Wat is jullie advies (mijn vragen staan onderaan)?
Gegevens:
- 2-onder-1 kap woning uit 2007/8
- RC waarde wanden, dak en vloer: 3.0W/m2K
- RC waarde ramen onbekend, HR+++ dubbel glas, voor en achterzijde 1 rooster bovenin
- Intergas HR36/30 ketel, pompsnelheid stand 1, 70% ventilatorsnelheid (zie verderop)
- Thermostaat: Honeywell Chronotherm Modulation touch
- Alle radiatoren hebben voetventielen, standaard radiatorkraan (Geen thermostaatkraat of digitale kranen oid)
- Stookpatroon: 's ochtends 07:00 -> 19,5 graden, 12:00 -> 17 graden, 17:00 -> 19,5, 20:00 -> 20 graden, 21:00 uit, nachtverlaging naar 17 graden.
Beneden:
- Woonkamer / keuken: 41,35m2. 2 radiatoren: 1 * 3000-300-22 (2946W), 1 * 900-700-22 (± 2200W volgens internet?).
- Hal, 5,14m2, 1 radiator, 500-700-11 (± 700W volgens internet?)
Totaal gebruikte vermogen beneden: ± 5846W. Alle radiatoren hier staan altijd open (op een foutje laatst na

)
1e verdieping:
- Badkamer, 6.65m2, 1 radiator: 600-700-22 (1118W)
- Kamer 1: 15.06m2, 1 radiator: 1400-600-21 (1883W)
- Kamer 2: 15,40m2, 1 radiator: 1400-600-21 (1883W)
- Kamer 3: 6,50m2, 1 raiator: 1000-600-11 (980W)
Totaal gebruikte vermogen 1e verdieping: 1118W (Alleen radiator badkamer staat altijd open, slaapkamers af en toe wanneer het te koud wordt). Totaal vermogen beschikbaar: 5864W
2e verdieping:
- Open trap naar zolder, oppervlakte zolder onbekend, geen verwarming (Hier hangt de ketel & mechanische afzuiging, staat de wasmachine & droger).
Totaal gebruikte vermogen gehele huis: 6964W, totaal beschikbaar ± 11.7kW
Ketel staat op dit moment nog ingesteld op de default vermogen van 70% ventilatortoerental (vermogen wordt bij deze ketel via ventilatortoerental geregeld). Deze 70% levert volgens de handleiding een vermogen van 22kW (Zie tabel einde van de post).
Ik heb een poos (ruim 2 a 3 jaar) met de aanvoertemperatuur op 60 graden gezeten. Deze ketel heeft geen retour-temp sensor, dus wat de deltaT is kan ik bij gebrek aan een thermometer niet aflezen. Ging volgens mij wel goed, want het afvoerbuisje was altijd vochtig en hing altijd wel een drup aan de slang. Toch had ik, nu ik eigenlijk alleen nog thuiswerk, het idee dat de ketel aan het pendelen was. Sloeg even aan, draaide paar minuten, sloeg weer uit, weer paar minuten, sloeg weer aan, etc. Ik heb geen OTGW dus kan dit niet 100% staven.
Ik heb de aanvoertemperatuur verhoogd naar 70 graden. Tevens heb ik de thermostaat ingesteld op normaal regelgedrag ipv snel.
Mijn bedenkingen:
- Beneden staat alles open, en boven alleen af en toe op aanvraag maar dat is minimaal. Ga ik hier met waterzijdig inregelen nog heel veel winst kunnen halen?
- Badkamervloer (tegels, 20*20, 1 cm dik ongeveer) worden flink warm. Rest van het huis ligt overal laminaat. Loop ik nog risico met mijn vloer in de badkamer met oog op barsten? Tegels werden op de plek waar de leiding liep onprettig warm om er met de blote voet op te staan.
- CV installatie terugschroeven van 70% naar 40%. Hiermee zit ik op 12.7kW, waarmee ik nog steeds 1kW hoger zit dan het totaal beschikbare vermogen in huis (zo rond de 11,7kW). Houdt ik hiermee voldoende buffer over? Ik neem aan dat die 12,7 kW ook daadwerkelijk geleverd kan worden, en ik dus altijd 100% aan mijn maximale vraag kan voldoen. Of zou ik zelf nog een stapje terug kunnen gaan naar 30% / 9.6kW aangezien ik maar 7kW aan vermogen gebruik en bij uitzondering iets meer?
Vermogensschema Intergas HR36/30:
83%: 26.2
70%: 22.0
60%: 19.0
50%: 15.9
40%: 12.7
30%: 9.6
25%: 7.0