Ja, Hoe lager de aanvoertemperatuur en de flow, hoe lager de gemiddelde temperatuur van de radiator. De gemiddelde radiatortemperatuur is simpelweg (aanvoer radiator + retour radiator)/2. Het vermogen van een radiator (zonder ventilators) schaalt kwadratisch met deze temperatuur.
Een voorbeeld: Neem een radiator type 11 (dus plaat met vinnen) van 60x30 cm in een ruimte van 20 graden.
Als je daar 35 graden water in stuurt en 30 uit, dan moet je een flow hebben van 223 liter/uur en heb je een vermogen van 50 Watt. Als je in diezelfde radiator 45 graden water stuurt en 40 uit, krijg je een vermogen van 113 Watt. Bij 60/55 wordt dat zelfs 225 Watt en bij 60/40 is dat 157 Watt, maar dan is de flow maar 56 liter/uur (
bron). Dat is een vrijwel perfecte kwadratische curve in de gemiddelde temperatuur (bij 20 graden gemiddelde temperatuur is het vermogen 0 omdat de ruimte ook 20 graden is).
Ik weet niet of je je mijngrafiek van laatst nog herinnert en welk cv vermogen je dan zou adviseren? Alles bij ons gaat via radiatoren
Daar gaat het in dit topic over: Je kiest een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur en die zet je vast. Dan ga je je radiatoren zo inregelen dat ze allemaal een zo groot mogelijke delta-T hebben, waarbij je de ruimte nog op temperatuur kunt houden (als je nachtverlaging toepast heb je meer vermogen nodig dan wanneer je dat niet doet).
Daarmee is iedere radiator dus zo krap mogelijk ingesteld: De radiator is zo koel mogelijk en heeft het minimale afgiftevermogen noodzakelijk om de ruimte warm te houden. Dat instellen doe je door het aanpassen van de flow, niet de aanvoertemperatuur. Hoe lager de flow, hoe kouder de retour en dus hoe kouder de radiator gemiddeld is.
Als het totaal van vermogens dat je dan krijgt (dus alle radiatoren bij elkaar opgeteld) meer blijft dan de modulatie-ondergrens van de ketel zul je geen pendelgedrag zien. De ketel kan zijn vermogen immers altijd kwijt. Als het totaal van de vermogens van alle radiatoren samen minder is dan de ondergrens van de ketel krijg je pendelen.
Als het totaal van vermogens van alle radiatoren samen meer is dan de modulatie ondergrens, maar minder dan het warmteverlies naar buiten, krijg je een low-load regeling. De ketel zal dus enige tijd aan en dan weer enige tijd uit schakelen. Als het warmteverlies 1 kW is en de ketel moet 4 kW leveren, zal hij dus steeds 5 minuten branden en weer 15 minuten uit staan, maar tijdens die eerste 5 minuten kan de ketel zijn vermogen kwijt.
Bij systemen met vloerverwarming en zone-regeling wordt dit een ander, lastiger verhaal overigens.
Ik heb even zitten zoeken maar die viesman wat je laatst tipte lijkt onverslaanbaar qua ondergrens… of de vaillant. Intergas extreme lijkt qua specs nagenoeg gelijk te zijn met de vaillant
Probleem is dat hier in de buurt bijna alle lokale loodgieters getrouwd zijn met Nefit/bosch en de 9000i van nefit is eigenlijk de minst goed geschikte optie.
Deze grafiek bedoel ik
[Afbeelding]
Ik heb volgens mij een vergelijkbaar plaatje. Met welke temperaturen stook je nu? Is dit 60 aanvoer 40 retour (gemiddeld temperatuur van de radiatoren is 50 graden), of is lukt het je ook de boel warm te houden met 35 aanvoer en 30 retour (gemiddelde temperatuur 32,5, maar een hogere flow)?
In dat geval zou ik eerder naar een warmtepomp gaan kijken dan naar een nieuwe CV ketel. Als dat niet kan, dan is de Intergas XTreme echt een prima ketel, mits je er eentje hebt met de meest recente software.
PS. In dit topic wordt vaak gesproken over het verlagen van het maximum vermogen en de pompsnelheid. Dat laatste zorgt voor een grotere delta-T over de radiatoren, verlaagt daarmee de radiatortemperatuur en dus het afgiftevermogen. Zolang het totale afgiftevermogen boven de modulatie-ondergrens blijft is dat prima.
Soms kan dit echter niet. Dan is het afgiftevermogen van de radiatoren samen minder dan het minimum vermogen van de ketel en dan kun je pendelgedrag krijgen. Om dat te vermijden, beperk je het maximum vermogen. Daarmee beperk je de delta-T bij de ketel en dat betekent dat, zodra de ketel aan gaat, het aanvoerwater helemaal niet direct de gevraagde temperatuur bereikt. Je beperkt kunstmatig het afgiftevermogen van de radiatoren nog meer omdat je de temperatuur die de radiatoren in gaat beperkt. De ketel blijft teveel vermogen leveren, dat verandert niet, maar het duurt langer voordat de ketel pendelt.
In het eerder aangehaalde filmpje van John Visser met de Intergas XTreme doet hij beide. Hij zet de pompstand minimaal en beperkt de ketel ook direct maximaal. Mijns inziens is dat onzinnig. Dat hoef je alleen te doen als er echt sprake is van pendelen. Ook kan dit onverstandig zijn bij zoneregeling of bij systemen met vloerverwarming met mengverdelers.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp