MvRtje schreef op donderdag 27 november 2025 @ 08:36:
[...]

Dan heb je exact hetzelfde als ik.

Dit is mijn gebruikte schema:
[Afbeelding]
Zit BT71 hier wel goed? Dient die niet voor de retour uit de UKV te zitten. Zie plaatje van @wickydude

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 22:44
Aziraphale schreef op donderdag 27 november 2025 @ 15:55:
Heren,

Ik probeer iemand te helpen die een tijdje terug tijdens een duurzame huizenroute bij mij langs kwam. Hij heeft, net als ik, een S2125-8, maar met een SMO S40 en geen boiler. Het huis is een tussenwoning uit de jaren '70, wat nageïsoleerd is met spouw, dak en vloerisolatie. Verder heeft hij op de benedenverdieping ingefreesde vloerverwarming en ook nog een aantal radiatoren. Het probleem is simpel: Het wordt bij temperaturen zoals vorige week niet warm, terwijl de warmtepomp op stooklijn 8 stond te blazen. Vorig jaar liep hij hier ook al tegenaan en is er op advies van Nibe een parallele buffer van 100 liter in gezet. Dat helpt nog niet en nu is de suggestie van de installateur om er nog maar een element tussen te gaan zetten.

Wat ook speelt is dat als hij de radiatoren open draait, de flow naar de vloer instort en de flowmeters op de verdeler naar 0 gaan. Alle radiatoren dicht levert dan weer flow op in de vloer.

Ik heb gisteravond hem als eerste geadviseerd om de stooklijn omlaag te gooien, want een Ta van 37,5 (dat had hij gisteren) leek me wel heel erg hoog. En ik heb hem toegezegd om hier het een en ander eens neer te leggen, dus bij deze. Ik voeg even een paar screenshots uit MyUplink, een tekening van de installatie en nog wat andere metingen toe. Hopelijk ziet een van jullie dan direct waar het hem in zit en kan ik de man helpen.
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Geen idee of dit de oplossing is echter nooit geschoten altijd mis.

Hoe staan de voetventielen van de radiatoren ingesteld als de radiatoren volledig open staan?

Ik heb vergelijkbaar gedrag gehad en ben toen gaan afstellen zodat iig de flow door de vvw op orde was.

Dus alle radiatoren open, vvw open (elke groep natuurlijk wel afgestemd op lengte) en dan per voetventiel van de radiatoren dusdanig gaan knijpen tot het moment dat je ze hoort. De volgorde die ik qua radiatoren toen heb hanteert is: badkamer > studeerkamer > kinderkamers > gang.

Tevens heb ik twee goedkope digitale thermometers op beide retourleiding gedaan om zodoende te zien of de retourtemp zo dicht mogelijk bij elkaar zit. Heeft me wel enkele maanden van m'n leven gekost echter nu heb ik wel alles warm.

Algemene vraag hieromtrent. Is er een "flowverdeler" die je hiervoor kan inzetten? Die dus automagisch ervoor zorgt de flow door beide circuits hetzelfde is?

[ Voor 6% gewijzigd door martius op 27-11-2025 16:35 ]

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
Aziraphale schreef op donderdag 27 november 2025 @ 15:55:
Heren,

Ik probeer iemand te helpen die een tijdje terug tijdens een duurzame huizenroute bij mij langs kwam. Hij heeft, net als ik, een S2125-8, maar met een SMO S40 en geen boiler. Het huis is een tussenwoning uit de jaren '70, wat nageïsoleerd is met spouw, dak en vloerisolatie. Verder heeft hij op de benedenverdieping ingefreesde vloerverwarming en ook nog een aantal radiatoren. Het probleem is simpel: Het wordt bij temperaturen zoals vorige week niet warm, terwijl de warmtepomp op stooklijn 8 stond te blazen. Vorig jaar liep hij hier ook al tegenaan en is er op advies van Nibe een parallele buffer van 100 liter in gezet. Dat helpt nog niet en nu is de suggestie van de installateur om er nog maar een element tussen te gaan zetten.

Wat ook speelt is dat als hij de radiatoren open draait, de flow naar de vloer instort en de flowmeters op de verdeler naar 0 gaan. Alle radiatoren dicht levert dan weer flow op in de vloer.

Ik heb gisteravond hem als eerste geadviseerd om de stooklijn omlaag te gooien, want een Ta van 37,5 (dat had hij gisteren) leek me wel heel erg hoog. En ik heb hem toegezegd om hier het een en ander eens neer te leggen, dus bij deze. Ik voeg even een paar screenshots uit MyUplink, een tekening van de installatie en nog wat andere metingen toe. Hopelijk ziet een van jullie dan direct waar het hem in zit en kan ik de man helpen.
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Hoi Aziraphale, als de flow inkacheld lijkt het mij dat er eerst goed waterzijdig ingeregeld moet worden, zie ook reactie hierboven over voetventielen, dan kun je met GP10 op max de druk goed verdelen, of beter gezegd links en rechts knijpen. Ik weet niet wat stand 3 is bij de GP10, maar hieronder de keuzes voor de Alpha 1, wellicht is een andere setting beter. Mijn 3 zones hebben allemaal een andere instelling wbt de pomp.

Hoop dit helpt om op weg te komen … Google op waterzijdig inregelen … er is veel materiaal!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_MFcT9VPxEK1CwqveOQ6_7cgb7M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OcmtGSFr4LKbz4TmG03nvLC7.jpg?f=fotoalbum_large

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 22:44
MarcKeulers schreef op donderdag 27 november 2025 @ 16:36:
[...]


Hoi Aziraphale, als de flow inkacheld lijkt het mij dat er eerst goed waterzijdig ingeregeld moet worden, zie ook reactie hierboven over voetventielen, dan kun je met GP10 op max de druk goed verdelen, of beter gezegd links en rechts knijpen. Ik weet niet wat stand 3 is bij de GP10, maar hieronder de keuzes voor de Alpha 1, wellicht is een andere setting beter. Mijn 3 zones hebben allemaal een andere instelling wbt de pomp.

Hoop dit helpt om op weg te komen … Google op waterzijdig inregelen … er is veel materiaal!

[Afbeelding]
Waterzijdig inregelen ja ... dat is de juiste term!

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
wickydude schreef op donderdag 27 november 2025 @ 15:50:
[...]

Ik heb er op zich geen problemen mee dat er verschil in zit zolang het goed werkt ;)

BT3 is inderdaad hoger dan BT71. Ook dat komt volgens mij doordat je eigenlijk twee circuits parallel hebt.
De ene cirkel loopt via GP12, BT3, BT12 en buffervat, de andere cirkel via buffervat, BT25, GP10 en BT71. In/bij het buffervat vermengen die stromen elkaar, afhankelijk van hoe hard beide pompen op dat moment werken.
Een klein verschil in sensors kan er natuurlijk ook altijd zijn. Plus BT3 zit in de buitenunit waar misschien nog een klein effect kan zijn van omliggende warme delen.
Ok, ik snap het, zie hetzelfde gedrag bij een vraag hieronder, zit jouw BT25 dan op de pijp na de UKV? Dan is de DT met je verhaal hierboven te begrijpen. Dan meet je met de BT25 de ingaande temperatuur van de radiatoren en vloerverwarming en met de BT71 de uitgaande temperatuur… dank voor de extra uitleg.!

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
format5 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 14:20:
[...]

De curves verhogen lijkt me niet de gewenste oplossing.
Immers hogere curve is hogere temperatuur.
Met 3,-1 is het binnen 21 graden overal.
Warmer ga ik het niet willen hebben ;)
Ok, snap ik. Ik dacht langs de trant van vind de oorzaak van het probleem ( bv kan te weinig energie in je verwarmingssysteem zijn, of iets anders), bedenk dan hoe je kunt optimaliseren … bv buffervat (vergroten), kleinere buitenunit, etc.
Gr. Marc

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 17:19
MarcKeulers schreef op donderdag 27 november 2025 @ 17:01:
[...]

Ok, snap ik. Ik dacht langs de trant van vind de oorzaak van het probleem ( bv kan te weinig energie in je verwarmingssysteem zijn, of iets anders), bedenk dan hoe je kunt optimaliseren … bv buffervat (vergroten), kleinere buitenunit, etc.
Gr. Marc
Tewienig energie lijkt me niet.
Als dat zo zou zijn zou de TR flink moeten dalen.
Die zakt tijdens een defrost niet meetbaar (minder dan 0,1 graad dus).
En dat past ook wel bij wat ik verwacht, immers 100L buffer en 2200m 16mm slang, en dan nog alle dikke leidingen tussen de verdelers, dat is veel water, wat allemaal in beton ligt, met dus veel massa.

Alsnog bedankt voor het meedenken! Begrijp me zeker niet verkeerd.

Kleinere buitenunit, deze is bij -10 100% last aan het draaien, ik zou dan niet naar kleiner gaan ;)
Meer isoleren, dat gaat helaas niet zonder de gevels te gaan vervangen. Deze unit is voor een jaren 70 woning met 220m2 gebruikersopp en 550m3 inhoud. Dat lijkt me dan nog niet zo heel verkeerd.

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:30
martius schreef op donderdag 27 november 2025 @ 16:23:
[...]

Zit BT71 hier wel goed? Dient die niet voor de retour uit de UKV te zitten. Zie plaatje van @wickydude
Het plaatje wat ik stuur is officeel vanuit NIBE (Ook advies vanuit Nibe aan mijn installateur om het in mijn specifiek zo te maken). Maar ik heb even gekeken en mijn installateur heeft hem zoals het lijkt hier zitten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GMaZ4OHFL5rAhhjf1l0uoi0tIsg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7IBlRwTywiKEIQrm9wfq7LfG.png?f=fotoalbum_large

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 00:15
@martius @MarcKeulers Waterzijdig inregelen heb ik hem inderdaad ook geadviseerd en dat moet dat met de kranen, want voetventielen zijn niet aanwezig.

Maar, zou het waterzijdig inregelen dan ook een oplossing zijn voor die (toch wel vrij dramatische) graadminuten? Hij werkt ze nauwelijks weg, dus die wp blijft maar vol gas gaan. Mijn eigen interpretatie is dat als hij de flow goed krijgt er, in combinatie met een lagere stooklijn, een veel rustiger gedrag moet ontstaan.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
MvRtje schreef op donderdag 27 november 2025 @ 08:50:
[...]

Mijn GP12 draait op 43% en bij Defrost op 80. GP10 draait op 15/16 Watt, deze past zich automatisch aan. (Auto adapt).
Moet het niet op proportionele druk ?
Ik heb er geen ervaring mee. Binnenkort wel!

Ben momenteel bezig met mijn vorige unit die elders als hybride ingezet gaat worden met 300 liter parallel 4 poorts buffer. Systeem met radiatoren en oud niet-geïsoleerde woning.


Een Grundfos Alpha2 GO... moet die ingeleerd worden weet iemand dat ?

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
format5 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 17:26:
[...]

Tewienig energie lijkt me niet.
Als dat zo zou zijn zou de TR flink moeten dalen.
Die zakt tijdens een defrost niet meetbaar (minder dan 0,1 graad dus).
En dat past ook wel bij wat ik verwacht, immers 100L buffer en 2200m 16mm slang, en dan nog alle dikke leidingen tussen de verdelers, dat is veel water, wat allemaal in beton ligt, met dus veel massa.

Alsnog bedankt voor het meedenken! Begrijp me zeker niet verkeerd.

Kleinere buitenunit, deze is bij -10 100% last aan het draaien, ik zou dan niet naar kleiner gaan ;)
Meer isoleren, dat gaat helaas niet zonder de gevels te gaan vervangen. Deze unit is voor een jaren 70 woning met 220m2 gebruikersopp en 550m3 inhoud. Dat lijkt me dan nog niet zo heel verkeerd.
Hoi format5, dank voor meer info … je buffer en vloer komen samen op 540 liter om en nabij … laten we aannemen dat er nog 60 liter elders zit .., 600 liter. Als ik ernaast zit laat me weten.

Mijn woning uit 1969 met uitbouw en redelijke isolatie, 250 m2, 100 m2 vloerverwarming, denk 600 m vloerverwarming met dezelfde diameter, en dan twee voorraadvaten van 500 liter (een voor SWW)… dus om en nabij 1200 liter, kan dus geen 4,0 draaien :-( … zonder bevriezing. Hoe temper ik mijn temperatuur? Door drie zones met AXC30’s te gebruiken met ruimte thermostaten en aparte pompen…heb wel een F2120-20 en veel ruimte. Vorig jaar bij de bevriezing hielp de 42 graden uit mijn SWW ook niet meer ….

Wat helpt om het fenomeen beter in te schatten is de temperaturen te loggen alle 5 minuten, minst invasieve methode is met nibeuplink en een python programma of home assistant, dan zie je achteraf wat er precies gebeurde …

Kleinere unit lijkt inderdaad niet van toepassing, goed dat je 21 graden krijgt bij 3,-1!

Ik probeer verder mee te denken :-) … heb je een bijverwarming, bv ELK die je in kunt zetten bij defrost ?

Gr. Marc

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
MarcKeulers schreef op donderdag 27 november 2025 @ 13:37:
[...]

Hoi Wickydude, ik heb hetzelfde “gedrag” als de pompsnelheid laag is, bij hogere pompsnelheid is het verschil een graad of zo bij steady state. Mijn pomp GP12 staat op minimum 1%, de andere pompen GP20 te vergelijken met jouw GP 10 pompen continue maar hebben ook een menger erbij, dus wat uit het buffervat gehaald wordt is niet constant. Ik ben aan het bekijken hoe ik altijd op een graad verschil kan komen voor de steady state. Zie mijn grafiek van de laatste 24 uur:
[Afbeelding]
Vooral de grafieken van vandaag zijn mooi, runs van 8 uur met ontdooien erbij … moet nog verder hierin duiken … als je meer grafieken wilt kan ik die natuurlijk posten …

Wat mij bevreemd aan jouw grafiek is dat de temperatuur van BT3 hoger ligt dan die van BT71 als ik het goed aflees… dat snap ik niet … alsof er een verwarmer zit tussen de twee ..
BT3 zal iets hoger zijn, door leiding verliezen. Maar het kan ook zijn dat deze sensor wat warmte oppikt van nabijgelegen warmere delen.

Om met een 4 poorts buffervat zij min mogelijk menging te krijgen is het zaak dat het debiet aan primaire zijde gelijk is aan het debiet van de secundaire zijde.
Tot zover de theorie. In de praktijk is dat lastig want dan is het buffervat werkloos en heb je aan beide kanten dezelfde dT.

Meestal sluit men een buffervat als 4 poorts aan als het gaat om hydraulische scheiding, waarbij het afgiftesysteem met een hogere dT en lagere flow werkt, bijvoorbeeld omdat een bestaand systeem te dunne leidingen heeft en de radiatoren te klein zijn voor echt lage temperatuur verwarming.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:30
Knowbody schreef op donderdag 27 november 2025 @ 18:53:
[...]

Moet het niet op proportionele druk ?
Ik heb er geen ervaring mee. Binnenkort wel!

Ben momenteel bezig met mijn vorige unit die elders als hybride ingezet gaat worden met 300 liter parallel 4 poorts buffer. Systeem met radiatoren en oud niet-geïsoleerde woning.


Een Grundfos Alpha2 GO... moet die ingeleerd worden weet iemand dat ?
Hoe bedoel je dit precies? De SMO S40 regelt de gp12, hier kan/stel ik zelf niks op in. Enkel max 80%. En 1% in stilstand.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
kayano55 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 10:21:
[...]


Waar kan ik dat zien? En ik heb boven en beneden van die rode debietmeters, als ik ze dichtdraai gaan ze naar 0 (ook logisch). Hoe ver ik ze ook opendraai die gaan niet verder dan een bepaald punt. Boven heb ik dus zoneregeling per slaapkamer. Maar in de woonkamer is dat niet het geval.

Hoe kan je regelen dat er meer water stroomt L/Min?
Je zult je pomp in 100% moeten laten sturen via de software om te kijken wat systeem kan, aan debiet.

Ik neem een klein beetje aan dat een water-water systeem door kenners wordt geïnstalleerd en ingeregeld, in tegenstelling tot lucht-water, waarbij installateurs het vak hebben geleerd in het gasketel tijdperk en theoretisch niet altijd voldoende zijn onderlegd.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
MvRtje schreef op donderdag 27 november 2025 @ 19:08:
[...]

Hoe bedoel je dit precies? De SMO S40 regelt de gp12, hier kan/stel ik zelf niks op in. Enkel max 80%. En 1% in stilstand.
Ik bedoel de GP10.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
Aziraphale schreef op donderdag 27 november 2025 @ 17:45:
@martius @MarcKeulers Waterzijdig inregelen heb ik hem inderdaad ook geadviseerd en dat moet dat met de kranen, want voetventielen zijn niet aanwezig.

Maar, zou het waterzijdig inregelen dan ook een oplossing zijn voor die (toch wel vrij dramatische) graadminuten? Hij werkt ze nauwelijks weg, dus die wp blijft maar vol gas gaan. Mijn eigen interpretatie is dat als hij de flow goed krijgt er, in combinatie met een lagere stooklijn, een veel rustiger gedrag moet ontstaan.
Ik snap je maar om de flow goed te krijgen door alle units …. Wellicht idee om voetventielen te laten plaatsen dat werkt stukken beter dan met de temperatuur kraan, kost wat maar dan kun je ook echt regelen.

Wat ik uit de grafieken opmaak is dat hij defrost om de 30 minuten of zo, dan krijg je de graadminuten inderdaad nooit weg.
Heeft hij een bijverwarming ? Kan die ingeschakeld worden?
Kan hij op alleen de vloerverwarming draaien? Of heeft ie dan een huis met rebellen ? Zo kun je proberen deze ruimte goed te krijgen … en dan die uit en de radiatoren …

De unit zou komende dagen bij 6+ graden minder moeten defrosten, wellicht kijken hoe hij werkt, ook hier is het handig om te loggen om de 5 minuten .., desnoods via een NIBE abbo …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:30
Installateur gaf aan op auto adapt zodat hij het zelf bepaal. Valt me op dat hij vandaag maar rond 9watt constant doet, dat is erg laag. WP zelf draait vandaag overdag door temp boven 7 graden ook rustig zonder defrosts.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:26
Aziraphale schreef op donderdag 27 november 2025 @ 17:45:
@martius @MarcKeulers Waterzijdig inregelen heb ik hem inderdaad ook geadviseerd en dat moet dat met de kranen, want voetventielen zijn niet aanwezig.

Maar, zou het waterzijdig inregelen dan ook een oplossing zijn voor die (toch wel vrij dramatische) graadminuten? Hij werkt ze nauwelijks weg, dus die wp blijft maar vol gas gaan. Mijn eigen interpretatie is dat als hij de flow goed krijgt er, in combinatie met een lagere stooklijn, een veel rustiger gedrag moet ontstaan.
Mijn vermoeden is dat de flow gewoon te laagbis, hij maakt prima warmte maar krijgt die niet in de vloer.
Water zoekt net als stroom de weg van de minste weerstand.
Als bij geopende radiatoren er geen flow meer naar de vloer gaat dan heeft de vloer dus een hogere weerstand dan de radiatoren.
Ik weet natuurlijk niet hoe zijn systeem is uitgevoerd qua loop van leidingen.
Bij mijn wp installatie zijn de leidingen naar de vvw verdeler vervangen door 32mm leidingen om er genoeg flow heen te krijgen.
Laat hem eens kijken wat voor diameter leidingen er naar de vvw verdeler lopen vanaf de wp.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:26
MvRtje schreef op donderdag 27 november 2025 @ 17:33:
[...]

Het plaatje wat ik stuur is officeel vanuit NIBE (Ook advies vanuit Nibe aan mijn installateur om het in mijn specifiek zo te maken). Maar ik heb even gekeken en mijn installateur heeft hem zoals het lijkt hier zitten:
[Afbeelding]
Pomp mag ook in de retour zitten, staat ook ergens in de Nibe documenten.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:26
@Aziraphale overigens zag ik een max aanvoertemp van 65 graden staan in een van je notities.
Dat doet vermoeden dat het systeem echt is uitgelegd op radiatortemperaturen zoals voorheen met de gasketel.
65 graden moet je niet in je vloer stoppen, zit er misschien nog ergens een pomp op de vvw verdeler en een thermostaatkraan/mengventiel?

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 21:10
format5 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 13:00:
En weer opnieuw heb ik het bevriezings probleem wat ieder jaar voor komt...

De verdamper is compleet dicht gevroren, en dan komt er een foutmelding dat ontdooien niet is gelukt.
Andere keren uiteindelijk hem met een hetelucht kanon ontdooid, en dan werkt ie weer naar behoren.

De leverancier kan er er niks aan vinden (bestaat sinds eind vorig jaar ook niet meer trouwens).
Nibe zegt dat er niks aan de hand is, echter zijn die nu 1 keer geweest, 3 dagen nadat ik hem zelf ontdooid heb. Wachten op hun is helaas geen optie.

De actief ontdooi temp aanpassen hebben we de vorige keer geprobeerd, echter laat deze waarde zich niet wijzigen om een onverklaarbare reden.

Aan de hand van de temp/druk/opgewekt vermogen is er een keer gerekend of er genoeg koudemiddel zou zijn, dat was toen wel het geval.
De installateur heeft de drukken een keer nagemeten en die zouden goed zijn.


Ik ga echt hulp van jullie nodig hebben om dit probleem opgelost te kunnen krijgen aangezien de leverancier en nibe geen optie blijken te zijn.

Het betreft dus een F2120-16 met een SMO40
Curve 3 offset -1
Parallel buffer (UKV100)
Alle afgifte via vloerverwarming (220m2) die in deze tijd van het jaar open staat
Flow tussen de 15 en 36 afhankelijk van pomp frequentie
BT3 tussen de 24 en 26 graden op dagen zoals vandaag

Gisteren toen alles nog goed was, ongeveer zelfde tijdsvenster als voor vandaag:
BT16 -6 tot 2
BT84 -5 tot 28
BP8LP 4 tot 7
BP9HP 7 tot 18
Ta (BT12) 24 tot 30
Tr (BT3) 24 tot 27

Afgelopen 3 uur (met verdamper dichtgevroren en mislukte defrosts)
BT16 -28 tot 0
BT84 -28 tot 30
BP8LP 2 tot 6
BP9HP 3 tot 17
Ta (BT12) 20 tot 30
Tr (BT3) 24 tot 25

Als er meer informatie nodig is om hopelijk tot een conclusie en oplossing te komen hoor ik ze graag!
Hoe komt je BT84 op 30 uit met zo'n klomp ijs? Wanneer het systeem ontdooit blijft bij mij de BT84 tot het einde toe onder 0 en als het allemaal weg is loopt hij naar +10 a +20 en dan besluit de VVM dat het klaar is. Als de deffrost eerder zou stoppen, dan kan BT84 eigenlijk niet boven nul uitkomen.

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 00:15
wickydude schreef op donderdag 27 november 2025 @ 19:46:
@Aziraphale overigens zag ik een max aanvoertemp van 65 graden staan in een van je notities.
Dat doet vermoeden dat het systeem echt is uitgelegd op radiatortemperaturen zoals voorheen met de gasketel.
65 graden moet je niet in je vloer stoppen, zit er misschien nog ergens een pomp op de vvw verdeler en een thermostaatkraan/mengventiel?
Nee, er zit geen pomp meer op, maar hij denkt nog wel sterk in gas temperaturen. Vandaar dat hij dat ingesteld heeft, maar dat bereikt hij natuurlijk nooit qua aanvoer. Hij had hem ook nog op een combinatie van WAR en RMU staan voor de regeling, dus dat zal hem ook niet veel geholpen hebben. Mijn eerste advies was ook, aangezien Nibe regelen op de RMU in een ruimte met vvw afraadt, hem op WAR te zetten en de stooklijn omlaag te zetten. Nu komt daar dus het waterzijdig inregelen bij.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC


  • Luchtenburger
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 19:38
Ik heb hier ook nog steeds problemen met de doorstroming. Regelmatig krijg ik de foutmelding: "De doorstroming is laag. Controleer vuilfilter en pomp". Alarm-id: 418.

Vuilfilter heb ik gecontroleerd, deze is schoon.

Bij een pompinstelling van 100% is de doorstroming 22-23l/min. Volgens mij moet dat voldoende zijn, maar het is niet bijzonder hoog.

Vanaf de warmtepomp lopen kunststof buizen van 32mm (buitendiameter) naar de vloerverdeler, deze staat 5-7m verderop.
Onderstaand een afbeelding hoe deze vloerverdeler is aangesloten (vloerverdeler is weggewerkt in een kast, betere foto is helaas niet mogelijk).
Aanvoer is dus met kunststof buizen van 32mm, die gaan over in metalen buizen van 28mm. Vlak voor de vloerverdeler zitten echter een aantal koppelingen, de dunste buitendiameter die ik hier kan meten is slechts 22mm.
De buizen gaan ook nog naar rechts naar de 5 radiatoren op de bovenverdieping en in de badkamer.

Zou de 22mm de flow dermate knijpen dat ik deze problemen heb (defrost foutmeldingen, ontdooien op SWW i.p.v. op de vloer)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YhVogtkqWVd5kY9KsSqNong3EFk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UjbyXziU9YpOdqCMWdaw9bT2.jpg?f=fotoalbum_large

Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
Luchtenburger schreef op donderdag 27 november 2025 @ 21:19:
Ik heb hier ook nog steeds problemen met de doorstroming. Regelmatig krijg ik de foutmelding: "De doorstroming is laag. Controleer vuilfilter en pomp". Alarm-id: 418.

Vuilfilter heb ik gecontroleerd, deze is schoon.

Bij een pompinstelling van 100% is de doorstroming 22-23l/min. Volgens mij moet dat voldoende zijn, maar het is niet bijzonder hoog.

Vanaf de warmtepomp lopen kunststof buizen van 32mm (buitendiameter) naar de vloerverdeler, deze staat 5-7m verderop.
Onderstaand een afbeelding hoe deze vloerverdeler is aangesloten (vloerverdeler is weggewerkt in een kast, betere foto is helaas niet mogelijk).
Aanvoer is dus met kunststof buizen van 32mm, die gaan over in metalen buizen van 28mm. Vlak voor de vloerverdeler zitten echter een aantal koppelingen, de dunste buitendiameter die ik hier kan meten is slechts 22mm.
De buizen gaan ook nog naar rechts naar de 5 radiatoren op de bovenverdieping en in de badkamer.

Zou de 22mm de flow dermate knijpen dat ik deze problemen heb (defrost foutmeldingen, ontdooien op SWW i.p.v. op de vloer)?
[Afbeelding]
Luchtenburger schreef op donderdag 27 november 2025 @ 21:19:
Ik heb hier ook nog steeds problemen met de doorstroming. Regelmatig krijg ik de foutmelding: "De doorstroming is laag. Controleer vuilfilter en pomp". Alarm-id: 418.

Vuilfilter heb ik gecontroleerd, deze is schoon.

Bij een pompinstelling van 100% is de doorstroming 22-23l/min. Volgens mij moet dat voldoende zijn, maar het is niet bijzonder hoog.

Vanaf de warmtepomp lopen kunststof buizen van 32mm (buitendiameter) naar de vloerverdeler, deze staat 5-7m verderop.
Onderstaand een afbeelding hoe deze vloerverdeler is aangesloten (vloerverdeler is weggewerkt in een kast, betere foto is helaas niet mogelijk).
Aanvoer is dus met kunststof buizen van 32mm, die gaan over in metalen buizen van 28mm. Vlak voor de vloerverdeler zitten echter een aantal koppelingen, de dunste buitendiameter die ik hier kan meten is slechts 22mm.
De buizen gaan ook nog naar rechts naar de 5 radiatoren op de bovenverdieping en in de badkamer.

Zou de 22mm de flow dermate knijpen dat ik deze problemen heb (defrost foutmeldingen, ontdooien op SWW i.p.v. op de vloer)?
[Afbeelding]
Ah!

De bekende Watts verdeler! Bij die verdeler kun je misschien winst behalen door de flow niet af te stellen met de buisjes vd debietmeters (die horen volledig open te staan) maar met het zwarte vierkantje onder de blauwe dopjes op de retour.

Maximaal 5 halve slagen draaien. Ik heb er wel eens eerder over gepost.


Dat stukje 22 mm maakt niets uit.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
Myuplink laat de advanced pagina niet zien momenteel.

Dan is mijn dag om! Kan ik naar bed.


Je wordt er niet aan herinnerd dat het Premium abonnement verlopen is.
Even betalen dus.

[ Voor 33% gewijzigd door Knowbody op 27-11-2025 22:54 ]

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Biggles
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 21-01 14:52
Ik heb al meerdere berichten gezien over SWW voor defrosts en de waarschuwing voor doorstroming met schone vuilfilters.

Ook ik heb sinds 1,5 maand de waarschuwing dat de doorstroming te laag is. Alleen SWW wordt gebruikt voor de defrosts. 15 min defrost om vervolgens het gebruikte SWW weer op te warmen in 35 minuten om dan nog even 30 min het huis te verwarmen. Dan start de hele cyclus weer opnieuw.
Vorige winter geen enkel probleem gehad met de S2125-12/SMO S40. Gebruikte netjes water uit de vloer voor de defrosts en alles draaide fantastisch.

Nibe geeft aan dat het systeem eerst water van de vloerverwarming gebruikt voor de defrosts en als dat niet lukt wordt SWW gebruikt. Maar mijn retourtemp is 25 graden en ruim voldoende volgens nibe om een defrost uit te voeren, maar toch wordt SWW gebruikt.

De meeste meldingen van de te lage doorstromingen kwamen tijdens een defrost cycle.

De puzzel gaat verder, maar een softwareprobleempje sluit ik zeker niet uit. De installateur en Nibe gaan nu verder zoeken. Hoop dat de anderen met dit probleem dit ook bij Nibe hebben neergelegd.

[ Voor 10% gewijzigd door Biggles op 28-11-2025 07:12 ]


  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 17:19
MarcKeulers schreef op donderdag 27 november 2025 @ 18:57:
[...]


Hoi format5, dank voor meer info … je buffer en vloer komen samen op 540 liter om en nabij … laten we aannemen dat er nog 60 liter elders zit .., 600 liter. Als ik ernaast zit laat me weten.

Mijn woning uit 1969 met uitbouw en redelijke isolatie, 250 m2, 100 m2 vloerverwarming, denk 600 m vloerverwarming met dezelfde diameter, en dan twee voorraadvaten van 500 liter (een voor SWW)… dus om en nabij 1200 liter, kan dus geen 4,0 draaien :-( … zonder bevriezing. Hoe temper ik mijn temperatuur? Door drie zones met AXC30’s te gebruiken met ruimte thermostaten en aparte pompen…heb wel een F2120-20 en veel ruimte. Vorig jaar bij de bevriezing hielp de 42 graden uit mijn SWW ook niet meer ….

Wat helpt om het fenomeen beter in te schatten is de temperaturen te loggen alle 5 minuten, minst invasieve methode is met nibeuplink en een python programma of home assistant, dan zie je achteraf wat er precies gebeurde …

Kleinere unit lijkt inderdaad niet van toepassing, goed dat je 21 graden krijgt bij 3,-1!

Ik probeer verder mee te denken :-) … heb je een bijverwarming, bv ELK die je in kunt zetten bij defrost ?

Gr. Marc
Ik log inderdaad al, maar dan om de 10 seconden zelfs ;)
Vandaar dat ik ook zo kan zeggen dat bij een defrost de temp zo minimaal zakt.

Gisteren met het heteluchtkanon alles ondooid (houte platen er om heen, kanon aan, 30 min later al het ijs weg.

Sindsdien heeft de pomp een inhaalslag gedaan van bijna 3 uur en zijn er vanaf door mij ontdooien tot nu nog geen defrosts geweest, en is er minimale ijs opbouw

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 17:19
LangeFries schreef op donderdag 27 november 2025 @ 20:53:
[...]

Hoe komt je BT84 op 30 uit met zo'n klomp ijs? Wanneer het systeem ontdooit blijft bij mij de BT84 tot het einde toe onder 0 en als het allemaal weg is loopt hij naar +10 a +20 en dan besluit de VVM dat het klaar is. Als de deffrost eerder zou stoppen, dan kan BT84 eigenlijk niet boven nul uitkomen.
Geen idee hoe dat kan, het is wel tijdens de ontdooi cyclus

Wou een foto stuk log posten, maar na invoegen foto herlaad de pagina steeds |:(

Edit, met de samsung browser werkt het wel... vreemd..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xlkN2lUWvFLuiAZRXyOITk9c4eI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mWprwLslzillkPsY6qeOoBJI.png?f=user_large

Bt84 paars
Ta Bt12 groen
Tr Bt3 geel. Dit was gisteren toen er problemen waren.

En eergisteren (wat vergelijkbaar is met vandaag trouwens)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IxGI0MzMs5ddVHSt4FUZkj4aG7E=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/pyCmiwxss2rEIvPCIHuY7RAC.png?f=user_large

[ Voor 42% gewijzigd door format5 op 28-11-2025 08:16 ]

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 22:44
Biggles schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 07:01:
Ik heb al meerdere berichten gezien over SWW voor defrosts en de waarschuwing voor doorstroming met schone vuilfilters.

Ook ik heb sinds 1,5 maand de waarschuwing dat de doorstroming te laag is. Alleen SWW wordt gebruikt voor de defrosts. 15 min defrost om vervolgens het gebruikte SWW weer op te warmen in 35 minuten om dan nog even 30 min het huis te verwarmen. Dan start de hele cyclus weer opnieuw.
Vorige winter geen enkel probleem gehad met de S2125-12/SMO S40. Gebruikte netjes water uit de vloer voor de defrosts en alles draaide fantastisch.

Nibe geeft aan dat het systeem eerst water van de vloerverwarming gebruikt voor de defrosts en als dat niet lukt wordt SWW gebruikt. Maar mijn retourtemp is 25 graden en ruim voldoende volgens nibe om een defrost uit te voeren, maar toch wordt SWW gebruikt.

De meeste meldingen van de te lage doorstromingen kwamen tijdens een defrost cycle.

De puzzel gaat verder, maar een softwareprobleempje sluit ik zeker niet uit. De installateur en Nibe gaan nu verder zoeken. Hoop dat de anderen met dit probleem dit ook bij Nibe hebben neergelegd.
Alles via je installateur door geven is het advies. Als je installateur nog Nibe ondersteund tenminste.

Ik ben 99% ervan overtuigd dat het een software aanpassing is die of gecorrigeerd is waardoor het nu werkt zoals het volgens Nibe bedacht is of het is een ouderwetse bug.

Vraag. Heb jij ML aan staan? Die heb ik namelijk nog niet uitgezet. Ik ben eerst andere zaken aan het uitsluiten om zo dicht mogelijk richting de default instellingen aan te schuren. Daarna ML uit.

Ik kreeg overigens het advies om de stooklijn naar 5/0 te zetten met ML uit (BT50 uit).

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • Mauzer
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 21-01 13:46

Mauzer

Wololoo

Biggles schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 07:01:
Ik heb al meerdere berichten gezien over SWW voor defrosts en de waarschuwing voor doorstroming met schone vuilfilters.

Ook ik heb sinds 1,5 maand de waarschuwing dat de doorstroming te laag is. Alleen SWW wordt gebruikt voor de defrosts. 15 min defrost om vervolgens het gebruikte SWW weer op te warmen in 35 minuten om dan nog even 30 min het huis te verwarmen. Dan start de hele cyclus weer opnieuw.
Vorige winter geen enkel probleem gehad met de S2125-12/SMO S40. Gebruikte netjes water uit de vloer voor de defrosts en alles draaide fantastisch.

Nibe geeft aan dat het systeem eerst water van de vloerverwarming gebruikt voor de defrosts en als dat niet lukt wordt SWW gebruikt. Maar mijn retourtemp is 25 graden en ruim voldoende volgens nibe om een defrost uit te voeren, maar toch wordt SWW gebruikt.

De meeste meldingen van de te lage doorstromingen kwamen tijdens een defrost cycle.

De puzzel gaat verder, maar een softwareprobleempje sluit ik zeker niet uit. De installateur en Nibe gaan nu verder zoeken. Hoop dat de anderen met dit probleem dit ook bij Nibe hebben neergelegd.
Ook ik heb hier hetzelfde probleem. S2125-12 met een VVM-S320. Mijn flow was ook beperkt; ik had bij de warmtepomp de bijgeleverde kogelkraam met filter gemonteerd. Deze had ik al eerder gespoeld, maar ivm ongunstige plaats besloten te vervangen voor losse vuilfilter. afsluitkranen zaten al binnen, iets eerder in het circuit.

De flow ging met 150% omhoog (15l/m -> 24l/m), echter de "onvoldoende flow" meldingen bleven. Desalniettemin een nuttige optimalisatie, echter zit het probleem echt niet in de flow.

Intern is de VVM-S320 grotendeels 22mm, dus veel meer flow is nauwelijks haalbaar (wat ook zichtbaar is wanneer de defrost op SWW plaatsvindt, wat enkel van buitenunit naar VVM-S320 gaat).

Wololoo


  • Biggles
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 21-01 14:52
martius schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 08:33:
[...]

Alles via je installateur door geven is het advies. Als je installateur nog Nibe ondersteund tenminste.

Ik ben 99% ervan overtuigd dat het een software aanpassing is die of gecorrigeerd is waardoor het nu werkt zoals het volgens Nibe bedacht is of het is een ouderwetse bug.

Vraag. Heb jij ML aan staan? Die heb ik namelijk nog niet uitgezet. Ik ben eerst andere zaken aan het uitsluiten om zo dicht mogelijk richting de default instellingen aan te schuren. Daarna ML uit.

Ik kreeg overigens het advies om de stooklijn naar 5/0 te zetten met ML uit (BT50 uit).
Nou de software werkt niet zoals Nibe wil, want ze geven aan dat hij het water boven een bepaalde drempelwaarde uit de vloer moet gebruiken voor defrosts en niet standaard SWW. En de 25 graden bij mij is ruim voldoende. Dus ik hou het op een bug.

k heb de RMU S40 aan staan. Ooit een goede stooklijn gecreëerd, maar sinds de update in maart werkt de RMU eigenlijk wel goed. De BT50 heb ik niet aangesloten.

Ik heb alleen de stooklijn aangepast en de bijverwarming op -5 gezet. Die laatste heb ik deze week teruggezet op de default waarde van 5, maar dat had geen invloed. Werd niet gebruikt. Dus bij mij staat alles op default, maar wel met de RMU aan.

Met de buitentemperaturen in de dubbele cijfers werkt het voorlopig weer even goed. Dit weekend zal wel weer drama worden.

Zodra hij weer het water van de vloerverwarming pakt zoals afgelopen winter, dan zijn alle problemen weg. Maar hoe….

Welke pomp gebruiken jullie ivm de waarschuwing? Ook een Grundfos UPM2 25-70? Even aan het zoeken naar overeenkomsten en verschillen.

[ Voor 4% gewijzigd door Biggles op 28-11-2025 09:12 ]


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 22:44
Biggles schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:08:
[...]


Nou de software werkt niet zoals Nibe wil, want ze geven aan dat hij het water boven een bepaalde drempelwaarde uit de vloer moet gebruiken voor defrosts en niet standaard SWW. En de 25 graden bij mij is ruim voldoende. Dus ik hou het op een bug.

k heb de RMU S40 aan staan. Ooit een goede stooklijn gecreëerd, maar sinds de update in maart werkt de RMU eigenlijk wel goed. De BT50 heb ik niet aangesloten.

Ik heb alleen de stooklijn aangepast en de bijverwarming op -5 gezet. Die laatste heb ik deze week teruggezet op de default waarde van 5, maar dat had geen invloed. Werd niet gebruikt. Dus bij mij staat alles op default, maar wel met de RMU aan.

Met de buitentemperaturen in de dubbele cijfers werkt het voorlopig weer even goed. Dit weekend zal wel weer drama worden.

Zodra hij weer het water van de vloerverwarming pakt zoals afgelopen winter, dan zijn alle problemen weg. Maar hoe….

Welke pomp gebruiken jullie ivm de waarschuwing? Ook een Grundfos UPM2 25-70? Even aan het zoeken naar overeenkomsten en verschillen.
Hier een UPM2 25-75 180

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Biggles schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:08:
[...]


Nou de software werkt niet zoals Nibe wil, want ze geven aan dat hij het water boven een bepaalde drempelwaarde uit de vloer moet gebruiken voor defrosts en niet standaard SWW. En de 25 graden bij mij is ruim voldoende. Dus ik hou het op een bug.

k heb de RMU S40 aan staan. Ooit een goede stooklijn gecreëerd, maar sinds de update in maart werkt de RMU eigenlijk wel goed. De BT50 heb ik niet aangesloten.

Ik heb alleen de stooklijn aangepast en de bijverwarming op -5 gezet. Die laatste heb ik deze week teruggezet op de default waarde van 5, maar dat had geen invloed. Werd niet gebruikt. Dus bij mij staat alles op default, maar wel met de RMU aan.

Met de buitentemperaturen in de dubbele cijfers werkt het voorlopig weer even goed. Dit weekend zal wel weer drama worden.

Zodra hij weer het water van de vloerverwarming pakt zoals afgelopen winter, dan zijn alle problemen weg. Maar hoe….

Welke pomp gebruiken jullie ivm de waarschuwing? Ook een Grundfos UPM2 25-70? Even aan het zoeken naar overeenkomsten en verschillen.
Hier ook een UPM2 25-70 bij de S2125-12 en SMO S40. En ook hier dus zowel de flow melding nu 2 x gehad als regelmatig defrosts uit SWW.

Installateur is erbij geweest, deze heeft de filters schoongemaakt maar daar kwam nauwelijks vuil uit. Sindsdien de melding niet meer gehad maar ik denk dat dat toeval is.

Ik vermoed zelf ook sterk een software bug, iets als dat er een flow sensor verkeerd wordt uitgelezen of geïnterpreteerd. Als SMO S40 namelijk tijdens een defrost denkt dat de flow te laag is kan dan zowel een reden zijn voor de melding als voor het feit dat hij dan op SWW gaat defrosten.

Van de installateur hoeft ik dan verder vrees ik ook niets te verwachten op dit vlak. Begrijp me niet verkeerd, ze hebben keurig werk geleverd met het aansluiten en leidingwerk, alles ziet er echt super netjes uit dus ik ben tevreden. Maar technisch begrijpen ze weinig van warmtepompen, ik heb ze bijvoorbeeld ook zelf moeten vertellen hoe ze de ELK-9 correct moesten aansluiten en moesten instellen op de SMO S40 zodat deze netjes in 3 stappen ingeschakeld wordt indien nodig.

[ Voor 11% gewijzigd door ik222 op 28-11-2025 11:23 ]


  • Luchtenburger
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 19:38
Bij mij staat een VVM S320 binnen unit, geen idee welke type pomp daar exact in zit. Maar bij mij dus ook telkens defrost cycles op SWW.

Bij mij komt de installateur daar ook niet verder mee (kan ik hem ook niet kwalijk nemen, het zijn complexe apparaten die te veel tijd kosten om goed af te stellen)

Onlangs heb ik een mail naar NIBE gestuurd (algemene support email adres), daarop kwam een korte standaard reactie dat dit normaal gedrag is en dat ik bij comfort problemen maar contact op moest nemen met de installateur.

Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)


  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 17:19
Voor zo ver ik het destijds van Nibe heb begrepen icm de SMO-40 (maar verwacht dat de regelingen overal redelijk gelijk zullen zijn):

Een defrost wordt gestart op het moment dat deze nodig is.
Als dat tijdens een warm water run is, dan is dat en wordt deze daar voor gebruikt.
Tijdens verwarmings bedrijf uiteraard de verwarming.
En bij zwembad zou dat het zwembad weer zijn.

Waat wel vaak zichtbaar is, dat tijdens een defrost bij verwarmings bedrijf het warm water vat iets af koelt.
Vaak is dit te herleiden naar leiding trace en sensor posities. Denk hierbij aan thermosyfon

Zo is het mij destijds uitgelegd, en zo zie ik het bij mij ook terug.
Ik zie geen verlaging van het SWW vat als er een defrost is tijdens verwarmings bedrijf of andersom.

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • Biggles
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 21-01 14:52
format5 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 12:18:
Voor zo ver ik het destijds van Nibe heb begrepen icm de SMO-40 (maar verwacht dat de regelingen overal redelijk gelijk zullen zijn):

Een defrost wordt gestart op het moment dat deze nodig is.
Als dat tijdens een warm water run is, dan is dat en wordt deze daar voor gebruikt.
Tijdens verwarmings bedrijf uiteraard de verwarming.
En bij zwembad zou dat het zwembad weer zijn.

Waat wel vaak zichtbaar is, dat tijdens een defrost bij verwarmings bedrijf het warm water vat iets af koelt.
Vaak is dit te herleiden naar leiding trace en sensor posities. Denk hierbij aan thermosyfon

Zo is het mij destijds uitgelegd, en zo zie ik het bij mij ook terug.
Ik zie geen verlaging van het SWW vat als er een defrost is tijdens verwarmings bedrijf of andersom.
Zo zou het moeten werken. En zo werkte het afgelopen winter ook.

En nu ben ik mijn SWW dus kwijt na een defrost cycle. 15 min defrost cycle, 35-40 min SWW opwarmen en dan nog 30 min huis verwarmen. Dan weer opnieuw de hele ellende. Dus als hij 12 uur staat te draaien is hij slechts 4 uur aan het verwarmen en de rest bezig met defrost cycle’s icm het wederom opwarmen SWW. Dan krijgt hij het moeilijk om het binnen warm te houden en zie je dat de berekende aanvoer temperatuur naar de 40 graden gaat om het te compenseren bij een buitentemperatuur van 5 graden. Dan gaat het hele orgel vals.

  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 17:19
Biggles schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 12:50:
[...]


Zo zou het moeten werken. En zo werkte het afgelopen winter ook.

En nu ben ik mijn SWW dus kwijt na een defrost cycle. 15 min defrost cycle, 35-40 min SWW opwarmen en dan nog 30 min huis verwarmen. Dan weer opnieuw de hele ellende. Dus als hij 12 uur staat te draaien is hij slechts 4 uur aan het verwarmen en de rest bezig met defrost cycle’s icm het wederom opwarmen SWW. Dan krijgt hij het moeilijk om het binnen warm te houden en zie je dat de berekende aanvoer temperatuur naar de 40 graden gaat om het te compenseren bij een buitentemperatuur van 5 graden. Dan gaat het hele orgel vals.
De berkende aanvoer blijft bij mij onveranderd tijdens welke cyclus dan ook, alleen de graadminuten veranderen. Dat staat er namelijk los van zover ik weet.

Wel vreemd gedrag wat jij dan ziet.

Bij mij zie ik dat niet, behalve dat defrosts gisteren een ramp waren, en na met heteluchtkanon weer normaal waren

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:26
Voor degenen met de ijsklomp: Gebruik je ook de optie permanent ontdooien van ventilator in menu 4.9.7?

[ Voor 17% gewijzigd door wickydude op 28-11-2025 13:28 ]

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 00:15
Even uit nieuwsgierigheid: Hoe zien jullie dat hij een defrost op sww doet?

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC


  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Aziraphale schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:55:
Even uit nieuwsgierigheid: Hoe zien jullie dat hij een defrost op sww doet?
Je ziet sowieso de temperatuur van de boiler (BT6) dalen dan tijdens een defrost. En daarnaast kan ik het ook zien aan de stand van de driewegklep (QN10).

Beide uitgelezen via modus in Home Assistant.

  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 17:19
wickydude schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:27:
Voor degenen met de ijsklomp: Gebruik je ook de optie permanent ontdooien van ventilator in menu 4.9.7?
Als je mij bedoelt (met ieder jaar 1 soms 2 keer een compleet dicht gevroren buiten unit).

Nee, deze optie gebruik ik niet.
Als ik het vinkje aan zet en uit het menu ga en er weer terug in is het vinkje weer weg.
Dit is samen met de andere defrost instellingen iets wat om een vreemde onverklaarbare reden niet op is te slaan.

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 21:10
format5 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 08:09:
[...]

Geen idee hoe dat kan, het is wel tijdens de ontdooi cyclus

Wou een foto stuk log posten, maar na invoegen foto herlaad de pagina steeds |:(

Edit, met de samsung browser werkt het wel... vreemd..
[Afbeelding]

Bt84 paars
Ta Bt12 groen
Tr Bt3 geel. Dit was gisteren toen er problemen waren.

En eergisteren (wat vergelijkbaar is met vandaag trouwens)
[Afbeelding]
Ik bleek me te vergissen. BT84 zit aan het begin en gaat al snel naar 30 graden bij mij, de BT16 zit achteraan en blijft op "0"tijdens de dfrost tot hij klaar is (de eerste defrost valt de Nibe resolutie wat mooier):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dQaVeD73tWmVzyFbhIvTVowB98A=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/4m2lFyiqF6mmakOVrb3WvT8A.png?f=user_large
Dit is bt84. let wel op het einde gaat hij uit en krijgt dan blijkbaar nog wat warmte mee, want dan loopt hij naar ~20 graden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3qcxIUEtPwr4FkJsI93PYGeIBD4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/oW6B48ij3X36p7ZIfQyWvSMK.png?f=user_large
Aziraphale schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:55:
Even uit nieuwsgierigheid: Hoe zien jullie dat hij een defrost op sww doet?
Aan een rappe daling van de temperatuur van de bovenste sensor in de boiler. Je raakt zo 10 graden kwijt.

[ Voor 8% gewijzigd door LangeFries op 28-11-2025 19:24 ]

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 00:15
Dan heb ik er (nog) geen last van. :)

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC


  • kayano55
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19-01 15:16
Knowbody schreef op donderdag 27 november 2025 @ 19:11:
[...]

Je zult je pomp in 100% moeten laten sturen via de software om te kijken wat systeem kan, aan debiet.

Ik neem een klein beetje aan dat een water-water systeem door kenners wordt geïnstalleerd en ingeregeld, in tegenstelling tot lucht-water, waarbij installateurs het vak hebben geleerd in het gasketel tijdperk en theoretisch niet altijd voldoende zijn onderlegd.
Is het normaal dat bij zacht weer zoals nu, de compressor een aantal stops heeft? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rXlCtDEYXFcYZbAKVFxrq_gwgSI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qfjeW4WvUC3rvMgqcmrFuT4P.jpg?f=fotoalbum_large

  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
kayano55 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 07:47:
[...]


Is het normaal dat bij zacht weer zoals nu, de compressor een aantal stops heeft? [Afbeelding]
Waarschijnlijk komen de graad minuten boven 0 en stopt het systeem daarom. Dat betekent dan feitelijk dus dat er gewoon geen warmtevraag meer is. Als het ondertussen nog steeds koud is in huis gaat er iets mis met het afgifte systeem (als in onvoldoende afgifte).

Wat zie je als berekende aanvoer temperaturen, gehaalde aanvoer temperaturen en retour temperaturen?

  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 17:19
Aziraphale schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:55:
Even uit nieuwsgierigheid: Hoe zien jullie dat hij een defrost op sww doet?
Ik heb een pi zero met nibepi draaien en die doet veel waarden sturen naar influx, wat ik weer in grafana visualiseer

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
MHB05 + AMS10-12 geplaatst en inbedrijf gesteld.

MHB05 (Nibe Perpaer) is een kant en klare hybride oplossing.

V 9721R3 (de MHB05 software is s gebaseerd op SMO 40 of misschien zelfs SMO 20)

Draait in oud huis welke niet geschikt is voor een warmtepomp (!). Maar we hebben het toch gedaan ( !! ).

Hybride. Parallel buffervat 300 liter, 4 aansluitingen. Systeem met radiatoren ook 100 liter inhoud.

Grundfos Alpha2 GO als GP10.

De warmtepomp staat op betonblokken, verankerd. Geen bigfoots. Hij staat goed waterpas, dat is zeer belangrijk!

Warmtepomp vriendelijk weertje. 9 graden.

Het is nog even uitvogelen hoe de stooklijn moet. Deze staat nu op 12.
De automatische compressor curve beviel me niet zo, hij wacht te lang met optoeren (op AUTO gaat hij na de start terug naar 25 Hz, al lopen de graadminuten per 10 op elke minuut!) waardoor uiteindelijk de graadminuten op -460 komen en de gasketel bijspringt. Dit aangepast. Nu twee varianten waar ik mee moet spelen, de stooklijn curve en de compressor curve.

BT25 meet in het vat, een stukje lager dan de aanvoer leidingen. Ervaren hoe dat gaat. Uiteraard heerst daar een gemixte temperatuur.
BT71 ook geplaatst (is optioneel)

Deze warmtepomp doet het fijn op een buffervat en heeft geen moeite om 50 graden te maken. Dat hoeft nu ook niet, de berekende aanvoer is rond de 38 bij 9 graden. Daarmee wordt het prima comfortabel.

Maandag gaat het kouder worden, kijken hoe het dan gaat.

Leuke klus en ik monitor dit systeem in mijn eigen Myuplink. Heb nu 2 systemen waar ik naar kan kijken. Uiteraard direct Premium afgesloten voor een jaartje.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • kayano55
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19-01 15:16
ik222 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 08:34:
[...]

Waarschijnlijk komen de graad minuten boven 0 en stopt het systeem daarom. Dat betekent dan feitelijk dus dat er gewoon geen warmtevraag meer is. Als het ondertussen nog steeds koud is in huis gaat er iets mis met het afgifte systeem (als in onvoldoende afgifte).

Wat zie je als berekende aanvoer temperaturen, gehaalde aanvoer temperaturen en retour temperaturen?
Momenteel

Berekende aanvoer 27
Gehaalde aanvoer 26.8
Retourtemperatuur 23.9
Buitentemperatuur 6.8

Het is niet koud thuis, wel comfortabel

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
Knowbody schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 21:59:
MHB05 + AMS10-12 geplaatst en inbedrijf gesteld.

MHB05 (Nibe Perpaer) is een kant en klare hybride oplossing.

V 9721R3 (de MHB05 software is s gebaseerd op SMO 40 of misschien zelfs SMO 20)

Draait in oud huis welke niet geschikt is voor een warmtepomp (!). Maar we hebben het toch gedaan ( !! ).

Hybride. Parallel buffervat 300 liter, 4 aansluitingen. Systeem met radiatoren ook 100 liter inhoud.

Grundfos Alpha2 GO als GP10.

De warmtepomp staat op betonblokken, verankerd. Geen bigfoots. Hij staat goed waterpas, dat is zeer belangrijk!

Warmtepomp vriendelijk weertje. 9 graden.

Het is nog even uitvogelen hoe de stooklijn moet. Deze staat nu op 12.
De automatische compressor curve beviel me niet zo, hij wacht te lang met optoeren (op AUTO gaat hij na de start terug naar 25 Hz, al lopen de graadminuten per 10 op elke minuut!) waardoor uiteindelijk de graadminuten op -460 komen en de gasketel bijspringt. Dit aangepast. Nu twee varianten waar ik mee moet spelen, de stooklijn curve en de compressor curve.

BT25 meet in het vat, een stukje lager dan de aanvoer leidingen. Ervaren hoe dat gaat. Uiteraard heerst daar een gemixte temperatuur.
BT71 ook geplaatst (is optioneel)

Deze warmtepomp doet het fijn op een buffervat en heeft geen moeite om 50 graden te maken. Dat hoeft nu ook niet, de berekende aanvoer is rond de 38 bij 9 graden. Daarmee wordt het prima comfortabel.

Maandag gaat het kouder worden, kijken hoe het dan gaat.

Leuke klus en ik monitor dit systeem in mijn eigen Myuplink. Heb nu 2 systemen waar ik naar kan kijken. Uiteraard direct Premium afgesloten voor een jaartje.
Dat is inderdaad een leuk project. Mijn ervaring met de BT25 in een 500 liter vat is dat de temperatuur “naijlt” op de BT2, de mate van verschil bij steady state door het snelheidsverschil in de flows tussen GP12 en GP20 (bij mij 3x) wordt bepaald. Heb nog niet helemaal door hoe ik daar op kan sturen.

Verder heb ik een paar keer de Graadminuten vastgezet op -60 (elke vijf minuten dit naar de SMO40 sturen). Na een uur of vier is je vat dan inderdaad gevuld met 50 graden water … langzaam maar zeker gaat de BT2 omhoog :-) … had wat zonne-energie over ;-).

Ik heb er geen enkele twijfel over dat je het in het oude huis comfortabel krijgt, ook in de winter ( die ene week per jaar).

Succes met het tweaken en je ervaringen met het buffervat!

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
MarcKeulers schreef op zondag 30 november 2025 @ 20:58:
[...]


Dat is inderdaad een leuk project. Mijn ervaring met de BT25 in een 500 liter vat is dat de temperatuur “naijlt” op de BT2, de mate van verschil bij steady state door het snelheidsverschil in de flows tussen GP12 en GP20 (bij mij 3x) wordt bepaald. Heb nog niet helemaal door hoe ik daar op kan sturen.

Verder heb ik een paar keer de Graadminuten vastgezet op -60 (elke vijf minuten dit naar de SMO40 sturen). Na een uur of vier is je vat dan inderdaad gevuld met 50 graden water … langzaam maar zeker gaat de BT2 omhoog :-) … had wat zonne-energie over ;-).

Ik heb er geen enkele twijfel over dat je het in het oude huis comfortabel krijgt, ook in de winter ( die ene week per jaar).

Succes met het tweaken en je ervaringen met het buffervat!
Dankjewel @MarcKeulers !

Het is leuk om mee bezig te zijn. Dat van die BT25 klopt.

Alle radiatoren in het (grote) huis zijn voorzien van TRV's dus lopen open en dicht naar gelang men waar warmte wil.
Het maakt dan ook niet heel erg uit hoe de stooklijn eruit komt te zien, een ruimte wordt niet continue verwarmd. Stel je voor dat de thermostaatkranen standaard op 2 staan en bij opstaan naar 3 (of 4, dan gaat het sneller!) worden gedraaid. 's Avonds gaan ze terug naar 2.

Daarom dat buffer ertussen. Voor de buitenunit een zegen. Nu deze hogere temperaturen maakt dan wat er doorgaans mee gebeurt (geïsoleerde woningen, vloerverwarming) is er veel minder hinder van defrosts en de defrosts verlopen daarnaast vliegensvlug, waarbij de verdamper BT16 op het eind 45 graden meet!
Ben hoopvol dat de gasketel maar weinig zal worden aangesproken, maar het wachten op kouder weer.

Vandaag was het tussen 7 en 5 graden buiten.

Het verbruik over 24 uur zal ongeveer uitkomen op 33 kWh. 7 runs. 5 defrosts. Gas: 0 m3 !


Met de handmatige compressor curve (-8, 17) zal de WP altijd graadminuten wegwerken, tenzij de curve te laag is. Hij moduleert niet terug dus op een moment staat GM op 0. En dat is ook prima met dat buffer ertussen.

Continue laten draaien is hier niet gewenst, niet zinvol en ook niet efficiënt. Het lijkt allemaal prima te werken. Ik zal nog wel even bezig zijn met de juiste getallen.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • gaafst
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 19-01 09:39
Het lijkt er op dat er niet "bewust" op SWW ontdooid wordt: de prio blijft op HEAT staan en schakelt tijdens ontdooien niet naar HOT WATER (maar kan zijjn dat de SMO-S40 dat anders aangeeft dan de SMO-40). Ook daalt alleen BT6. Schakelt je driewegklep daadwerkelijk om tijdens de bewuste ontdooisessies? Als bij mij op SWW ontdooid wordt, schakelt prio naar HOT WATER en daalt BT7 (en daalt/stijgt BT6 richting BT25).

Is alles hydraulisch exact conform een Nibe schema aangesloten (buiten je BT71 verplaatsing)?

De grafieken van BT12, BT6 en BT7 tijdens een SWW run zien er ook wat apart uit, BT6&7 lopen nogal achter op BT12. Zijn aan- en afvoer (XL8 en XL9) van je boiler niet verwisseld?

Nibe:F2040-12, SMO-40, BA-ST9040-2FE(365l), UKV100 - vv:200m² - 280m², 850m³, Rc:5,9 bj:2021 - PV:8750Wp, Growatt TLS-3 8k


  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
gaafst schreef op maandag 1 december 2025 @ 13:56:
[...]

Het lijkt er op dat er niet "bewust" op SWW ontdooid wordt: de prio blijft op HEAT staan en schakelt tijdens ontdooien niet naar HOT WATER (maar kan zijjn dat de SMO-S40 dat anders aangeeft dan de SMO-40). Ook daalt alleen BT6. Schakelt je driewegklep daadwerkelijk om tijdens de bewuste ontdooisessies? Als bij mij op SWW ontdooid wordt, schakelt prio naar HOT WATER en daalt BT7 (en daalt/stijgt BT6 richting BT25).

Is alles hydraulisch exact conform een Nibe schema aangesloten (buiten je BT71 verplaatsing)?

De grafieken van BT12, BT6 en BT7 tijdens een SWW run zien er ook wat apart uit, BT6&7 lopen nogal achter op BT12. Zijn aan- en afvoer (XL8 en XL9) van je boiler niet verwisseld?
Op de SMO-S40 blijft de prio tijdens een ontdooisessie op SWW inderdaad gewoon op HEAT staan. Maar driewegklep schakelt wel degelijk en dat is ook uit te lezen uit de SMO (aparte sensor via modbus voor de positie van QN10, die gaat naar 1).

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
Een paar ervaringen verder met de MHB 05 hybride setup inclusief 300 liter buffervat en radiatoren, allen voorzien van TRV's.

-Room sensor uitgevinkt (er is geen echte referentie ruimte en in de nacht worden de TRV's terug gedraaid van 3 naar 2)
-WAR curve niet makkelijk te bepalen: er moet gewoon warmte zijn als dat gevraagd wordt (door te draaien aan de radiator thermostaat knoppen)
-terug naar AUTO compressor curve
-daarbij DOT op 0 graden (hybride, sowieso te weinig power bij -10 graden buitentemperatuur - heb het volle vermogen al wel nodig bij het vriespunt - )
-hierdoor vertrekt de compressor na starten wel sneller zodat de graadminuten niet onnodig zakken
-vanwege dat BT25 IN het buffervat meet (meetbuisje) de start GM niet op -60 maar op -10 gezet. Het duurt toch al een flinke poos voordat de gemeten waarde van BT25 weer in de buurt komt van de berekende, voor te korte runs daarom niet bang.
-afgiftesysteem dT niet op radiatoren maar op 7K ingesteld.


Edit: ik ga BT25 verplaatsen naar de aanvoerleiding vh afgiftesysteem. Dat zal beter werken.
De pomp GP12 laat ik op intermitterend.

[ Voor 6% gewijzigd door Knowbody op 01-12-2025 22:00 ]

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 17:19
Knowbody schreef op maandag 1 december 2025 @ 20:16:
Edit: ik ga BT25 verplaatsen naar de aanvoerleiding vh afgiftesysteem. Dat zal beter werken.
De pomp GP12 laat ik op intermitterend.
Voor zo ver ik begrepen heb is het de bedoeling dat BT25 op de splitsing zit buffervat/afgifte systeem bij parallel opstelling.
Op die manier meet je de werkelijke behoeft.
Bij buffervat alleen kan het zijn dat alles meteen naar afgifte gaat, en je dus veel warmte mist.
Bij afgifte alleen kan het zijn dat het systeem "kortgesloten" is via buffervat, en je niet meet dat het misschien al op temp is.
Bij toevoer alleen mis je waar het heen gaat, afgifte of buffervat.

Op het t stuk voor het buffervat meet je precies wat de werkelijke gemengde temp is, en wat dus je buffervat in/naar afgifte gaat.

BT25 in de tank is met bijverwarming in de tank (zowel serie als parallel opstelling (afhankelijk van de koppeling van vat)).
BT25 op de aanvoer is bij een serie opstelling zonder bijverwarming in de tank.

Zie info Nibe

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
format5 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 08:57:
[...]

Voor zo ver ik begrepen heb is het de bedoeling dat BT25 op de splitsing zit buffervat/afgifte systeem bij parallel opstelling.
Op die manier meet je de werkelijke behoeft.
Bij buffervat alleen kan het zijn dat alles meteen naar afgifte gaat, en je dus veel warmte mist.
Bij afgifte alleen kan het zijn dat het systeem "kortgesloten" is via buffervat, en je niet meet dat het misschien al op temp is.
Bij toevoer alleen mis je waar het heen gaat, afgifte of buffervat.

Op het t stuk voor het buffervat meet je precies wat de werkelijke gemengde temp is, en wat dus je buffervat in/naar afgifte gaat.

BT25 in de tank is met bijverwarming in de tank (zowel serie als parallel opstelling (afhankelijk van de koppeling van vat)).
BT25 op de aanvoer is bij een serie opstelling zonder bijverwarming in de tank.

Zie info Nibe
Het suffe is dat parallel op verschillende manieren kan. Ik heb het hier op de minst efficiënte manier aangesloten, maar dan zonder de extra bijverwarming. Die situatie is niet getekend en uitgelegd.

Maar gelukkig hebben we nog zelf enig verstand 😄

De sensor zit nu op de leiding. Ik had het zelf kunnen weten. Logisch.

Nu moet het beter gaan met de automatische compressor curve.

PS voor de situatie met de sensor in het vat, ontkom je mijn ogen haast niet aan een handmatige compressor curve, danwel de DOT setting flink aanpassen (eerder richting 0 dan -10). Je zult steeds flinke undershoots en overshoots krijgen.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 17:19
Nu maak je me wel nieuwsgierig hoe jou schema dan is ;)
Nibe heeft best wel wat opties uitgetekend door alle diverse documenten heen...

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 20:35
Graag jullie input/advies:

Mijn NIBE-installateur is gisteren langs geweest, twee jaar na de installatie. Ik heb een aantal zaken met hem besproken waar ik tegenaan liep:

1. Waarom mijn SWW (Sanitair Warm Water) niet voldoende is voor twee korte douches van maximaal 5 tot 10 minuten. Hiervoor heeft de installateur de BT6-sensor flink naar beneden gezet, aangezien deze redelijk hoog zat. Hopelijk helpt dit.
2. Waarom er tijdens de defrost warmte uit mijn huis (SWW) wordt gehaald en waarom de warmtepomp zoveel geluid maakt tijdens dit proces.
3. Daarnaast wilde ik de RMU bedraad aansluiten, maar dit is helaas niet gelukt, ondanks twee uur proberen. De oude tweedraads aansluiting kon niet vervangen worden door een vierdraads aansluiting. Hij is zelf ook geen voorstander van de draadloze aansluiting met een repeater.

Mijn installatie bestaat uit een F2040-6, SMO-S40, een hygienevat van 200L ([https://www.oeg.net/nl/verswaterboiler-200-liter-516008214](https://www.oeg.net/nl/verswaterboiler-200-liter-516008214)), één grote laagtemperatuur radiator en vijf kleinere normale radiatoren.

Om al deze kwesties op te lossen, stelde de installateur voor om mijn systeem parallel aan te sluiten, in combinatie met een klein buffervat van 25 liter en een Honeywell T6 die op de oude tweedraads aansluiting kan worden aangesloten. De Honeywell T6 zou niet aan de SMO-S40 worden gekoppeld, aangezien dit niet ondersteund wordt door NIBE.

De installateur wil de Honeywell T6 puur gebruiken als kamer-vraaggever (aan/uit), die vervolgens een Wilo-zoneklep of Wilo-pomp schakelt, zodat er warm water door de radiatoren stroomt wanneer er warmtevraag is. Het 25L buffervat zou ook helpen bij de defrost en het systeem zou hierdoor rustiger en stabieler moeten werken. De warmtepomp zou in dit geval niet meer via de BT50-sensor werken, maar op basis van de weerafhankelijke regeling (WAR).

Hoogover tekening van de nieuwe situatie is bijgevoegd om een beter inzicht te geven in de aangepaste opzet.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1SdjUWzCE5BKInjT3AcpwVPfF58=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jhhYfnxct8XHnCV75yqUMhMU.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door warsame op 02-12-2025 14:03 ]

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 22:44
gaafst schreef op maandag 1 december 2025 @ 13:56:
[...]

Het lijkt er op dat er niet "bewust" op SWW ontdooid wordt: de prio blijft op HEAT staan en schakelt tijdens ontdooien niet naar HOT WATER (maar kan zijjn dat de SMO-S40 dat anders aangeeft dan de SMO-40). Ook daalt alleen BT6. Schakelt je driewegklep daadwerkelijk om tijdens de bewuste ontdooisessies? Als bij mij op SWW ontdooid wordt, schakelt prio naar HOT WATER en daalt BT7 (en daalt/stijgt BT6 richting BT25).

Is alles hydraulisch exact conform een Nibe schema aangesloten (buiten je BT71 verplaatsing)?

De grafieken van BT12, BT6 en BT7 tijdens een SWW run zien er ook wat apart uit, BT6&7 lopen nogal achter op BT12. Zijn aan- en afvoer (XL8 en XL9) van je boiler niet verwisseld?
Het heeft 2 jaar zonder dit fenomeen prima gefunctioneerd en werd er warmte uit de vloer onttrokken. Altijd.

En in de tussentijd zijn alleen de firmwares geupdate. Dus. Of bug of het werkt nu zoals Nibe het ooit voor ogen gehad.

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
format5 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 12:54:
Nu maak je me wel nieuwsgierig hoe jou schema dan is ;)
Nibe heeft best wel wat opties uitgetekend door alle diverse documenten heen...
Als P4 maar dan zonder heater.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
@warsame

Als je de RMU S40 voedt via usb kun je wel met 2 draden de data doen. Maar dan heb je dus een usb kabeltje over de muur.

Een aan /uit thermostaat kan in de SMO gewoon op een AUX input. Je kunt daar verschillende functies aan koppelen aan keihard blokkeren of bijvoorbeeld de stooklijn middels een externe afstelling beïnvloeden.

Dat van die hygiëne buffer. Dat is dus je buffer die geladen is met heet CV water waar voor het douchen het leidingwater door een spiraal loopt, en instant verwarmd wordt, toch ?
Voor een defrost trekt hij dan toch altijd de energie uit zo'n buffer ?

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
warsame schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:08:
Graag jullie input/advies:

Mijn NIBE-installateur is gisteren langs geweest, twee jaar na de installatie. Ik heb een aantal zaken met hem besproken waar ik tegenaan liep:

1. Waarom mijn SWW (Sanitair Warm Water) niet voldoende is voor twee korte douches van maximaal 5 tot 10 minuten. Hiervoor heeft de installateur de BT6-sensor flink naar beneden gezet, aangezien deze redelijk hoog zat. Hopelijk helpt dit.
2. Waarom er tijdens de defrost warmte uit mijn huis (SWW) wordt gehaald en waarom de warmtepomp zoveel geluid maakt tijdens dit proces.
3. Daarnaast wilde ik de RMU bedraad aansluiten, maar dit is helaas niet gelukt, ondanks twee uur proberen. De oude tweedraads aansluiting kon niet vervangen worden door een vierdraads aansluiting. Hij is zelf ook geen voorstander van de draadloze aansluiting met een repeater.

Mijn installatie bestaat uit een F2040-6, SMO-S40, een hygienevat van 200L ([https://www.oeg.net/nl/verswaterboiler-200-liter-516008214](https://www.oeg.net/nl/verswaterboiler-200-liter-516008214)), één grote laagtemperatuur radiator en vijf kleinere normale radiatoren.

Om al deze kwesties op te lossen, stelde de installateur voor om mijn systeem parallel aan te sluiten, in combinatie met een klein buffervat van 25 liter en een Honeywell T6 die op de oude tweedraads aansluiting kan worden aangesloten. De Honeywell T6 zou niet aan de SMO-S40 worden gekoppeld, aangezien dit niet ondersteund wordt door NIBE.

De installateur wil de Honeywell T6 puur gebruiken als kamer-vraaggever (aan/uit), die vervolgens een Wilo-zoneklep of Wilo-pomp schakelt, zodat er warm water door de radiatoren stroomt wanneer er warmtevraag is. Het 25L buffervat zou ook helpen bij de defrost en het systeem zou hierdoor rustiger en stabieler moeten werken. De warmtepomp zou in dit geval niet meer via de BT50-sensor werken, maar op basis van de weerafhankelijke regeling (WAR).

Hoogover tekening van de nieuwe situatie is bijgevoegd om een beter inzicht te geven in de aangepaste opzet.[Afbeelding]
Hoi warsame,
Wellicht al met je gedeeld, in dat geval, sorry
1. Het volume van je spiraal is 12 liter douchewater, weet niet wat de temperatuur van je vat is, maar goed dat BT6 op de onderste positie wordt gezet, dan is er meer warmte in het buffervat. Normaal wordt een hygiëne buffer zowel voor verwarming ( de 200 liter als buffer) als voor SWW gebruikt en vaak met een tweede warmtebron (bv zonneboiler) … je huidig plaatje laat zien dat je deze hygiene buffer na de QN10 hebt zitten als SWW alleen, weet niet of ik dat goed begrijp. Om comfortabel te douchen moet de BT7 best hoog zijn lijkt mij, heb je grafieken van BT6 en BT7 ?
2. Om op de eerste vraag een antwoord te geven is er meer info nodig, grafieken van BT12, BT16 en wellicht BT3 … heb je die? Bij mij loopt de pomp GP12 op 80% bij een defrost, een 15 minuten lang, dat is best te horen, neem aan dat het geluid ook van jouw pomp komt, check even, ik hoor het alleen als ik in de ruimte zelf sta.
3. Zie de tip van @Knowbody , hier dacht ik ook aan, check even de voeding, bij mijn SMO40 heb ik 12 volt gelijkspanning nodig, maar bij jouw systeem kan dat anders zijn. Ik neem aan dat je de twee aderige kabel niet uit de muur kunt trekken en vervangen door een vieraderig … (als je trekt aan de tweeaderige vastmaken dan is ie meteen op zijn plaats, maar alleen als de kabel in een kabelbuis ligt!). Ik weet niet of 25 liter extra buffer je defrosten over SWW gaan oplossen …
Hoop dit helpt …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
martius schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 17:57:
[...]

Het heeft 2 jaar zonder dit fenomeen prima gefunctioneerd en werd er warmte uit de vloer onttrokken. Altijd.

En in de tussentijd zijn alleen de firmwares geupdate. Dus. Of bug of het werkt nu zoals Nibe het ooit voor ogen gehad.
Martius, kleine vraag naar je SWW instellingen … heb jij een vaste tijd dat je smos40 de SWW boiler weer op temperatuur brengt of mag ie dat doen wanneer dan ook ?

Ik heb nog een defrost gehad de afgelopen 3 dagen … verder alles zonder. Die defrost was midden in een SWW run en werd uit de SWW run gehaald, niet uit de vloer.

Gr. Marc

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 22:44
MarcKeulers schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 22:09:
[...]


Martius, kleine vraag naar je SWW instellingen … heb jij een vaste tijd dat je smos40 de SWW boiler weer op temperatuur brengt of mag ie dat doen wanneer dan ook ?

Ik heb nog een defrost gehad de afgelopen 3 dagen … verder alles zonder. Die defrost was midden in een SWW run en werd uit de SWW run gehaald, niet uit de vloer.

Gr. Marc
Ik had 1 vast moment midden op de dag (zomer) echter nu met het kannibalistische gedrag van de defrost en de ‘winter”’ ben ik over gestapt naar 3 momenten om zodoende gedurende de gehele dag warm genoeg SWW ter beschikking te hebben. 1x groot en tweemaal smart control(medium).

Voor de ‘winter’ had ik twee vaste momenten . 1 in de ochtend rond 05:30 en 1 in de avond rond 20:00uur. Bleek dus niet afdoende te zijn. Nu aangepast naar 3.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3O4WBMjeJ6W0anzS0ja2uThjbwc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dwvLojVxnQoWbvrMtTjpU2cM.jpg?f=fotoalbum_large

We zijn met z’n 5-en hier en normaliter waren de twee verwarm momenten voldoende.

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 20:35
Knowbody schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 18:46:
@warsame

Als je de RMU S40 voedt via usb kun je wel met 2 draden de data doen. Maar dan heb je dus een usb kabeltje over de muur.

Een aan /uit thermostaat kan in de SMO gewoon op een AUX input. Je kunt daar verschillende functies aan koppelen aan keihard blokkeren of bijvoorbeeld de stooklijn middels een externe afstelling beïnvloeden.

Dat van die hygiëne buffer. Dat is dus je buffer die geladen is met heet CV water waar voor het douchen het leidingwater door een spiraal loopt, en instant verwarmd wordt, toch ?
Voor een defrost trekt hij dan toch altijd de energie uit zo'n buffer ?
Over de RMU-S40: ik wil inderdaad geen USB-kabel of andere losse kabeltjes in het zicht. Het moet gewoon netjes en degelijk aangesloten worden.

Wat betreft de AUX-input op de SMO: ik ga mijn installateur vragen waarom hier niet aan is gedacht.

Over de hygiënebuffer: dat klopt zoals je het beschrijft.

En over het defrost-gedeelte: op dit moment wordt de warmte daarvoor uit het hygiënebuffervat gehaald, waardoor de warmtepomp daarna extra moet werken om dat verlies weer aan te vullen. Volgens mijn installateur zou een klein parallel buffervat van 25 liter dit oplossen, omdat de warmte voor de defrost dan altijd uit dat aparte vat komt en niet meer uit het vat dat ook voor tapwater wordt gebruikt. De warmtepomp hoeft dan na een defrost minder hard bij te regelen.

Mijn belangrijkste open vraag is of zo’n extra buffervat in de praktijk echt zinvol is en of het merkbaar comfort oplevert.

Edit: Betere hydraulisch schema bijgevoegd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ysq6zQXD0QQRTFJ3G4MdUpzrbiQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/NdOXhzRuItopdmMB7xjaW1Y0.jpg?f=user_large

[ Voor 7% gewijzigd door warsame op 03-12-2025 16:43 ]

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 20:35
MarcKeulers schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:24:
[...]

Hoi warsame,
Wellicht al met je gedeeld, in dat geval, sorry
1. Het volume van je spiraal is 12 liter douchewater, weet niet wat de temperatuur van je vat is, maar goed dat BT6 op de onderste positie wordt gezet, dan is er meer warmte in het buffervat. Normaal wordt een hygiëne buffer zowel voor verwarming ( de 200 liter als buffer) als voor SWW gebruikt en vaak met een tweede warmtebron (bv zonneboiler) … je huidig plaatje laat zien dat je deze hygiene buffer na de QN10 hebt zitten als SWW alleen, weet niet of ik dat goed begrijp. Om comfortabel te douchen moet de BT7 best hoog zijn lijkt mij, heb je grafieken van BT6 en BT7 ?
2. Om op de eerste vraag een antwoord te geven is er meer info nodig, grafieken van BT12, BT16 en wellicht BT3 … heb je die? Bij mij loopt de pomp GP12 op 80% bij een defrost, een 15 minuten lang, dat is best te horen, neem aan dat het geluid ook van jouw pomp komt, check even, ik hoor het alleen als ik in de ruimte zelf sta.
3. Zie de tip van @Knowbody , hier dacht ik ook aan, check even de voeding, bij mijn SMO40 heb ik 12 volt gelijkspanning nodig, maar bij jouw systeem kan dat anders zijn. Ik neem aan dat je de twee aderige kabel niet uit de muur kunt trekken en vervangen door een vieraderig … (als je trekt aan de tweeaderige vastmaken dan is ie meteen op zijn plaats, maar alleen als de kabel in een kabelbuis ligt!). Ik weet niet of 25 liter extra buffer je defrosten over SWW gaan oplossen …
Hoop dit helpt …
Hi @MarcKeulers ,
Sorry zeggen is niet nodig, ik waardeer je input. De temperatuur van mijn vat staat op 55 °C, omdat er bij dit type buffervat geen legionella-run nodig is. Ik heb inderdaad geen zonneboiler. BT7 heb ik niet; de andere sensoren wel, maar mijn Grafana werkt op dit moment niet helemaal goed, waardoor ik nu even geen grafieken beschikbaar heb.

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
@warsame dat 25 liter vat zou je dan eerder verwachten in serie in de retour.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
Een systeem met 300 liter 4-poorts buffervat.
BT25 extern op de aanvoerleiding naar het afgiftesysteem aangesloten.

De Nibe regeling vind ik best lastig voor deze situatie. Onnodig complex.


De berekende temperatuur: wanneer deze gehaald is en overschreden wordt, worden de GM afgebouwd. Tegen de tijd dat ze op 0 staan is de berekende temperatuur met 5 a 10 graden overschreden, volgens de BT25 sensor. De GM lopen op tot maximaal, en dat is +100.
De compressor is dan uit voor een poosje.
Het maakt niet uit of de gasketel was bijgesprongen, voor het wegwerken (nog steeds lijkt mij dat het doel niet maar het is een noodgreep) werd de BT25 temperatuur zodanig veel hoger en toert de compressor daarbij te traag af, dat het buffer geladen wordt met teveel warmte waardoor hij wel af MOET schakelen.

De andere kant op dan:
De gemeten temperatuur begint onder de berekende temperatuur te komen. De GM tellen af van +100 naar -60.
De compressor start. Op de automatische compressor curve vind ik het maar zozo hij mag van mij gelijk wel naar de berekende temperatuur toewerken, maar doet dat veel te gestaag. De compressor heeft genoeg power maar toch komt hij mogelijk in de problemen en schakelt dan de gasketel bij. Het eind van dit liedje is hetzelfde, het buffervat is warmer dan de berekende temperatuur.
Soms komt dat best goed uit, want dan gaan de mensen in een ander vertrek aan de radiator kraan draaien voor warmte. Als er dan wat extra in de buffer zit is dat niet erg.

Omdat het een systeem met radiatoren is, en geen trage verwarmde massa (ondanks het buffervat) gaat de temperatuur van BT25 met relatief snelle stappen veranderen dat ik dan denk daarom stuurt de regeling niet beter bij !?

Energetisch een beetje onlogisch dat de warmtepomp tot full speed is gegaan terwijl dat nog niet nodig was.

DOT staat al op 0 graden ipv -10

De gasketel komt bij na 200 diff. GM (standaard waarde 400)

De handmatige compressor curve heb ik ook gebruikt, en zie daarin nog wel een oplossing.
Het zou echter mooier zijn als de regeling zelf nog wat slimmer stuurde.

Suggesties zijn welkom.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DLjjzCDPjN5Wfr7hx7febAulYq8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AX5qOasITGqG1VFj0HYNrvJQ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lJO686DUQaUQ5CB0tqz_8p5ftj0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pRcJc5LYK1xA6Ykt52tledj6.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vIOc_qs03sVoxdCZejLR0RxJ2E8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/39bs2HjeuuUX5MxFMnUiS1RM.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uYKdLjUU2QwL2OZNi7wCsJvXb9M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5v2mzvIpPgTtR7onV9ig6GfH.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 23% gewijzigd door Knowbody op 03-12-2025 14:47 ]

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • AnJaJoRe
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 21:57
Knowbody schreef op woensdag 3 december 2025 @ 14:29:
Een systeem met 300 liter 4-poorts buffervat.
BT25 extern op de aanvoerleiding naar het afgiftesysteem aangesloten.
….
1.
Begrijp ik het goed dat je BT25 op de aanvoer naar het afgifte systeem hebt, dus NÁ de buffer?
In de hydraulische schema’s meen ik te lezen dat de BT25 op de aanvoer uit de WP náár / vóór de buffer moet zitten òf ín de buffer
Bij deze plaatsing is het logisch dat BT25 langzaam na-ijlt op het verwarmen want de buffer warmt indirect op
Bij mijn serieel systeem zit hij na QN10 voor hij het afgiftesysteem ingaat en de buffer zit tussen retour uit afgiftesysteem en GP12

2.
Heb ik meteen een vraagje, in mijn schema staat dat BT71 voor de buffer zit, bij mijn installatie zit BT71 direct onder de buffer, lijkt me geen essentieel verschil en lijkt ook goed te werken maar ik vroeg me af of dit consequenties heeft
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/biFLYhIf5Lx91AdTiDUyYx3QFFw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/behCw5Ky2sgZaTW7SGEFcn4w.png?f=fotoalbum_large

NB. Afgiftesysteem alleen radiatoren

[ Voor 8% gewijzigd door AnJaJoRe op 03-12-2025 15:03 ]

F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
AnJaJoRe schreef op woensdag 3 december 2025 @ 14:55:
[...]


1.
Begrijp ik het goed dat je BT25 op de aanvoer naar het afgifte systeem hebt, dus NÁ de buffer?
In de hydraulische schema’s meen ik te lezen dat de BT25 op de aanvoer uit de WP náár / vóór de buffer moet zitten òf ín de buffer
Bij deze plaatsing is het logisch dat BT25 langzaam na-ijlt op het verwarmen want de buffer warmt indirect op
Bij mijn serieel systeem zit hij na QN10 voor hij het afgiftesysteem ingaat en de buffer zit tussen retour uit afgiftesysteem en GP12

2.
Heb ik meteen een vraagje, in mijn schema staat dat BT71 voor de buffer zit, bij mijn installatie zit BT71 direct onder de buffer, lijkt me geen essentieel verschil en lijkt ook goed te werken maar ik vroeg me af of dit consequenties heeft
[Afbeelding]
Bedankt voor je reactie.

Een parallel buffer met 4 poorten is wezenlijk anders dan jouw plaatje.

Gisteren zat de sensor nog in de buffer, de regeling (de combinatie van de graadminuten- en compressor regeling) reageert echter hetzelfde: hij vertrekt te laat of ijlt teveel na.

BT71 moet ergens op de retourleiding vlak bij de buffer. In mijn geval 1 meter vanaf het vat is goed. BT71 is indicatief, de regeling doet er hier niets mee.

Bij jou zit die NA de buffer, maar het is de bedoeling dat hij geen temperatuur verhoging registreert als de 3weg klep richting het SWW vat staat, dus vandaar dat ze de sensor halverwege de verschillende retourstromen getekend hebben.

[ Voor 7% gewijzigd door Knowbody op 03-12-2025 15:26 ]

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • AnJaJoRe
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 21:57
Knowbody schreef op woensdag 3 december 2025 @ 15:02:
[...]

Bedankt voor je reactie.

Een parallel buffer met 4 poorten is wezenlijk anders dan jouw plaatje.

Gisteren zat de sensor nog in de buffer, de regeling (de combinatie van de graadminuten- en compressor regeling) reageert echter hetzelfde: hij vertrekt te laat of ijlt teveel na.

BT71 moet ergens op de retourleiding vlak bij de buffer. In mijn geval 1 meter vanaf het vat is goed. BT71 is indicatief, de regeling doet er hier niets mee.
Dat mijn systeem heel anders is weet ik, het plaatje was onderdeel van deel 2 , dank voor je antwoord daar op

De opmerking over BT 25 sloeg wel op jouw 4-poorts buffer, BT25 hoort er m.i.vóór, misschien zelfs verder voor dan je hem hebt, en niet achter de buffer

F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
AnJaJoRe schreef op woensdag 3 december 2025 @ 15:07:
[...]


Dat mijn systeem heel anders is weet ik, het plaatje was onderdeel van deel 2 , dank voor je antwoord daar op

De opmerking over BT 25 sloeg wel op jouw 4-poorts buffer, BT25 hoort er m.i.vóór, misschien zelfs verder voor dan je hem hebt, en niet achter de buffer
Ervoor heeft geen zin, daar heerst de temperatuur van BT12 (in dit geval van MHB 05 heet die sensor BT63).

BT63 meet de temperatuur van wat er naar het afgiftesysteem toe gaat (dus een combinatie van warmte vanuit de warmtepomp en/of de gasketel).
Hier gaat dat het buffervat in, en wat er uit komt gaat naar de radiatoren. Op die uitgaande leiding zit BT25.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
Knowbody schreef op woensdag 3 december 2025 @ 14:29:
Een systeem met 300 liter 4-poorts buffervat.
BT25 extern op de aanvoerleiding naar het afgiftesysteem aangesloten.

De Nibe regeling vind ik best lastig voor deze situatie. Onnodig complex.


De berekende temperatuur: wanneer deze gehaald is en overschreden wordt, worden de GM afgebouwd. Tegen de tijd dat ze op 0 staan is de berekende temperatuur met 5 a 10 graden overschreden, volgens de BT25 sensor. De GM lopen op tot maximaal, en dat is +100.
De compressor is dan uit voor een poosje.
Het maakt niet uit of de gasketel was bijgesprongen, voor het wegwerken (nog steeds lijkt mij dat het doel niet maar het is een noodgreep) werd de BT25 temperatuur zodanig veel hoger en toert de compressor daarbij te traag af, dat het buffer geladen wordt met teveel warmte waardoor hij wel af MOET schakelen.

De andere kant op dan:
De gemeten temperatuur begint onder de berekende temperatuur te komen. De GM tellen af van +100 naar -60.
De compressor start. Op de automatische compressor curve vind ik het maar zozo hij mag van mij gelijk wel naar de berekende temperatuur toewerken, maar doet dat veel te gestaag. De compressor heeft genoeg power maar toch komt hij mogelijk in de problemen en schakelt dan de gasketel bij. Het eind van dit liedje is hetzelfde, het buffervat is warmer dan de berekende temperatuur.
Soms komt dat best goed uit, want dan gaan de mensen in een ander vertrek aan de radiator kraan draaien voor warmte. Als er dan wat extra in de buffer zit is dat niet erg.

Omdat het een systeem met radiatoren is, en geen trage verwarmde massa (ondanks het buffervat) gaat de temperatuur van BT25 met relatief snelle stappen veranderen dat ik dan denk daarom stuurt de regeling niet beter bij !?

Energetisch een beetje onlogisch dat de warmtepomp tot full speed is gegaan terwijl dat nog niet nodig was.

DOT staat al op 0 graden ipv -10

De gasketel komt bij na 200 diff. GM (standaard waarde 400)

De handmatige compressor curve heb ik ook gebruikt, en zie daarin nog wel een oplossing.
Het zou echter mooier zijn als de regeling zelf nog wat slimmer stuurde.

Suggesties zijn welkom.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
@Knowbody , je verlaagt de gevraagde temperatuur met ongeveer 10 graden voor de nacht en verhoogd hem weer in de ochtend, bij beide keren slaan de graadminuten op tilt, ofwel naar de 100 ofwel naar diep in het negatieve. Zelfs de overdag verlaging van 4~5 graden lijkt tot een DM te lijden van -350. Met 31 graden lijkt het systeem best om te kunnen gaan. Probeer een dag of twee met redelijk constante gevraagde temperatuur, zeg 35 graden met een maximale afwijking van 1 graad, dan kijken wat het systeem doet … nu variëren er heel veel dingen …

Ter info, mijn systeem met houtkachel geeft een vergelijkbaar beeld. Staat de houtkachel aan (4 kW ongeveer) dan zie je dat de buffer hier nog uren profijt van heeft ( niet zo’n heel goeie menging ) en heb ik eerst een run van een uur dan twee uur en later in de ochtend van 4~5 uur. Als ik niet stook vanwege stookalert rood, dan heb ik alleen lange runs … zelfde effect heeft de SWW run die even wat heet water in de buffer stop, niet veel maar genoeg om te verstoren. De graadminuten lopen dan heel snel af. Als ik het goed heb heb je geen SWW in dit systeem.

Hoop dat je hier wat aan hebt, grafiek met DM bijgevoegd, we beginnen met stoken om 16:30 tot 22:00. SWW run van 11:15 tot 12:00.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GwNZlm7uHzyBnOxsjibwAk2TNdM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lFdNbSIfbKsLUtMbiRfGzuoF.jpg?f=fotoalbum_large

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
martius schreef op woensdag 3 december 2025 @ 07:40:
[...]

Ik had 1 vast moment midden op de dag echter nu met het kannibalistische gedrag van de defrost en de ‘winter”’ ben ik over gestapt naar 3 momenten om zodoende gedurende de gehele dag warm genoeg SWW ter beschikking te hebben. 1x groot en tweemaal smart control(medium).

Voor de ‘winter’ was twee vaste momenten voldoende. 1 in de ochtend rond 05:30 en 1 in de avond rond 20:00uur.

[Afbeelding]

We zijn met z’n 5-en hier en normaliter waren de twee verwarm momenten voldoende.
@martius , super bedankt voor de uitleg en ik snap volkomen dat je met z’n 5-en graag altijd warm water wilt hebben. Ik las dat je curve op 5,0 gezet hebt, heb je daarna nog last gehad van kanabaliseren van je SWW warmtevoorraad? Kan zijn dat er geen defrost meer nodig was, dan is het afwachten …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
warsame schreef op woensdag 3 december 2025 @ 08:09:
[...]

Over de RMU-S40: ik wil inderdaad geen USB-kabel of andere losse kabeltjes in het zicht. Het moet gewoon netjes en degelijk aangesloten worden.

Wat betreft de AUX-input op de SMO: ik ga mijn installateur vragen waarom hier niet aan is gedacht.

Over de hygiënebuffer: dat klopt zoals je het beschrijft.

En over het defrost-gedeelte: op dit moment wordt de warmte daarvoor uit het hygiënebuffervat gehaald, waardoor de warmtepomp daarna extra moet werken om dat verlies weer aan te vullen. Volgens mijn installateur zou een klein parallel buffervat van 25 liter dit oplossen, omdat de warmte voor de defrost dan altijd uit dat aparte vat komt en niet meer uit het vat dat ook voor tapwater wordt gebruikt. De warmtepomp hoeft dan na een defrost minder hard bij te regelen.

Mijn belangrijkste open vraag is of zo’n extra buffervat in de praktijk echt zinvol is en of het merkbaar comfort oplevert.

Edit: Betere hydraulisch schema bijgevoegd.
[Afbeelding]
@warsame , super bedankt voor je nieuwe schema. In jou oude las ik iets van 150 liter, slaat dat op de inhoud van je radiatoren samen ? Weet je met hoeveel graden je SWW water in temperatuur verlaagd wordt bij een defrost? Dus van 55 graden naar ?

Als ik mag aannemen dat de flow met de GP12 op minimaal 80% zo’n 20 liter per minuut is en je defrost 15 minuten duurt, verbruik je zo’n 300 liter om de buitenunit te defrosten … allemaal aannames gebaseerd op mijn eigen systeem, kan fout zitten.

Welk is de temperatuur die naar je radiatoren gaat de BT25 ?

Gr. Marc

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:26
Knowbody schreef op woensdag 3 december 2025 @ 14:29:
Een systeem met 300 liter 4-poorts buffervat.
BT25 extern op de aanvoerleiding naar het afgiftesysteem aangesloten.

De Nibe regeling vind ik best lastig voor deze situatie. Onnodig complex.


De berekende temperatuur: wanneer deze gehaald is en overschreden wordt, worden de GM afgebouwd. Tegen de tijd dat ze op 0 staan is de berekende temperatuur met 5 a 10 graden overschreden, volgens de BT25 sensor. De GM lopen op tot maximaal, en dat is +100.
De compressor is dan uit voor een poosje.
Het maakt niet uit of de gasketel was bijgesprongen, voor het wegwerken (nog steeds lijkt mij dat het doel niet maar het is een noodgreep) werd de BT25 temperatuur zodanig veel hoger en toert de compressor daarbij te traag af, dat het buffer geladen wordt met teveel warmte waardoor hij wel af MOET schakelen.

De andere kant op dan:
De gemeten temperatuur begint onder de berekende temperatuur te komen. De GM tellen af van +100 naar -60.
De compressor start. Op de automatische compressor curve vind ik het maar zozo hij mag van mij gelijk wel naar de berekende temperatuur toewerken, maar doet dat veel te gestaag. De compressor heeft genoeg power maar toch komt hij mogelijk in de problemen en schakelt dan de gasketel bij. Het eind van dit liedje is hetzelfde, het buffervat is warmer dan de berekende temperatuur.
Soms komt dat best goed uit, want dan gaan de mensen in een ander vertrek aan de radiator kraan draaien voor warmte. Als er dan wat extra in de buffer zit is dat niet erg.

Omdat het een systeem met radiatoren is, en geen trage verwarmde massa (ondanks het buffervat) gaat de temperatuur van BT25 met relatief snelle stappen veranderen dat ik dan denk daarom stuurt de regeling niet beter bij !?

Energetisch een beetje onlogisch dat de warmtepomp tot full speed is gegaan terwijl dat nog niet nodig was.

DOT staat al op 0 graden ipv -10

De gasketel komt bij na 200 diff. GM (standaard waarde 400)

De handmatige compressor curve heb ik ook gebruikt, en zie daarin nog wel een oplossing.
Het zou echter mooier zijn als de regeling zelf nog wat slimmer stuurde.

Suggesties zijn welkom.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Kan deels ook te maken hebben met dat een 300l buffer wel heel groot is… duurt een tijd voordat dat warm is en als het een keer warm is en de wp stopt, heb je nog steeds veel warmte die in het huis terechtkomt, waardoor de gm verder omhoog schieten. Een dT van ca 7 graden Ta tov Tber is dan best veel.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
Klopt.

@MarcKeulers het betreft een 100 jaar oude woning, niet gerenoveerd.
Ik ben nog spelende met de curve van de stooklijn. Dat zie je terug in de grafiek. Nachtverlaging is hier nodig, in de ochtend even wat gas erbij en het is weer comfortabel.

Uiteraard ken ik de nadelen van een buffer, en ook van de vermenging, met name bij een buffer met 4 poorten. Blijft echter de constatering dat de regeling de compressor niet snel bij de les laat zijn, of op tijd weer aftoert.

Vooralsnog de compressor curve op handmatig. Misschien wel een must voor deze setup.

Voor mij wel leuk om mee bezig te zijn, dat zondermeer!

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
wickydude schreef op woensdag 3 december 2025 @ 19:28:
[...]


Kan deels ook te maken hebben met dat een 300l buffer wel heel groot is… duurt een tijd voordat dat warm is en als het een keer warm is en de wp stopt, heb je nog steeds veel warmte die in het huis terechtkomt, waardoor de gm verder omhoog schieten. Een dT van ca 7 graden Ta tov Tber is dan best veel.
Het jammere is dat hij doorstampt als eenmaal het setpoint T berekend bereikt is, of dat ie daar 1 graad boven zit. 1 graad zou prima zijn.

Omdat hij doorgaat zit hij er vervolgens veel verder boven en dan is ook den duur +100 GM het gevolg.
Maar misschien is daar prima mee te leven. Het is mijn bedoeling dat er altijd warmte in het vat zit, zodat er snel resultaat is als een radiator vragend wordt gezet.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 22:44
MarcKeulers schreef op woensdag 3 december 2025 @ 18:48:
[...]

@martius , super bedankt voor de uitleg en ik snap volkomen dat je met z’n 5-en graag altijd warm water wilt hebben. Ik las dat je curve op 5,0 gezet hebt, heb je daarna nog last gehad van kanabaliseren van je SWW warmtevoorraad? Kan zijn dat er geen defrost meer nodig was, dan is het afwachten …
Curve nog op 4-? want ML staat nog aan en die bepaald volgens mij de offset.

Het kanabaliseren komt nog steeds voor echter door het aangepaste SWW schema valt het minder op. Daarbij is het weer idd milder en dus minder defrosts gehad.

Het is wachten op kouder/vochtiger weer en dan kijken of het SWW schema voldoende is.

Ik kijk met smart uit naar de volgende firmware update aangezien het me opvalt dat veel meer mede tweakers het fenomeen constateren & er hinder van ontvangen. Zou Nibe meelezen en het gaat fixen/verklaren?

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
Meelezen? Dat zou ze sieren !

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:26
Knowbody schreef op woensdag 3 december 2025 @ 20:38:
[...]

Het jammere is dat hij doorstampt als eenmaal het setpoint T berekend bereikt is, of dat ie daar 1 graad boven zit. 1 graad zou prima zijn.

Omdat hij doorgaat zit hij er vervolgens veel verder boven en dan is ook den duur +100 GM het gevolg.
Maar misschien is daar prima mee te leven. Het is mijn bedoeling dat er altijd warmte in het vat zit, zodat er snel resultaat is als een radiator vragend wordt gezet.
Geen S40, zeker?
Hij kijkt naar de Tr en zet daar de dT bovenop. Hoe staat je dT bij DOT? En wat gebeurt er als je de DOT omlaag doet?

Ik denk dat het lastig wordt om te bereiken wat je wilt, een constante temperatuur in het vat. Als ik het zo bekijk doet het systeem wat er van gevraagd wordt.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
wickydude schreef op woensdag 3 december 2025 @ 22:02:
[...]

Geen S40, zeker?
Hij kijkt naar de Tr en zet daar de dT bovenop. Hoe staat je dT bij DOT? En wat gebeurt er als je de DOT omlaag doet?

Ik denk dat het lastig wordt om te bereiken wat je wilt, een constante temperatuur in het vat. Als ik het zo bekijk doet het systeem wat er van gevraagd wordt.
Bij de handmatige compressor curve speelt de DOT volgens mij geen rol meer.

Met de DOT heb ik ook gespeeld. Ben nog niet uitgespeeld hoor, wil kijken in hoeverre het naar de zin gaat. Warm krijgen is het probleem niet. Moet wel een beetje efficiënter zijn dan het was met alleen de gasketel.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:26
Compressor snelheid is niet de enige variabele die de Ta bepaalt he.
De DOT geeft aan wanneer de wp op 100% gaat, dat kun je met compressor curve ook.
Maar bij de non-s smo40 geef je ook aan welke dT je bij die DOT wilt hebben. 7K, 10K, 15K.
Een kleinere dT opgeven zal resulteren in kleiner verschil Ta/Tr, ook als het warmer is naar rato.
Maar dat is dus ook de reden dat hij door blijft gaan. Zolang de gm niet 0 zijn, levert hij een bepaalde dT bovenop de Tr.

[ Voor 15% gewijzigd door wickydude op 03-12-2025 22:52 ]

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
wickydude schreef op woensdag 3 december 2025 @ 22:51:
Compressor snelheid is niet de enige variabele die de Ta bepaalt he.
De DOT geeft aan wanneer de wp op 100% gaat, dat kun je met compressor curve ook.
Maar bij de non-s smo40 geef je ook aan welke dT je bij die DOT wilt hebben. 7K, 10K, 15K.
Een kleinere dT opgeven zal resulteren in kleiner verschil Ta/Tr, ook als het warmer is naar rato.
Maar dat is dus ook de reden dat hij door blijft gaan. Zolang de gm niet 0 zijn, levert hij een bepaalde dT bovenop de Tr.
Ik zal de dT eens wat kleiner zetten om te kijken wat ie dan doet. Hij ziet immers alleen maar een buffervat, en gelijk krijgen van beide debieten en dT's lukt toch al niet. Het afgiftesysteem is nog best bij de tijd, daar haal ik voldoende flow om met dT 5K te werken (bij gemiddelde buitentemperatuur).

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 01:27
martius schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 09:27:
[...]

Hier in de afgelopen 24 uur tweemaal een defrost gehad, totaal tijd 11 minuten.
Ik zit in mijn eerste winter seizoen en totdusver duurt dit 8 tot 15 minuten. Het apparaat maakt verschil tussen een mode 1 en mode 2 ontdooiing. Ik log deze parameter sinds kort via Modbus tcp. Mijn S2125-12 is voorzien van een 2 pijps aangesloten buffer van 200 liter, daarnaast staat de vloerverwarming vrijwel altijd open. Dus meer dan voldoende warmwater (30-35 graden) beschikbaar. Ik ben eerlijk gezegd ook wat verbaasd omdat op internet gesuggereerd wordt dat ontdooitijden vaak ca 5-8 minuten zouden zijn. Ik heb er geen comfort klachten van. De interval is meestal ruim een uur of langer.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
martius schreef op woensdag 3 december 2025 @ 20:42:
[...]

Curve nog op 4-? want ML staat nog aan en die bepaald volgens mij de offset.

Het kanabaliseren komt nog steeds voor echter door het aangepaste SWW schema valt het minder op. Daarbij is het weer idd milder en dus minder defrosts gehad.

Het is wachten op kouder/vochtiger weer en dan kijken of het SWW schema voldoende is.

Ik kijk met smart uit naar de volgende firmware update aangezien het me opvalt dat veel meer mede tweakers het fenomeen constateren & er hinder van ontvangen. Zou Nibe meelezen en het gaat fixen/verklaren?
Hoi Martius,dank voor de uitleg, het verschil met twee jaar geleden toen bij jou de defrost nog op de verwarming liepen en nu is dus alleen de ML die je aan hebt ? Neem aan dat je die ook nog uitzet om terug naar de initiële situatie te gaan.

Ik heb een SMO40, dus zonder ML. Mijn kennis van ML is beroepsmatig ( nu ja toen ik nog werkte ). Ik weet dus niet hoe het algoritme leert en wat het allemaal meeneemt in het leren … het meest effectieve om te ontdooien is om de hoge temperatuur van de SWW te gebruiken tov de verwarming ( snel 10 tot 20 graden warmer). Je bekort de tijd van de defrost waardoor je sneller weer kunt verwarmen en je dus efficiënter de warmtepomp laat werken … een gooi naar de invloed van ML, ik weet niet hoe NIBE die geïmplementeerd heeft, dus neem mijn verwijzing met een korreltje zout :-).

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • Biggles
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 21-01 14:52
Voor iedereen met vuilfilter en SWW ontdooiproblemen. @Luchtenburger @Mauzer @ik222 @martius

Hier de eerste reactie van NIBE. En blijkbaar is NIBE niet op de hoogte dat dit bij meerderen speelt. Communicatie loopt gewoon via hun supportmail. Support@nibenl.nl
Dus misschien is het een idee om ze op de hoogte te stellen door een mailtje te sturen.

Dank voor uw mail.

Normaliter zal de regeling vanuit het afgiftesysteem gaan ontdooien. Als hierbij meerdere ontdooiingen onsuccesvol zijn, en er is een boiler aanwezig in de installatie, dan heeft de regeling de mogelijkheid om de boiler te gaan gebruiken voor zijn ontdooiing. Immers zal de machine uit het ijs dienen te komen om werking te kunnen blijven garanderen. Dus ja de regeling kan & mag gebruik maken van een boiler voor ontdooiingen maar dit is onder voorwaarde.

In basis zal dus onderzocht dienen te worden waardoor dit ontstaat. In de bijlage heb ik een document bijgevoegd met hierin de aandachtspunten voor ontdooiingen. Algemene punten welke flow kunnen beïnvloeden:

Vuilfilter.
Lucht in de installatie.
Werking circulatiepomp/ toegepaste pomp.
Toegepaste leidingdiameters/ weerstand vanuit installatie.

Het toepassen van de bestaande buffer maar dan als parallelbuffer gaat mogelijke weerstand vanuit de installatie voorkomen. Dit vergt echter wel hydraulisch een aanpassing en 2e pomp maar kan wel een overweging zijn.

Als alle punten naar uw mening in orde zijn en u vermoedt een probleem in de warmtepomp dan zullen we dit bij op locatie moeten beoordelen. Mogelijke softwarefout kan ik niet uitsluiten, maar als dit zo zou zijn zouden we bij meerdere installaties hier last van hebben. En vooralsnog heb ik hier geen aanleiding voor om dit aan te nemen.


Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Inhoud bijlage

Aandachtspunten bij Ontdooiproblemen

1. Symptomen van ontdooiproblemen

• IJsopbouw op de buitenunit die niet verdwijnt.
• Verminderde warmteafgifte in de woning
• Voorkomende alarmen bij ontdooiproblemen F-serie
228/ontdooien mislukt
341/herhaaldelijke beveiliging ontdooiing
523/laag debiet tijdens ontdooien
236/ontdooien mislukt
291/herhaaldelijke beveiliging ontdooiing
418/laag debiet tijdens ontdooien

2. Mogelijke oorzaken

• Systeem temperatuur lager dan 21 graden
• Te laag debiet tijdens ontdooiing
• Aanzienlijk windeffect op de verdamper

3. Wat te controleren

• Controleer de systeem temperatuur
• Controleer vuilfilter
• Controleer minimale systeeminhoud
• Controleer werking pomp
• Controleer of flow niet wordt belemmerd door naregeling of een andere obstructie
• Is verdamper afgeschermd voor rechtstreeks windinvloeden

4. Mogelijke oplossingen

• Wijzig instellingen m.b.t systeemtemperatuur
• Reinig het vuilfilter
• Maak pomp functionerend
• Zorg voor voldoende systeeminhoud
• Neem obstructie weg plaats bypass of stel bypass correct af.
• Scherm verdamper af zoals in installatiehandleiding omschreven

5. Preventieve maatregelen

• Pleeg met regelmaat onderhoud waarbij het vuilfilter wordt gecontroleerd

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
Knowbody schreef op woensdag 3 december 2025 @ 20:28:
Klopt.

@MarcKeulers het betreft een 100 jaar oude woning, niet gerenoveerd.
Ik ben nog spelende met de curve van de stooklijn. Dat zie je terug in de grafiek. Nachtverlaging is hier nodig, in de ochtend even wat gas erbij en het is weer comfortabel.

Uiteraard ken ik de nadelen van een buffer, en ook van de vermenging, met name bij een buffer met 4 poorten. Blijft echter de constatering dat de regeling de compressor niet snel bij de les laat zijn, of op tijd weer aftoert.

Vooralsnog de compressor curve op handmatig. Misschien wel een must voor deze setup.

Voor mij wel leuk om mee bezig te zijn, dat zondermeer!
@Knowbody , het is ook leuk om jouw ervaringen te lezen, hoop dat al ons commentaar je spoedig naar een goede setting laat komen.

Mijn filosofie mbt tot het buffervat is dat ik het als onderdeel van de warmtepomp zie en het afgifte systeem als een aparte unit. Ik probeer zo constant mogelijk te opereren op het warmtepomp systeem met een curve van 4,1 voor 30 graden bij 0, ongeveer, en laat dat constant. Heb de dT, @wickydude heeft daar een goed punt, verlaagd naar 7K, maar ook de graadminuten opgetrokken naar -800. Ik heb nu afhankelijk van de buiten temperatuur 3-8 graden een verbruik van 1000~1400 watt en een overschoot van maar 2 graden als mijn systeem in steady state raakt (geen SWW run en geen houtkachel). Bij geen steady state is de overschoot zo’n 4 graden. Runs van 6 tot 8 uur en comfortabel in huis. De warmtepomp reageert niet agressief en dat is m.i. ookniet de bedoeling.

De nachtverlaging etc zitten aan de afgifte kant, met deGP20 is dat natuurlijk wat makkelijker te realiseren dan met de GP10.

Hoop dit helpt !

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • Sted74
  • Registratie: Januari 2025
  • Nu online
Hallo,
Ik weet niet of het al eerder is besproken maar ik heb een nibe f2050-10 in hybride opgesteld maar de cv-ketel gebruik ik niet en staat uit.
Voor warmwater heb ik een elektrische boiler van 150liter en ben van plan de cv-ketel en elektrische boiler te vervangen voor een indirect gestookte boiler of een aperte warmtepomp boiler van +/- 250L (de elektrische boiler misschien als extra in serie voor de zomermaanden als wateraccu).
Ik denk dat een aparte warmtepompboiler beter is want deze hebben vaak een hogere COP dan een indirecte boiler en ik ontlast hiermee ook behoorlijk mijn NIBE F2050.
Aanschaf en installatiekosten vind ik niet zo belangrijk ik doe alles zelf. En wil van het gas af wat ook weer wat vastrecht bespaard.
Hebben jullie hier tips of ervaring mee?

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
Sted74 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 10:34:
Hallo,
Ik weet niet of het al eerder is besproken maar ik heb een nibe f2050-10 in hybride opgesteld maar de cv-ketel gebruik ik niet en staat uit.
Voor warmwater heb ik een elektrische boiler van 150liter en ben van plan de cv-ketel en elektrische boiler te vervangen voor een indirect gestookte boiler of een aperte warmtepomp boiler van +/- 250L (de elektrische boiler misschien als extra in serie voor de zomermaanden als wateraccu).
Ik denk dat een aparte warmtepompboiler beter is want deze hebben vaak een hogere COP dan een indirecte boiler en ik ontlast hiermee ook behoorlijk mijn NIBE F2050.
Aanschaf en installatiekosten vind ik niet zo belangrijk ik doe alles zelf. En wil van het gas af wat ook weer wat vastrecht bespaard.
Hebben jullie hier tips of ervaring mee?
Ik denk dat het een goed plan is. Anderen zullen zeggen waarom geen driewegklep maar ik begrijp je wel.

Besef dat een WP boiler traag is en geluid maakt.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
MarcKeulers schreef op donderdag 4 december 2025 @ 09:19:
[...]


@Knowbody , het is ook leuk om jouw ervaringen te lezen, hoop dat al ons commentaar je spoedig naar een goede setting laat komen.

Mijn filosofie mbt tot het buffervat is dat ik het als onderdeel van de warmtepomp zie en het afgifte systeem als een aparte unit. Ik probeer zo constant mogelijk te opereren op het warmtepomp systeem met een curve van 4,1 voor 30 graden bij 0, ongeveer, en laat dat constant. Heb de dT, @wickydude heeft daar een goed punt, verlaagd naar 7K, maar ook de graadminuten opgetrokken naar -800. Ik heb nu afhankelijk van de buiten temperatuur 3-8 graden een verbruik van 1000~1400 watt en een overschoot van maar 2 graden als mijn systeem in steady state raakt (geen SWW run en geen houtkachel). Bij geen steady state is de overschoot zo’n 4 graden. Runs van 6 tot 8 uur en comfortabel in huis. De warmtepomp reageert niet agressief en dat is m.i. ookniet de bedoeling.

De nachtverlaging etc zitten aan de afgifte kant, met deGP20 is dat natuurlijk wat makkelijker te realiseren dan met de GP10.

Hoop dit helpt !
Ja Marc, het delen van informatie is ook onderdeel van de hobby 😊

De dT had ik al op 7K, die kan ik nog naar 5K zetten. Aan de afgiftekant wordt ook 5K gehaald, best goed.

De instellingen van gisteren hebben een comfortabele kamer opgeleverd in het huis vanochtend.

Compressor curve op hand, ik dacht 0 17
Ik ga dat wijzingen naar -2 17

Vannacht -4 punten op een stooklijn 13 gedaan volgens een programmering van 2030 tot 0700u
T berekend ging daarbij naar 32 graden, komend van 42. (-4 is niet hetzelfde als 4 graden)

In de nacht is de WP 3x gestart en vanaf 00.00 tot 07.00u was het stroomverbruik 6.8 kWh.

Om 7 uur is de stooklijn dus hervat en heeft de WP de ruimte kunnen verwarmen tot 20 graden in de kamer zonder hulp van aardgas. Buiten is het 7 a 8 graden.
De Ta berekend was 42 en BT12 heeft de 52 graden aangetikt. Full power, zo'n 3800 Watt daarbij voor zeker een uurtje.
Geen defrost.

De data geeft een beetje het idee van een aan-uit warmtepomp. Hij gaat flink aan de bak maar staat daarna ook een uur uit.
Misschien is dat wel wat past bij het huis en het type gebruik. (On-demand kunnen verwarmen)

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Synch
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 16:56
Sted74 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 10:34:
Hallo,
Ik weet niet of het al eerder is besproken maar ik heb een nibe f2050-10 in hybride opgesteld maar de cv-ketel gebruik ik niet en staat uit.
Voor warmwater heb ik een elektrische boiler van 150liter en ben van plan de cv-ketel en elektrische boiler te vervangen voor een indirect gestookte boiler of een aperte warmtepomp boiler van +/- 250L (de elektrische boiler misschien als extra in serie voor de zomermaanden als wateraccu).
Ik denk dat een aparte warmtepompboiler beter is want deze hebben vaak een hogere COP dan een indirecte boiler en ik ontlast hiermee ook behoorlijk mijn NIBE F2050.
Aanschaf en installatiekosten vind ik niet zo belangrijk ik doe alles zelf. En wil van het gas af wat ook weer wat vastrecht bespaard.
Hebben jullie hier tips of ervaring mee?
Ik heb hier een aparte WP boiler draaien (Atlantic Calypso) los naast mijn Nibe Ams20-6. Dit heeft als reden dat wij ons huis na de koop flink moest renoveren, er was geen CV (gaskachel) en voor warm water alleen een oude geiser die al vrij snel kapot ging. Het huis was nog lang niet klaar voor de WP installatie, dus heb ik snel eerst de WP boiler geïnstalleerd zodat we warm water hadden.

Bijkomend voordeel van de losse boiler is dat de WP buitenunit nu een groot deel van het jaar uit staat. Hoewel de buitenunit erg stil draait is het toch fijn dat bij dit rijtjeshuis er in de zomer geen geluid is als we in de tuin zitten.

Het geluid van de wp boiler valt hier erg mee, hij staat hier op zolder en met 1 deur er tussen hoor je er niks meer van. Stroomverbruik is prima, het zal efficiënter zijn als de buitenunit direct de boiler kon verwarmen, want nu pakt ie natuurlijk warmte uit het huis die de Nibe er net ingepompt heeft.

Ik zou qua aansturing de Atlantic niet aanraden, je kan er vrij weinig mee, maar hij draait prima.

  • Sted74
  • Registratie: Januari 2025
  • Nu online
Synch schreef op donderdag 4 december 2025 @ 11:38:
[...]


Ik heb hier een aparte WP boiler draaien (Atlantic Calypso) los naast mijn Nibe Ams20-6. Dit heeft als reden dat wij ons huis na de koop flink moest renoveren, er was geen CV (gaskachel) en voor warm water alleen een oude geiser die al vrij snel kapot ging. Het huis was nog lang niet klaar voor de WP installatie, dus heb ik snel eerst de WP boiler geïnstalleerd zodat we warm water hadden.

Bijkomend voordeel van de losse boiler is dat de WP buitenunit nu een groot deel van het jaar uit staat. Hoewel de buitenunit erg stil draait is het toch fijn dat bij dit rijtjeshuis er in de zomer geen geluid is als we in de tuin zitten.

Het geluid van de wp boiler valt hier erg mee, hij staat hier op zolder en met 1 deur er tussen hoor je er niks meer van. Stroomverbruik is prima, het zal efficiënter zijn als de buitenunit direct de boiler kon verwarmen, want nu pakt ie natuurlijk warmte uit het huis die de Nibe er net ingepompt heeft.

Ik zou qua aansturing de Atlantic niet aanraden, je kan er vrij weinig mee, maar hij draait prima.
Bedankt,
ik twijfel of een indirect gestookte boiler op de nibe warmtepomp wel voordeliger is en nu ik er over nadenk gebruik ik de Nibe f2050 ook in de zomer om de woning te koelen wat mij goed is bevallen en kan me voorstellen dat als hij de woning moet koelen en ook een boiler moet verwarmen het telkens schakelen tussen verwarmen en koelen niet heel ideaal is.
De warmtepompboiler komt in een vrij grote kelder te staan en ik kan hem zowel buitenlucht als binnenlucht of kruipruimte kan laten aanzuigen en afvoeren zodat ik zelf kan bepalen de ruimte wil laten afkoelen of niet.

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20-01 14:41
Sted74 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 10:34:
Hallo,
Ik weet niet of het al eerder is besproken maar ik heb een nibe f2050-10 in hybride opgesteld maar de cv-ketel gebruik ik niet en staat uit.
Voor warmwater heb ik een elektrische boiler van 150liter en ben van plan de cv-ketel en elektrische boiler te vervangen voor een indirect gestookte boiler of een aperte warmtepomp boiler van +/- 250L (de elektrische boiler misschien als extra in serie voor de zomermaanden als wateraccu).
Ik denk dat een aparte warmtepompboiler beter is want deze hebben vaak een hogere COP dan een indirecte boiler en ik ontlast hiermee ook behoorlijk mijn NIBE F2050.
Aanschaf en installatiekosten vind ik niet zo belangrijk ik doe alles zelf. En wil van het gas af wat ook weer wat vastrecht bespaard.
Hebben jullie hier tips of ervaring mee?
Goed dat je hierover nadenkt voordat je begint. En wss ook het slimste om te vragen naar ervaringen van anderen.

Wat vooral van belang is, is vooral de afstand tussen je SWW-opslag en de WP. Hoe dichter bij elkaar, des te minder leidingwerk en bijkomend verlies.

Ik zou, als je WP al zn vermogen heel de dag nodig heeft om het afgifte systeem te voeden, kiezen voor een systeem dat daar zo min mogelijk invloed op heeft.
Veel zullen meteen denken aan een driewegklep om zo een buffervat/boiler toe te voegen. Vraagt idd een beetje leidingwerk en wat sensoren koppelen. Vooral als je lekker dichtbij je WP ruimte ervoor hebt is dat niet gek.
Je warmteafgifte naar het afgiftesysteem zal onderbroken worden. Met radiatoren zal er dus even minder convectie opgewekt worden, maar met bv diepliggende vvw zal je er wss niks van merken dat de vloer even niet verwarmd wordt.
Heb je wat oppervlakkiger liggende vvw, dan kan het zijn dat de vloer wel wat afkoelt.
Dus bij de drieweg is de WP even bezig met SWW.
Mijn S1255PC heeft 2 uur nodig om van 43C naar 56C te verwarmen. Ik heb een 180L boiler. Genoeg voor 3 personen lekker douchen, (5-7 min@9L/m)/persoon.
YMMV
Wat ook mogelijk is om een w/w wpb toe te voegen aan het afgifte systeem, als een extra radiator als het ware. Dit sluit je aan op de retour van de cv. Er wordt warmte onttrokken aan deze leiding en daarmee wordt de boiler verwarmd. Er zijn verschillende merken, zoals bv de Edel Eau warmtepompboiler, maar ik houdt het graag bij NIBE. Die heeft oa de NIBE MT-MB21 – boosterwarmtepompen. Er zijn verschillende typen en zelfs een met een extra solarcoil om warmte uit een zonneboiler toe te voegen.Hier kan ook een andere warmtebron op worden aangesloten. Houdt hiervoor het temp-bereik uit de handleidingen aan. Er zit ook een elektrisch element in om je zonnestroom mee te dumpen, maar die is maar 1,5kW.

Er is ook een L/W versie van deze boiler, de NIBE MT-WH 21 – ventilatielucht/water warmtepompboiler. Deze is dan weer in een grotere tank te krijgen, nl 260L. Kan zorgen voor wat meer geluid ivm de ventilator in vergelijking met de NIBE MT-MB21 – boosterwarmtepompen.

Afstand (en bijkomend verlies) tot de WP bepaald dus de koppeling met die WP.

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:54
Nibe MHB 05 systeem met buffervat en radiatoren.

De zitkamer in de oude woning (type Herenhuis, vroeger zou je dat huis een villa noemen!) was vandaag mooi op 20 graden stabiel.

De compressor curve van 0 16 verlaagd naar -2 14.
Ook met deze waarden wordt de berekende waarde binnen de ruimte van -460 GM bereikt dus hoeft er geen gasketel bij te springen. De 20 graden in de ruimte loopt niet terug, terwijl de buitentemperatuur van 7 naar 5 aan het dalen is.

Ik denk dat het met het uitdokteren van een passende compressor curve uiteindelijk prima gaat draaien. De runs waren steeds 90 minuten en 60 tot 90 minuten pauze. Dat zal nu nog wat verbeteren verwacht ik in de zin van langere runs en minder lange pauze.
Fijn is als daarbij geen gasverbruik nodig is.


Over de Myuplink app: ik betaal voor Premium en Historie. Ik monitor nu 2 systemen, dus voor beide systemen moet worden betaald. Voor niets gaat de zon op, ik lig er niet wakker van. Ik merk dat ik nu alleen maar gebruik maak van de tegels. Elke tegel heeft zijn eigen trend van de dag. Dat werkt best prettig.
Kwestie van de juiste data op je tegel dashboard zetten.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 21:31
Ik heb vorige week een NIBE MT-WH 21 WP boiler geïnstalleerd voor warm tap water in de badkamer.
Mijn overweging was dat ik geen mogelijkheid heb om een indirect boiler vat te plaatsen op zolder of beneden omdat er geen warmwater leiding van boven naar beneden loopt en ik geen mogelijkheid zie om extra leidingen te maken zonder extra breek en sloop werk.
Het huis ga ik verwarmen met een F2120-20. Voor mij was dit de beste oplossing,
De NIBE MT-WH 21 paste precies naar binnen door een kiep raam op zolder en hebben we met een kraan naar binnen gehesen. Een groot boilervat had waarschijnlijk te breed zijn en ik zag geen mogelijkheid om hem de trap op te tillen. Dus voor mij was de scheiding tussen een WP voor de CV en een aparte voor de SWW de beste oplossing.

Nibe F2120-20 & SMO40 | Victron ESS 3P 8kW 44kWh | 15000WP Fronius | Homeassistant


  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
De warmtepomp in mijn huis (Nibe SMO40 met AMS10-16) zat er al toen ik het huis kocht. Voorzichtigjes ben ik de installatie aan het bekijken en verbeteren.
Het (eerste!!) punt dat ik wil aanpakken is de lokatie van BT1 (buitenvoeler). Deze zit nu op het zuiden en pakt, ook in de winter, nogal wat zon. Ik wil hem verplaatsen naar het noorden, volgens voorschrift.

Maar het kabeltracé is een lastige. Het moeilijke deel van het tracé is gelijk aan het tracé voor BT50. Een eerste poging om een trekveer langs de kabel voor BT50 te steken (flexibele pijp) was nog geen succes.
Maar de kabel die is gebruikt voor BT50 is een 3-aderige. Er is dus één ongebruikte ader. Weet iemand of ik één aansluiting van BT1 en één aansluiting van BT50 kan en mag delen?

Welk type kabel gebruiken jullie voor die sensoren?

  • Henielma
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23:14
Hermarcel schreef op donderdag 4 december 2025 @ 19:48:
De warmtepomp in mijn huis (Nibe SMO40 met AMS10-16) zat er al toen ik het huis kocht. Voorzichtigjes ben ik de installatie aan het bekijken en verbeteren.
Het (eerste!!) punt dat ik wil aanpakken is de lokatie van BT1 (buitenvoeler). Deze zit nu op het zuiden en pakt, ook in de winter, nogal wat zon. Ik wil hem verplaatsen naar het noorden, volgens voorschrift.

Maar het kabeltracé is een lastige. Het moeilijke deel van het tracé is gelijk aan het tracé voor BT50. Een eerste poging om een trekveer langs de kabel voor BT50 te steken (flexibele pijp) was nog geen succes.
Maar de kabel die is gebruikt voor BT50 is een 3-aderige. Er is dus één ongebruikte ader. Weet iemand of ik één aansluiting van BT1 en één aansluiting van BT50 kan en mag delen?

Welk type kabel gebruiken jullie voor die sensoren?
Ik denk dat het kan met een drie aderige kabel. Volgens mij hebben ze een gezamelijke GND deze temperatuursensoren maar ik weet het niet zeker. Je kan het met een ohmmeter eenvoudig nameten op de aansluitpunten van beide sensoren.
Hier gebruik ik ethernet kabel CAT5 voor deze verbindingen maar andere signaalkabel is ook prima.

Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5, Marstek Venus E V2, Domoticz


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:51
Sted74 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:16:
[...]


Bedankt,
ik twijfel of een indirect gestookte boiler op de nibe warmtepomp wel voordeliger is en nu ik er over nadenk gebruik ik de Nibe f2050 ook in de zomer om de woning te koelen wat mij goed is bevallen en kan me voorstellen dat als hij de woning moet koelen en ook een boiler moet verwarmen het telkens schakelen tussen verwarmen en koelen niet heel ideaal is.
De warmtepompboiler komt in een vrij grote kelder te staan en ik kan hem zowel buitenlucht als binnenlucht of kruipruimte kan laten aanzuigen en afvoeren zodat ik zelf kan bepalen de ruimte wil laten afkoelen of niet.
Sted74, hoeveel watt krijg je van je zonnepanelen? Als je alleen koelt in de zomer zou ik de elektrische boiler voor de warmtepomp boiler zetten, in serie, waarschijnlijk dat je je warmtepomp niet hoeft te gebruiken in de zomer, en als we een pet/slechte maand hebben is er ook weinig zon en kun je de warmtepomp boiler gebruiken. Ik heb een elektrisch element in mijn NIBE SWW laten inbouwen (4,5 kW) en bij koeling wordt dat element gebruikt om warm SWW water te leveren, de rest van de tijd is het geheel standaard zoals bij velen in dit forum. Met de serie schakeling doe je ongeveer hetzelfde, en is de keuze aan jou, of een driewegklep of aparte warmtepomp.

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20-01 14:41
Hermarcel schreef op donderdag 4 december 2025 @ 19:48:
De warmtepomp in mijn huis (Nibe SMO40 met AMS10-16) zat er al toen ik het huis kocht. Voorzichtigjes ben ik de installatie aan het bekijken en verbeteren.
Het (eerste!!) punt dat ik wil aanpakken is de lokatie van BT1 (buitenvoeler). Deze zit nu op het zuiden en pakt, ook in de winter, nogal wat zon. Ik wil hem verplaatsen naar het noorden, volgens voorschrift.

Maar het kabeltracé is een lastige. Het moeilijke deel van het tracé is gelijk aan het tracé voor BT50. Een eerste poging om een trekveer langs de kabel voor BT50 te steken (flexibele pijp) was nog geen succes.
Maar de kabel die is gebruikt voor BT50 is een 3-aderige. Er is dus één ongebruikte ader. Weet iemand of ik één aansluiting van BT1 en één aansluiting van BT50 kan en mag delen?

Welk type kabel gebruiken jullie voor die sensoren?
Ik heb 4 aderige kabel bij de blauwe bouwmarkt vandaan, maar je hebt ze ook bij de oranje en de gele bouwmarkt. Komt bij de blauwe per 10 meter. Bij de oranje bouwmarkt kan je de lengte die je nodig hebt meenemen. Ik moest ze in de meterkast verbinden. Was nov '21 en tot op heden geen last.

Kan je jouw kabel op het zuiden niet verlengen??

Volgens mij hebben ze echt twee aders nodig per sensor. Maar kijk ff hier

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


  • JanTin
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21-01 15:39
Omdat ik niet helemaal tevreden was hoe mijn buffervat was opgenomen in het systeem heb ik deze zelf aangepast naar schema P1, de warmte pomp zat eerst zoals P4 aangesloten (maar dan met pomp in de retour). Voorheen was het verschil tussen BT2 en BT 25 ongeveer 4 graden, na de ombouw circa 1 graad. Ik heb nu de cv pomp van de vvm op handmatig gezet op 55% (ben nog aan het experimenteren) en de externe pomp staat op 1900 liter per minuut. De externe pomp kan niet worden aangestuurd door de VVM-500 althans nergens een aansluitschema voor kunnen vinden. Wanneer de CV-pomp op automatisch staat dan schiet het verschil tussen BT2 en BT25 weer omhoog, de VVM regelt de pomp dan terug naar 15% oid.
Ik ben niet zo'n lijstjes bijhouder maar lijkt dat het pendelen wel mee valt, vandaag 5 runs gehad van tussen de 2 en 4 uur. met stops circa 30 minuten. Het is comfortabel 20 graden in huis (alles radiatoren) met een aanvoertemperatuur van 30 graden ongeveer.
Iemand nog ideeen om dit nog optimaler te krijgen? Je krijgt de twee pompen nooit mooi in balans, ga komende tijd eens wat proberen met afgifte systeem wat minder ofwel cv pomp langzamer.
Ik snap alleen de regeling van Nibe nog steeds niet, Ik zie de graadminuten minder worden, als je deze lineair doortrekt zie je dat hij door de nul gaat komen maar de buitenunit wordt blijft stug op 50 hz oid doordraaien, je zou verwachten dat wanneer hij van -120 oid afkomt en hij naar -60 gaat binnen een uur op 50 hz dat hij dan naar een lager toerental zakt net zolang tot gm weer zakken, dan tandje erbij etc.