is garanderen dat de warmtepomp onder alle omstandigheden voldoende flow krijgt, vooral om vlot te kunnen ontdooien. Voor verwarmen is deze hoge flow vaak helemaal niet nodig. Indien je de dT laat oplopen tot 7-10 graden kun je ook met en te dun leidingwerk toch de woning probleemloos verwarmen. Maar ontdooien is een ander verhaal en onder de huidige omstandigheden is vlot ontdooien van levensbelang omdat anders het afgegeven vermogen enorm keldert.
[...]
NIBE heeft zelf flowmeters die je kunt aansluiten op de SMO S40. Dit zijn geen ultrasoon flowmeters maar turbine/peddelwiel exemplaren. Ikzelf heb Kamstrup Multical 303 warmtemeter bestaande uit een ultrasoon flowmeter en inline temperatuur sensoren. Dit is nauwkeuriger, maar niet aan te sluiten op een SMO en als het goed is kan ik deze t.z.t. via Wm-bus aansluiten op een ABB energie manager, maar het is nog wachten op wm-bus ondersteuning van ABB. (Zou dit niet adviseren aan derden, tenzij je bewust deze keuze maakt.
Ik wil het eigenlijk vooral met mijn Home Assistent kunen uitlezen, als ik dit niet in de SMO S40 kan is het niet perse een ramp. Ik wil in mijn HA dashboard duidelijk een berekening van COP kunnen laten zien, dat is voldoende. Dan weet ik ook hoe zuinig mijn WP werkelijk gedraaid heeft. Ik heb hier nu niet perse de beste kijk op. Natuurlijk meet ik het verbruikte stroom van de buiten unit en de SMO S40 dus het geeft me wel iets beeld maar niet de exacte COP helaas.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
Precies dit bedacht ik mij later ook. Deze gp10 moeten we dan natuurlijk ook buitenspel gaan zetten. Zoals ik hier boven al zeg krijg ik het idee om dit experiment maar niet aan te gaan en gewoon te laten zoals alles nu is. In de toekomst ga ik nog een RSV 400 toevoegen voor warmwater, een Kamstrup vlowmeter en daar blijft het dan bij.wickydude schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:38:
[...]
Als je goed wilt testen zou je dan ook een bypass over je 2e pomp gp10 moeten aanleggen. Zolang die pomp er tussen zit krijg je geen goede vergelijking. Systemen zonder buffer hebben geen gp10 maar alleen de gp12 die zijn flow direct de woning instuurt. Heb je gp10 er nog tussen zitten dan kan gp12 waarschijnlijk zijn flow niet kwijt zonder buffer. Zet je gp10 alleen uit dan is die een grote restrictie in de leiding.
Ikzelf denk dat het verschil qua energieverbruik met of zonder buffer geen grote kosten rechtvaardigt, zal geen groot verschil zijn. Werkt bij mij prima met buffer.
Er wordt nogal eens over een Kamstrup flow meter gesproken geloof ik.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
Als je je COP goed wilt berekenen moet je eigenlijk wel externe meters toepassen omdat Nibe niet per sé geïnteresseerd is in het rapporteren van volledige cijfers. Zelf meet ik bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik via een aparte Eastron SDM-630 dinrail meter in de meterkast.MvRtje schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:54:
[...]
Ik wil het eigenlijk vooral met mijn Home Assistent kunen uitlezen, als ik dit niet in de SMO S40 kan is het niet perse een ramp. Ik wil in mijn HA dashboard duidelijk een berekening van COP kunnen laten zien, dat is voldoende. Dan weet ik ook hoe zuinig mijn WP werkelijk gedraaid heeft. Ik heb hier nu niet perse de beste kijk op. Natuurlijk meet ik het verbruikte stroom van de buiten unit en de SMO S40 dus het geeft me wel iets beeld maar niet de exacte COP helaas.
Op jaarbasis geeft Nibe in mijn geval zo'n 150kWh per jaar minder op dan gemeten in de meterkast (wonderlijk genoeg geeft Nibe in de zomer te weinig en in de winter teveel verbruik op). Nibe geeft ook op verschillende manieren verbruiks- en productiewaarden op die onderling niet consistent zijn. Dus eigenlijk moet je ook nog de opbrengst separaat meten (dat is een wat grotere ingreep omdat je die meestal in een leiding moet plaatsen). Dat laatste heb ik niet gedaan en ga daarbij wel af op Nibe waardes (oa via adressen 1575, 1577, 1583, 1585, 2019). Zie ook mijn post https://gathering.tweaker...message/82795104#82795104
Sinds 1 of 2 firmware updates geleden geeft Nibe via Modbus ook de totale productie (adres 3821) en verbruik (adres 3823) op die ook weer afwijken van andere door Nibe opgegeven getallen. Take your pick ...
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Ik vraag mij af hoe de situatie is bij de mensen met de defrost 'problemen' van de S2125.-jann schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:06:
[...]
Zelfs bij een tapwaterbuffer temperatuur van 20C, een vloertemperatuur van 30C, kiest de regeling er bij een handmatige defrost voor om de 3weg klep te schakelen en te defrosten op tapwater.
Echt een bijzondere keuze van de regeling, en nog meer bijzonder dat zoiets in een update zit in hartje winter.
Staat deze soms in de wind waardoor het defrosten mogelijk de maximale tijd duurt en de regeling dan denkt 'dat moet de volgende keer anders'? Zou zoiets er mee te maken kunnen hebben?
Uit de Technical manual van de F2040-8 haal ik bijvoorbeeld dat er voor die unit een maximale defrost timer is van 8 minuten en 20 sec.
Er zijn nogal wat condities wat dit betreft.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Als je de eigen flowmeter (BF1?) van Nibe toepast, zul je echter cijfers krijgen wanneer ook de puls ingang wordt gebruikt.macbelly schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 11:34:
[...]
Als je je COP goed wilt berekenen moet je eigenlijk wel externe meters toepassen omdat Nibe niet per sé geïnteresseerd is in het rapporteren van volledige cijfers. Zelf meet ik bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik via een aparte Eastron SDM-630 dinrail meter in de meterkast.
Op jaarbasis geeft Nibe in mijn geval zo'n 150kWh per jaar minder op dan gemeten in de meterkast (wonderlijk genoeg geeft Nibe in de zomer te weinig en in de winter teveel verbruik op). Nibe geeft ook op verschillende manieren verbruiks- en productiewaarden op die onderling niet consistent zijn. Dus eigenlijk moet je ook nog de opbrengst separaat meten (dat is een wat grotere ingreep omdat je die meestal in een leiding moet plaatsen). Dat laatste heb ik niet gedaan en ga daarbij wel af op Nibe waardes (oa via adressen 1575, 1577, 1583, 1585, 2019).
Sinds 1 of 2 firmware updates geleden geeft Nibe via Modbus ook de totale productie (adres 3821) en verbruik (adres 3823) op die ook weer afwijken van andere door Nibe opgegeven getallen. Take your pick ...
Ik gebruik alleen de puls ingang en daar doet hij niets mee (BE6 of BE7).
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Ik heb zelf ook de Eastron SDM-630 meters in gebruik voor mijn buitenunit en heb ook een (HomeWizard EnergySocket) meter voor mijn SMO S40 dus ik meet in principe alles nauwkeurig. Enkel wat ik nu nog mis is de flow meter om ook werkelijk de juiste COP te kunnen berekenen.macbelly schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 11:34:
[...]
Als je je COP goed wilt berekenen moet je eigenlijk wel externe meters toepassen omdat Nibe niet per sé geïnteresseerd is in het rapporteren van volledige cijfers. Zelf meet ik bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik via een aparte Eastron SDM-630 dinrail meter in de meterkast.
Op jaarbasis geeft Nibe in mijn geval zo'n 150kWh per jaar minder op dan gemeten in de meterkast (wonderlijk genoeg geeft Nibe in de zomer te weinig en in de winter teveel verbruik op). Nibe geeft ook op verschillende manieren verbruiks- en productiewaarden op die onderling niet consistent zijn. Dus eigenlijk moet je ook nog de opbrengst separaat meten (dat is een wat grotere ingreep omdat je die meestal in een leiding moet plaatsen). Dat laatste heb ik niet gedaan en ga daarbij wel af op Nibe waardes (oa via adressen 1575, 1577, 1583, 1585, 2019).
Sinds 1 of 2 firmware updates geleden geeft Nibe via Modbus ook de totale productie (adres 3821) en verbruik (adres 3823) op die ook weer afwijken van andere door Nibe opgegeven getallen. Take your pick ...
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
Vandaag, 10 januari, zit ik op tien defrosts. Laatste om 12:10 zat 10 minuten en 9 seconden. De andere defrosts duurden tussen de zeven en negen minuten. Mijn warmtepomp hangt tegen de gevel boven de aanbouw, op de eerste verdieping aan de westkant.Knowbody schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 11:35:
[...]
Ik vraag mij af hoe de situatie is bij de mensen met de defrost 'problemen' van de S2125.
Staat deze soms in de wind waardoor het defrosten mogelijk de maximale tijd duurt en de regeling dan denkt 'dat moet de volgende keer anders'? Zou zoiets er mee te maken kunnen hebben?
Uit de Technical manual van de F2040-8 haal ik bijvoorbeeld dat er voor die unit een maximale defrost timer is van 8 minuten en 20 sec.
Er zijn nogal wat condities wat dit betreft.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
Sinds de reset is het defrost gedrag bij mij flink veranderd.warsame schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:45:
[...]
Vandaag, 10 januari, zit ik op tien defrosts. Laatste om 12:10 zat 10 minuten en 9 seconden. De andere defrosts duurden tussen de zeven en negen minuten. Mijn warmtepomp hangt tegen de gevel boven de aanbouw, op de eerste verdieping aan de westkant.
Ik heb er vandaag pas 4 gehad, allen rond de 10 minuten.
30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp
[ Voor 8% gewijzigd door ReLight op 10-01-2026 13:34 . Reden: Typos ]
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
:strip_exif()/f/image/HSS0aWYMxu5CgdFovRvaVlrI.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/KNkVmqS3Mg7V2fdUOCzjIkRY.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 23% gewijzigd door havisoft op 10-01-2026 16:05 ]
NIBE VVM_S320 + S2125-12 met RMU_S40 | PV SolarEdge SE9k 8.500 KWh per jaar
:strip_exif()/f/image/Wm1zjqSlczbALJamHLynTIjG.jpg?f=fotoalbum_large)
Afstand tussen de warmtepomp en het huis is 44cm.
Vandaag heb ik tot dusver 10 defrosts, allemaal op de vloer. De berekende aanvoer temperatuur is momenteel rond de 31 graden, retour temperatuur (BT3) vlak voor een defrost is ongeveer 28 graden.
Het merkwaardige is dat ik momenteel helemaal geen last heb van foutcode 418 (te lage flow).
Ik zie wel dat de defrost counter soms niet tot 0 telt en dat er dan al wel weer een defrost wordt uitgevoerd.
Dit was het defrost gedrag gisteren:
/f/image/If0Nq6qqf6OKLK5IYjxlXmDR.png?f=fotoalbum_large)
In de handleiding staat:
Ik weet niet wat "te koud" is. Gisteren heb ik wel een BT16 temperatuur gezien van -21 graden vlak voor een defrost, maar ook wel -15 graden.Als de verdamper te koud is, start er een "beveiligde ontdooiing" op. Deze ontdooiing kan eerder starten dan de reguliere ontdooiing.
Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)
Lijkt mij dat je de flowmeters even moet instellen. Zo te zien kun je bovenin de flowmeter aan het palletje draaien totdat deze op een waarde boven die nul komt te staan. Echter, is net persé dat ze allemaal gelijke waarde aan moeten geven. Kijken welke leiding het langst is en dan elke flow steeds bijstellen.stijnos1991 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:51:
Ik zit even te rommelen in onze kast beneden waar de verdeler hangt van de vloerverwarming. Zie ik dat de flow volgens mij 0 is terwijl de warmtepomp wel de hele dag aan het verwarmen is. Klopt mijn bevinding? En hoe zou ik flow moeten creëren? De badkamervloer boven voelt een heel stuk warmer dan de vloer beneden. Die voelt echt niet of nauwelijks warm.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Even checken wat er gebeurt als je de flowmeters meer open draait. Eentje laat 1l/min zien, en badkamer is wel warm, dus je pomp zou ok moeten zijn.stijnos1991 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:51:
Ik zit even te rommelen in onze kast beneden waar de verdeler hangt van de vloerverwarming. Zie ik dat de flow volgens mij 0 is terwijl de warmtepomp wel de hele dag aan het verwarmen is. Klopt mijn bevinding? En hoe zou ik flow moeten creëren? De badkamervloer boven voelt een heel stuk warmer dan de vloer beneden. Die voelt echt niet of nauwelijks warm.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Zo te zien staan alle groepen dicht (0). Draai de groepen open en kijk of de vloerverwarming nu gelijkmatig warm wordt. Zijn er delen kouder dan zit er waarschijnlijk een groot verschil in de aangesloten leidinglengte per groep en moet je 1 of meerdere groepen wat verder dicht draaien zodat de vloer gelijkmatig warm wordt.stijnos1991 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:51:
Ik zit even te rommelen in onze kast beneden waar de verdeler hangt van de vloerverwarming. Zie ik dat de flow volgens mij 0 is terwijl de warmtepomp wel de hele dag aan het verwarmen is. Klopt mijn bevinding? En hoe zou ik flow moeten creëren? De badkamervloer boven voelt een heel stuk warmer dan de vloer beneden. Die voelt echt niet of nauwelijks warm.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
NIBE VVM_S320 + S2125-12 met RMU_S40 | PV SolarEdge SE9k 8.500 KWh per jaar
Ik weet niet waar je deze wil kopen, maar ik heb de wireless Mbus versie van de Multical 303 in Duitsland (Spewa) gekocht voor ca €150,- exclusief de adapters/inbouwset voor in het leidingwerk. In NL betaal je vaak de hoofdprijs.MvRtje schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 11:22:
Even wat onderzoek gedaan en het lijkt dat ik uitkom op een Kamstrup MULTICAL 403 + Kamst-IR gateway zodat ik hem binnen HA kan toevoegen. Deze 403 kan 0,6 t/m 15m3/h doen dat is volgens mij meer dan voldoende binnen mijn installatie.
Jouw oplossing met de ir gateway heb ik niet onderzocht
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Dankjewel, ik heb over deze parameters heen gekeken. Ze werken beiden!macbelly schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:27:
[...]
Ik weet niet of de modbus adressen van l/w en b/w verschillen maar ik lees op mijn b/w wp BT50 uit op modbus adres 116. Andere RMU S40 adressen zijn oa 2800 (kamer temp) en 3130 (%RLV).
Als je in een S-serie wp een USB-stick stopt krijg je bij menu 7.5.9 de optie op de meest gebruikte of alle modbus adressen uit te lezen in CSV formaat (incl grootte van het adres en getal formaat). Niet alle adressen zijn voor alle modellen bruikbaar trouwens.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Waarschijnlijk toeval omdat het iets kouder is.format5 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:12:
[...]
Sinds de reset is het defrost gedrag bij mij flink veranderd.
Ik heb er vandaag pas 4 gehad, allen rond de 10 minuten.
Hier bij -2 gr spelen met name de 3 uurs timer (AMS10-12) (2,5 uur bij de F2050-6) defrosts (om de olie terug te pompen) en ademt het systeem weer rust uit.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
En s2125 actueel afgegeven vermogen (406)macbelly schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 11:34:
[...]
https://gathering.tweaker...message/82795104#82795104
Sinds 1 of 2 firmware updates geleden geeft Nibe via Modbus ook de totale productie (adres 3821) en verbruik (adres 3823) op die ook weer afwijken van andere door Nibe opgegeven getallen. Take your pick ...
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Hier 14! defrosts van middernacht tot 1800. Temperatuur ca -1.6 graden en veel sneeuw op straatKnowbody schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 17:18:
[...]
Waarschijnlijk toeval omdat het iets kouder is.
Hier bij -2 gr spelen met name de 3 uurs timer (AMS10-12) (2,5 uur bij de F2050-6) defrosts (om de olie terug te pompen) en ademt het systeem weer rust uit.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Weet je ook waarom nu de verschil tussen werkelijke aanvoer en de retour hoger is geworden? Lijkt mij iets te hoog wat kan hier de oorzaak zijn?G-addict schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:40:
[...]
Dan is de gemiddelde temperatuur dus 25,25⁰C.
Dat hoeft niet perse warm aan te voelen aan de voetjes. Als er koude plekken zijn vraag ik mij af of de installatie waterzijdig is ingeregeld (kun je best goed controleren met een thermografische camera), wat de hart op hart afstand is van de vloerverwarmings leidingen, en wat je vloerafwerking is.
Maar een ruimtetemperatuur van bijna 22⁰C is toch erg comfortabel?
Ik heb hier juist even op de vloerverwarmingsverdeler gekeken en ik lees hier op de begane grond 25⁰C om 22⁰C af. Daarmee is het hier continu ongeveer 21⁰C.
Edit: Ik lees terug en zie dat je een zoneregeling hebt, dan waarschijnlijk ook een parallel buffervat. Volgens mij zijn de door jou afgelezen aanvoer- en retourtemperatuur gemeten vóór het buffervat, na het buffervat zijn de temperaturen lager door mening van het opwek- en afgiftecircuit. Je vloertemperatuur zal dus ook lager zijn.
En wat gebeurt er als de delta T zo hoog is? Wat kan ik hier uit halen?
Hartstikke bedankt. Met een klein sleuteltje kon ik de vierkante busjes open draaien. Er begon meteen wat te stromen. Ze zijn zo goed als volledig open en alle groepen hebben nu ongeveer 1,5L/min flow. Niet mega, maar veel meer dan eerst. Ben erg benieuwd de komende dagen of het te merken is!wickydude schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 16:11:
[...]
Even checken wat er gebeurt als je de flowmeters meer open draait. Eentje laat 1l/min zien, en badkamer is wel warm, dus je pomp zou ok moeten zijn.
Het lijkt erop alsof Return line (AZ2-BT69) ook iets gedaald is sindsdien.
Hier ook exact 14 stuks gehad tot 18:00. Binnen nu netjes 21,8 graden. Verbruik deze 24h denk ik het hoogste ooit sinds deze winter. Ga waarschijnlijk richting 55 a 60kWh.RedGolf schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 17:58:
[...]
Hier 14! defrosts van middernacht tot 1800. Temperatuur ca -1.6 graden en veel sneeuw op straat
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
Ik moet nog een adres zoeken, zie in NL niet heel veel adressen voor dit geheel. Wil graag voor de Multical 403-T gaan (Koud en warm) en de Kamst-IR zodat ik hem kan uitlezen in HA en daar de juiste berekening voor COP kan gaan maken.RedGolf schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 17:10:
[...]
Ik weet niet waar je deze wil kopen, maar ik heb de wireless Mbus versie van de Multical 303 in Duitsland (Spewa) gekocht voor ca €150,- exclusief de adapters/inbouwset voor in het leidingwerk. In NL betaal je vaak de hoofdprijs.
Jouw oplossing met de ir gateway heb ik niet onderzocht
Volgens bepaalde info kan het zijn dat de 303 te klein is, of zeg jij dat dit meer dan voldoende moet zijn?
Ik zal eens bij Spewa gaan kijken, dank voor de info.
[ Voor 7% gewijzigd door MvRtje op 10-01-2026 18:56 ]
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
Ongetwijfeld. Echter, heb ik sinds de reset vorige week geen enkel bevriezings probleem meer gehad en gaat iedere defrost goed, waar ik verwacht had dat hij gisteren weer bevroren zou zijn (zoals de laatste tijd iedere keer was bij temp van +5 naar lager gaande)Knowbody schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 17:18:
[...]
Waarschijnlijk toeval omdat het iets kouder is.
Hier bij -2 gr spelen met name de 3 uurs timer (AMS10-12) (2,5 uur bij de F2050-6) defrosts (om de olie terug te pompen) en ademt het systeem weer rust uit.
30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp
message to the controller
Comperssor blocked
Maar ook: 438 Inverter alarm type II The inverter has temporary reach the maximum
operating temperature because of poor cooling
Compressor stopped. Automatic reset 60 sec. after
the inverter fault is corrected
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
Version: 4.7.6
Release date: 2026-01-05
CHANGES
• VVM S320/325: Fixed an issue from previous firmware 4.7.5 with addition not being activated during
alarm that stops the compressor.
• Improved handling of communication alarm against GP1 (306)
• Fixed an issue with incorrect scaling of the analog output (0-10V) for the shunted control accessory.
Hier stopte de warmtepomp vanavond ineens met een Low Pressure alarm. Na het wissen van het alarm werkte alles weer maar wel vreemd… Grappige is dat hij meteen daarna ook weer gewoon op de vloer ontdooid.warsame schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 20:04:
hmm ik heb niet vaak naar de alarms gecheckt maar zie toch veel 221 Low pressure alarm Heat pump (selected outdoor unit) sending fault
message to the controller
Comperssor blocked
Maar ook: 438 Inverter alarm type II The inverter has temporary reach the maximum
operating temperature because of poor cooling
Compressor stopped. Automatic reset 60 sec. after
the inverter fault is corrected
Al met al krijg ik het steeds meer een buggy gevoel bij de Nibe.
Het is koud buiten.kayano55 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 18:12:
[...]
Weet je ook waarom nu de verschil tussen werkelijke aanvoer en de retour hoger is geworden? Lijkt mij iets te hoog wat kan hier de oorzaak zijn?
En wat gebeurt er als de delta T zo hoog is? Wat kan ik hier uit halen?
[Afbeelding]
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Ik heb deze https://www.spewa.de/mult...-eichung-2025/610002-2025. Met deze inbouw set https://www.spewa.de/waer...ezaehler-1-zoll-universalMvRtje schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 18:54:
[...]
Ik moet nog een adres zoeken, zie in NL niet heel veel adressen voor dit geheel. Wil graag voor de Multical 403-T gaan (Koud en warm) en de Kamst-IR zodat ik hem kan uitlezen in HA en daar de juiste berekening voor COP kan gaan maken.
Volgens bepaalde info kan het zijn dat de 303 te klein is, of zeg jij dat dit meer dan voldoende moet zijn?
Ik zal eens bij Spewa gaan kijken, dank voor de info.
Belangrijkste is de nominale flow van 2,5m3 en dat is mee dan genoeg. Eventueel verwarmen en koelen, ik zi dat mijn exemplaar ook het koelvermogen kan meten…dus eigenlijk het ontdooi vermogen. Slaat hij op in aparte telwerken. Daarom probeer ik deze werkend tekrijgen via wmbus dan kan ik hem via mijn ABB energie manager uitlezen. Maar dit is een dure hobby en de firmware van ABB is nog niet geschikt maar dat zou met een paar weken moeten veranderen.
In Duitsland moet voor facturering (woning verhuur) de meter gecertificeerd zijn. Instrumenten welke uit 2025 of iets ouder zijn, zijn goedkoper maar nog steeds nieuw.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Waar zie jij deze meldingen? Hier niet op smo of via de app als bush meldingen. Ik zie ze alleen via home assistent.ik222 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 20:56:
[...]
Hier stopte de warmtepomp vanavond ineens met een Low Pressure alarm. Na het wissen van het alarm werkte alles weer maar wel vreemd… Grappige is dat hij meteen daarna ook weer gewoon op de vloer ontdooid.
Al met al krijg ik het steeds meer een buggy gevoel bij de Nibe.
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat
Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017
Inmiddels gevonden. Elke drie kwartier wordt de gp12 toch even aangestuurd op 60hz vanuit de regeling. Compressor blijft netjes uit en houd keurig zijn watercircuit vorstvrij vanuit buffervat.zwollie schreef op zondag 11 januari 2026 @ 08:39:
Momenteel heb ik de warmtepomp uit staan en wat mij nu opvalt is dat ie helemaal niet de GP12 schakeld om het watercircuit vorstvrij te houden. Maar zie wel dat ie de Ta en Tr op de 20 graden houd ofzo. Gaat de aansturing van de gp12 buiten de regeling om ofzo?
Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017
Ik kreeg een push melding via MyUplink.warsame schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 22:46:
[...]
Waar zie jij deze meldingen? Hier niet op smo of via de app als bush meldingen. Ik zie ze alleen via home assistent.
:strip_exif()/f/image/lRx9vM1lqam6VHfzHQUZiC4G.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/OvazoYUtNpC8hqH1QxQKys2a.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/H6XFwOQX61Ia1weLIzvEXzEr.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/4ieW5onw87hEsphMS45Gk5uE.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ptEQ4HkrX1I2p49HCKkDTpge.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/XE6X8obVhMHoCFX1zFbQuq4r.png?f=fotoalbum_large)