Thx CurlyMo, lijkt ok nu!
Bij mij gaat nu die rule:CurlyMo schreef op zondag 5 maart 2023 @ 12:33:
@blb4 @Casamov @Roeland Moet nu werken met de laatste build:
https://github.com/IgorYb...n/actions/runs/4335814947
on ?roomTempSet then
#a = ?roomTempSet;
end
ook goed. Niet dat ik er wat aan heb trouwens, Evohome doet hier niets mee en laat room setpoint en room temp beide op 20 ⁰C staan.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
't Was inderdaad anders en simpeler want de MQTT verbinding gaf ook fouten en het bleek uiteindelijk een zwakke (verkeerd ingestelde) wifi verbinding. Nu goed geconfigureerd en met access point in de Pana is alles qua communicatie helemaal ok!CurlyMo schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 21:20:
[...]
Oftewel, de HA log niet de ruwe HeishaMon log. Er zit dus logica van HA tussen. Wat ik eerder al schreef; kijk eens met Wireshark wat er daadwerkelijk tussen HA en de HeishaMon wordt gecommuniceerd. Dan weet je zeker of dit niet gewoon aan HA zelf ligt.
Thanks.
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
@Beekforel Kan je hiermee ook weer verder?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Yes, hij accepteert het nu! Nice.
Nu kan ik door het bedienen van de thermostaat de stooklijn omhoog of omlaag shiften.
Als straks ook elseif er bij in zit zou helemaal mooi zijn, maar ben nu ook al dik tevreden.
[ Voor 14% gewijzigd door Beekforel op 06-03-2023 10:53 ]
Hoe heb je die access point gevoed? Ik heb hier nog een minirouter liggen die ik (indien nodig) wil gebruiken, maar weet even niet waar ik die 5v vandaan moet peuteren...dof schreef op zondag 5 maart 2023 @ 16:10:
[...]
't Was inderdaad anders en simpeler want de MQTT verbinding gaf ook fouten en het bleek uiteindelijk een zwakke (verkeerd ingestelde) wifi verbinding. Nu goed geconfigureerd en met access point in de Pana is alles qua communicatie helemaal ok!
Thanks.
Nomen nescio
Ik gebruik een redelijk kleine accesspoint die ik over had en die past in de ruimte waar de optionele printplaat zou kunnen zitten. En wordt gevoed vanuit 220V.Bra-Jo schreef op maandag 6 maart 2023 @ 12:45:
[...]
Hoe heb je die access point gevoed? Ik heb hier nog een minirouter liggen die ik (indien nodig) wil gebruiken, maar weet even niet waar ik die 5v vandaan moet peuteren...
Misschien probeer ik alles (accesspoint en Heishamon print) nog in een waterdicht doosje te krijgen. Maar de Pana hoofdprint zit ook gewoon in de kast zonder extra bescherming. Dus ik weet niet of dat echt nodig is.
[ Voor 19% gewijzigd door dof op 06-03-2023 12:55 ]
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
Er zijn meerdere connectoren op het bord die 5v leveren. Dat staat in de handleiding.Bra-Jo schreef op maandag 6 maart 2023 @ 12:45:
[...]
Hoe heb je die access point gevoed? Ik heb hier nog een minirouter liggen die ik (indien nodig) wil gebruiken, maar weet even niet waar ik die 5v vandaan moet peuteren...
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Tnx, wordt dus zelf een kabeltje in elkaar McGyveren. Sjit.CurlyMo schreef op maandag 6 maart 2023 @ 12:55:
[...]
Er zijn meerdere connectoren op het bord die 5v leveren. Dat staat in de handleiding.
Nomen nescio
Ik heb een Mikrotik hAP ac lite die ik via PoE voed.Bra-Jo schreef op maandag 6 maart 2023 @ 13:01:
[...]
Tnx, wordt dus zelf een kabeltje in elkaar McGyveren. Sjit.
@Beekforel Ah das misschien ook nog wel een idee, PoE. Goedkoopste AP dat ik zo snel zie is 35 euro ofzo. Dat scheelt een hoop gefreubel met kabeltjes en connectortjes. En op de totaalprijs van de hele setup kunnen die paar tientjes er ook nog wel bij...
Nomen nescio
Of een POE/5v-splitter: https://www.aliexpress.com/w/wholesale-poe-5v-splitter.html
Maar in de handleiding ( bijvoorbeeld https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf ) zijn zeker wel punten te vinden waar je 5V af kunt tappen
Maar in de handleiding ( bijvoorbeeld https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf ) zijn zeker wel punten te vinden waar je 5V af kunt tappen
"Your life is yours alone. Rise up and live it." - Richard Rahl
Rhàshan - Aditu Sunlock
Ook hier problemen met het verkrijgen van info uit de Heishamon. De signaalsterkte varieert tussen de 65 en 75% en MQTT reconnects lopen soms snel op en andere dagen bijna nihil.dof schreef op zondag 5 maart 2023 @ 16:10:
[...]
't Was inderdaad anders en simpeler want de MQTT verbinding gaf ook fouten en het bleek uiteindelijk een zwakke (verkeerd ingestelde) wifi verbinding. Nu goed geconfigureerd en met access point in de Pana is alles qua communicatie helemaal ok!
Thanks.
Heb daarom in https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/74669884 om suggesties gevraagd. Maar naar dit forum verwezen. Lees hier eenzelfde klacht maar deze is voor mij niet echt gekwantificeerd. Daarom de vraag: Bij welke signaalsterkte signaleren jullie problemen?
De Heishamon hangt in een kunststof behuizing aan de muur boven de binnenunit.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SYPe0yXZDtQIpX5tzv1cuf3L.jpg?f=user_large)
@dof Wat voor verschijnselen had je om je Wifi te verdenken?
Bij voorbaat dank.
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23, EV, PV 9,6 kWp
'k Had het verschijnsel zoals hier gemeld, maar verder leek alles te werken. Tevens was het bereiken van Heishamon op z'n ip adres ook erg langzaam, waardoor Settings veranderen ook steeds fout ging.Hieke schreef op maandag 6 maart 2023 @ 16:31:
[...]
Ook hier problemen met het verkrijgen van info uit de Heishamon. De signaalsterkte varieert tussen de 65 en 75% en MQTT reconnects lopen soms snel op en andere dagen bijna nihil.
Heb daarom in https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/74669884 om suggesties gevraagd. Maar naar dit forum verwezen. Lees hier eenzelfde klacht maar deze is voor mij niet echt gekwantificeerd. Daarom de vraag: Bij welke signaalsterkte signaleren jullie problemen?
De Heishamon hangt in een kunststof behuizing aan de muur boven de binnenunit.
[Afbeelding]
@dof Wat voor verschijnselen had je om je Wifi te verdenken?
Bij voorbaat dank.
Maar het bleek allemaal te zitten in verkeerd opgegeven wifi accesspoint. Want ik had al eentje in de Pana ingebouwd (Monobloc WH-MDC09J3E5), maar hij gebruikte nog een andere in huis (niet goed gecheckt) en daarmee was de verbinding < 60%, veel MQTT reconnects etc. Met de accesspoint en Heishamon in de Pana kast met correcte verbinding is de "Wifi signal 100%", "Correct received data 99%" en weinig MQTT reconnects.
En die originele fout is dus weg en ook de MQTT log is zonder problemen.
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
@dof: Goede info zoals de gesignaleerde connection-problemen in het dashboard via Node-Red. Dat euvel treedt hier ook op.dof schreef op maandag 6 maart 2023 @ 18:02:
[...]
'k Had het verschijnsel zoals hier gemeld, maar verder leek alles te werken. Tevens was het bereiken van Heishamon op z'n ip adres ook erg langzaam, waardoor Settings veranderen ook steeds fout ging.
Maar het bleek allemaal te zitten in verkeerd opgegeven wifi accesspoint. Want ik had al eentje in de Pana ingebouwd (Monobloc WH-MDC09J3E5), maar hij gebruikte nog een andere in huis (niet goed gecheckt) en daarmee was de verbinding < 60%, veel MQTT reconnects etc. Met de accesspoint en Heishamon in de Pana kast met correcte verbinding is de "Wifi signal 100%", "Correct received data 99%" en weinig MQTT reconnects.
En die originele fout is dus weg en ook de MQTT log is zonder problemen.
Evenals de traagheid waarmee de Heishamon zich soms presenteert.
Ga eens kijken hoe het wifi-signaal te verbeteren. Want een score van 65% blijkt dan in de praktijk te mager.
Dank voor je reactie.
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23, EV, PV 9,6 kWp
elseif zit al in de standaard Heishamon en daarmee ook in de OT PR. Die is namelijk gesynchroniseerd met main.Beekforel schreef op maandag 6 maart 2023 @ 10:52:
[...]
Als straks ook elseif er bij in zit zou helemaal mooi zijn, maar ben nu ook al dik tevreden.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Zou je niet 5v/GND over twee aderparen kunnen sturen en via de andere twee aderparen op 100mbit laten draaien. Dus gewoon lekker domme passieve POEPaul schreef op maandag 6 maart 2023 @ 15:16:
Of een POE/5v-splitter: https://www.aliexpress.com/w/wholesale-poe-5v-splitter.html
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik heb het zo gedaan. Misschien heb je er wat aan.Bra-Jo schreef op maandag 6 maart 2023 @ 12:45:
[...]
Hoe heb je die access point gevoed? Ik heb hier nog een minirouter liggen die ik (indien nodig) wil gebruiken, maar weet even niet waar ik die 5v vandaan moet peuteren...
Tiesert in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S Metered | IQ7+ | Panasonic 12KW T-Cap J-Gen | 300L SWW | 200L Buffer | Fibaro HC2 | Gasloos sinds 4-10-22
Je zegt er alleen niet bij waar je je 5v vandaan hebt gehaald.Tiesert schreef op maandag 6 maart 2023 @ 21:36:
[...]
Ik heb het zo gedaan. Misschien heb je er wat aan.
Tiesert in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Zoiets gaat het hier ook worden inderdaad. Met dank aan de tip van @Paul, gisteren een PoE-splitter besteld en daarmee kan ik mijn mini-router (Mango) als repeater gebruiken (of onafhankelijke router, ff kijken wat het beste werkt).Tiesert schreef op maandag 6 maart 2023 @ 21:36:
[...]
Ik heb het zo gedaan. Misschien heb je er wat aan.
Tiesert in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
Nomen nescio
@thehog
Mijn WP wordt niet herkend, vorige week net binnengekomen, Type WH-MDC09J3E5 Monoblock
Code niet op de lijst van de Heishamon, graag je advies.
C2 D3 0C 35 65 B2 D3 0B 96 65
Mijn WP wordt niet herkend, vorige week net binnengekomen, Type WH-MDC09J3E5 Monoblock
Code niet op de lijst van de Heishamon, graag je advies.
C2 D3 0C 35 65 B2 D3 0B 96 65
:strip_exif()/f/image/Xfhteld0OwHoyjpCBH3Ch8s7.jpg?f=fotoalbum_large)
Als je al op dit punt bent dan kan je misschien direct een PR op GitHub openen.Pietjebel10 schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 11:17:
@thehog
Mijn WP wordt niet herkend, vorige week net binnengekomen, Type WH-MDC09J3E5 Monoblock
Code niet op de lijst van de Heishamon, graag je advies.
C2 D3 0C 35 65 B2 D3 0B 96 65 [Afbeelding]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik lees over imitatie Dallas DS18B20 sensoren. Geven deze problemen i.c.m. de Heishamon?
Zo ja, waar kan deze sensoren het beste bestellen?
Bron: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
Zo ja, waar kan deze sensoren het beste bestellen?
Bron: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
Het probleem van counterfeit sensoren is dat ze onbetrouwbaar (kunnen) zijn, van niet werken tot grote afwijkingen in de gemeten temperaturen. Aangezien dat hardwarematige zaken zijn, maakt het niet met welke firmware je die gebruikt, als ze slecht zijn zal het slechte tot geen resultaten geven.t21 schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 12:13:
Ik lees over imitatie Dallas DS18B20 sensoren. Geven deze problemen i.c.m. de Heishamon?
Zo ja, waar kan deze sensoren het beste bestellen?
Bron: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
Ik heb de Heishamon en de mini-ap samen op een losse 5V voeding aangesloten. Die zit op een 230V aansluiting die van binnen de woning komt.CurlyMo schreef op maandag 6 maart 2023 @ 22:10:
[...]
Je zegt er alleen niet bij waar je je 5v vandaan hebt gehaald.
PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S Metered | IQ7+ | Panasonic 12KW T-Cap J-Gen | 300L SWW | 200L Buffer | Fibaro HC2 | Gasloos sinds 4-10-22
Als ik via HTTP een opdracht stuur om een DHW-run te doen, via
SetOperationMode=3&SetDHWHeatDelta=-2&SetDHWTemp=48
en de Pana is daarmee klaar... klopt het dan dat na afloop van de run de ThreeWay_Valve_State automatisch teruggaat van 1 (Boiler) naar 0 (Room), en de Operating_Mode_State op 3 (DHW) blijft staan?
En is daarmee goed te bepalen of de run klaar is en de Operating Mode terug kan naar 0 (Heat Only)?
SetOperationMode=3&SetDHWHeatDelta=-2&SetDHWTemp=48
en de Pana is daarmee klaar... klopt het dan dat na afloop van de run de ThreeWay_Valve_State automatisch teruggaat van 1 (Boiler) naar 0 (Room), en de Operating_Mode_State op 3 (DHW) blijft staan?
En is daarmee goed te bepalen of de run klaar is en de Operating Mode terug kan naar 0 (Heat Only)?
PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S Metered | IQ7+ | Panasonic 12KW T-Cap J-Gen | 300L SWW | 200L Buffer | Fibaro HC2 | Gasloos sinds 4-10-22
Is er iemand die kans zit om komende dagen bij de https://www.duurzaamverwarmd.nl/ beurs langs te gaan en kijken of Panasonic er is met de K & L systemen (vast wel)? En dan eens nieuwsgierig vragen naar de compatibiliteit met bestaande H & L betreft de internetmodule (CZ-TAW1). En wellicht een foto maken als een printplaat zichbaar is.
Dat geeft hopelijk inzage in of heishamon gaat werken
edit: toch even de exposanten lijst bekeken en panasonic lijkt er niet te staan.. laat dus maar
Dat geeft hopelijk inzage in of heishamon gaat werken
edit: toch even de exposanten lijst bekeken en panasonic lijkt er niet te staan.. laat dus maar
[ Voor 11% gewijzigd door thehog op 13-03-2023 13:59 ]
@CurlyMo @thehog
Draai momenteel build #300. OT is nog steeds spiky. Zie dagelijks +- 2 spikes naar of 0 of ergens rond de 100+, dus geen kleine spikes.
De S0 geeft ook aparte waarden, pulse quality 1% en average pulse width fluctueert, dit was eerder stabiel op 80% oid en 100ms. De daadwerkelijk gemeten waarde is wel conform verwachting.
Verder werkt het als een zonnetje
Draai momenteel build #300. OT is nog steeds spiky. Zie dagelijks +- 2 spikes naar of 0 of ergens rond de 100+, dus geen kleine spikes.
De S0 geeft ook aparte waarden, pulse quality 1% en average pulse width fluctueert, dit was eerder stabiel op 80% oid en 100ms. De daadwerkelijk gemeten waarde is wel conform verwachting.
Verder werkt het als een zonnetje
Heeft iemand misschien meer kennis hiervan?Tiesert schreef op zondag 12 maart 2023 @ 16:04:
Als ik via HTTP een opdracht stuur om een DHW-run te doen, via
SetOperationMode=3&SetDHWHeatDelta=-2&SetDHWTemp=48
en de Pana is daarmee klaar... klopt het dan dat na afloop van de run de ThreeWay_Valve_State automatisch teruggaat van 1 (Boiler) naar 0 (Room), en de Operating_Mode_State op 3 (DHW) blijft staan?
En is daarmee goed te bepalen of de run klaar is en de Operating Mode terug kan naar 0 (Heat Only)?
Ook merk ik dat als ik in 1 keer SetHeatpump=1&SetOperationMode=3&SetDHWTemp=48&SetDHWHeatDelta=-2
stuur terwijl de Pana uitstaat, hij deze opdracht niet pakt. Hij moet dan eerst aangezet, en ik kan daarna pas de rest van de opdracht sturen. Herkent iemand dit?
PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S Metered | IQ7+ | Panasonic 12KW T-Cap J-Gen | 300L SWW | 200L Buffer | Fibaro HC2 | Gasloos sinds 4-10-22
Ik zit op Alpha-38949f5 (geen idee welke build dat is?Roeland schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 11:52:
@CurlyMo @thehog
Draai momenteel build #300. OT is nog steeds spiky. Zie dagelijks +- 2 spikes naar of 0 of ergens rond de 100+, dus geen kleine spikes.
De S0 geeft ook aparte waarden, pulse quality 1% en average pulse width fluctueert, dit was eerder stabiel op 80% oid en 100ms. De daadwerkelijk gemeten waarde is wel conform verwachting.
Verder werkt het als een zonnetje
Ik had een rule gemaakt die een shift triggerde als de thermostaat < 19 aangaf, die heb maar een extra if gegeven dat het wel > 15 moet zijn...
Draait verder erg stabiel. S0 heb ik voor nu maar opgegeven.
Dat is wel een oplossing ja, ongeldige waarden simpelweg eruit filteren. Heb alleen stille hoop dat dat niet nodig is.
@Tiesert Ik vermoed dat je een van de weinige bent die zo met heishamon communiceert. MQTT is wat de klok slaat, wat is de reden om dat anders te doen?
@Tiesert Ik vermoed dat je een van de weinige bent die zo met heishamon communiceert. MQTT is wat de klok slaat, wat is de reden om dat anders te doen?
MQTT is een ontkoppelde manier van communiceren met de Heisha. De HTTP REST API direct. Helemaal omdat de Heisha ook geen MQTT QoS anders dan 0 ondersteund. Verder is het de snelste manier om meerdere commando's tegelijk te sturen.Roeland schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 22:09:
@Tiesert Ik vermoed dat je een van de weinige bent die zo met heishamon communiceert. MQTT is wat de klok slaat, wat is de reden om dat anders te doen?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Detail, MQTT is voor de verzender inderdaad lekker snel, bijna "drop and forget", maar het is daarmee niet de snelste manier om iets voor elkaar te krijgen (eerder de traagste manier).CurlyMo schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 22:14:
[...]
Verder is het de snelste manier om meerdere commando's tegelijk te sturen.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Waarbij we qua snelste manier allebei doelen op de HTTP REST API. Dat dat helder is voor de lezersjimmie schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 08:35:
[...]
Detail, MQTT is voor de verzender inderdaad lekker snel, bijna "drop and forget", maar het is daarmee niet de snelste manier om iets voor elkaar te krijgen (eerder de traagste manier).
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Oja, ik las niet goed, jij zei al in jouw verhaal dat API de snelste is terwijl ik dacht dat je MQTT bedoelde.CurlyMo schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 08:37:
[...]
Waarbij we qua snelste manier allebei doelen op de HTTP REST API. Dat dat helder is voor de lezer
Inderdaad is API direct tussen client en server (waarbij server heishamon is).
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Dank, ja ik vermoed het ook. Ik heb best goed werkende scripting met externe thermostaat, pendelpreventie, auto-shiften, nachtverlaging, boiler, legionella, 35Hz Tcap oplossing en 0-10V vraagsturing. Het is geïntegreerd met mijn Fibaro domotica en sensoren, en dus gemaakt in LUA. Eerst met IFTTT naar de CZ-TAW1 van de Pana en nu via HTTP commando's via Heishamon. Werkt prima, behalve dit probleem dan. En ben geen programmeur. Vandaar!Roeland schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 22:09:
Dat is wel een oplossing ja, ongeldige waarden simpelweg eruit filteren. Heb alleen stille hoop dat dat niet nodig is.
@Tiesert Ik vermoed dat je een van de weinige bent die zo met heishamon communiceert. MQTT is wat de klok slaat, wat is de reden om dat anders te doen?
(andersom lees ik wel alles uit via MQTT, Influx en Grafana. Ik laat de Fibaro telkens de JSON file uitlezen en stuur ook de eigen sensorinfo mee naar Influx. Het is niet hoe het hoort, maar het werkt ;-) )
[ Voor 12% gewijzigd door Tiesert op 16-03-2023 20:44 ]
PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S Metered | IQ7+ | Panasonic 12KW T-Cap J-Gen | 300L SWW | 200L Buffer | Fibaro HC2 | Gasloos sinds 4-10-22
Mooi om te zien hoe veel vooruitgang er is geboekt. Een tijd geleden heb ik, door gebrek aan domotica, de Heishamon vervangen voor een CZ-TAW1. OT i.c.m. rules lijkt me perfect voor mijn toepassing (stooklijn shiften, draaien op minimaal vermogen, en nauwkeurige temperatuursregeling via de Toon die er al hangt). Zoeken jullie nog testers?
[ Voor 11% gewijzigd door sjigo op 17-03-2023 09:21 ]
Altijdsjigo schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 09:20:
Mooi om te zien hoe veel vooruitgang er is geboekt. Een tijd geleden heb ik, door gebrek aan domotica, de Heishamon vervangen voor een CZ-TAW1. OT i.c.m. rules lijkt me perfect voor mijn toepassing (stooklijn shiften, draaien op minimaal vermogen, en nauwkeurige temperatuursregeling via de Toon die er al hangt). Zoeken jullie nog testers?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Nieuw probleempje, en een rare. Bij 1 van mijn 2 heishamon's worden de dellas temperatuur sensor gegevens erg slecht doorgestuurd,, kan zo dagen zijn daat domoticz niets meer ontvangt. heb geen idee wat het veroorzaakt, een reset helpt niet, alleen de stroom ervanaf helpt even, firmware is 3.1. De andere heeft er veel minder last van.
Kwaliteit van de kabel of de sensor waarschijnlijkAnno007 schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 22:59:
Nieuw probleempje, en een rare. Bij 1 van mijn 2 heishamon's worden de dellas temperatuur sensor gegevens erg slecht doorgestuurd,, kan zo dagen zijn daat domoticz niets meer ontvangt. heb geen idee wat het veroorzaakt, een reset helpt niet, alleen de stroom ervanaf helpt even, firmware is 3.1. De andere heeft er veel minder last van.
ow daarom is het alleen met deze heishamon. Alle andere 50+ dellas sensoren in het huis die aangesloten zijn via esp32's werken wel gewoon, maar ag die worden maar aangestuurd door letscontrolit/espeasy.
@Anno007 houd het constructief, concreet en onderbouwd svp
Sensorswap en esp-swap al geprobeerd?
Dit wordt doorgaans door standaardlibraries geregeld, dus de kans dat het in software zit is niet groot, maar check gerust de code.
Op mijn werk heb ik veel met DS12B20 gewerkt en ja, ze kunnen stuk.
Sensorswap en esp-swap al geprobeerd?
Dit wordt doorgaans door standaardlibraries geregeld, dus de kans dat het in software zit is niet groot, maar check gerust de code.
Op mijn werk heb ik veel met DS12B20 gewerkt en ja, ze kunnen stuk.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Hangen die Heishamons bij elkaar? Dan zou je de sensoren ff van Heishamon kunnen wisselen en zien of 't probleem meeverhuisd of niet.Anno007 schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 22:59:
Nieuw probleempje, en een rare. Bij 1 van mijn 2 heishamon's worden de dellas temperatuur sensor gegevens erg slecht doorgestuurd,, kan zo dagen zijn daat domoticz niets meer ontvangt. heb geen idee wat het veroorzaakt, een reset helpt niet, alleen de stroom ervanaf helpt even, firmware is 3.1. De andere heeft er veel minder last van.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
*knip* commentaar op moderatie doe je via DM
[ Voor 92% gewijzigd door Proton_ op 18-03-2023 12:42 ]
Hoezo? ik heb vaan alle 50+ sensoren die ik trouwens aallemaal controleer als ze binnenkomen nog geen 1 gehad die kaapot was of waarvan een kabel niet goed was... en nogmaals de sensoren doen het wel nadat de stroom ervan af is, dus vrijwel zeker een software fout in de heishamon. Het zou zelfs nog kunnen zijn dat het de esp8266 allemaal te veel is. immers om maar even espeasy aan te halen, daaar kunnen er maar 12 sensorenmee aaangestuurd worden en dat is voor een hele goede reden, heishamon doet wel enorm veel met deze kleine chip. Iniedergeval, ik zal wel een keer de sensoren van de heishamon afhalen en brengen met een andere draad naar de kelder waar mijn prima werkende esp32's hangen, ben ik van deze rotzooi af.blb4 schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 11:54:
[...]
Hangen die Heishamons bij elkaar? Dan zou je de sensoren ff van Heishamon kunnen wisselen en zien of 't probleem meeverhuisd of niet.
*knip* commentaar op individuele moderatie doe je inderdaad via DM, algemene feedback kan in DEI feedbacktopic en is op elke andere plek offtopic
[ Voor 74% gewijzigd door Proton_ op 18-03-2023 13:59 ]
En waarom werken mijn 50+ andere dellasen dan wel zonder enig probleem???? leg dat dan maar eens uit. En het is ook niet de dellas sensormaar heishamon die de gegevens niet doorgeeft aan domoticz.....Proton_ schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 11:54:
@Anno007 [mbr]houd het constructief, concreet en onderbouwd svp[/]
Sensorswap en esp-swap al geprobeerd?
Dit wordt doorgaans door standaardlibraries geregeld, dus de kans dat het in software zit is niet groot, maar check gerust de code.
Op mijn werk heb ik veel met DS12B20 gewerkt en ja, ze kunnen stuk.




Sat Mar 18 13:09:16 2023 (956492794): Received 1wire sensor temperature (2892c3140000009b): 13.38
Sat Mar 18 13:09:16 2023 (956492808): Received 1wire sensor temperature (283fcb49f6ab3c7a): 16.25
Sat Mar 18 13:09:16 2023 (956492823): Received 1wire sensor temperature (28ff641e9dea05fe): 14.44
:strip_exif()/f/image/g8AF16zsB6ZFNM21fvY0SsDM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/yluLKANhC2yQvzqZ6zpant9k.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 56% gewijzigd door Anno007 op 18-03-2023 13:13 ]
Net wat te weinig informatie om juist te beoordelen maar je geeft aan dat de sensor de waarde wel doorgeeft maar dat het niet bij domoticz aankomt. Basseer je dat op de log regels die je post? Een beetje context erbij zou helpen.
Wat misschien een probleem is dat je de instelling "How often all 1wire values are retransmitted to MQTT broker" hebt veranderd naar heel veel tijd? Heishamon stuurt alleen als de temperatuur wijzigd en anders in deze periode. Als het dat niet is (of dat je zeker weet dat de temperatuur wisselt), kijk dan vooral eerst even in je MQTT broker of de waardes daar dan wel aankomen. Als namelijk de log regel wel voorbij komt moet het ook verstuurd zijn. Dan zijn namelijk twee regels in code na elkaar.
En ja, de ESP8266 heeft het redelijk druk op heishamon. Ik hoop ooit tijd te vinden om het naar een ESP32 om te programmeren. Maar problemen met de dallas sensoren heb ik nog niet in deze mate gehoord. Dus ik heb toch het vermoedden dat het ergens tussen heishamon, je mqtt en je domoticz zit.
Wat misschien een probleem is dat je de instelling "How often all 1wire values are retransmitted to MQTT broker" hebt veranderd naar heel veel tijd? Heishamon stuurt alleen als de temperatuur wijzigd en anders in deze periode. Als het dat niet is (of dat je zeker weet dat de temperatuur wisselt), kijk dan vooral eerst even in je MQTT broker of de waardes daar dan wel aankomen. Als namelijk de log regel wel voorbij komt moet het ook verstuurd zijn. Dan zijn namelijk twee regels in code na elkaar.
En ja, de ESP8266 heeft het redelijk druk op heishamon. Ik hoop ooit tijd te vinden om het naar een ESP32 om te programmeren. Maar problemen met de dallas sensoren heb ik nog niet in deze mate gehoord. Dus ik heb toch het vermoedden dat het ergens tussen heishamon, je mqtt en je domoticz zit.
Kun je even posten wat de WiFi waardes etc.. zijn?Anno007 schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 22:59:
Nieuw probleempje, en een rare. Bij 1 van mijn 2 heishamon's worden de dellas temperatuur sensor gegevens erg slecht doorgestuurd,, kan zo dagen zijn daat domoticz niets meer ontvangt. heb geen idee wat het veroorzaakt, een reset helpt niet, alleen de stroom ervanaf helpt even, firmware is 3.1. De andere heeft er veel minder last van.
(Of ik moet dat gemist hebben)
Als hij bijvoorbeeld slecht ontvangst heeft, heeft hij het te druk daarmee.
Let op 50% is bijvoorbeeld niet goed.
Daarnaast probeert iedereen hier alleen maar te helpen 😉
PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939
@thehog hoe sta jij met je reviews van de PR's? Er liggen aardig wat nieuwe verbeteringen in de rules te wachten op een sync met de Heisha. De twee belangrijkste:
- De code is nu second heap geschikt. Dus compilatie met non32xfer=safe is niet meer nodig.
- Andere logica om met variabelen om te gaan. Variabel namen worden niet meer dubbel opgeslagen binnen hetzelfde rule block. Dus i.p.v. binnen de rule block meerdere keren @SetHeatpumpState opslaan in de AST wordt hij nu maar één keer opgeslagen en verwijzen alle variabele tokens naar die naam. Dat verkleind de ruleset aanzienlijk. Het levert ook wat logica voordelen op die ik hier niet ga zitten uitweiden.
- De code is nu second heap geschikt. Dus compilatie met non32xfer=safe is niet meer nodig.
- Andere logica om met variabelen om te gaan. Variabel namen worden niet meer dubbel opgeslagen binnen hetzelfde rule block. Dus i.p.v. binnen de rule block meerdere keren @SetHeatpumpState opslaan in de AST wordt hij nu maar één keer opgeslagen en verwijzen alle variabele tokens naar die naam. Dat verkleind de ruleset aanzienlijk. Het levert ook wat logica voordelen op die ik hier niet ga zitten uitweiden.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik zal vanavond wel even kijken. Wat jou betreft is de PR klaar dus.CurlyMo schreef op maandag 20 maart 2023 @ 22:18:
@thehog hoe sta jij met je reviews van de PR's? Er liggen aardig wat nieuwe verbeteringen in de rules te wachten op een sync met de Heisha. De twee belangrijkste:
- De code is nu second heap geschikt. Dus compilatie met non32xfer=safe is niet meer nodig.
- Andere logica om met variabelen om te gaan. Variabel namen worden niet meer dubbel opgeslagen binnen hetzelfde rule block. Dus i.p.v. binnen de rule block meerdere keren @SetHeatpumpState opslaan in de AST wordt hij nu maar één keer opgeslagen en verwijzen alle variabele tokens naar die naam. Dat verkleind de ruleset aanzienlijk. Het levert ook wat logica voordelen op die ik hier niet ga zitten uitweiden.
Er staat nog één Todo open, maar ik zou het fijn vinden als een PR ook een iteratief proces met jou is. Net zoals we de andere gebruikers dat hier ook hebben ondersteund.thehog schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 07:20:
[...]
Ik zal vanavond wel even kijken. Wat jou betreft is de PR klaar dus.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Nondekont...
Alles is aangesloten, connectie naar de Heishamon werkt prima, ik zie netjes waardes terugkomen in HA en op de ingebouwde webpagina. Maar: ik zie niks van de stroomvoorziening (S0). De json-pagina van de Heisha geeft ook geen waardes weer:
s0
0
S0 port "1"
Watt "0"
Watthour "0"
WatthourTotal "0"
PulseQuality "100"
AvgPulseWidth "0"
1
S0 port "2"
Watt "0"
Watthour "0"
WatthourTotal "0"
PulseQuality "100"
AvgPulseWidth "0"
Maar voor zover ik kan bepalen, klopt de aansluiting wel:
De kWh-meters zelf meten duidelijk wel stroomverbruik.
Rara politiepet... Wat doe ik verkeerd?
Alles is aangesloten, connectie naar de Heishamon werkt prima, ik zie netjes waardes terugkomen in HA en op de ingebouwde webpagina. Maar: ik zie niks van de stroomvoorziening (S0). De json-pagina van de Heisha geeft ook geen waardes weer:
s0
0
S0 port "1"
Watt "0"
Watthour "0"
WatthourTotal "0"
PulseQuality "100"
AvgPulseWidth "0"
1
S0 port "2"
Watt "0"
Watthour "0"
WatthourTotal "0"
PulseQuality "100"
AvgPulseWidth "0"
Maar voor zover ik kan bepalen, klopt de aansluiting wel:
![]() | ![]() |
De kWh-meters zelf meten duidelijk wel stroomverbruik.
Rara politiepet... Wat doe ik verkeerd?
Nomen nescio
@Bra-Jo wat zijn je settings op de heishamon?
S0 aansluiting is polariteit gevoelig, al eens omgedraaid?Bra-Jo schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 16:41:
Nondekont...
Alles is aangesloten, connectie naar de Heishamon werkt prima, ik zie netjes waardes terugkomen in HA en op de ingebouwde webpagina. Maar: ik zie niks van de stroomvoorziening (S0). De json-pagina van de Heisha geeft ook geen waardes weer:
s0
0
S0 port "1"
Watt "0"
Watthour "0"
WatthourTotal "0"
PulseQuality "100"
AvgPulseWidth "0"
1
S0 port "2"
Watt "0"
Watthour "0"
WatthourTotal "0"
PulseQuality "100"
AvgPulseWidth "0"
Maar voor zover ik kan bepalen, klopt de aansluiting wel:
[Afbeelding] [Afbeelding]
De kWh-meters zelf meten duidelijk wel stroomverbruik.
Rara politiepet... Wat doe ik verkeerd?
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
mmmm, zit goed zo te zien met GND op 21blb4 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 18:24:
[...]
S0 aansluiting is polariteit gevoelig, al eens omgedraaid?
:strip_exif()/f/image/fSIDMQm5jSC57gNgwP62TiPW.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 3% gewijzigd door blb4 op 22-03-2023 18:38 ]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Je zou zeggen dat hij goed zit.
Probeer eens de verbinding kort te sluiten dmv een draadbruggetje steeds kort de 20 en 21 aan te raken (zelf pulsen genereren dus). Kijken of het dan wel gemeten wordt door heishamon.
En probeer de max pulse width iets hoger te zetten. Wellicht is deze net iets hoger dan 100ms.
Probeer eens de verbinding kort te sluiten dmv een draadbruggetje steeds kort de 20 en 21 aan te raken (zelf pulsen genereren dus). Kijken of het dan wel gemeten wordt door heishamon.
En probeer de max pulse width iets hoger te zetten. Wellicht is deze net iets hoger dan 100ms.
@thehog Tnx voor de tip, morgenavond even testen.
Nomen nescio
Nou schiet mij maar lek. Ik heb de Heisha vanmorgen voor ik ging werken nog even geherstart (daarvoor ook al twee keer gedaan), baat het niet schaadt het niet. Kom net thuis, en zowaar: ik heb waardes! 
Nu nog ff kijken hoe ik eea het beste in HA kan integreren, de waardes komen nog niet heel logisch over, wijken af van de fysieke meters. Misschien alleen de waardes van na de herstart ofzo.
In ieder geval bedankt @thehog @blb4 @Roeland

Nu nog ff kijken hoe ik eea het beste in HA kan integreren, de waardes komen nog niet heel logisch over, wijken af van de fysieke meters. Misschien alleen de waardes van na de herstart ofzo.
In ieder geval bedankt @thehog @blb4 @Roeland
Nomen nescio
Als er een afwijking is tussen waarden op de S0 meter en in Heishamon moet je dat zelf herstellen, als ze door wat voor reden uit de pas gaan lopen (pulsen niet geteld) dan komt dat niet vanzelf goed.Bra-Jo schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 17:29:
Nou schiet mij maar lek. Ik heb de Heisha vanmorgen voor ik ging werken nog even geherstart (daarvoor ook al twee keer gedaan), baat het niet schaadt het niet. Kom net thuis, en zowaar: ik heb waardes!
Nu nog ff kijken hoe ik eea het beste in HA kan integreren, de waardes komen nog niet heel logisch over, wijken af van de fysieke meters. Misschien alleen de waardes van na de herstart ofzo.
In ieder geval bedankt @thehog @blb4 @Roeland
Wat je moet doen is met b.v. MQTT explorer de kWh meter waarden (in Wh) publishen met de Retain flag en dan Heishamon rebooten. Dan pikt hij deze waarden op en blijft in sync tot een volgende incident....
panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/1
panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/2
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
@blb4 Tnx man.
Daarover zag ik iets voorbij komen op de Github-pagina volgens mij. Morgen even in verdiepen.
Nomen nescio
Heb de heishamon draaien in home assistant
werkt perfect.
Heb alleen een vraag over de "force sterilization" functie. Deze is aangezet vandaag, en is nu eindelijk klaar (hij is een keer gestopt met sterlizeren door de max sterliziation time helaas, en helaas nam iemand een bad precies toen, backup heater heeft 9 kWh verstookt grrrr). Dus de boel staat in ieder geval op 65C.
Maar hoort die force sterilization "toggle" weer vanzelf uit te gaan ? Hij blijft namelijk aan staan (ook direct afgelezen op de heishamon) en als ik hem uitzet overruled hij hem weer naar "aan".
Heb zowieso mijn buik vol hiervan, was al van plan een shelly te kopen en de heater intern in het watervat te programmeren en zelf aan te sturen. Via de warmtepomp is een drama, bakken met warmteverlies via de leidingen tijdens circuleren en gaat bagger traag.

Heb alleen een vraag over de "force sterilization" functie. Deze is aangezet vandaag, en is nu eindelijk klaar (hij is een keer gestopt met sterlizeren door de max sterliziation time helaas, en helaas nam iemand een bad precies toen, backup heater heeft 9 kWh verstookt grrrr). Dus de boel staat in ieder geval op 65C.
Maar hoort die force sterilization "toggle" weer vanzelf uit te gaan ? Hij blijft namelijk aan staan (ook direct afgelezen op de heishamon) en als ik hem uitzet overruled hij hem weer naar "aan".
Heb zowieso mijn buik vol hiervan, was al van plan een shelly te kopen en de heater intern in het watervat te programmeren en zelf aan te sturen. Via de warmtepomp is een drama, bakken met warmteverlies via de leidingen tijdens circuleren en gaat bagger traag.
Je bedoelt met de heishamon-homeassistant module?Lollercopter schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:14:
Maar hoort die force sterilization "toggle" weer vanzelf uit te gaan ? Hij blijft namelijk aan staan (ook direct afgelezen op de heishamon) en als ik hem uitzet overruled hij hem weer naar "aan".
Ik heb vandaag mijn tweede sterilisatie run gehad. De toggle blijft volgens mij aan staan totdat deze is voltooid. Ik kan hem tussendoor ook niet uitzetten, maar uiteindelijk is de toggle toch weer uit. Ik heb wel een externe (tank) heater en waar ik nog tegenaan loop is dat de warmtepomp deze soms bijschakelt bij een normale run (tot 54 graden) dat vind ik onnodig. Maar ik krijg nog niet gevonden hoe ik dat uit kan zetten. Dus voorlopig zat ik handmatig de tank heater alleen aan als ik een sterilisatie run wil doen.
Nou de toggle is weer uit, had gewoon geduld nodig. Het lijkt alsof hij +-1 uur wacht @ 65c.Wat je noemt is precies de reden dat ik zelf die heater wil aansturen. Dan heb ik maximale controle. Ik denk gewoon met een script dat zorgt dat als de tank temperatuur =55C dat hij hem dan overpakt en doorpakt tot sterilizatie temp.ranjo schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 00:46:
[...]
Je bedoelt met de heishamon-homeassistant module?
Ik heb vandaag mijn tweede sterilisatie run gehad. De toggle blijft volgens mij aan staan totdat deze is voltooid. Ik kan hem tussendoor ook niet uitzetten, maar uiteindelijk is de toggle toch weer uit. Ik heb wel een externe (tank) heater en waar ik nog tegenaan loop is dat de warmtepomp deze soms bijschakelt bij een normale run (tot 54 graden) dat vind ik onnodig. Maar ik krijg nog niet gevonden hoe ik dat uit kan zetten. Dus voorlopig zat ik handmatig de tank heater alleen aan als ik een sterilisatie run wil doen.
Je hebt die hele force sterilisatie niet nodig. Je kan gewoon zelf eens per zoveel tijd de DHW settemp verhogen. Dan gaat hij vanzelf verwarmen tot die hoogte en dan blijf jij ook in control.
Zodra jij DHW mode uit zet zal hij ook stoppen met verwarmen. Een shelly heb je dus niet nodig.
@ranjo dat doet hij op basis van de minimale DHW run tijd (weet even niet precies hoe dat ook alweer heet) maar dat zorgt er voor dat hij na deze tijd de heater er bij pakt. Bedoeld dat de settemp altijd gehaald wordt ook al is de warmtepomp met -25graden buiten aan het werken.
Ik heb hem op een uur staan. Dat betekend dat de warmtepomp een uur mag proberen de settemp te halen (en mijn 9kW haalt dat prima). Als de settemp dan hoger is dan 55 graden (bijv voor een sterilisatie) dan zal automatisch na het uur de heater aangezet worden. Werkt prima zo
Zodra jij DHW mode uit zet zal hij ook stoppen met verwarmen. Een shelly heb je dus niet nodig.
@ranjo dat doet hij op basis van de minimale DHW run tijd (weet even niet precies hoe dat ook alweer heet) maar dat zorgt er voor dat hij na deze tijd de heater er bij pakt. Bedoeld dat de settemp altijd gehaald wordt ook al is de warmtepomp met -25graden buiten aan het werken.
Ik heb hem op een uur staan. Dat betekend dat de warmtepomp een uur mag proberen de settemp te halen (en mijn 9kW haalt dat prima). Als de settemp dan hoger is dan 55 graden (bijv voor een sterilisatie) dan zal automatisch na het uur de heater aangezet worden. Werkt prima zo
Ik zie vast iets heel simpels over het hoofd.
ik heb de WP actief met de stooklijn op de afstandsbediening. Ik wil eens wat proberen met de War van de Heisha, maar wanneer ik die toggle omzet in Home Assistant, wordt die na een seconde ofzo weer gedeactiveerd. Welke instelling heb ik gemist om dit te kunnen activeren?
Edit
@CurlyMo Tnx
Ja snap ik dat het niet ingebouwd is, had het misschien wat anders moeten zeggen. Ben sowieso wat in de war (
), de toggle die ik bedoelde zit in het Node Red dashboard van de Heisha in HA. Ik ga nog eens door de Node Red flows, en als ik er niet uitkom, dan meld ik me nog wel even in het Node Red topic.
ik heb de WP actief met de stooklijn op de afstandsbediening. Ik wil eens wat proberen met de War van de Heisha, maar wanneer ik die toggle omzet in Home Assistant, wordt die na een seconde ofzo weer gedeactiveerd. Welke instelling heb ik gemist om dit te kunnen activeren?
Edit
@CurlyMo Tnx
[ Voor 34% gewijzigd door Bra-Jo op 29-03-2023 15:20 ]
Nomen nescio
@Bra-Jo Sowieso is er geen 'war van de heisha'. De heisha is bewust dom gehouden. Logica programmeer je zelf in de rules of is al voorgeprogrammeerd in allerhande plugins zoals die in HA. Als iets niet doet wat je wil, dan moet je het in de HA plugin zoeken.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Hoe zijn de bevindingen van de Opentherm rules wijzigingen die @CurlyMo heeft gemaakt? Werkt het allemaal voor wie het gebruikt? Zijn er nog punten te verbeteren?
Het mooiste zou zijn dat als je nog wat mist je het even in de PR er bij zet als verzoek: https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/pull/112
Ik wil namelijk graag binnenkort deze functonaliteit toevoegen aan de main.
Het mooiste zou zijn dat als je nog wat mist je het even in de PR er bij zet als verzoek: https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/pull/112
Ik wil namelijk graag binnenkort deze functonaliteit toevoegen aan de main.
@thehog ik ben hartstikke blij met huidige implementatie. Ik heb ‘m nu zo’n 2 maanden draaien, gekoppeld aan mijn evohome OT thermostaat. Ik ben gisteren net ook begonnen een aantal zaken die ik via NodeRed bestuurde over te zetten naar rules waarbij ik vanuit WAR berekening ?maxTSet doorzet naar thermostaat en vervolgens @SetZ1HeatRequestTemperature weer doorzet naar WP op basis van wat logica vnl gebaseerd op ?chSetpoint.
Er valt vast nog wel wat te verbeteren maar m.i. Is de huidige implementatie goed & stabiel genoeg voor implementatie in main
Er valt vast nog wel wat te verbeteren maar m.i. Is de huidige implementatie goed & stabiel genoeg voor implementatie in main
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
@thehog gebruik 2 vrij simpele rules om flame state (compressor aan of uit) en buiten temperatuur weer te geven op de thermostaat en dat werkt goed en stabiel. Mocht je nog specifieke dingen getest willen hebben dan horen we het graag
Kunnen mensen hier bevestigen dat de floor niet werkt in de rules? Iemand op github heeft het erover, maar kan geen console output overleggen.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Gelukkig ben ik iemandCurlyMo schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 21:40:
Kunnen mensen hier bevestigen dat de floor niet werkt in de rules? Iemand op github heeft het erover, maar kan geen console output overleggen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Ik dacht al zoiets, maar je weet maar nooit. @Roeland kan jij een kijken?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Zouden jullie deze kunnen testen: https://github.com/IgorYb...n/actions/runs/4568846472
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
mmm, firmware upgrade ging niet goed, verbinding met Heishamon verbroken en reset lukt ook nog nietCurlyMo schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 22:51:
Zouden jullie deze kunnen testen: https://github.com/IgorYb...n/actions/runs/4568846472
Probeer terug te gaan naar AP mode (HeishaMon-Setup) maar verbinding wordt geweigerd.
Update: blij dat ik een 2de Heishamon heb, die hangt er inmiddels tussen en alle settings overgezet.
Ik wacht ff met verder testen

[ Voor 32% gewijzigd door blb4 op 31-03-2023 00:54 ]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
@CurlyMo zojuist getest, onderstaande wordt niet geaccepteerd.
Heishamon restart en de console geeft geen relevante output (restart is vrij direct). Weet niet zeker of de syntax klopt.
Dit is getest op build 298.
Voordat ik naar laatste versie upgrade en heishamon brick, @blb4@CurlyMo denken jullie dat het aan de nieuwe firmware ligt of dat er wat anders is gebeurd bij @blb4 ?
code:
1
2
3
| on ?roomTempSet then $a = floor(?roomTempSet); end |
Heishamon restart en de console geeft geen relevante output (restart is vrij direct). Weet niet zeker of de syntax klopt.
Dit is getest op build 298.
Voordat ik naar laatste versie upgrade en heishamon brick, @blb4@CurlyMo denken jullie dat het aan de nieuwe firmware ligt of dat er wat anders is gebeurd bij @blb4 ?
Dank, ik kijk ernaar.Roeland schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 09:06:
@CurlyMo zojuist getest, onderstaande wordt niet geaccepteerd.
code:
1 2 3 on ?roomTempSet then $a = floor(?roomTempSet); end
Heishamon restart en de console geeft geen relevante output (restart is vrij direct). Weet niet zeker of de syntax klopt.
Dit is getest op build 298.
Kan goed aan de firmware zelf liggen, maar dat is nu juist deel van de test
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
@CurlyMo vrij zeker dat het aan de firmware ligt, firmware update is goed verlopen aldus de interface maar komt niet meer terug online. Heb nu in ieder geval iets te doen

Ik ga wat dingen onderzoeken... In ieder geval fijn om te weten dat de basis klopt. Nu nog de afronding.Roeland schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 13:10:
@CurlyMo vrij zeker dat het aan de firmware ligt, firmware update is goed verlopen aldus de interface maar komt niet meer terug online. Heb nu in ieder geval iets te doen![]()
[ Voor 10% gewijzigd door CurlyMo op 31-03-2023 13:40 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Graag gedaan
heb je toevallig eenduidige instructies hoe de heishamon weer tot leven te wekken? Resetten (double reset) geprobeerd maar geeft geen soelaas. De backup heishamon is nu geïnstalleerd, maar zolang een van de twee niet functioneert is verder testen slecht voor de WAF.
Wat zie je wel? Doet de dubbel reset het wel (dus staat de code er op)? Alsin, laat het een knipperend lampje zien?Roeland schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 13:51:
Graag gedaanheb je toevallig eenduidige instructies hoe de heishamon weer tot leven te wekken? Resetten (double reset) geprobeerd maar geeft geen soelaas. De backup heishamon is nu geïnstalleerd, maar zolang een van de twee niet functioneert is verder testen slecht voor de WAF.
Beste is om via een USB-ttl kabel werkende software er weer op te zetten
Is dit gewoon alleen maar een kabel die ik zelf ff in elkaar kan solderen van USB kabeltje en een header of is 't een converter?thehog schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 14:43:
[...]
Wat zie je wel? Doet de dubbel reset het wel (dus staat de code er op)? Alsin, laat het een knipperend lampje zien?
Beste is om via een USB-ttl kabel werkende software er weer op te zetten
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Je hebt dan volgens mij zoiets nodig: https://www.bol.com/nl/nl...3-3v-5v/9300000004985800/blb4 schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 15:45:
[...]
Is dit gewoon alleen maar een kabel die ik zelf ff in elkaar kan solderen van USB kabeltje en een header of is 't een converter?
Je moet van USB naar serieel.
Blauwe lampje knippert wel, moet zeggen dat ik er niet specifiek op gelet heb, kan hem weer aankoppelen?thehog schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 14:43:
[...]
Wat zie je wel? Doet de dubbel reset het wel (dus staat de code er op)? Alsin, laat het een knipperend lampje zien?
Andere vraag, nieuwe heishamon en krijg alleen nog maar bad header data...
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
| Fri Mar 31 15:49:40 2023 (176102): Heishamon stats: Uptime: 0 days 0 hours 2 minutes 56 seconds ## Free memory: 76% ## Heap fragmentation: 4% ## Max free block: 28112 bytes ## Free heap: 29184 bytes ## Wifi: 92% (RSSI: -54) ## Mqtt reconnects: 1 ## Correct data: 0.00% Fri Mar 31 15:49:40 2023 (176106): Requesting new panasonic data Fri Mar 31 15:49:40 2023 (176106): sent bytes: 111 including checksum value: 18 Fri Mar 31 15:49:40 2023 (176115): Received bad header. Ignoring this data! ... dit gaat zo tijdje door ... Fri Mar 31 15:49:35 2023 (170901): Received bad header. Ignoring this data! Fri Mar 31 15:49:36 2023 (172108): Previous read data attempt failed due to timeout! Fri Mar 31 15:49:36 2023 (172108): Received 0 bytes data |
Reboot al geprobeerd, power van de pana afgehaald biedt ook geen soelaas. Suggesties? Gebrickte heishamon is een V1.1, huidige is een V1.3. Staat nu build #298 op wat eerder dus prima werkte, daarvoor V3.1 wat zelfde probleem gaf? Mis ik iets?
Update: een of beide van de rs485 converters voor de long range optie is/zijn stuk, direct aangesloten werkt de heishamon wel gelukkig
[ Voor 4% gewijzigd door Roeland op 01-04-2023 09:54 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
@thehog Voor de falende https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/pull/112 heb ik jouw hulp toch nodig. Op mijn test ESP draait die zonder te crashen, maar dat is dan zonder WP, DS18B20, S0 en OT. Ik heb dus een exception dump nodig van de crash en de bijbehorende ELF.
@blb4 @Roeland Hoogstwaarschijnlijk kan je de bricked HeishaMon weer fixen door hem even standalone 5v te geven zonder de hierboven genoemde apparaten aangesloten. Dan zou hij gewoon weer online moeten komen zodat je een voorgaande image kan flashen.
@blb4 @Roeland Hoogstwaarschijnlijk kan je de bricked HeishaMon weer fixen door hem even standalone 5v te geven zonder de hierboven genoemde apparaten aangesloten. Dan zou hij gewoon weer online moeten komen zodat je een voorgaande image kan flashen.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Als je 't niet erg vind wacht ik ff tot ik m'n 2de Heishamon weer up and running heb. Als 't goed ik krijg ik zondag USB-TTL kabeltje geleverd.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Dit zal ik nog ff proberen.CurlyMo schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 21:28:
@thehog Voor de falende https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/pull/112 heb ik jouw hulp toch nodig. Op mijn test ESP draait die zonder te crashen, maar dat is dan zonder WP, DS18B20, S0 en OT. Ik heb dus een exception dump nodig van de crash.
@blb4 @Roeland Hoogstwaarschijnlijk kan je de bricked HeishaMon weer fixen door hem even standalone 5v te geven zonder de hierboven genoemde apparaten aangesloten. Dan zou hij gewoon weer online moeten komen zodat je een voorgaande image kan flashen.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Ik zal vandaag even kijkenCurlyMo schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 21:28:
@thehog Voor de falende https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/pull/112 heb ik jouw hulp toch nodig. Op mijn test ESP draait die zonder te crashen, maar dat is dan zonder WP, DS18B20, S0 en OT. Ik heb dus een exception dump nodig van de crash en de bijbehorende ELF.
Dan dus even OT uitzetten en je MQTT serverthehog schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 09:13:
Hij crashed inderdaad als OT is aangesloten.
@blb4 dat zou betekenen dat als jij de OT even niet aansluit hij weer zou starten
edit: negeer dit,.. het gaat mis bij het herstellen van de OT waardes uit mqtt lijkt het nu
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
@CurlyMo Heishamon is inderdaad online bij aansluiten van alleen 5V, zal de nieuwe firmware erop zetten en proberen de verbinding met de pana te herstellen (kapotte RS485 converters....)
Hij is weer onder ons (die 2de Heishamon)

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Twee van de door @thehog aangedragen bugs zijn opgelost. Dus wie er weer durft te testen 
https://github.com/IgorYb...n/actions/runs/4583117739
https://github.com/IgorYb...n/actions/runs/4583117739
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
@thehog @CurlyMo ben nog steeds bezig de boel werkend te krijgen
S0 werkt niet, heb met oscilloscoop even plaatjes gemaakt terwijl de wp +-2kW trekt (100 imp/kWh). Gemeten op de screw terminals van de heishamon. SW version Alpha-e6cd2d7.
De puls zelf is keurig 100ms:
:strip_exif()/f/image/zWfxekfTlPkBVbFH5kAYN0Gy.jpg?f=fotoalbum_large)
Pulstijd is ongeveer +-18s:
:strip_exif()/f/image/m6DzIGk13lC6oKY0tB8fHeUU.jpg?f=fotoalbum_large)
Heishamon geeft 0 aan. Kortstondig sluiting maken op de contacten geeft wel een waarde...?
De puls zelf is keurig 100ms:
:strip_exif()/f/image/zWfxekfTlPkBVbFH5kAYN0Gy.jpg?f=fotoalbum_large)
Pulstijd is ongeveer +-18s:
:strip_exif()/f/image/m6DzIGk13lC6oKY0tB8fHeUU.jpg?f=fotoalbum_large)
Heishamon geeft 0 aan. Kortstondig sluiting maken op de contacten geeft wel een waarde...?
OT verbinding zorgt ervoor dat de heishamon eruit klapt, gaat direct offline. OT draden verwijderd en komt weer vanzelf online.CurlyMo schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 14:28:
Twee van de door @thehog aangedragen bugs zijn opgelost. Dus wie er weer durft te testen
https://github.com/IgorYb...n/actions/runs/4583117739