LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 60 ... 179 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:40
tebogo schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 13:43:
[...]


Dus jij hebt ‘m dus ook niet aangesloten..?

Dan laat ik ‘m maar in de doos 🥴
samen bij alle overgebleven schroefjes :D

[ Voor 72% gewijzigd door paQ op 30-12-2022 13:44 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 21:05

thido

Tilburg

Ik heb hem wel aangesloten, zit op cn_ext en hiermee kun je de wp in/uitschakelen, bijvoorbeeld met een externe thermostaat.

All electric! 8500Wp / LG l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

sparkly schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 10:20:
[...]


Overzicht van Home-Assistant en een iets gedetailleerdere versie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ben ernstig geinspireerd geraakt door jouw schema 8)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vi9YY9psPmoLxXWoqVVrOR9XXLo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zJCXbZkWYYPT4rcwckq3DxW4.png?f=user_large

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
Max 35°??
Vandaag wat testjes aan het doen.
Wil de wp eens even max laten werken.
Op handmatig gezet en temp opgevoerd.
Toen viel het mij op dat ik niet hoger dan 35° kan instellen.
Is dit bekend of verklaarbaar?
Mogelijk afhankelijk van andere instellingen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:40
montebaldo55 schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 16:46:
Max 35°??
Vandaag wat testjes aan het doen.
Wil de wp eens even max laten werken.
Op handmatig gezet en temp opgevoerd.
Toen viel het mij op dat ik niet hoger dan 35° kan instellen.
Is dit bekend of verklaarbaar?
Mogelijk afhankelijk van andere instellingen?
Is een instelling.
Even kijken bij installer menu

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Keessrh
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 11-10-2024
Lieve Tweakers... Help!

Wat ik ook probeer ik krijg mijn DHW temperatuur niet boven de 51 graden.

Ik kan hem in het hoofdmenu hoger zetten maar hij doet er niks mee.
Als de temperatuur kouder wordt gaat hij wel weer netjes bij verwarmen.
Ik heb al in te veel (installer) menu opties zitten rommelen en ben bang dat ik aan de "verkeerde knopjes" zit te draaien en iets straks iets veranderd wat ik niet had.moeten veranderen.

Mijn kachel buffer kan ik wel de temperatuur van aanpassen en daar wordt netjes naar geluisterd.

Hier een link naar fotos van de installatie:
https://photos.app.goo.gl/op6Hagy4h1f9HraE9


Hopende dat jullie weten wat ik over het hoofd zie...

Alvast bedankt!

Alle "max" temperaturen die ik in de menu's kon vinden heb ik naar 80 gezet.
Ik kan ook 80 selecteren (en alles er tussen in) in het menu.

Voordat ik er aan zat te rommelen ging hij al niet hoger, er is geen elektrisch element heater aangesloten in de warmtepomp zelf. Moet nogsteeds afgemaakt worden door mijn "mannetje" heater is wel aanwezig en ben hem nu werkend aan het.maken met een "eddi" dat gaat allemaal prima en ik kan nu ook "energy state". Opties gebruiken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:40
Keessrh schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 18:47:
Lieve Tweakers... Help!

Wat ik ook probeer ik krijg mijn DHW temperatuur niet boven de 51 graden.

Ik kan hem in het hoofdmenu hoger zetten maar hij doet er niks mee.
Als de temperatuur kouder wordt gaat hij wel weer netjes bij verwarmen.
Ik heb al in te veel (installer) menu opties zitten rommelen en ben bang dat ik aan de "verkeerde knopjes" zit te draaien en iets straks iets veranderd wat ik niet had.moeten veranderen.

Mijn kachel buffer kan ik wel de temperatuur van aanpassen en daar wordt netjes naar geluisterd.

Hier een link naar fotos van de installatie:
https://photos.app.goo.gl/op6Hagy4h1f9HraE9


Hopende dat jullie weten wat ik over het hoofd zie...

Alvast bedankt!

Alle "max" temperaturen die ik in de menu's kon vinden heb ik naar 80 gezet.
Ik kan ook 80 selecteren (en alles er tussen in) in het menu.

Voordat ik er aan zat te rommelen ging hij al niet hoger, er is geen elektrisch element heater aangesloten in de warmtepomp zelf. Moet nogsteeds afgemaakt worden door mijn "mannetje" heater is wel aanwezig en ben hem nu werkend aan het.maken met een "eddi" dat gaat allemaal prima en ik kan nu ook "energy state". Opties gebruiken.
Op welke waarde staat je "Comp.Limiet temp" in het Tankinstelling 1 menu? Deze waarde bepaald namelijk wanneer de electrische heater het moet overnemen van de warmtepomp.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 03-07 20:39
tebogo schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 13:43:
[...]


Dus jij hebt ‘m dus ook niet aangesloten..?

Dan laat ik ‘m maar in de doos 🥴
Hier dezelfde vraag, niets mee gedaan. :P

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Keessrh
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 11-10-2024
Jojan265 schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 19:48:
[...]

Op welke waarde staat je "Comp.Limiet temp" in het Tankinstelling 1 menu? Deze waarde bepaald namelijk wanneer de electrische heater het moet overnemen van de warmtepomp.
Die stond op 55, nu op 58 gezet.
Dankjewel!!!
Ik begin te begrijpen dat dat wel de max is voor de compressor en daarna het element aan het werk moet...?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:40
Keessrh schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 20:17:
[...]


Die stond op 55, nu op 58 gezet.
Dankjewel!!!
Ik begin te begrijpen dat dat wel de max is voor de compressor en daarna het element aan het werk moet...?
Inderdaad.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gigabit
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 10:59
AUijtdehaag schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 09:47:
@Paulluijken
Werkt deze?
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
number:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "LG Heat Target temp"
    id: test24
    address: 24
    unit_of_measurement: "°C"
    value_type: S_WORD   
    multiply: 10    
    min_value: 25
    max_value: 38
    step: 0.5
    mode: slider
Ik zou dit ook willen gebruiken maar kan dat ook met 7KW U44 met alleen Modbus?
Of kan de code hiervoor worden aangepast dat het werkt?

LG-HM071MR-U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paulluijken
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 08:00
gigabit schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 21:29:
[...]


Ik zou dit ook willen gebruiken maar kan dat ook met 7KW U44 met alleen Modbus?
Of kan de code hiervoor worden aangepast dat het werkt?
Werkt perfect hier. Gaat bij mij (12kW 33-model) alleen wel in hele graden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gigabit
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 10:59
Ik krijg het niet voor mekaar. Weet niet wat ik fout doe.
Hierbij (een gedeelte van mijn) configuration.yaml

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
modbus:
  - type: tcp
    host: 192.168.xxx.xxx
    port: xxxx
    name: "lg_modbus"
    retry_on_empty: true
    retries: 10

    sensors: 
    
      - name: Bedrijfs status (0:Stand-by UIT  1:Koel  2:Verw.)
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        input_type: input

      - name: Water IN
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input

      - name: Water uit
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 3
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
 
      - name: Huiskamer
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 7
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: Huidige flow
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 20
        address: 8
        slave: 1
        unit_of_measurement: l/min
        input_type: input
        
      - name: Buiten
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 12
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input

      - name: Vermogen
        scale: 1
        precision: 1
        scan_interval: 20
        address: 19
        slave: 1
        unit_of_measurement: W
        input_type: input

      - name: Compressor
        scale: 1
        precision: 1
        scan_interval: 20
        address: 20
        slave: 1
        unit_of_measurement: HZ
        input_type: input

      - name: Pompvermogen
        scale: 1
        precision: 1
        scan_interval: 20
        address: 24
        slave: 1
        unit_of_measurement: "%"
        input_type: input
        

        ##holding
      - name: Bedrijfsmodus (0:Koel  3:Auto  4:Verw.)
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: holding
                
      - name: Huiskamer doel temp.
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding
  
        
    binary_sensors:
        ##coil
      - name: Bedrijfsmodus
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1


        ## discrete
      - name: Water flow
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: Ext. Waterpomp 
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: Compressor
        scan_interval: 30
        address: 3
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: Ontdooien
        scan_interval: 10
        address: 4
        slave: 1
        input_type: discrete_input  

number:
      - platform: modbus
        modbus_id: lg_modbus
        name: "LG Heat Target temp"
        id: test24
        address: 24
        unit_of_measurement: "°C"
        value_type: S_WORD   
        multiply: 10    
        min_value: 25
        max_value: 38
        step: 0.5
        mode: slider

LG-HM071MR-U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RDTL
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 31-12-2022
Vraagje heeft iemand nog een tip voor een installateur in de omgeving Ommen met verstand van LG voor de installatie van een LG monoblock 12kw 3fase?

Ik heb er 1 en wil hem graag aansluiten met buffervat voor alleen de verwarming. Beneden vloerverwarming, boven radiatoren. Warm water wil ik nog wel via CV laten lopen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:40
gigabit schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 23:05:
Ik krijg het niet voor mekaar. Weet niet wat ik fout doe.
Hierbij (een gedeelte van mijn) configuration.yaml

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
modbus:
  - type: tcp
    host: 192.168.xxx.xxx
    port: xxxx
    name: "lg_modbus"
    retry_on_empty: true
    retries: 10

    sensors: 
    
      - name: Bedrijfs status (0:Stand-by UIT  1:Koel  2:Verw.)
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        input_type: input

      - name: Water IN
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input

      - name: Water uit
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 3
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
 
      - name: Huiskamer
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 7
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: Huidige flow
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 20
        address: 8
        slave: 1
        unit_of_measurement: l/min
        input_type: input
        
      - name: Buiten
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 12
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input

      - name: Vermogen
        scale: 1
        precision: 1
        scan_interval: 20
        address: 19
        slave: 1
        unit_of_measurement: W
        input_type: input

      - name: Compressor
        scale: 1
        precision: 1
        scan_interval: 20
        address: 20
        slave: 1
        unit_of_measurement: HZ
        input_type: input

      - name: Pompvermogen
        scale: 1
        precision: 1
        scan_interval: 20
        address: 24
        slave: 1
        unit_of_measurement: "%"
        input_type: input
        

        ##holding
      - name: Bedrijfsmodus (0:Koel  3:Auto  4:Verw.)
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: holding
                
      - name: Huiskamer doel temp.
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding
  
        
    binary_sensors:
        ##coil
      - name: Bedrijfsmodus
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1


        ## discrete
      - name: Water flow
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: Ext. Waterpomp 
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: Compressor
        scan_interval: 30
        address: 3
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: Ontdooien
        scan_interval: 10
        address: 4
        slave: 1
        input_type: discrete_input  

number:
      - platform: modbus
        modbus_id: lg_modbus
        name: "LG Heat Target temp"
        id: test24
        address: 24
        unit_of_measurement: "°C"
        value_type: S_WORD   
        multiply: 10    
        min_value: 25
        max_value: 38
        step: 0.5
        mode: slider
Ik heb bij ##coil input_type: coil toegevoegd.
code:
1
2
3
4
5
6
7
    binary_sensors:
        ##coil
      - name: Bedrijfsmodus
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: coil


Tevens heb ik de "helper" iets anders gedefinieerd (voorbeeld voor Target water temperatuur):

configuration.yaml:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
input_number:
  slider_lg3:
    name: Slider_lg3
    initial: 21
    min: 15
    max: 35
    step: 0.1
  box_lg3:
    name: Numeric Input Box_lg3
    initial: 21
    min: 15
    max: 35
    step: 0.1
    mode: box


automations.yaml:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- id: 'lg_holding3'
  alias: Target water temperatuur
  description: 'Instellen gewenste water temperatuur'
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - input_number.box_lg3
    - input_number.slider_lg3
  condition: []
  action:
  - service: modbus.write_register
    data:
      address: 2
      slave: 1
      hub: lg_modbus
      value: '{{ (states.input_number.box_lg3.state) | float * 10  }}'
  mode: single

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

gigabit schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 23:05:
Ik krijg het niet voor mekaar. Weet niet wat ik fout doe.
Hierbij (een gedeelte van mijn) configuration.yaml

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
modbus:
  - type: tcp
    host: 192.168.xxx.xxx
    port: xxxx
    name: "lg_modbus"
    retry_on_empty: true
    retries: 10

    sensors: 
    
      - name: Bedrijfs status (0:Stand-by UIT  1:Koel  2:Verw.)
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        input_type: input

      - name: Water IN
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input

      - name: Water uit
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 3
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
 
      - name: Huiskamer
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 7
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: Huidige flow
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 20
        address: 8
        slave: 1
        unit_of_measurement: l/min
        input_type: input
        
      - name: Buiten
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 12
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input

      - name: Vermogen
        scale: 1
        precision: 1
        scan_interval: 20
        address: 19
        slave: 1
        unit_of_measurement: W
        input_type: input

      - name: Compressor
        scale: 1
        precision: 1
        scan_interval: 20
        address: 20
        slave: 1
        unit_of_measurement: HZ
        input_type: input

      - name: Pompvermogen
        scale: 1
        precision: 1
        scan_interval: 20
        address: 24
        slave: 1
        unit_of_measurement: "%"
        input_type: input
        

        ##holding
      - name: Bedrijfsmodus (0:Koel  3:Auto  4:Verw.)
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: holding
                
      - name: Huiskamer doel temp.
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding
  
        
    binary_sensors:
        ##coil
      - name: Bedrijfsmodus
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1


        ## discrete
      - name: Water flow
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: Ext. Waterpomp 
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: Compressor
        scan_interval: 30
        address: 3
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: Ontdooien
        scan_interval: 10
        address: 4
        slave: 1
        input_type: discrete_input  

number:
      - platform: modbus
        modbus_id: lg_modbus
        name: "LG Heat Target temp"
        id: test24
        address: 24
        unit_of_measurement: "°C"
        value_type: S_WORD   
        multiply: 10    
        min_value: 25
        max_value: 38
        step: 0.5
        mode: slider
'ik krijg het niet voor mekaar' heeft niet echt aanknopingspunten. Wat lukt er wel en niet? Welke foutmelding krijgt je? Hoe ziet je setup er uit?

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:03
Devil schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 16:22:
[...]


Ben ernstig geinspireerd geraakt door jouw schema 8)

[Afbeelding]
Super strak gedaan, perfect voor mobiele weergave denk ik. _/-\o_
En @Devil

Hier een tip voor je pomp, om een kleur bij aan/uit te geven ipv een state-icon er in zetten.

Zelf 2 plaatjes maken en dan deze code:
- type: image
entity: switch.smartplug1_socket_1
state_image:
'off': /local/pomp-omhoog-uit.png
'on': /local/pomp-omhoog-aan.png
style:
left: 27.6%
top: 59%
width: 3%
transform: Rotate(0deg)

[ Voor 31% gewijzigd door sparkly op 31-12-2022 10:43 ]

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hoffvanniek
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-10-2023
Hoi iedereen, ik ben me aan het voorbereiden voor 7kw te gaan plaatsen. Alleen voor cv. Nu lees ik van alles over de dip switches, maar in de bijgeleverde handleidingen vind ik ze nergens terug. Welke handleiding staat de uitleg van de switches?
Alvast bedankt voor de reactie

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

sparkly schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 10:41:
[...]


Super strak gedaan, perfect voor mobiele weergave denk ik. _/-\o_
En @Devil

Hier een tip voor je pomp, om een kleur bij aan/uit te geven ipv een state-icon er in zetten.

Zelf 2 plaatjes maken en dan deze code:
- type: image
entity: switch.smartplug1_socket_1
state_image:
'off': /local/pomp-omhoog-uit.png
'on': /local/pomp-omhoog-aan.png
style:
left: 27.6%
top: 59%
width: 3%
transform: Rotate(0deg)
Nice dank voor de tip! Ga hetzelfde doen met de driewegklep, zodat je flowbars ziet de juiste kant op.

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:03
Devil schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:25:
[...]

Nice dank voor de tip! Ga hetzelfde doen met de driewegklep, zodat je flowbars ziet de juiste kant op.
Precies, heb het hier ook gedaan met de driewegklep. Ideaal! Leuk speelgoed, dat home-assistant.
Zou helemaal leuk zijn om bewegende plaatjes te maken, bij de pomp bijvoorbeeld, of een bewegende vlam in mijn houtkachel, draaiende ventilatoren in de warmtepomp, etc. Moet vast te doen zijn, ontbreekt me alleen aan tijd dat uit te zoeken. Dus als jij het weet.. ;)

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JorisEV
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22-05-2023
Pomp 'uit', 0 KwH actueel verbruik, maar toch 10 l/m flow volgens de controller? Zonder een extra pomp in het systeem... Wie o wie weet hoe dit kan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:40
JorisEV schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:52:
Pomp 'uit', 0 KwH actueel verbruik, maar toch 10 l/m flow volgens de controller? Zonder een extra pomp in het systeem... Wie o wie weet hoe dit kan?
na een paar minuten nog steeds?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17:18
Hoffvanniek schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:19:
Hoi iedereen, ik ben me aan het voorbereiden voor 7kw te gaan plaatsen. Alleen voor cv. Nu lees ik van alles over de dip switches, maar in de bijgeleverde handleidingen vind ik ze nergens terug. Welke handleiding staat de uitleg van de switches?
Alvast bedankt voor de reactie
:) installatie handleiding downloaden bij lg klimaattechniek uitgebreide versie,bijgeleverd staat niet veel in waar je wat aan hebt ,inlogcode controller waarschijnlijk 3064(software versie) 8)7 als het 4serie is bijv u44

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:03
JorisEV schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:52:
Pomp 'uit', 0 KwH actueel verbruik, maar toch 10 l/m flow volgens de controller? Zonder een extra pomp in het systeem... Wie o wie weet hoe dit kan?
Pomp gaat periodiek draaien om bijv temperaturen goed te kunnen meten.
Is instelbaar, bijvoorbeeld iedere 30 minuten 5 minuten draaien, of iedere 10 minuten 2 minuten draaien etc.

Overigens om verwarring te voorkomen:
Actueel verbruik druk je uit in W of kW.
Verbruik over een periode in Wh of kWh

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17:18
JorisEV schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:52:
Pomp 'uit', 0 KwH actueel verbruik, maar toch 10 l/m flow volgens de controller? Zonder een extra pomp in het systeem... Wie o wie weet hoe dit kan?
:) het word vertraagd weergegeven het duurt ff(het is een van de nukken de werking word niet beinvloed)

[ Voor 8% gewijzigd door kazemo op 31-12-2022 12:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gigabit
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 10:59
Jojan265 schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 08:50:
[...]


Ik heb bij ##coil input_type: coil toegevoegd.
code:
1
2
3
4
5
6
7
    binary_sensors:
        ##coil
      - name: Bedrijfsmodus
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: coil


Tevens heb ik de "helper" iets anders gedefinieerd (voorbeeld voor Target water temperatuur):

configuration.yaml:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
input_number:
  slider_lg3:
    name: Slider_lg3
    initial: 21
    min: 15
    max: 35
    step: 0.1
  box_lg3:
    name: Numeric Input Box_lg3
    initial: 21
    min: 15
    max: 35
    step: 0.1
    mode: box


automations.yaml:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- id: 'lg_holding3'
  alias: Target water temperatuur
  description: 'Instellen gewenste water temperatuur'
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - input_number.box_lg3
    - input_number.slider_lg3
  condition: []
  action:
  - service: modbus.write_register
    data:
      address: 2
      slave: 1
      hub: lg_modbus
      value: '{{ (states.input_number.box_lg3.state) | float * 10  }}'
  mode: single
Top dit werkt ik kan in home assistant de temperatuur aanpassen en dat zie ik dan ook terug op de LG bediening. Alleen als ik op de LG bediening de temperatuur een graag omhoog zet veranderd deze niet mee in Home assistant!
Weet iemand hiervoor een oplossing?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LnwpS4G4jFbzsP-FG3OyPz6NCKQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NTm8ppdGJQjupvo0TTHQ5Ysb.png?f=user_large

[ Voor 6% gewijzigd door gigabit op 31-12-2022 13:20 ]

LG-HM071MR-U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:40
gigabit schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 13:12:
[...]


Top dit werkt ik kan in home assistant de temperatuur aanpassen en dat zie ik dan ook terug op de LG bediening. Alleen als ik op de LG bediening de temperatuur een graag omhoog zet veranderd deze niet mee in Home assistant!
Weet iemand hiervoor een oplossing?
[Afbeelding]
Probeer deze code toe te voegen in automations.yaml

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- id: 'lg_holding3_update'
  alias: Update LG Target water temperatuur
  description: Update LG Target water temperatuur
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - sensor.lg_target_temp_circuit1
  condition: []
  action:
  - service: input_number.set_value
    data:
      value: '{{ (states.sensor.lg_target_temp_circuit1.state) }}'
    target:
      entity_id: input_number.box_lg3
  mode: single


De variabele "sensor.lg_target_temp_circuit1" moet dan hernoemd worden naar de waarde, zoals jij die in configurations gebruikt voor de gewenste temperatuur.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

sparkly schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:33:
[...]


Precies, heb het hier ook gedaan met de driewegklep. Ideaal! Leuk speelgoed, dat home-assistant.
Zou helemaal leuk zijn om bewegende plaatjes te maken, bij de pomp bijvoorbeeld, of een bewegende vlam in mijn houtkachel, draaiende ventilatoren in de warmtepomp, etc. Moet vast te doen zijn, ontbreekt me alleen aan tijd dat uit te zoeken. Dus als jij het weet.. ;)
Bewegend nog niet gelukt, maar ik heb nu gewoon een hele zooi achtergrond plaatjes gemaakt, met een custom:config-template-card (beschikbaar via HACS) die zorgt dat de juiste afbeelding gekozen wordt. Verspringt ook direct in de gui bij een wijziging. Hier wat voorbeelden (zonder data):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n2CF86i3vKZzm67PvwHexvfBwvA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MLjgu2DptOAsY4ItHuqjnxo3.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ODMAz9MfCQmRfHH6CyWJSJFmzew=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gyWmThEXwksdacj4NBA0DyR5.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m3ngrXy57i2Ce_LlY1T3CtmVdEw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YCA903BP2pLk1HMCuDQfDBKC.jpg?f=fotoalbum_large

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JorisEV
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22-05-2023
paQ schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:59:
[...]

na een paar minuten nog steeds?
Yep, net weer gecheckt. Direct vermogen 0 kW, water afgekoeld en toch nog 15,9 l/min.

Is dit een vertraagde weergave zoals hierboven wordt gesuggereerd of is de pomp toch water aan het rondpompen?

In het laatste geval geeft 'Direct vermogen' dus niet weer wat de waterpomp doet/vraagt?

Watertemperatuur is nu 23/23 dus duidelijk niet aan een warmte cycle bezig.

[ Voor 10% gewijzigd door JorisEV op 01-01-2023 23:52 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JorisEV
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22-05-2023
Iets anders: ik heb de instellingen inmiddels redelijk onder controle (draai lekker op AI met een stooklijn die van 35 naar 27 loopt bij een buitentemperatuur van -10 tot +15). Kwam wel nog 3 instellingen tegen waarvan ik niet zo goed weet wat ik er mee moet/kan. Waar hebben jullie die instellingen op staan en waarom?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/751pxT1Lh7TZlff0nxSu7FnAV4A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dsVEWM6E07J9SK7VH8RfhhbP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/78PYlEsevlZB6pY6UGouflfBObs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4I8Pmruhenk3eUJYXY9ceYKe.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XZhRfAgsfqZFpe2yfL2Rq2npeLw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z4zYDB5XcKMPKseWOdq6jNbE.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JorisEV
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22-05-2023
sparkly schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 12:13:
[...]


Pomp gaat periodiek draaien om bijv temperaturen goed te kunnen meten.
Is instelbaar, bijvoorbeeld iedere 30 minuten 5 minuten draaien, of iedere 10 minuten 2 minuten draaien etc.
Ok duidelijk, dank! Waar kan je deze instelling aanpassen en wat is de aanbevolen instelling?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gigabit
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 10:59
Jojan265 schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:55:
[...]


Probeer deze code toe te voegen in automations.yaml

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- id: 'lg_holding3_update'
  alias: Update LG Target water temperatuur
  description: Update LG Target water temperatuur
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - sensor.lg_target_temp_circuit1
  condition: []
  action:
  - service: input_number.set_value
    data:
      value: '{{ (states.sensor.lg_target_temp_circuit1.state) }}'
    target:
      entity_id: input_number.box_lg3
  mode: single


De variabele "sensor.lg_target_temp_circuit1" moet dan hernoemd worden naar de waarde, zoals jij die in configurations gebruikt voor de gewenste temperatuur.
YES dat werkt nu ook. Super bedankt daarvoor.

LG-HM071MR-U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
De beste LG-Warmtepomp wensen voor 2023!! :D

Even een vraag, hebben jullie ook een andere capaciteit Warmtepomp in het display staan dan wat je daadwerkelijk hebt?
Ik heb een HM123MR.U34. In het display staat capaciteit 16kW.
Is dit ergens een setting, dip-switch o.i.d.?

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:40
tebogo schreef op zondag 1 januari 2023 @ 16:10:
De beste LG-Warmtepomp wensen voor 2023!! :D

Even een vraag, hebben jullie ook een andere capaciteit Warmtepomp in het display staan dan wat je daadwerkelijk hebt?
Ik heb een HM123MR.U34. In het display staat capaciteit 16kW.
Is dit ergens een setting, dip-switch o.i.d.?
Ik had dat in het begin ook. Later is dit goed gekomen. Ik weet alleen niet meer hoe lang dit geduurd heeft.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atas72
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 08-05 19:00

atas72

LG HM123MRU34 + LG 300L SWW

tebogo schreef op zondag 1 januari 2023 @ 16:10:
De beste LG-Warmtepomp wensen voor 2023!! :D

Even een vraag, hebben jullie ook een andere capaciteit Warmtepomp in het display staan dan wat je daadwerkelijk hebt?
Ik heb een HM123MR.U34. In het display staat capaciteit 16kW.
Is dit ergens een setting, dip-switch o.i.d.?
Ik heb precies dezelfde issue. Ik wilde LG bellen, maar begrijp dat het na een tijdje weggaat.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atas72
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 08-05 19:00

atas72

LG HM123MRU34 + LG 300L SWW

JorisEV schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 15:39:
Iets anders: ik heb de instellingen inmiddels redelijk onder controle (draai lekker op AI met een stooklijn die van 35 naar 27 loopt bij een buitentemperatuur van -10 tot +15). Kwam wel nog 3 instellingen tegen waarvan ik niet zo goed weet wat ik er mee moet/kan. Waar hebben jullie die instellingen op staan en waarom?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Voorrangsregeling: bescherming van de pomp ingeval dat de warmtepomp is uitgeschakeld. Met de ingestelde tijd wordt schade door bevriezing/vastlopen voorkomen.

Voorloop/overloop: aantal minuten dat de circulatiepomp voor en na dat de compressor actief is/was.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
Wil eens experimenteren met andere instellingen.
Heb veel pieken en weinig of geen moduleren.
Betreft een 12kw 400v met buffervat
Wil puur op aanvoer of retour temperatuur sturen. Dus geen enkele invloed van een thermostaat
Handbediend het water op 28° maken. Zodra dit stabiel loopt tzt over naar de AI stand met stooklijn.
Puur cv water en geen sww
Met welke parameters op de controler zouden jullie beginnen?
Buitenunit staat op zo'n 10mtr met 2 zwaar geïsoleerde 28mm buizen vh buffervat.
Ik wil eens out of the box denken zonder van bestaande gedachten uit te gaan.
Ook benieuwd of er meerdere wegen zijn om een stabiel werkend systeem te krijgen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-06 17:30
paQ schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 10:15:
[...]


Ja hoor

Wel even de modbusadressen aanpassen (of toevoegen) naar je eigen mapping. Kans is groot dat die anders is namelijk.

Deze config werkt iig wel zo op je esp controller. Alhoewel ik hier en daar een modbus warning krijg. (Verder functioneert het wel hoor)
Originele scriptje was @Devil zijn eerste poging, en later weer wat uitgekleed door @joep2020 als ik het goed heb.

[Afbeelding]

Je LG controller:
sturen op water uit
sturen op warmte
sturen op alleen water

Door de stooklijn aan te zetten vervang je dus de "Automatisch" stand van je LG controller. Ik zou dus je huidige stooklijnsettings gewoon 1 op 1 overnemen.

Ik denk overigens niet dat het script werkt als je stooklijn uitschakelt, dus ergens is die obsolete, maar het is wel een fijne gedachte dat je in geval van troubleshooting met de wp die schakelaars gewoon kunt omzetten zodat je LG controller geen invloed van buitenaf krijgt.



Verder gewoon kijken wat voor jou wel/niet werkt.
Mijn bevinding is iig dat silent onder de 3 graden sowieso uit moet, en wellicht al uit kan bij 5.
Maar aan 'moet' boven de 7.
Een koude start bij temp onder de 4 beter de overshoot controller uit. Dat soort zaken.
Dat laatste is overigens wel de hoofdreden dat ik die twee zaken uit elkaar heb gehaald. Ik kreeg starts van wel 4-5 uur }:|
Is verder makkelijk te automatiseren in HA.
Heel mooi script, bedankt!

Ik loop tegen paar dingetjes aan:

1. Mijn bedrijfsmodus (ODU-bedrijfscyclus volgens handleiding) is 0 terwijl hij nu wel verwarmt. Is dit een bekend probleem? Zou volgens boekje 2 moeten zijn.
2. Wat bedoel je met sturen op warmte? Ik stuur idd al op uitgaande temp en op alleen water. Maar warmte? Of bedoel je modus verwarmen en niet koelen?
3. Begrijp ik het nu goed dat de controller dus op AI moet, en het script dus een override doet op de target water temp? Leek me zelf dat AI dan dus uit moet namelijk.

Dank!

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:40
georgeboot schreef op maandag 2 januari 2023 @ 09:26:
[...]


Heel mooi script, bedankt!

Ik loop tegen paar dingetjes aan:

1. Mijn bedrijfsmodus (ODU-bedrijfscyclus volgens handleiding) is 0 terwijl hij nu wel verwarmt. Is dit een bekend probleem? Zou volgens boekje 2 moeten zijn.
2. Wat bedoel je met sturen op warmte? Ik stuur idd al op uitgaande temp en op alleen water. Maar warmte? Of bedoel je modus verwarmen en niet koelen?
3. Begrijp ik het nu goed dat de controller dus op AI moet, en het script dus een override doet op de target water temp? Leek me zelf dat AI dan dus uit moet namelijk.

Dank!
3. NIET op AI, dat lost 2 vanzelf op ;)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
Ik probeer de ruimte te verwarmen naar 21 graden. Ik meet op water (inlet) en Air.
Wat ik niet begrijp is waarom m'n inlet naar 55 oploopt, en dan stopt. De outlet blijf op 17 staan.
Na het stoppen zakt inlet terug naar 37. En dan begint het weer opnieuw.
Hij begint dus niet eens met verwarmen, want de inlet is al te hoog.
Ik weet alleen niet waar hij die warmte vandaan haalt, want m'n afgifte circuit is koud, allemaal rond de 21 graden. Dus zou toch moeten gaan opwarmen...

Inlet sensor stuk, of verkeerde waarde? moet ik nog kalibreren?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SPk1ZOKRY8kE8saH34ryLYJom24=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xIHsNlaA0Ix1ol4x4wLfNuKy.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K2QEajBogKhgb9-PHcSZ9VR4GKg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NQIXVfjrrVizCj4hC5Haiqcx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kkuw2fscc9HvnJRLVt0n_hWcuoQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZLJHr3zurAP6Q8EcERcxze7k.jpg?f=fotoalbum_large

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:40
Het lijkt net of je de verkeerde kant op draait :S

Welke temp setting op het water heb je?
Al eens een power cycle gedaan?

en wellicht the obvious, maar heb je al eens gevoelt aan een metalen koppeling dicht bij de inlet van de wp?
Is die echt zo heet?

[ Voor 34% gewijzigd door paQ op 02-01-2023 11:31 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
paQ schreef op maandag 2 januari 2023 @ 11:29:
Het lijkt net of je de verkeerde kant op draait :S

Welke temp setting op het water heb je?
Al eens een power cycle gedaan?
Ja, dat idee had ook. Kan de pomp verkeerd omdraaien?
Water 20 tot 55

Ik meet nu op inlet, dan gaan het iets beter, d.w.z. inlet gaat nar 46, outlet naar 36, maar ook dan direct weer stop, en geen warmte het circuit in.

Pomptest loopt prima, 2x al gedaan...

Ik zal de stroom er eens 30 min vanaf halen...

[ Voor 21% gewijzigd door tebogo op 02-01-2023 11:33 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:40
tebogo schreef op maandag 2 januari 2023 @ 11:31:
[...]


Ja, dat idee had ook. Kan de pomp verkeerd omdraaien?
Water 20 tot 55

Ik meet nu op inlet, dan gaan het iets beter, d.w.z. inlet gaat nar 46, outlet naar 36, maar ook dan direct weer stop, en geen warmte het circuit in.

Pomptest loopt prima, 2x al gedaan...

Ik zal de stroom er eens 30 min vanaf halen...
naja 30 min zal niet nodig zijn, maar wat voel je bij de inlet?
daadwerkelijk heet?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
paQ schreef op maandag 2 januari 2023 @ 11:34:
[...]

naja 30 min zal niet nodig zijn, maar wat voel je bij de inlet?
daadwerkelijk heet?
nee, beiden (in- en outlet blijven beiden koud)...

[ Voor 28% gewijzigd door tebogo op 02-01-2023 11:37 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:40
tebogo schreef op maandag 2 januari 2023 @ 11:35:
[...]

nee, beiden (in- en outlet blijven beiden koud)...
Ben ik benieuwd wat hij aangeeft als hij een paar min van de stroom is geweest.
Of verstoor je iets met je gekoppelde automatisering? (Zit je via modbus aan de wp vast?)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
Geen modusbus nog. Probeer eerst even de WP aan het werk te krijgen...
Dus nu puur met de bijgeleverde controller. En de Wifi-module, waarop ik hetzelfde zie...

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
Spanning staat er weer op na 15 min off.

Begon even te verwarmen, maar inlet blijft hoe dan outlet. Zouden er twee-fases verkeerd om kunnen zijn aangesloten waardoor pomp verkeerd omdraait??

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xuqae1-cLviEah47scH1XGLhyJc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sSTKH5J90bYd9Gvdp4xCFWsy.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ozNeiAD5-pZ-TOjtYxBV7-53BhA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YJ63bDwCdrnYAm2qpLnpf9Uc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/23Wd5ElbVl-wWLqjwpt2N6UDseI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dYFMLfWvsxZmgE7oB2sLNR9X.jpg?f=fotoalbum_large

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JorisEV
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22-05-2023
atas72 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 23:00:
[...]
Voorrangsregeling: bescherming van de pomp ingeval dat de warmtepomp is uitgeschakeld. Met de ingestelde tijd wordt schade door bevriezing/vastlopen voorkomen.
Op wat voor tijdsinterval heb jij de voorrangsregeling ingesteld?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:40
tebogo schreef op maandag 2 januari 2023 @ 12:01:
Spanning staat er weer op na 15 min off.

Begon even te verwarmen, maar inlet blijft hoe dan outlet. Zouden er twee-fases verkeerd om kunnen zijn aangesloten waardoor pomp verkeerd omdraait??
Is maar 1 manier om daar achter te komen :)
Alle fasen even nameten hoe ze in de wp aankomen

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 21:42
tebogo schreef op maandag 2 januari 2023 @ 12:01:
...
Zouden er twee-fases verkeerd om kunnen zijn aangesloten waardoor pomp verkeerd omdraait??

...
Bij verkeerde fase aansluiting krijg je een foutmelding. Bovendien werken moderne pompen niet rechtstreeks op de aangeboden netspanning. De motor in de pomp is een zogenaamde bortelloze gelijkstroom motor.deze werken met sterke magneten (vandaar de noodzaak van een magnetisch filter in je hydraulisch circuit) en een elektronische aansturing.

Als de pomp de verkeerde kant op draait is ie verkeerd om gemonteerd, maar dan zou de WP inlet vlak bij de WP wel warm moeten worden. Voel/meet je direct aan de uitgang van de WP wel een hoge temperatuur?
Maar goed tijdens fabrikage kan er natuurlijk nog veel meer verkeerd gemonteerd worden of verwisseld. Daarom worden apparaten ook getest voor ze de fabriek verlaten. Op afstand via Tweakers is het altijd moelijk storing zoeken, maar ik neem aan dat je je hydraulisch circuit gestest hebt en er geen blokkade of "kortsluiting" is.

Anders klinkt het of je je installateur of LG hiervoor nodig hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TwinTurbo
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 20-01-2023
tebogo schreef op maandag 2 januari 2023 @ 12:01:
Spanning staat er weer op na 15 min off.

Begon even te verwarmen, maar inlet blijft hoe dan outlet. Zouden er twee-fases verkeerd om kunnen zijn aangesloten waardoor pomp verkeerd omdraait??

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Je flow sensor werkt blijkbaar wel normaal, dus zou er flow in de normale stroomrichting moeten zijn. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat de flow sensor in beide richtingen werkt…

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hanske82
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 13:21
Hallo, wie kan mij helpen met hetvolgende.

Ik help een vriend zijn monoblock aan de praat te krijgen. Hij heeft 2 aparte circuit omdat hij met glycoloplossing wil werken. We hebben dus een secundaire pomp nodig. De LG heeft hier klemmen en software voor echter krijgen we er geen spanning op. Wat zie ik over het hoofd?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ALrIZ0C45vQJQIiDJMCooXYLtTc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bKwxeARPCgNKC2kdEBpVJeIv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f_KvtI-Te5wc5rb_lHE9TbYljyk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YaFsW0FHgo4UkbPkHC4ma03B.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Qc6aqLeGJkYKwMQ7a_lO24ASDQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yXh5jinGnAx0CqM5kLNLKRFQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ussKH6nCbsQ-fZ2agFEO6JY0ksI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5EbKR0Tviw5GsWbRIiOd4mJK.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
BernieW schreef op maandag 2 januari 2023 @ 12:33:
[...]


Bij verkeerde fase aansluiting krijg je een foutmelding. Bovendien werken moderne pompen niet rechtstreeks op de aangeboden netspanning. De motor in de pomp is een zogenaamde bortelloze gelijkstroom motor.deze werken met sterke magneten (vandaar de noodzaak van een magnetisch filter in je hydraulisch circuit) en een elektronische aansturing.

Als de pomp de verkeerde kant op draait is ie verkeerd om gemonteerd, maar dan zou de WP inlet vlak bij de WP wel warm moeten worden. Voel/meet je direct aan de uitgang van de WP wel een hoge temperatuur?
Maar goed tijdens fabrikage kan er natuurlijk nog veel meer verkeerd gemonteerd worden of verwisseld. Daarom worden apparaten ook getest voor ze de fabriek verlaten. Op afstand via Tweakers is het altijd moelijk storing zoeken, maar ik neem aan dat je je hydraulisch circuit gestest hebt en er geen blokkade of "kortsluiting" is.

Anders klinkt het of je je installateur of LG hiervoor nodig hebt.
Oke, helder! Fases dus goed aangesloten. Een zoals @TwinTurbo aangeeft, flow lijkt ook goed te gaan.
Toch worden in- en outlet bij de WP niet warm :-(

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-06 17:30
paQ schreef op maandag 2 januari 2023 @ 10:11:
[...]


3. NIET op AI, dat lost 2 vanzelf op ;)
Ha dat gaat al ietsje beter haha. Maar modus blijft wel 0 bij mij.
Heb de check in het script maar even weggehaald en de rest doet het nu inderdaad.

Hoe regelen jullie overshoots qua ruimtetemparatuur? Mijn stooklijn gaat naar W25 graden bij OAT +16, maar de LG blijft rond de 27 hangen (target nu 26). Gevolg: binnen wel 21,5 met dit zachte weer, maar 20 is voor mij genoeg.

Maar gewoon handmatig een automatisering maken dat ie bij lucht overshoots de stooklijn offset naar -4 gooit voor een paar uur, tot de boel weer 19,5 is ofzo, en de LG daarmee dus afslaat? Of is er een slimmere manier? Volgens mij moduleert de 9kW u44 niet heel veel verder terug dan dit. Zit op 330W opgenomen, 8,4L/m, 27 uit en 24 in. 60m² open vvw.

[ Voor 11% gewijzigd door georgeboot op 02-01-2023 14:59 ]

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17:18
tebogo schreef op maandag 2 januari 2023 @ 14:31:
[...]


Oke, helder! Fases dus goed aangesloten. Een zoals @TwinTurbo aangeeft, flow lijkt ook goed te gaan.
Toch worden in- en outlet bij de WP niet warm :-(
8)7 lijkt mij waterzijdig probleem misschien lucht in het systeem goed ontluchten op wp zit een auto-ontluchter
schroef losdraaien misschien helpt dit???? heeft hij wel al goed gedraait of is dit de eerste keer??

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:40
georgeboot schreef op maandag 2 januari 2023 @ 14:50:
[...]


Ha dat gaat al ietsje beter haha. Maar modus blijft wel 0 bij mij.
Heb de check in het script maar even weggehaald en de rest doet het nu inderdaad.

Hoe regelen jullie overshoots qua ruimtetemparatuur? Mijn stooklijn gaat naar W25 graden bij OAT +16, maar de LG blijft rond de 27 hangen (target nu 26). Gevolg: binnen wel 21,5 met dit zachte weer, maar 20 is voor mij genoeg.
Ik krijg hem ook niet op 26. Dus hij gaat enkele keren uit en weer aan op een dag. Paar (hele) korte runs eigenlijk. Het is niet anders. Als een wp met koude dagen 16 defrosts heeft, dan hoor je er niemand over, maar als hij 'maar liefst' 4 keer aan gaat op een dag is het blijkbaar een probleem :S

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
kazemo schreef op maandag 2 januari 2023 @ 15:06:
[...]

8)7 lijkt mij waterzijdig probleem misschien lucht in het systeem goed ontluchten op wp zit een auto-ontluchter
schroef losdraaien misschien helpt dit???? heeft hij wel al goed gedraait of is dit de eerste keer??
Ga ik proberen, is de eerste run..

Update: overdruk ventiel getest, komt water uit. auto-ontluchter schroef helemaal los gedraaid, geen lucht.
Onderaan het aftapventiel los gedraaid, komt water uit.
Het water wat er uitkomt is ook warm.

Ik voeg zo wat foto's toe

[ Voor 24% gewijzigd door tebogo op 02-01-2023 16:19 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 19:28
georgeboot schreef op maandag 2 januari 2023 @ 14:50:
[...]


Ha dat gaat al ietsje beter haha. Maar modus blijft wel 0 bij mij.
Heb de check in het script maar even weggehaald en de rest doet het nu inderdaad.

Hoe regelen jullie overshoots qua ruimtetemparatuur? Mijn stooklijn gaat naar W25 graden bij OAT +16, maar de LG blijft rond de 27 hangen (target nu 26). Gevolg: binnen wel 21,5 met dit zachte weer, maar 20 is voor mij genoeg.

Maar gewoon handmatig een automatisering maken dat ie bij lucht overshoots de stooklijn offset naar -4 gooit voor een paar uur, tot de boel weer 19,5 is ofzo, en de LG daarmee dus afslaat? Of is er een slimmere manier? Volgens mij moduleert de 9kW u44 niet heel veel verder terug dan dit. Zit op 330W opgenomen, 8,4L/m, 27 uit en 24 in. 60m² open vvw.
Ik ben nu een automatisatie aan het testen adhv binnentemperatuur die hoger is dan 22° en de delta T die kleiner wordt dan 1.

Dan zet ik de WP een uur of 4 uit. Dit alles in Home assistant (geen modbus of ESP)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niltag
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 19:16
Hanske82 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 14:04:
Hallo, wie kan mij helpen met hetvolgende.

Ik help een vriend zijn monoblock aan de praat te krijgen. Hij heeft 2 aparte circuit omdat hij met glycoloplossing wil werken. We hebben dus een secundaire pomp nodig. De LG heeft hier klemmen en software voor echter krijgen we er geen spanning op. Wat zie ik over het hoofd?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
TB_W_PUMP_C is volgens de installatiehandleiding een spanningsvrij contact. Die moet je, indien je hem wilt gebruiken, zo aansluiten:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UQp4135ZXZA1PB2ewzkeXHeEW7I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DNF2MvcBdj2LsA3YKcRwFV7J.png?f=user_large

je kunt eventueel een shelly1 switch gebruiken hiervoor. Kan tot 10A switchen dacht ik.

Wellicht kun je de aansluiting voor de zonnepomp (B volgens mij) gebruiken. Die zou wel tot 1,05A moeten kunnen leveren over de aansluiting. Weet alleen niet of die ook standaard aan schakelt als de circulatiepomp draait of dat je die apart nog in moet stellen.

Edit: Ook het circuit van de mengpomp (zit er boven on 'mix pump') levert tot max 1,05A. Die kun je ook instellen in het menu zie ik.

[ Voor 3% gewijzigd door Niltag op 02-01-2023 15:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 21:42
Niltag schreef op maandag 2 januari 2023 @ 15:50:
[...]


TB_W_PUMP_C is volgens de installatiehandleiding een spanningsvrij contact. Die moet je, indien je hem wilt gebruiken, zo aansluiten:
LG schakelt heel veel op 230V, ook de thermostaat ingang bv is gekoppeld aan 230V. Voor de zekerheid toch maar even meten of deze uitgang inderdaad spanningsvrij is. Als toch 230V, is het nog steeds aan te raden een relais oid te gebruiken om je pomp te schakelen. Je zou dan of een relais met een 230V AC spoel moeten hebben of je neemt een klein relaisbordje met bv een USB voeding. De WP schakelt dan de USB voeding in en uit en het relais schakelt dan je pomp. Hoop dat het begrijpelijk is zonder plaatje :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-06 17:30
Kenwood960 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 15:49:
[...]


Ik ben nu een automatisatie aan het testen adhv binnentemperatuur die hoger is dan 22° en de delta T die kleiner wordt dan 1.

Dan zet ik de WP een uur of 4 uit. Dit alles in Home assistant (geen modbus of ESP)
Hoe zet jij hem dan op afstand uit? Uitzetten kan ik wel via Modbus, maar dan gaat de pomp enz ook volledig uit. Voor kortere perioden niet zo erg, maar heb liever dat het water rondgaat. Ook door evt buffer enzo.

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:40
Je kan een hele lange naloop instellen op de pomp.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 19:28
georgeboot schreef op maandag 2 januari 2023 @ 16:31:
[...]


Hoe zet jij hem dan op afstand uit? Uitzetten kan ik wel via Modbus, maar dan gaat de pomp enz ook volledig uit. Voor kortere perioden niet zo erg, maar heb liever dat het water rondgaat. Ook door evt buffer enzo.
Met de thinq integratie in HA

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A1cjsmCPwNlyN8Xh4mAbDdbThhk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ETd6uAPmko6RQi3aK9k9uwTk.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
tebogo schreef op maandag 2 januari 2023 @ 15:45:
[...]


Ga ik proberen, is de eerste run..

Update: overdruk ventiel getest, komt water uit. auto-ontluchter schroef helemaal los gedraaid, geen lucht.
Onderaan het aftapventiel los gedraaid, komt water uit.
Het water wat er uitkomt is ook warm.

Ik voeg zo wat foto's toe
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/21x3V3XUmFQxhTaT6HsbONbfnEE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cjEfZ2w4QO7kmPMWS69vZ49a.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zrcp9cYbE7cM6KDaizO3O8-fNj8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/48l2sD4AL83fyWwcfWFmri9m.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/78DJHjcL1USupEjvSAbyoXvH1Gc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GjsxhMVGqfnEDlucwCOvrwfg.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lMlm3lzYSbNpwGobaUylI_9tvMs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pyWbz6dPh7rwHgqYykdtHOYK.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UIHBpTbnZNENjlwBtLVy55J8T2U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vLkYKzKn7h5f9WK9MTMDTmQd.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QvRLkUkqT8nek3nhNZt3S7a1w9w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/o704iD5dlenoC8a4pQybEsWg.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L0nWaZoRilEuU5FO1-ire7K37lc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kmmr5tfNcgDnDw9RL9CW3seI.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w0VnC5LvXWRFcCYh7nijAXpfpww=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vn2XwgckKDHZYNeoshuw9NVZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KIISdrl8vJsk4LLomDObQAg0NnM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8DWF3jqmLlQtgwYlna5G2opk.jpg?f=fotoalbum_large

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 03-07 20:39
@tebogo
Het lijkt er sterk op dat jou inlet sensor kapot is, of i.i.g. de verkeerde waarde aangeeft.

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:40
wat zie je als je op dat laatste scherm 1 positie naar rechts gaat?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Peter Nibbik
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 31-01-2024
l.s. Nou ik heb toch even jullie hulp nodig.... 8)7 8)7

Ik wil dus via de Modbus aansluiting (aansluiting 27 & 28, volgens mijn info / PDF.)
e.e.a. aan info naar HA maken, wat ik ook probeer op deze aansluiting (Wemos) met Tasmota, ESPEasy, ESPHome... en nu een Modbus tester van een collega...met een scan progje "discover" (deze ziet mijn SMA keurig) ik krijg geen info uit de LG .... (dipswitch ook op 1 gezet voor Modbux adres...)
Ik zou graag horen hoe en wat jullie gebruiken om de Modbus info er uit te krijgen (c.q. welke pin en dipswitch oid veranderen oid jullie hebben moeten doen...

c.q. waar ik op letten moet oid.

Alvast bedankt voor de tips !!!


Update: 2023-01-23 Ondertussen werkt het (pfff) dip switch 2 moest ook aan....
Die gaat over wel of geen Siemens (???) modbus protocoll... (
Volgens mij staat er iets goed verkeerd in de PDF... pfff 8)7 8)7 8)7 Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vYNobco_ef3pRk9Hoj4NEa-oq-s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MOwbfkU9XtP4JVGp34V5QtHf.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_8QafMJe3mvWIn-h_m_2TGyXRjY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZLmQToDZhy3XjoBNLko85u80.jpg?f=user_large

[ Voor 37% gewijzigd door Peter Nibbik op 23-01-2023 21:48 . Reden: Update ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 23-06 08:43
@tebogo je zou bijna zeggen dat de sensoren omgewisseld zijn... Kan geen kwaad die even om te wisselen toch?

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:40
Peter Nibbik schreef op maandag 2 januari 2023 @ 20:16:
l.s. Nou ik heb toch even jullie hulp nodig.... 8)7 8)7

Ik wil dus via de Modbus aansluiting (aansluiting 27 & 28, volgens mijn info / PDF.)
e.e.a. aan info naar HA maken, wat ik ook probeer op deze aansluiting (Wemos) met Tasmota, ESPEasy, ESPHome... en nu een Modbus tester van een collega...met een scan progje "discover" (deze ziet mijn SMA keurig) ik krijg geen info uit de LG .... (dipswitch ook op 1 gezet voor Modbux adres...)
Ik zou graag horen hoe en wat jullie gebruiken om de Modbus info er uit te krijgen (c.q. welke pin en dipswitch oid veranderen oid jullie hebben moeten doen...

c.q. waar ik op letten moet oid.

Alvast bedankt voor de tips !!!
Heb je wel een power-up gedaan na het wijzigen van de dipswitches?

Kun je een foto maken van je dipswitches en de modbus aansluiting?

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 23-06 08:43
@tebogo even een ander idee, zet je maximale temperatuur naar 40 graden. Probeer dan opnieuw een run te doen en kijk eens bij in de logs bij welke temperatuur hij af slaat

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pieterboer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12-02 19:58
@tebogo

Staat niet toevallig je cv ketel mee te draaien?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
Pieterboer schreef op maandag 2 januari 2023 @ 21:24:
@tebogo

Staat niet toevallig je cv ketel mee te draaien?
Nee, die stond uit (nu weer aan, wil het wel warm hebben :)
Maar de leidingen tussen de CV en WP worden totaal niet warm...

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 21:05

thido

Tilburg

Daar ben ik ook mee aan het stoeien geweest, maar net als bij de Modbus mogelijkheden blijken er ook hierbij helaas verschillende firmare versies in omloop te zijn. Ik zie in HA apparaat: AWHP_019101_WW-SAC_AWHP (AC) verschijnen, met de firmware is: 2.5.8_RTOS_3K. Ik heb dan ook maar vijf entiteiten.
Bij anderen is dat apparaat: AWHP_019101_WW-AWHP (AC) met firmware: clip_hna_v1.9.183.
Deze kunnen een stuk meer uitlezen/bedienen ermee.

All electric! 8500Wp / LG l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
paQ schreef op maandag 2 januari 2023 @ 20:12:
wat zie je als je op dat laatste scherm 1 positie naar rechts gaat?
Recente foto’s😉
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4KbZYfQ50ELlWb8LcL9QMgNclBc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a2C3SPW0QBKF4TeSKG0FbMpY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VwCPv2wY1X85vGpJoYkrbVhgdaM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pvlPe65nOBKyXFh6GPiBKoxp.jpg?f=fotoalbum_large

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:40
nieteens een error dus :S

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
The_KnarF schreef op maandag 2 januari 2023 @ 20:08:
@tebogo
Het lijkt er sterk op dat jou inlet sensor kapot is, of i.i.g. de verkeerde waarde aangeeft.
Dacht ik ook😉.
Maar kalibreren kan niet.
Misschien wel dus dat ze verwisseld zijn zoals @Casper de Boer aangeeft.
Morgen even kijken of ze eenvoudig zijn om te wisselen, zonder de garantie te verbreken.

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
Nope 8)7

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:40
tebogo schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:04:
[...]

Dacht ik ook😉.
Maar kalibreren kan niet.
Misschien wel dus dat ze verwisseld zijn zoals @Casper de Boer aangeeft.
Morgen even kijken of ze eenvoudig zijn om te wisselen, zonder de garantie te verbreken.
Dan zou het een kwestie zijn van stekkers wisselen op de PCB

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 23-06 08:43
tebogo schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:04:
[...]

Dacht ik ook😉.
Maar kalibreren kan niet.
Misschien wel dus dat ze verwisseld zijn zoals @Casper de Boer aangeeft.
Morgen even kijken of ze eenvoudig zijn om te wisselen, zonder de garantie te verbreken.
Vandaar het extra idee de maximale temperatuur te verlagen naar 40 graden (standaard staat deze op 55 en jouw log gaf 54 aan;))

Als je dan test zou de log max 40 aan moeten geven en theoretisch de sensor goed moeten zijn maar alleen gewisseld.

Volgens mij zitten halverwege de kabels ook connectoren maar dat weet ik niet zeker meer...

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:40
tebogo schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:04:
[...]

Dacht ik ook😉.
Maar kalibreren kan niet.
Misschien wel dus dat ze verwisseld zijn zoals @Casper de Boer aangeeft.
Morgen even kijken of ze eenvoudig zijn om te wisselen, zonder de garantie te verbreken.
Wellicht dat de connector net niet goed op de PCB zit. Door een iets te hoge overgangsweerstand kan de temperatuur net iets te hoog aanwijzen. Je regelt op uitvoer en die lijkt goed aan te geven. Ook lijkt de invoer wel iets te verhogen.

De connector zit op het outdoor PCB:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EyBKvIU9NneHlqaOO5SsQtAtXpw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/84y1bvA61J7jnIiSUJGWdwvp.png?f=user_large

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
paQ schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:17:
[...]

Dan zou het een kwestie zijn van stekkers wisselen op de PCB
Het lijkt dat ze samen komen in 1 connector. Denk dus eerder de sensoren zelf te verwisselen..
Op de foto de connector, met op de onderste twee draden de Water-out sensor..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tEAaiXo72EGoYGfTNYdg0W8gqPE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dQxNh6tyF0ttuFKous1Kbitv.jpg?f=fotoalbum_large

Wat @Casper de Boer aangeeft met connectoren halverwege, zou mooi zijn. Ik bekijk dat morgen.
De setting naar 40 graden levert het volgende op..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zWV-PuRNvQYKYBoJXMEt4_0AXXM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WlKxlK3uFVM7C43FgzdNQhmT.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Njp2UmVYSWwfv0JJPVgEFY1J-Ls=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qGOtV8QNjJ9IFSBkMLIe5Jmp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fii9N8Ym_f5qJUXSr6Ts3srDTlo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IEWzd3THBTcU04ZKRkRw6NUh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Wsf7egb96f2zzzeJZ_2XH8eZ4I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IPAPY7kIMpxXvqKYAmtY8Qlh.jpg?f=fotoalbum_large

Dat outlet nu hoger is, lijkt logisch als de sensoren zijn omgedraaid. Dan haalt hij dus nu wel verwarmd water uit het circuit. CV staat n.l. aan :P

Morgen maar eens kijken naar die sensoren of ze makkelijk zijn om te draaien.

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
Jojan265 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:46:
[...]

Wellicht dat de connector net niet goed op de PCB zit. Door een iets te hoge overgangsweerstand kan de temperatuur net iets te hoog aanwijzen. Je regelt op uitvoer en die lijkt goed aan te geven. Ook lijkt de invoer wel iets te verhogen.

De connector zit op het outdoor PCB:

[Afbeelding]
Deze zie ik niet zitten op mijn PCB. Ouder (U33) model?

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niltag
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 19:16
tebogo schreef op maandag 2 januari 2023 @ 23:00:
[...]


Het lijkt dat ze samen komen in 1 connector. Denk dus eerder de sensoren zelf te verwisselen..
Op de foto de connector, met op de onderste twee draden de Water-out sensor..
[Afbeelding]

Wat @Casper de Boer aangeeft met connectoren halverwege, zou mooi zijn. Ik bekijk dat morgen.
De setting naar 40 graden levert het volgende op..[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat outlet nu hoger is, lijkt logisch als de sensoren zijn omgedraaid. Dan haalt hij dus nu wel verwarmd water uit het circuit. CV staat n.l. aan :P

Morgen maar eens kijken naar die sensoren of ze makkelijk zijn om te draaien.
Een paar posts terug staat ook een foto van dezelfde PCB. Daarop lijken de witte en zwarte draden andersom aangesloten. Lijken dus inderdaad verkeerd om aangesloten. Heel gek.

Edit: post van Hanske82 op pagina 239.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
Niltag schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 00:24:
[...]


Een paar posts terug staat ook een foto van dezelfde PCB. Daarop lijken de witte en zwarte draden andersom aangesloten. Lijken dus inderdaad verkeerd om aangesloten. Heel gek.

Edit: post van Hanske82 op pagina 239.
Dank, ik kan het alleen niet goed zien..
@Hanske82 kun je een scherpere foto posten van de connectoren op de PCB?
Dank!

Ik zelf zal adhv dit schema controleren (rood omcirkeld waar de sensoren volgens mij staan aangeven.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eXNrQfH9N397OQmyGr1bEVeV0N4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NFMrA2AXcbc3WFMEwGPHOmQP.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door tebogo op 03-01-2023 00:48 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
Kabels gecheckt (y)

Water Out met zwart omhulsel loopt van Outlet-sensor naar PCB (onderin connector CN_TH3)
Water In met wit omhulsel loopt van Inlet-sensor naar naar PCB (midden in connector CN_TH3)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GfE2I3EAzHcX4961l-HXClJXevs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jrJyK45xK0QybxLS8UE4fcl6.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VEpzrXEL3QbCA2oH_-mLbXJzn-s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5nLkKGoSCqnzCSOfkOmAn9Nj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/95333DkVYBRMk4fj6yxDD-_eH1I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DScUdcEC4Bv7AoTJJZOP8sV1.jpg?f=fotoalbum_large

Als ik de connector CN_TH3 loskoppel, ontstaat er een storing en wordt ook gezien in LG ThinQ APP
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BNvz8VxyxnZcXr34_uLndR5fx8E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/taymBQHLVCdU536UWXN45Uhu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dn47qEYg9BqpKYQ7PHBh2XGxB2s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vXjcQaZR17PnY5uEbG24dlxf.png?f=fotoalbum_large

Connector teruggeplaatst, storing verholpen. Maar probleem van hoge temperatuur op Inlet blijft.

Kan de connector van de pomp verkeerd omzitten? Waardoor deze verkeerd omloopt?

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mipo
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 04-07 15:58

mipo

LG HM071M.43 - jaar 2020

Hallo, kan iemand mij adviseren - ik wil graag de AI-curve regelen - stappen -5 ...5 via modbus - HA (ik heb geen ESP) - waardeschakelaar, waarde-invoerveld...

Ik heb geprobeerd de hier gegeven yaml-voorbeelden te nemen, maar het werkt niet, ik weet niet waar (hoe) ik de sjabloon moet schrijven, de helper?
Ik kan de waarde handmatig in het register schrijven (alleen 0...5, het is niet mogelijk om een ​​minwaarde in te voegen)

Hieronder staat mijn gebruikte yaml

Bedankt voor de hulp, Michal


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
modbus:
  - type: tcp
    host: 192.168.1.199
    port: 26
    name: "lg_modbus"
    retry_on_empty: true
    retries: 10
    
  
   
    
    switches:
      ##coil
      - name: enable_disable_heating/cooling
        address: 0
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:

      - name: enable_disable_dhw
        address: 1
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:

      - name: silent_mode_set
        address: 2
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:
    
    
    
    sensors: 

   ##input
      - name: error_code
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: input

      - name: ODU_operation_cycle
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        input_type: input

      - name: water_inlet_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input

      - name: water_outlet_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 3
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: backup_heater_outlet_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 4
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: dhw_water_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 5
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input        
        
      - name: solar_collector_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 6
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: room_air_temp_circuit1
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 7
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: current_flow_rate
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 8
        slave: 1
        unit_of_measurement: l/min
        input_type: input
        
      - name: flow_temp_circuit2
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 9
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: room_air_temp_circuit2
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 10
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: energy_state_input
        scan_interval: 30
        address: 11
        slave: 1
        input_type: input
        
      - name: outdoor_air_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 12
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input

      - name: compressor_rpm
        scale: 60
        precision: 0.1
        scan_interval: 10
        address: 24
        slave: 1
        unit_of_measurement: ot/min
        input_type: input
        
      - name: product_group
        scan_interval: 60
        address: 9997
        slave: 1
        input_type: input
        
      - name: product_info
        scan_interval: 60
        address: 9998
        slave: 1
        input_type: input

        ##holding
      - name: operation_mode
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: holding
        
      - name: control_method
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        input_type: holding
        
      - name: target_temp_circuit1
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding
        
     

      - name: room_air_temp_circuit1_holding
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 3
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding
        
      [
      - name: shift_value_in_auto_mode_circuit1
        scan_interval: 30
        address: 4
        slave: 1
        input_type: holding[/b]
        
      - name: target_temp_circuit2
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 5
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding

      - name: room_air_temp_circuit2_holding
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 6
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding
        
      - name: shift_value_in_auto_mode_circuit2
        scan_interval: 30
        address: 7
        slave: 1
        input_type: holding

      - name: dhw_target_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 8
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding       
        
      - name: energy_state_input_holding
        scan_interval: 30
        address: 9
        slave: 1
        input_type: holding
        
    binary_sensors:
        ##coil
      - name: enable_disable_heating/cooling
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1

      - name: enable_disable_dhw
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        
      - name: silent_mode_set
        scan_interval: 10
        address: 2
        slave: 1
        
      - name: trigger_desinfection_operation
        scan_interval: 30
        address: 3
        slave: 1
        
      - name: emergency_stop
        scan_interval: 30
        address: 4
        slave: 1
        
      - name: trigger_emergency_operation
        scan_interval: 30
        address: 5
        slave: 1

        ## discrete
      - name: water_flow_status   
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: water_pump_status   
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: ext_water_pump_status   
        scan_interval: 30
        address: 2
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: compressor_status   
        scan_interval: 30
        address: 3
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: defrosting_status   
        scan_interval: 30
        address: 4
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: dhw_heating_status
        scan_interval: 30
        address: 5
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: dhw_tank_disinfection_status   
        scan_interval: 30
        address: 6
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: silent_mode_status   
        scan_interval: 30
        address: 7
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: cooling_status   
        scan_interval: 30
        address: 8
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: solar_pump_status   
        scan_interval: 30
        address: 9
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: backup_heater_step1_status   
        scan_interval: 30
        address: 10
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: backup_heater_step2_status   
        scan_interval: 30
        address: 11
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: dhw_boost_heater_status   
        scan_interval: 30
        address: 12
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: error_status   
        scan_interval: 30
        address: 13
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: emergency_operation_available_space_heating/cooling   
        scan_interval: 30
        address: 14
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: emergency_operation_available_dhw   
        scan_interval: 30
        address: 15
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: mix_pump_status   
        scan_interval: 30
        address: 16
        slave: 1
        input_type: discrete_input

Tsjechische Republiek, LG HM071M.43 productie datum januari 2020


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:40
tebogo schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 11:02:
Kabels gecheckt (y)

Water Out met zwart omhulsel loopt van Outlet-sensor naar PCB (onderin connector CN_TH3)
Water In met wit omhulsel loopt van Inlet-sensor naar naar PCB (midden in connector CN_TH3)[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als ik de connector CN_TH3 loskoppel, ontstaat er een storing en wordt ook gezien in LG ThinQ APP
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Connector teruggeplaatst, storing verholpen. Maar probleem van hoge temperatuur op Inlet blijft.

Kan de connector van de pomp verkeerd omzitten? Waardoor deze verkeerd omloopt?
Je kunt de inlet sensor even meten met een multimeter. De waarde moet 5kΩ zijn bij 25 ºC.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
Jojan265 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 12:04:
[...]

Je kunt de inlet sensor even meten met een multimeter. De waarde moet 5kΩ zijn bij 25 ºC.
Allemaal bedankt, voor de steun en het meedenken, maar hij doet het (y) (y)

Een van de afsluiters stond voor het oog goed, maar de handel zat er verkeerd er op. 8)7
In een laatste controle heb ik alle kranen dicht en weer opengedaan. Bij deze laatste ging er opeens van alles stromen toen ik dacht deze dicht te doen. Ging toen blijkbaar open.
Wat ik nog niet begrijp is dat de Flowsensor op de WP wel aangaf dat er flow was. Anders was al ik veel eerder in deze hoek gaan zoeken. Never mind, nu opgelost.

WP werkt, en nu optimaliseren... :) :)

Nogmaals dank voor het meedenken en support, fijn zo'n forum _/-\o_ _/-\o_

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hanske82
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 13:21
Niltag schreef op maandag 2 januari 2023 @ 15:50:
[...]


TB_W_PUMP_C is volgens de installatiehandleiding een spanningsvrij contact. Die moet je, indien je hem wilt gebruiken, zo aansluiten:

[Afbeelding]

je kunt eventueel een shelly1 switch gebruiken hiervoor. Kan tot 10A switchen dacht ik.

Wellicht kun je de aansluiting voor de zonnepomp (B volgens mij) gebruiken. Die zou wel tot 1,05A moeten kunnen leveren over de aansluiting. Weet alleen niet of die ook standaard aan schakelt als de circulatiepomp draait of dat je die apart nog in moet stellen.

Edit: Ook het circuit van de mengpomp (zit er boven on 'mix pump') levert tot max 1,05A. Die kun je ook instellen in het menu zie ik.
aha, dat had ik even over het hoofd gezien. Ik ben geen electrotechneut dus even een NooB vraag voor de zekerheid :-) Wat gaat er fout als ik hem zo aansluit, en dus de stroom (~1A) over het contact laat gaan?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g_o_yaSXbLzbKRRTf-gQcT3x4VI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CyWYqqONfgJr2wLZTbKY7boJ.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 23-06 08:43
tebogo schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 14:22:
[...]


Allemaal bedankt, voor de steun en het meedenken, maar hij doet het (y) (y)

Een van de afsluiters stond voor het oog goed, maar de handel zat er verkeerd er op. 8)7
In een laatste controle heb ik alle kranen dicht en weer opengedaan. Bij deze laatste ging er opeens van alles stromen toen ik dacht deze dicht te doen. Ging toen blijkbaar open.
Wat ik nog niet begrijp is dat de Flowsensor op de WP wel aangaf dat er flow was. Anders was al ik veel eerder in deze hoek gaan zoeken. Never mind, nu opgelost.

WP werkt, en nu optimaliseren... :) :)

Nogmaals dank voor het meedenken en support, fijn zo'n forum _/-\o_ _/-\o_
Hoe heb je geen CH14 gehad? 8)7
En je pomp test run ging ook goed....

Enfin, nu beginnen met "inregelen" :)

[ Voor 0% gewijzigd door Casper de Boer op 03-01-2023 14:53 . Reden: verkeerde foutcode gebruikt ]

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 21:42
Hanske82 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 14:39:
[...]


aha, dat had ik even over het hoofd gezien. Ik ben geen electrotechneut dus even een NooB vraag voor de zekerheid :-) Wat gaat er fout als ik hem zo aansluit, en dus de stroom (~1A) over het contact laat gaan?
Komt overeen met het plaatje in de installatie handleiding van de HM123MRU34:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d7o-fTzxIlJwU8uw4PSibiB6Mtw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZnPH4PCFutrxMA4LLFoRMnpk.png?f=fotoalbum_large

Het enige wat ik zou doen is het vermogen voor de externe pomp aansluiten op de werkschakelaar van de WP (als je die hebt). In dat geval is alles in de WP spanningsloos als de werkschakelaar uit staat. Is een wel zo veilige gedachte als de kast een keer weer open moet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
Casper de Boer schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 14:49:
[...]


Hoe heb je geen CH03 gehad? 8)7
En je pomp test run ging ook goed....

Enfin, nu beginnen met "inregelen" :)
Ja, vreemd he, nooit geen foutmelding gehad...
Verschillende pomp test runs, ook geen melding van fouten. Snap er niks van 8)7 8)7

Maar goed, hij draait nu al meer dan uur continue op zo'n 2700 Watt, netjes aan het opwarmen, zonder stops.
Lijkt dus goed te gaan!!

Nu het inregelen, dan zal langer duren. Wil ook nog naar zo'n modbus met ESP. Jullie draaien allemaal in HA als ik het goed begrijp. Niemand in Domoticz?

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Nu online
tebogo schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 14:54:
[...]


Ja, vreemd he, nooit geen foutmelding gehad...
Verschillende pomp test runs, ook geen melding van fouten. Snap er niks van 8)7 8)7

Maar goed, hij draait nu al meer dan uur continue op zo'n 2700 Watt, netjes aan het opwarmen, zonder stops.
Lijkt dus goed te gaan!!

Nu het inregelen, dan zal langer duren. Wil ook nog naar zo'n modbus met ESP. Jullie draaien allemaal in HA als ik het goed begrijp. Niemand in Domoticz?
Kan de flow door de cv ketel heen ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 03-07 20:39
ik vermoed dat de flow dan ergens een bypass heeft gehad en door de hoge temperatuur denk ik via de CV.

edit, ja wat Ramon zegt

[ Voor 11% gewijzigd door The_KnarF op 03-01-2023 15:40 ]

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
The_KnarF schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 15:38:
ik vermoed dat de flow dan ergens een bypass heeft gehad en door de hoge temperatuur denk ik via de CV.

edit, ja wat Ramon zegt
Nee, dat kan echt niet. WP staat parallel aan de CV-ketel. In de retour naar de WP een kogelkraan (die stond open) en in de aanvoer vanaf de WP gezien een kogelkraan met terugslagklep. Deze kogelkraan stond dus dicht....

Is er misschien nog een bypass in de WP zelf ter voorkoming van dit soort problemen?

Overigens draait dus nu al aan een stuk sinds die kraan openstaat, zonder pendelen, verbruikt vermogen nu 2150 W, met een flow van 16,9 l/m, en een delta T van 5. Doeltemp inlet van 40 graden.

Die moet dus nog wel omlaag, nu voor de test :)

[ Voor 18% gewijzigd door tebogo op 03-01-2023 15:55 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 03-07 20:39
vreemd, wat is nu je temp van beide sensoren en wat is je flow?

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niels78
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-02 18:45
In de zoektocht naar of voor mij een buffervat wel of niet zinvol is kwam ik de volgende teksten (bij warmtepompweetjes) tegen.
Uit m'n hoofd weet ik niet meer of dit hier al eens vermeld is, maar voor de zekerheid en voor een ieder die hier ook naar op zoek is:

-=-=-=-=-=-=-=
Bij een lucht/water modulerende warmtepomp:
Zoek het minimaal vermogen bij een buitentemperatuur van 15°C naar een aanvoer van 35°C en vermenigvuldig dat met 20 Voorbeeld: we hebben gevonden dat deze warmtepomp bij die temperaturen kan moduleren tussen 8 en 12 kW, dan is de gewenste buffer 8 x 20 = 160 liter.

Nu is bekend dat alleen de bovenverdieping wordt na-geregeld, de beneden verdieping met 60 m² vloerverwarming blijft altijd open staan. Dan mag er van de buffer 60 x 1,5 = 90 liter worden afgetrokken.

De benodigde buffer wordt dan 160 –90 = 70 liter.
Omdat niet elke maat buffer verkrijgbaar is mag er worden afgerond, liefst naar boven is het een klein verschil dan naar beneden.

Onthoud dus: 20 liter buffer per kW warmtepomp vermogen minus 1,5 liter per m² vloerverwarming die altijd open blijft staan. Dan heb je lang plezier van de warmtepomp (compressor) .

=-=-=-=-

Weet iemand toevallig het minimale vermogen van de HM123MR.U34?

LG Therma V - HM123MR.U34 | PV 6400wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
The_KnarF schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 15:56:
vreemd, wat is nu je temp van beide sensoren en wat is je flow?
Inlet 42/Outlet 47; flow17,9 l/m. Opgenomen vermogen 2900w.
En draait maar door zonder pendelen. Wordt lekker warm nu.. :)

17:06 update: nu eindelijk aan het terug moduleren, ondertussen op 1700w
Inlet 42/Outlet 45; flow 17,2 l/m

[ Voor 14% gewijzigd door tebogo op 03-01-2023 17:06 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 21:42
tebogo schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 15:52:
[...]


Overigens draait dus nu al aan een stuk sinds die kraan openstaat, zonder pendelen, verbruikt vermogen nu 2150 W, met een flow van 16,9 l/m, en een delta T van 5. Doeltemp inlet van 40 graden.
Die flow gaf ie toch ook aan toen er geen flow was? Blijf het vreemd vinden dat er zonder circulatie geen foutmelding kwam en er gewoon een flow aangeven werd. Normaal als de flow te laag wordt schiet ie direct in een foutmode, en voor flow is die drempel best wel hoog. Denk dat we aan kunnen nemen dat alle LG modellen zeker bij < 10 l/min in de fout schieten. En dan doet ie dus echt niets meer, je moet hem weer rebooten om uit deze foutmode te komen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 03-07 20:39
mijn 5KW kan rustig op 8l/m draaien, maar veel lager komt die niet.
ik draai nu trouwens of vaste flow (15l/m) dus die 8l/m zie ik niet meer

LG-HM163MR-U34

Pagina: 1 ... 60 ... 179 Laatste