LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh
paQ schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 12:53:
[...]
Bij gebrek aan een eigen topic toch even hier reageren.
Als ik het telefoonnummer google van die Lammers, dan krijg ik een vermelding op houtkachel.eu
Het zit wel allemaal erg toevallig in dezelfde hoek he?
Hij verhuurt ook fluisterboten, en doet in vastgoed.... en is fiscalist
Dat houtkachel.eu is ook geen zuivere koffie als je daar op verder zoekt. Ik weet niet wat de relatie tot hem exact was, maar er lijkt al vaker met dit bijltje te zijn gehakt. Het zou me niet verbazen dat als je echt gaat spitten in alle BV's en de holdings je lijntjes kunt verbinden.

ik heb een 12 kW wamtepomp. LG Therma V Monobloc R32 HM123MR.U34
In bijgaande Evernote link heb ik mijn hele ontwerp besproken. Inclusief een Excel lijst met componenten en een visio tekening. Doe er je voordeel mee.
Ben nu aan het zoeken naar een Modbus aansluiting. In dit forum wordt wel veel gesproken over Modbus maar niet over hoe het allemaal moet, wat je ervoor nodig hebt enzo.
Als ik het allemaal heb uitgezocht, maak ik wel weer een Evernote notitie waarin ik alles stap voor stap uitleg.
https://www.evernote.com/...6da26cb3872106140dcf0e8c1
Mooie notities! Maar zie deze link heb het zelf ook uitgezocht is best te doen hoor:
wrapper83 in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
Hier mijn Modbus instellingen (configuration.yaml):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
| # Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc) default_config: automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml #sensor: !include sensors.yaml #wp_cop_hourly: # value_template: >- # {% if (states('sensor.hourly_wp_consumption') | float (0) == 0) %} # 0 # {% else %} # {{ (states('sensor.hourly_heat_production') | float / (states('sensor.hourly_wp_consumption') | float(0)) ) | round(1) }} # {% endif %} # unit_of_measurement: 'Cop' # friendly_name: COP uur #wp_cop_daily: # value_template: >- # {% if (states('sensor.daily_wp_consumption') | float (0) == 0) %} # 0 # {% else %} # {{ (states('sensor.daily_heat_production') | float / (states('sensor.daily_wp_consumption') | float(0)) ) | round(1) }} # {% endif %} # unit_of_measurement: 'Cop' # friendly_name: COP daily modbus: - type: tcp host: 192.168.2.241 port: 502 name: "WSDEV0001" retry_on_empty: true retries: 10 sensors: ##input - name: error_code scan_interval: 10 address: 0 slave: 1 input_type: input - name: ODU_operation_cycle scan_interval: 10 address: 1 slave: 1 input_type: input - name: water_inlet_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 2 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: water_outlet_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 3 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: backup_heater_outlet_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 4 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: dhw_water_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 5 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: solar_collector_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 6 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: room_air_temp_circuit1 scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 7 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: current_flow_rate scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 8 slave: 1 unit_of_measurement: l/min input_type: input - name: flow_temp_circuit2 scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 9 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: room_air_temp_circuit2 scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 10 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: energy_state_input scan_interval: 5 address: 11 slave: 1 input_type: input - name: outdoor_air_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 12 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: product_group scan_interval: 60 address: 9997 slave: 1 input_type: input - name: product_info scan_interval: 60 address: 9998 slave: 1 input_type: input - name: SDM120_Voltage scan_interval: 2 address: 0 slave: 2 input_type: input count: 2 precision: 2 data_type: float32 device_class: voltage unit_of_measurement: V - name: SDM120_Current scan_interval: 2 address: 6 slave: 2 input_type: input count: 2 precision: 2 data_type: float32 device_class: current unit_of_measurement: A - name: SDM120_Watt scan_interval: 2 address: 12 slave: 2 input_type: input count: 2 precision: 2 data_type: float32 device_class: power unit_of_measurement: Watt - name: SDM120_import scan_interval: 2 address: 72 slave: 2 input_type: input count: 2 precision: 2 data_type: float32 device_class: power unit_of_measurement: kW - name: SDM120_export scan_interval: 2 address: 74 slave: 2 input_type: input count: 2 precision: 2 data_type: float32 device_class: power unit_of_measurement: kW - name: sdm120_total_system_power scan_interval: 2 address: 84 slave: 2 input_type: input count: 2 precision: 3 scale: 0.001 data_type: float32 device_class: power unit_of_measurement: kW ##holding - name: operation_mode scan_interval: 5 address: 0 slave: 1 input_type: holding - name: control_method scan_interval: 5 address: 1 slave: 1 input_type: holding - name: target_temp_circuit1 scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 2 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: holding - name: room_air_temp_circuit1_holding scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 3 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: holding - name: shift_value_in_auto_mode_circuit1 scan_interval: 5 address: 4 slave: 1 input_type: holding - name: target_temp_circuit2 scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 5 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: holding - name: room_air_temp_circuit2_holding scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 6 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: holding - name: shift_value_in_auto_mode_circuit2 scan_interval: 5 address: 7 slave: 1 input_type: holding - name: dhw_target_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 8 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: holding - name: energy_state_input_holding scan_interval: 5 address: 9 slave: 1 input_type: holding - name: Sensor_17 scan_interval: 5 address: 17 slave: 1 unit_of_measurement: ?? input_type: holding - name: Sensor_18 scan_interval: 5 address: 18 slave: 1 unit_of_measurement: ?? input_type: holding - name: Sensor_19 scan_interval: 5 address: 19 slave: 1 unit_of_measurement: ?? input_type: holding - name: Sensor_20 scan_interval: 5 address: 20 slave: 1 unit_of_measurement: ?? input_type: holding - name: Sensor_21 scale: 0.01 precision: 1 scan_interval: 5 address: 21 slave: 1 unit_of_measurement: ?? input_type: holding - name: Sensor_22 scale: 0.01 precision: 1 scan_interval: 5 address: 22 slave: 1 unit_of_measurement: ?? input_type: holding binary_sensors: ##coil - name: enable_disable_heating/cooling scan_interval: 5 address: 0 slave: 1 - name: enable_disable_dhw scan_interval: 5 address: 1 slave: 1 - name: silent_mode_set scan_interval: 5 address: 2 slave: 1 - name: trigger_desinfection_operation scan_interval: 5 address: 3 slave: 1 - name: emergency_stop scan_interval: 5 address: 4 slave: 1 - name: trigger_emergency_operation scan_interval: 5 address: 5 slave: 1 ## discrete - name: water_flow_status scan_interval: 5 address: 0 slave: 1 input_type: discrete_input - name: water_pump_status scan_interval: 5 address: 1 slave: 1 input_type: discrete_input - name: ext_water_pump_status scan_interval: 5 address: 2 slave: 1 input_type: discrete_input - name: compressor_status scan_interval: 5 address: 3 slave: 1 input_type: discrete_input - name: defrosting_status scan_interval: 5 address: 4 slave: 1 input_type: discrete_input - name: dhw_heating_status scan_interval: 5 address: 5 slave: 1 input_type: discrete_input - name: dhw_tank_disinfection_status scan_interval: 5 address: 6 slave: 1 input_type: discrete_input - name: silent_mode_status scan_interval: 5 address: 7 slave: 1 input_type: discrete_input - name: cooling_status scan_interval: 5 address: 8 slave: 1 input_type: discrete_input - name: solar_pump_status scan_interval: 5 address: 9 slave: 1 input_type: discrete_input - name: backup_heater_step1_status scan_interval: 5 address: 10 slave: 1 input_type: discrete_input - name: backup_heater_step2_status scan_interval: 5 address: 11 slave: 1 input_type: discrete_input - name: dhw_boost_heater_status scan_interval: 5 address: 12 slave: 1 input_type: discrete_input - name: error_status scan_interval: 5 address: 13 slave: 1 input_type: discrete_input - name: emergency_operation_available_space_heating/cooling scan_interval: 5 address: 14 slave: 1 input_type: discrete_input - name: emergency_operation_available_dhw scan_interval: 5 address: 15 slave: 1 input_type: discrete_input - name: mix_pump_status scan_interval: 5 address: 16 slave: 1 input_type: discrete_input template: - sensor: #COP - name: "COP" device_class: energy unit_of_measurement: '[-]' state: >- {% set f = states('sensor.current_flow_rate') | float %} {% set o = states('sensor.water_outlet_temp') | float %} {% set i = states('sensor.water_inlet_temp') | float %} {% set p = states('sensor.sdm120_watt') | float %} {{ (f /60*4168*(o-i)/p) | round(2) }} utility_meter: daily_energy: source: sensor.sdm120_total_system_power name: Daily Energy cycle: daily monthly_energy: source: sensor.sdm120_total_system_power name: Monthly Energy cycle: monthly |
[ Voor 20% gewijzigd door wrapper83 op 29-10-2022 13:56 . Reden: volledigheid ]
LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh
paQ schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 11:51:
[...]
Dat, en wanneer er gewisseld wordt tussen 1of2 verdelers. Ik ben erachter dat een vaste pompsnelheid hierbij parten speelt, dus ik heb het ventiel zo afgesteld dat hij bij pomp 60% functioneert in deze setup.
Ondertussen ook de Sonoff 2 gang minischakelaar ontvangen, maar dat wordt een klusje voor het weekend. Helaas geen tijd de komende twee dagen. Daar ga ik de kleppen mee vertragen wanneer beide dicht gaan/moeten. Dan laat ik eerst de wp stoppen op vraag vanuit de thermostaat, en pas bijv 1 min later (tijdens de naloop) de kleppen sluiten.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
oke we gaan het afwachten het zal blijken bij testenpaQ schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 08:32:
Dat zal moeten blijken. Bypassventiel laat gewoon vrij doorstromen via het voorschakelvaatje
Ik wil eigenlijk eenzelfde soort tekeningetje maken voor mijn situatie, waarmee heb je deze tekening gemaakt? Mag ook via DM.Jojan265 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 17:52:
Ik had voor me zelf een tekeningetje gemaakt, welke onderdelen ik waar moest inzetten bij het installeren van de 7 kW U44 monoblock. Wellicht interessant voor diegenen die ook een warmtepomp willen installeren.
Mooie gedetaileerde installatie uitleg.
Altijd handig ook de vele verwijzingen.
Dank
Ik lees dat je ook de Wifi module gebruikt.
Heb jij ook de update via LG gehad?? Anders werkt de module toch niet?
Kijk uit naar de mod bus installatie tzt.
Wil het zelf ook gaan doen.
Ken wel techneuten die dit voor mij in elkaar willen zetten
Staat wel info in dit forum maar met name software matig, scripts van programma's platform waar het opdraait etc.
Een totaal plaatje zou heel mooi zijn.
Andere specialisten op dit gebied kunnen dan hier ook hun visie op geven
Mooi om mee te maken hoe iedereen zijn kennis deelt.
Microsoft Visiobeumer schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 09:22:
[...]
Ik wil eigenlijk eenzelfde soort tekeningetje maken voor mijn situatie, waarmee heb je deze tekening gemaakt? Mag ook via DM.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
goede morgenwrapper83 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 13:06:
Hoi,
Net hardwarematig installatie rond met een sdm120m Modbus kWh meter. Deze kan ik op slave 02 samen met lg slave 01 uitlezen om de cop en het verbruik te lezen (hier een grafiek van dhw run). Zal later even de configuration.yalm file bijsluiten om het uit te lezen.
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
ik zie dat u ook een dhw tank heeft aan gesloten
ik krijg het niet voor elkaar
ik zelf een drieweg klep aangesloten en enkel een sensor
wat doe ik verkeers
zie in het menu wel een tank maar geen tempratuur instelling
:strip_exif()/f/image/pbxPWJp9kJXYbBas43dzMRyk.jpg?f=fotoalbum_large)
antoine sellies schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 11:08:
[...]
goede morgen
ik zie dat u ook een dhw tank heeft aan gesloten
ik krijg het niet voor elkaar
ik zelf een drieweg klep aangesloten en enkel een sensor
wat doe ik verkeers
zie in het menu wel een tank maar geen tempratuur instelling
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/ZdFbmIAfpY11DdGRUVtkxE4n.jpg?f=fotoalbum_large)
LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi
dat help idd een hoop (beetje dom)Doezel schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 11:14:
@antoine sellies druk eens op het verlichte “aan/uit” knopje rechts naast de > knop op je thermostaat als je de DHW tank hebt geselecteerd. Hij staat gewoon uit en je moet hem aan zetten voordat je de temp kunt instellen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lLG822CJRDQIMg6kx7Y7eY3o.jpg?f=user_large)
Het lijkt de buitentemperatuur te zijn, maar hier wordt altijd dezelfde waarde aangegeven als die van de outlet.
LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek
LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
Mijn setup:
12KW Series 4
300ltr DHW tank met LG DHW kit.
100ltr buffervat.
Na het buffervat heb ik 2 circuits;
Circuit 2 is mijn vloerverwarming met een Caleffi meng-kit. Deze mengt water vanuit het buffervat bij de vloerverwarmingscircuits.
Circuit 1 zijn mijn radiatoren, deze zitten in de slaapkamers. Ik schakel de pomp in circuit 2 aan als er een warmtevraag is vanuit een van de radiatoren. (Als de ingestelde temperatuur van de radiatorkraan hoger is dan de gemeten temperatuur in die ruimte.)
:strip_exif()/f/image/vZIOstrzs3nKrW71ZdWGTnUp.jpg?f=fotoalbum_large)
Mijn relevante instellingen zijn nu als volgt:
Temperature sensor -> Control Standard -> Water.
Mixing Circuit -> Heat
Valve Closing Time -> 150s (volgens definitie Caleffi, dit werkt prima, VVW temp houdt ie netjes binnen de marges)
Hysteresis 1
Pump Setting in Heating: always on.
use external pump: circuit 1
Pump Prerun 1 Overrun 1
Water Flow Control
Fixed Flow Rate
Heat 30l/m
DHW 25l/m
Room Heating
Heating Temp Setting: Outlet
Water Heating Set Temp: 20 45
Hysteresis Heating Water: -6.0 3.0
Pump Setting in Heating: Continious Operation
Auto Mode setting:
Circuit 1: -20 32 graden
+18 21 graden
Circuit 2: -20 32 graden
+18 20 graden.
Het probleem dat ik nu heb is niet alleen dat hij constant pendelt. Maar ook dat ie het water vanuit de Monobloc al gaat verwarmen als het water in de buffer rond de 35 graden is. Dit verwarmt ie dan tot zo’n 42 graden en dan gaat ie weer uit.
Waarom gaat mijn monobloc zo vroeg al verwarmen? Ik zou verwachten dat hij pas gaat verwarmen als de temperatuur zo rond de 20 graden is. En dit dan (volgens de hysterese) zo’n 3 graden verwarmt en dan weer uit gaat.
Ik zie duidelijk iets over het hoofd. Kan iemand me op weg helpen?
Ik monitor het allemaal netjes via de modbus. Ik loop gewoon vast op basiskennis van warmtepompen denk ik.
Edit: even een stukje logging; kan het zijn dat de outside-temp (waar de AI mode op schakelt) roet in het eten gooit? Deze fluctueert namelijk mee met het verwarmen. Ik zie dat echter niet terug komen in de target-temperaturen)
/f/image/tIZTBeE4u1dlAtaL5MDZKymh.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 12% gewijzigd door Doezel op 30-10-2022 12:26 ]
LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi
Het lijkt erop, dat door de inschakelpiek je omgeving flink in temperatuur daalt. Weet je zeker dat je geen koude lucht weer aanzuigt? De buitentemperatuur moet gewoon stabiel blijven. Het mag dus niet uitmaken of de unit aan is of uit.Doezel schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 12:18:
Edit: even een stukje logging; kan het zijn dat de outside-temp (waar de AI mode op schakelt) roet in het eten gooit? Deze fluctueert namelijk mee met het verwarmen. Ik zie dat echter niet terug komen in de target-temperaturen)
Zie je op de controller ook de buitentemperatuur deze rare waardes geven?
Kun je eens een foto maken van je buitenopstelling?
Edit: Je zou nog even kunnen proberen (als test) om de gewenste waarde voor de watertemperatuur op een vaste waarde te zetten. Dan ben je niet afhankelijk van de buitentemperatuur.
[ Voor 11% gewijzigd door Jojan265 op 30-10-2022 12:52 ]
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Maar het is inderdaad een goed idee om de “AI” stand even uit te zetten. Ik heb beide circuits op 22 graden gezet.
Dit is de buitenopstelling. Hij staat 32cm van de muur af (minimaal is 30cm)
:strip_exif()/f/image/NFOjroRQR2kE2cy2U1X6OVt2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Fd9YCY86kvxXPEchZRDUS13z.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 4% gewijzigd door Doezel op 30-10-2022 13:50 ]
LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VNnnCGEPbjoFt5k8q0HqzApF.jpg?f=user_large)
Deze zit rechtstreeks in mijn Raspberry Pi, waar ik Home Assistant op draai. Dit is mijn config:
Dipswitch 1.1: On
Dipswitch 1.2: On
Modbus adres: 01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| modbus: - name: lg_modbus type: serial baudrate: 9600 bytesize: 8 method: rtu parity: N port: /dev/ttyUSB0 stopbits: 1 retry_on_empty: true retries: 10 sensors: |
En dan de rest van config van deze post: Doezel in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
Ik vond trouwens op de GitHub van @Devil (https://github.com/altrnate32/esp-lg-control) nog de snelheid van de compressor:
1
2
3
4
5
6
7
8
| - name: compressor_rpm scale: 1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 24 slave: 1 unit_of_measurement: rpm input_type: input |
Is het misschien een idee om een soort van database te maken, waarin alle adressen staan die je kan uitlezen?
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
Zoals ik het zie, is de 22 graden niet de kamertemperatuur, maar je watertemperatuur. Die moet wel een stukje omhoog wil je daar een kamer mee verwarmenDoezel schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 12:18:
Nu ben ik toch helemaal vastgelopen met het inregelen van mijn 12KW series 4.
Begrijp ik het goed dat je dus een mixing circuit hebt voor je vloerverwarming, zodat daar max 40 graden water in gaat. En je radiatoren zitten rechtstreeks op je buffervat aangesloten? Volstaat het dan niet om:
- Alles goed waterzijdig in te regelen
- Als 1 van de kamers warmtevraag heeft, dan de warmtepomp het buffervat op temperatuur laten brengen/houden
- Met het warme buffervat je vloerverwarming en je radiatoren te voeden.
Dan snap ik het nut niet echt van dat de warmtepomp moet weten dat er überhaupt een tweede circuit in het systeem is. Kan je me dat eens uitleggen?
In de handleiding staat trouwens dat er voor een 4 serie een "Hydronic Seperator" in het circuit moet zitten. Heb je dat ook? (Heb zelf geen idee wat dat ding doet maar ik dacht laat ik het even vermelden).
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
:strip_exif()/f/image/NaWPnbIuZDjHFPWcER9iTWnt.jpg?f=fotoalbum_large)
Even voor de medetweakers met externe thermostat plannen. Ik heb een unit aangesloten met een 4-aderige kabel. In de woning heb ik de ketelunit van een honeywell netjes zo aangesloten dat de vrije ader 230 doorgeeft bij warmtevraag.
Het is niet zoals we het hier in het westen netjes vinden maar "if you can't beat them"
Klopt, die 22 is ook de temperatuur van de vloer. Dat is ook wat ik wil regelen. En dan ook de temp van het buffervat want dat is de temp die rechtstreeks naar de radiatoren gaat.hupie679 schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 21:46:
[...]
Zoals ik het zie, is de 22 graden niet de kamertemperatuur, maar je watertemperatuur. Die moet wel een stukje omhoog wil je daar een kamer mee verwarmen![]()
Begrijp ik het goed dat je dus een mixing circuit hebt voor je vloerverwarming, zodat daar max 40 graden water in gaat. En je radiatoren zitten rechtstreeks op je buffervat aangesloten? Volstaat het dan niet om:
- Alles goed waterzijdig in te regelen
- Als 1 van de kamers warmtevraag heeft, dan de warmtepomp het buffervat op temperatuur laten brengen/houden
- Met het warme buffervat je vloerverwarming en je radiatoren te voeden.
Dan snap ik het nut niet echt van dat de warmtepomp moet weten dat er überhaupt een tweede circuit in het systeem is. Kan je me dat eens uitleggen?
In de handleiding staat trouwens dat er voor een 4 serie een "Hydronic Seperator" in het circuit moet zitten. Heb je dat ook? (Heb zelf geen idee wat dat ding doet maar ik dacht laat ik het even vermelden).
Het waterzijdig inregelen is net het gedeelte waar ik nu mee bezig ben. Maar ik krijg gewoon te warm water uit mijn monobloc.
De warmtepomp moet weten dat er een 2e circuit is omdat hij zelf de pomp en de mengklep aanstuurt op basis van de temperatuur die de warmtepomp meet in het mengcircuit. Dan weet de warmtepomp ook dat er water verwarmd moet worden, ook als er geen warmtevraag vanuit de radiatoren is.
Wat ik dus niet begrijp is waarom de warmtepomp de temperatuur in het buffervat zo hoog maakt terwijl geen van beide circuits die hoge temperatuur nodig heeft.
Die hydronic seperator heb ik besproken met de leverancier en besloten om die niet te monteren omdat hij in de vergelijkbare situatie van de series-3 ook niet staat ingetekend.
Hier weer de situatie van vanochtend. Temp van de circuits zijn ingesteld op 22-23 graden. En bij 34 graden begint de WP te verwarmen tot 45 graden en gaat dan pendelen.
:strip_exif()/f/image/dbmHxYACoR1kVok4668mfraY.jpg?f=fotoalbum_large)
LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi
Als er niet meer als 32 graden gewenst wordt in je CV systeem, waarom dan tot 45 graden late verwarmen?Water Flow Control
Fixed Flow Rate
Heat 30l/m
DHW 25l/m
Room Heating
Heating Temp Setting: Outlet
Water Heating Set Temp: 20 45
Hysteresis Heating Water: -6.0 3.0
Pump Setting in Heating: Continious Operation
Auto Mode setting:
Circuit 1: -20 32 graden
+18 21 graden
Circuit 2: -20 32 graden
+18 20 graden.
www.highflow.nl
settings:
verwarming water UIT
stooklijn 27 graden
Automatisch; AI +1
Hysterese x/+4
vaste pompsnelheid 60%
stille modus AAN
Beide verdelers staan open, en krijg nu dit resultaat
/f/image/gvlIHB8nkgCvWwRd4LOUhITH.png?f=fotoalbum_large)
Ik vraag me af of hij überhaupt trager kan
De opstartpiek duurt alles bij elkaar zo'n 30-40 min lijkt het, sindsdien loopt hij op ca 340Wh.
Watertemperaturen 26/28 (stooklijn+1), debiet 14.7l/min.
Als ik 1 verdeler sluit, gaat het naar 26/29, debiet 9,7l/min en 350Wh.
Wat is nu wijsheid? Eerst mijn verdelers gaan inregelen en kijken of hij op deze wijze een volgende keer weer gewoon netjes start? Of moet ik denken: "fuck de flow per groep" en afblijven.
Ik heb een FLIR dus kan op zich prima inregelen met behulp daarvan, en anders de berekening van het legplan aanhouden. Alhoewel ik daar met 10l flow ook niet aan ga komen verwacht ik. Dan zal de pompcapaciteit hoger moeten, met weer testen en weet ik veel wat.
[ Voor 7% gewijzigd door paQ op 31-10-2022 09:16 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Daar zijn bij mij ook wat vraagtekens over, alhoewel ik sterk de indruk krijg dat die setting er voor is om de range te bepalen waarbinnen je je controller kunt regelen (instellen op hoofdscherm), en verder los staat wat de wp doet.BTS schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 08:53:
[...]
Als er niet meer als 32 graden gewenst wordt in je CV systeem, waarom dan tot 45 graden late verwarmen?
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik zou het eerst zo even aanzien. Kleine stapjes, maar eerst de basis goed zien te krijgen. Het wordt deze week weer iets kouder en dan gewoon kijken of het met deze instellingen en regelingen goed werkt. Dan kun je volgende week weer een kleine aanpassing doen en zo uiteindelijk tot de meest optimale situatie komen. Het belangrijkste is dat het nu werkt zonder te pendelen. Het blijkt dus erg belangrijk om voldoende afgifte te hebben bij de lage temperaturen. Dat leek dus bij jouw een probleem.paQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 08:56:
@Jojan265 Hier ondertussen lijk ik in de goede richting te komen
settings:
verwarming water UIT
stooklijn 27 graden
Automatisch; AI +1
Hysterese x/+4
vaste pompsnelheid 60%
stille modus AAN
Beide verdelers staan open, en krijg nu dit resultaat
[Afbeelding]
Ik vraag me af of hij überhaupt trager kan
De opstartpiek duurt alles bij elkaar zo'n 30-40 min lijkt het, sindsdien loopt hij op ca 340Wh.
Watertemperaturen 26/28 (stooklijn+1), debiet 14.7l/min.
Als ik 1 verdeler sluit, gaat het naar 26/29, debiet 9,7l/min en 350Wh.
Wat is nu wijsheid? Eerst mijn verdelers gaan inregelen en kijken of hij op deze wijze een volgende keer weer gewoon netjes start? Of moet ik denken: "fuck de flow per groep" en afblijven.
Ik heb een FLIR dus kan op zich prima inregelen met behulp daarvan, en anders de berekening van het legplan aanhouden. Alhoewel ik daar met 10l flow ook niet aan ga komen verwacht ik. Dan zal de pompcapaciteit hoger moeten, met weer testen en weet ik veel wat.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
yep. Tijdens het opstarten (max 1180Wh overigens) heeft de temperatuur gepiekt tot 25/31. Daarna begon het moduleren en stabiliseerde het dus. (stooklijn +1, +3 hysterese)Jojan265 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 09:52:
[...]
Ik zou het eerst zo even aanzien. Kleine stapjes, maar eerst de basis goed zien te krijgen. Het wordt deze week weer iets kouder en dan gewoon kijken of het met deze instellingen en regelingen goed werkt. Dan kun je volgende week weer een kleine aanpassing doen en zo uiteindelijk tot de meest optimale situatie komen. Het belangrijkste is dat het nu werkt zonder te pendelen. Het blijkt dus erg belangrijk om voldoende afgifte te hebben bij de lage temperaturen. Dat leek dus bij jouw een probleem.
Ik ben nog even snel met de FLIR door de woonkamer gelopen. Alle (meander) groepen begonnen zowat op 24,5 graden. Dus dat lijkt ook prima te werken. Misschien dat die richting de winter 2 graden omhoog moet, maar dan is het een kwestie van de AI +/- instellen op de controller, of -als dat goed gaat- de stooklijn richting 0 graden ophogen naar 29.
Ik stookte voorheen altijd 34 graden op gas, maar dat is denk ik te warm voor de wp. Vrees dat ik dan veel stops en starts ga krijgen.
Is 340Wh trouwens zo'n beetje as good as it gets?
[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 31-10-2022 10:00 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Hier heb ik inmiddels de eerste paar runs achter de rug die er allemaal ongeveer zo uit zien:Ruut88 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 20:44:
[...]
Bij deze nog wat foto's van onze installatie .
Het ging hier afgelopen juni ineens sneller dan gedacht door een kapotte CV ketel.
Gezien woonsituatie (zie beneden) en matige technische kennis bij ons was er toch enige twijfel over de haalbaarheid aan onze kant. Maar met name vanuit ons klimaatstandpunt was het geen optie een nieuwe gasketel te hangen. Bij ons bekende installateur (had al airco's geplaatst vorige zomer) heeft ons weten te overtuigen met een aantrekkelijk voorstel uiteindelijk![]()
Kleine situatieschets:Gasverbruik totaal afgelopen 12 maanden: 2100 m3 incl tapwater en koken
- Rietgedekte woonboerderij, 2 onder 1 kap, bouwjaar <1900, medio 2000 geheel gestript en vernieuwd.
- 178m2, waarvan ongeveer 115m2 benedenverdieping met vloerverwarming.
- Isolatie: dak en vloer geisoleerd, spouwmuur isolatie alleen in de aanbouw helaas (1/3 van buitenmuur).
- Spouwmuren in de rest van het huis zijn erg vuil en huis is wit geverfd met onbekende verf.
- Geheel voorzien van dubbelglas op 2 ramen in de bijkeuken na.
Afgelopen winter hebben we als test de aanvoer temperatuur van de vloerverwarming al verlaagd naar 40 graden en dit bleef gelukkig comfortabel, mits we geen nachtverlaging toepassen.
We beschikken vanuit de zelfde installateur ook nog over 2x3,5 kW LG airco's in de slaapkamer en woonkamer dus hebben nog de mogelijkheid wat bij te verwarmen indien nodig.
Nieuwe setup gaat dus worden:
LG HU091MR U44 - (als iemand nog tips voor omkasting heeft hoor ik deze graag)
Auer Edel Air 270L (levering in november), deze zal in de kelder (H 190cm, 14m2) komen te staan.
Voor nu is het nog even behelpen met 2 electrische boilertjes van 30 en 10 liter![]()
[Afbeelding]
/f/image/fMairLoD4BIKRKnSC0fk3x1g.png?f=fotoalbum_large)
De pieken komen van boilers die nu tijdelijk aangesloten zitten in op dezelfde groep(wachten nog op levering warmtepompboiler)
Wat achtergrond:
Ik heb nog geen toegang tot alle geavanceerde settings via mijn installateur, setting staat op auto, AI, met stille modus uit.
WP start op bij kamertemperatuur <19 graden wat prima is.
Vervolgens blaast hij enkele uren op vol vermogen om dan enige uren te moduleren en af te slaan (temperatuur loopt hier afegelopen tijd later op de dag vanwege middagzon op veel ramen nog behoorlijk op)
Water temperatuur loopt meestel op naar 31/32 invoer en 37/38 uitvoer.
Flow is 23-25 l/min bij 1.1/1.2 bar
Naar mijn idee zou de pomp toch veel eerder moeten gaan moduleren? Stroomverbruik gaat op deze manier stuk steviger zijn dan mijn verwachting
Welke settings bedoel je precies?Ruut88 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:38:
[...]
Ik heb nog geen toegang tot alle geavanceerde settings via mijn installateur, setting staat op AI
Menu > op instellingen pijltje omhoog ingedrukt houden > wachtwoord invoeren
Daar?
Zet stille modus eens aan anders.
[ Voor 5% gewijzigd door paQ op 31-10-2022 10:41 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ja dat menu heb ik nu nog geen toegang toe, kan uiteraard wachtwoord wel opvragen bij installateur.paQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:40:
[...]
Welke settings bedoel je precies?
Menu > op instellingen pijltje omhoog ingedrukt houden > wachtwoord invoeren
Daar?
Zet stille modus eens aan anders.
Stille modus heb ik aangezet, dank voor de tip! 🙏
Het wachtwoord is je firmware versie. (staat voordat je het wachtwoord invult rechts onder.Ruut88 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:45:
[...]
Ja dat menu heb nu nog geen toegang toe, kan uiteraard wachtwoord wel opvragen bij installateur.
Stille modus heb ik aangezet, dank voor de tip! 🙏
LG-HM123MR.U34
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ah top zeg, die had ik nog nergens gevonden. 🙌🏻Mochten er nog tweaks zijn die ik daar zou moeten proberen hoor ik het uiteraard graag!tinusit schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:46:
[...]
Het wachtwoord is je firmware versie. (staat voordat je het wachtwoord invult rechts onder.
Stuur je op uit- of invoer? (zie pijltje bij thermometer icoontje)Ruut88 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:53:
[...]
Ah top zeg, die had ik nog nergens gevonden. 🙌🏻Mochten er nog tweaks zijn die ik daar zou moeten proberen hoor ik het uiteraard graag!
En (ondervonden) wat belangrijk is, is om te weten wat de besturingsmethode van je debiet is momenteel.
Bij instellingen > Algemeen > waterdebiet controle > besturingsmethode
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi
eens. Bij mij staat ie op 35. Ik kan mijn controller dan ook niet boven de 35 instellen.Doezel schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 11:39:
Ik dacht dat die 45 graden een max was. Miet dat ie altijd tot 45 graden verwarmt. Zie ik dat verkeerd?
Meer ter voorkoming van user-error dus.
[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 31-10-2022 11:53 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
paQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 08:56:
@Jojan265 Hier ondertussen lijk ik in de goede richting te komen
settings:
verwarming water UIT
stooklijn 27 graden
Automatisch; AI +1
Hysterese x/+4
vaste pompsnelheid 60%
stille modus AAN
Beide verdelers staan open, en krijg nu dit resultaat
[Afbeelding]
Ik vraag me af of hij überhaupt trager kan
De opstartpiek duurt alles bij elkaar zo'n 30-40 min lijkt het, sindsdien loopt hij op ca 340Wh.
Watertemperaturen 26/28 (stooklijn+1), debiet 14.7l/min.
Als ik 1 verdeler sluit, gaat het naar 26/29, debiet 9,7l/min en 350Wh.
Wat is nu wijsheid? Eerst mijn verdelers gaan inregelen en kijken of hij op deze wijze een volgende keer weer gewoon netjes start? Of moet ik denken: "fuck de flow per groep" en afblijven.
Ik heb een FLIR dus kan op zich prima inregelen met behulp daarvan, en anders de berekening van het legplan aanhouden. Alhoewel ik daar met 10l flow ook niet aan ga komen verwacht ik. Dan zal de pompcapaciteit hoger moeten, met weer testen en weet ik veel wat.
Die eerste is denk ik alleen zichtbaar als daadwerkelijk aan het verwarmen is? Hij is inmiddels weer uit en zie nu ditpaQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:57:
[...]
Stuur je op uit- of invoer? (zie pijltje bij thermometer icoontje)
En (ondervonden) wat belangrijk is, is om te weten wat de besturingsmethode van je debiet is momenteel.
Bij instellingen > Algemeen > waterdebiet controle > besturingsmethode
:strip_exif()/f/image/mVrU2qliIegHUg2HU6aSnFVQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Besturingsmethode staat nu op “optimale debiet”
Je zegt dat je er een boiler tussen hebt staan en daarom piekt? maar in je controller zie ik geen vat?
Geen idee natuurlijk waarom hij is ingesteld zoals het is ingesteld, of wellicht is er wel helemaal niks ingesteld, dat kan ook. Bij mij gaat het een stuk beter sinds ik op stille modus draai (zal je ook zomaar 700 Watt schelen bij 'starten' gok ik) en ik de pomp als besturingsmethode gebruik.
[ Voor 12% gewijzigd door paQ op 31-10-2022 13:30 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Met de boiler bedoelde ik dat we nog een losse boiler hebben staan voor SWW en dat deze nu tijdelijk op dezelfde groep is aangesloten voor stroomvoorziening (vandaar die pieken in het homewizard plaatje). Verwarming en SWW zijn volledig losse circuits.paQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 13:25:
Zo te zien stuur je op uitgaande temperatuur. (Uit je wp, je huis in)
Je zegt dat je er een boiler tussen hebt staan en daarom piekt? maar in je controller zie ik geen vat?
Geen idee natuurlijk waarom hij is ingesteld zoals het is ingesteld, of wellicht is er wel helemaal niks ingesteld, dat kan ook. Bij mij gaat het een stuk beter sinds ik op stille modus draai (zal je ook zomaar 700 Watt schelen bij 'starten' gok ik) en ik de pomp als besturingsmethode gebruik.
Ik zal het nu eens aankijken met stille modus aan en eventueel de besturingsmethode aanpassen naar de pomp.
ah zo!Ruut88 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 13:38:
[...]
Met de boiler bedoelde ik dat we nog een losse boiler hebben staan voor SWW en dat deze nu tijdelijk op dezelfde groep is aangesloten voor stroomvoorziening (vandaar die pieken in het homewizard plaatje). Verwarming en SWW zijn volledig losse circuits.
Ik zal het nu eens aankijken met stille modus aan en eventueel de besturingsmethode aanpassen naar de pomp.
Mijn ervaring afgelopen week was dat hij met veel vermogen tegen zichzelf liep te boksen zo leek het wel met soms idiote temperaturen tot gevolg, om maar het debiet omlaag te krijgen.
Als je aanpast naar pomp, moet je wel een pompvermogen instellen. Dat is vooral op gevoel vrees ik. 60% werkt voor mij goed. Maar dat wil niet zeggen dat dat bij jou ook zo is.
Heb je een manometer ergens op je leiding? want 1.1 bar is wel laag.
Stel je zet je pomp op 100% (standaard) wat geeft ie dan voor een druk aan?
Mijn manometer geeft bijv 1.8 bar aan, de controller 1.6
[ Voor 12% gewijzigd door paQ op 31-10-2022 13:55 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Heb helaas geen losse manometer.paQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 13:44:
[...]
ah zo!
Mijn ervaring afgelopen week was dat hij met veel vermogen tegen zichzelf liep te boksen zo leek het wel met soms idiote temperaturen tot gevolg, om maar het debiet omlaag te krijgen.
Als je aanpast naar pomp, moet je wel een pompvermogen instellen. Dat is vooral op gevoel vrees ik. 60% werkt voor mij goed. Maar dat wil niet zeggen dat dat bij jou ook zo is.
Heb je een manometer ergens op je leiding? want 1.1 bar is wel laag.
Stel je zet je pomp op 100% (standaard) wat geeft ie dan voor een druk aan?
Mijn manometer geeft bijv 1.8 bar aan, de controller 1.5
Heb de hem nu op “pompcapaciteit” gezet (100%)
Druk schommelt nu tussen 1 en 1.1 bar en debiet is iets hoger met 26 l/min
In het installateursmenu kun je de waarde voor 100% pomp terugvinden, in mijn geval 14kWh pomp is dit 44. Hier neem je bv 60% van en dat voer je in een ander submenu in als je pomp debiet. Als het te laag is krijg je een foutmelding, ervaring hier op Tweakers is dat tot een 60% goed werkt, lager is de kans op een fout vanwege een te laag debiet groter.Ruut88 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 13:57:
[...]
Heb helaas geen losse manometer.
Heb de hem nu op “pompcapaciteit” gezet (100%)
Druk schommelt nu tussen 1 en 1.1 bar en debiet is iets hoger met 26 l/min
LG-HM071MR-U44
Is afhankelijk van de buitentemperatuur.paQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 09:58:
Is 340Wh trouwens zo'n beetje as good as it gets?
Bij mij zijn onderstaande waardes het minimum Electrisch vermogen bij een bepaalde buitentemperatuur:
:fill(white):strip_exif()/f/image/gyz0s5KVtO2B8pM9JrzsDrnY.png?f=user_large)
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
ik dacht dat ik deze op 40 gr had gezet
maar de tank is nu 36 gr en wp gaat nog niet aan
enig idee?
Je ondergrens is afhankelijk van 2 parameters:antoine sellies schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 18:12:
hoe stel ik ondergrens van de sww tank in
ik dacht dat ik deze op 40 gr had gezet
maar de tank is nu 36 gr en wp gaat nog niet aan
enig idee?
Tankinstelling 1: Min en Comp Limiet Temp.
Ondergrens is Comp Limiet Temp. - Min
Dit is een beetje verwarrend. Je verwacht eigenlijk dat Min de minimum temperatuur is, maar het is eigenlijk een offset naar de min kant t.o.v. Comp Limiet Temp. Deze laatste is de temperatuur waarbij de Warmtepomp niet meer wordt ingezet voor SWW maar wordt overgenomen door de Electrische Tank heater.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
op dit moment heb ik nog electrische tank heaterJojan265 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 20:14:
[...]
Je ondergrens is afhankelijk van 2 parameters:
Tankinstelling 1: Min en Comp Limiet Temp.
Ondergrens is Comp Limiet Temp. - Min
Dit is een beetje verwarrend. Je verwacht eigenlijk dat Min de minimum temperatuur is, maar het is eigenlijk een offset naar de min kant t.o.v. Comp Limiet Temp. Deze laatste is de temperatuur waarbij de Warmtepomp niet meer wordt ingezet voor SWW maar wordt overgenomen door de Electrische Tank heater.
welke instelling kan ik dan nu het beste gebruiken?
comp 40gr
en min op 30?
gr
Als je het zo instelt, gaat hij nooit weer aan. Je stelt dan de ondergrens op 10 ºC.antoine sellies schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 22:27:
[...]
op dit moment heb ik nog electrische tank heater
welke instelling kan ik dan nu het beste gebruiken?
comp 40gr
en min op 30?
gr
Ik zou comp op 50 ºC zetten, min op 15 ºC en doeltemperatuur op 45 ºC.
Het verwarmen van de boiler gaat dan aan op 35 ºC en stopt boven de 45 ºC.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Thx nu kom ik ook weer een stapje verder om voor een vriend de WP uit te lezen. Ik vraag mij wel af waar die 2 dradje vanaf de stick naar de warmtepomp precies naartoe moeten? DAt zijn die klemmen 26 en 27?hupie679 schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 21:16:
Dankzij @wrapper83 en @Devil en @Doezel is het mij nu ook gelukt om mijn HM071MR U44 ook via modbus uit te lezen. Ik gebruik deze USB-RS485 converter: https://www.tinytronics.n...-naar-rs485-adapter-ch340
[Afbeelding]
Deze zit rechtstreeks in mijn Raspberry Pi, waar ik Home Assistant op draai. Dit is mijn config:
Dipswitch 1.1: On
Dipswitch 1.2: On
Modbus adres: 01
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 modbus: - name: lg_modbus type: serial baudrate: 9600 bytesize: 8 method: rtu parity: N port: /dev/ttyUSB0 stopbits: 1 retry_on_empty: true retries: 10 sensors:
En dan de rest van config van deze post: Doezel in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
Ik vond trouwens op de GitHub van @Devil (https://github.com/altrnate32/esp-lg-control) nog de snelheid van de compressor:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 - name: compressor_rpm scale: 1 precision: 1 scan_interval: 5 address: 24 slave: 1 unit_of_measurement: rpm input_type: input
Is het misschien een idee om een soort van database te maken, waarin alle adressen staan die je kan uitlezen?
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
We hebben een LG THERMA V Monobloc 7kW aangeschaft om een huis van 144 vierkante meters te verwarmen. Het ritjeshuis is redelijk goed geïsoleerd (energie label A, HR+++ glazen enz.) en het SW wordt geproduceerd door een LG wpb. We zijn zuinig en 18,5 graden in de huiskamer is het voor ons prima. Met de afgedankte combiketel stoken we het CV water tot 45 graden en al jaren verbruikten we circa 1000 kubieke meters gas met z'n vieren.
Er zijn 11 radiatoren de meeste T3 en die van de huiskamer met speedcomfort.
Het bedrijf dat de wpb heeft geïnstalleerd wil de wp ook installeren op de voorwaarden dat ik kan helpen/meedenken. Het bedrijf heeft namelijk nog geen ervaring met installatie van wp. Het kijken van de video YouTube: LG Therma V R32 Monobloc Installation Guide Step 1 – Unit & Piping I... heeft me overtuigd dat de installatie relatief eenvoudig is. Maar is het echt zo?
Als ik allerlei berichten over stooklijn enz. lees wordt ik een beetje pessimistisch…
Warmtepomp wil ik direct laten aansluiten aan de CV -leidingen.
Zo te lezen wordt meestal aangeraden toch een buffervat te installeren om het pendelen en het ontvriezen van het apparaat beter te regelen.
In mijn eigen woorden:
· Pendelen is dat de warmtepomp onevenredig aan en uit gaat met als consequentie meer stroom verbruik en een mogelijke kortere levensduur. De oorzaak is dat het CV water dat terugkomt is nog steeds (te) warm en daardoor het apparaat gaat uit. Maar de kamerthermostaat geeft vervolgens weer een signaal aan dat de ruimtetemperatuur nog te laag is tov de ingestelde doeltemperatuur.
Met een grote buffer van minimale 500 liters zou dit fenomeen geminimaliseerd worden.
Maar de ruimte voor zo n boiler hebben we niet. De oplossing naar mijn idee is de afgifte zo veel mogelijk te optimaliseren. De belangrijkste radiatoren, die 2 van de huiskamer, heb ik jaren geleden waterzijdig laten regelen en ze werkten goed maar misschien zijn er nog andere stappen nodig.
· Ontvriezen (defrost). Als het koud en vochtig is bevriezen de lamellen van de warmtewissellaar aan de achterkant van de warmtepomp. Dan wil de warmtepomp deze lamellen ontvriezen door het gepompte warm water in het circuit laten lopen. Dit water kan komen door een kleinere buffervat van 50-200 liters. Zo n vat zou misschien passen naast de wpb maar dan zijn de kosten hoger en de installatie wat ingewikkelder, er moet bijvoorbeeld nog een kabeltje vanuit de warmtepomp naar de vat gaan om het signaal te geven. Ik lees dat veel installaties werken toch zonder buffervat als het afgiftesysteem voldoende groot is, bijvoorbeeld vloer of wandverwarming.
Aangezien dat we relatief veel radiatoren en leidingen hebben (met het water in de warmtepomp schat ik dat het systeem 250 liters bevat) is het misschien al het circulerend water genoeg voor het ontvriezen?
Kortom klopt zo n beetje mijn beredenering of gaat straks de warmtepomp zo geïnstalleerd 'niet/slecht' werken? In dit geval wat is dan raadzaam? Grotere CV leidingen gebruiken, een verwarmingselement voor de warmtepomp aansluiten, sleutelen aan de instellingen of toch een buffervat enz.?
Alvast dank voor het meedenken
Mauraccio schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 08:37:
Goedemorgen,
We hebben een LG THERMA V Monobloc 7kW aangeschaft om een huis van 144 vierkante meters te verwarmen. Het ritjeshuis is redelijk goed geïsoleerd (energie label A, HR+++ glazen enz.) en het SW wordt geproduceerd door een LG wpb. We zijn zuinig en 18,5 graden in de huiskamer is het voor ons prima. Met de afgedankte combiketel stoken we het CV water tot 45 graden en al jaren verbruikten we circa 1000 kubieke meters gas met z'n vieren.
Er zijn 11 radiatoren de meeste T3 en die van de huiskamer met speedcomfort.
Het bedrijf dat de wpb heeft geïnstalleerd wil de wp ook installeren op de voorwaarden dat ik kan helpen/meedenken. Het bedrijf heeft namelijk nog geen ervaring met installatie van wp. Het kijken van de video YouTube: LG Therma V R32 Monobloc Installation Guide Step 1 – Unit & Piping I... heeft me overtuigd dat de installatie relatief eenvoudig is. Maar is het echt zo?
Als ik allerlei berichten over stooklijn enz. lees wordt ik een beetje pessimistisch…
Warmtepomp wil ik direct laten aansluiten aan de CV -leidingen.
Zo te lezen wordt meestal aangeraden toch een buffervat te installeren om het pendelen en het ontvriezen van het apparaat beter te regelen.
In mijn eigen woorden:
· Pendelen is dat de warmtepomp onevenredig aan en uit gaat met als consequentie meer stroom verbruik en een mogelijke kortere levensduur. De oorzaak is dat het CV water dat terugkomt is nog steeds (te) warm en daardoor het apparaat gaat uit. Maar de kamerthermostaat geeft vervolgens weer een signaal aan dat de ruimtetemperatuur nog te laag is tov de ingestelde doeltemperatuur.
Met een grote buffer van minimale 500 liters zou dit fenomeen geminimaliseerd worden.
Maar de ruimte voor zo n boiler hebben we niet. De oplossing naar mijn idee is de afgifte zo veel mogelijk te optimaliseren. De belangrijkste radiatoren, die 2 van de huiskamer, heb ik jaren geleden waterzijdig laten regelen en ze werkten goed maar misschien zijn er nog andere stappen nodig.
· Ontvriezen (defrost). Als het koud en vochtig is bevriezen de lamellen van de warmtewissellaar aan de achterkant van de warmtepomp. Dan wil de warmtepomp deze lamellen ontvriezen door het gepompte warm water in het circuit laten lopen. Dit water kan komen door een kleinere buffervat van 50-200 liters. Zo n vat zou misschien passen naast de wpb maar dan zijn de kosten hoger en de installatie wat ingewikkelder, er moet bijvoorbeeld nog een kabeltje vanuit de warmtepomp naar de vat gaan om het signaal te geven. Ik lees dat veel installaties werken toch zonder buffervat als het afgiftesysteem voldoende groot is, bijvoorbeeld vloer of wandverwarming.
Aangezien dat we relatief veel radiatoren en leidingen hebben (met het water in de warmtepomp schat ik dat het systeem 250 liters bevat) is het misschien al het circulerend water genoeg voor het ontvriezen?
Kortom klopt zo n beetje mijn beredenering of gaat straks de warmtepomp zo geïnstalleerd 'niet/slecht' werken? In dit geval wat is dan raadzaam? Grotere CV leidingen gebruiken, een verwarmingselement voor de warmtepomp aansluiten, sleutelen aan de instellingen of toch een buffervat enz.?
Alvast dank voor het meedenken

dankjewelJojan265 schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 07:04:
[...]
Als je het zo instelt, gaat hij nooit weer aan. Je stelt dan de ondergrens op 10 ºC.
Ik zou comp op 50 ºC zetten, min op 15 ºC en doeltemperatuur op 45 ºC.
Het verwarmen van de boiler gaat dan aan op 35 ºC en stopt boven de 45 ºC.
maar is 45 niet te laag ivm legionella
ik heb immers nog geen electrische verwarmer
als ik nu de verwarmings water temperatuut weer op 30 gr instel
gaat dan de wp wel naar 55 gr om de sww te verwarmen?
en wat doet dan eigenlijk de temp inst dhw tank
die staat nu op min 40 max 50
gr
[ Voor 6% gewijzigd door antoine sellies op 01-11-2022 11:21 ]
Dit moet mijn CH14 voorkomen als beide externe thermostaten dicht gaan.
:strip_exif()/f/image/HEibBbEs3ZZnFLDCbBikW5CF.jpg?f=fotoalbum_large)
IF state heat 1 changes to OFF, AND current state 2 is OFF, THEN timer (2,5min) ON
Bij stoppen timer gaat hij dan uit.
Zelfde voor de andere thermostaat.
Bij thermostaat AAN gewoon de schakelaar voor de klep op AAN
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Correct, 26 en 27.Possible schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 07:15:
[...]
Thx nu kom ik ook weer een stapje verder om voor een vriend de WP uit te lezen. Ik vraag mij wel af waar die 2 dradje vanaf de stick naar de warmtepomp precies naartoe moeten? DAt zijn die klemmen 26 en 27?
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
Wij werken (nog) niet met modbus, maar staat mij bij dat er ook nog dipswitches omgezet dienen te worden.Possible schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 12:56:
[...]
Oke top! En modbus zelf activeer je via de thermostaat in het installateurs menu ?
Dipswitch block 1 (bestaat uit 4 switches), waarvan 1 en 2 op 'on' moeten.
Zoek anders even op het forum, weet zeker dat het een keer bij @mouse86 langsgekomen is.
LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek
Nee, de combiketel hebben we naar de ijzerboer gebracht. Een warmtepompboiler zorgt voor SW en de warmtepomp is het enige apparaat dat het huis gaat verwarmen. Gaat het lukken zonder enorm te betalen aan stroom? Over de flow: we willen de warmtepomp met die 32 mm buizen aansluiten aan de 22 mm bestaande CV leidingen. is het okee?kazemo schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 10:59:
[...]
als ik het het allemaal lees moet het gaan krijg je warm met de ketel thermostaat op 50gr,een wp werkt het zuinigst met vloerverwarming met lage temp. tussen 25/35gr,maar dat is nu niet,ik heb op radiatoren nu 45gr en ik krijg het warm ff afwachten wat het winter gaat doen,wat wil je cv ketel behouden(hybride aansluiting) als backup en voor warm cv water,dan moet wp parralel op de hoofdleiding met 2 t stukken onder de cv ketel,wp heeft 1 duims aansluitingen leidingen naar wp moeten 28mm of 32mm alupepex zijn en ook 2 terugslagkleppen 1 op ketel en 1 op wp,leiding diameter is belangrijk er moet voldoende flow(doorstroming) heeft te maken met delta T,buffervat is nodig alleen als de water inhoud te klein is,defrost werkt anders volgens mij de wp gaat dan andersom werken!!
Mauraccio schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 20:27:
[...]
Nee, de combiketel hebben we naar de ijzerboer gebracht. Een warmtepompboiler zorgt voor SW en de warmtepomp is het enige apparaat dat het huis gaat verwarmen. Gaat het lukken zonder enorm te betalen aan stroom? Over de flow: we willen de warmtepomp met die 32 mm buizen aansluiten aan de 22 mm bestaande CV leidingen. is het okee?
Ik ben bezig met de installatie van een 7KW LG, voor nu alleen voor de verwarming van ons huis. Ik heb daarom de ketel laten hangen, deze wil ik alleen gebruiken voor tapwater en had gehoopt deze met simpele kogel kranen af te kunnen sluiten. Helaas kom ik er achter dat niet gaat omdat de ketel dan zijn warmte niet kwijt kan. Kan ik de ketel gewoon in het circuit laten hangen maar dan met het CV gedeelte uitgeschakeld? Of moet er dan nog ergens een keerklep in?
Zie de mooie post van @Jojan265Aaron612 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 08:48:
Goedemorgen,
Ik ben bezig met de installatie van een 7KW LG, voor nu alleen voor de verwarming van ons huis. Ik heb daarom de ketel laten hangen, deze wil ik alleen gebruiken voor tapwater en had gehoopt deze met simpele kogel kranen af te kunnen sluiten. Helaas kom ik er achter dat niet gaat omdat de ketel dan zijn warmte niet kwijt kan. Kan ik de ketel gewoon in het circuit laten hangen maar dan met het CV gedeelte uitgeschakeld? Of moet er dan nog ergens een keerklep in?
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/73144484
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
Casper de Boer schreef op woensdag 2 november 2022 @ 09:14:
[...]
Zie de mooie post van @Jojan265![]()
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/73144484
[ Voor 47% gewijzigd door Luisterlijk op 02-11-2022 09:39 ]
Geen probleem, werkt prima!Aaron612 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 08:48:
Goedemorgen,
Ik ben bezig met de installatie van een 7KW LG, voor nu alleen voor de verwarming van ons huis. Ik heb daarom de ketel laten hangen, deze wil ik alleen gebruiken voor tapwater en had gehoopt deze met simpele kogel kranen af te kunnen sluiten. Helaas kom ik er achter dat niet gaat omdat de ketel dan zijn warmte niet kwijt kan. Kan ik de ketel gewoon in het circuit laten hangen maar dan met het CV gedeelte uitgeschakeld? Of moet er dan nog ergens een keerklep in?
Je kunt een terugslagklep monteren, maar ik heb enkel 2 kogelkranen gemonteerd. Een kogekraan laat ik open staan (is niet eens echt nodig) en de ketel verzorgt het SWW en de WP doet de verwarming, no sweat.
Moderne ketels hebben geen probleem met warmteafvoer. Die schakelen zeer snel en zijn goed beveiligd. Zou anders ook niet werken in een woning met uitsluitend kamerthermostaten
woonkamer/keuken (70m2) was 21, verhoogd naar 22,3
kantoor (50m2) was 21,5, verhoogd naar 22,5
beide eigen thermostaat, beide eigen verdeler.
7 kW Therma V monoblock
/f/image/PhsOqANcSYdtMolIkxeGQ9Kt.png?f=fotoalbum_large)
De bobbel halverwege is waar de verdeler van kantoor dicht ging.
is toch wat @Drkrgr zegt
Settings:
stille modus
AI (0)
stooklijn -10, 33 graden, bij 18, 28 graden
verwarmen op uitgaand water
waterdebiet pompgestuurd op 65%
Ik denk dat met buitentemperatuur 12 de stooklijn ergens 29 graden zal hebben aangegeven.
temperaturen van 26/28 ~ 28/31
debiet op beide verdelers gem. 15.7l/min
debiet op 1 verdeler gem. 11 l/min
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 03-11-2022 10:45 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dit ziet er inderdaad goed uit.paQ schreef op woensdag 2 november 2022 @ 11:34:
Volgens mij mag ik best tevreden zijn met deze run, toch? (heeft me ook anderhalve week gekost)
woonkamer/keuken (70m2) was 21, verhoogd naar 22,3
kantoor (50m2) was 21,5, verhoogd naar 22,5
beide eigen thermostaat, beide eigen verdeler.
7 kW Therma V monoblock
[Afbeelding]
De bobbel halverwege is waar de verdeler van kantoor dicht ging.
Settings:
stille modus
AI (0)
stooklijn -10, 33 graden, bij 18, 28 graden
verwarmen op uitgaand water
waterdebiet pompgestuurd op 65%
Ik denk dat met buitentemperatuur 12 de stooklijn ergens 29 graden zal hebben aangegeven.
temperaturen van 26/28 ~ 28/31
debiet op beide verdelers gem. 15.7l/min
debiet op 1 verdeler gem. 11 l/min
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Wat opvalt in de grafiek van het stroomverbruik is dat hij na zijn smeerpiek? Die hij (bijna) elk uur heeft ook even meer vermogen gaat gebruiken om daarna weer terug te zakken. Tijdelijk gaat dan ook de afgifte temperatuur omhoog naar 29 gr. Herkennen jullie dit ook?
/f/image/HpVlkMfiye2HBPvf5GxxkGR0.png?f=fotoalbum_large)
Ook valt mij op dat hij in rust continue 0,07kw verbruikt. Ongeacht de pompinstelling. Deze heb ik nu op 2 aan 30 uit staan. Zijn er meer mensen die dit hebben?
Heb je de stille modus actief? Als die wel actief is, is de unit bij mij veel rustiger en kan dan uren achter elkaar op minimum vermogen draaien.Drkrgr schreef op woensdag 2 november 2022 @ 14:47:
Vandaag voor het eerst de wp weer aangehad. Heb hem vandaag eens op vaste afgiftetemperatuur laten draaien ipv van op ai. Heb hem eerst een beetje met de opstart piek meegeplust naar een afgiftetemp van uiteindelijk 32 gr. Toen na de opstartpiek weer langzaam terug gezet naar 27 gr.
Wat opvalt in de grafiek van het stroomverbruik is dat hij na zijn smeerpiek? Die hij (bijna) elk uur heeft ook even meer vermogen gaat gebruiken om daarna weer terug te zakken. Tijdelijk gaat dan ook de afgifte temperatuur omhoog naar 29 gr. Herkennen jullie dit ook?
[Afbeelding]
Ook valt mij op dat hij in rust continue 0,07kw verbruikt. Ongeacht de pompinstelling. Deze heb ik nu op 2 aan 30 uit staan. Zijn er meer mensen die dit hebben?
Ik heb momenteel de pomp op 1 aan 59 uit. Alleen tijdens aan heb ik 70 W en tijdens uit 14 W. Dat had ik ook bij 2 aan 28 uit.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Is bij mij tot nu toe altijd:Drkrgr schreef op woensdag 2 november 2022 @ 14:47:
Vandaag voor het eerst de wp weer aangehad. Heb hem vandaag eens op vaste afgiftetemperatuur laten draaien ipv van op ai. Heb hem eerst een beetje met de opstart piek meegeplust naar een afgiftetemp van uiteindelijk 32 gr. Toen na de opstartpiek weer langzaam terug gezet naar 27 gr.
Wat opvalt in de grafiek van het stroomverbruik is dat hij na zijn smeerpiek? Die hij (bijna) elk uur heeft ook even meer vermogen gaat gebruiken om daarna weer terug te zakken. Tijdelijk gaat dan ook de afgifte temperatuur omhoog naar 29 gr. Herkennen jullie dit ook?
[Afbeelding]
Ook valt mij op dat hij in rust continue 0,07kw verbruikt. Ongeacht de pompinstelling. Deze heb ik nu op 2 aan 30 uit staan. Zijn er meer mensen die dit hebben?
/f/image/8mhbCDwDLTrQunvzSkDVJ5l5.png?f=fotoalbum_large)
Opstartpiek was een kwartier, vervolgens gaat hij tussen de 700W en 1300W moduleren.
Ik ga er een beetje van uit dat dit mijn (thermostaat) geregelde vloerverwarming is.
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
Weet je zeker dat hij pendelt tussen 700W en 1300W. In home wizzard wordt een gemiddelde getoond en het lijkt er meer op dat hij juist aan en uit gaat. Dus sterk pendelt, iets wat je niet wilt.Casper de Boer schreef op woensdag 2 november 2022 @ 15:28:
[...]
Is bij mij tot nu toe altijd:
[Afbeelding]
Opstartpiek was een kwartier, vervolgens gaat hij tussen de 700W en 1300W moduleren.
Ik ga er een beetje van uit dat dit mijn (thermostaat) geregelde vloerverwarming is.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dat weet ik gelukkig zekerJojan265 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 15:30:
[...]
Weet je zeker dat hij pendelt tussen 700W en 1300W. In home wizzard wordt een gemiddelde getoond en het lijkt er meer op dat hij juist aan en uit gaat. Dus sterk pendelt, iets wat je niet wilt.
Sta in de ochtend regelmatig er naar te kijken (live verbruik) en hou dan ook de temperaturen in de gaten.
Pendelen heb ik ook gehad aan het begin, dat gaf bij mij echt een duidelijk ander beeld.
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Om de grafiek even "uit" te trekken:paQ schreef op woensdag 2 november 2022 @ 15:32:
Via hwenergy.app kun je de grafiek schermbreed trekken. Kun je zien of hij idd telkens terugvalt of idd (tikkeltje vaag) moduleert.
/f/image/1S1LTXkuI7xXK50lWwOh4kYS.png?f=fotoalbum_large)
Nog 9 maanden oud contractje hebt verdorie wel goedkope stroom

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Stille modus heb ik tijdens opstartpiek aan gehad, bij de pijl heb ik m uitgezet. Daarna heeft hij eerst heel vlak (en iets zuiniger) gelopen totdat hij aan zijn uurlijkse smeerpiek toe was. Deze heeft hij in de stille modus overgeslagen lijkt het trouwens wel.Jojan265 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 15:01:
[...]
Heb je de stille modus actief? Als die wel actief is, is de unit bij mij veel rustiger en kan dan uren achter elkaar op minimum vermogen draaien.
Ik heb momenteel de pomp op 1 aan 59 uit. Alleen tijdens aan heb ik 70 W en tijdens uit 14 W. Dat had ik ook bij 2 aan 28 uit.
:strip_exif()/f/image/NCwxaAkolYZyOB5sWmYxiAeP.jpg?f=fotoalbum_large)
ik heb mn verwarming water temperatuur op 30 gr ingesteld
als de dhw tank verwarmt moet worden gaat deze temperatuur dan wel naar 55 gr?
of blijft dit dan ook 33?
ik hoor het graag
Jahoor. De instelling van de verwarming water temperatuur staat los van de DHW instellingen.antoine sellies schreef op woensdag 2 november 2022 @ 18:12:
ff korte vraag
ik heb mn verwarming water temperatuur op 30 gr ingesteld
als de dhw tank verwarmt moet worden gaat deze temperatuur dan wel naar 55 gr?
of blijft dit dan ook 33?
ik hoor het graag
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
deze is volgens mij duidelijker in de scheiding tussen de 3 en 4 serie
https://www.lg.com/nl/ondersteuning/product/lg-HM091MR
@mouse86 ik wil ook graag op de lijst van jou print
(flow per uur * deltaT * 1,16) / verbruik = COP
(924 x 2 x 1,16) / 360 = 5,95
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
volgens mij, moet je het zo doen (er van uit gaande dat jou gegevens kloppen)paQ schreef op donderdag 3 november 2022 @ 09:09:
Even voor mijn beeldvorming, als ik een heel uur 15,4 liter/min rondpomp, met deltaT=2, en 1000l water 1,16 kWh energie nodig heeft om 1 graad op te warmen, kan ik dan een voorzichtige berekening maken (aangenomen dat de delta stabiel is, dat is in werkelijkheid natuurlijk niet zo) van mijn COP?
(flow per uur * deltaT * 1,16) / verbruik = COP
(924 x 2 x 1,16) / 360 = 5,95
15,4/60 =0,25667 (liter per seconde) X 4.2 (soortelijke warmte van water) X 2 (deltaT) = 2,156 (afgegeven energie
die 2,156 delen door het opgenomen vermogen 1,16kw
dan kom ik op een cop van 1,85.
lijkt mij heel erg laag.
kloppen jou gegevens wel?
of zie ik iets over het hoofd?
LG-HM163MR-U34
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
dat lijkt er meer op
LG-HM163MR-U34
Fkke schreef op woensdag 2 november 2022 @ 21:46:
Op onderstaande link staat een nieuwe handleiding voor de HM091MR van de datum 28-10-22
deze is volgens mij duidelijker in de scheiding tussen de 3 en 4 serie
https://www.lg.com/nl/ondersteuning/product/lg-HM091MR
@mouse86 ik wil ook graag op de lijst van jou print
ik vind dat slangetje niet terug in de handleiding.
het probleem is dat ik alleen tussen de drager die het meest uit elkaar staan grind heb voor de opvang van water.
ik vermoed dat dat slangetje gewoon in de unit hoort.
wat te doen?
slangetje langer maken zodat deze ook in het grint druppelt of slangetje terug duwen in de unit en dat gat ook dicht maken zodat alle water alleen nog maar op die ene plek weg kan?
edit:
Ik zie nu dat ik dat slangetje van binnen uit gewoon in de "goot" kan leggen.
dat zal ik voor nu maar doen, dan kan dat gat tenminste dicht
[ Voor 11% gewijzigd door The_KnarF op 03-11-2022 10:42 ]
LG-HM163MR-U34
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
in auto mode kan ik alleen HEAT kiezen.
ik heb voor nu -10 40 en 18 28 ingesteld op inlet.
maar hoe activeer ik die stooklijn?
heb ik een dipswitch setting gemist en krijg ik nu die optie niet?
LG-HM163MR-U34
The_KnarF schreef op donderdag 3 november 2022 @ 10:15:
ik ben nu zelf een 5kwU44 aan het aansluiten, ik zie aan de onderkant een rubber slangetje uit komen, waar ik eigenlijk een afdicht rubber in wil doen.
ik vind dat slangetje niet terug in de handleiding.
het probleem is dat ik alleen tussen de drager die het meest uit elkaar staan grind heb voor de opvang van water.
ik vermoed dat dat slangetje gewoon in de unit hoort.
wat te doen?
slangetje langer maken zodat deze ook in het grint druppelt of slangetje terug duwen in de unit en dat gat ook dicht maken zodat alle water alleen nog maar op die ene plek weg kan?
edit:
Ik zie nu dat ik dat slangetje van binnen uit gewoon in de "goot" kan leggen.
dat zal ik voor nu maar doen, dan kan dat gat tenminste dicht
Ik kreeg gisteren een tip van een kennis, ikzelf had in het gewone gebruikers menu nooit iets gedaan.The_KnarF schreef op donderdag 3 november 2022 @ 11:57:
Ik wil nu op stooklijn verwarmen instellen, maar ik zie die optie niet in het menu. hoe zet je die aan?
in auto mode kan ik alleen HEAT kiezen.
ik heb voor nu -10 40 en 18 28 ingesteld op inlet.
maar hoe activeer ik die stooklijn?
heb ik een dipswitch setting gemist en krijg ik nu die optie niet?
Bij zowel koelen als verwarmen stonden hier vaste temperaturen ingesteld.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
De hoofdmoot is de woonkamer met (straks) LTV radiatoren, en de 2e zone heeft vloerverwarming.
Die 2e zone zou dus nog ietsje lager kunnen in temperatuur, maar als ik de manual goed begrijp gaat hij juist uit van de 1e zone als lagere temperatuur en dan een mengkit o.i.d.?
Anyway, gezien er LTV radiatoren met fans komen is het denk ik okee om 1 aanvoertemperatuur voor beide in te stellen, of in ieder geval daarmee te beginnen.
Op dit moment zijn er ook al 2 zones met de CV, die beide kunnen worden dichtgezet middels hun eigen klep. Daarnaast is er nog een overloop naar de retour, zodat de CV pomp niet stuk gaat mochten de kleppen niet open gaan. Bij een warmtepomp zal dat overloopje wellicht niet genoeg zijn en resulteren in flow errors, maar dat is okee, dan is er nog niks fysiek kapot gegaan, en zou in principe niet voor moeten komen (dan moet je dus een van de kleppen vervangen)
In hoeverre is het zinnig hier iets van het LG systeem te gebruiken versus het huidige systeem te hergebruiken?
Als ik het hergebruik, hoef ik volgens mij alleen te zorgen dat de interfacing naar de warmtepomp goed is. Dat wil zeggen, hopelijk is het geen opentherm maar aan/uit 24v of 230v en dien ik dat aan te laten komen bij de warmtepomp zodat deze gaat werken.
Dit heeft als nadeel dat je niet echt gebruik maakt van het display wat mee komt met de LG, als thermostaat in de woonkamer.
Dus ja, wat is nou de praktische manier?
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
ik zie dat ook niet in het gebruikers menuCasper de Boer schreef op donderdag 3 november 2022 @ 12:03:
[...]
Ik kreeg gisteren een tip van een kennis, ikzelf had in het gewone gebruikers menu nooit iets gedaan.
Bij zowel koelen als verwarmen stonden hier vaste temperaturen ingesteld.(Manual gevolgd door temperatuur of Auto) deze moest ik dus op "auto" zetten voordat er gebruik wordt gemaakt van de stooklijn.

LG-HM163MR-U34
Ik zie nu dat het om 230v aansluiting gaat voor de thermostaat.!null schreef op donderdag 3 november 2022 @ 12:03:
In hoeverre is het zinnig hier iets van het LG systeem te gebruiken versus het huidige systeem te hergebruiken?
Als ik het hergebruik, hoef ik volgens mij alleen te zorgen dat de interfacing naar de warmtepomp goed is. Dat wil zeggen, hopelijk is het geen opentherm maar aan/uit 24v of 230v en dien ik dat aan te laten komen bij de warmtepomp zodat deze gaat werken.
Dit heeft als nadeel dat je niet echt gebruik maakt van het display wat mee komt met de LG, als thermostaat in de woonkamer.
Dus ja, wat is nou de praktische manier?
En dan komen we bij het volgende punt. Ook willen kunnen koelen (wat ook met 230v aangezet kan worden)
Ik begrijp dat de LG display / Afstandsbediening niet als thermostaat gebruikt kan worden?
Hoe dan ook, dan dien ik een 230v thermostaat te kiezen die ook een koelcontact heeft (er komen LTV radiatoren met fans), maar ook de 2e zone kan afsluiten.
Andere mogelijkheid is de thermostaat van de 2e zone alleen de mengklep laten bedienen, maar die zal toch een mogelijkheid moeten hebben om de warmtepomp ook aan de gang te krijgen als de 1e zone dat niet doet.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
LG-HM163MR-U34
het is dat bolletje met "WARM"The_KnarF schreef op donderdag 3 november 2022 @ 12:07:
[...]
ik zie dat ook niet in het gebruikers menuwaar vind ik die instelling?
Als je die op AUTO zet, verschijnt in het bolletje ernaast "AI"
die kun je plussen en minnen (afwijking tov je ingestelde stooklijn)
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
!null schreef op donderdag 3 november 2022 @ 12:03:
Ik wil een LG U44 9kW bij vrienden plaatsen, die hebben 2 zones.
De hoofdmoot is de woonkamer met (straks) LTV radiatoren, en de 2e zone heeft vloerverwarming.
Die 2e zone zou dus nog ietsje lager kunnen in temperatuur, maar als ik de manual goed begrijp gaat hij juist uit van de 1e zone als lagere temperatuur en dan een mengkit o.i.d.?
Anyway, gezien er LTV radiatoren met fans komen is het denk ik okee om 1 aanvoertemperatuur voor beide in te stellen, of in ieder geval daarmee te beginnen.
Op dit moment zijn er ook al 2 zones met de CV, die beide kunnen worden dichtgezet middels hun eigen klep. Daarnaast is er nog een overloop naar de retour, zodat de CV pomp niet stuk gaat mochten de kleppen niet open gaan. Bij een warmtepomp zal dat overloopje wellicht niet genoeg zijn en resulteren in flow errors, maar dat is okee, dan is er nog niks fysiek kapot gegaan, en zou in principe niet voor moeten komen (dan moet je dus een van de kleppen vervangen)
In hoeverre is het zinnig hier iets van het LG systeem te gebruiken versus het huidige systeem te hergebruiken?
Als ik het hergebruik, hoef ik volgens mij alleen te zorgen dat de interfacing naar de warmtepomp goed is. Dat wil zeggen, hopelijk is het geen opentherm maar aan/uit 24v of 230v en dien ik dat aan te laten komen bij de warmtepomp zodat deze gaat werken.
Dit heeft als nadeel dat je niet echt gebruik maakt van het display wat mee komt met de LG, als thermostaat in de woonkamer.
Dus ja, wat is nou de praktische manier?
:strip_exif()/f/image/HEibBbEs3ZZnFLDCbBikW5CF.jpg?f=fotoalbum_large)
Zo doe ik 2 zones met eigen klep sturen. Via 2 x externe nest V3.
Kan ook koelen. Ga ik niet gebruiken, maar zou wel gaan.
De LG controller is bij mij alleen nog controller, geen themrostaat (meer)
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 03-11-2022 12:27 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
ah, fuck, how simple could it be.paQ schreef op donderdag 3 november 2022 @ 12:25:
[...]
het is dat bolletje met "WARM"
Als je die op AUTO zet, verschijnt in het bolletje ernaast "AI"
die kun je plussen en minnen (afwijking tov je ingestelde stooklijn)
thanks
LG-HM163MR-U34
Ah, omdat de manual steeds zegt dat je de afstandsbediening nodig hebt en daarnaast thermostaat, in de overzichtstekeningen (van 2e zone / buffervat opstelling etc) was ik in de war.The_KnarF schreef op donderdag 3 november 2022 @ 12:24:
de LG controller kan prima dienst doen als thermostaat
Dus, zou ik dan de LG afstandsbediening als kamerthermostaat kunnen gebruiken in de woonkamer voor verwarmen EN koelen, en daarnaast de thermostaat input gebruiken voor de 2e zone? met dus een losse 230v thermostaat voor de 2e zone?
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)