tebogo schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 11:05:
Goedemorgen,
Graag even jullie oordeel en advies voor verbeteringen:
Ik heb 'm nu op "Heat" staan, met een gevraagde inlet van 29 graden, Silent mode.
Instellingen:
Setting, Installer, Configuration:
Select Temperature Sensor --> Water
Setting, Installer, General:
Water Flow Control, Control Method --> Optimal Flow Rate
Pump Capacity --> 65%
Fixed Flow Rate --> 46
Fixed delta T --> 5
Setting, Installer, Room Heating:
Heating temp.setting --> Inlet
Hysteresis Heating Water --> -4.0 & 4.0
Volgens mij nu niet van belang, maar wil hier eigenlijk op gaan sturen:
Installer, Auto Mode, Seasonal auto temp:
Mode --> Heat
Outdoor Temp. --> -15 & 18
Target Temp. --> 47 & 30
Deze settings gisteren om 23:45 ingesteld en een System Reboot gegeven.
Daarmee is om 00:48 hij weer gaan verwarmen, en draait nu stabiel, met de volgende resultaten:
Tbuiten 12
Tbinnen 22
Tinlet 30
Outlet 32
Flow Rate 16,8 l/m
Water Pressure 2,3 bar
Elektrische opgenomen vermogen 640 Watt
Ben benieuwd hoe ik nog meer kan verbeteren met de instellingen.
[/quote]
Aanvullend: betreft een LG HM123MR.U34 (12kW)
Afgiftesysteem, 2 x 12 m^2 vloerverwarming,
3 grote Kolomradiatoren (Vasco Vintage 50), en 2 designradiatoren:
Kolomradiatoren
Type:
Soort Type | b | h | d | V(l) |
Vasco ledenradiator 50 | 179 | 45 | 16 | 33 |
Vasco ledenradiator 50 | 353 | 45 | 22 | 64 |
Vasco ledenradiator 50 | 263 | 45 | 22 | 86,1 |
Designradiatoren
Soort | b | h | V(l) |
Vasco Alisma | 60 | 141 | 6,2 |
Vasco Alisma | 60 | 141 | 6,2 |
Zeg in totaal zo'n 200 liter. Ik kan dit nog uitbreiden met een aantal normale plaatradiatoren tot een totaal volume van zo'n 315 liter.
[
Voor 21% gewijzigd door
tebogo op 07-01-2023 18:42
]
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb