LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 37 ... 181 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • wrapper83
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 14:10
Hoi,

Net hardwarematig installatie rond met een sdm120m Modbus kWh meter. Deze kan ik op slave 02 samen met lg slave 01 uitlezen om de cop en het verbruik te lezen (hier een grafiek van dhw run). Zal later even de configuration.yalm file bijsluiten om het uit te lezen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fQO2sEFJ943UV4Zh6MJTjU6fMDc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/UAhpte3TGJ0YTQYQQQPoxOiW.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DUSppX3ED7kGKauQ15Igzuzg8pk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rmzuI8jijH59Koc2QHCl7wUN.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0qXrfrMPRtn2EPFw5Lm0DaCMcDY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qMx2UWEscjjHJklrAHJ4wddW.jpg?f=fotoalbum_tile

LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 24-09 23:16
paQ schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 12:53:
[...]


Bij gebrek aan een eigen topic toch even hier reageren.

Als ik het telefoonnummer google van die Lammers, dan krijg ik een vermelding op houtkachel.eu
Het zit wel allemaal erg toevallig in dezelfde hoek he?
Hij verhuurt ook fluisterboten, en doet in vastgoed.... en is fiscalist
Dat houtkachel.eu is ook geen zuivere koffie als je daar op verder zoekt. Ik weet niet wat de relatie tot hem exact was, maar er lijkt al vaker met dit bijltje te zijn gehakt. Het zou me niet verbazen dat als je echt gaat spitten in alle BV's en de holdings je lijntjes kunt verbinden.
8)7 ik heb een tijdje geleden ook overwogen om daar te kopen ik vertrouwde het toen ook al niet en heb niet gedaan ik wilde er persoonlijk naar toe toe dat ging niet,erg spijtig voor jou en andere gedupeerde,ik heb gekocht bij aircoplaza in zwolle is goed bedrijf betaald binnen 2 dagen geleverd (op voorraad) daar werd me verteld door de baas doe het niet het kan niet voor die prijs 1000euro goedkoper dat is geen zuivere koffie

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • eilering
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 06-02 21:33
Beste mensen,
ik heb een 12 kW wamtepomp. LG Therma V Monobloc R32 HM123MR.U34

In bijgaande Evernote link heb ik mijn hele ontwerp besproken. Inclusief een Excel lijst met componenten en een visio tekening. Doe er je voordeel mee.

Ben nu aan het zoeken naar een Modbus aansluiting. In dit forum wordt wel veel gesproken over Modbus maar niet over hoe het allemaal moet, wat je ervoor nodig hebt enzo.
Als ik het allemaal heb uitgezocht, maak ik wel weer een Evernote notitie waarin ik alles stap voor stap uitleg.

https://www.evernote.com/...6da26cb3872106140dcf0e8c1

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • wrapper83
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 14:10
@eilering ,

Mooie notities! Maar zie deze link heb het zelf ook uitgezocht is best te doen hoor:

wrapper83 in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

Hier mijn Modbus instellingen (configuration.yaml):

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
#sensor: !include sensors.yaml

#wp_cop_hourly:
#  value_template: >-
#   {% if (states('sensor.hourly_wp_consumption') | float (0) == 0) %}
#   0 
#   {% else %} 
#   {{ (states('sensor.hourly_heat_production') | float / (states('sensor.hourly_wp_consumption') | float(0)) ) | round(1) }}
#   {% endif %}
#  unit_of_measurement: 'Cop'
#  friendly_name: COP uur

#wp_cop_daily:
#  value_template: >-
#   {% if (states('sensor.daily_wp_consumption') | float (0) == 0) %}
#   0 
#   {% else %} 
#   {{ (states('sensor.daily_heat_production') | float / (states('sensor.daily_wp_consumption') | float(0)) ) | round(1) }}
#   {% endif %}
#  unit_of_measurement: 'Cop'
#  friendly_name: COP daily

modbus:
  - type: tcp
    host: 192.168.2.241
    port: 502
    name: "WSDEV0001"
    retry_on_empty: true
    retries: 10
    sensors: 
    
    ##input
      - name: error_code
        scan_interval: 10
        address: 0
        slave: 1
        input_type: input

      - name: ODU_operation_cycle
        scan_interval: 10
        address: 1
        slave: 1
        input_type: input

      - name: water_inlet_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input

      - name: water_outlet_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 3
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: backup_heater_outlet_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 4
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: dhw_water_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 5
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input        
        
      - name: solar_collector_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 6
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: room_air_temp_circuit1
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 7
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: current_flow_rate
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 8
        slave: 1
        unit_of_measurement: l/min
        input_type: input
        
      - name: flow_temp_circuit2
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 9
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: room_air_temp_circuit2
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 10
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: energy_state_input
        scan_interval: 5
        address: 11
        slave: 1
        input_type: input
        
      - name: outdoor_air_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 12
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: product_group
        scan_interval: 60
        address: 9997
        slave: 1
        input_type: input
        
      - name: product_info
        scan_interval: 60
        address: 9998
        slave: 1
        input_type: input
        
      - name: SDM120_Voltage
        scan_interval: 2
        address: 0
        slave: 2
        input_type: input
        count: 2
        precision: 2
        data_type: float32
        device_class: voltage
        unit_of_measurement: V
   
      - name: SDM120_Current
        scan_interval: 2
        address: 6
        slave: 2
        input_type: input
        count: 2
        precision: 2
        data_type: float32
        device_class: current
        unit_of_measurement: A
   
      - name: SDM120_Watt
        scan_interval: 2
        address: 12
        slave: 2
        input_type: input
        count: 2
        precision: 2
        data_type: float32
        device_class: power
        unit_of_measurement: Watt
  
      - name: SDM120_import
        scan_interval: 2
        address: 72
        slave: 2
        input_type: input
        count: 2
        precision: 2
        data_type: float32
        device_class: power
        unit_of_measurement: kW

      - name: SDM120_export
        scan_interval: 2
        address: 74
        slave: 2
        input_type: input
        count: 2
        precision: 2
        data_type: float32
        device_class: power
        unit_of_measurement: kW
        
      - name: sdm120_total_system_power
        scan_interval: 2
        address: 84
        slave: 2
        input_type: input
        count: 2
        precision: 3
        scale: 0.001
        data_type: float32
        device_class: power
        unit_of_measurement: kW
 
         ##holding
      - name: operation_mode
        scan_interval: 5
        address: 0
        slave: 1
        input_type: holding
        
      - name: control_method
        scan_interval: 5
        address: 1
        slave: 1
        input_type: holding
        
      - name: target_temp_circuit1
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding

      - name: room_air_temp_circuit1_holding
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 3
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding
        
      - name: shift_value_in_auto_mode_circuit1
        scan_interval: 5
        address: 4
        slave: 1
        input_type: holding
        
      - name: target_temp_circuit2
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 5
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding

      - name: room_air_temp_circuit2_holding
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 6
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding
        
      - name: shift_value_in_auto_mode_circuit2
        scan_interval: 5
        address: 7
        slave: 1
        input_type: holding

      - name: dhw_target_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 8
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding       
        
      - name: energy_state_input_holding
        scan_interval: 5
        address: 9
        slave: 1
        input_type: holding
        
      - name: Sensor_17
        scan_interval: 5
        address: 17
        slave: 1
        unit_of_measurement: ??
        input_type: holding
        
      - name: Sensor_18
        scan_interval: 5
        address: 18
        slave: 1
        unit_of_measurement: ??
        input_type: holding
        
      - name: Sensor_19
        scan_interval: 5
        address: 19
        slave: 1
        unit_of_measurement: ??
        input_type: holding
        
      - name: Sensor_20
        scan_interval: 5
        address: 20
        slave: 1
        unit_of_measurement: ??
        input_type: holding
        
      - name: Sensor_21
        scale: 0.01
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 21
        slave: 1
        unit_of_measurement: ??
        input_type: holding
        
      - name: Sensor_22
        scale: 0.01
        precision: 1
        scan_interval: 5
        address: 22
        slave: 1
        unit_of_measurement: ??
        input_type: holding
        
    binary_sensors:
        ##coil
      - name: enable_disable_heating/cooling
        scan_interval: 5
        address: 0
        slave: 1

      - name: enable_disable_dhw
        scan_interval: 5
        address: 1
        slave: 1
        
      - name: silent_mode_set
        scan_interval: 5
        address: 2
        slave: 1
        
      - name: trigger_desinfection_operation
        scan_interval: 5
        address: 3
        slave: 1
        
      - name: emergency_stop
        scan_interval: 5
        address: 4
        slave: 1
        
      - name: trigger_emergency_operation
        scan_interval: 5
        address: 5
        slave: 1

        ## discrete
      - name: water_flow_status   
        scan_interval: 5
        address: 0
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: water_pump_status   
        scan_interval: 5
        address: 1
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: ext_water_pump_status   
        scan_interval: 5
        address: 2
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: compressor_status   
        scan_interval: 5
        address: 3
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: defrosting_status   
        scan_interval: 5
        address: 4
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: dhw_heating_status
        scan_interval: 5
        address: 5
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: dhw_tank_disinfection_status   
        scan_interval: 5
        address: 6
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: silent_mode_status   
        scan_interval: 5
        address: 7
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: cooling_status   
        scan_interval: 5
        address: 8
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: solar_pump_status   
        scan_interval: 5
        address: 9
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: backup_heater_step1_status   
        scan_interval: 5
        address: 10
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: backup_heater_step2_status   
        scan_interval: 5
        address: 11
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: dhw_boost_heater_status   
        scan_interval: 5
        address: 12
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: error_status   
        scan_interval: 5
        address: 13
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: emergency_operation_available_space_heating/cooling   
        scan_interval: 5
        address: 14
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: emergency_operation_available_dhw   
        scan_interval: 5
        address: 15
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: mix_pump_status   
        scan_interval: 5
        address: 16
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
template:
  - sensor:
        
#COP
    - name: "COP"
      device_class: energy
      unit_of_measurement: '[-]'
      state: >-
       {% set f = states('sensor.current_flow_rate') | float %}
       {% set o = states('sensor.water_outlet_temp') | float %}
       {% set i = states('sensor.water_inlet_temp') | float %}
       {% set p = states('sensor.sdm120_watt') | float %}
       {{ (f /60*4168*(o-i)/p) | round(2) }}
       
       
utility_meter:
  daily_energy:
    source: sensor.sdm120_total_system_power
    name: Daily Energy
    cycle: daily

  monthly_energy:
    source: sensor.sdm120_total_system_power
    name: Monthly Energy
    cycle: monthly

[ Voor 20% gewijzigd door wrapper83 op 29-10-2022 13:56 . Reden: volledigheid ]

LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 24-09 23:16
paQ schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 11:51:
[...]

Dat, en wanneer er gewisseld wordt tussen 1of2 verdelers. Ik ben erachter dat een vaste pompsnelheid hierbij parten speelt, dus ik heb het ventiel zo afgesteld dat hij bij pomp 60% functioneert in deze setup.

Ondertussen ook de Sonoff 2 gang minischakelaar ontvangen, maar dat wordt een klusje voor het weekend. Helaas geen tijd de komende twee dagen. Daar ga ik de kleppen mee vertragen wanneer beide dicht gaan/moeten. Dan laat ik eerst de wp stoppen op vraag vanuit de thermostaat, en pas bijv 1 min later (tijdens de naloop) de kleppen sluiten.
8)7 probleem inderdaad opgelost dan met vertraagd sluiten in naloop fase pomp,maar wat gaat het doen in standby als de pomp met intervallen gaat lopen en druk opbouwd(vorst beveiliging)???,en bij opstarten gaat de klep dan wel nog snel open?? zoniet word het een probleem in pomp voorloop of zie ik dit verkeerd!!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Dat zal moeten blijken. Bypassventiel laat gewoon vrij doorstromen via het voorschakelvaatje

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 24-09 23:16
paQ schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 08:32:
Dat zal moeten blijken. Bypassventiel laat gewoon vrij doorstromen via het voorschakelvaatje
oke we gaan het afwachten het zal blijken bij testen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • beumer
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 28-07 11:23
Jojan265 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 17:52:
Ik had voor me zelf een tekeningetje gemaakt, welke onderdelen ik waar moest inzetten bij het installeren van de 7 kW U44 monoblock. Wellicht interessant voor diegenen die ook een warmtepomp willen installeren.
Ik wil eigenlijk eenzelfde soort tekeningetje maken voor mijn situatie, waarmee heb je deze tekening gemaakt? Mag ook via DM.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
@eilering

Mooie gedetaileerde installatie uitleg.
Altijd handig ook de vele verwijzingen.
Dank
Ik lees dat je ook de Wifi module gebruikt.
Heb jij ook de update via LG gehad?? Anders werkt de module toch niet?
Kijk uit naar de mod bus installatie tzt.
Wil het zelf ook gaan doen.
Ken wel techneuten die dit voor mij in elkaar willen zetten
Staat wel info in dit forum maar met name software matig, scripts van programma's platform waar het opdraait etc.
Een totaal plaatje zou heel mooi zijn.
Andere specialisten op dit gebied kunnen dan hier ook hun visie op geven
Mooi om mee te maken hoe iedereen zijn kennis deelt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 15:46
beumer schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 09:22:
[...]


Ik wil eigenlijk eenzelfde soort tekeningetje maken voor mijn situatie, waarmee heb je deze tekening gemaakt? Mag ook via DM.
Microsoft Visio

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antoine sellies
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-05 14:01
wrapper83 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 13:06:
Hoi,

Net hardwarematig installatie rond met een sdm120m Modbus kWh meter. Deze kan ik op slave 02 samen met lg slave 01 uitlezen om de cop en het verbruik te lezen (hier een grafiek van dhw run). Zal later even de configuration.yalm file bijsluiten om het uit te lezen.

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
goede morgen
ik zie dat u ook een dhw tank heeft aan gesloten
ik krijg het niet voor elkaar
ik zelf een drieweg klep aangesloten en enkel een sensor
wat doe ik verkeers
zie in het menu wel een tank maar geen tempratuur instelling
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w7djOMy6MmvRNT32SmG2PsSmW00=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pbxPWJp9kJXYbBas43dzMRyk.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antoine sellies
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-05 14:01
antoine sellies schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 11:08:
[...]


goede morgen
ik zie dat u ook een dhw tank heeft aan gesloten
ik krijg het niet voor elkaar
ik zelf een drieweg klep aangesloten en enkel een sensor
wat doe ik verkeers
zie in het menu wel een tank maar geen tempratuur instelling
[Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FdEFwu35wGNfxvtgK8feFIIGrZE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZdFbmIAfpY11DdGRUVtkxE4n.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Doezel
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 22-08 21:59

Doezel

Ond

@antoine sellies druk eens op het verlichte “aan/uit” knopje rechts naast de > knop op je thermostaat als je de DHW tank hebt geselecteerd. Hij staat gewoon uit en je moet hem aan zetten voordat je de temp kunt instellen.

LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • antoine sellies
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-05 14:01
Doezel schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 11:14:
@antoine sellies druk eens op het verlichte “aan/uit” knopje rechts naast de > knop op je thermostaat als je de DHW tank hebt geselecteerd. Hij staat gewoon uit en je moet hem aan zetten voordat je de temp kunt instellen.
dat help idd een hoop (beetje dom)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Transitie
  • Registratie: Mei 2022
  • Niet online
Weet iemand wat dit symbool betekent?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oyAiNp9be7SuaFR0FDsgo1mkmxg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lLG822CJRDQIMg6kx7Y7eY3o.jpg?f=user_large
Het lijkt de buitentemperatuur te zijn, maar hier wordt altijd dezelfde waarde aangegeven als die van de outlet.

LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Doezel
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 22-08 21:59

Doezel

Ond

Dat is inderdaad de uitstroomtemperatuur. Het is een symbool van je monobloc met een kwikthermometer en een pijltje UIT je monobloc.

LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 09:14
Iemand ervaring met een "LG PDRYCB320 Dry Contact for 3rd Party Thermostat for LG Multi-V System" icm met een Toon?

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Doezel
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 22-08 21:59

Doezel

Ond

Nu ben ik toch helemaal vastgelopen met het inregelen van mijn 12KW series 4.

Mijn setup:
12KW Series 4
300ltr DHW tank met LG DHW kit.
100ltr buffervat.

Na het buffervat heb ik 2 circuits;
Circuit 2 is mijn vloerverwarming met een Caleffi meng-kit. Deze mengt water vanuit het buffervat bij de vloerverwarmingscircuits.
Circuit 1 zijn mijn radiatoren, deze zitten in de slaapkamers. Ik schakel de pomp in circuit 2 aan als er een warmtevraag is vanuit een van de radiatoren. (Als de ingestelde temperatuur van de radiatorkraan hoger is dan de gemeten temperatuur in die ruimte.)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SI0TXwhg_m5YvSZ0SY3xgwVGr98=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vZIOstrzs3nKrW71ZdWGTnUp.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn relevante instellingen zijn nu als volgt:
Temperature sensor -> Control Standard -> Water.

Mixing Circuit -> Heat
Valve Closing Time -> 150s (volgens definitie Caleffi, dit werkt prima, VVW temp houdt ie netjes binnen de marges)
Hysteresis 1
Pump Setting in Heating: always on.

use external pump: circuit 1

Pump Prerun 1 Overrun 1

Water Flow Control
Fixed Flow Rate
Heat 30l/m
DHW 25l/m

Room Heating
Heating Temp Setting: Outlet
Water Heating Set Temp: 20 45
Hysteresis Heating Water: -6.0 3.0

Pump Setting in Heating: Continious Operation

Auto Mode setting:
Circuit 1: -20 32 graden
+18 21 graden

Circuit 2: -20 32 graden
+18 20 graden.


Het probleem dat ik nu heb is niet alleen dat hij constant pendelt. Maar ook dat ie het water vanuit de Monobloc al gaat verwarmen als het water in de buffer rond de 35 graden is. Dit verwarmt ie dan tot zo’n 42 graden en dan gaat ie weer uit.

Waarom gaat mijn monobloc zo vroeg al verwarmen? Ik zou verwachten dat hij pas gaat verwarmen als de temperatuur zo rond de 20 graden is. En dit dan (volgens de hysterese) zo’n 3 graden verwarmt en dan weer uit gaat.

Ik zie duidelijk iets over het hoofd. Kan iemand me op weg helpen?

Ik monitor het allemaal netjes via de modbus. Ik loop gewoon vast op basiskennis van warmtepompen denk ik.
Edit: even een stukje logging; kan het zijn dat de outside-temp (waar de AI mode op schakelt) roet in het eten gooit? Deze fluctueert namelijk mee met het verwarmen. Ik zie dat echter niet terug komen in de target-temperaturen)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JxU7dzlBrWo8UNDv2LAx8lvaPTY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tIZTBeE4u1dlAtaL5MDZKymh.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door Doezel op 30-10-2022 12:26 ]

LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 15:46
Doezel schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 12:18:

Edit: even een stukje logging; kan het zijn dat de outside-temp (waar de AI mode op schakelt) roet in het eten gooit? Deze fluctueert namelijk mee met het verwarmen. Ik zie dat echter niet terug komen in de target-temperaturen)
Het lijkt erop, dat door de inschakelpiek je omgeving flink in temperatuur daalt. Weet je zeker dat je geen koude lucht weer aanzuigt? De buitentemperatuur moet gewoon stabiel blijven. Het mag dus niet uitmaken of de unit aan is of uit.

Zie je op de controller ook de buitentemperatuur deze rare waardes geven?

Kun je eens een foto maken van je buitenopstelling?

Edit: Je zou nog even kunnen proberen (als test) om de gewenste waarde voor de watertemperatuur op een vaste waarde te zetten. Dan ben je niet afhankelijk van de buitentemperatuur.

[ Voor 11% gewijzigd door Jojan265 op 30-10-2022 12:52 ]

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Doezel
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 22-08 21:59

Doezel

Ond

@Jojan265 Buitentemp moet natuurlijk stabiel blijven. Weet niet waar ik dat kan zien op de thermostaat. Maar gezien het feit dat de target-temp voor beide circuits constant blijft denk ik dat de Monobloc rekening houdt met enige fluctuatie door zijn eigen temperatuur. Verder denk ik ook niet dat het uitmaakt voor mijn probleem aangezien het al “mis” gaat voordat ie uberhaupt start met verwarmen.

Maar het is inderdaad een goed idee om de “AI” stand even uit te zetten. Ik heb beide circuits op 22 graden gezet.

Dit is de buitenopstelling. Hij staat 32cm van de muur af (minimaal is 30cm)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CgXk_wS4x_M4tT39UatoyXkjpCg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NFOjroRQR2kE2cy2U1X6OVt2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r8h6JoQOQ4awhM1QD2RFEwlzEI4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fd9YCY86kvxXPEchZRDUS13z.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Doezel op 30-10-2022 13:50 ]

LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • hupie679
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 14:22
Dankzij @wrapper83 en @Devil en @Doezel is het mij nu ook gelukt om mijn HM071MR U44 ook via modbus uit te lezen. Ik gebruik deze USB-RS485 converter: https://www.tinytronics.n...-naar-rs485-adapter-ch340

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gskdz-oggSH1_JJcohWtAfN67I4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VNnnCGEPbjoFt5k8q0HqzApF.jpg?f=user_large


Deze zit rechtstreeks in mijn Raspberry Pi, waar ik Home Assistant op draai. Dit is mijn config:

Dipswitch 1.1: On
Dipswitch 1.2: On
Modbus adres: 01

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
modbus:
  - name: lg_modbus
    type: serial
    baudrate: 9600
    bytesize: 8
    method: rtu
    parity: N
    port: /dev/ttyUSB0
    stopbits: 1
    retry_on_empty: true
    retries: 10
    sensors:


En dan de rest van config van deze post: Doezel in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

Ik vond trouwens op de GitHub van @Devil (https://github.com/altrnate32/esp-lg-control) nog de snelheid van de compressor:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
- name: compressor_rpm
  scale: 1
  precision: 1
  scan_interval: 5
  address: 24
  slave: 1
  unit_of_measurement: rpm
  input_type: input


Is het misschien een idee om een soort van database te maken, waarin alle adressen staan die je kan uitlezen?

https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hupie679
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 14:22
Doezel schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 12:18:
Nu ben ik toch helemaal vastgelopen met het inregelen van mijn 12KW series 4.
Zoals ik het zie, is de 22 graden niet de kamertemperatuur, maar je watertemperatuur. Die moet wel een stukje omhoog wil je daar een kamer mee verwarmen ;)

Begrijp ik het goed dat je dus een mixing circuit hebt voor je vloerverwarming, zodat daar max 40 graden water in gaat. En je radiatoren zitten rechtstreeks op je buffervat aangesloten? Volstaat het dan niet om:
- Alles goed waterzijdig in te regelen
- Als 1 van de kamers warmtevraag heeft, dan de warmtepomp het buffervat op temperatuur laten brengen/houden
- Met het warme buffervat je vloerverwarming en je radiatoren te voeden.

Dan snap ik het nut niet echt van dat de warmtepomp moet weten dat er überhaupt een tweede circuit in het systeem is. Kan je me dat eens uitleggen?

In de handleiding staat trouwens dat er voor een 4 serie een "Hydronic Seperator" in het circuit moet zitten. Heb je dat ook? (Heb zelf geen idee wat dat ding doet maar ik dacht laat ik het even vermelden).

https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luisterlijk
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 17-09 21:19
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DPnIiK3Qd79_4WvBazC3KcKfu5s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NaWPnbIuZDjHFPWcER9iTWnt.jpg?f=fotoalbum_large

Even voor de medetweakers met externe thermostat plannen. Ik heb een unit aangesloten met een 4-aderige kabel. In de woning heb ik de ketelunit van een honeywell netjes zo aangesloten dat de vrije ader 230 doorgeeft bij warmtevraag.

Het is niet zoals we het hier in het westen netjes vinden maar "if you can't beat them"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Doezel
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 22-08 21:59

Doezel

Ond

hupie679 schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 21:46:
[...]


Zoals ik het zie, is de 22 graden niet de kamertemperatuur, maar je watertemperatuur. Die moet wel een stukje omhoog wil je daar een kamer mee verwarmen ;)

Begrijp ik het goed dat je dus een mixing circuit hebt voor je vloerverwarming, zodat daar max 40 graden water in gaat. En je radiatoren zitten rechtstreeks op je buffervat aangesloten? Volstaat het dan niet om:
- Alles goed waterzijdig in te regelen
- Als 1 van de kamers warmtevraag heeft, dan de warmtepomp het buffervat op temperatuur laten brengen/houden
- Met het warme buffervat je vloerverwarming en je radiatoren te voeden.

Dan snap ik het nut niet echt van dat de warmtepomp moet weten dat er überhaupt een tweede circuit in het systeem is. Kan je me dat eens uitleggen?

In de handleiding staat trouwens dat er voor een 4 serie een "Hydronic Seperator" in het circuit moet zitten. Heb je dat ook? (Heb zelf geen idee wat dat ding doet maar ik dacht laat ik het even vermelden).
Klopt, die 22 is ook de temperatuur van de vloer. Dat is ook wat ik wil regelen. En dan ook de temp van het buffervat want dat is de temp die rechtstreeks naar de radiatoren gaat.

Het waterzijdig inregelen is net het gedeelte waar ik nu mee bezig ben. Maar ik krijg gewoon te warm water uit mijn monobloc.

De warmtepomp moet weten dat er een 2e circuit is omdat hij zelf de pomp en de mengklep aanstuurt op basis van de temperatuur die de warmtepomp meet in het mengcircuit. Dan weet de warmtepomp ook dat er water verwarmd moet worden, ook als er geen warmtevraag vanuit de radiatoren is.

Wat ik dus niet begrijp is waarom de warmtepomp de temperatuur in het buffervat zo hoog maakt terwijl geen van beide circuits die hoge temperatuur nodig heeft.

Die hydronic seperator heb ik besproken met de leverancier en besloten om die niet te monteren omdat hij in de vergelijkbare situatie van de series-3 ook niet staat ingetekend.

Hier weer de situatie van vanochtend. Temp van de circuits zijn ingesteld op 22-23 graden. En bij 34 graden begint de WP te verwarmen tot 45 graden en gaat dan pendelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AYb7UH167fClbcqw7qvBINPRbQU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dbmHxYACoR1kVok4668mfraY.jpg?f=fotoalbum_large

LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BTS
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 22-09 19:47

BTS

Water Flow Control
Fixed Flow Rate
Heat 30l/m
DHW 25l/m

Room Heating
Heating Temp Setting: Outlet
Water Heating Set Temp: 20 45
Hysteresis Heating Water: -6.0 3.0

Pump Setting in Heating: Continious Operation

Auto Mode setting:
Circuit 1: -20 32 graden
+18 21 graden

Circuit 2: -20 32 graden
+18 20 graden.
Als er niet meer als 32 graden gewenst wordt in je CV systeem, waarom dan tot 45 graden late verwarmen?

www.highflow.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
@Jojan265 Hier ondertussen lijk ik in de goede richting te komen :)
settings:
verwarming water UIT
stooklijn 27 graden
Automatisch; AI +1
Hysterese x/+4
vaste pompsnelheid 60%
stille modus AAN

Beide verdelers staan open, en krijg nu dit resultaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cotPWmGG3REIPduqJaO4RcWYErs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gvlIHB8nkgCvWwRd4LOUhITH.png?f=fotoalbum_large
Ik vraag me af of hij überhaupt trager kan :?

De opstartpiek duurt alles bij elkaar zo'n 30-40 min lijkt het, sindsdien loopt hij op ca 340Wh.
Watertemperaturen 26/28 (stooklijn+1), debiet 14.7l/min.
Als ik 1 verdeler sluit, gaat het naar 26/29, debiet 9,7l/min en 350Wh.

Wat is nu wijsheid? Eerst mijn verdelers gaan inregelen en kijken of hij op deze wijze een volgende keer weer gewoon netjes start? Of moet ik denken: "fuck de flow per groep" en afblijven.
Ik heb een FLIR dus kan op zich prima inregelen met behulp daarvan, en anders de berekening van het legplan aanhouden. Alhoewel ik daar met 10l flow ook niet aan ga komen verwacht ik. Dan zal de pompcapaciteit hoger moeten, met weer testen en weet ik veel wat.

[ Voor 7% gewijzigd door paQ op 31-10-2022 09:16 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
BTS schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 08:53:
[...]


Als er niet meer als 32 graden gewenst wordt in je CV systeem, waarom dan tot 45 graden late verwarmen?
Daar zijn bij mij ook wat vraagtekens over, alhoewel ik sterk de indruk krijg dat die setting er voor is om de range te bepalen waarbinnen je je controller kunt regelen (instellen op hoofdscherm), en verder los staat wat de wp doet.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 15:46
paQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 08:56:
@Jojan265 Hier ondertussen lijk ik in de goede richting te komen :)
settings:
verwarming water UIT
stooklijn 27 graden
Automatisch; AI +1
Hysterese x/+4
vaste pompsnelheid 60%
stille modus AAN

Beide verdelers staan open, en krijg nu dit resultaat
[Afbeelding]
Ik vraag me af of hij überhaupt trager kan :?

De opstartpiek duurt alles bij elkaar zo'n 30-40 min lijkt het, sindsdien loopt hij op ca 340Wh.
Watertemperaturen 26/28 (stooklijn+1), debiet 14.7l/min.
Als ik 1 verdeler sluit, gaat het naar 26/29, debiet 9,7l/min en 350Wh.

Wat is nu wijsheid? Eerst mijn verdelers gaan inregelen en kijken of hij op deze wijze een volgende keer weer gewoon netjes start? Of moet ik denken: "fuck de flow per groep" en afblijven.
Ik heb een FLIR dus kan op zich prima inregelen met behulp daarvan, en anders de berekening van het legplan aanhouden. Alhoewel ik daar met 10l flow ook niet aan ga komen verwacht ik. Dan zal de pompcapaciteit hoger moeten, met weer testen en weet ik veel wat.
Ik zou het eerst zo even aanzien. Kleine stapjes, maar eerst de basis goed zien te krijgen. Het wordt deze week weer iets kouder en dan gewoon kijken of het met deze instellingen en regelingen goed werkt. Dan kun je volgende week weer een kleine aanpassing doen en zo uiteindelijk tot de meest optimale situatie komen. Het belangrijkste is dat het nu werkt zonder te pendelen. Het blijkt dus erg belangrijk om voldoende afgifte te hebben bij de lage temperaturen. Dat leek dus bij jouw een probleem.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Jojan265 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 09:52:
[...]

Ik zou het eerst zo even aanzien. Kleine stapjes, maar eerst de basis goed zien te krijgen. Het wordt deze week weer iets kouder en dan gewoon kijken of het met deze instellingen en regelingen goed werkt. Dan kun je volgende week weer een kleine aanpassing doen en zo uiteindelijk tot de meest optimale situatie komen. Het belangrijkste is dat het nu werkt zonder te pendelen. Het blijkt dus erg belangrijk om voldoende afgifte te hebben bij de lage temperaturen. Dat leek dus bij jouw een probleem.
yep. Tijdens het opstarten (max 1180Wh overigens) heeft de temperatuur gepiekt tot 25/31. Daarna begon het moduleren en stabiliseerde het dus. (stooklijn +1, +3 hysterese)
Ik ben nog even snel met de FLIR door de woonkamer gelopen. Alle (meander) groepen begonnen zowat op 24,5 graden. Dus dat lijkt ook prima te werken. Misschien dat die richting de winter 2 graden omhoog moet, maar dan is het een kwestie van de AI +/- instellen op de controller, of -als dat goed gaat- de stooklijn richting 0 graden ophogen naar 29.
Ik stookte voorheen altijd 34 graden op gas, maar dat is denk ik te warm voor de wp. Vrees dat ik dan veel stops en starts ga krijgen.

Is 340Wh trouwens zo'n beetje as good as it gets?

[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 31-10-2022 10:00 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ruut88
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 11:26
Ruut88 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 20:44:
[...]


Bij deze nog wat foto's van onze installatie .

Het ging hier afgelopen juni ineens sneller dan gedacht door een kapotte CV ketel.
Gezien woonsituatie (zie beneden) en matige technische kennis bij ons was er toch enige twijfel over de haalbaarheid aan onze kant. Maar met name vanuit ons klimaatstandpunt was het geen optie een nieuwe gasketel te hangen. Bij ons bekende installateur (had al airco's geplaatst vorige zomer) heeft ons weten te overtuigen met een aantrekkelijk voorstel uiteindelijk _/-\o_

Kleine situatieschets:
  • Rietgedekte woonboerderij, 2 onder 1 kap, bouwjaar <1900, medio 2000 geheel gestript en vernieuwd.
  • 178m2, waarvan ongeveer 115m2 benedenverdieping met vloerverwarming.
  • Isolatie: dak en vloer geisoleerd, spouwmuur isolatie alleen in de aanbouw helaas (1/3 van buitenmuur).
  • Spouwmuren in de rest van het huis zijn erg vuil en huis is wit geverfd met onbekende verf.
  • Geheel voorzien van dubbelglas op 2 ramen in de bijkeuken na.
Gasverbruik totaal afgelopen 12 maanden: 2100 m3 incl tapwater en koken

Afgelopen winter hebben we als test de aanvoer temperatuur van de vloerverwarming al verlaagd naar 40 graden en dit bleef gelukkig comfortabel, mits we geen nachtverlaging toepassen.

We beschikken vanuit de zelfde installateur ook nog over 2x3,5 kW LG airco's in de slaapkamer en woonkamer dus hebben nog de mogelijkheid wat bij te verwarmen indien nodig.

Nieuwe setup gaat dus worden:

LG HU091MR U44 - (als iemand nog tips voor omkasting heeft hoor ik deze graag)
Auer Edel Air 270L (levering in november), deze zal in de kelder (H 190cm, 14m2) komen te staan.
Voor nu is het nog even behelpen met 2 electrische boilertjes van 30 en 10 liter :X


[Afbeelding]
Hier heb ik inmiddels de eerste paar runs achter de rug die er allemaal ongeveer zo uit zien:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f8GRsQh-Z2wx1VZ3QeW-LExoB10=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fMairLoD4BIKRKnSC0fk3x1g.png?f=fotoalbum_large

De pieken komen van boilers die nu tijdelijk aangesloten zitten in op dezelfde groep(wachten nog op levering warmtepompboiler)

Wat achtergrond:

Ik heb nog geen toegang tot alle geavanceerde settings via mijn installateur, setting staat op auto, AI, met stille modus uit.

WP start op bij kamertemperatuur <19 graden wat prima is.
Vervolgens blaast hij enkele uren op vol vermogen om dan enige uren te moduleren en af te slaan (temperatuur loopt hier afegelopen tijd later op de dag vanwege middagzon op veel ramen nog behoorlijk op)
Water temperatuur loopt meestel op naar 31/32 invoer en 37/38 uitvoer.
Flow is 23-25 l/min bij 1.1/1.2 bar

Naar mijn idee zou de pomp toch veel eerder moeten gaan moduleren? Stroomverbruik gaat op deze manier stuk steviger zijn dan mijn verwachting :(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Ruut88 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:38:
[...]

Ik heb nog geen toegang tot alle geavanceerde settings via mijn installateur, setting staat op AI
Welke settings bedoel je precies?
Menu > op instellingen pijltje omhoog ingedrukt houden > wachtwoord invoeren
Daar?

Zet stille modus eens aan anders.

[ Voor 5% gewijzigd door paQ op 31-10-2022 10:41 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ruut88
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 11:26
paQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:40:
[...]

Welke settings bedoel je precies?
Menu > op instellingen pijltje omhoog ingedrukt houden > wachtwoord invoeren
Daar?

Zet stille modus eens aan anders.
Ja dat menu heb ik nu nog geen toegang toe, kan uiteraard wachtwoord wel opvragen bij installateur.

Stille modus heb ik aangezet, dank voor de tip! 🙏

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • tinusit
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 01-03 19:28
Ruut88 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:45:
[...]


Ja dat menu heb nu nog geen toegang toe, kan uiteraard wachtwoord wel opvragen bij installateur.

Stille modus heb ik aangezet, dank voor de tip! 🙏
Het wachtwoord is je firmware versie. (staat voordat je het wachtwoord invult rechts onder.

LG-HM123MR.U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
@Ruut88 what he ^^ said

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ruut88
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 11:26
tinusit schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:46:
[...]


Het wachtwoord is je firmware versie. (staat voordat je het wachtwoord invult rechts onder.
Ah top zeg, die had ik nog nergens gevonden. 🙌🏻Mochten er nog tweaks zijn die ik daar zou moeten proberen hoor ik het uiteraard graag!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Ruut88 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:53:
[...]


Ah top zeg, die had ik nog nergens gevonden. 🙌🏻Mochten er nog tweaks zijn die ik daar zou moeten proberen hoor ik het uiteraard graag!
Stuur je op uit- of invoer? (zie pijltje bij thermometer icoontje)
En (ondervonden) wat belangrijk is, is om te weten wat de besturingsmethode van je debiet is momenteel.
Bij instellingen > Algemeen > waterdebiet controle > besturingsmethode

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Doezel
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 22-08 21:59

Doezel

Ond

Ik dacht dat die 45 graden een max was. Miet dat ie altijd tot 45 graden verwarmt. Zie ik dat verkeerd?

LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Doezel schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 11:39:
Ik dacht dat die 45 graden een max was. Miet dat ie altijd tot 45 graden verwarmt. Zie ik dat verkeerd?
eens. Bij mij staat ie op 35. Ik kan mijn controller dan ook niet boven de 35 instellen.
Meer ter voorkoming van user-error dus.

[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 31-10-2022 11:53 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 24-09 23:16
paQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 08:56:
@Jojan265 Hier ondertussen lijk ik in de goede richting te komen :)
settings:
verwarming water UIT
stooklijn 27 graden
Automatisch; AI +1
Hysterese x/+4
vaste pompsnelheid 60%
stille modus AAN

Beide verdelers staan open, en krijg nu dit resultaat
[Afbeelding]
Ik vraag me af of hij überhaupt trager kan :?

De opstartpiek duurt alles bij elkaar zo'n 30-40 min lijkt het, sindsdien loopt hij op ca 340Wh.
Watertemperaturen 26/28 (stooklijn+1), debiet 14.7l/min.
Als ik 1 verdeler sluit, gaat het naar 26/29, debiet 9,7l/min en 350Wh.

Wat is nu wijsheid? Eerst mijn verdelers gaan inregelen en kijken of hij op deze wijze een volgende keer weer gewoon netjes start? Of moet ik denken: "fuck de flow per groep" en afblijven.
Ik heb een FLIR dus kan op zich prima inregelen met behulp daarvan, en anders de berekening van het legplan aanhouden. Alhoewel ik daar met 10l flow ook niet aan ga komen verwacht ik. Dan zal de pompcapaciteit hoger moeten, met weer testen en weet ik veel wat.
:) tip ik lees stille modus aan misschien overbodig(weet je mischien al) je kan stille modus op uur en tijd instellen aan of uit bij mij staat hij alleen s nachts aan(geluids reductie dan werkt compressor op halve kracht)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ruut88
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 11:26
paQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:57:
[...]

Stuur je op uit- of invoer? (zie pijltje bij thermometer icoontje)
En (ondervonden) wat belangrijk is, is om te weten wat de besturingsmethode van je debiet is momenteel.
Bij instellingen > Algemeen > waterdebiet controle > besturingsmethode
Die eerste is denk ik alleen zichtbaar als daadwerkelijk aan het verwarmen is? Hij is inmiddels weer uit en zie nu ditAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eJQ6wYwRhysnjjkDtxqdYoIOY5I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mVrU2qliIegHUg2HU6aSnFVQ.jpg?f=fotoalbum_large

Besturingsmethode staat nu op “optimale debiet”

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Zo te zien stuur je op uitgaande temperatuur. (Uit je wp, je huis in)
Je zegt dat je er een boiler tussen hebt staan en daarom piekt? maar in je controller zie ik geen vat?

Geen idee natuurlijk waarom hij is ingesteld zoals het is ingesteld, of wellicht is er wel helemaal niks ingesteld, dat kan ook. Bij mij gaat het een stuk beter sinds ik op stille modus draai (zal je ook zomaar 700 Watt schelen bij 'starten' gok ik) en ik de pomp als besturingsmethode gebruik.

[ Voor 12% gewijzigd door paQ op 31-10-2022 13:30 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ruut88
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 11:26
paQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 13:25:
Zo te zien stuur je op uitgaande temperatuur. (Uit je wp, je huis in)
Je zegt dat je er een boiler tussen hebt staan en daarom piekt? maar in je controller zie ik geen vat?

Geen idee natuurlijk waarom hij is ingesteld zoals het is ingesteld, of wellicht is er wel helemaal niks ingesteld, dat kan ook. Bij mij gaat het een stuk beter sinds ik op stille modus draai (zal je ook zomaar 700 Watt schelen bij 'starten' gok ik) en ik de pomp als besturingsmethode gebruik.
Met de boiler bedoelde ik dat we nog een losse boiler hebben staan voor SWW en dat deze nu tijdelijk op dezelfde groep is aangesloten voor stroomvoorziening (vandaar die pieken in het homewizard plaatje). Verwarming en SWW zijn volledig losse circuits.

Ik zal het nu eens aankijken met stille modus aan en eventueel de besturingsmethode aanpassen naar de pomp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Ruut88 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 13:38:
[...]


Met de boiler bedoelde ik dat we nog een losse boiler hebben staan voor SWW en dat deze nu tijdelijk op dezelfde groep is aangesloten voor stroomvoorziening (vandaar die pieken in het homewizard plaatje). Verwarming en SWW zijn volledig losse circuits.

Ik zal het nu eens aankijken met stille modus aan en eventueel de besturingsmethode aanpassen naar de pomp.
ah zo!


Mijn ervaring afgelopen week was dat hij met veel vermogen tegen zichzelf liep te boksen zo leek het wel met soms idiote temperaturen tot gevolg, om maar het debiet omlaag te krijgen.
Als je aanpast naar pomp, moet je wel een pompvermogen instellen. Dat is vooral op gevoel vrees ik. 60% werkt voor mij goed. Maar dat wil niet zeggen dat dat bij jou ook zo is.


Heb je een manometer ergens op je leiding? want 1.1 bar is wel laag.
Stel je zet je pomp op 100% (standaard) wat geeft ie dan voor een druk aan?

Mijn manometer geeft bijv 1.8 bar aan, de controller 1.6

[ Voor 12% gewijzigd door paQ op 31-10-2022 13:55 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ruut88
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 11:26
paQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 13:44:
[...]

ah zo!


Mijn ervaring afgelopen week was dat hij met veel vermogen tegen zichzelf liep te boksen zo leek het wel met soms idiote temperaturen tot gevolg, om maar het debiet omlaag te krijgen.
Als je aanpast naar pomp, moet je wel een pompvermogen instellen. Dat is vooral op gevoel vrees ik. 60% werkt voor mij goed. Maar dat wil niet zeggen dat dat bij jou ook zo is.


Heb je een manometer ergens op je leiding? want 1.1 bar is wel laag.
Stel je zet je pomp op 100% (standaard) wat geeft ie dan voor een druk aan?

Mijn manometer geeft bijv 1.8 bar aan, de controller 1.5
Heb helaas geen losse manometer.
Heb de hem nu op “pompcapaciteit” gezet (100%)

Druk schommelt nu tussen 1 en 1.1 bar en debiet is iets hoger met 26 l/min

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 07:58
Ruut88 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 13:57:
[...]


Heb helaas geen losse manometer.
Heb de hem nu op “pompcapaciteit” gezet (100%)

Druk schommelt nu tussen 1 en 1.1 bar en debiet is iets hoger met 26 l/min
In het installateursmenu kun je de waarde voor 100% pomp terugvinden, in mijn geval 14kWh pomp is dit 44. Hier neem je bv 60% van en dat voer je in een ander submenu in als je pomp debiet. Als het te laag is krijg je een foutmelding, ervaring hier op Tweakers is dat tot een 60% goed werkt, lager is de kans op een fout vanwege een te laag debiet groter.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gigabit
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 15:04
Voor het aansluiten van de voeding heb ik amp ring nodig maar weet niet welk gatmaat ik nodig heb! Weet iemand welk gat maat de aansluiting heeft m4 of m5?

LG-HM071MR-U44


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 15:46
paQ schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 09:58:
Is 340Wh trouwens zo'n beetje as good as it gets?
Is afhankelijk van de buitentemperatuur.

Bij mij zijn onderstaande waardes het minimum Electrisch vermogen bij een bepaalde buitentemperatuur:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JTvT25VTbYw_BbWX_au0wN4n9wA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gyz0s5KVtO2B8pM9JrzsDrnY.png?f=user_large

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antoine sellies
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-05 14:01
hoe stel ik ondergrens van de sww tank in
ik dacht dat ik deze op 40 gr had gezet
maar de tank is nu 36 gr en wp gaat nog niet aan
enig idee?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 15:46
antoine sellies schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 18:12:
hoe stel ik ondergrens van de sww tank in
ik dacht dat ik deze op 40 gr had gezet
maar de tank is nu 36 gr en wp gaat nog niet aan
enig idee?
Je ondergrens is afhankelijk van 2 parameters:

Tankinstelling 1: Min en Comp Limiet Temp.

Ondergrens is Comp Limiet Temp. - Min

Dit is een beetje verwarrend. Je verwacht eigenlijk dat Min de minimum temperatuur is, maar het is eigenlijk een offset naar de min kant t.o.v. Comp Limiet Temp. Deze laatste is de temperatuur waarbij de Warmtepomp niet meer wordt ingezet voor SWW maar wordt overgenomen door de Electrische Tank heater.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antoine sellies
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-05 14:01
Jojan265 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 20:14:
[...]

Je ondergrens is afhankelijk van 2 parameters:

Tankinstelling 1: Min en Comp Limiet Temp.

Ondergrens is Comp Limiet Temp. - Min

Dit is een beetje verwarrend. Je verwacht eigenlijk dat Min de minimum temperatuur is, maar het is eigenlijk een offset naar de min kant t.o.v. Comp Limiet Temp. Deze laatste is de temperatuur waarbij de Warmtepomp niet meer wordt ingezet voor SWW maar wordt overgenomen door de Electrische Tank heater.
op dit moment heb ik nog electrische tank heater
welke instelling kan ik dan nu het beste gebruiken?
comp 40gr
en min op 30?
gr

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 15:46
antoine sellies schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 22:27:
[...]


op dit moment heb ik nog electrische tank heater
welke instelling kan ik dan nu het beste gebruiken?
comp 40gr
en min op 30?
gr
Als je het zo instelt, gaat hij nooit weer aan. Je stelt dan de ondergrens op 10 ºC.

Ik zou comp op 50 ºC zetten, min op 15 ºC en doeltemperatuur op 45 ºC.

Het verwarmen van de boiler gaat dan aan op 35 ºC en stopt boven de 45 ºC.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 11:54
hupie679 schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 21:16:
Dankzij @wrapper83 en @Devil en @Doezel is het mij nu ook gelukt om mijn HM071MR U44 ook via modbus uit te lezen. Ik gebruik deze USB-RS485 converter: https://www.tinytronics.n...-naar-rs485-adapter-ch340

[Afbeelding]


Deze zit rechtstreeks in mijn Raspberry Pi, waar ik Home Assistant op draai. Dit is mijn config:

Dipswitch 1.1: On
Dipswitch 1.2: On
Modbus adres: 01

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
modbus:
  - name: lg_modbus
    type: serial
    baudrate: 9600
    bytesize: 8
    method: rtu
    parity: N
    port: /dev/ttyUSB0
    stopbits: 1
    retry_on_empty: true
    retries: 10
    sensors:


En dan de rest van config van deze post: Doezel in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

Ik vond trouwens op de GitHub van @Devil (https://github.com/altrnate32/esp-lg-control) nog de snelheid van de compressor:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
- name: compressor_rpm
  scale: 1
  precision: 1
  scan_interval: 5
  address: 24
  slave: 1
  unit_of_measurement: rpm
  input_type: input


Is het misschien een idee om een soort van database te maken, waarin alle adressen staan die je kan uitlezen?
Thx nu kom ik ook weer een stapje verder om voor een vriend de WP uit te lezen. Ik vraag mij wel af waar die 2 dradje vanaf de stick naar de warmtepomp precies naartoe moeten? DAt zijn die klemmen 26 en 27?

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mauraccio
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 23-11-2022
Goedemorgen,

We hebben een LG THERMA V Monobloc 7kW aangeschaft om een huis van 144 vierkante meters te verwarmen. Het ritjeshuis is redelijk goed geïsoleerd (energie label A, HR+++ glazen enz.) en het SW wordt geproduceerd door een LG wpb. We zijn zuinig en 18,5 graden in de huiskamer is het voor ons prima. Met de afgedankte combiketel stoken we het CV water tot 45 graden en al jaren verbruikten we circa 1000 kubieke meters gas met z'n vieren.
Er zijn 11 radiatoren de meeste T3 en die van de huiskamer met speedcomfort.

Het bedrijf dat de wpb heeft geïnstalleerd wil de wp ook installeren op de voorwaarden dat ik kan helpen/meedenken. Het bedrijf heeft namelijk nog geen ervaring met installatie van wp. Het kijken van de video YouTube: LG Therma V R32 Monobloc Installation Guide Step 1 – Unit & Piping I... heeft me overtuigd dat de installatie relatief eenvoudig is. Maar is het echt zo?
Als ik allerlei berichten over stooklijn enz. lees wordt ik een beetje pessimistisch…
Warmtepomp wil ik direct laten aansluiten aan de CV -leidingen.
Zo te lezen wordt meestal aangeraden toch een buffervat te installeren om het pendelen en het ontvriezen van het apparaat beter te regelen.
In mijn eigen woorden:
· Pendelen is dat de warmtepomp onevenredig aan en uit gaat met als consequentie meer stroom verbruik en een mogelijke kortere levensduur. De oorzaak is dat het CV water dat terugkomt is nog steeds (te) warm en daardoor het apparaat gaat uit. Maar de kamerthermostaat geeft vervolgens weer een signaal aan dat de ruimtetemperatuur nog te laag is tov de ingestelde doeltemperatuur.
Met een grote buffer van minimale 500 liters zou dit fenomeen geminimaliseerd worden.
Maar de ruimte voor zo n boiler hebben we niet. De oplossing naar mijn idee is de afgifte zo veel mogelijk te optimaliseren. De belangrijkste radiatoren, die 2 van de huiskamer, heb ik jaren geleden waterzijdig laten regelen en ze werkten goed maar misschien zijn er nog andere stappen nodig.

· Ontvriezen (defrost). Als het koud en vochtig is bevriezen de lamellen van de warmtewissellaar aan de achterkant van de warmtepomp. Dan wil de warmtepomp deze lamellen ontvriezen door het gepompte warm water in het circuit laten lopen. Dit water kan komen door een kleinere buffervat van 50-200 liters. Zo n vat zou misschien passen naast de wpb maar dan zijn de kosten hoger en de installatie wat ingewikkelder, er moet bijvoorbeeld nog een kabeltje vanuit de warmtepomp naar de vat gaan om het signaal te geven. Ik lees dat veel installaties werken toch zonder buffervat als het afgiftesysteem voldoende groot is, bijvoorbeeld vloer of wandverwarming.
Aangezien dat we relatief veel radiatoren en leidingen hebben (met het water in de warmtepomp schat ik dat het systeem 250 liters bevat) is het misschien al het circulerend water genoeg voor het ontvriezen?

Kortom klopt zo n beetje mijn beredenering of gaat straks de warmtepomp zo geïnstalleerd 'niet/slecht' werken? In dit geval wat is dan raadzaam? Grotere CV leidingen gebruiken, een verwarmingselement voor de warmtepomp aansluiten, sleutelen aan de instellingen of toch een buffervat enz.?

Alvast dank voor het meedenken

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 24-09 23:16
Mauraccio schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 08:37:
Goedemorgen,

We hebben een LG THERMA V Monobloc 7kW aangeschaft om een huis van 144 vierkante meters te verwarmen. Het ritjeshuis is redelijk goed geïsoleerd (energie label A, HR+++ glazen enz.) en het SW wordt geproduceerd door een LG wpb. We zijn zuinig en 18,5 graden in de huiskamer is het voor ons prima. Met de afgedankte combiketel stoken we het CV water tot 45 graden en al jaren verbruikten we circa 1000 kubieke meters gas met z'n vieren.
Er zijn 11 radiatoren de meeste T3 en die van de huiskamer met speedcomfort.

Het bedrijf dat de wpb heeft geïnstalleerd wil de wp ook installeren op de voorwaarden dat ik kan helpen/meedenken. Het bedrijf heeft namelijk nog geen ervaring met installatie van wp. Het kijken van de video YouTube: LG Therma V R32 Monobloc Installation Guide Step 1 – Unit & Piping I... heeft me overtuigd dat de installatie relatief eenvoudig is. Maar is het echt zo?
Als ik allerlei berichten over stooklijn enz. lees wordt ik een beetje pessimistisch…
Warmtepomp wil ik direct laten aansluiten aan de CV -leidingen.
Zo te lezen wordt meestal aangeraden toch een buffervat te installeren om het pendelen en het ontvriezen van het apparaat beter te regelen.
In mijn eigen woorden:
· Pendelen is dat de warmtepomp onevenredig aan en uit gaat met als consequentie meer stroom verbruik en een mogelijke kortere levensduur. De oorzaak is dat het CV water dat terugkomt is nog steeds (te) warm en daardoor het apparaat gaat uit. Maar de kamerthermostaat geeft vervolgens weer een signaal aan dat de ruimtetemperatuur nog te laag is tov de ingestelde doeltemperatuur.
Met een grote buffer van minimale 500 liters zou dit fenomeen geminimaliseerd worden.
Maar de ruimte voor zo n boiler hebben we niet. De oplossing naar mijn idee is de afgifte zo veel mogelijk te optimaliseren. De belangrijkste radiatoren, die 2 van de huiskamer, heb ik jaren geleden waterzijdig laten regelen en ze werkten goed maar misschien zijn er nog andere stappen nodig.

· Ontvriezen (defrost). Als het koud en vochtig is bevriezen de lamellen van de warmtewissellaar aan de achterkant van de warmtepomp. Dan wil de warmtepomp deze lamellen ontvriezen door het gepompte warm water in het circuit laten lopen. Dit water kan komen door een kleinere buffervat van 50-200 liters. Zo n vat zou misschien passen naast de wpb maar dan zijn de kosten hoger en de installatie wat ingewikkelder, er moet bijvoorbeeld nog een kabeltje vanuit de warmtepomp naar de vat gaan om het signaal te geven. Ik lees dat veel installaties werken toch zonder buffervat als het afgiftesysteem voldoende groot is, bijvoorbeeld vloer of wandverwarming.
Aangezien dat we relatief veel radiatoren en leidingen hebben (met het water in de warmtepomp schat ik dat het systeem 250 liters bevat) is het misschien al het circulerend water genoeg voor het ontvriezen?

Kortom klopt zo n beetje mijn beredenering of gaat straks de warmtepomp zo geïnstalleerd 'niet/slecht' werken? In dit geval wat is dan raadzaam? Grotere CV leidingen gebruiken, een verwarmingselement voor de warmtepomp aansluiten, sleutelen aan de instellingen of toch een buffervat enz.?

Alvast dank voor het meedenken
8)7 als ik het het allemaal lees moet het gaan krijg je warm met de ketel thermostaat op 50gr,een wp werkt het zuinigst met vloerverwarming met lage temp. tussen 25/35gr,maar dat is nu niet,ik heb op radiatoren nu 45gr en ik krijg het warm ff afwachten wat het winter gaat doen,wat wil je cv ketel behouden(hybride aansluiting) als backup en voor warm cv water,dan moet wp parralel op de hoofdleiding met 2 t stukken onder de cv ketel,wp heeft 1 duims aansluitingen leidingen naar wp moeten 28mm of 32mm alupepex zijn en ook 2 terugslagkleppen 1 op ketel en 1 op wp,leiding diameter is belangrijk er moet voldoende flow(doorstroming) heeft te maken met delta T,buffervat is nodig alleen als de water inhoud te klein is,defrost werkt anders volgens mij de wp gaat dan andersom werken!!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antoine sellies
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-05 14:01
Jojan265 schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 07:04:
[...]

Als je het zo instelt, gaat hij nooit weer aan. Je stelt dan de ondergrens op 10 ºC.

Ik zou comp op 50 ºC zetten, min op 15 ºC en doeltemperatuur op 45 ºC.

Het verwarmen van de boiler gaat dan aan op 35 ºC en stopt boven de 45 ºC.
dankjewel

maar is 45 niet te laag ivm legionella
ik heb immers nog geen electrische verwarmer
als ik nu de verwarmings water temperatuut weer op 30 gr instel
gaat dan de wp wel naar 55 gr om de sww te verwarmen?

en wat doet dan eigenlijk de temp inst dhw tank
die staat nu op min 40 max 50
gr

[ Voor 6% gewijzigd door antoine sellies op 01-11-2022 11:21 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Zo :)

Dit moet mijn CH14 voorkomen als beide externe thermostaten dicht gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SFOJDX8-Nw1Fu1ClxoENMIq8MBE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HEibBbEs3ZZnFLDCbBikW5CF.jpg?f=fotoalbum_large
IF state heat 1 changes to OFF, AND current state 2 is OFF, THEN timer (2,5min) ON
Bij stoppen timer gaat hij dan uit.
Zelfde voor de andere thermostaat.

Bij thermostaat AAN gewoon de schakelaar voor de klep op AAN

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hupie679
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 14:22
Possible schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 07:15:
[...]


Thx nu kom ik ook weer een stapje verder om voor een vriend de WP uit te lezen. Ik vraag mij wel af waar die 2 dradje vanaf de stick naar de warmtepomp precies naartoe moeten? DAt zijn die klemmen 26 en 27?
Correct, 26 en 27.

https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 11:54
Oke top! En modbus zelf activeer je via de thermostaat in het installateurs menu ?

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Transitie
  • Registratie: Mei 2022
  • Niet online
Possible schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 12:56:
[...]


Oke top! En modbus zelf activeer je via de thermostaat in het installateurs menu ?
Wij werken (nog) niet met modbus, maar staat mij bij dat er ook nog dipswitches omgezet dienen te worden.
Dipswitch block 1 (bestaat uit 4 switches), waarvan 1 en 2 op 'on' moeten.
Zoek anders even op het forum, weet zeker dat het een keer bij @mouse86 langsgekomen is.

LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mauraccio
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 23-11-2022
kazemo schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 10:59:
[...]

8)7 als ik het het allemaal lees moet het gaan krijg je warm met de ketel thermostaat op 50gr,een wp werkt het zuinigst met vloerverwarming met lage temp. tussen 25/35gr,maar dat is nu niet,ik heb op radiatoren nu 45gr en ik krijg het warm ff afwachten wat het winter gaat doen,wat wil je cv ketel behouden(hybride aansluiting) als backup en voor warm cv water,dan moet wp parralel op de hoofdleiding met 2 t stukken onder de cv ketel,wp heeft 1 duims aansluitingen leidingen naar wp moeten 28mm of 32mm alupepex zijn en ook 2 terugslagkleppen 1 op ketel en 1 op wp,leiding diameter is belangrijk er moet voldoende flow(doorstroming) heeft te maken met delta T,buffervat is nodig alleen als de water inhoud te klein is,defrost werkt anders volgens mij de wp gaat dan andersom werken!!
Nee, de combiketel hebben we naar de ijzerboer gebracht. Een warmtepompboiler zorgt voor SW en de warmtepomp is het enige apparaat dat het huis gaat verwarmen. Gaat het lukken zonder enorm te betalen aan stroom? Over de flow: we willen de warmtepomp met die 32 mm buizen aansluiten aan de 22 mm bestaande CV leidingen. is het okee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 24-09 23:16
Mauraccio schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 20:27:
[...]


Nee, de combiketel hebben we naar de ijzerboer gebracht. Een warmtepompboiler zorgt voor SW en de warmtepomp is het enige apparaat dat het huis gaat verwarmen. Gaat het lukken zonder enorm te betalen aan stroom? Over de flow: we willen de warmtepomp met die 32 mm buizen aansluiten aan de 22 mm bestaande CV leidingen. is het okee?
:) hebben jullie zonnepanelen met evt overproductie (terug levering) ,en dus de hoofdleiding is nergens groter dan 22mm en niet gesplitst onder cv ketel aansluitng naar links en rechts,idiaal is het niet maar je kan het proberen dat moet de cv monteur maar beoordelen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aaron612
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 18-09 11:29
Goedemorgen,

Ik ben bezig met de installatie van een 7KW LG, voor nu alleen voor de verwarming van ons huis. Ik heb daarom de ketel laten hangen, deze wil ik alleen gebruiken voor tapwater en had gehoopt deze met simpele kogel kranen af te kunnen sluiten. Helaas kom ik er achter dat niet gaat omdat de ketel dan zijn warmte niet kwijt kan. Kan ik de ketel gewoon in het circuit laten hangen maar dan met het CV gedeelte uitgeschakeld? Of moet er dan nog ergens een keerklep in?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 24-09 07:45
Aaron612 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 08:48:
Goedemorgen,

Ik ben bezig met de installatie van een 7KW LG, voor nu alleen voor de verwarming van ons huis. Ik heb daarom de ketel laten hangen, deze wil ik alleen gebruiken voor tapwater en had gehoopt deze met simpele kogel kranen af te kunnen sluiten. Helaas kom ik er achter dat niet gaat omdat de ketel dan zijn warmte niet kwijt kan. Kan ik de ketel gewoon in het circuit laten hangen maar dan met het CV gedeelte uitgeschakeld? Of moet er dan nog ergens een keerklep in?
Zie de mooie post van @Jojan265 :)
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/73144484

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luisterlijk
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 17-09 21:19

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luisterlijk
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 17-09 21:19
Aaron612 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 08:48:
Goedemorgen,

Ik ben bezig met de installatie van een 7KW LG, voor nu alleen voor de verwarming van ons huis. Ik heb daarom de ketel laten hangen, deze wil ik alleen gebruiken voor tapwater en had gehoopt deze met simpele kogel kranen af te kunnen sluiten. Helaas kom ik er achter dat niet gaat omdat de ketel dan zijn warmte niet kwijt kan. Kan ik de ketel gewoon in het circuit laten hangen maar dan met het CV gedeelte uitgeschakeld? Of moet er dan nog ergens een keerklep in?
Geen probleem, werkt prima!

Je kunt een terugslagklep monteren, maar ik heb enkel 2 kogelkranen gemonteerd. Een kogekraan laat ik open staan (is niet eens echt nodig) en de ketel verzorgt het SWW en de WP doet de verwarming, no sweat.

Moderne ketels hebben geen probleem met warmteafvoer. Die schakelen zeer snel en zijn goed beveiligd. Zou anders ook niet werken in een woning met uitsluitend kamerthermostaten :*)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 11:54
@hupie679 Heb je trouwens gewoon 2 draden van een UTP kabel gebruikt of 4 ?

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Volgens mij mag ik best tevreden zijn met deze run, toch? (heeft me ook anderhalve week gekost :') )

woonkamer/keuken (70m2) was 21, verhoogd naar 22,3
kantoor (50m2) was 21,5, verhoogd naar 22,5
beide eigen thermostaat, beide eigen verdeler.
7 kW Therma V monoblock
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_tgp_WSTAHa1DJAKWfUBhTivZfo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PhsOqANcSYdtMolIkxeGQ9Kt.png?f=fotoalbum_large

De bobbel halverwege is waar de verdeler van kantoor dicht ging.
offtopic:
is toch wat @Drkrgr zegt


Settings:
stille modus
AI (0)
stooklijn -10, 33 graden, bij 18, 28 graden
verwarmen op uitgaand water
waterdebiet pompgestuurd op 65%

Ik denk dat met buitentemperatuur 12 de stooklijn ergens 29 graden zal hebben aangegeven.

temperaturen van 26/28 ~ 28/31
debiet op beide verdelers gem. 15.7l/min
debiet op 1 verdeler gem. 11 l/min

[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 03-11-2022 10:45 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 15:46
paQ schreef op woensdag 2 november 2022 @ 11:34:
Volgens mij mag ik best tevreden zijn met deze run, toch? (heeft me ook anderhalve week gekost :') )

woonkamer/keuken (70m2) was 21, verhoogd naar 22,3
kantoor (50m2) was 21,5, verhoogd naar 22,5
beide eigen thermostaat, beide eigen verdeler.
7 kW Therma V monoblock
[Afbeelding]

De bobbel halverwege is waar de verdeler van kantoor dicht ging.

Settings:
stille modus
AI (0)
stooklijn -10, 33 graden, bij 18, 28 graden
verwarmen op uitgaand water
waterdebiet pompgestuurd op 65%

Ik denk dat met buitentemperatuur 12 de stooklijn ergens 29 graden zal hebben aangegeven.

temperaturen van 26/28 ~ 28/31
debiet op beide verdelers gem. 15.7l/min
debiet op 1 verdeler gem. 11 l/min
Dit ziet er inderdaad goed uit.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Drkrgr
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 28-08 18:41
Vandaag voor het eerst de wp weer aangehad. Heb hem vandaag eens op vaste afgiftetemperatuur laten draaien ipv van op ai. Heb hem eerst een beetje met de opstart piek meegeplust naar een afgiftetemp van uiteindelijk 32 gr. Toen na de opstartpiek weer langzaam terug gezet naar 27 gr.
Wat opvalt in de grafiek van het stroomverbruik is dat hij na zijn smeerpiek? Die hij (bijna) elk uur heeft ook even meer vermogen gaat gebruiken om daarna weer terug te zakken. Tijdelijk gaat dan ook de afgifte temperatuur omhoog naar 29 gr. Herkennen jullie dit ook?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YGkFxFejbwVMxa4pejo2VPhM3as=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HpVlkMfiye2HBPvf5GxxkGR0.png?f=fotoalbum_large

Ook valt mij op dat hij in rust continue 0,07kw verbruikt. Ongeacht de pompinstelling. Deze heb ik nu op 2 aan 30 uit staan. Zijn er meer mensen die dit hebben?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 15:46
Drkrgr schreef op woensdag 2 november 2022 @ 14:47:
Vandaag voor het eerst de wp weer aangehad. Heb hem vandaag eens op vaste afgiftetemperatuur laten draaien ipv van op ai. Heb hem eerst een beetje met de opstart piek meegeplust naar een afgiftetemp van uiteindelijk 32 gr. Toen na de opstartpiek weer langzaam terug gezet naar 27 gr.
Wat opvalt in de grafiek van het stroomverbruik is dat hij na zijn smeerpiek? Die hij (bijna) elk uur heeft ook even meer vermogen gaat gebruiken om daarna weer terug te zakken. Tijdelijk gaat dan ook de afgifte temperatuur omhoog naar 29 gr. Herkennen jullie dit ook?

[Afbeelding]

Ook valt mij op dat hij in rust continue 0,07kw verbruikt. Ongeacht de pompinstelling. Deze heb ik nu op 2 aan 30 uit staan. Zijn er meer mensen die dit hebben?
Heb je de stille modus actief? Als die wel actief is, is de unit bij mij veel rustiger en kan dan uren achter elkaar op minimum vermogen draaien.

Ik heb momenteel de pomp op 1 aan 59 uit. Alleen tijdens aan heb ik 70 W en tijdens uit 14 W. Dat had ik ook bij 2 aan 28 uit.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 24-09 07:45
Drkrgr schreef op woensdag 2 november 2022 @ 14:47:
Vandaag voor het eerst de wp weer aangehad. Heb hem vandaag eens op vaste afgiftetemperatuur laten draaien ipv van op ai. Heb hem eerst een beetje met de opstart piek meegeplust naar een afgiftetemp van uiteindelijk 32 gr. Toen na de opstartpiek weer langzaam terug gezet naar 27 gr.
Wat opvalt in de grafiek van het stroomverbruik is dat hij na zijn smeerpiek? Die hij (bijna) elk uur heeft ook even meer vermogen gaat gebruiken om daarna weer terug te zakken. Tijdelijk gaat dan ook de afgifte temperatuur omhoog naar 29 gr. Herkennen jullie dit ook?

[Afbeelding]

Ook valt mij op dat hij in rust continue 0,07kw verbruikt. Ongeacht de pompinstelling. Deze heb ik nu op 2 aan 30 uit staan. Zijn er meer mensen die dit hebben?
Is bij mij tot nu toe altijd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XsmS2u9sRROjP_pi3waW3M0UTQE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8mhbCDwDLTrQunvzSkDVJ5l5.png?f=fotoalbum_large

Opstartpiek was een kwartier, vervolgens gaat hij tussen de 700W en 1300W moduleren.
Ik ga er een beetje van uit dat dit mijn (thermostaat) geregelde vloerverwarming is.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 15:46
Casper de Boer schreef op woensdag 2 november 2022 @ 15:28:
[...]


Is bij mij tot nu toe altijd:
[Afbeelding]

Opstartpiek was een kwartier, vervolgens gaat hij tussen de 700W en 1300W moduleren.
Ik ga er een beetje van uit dat dit mijn (thermostaat) geregelde vloerverwarming is.
Weet je zeker dat hij pendelt tussen 700W en 1300W. In home wizzard wordt een gemiddelde getoond en het lijkt er meer op dat hij juist aan en uit gaat. Dus sterk pendelt, iets wat je niet wilt.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Via hwenergy.app kun je de grafiek schermbreed trekken. Kun je zien of hij idd telkens terugvalt of idd (tikkeltje vaag :? ) moduleert.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 24-09 07:45
Jojan265 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 15:30:
[...]

Weet je zeker dat hij pendelt tussen 700W en 1300W. In home wizzard wordt een gemiddelde getoond en het lijkt er meer op dat hij juist aan en uit gaat. Dus sterk pendelt, iets wat je niet wilt.
Dat weet ik gelukkig zeker :)
Sta in de ochtend regelmatig er naar te kijken (live verbruik) en hou dan ook de temperaturen in de gaten.

Pendelen heb ik ook gehad aan het begin, dat gaf bij mij echt een duidelijk ander beeld.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
je hebt verdorie wel goedkope stroom :o

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 24-09 07:45
paQ schreef op woensdag 2 november 2022 @ 15:32:
Via hwenergy.app kun je de grafiek schermbreed trekken. Kun je zien of hij idd telkens terugvalt of idd (tikkeltje vaag :? ) moduleert.
Om de grafiek even "uit" te trekken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0iwxza3KHfykGpXxwyq-lJl6NNU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1S1LTXkuI7xXK50lWwOh4kYS.png?f=fotoalbum_large
je hebt verdorie wel goedkope stroom :o
Nog 9 maanden oud contract O-)

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Over 3 fasen ook nog.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Drkrgr
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 28-08 18:41
Jojan265 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 15:01:
[...]

Heb je de stille modus actief? Als die wel actief is, is de unit bij mij veel rustiger en kan dan uren achter elkaar op minimum vermogen draaien.

Ik heb momenteel de pomp op 1 aan 59 uit. Alleen tijdens aan heb ik 70 W en tijdens uit 14 W. Dat had ik ook bij 2 aan 28 uit.
Stille modus heb ik tijdens opstartpiek aan gehad, bij de pijl heb ik m uitgezet. Daarna heeft hij eerst heel vlak (en iets zuiniger) gelopen totdat hij aan zijn uurlijkse smeerpiek toe was. Deze heeft hij in de stille modus overgeslagen lijkt het trouwens wel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CRIOALsMeEJq-EPSIEZhpGAchEY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NCwxaAkolYZyOB5sWmYxiAeP.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antoine sellies
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-05 14:01
ff korte vraag

ik heb mn verwarming water temperatuur op 30 gr ingesteld
als de dhw tank verwarmt moet worden gaat deze temperatuur dan wel naar 55 gr?
of blijft dit dan ook 33?

ik hoor het graag

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 15:46
antoine sellies schreef op woensdag 2 november 2022 @ 18:12:
ff korte vraag

ik heb mn verwarming water temperatuur op 30 gr ingesteld
als de dhw tank verwarmt moet worden gaat deze temperatuur dan wel naar 55 gr?
of blijft dit dan ook 33?

ik hoor het graag
Jahoor. De instelling van de verwarming water temperatuur staat los van de DHW instellingen.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Fkke
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 13-08 19:51
Op onderstaande link staat een nieuwe handleiding voor de HM091MR van de datum 28-10-22
deze is volgens mij duidelijker in de scheiding tussen de 3 en 4 serie

https://www.lg.com/nl/ondersteuning/product/lg-HM091MR

@mouse86 ik wil ook graag op de lijst van jou print

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Even voor mijn beeldvorming, als ik een heel uur 15,4 liter/min rondpomp, met deltaT=2, en 1000l water 1,16 kWh energie nodig heeft om 1 graad op te warmen, kan ik dan een voorzichtige berekening maken (aangenomen dat de delta stabiel is, dat is in werkelijkheid natuurlijk niet zo) van mijn COP?

(flow per uur * deltaT * 1,16) / verbruik = COP
(924 x 2 x 1,16) / 360 = 5,95

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 23-09 12:43
(jarig!)
paQ schreef op donderdag 3 november 2022 @ 09:09:
Even voor mijn beeldvorming, als ik een heel uur 15,4 liter/min rondpomp, met deltaT=2, en 1000l water 1,16 kWh energie nodig heeft om 1 graad op te warmen, kan ik dan een voorzichtige berekening maken (aangenomen dat de delta stabiel is, dat is in werkelijkheid natuurlijk niet zo) van mijn COP?

(flow per uur * deltaT * 1,16) / verbruik = COP
(924 x 2 x 1,16) / 360 = 5,95
volgens mij, moet je het zo doen (er van uit gaande dat jou gegevens kloppen)
15,4/60 =0,25667 (liter per seconde) X 4.2 (soortelijke warmte van water) X 2 (deltaT) = 2,156 (afgegeven energie
die 2,156 delen door het opgenomen vermogen 1,16kw

dan kom ik op een cop van 1,85.

lijkt mij heel erg laag.
kloppen jou gegevens wel?

of zie ik iets over het hoofd?

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
opgenomen vermogen is 350W

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 23-09 12:43
(jarig!)
ah, dan 2,156/0,350=6,16

dat lijkt er meer op

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 24-09 23:16
Fkke schreef op woensdag 2 november 2022 @ 21:46:
Op onderstaande link staat een nieuwe handleiding voor de HM091MR van de datum 28-10-22
deze is volgens mij duidelijker in de scheiding tussen de 3 en 4 serie

https://www.lg.com/nl/ondersteuning/product/lg-HM091MR

@mouse86 ik wil ook graag op de lijst van jou print
:) een aanrader men vind er ook beschrijving voor bediening controller/thermostaat voor eindgebruiker/consument evengoed nog moeilijk voor normale mensen maar er is uit te komen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 23-09 12:43
(jarig!)
ik ben nu zelf een 5kwU44 aan het aansluiten, ik zie aan de onderkant een rubber slangetje uit komen, waar ik eigenlijk een afdicht rubber in wil doen.
ik vind dat slangetje niet terug in de handleiding.

het probleem is dat ik alleen tussen de drager die het meest uit elkaar staan grind heb voor de opvang van water.
ik vermoed dat dat slangetje gewoon in de unit hoort.

wat te doen?
slangetje langer maken zodat deze ook in het grint druppelt of slangetje terug duwen in de unit en dat gat ook dicht maken zodat alle water alleen nog maar op die ene plek weg kan?


edit:
Ik zie nu dat ik dat slangetje van binnen uit gewoon in de "goot" kan leggen.
dat zal ik voor nu maar doen, dan kan dat gat tenminste dicht

[ Voor 11% gewijzigd door The_KnarF op 03-11-2022 10:42 ]

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
kijk uit dat ie niet dichtvriest :)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 23-09 12:43
(jarig!)
Ik wil nu op stooklijn verwarmen instellen, maar ik zie die optie niet in het menu. hoe zet je die aan?
in auto mode kan ik alleen HEAT kiezen.
ik heb voor nu -10 40 en 18 28 ingesteld op inlet.
maar hoe activeer ik die stooklijn?
heb ik een dipswitch setting gemist en krijg ik nu die optie niet?

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 24-09 23:16
The_KnarF schreef op donderdag 3 november 2022 @ 10:15:
ik ben nu zelf een 5kwU44 aan het aansluiten, ik zie aan de onderkant een rubber slangetje uit komen, waar ik eigenlijk een afdicht rubber in wil doen.
ik vind dat slangetje niet terug in de handleiding.

het probleem is dat ik alleen tussen de drager die het meest uit elkaar staan grind heb voor de opvang van water.
ik vermoed dat dat slangetje gewoon in de unit hoort.

wat te doen?
slangetje langer maken zodat deze ook in het grint druppelt of slangetje terug duwen in de unit en dat gat ook dicht maken zodat alle water alleen nog maar op die ene plek weg kan?


edit:
Ik zie nu dat ik dat slangetje van binnen uit gewoon in de "goot" kan leggen.
dat zal ik voor nu maar doen, dan kan dat gat tenminste dicht
:) dat probleem had ik ook het slangetje is waarschijnlijk, van het overstortventiel(veiligheidsklep) gaat open bij 3bar,ik heb het teruggeduwd naar binnen water loop dan in de onderbak(gat dicht gemaakt) niet alle gaten dicht maken dan kan het condenswater niet weg er is een rubber stuk bij waarop je een slang kan,monteren op laagste plaats van unit (afschot) controleren met waterpas(kan je het water afvoeren op afvoer kan natuurlijk ook in bodem wegzakken of op platdak gewoon alles open laten(niet afdichten) en slangetje laten hangen ik weet het het is beetje knullig omschreven!!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 24-09 07:45
The_KnarF schreef op donderdag 3 november 2022 @ 11:57:
Ik wil nu op stooklijn verwarmen instellen, maar ik zie die optie niet in het menu. hoe zet je die aan?
in auto mode kan ik alleen HEAT kiezen.
ik heb voor nu -10 40 en 18 28 ingesteld op inlet.
maar hoe activeer ik die stooklijn?
heb ik een dipswitch setting gemist en krijg ik nu die optie niet?
Ik kreeg gisteren een tip van een kennis, ikzelf had in het gewone gebruikers menu nooit iets gedaan.
Bij zowel koelen als verwarmen stonden hier vaste temperaturen ingesteld. |:( (Manual gevolgd door temperatuur of Auto) deze moest ik dus op "auto" zetten voordat er gebruik wordt gemaakt van de stooklijn.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 20-09 20:32
Ik wil een LG U44 9kW bij vrienden plaatsen, die hebben 2 zones.
De hoofdmoot is de woonkamer met (straks) LTV radiatoren, en de 2e zone heeft vloerverwarming.
Die 2e zone zou dus nog ietsje lager kunnen in temperatuur, maar als ik de manual goed begrijp gaat hij juist uit van de 1e zone als lagere temperatuur en dan een mengkit o.i.d.?
Anyway, gezien er LTV radiatoren met fans komen is het denk ik okee om 1 aanvoertemperatuur voor beide in te stellen, of in ieder geval daarmee te beginnen.

Op dit moment zijn er ook al 2 zones met de CV, die beide kunnen worden dichtgezet middels hun eigen klep. Daarnaast is er nog een overloop naar de retour, zodat de CV pomp niet stuk gaat mochten de kleppen niet open gaan. Bij een warmtepomp zal dat overloopje wellicht niet genoeg zijn en resulteren in flow errors, maar dat is okee, dan is er nog niks fysiek kapot gegaan, en zou in principe niet voor moeten komen (dan moet je dus een van de kleppen vervangen)

In hoeverre is het zinnig hier iets van het LG systeem te gebruiken versus het huidige systeem te hergebruiken?
Als ik het hergebruik, hoef ik volgens mij alleen te zorgen dat de interfacing naar de warmtepomp goed is. Dat wil zeggen, hopelijk is het geen opentherm maar aan/uit 24v of 230v en dien ik dat aan te laten komen bij de warmtepomp zodat deze gaat werken.
Dit heeft als nadeel dat je niet echt gebruik maakt van het display wat mee komt met de LG, als thermostaat in de woonkamer.

Dus ja, wat is nou de praktische manier?

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 23-09 12:43
(jarig!)
Casper de Boer schreef op donderdag 3 november 2022 @ 12:03:
[...]


Ik kreeg gisteren een tip van een kennis, ikzelf had in het gewone gebruikers menu nooit iets gedaan.
Bij zowel koelen als verwarmen stonden hier vaste temperaturen ingesteld. |:( (Manual gevolgd door temperatuur of Auto) deze moest ik dus op "auto" zetten voordat er gebruik wordt gemaakt van de stooklijn.
ik zie dat ook niet in het gebruikers menu 8)7 waar vind ik die instelling?

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Drkrgr
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 28-08 18:41
Vandaag weer aangehad, nu op stooklijn. Op zich prachtig gelopen tot een uur of elf en dan ineens: BOEM. Hij knalt het vermogen omhoog en gaat daarna pendelen 🤦‍♂️

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lgdxX_C3LQK3XpT40OveyjXxVcU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NpNT6Xuamew7BisTUWWC3XtA.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 20-09 20:32
!null schreef op donderdag 3 november 2022 @ 12:03:
In hoeverre is het zinnig hier iets van het LG systeem te gebruiken versus het huidige systeem te hergebruiken?
Als ik het hergebruik, hoef ik volgens mij alleen te zorgen dat de interfacing naar de warmtepomp goed is. Dat wil zeggen, hopelijk is het geen opentherm maar aan/uit 24v of 230v en dien ik dat aan te laten komen bij de warmtepomp zodat deze gaat werken.
Dit heeft als nadeel dat je niet echt gebruik maakt van het display wat mee komt met de LG, als thermostaat in de woonkamer.

Dus ja, wat is nou de praktische manier?
Ik zie nu dat het om 230v aansluiting gaat voor de thermostaat.
En dan komen we bij het volgende punt. Ook willen kunnen koelen (wat ook met 230v aangezet kan worden)

Ik begrijp dat de LG display / Afstandsbediening niet als thermostaat gebruikt kan worden?

Hoe dan ook, dan dien ik een 230v thermostaat te kiezen die ook een koelcontact heeft (er komen LTV radiatoren met fans), maar ook de 2e zone kan afsluiten.

Andere mogelijkheid is de thermostaat van de 2e zone alleen de mengklep laten bedienen, maar die zal toch een mogelijkheid moeten hebben om de warmtepomp ook aan de gang te krijgen als de 1e zone dat niet doet.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 23-09 12:43
(jarig!)
de LG controller kan prima dienst doen als thermostaat

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
The_KnarF schreef op donderdag 3 november 2022 @ 12:07:
[...]


ik zie dat ook niet in het gebruikers menu 8)7 waar vind ik die instelling?
het is dat bolletje met "WARM"
Als je die op AUTO zet, verschijnt in het bolletje ernaast "AI"
die kun je plussen en minnen (afwijking tov je ingestelde stooklijn)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
!null schreef op donderdag 3 november 2022 @ 12:03:
Ik wil een LG U44 9kW bij vrienden plaatsen, die hebben 2 zones.
De hoofdmoot is de woonkamer met (straks) LTV radiatoren, en de 2e zone heeft vloerverwarming.
Die 2e zone zou dus nog ietsje lager kunnen in temperatuur, maar als ik de manual goed begrijp gaat hij juist uit van de 1e zone als lagere temperatuur en dan een mengkit o.i.d.?
Anyway, gezien er LTV radiatoren met fans komen is het denk ik okee om 1 aanvoertemperatuur voor beide in te stellen, of in ieder geval daarmee te beginnen.

Op dit moment zijn er ook al 2 zones met de CV, die beide kunnen worden dichtgezet middels hun eigen klep. Daarnaast is er nog een overloop naar de retour, zodat de CV pomp niet stuk gaat mochten de kleppen niet open gaan. Bij een warmtepomp zal dat overloopje wellicht niet genoeg zijn en resulteren in flow errors, maar dat is okee, dan is er nog niks fysiek kapot gegaan, en zou in principe niet voor moeten komen (dan moet je dus een van de kleppen vervangen)

In hoeverre is het zinnig hier iets van het LG systeem te gebruiken versus het huidige systeem te hergebruiken?
Als ik het hergebruik, hoef ik volgens mij alleen te zorgen dat de interfacing naar de warmtepomp goed is. Dat wil zeggen, hopelijk is het geen opentherm maar aan/uit 24v of 230v en dien ik dat aan te laten komen bij de warmtepomp zodat deze gaat werken.
Dit heeft als nadeel dat je niet echt gebruik maakt van het display wat mee komt met de LG, als thermostaat in de woonkamer.

Dus ja, wat is nou de praktische manier?
:')

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SFOJDX8-Nw1Fu1ClxoENMIq8MBE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HEibBbEs3ZZnFLDCbBikW5CF.jpg?f=fotoalbum_large

Zo doe ik 2 zones met eigen klep sturen. Via 2 x externe nest V3.
Kan ook koelen. Ga ik niet gebruiken, maar zou wel gaan.
De LG controller is bij mij alleen nog controller, geen themrostaat (meer)

[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 03-11-2022 12:27 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 23-09 12:43
(jarig!)
paQ schreef op donderdag 3 november 2022 @ 12:25:
[...]

het is dat bolletje met "WARM"
Als je die op AUTO zet, verschijnt in het bolletje ernaast "AI"
die kun je plussen en minnen (afwijking tov je ingestelde stooklijn)
ah, fuck, how simple could it be.
thanks

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 20-09 20:32
The_KnarF schreef op donderdag 3 november 2022 @ 12:24:
de LG controller kan prima dienst doen als thermostaat
Ah, omdat de manual steeds zegt dat je de afstandsbediening nodig hebt en daarnaast thermostaat, in de overzichtstekeningen (van 2e zone / buffervat opstelling etc) was ik in de war.

Dus, zou ik dan de LG afstandsbediening als kamerthermostaat kunnen gebruiken in de woonkamer voor verwarmen EN koelen, en daarnaast de thermostaat input gebruiken voor de 2e zone? met dus een losse 230v thermostaat voor de 2e zone?

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)

Pagina: 1 ... 37 ... 181 Laatste