WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Echter de Heat Shift, net als de aan uit schakelaar van de Pana werkt nu niet.
Ik kan het wel aangeven, maar het signaal wordt niet terug gekoppeld naar de Pana, met Domoticz werkte dit eerder probleemloos, nu met HA dus niet.
Wijzigingen vanaf de afstandsbediening zie ik wel gewoon netjes terug in de logging.
Iemand enige idee in welke richting ik dit moet zoeken?
[ Voor 9% gewijzigd door Helhond op 18-03-2022 10:13 ]
ZB: 60HP op 2x250L Orientatie: WZW 68°; Douche-WTW; PV: 18x QCell 6390Wp Noord/Zuid, APS QS1+YC600; WP: Panasonic 7kW J-gen ; Gasloos sinds 07-2020
Draai je HA icm NodeRed? Ergens worden de MQTT-commando's niet netjes doorgegeven, lijkt me. Lukt het wel als je de commando's rechtstreeks in de broker invoert? Je kan ook het programmatje MQTTexplorer downloaden om te kijken wat er gebeurt.Helhond schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 10:12:
Heb hier sinds kort weer de logging online, ik draaide eerst met Domoticz, maar na een aantal crashes ben ik nu overgestapt op Home Assistant.
Echter de Heat Shift, net als de aan uit schakelaar van de Pana werkt nu niet.
Ik kan het wel aangeven, maar het signaal wordt niet terug gekoppeld naar de Pana, met Domoticz werkte dit eerder probleemloos, nu met HA dus niet.
Wijzigingen vanaf de afstandsbediening zie ik wel gewoon netjes terug in de logging.
Iemand enige idee in welke richting ik dit moet zoeken?
Inderdaad. Klinkt alsof de automations die MQTT berichten sturen als je een ingestelde waarde wijzigt niet of niet goed zijn overgenomen.dirkdeman schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 11:29:
[...]
Draai je HA icm NodeRed? Ergens worden de MQTT-commando's niet netjes doorgegeven, lijkt me. Lukt het wel als je de commando's rechtstreeks in de broker invoert? Je kan ook het programmatje MQTTexplorer downloaden om te kijken wat er gebeurt.
Nee ik draai geen NodeRed, zal eens kijken in de MQTT commandos.dirkdeman schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 11:29:
[...]
Draai je HA icm NodeRed? Ergens worden de MQTT-commando's niet netjes doorgegeven, lijkt me. Lukt het wel als je de commando's rechtstreeks in de broker invoert? Je kan ook het programmatje MQTTexplorer downloaden om te kijken wat er gebeurt.
Kwam deze berichten nog tegen, zal hier ook eens naar kijken.
Jesse- schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 13:51:
[...]
Je moet in heishamon.yaml even onderstaande stukje opzoeken en de min/max bij heishamon_heatshift weghalen en dan HA herstarten
YAML:
deWit schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 13:55:
Volgens mij is dit vooral HA waar het misloopt en moet je in de heishamon.yaml even de heatshift-selector aanpassen:
YAML:
ZB: 60HP op 2x250L Orientatie: WZW 68°; Douche-WTW; PV: 18x QCell 6390Wp Noord/Zuid, APS QS1+YC600; WP: Panasonic 7kW J-gen ; Gasloos sinds 07-2020
Heb je de heishamon integratie uit de repo integraal overgenomen (https://github.com/Egyras...grations/Home%20Assistant)? Daarmee werkt het namelijk out of the box.Helhond schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 13:27:
[...]
Nee ik draai geen NodeRed, zal eens kijken in de MQTT commandos.
Kwam deze berichten nog tegen, zal hier ook eens naar kijken.
[...]
[...]
Ja en nee, dat heb ik inderdaad gedaan maar destijds nog van de integratie in Domoticz. Dat is inmiddels 1,5 jaar geleden. Ik zie nu de titel "Merge branch 'master' into Fix-HA-Errors" wellicht dat het inderdaad al mee opgelost is.Jesse- schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 13:52:
[...]
Heb je de heishamon integratie uit de repo integraal overgenomen (https://github.com/Egyras...grations/Home%20Assistant)? Daarmee werkt het namelijk out of the box.
Ik zal nog even laten weten of het daarmee opgelost is, in ieder geval bedankt voor het meedenken.
ZB: 60HP op 2x250L Orientatie: WZW 68°; Douche-WTW; PV: 18x QCell 6390Wp Noord/Zuid, APS QS1+YC600; WP: Panasonic 7kW J-gen ; Gasloos sinds 07-2020
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ik ben nog steeds aan het sleutelen aan mijn Node Red dashboard.
Ik wil binnenkort de informatie gaan gebruiken van de optionale PCB. Daar ben ik nog niet aan toegekomen.
Maar om dat te doen heb ik meer informatie / kennis nodig over hoe het werkt, om het juist te kunnen gebruiken.
Onderstaand zijn de topics van de optionele PCB. Deze kun je in de Heishamon emuleren. LINK BRON.
| 1
2
3
4
5
6
7
8
 | ID Topic Response/Description OPT0 optional/Z1_Water_Pump Z1 water pump action request (0=off, 1=on) OPT1 optional/Z1_Mixing_Valve Z1 mixing valve action request (0=off, 1=decrease, 2=increase) OPT2 optional/Z2_Water_Pump Z2 water pump action request (0=off, 1=on) OPT3 optional/Z2_Mixing_Valve Z2 mixing valve action request (0=off, 1=decrease, 2=increase) OPT4 optional/Pool_Water_Pump Pool water pump action request (0=off, 1=on) OPT5 optional/Solar_Water_Pump Solar water pump action request (0=off, 1=on) OPT6 optional/Alarm_State Alarm state (0=off, 1=on) | 
De vragen die ik heb.
Q1: Als iemand WEL of NIET daadwerkelijk de optionele PCB heeft, zie je een verschil in de topics?
Q2: Is er een verschil in aansturing?
Wat ik eigenlijk wil is de mogelijkheid bieden in het dashboard dat bij een bepaalde gebeurtenis (Temperatuur PV in woonkamer of buiten):
1 - de SP HEAT wordt verlaagd met -10 (dit is een softe-uit stand)
2 - de waterpomp voor het heat gedeelte uitgezet wordt. (dit is een soort harde-uit stand)
De gebruiker de keuze bieden, optie 1 of 1+2.
Daarvoor moet ik eigenlijk (idiot proof) kunnen vaststellen of HEAT de zone 1 of zone 2 pomp is. Zonder dat de gebruiker dit moet ingeven het liefst.
Q3: Is dit met zekerheid vast te stellen a.d.h.v. een aantal topics? zo ja, welke?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Misschien is mijn gedachtegang niet eens de beste. Suggesties zijn uiteraard welkom
Met de echte PCB moet je deze emulatie niet aanzetten (natuurlijk). En dan zie je deze waardes ook niet omdat deze alleen voor de emulatie werkt. Om de werkelijke waardes te lezen hebben we nog niet een poging gedaan.Q1: Als iemand WEL of NIET daadwerkelijk de optionele PCB heeft, zie je een verschil in de topics?
Q2: Is er een verschil in aansturing?
De aansturing is uiteindelijk hetzelfde. Wat je ziet is eigenlijk de communicatie tussen de panasonic main PCB en de optionele PCB. De main PCB vraagt dus om een pomp te starten of een klep te openen en dat doet de optionele PCB dan ook. In emulatie stand moet je dat dus zelf doen op basis van deze ontvangen berichten.
Maar ik vermoed dat jij dus wel de echte optionele pcb hebt. Dan moeten we zoeken of de informatie die jij zoekt nog ergens verstopt zit in de hexdump. Overigens is TOP94 misschien ook interessant voor je, die laat zien welke zone op dat moment actief is
Nee hoor, ik heb geen extra pcb.thehog schreef op zondag 3 april 2022 @ 16:08:
Q1: Als iemand WEL of NIET daadwerkelijk de optionele PCB heeft, zie je een verschil in de topics?
Q2: Is er een verschil in aansturing?
[/quote]
Maar ik vermoed dat jij dus wel de echte optionele pcb hebt. Dan moeten we zoeken of de informatie die jij zoekt nog ergens verstopt zit in de hexdump. Overigens is TOP94 misschien ook interessant voor je, die laat zien welke zone op dat moment actief is
Mijn hardware is 1zone, met 3weg klep voor sww. Maar het gaat niet om wat ik heb.
Begrijp ik het goed?
Ik kan zonder pcb met emulatie de pomp voor zone 1 aan of uit zetten. Met opt0.
Ik kan met pcb ook de pomp voor zone 1 aan en uit zetten met opt0.
(Uiteraard is de laatste optie niet voor mij geschikt, maar ik wil het weten)
Volgens mij is mijn zoektocht best tricky.
Ik wil het liefst een generiek dashboard welke ziet (uit de mqtt info) of heat met zone 1 of 2 word gedaan.
Maar volgens mij (ik kan het mis hebben) zijn er best veel mogelijke hw setups.
Met tank. Zonder tank. (3wegklep)
Zone 1 of zone 1+2.
Vraag mij af of wat ik wil wel mogelijk is zonder user input
En je kan NIET de pomp aan zetten, ook niet in emulatie. Het is een commando naar jouw domotica toe om zelf de pomp aan te zetten (verzoek vanuit de panasonic).
Okay. Je leest dus alleen de commando's van je pomp. Daar is helemaal niks mee te doen dus.thehog schreef op zondag 3 april 2022 @ 16:30:
Nee, met echte pcb heb je niks aan die extra optional commands. Da's alleen voor emulatie.
En je kan NIET de pomp aan zetten, ook niet in emulatie. Het is een commando naar jouw domotica toe om zelf de pomp aan te zetten (verzoek vanuit de panasonic).
Het begint te dagen...
[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 03-04-2022 16:34 ]
Klopt. En je kan natuurlijk een aantal zaken instellen wat de echte PCB ook verteld naar de panasonic (zoals demand control, zone temperatuur, pool temperatuur etc).edterbak schreef op zondag 3 april 2022 @ 16:33:
[...]
Okay. Je leest dus alleen de commando's van je pomp. Daar is helemaal niks mee te doen dus.

Het begint te dagen...
Demand control? Die zie ik niet in de lijst. Welk topic is dat en wat doet die?thehog schreef op zondag 3 april 2022 @ 16:36:
[...]
Klopt. En je kan natuurlijk een aantal zaken instellen wat de echte PCB ook verteld naar de panasonic (zoals demand control, zone temperatuur, pool temperatuur etc).
SetDemandControl
Da's gewoon die optie die op de optionele print zit die op basis van een 0-10V input signaal de compressor beperkt in vermogen. Zie panasonic manual. Met SetDemandControl kan je dus die 0-10v signaal nabootsen en daarmee zelf die demand control signaal geven.
 , de warmtepomp wordt helaas pas ergens in 't najaar
 , de warmtepomp wordt helaas pas ergens in 't najaar   ...
 ...
                                                [ Voor 4% gewijzigd door blb4 op 05-04-2022 21:24 ]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Ik zal eens overleggen met panasonic of ze alvast heishamon kunnen inbouwen en voorzien van een accu zodat je hem al vanaf de boot uit japan kan bedienenmartijn v o schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 20:53:
Nou en? @thehog zegt altijd dat je het met de Heisamon de boel op afstand kan besturen.
Shit, ik heb een mogelijkheid voor een 1 april grap gemist.
Begrijp ik je goed dat je met demand control de compressor freq kunt regelen? En dus dat ie niet meer kijkt naar het Ta setpoint? of sla ik nu echt helemaal de plank mis...thehog schreef op zondag 3 april 2022 @ 16:43:
https://github.com/IgorYb.../blob/main/OptionalPCB.md
SetDemandControl
Da's gewoon die optie die op de optionele print zit die op basis van een 0-10V input signaal de compressor beperkt in vermogen. Zie panasonic manual. Met SetDemandControl kan je dus die 0-10v signaal nabootsen en daarmee zelf die demand control signaal geven.
duh, electrons are life
Je kunt 3 temp sensoren aansluiten, maar is er ook ergens een eenvoudige handleiding waar/hoe ik die dan in de WP monteer? Dat stukje heb ik nog niet gevonden, of kijk ik er overheen? Is er een install manual van de Heishamon in al zijn glorie?
Plus een bestellijstje? Ik heb de Heishamon, de kabel, en de kwh meters, maar ik moet nog temp sensoren hebben en dan is 't lijstje compleet volgens mij.
Kom ik dan bijv. op zoiets uit? https://www.domotica-shop...ly-1-of-shelly-1pm-1.html
[ Voor 28% gewijzigd door I-King op 06-04-2022 13:47 ]
ik heb ze tussen de isolatie kunnen schuiven van de leidingen in de WP zelf plus een 3e die de buitentemp meet. Het is vrij eenvoudig te doen, de leidingen zijn vrij duidelijk.I-King schreef op woensdag 6 april 2022 @ 13:45:
Mijn WP traject begint vorm te krijgen en wil graag Heishamon installeren voor het uitlezen in HA en mogelijk later aansturen.
Je kunt 3 temp sensoren aansluiten, maar is er ook ergens een eenvoudige handleiding waar/hoe ik die dan in de WP monteer? Dat stukje heb ik nog niet gevonden, of kijk ik er overheen? Is er een install manual van de Heishamon in al zijn glorie?
Plus een bestellijstje? Ik heb de Heishamon, de kabel, en de kwh meters, maar ik moet nog temp sensoren hebben en dan is 't lijstje compleet volgens mij.
Kom ik dan bijv. op zoiets uit? https://www.domotica-shop...ly-1-of-shelly-1pm-1.html
duh, electrons are life
Het is heel simpel. Demand control heeft werkelijk waar voor niemand nut getoond tot nu toe. Compressor freq. kan je enigszins sturen via stooklijn correctie en sturen op minimaal vermogen.javaboon schreef op woensdag 6 april 2022 @ 13:33:
[...]
Begrijp ik je goed dat je met demand control de compressor freq kunt regelen? En dus dat ie niet meer kijkt naar het Ta setpoint? of sla ik nu echt helemaal de plank mis...
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Er is geen limiet want de DS18B20 gebruikt 1-wire. Je kunt wel max. 2 kWh meters aansluiten.I-King schreef op woensdag 6 april 2022 @ 13:45:
Mijn WP traject begint vorm te krijgen en wil graag Heishamon installeren voor het uitlezen in HA en mogelijk later aansturen.
Je kunt 3 temp sensoren aansluiten
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Demand Control, het zelf regelen van de compressor freq, zou mij helpen om de pieken meer te onderdrukken?CurlyMo schreef op woensdag 6 april 2022 @ 13:53:
[...]
Het is heel simpel. Demand control heeft werkelijk waar voor niemand nut getoond tot nu toe. Compressor freq. kan je enigszins sturen via stooklijn correctie en sturen op minimaal vermogen.
Ons huis is blijkbaar redelijk goed geisoleerd waardoor de termostaat meerdere keren per dag ingrijpt, met als gevolg dat na afkoeling de WP weer start met een hoge frequentie.
Nu gaat hij bij een start telkens eerst naar ca 50Hz om een paar minuten later te dalen naar 20Hz.
En dan heb ik al Quiet mode op 2 of 3.
Ik zou dan dus met demand control kunnen zorgen dat die start-pieken niet meer ontstaan?
(hier kan de Ta niet lager want dan stopt hij gewoon onverwachts, al heel veel naar gezocht en niemand loste het op)
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Je kant het altijd proberen, maar ik denk niet dat het gaat werken.sjimmie schreef op woensdag 6 april 2022 @ 14:04:
[...]
Demand Control, het zelf regelen van de compressor freq, zou mij helpen om de pieken meer te onderdrukken?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Jij zei dat het nog nooit voor iemand nut heeft getoond.CurlyMo schreef op woensdag 6 april 2022 @ 14:08:
[...]
Je kant het altijd proberen, maar ik denk niet dat het gaat werken.
Zijn er dan wel mensen die er iets mee hebben gedaan/geprobeerd? Of heeft het nog nooit nut getoond omdat niemand wist wat ze ermee zouden kunnen doen?
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ja zover ik weet is het vaker geprobeerd. Het zou makkelijk te simuleren moeten zijn via de HeishaMon. Het is hier ook alweer meer dan een jaar geleden dat ik er naar gekeken heb. Enige wat ik onthouden heb is dat Command Control niet werkt voor wat we ervan verwachtensjimmie schreef op woensdag 6 april 2022 @ 14:10:
[...]
Jij zei dat het nog nooit voor iemand nut heeft getoond.
Zijn er dan wel mensen die er iets mee hebben gedaan/geprobeerd? Of heeft het nog nooit nut getoond omdat niemand wist wat ze ermee zouden kunnen doen?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
CurlyMo schreef op woensdag 6 april 2022 @ 14:12:
[...]
Ja zover ik weet is het vaker geprobeerd. Het zou makkelijk te simuleren moeten zijn via de HeishaMon. Het is hier ook alweer meer dan een jaar geleden dat ik er naar gekeken heb. Enige wat ik onthouden heb is dat Command Control niet werkt voor wat we ervan verwachten
/f/image/pfww6CXvnbAmuAfLqYFQvwbQ.png?f=fotoalbum_large)
Lees ik het goed dat ik dan dus in heishamon de option pcb emulation aanzet en dan met topic SetDemandControl een waarde doorgeef tussen de 43 en 234?
Wat dan overeenkomt met een percentage van 5 tot 100% van iets? Zoveel procent van wat dan?
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Goeie vragen allemaalsjimmie schreef op woensdag 6 april 2022 @ 14:16:
[...]
[Afbeelding]
Lees ik het goed dat ik dan dus in heishamon de option pcb emulation aanzet en dan met topic SetDemandControl een waarde doorgeef tussen de 43 en 234?
Wat dan overeenkomt met een percentage van 5 tot 100% van iets? Zoveel procent van wat dan?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Oke, maar is het dan 5-100% van wat de WP aankan?CurlyMo schreef op woensdag 6 april 2022 @ 14:18:
[...]
Goeie vragen allemaalMaar inderdaad. Zo bedien je Demand Control.
Hoeveel Hz is dan 100%?
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Dat is nooit zo goed uitgedokterd. En de vraag is of een percentage zich wel zo verhoudt tot Hz. Je stuurt het aantal ampère dat de compressor krijgt. Ook is onduidelijk of de verhouding ampère / Hz bij iedereen hetzelfde is en niet afhankelijk van externe factoren.sjimmie schreef op woensdag 6 april 2022 @ 14:22:
[...]
Oke, maar is het dan 5-100% van wat de WP aankan?
Hoeveel Hz is dan 100%?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
OKe, dat wordt dan dus een kwestie van een waarde sturen en via heishamon weer kijken hoe hard hij dan gaat.CurlyMo schreef op woensdag 6 april 2022 @ 14:24:
[...]
Dat is nooit zo goed uitgedokterd. En de vraag is of een percentage zich wel zo verhoudt tot Hz. Je stuurt het aantal ampère dat de compressor krijgt. Ook is onduidelijk of de verhouding ampère / Hz bij iedereen hetzelfde is en niet afhankelijk van externe factoren.
Maar dan nog 1 vraag, als ik eenmaal bv 138 (ca 50%) heb gestuurd en ik wil weer terug naar de modus waarin de WP het weer zelf gewoon regelt zoals nu, wat moet ik dan doen? Want ik vind het prima om eens te testen maar als het niet bevalt wil ik er ook weer mee kunnen stoppen. Net als met een proefabonnement, beginnen is soms makkelijker dan er weer van af komen.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Volgens mij moet je dan de PCB simulatie uitzetten en even de WP uit en aan zetten.sjimmie schreef op woensdag 6 april 2022 @ 14:27:
[...]
OKe, dat wordt dan dus een kwestie van een waarde sturen en via heishamon weer kijken hoe hard hij dan gaat.
Maar dan nog 1 vraag, als ik eenmaal bv 138 (ca 50%) heb gestuurd en ik wil weer terug naar de modus waarin de WP het weer zelf gewoon regelt zoals nu, wat moet ik dan doen? Want ik vind het prima om eens te testen maar als het niet bevalt wil ik er ook weer mee kunnen stoppen. Net als met een proefabonnement, beginnen is soms makkelijker dan er weer van af komen.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ah zo... Niet een klusje voor op een frisse dag dus.CurlyMo schreef op woensdag 6 april 2022 @ 14:28:
[...]
Volgens mij moet je dan de PCB simulatie uitzetten en even de WP uit en aan zetten.
 
                    Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Het gaat niet om beperken van de frequentie maar van de stroomvraag van de buitenuinit. Top67 compressor_current wordt dus dan beperkt.sjimmie schreef op woensdag 6 april 2022 @ 14:22:
[...]
Oke, maar is het dan 5-100% van wat de WP aankan?
Hoeveel Hz is dan 100%?
Waarbij 5% niet betekend 5% van de max current helaas. Er is een ondergrens en die is redelijk hoog. Een warmtepomp die stabiel draait kan je niet met 5% nog lager krijgen. Je haalt echt de piek van de ampere er af. En dat is wat het hoort te doen, namelijk op verzoek van je netbeheerder het stroomverbruik beperken.
Maar stroomverbruik en frequentie hebben natuurlijk wel relatie met elkaar dus het heeft wel iets invloed.
De beste beperking voor waar jij last van hebt is zoals @CurlyMo al aangeeft gewoon Tset zelf moduleren en een slow start script.
Je kunt wel meer sensoren aansluiten. Hoe beter de kwaliteit van je 'sensor draad netwerk' hoe meer je aan kan sluiten. Zelf heb ik er 13 op zitten. En inderdaad, je verwijst naar een DS18b20 sensor en die zou je daar kunnen krijgen. Op aliexpress of amazon koop je overigens zo een setje van 10 stuks voor een lagere per stuk prijs.I-King schreef op woensdag 6 april 2022 @ 13:45:
Mijn WP traject begint vorm te krijgen en wil graag Heishamon installeren voor het uitlezen in HA en mogelijk later aansturen.
Je kunt 3 temp sensoren aansluiten, maar is er ook ergens een eenvoudige handleiding waar/hoe ik die dan in de WP monteer? Dat stukje heb ik nog niet gevonden, of kijk ik er overheen? Is er een install manual van de Heishamon in al zijn glorie?
Plus een bestellijstje? Ik heb de Heishamon, de kabel, en de kwh meters, maar ik moet nog temp sensoren hebben en dan is 't lijstje compleet volgens mij.
Kom ik dan bijv. op zoiets uit? https://www.domotica-shop...ly-1-of-shelly-1pm-1.html
Een aansluit manuel is er niet maar als je gewoon de tekst op tindie leest en het plaatje er bij pakt kan het niet mis gaan
Die zit er al op jaI-King schreef op woensdag 6 april 2022 @ 22:01:
@thehog moet er nog een weerstandje tussen of zijn die ingebakken in dergelijke sensoren of de heishamon?
dino-vrij! Kia EV6 GT-Line 77kWh, 10.200 WP op Fronius 7kW, Panasonic 9kW T-CAP warmtepomp voor de bollenschuur
Ik ben er net ook weer even mee aan het testen geslagen.sjimmie schreef op woensdag 6 april 2022 @ 14:22:
[...]
Oke, maar is het dan 5-100% van wat de WP aankan?
Hoeveel Hz is dan 100%?
Ook hier was de demand control functie al redelijk afgeschreven omdat de 5% demand niet in de buurt van 5% komt. Veel lager dan de ~37Hz gaat de pana niet.
Maar, naar aanleiding van de discussie hier heb ik een daadwerkelijk nuttig gebruiksscenario uitgedacht voor hier; tapwater verwarmen. Normaliter doet de panasonic dat, binnen mitsen en maren, al ruim onder zn maximum vermogen omdat beduidend efficiënter is, zeker wanneer er niet zo'n grote spiraal in je buffervat zit.
Nu staat mijn buffervat nogal ver uit de buurt van de warmtepomp dus weet de pana toch al niet hoe warm de buffer is en verhoogde ik gewoon de aanvoertemperatuur met kleine stapjes om dit te simuleren via Domoticz. Dit, zo merk ik nu, kan ook perfect via demand control. SetDemandControl=43 levert hier nu ~37Hz.
Zo krijg ik een veel stabieler draaiende panasonic dan telkens de aanvoertemperatuur verhogen
Nu heb ik nog geen idee hoe demand control zich gaat gedragen bij lagere temperaturen maar dat zien we dan wel weer.
Ter info, met demand control op 234 schiet t verbruik naar 3kW, met 43 blijft dit rond de 1,5kW. (9kW J serie)
Toch nut gevonden voor de functie
Oh wauw!-Niels- schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 20:41:
[...]
Ik ben er net ook weer even mee aan het testen geslagen.
...
SetDemandControl=43 levert hier nu ~37Hz.
...
Toch nut gevonden voor de functie
Hier is onze 7kW eigenlijk overgedimensioneerd en volgens komt die met verwarmen en SWW prima het hele jaar wel door met max 37Hz. Ik erger me aan de hoge pieken bij starten (wat hij vaak doet vanwege zijn hoge minimum vermogen wat hier niet altijd past) en de hoge freq bij SWW.
Met gewoon "vast ingesteld" setdemandcontrol=43 zou ik daar dus af zijn?
(dan voor de veiligheid wel een slider in Home Assistant maken)
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Nouja, soort van. Net weer een nieuwe SWW run gedaan met demand control vanaf t begin aan. Ik merk dat t vermogen gelimiteerd wordt tot zo'n 1500 a 1600W elektrisch. Als de compressor weinig weerstand heeft omdat t temperatuurverschil klein is komt deze nog tot bijna 60Hz. Dan loopt de pana eerder tegen de softwarematige limiet van 9kW thermisch aan dan dat het vermogen al beperkt wordt. (onderin de buffer was t nog geen 20 graden dus erg hoog rendement met een buitentemperatuur van 15 graden)sjimmie schreef op woensdag 13 april 2022 @ 07:12:
[...]
Met gewoon "vast ingesteld" setdemandcontrol=43 zou ik daar dus af zijn?
Pas als de COP onder de 5 komt zie ik demand control echt wat doen. Oftewel, afhankelijk van de situatie werkt demand control redelijk of totaal niet.
Ik verwacht dat t in de winter wat eerder effect zal hebben omdat de compressor dan harder moet werken (en meer weerstand heeft bij dezelfde frequentie)
Voor nu ga ik er voor SWW runs zeker gebruik van maken en dan zie ik volgende winter wel hoe het met verwarming gaat.
@thehog is het ook ergens uit te lezen wat de huidige demand setting is?
Nee. Dat moet jezelf dus bijhouden.-Niels- schreef op woensdag 13 april 2022 @ 20:42:
[...]
@thehog is het ook ergens uit te lezen wat de huidige demand setting is?
Ik heb ze van jou overgenomen, waarvoor dank! Ik krijg de waardes netjes binnen. Ik wil echter ze ook aan 't Energy Dashboard toevoegen, maar ik krijg ze daar niet zichtbaar. Is jou dat gelukt?dirkdeman schreef op maandag 20 december 2021 @ 18:54:
[...]
Klopt, je moet de sensoren nog handmatig toevoegen aan je configuration.yaml. Ik heb:
code:
sensor: #Heishamon / Panasonic warmtepomp - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Heatpump_State name: "Heatpump state" value_template: > {% if value|float == 0 %} Uit {% elif value|float == 1 %} In bedrijf {% elif value|float == 2 %} Aan {% else %} Onbekend {% endif %} - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Pump_Flow name: "Pump flow" unit_of_measurement: 'l/min' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Operating_Mode_State name: "Operating mode state" value_template: > {% if value|float == 0 %} Verwarmen {% elif value|float == 1 %} Koelen {% elif value|float == 2 %} Auto {% elif value|float == 3 %} Alleen SWW {% elif value|float == 4 %} Verw+SWW {% elif value|float == 5 %} Koelen+SWW {% elif value|float == 6 %} Auto+SWW {% else %} Onbekend {% endif %} - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Main_Inlet_Temp name: "Main inlet temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Main_Outlet_Temp name: "Main outlet temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Main_Target_Temp name: "Main target temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/DHW_Target_Temp name: "DHW target temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Compressor_Freq name: "Compressor freq" unit_of_measurement: 'Hz' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/DHW_Target_Temp name: "DHW target temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/DHW_Temp name: "DHW temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Heat_Energy_Production name: "Heat energy production" unit_of_measurement: 'W' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Heat_Energy_Consumption name: "Heat energy consumption" unit_of_measurement: 'W' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/ThreeWay_Valve_State name: "Threeway valve state" value_template: > {% if value|float == 0 %} Kamer {% elif value|float == 1 %} SWW {% else %} Onbekend {% endif %} - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Outside_Pipe_Temp name: "Outside pipe temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/DHW_Heat_Delta name: "DHW heat delta" unit_of_measurement: 'K' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Heat_Delta name: "Heat delta" unit_of_measurement: 'K' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Cool_Delta name: "Cool delta" unit_of_measurement: 'K' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/DHW_Holiday_Shift_Temp name: "DHW holiday shift delta" unit_of_measurement: 'K' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Defrosting_State name: "Defrost state" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z1_Heat_Request_Temp name: "Z1 heat request temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z1_Cool_Request_Temp name: "Z1 cool request temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp name: "Z1 heat curve target high temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp name: "Z1 heat curve target low temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp name: "Z1 heat curve outside high temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp name: "Z1 heat curve outside low temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Room_Thermostat_Temp name: "Room thermostat temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z2_Heat_Request_Temp name: "Z2 heat request temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z2_Cool_Request_Temp name: "Z2 cool request temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z1_Water_Temp name: "Z1 water temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z2_Water_Temp name: "Z2 water temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z2_Water_Temp name: "Z2 water temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Cool_Energy_Production name: "Cool energy production" unit_of_measurement: 'W' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Cool_Energy_Consumption name: "Cool energy consumption" unit_of_measurement: 'W' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/DHW_Energy_Production name: "DHW energy production" unit_of_measurement: 'W' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/DHW_Energy_Consumption name: "DHW energy consumption" unit_of_measurement: 'W' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z1_Water_Target_Temp name: "Z1 water target temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z2_Water_Target_Temp name: "Z2 water target temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Inside_Pipe_Temp name: "Inside pipe temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/DHW_Heater_State name: "DHW heater state" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Internal_Heater_State name: "Internal heater state" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Sterilization_State name: "Sterilization state" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Sterilization_Temp name: "Sterilization temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp name: "Z1 cool curve target high temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp name: "Z1 cool curve target low temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp name: "Z1 cool curve outside high temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp name: "Z1 cool curve outside low temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Heating_Mode name: "Heating mode" value_template: > {% if value|float == 0 %} Curve {% elif value|float == 1 %} Direct {% else %} Onbekend {% endif %} - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Cooling_Mode name: "Cooling mode" value_template: > {% if value|float == 0 %} Curve {% elif value|float == 1 %} Direct {% else %} Onbekend {% endif %} - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp name: "Z2 heat curve target high temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp name: "Z2 heat curve target low temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp name: "Z2 heat curve outside high temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp name: "Z1 heat curve outside low temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp name: "Z2 cool curve target high temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp name: "Z2 cool curve target low temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp name: "Z2 cool curve outside high temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp name: "Z2 cool curve outside low temp" unit_of_measurement: '°C' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Force_DHW_State name: "Force DHW state" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/s0/Watt/1 name: "S0 Heatpump Watt" unit_of_measurement: 'W' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/s0/Watt/2 name: "S0 Backup heater Watt" unit_of_measurement: 'W' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/s0/Watthour/1 name: "S0 Heatpump Watthour" unit_of_measurement: 'Wh' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/s0/Watthour/2 name: "S0 Backup heater Watthour" unit_of_measurement: 'Wh' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/1 name: "S0 Heatpump Watthour ttl" unit_of_measurement: 'Wh' - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/2 name: "S0 Backup heater Watthour ttl" unit_of_measurement: 'Wh' - platform: mqtt state_topic: homeassistant/thermostat/state name: "Thermostat state" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Operations_Hours name: "Operations hours" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Operations_Counter name: "Operations counter" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Internal_Heater_State name: "Internal heater state" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/External_Heater_State name: "External heater state" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Force_Heater_State name: "Force heater state" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Quiet_Mode_Schedule name: "Quiet mode schedule" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Error name: "Heatpump error" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Room_Heater_State name: "Room heater state" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Heating_On_Outdoor_Temp name: "Heating on outdoor temp" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Heating_Off_Outdoor_Temp name: "Heating off outdoor temp" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Heat_to_Cool_Temp name: "Heat to cool temp" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Cool_to_Heat_Temp name: "Cool to heat temp" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Room_Heater_Operations_Hours name: "Room heater operations hours" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/DHW_Holiday_Shift_Temp name: "DHW holiday shift temp" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Sterilization_Max_Time name: "Sterilization max. time" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/DHW_Heater_Operations_Hours name: "DHW heater operations hours" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Fan1_Motor_Speed name: "Fan1 motor speed" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Pump_Speed name: "Pump speed" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Pump_Duty name: "Pump duty" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Max_Pump_Duty name: "Max pump duty" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Compressor_Current name: "Compressor current" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Quiet_Mode_Level name: "Quiet mode level" - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/sdc/Holiday_Mode_State name: "Holiday mode state"
Mogelijk zijn bij jou de topic benamingen anders (kan je instellen in Heishamon). Een handig hulpmiddel is het programmaatje 'MQTT Explorer'.
Ik gebruik daar nu dit voor:
| 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 |   - platform: mqtt
    state_topic: panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/2
    name: "S0 Heatpump Watthour ttl"
    unit_of_measurement: 'Wh'
    state_class: total
    device_class: energy
  - platform: mqtt
    state_topic: panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/1
    name: "S0 Backup heater Watthour ttl"
    unit_of_measurement: 'Wh'
    state_class: total
    device_class: energy | 
Edit: Ondanks dat op sommige plekken Wh wel als ondersteunde maat staat voor het Energy Dashboard is 't dat blijkbaar toch niet. Gevonden hoe om te zetten naar kWh. Komt helemaal in orde dus.
Ik zie in de interface: Correct received data: 0.00%
Edit: Zoals beneden aangegeven, gereset en werkt voor nu.
[ Voor 9% gewijzigd door I-King op 18-04-2022 20:53 ]
Deze gevonden. Draadje getrokken van de GND naar de aarde, maar dat maakt geen verschil?lbr71 schreef op zondag 23 januari 2022 @ 16:47:
Bij mij hetzelfde probleem (Correct recieved data werd steeds lager (70% na een week ofzo)) na het aansluiten van de Emat kWh meter. Heb de meter nu ook extra geaard en probleem lijkt nu verholpen. (Na een aantal uur 99,77% en stijgend)
Edit:
De boel volledig gereset, en nu werkt het. 1 voor 1 zaken ge-enabled, zoals wifi, 1wire en daarna s0. Geen idee en hoop dat 't zo blijft werken.
Edit:
En nu gaat 't apparaat verwarmen en de cijfertjes blijven gelijk. Er stond in de interface dus nog wel dat 100% van de berichten ontvangen werden, maar na een herstart werd niks meer uitgelezen. Morgen de s0 maar weer eens loshalen en kijken of 't dan wel blijft draaien.
[ Voor 34% gewijzigd door I-King op 18-04-2022 20:58 ]
Of is de Heishamon in te zetten als een simulatie van de thermostaat, zodat je geen daadwerkelijke setting wijziging hoeft te doen, maar je via de Heishamon een extra temp signaal meestuurt? Of zal de toekomstige OpenTherm integratie óók gewoon wijzigingen in de EEPROM doen en moet ik me er vooral niet zo druk over maken?
De opentherm aanpassing zal zich voornamelijk richten op mqtt integratie. Hierdoor kan je via mqtt de opentherm thermostaat settings uitlezen en via mqtt zaken op de thermostaat aanzetten. Ook kan dit dan intern in de heishamon gekoppelt worden aan elkaar. Het is dus dan afhankelijk van hoe jij dit waardes interpreert of dit dan tot gevolgen heeft dat er een setting gedaan wordt op de warmtepomp.
Stel iemand zet de setpoint in de thermostaat hoger, dan moet dit uiteindelijk effect hebben dat de warmtepomp harder draait. Daar zijn meerdere keuzes voor die jij zelf bepaald afhankelijk van je domotica.
Maar dan hoef ik me er niet zo druk over te maken en kan ik iig 1/2 keer per uur wel schakelen.
Toch ziet een SWW run er nog precies net zo uit als gisteren, er is geen verlaging van de piek zichtbaar.set optional pcb 'set_demand_control' to 2c
Niet qua Hz en niet qua stroom.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ik beantwoord je wel op tindieAnno007 schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 09:43:
Ik heb al een bericht gestuurd via tindie. Mijn probleem/vraag is dat ik alleen kan betalen met ideal en of bankoverschijving. Beide zijn niet mogelijk via tindie. Ik krijg binnenkort 2 panasonic warmtepompen en wil graag daarvoor 2 heishamon hebben.
Goed geholpen door @thehog nadat het eerste pakketje niet helemaal goed leek aan te komen kreeg ik direct een tweede opgestuurd. Fijne communicatie ook.
Heb nog wel een concrete vraag m.b.t. de inrichting. Ik heb hier een SWW WP boiler staan. Die opereert in principe op zichzelf maar ik wil de pana gebruiken als extra bijverwarming om hem sneller en efficienter op temperatuur te krijgen. Heb deze ook al aangesloten en kan d.m.v. een aanstuurbare klep (stuur ik zelf aan) het water door de vloerverwarming of door het spiraal van de boiler laten lopen. Helaas kan ik de temp sensor van de boiler niet op de pana aansluiten dus moet ik op een andere manier zorgen dat hij in DHW modus komt.
Nu zie ik dat de standaard DHW sensor op -78 graden staat. Dus is mijn idee om zodra ik mijn SWW wil verwarmen met SET9 hem op DHW only te zetten. Ik denk dat hij dan gelijk gaat draaien? En dan als de temperatuur bereikt is hem weer op Heat Only zetten. Zou dat werken?
Als het goed is, heb je ook een afstandsbediening aan de pana zitten. Als je daarmee de pana kunt laten denken dat hij een sww tank heeft en geen kapotte tank sensor, dan zou het ook met de heishamon moeten lukken. Ik denk het niet. Als de wp boiler een verwarmingsspiraal heeft, heeft hij toch ook een dompelbuis voor een tanksensor?Niltag schreef op zondag 5 juni 2022 @ 15:08:
Onlangs is de aquarea smartcloud service geupdatet waardoor de nodered flow die ik had i.c.m. de CZ-TAW1 niet meer werkte. Tijd om voor een stabielere oplossing te kiezen i.c.m. de Heishamon.
Goed geholpen door @thehog nadat het eerste pakketje niet helemaal goed leek aan te komen kreeg ik direct een tweede opgestuurd. Fijne communicatie ook.
Heb nog wel een concrete vraag m.b.t. de inrichting. Ik heb hier een SWW WP boiler staan. Die opereert in principe op zichzelf maar ik wil de pana gebruiken als extra bijverwarming om hem sneller en efficienter op temperatuur te krijgen. Heb deze ook al aangesloten en kan d.m.v. een aanstuurbare klep (stuur ik zelf aan) het water door de vloerverwarming of door het spiraal van de boiler laten lopen. Helaas kan ik de temp sensor van de boiler niet op de pana aansluiten dus moet ik op een andere manier zorgen dat hij in DHW modus komt.
Nu zie ik dat de standaard DHW sensor op -78 graden staat. Dus is mijn idee om zodra ik mijn SWW wil verwarmen met SET9 hem op DHW only te zetten. Ik denk dat hij dan gelijk gaat draaien? En dan als de temperatuur bereikt is hem weer op Heat Only zetten. Zou dat werken?
https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/
https://www.home-assistant.io/integrations/switch.mqtt/
Ik heb een geupdate versie gemaakt. Hier heb ik een issue voor aangemaakt in de github van heishamon.
https://github.com/Egyras/HeishaMon/issues/250
Dit is de file.
zie github voor de laatste versie!
Ik kon niet rechtstreeks yaml uploaden, dus heb er even .txt achter gezet.
[ Voor 6% gewijzigd door edterbak op 23-06-2022 16:52 ]
Nee, werkt alleen met de H en J series.Industryofcool schreef op maandag 13 juni 2022 @ 09:01:
Ik heb een WH-MDC05F3E5, begrijp ik het goed dat ik bij deze versie geen gebruik van de Heishamon kan gebruiken? Of kan dat ook?
Dat is jammer
Voor zover mij bekend niet, maar ik heb geen F-serie dus ook geen reden om er naar te zoekenIndustryofcool schreef op maandag 13 juni 2022 @ 10:20:
[...]
Dat is jammerZijn er ook andere manieren waarmee ik mijn F serie via iets als bijvoorbeeld Home Assistant zou kunnen aansturen?
Doel is vooral om net iets meer te kunnen controleren, zoals de stille modus aanzetten, en buitentemp ophalen, dat soort dingen.
Alternatief is denk ik een doosje van Intesis om dit te koppelen, maar daar kun je niet alles mee. Alleen universele zaken als temperatuur en modus instellen geloof ik.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Wat sowieso een optie is, is AAN/UIT-regeling via de thermostaatingang. Een (draadloos) relais aansluiten op het CN4-contact en die bedienen vanuit HA geeft je de mogelijkheid het in ieder geval op te nemen in je automatisering.Industryofcool schreef op maandag 13 juni 2022 @ 10:20:
[...]
Dat is jammerZijn er ook andere manieren waarmee ik mijn F serie via iets als bijvoorbeeld Home Assistant zou kunnen aansturen?
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
Check https://www.espthings.io/...phome-and-home-assistant/!null schreef op maandag 20 juni 2022 @ 16:52:
Ik begrijp dat er nog niet succesvol is gewerkt met de airco units van Panasonic? Ik heb de eerdere berichten gelezen en linkjes gevolgd.
Doel is vooral om net iets meer te kunnen controleren, zoals de stille modus aanzetten, en buitentemp ophalen, dat soort dingen.
Alternatief is denk ik een doosje van Intesis om dit te koppelen, maar daar kun je niet alles mee. Alleen universele zaken als temperatuur en modus instellen geloof ik.
Werkt hier prachtig sinds 3 dagen. Optie 5 is plug and ongeveer play. Zeker als je Home assistant en esphome al kent.
Is het de split T-CAP of monobloc 3 phase dat pas eind mei komt? Ik zou graag een split T-cap maar liever een generation J met R32.rbrt schreef op zondag 10 april 2022 @ 22:44:
Zojuist ook een Heisamon besteld, ondanks dat de J serie T-Cap pas eind mei komt
Het was de mono J serie R32, heb hem 7 juni uiteindelijk ontvangen, 7 maanden wachttijd.oli2000 schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 08:10:
[...]
Is het de split T-CAP of monobloc 3 phase dat pas eind mei komt? Ik zou graag een split T-cap maar liever een generation J met R32.
Komt ook omdat productie van J-serie 3 fase erg vertraagd was in mijn geval, de eerste J serie 3fase monoblokken zijn pas in februari naar Nederland gekomen meen ik
dino-vrij! Kia EV6 GT-Line 77kWh, 10.200 WP op Fronius 7kW, Panasonic 9kW T-CAP warmtepomp voor de bollenschuur
Pfff, belooft niet veel goeds, ik heb die van mij (WH-MDC07J3E5) op 1 April besteld, hoop 'm nog voor 't stookseizoen aan te kunnen sluiten.rbrt schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 08:34:
[...]
Het was de mono J serie R32, heb hem 7 juni uiteindelijk ontvangen, 7 maanden wachttijd.
Komt ook omdat productie van J-serie 3 fase erg vertraagd was in mijn geval, de eerste J serie 3fase monoblokken zijn pas in februari naar Nederland gekomen meen ik
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Volgens de webwinkel waar ik bestelde gold de vertraging vooral voor de 3 fase modellen, een non-T-cap 1fase zou beter moeten zijn..blb4 schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 13:00:
[...]
Pfff, belooft niet veel goeds, ik heb die van mij (WH-MDC07J3E5) op 1 April besteld, hoop 'm nog voor 't stookseizoen aan te kunnen sluiten.
Dat gezegd hebbende las ik ook dat vrachtschepen op lagere snelheid varen ivm brandstof prijzen dus ik zou de CV ketel nog even laten hangen
dino-vrij! Kia EV6 GT-Line 77kWh, 10.200 WP op Fronius 7kW, Panasonic 9kW T-CAP warmtepomp voor de bollenschuur
Met een telefoondraadje heb ik ze aangesloten op de Heishamon, maar kreeg voor beide dezelfde waarden, welke veel te laag zijn, bijv 7 watt.
Daarna heb ik een normaal elektricteitssnoer gebruikt, toen kreeg ik extreem hoge waarden, bijv. 60.000 watt. Als ik de aarde dan weer los maak, krijg ik 13 en 14 watt op beide meters...
Het aansluiten is wel erg simpel dus kan bijna niet fout gaan... Daarnaast heeft het verwarmingselement niet gewerkt, dus die moet gewoon 0 aangeven, zoals op de meter zelf.
Kan dit met de GPIO instelling te maken hebben, die staat standaard op 12 en 14? Geen idee wat dat is...
Meters zijn 1000 imp/kwh en dat staat ook in Heishamon zo.
Iemand een idee?
GPIO 12 en 14 kan je laten staan als je het normale heishamon bordje hebt. Alleen voor zelfbouwers van bordjes zou dat anders kunnen zijn.
Je kan ook eens of deze v3.0 test build proberen. Daar zit wat verbeteringen in ook voor de pulse meting. https://github.com/IgorYb...13424/artifacts/244882468
Er zijn helaas ook kWh meters die niet een sterke pulse geven en hierdoor niet compatible zijn.
Het gaat net regenen, dus morgen verder rommelen/testen als het droog is.
Voor de volledigheid, ik heb deze kwh meters besteld:
https://www.amazon.nl/dp/...8126711_487805961_TE_item
De meters van Elektramat uit de TS zijn pas in augustus weer leverbaar namelijk.
Na de upgrade komen de Panasonic waarden niet meer door naar domoticz
Als ik node red weer downgrade : sudo npm install -g --unsafe-perm node-red@1.3.4
dan werkt alles weer naar behoren.
Iemand een idee welke richting ik moet zoeken?
Ik antwoord even hier op je vraag via mijn tindie shop zodat de rest ook kan meelezen en begrijpen hoe het werkt.
Heishamon kan de 'Optional PCB' emuleren. Normaal gesproken bij een 2 zone setup of andere redenen heb je een optional pcb nodig voor het aansturen van de zone motoren en kleppen en meten van de tempertuur van het water naar die zones. Met zo'n optional pcb kan dan de panasonic volledig de 2 zones appart bedienen. Je kan dit natuurlijk ook helemaal buiten de panasonic doen en dan met eigen logica in een ander systeem en de panasonic puur alleen warmte laten leveren (bijv. in een buffer).Hi TheHog,
I just bought a 16KW J series to heat my house + small extra building. On your page it says it can act as PCB for multi zone heating. Do you have some more info how to set this up?
My intended setup: .Jeroen in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
Maar kies je er voor om de logica van de panasonic te gebruiken maar de optional PCB niet hebt, dan kan heishamon hem emuleren. Dat betekend dat hij dan ook de optional pcb informatie kan verwerken, maar meer ook niet. Je krijgt er extra leeswaardes maar ook opdrachten bij vanuit MQTT. Bijv. de leeswaardes of een zone motor moet draaien of of de klep van de zone open moet. Deze waardes gebruik je dan zelf om daadwerkelijk (via een zelf bedienbare relais) zo'n motor te starten. En de zone temperatuurwaardes leveren je zelf via MQTT aan heishamon zodat ook die informatie beschikbaar is voor de panasonic.
Klopt..Jeroen schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 16:40:
Thanks, duidelijk verhaal. Ik heb 2 thermostaten die beiden een klep aansturen. Dan lijkt me de verdere logica zoals hierboven beschreven niet nodig en vult de Panasonic alleen het Buffervat.
Vergeet niet dat je volgens panasonic handleiding voor een buffervat ook de optional pcb nodig hebt (buffervat sensor). Maar dat mag je negeren. Gewoon de buffervat beschouwen als een grote radiator (groot water systeem) die op temperatuur moet blijven en dus gewoon sturen op Ta/Tr (de meest simpele panasonic configuratie). Je zal alleen iets moeten bouwen dat de panasonic uitschakeld zodra er nergens warmtevraag is want anders blijft hij de buffer warm houden. Dat kan je doen met heishamon commando's bijv.
Toevallig heb ik gisteren Node-RED opnieuw moeten installeren en alle flows werken behalve die van Heishamon. De S0 en 1wire flow werken wel.Dewim1 schreef op maandag 27 juni 2022 @ 12:07:
hebben er meer mensen problemen gehad na een upgrade van node red naar 2.2.2?
Na de upgrade komen de Panasonic waarden niet meer door naar domoticz
Als ik node red weer downgrade : sudo npm install -g --unsafe-perm node-red@1.3.4
dan werkt alles weer naar behoren.
Iemand een idee welke richting ik moet zoeken?
Ik ga jouw downgrade later vandaag nog even proberen.
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
ja hier dus het zelfde S0 en 1 wire werken gewoon.BazemanKM schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 19:26:
[...]
Toevallig heb ik gisteren Node-RED opnieuw moeten installeren en alle flows werken behalve die van Heishamon. De S0 en 1wire flow werken wel.
Ik ga jouw downgrade later vandaag nog even proberen.

Zal vast logische verklaring voor zijn maar ik zie hem zo niet...
[ Voor 8% gewijzigd door Dewim1 op 28-06-2022 20:09 ]
Bij mij werkt het ook weer gewoon. De verklaring moet ik je schuldig blijven.Dewim1 schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 20:08:
[...]
ja hier dus het zelfde S0 en 1 wire werken gewoon.
Zal vast logische verklaring voor zijn maar ik zie hem zo niet...
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
Omdat ik nu mijn CV aanstuur via Evohome met OpenTherm ben ik erg geïnteresseerd in deze ontwikkeling, is er al wat meer duidelijk? Zonder WP kan ik niet echt veel helpen ben ik bang maar ik heb hier een OTGW, mogelijk kan ik op een of andere wijze wat testen? Op dit moment zie ik alleen bericht T80383C00 (DHW setpoint 60 degrees) langskomen.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Is het 0-10V inputsignaal ook te emuleren om zo op (minimaal) vermogen te gaan sturen op die manier?thehog schreef op maandag 27 juni 2022 @ 18:41:
Heishamon kan de 'Optional PCB' emuleren. [...]
Edit: ja dus
[ Voor 15% gewijzigd door Cr3ator op 29-06-2022 17:05 ]
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
Zeker: SET20 - SetDHWHeatDelta - tussen 1 en 15I-King schreef op maandag 4 juli 2022 @ 12:45:
Misschien een simpele vraag; maar is de waarde DHW_Heat_Delta ook in te stellen via HA/mqtt? Ik kan nu wel de gewenste tank target temp instellen, maar wil de delta graag ook op schema veranderen zodat ik de kans vergroot dat hij ook daadwerkelijk in mijn gewenste window gaat verwarmen.
Alle MQTT sensor-en commandtopics staan hier:
https://github.com/Egyras...lob/master/MQTT-Topics.md
De afgelopen winter geen problemen gehad. Maar nu keek ik vandaag weer eens op Domoticz en zag ik dat er sinds 31 mei geen gegevens meer zijn verstuurd.
Raspberry Pi is online, Nodered ook (maar geen connectie in nodered van/naar Heishamon).
Ik kom tevens niet op de Heishamon webpagina (en ik zie dat hij ook niet is geconnect in mijn wifi-netwerk).
Ik heb de Heishamon zelf proberen te resetten (1x en ook 2x indrukken van reset knopje), maar dan gebeurt er niks (geen blauwe lampjes). Stroom eraf gehaald en weer erop. Dan begint er een groen lampje constant te branden, wederom geen effect van reset. Verder vind ik de heishamon zelf best wel warm (je kunt het nog net vast blijven houden). Er ontstaat geen wifi-hotspot, ook niet na een tijd wachten.
Iemand nog suggesties? Of lijkt hij ter zielen en moet ik een nieuwe Heishamon bestellen?
Veel dank!
Klinkt kapot. Heb je in een PM voor mij je contactgegevens en wanneer je hem besteld hebt?drsyat schreef op dinsdag 5 juli 2022 @ 14:39:
Ik loop tegen een probleem aan met mijn Heishamon.
De afgelopen winter geen problemen gehad. Maar nu keek ik vandaag weer eens op Domoticz en zag ik dat er sinds 31 mei geen gegevens meer zijn verstuurd.
Raspberry Pi is online, Nodered ook (maar geen connectie in nodered van/naar Heishamon).
Ik kom tevens niet op de Heishamon webpagina (en ik zie dat hij ook niet is geconnect in mijn wifi-netwerk).
Ik heb de Heishamon zelf proberen te resetten (1x en ook 2x indrukken van reset knopje), maar dan gebeurt er niks (geen blauwe lampjes). Stroom eraf gehaald en weer erop. Dan begint er een groen lampje constant te branden, wederom geen effect van reset. Verder vind ik de heishamon zelf best wel warm (je kunt het nog net vast blijven houden). Er ontstaat geen wifi-hotspot, ook niet na een tijd wachten.
Iemand nog suggesties? Of lijkt hij ter zielen en moet ik een nieuwe Heishamon bestellen?
Veel dank!
Op mijn Heishamon heb ik 'HeishaMon.ino.d1-v2.2-iy-1.bin' uit de opentherm branch geflashed, maar mijn iSense thermostaat blijft hangen op communicatiefout F203.
https://github.com/IgorYb...v2.1-iy-12-opentherm2.binSkipper-93 schreef op donderdag 7 juli 2022 @ 17:15:
@blb4 Waar zie je dat Open Therm bericht? Op de console pagina van de Heishamon?
Op mijn Heishamon heb ik 'HeishaMon.ino.d1-v2.2-iy-1.bin' uit de opentherm branch geflashed, maar mijn iSense thermostaat blijft hangen op communicatiefout F203.
Die moet je laden.
OpenTherm: Unknown data ID: 20 (0X00140000)
OpenTherm: Received status check: 0, CH: 0, DHW: 0, Cooling, 0, OTC: 0, CH2: 0, SWMode: 0, DHWBlock: 0
De iSense versie is 17.
Ik zal er binnenkort eens naar kijken. Volgens mij heb ik ook een iSense liggen. Geen idee welke versie.Skipper-93 schreef op vrijdag 8 juli 2022 @ 09:30:
De F203 fout blijft. In de console zie ik wel deze twee langskomen:
OpenTherm: Unknown data ID: 20 (0X00140000)
OpenTherm: Received status check: 0, CH: 0, DHW: 0, Cooling, 0, OTC: 0, CH2: 0, SWMode: 0, DHWBlock: 0
De iSense versie is 17.
Kan zijn dat de iSense een antwoord wil op die nog unknown ID.
edit: data ID 20 is verzoek voor uitlezen huidige tijd/datum. Dat zou ik er wel in kunnen zetten maar voor wat ik zelf getest heb is dat dat niet perse nodig is (is ook niet mandatory volgens opentherm). Hoe weet ik de versie van de iSense?
edit2: ik zie bij mijn iSense ook v17 bij het opstarten. Die doet het daarna ook prima. Hij vraagt handmatig voor de tijd en daarna door naar hoofdmenu. Wat zie jij?
[ Voor 27% gewijzigd door thehog op 08-07-2022 11:06 ]
Toch even een check vraag: cn-nmode is een andere stekker dan cn-cnt. Is er een kabel beschikbaar om de Heisamon op deze cn-nmode te verbinden?pgeene schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 10:41:
[...]
Niet noodzakelijk.
Je kunt beide aansluiten, maar dan is de heisha "read only".
zie ook de github pagina van heisha met uitleg.
Dan kun je wel goed loggen, maar niet bedienen.
Is maar net wat je wil.
[...]
:strip_exif()/f/image/WeHPzNtJrtYs680oEk0ysAmj.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb zowel Heisamon als CZ-TAW1 en ik wilde eerst heel lafjes Heisamon in Read only draaien dit eerste stookseizoen.
De meebestelde kabel voor Heisamon is vanzelfsprekend voor de cn-cnt port.
dino-vrij! Kia EV6 GT-Line 77kWh, 10.200 WP op Fronius 7kW, Panasonic 9kW T-CAP warmtepomp voor de bollenschuur
Kabel is DIY.rbrt schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 14:53:
[...]
Toch even een check vraag: cn-nmode is een andere stekker dan cn-cnt. Is er een kabel beschikbaar om de Heisamon op deze cn-nmode te verbinden?
[Afbeelding]
Ik heb zowel Heisamon als CZ-TAW1 en ik wilde eerst heel lafjes Heisamon in Read only draaien dit eerste stookseizoen.
De meebestelde kabel voor Heisamon is vanzelfsprekend voor de cn-cnt port.
Stekkertjes staan op GitHub vermeld met geloof ik bestelnummers van Conrad.
Let vooral op de aansluit volgorde van de draden. Makkelijkst is een originele kabel te pakken. Dan hoef je maar een stekker te koppelen.
PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939
Hoe heb je ze precies omgezet naar kWh? Ik blijf prutsen met dat Energy dashboard en deze sensors...I-King schreef op maandag 18 april 2022 @ 14:00:
[...]
Ik heb ze van jou overgenomen, waarvoor dank! Ik krijg de waardes netjes binnen. Ik wil echter ze ook aan 't Energy Dashboard toevoegen, maar ik krijg ze daar niet zichtbaar. Is jou dat gelukt?
Ik gebruik daar nu dit voor:
code:
- platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/2 name: "S0 Heatpump Watthour ttl" unit_of_measurement: 'Wh' state_class: total device_class: energy - platform: mqtt state_topic: panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/1 name: "S0 Backup heater Watthour ttl" unit_of_measurement: 'Wh' state_class: total device_class: energy
Edit: Ondanks dat op sommige plekken Wh wel als ondersteunde maat staat voor het Energy Dashboard is 't dat blijkbaar toch niet. Gevonden hoe om te zetten naar kWh. Komt helemaal in orde dus.
Delen door duizend lijkt mij.Aikon schreef op zondag 10 juli 2022 @ 08:59:
[...]
Hoe heb je ze precies omgezet naar kWh? Ik blijf prutsen met dat Energy dashboard en deze sensors...
Dit lijkt simpelweg te werken zo:
- state_topic: "panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/1"
name: 'WP_Heishamon_WatthourTotal_1'
unique_id: 'WP_Heishamon_WatthourTotal_1'
unit_of_measurement: 'kWh'
icon: mdi:lightning-bolt
value_template: "{{ value | multiply(0.001) | round(3) }}"
state_class: total_increasing
device_class: energy
- state_topic: "panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/2"
name: 'WP_Heishamon_WatthourTotal_2'
unique_id: 'WP_Heishamon_WatthourTotal_2'
unit_of_measurement: 'kWh'
icon: mdi:lightning-bolt
value_template: "{{ value | multiply(0.001) | round(3) }}"
state_class: total_increasing
device_class: energy
Kan je die totalen eigenlijk nog resetten in de Heishamon? Een reset v/d Heishamon reset niet deze waardes?
Bij het starten haalt heishamon de oude waardes op via MQTT (dus ook na een factory reset waarna je weer de zelfde mqtt server gebruikt).Aikon schreef op zondag 10 juli 2022 @ 10:07:
Kan je die totalen eigenlijk nog resetten in de Heishamon? Een reset v/d Heishamon reset niet deze waardes?
Wat je kan doen is de MQTT waarde verwijderen of overschrijven met een andere waarde met een eigen MQTT publish (bijv. via MQTT explorer) terwijl heishamon uit staat/aan het rebooten is. Zo kan je de kWh meting in heishamon ook ijken aan de kWh meting op de display van de meter.
/u/1375664/crop62fde419593e4_cropped.png?f=community) 
            /u/252489/crop5a7acd4120056_cropped.png?f=community) 
            :strip_icc():strip_exif()/u/1268322/crop5ee772f3aa806_cropped.jpeg?f=community) 
            :strip_icc():strip_exif()/u/332160/crop5db1fe7438b3b_cropped.jpeg?f=community) 
            :strip_exif()/u/396800/D-_3427da0a9c293b63f2a66dea2e642102.gif?f=community) 
            :strip_icc():strip_exif()/u/216862/crop68c27cb907d81_cropped.jpg?f=community) 
            /u/254540/debian%2520avatar.png?f=community) 
            :strip_icc():strip_exif()/u/326274/crop576ff46787677_cropped.jpeg?f=community)