• marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 27-11 22:10
mjkl schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:05:
[...]

Jij gebruikt de C6 ebus adapter met ethernet zie ik? Werkt dat goed voor jou? Ik zit met het eigenaardige probleem dat de adapter (C5 in mijn geval) over ethernet regelmatig zijn IP kwijtraakt en "vergeet" een nieuwe aan te vragen. Wifi lijkt wel stabiel bij mij vreemd genoeg
Ik heb een ebus C6 adapter, en gebruik die via WiFi. Dat werkt goed, tot het niet meer werkt :P Soms kan ik hem 1 tot 10 dagen niet bereiken via WiFi, en dan werkt het plots weer goed voor een aantal dagen. Zou dat hetzelfde kunnen zijn? Ik zal straks eens opzoeken of ik hem een vast IP heb gegeven of niet.

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 08:48
marcop23 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:12:
[...]

Heb je de WP in de SWW-modus "normaal" of "Eco"? In mijn ervaring kan het in "Eco" gauw wat (te) lang duren om het SWW-vat op te warmen, maar dat het in de normale modus (op maximaal vermogen) prima gaat. Ik wissel dus elk half jaar: in de zomer op eco, in de winter op normaal.
Eco. Dat is niet alleen vanwege zuinigheid, maar ook lawaaireductie. De 75/6 kan in maximale performance aanzienlijk kabaal maken. Ik vind dat niet acceptabel voor de omgeving/buren/mijzelf. Eco tempert de SWW.

Voor de CV heb ik een ander truukje: via de ebusd controller maximaliseer ik Tmax = Tretour+7. Zodanig gaat de WP niet voluit na een defrost. Werkt normaal prima, maar op dit soort dagen is het wel beperkend qua warmteopbrengst.

Normaliter is het een dag of 3 totaal per seizoen een beetje comfort inleveren.

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
DoMoFo schreef op maandag 23 november 2026 @ 22:10:
Sinds vrijdag pruttelt hier ook een 75/8.1 Plus met dank aan Warmtepomponline...

Ondanks wat logistieke uitdagingen bij aanvang, die zeer adequaat en flexibel door "Stoker" zijn getackeld, en het mooie werk en doorzettingsvermogen van Lennard, zitten we er inmiddels weer warmpjes bij! Heb alleen gemerkt dat er, naast de manual en 915 pagina's in dit topic ;), nog een heule hoop te leren is m.b.t. de finetuning van het systeem.

Ook naar o.a. ITHO & WeHeat gekeken, de eerste viel af door de aansturing uit 1970, de ander door het gebrek aan enig inzicht / controle "onder de motorkap". Nu ben ik ook niet bepaald lyrisch over de interface van Vaillant :+ , maar een beetje gezond Europees protectionisme en eBUS hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. Woning heeft VVW op alle verdiepingen en heeft uitsluitend op de pomp van de CV gedraaid, ook in de nieuwe situatie geen externe pomp en ook geen buffervat. Enige uitdaging is de bestaande 25mm aanvoer vanaf zolder waar de MEH en (secundaire) verdeler staat, naar de (primaire) verdeler BG, maar dat lijkt vooralsnog geen probleem.

Oud (CV Gas):
  • Intergas 36 CV Ketel + 2x WTH (staal) Verdelers met zoneregeling
  • 200mm HoH, Badkamer 100mm HoH
  • Verdeler BG: 4 kringen, 315 Meter x 16mm, 3457W, 343l/h
  • Verdeler 1ste / Zolder: 6 kringen, 400 Meter x 16mm, 3957W, 392l/h
Nieuw (Vaillant Full Electric) :
  • aroTHERM Plus VWL 75/8.1
  • VWZ MEH 97/7 + VR940
  • sensoCOMFORT VRC 720/3 + VRC 9535
  • 2x Robot LTC Composiet
  • Nexus 300-XL/LE1-32 Boiler
Eerste ervaringen:

- Vrijdag initieel gestart met het opwarmen van de boiler en daarna wat kW's de woning in, gedurende de werkzaamheden was e.e.a. al lekker afgekoeld. Is toch even wennen om >25kWh extra op de meter te zien, maar gas staat op 0,01 m3 van een eitje koken, dus alles volgens plan...

- Zondag eerste Legionella run bij -1, viel me op dat de 3-fase BUH ingesteld op 4.5-5kW "scheef" meedoet: L1=0.7kW, L2=2kW, L3=2kW. Gelukkig, geheel bij toeval, staat de WP zelf op L1, dus samen redelijk gelijk belast wat uiteindelijk de bedoeling was. Ga wel met wat automatisering spelen, zoals in dit topic al wat voorbeelden staan, want ik vind iedere zondag naar 75°C wel erg gortig.

- De Nexus boiler moet ik nog enigszins leren begrijpen, ik heb een temperatuur sensor aan de onderzijde zitten waar het systeem (en ik) nu op monitor. Wat de optimale waarden zijn om i.e.g. 4 personen iedere dag te laten douchen en of het hebben van een tweede (boven) sensor meerwaarde biedt is mij nog niet geheel duidelijk.

- De Vaillant App "Verzameling-Webviews-uit-de-AppStore" is een regelrechte aanfluiting voor dit segment en ik zou mij als zelf respecterende fabrikant kapot schamen om zoiets aan te bieden... Leuk als prototype voor leerlingen van een ICT opleiding, een fatsoenlijke (werkende) native app is wel het minste wat je als internationale klimaatbeheersing boer beschikbaar kunt stellen... Maar goed, je kunt op knopjes drukken in een "App", en vervolgens gebeurt er ook nog wat. De paarse broek bij marketing, de duitse Hubert-Jan, zal het intern wel met een slidedeck genaamd "Online & Connected" gepitcht hebben...

- Los van het inmiddels al 4x opnieuw aanmelden op de App "Verzameling-Webviews-uit-de-AppStore" wegens onbekende problemen zou het ook leuk zijn als alle beschikbare menu instellingen van de sensoCOMFORT via deze weg te configureren waren. Zelfs de brakke webviews zouden een betere ervaring geven dan onhandig scrollen op een wallmount...

- Inmiddels de flowmeters op de zolder verdeler flink teruggedraaid om de verdiepingen te temperen, gaat nog steeds bijna 1100l/h door het systeem, dus dat lijkt goed te gaan. Na de start met een stooklijn van 0.4 naar 0.2 gegaan, die lijkt "adaptief" te zijn, inmiddels is deze geheel automagisch naar 0.225056 gesprongen, maar dat zou ook door ebusd kunnen komen.

- De eBUS interface maakt, met het gemis van een fatsoenlijke app / webportal als eindklant, een hoop goed. Alvast vlug een dashboardje bij elkaar geklikt i.c.m. een C6 eBUS adapter + Ethernet module en HA.

[Afbeelding]
Gefeliciteerd. Veel en lang plezier ervan gewenst!

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
Question Mark schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:15:
[...]

Dat is sterk afhankelijk van je energiecontract (vaste prijs vs dynamisch) en een evt. overschot van je zonnepanelen. Dat laatste zeker met het wegvallen van het mogen salderen.

Wat bij mij enorm veel winst opgeleverd heeft, is afstappen van het ingebouwde legionella programma (die altijd de backupheater gebruikt). In plaats daarvan automatiseer ik via Home Assistant dat gedurende een blok per week de boilertemp naar 65 graden ingesteld wordt. Dat scheelde mij 2 á 3 Kwh per legionellarun.
Verder kan je de LR op 60 ºC zetten, is meer dan genoeg (ook volgens het RIVM) om de bacterie de doden en scheel tijd en energie.

  • Plint
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 09:21
PcFer schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:05:


[...]

Misschien douchen wij lang/heet, maar ik vind het opvallend dat je met zo'n laag setpoint en dergelijk verbruik met 1 run per dag uitkomt. Hoeveel kWh aan warm water genereer je gemiddeld per dag?
Onze kinderen douchen niet iedere dag, en wij douchen niet lang.
Als ik in de app kijk gemiddeld tussen de 8-9 kWh aan energie aangemaakt. Legionellarun weggelaten. De dag na de run kan ook 4kWh.

Ik hoop met de eBus wat meer inzicht te krijgen.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 27-11 16:02

mr_evil08

mjkl schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:05:
[...]

Jij gebruikt de C6 ebus adapter met ethernet zie ik? Werkt dat goed voor jou? Ik zit met het eigenaardige probleem dat de adapter (C5 in mijn geval) over ethernet regelmatig zijn IP kwijtraakt en "vergeet" een nieuwe aan te vragen. Wifi lijkt wel stabiel bij mij vreemd genoeg
Heb je in de router een DHCP reservering gemaakt?

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 27-11 22:10
Ik heb een post gemaakt in het ebus-topic, laten we dit onderwerp voortzetten:
marcop23 in "Verwarming uitlezen met ebusd"

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:59

Technician-

Jayjr83 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:27:
[...]

Verder kan je de LR op 60 ºC zetten, is meer dan genoeg (ook volgens het RIVM) om de bacterie de doden en scheel tijd en energie.
Desinfectie eind temperatuur op 60C,
Op welke hoogte meet je en hoe warm denk je dat het op de bodem van de tank zal worden. Ik heb hetzelfde gedacht vroeger maar als je regelmatig oude boilers aftapt afvoert en soms doormidden slijpt (BBQ!) en er hele bergen slijm uit kunt scheppen dan weet je hoe veel bacteriegroei er kan optreden in zo’n vat.
Niet voor niks (denk ik) dat de huidige gen de legionellarun tot 75C (op 2/3 hoogte) doet, ik verwacht dat je dan op de bodem krap aan 60C haalt.

Adviseur FixClima


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:59

Technician-

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jEdaSEsm9yzTnYuFDzE8tmc-xK4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ygSjWSxqaJAtZYEeJFIvCMLS.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kOJ7P1HKyHb_ziDB91pwGVv5fdo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rNJqImzo8RlmufqQNYrB4lFD.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand al eens de muur/vloer kap uit eps gebruikt voor de VWL /8.1?
Vaag ding om te monteren, een IKEA beschrijving is duidelijker. :P

(Ja deze moet nog afgewerkt worden)

Adviseur FixClima


  • Question Mark
  • Registratie: Mei 2003
  • Nu online

Question Mark

Moderator SSC/WOS

F7 - Nee - Ja

Jayjr83 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:27:
[...]
Verder kan je de LR op 60 ºC zetten, is meer dan genoeg (ook volgens het RIVM) om de bacterie de doden en scheel tijd en energie.
Kan, maar let op dat je wel afhankelijk bent van de locatie van je temperatuursensor in je boiler. Als die bovenin zit en 60 graden meet, wil dat niet zeggen dat de onderkant van het vat dat ook al is. Ik zit wat dat betreft iets meer in het kamp "better safe, than sorry". :)

Edit: wat hierboven dus ook al aangegeven wordt.

[ Voor 4% gewijzigd door Question Mark op 25-11-2026 08:46 ]

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B


  • Piemol
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 27-11 18:31
Hoe ervaren jullie de kwaliteit van de app?
Laatste twee weken twee keer gehad dat de app ongeveer een halve dag "geen gegevens kan ophalen" en dan krijg je plots een inlogscherm voor je neus. Na opnieuw inloggen niks aan de hand.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:59

Technician-

Piemol schreef op woensdag 25 november 2026 @ 09:31:
Hoe ervaren jullie de kwaliteit van de app?
Laatste twee weken twee keer gehad dat de app ongeveer een halve dag "geen gegevens kan ophalen" en dan krijg je plots een inlogscherm voor je neus. Na opnieuw inloggen niks aan de hand.
Apps en ICT is een zwak punt van Vaillant.
Maar ja als je dat vergelijkt met apps van Panasonic, daikin en Mitsubishi dan valt het ook wel weer mee.

Adviseur FixClima


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 27-11 16:02

mr_evil08

Piemol schreef op woensdag 25 november 2026 @ 09:31:
Hoe ervaren jullie de kwaliteit van de app?
Laatste twee weken twee keer gehad dat de app ongeveer een halve dag "geen gegevens kan ophalen" en dan krijg je plots een inlogscherm voor je neus. Na opnieuw inloggen niks aan de hand.
De App herinstalleren of wat ik doe App>App-info>Opslagvebruik>Gegevens wissen.
Is een Android kwaaltje meerdere apps hebben dit bij mij, vooral als een update is geweest.

Gegevens gewist dan werkt alles weer snel en naar behoren.

Als je Apple hebt wellicht hetzelfde.

[ Voor 26% gewijzigd door mr_evil08 op 25-11-2026 10:59 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Piemol
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 27-11 18:31
@mr_evil08 @Technician-
Bij toeval ook een reactie van Vaillant hierover, die geven aan dat ze enkele kleine storingen hebben gehad aan hun kant waardoor dit veroorzaakt werd.

Zal het legen van de app cache ook eens proberen mocht dat nodig zijn.

  • Kees_frl
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22:43
Heb nu de melding nieuwe algemene voorwaarden in de app, maar als ik ze wil accepteren krijg ik een foutmelding.

WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 400 ZZO= 10.8 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV - Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
@dunklefaser @Proton_ @Faston @heszol @Ronald @NL-Kasper


Vraagje.. ik heb een mogelijkheid om evt 32 leiding door de koof naar de verdeler aan te leggen.


Situatie is nu: 22cv leiding ongeveer 18 meter aanvoer en 18 retour naar een pomp mengverdeler. (Alles werkt maar veel stroomverbruik door mengen) wp levert bv 37 graden en vloer temperatuur is nog geen 30 graden.


Stroomverbruik gister bv 46kw voor enkel verwarmen. Moet nu een stooklijn van 0.6 hanteren anders zakt de temperatuur. Denk dat ik met de nieuwe situatie lagere stooklijn en minder warmte verlies kan creëren. Warmte gaat dan direct de vloer in ipv mengen.


Nieuwe situatie: 32mm leiding ongeveer 10 meter aanvoer en 10 retour naar een pomploze verdeler.


Vraag……doen of niet doen?

[ Voor 4% gewijzigd door Jansen1987 op 25-11-2026 12:22 ]


  • Anithing
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 27-11 14:54
Hier inmiddels ook semi de knoop doorgehakt om ergens in het komende jaar een Vaillant warmtepomp te gaan plaatsen. Nu twijfel ik alleen nog tussen de AroTherm 55/7.1 Pro en de 55/8.1 Plus (eventueel optioneel de 75 voor beide).

Ik vind het lastig om hier een goed beeld bij te krijgen, maar in hoeverre maakt de Pro nu meer geluid dat de Plus? Het scheelt namelijk stiekem toch best veel geld, en hoewel ik zou willen dat het anders was speelt het financiële aspect wel degelijk mee.

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
Anithing schreef op woensdag 25 november 2026 @ 13:02:
Hier inmiddels ook semi de knoop doorgehakt om ergens in het komende jaar een Vaillant warmtepomp te gaan plaatsen. Nu twijfel ik alleen nog tussen de AroTherm 55/7.1 Pro en de 55/8.1 Plus (eventueel optioneel de 75 voor beide).

Ik vind het lastig om hier een goed beeld bij te krijgen, maar in hoeverre maakt de Pro nu meer geluid dat de Plus? Het scheelt namelijk stiekem toch best veel geld, en hoewel ik zou willen dat het anders was speelt het financiële aspect wel degelijk mee.
Het (bijna enige) verschil van de Plus met de Pro is de hogere uitvoer temp. Het ligt dus vooral aan wat jij nodig hebt aan aanvoertemp. voor jouw afgifte (ook als het een keer flink vriest) of je de Plus nodig hebt. Wij doen de Plus eigenlijk alleen bij woningen waarbij de woning met een aanvoertemp. van ≤ 60 ºC graden niet warm krijgt. Lukt dan wel dan is de Pro eigenlijk altijd de beste keuze.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10:10

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Jansen1987 Gisteren hier 69,7 kWh aan warmte met 18,7 kWh aan stroom
maar dat zegt natuurlijk niets zonder buitentemperatuur, binnentemperatuur een aanvoertemperatuur en bijvoorbeeld extra circulatiepompen..

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Jan1337
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 25-11 15:34
Mijn AroTherm Pro is vorige week geplaatst en ik twijfel of dit stuk piepschuim bovenaan de achterkant van de buitenunit er wel hoort te zitten. Het is redelijk netjes zwart piepschuim, dus wellicht wel. In de installatiehandleiding kwam ik niks tegen over verwijderen van verpakkingsmateriaal. Op de beperkte afbeeldingen online van de achterkant zie ik bij geen enkele Arotherm piepschuim zitten, ook niet op de Pro. Weet iemand hier of de installateurs bij mij zijn vergeten dit weg te halen? Thanks :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rv2U6bDcWy0kG010zf7ZlKGSIUs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PHJuF38T0GaCsH16ncDMJJ2w.jpg?f=fotoalbum_large

  • Acadiane
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 27-11 09:22
Acadiane schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 17:08:
Eergisteren heb ik onze Vaillant Arotherm uit 2023 schoongemaakt en nagekeken. Daarbij viel corrosie op van diverse gepoedercoate delen en de grondplaat waar de pomp op staat.

Dit is de bodemplaat achter de ventilator:
[Afbeelding]

Dit is het deksel:
[Afbeelding]

En dit de plaat waar de pomp e.d. op staat:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Iemand dit ook al bij de hand gehad? Al met al vind ik het wel erg snel, in het vierde jaar na installatie.

Ik heb al een bericht naar de leverancier gestuurd, die zou het opnemen met Vaillant. Ik ben benieuwd.
Ik quote nu mijzelf, hopelijk mag dat... want anders is het wel moeilijk terug te vinden waar het om gaat.

Het betreft roest op een Vaillant buitenunit, geplaats mei 2023. De roest zit aan de binnenzijde. (Zie de gequote post)

Nu heb ik de installateur op de hoogte gesteld en gevraagd of dit onder garantie valt. De installateur heeft dit doorgezet naar Vaillant. Het antwoord is dat het niet onder garantie valt en dat is best wel teleurstellend.

Nu is er wettelijk gezien een verschil tussen fabrieksgarantie en wettelijke garantie. De fabrieksgarantie van Vaillant is 2 jaar. Tijdens de fabrieksgarantie ligt de bewijslast bij de producent, bij de wettelijke garantie (die langer is dan de fabrieksgarantie) ligt de bewijslast bij de consument.

Een warmtepomp behoort gemiddeld gezien zo'n 15 jaar mee te gaan. Nu al in het derde jaar roest vind ik niet passend voor een A-merk zoals Vaillant. Ik wil dit dus niet zomaar laten gaan. Ik zit alleen met de bewijslast. Ik heb contact gehad met de consumentenbond en die raden aan om expertise in te zetten. Makkelijk gezegd, want hoe doe je dat, welke expertise en "wat gaat dat wel niet kosten".

Hebben jullie ideeën? Of verwacht ik teveel en is roest "normaal" na 3 jaar?

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
Acadiane schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:18:
[...]

Ik quote nu mijzelf, hopelijk mag dat... want anders is het wel moeilijk terug te vinden waar het om gaat.

Het betreft roest op een Vaillant buitenunit, geplaats mei 2023. De roest zit aan de binnenzijde. (Zie de gequote post)

Nu heb ik de installateur op de hoogte gesteld en gevraagd of dit onder garantie valt. De installateur heeft dit doorgezet naar Vaillant. Het antwoord is dat het niet onder garantie valt en dat is best wel teleurstellend.

Nu is er wettelijk gezien een verschil tussen fabrieksgarantie en wettelijke garantie. De fabrieksgarantie van Vaillant is 2 jaar. Tijdens de fabrieksgarantie ligt de bewijslast bij de producent, bij de wettelijke garantie (die langer is dan de fabrieksgarantie) ligt de bewijslast bij de consument.

Een warmtepomp behoort gemiddeld gezien zo'n 15 jaar mee te gaan. Nu al in het derde jaar roest vind ik niet passend voor een A-merk zoals Vaillant. Ik wil dit dus niet zomaar laten gaan. Ik zit alleen met de bewijslast. Ik heb contact gehad met de consumentenbond en die raden aan om expertise in te zetten. Makkelijk gezegd, want hoe doe je dat, welke expertise en "wat gaat dat wel niet kosten".

Hebben jullie ideeën? Of verwacht ik teveel en is roest "normaal" na 3 jaar?
Ik werk sinds 2022 en heb nog nooit gehoord van roest in of op een buiteneenheid van Vaillant. Lijkt mij erg uitzonderlijk. Als het aan de binnenkant zit lijkt mij de bewijslast al wat makkelijker, want dit lijkt me niet aan externe schade te liggen na de plaatsing.

Maar goed heb je al contact gehad met je rechtsbijstand?

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
Jan1337 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:09:
Mijn AroTherm Pro is vorige week geplaatst en ik twijfel of dit stuk piepschuim bovenaan de achterkant van de buitenunit er wel hoort te zitten. Het is redelijk netjes zwart piepschuim, dus wellicht wel. In de installatiehandleiding kwam ik niks tegen over verwijderen van verpakkingsmateriaal. Op de beperkte afbeeldingen online van de achterkant zie ik bij geen enkele Arotherm piepschuim zitten, ook niet op de Pro. Weet iemand hier of de installateurs bij mij zijn vergeten dit weg te halen? Thanks :)

[Afbeelding]
Ik heb het bij installatie nooit zien zitten, maar het staat ook niet in de handleiding om weg te halen. Maar je kan voor de zekerheid de klantenservice even bellen.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
dunklefaser schreef op woensdag 25 november 2026 @ 13:59:
@Jansen1987 Gisteren hier 69,7 kWh aan warmte met 18,7 kWh aan stroom
maar dat zegt natuurlijk niets zonder buitentemperatuur, binnentemperatuur een aanvoertemperatuur en bijvoorbeeld extra circulatiepompen..
Hier gister 159kw aan warmte met een verbruik van 45 kw. Wat voor woning heb je? Heb een geschakelde woning praktisch vrijstaand met enkel de garage aan de buren vast. Dus op de garage na rondom vrij en aardig wat raam partijen. Wel alles hr++ nieuw glas. Vind mijn verbruik toch wel aan de hoge kant als ik het zo eens hier en daar lees

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
Jansen1987 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:35:
[...]

Hier gister 159kw aan warmte met een verbruik van 45 kw. Wat voor woning heb je? Heb een geschakelde woning praktisch vrijstaand met enkel de garage aan de buren vast. Dus op de garage na rondom vrij en aardig wat raam partijen. Wel alles hr++ nieuw glas. Vind mijn verbruik toch wel aan de hoge kant als ik het zo eens hier en daar lees
Nou ik kan uit jaren ervaring met Vaillant zeggen, dat met de huidige temperaturen en een vrijstaande woning een cop 3,53 best netjes is hoor. Zit zelf op een COP van 3,31 over november en ik heb een tussenwoning.

[ Voor 7% gewijzigd door Jayjr83 op 25-11-2026 14:38 ]


  • sQuare8
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 27-11 14:42
Jansen1987 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:35:
[...]

Hier gister 159kw aan warmte met een verbruik van 45 kw. Wat voor woning heb je? Heb een geschakelde woning praktisch vrijstaand met enkel de garage aan de buren vast. Dus op de garage na rondom vrij en aardig wat raam partijen. Wel alles hr++ nieuw glas. Vind mijn verbruik toch wel aan de hoge kant als ik het zo eens hier en daar lees
Dan lijkt ons verbruik nog hoger: recent gerenoveerde rijwoning (en geisoleerd) met +-100m² vvw, verbruik van 45.85 kWh :-( :-( :-( :'(

  • Acadiane
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 27-11 09:22
@Jayjr83 Nog geen rechtsbijstand. Alleen info opgehaald bij de Consumentenbond. Ik zit nog te dubben wat te doen, vooral omdat de bewijslast bij mij ligt. Ik heb niet echt trek in een lang gevecht, maar wil wel een nette warmtepomp die zijn levensduur gaat waarmaken.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
Jayjr83 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:37:
[...]

Nou ik kan uit jaren ervaring met Vaillant zeggen, dat met de huidige temperaturen en een vrijstaande woning een cop 3,53 best netjes is hoor. Zit zelf op een COP van 3,31 over november en ik heb een tussenwoning.
Misschien moet ik ook niet zo klagen 🤣. Het kan natuurlijk altijd mooier en beter.

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
Jansen1987 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:44:
[...]

Misschien moet ik ook niet zo klagen 🤣. Het kan natuurlijk altijd mooier en beter.
Maar dat gezegd hebbende: je kan mogelijk met je stooklijn, stookschema, legionelle programma, boiler setpoint, pompsnelheid en warmte-afgifte nog wel richting de 4 optimaliseren.

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
Acadiane schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:43:
@Jayjr83 Nog geen rechtsbijstand. Alleen info opgehaald bij de Consumentenbond. Ik zit nog te dubben wat te doen, vooral omdat de bewijslast bij mij ligt. Ik heb niet echt trek in een lang gevecht, maar wil wel een nette warmtepomp die zijn levensduur gaat waarmaken.
En dat is letterlijk je goed recht. Ik vind het eerlijke gezegd wel bijzonder dat Vaillant er niets mee doet, maar je zit dan ook net een half jaar buiten de standaard garantie. Ik zou gewoon een dossier starten bij je RB, zij kunnen je dan helpen een zaak op te tuigen, want zij hebben hier ervaring mee.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10:10

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Jansen1987 Als je de 159 kWh omrekend in m³ gas kan je toch vergelijken, bijvoorbeeld met vroeger of eventueel met de buren?
Met bouwjaar huis en aantal verwarmde m² op "normale" temperaturen - dan kan je nog beter vergelijken.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Websphinxie
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 27-11 07:59
Hier ook een COP van 3,29 maar met 30,4kWh gecombineerd verbruik (27kWh CV/3,4kWh SWW).

Ik vond die 30kWh al hoog maar als ik zo lees valt dat reuze mee. Wij hebben 90m2 vloerverwarming, vrijstaande 'bungalow' met twee slaapkamer/badkamer boven langs de IJssel (dus altijd wind/vochtiger), 2003.

Schrok mij vanochtend dood. Liep om 07.30 naar de auto en er klonk een behoorlijk 'herkenbaar' kabaal - ala compressor op hoge toeren. 'G*dv*r, het zal toch niet?!'. Zag alweer helemaal gedoe met mijn buren over geluidoverlast. Hup, terug naar binnen, het dakterras op, over de balustrade op het dak...blijkt er twee huizen verder een graafmachinetje bezig te zijn, die stond even hoogtoerig warm te ronken....pfffff, viel weer mee.

16 x 455Wp & Enphase IQ7+ (7,3 kWp) - PVoutput.org / Vaillant AroTherm PRO VWL75/7.1a + VIH QW 190/7 E 18L + VRC720


  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
Websphinxie schreef op woensdag 25 november 2026 @ 15:46:
Hier ook een COP van 3,29 maar met 30,4kWh gecombineerd verbruik (27kWh CV/3,4kWh SWW).

Ik vond die 30kWh al hoog maar als ik zo lees valt dat reuze mee. Wij hebben 90m2 vloerverwarming, vrijstaande 'bungalow' met twee slaapkamer/badkamer boven langs de IJssel (dus altijd wind/vochtiger), 2003.

Schrok mij vanochtend dood. Liep om 07.30 naar de auto en er klonk een behoorlijk 'herkenbaar' kabaal - ala compressor op hoge toeren. 'G*dv*r, het zal toch niet?!'. Zag alweer helemaal gedoe met mijn buren over geluidoverlast. Hup, terug naar binnen, het dakterras op, over de balustrade op het dak...blijkt er twee huizen verder een graafmachinetje bezig te zijn, die stond even hoogtoerig warm te ronken....pfffff, viel weer mee.
Hahaha, dat zal een opluchting zijn geweest!

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
Websphinxie schreef op woensdag 25 november 2026 @ 15:46:
Hier ook een COP van 3,29 maar met 30,4kWh gecombineerd verbruik (27kWh CV/3,4kWh SWW).

Ik vond die 30kWh al hoog maar als ik zo lees valt dat reuze mee. Wij hebben 90m2 vloerverwarming, vrijstaande 'bungalow' met twee slaapkamer/badkamer boven langs de IJssel (dus altijd wind/vochtiger), 2003.

Schrok mij vanochtend dood. Liep om 07.30 naar de auto en er klonk een behoorlijk 'herkenbaar' kabaal - ala compressor op hoge toeren. 'G*dv*r, het zal toch niet?!'. Zag alweer helemaal gedoe met mijn buren over geluidoverlast. Hup, terug naar binnen, het dakterras op, over de balustrade op het dak...blijkt er twee huizen verder een graafmachinetje bezig te zijn, die stond even hoogtoerig warm te ronken....pfffff, viel weer mee.
Dan zit ik niet zo extreem hoog. Heb b.g.g. 70m2 vvw en dan nog 2 verdiepingen radiatoren.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 27-11 16:02

mr_evil08

Jayjr83 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:37:
[...]

Nou ik kan uit jaren ervaring met Vaillant zeggen, dat met de huidige temperaturen en een vrijstaande woning een cop 3,53 best netjes is hoor. Zit zelf op een COP van 3,31 over november en ik heb een tussenwoning.
3,3 is wel erg karig hoor, hier zijn allerlei ongunstige zaken aanwezig zoals laminaat vloer hoh 125 maar COP 3,9 is nog prima haalbaar.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • strandbal
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 10:12

strandbal

Was het maar zo'n feest.

Acadiane schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:18:
[...]

Ik quote nu mijzelf, hopelijk mag dat... want anders is het wel moeilijk terug te vinden waar het om gaat.

Het betreft roest op een Vaillant buitenunit, geplaats mei 2023. De roest zit aan de binnenzijde. (Zie de gequote post)

Nu heb ik de installateur op de hoogte gesteld en gevraagd of dit onder garantie valt. De installateur heeft dit doorgezet naar Vaillant. Het antwoord is dat het niet onder garantie valt en dat is best wel teleurstellend.

Nu is er wettelijk gezien een verschil tussen fabrieksgarantie en wettelijke garantie. De fabrieksgarantie van Vaillant is 2 jaar. Tijdens de fabrieksgarantie ligt de bewijslast bij de producent, bij de wettelijke garantie (die langer is dan de fabrieksgarantie) ligt de bewijslast bij de consument.

Een warmtepomp behoort gemiddeld gezien zo'n 15 jaar mee te gaan. Nu al in het derde jaar roest vind ik niet passend voor een A-merk zoals Vaillant. Ik wil dit dus niet zomaar laten gaan. Ik zit alleen met de bewijslast. Ik heb contact gehad met de consumentenbond en die raden aan om expertise in te zetten. Makkelijk gezegd, want hoe doe je dat, welke expertise en "wat gaat dat wel niet kosten".

Hebben jullie ideeën? Of verwacht ik teveel en is roest "normaal" na 3 jaar?
Ik checkte vandaag de condensafvoer van de mijne even en zag ook roest op de bodemplaat waar ik me nu wel wat zorgen over maak. Ook randjes van zijkanten kleuren roestig. Hij staat er nu drie jaar.

Zal eens goed kijken als ik hem eventjes kan missen, ding draait nu 24/7. Ben wel benieuwd wat Vaillant daarvan vindt...

Is wel nog een 85/3 overigens.

Hier stond een dode link.


  • Websphinxie
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 27-11 07:59
@mr_evil08 tips zijn altijd welkom.

Hier ook hoh 12,5. Wel een marmeren vloer van 14mm en een dekvloer waar je met een gerust hart je boor de eerste paar cm zonder schade op kan zetten. Was een idee van de eerste bewoners. Beetje jammer. Maar ik ga die zooi niet open breken en laat het mooi zitten. Het is overal lekker 20 graden. Goed zat voor nu.

16 x 455Wp & Enphase IQ7+ (7,3 kWp) - PVoutput.org / Vaillant AroTherm PRO VWL75/7.1a + VIH QW 190/7 E 18L + VRC720


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 09:47

Franciesco

Het is uiteraard geen wedstrijd, maar zelf zit ik de afgelopen twee dagen voor alleen verwarming op ca 15kWh electrisch verbruik per dag voor 19,5 graad binnentemperatuur. COP ~4,3.
Het betreft een gerenoveerde vrijstaande woning uit 1938 met vloerverwarming.

Zoals eerder vermeld draai ik dit soort dagen op Actief waarbij de WP de hele dag loopt en is de Ta nog niet boven de 25 graden geweest. Meestal is de Ta 24,5 graden.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
Franciesco schreef op woensdag 25 november 2026 @ 16:49:
Het is uiteraard geen wedstrijd, maar zelf zit ik de afgelopen twee dagen voor alleen verwarming op ca 15kWh electrisch verbruik per dag voor 19,5 graad binnentemperatuur. COP ~4,3.
Het betreft een gerenoveerde vrijstaande woning uit 1938 met vloerverwarming.

Zoals eerder vermeld draai ik dit soort dagen op Actief waarbij de WP de hele dag loopt en is de Ta nog niet boven de 25 graden geweest. Meestal is de Ta 24,5 graden.
Vvw in dekvloer zeker? En verdeler zonder mengpomp? 🫣hier ingefreesd. Dat is toch een stuk minder efficiënt. Stooklijn op 0,6 en vraag temperatuur 20,5 graden. Op moment van praten draait hij op 1500watt

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 27-11 00:18
Mijn cijfers zijn vergelijkbaar met die van @Franciesco Hier de laatste dagen constant doorverwarmd (‘s nachts middels BT doorverwarmen). Gisteren 15,6 kWh verbruikt en 73,9 kWh aan warmte geleverd. COP van 4,74 met een Ta rond de 25.
Jansen1987 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 11:57:
@dunklefaser @Proton_ @Faston @heszol @Ronald @NL-Kasper


Vraagje.. ik heb een mogelijkheid om evt 32 leiding door de koof naar de verdeler aan te leggen.


Situatie is nu: 22cv leiding ongeveer 18 meter aanvoer en 18 retour naar een pomp mengverdeler. (Alles werkt maar veel stroomverbruik door mengen) wp levert bv 37 graden en vloer temperatuur is nog geen 30 graden.


Stroomverbruik gister bv 46kw voor enkel verwarmen. Moet nu een stooklijn van 0.6 hanteren anders zakt de temperatuur. Denk dat ik met de nieuwe situatie lagere stooklijn en minder warmte verlies kan creëren. Warmte gaat dan direct de vloer in ipv mengen.


Nieuwe situatie: 32mm leiding ongeveer 10 meter aanvoer en 10 retour naar een pomploze verdeler.


Vraag……doen of niet doen?
Wat voor een vloerverwarming ligt er op de bgg? Dus de hoh maat en diameter van de slang.

Op afstand is het lastig in te schatten wat de eventuele echte besparing wordt, maar een aanvoer van 37 is voor vloerverwarming erg hoog. De stap naar een pomploze verdeler zal dus al moeten schelen, en als je het leidingtracé naar 32mm kan brengen zou ik dat zeker doen.

Het probleem is echter dat je boven nog normale radiatoren hebt begreep ik? Daar komt dan niet veel warmte meer vanaf als je de stooklijn verder verlaagd.

  • Isdatzo
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 08:59
Elk huis is natuurlijk anders, maar een COP van 3.3 voor deze maand lijkt me ook wat magertjes. Ik zit op november op een COP van 5.05 voor verwarmen, en hier is de situatie ook niet ideaal (dunne leidingen dus beperkte flow en een combinatie van vloerverwarming en radiatoren).

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10:10

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Franciesco De Ta van 24,5 °C bij een gemiddelde buitentemperatuur van -3 °C? (oosten van het land) is natuurlijk de verklaring voor de dag COP van. ca. 4,3. Waarbij ik de energiecijfers van Vaillant niet altijd vertrouw, tenminste bij mij wijken ze sterk van de realiteit af.

@Isdatzo Het gaat, voor zover ik kan zien, om een dag COP - namelijk die van gisteren.
De mCOP voor november wordt waarschijnlijk lager dan vorig jaar.
Helaas weet ik niet of iemand de de lijst van @Tomexergie voort wil zetten.

[ Voor 31% gewijzigd door dunklefaser op 25-11-2026 18:07 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
NL-Kasper schreef op woensdag 25 november 2026 @ 17:07:
Mijn cijfers zijn vergelijkbaar met die van @Franciesco Hier de laatste dagen constant doorverwarmd (‘s nachts middels BT doorverwarmen). Gisteren 15,6 kWh verbruikt en 73,9 kWh aan warmte geleverd. COP van 4,74.


[...]

Wat voor een vloerverwarming ligt er op de bgg? Dus de hoh maat en diameter van de slang.

Op afstand is het lastig in te schatten wat de eventuele echte besparing wordt, maar een aanvoer van 37 is voor vloerverwarming erg hoog. De stap naar een pomploze verdeler zal dus al moeten schelen, en als je het leidingtracé naar 32mm kan brengen zou ik dat zeker doen.

Het probleem is echter dat je boven nog normale radiatoren hebt begreep ik? Daar komt dan niet veel warmte meer vanaf als je de stooklijn verder verlaagd.
Radiatoren worden boven lauw en is meer dan prima op de slaapkamers. Waar je met een pomploze verdeler opstelling met 25-30 graden genoeg hebt, heb ik idd 37-38 graden nodig nu met een pompverdeler. Dat is een stuk harder werken natuurlijk.


Vvw is ingefreesd hoh cm 16x2.


Jullie verbruik is jaloersmakend!

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
mr_evil08 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 16:27:
[...]

3,3 is wel erg karig hoor, hier zijn allerlei ongunstige zaken aanwezig zoals laminaat vloer hoh 125 maar COP 3,9 is nog prima haalbaar.
Ik heb het over gemiddelden, puur en alleen jouw situatie is niet representatief. Maar fijn voor de mensen die rond de 4 of zelfs hoger halen over november.

[ Voor 12% gewijzigd door Jayjr83 op 25-11-2026 17:16 ]


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:59

Technician-

Acadiane schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:18:
[...]

Ik quote nu mijzelf, hopelijk mag dat... want anders is het wel moeilijk terug te vinden waar het om gaat.

Het betreft roest op een Vaillant buitenunit, geplaats mei 2023. De roest zit aan de binnenzijde. (Zie de gequote post)

Nu heb ik de installateur op de hoogte gesteld en gevraagd of dit onder garantie valt. De installateur heeft dit doorgezet naar Vaillant. Het antwoord is dat het niet onder garantie valt en dat is best wel teleurstellend.

Nu is er wettelijk gezien een verschil tussen fabrieksgarantie en wettelijke garantie. De fabrieksgarantie van Vaillant is 2 jaar. Tijdens de fabrieksgarantie ligt de bewijslast bij de producent, bij de wettelijke garantie (die langer is dan de fabrieksgarantie) ligt de bewijslast bij de consument.

Een warmtepomp behoort gemiddeld gezien zo'n 15 jaar mee te gaan. Nu al in het derde jaar roest vind ik niet passend voor een A-merk zoals Vaillant. Ik wil dit dus niet zomaar laten gaan. Ik zit alleen met de bewijslast. Ik heb contact gehad met de consumentenbond en die raden aan om expertise in te zetten. Makkelijk gezegd, want hoe doe je dat, welke expertise en "wat gaat dat wel niet kosten".

Hebben jullie ideeën? Of verwacht ik teveel en is roest "normaal" na 3 jaar?
Die vliegroest aan de stalen pompkoppeling? Ja dat is heel normaal als je condenserend koelt, tot wel 12C gaf je aan in de zomer. Die koppeling is de hele zomer nat en zal iets roesten.

Maar deze pompen zitten ook veel in gekoeld water installaties en ondanks de isolatie roesten deze koppelingen altijd wel iets maar dat is altijd oppervlakkig en gaat zo 30 jaar goed.
Net als met cortenstaal.

Adviseur FixClima


  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 27-11 22:10
Jansen1987 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 17:04:
[...]

Vvw in dekvloer zeker? En verdeler zonder mengpomp? 🫣hier ingefreesd. Dat is toch een stuk minder efficiënt. Stooklijn op 0,6 en vraag temperatuur 20,5 graden. Op moment van praten draait hij op 1500watt
Het verschil in COP zit (bij een bepaalde buitentemperatuur) voornamelijk in de aanvoertemperatuur. Francisco zit met minder dan 25 graden bij dit weer erg laag. Dat haal je vrijwel alleen met een erg goed geïsoleerd huis en/of veel vloerverwarming (met 200 m2 vloerverwarming heb je vaak aan een lagere aanvoertemp. genoeg dan met 50 m2 vloerverwarming).

Met een stooklijn van 0,6 zit je bij dit weer richting de 38 graden, en dan is je COP gewoon een stuk lager.

Overigens zie ik niet waarom ingefreesde vloerverwarming minder efficient zou zijn, mits de sleuven goed gevuld zijn.

Ik stel overigens voor om, als je cijfers van de COP deelt of vergelijkt, je op zn minst de aanvoertemperatuur noemt.

  • Acadiane
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 27-11 09:22
@Technician- Zie de originele post. Nee, het gaat niet over een koppeling. Het is wel meer dan dat.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
marcop23 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:05:
[...]

Het verschil in COP zit (bij een bepaalde buitentemperatuur) voornamelijk in de aanvoertemperatuur. Francisco zit met minder dan 25 graden bij dit weer erg laag. Dat haal je vrijwel alleen met een erg goed geïsoleerd huis en/of veel vloerverwarming (met 200 m2 vloerverwarming heb je vaak aan een lagere aanvoertemp. genoeg dan met 50 m2 vloerverwarming).

Met een stooklijn van 0,6 zit je bij dit weer richting de 38 graden, en dan is je COP gewoon een stuk lager.

Overigens zie ik niet waarom ingefreesde vloerverwarming minder efficient zou zijn, mits de sleuven goed gevuld zijn.

Ik stel overigens voor om, als je cijfers van de COP deelt of vergelijkt, je op zn minst de aanvoertemperatuur noemt.
Gisteren 46kw met 3,3 cop

Ingefreesd ten opzichte van traditioneel in een dekvloer maar wel veel verschil. Voordeel ingefreesd is dat het snel warm wordt. Nadeel is warmte is sneller weg. In een dekvloer verwarm je die complete massa wat als een warmte batterij werkt.


Dit ivm met een pomp mengverdeler en aanvoer retour leidingen van circa 18 meter enkel van 22mm is het gewoon net niet.


Ga proberen nieuwe leiding 32 mm aan te leggen en dan ipv 18 meter 10 meter afstand. Meer flow, lagere temperatuur die gelijk m’n vloer in kan. Nu wat hogere temp nodig die terug gemengd wordt.

  • Eijsbeer
  • Registratie: Januari 2024
  • Nu online
Hier voor november voor alleen verwarmen een COP van 4,55 met de nieuwe plus. Gisteren 29kwh met een COP van 3,35. Stevig ingezakt door het aantal defrosts. Het valt mij niet tegen aangezien ik verwarm met gebooste T22’s beneden en T11’s boven.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10:10

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Het vermelden van COP's zou op een vergelijkbare manier als bij de lijsten van @Tomexergie moeten gebeuren. Zonder de minimale gegevens erbij te vermelden zijn de COP's eigenlijk niet meer dan een huisnummer en zetten gebruikers zonder technische achtergrond vaak op de verkeerde voet.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 09:47

Franciesco

Jansen1987 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 17:04:
[...]

Vvw in dekvloer zeker? En verdeler zonder mengpomp? 🫣hier ingefreesd. Dat is toch een stuk minder efficiënt. Stooklijn op 0,6 en vraag temperatuur 20,5 graden. Op moment van praten draait hij op 1500watt
De vloerverwarming ligt hier inderdaad op de (schuim)betonvloer en onder de afwerkvloer. Maar dat moet bij constant verwarmen niet echt uitmaken.

Het WP traject is zo optimaal mogelijk aangelegd: voor aanvoer en retour aparte en goed geisoleerde Terrendis terreinleidingen van 32mm direct aangesloten op de pomploze verdeler. Geen buffer want met ca 130m2 vloerverwarming plus enkele radiatoren boven meer dan genoeg systeeminhoud.

Mijn stooklijn is 0.13 en de Ta neemt dus maar heel geleidelijk toe bij lage buitentemperaturen. En komt pas boven de minimaal ingestelde Ta van 24,5 als het een paar graden vriest.

Zoals gezegd: het is geen wedstrijd, maar ik heb bij aanleg geprobeerd het e.e.a. zo optimaal mogelijk aan te leggen. En ook de nodige tijd bezig geweest om te kijken hoe de WP efficiënt kan draaien. Daarnaast ook al veel geïnvesteerd om de woning, binnen de mogelijkheden van een oud gebouw, goed te isoleren plus WTW ventilatie en kierdicht te maken.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 09:47

Franciesco

dunklefaser schreef op woensdag 25 november 2026 @ 17:10:
@Franciesco De Ta van 24,5 °C bij een gemiddelde buitentemperatuur van -3 °C? (oosten van het land) is natuurlijk de verklaring voor de dag COP van. ca. 4,3. Waarbij ik de energiecijfers van Vaillant niet altijd vertrouw, tenminste bij mij wijken ze sterk van de realiteit af.
Bij mij was de gemiddelde temperatuur geen -3 de laatste twee dagen. Gisteren was het 24hrs gemiddelde -1,7 graden. Vandaag weet ik natuurlijk nog niet precies maar zal op iets van -1 graden of iets kouder uitkomen.

Mijn COP cijfer is niet door middel van Kamstrup bepaald, maar de temperatuursensoren voor Ta en Tr heb ik wel zo goed mogelijk met elkaar gekalibreerd en de flow klopt doorgaans aardig goed. Ik verwacht dan ook geen grote afwijkingen in de werkelijke COP, misschien een paar tienden.
Edit: Elektriciteitsverbruik is gemeten met een MID meter en is inclusief WP, VRC720 en Ai Plus.

[ Voor 5% gewijzigd door Franciesco op 25-11-2026 19:52 ]


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:59

Technician-

Acadiane schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:06:
@Technician- Zie de originele post. Nee, het gaat niet over een koppeling. Het is wel meer dan dat.
Oh dan was ik in de war met een andere user. Lijkt bij jou alsof het zinkbad voor de beplating niet goed is gegaan of er hebben ijzer vijzels in gelegen.

Adviseur FixClima


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10:10

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Franciesco Ziet er ook voor -1°C buitentemperatuur o.k. uit - tenminste volgens de Carnotformule met de standaard deltaT's aan de condensor en verdamper kant en een rendement van ca. 50%..

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • omweersbui
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 07:55
Is er al iemand die een Modbus interface heeft gemaakt naar home assistant van de nieuwe arotherm plus?

Krijg je dan wel een beetje fatsoenlijk informatie uit het systeem. Het gebrek aan informatie wat het systeem aan het doen is vind ik wel echt heel vervelend, je moet maar een beetje hopen dat het goed werkt.

Dus ik zit te overwegen om er een warmtemeter er tussen te plaatsen of de toch eerst de modbus bus monitor er tussen te knutselen. Iemand ervaring?

  • roofburner
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 26-11 19:14
omweersbui schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:35:
Is er al iemand die een Modbus interface heeft gemaakt naar home assistant van de nieuwe arotherm plus?

Krijg je dan wel een beetje fatsoenlijk informatie uit het systeem. Het gebrek aan informatie wat het systeem aan het doen is vind ik wel echt heel vervelend, je moet maar een beetje hopen dat het goed werkt.

Dus ik zit te overwegen om er een warmtemeter er tussen te plaatsen of de toch eerst de modbus bus monitor er tussen te knutselen. Iemand ervaring?
Ik las ooit dit: thys in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Nu online
Ik heb sinds 2 weken een aroTHERM 55 staan met een 200 liter boiler.

Nu ben ik bezig met finetuning en was benieuwd naar een paar settings en wat slimme keuzes zijn.

Huis situatie:

- 3 persoons huishouden

- bj 2017

- vloerverwarming beneden, radiatoren boven

- gas verbruik per jaar was ongeveer 575 m3 op 19.5 graden

Instelling zijn momenteel:

- BT regeling actief, Stooklijn 0.20 (niet adaptief)

- Watertemperatuur instelling 55 graden

- Verwarming 20 graden manueel ingesteld.

- COP afgelopen 2 weken 4,53 (verwarming + warmwater)

Afstelling punten:

- Warmwater verwarmen staat nu tussen 11:00 en 15:00. Dacht pak ik nog wat zonne-energie mee maar soms hebben we dan te weinig warm water. Dus wat zou een betere instelling zijn?

- Wat is een goeie minimale flow temperature?

- Momenteel staat hij op maximaal 2 uur water verwarmen waarna hij 60 minuten lang geblokkeerd is en alleen verwarming kan doen. Is dit een logische setting?

- Zijn er nog andere punten die ik zou moeten / kunnen finetunen.

  • Munveq
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 27-11 22:04
DoMoFo schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:28:
[...]

Draait sinds zaterdag stabiel hier, geen problemen, ieder project is duidelijk gedocumenteerd en is redelijk recht-toe-recht-aan...

Heb de shield met behuizing, ethernet (static DHCP) en meest recente firmware geflashed:

https://adapter.ebusd.eu/v5-c6/index.en.html

Laatste ebusd als Add-On aka App in HA:

https://github.com/LukasGrebe/ha-addons

En de vaillant-ebus integration uit de HACS aka Marketplace:

https://github.com/MarkBovee/vaillant-ebus

De integratie van MarkBovee stuurt ebusd direct aan, dus ik gebruik expliciet _geen_ MQTT

Verder moet je goed opletten bij de v8.1 modellen, aangezien de systeem componenten iets anders zijn gestructureerd (hmux0) en de aansturing van de MEH naar de WP nu native ModBus is. Maar met dat laatste heb je niet veel te maken, omdat uiteindelijk het systeem / frontend interface nog steeds ebus is. Alleen alle mappings zitten nog niet in de laatste github ebusd-configuration release, dus je zult de hmux0 moeten kopiëren. Ik heb het nog niet helemaal helder, maar de MarkBovee integratie lijkt direct de meest recente configs te gebruiken van oa. https://github.com/john30/ebusd-configuration/pull/707, daar zijn wel al PR's naar ebusd-configuration voor gemaakt, maar nog niet toegepast.
Hier ook even zitten klooien met ebusd icm mqtt--> telegraf-->influxdb--> grafana. Ik liep toen ook tegen het probleem aan dat de nieuwe serie (55/8.1) op de ebus een andere benaming (hmux0) heeft dan de oude serie (hmu00). Daardoor had ik eerst alleen de data van de thermostaat en de vwz ai beschikbaar.

Door de mappings van de oude serie te gebruiken op het nieuwe model komt vrijwel alle data gewoon binnen, inclusief de interessante (aanvoer/retourtemperatuur, electrisch vermogen, compressorvermogen etc).

De setup is hier:
55/8.1 icm met vwzai en vrc 720/3
C6 adapter stick

  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 09:19
Munveq schreef op woensdag 25 november 2026 @ 23:09:
[...]

Door de mappings van de oude serie te gebruiken op het nieuwe model komt vrijwel alle data gewoon binnen, inclusief de interessante (aanvoer/retourtemperatuur, electrisch vermogen, compressorvermogen etc).

De setup is hier:
55/8.1 icm met vwzai en vrc 720/3
C6 adapter stick
Wel met een kleine kanttekening, want de laatste ebusd-config csv's vanaf de officiële CDN zijn van April dit jaar. In de decoding van die messages zitten soms nog wat verkeerde aannames of ontbreken er nog zaken, ook als je deze naar 'hmux0' kopieert. Dus als je waardes krijgt hoeven die niet perse juist te zijn, maar met name Lars077 & R91g zijn lekker bezig en hebben al een hoop opgehelderd. Wanneer je een beetje avontuurlijk bent kun je hun PR's extraheren en een hoop extra (en juiste) info van de bus trekken.

In combinatie met de naar mijn mening fantastische ebusd integratie van "Mark Bovee" lees ik 379 entities van de bus. Heb nog een paar duizend andere dingen te doen, dus filteren komt binnenkort nog wel.

Ook een leuk project, helaas nu alleen MQTT only, is de Time Program card in 'Vaillant' style: https://github.com/citoki/ebusd-time-program

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 27-11 16:02

mr_evil08

Jansen1987 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 17:04:
[...]

Vvw in dekvloer zeker? En verdeler zonder mengpomp? 🫣hier ingefreesd. Dat is toch een stuk minder efficiënt. Stooklijn op 0,6 en vraag temperatuur 20,5 graden. Op moment van praten draait hij op 1500watt
Ik zit op 28 graden aanvoer(heb voor de verandering de zaak aan gelaten), hoh 125 met laminaatvloer bovenop(droogbouw), wat bedoel je met inefficient?
Op moment 20,5.

Ik ken ook lui die nu met 32 graden aanvoer verwarmen met plakpvc, hoh 10 en deltaT 4 , LT verdeler alles tip top dik in orde, gefine tuned met warmtebeeldcamera.
En volgens zeggen goed geisolleerde woning.

Je woning heeft die warmte gewoon nodig, deze dagen kachelt mijn WP ook regelmatig 800w terwijl dat anders 420w is.

En me buren zijn krenten vanwege de hoge gasprijs, die krijgen mijn warmte.

[ Voor 15% gewijzigd door mr_evil08 op 26-11-2026 10:11 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • bastiaandegoede
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 27-11 16:44
Hier een cop van 3,6 voor cv in november.
Tot nu toe 445 kwh gebruikt en 1606 kwh warmte opgewekt.
Daarnaast ook aricos aan staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mZZrU0ZUA4OZnsXJ39-DlzH7kto=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j08u61dqs9olcr0vpp3N6pA5.jpg?f=fotoalbum_large

  • Piemol
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 27-11 18:31
Ik zit nu zo'n 2 weken af en aan tussen de 40-70 kWh , 100% op het elektrisch element....

In de woonkamer is het tussen de 15 en 18 graden en m'n 300L boiler zit zo rond de 35 graden op het moment.

Ben benieuwd of de installateur of Vaillant elektrakosten wil gaan compenseren.
edit:
50m2 vloerverwarming op begane grond

[ Voor 9% gewijzigd door Piemol op 26-11-2026 11:40 ]


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 09:29

Gramser

Hallo zeg, da's afzien. Heb je geen alternatieve vorm van verwarming die je in kunt zetten? Want als het elektrisch element (COP1) het niet warm krijgt is er ook iets aan de hand met het afgiftesysteem lijkt me. Maar iets zegt me dat ik hier wat berichten over heb gemist.

Reken maar niet op compensatie, dan kan het alleen meevallen.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
mr_evil08 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:06:
[...]

Ik zit op 28 graden aanvoer(heb voor de verandering de zaak aan gelaten), hoh 125 met laminaatvloer bovenop(droogbouw), wat bedoel je met inefficient?
Op moment 20,5.

Ik ken ook lui die nu met 32 graden aanvoer verwarmen met plakpvc, hoh 10 en deltaT 4 , LT verdeler alles tip top dik in orde, gefine tuned met warmtebeeldcamera.
En volgens zeggen goed geisolleerde woning.

Je woning heeft die warmte gewoon nodig, deze dagen kachelt mijn WP ook regelmatig 800w terwijl dat anders 420w is.

En me buren zijn krenten vanwege de hoge gasprijs, die krijgen mijn warmte.
Draaien op 800 watt is geweldig. Draait hier op 1300-2000 watt. Middag heb ik overshoot door zon en draait hij nog steeds door. Twijfel om het van actief op uitgebreid te zetten. Hoewel dan de vloer weer snel afkoelt als de zon veel schijnt.


Je buren zijn profiteurs!!! 😜

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
Piemol schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:53:
Ik zit nu zo'n 2 weken af en aan tussen de 40-70 kWh , 100% op het elektrisch element....

In de woonkamer is het tussen de 15 en 18 graden en m'n 300L boiler zit zo rond de 35 graden op het moment.

Ben benieuwd of de installateur of Vaillant elektrakosten wil gaan compenseren.
Per dag? En dan nog geen 18 graden binnen. Dat is echt niet best! Gaat iets goed fout.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 09:29

Gramser

Jansen1987 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:23:
[...]

Draaien op 800 watt is geweldig. Draait hier op 1300-2000 watt. Middag heb ik overshoot door zon en draait hij nog steeds door. Twijfel om het van actief op uitgebreid te zetten. Hoewel dan de vloer weer snel afkoelt als de zon veel schijnt.


Je buren zijn profiteurs!!! 😜
Ik vraag me nog steeds een beetje af waar jij nu over twijfelt? 1300-2000W vind ik nog steeds niet gek met deze buitentemperaturen. Ik heb de mijne op Inactief staan en die draait ook continu op 1000-1200W. Is-ie voor gemaakt, COP rond de 3,5 deze dagen heb ik wel geaccepteerd. Nu de luchtvochtigheid lager is, zijn er ook veel minder defrosts. Een keer per drie a vier uur misschien, dat geeft natuurlijk wel een stuk rustiger gedrag.

Misschien moet je leren accepteren dat het is wat het is, tenzij er echt iets te verbeteren is (maar ik heb niet helemaal teruggelezen hoor).

  • Piemol
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 27-11 18:31
Jansen1987 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:24:
[...]

Per dag? En dan nog geen 18 graden binnen. Dat is echt niet best! Gaat iets goed fout.
Ja per dag.

20 november heeft Vaillant geconstateerd dat de vierwegklep (of ventiel) bleef hangen tussen verwarmen en ontdooien (of koelen). De klep is even gangbaar gemaakt door er tegenaan te tikken, dat is +/- 1,5 dag goed gegaan. Maar heb het gevoel dat er nu iets anders ook niet in de haak is want er wordt naar mijn idee ook geen warm water meer gemaakt.

  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 08:16
Piemol schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:42:
[...]

Ja per dag.

20 november heeft Vaillant geconstateerd dat de vierwegklep (of ventiel) bleef hangen tussen verwarmen en ontdooien (of koelen). De klep is even gangbaar gemaakt door er tegenaan te tikken, dat is +/- 1,5 dag goed gegaan. Maar heb het gevoel dat er nu iets anders ook niet in de haak is want er wordt naar mijn idee ook geen warm water meer gemaakt.
Dat laatste hoeft geen idee te zijn toch? Dat lijkt me vrij makkelijk vast te stellen

  • goudvisblub
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 09:32
Jansen1987 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:23:
[...]

Draaien op 800 watt is geweldig. Draait hier op 1300-2000 watt. Middag heb ik overshoot door zon en draait hij nog steeds door. Twijfel om het van actief op uitgebreid te zetten. Hoewel dan de vloer weer snel afkoelt als de zon veel schijnt.
Het grappige is dat ik jouw cijfers exact in de mijne terugzie. Onze Arotherm Pro draait daar ook constant op, 21 graden vraagtemperatuur, alleen Jaga's boven (daar is het prima) maar een vloerverwarming in de woonkamer van ons goed nageïsoleerde jaren dertighuis die het niet eens naar 20 krijgt (mengverdeler geeft steeds 28 graden aan). Maar wel 45 kwh per dag erdoorheen jagen en een COP van 2.5! De stooklijn heb ik op de default van 0.7 laten staan (aanvoer tegen de 40 graden).

Nu heb ik net een offerte geaccepteerd om de mengverdeler te vervangen door een pomploze, hoop dat ze snel langskomen, want dit is allemaal best teleurstellend.

Vraag aan iedereen: zou het bij deze cijfers lonen om de stooklijn te verlagen om het rendement zo wat beter te maken? Wat schatten jullie in?

'Maak je niet teveel zorgen over jezelf, maar ook niet te weinig.' - Montaigne


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 09:29

Gramser

Niks houdt je tegen om dat gewoon eens te proberen natuurlijk. Maar ik verwacht er niet veel van, het is waarschijnlijk die mengverdeler die je de das omdoet.

  • Piemol
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 27-11 18:31
goudvisblub schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:46:
[...]

Vraag aan iedereen: zou het bij deze cijfers lonen om de stooklijn te verlagen om het rendement zo wat beter te maken? Wat schatten jullie in?
Waar ik mij al eens op heb verkeken: als je de stooklijn lekker laag zet voor wat meer efficientie, dan wil het niet meer warm worden als de buitentemperatuur inzakt of je de thermostaat wat hoger zet.
Althans, het wordt wel warm, maar dat duurt dan véél langer dan je wilt :+

Ik zou eigenlijk verwachten dat zo'n slim systeem daar ook slim mee omgaat.
Kom zelf van een gas ketel met een modulerende thermostaat, en dan gaat de cv gewoon wat harder aan het werk. Daarmee zou je ook zo'n probleem kunnen krijgen als je de aanvoertemperatuur te laag zet, dat wel. Alleen bedenkt het systeem dan wel zelf dat het harder moet stoken.

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
goudvisblub schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:46:
[...]

Het grappige is dat ik jouw cijfers exact in de mijne terugzie. Onze Arotherm Pro draait daar ook constant op, 21 graden vraagtemperatuur, alleen Jaga's boven (daar is het prima) maar een vloerverwarming in de woonkamer van ons goed nageïsoleerde jaren dertighuis die het niet eens naar 20 krijgt (mengverdeler geeft steeds 28 graden aan). Maar wel 45 kwh per dag erdoorheen jagen en een COP van 2.5! De stooklijn heb ik op de default van 0.7 laten staan (aanvoer tegen de 40 graden).

Nu heb ik net een offerte geaccepteerd om de mengverdeler te vervangen door een pomploze, hoop dat ze snel langskomen, want dit is allemaal best teleurstellend.

Vraag aan iedereen: zou het bij deze cijfers lonen om de stooklijn te verlagen om het rendement zo wat beter te maken? Wat schatten jullie in?
Maar wil je dan naar een passieve verdeler? Is de benodigde aanvoer voor de vloerverwarming en de Jaga (bijna) hetzelfde? Zo niet, dan gaat het niet goed tussen de twee verschillende afgifte systemen; hij kan dan niet meer bijmengen en, of de Jaga's doen het bijna niet meer, of je gaat te warm naar de vloerverwarming sturen.

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
Piemol schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:56:
[...]

Waar ik mij al eens op heb verkeken: als je de stooklijn lekker laag zet voor wat meer efficientie, dan wil het niet meer warm worden als de buitentemperatuur inzakt of je de thermostaat wat hoger zet.
Althans, het wordt wel warm, maar dat duurt dan véél langer dan je wilt :+

Ik zou eigenlijk verwachten dat zo'n slim systeem daar ook slim mee omgaat.
Kom zelf van een gas ketel met een modulerende thermostaat, en dan gaat de cv gewoon wat harder aan het werk. Daarmee zou je ook zo'n probleem kunnen krijgen als je de aanvoertemperatuur te laag zet, dat wel. Alleen bedenkt het systeem dan wel zelf dat het harder moet stoken.
Je kan bij Vaillant de adaptieve stooklijn aanzetten. Dat zou je kunnen proberen.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 09:29

Gramser

Over de adaptieve stooklijn: daarvan is de consensus hier dat die in ons klimaat zelden goed werkt.

Als je werkt met jaga's of reguliere radiatoren, is dat ook met een pomploze verdeler te regelen. Je kunt dan meerdere dingen doen, maar het begint bij de juiste flow door de juiste groepen krijgen: inregelen. Als je gebruik maakt van reguliere radiatoren zonder boosters, dan dien je te zorgen voor voldoende afgiftevermogen (groter = beter) omdat je anders heter water moet maken dan je warmtepomp kan, of heter dan goed is voor je vloer.
Keuzes dus, maar de bottleneck zit dan niet alleen bij de verdeler.

  • thomskipsp
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 27-11 21:45
goudvisblub schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:46:
[...]

Het grappige is dat ik jouw cijfers exact in de mijne terugzie. Onze Arotherm Pro draait daar ook constant op, 21 graden vraagtemperatuur, alleen Jaga's boven (daar is het prima) maar een vloerverwarming in de woonkamer van ons goed nageïsoleerde jaren dertighuis die het niet eens naar 20 krijgt (mengverdeler geeft steeds 28 graden aan). Maar wel 45 kwh per dag erdoorheen jagen en een COP van 2.5! De stooklijn heb ik op de default van 0.7 laten staan (aanvoer tegen de 40 graden).

Nu heb ik net een offerte geaccepteerd om de mengverdeler te vervangen door een pomploze, hoop dat ze snel langskomen, want dit is allemaal best teleurstellend.

Vraag aan iedereen: zou het bij deze cijfers lonen om de stooklijn te verlagen om het rendement zo wat beter te maken? Wat schatten jullie in?
Interessant. Je zou de pomp op de verdeler op de laagste stand kunnen zetten, dat heeft bij mij geholpen in het comfort.

Ik heb ook een Arotherm Pro 7, vloerverwarming (50m2, hoh weet ik niet) met meng verdeler. Mijn efficientie klom omhoog na de verdeler langzamer te laten draaien.

  • goudvisblub
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 09:32
Piemol schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:56:
[...]

Waar ik mij al eens op heb verkeken: als je de stooklijn lekker laag zet voor wat meer efficientie, dan wil het niet meer warm worden als de buitentemperatuur inzakt of je de thermostaat wat hoger zet.
Althans, het wordt wel warm, maar dat duurt dan véél langer dan je wilt :+
Mijn redenering is: als de mengverdeler constant op 28 graden staat, waarom zou ik dat water van 40 graden aanvoeren? Of zie dat verkeerd?
Jayjr83 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:56:
[...]

Maar wil je dan naar een passieve verdeler? Is de benodigde aanvoer voor de vloerverwarming en de Jaga (bijna) hetzelfde? Zo niet, dan gaat het niet goed tussen de twee verschillende afgifte systemen; hij kan dan niet meer bijmengen en, of de Jaga's doen het bijna niet meer, of je gaat te warm naar de vloerverwarming sturen.
Alles is beter dan nu denk ik: want het wordt gewoon niet warm genoeg beneden, boven gaat het prima, ik denk dat de Jaga's met een wat lagere aanvoertemperatuur toe kunnen. Eventueel zet ik er nog wel wat Speedcomforts bij om te helpen, mocht dat nodig zijn. Mijn installateur zag er in ieder geval geen been in, maar ja, hij gaat hier aan verdienen, dat is ook maar een beperkte mening dus.

Het is toch meer zoeken dan ik dacht, de overstap van CV naar WP, valt me wel een beetje tegen. Hoe gaat dat bij mensen die geen kennis of zin hebben om zich er verder in te verdiepen?

'Maak je niet teveel zorgen over jezelf, maar ook niet te weinig.' - Montaigne


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 09:19
Gramser schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:01:
Over de adaptieve stooklijn: daarvan is de consensus hier dat die in ons klimaat zelden goed werkt.
Nu ben ik nog net geen week bezig en begonnen tijdens 0C en verder temperaturen tussen de 1C en -4C, maar de adaptieve stooklijn is hier langzaam verschoven (met het kouder worden) van initieel 0.20 naar 0.23. Dit resulteert dat de aanvoer temp zo tussen de 29 en 31 heeft geschommeld afhankelijk van de buitentemperatuur (Thermostaat op 21C / uitgebreid). Wellicht dat dit in minder koude perioden minder goed werkt, maar ik ben eigenlijk wel blij verrast dat dit naar behoren lijkt te werken. Of mis ik iets ?

Waar ik me inmiddels wel over verbaas is de energie calculatie, volgens Vaillant is er 117,5 kWh verbuikt, maar mijn (inline op de werkschakelaar, geen clamps) Shelly EM4 Mini G4 zegt 135 kWh en heb apart ook nog 12.6 kWh op de MEH (Shelly 3EM-63 G3) staan. Dat zijn wel aanzienlijke verschillen...

[ Voor 17% gewijzigd door DoMoFo op 26-11-2026 13:45 ]


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 09:47

Franciesco

Piemol schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:56:
[...]

Waar ik mij al eens op heb verkeken: als je de stooklijn lekker laag zet voor wat meer efficientie, dan wil het niet meer warm worden als de buitentemperatuur inzakt of je de thermostaat wat hoger zet.
Toch werkt dat wel zo: de stooklijn en daarmee de Ta wordt automatisch verhoogd als je de wenstemperatuur verhoogd. Ook het verschil tussen wens- en actuele temperatuur speelt een rol in de Ta. Zie de handleiding en het pas nog geplaatste screenshot..
Gebruik dan wel ruimtecompensatie "Actief" of "Uitgebreid".

Toegegeven: de Ta zal dan niet ineens 10 graden ofzo hoger worden, maar een toename is er wel degelijk.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 09:47

Franciesco

@DoMoFo zo lang de temperaturen redelijk stabiel zijn zoals nu, zal Adaptief vast goed werken. De in dit topic eerder gerapporteerde "problemen" met Adaptief waren vooral als de buitentemperaturen flink schommelen. Dus b.v. in de nacht onder het vriespunt en overdag +10 ofzo.

  • bastiaandegoede
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 27-11 16:44
Bij mij staat Adaptive ook aan en was de curve van 0,6 wat ingesteld was door de installateur is ondertussen verhoogt naar 0,75 met de vloerverwarming en wordt het water rond de 40+ graden aangemaakt.
Nu met de hand aangepast naar 0,45 en word het water nu 35 graden aangemaakt. Verbruik is van 2500 kw naar 1200 kw gegaan.

Ik ga dit even aankijken.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 09:47

Franciesco

@goudvisblub een extra voordeel van een pomploze (niet-mengverdeler) is dat de flow ook hoger kan worden omdat er vaak vernauwingen in een mengverdeler zitten.
Zie bijvoorbeeld de onderstaande twee foto's (klik voor groter) van mijn oude mengverdeler die ik ten tijde van de overgang naar een WP vervangen heb door een pomploos exemplaar.
Ik vond die vernauwingen schokkend !
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FMJrrbzwX-53LhOiHl20TIfH_ec=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qyKdugLUkIojufqg9U2ZWePV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iK2OnTb7ftsAN82tZjEOCvfVJ20=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EMjblQ2c6inafYElAXGREjpI.jpg?f=fotoalbum_tile

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
goudvisblub schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:38:
[...]

Mijn redenering is: als de mengverdeler constant op 28 graden staat, waarom zou ik dat water van 40 graden aanvoeren? Of zie dat verkeerd?


[...]


Alles is beter dan nu denk ik: want het wordt gewoon niet warm genoeg beneden, boven gaat het prima, ik denk dat de Jaga's met een wat lagere aanvoertemperatuur toe kunnen. Eventueel zet ik er nog wel wat Speedcomforts bij om te helpen, mocht dat nodig zijn. Mijn installateur zag er in ieder geval geen been in, maar ja, hij gaat hier aan verdienen, dat is ook maar een beperkte mening dus.

Het is toch meer zoeken dan ik dacht, de overstap van CV naar WP, valt me wel een beetje tegen. Hoe gaat dat bij mensen die geen kennis of zin hebben om zich er verder in te verdiepen?
Mijn advies, ga niet gokken. Voordat je een keuze maakt, zorg ervoor dat je weet of het zo gaat uitpakken als je wilt. Anders zit je zometeen nog meer in de penarie.

En als je met ventilatoren werkt, doe het dan niet met speedcomfort, maar met heatfan. Zijn veel betere ventilatoren, met meer mogelijkheden en ook beter afgestemd op lagere temperaturen voor Wp werking.

  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 27-11 16:47

pc_slopert

460GRADEN Anders

Bij twijfel niet inhalen? Maar bij het zien van deze cijfers heb ik wel wat vragen (deels retorisch). Is wat ik zie nou ok? En klopt het dat de "stooklijn" telkens verandert? Nu ging ik er van uit dat ik die handmatig op iets van 0.4 had gezet en alleen bij bepaalde temperatuur iets aanpast. Dan is in dit plaatje wel even schrikken als ik opeens 0.88 zie staan. Klopt dat ?
Ben even benieuwd of het nu aan mij ligt dat ik dit gek vindt. Want waarom stel je anders een "heatcurve" in?
Heb ook wel een node-red flow draaien die de heatcurve afhankelijk van de temperatuur buiten iets mag aanpassen. Maar niet naar .88 dat gaat in stapjes van 5 of 10 graden. Er zijn hier andere tweakers die dat ook zo doen met Node-red. Zou het door die node-red flow ontstaan? Of is dit nog iets anders?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZhuI8ajhiwG-BcSiTkBUpjMySW8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ZLly7z0jqwopI4dw8veWVV9O.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bCMrQbGKN7tdvhU5QWT01GK-q3k=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/643eHuLx4SNZ2Hm4vBsfF9aW.png?f=fotoalbum_tile

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | Vaillant VWL 75/6 | Mijn project All electric 1950 huis: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262 | https://460graden.nl Warmtepomp thuis!


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 09:47

Franciesco

@pc_slopert is dit niet typisch een gevalletje dat de adaptieve stooklijn geactiveerd staat?
VRC720 --> instellingen --> installateursniveau --> installatieconfiguratie --> installatie

  • Jongfeli
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:55
pc_slopert schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:24:
Bij twijfel niet inhalen? Maar bij het zien van deze cijfers heb ik wel wat vragen (deels retorisch). Is wat ik zie nou ok? En klopt het dat de "stooklijn" telkens verandert? Nu ging ik er van uit dat ik die handmatig op iets van 0.4 had gezet en alleen bij bepaalde temperatuur iets aanpast. Dan is in dit plaatje wel even schrikken als ik opeens 0.88 zie staan. Klopt dat ?
Ben even benieuwd of het nu aan mij ligt dat ik dit gek vindt. Want waarom stel je anders een "heatcurve" in?
Heb ook wel een node-red flow draaien die de heatcurve afhankelijk van de temperatuur buiten iets mag aanpassen. Maar niet naar .88 dat gaat in stapjes van 5 of 10 graden. Er zijn hier andere tweakers die dat ook zo doen met Node-red. Zou het door die node-red flow ontstaan? Of is dit nog iets anders?
[Afbeelding][Afbeelding]
@pc_slopert Normaal gesproken veranderd je stooklijn natuurlijk niet uit zichzelf, en alleen jij weet waar je hem op ingesteld hebt, dat kunnen wij vanaf "hier" natuurlijk niet zien. Een Vaillant sensoCOMFORT kan onderwater ook de stooklijn aanpassen als deze op uitgebreid staat ingesteld. Zoals gezegd die doet dat onderwater. Ik weet niet of je die hebt, maar je geeft het zelf al aan, je hebt een node-red flow draaien die de stooklijn aanpast dan zou dat mijn eerste verdachte zijn :)

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
Gramser schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:29:
[...]

Ik vraag me nog steeds een beetje af waar jij nu over twijfelt? 1300-2000W vind ik nog steeds niet gek met deze buitentemperaturen. Ik heb de mijne op Inactief staan en die draait ook continu op 1000-1200W. Is-ie voor gemaakt, COP rond de 3,5 deze dagen heb ik wel geaccepteerd. Nu de luchtvochtigheid lager is, zijn er ook veel minder defrosts. Een keer per drie a vier uur misschien, dat geeft natuurlijk wel een stuk rustiger gedrag.

Misschien moet je leren accepteren dat het is wat het is, tenzij er echt iets te verbeteren is (maar ik heb niet helemaal teruggelezen hoor).
Ben bezig met het leiding werk te vervangen. Ipv 18 meter aanvoer 22cv buis aanpassen naar 10 meter aanvoer 32mm leiding.

Tevens ga ik dat de pomp mengverdeler vervangen voor een pomploze. Ik kan dan een lagere stooklijn hanteren omdat de gemaakte warmte direct de vloer in gaat en niet meer terug gemengd wordt. Daar zit mijn verlies en hogere verbruik op het moment in.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 09:29

Gramser

Kijk aan, dan zou ik lekker accepteren dat het NU is wat het is, en uitzien naar de situatie na je aanpassingen! Ik heb zo'n vermoeden dat dat flink gaat helpen.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 09:29

Gramser

bastiaandegoede schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:52:
Bij mij staat Adaptive ook aan en was de curve van 0,6 wat ingesteld was door de installateur is ondertussen verhoogt naar 0,75 met de vloerverwarming en wordt het water rond de 40+ graden aangemaakt.
Nu met de hand aangepast naar 0,45 en word het water nu 35 graden aangemaakt. Verbruik is van 2500 kw naar 1200 kw gegaan.

Ik ga dit even aankijken.
Ook hier: het helpt in de leesbaarheid en begrip als we zaken juist benoemen. Je verbruik benoem je over het algemeen in kWh. Je vermogen in kW. Dus, bedoel je nu te zeggen dat je verbruik over een bepaalde periode is gehalveerd van 2500kWh naar 1200kWh? Of is je momentane vermogen gehalveerd naar 1,2kW / 1200W? Beide is natuurlijk fijn :)

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
goudvisblub schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:46:
[...]

Het grappige is dat ik jouw cijfers exact in de mijne terugzie. Onze Arotherm Pro draait daar ook constant op, 21 graden vraagtemperatuur, alleen Jaga's boven (daar is het prima) maar een vloerverwarming in de woonkamer van ons goed nageïsoleerde jaren dertighuis die het niet eens naar 20 krijgt (mengverdeler geeft steeds 28 graden aan). Maar wel 45 kwh per dag erdoorheen jagen en een COP van 2.5! De stooklijn heb ik op de default van 0.7 laten staan (aanvoer tegen de 40 graden).

Nu heb ik net een offerte geaccepteerd om de mengverdeler te vervangen door een pomploze, hoop dat ze snel langskomen, want dit is allemaal best teleurstellend.

Vraag aan iedereen: zou het bij deze cijfers lonen om de stooklijn te verlagen om het rendement zo wat beter te maken? Wat schatten jullie in?
Jou mengverdeler vervangen voor een pomploze is zo gebeurd. Moet alleen goed gekeken worden naar je voedingsleidingen. Bij mij zit er nu 22cv leiding zo’n 18 meter aanvoer. Wil dit gaan aanpassen naar 32 mm leiding en dan 10 meter aanvoer. Dan idd ook de verdeler vervangen voor een pomploze. Je kan proberen je stooklijn iets te verlagen totdat je gaat merken de temperatuur blijft zakken. Dan staat die te laag. Als je in de middag zon instraling hebt waardoor het warmer wordt dan de vraag temperatuur kun je proberen je wp op uitgebreid te zetten ipv actief. Hij gaat dan uit op het moment dat je vraag temp bereikt is.


Bij mij is dat niet comfortabel ivm ingefreesd vvw. Vloer koelt dat te snel af met koude voeten als gevolg.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
Piemol schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:42:
[...]

Ja per dag.

20 november heeft Vaillant geconstateerd dat de vierwegklep (of ventiel) bleef hangen tussen verwarmen en ontdooien (of koelen). De klep is even gangbaar gemaakt door er tegenaan te tikken, dat is +/- 1,5 dag goed gegaan. Maar heb het gevoel dat er nu iets anders ook niet in de haak is want er wordt naar mijn idee ook geen warm water meer gemaakt.
Absurd! Sterkte ermee. Hoop voor je dat het snel opgelost wordt!

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
goudvisblub schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:46:
[...]

Het grappige is dat ik jouw cijfers exact in de mijne terugzie. Onze Arotherm Pro draait daar ook constant op, 21 graden vraagtemperatuur, alleen Jaga's boven (daar is het prima) maar een vloerverwarming in de woonkamer van ons goed nageïsoleerde jaren dertighuis die het niet eens naar 20 krijgt (mengverdeler geeft steeds 28 graden aan). Maar wel 45 kwh per dag erdoorheen jagen en een COP van 2.5! De stooklijn heb ik op de default van 0.7 laten staan (aanvoer tegen de 40 graden).

Nu heb ik net een offerte geaccepteerd om de mengverdeler te vervangen door een pomploze, hoop dat ze snel langskomen, want dit is allemaal best teleurstellend.

Vraag aan iedereen: zou het bij deze cijfers lonen om de stooklijn te verlagen om het rendement zo wat beter te maken? Wat schatten jullie in?
Kun je evt wat foto’s van je vloerverwarming verdeler delen. Kunnen we even meekijken en meedenken. Soms kan een pomp stand of flow instelling al aardig wat uit maken.

  • goudvisblub
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 09:32
Jansen1987 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 16:19:
[...]

Kun je evt wat foto’s van je vloerverwarming verdeler delen. Kunnen we even meekijken en meedenken. Soms kan een pomp stand of flow instelling al aardig wat uit maken.
Ha dat is een leuke idd!

Dit was met een hogere continue pompstand:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I1Z44b8fAOKqHNOTQ0aAt47RESk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oJw8RX34Nd9DlFAbWAaciqV2.jpg?f=fotoalbum_large

En ik heb hem gisteravond op auto gezet, voor vloerverwarming, maar ik merk nog niet veel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XayXpYH0BHsThjACeMu2BcwJ1jE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7vVCtNp4XZxcWWCyeBfQUTHX.jpg?f=fotoalbum_large

Overigens is de pompschakelaar niet meer in bedrijf, dat was niet handig met lagere aanvoertemperaturen. De thermostaatkraan staat maximaal open.

[ Voor 5% gewijzigd door goudvisblub op 26-11-2026 17:01 ]

'Maak je niet teveel zorgen over jezelf, maar ook niet te weinig.' - Montaigne


  • Disconnection
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 01:16
Bij ons is vandaag een installateur langsgeweest voor een Vaillant warmtepomp. Hij gaf aan dat het hem het beste leek om deze op de carport te plaatsen. Nu twijfel ik of de carport dit gewicht kan dragen en ook bedenk ik mij dat mijn buren een uitbouw hebben die in contact staat met deze carport (dak loopt door de laatste 2m) en dat zij dan dus mogelijk last van trillingen gaan krijgen. Ik denk er daarom aan om de warmtepomp gewoon op de grond in de voortuin te plaatsen. Ik dacht eerst aan de AroTherm Plus VWL 75/8.1, maar neig nu naar de Pro variant VWL 75/7.1 omdat deze wat lager is (als het goed is ook vergunningsvrij) en de verschillen met de Plus eigenlijk toch kleiner zijn dan ik eerst dacht. Ik heb AI een schets laten maken hoe dit er ongeveer uit zou gaan zien. Het binnendeel zit bij het kleine raampje op zolder, dus er zou wel een flinke afstand moeten worden overbrugd. Ik weet ook niet of dit problemen gaat opleveren of minder efficient is. Ook zit onze woonkamer zit direct achter het raam, dus ik ben in dit geval dan weer bang voor geluidsoverlast voor mijzelf (zit dan dus op 1m afstand met een muur ertussen). Ik denk er ook aan om de warmtepomp op de locatie van de schets te zetten, maar dan wel 90 graden te draaien. Hebben jullie misschien tips of andere ideeën van locaties waar ik deze het beste kan plaatsen? De achtertuin is niet echt een optie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y5Y8b8ESpe4ZiTz9sTBMzyMBwdQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JPu0TCTyRUh7XraxK5VuyRlJ.jpg?f=fotoalbum_medium

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 20:43
goudvisblub schreef op donderdag 26 november 2026 @ 16:59:
[...]

Ha dat is een leuke idd!

Dit was met een hogere continue pompstand:
[Afbeelding]

En ik heb hem gisteravond op auto gezet, voor vloerverwarming, maar ik merk nog niet veel
[Afbeelding]

Overigens is de pompschakelaar niet meer in bedrijf, dat was niet handig met lagere aanvoertemperaturen. De thermostaatkraan staat maximaal open.
Pompstand staat nu wel goed in ieder geval. Wat mij opvalt is dat je aanvoer temp even hoog is als je retour temperatuur. Staan zo te zien beide op 28 graden.

  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 09:04
Disconnection schreef op donderdag 26 november 2026 @ 17:03:
Bij ons is vandaag een installateur langsgeweest voor een Vaillant warmtepomp. Hij gaf aan dat het hem het beste leek om deze op de carport te plaatsen. Nu twijfel ik of de carport dit gewicht kan dragen en ook bedenk ik mij dat mijn buren een uitbouw hebben die in contact staat met deze carport (dak loopt door de laatste 2m) en dat zij dan dus mogelijk last van trillingen gaan krijgen. Ik denk er daarom aan om de warmtepomp gewoon op de grond in de voortuin te plaatsen. Ik dacht eerst aan de AroTherm Plus VWL 75/8.1, maar neig nu naar de Pro variant VWL 75/7.1 omdat deze wat lager is (als het goed is ook vergunningsvrij) en de verschillen met de Plus eigenlijk toch kleiner zijn dan ik eerst dacht. Ik heb AI een schets laten maken hoe dit er ongeveer uit zou gaan zien. Het binnendeel zit bij het kleine raampje op zolder, dus er zou wel een flinke afstand moeten worden overbrugd. Ik weet ook niet of dit problemen gaat opleveren of minder efficient is. Ook zit onze woonkamer zit direct achter het raam, dus ik ben in dit geval dan weer bang voor geluidsoverlast voor mijzelf (zit dan dus op 1m afstand met een muur ertussen). Ik denk er ook aan om de warmtepomp op de locatie van de schets te zetten, maar dan wel 90 graden te draaien. Hebben jullie misschien tips of andere ideeën van locaties waar ik deze het beste kan plaatsen? De achtertuin is niet echt een optie.

[Afbeelding]
Dit kan toch prima zo, wel even kijken naar het geluid op de erfgrens.

Leidingtraject kun je onder het knieschot door maken en dan met een antraciete koker verticaal naar beneden over de muur.

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:42
Disconnection schreef op donderdag 26 november 2026 @ 17:03:
Bij ons is vandaag een installateur langsgeweest voor een Vaillant warmtepomp. Hij gaf aan dat het hem het beste leek om deze op de carport te plaatsen. Nu twijfel ik of de carport dit gewicht kan dragen en ook bedenk ik mij dat mijn buren een uitbouw hebben die in contact staat met deze carport (dak loopt door de laatste 2m) en dat zij dan dus mogelijk last van trillingen gaan krijgen. Ik denk er daarom aan om de warmtepomp gewoon op de grond in de voortuin te plaatsen. Ik dacht eerst aan de AroTherm Plus VWL 75/8.1, maar neig nu naar de Pro variant VWL 75/7.1 omdat deze wat lager is (als het goed is ook vergunningsvrij) en de verschillen met de Plus eigenlijk toch kleiner zijn dan ik eerst dacht. Ik heb AI een schets laten maken hoe dit er ongeveer uit zou gaan zien. Het binnendeel zit bij het kleine raampje op zolder, dus er zou wel een flinke afstand moeten worden overbrugd. Ik weet ook niet of dit problemen gaat opleveren of minder efficient is. Ook zit onze woonkamer zit direct achter het raam, dus ik ben in dit geval dan weer bang voor geluidsoverlast voor mijzelf (zit dan dus op 1m afstand met een muur ertussen). Ik denk er ook aan om de warmtepomp op de locatie van de schets te zetten, maar dan wel 90 graden te draaien. Hebben jullie misschien tips of andere ideeën van locaties waar ik deze het beste kan plaatsen? De achtertuin is niet echt een optie.

[Afbeelding]
Wij plaatsen al jaren Vaillant; geluid is nog nooit een probleem geweest naderhand. Zeker niet al deze op de grond staat. Hoef je je echt geen zorgen over te maken. Verder prima plek, veel beter dan op de carport.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 09:29

Gramser

“Geluid is nog nooit een probleem geweest naderhand.”

Dat wil niet zeggen dat het volgens de regels is geplaatst en het kán een probleem worden als iemand besluit te gaan klagen. Vul daarom naar beste eer en geweten de WCAP-rekentool in. Dan weet je meer.

  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 09:19
-

[ Voor 100% gewijzigd door DoMoFo op 26-11-2026 19:48 ]


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 09:19
Disconnection schreef op donderdag 26 november 2026 @ 17:03:
Ook zit onze woonkamer zit direct achter het raam, dus ik ben in dit geval dan weer bang voor geluidsoverlast voor mijzelf (zit dan dus op 1m afstand met een muur ertussen). Ik denk er ook aan om de warmtepomp op de locatie van de schets te zetten, maar dan wel 90 graden te draaien. Hebben jullie misschien tips of andere ideeën van locaties waar ik deze het beste kan plaatsen? De achtertuin is niet echt een optie.
De plus is extreem stil en stijf, staat 60cm boven mijn hoofd (betonnen kanaalplaat) en in deze omstandigheden met een ijsplaat en bevroren rubber nog steeds niet hoorbaar.

  • Disconnection
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 01:16
@Iedereen, bedankt voor jullie input. Dan ga ik inderdaad even kijken of hij aan deze kant mag staan. Na de schutting zit een brandgang waarvan de helft op mijn terrein zit met recht van overpad, maar de andere helft officieel dus al niet. Deze buren zullen er geen last van hebben aangezien daar alleen maar een schuur staat (dit is juist de achterkant van hun tuinen), maar ik wil geen problemen krijgen. Als dat oke is dan ga ik de installateur vragen de offerte hierop aan te passen. Ook fijn om te horen dat niemand eigenlijk geluidsoverlast ervaart binnen!
Pagina: 1 ... 230 231 Laatste

Let op:
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic