Dank je wel @FransvWoerkom , voor je uitgebreide uitleg. Zeer verhelderend.FransvWoerkom schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 23:29:
[...]
@davevleugel , @Phyc Het was gisteren een beetje chaotische discussie over deze verdelers en ik had weinig tijd. Vandaar deze late reactie.
De bovenste verdeelbalk, met die blauwe regelventielen, is de retourbalk. Hij zit dan ook met een ventiel aan een leiding waar een R op staat. De onderste verdeelbalk is de aanvoerbalk, de aanvoer naar de lussen in de vloer. Daar zitten de flowmetertjes op. Deze zit via de pomp en het thermostaatventiel aan de leiding waar een A op staat. Het vierkante uiteinde van de bovenbalk tussen pomp en thermostaatventiel is de mengkamer. De mengkamer is (waarschijnlijk met een vernauwing) verbonden met de rest van de retourbalk. Het thermostaatventiel wordt gestuurd door een voeler in de aanvoerbalk onder de pomp.
De werking is als volgt: de pomp zuigt water uit de retourbalk en pompt dat naar de aanvoerbalk. Via de flowmetertjes stroomt dat water door de verwarmingslussen en de regelventielen naar de retourbalk. Zolang de pomp loopt, wordt het water rondgepompt. Voor de toeschouwer met de wijzers van klok mee. Als het water achter de pomp bij de voeler kouder is dan de ingestelde temperatuur van de thermostaatknop gaat het thermostaatventiel open en laat heet water toe uit de aanvoerleiding van de ketel in de mengkamer. Daar ontstaat warm water door het mengen van koud retourwater uit de vloer met het hete water uit de cv-ketel. Het overschot aan water stroomt van de retourbalk via het retourventiel terug naar de cv-ketel. Als de voeler onder de pomp zegt dat de temperatuur gaat lijken op de ingestelde temperatuur drukt de thermostaatkop het thermostaatventiel verder dicht.
Bij normaal bedrijf staat dus de bovenste thermometer op zo'n 25 graden en de onderste op de aanvoertemperatuur van 28 tot 30 graden. Waarom lijkt dat hier omgekeerd? Waarom staat de bovenste op 35 graden en de onderste op 25?
Bij het ombouwen moet je het mengen voorkomen, de pomp buiten werking zetten en het thermostaatventiel overbruggen. Het retourventiel kan blijven zitten. Dat is geen nauw regelventiel, maar een afsluiter voor onderhoud. Deze soort kunststof verdelers is modulair opgebouwd. Misschien kan het mengblok er met die twee dopmoeren afgeschroefd worden en vervangen door een passende eindplaat of op de grens van mengblok en retourbalk afgedicht. De pomp kan eruit, maar dan blijf je met de gaten die afgedopt moeten. Ik denk dat de dompelbuis voor de voeler 1/2" is en te nauw om daar de aanvoer op aan te sluiten. Maar misschien kan de onderste pompkoppeling er uit geschroefd worden en zit daar een 3/4" gat waar de aanvoer op kan.
Wat jullie in elk geval niet moeten doen, is wat die blauwe lijnen suggereren: de functie van aanvoer- en retourbalk omdraaien. Dan doen de flowmetertjes en regelventielen het niet meer.
Misschien is het allemaal al geschreven, dan ten overvloede. Succes.
De reden dat op het plaatje de aanvoer en retour omgekeerde temperaturen hebben, is omdat de pomp hier verkeerd om aangesloten zit. Deze pompte water terug, en daarom werd de aanvoer niet warm
Over de toekomstige situatie: is het ook mogelijk om simpelweg de pomp te verwijderen net als de thermostaatknop, en dat stukje te overbruggen met een recht pijpje? Of moeten er bochtigere leidingen aangelegd worden, vanaf bovenkant thermostaatknop naar onderkant pomp?