Batilan schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 12:20:
[...]

Het lijkt er op dat we het "lek" boven water hebben (letterlijk :-))
(op zijn minst een deel daarvan), kun je eens een foto maken van het punt bij de buitenunit waar de leidingen de grond in gaan. Zie ook het eigen topic, maar de suspense is nu inderdaad te groot om dit in je eigen topic te verbergen :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kkAkzLMcKaSM9ueT7aAgQi-d-iI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zj7psF7mGZrvCdQDHpTEvgcc.jpg?f=fotoalbum_large

  • gekke-gerrit
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 13-01 16:25
Wat doet die buitensensor daar!
Dat kastje wat 'erop' gelijmd zit hoort op 2.5 meter hoogte op het noorden te zitten. ver weg van invloeden als ramen, deuren en ventilatieroosters.

De warmtepomp zelf heeft ook al een 'air inlet' temperatuursensor. de losse buitensensor gaat zo niet veel bijdragen aan de sturing gok ik zo

[ Voor 12% gewijzigd door gekke-gerrit op 13-01-2026 13:37 ]

Laden doe je met je zonnepanelen


  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13-01 23:39
moest 40cm zijn in opdracht installateur (had ik al geschreven)

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:53
gekke-gerrit schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 13:36:
[...]


Wat doet die buitensensor daar!
Dat kastje wat 'erop' gelijmd zit hoort op 2.5 meter hoogte op het noorden te zitten. ver weg van invloeden als ramen, deuren en ventilatieroosters.

De warmtepomp zelf heeft ook al een 'air inlet' temperatuursensor. de losse buitensensor gaat zo niet veel bijdragen aan de sturing gok ik zo
Sterker. Meet verkeerde waardes. Had ik ook met mijn "fantastische" installateur. Hangt nu 1.50 meter vrij boven het dak en correcte waardes.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:00
Dat is wel een heel rare plek voor een buitensensor...

Edit: anderen zijn me voor. Volgens mij moest die (in mijn handleiding staat dat zo) op 1m80 hoog uit de wind en zon, liefst Noord of Noordoost.

Dit kan hele rare waarden veroorzaken zo, dat ding had ergens aan je gevel kunnen hangen. Heeft ook geen rechtstreekse aansluiting op je buitendeel nodig.

[ Voor 18% gewijzigd door Gramser op 13-01-2026 13:42 ]


  • Batilan
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 13-01 21:32
OK, dat ziet er volgens mij wel goed uit qua "verpakking", er is blijkbaar wel mantelbuis gebruikt, maar het lijkt me dat de isolatie niet echt toereikend is gezien de effecten bovengronds. Die buitensensor zit inderdaad niet goed zoals @gekke-gerrit meldt.

  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13-01 23:39
gekke-gerrit schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 13:36:
[...]


Wat doet die buitensensor daar!
Dat kastje wat 'erop' gelijmd zit hoort op 2.5 meter hoogte op het noorden te zitten. ver weg van invloeden als ramen, deuren en ventilatieroosters.

De warmtepomp zelf heeft ook al een 'air inlet' temperatuursensor. de losse buitensensor gaat zo niet veel bijdragen aan de sturing gok ik zo
-Hij zit op een schaduwrijke plek
-Vrije luchtcirculatie
-En noordzijde

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:00
... maar wordt mogelijk beïnvloed door de temperatuur van de warmtepomp zelf.

Het is aan jou. Ik heb nog niemand hier dit zien doen.

  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13-01 23:39
Batilan schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 13:42:
[...]

OK, dat ziet er volgens mij wel goed uit qua "verpakking", er is blijkbaar wel mantelbuis gebruikt, maar het lijkt me dat de isolatie niet echt toereikend is gezien de effecten bovengronds. Die buitensensor zit inderdaad niet goed zoals @gekke-gerrit meldt.
Er is hier 2x een Vaillant technicus geweest. Eentje heeft de buitenunit open gehad maar heeft niets over de plak van plaatsing van de buitensensor gezegd.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:00
Ik heb het aan ChatGPT gevraagd, dat is soms behulpzaam:

Als je de **buitentemperatuursensor aan de achterkant van de Vaillant aroTHERM plus 75/6 bevestigt**, dan krijg je **geen betrouwbare buitentemperatuurmeting**. Concreet gebeurt het volgende:

### ❌ Verkeerde temperatuurmeting

De achterkant van de warmtepomp wordt beïnvloed door:

* **Restwarmte van de compressor en elektronica**
* **Warme of koude luchtstromen** door het toestel (afhankelijk van bedrijfstoestand)
* **Ontdooicycli** (defrost), waarbij lokaal ineens veel koudere of juist warmere lucht ontstaat

Hierdoor meet de sensor vaak:

* **Te warm** tijdens normaal bedrijf
* **Sterk wisselend** bij starten, stoppen en ontdooien

### ⚠️ Gevolgen voor de regeling

Omdat de sensor wordt gebruikt voor **weersafhankelijke regeling**, leidt dit tot:

* ❌ **Te lage aanvoertemperatuur** → woning wordt niet goed warm
* ❌ **Te hoge aanvoertemperatuur** → onnodig energieverbruik
* ❌ **Onrustig gedrag van de warmtepomp** (veel moduleren / pendelen)
* ❌ **Lagere efficiëntie (COP)**
* In sommige gevallen zelfs **comfortklachten** in huis

### 🔧 Waarom Vaillant dit afraadt

Vaillant schrijft expliciet voor dat de buitensensor:

* **Los van de warmtepomp**
* **Aan een representatieve gevel**
* **Buiten invloed van warmtebronnen**

moet worden gemonteerd.
De warmtepomp “ziet” zijn eigen warmte en kou, en dat is **niet de echte buitentemperatuur**.

### ✅ Wanneer zou het *nog enigszins* werken?

Eerlijk antwoord: **bijna nooit goed**.
Alleen als:

* je **geen weersafhankelijke regeling** gebruikt
* én de sensor puur informatief is

Maar bij de aroTHERM plus wordt hij vrijwel altijd actief gebruikt door de regeling.

### ✔️ Beste alternatief

Monteer de sensor:

* Aan een **noord- of noordwestgevel**
* Uit de zon
* Minstens **1,5–2 m van de warmtepomp**
* Niet boven ramen, deuren of ventilatieopeningen

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:53
Sonja12s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 13:45:
[...]

-Hij zit op een schaduwrijke plek
-Vrije luchtcirculatie
-En noordzijde
Zo kort boven de grond is het tijdens koude periodes te koud gemeten en als het warmer wordt te warm. Tevens heb je invloed van de luchtflow ingaand van de unit. Altijd windkracht 10 of zo. Verder wordt de kast van de compressor volgens mij ook nog eens warm. Meten is weten. Ik kreeg mijn stooklijn in ieder geval nooit goed.

[ Voor 6% gewijzigd door MotorBeast op 13-01-2026 14:17 ]


  • gekke-gerrit
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 13-01 16:25
Sonja12s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 13:53:
[...]

Er is hier 2x een Vaillant technicus geweest. Eentje heeft de buitenunit open gehad maar heeft niets over de plak van plaatsing van de buitensensor gezegd.
Interessant.

Stel het is -10, en de wind staat 'ongunstig' dan krijgt de buiten temperatuur sensor ineens een hoop 'warmte' van een defrost cycle. De stoomwolken vlogen hier de oprit over tijdens defrost cycle's

Tuurlijk, de sensor werkt. maar dit is niet hoe het is bedoelt. De sensor is er om te sturen op buiten temperatuur. Die wordt beïnvloed.

Laden doe je met je zonnepanelen


  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13-01 23:39
En zou de (mogelijk) verkeerde plek van de buitensensor ook de reden kunnen zijn van de diverse foutmeldingen? bijv:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j7Q1SnccIViWQf7RINlJQ_BlhUY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6NsQXvX4ArAX8ljFajVTPoeT.jpg?f=fotoalbum_large

Deze melding staat er al wel 5-7 keer in

[ Voor 4% gewijzigd door Sonja12s op 13-01-2026 15:28 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:53
@Sonja12s What the f...? Sorry voor mijn taalgebruik. Gaat er wel iets goed bij je? Vind je het gek dat je WP niet lekker draait en hoog verbruik? Waar moet dat ding nog op regelen? Wellicht kleine kabelbreuk. Of verkeerde kabel met invloed van andere signalen. 3G/4G wie zal het zeggen. Installateur gaat het weer druk krijgen bij je.

[ Voor 13% gewijzigd door MotorBeast op 13-01-2026 15:32 ]


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:00
Werkelijk geen idee waarom een installateur hier niet op is getriggerd. Maar inderdaad, ook dit gaat niet goed.

  • Isdatzo
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 23:48
Was er nou maar een specifiek topic voor de warmtepompproblemen van Sonja...

  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13-01 23:39
Isdatzo schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:48:
Was er nou maar een specifiek topic voor de warmtepompproblemen van Sonja...
Nare/rare en vervelende opmerking.
De door mij aangehaalde punten zijn allen veroorzaakt door geldgeile installateurs. Rammen maar en zakken vullen(de goeie daar gelaten)
Als ik geïnformeerd was over de door mij aangehaalde punten had ik 3x achter de oren gekrabd alvorens ik in zee gegaan was met deze Vaillant-installateur welke me nu laat verrekken, eigenlijk al direct na plaatsing.
Het is dus niet correct om genoemde zaken ergens "weg te stoppen" maar juist daar te plaatsen waar de meeste, juist nieuwe lezers zitten.
En laten we wel zijn.....dit zijn toch andere zaken als een stooklijntje op 0.3 of 0.32 zetten

En hier begint dit topic op pagina 1 mee: " In dit topic kunnen we ervaringen kwijt over het installeren, inregelen, gebruiken en meten aan de Vaillant warmtepompen"

[ Voor 10% gewijzigd door Sonja12s op 13-01-2026 16:07 ]


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:25
Gramser schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 13:04:
@dunklefaser bij mij ook, eigenlijk zou ik 'm op "uitgebreid" willen zetten. Maar als apploze eigenwijze holbewoner kan ik dat niet als ik niet thuis ben. Denk dat-ie morgen wel aanblijft, dan wordt het weer kouder.
Bij een flinke overstoot gaat de warmtepomp alsnog uit op actief regeling (nee niet de graadminuutregeling).

@Sonja12s Zou me niet teveel zorgen maken over de buitenvoeler, het is sterk afhankelijk van je configuratie.
Hier doet de buitenvoeler maar weinig want the thermostaat binnen compenseert de stooklijn ook.

Dat ding wijkt bij mij ook wel eens af een paar graden naar boven of beneden omdat die laag op Noord aan de woning is gemonteerd, heeft geen effect op de stooklijn hier daarvoor is de afwijking te klein, zolang de marge maar binnen 5 graden blijft hier.

@dunklefaser Tijdens opwarmen de warmtepomp uitvalt vanwege overschrijding van Ta door het minimaal vermogen bereikt is noem ik pendelen, tijdens opwarmen moet dat minimaal 20 minuten kunnen draaien, dan kan je weer de stooklijncurve of minimaal Ta gaan verhogen...

[ Voor 53% gewijzigd door mr_evil08 op 13-01-2026 16:21 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Isdatzo
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 23:48
Sonja12s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:05:
[...]

Nare/rare en vervelende opmerking.
De door mij aangehaalde punten zijn allen veroorzaakt door geldgeile installateurs. Rammen maar en zakken vullen(de goeie daar gelaten)
Als ik geïnformeerd was over de door mij aangehaalde punten had ik 3x achter de oren gekrabd alvorens ik in zee gegaan was met deze Vaillant-installateur welke me nu laat verrekken, eigenlijk al direct na plaatsing.
Het is dus niet correct om genoemde zaken ergens "weg te stoppen" maar juist daar te plaatsen waar de meeste, juist nieuwe lezers zitten.
En laten we wel zijn.....dit zijn toch andere zaken als een stooklijntje op 0.3 of 0.32 zetten

En hier begint dit topic op pagina 1 mee: " In dit topic kunnen we ervaringen kwijt over het installeren, inregelen, gebruiken en meten aan de Vaillant warmtepompen"
Bij jou moet iemand met verstand van zaken (en dat lijkt me niet de oorspronkelijke installateur) de installatie van A tot Z doorlopen. Door alle flarden van informatie die hier in het topic verspreid staan heb ik in elk geval geen goed overzicht van hoe de boel bij jou precies in elkaar steekt.

En je gaat ook niet dichterbij een goedwerkende installatie komen door elke observatie in dit topic te plempen, juist omdat het bij jou niet een gevallatje stooklijn van 0.3 naar 0.35 is. Ik snap dus ook niet waarom per se alles in dit topic geplaatst moet worden. Of wil je simpelweg voor de zoveelste keer klagen over incapabele en geldgeile installateurs? Ja, die zitten er vast tussen. Water is nat.

De vraag is dus vooral: wil je de problemen oplossen of wil je erover zeuren?

  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 19:30
Sonja12s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 13:40:
[...]

moest 40cm zijn in opdracht installateur (had ik al geschreven)
ok, maar heb je 40cm diep gegraven? Dan ligt hij op 20 cm.
Ik heb 60cm diep gegraven en daarin de buizen, is toch een stuk dieper.

Maar of dit het probleem is weet ik niet, maar ik zou eens goed de temperaturen meten.

Water-Escape


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 19:30
Sonja12s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:05:
[...]

Nare/rare en vervelende opmerking.
De door mij aangehaalde punten zijn allen veroorzaakt door geldgeile installateurs. Rammen maar en zakken vullen(de goeie daar gelaten)
Als ik geïnformeerd was over de door mij aangehaalde punten had ik 3x achter de oren gekrabd alvorens ik in zee gegaan was met deze Vaillant-installateur welke me nu laat verrekken, eigenlijk al direct na plaatsing.
Het is dus niet correct om genoemde zaken ergens "weg te stoppen" maar juist daar te plaatsen waar de meeste, juist nieuwe lezers zitten.
En laten we wel zijn.....dit zijn toch andere zaken als een stooklijntje op 0.3 of 0.32 zetten

En hier begint dit topic op pagina 1 mee: " In dit topic kunnen we ervaringen kwijt over het installeren, inregelen, gebruiken en meten aan de Vaillant warmtepompen"
Je hebt een 75/6 toch? Ik heb daar een draadloze buitentemp sensor voor. Deze lijkt bedraad?
Misschien de draadloze vragen en aan je gevel hangen.

Water-Escape


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:00
mr_evil08 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:07:
[...]

Bij een flinke overstoot gaat de warmtepomp alsnog uit op actief regeling
Weet ik - de compressor gaat uit maar de circulatiepomp draait wel door. Ik zie het ook niet als een probleem, maar het zijn m.i. onnodige startstops, die door “uitgebreid” eenvoudig kunnen worden voorkomen.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:53
mr_evil08 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:07:
[...]

Bij een flinke overstoot gaat de warmtepomp alsnog uit op actief regeling (nee niet de graadminuutregeling).

@Sonja12s Zou me niet teveel zorgen maken over de buitenvoeler, het is sterk afhankelijk van je configuratie.
Hier doet de buitenvoeler maar weinig want the thermostaat binnen compenseert de stooklijn ook.

Dat ding wijkt bij mij ook wel eens af een paar graden naar boven of beneden omdat die laag op Noord aan de woning is gemonteerd, heeft geen effect op de stooklijn hier daarvoor is de afwijking te klein, zolang de marge maar binnen 5 graden blijft hier.
Met radiatoren stoken maakt de een juiste meting en stooklijn wel uit. Ik stook met een minimum van 32 graden tot en met 45 bij -10. Bij een vloerverwarming liggen die waardes veel dichter bij elkaar en zal 1 of 2 graden aanvoer geen wereld van verschil maken. Met radiatoren een kleine afwijking en je krijgt overschoot of je haalt je setpoint niet.

  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13-01 23:39
Isdatzo schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:19:
[...]


Bij jou moet iemand met verstand van zaken (en dat lijkt me niet de oorspronkelijke installateur) de installatie van A tot Z doorlopen. Door alle flarden van informatie die hier in het topic verspreid staan heb ik in elk geval geen goed overzicht van hoe de boel bij jou precies in elkaar steekt.

Of wil je simpelweg voor de zoveelste keer klagen over incapabele en geldgeile installateurs? Ja, die zitten er vast tussen. Water is nat.

De vraag is dus vooral: wil je de problemen oplossen of wil je erover zeuren?
Ik hoef jou geen volledige info te geven om een goed overzicht te verkrijgen. Waarom? ben je installateur?
En ik klaag niet over incapabele installateurs....ik waarschuw voor incapabele installateurs en overleg dat met voorbeelden en die van het sneeuw was wel een hele mooie, toch
Nogmaals: ik doe niets anders dan waar dit topic voor bedoeld is en daar hebben de nieuwkomers recht op. Als je nou zegt dat je tureluurs wordt van een stooklijn 0.3 of 0.31....dan zou ik dat begrijpen.
Wauw!! ik scoor een cob van 4.7 Is dat wat hier hier wilt lezen? :z

Ik heb een home-wizard Kwh meter gekocht en laten plaatsen en pas toen kwam ik achter het slechte functioneren van mijn Wp. Deze ervaring heb ik gedeeld en onderbouwd met keurige meting-overzichten en daar is dit topic voor bedoeld, zie pagina 1

[ Voor 9% gewijzigd door Sonja12s op 13-01-2026 17:16 ]


  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13-01 23:39
water_escape schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:23:
[...]


ok, maar heb je 40cm diep gegraven? Dan ligt hij op 20 cm.
Ik heb 60cm diep gegraven en daarin de buizen, is toch een stuk dieper.

Maar of dit het probleem is weet ik niet, maar ik zou eens goed de temperaturen meten.
Mr.Evil 08 zegt dat het niet uitmaakt v.w.b buitensensor. En ja ik heb 45 diep gegraven

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 14-01 12:39
Sonja12s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 17:11:
[...]

Ik hoef jou geen volledige info te geven om een goed overzicht te verkrijgen. Waarom? ben je installateur?
...
Ik denk dat @Isdatzo probeert met je mee te denken. Nu klinkt het als "ik heb een probleem en ik wil mijn hart luchten, maar het probleem niet oplossen".

  • Kiwi_Kevin
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 04:42
Sonja12s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 17:11:
[...]

Nogmaals: ik doe niets anders dan waar dit topic voor bedoeld is en daar hebben de nieuwkomers recht op.
Hi @Sonja12s , ik denk dat hier wel de crux zit want dit is topic bedoeld voor algemeen geneuzel over de Vaillant warmtepompen - in algemene zin.

Jij hebt een super specifiek probleem én een installatie die echt afwijkt van de meeste installaties hier. Vandaar dat de moderators van Tweakers je hebben proberen te helpen met een apart topic zodat we je beter kunnen helpen.

Dus nee, je doet niet waar dit topic voor bedoeld is en het is zelfs een beetje onhandig als je de hele tijd probeert jouw specifieke probleem te bespreken in dit algemene topic. Zullen we daarom jouw probleem goed verder bespreken in het eigen topic, daar krijgt het echt veel meer juiste aandacht en iedereen vind het leuk om als Sherlock Holmes jouw probleem in te duiken.

Het beste is dan ook dat je daar even een samenvatting met alle foto's zet zodat iedereen over dat specifieke probleem kan meedenken.

  • Steyn_E
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 00:51
Even rustig ademhalen mensen, denk aan je bloeddruk...

Lijkt me dat Sonja hier terecht in dit topic vragen stelt; zou niet weten wat het probleem is. Het gaat over een (matig geinstalleerde) Arotherm, dat lijkt me on-topic.
En eerlijk gezegd vind ik persoonlijk dit soort problemen heel wat interessanter dan met ebusd je stooklijn op drie cijfers achter de komma kunnen aanpassen. Die laatste 1,5% rendement, ach. Hier valt ten minste serieuze winst te behalen.

Om te beginnen met de buitentemperatuursensor; dit slaat nergens op. Er zit nota bene al een sensor achterop dat ding. Die hoort aan je huis te hangen waar 'ie niet wordt beïnvloed door de luchtstroming van de WP zelf.
En qua isolatie op de leidingen zou je willen meten wat het temperatuurverschil is tussen het water dat de WP verlaat en waar het de woning binnenkomt. Adhv de flowrate en het temperatuursverschil kun je dan bepalen hoeveel warmte je in de grond steekt.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:00
@Sonja12s heeft eerder een eigen topic gekregen omdat het vrij specifieke problemen waren, waar juist dieper op díe problemen in kon worden gegaan zonder dat het versnippert raakt.

Dit is allemaal een herhaling van zetten.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:53
Sonja12s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 17:19:
[...]

Mr.Evil 08 zegt dat het niet uitmaakt v.w.b buitensensor. En ja ik heb 45 diep gegraven
En ik zei van wel. Zeker met radiatoren.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:00
Chat zei het ook :+

  • Kiwi_Kevin
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 04:42
Steyn_E schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 17:45:
Even rustig ademhalen mensen, denk aan je bloeddruk...

Lijkt me dat Sonja hier terecht in dit topic vragen stelt; zou niet weten wat het probleem is. Het gaat over een (matig geinstalleerde) Arotherm, dat lijkt me on-topic.
En eerlijk gezegd vind ik persoonlijk dit soort problemen heel wat interessanter dan met ebusd je stooklijn op drie cijfers achter de komma kunnen aanpassen. Die laatste 1,5% rendement, ach. Hier valt ten minste serieuze winst te behalen.

Om te beginnen met de buitentemperatuursensor; dit slaat nergens op. Er zit nota bene al een sensor achterop dat ding. Die hoort aan je huis te hangen waar 'ie niet wordt beïnvloed door de luchtstroming van de WP zelf.
En qua isolatie op de leidingen zou je willen meten wat het temperatuurverschil is tussen het water dat de WP verlaat en waar het de woning binnenkomt. Adhv de flowrate en het temperatuursverschil kun je dan bepalen hoeveel warmte je in de grond steekt.
Volgens mij is het hier gebruikelijk dat zodra iets in een algemeen topic op een andere plek meer en betere aandacht verdient, dat het dan een los topic krijgt. Zie dus de 9 pagina's vol met hulp: Vaillant aroTHERM energieverbruik. Als we dan op twee plekken blijven discussiëren/helpen, dan wordt het nóg moeilijker te volgen :)

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:15
mr_evil08 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:07:
[...]

@dunklefaser Tijdens opwarmen de warmtepomp uitvalt vanwege overschrijding van Ta door het minimaal vermogen bereikt is noem ik pendelen, tijdens opwarmen moet dat minimaal 20 minuten kunnen draaien, dan kan je weer de stooklijncurve of minimaal Ta gaan verhogen...
Ik kan jouw verhaal absoluut niet volgen - wat je schrijft maakt voor mij geen (Nederlandse) zin.
Jouw omschrijving van "pendelen" mag je gerust voor jezelf houden.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:25
Gramser schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:26:
[...]

Weet ik - de compressor gaat uit maar de circulatiepomp draait wel door. Ik zie het ook niet als een probleem, maar het zijn m.i. onnodige startstops, die door “uitgebreid” eenvoudig kunnen worden voorkomen.
De circulatiepomp gaat ook uit op actief, mits de overstoot flink is, te zien aan de flowmeters hier.

Waar die grens zit ben ik nog niet achter.

[ Voor 9% gewijzigd door mr_evil08 op 13-01-2026 19:09 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:25
dunklefaser schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 18:39:
[...]

Ik kan jouw verhaal absoluut niet volgen - wat je schrijft maakt voor mij geen (Nederlandse) zin.
Jouw omschrijving van "pendelen" mag je gerust voor jezelf houden.
Als de warmtepomp geen 20 minuten achtereen kan werken tijdens opwarmen van de ruimte wordt gezien als pendelen, zo moeilijk is dat niet te begrijpen.

Opwarmen betekent de ruimte temperatuur verhogen.

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 13-01-2026 19:12 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:00
mr_evil08 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 19:05:
[...]

De circulatiepomp gaat ook uit op actief, mits de overstoot flink is, te zien aan de flowmeters hier.

Waar die grens zit ben ik nog niet achter.
Ik baseer me het opgenomen vermogen. Hij gaat niet uit bij mij, het wattage blijft hangen op zo’n 64-32W.

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:50
Steyn_E schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 17:45:
Even rustig ademhalen mensen, denk aan je bloeddruk...

Lijkt me dat Sonja hier terecht in dit topic vragen stelt; zou niet weten wat het probleem is. Het gaat over een (matig geinstalleerde) Arotherm, dat lijkt me on-topic.
En eerlijk gezegd vind ik persoonlijk dit soort problemen heel wat interessanter dan met ebusd je stooklijn op drie cijfers achter de komma kunnen aanpassen. Die laatste 1,5% rendement, ach. Hier valt ten minste serieuze winst te behalen.

Om te beginnen met de buitentemperatuursensor; dit slaat nergens op. Er zit nota bene al een sensor achterop dat ding. Die hoort aan je huis te hangen waar 'ie niet wordt beïnvloed door de luchtstroming van de WP zelf.
En qua isolatie op de leidingen zou je willen meten wat het temperatuurverschil is tussen het water dat de WP verlaat en waar het de woning binnenkomt. Adhv de flowrate en het temperatuursverschil kun je dan bepalen hoeveel warmte je in de grond steekt.
Het is duidelijk dat er veel zaken aan die installatie niet deugen. Een aantal zijn er al verbeterd (in het genoemde eigen topic), maar ik durf wel te stellen dat er in deze installatie zoveel fouten zijn gemaakt dat dit op afstand (door ons) niet is op te lossen. Zie daarvoor ook de foto’s in het betreffende topic. We kunnen adresseren, maar daar houdt het aardig op.. en dat is door een hoop van ons inmiddels gedaan.

Het vervelende is alleen dat de situatie niet verbetert. Zo te lezen zijn er al verschillende keren monteurs langsgeweest en die hebben deze problemen niet geaddresseerd en/of opgelost. Dit lijkt mij ook de taak van de oorspronkelijke installateur, en niet Vaillant.

Als je zelf de kennis en handigheid niet bezit, dan is een derde partij inschakelen om dit op te laten lossen de enige oplossing. Anders blijven we rondjes lopen.

Overigens; drie cijfers achter de komma kunnen aanpassen, en 1.5% beter rendement halen is ook leuk! Je bent een Tweaker of niet ;) 8)

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:01
Wisten jullie dat in de buitenvoeler van de Vaillant ook een antenne zit die data van de atoomklok binnenhaalt? Daarom staat de tijd altijd goed.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:00
Ik heb duidelijk geen buitenvoeler van Vaillant 😄

  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 05:06
Technician- schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 21:11:
Wisten jullie dat in de buitenvoeler van de Vaillant ook een antenne zit die data van de atoomklok binnenhaalt? Daarom staat de tijd altijd goed.
Bij mij stond hij een paar week te lang op zomertijd. Daarna stond hij ‘ineens’ goed. Had het al handmatig gedaan, maar sprong steeds terug. Bij mij denk ik koude atomen 😁

  • Vandelek
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 14-01 17:14
Wanneer schakelen jullie over van uitgebreid naar actief en weer terug?
En veranderen jullie dan nog meer dan alleen deze instelling!

Vindt ik wel interessant om te weten. Ik ben daar nog mee zoekende.

  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13-01 23:39
Gramser schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 18:06:
@Sonja12s heeft eerder een eigen topic gekregen omdat het vrij specifieke problemen waren, waar juist dieper op díe problemen in kon worden gegaan zonder dat het versnippert raakt.

Dit is allemaal een herhaling van zetten.
Modbreak:lees je mail.
Lekker plaatje toch:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sX1hnYr8EV6j5zwYlFhvcNJXkfg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EfaIsSzVB5MvEdZMvaBjYUdU.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 19% gewijzigd door teacher op 14-01-2026 07:44 ]


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:15
Technician- schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 21:11:
Wisten jullie dat in de buitenvoeler van de Vaillant ook een antenne zit die data van de atoomklok binnenhaalt? Daarom staat de tijd altijd goed.
Meestal is de ontvangst van het DCF77 signaal (77 kHz) prima, maar niet altijd.
Kan je ook via de diagnosecodes en de ebus volgen.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13-01 23:39
dunklefaser schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:10:
[...]

Meestal is de ontvangst van het DCF77 signaal (77 kHz) prima, maar niet altijd.
Kan je ook via de diagnosecodes en de ebus volgen.
@Technician- en @dunklefaser jullie zijn toch de installateurs.........zit die buitensensor nou fout geplaatst of plakken jullie m ook op die plek.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:01
Sonja12s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:14:
[...]

@Technician- en @dunklefaser jullie zijn toch de installateurs.........zit die buitensensor nou fout geplaatst of plakken jullie m ook op die plek.
Maakt allemaal niet zoveel uit.
Bij jou zijn wat details die beter kunnen maar op de grote lijn veranderd dat allemaal niks. Kun je veel geld steken in nieuwe leiding, buitenvoeler verplaatsen, veren onder de unit.
Je zult hem toch horen, het vermogen blijft te klein (voor de verwachting) en het verbruik valt tegen.

  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13-01 23:39
Technician- schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:18:
[...]

Maakt allemaal niet zoveel uit.
Bij jou zijn wat details die beter kunnen maar op de grote lijn veranderd dat allemaal niks. Kun je veel geld steken in nieuwe leiding, buitenvoeler verplaatsen, veren onder de unit.
Je zult hem toch horen, het vermogen blijft te klein (voor de verwachting) en het verbruik valt tegen.
Dank voor je reactie. Maar waarom roepen velen dan dat de buitensensor fout zit en ik deze moet verplaatsen?

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:15
Sonja12s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:14:
[...]

@Technician- en @dunklefaser jullie zijn toch de installateurs.........zit die buitensensor nou fout geplaatst of plakken jullie m ook op die plek.
Geen installateur hier - gewoon een tweaker met een Vaillant aroTherm pure split.
En wat de plaatsing van mijn buitensensor betreft - ook die is niet optimaal,
maar er valt mee te leven en te regelen.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13-01 23:39
MotorBeast schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 18:12:
[...]


En ik zei van wel. Zeker met radiatoren.
jij wel...hij niet. En nu moet ik?

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:01
Sonja12s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:23:
[...]

Dank voor je reactie. Maar waarom roepen velen dan dat de buitensensor fout zit en ik deze moet verplaatsen?
Omdat Tweakers van de puntjes op de i zijn en de beste efficiëntie willen.
Bij jou zal dat ook wel net iets schelen, misschien 1-2C waardoor je Ta weer 1C hoger of lager zou zijn. Maar dat is in geen velden of wegen een “oplossing” voor je “problemen”

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:53
Sonja12s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:14:
[...]

@Technician- en @dunklefaser jullie zijn toch de installateurs.........zit die buitensensor nou fout geplaatst of plakken jullie m ook op die plek.
Er zitten schroef gaten achter op de plaat van de buitensensor en geen plakstrip. Waar hoort hij dus? Op een muur op x hoogte in de schaduw liefst op Noord. X weet ik niet meer, zie installatie handleiding.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:00
Sonja12s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:08:
[...]


Lees het bericht van Steijn eens goed. Hij begrijpt hoe dit topic dient te werken ipv jullie geneuzel over een cob van 4.7 of 4.8 of een stooklijn aanpassen van 0.31 naar 0.32
Denk dat er een paar eens goed de start van dit topic moeten lezen.
Weet je trouwens dat er in dit hele topic het woord stooklijn 731x voor komt en het woord cob 924X .....
Lekker plaatje toch:
[Afbeelding]
COP.

En ik denk dat jij je voordeel kunt doen - en mogelijk al hebt gedaan- met je eigen topic. Wat me verbaast is dat je blijft afgeven op in jouw ogen onkundige installateurs, maar ook adviezen hier niet ter harte neemt. Het beeld van die adviezen dat bij mij blijft hangen, is dat er een mix van zaken is die bij jou niet goed zitten, en zoals @Technician- aangeeft is de basis misschien wel een te kleine WP. Maar zaken als een buitenvoeler op de unit (wat je bij niemand hier ziet) helpen daar niet bij. Het is niet raar dat we eerst streven naar de basis op orde. Daar hoort dit ook bij.
En omdat bij jou die mix er is, die het complex maakt (anders was de oplossing vast wel gerealiseerd, inmiddels, nietwaar), kreeg je dat eigen topic. Er werd en wordt daar net zo hard meegelezen en gereageerd, maar als je graag hier verder vragen wil stellen, prima wmb. Meesten van ons zouden in jouw schoenen meer geholpen zijn met een casus-specifiek topic.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:00
Vandelek schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 22:08:
Wanneer schakelen jullie over van uitgebreid naar actief en weer terug?
En veranderen jullie dan nog meer dan alleen deze instelling!

Vindt ik wel interessant om te weten. Ik ben daar nog mee zoekende.
In mijn geval schakel ik rond de 7-8 graden over. Als het kouder is, naar Actief. Warmer, uitgebreid. Stooklijn doe ik dan in principe niks aan, maar heb wel gemerkt dat bij de echt lagere temperaturen een licht hogere stooklijn net wat beter werkt.

  • jegenmeister
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 21:50
Ik zie online dat er in duitsland twee softwarepaketten zijn gekomen, Energieplus en Optiemierungplus: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vywB9R_XfosSowui9LzQ1NL6Xhs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lTFxpLwX6TP9iWywP52RI1kr.png?f=fotoalbum_large
https://www.vaillant-grou...installation-options.html
Hopelijk komt dat ook naar Nederland en ook voor de bestaande warmtepompen!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:25
MotorBeast schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:56:
[...]


Met radiatoren stoken maakt de een juiste meting en stooklijn wel uit. Ik stook met een minimum van 32 graden tot en met 45 bij -10. Bij een vloerverwarming liggen die waardes veel dichter bij elkaar en zal 1 of 2 graden aanvoer geen wereld van verschil maken. Met radiatoren een kleine afwijking en je krijgt overschoot of je haalt je setpoint niet.
Denk je?
Mijn ervaring is weer anders want in de badkamer hangt een oude stalen radiator(ja overbemeten) en die loopt lineair mee met de vloerverwarming beneden.

Je zou verwachten dat de ruimte zou afkoelen tijdens -10 buiten maar dat gebeurde niet.
Nog getest door beneden de ruimtetemperatuur te verhogen, de badkamer kwam prima mee.

De badkamer zit aan de buitenmuur op Noord.
En daar onder een ijskoude toiletruimte want daar hangt nog geen afgiftepunt, net als naastgelegen ruimtes niet verwarmd worden.

Er hangen geen ventilatoren op de radiator daar.

[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 14-01-2026 08:53 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Steyn_E
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 00:51
Vandaag weer aan het knutselen geweest; de VRC 720 was eindelijk binnen en nu kon ik dus de VR70 in gebruik nemen. Althans, dat was het plan.

Eerst vond de regelaar helemaal geen VR70 of VWZ. Door die beiden eerst in te schakelen en daarna pas de buitenunit (en daarmee de VRC) kreeg ik die alsnog te zien tijdens installatie.

Vervolgens crasht heel de software van de regelaar bij het volgende gedeelte van de ingebruikname. Na het kiezen van schema 8 komt de vraag -Zonnewarmte aanwezig- volgens mij. Telkens een reset van de VRC na het kiezen van -nee- (in mijn geval). Wat bleek; de FM3 gaf aan op adres 3 te staan. Er blijkt een klein draaischakelaartje in de VR70 om een adres te kiezen (1t/m3) en na die dus twee tikken naar links te draaien kon ik wél de installatieassistent doorlopen. Dom apparaat kan daar blijkbaar niet voor waarschuwen en crasht naar het begin van de installatieassistent.

Inmiddels werkt alles behalve de buitensensor. De VWZ AI regelde keurig op basis van de luchtinlaat sensor op de monoblock. Echter de VRC wil blijkbaar echt de losse buitenthermostaat aangesloten hebben op diezelfde VWZ. Heb de maximum flow temp maar ff op 30 graden gezet want bij gebrek aan signaal stookt ie automatisch op de maximumtemperatuur. Ruimtecompensatie op actief zodat ie nu ff ‘aan-uit’ regelt. Krijg dat vandaag niet meer geregeld.

Wel leuk: kan nu de buffertemperatuur boven en onder uitlezen. De theorie van een groter buffervat om menging tegen te gaan lijkt aardig te kloppen: na een minuutje of 10 verwarmen zien de sensoren dit bij 1900l/u over de WP en 1500l/h over het afgiftesysteem
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wfSleVPIO8ZTl1um92YYzu8uHyc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R7JLYYO2rNm9eQwjymzW9ZQk.jpg?f=fotoalbum_large
Enige mate van stratificatie blijkt dus inderdaad mogelijk. Let wel: dit is een 500L RVS SWW vat met dus aan de bovenzijde een inlaatpijp zit die omhoog wijst in het vat, met T-koppelingen zijn de WP en de afgiftepomp parallel aangesloten op dezelfde aansluitingen in het buffervat.
Volgens dit schema dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jSga3lW7fHQ6WUbeeqBHPyv3_Eo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/utce8pYnscEmbM0AqLVYYMtS.jpg?f=fotoalbum_large

Hierdoor stroomt ‘slechts’ ca 500l/h door die 500l buffer. Bij een dergelijke stroomsnelheid valt de menging dus mee. Zometeen de VR940f uitproberen. Wish me luck…

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:25
Zo te zien is de myvalliant app geupdate, ik hoef niet meer steeds koeling uit te vinken om de COP van verwarming te zien.

Nu nog fluisterbedrijf optie toevoegen.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:15
Zo te zien moet ik nog ff wachten om de versie 3.5.1 via APKPure te kunnen installeren.
Waarschijnlijk niet veel nieuws voor mijn systeem. De COP doe ik sowieso anders
en met de "ENERGIE-EFFICIËNTIE" voor verwarmen/koelen/warm water kan ik niets beginnen.

[ Voor 22% gewijzigd door dunklefaser op 14-01-2026 21:13 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Kees_frl
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23:15
mr_evil08 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 19:02:
Zo te zien is de myvalliant app geupdate, ik hoef niet meer steeds koeling uit te vinken om de COP van verwarming te zien.

Nu nog fluisterbedrijf optie toevoegen.
Liever de optie schakelen tussen actief en uitgebreid :)

WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:53
Kees_frl schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:00:
[...]


Liever de optie schakelen tussen actief en uitgebreid :)
Die gaat denk ik nooit komen. 99% van de gebruikers kent het verschil niet eens en zet dat ding op 21 met een te hoge stooklijn. Wordt toch warm?

Sterker nog, mijn installateur zei me bijna dwingend dat ik niet aan de instellingen mocht zitten van de thermostaat.

[ Voor 15% gewijzigd door MotorBeast op 14-01-2026 20:14 ]


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:25
Kees_frl schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:00:
[...]


Liever de optie schakelen tussen actief en uitgebreid :)
Ik stuur meer op gevoelstemperatuur dan werkelijke temperatuur.

De thermostaat is daar te dom voor, de vloer is warm tijdens aanwezig op uitzondering als de zon op de ramen schijnt.

Kan op een redelijk vaste Ta verwarmen.
Rest gaat via de planner.

Vroeger wel automatisch laten doen dat resulteerde altijd in een koude vloer terwijl de kamertemperatuur wel klopte, het was niet zuiniger hier.

[ Voor 102% gewijzigd door mr_evil08 op 14-01-2026 20:25 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:00
En omdat dat voor iedereen verschilt, pleit ik voor zelf programmeerbare snelkeuzetoetsen.

Gaat er ook nooit komen.

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:50
mr_evil08 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 19:02:
Zo te zien is de myvalliant app geupdate, ik hoef niet meer steeds koeling uit te vinken om de COP van verwarming te zien.

Nu nog fluisterbedrijf optie toevoegen.
Dit is al een hele fijne toevoeging _/-\o_ nu zou het nog mooi zijn als ze de COP gewoon direct gescheiden voor verwarming en warm-water zouden laten zien. Dan hoef je überhaupt niet meer met filters te rommelen.
Kees_frl schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:00:
[...]
Liever de optie schakelen tussen actief en uitgebreid :)
Ook deze ja, dat zou de kers op de taart zijn. Al met al hebben we dan best nog veel controle via de MyVaillant app.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:01
NL-Kasper schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:50:
[...]

Dit is al een hele fijne toevoeging _/-\o_ nu zou het nog mooi zijn als ze de COP gewoon direct gescheiden voor verwarming en warm-water zouden laten zien. Dan hoef je überhaupt niet meer met filters te rommelen.


[...]

Ook deze ja, dat zou de kers op de taart zijn. Al met al hebben we dan best nog veel controle via de MyVaillant app.
In de pro app zit dat allang, COP aanklikbaar van SWW, CV, Koeling of alles. >:)

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:15
Technician- schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 21:15:
[...]

In de pro app zit dat allang, COP aanklikbaar van SWW, CV, Koeling of alles. >:)
Moeten we wel allemaal Vaillant installateur of zoiets worden, die kunnen daarmee professioneel omgaan :+ .

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:01
dunklefaser schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 21:21:
[...]

Moeten we wel allemaal Vaillant installateur of zoiets worden, die kunnen daarmee professioneel omgaan :+ .
Bij bv hybride staat gas er ook bij. En kun je alle grafieken op de kolommen klikken en dan dag/week/maand/jaar verbruiken uitdraaien.
Zowel opbrengst als toegevoegde energie.

Ja ze zouden voor pro-gebruikers die app vrij moeten geven. Maar snap ook wel dat de gemiddelde gebruiker daar nog terluurser van wordt, je kunt ook alle parameters aanpassen en het goed stuk maken zeg ma.
Pagina: 1 ... 195 196 Laatste

Let op:
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic