Modbus zit op de binnenunit.
Binnen unit.milkman schreef op zondag 7 juli 2024 @ 00:38:
hoi ik heb een nieuwe warmte pomp gekocht, deze wordt in september geinstalleerd
het is een LG HU071MR U 44 Warmtepomp a 7 KW met een LG HN091MR NK5 Hydrokit 9 KW
ik heb al even zitten kijken in de online handleidingen maar ik zie niet 123 waar ik een kabel op de modbus kan aansluiten zodat ik hem bv met home assistant kan uitlezen ?
zit deze op de buitenunit of op de binnenunit ? (of mischien stiekum op alle twee )
als ze plaatsen en hij zit op de buitenunit dan wil ik dan gelijk bv een seriele kabel mee trekken , dat bespaart weer moeite achteraf
alvast bedankt !
LG heeft (ook bij hetzelfde model) vaak andere aansluitingen. Op de binnenkant van elke unit, zit een technische schets van de onderdelen en aansluitingen.
Hier een foto waar ik de modbus kabel heb aangesloten.
:strip_exif()/f/image/j6TzrpZ8zNzaqoPhn21GsBz8.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb een 5,5 kW buitenunit en heb van de binnenunit maar een backup verwarming aangesloten (rechter zijde in de unit en 40A zekering).
Ik stuur de externe waterpomp via HA (home assistant) aan, met informatie uit de modbus.
Ik heb een HA-green aangeschaft voor de opslag, uitlezen van de gegevens en automatiseren van de waterpomp.
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Oh dank je voor de duidelijke foto
Ik zal kijken of die van mij ook daar zit
Maar ik verwacht dat ik hem dankzij deze foto ook op een andere plek wel vindt
Plan is ook om het via home assistant uit te lezen
Ik neig naar de yellow maar vindt de kosten wat te hoog
Aan de andere kant ga ik de extra mogelijkheden daarvan waarschijnlijk niet gebruiken
Hoe tevreden ben je met de Green ?
Ik zal kijken of die van mij ook daar zit
Maar ik verwacht dat ik hem dankzij deze foto ook op een andere plek wel vindt
Plan is ook om het via home assistant uit te lezen
Ik neig naar de yellow maar vindt de kosten wat te hoog
Aan de andere kant ga ik de extra mogelijkheden daarvan waarschijnlijk niet gebruiken
Hoe tevreden ben je met de Green ?
[ Voor 42% gewijzigd door milkman op 08-07-2024 18:54 ]
Heeft iemand anders wel eens meegemaakt dat de therma v opeens allerlei settings heeft gereset? Het is mij nu 2 keer overkomen. Opeens snoeiheet in huis want hij staat te stampen. sommige opties in het installermenu geven “there is no function”, zijn weer terug na reboot, maar veel settings blijven fout staan, bv de lucht+ water measure sensor. Erg onhandig, ben ik de enige?
Deze config heb ik toegepast, maar om de een of andere manier pakt ie de veranderingen van temperatuur niet en kan ik niet koelen. Hoe krijg ik dat voor elkaar?Jojan265 schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 16:26:toon volledige bericht
Op verzoek van de Topicstarter toch de How_to helemaal uitgeschreven in onderstaand topic. Hier zal dan vanuit de TS naar verwezen worden.How-To:
Modbus verbinding van LG Warmtepomp Series 4 naar HomeAssistant via Waveshare Gateway.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Waveshare Gateway
Om de Waveshare gateway te configureren gebruik je het programma VirCom.exe. Na het starten krijg je het volgende scherm:
[Afbeelding]
Klik op “Device”. Het programma zal zoeken naar beschikbare gateways in het netwerk. In mijn geval zijn dat er 2.
[Afbeelding]
Selecteer de juiste gateway en klik op “Edit Device”:
[Afbeelding]
Je kunt nu de gateway configureren met de voor jou benodigde parameters:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 IP Mode: Static IP Addres: Vul hier je lokaal IP adres voor de gateway Port: 502 Work Mode: TCP Server Net Mask: 255.255.255.0 Gateway: Vul hier je lokaal IP adres in van je Acces Point of Modem Dest. IP/Domain: 192.168.1.3 Dest. Port: 4196 Serial: 9600 Data Bits: 8 Parity: None Stop Bits: 1 Flow Control: None DNS Server IP: Vul hier een geschikte DNS server adres in Desst. Mode: Dynamic Transfer Protocol: Modbus_TCP_Protocol Keep Alive Time: Vul hier een tijd in waarbinnen normal gesproken communicatie plaats vindt. Als je maar 1 keer minuut gegevens afvraagt, dan moet deze tijd langer dan 60 s gezet worden. Http Port: 80 Restart for no data:Vul hier een tijd in, wanneer automatisch een connectie moet worden gemaakt nadat de verbinding is uitgevallen Max Frame Length: 1300 Byte Max Interval: 4 Ms
Klik vervolgens op "Modify Setting" en "Restart Dev".
Instellingen LG
Dipswitches:
[Afbeelding]
Instellingen:
Modbus adres op 01. (mag ook op een ander adres, maar dan moet je dat ander adres ook in HomeAssistant gebruiken).
[Afbeelding]
Modbus registers voor Series 4:
Input
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Register Description 30001 Error Code 30002 ODU operation Cycle 0 : Standby(OFF) / 1 : Cooling / 2 : Heating 30003 Water inlet temp. [0.1 °C ×10] 30004 Water outlet temp. [0.1 °C ×10] 30005 Backup heater outlet temp. [0.1 °C ×10] 30006 DHW tank water temp. [0.1 °C ×10] 30007 Solar collector temp. [0.1 °C ×10] 30008 Room air temp. (Circuit 1) [0.1 °C ×10] 30009 Current Flow rate [0.1 LPM ×10] 30010 Flow temp. (Circuit 2) [0.1 °C ×10] 30011 Room air temp. (Circuit 2) [0.1 °C ×10] 30012 Energy State input 0 : Energy state 0; 1: Energy state 1…. 30013 Outdoor Air temp. [0.1 °C ×10] 30014 30015 30016 30017 Pipe in temp [0.1 °C ×10] 30018 Pipe out temp [0.1 °C ×10] 30019 Suction temp [0.1 °C ×10] 30020 INV1 dis. temp [0.1 °C ×10] 30021 HEX temp [0.1 °C ×10] 30022 30023 HighPress [mBar] 30024 LowPress [mBar] 30025 Inverter [Hz] 39998 Produc Group 0x8X (0x80, 0x83, 0x88, 0x89) 39999 Product Info. Split : 0 / Monobloc : 3 / High Temp. : 4 / Medium Temp. : 5 / System Boiler : 6
Holding
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Register Description 40001 Operation Mode 0 : Cooling / 4 : Heating / 3 : Auto 40002 Control method (Circuit 1/2) 0 : Water outlet temp. Control 1 : Water inlet temp. Control 2 : Room air control 40003 Target temp (Heating/Cooling) Circuit 1 [0.1 °C ×10] 40004 Room Air Temp. Circuit 1 [0.1 °C ×10] 40005 Shift value(Target) in auto mode Circuit 1 1K 40006 Target temp (Heating/Cooling) Circuit 2 [0.1 °C ×10] 40007 Room Air Temp. Circuit 2 [0.1 °C ×10] 40008 Shift value(Target) in auto mode Circuit 2 1K 40009 DHW Target temp. [0.1 °C ×10] 40010 Energy state input 0..8
Discrete
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Register Description 10001 Water flow status 0 : Flow rate ok / 1 : Flow rate too low 10002 Water Pump status 0 : Water Pump OFF / 1 : Water Pump ON 10003 Ext. Water Pump status 0 : Water Pump OFF / 1 : Water Pump ON 10004 Compressor status 0 : Compressor OFF / 1 : Compressor ON 10005 Defrosting status 0 : Defrost OFF / 1 : Defrost ON 10006 DHW heating status (DHW Thermal On/Off) 0 : DHW inactive / 1 : DHW active 10007 DHW Tank disinfection status 0 : Disinfection inactive / 1 : Disinfection active 10008 Silent mode status 0 : Silent mode inactive / 1 : Silent mode active 10009 Cooling status 0 : No cooling / 1 : Cooling operation 10010 Solar pump status 0 : Solar pump OFF / 1: Solar pump ON 10011 Backup heater (Step 1) status 0 : OFF / 1 : ON 10012 Backup heater (Step 2) status 0 : OFF / 1 : ON 10013 DHW boost heater status 0 : OFF / 1 : ON 10014 Error status 0 : no error / 1 : error state 10015 Emergency Operation Available (Space heating/cooling) 0 : Unavailable / 1 : Available 10016 Emergency Operation Available (DHW) 0 : Unavailable / 1 : Available 10017 Mix pump status 0 : Mix pump OFF / 1 : Mix pump ON
Coil
code:
1 2 3 4 5 6 7 Register Description 00001 Enable/Disable (Heating/Cooling) 0 : Operation OFF / 1 : Operation ON 00002 Enable/Disable (DHW) 0 : Operation OFF / 1 : Operation ON 00003 Silent Mode Set 0 : Silent mode OFF / 1 : Silent mode ON 00004 Trigger Disinfection operation 0 : Keep status / 1 : Operation start 00005 Emergency Stop 0 : Normal operation / 1 : Emergency stop 00006 Trigger Emergency Operation 0 : Keep status / 1 : Operation Start
HomeAssistant
Hieronder geef ik een voorbeeld hoe de configurations,yaml en de automation.yaml eruit zou kunnen zien.
configurations,yaml
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 # Loads default set of integrations. Do not remove. default_config: automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml modbus: - type: tcp host: 192.168.178.58 port: 502 name: "lg_modbus" retry_on_empty: true retries: 10 sensors: ##input - name: lg_error_code scan_interval: 120 address: 0 slave: 1 input_type: input - name: lg_water_inlet_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 15 address: 2 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_water_outlet_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 15 address: 3 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_dhw_water_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 30 address: 5 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_room_air_temp_circuit1 scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 60 address: 7 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_current_flow_rate scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 30 address: 8 slave: 1 unit_of_measurement: l/min input_type: input - name: lg_outdoor_air_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 30 address: 12 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_Pipe_in_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 60 address: 16 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_Fan_speed scale: 1 precision: 0 scan_interval: 60 address: 19 slave: 1 unit_of_measurement: rpm input_type: input - name: lg_high_press scale: 1 precision: 0 scan_interval: 60 address: 22 slave: 1 unit_of_measurement: mBar input_type: input - name: lg_low_press scale: 1 precision: 0 scan_interval: 60 address: 23 slave: 1 unit_of_measurement: mBar input_type: input - name: lg_inverter scale: 1 precision: 0 scan_interval: 30 address: 24 slave: 1 unit_of_measurement: Hz input_type: input ##holding - name: lg_operation_mode scan_interval: 30 address: 0 slave: 1 input_type: holding - name: lg_control_method scan_interval: 30 address: 1 slave: 1 input_type: holding - name: lg_target_temp_circuit1 scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 30 address: 2 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: holding - name: lg_room_air_temp_circuit1_holding scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 30 address: 3 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: holding - name: lg_shift_value_in_auto_mode_circuit1 scan_interval: 30 address: 4 slave: 1 input_type: holding - name: lg_shift_value_in_auto_mode_circuit2 scan_interval: 30 address: 7 slave: 1 input_type: holding - name: lg_dhw_target_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 30 address: 8 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: holding binary_sensors: ## discrete - name: lg_water_flow_status scan_interval: 30 address: 0 slave: 1 input_type: discrete_input - name: lg_water_pump_status scan_interval: 30 address: 1 slave: 1 input_type: discrete_input - name: lg_compressor_status scan_interval: 30 address: 3 slave: 1 input_type: discrete_input - name: lg_defrosting_status scan_interval: 30 address: 4 slave: 1 input_type: discrete_input - name: lg_dhw_heating_status scan_interval: 30 address: 5 slave: 1 input_type: discrete_input - name: lg_silent_mode_status scan_interval: 30 address: 7 slave: 1 input_type: discrete_input - name: lg_error_status scan_interval: 30 address: 13 slave: 1 input_type: discrete_input switches: ##coil - name: lg_enable_disable_heating/cooling address: 0 slave: 1 write_type: coil verify: - name: lg_enable_disable_dhw address: 1 slave: 1 write_type: coil verify: - name: lg_silent_mode_set address: 2 slave: 1 write_type: coil verify: - name: lg_trigger_desinfection_operation address: 3 slave: 1 write_type: coil verify: - name: lg_emergency_stop address: 4 slave: 1 write_type: coil verify: - name: lg_trigger_emergency_operation address: 5 slave: 1 write_type: coil verify: input_number: box_lg3: name: Numeric Input Box_lg3 initial: 21 min: 15 max: 35 step: 0.1 mode: box box_lg4: name: Numeric Input Box_lg4 initial: 21 min: 15 max: 25 step: 0.1 mode: box box_lg5: name: Numeric Input Box_lg5 initial: 0 min: -5 max: 5 step: 1 mode: box box_lg9: name: Numeric Input Box_lg9 initial: 50 min: 40 max: 58 step: 0.1 mode: box box_tb_min: name: Numeric Input Box_tb_min initial: -20 min: -30 max: 0 step: 0.1 mode: box box_tb_max: name: Numeric Input Box_tb_max initial: 8 min: 0 max: 30 step: 0.1 mode: box box_target_min: name: Numeric Input Box_target_min initial: 27 min: 20 max: 50 step: 0.1 mode: box box_target_max: name: Numeric Input Box_target_max initial: 31 min: 20 max: 50 step: 0.1 mode: box sensor: - platform: filter name: "filtered_buiten_temperature" entity_id: sensor.shellyplusht_buiten_temperature filters: - filter: outlier window_size: 4 radius: 4.0 - filter: lowpass time_constant: 10 precision: 2 - platform: filter name: "filtered_buiten_temperature2" entity_id: sensor.shelly1pm_wp_temperature_3 filters: - filter: outlier window_size: 2 radius: 1.0 - filter: lowpass time_constant: 10 - filter: time_simple_moving_average window_size: "00:02" precision: 2 - platform: filter name: "filtered_kamer_temperature" entity_id: sensor.shelly1pm_kamer_temperature_3 filters: - filter: outlier window_size: 2 radius: 1.0 - filter: lowpass time_constant: 300 - filter: time_simple_moving_average window_size: "00:30" precision: 2 - platform: filter name: "filtered_wp_kwth_neg" entity_id: sensor.wp_kwth filters: - filter: range lower_bound: -20.0 upper_bound: 0.0 - platform: filter name: "filtered_wp_kwth" entity_id: sensor.wp_kwth filters: - filter: range lower_bound: 0.0 upper_bound: 20.0 - platform: integration source: sensor.wp_kwth_neg name: wp_neg_thermal_energy round: 2 - platform: integration source: sensor.wp_kwth_pos name: wp_pos_thermal_energy round: 2 template: - sensor: - name: temp_stooklijn unique_id: id_temp_stooklijn state: > {% if states('sensor.filtered_buiten_temperature2') | float < states('input_number.box_tb_min') | float %} {% set lghp_stooklijn = states('input_number.box_target_max') | float %} {% elif states('sensor.filtered_buiten_temperature2') | float > states('input_number.box_tb_max') | float %} {% set lghp_stooklijn = states('input_number.box_target_min') | float %} {% else %} {% set lghp_stooklijn = (states('input_number.box_target_max') | float - (( states('sensor.filtered_buiten_temperature2') | float - states('input_number.box_tb_min') | float ) * (states('input_number.box_target_max') | float - states('input_number.box_target_min') | float)/(states('input_number.box_tb_max') | float - states('input_number.box_tb_min') | float) )) %} {% endif %} {{ lghp_stooklijn | float | round(2) }} unit_of_measurement: °C - sensor: - name: temp_wp_aanvoer unique_id: id_temp_wp_aanvoer state: "{{ (states('sensor.shelly1pm_wp_temperature') | float ) | round(2) }}" unit_of_measurement: °C - sensor: - name: temp_wp_retour unique_id: id_temp_wp_retour state: "{{ (states('sensor.shelly1pm_wp_temperature_2') | float ) | round(2) }}" unit_of_measurement: °C - sensor: - name: wp_kwth unique_id: id_wp_kwth state: > {% if states('sensor.lg_current_flow_rate')| float < 6 %} {% set lghp_thermal_power = 0.0 | float %} {% else %} {% set lghp_thermal_power = ((states('sensor.temp_wp_aanvoer') | float - states('sensor.temp_wp_retour') | float) * 1.176 * 1.16277 ) | float %} {% endif %} {{ lghp_thermal_power | float | round(2) }} unit_of_measurement: kW - sensor: - name: wp_kwth_pos unique_id: id_wp_kwth_pos state: "{{ (states('sensor.filtered_wp_kwth') | float * 1.0) | round(2) }}" unit_of_measurement: kW - sensor: - name: wp_kwth_neg unique_id: id_wp_kwth_neg state: "{{ (states('sensor.filtered_wp_kwth_neg') | float * -1.0) | round(2) }}" unit_of_measurement: kW - sensor: - name: wp_cop unique_id: id_wp_cop state: "{{ ((states('sensor.wp_kwth') | float) * 1000 / (states('sensor.kwh_meter_wp_lg_active_power') | float)) | round(2) }}" unit_of_measurement: kWth/kWe
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Ik had de Green gekocht, omdat er bijstond, dat je alles ermee kon doen. Maar nu blijkt dat het geheugen niet erg groot is. Op de vorige pagina van dit topic zie je een lijst van wat je allemaal via de modbus kunt uitlezen. HA (home assistant) slaat dit op voor de entiteiten, die je wilt bewaren, samen met de vermogens meters die ik heb (van HomeWizard) kom je tot een hele lijst.milkman schreef op maandag 8 juli 2024 @ 18:52:
Oh dank je voor de duidelijke foto
Ik zal kijken of die van mij ook daar zit
Maar ik verwacht dat ik hem dankzij deze foto ook op een andere plek wel vindt
Plan is ook om het via home assistant uit te lezen
Ik neig naar de yellow maar vindt de kosten wat te hoog
Aan de andere kant ga ik de extra mogelijkheden daarvan waarschijnlijk niet gebruiken
Hoe tevreden ben je met de Green ?
In HA wordt standaard maar 10 dagen opgeslagen, binnen het geheugen van de Green kom ik uit op 2 maanden dat ik de gegevens in detail kan opslaan (je kunt de standaard 10 dagen purge in HA uitbreiden). Verder terug heb je nog de LTS (long term statistics) die maar een gemiddelde per uur aangeven, dit is voor de warmtepomp gegevens niet nauwkeurig genoeg. Omdat de afgelopen winter mijn eerste seizoen was, heb ik vanaf december (toen had ik HA werkend) ook met afbeeldingen van de history een verslag bijgehouden.
Hier een van de eerste grafieken 28 december 2023 uit HA
/f/image/D8EioDNXOPrRrWdl1ZtvAVKi.png?f=fotoalbum_large)
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Werkt het koelen ook niet als je de LG afstandsbediening (RMC) van de unit gebruikt ?maomanna schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 15:19:
[...]
Deze config heb ik toegepast, maar om de een of andere manier pakt ie de veranderingen van temperatuur niet en kan ik niet koelen. Hoe krijg ik dat voor elkaar?
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Ja staat verder wel goed met dipswitches en instellingen. Met de rmc kan ik dat ook instellen.PeteSplit schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 15:50:
[...]
Werkt het koelen ook niet als je de LG afstandsbediening (RMC) van de unit gebruikt ?
Daarnaast heb ik het idee dat de hygienerun van mijn tapwatervat die gepland via rmc staat op zaterdag 10u smorgens niet draait. Ik zie namelijk op die tijdens geen verandering van temperatuur.
[ Voor 6% gewijzigd door maomanna op 09-07-2024 15:57 ]
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Ok dan koelt de wp wel, maar gaat het niet met de waveshare.maomanna schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 15:57:
[...]
Ja staat verder wel goed met dipswitches en instellingen. Met de rmc kan ik dat ook instellen.
Daarnaast heb ik het idee dat de hygienerun van mijn tapwatervat die gepland via rmc staat op zaterdag 10u smorgens niet draait. Ik zie namelijk op die tijdens geen verandering van temperatuur.
Ik heb zelf een esp32 met een ander yaml bestand (specifiek voor esp). Ik kan ook hiermee niet koelen, het bestand is alleen voor verwarmen. Ik kan geen functie koelen, of verwarmen instellen en ik kan geen temperatuur instellen (stooklijn is alleen voor verwarmen).
Ik kan je met de waveshare helaas niet verder helpen.
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Heb het nog niet zo snel bekeken (in de trein nu), maar zijn er wel configs met koelen voor de esp?PeteSplit schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 16:03:
[...]
Ok dan koelt de wp wel, maar gaat het niet met de waveshare.
Ik heb zelf een esp32 met een ander yaml bestand (specifiek voor esp). Ik kan ook hiermee niet koelen, het bestand is alleen voor verwarmen. Ik kan geen functie koelen, of verwarmen instellen en ik kan geen temperatuur instellen (stooklijn is alleen voor verwarmen).
Ik kan je met de waveshare helaas niet verder helpen.
Las meer voordelen van esp tov waveshare.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
De LG wifi afstandsbediening ThinQ kun je ook kiezen tussen verwarmen en koelen en een temperatuur instellen, dus dit zou misschien ook via de modbus kunnen. Hoe je dit in een config moet zetten, heb ik nog niet gevonden.maomanna schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 16:08:
[...]
Heb het nog niet zo snel bekeken (in de trein nu), maar zijn er wel configs met koelen voor de esp?
Las meer voordelen van esp tov waveshare.
Ik heb wel al een aan/uit schakelaar voor de WP erbij gezet die werkt.
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Een climate? Of een switch die koelt bij uit en verwarmt bij aan?PeteSplit schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 16:39:
[...]
De LG wifi afstandsbediening ThinQ kun je ook kiezen tussen verwarmen en koelen en een temperatuur instellen, dus dit zou misschien ook via de modbus kunnen. Hoe je dit in een config moet zetten, heb ik nog niet gevonden.
Ik heb wel al een aan/uit schakelaar voor de WP erbij gezet die werkt.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Een volledige Climate schakeling. Dus incl. setpoint en mode van operatie:maomanna schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 17:16:
[...]
Een climate? Of een switch die koelt bij uit en verwarmt bij aan?
/f/image/rQkKIMlqjaaJrvBsMBVTxX87.png?f=fotoalbum_large)
Of je kunt de mode_operation veranderen van 4 naar 0.
:fill(white):strip_exif()/f/image/YXnNlqHP1ZF8bP2bmRcnsdHn.png?f=user_large)
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Begrijp ik nu goed dat jij het climate component (dus heat/auto/cool) verwerkt hebt in je esp config? Zoja zou je de code willen delen dan hoef ik het wiel zelf niet meer uit te vinden.Jojan265 schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 19:52:
[...]
Een volledige Climate schakeling. Dus incl. setpoint en mode van operatie:
[Afbeelding]
Of je kunt de mode_operation veranderen van 4 naar 0.
[Afbeelding]
LG-HM123MR.U34
Niks esp. Gewoon via de WIFI module en de SmartThinq LGE sensors integratie:tinusit schreef op woensdag 10 juli 2024 @ 11:04:
[...]
Begrijp ik nu goed dat jij het climate component (dus heat/auto/cool) verwerkt hebt in je esp config? Zoja zou je de code willen delen dan hoef ik het wiel zelf niet meer uit te vinden.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| type: grid square: false columns: 1 cards: - type: entities entities: - entity: switch.lucht_water_h_p_silent_mode name: Silent mode - entity: sensor.lucht_water_h_p_energy_current - entity: sensor.lucht_water_h_p_in_water_temperature - entity: sensor.lucht_water_h_p_out_water_temperature - entity: sensor.lucht_water_h_p_room_temperature - entity: climate.lucht_water_h_p title: Lucht-water H/P - type: thermostat entity: climate.lucht_water_h_p |
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Ah, dat deel stuur je dus aan met de wifi module.
Dit stukje zorgt er niet voor dat het goed gaat via modbus. Wellicht de registers nog eens bekijken.
De sensor lg_operation_mode, hoe pas ik die aan via modbus?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| climates: - name: "hp_heating_climate" unique_id: "modbus.hp_heating_climate" address: 3 slave: 1 input_type: input max_temp: 45 min_temp: 15 offset: 0 precision: 1 scale: 0.1 target_temp_register: 2 temp_step: 0.5 temperature_unit: C hvac_onoff_register: 0 write_registers: true hvac_mode_register: address: 0 values: state_cool: 0 state_heat: 4 state_auto: 3 - name: "hp_water_climate" unique_id: "modbus.hp_water_climate" address: 5 slave: 1 input_type: input max_temp: 55 min_temp: 40 offset: 0 precision: 1 scale: 0.1 target_temp_register: 8 temp_step: 0.5 temperature_unit: C |
Dit stukje zorgt er niet voor dat het goed gaat via modbus. Wellicht de registers nog eens bekijken.
De sensor lg_operation_mode, hoe pas ik die aan via modbus?
[ Voor 3% gewijzigd door maomanna op 10-07-2024 19:39 ]
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
bijv.:maomanna schreef op woensdag 10 juli 2024 @ 19:36:toon volledige bericht
Ah, dat deel stuur je dus aan met de wifi module.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 climates: - name: "hp_heating_climate" unique_id: "modbus.hp_heating_climate" address: 3 slave: 1 input_type: input max_temp: 45 min_temp: 15 offset: 0 precision: 1 scale: 0.1 target_temp_register: 2 temp_step: 0.5 temperature_unit: C hvac_onoff_register: 0 write_registers: true hvac_mode_register: address: 0 values: state_cool: 0 state_heat: 4 state_auto: 3 - name: "hp_water_climate" unique_id: "modbus.hp_water_climate" address: 5 slave: 1 input_type: input max_temp: 55 min_temp: 40 offset: 0 precision: 1 scale: 0.1 target_temp_register: 8 temp_step: 0.5 temperature_unit: C
Dit stukje zorgt er niet voor dat het goed gaat via modbus. Wellicht de registers nog eens bekijken.
De sensor lg_operation_mode, hoe pas ik die aan via modbus?
code:
1
2
3
4
5
6
| service: modbus.write_register data: address: 1 slave: 1 hub: lg_modbus value: "{{ (states.input_number.box_lg1.state) | int }}" |
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Ik heb het gevonden, een -number- voor de temperatuur en een -select- voor de keuze verwarmen/koelen:maomanna schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 17:16:
[...]
Een climate? Of een switch die koelt bij uit en verwarmt bij aan?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/V82JvCd02qMiP5I3pNbbwH6w.jpg?f=user_large)
(esphome in HA)
[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 11-07-2024 23:05 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Ik verwacht komende weken een 5kw monoblock LG therma te installeren, wat 70m2 vloerverwarming zal voeden, zonder buffervat (en dus geen SWW boiler).
Is het dan nog steeds nodig om 1x per week een legionellarun te doen, en gaan die hoge temperaturen goed met de vloerverwarming (open verdeler, warmtepomp op 35 graden aanvoer)?
Is het dan nog steeds nodig om 1x per week een legionellarun te doen, en gaan die hoge temperaturen goed met de vloerverwarming (open verdeler, warmtepomp op 35 graden aanvoer)?
Alleen als je veel sproeit met cv waterqua111 schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 22:49:
Ik verwacht komende weken een 5kw monoblock LG therma te installeren, wat 70m2 vloerverwarming zal voeden, zonder buffervat (en dus geen SWW boiler).
Is het dan nog steeds nodig om 1x per week een legionellarun te doen, en gaan die hoge temperaturen goed met de vloerverwarming (open verdeler, warmtepomp op 35 graden aanvoer)?
LG adviseert altijd om een buffervat in het systeem op te nemen.qua111 schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 22:49:
Ik verwacht komende weken een 5kw monoblock LG therma te installeren, wat 70m2 vloerverwarming zal voeden, zonder buffervat (en dus geen SWW boiler).
Is het dan nog steeds nodig om 1x per week een legionellarun te doen, en gaan die hoge temperaturen goed met de vloerverwarming (open verdeler, warmtepomp op 35 graden aanvoer)?
Met een buffervat wordt geen warmwaterboiler bedoelt.
Legionella run alleen voor douche/bad water
(legionella kun je krijgen door inademen besmette waterdruppeltjes).
Voor de voeten is een maximale temperatuur van 28 graden in de vloer nog comfortabel.
[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 12-07-2024 23:32 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Zelf als er voldoende inhoud in het systeem zit?PeteSplit schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 23:26:
[...]
LG adviseert altijd om een buffervat in het systeem op te nemen.
Met een buffervat wordt geen warmwaterboiler bedoelt.
Legionella run alleen voor douche/bad water
(legionella kun je krijgen door inademen besmette waterdruppeltjes).
Voor de voeten is een maximale temperatuur van 28 graden in de vloer nog comfortabel.
Ik heb zelf een 5 kW met 50m2 vloerverwarming en nog 7 kleine radiatoren (huis totaal 125 m2).qua111 schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 14:22:
[...]
Zelf als er voldoende inhoud in het systeem zit?
De installateur moest van de leverancier een buffervat opnemen (garantie LG).
Uiteindelijk maar een klein (parallel) buffervat van 25 ltr.
Ik denk dat het als een bypass moet functioneren (afgifte moet altijd open staan).
[ Voor 3% gewijzigd door PeteSplit op 13-07-2024 16:01 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Duidelijk! In mijn geval staan alle groepen altijd open, dus voldoende systeeminhoud om de flow aan te kunnen. Mochten er alsnog storingen zijn ivm flow, houd ik ruimte om later een buffervaatje te plaatsen.PeteSplit schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 15:35:
[...]
Ik heb zelf een 5 kW met 50m2 vloerverwarming en nog 7 kleine radiatoren (huis totaal 125 m2).
De installateur moest van de leverancier een buffervat opnemen (garantie LG).
Uiteindelijk maar een klein (parallel) buffervat van 25 ltr.
Ik denk dat het als een bypass moet functioneren (afgifte moet altijd open staan).
Weet iemand of een flex slang met wartelmoer en afsluitring direct op de warmtepomp 1’ kan worden aangesloten? Of is de aansluiting bijv niet vlak of conisch waardoor dat niet kan?
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Ja dat kan gewoon rechtstreeks, althans zo zit het hier zonder probleem aangesloten.SalexSun schreef op maandag 15 juli 2024 @ 11:23:
Weet iemand of een flex slang met wartelmoer en afsluitring direct op de warmtepomp 1’ kan worden aangesloten? Of is de aansluiting bijv niet vlak of conisch waardoor dat niet kan?
Goedemorgen,
Ik wil mijn circuit uitbreiden met een buffervat en een externe Circulatiepomp.
Nu lees ik dat deze via een 230V Relay of Magnetic Switch zou moeten worden aangesloten?
Kan dit deze niet rechtstreeks aangesloten worden op TB_EXT PUMP A2
Alvast bedankt!
Ik wil mijn circuit uitbreiden met een buffervat en een externe Circulatiepomp.
Nu lees ik dat deze via een 230V Relay of Magnetic Switch zou moeten worden aangesloten?
Kan dit deze niet rechtstreeks aangesloten worden op TB_EXT PUMP A2
Alvast bedankt!
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
Ja, LG wil dat je de pomp via een relais aansluit.tebogo schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 10:41:
Goedemorgen,
Ik wil mijn circuit uitbreiden met een buffervat en een externe Circulatiepomp.
Nu lees ik dat deze via een 230V Relay of Magnetic Switch zou moeten worden aangesloten?
Kan dit deze niet rechtstreeks aangesloten worden op TB_EXT PUMP A2
Alvast bedankt!
Ik weet niet waarom, de pompen zijn tegenwoordig niet meer zo zwaar,
die van mij zitten tussen de 10 en 15 W.
Ik heb ze via HA aangesloten en ik kan ze zo op andere momenten aansturen,
dan het pomp signaal van de WP.
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Kan gewoon door 1 van de contacten voeding te geven en het andere contact naar de pomptebogo schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 10:41:
Goedemorgen,
Ik wil mijn circuit uitbreiden met een buffervat en een externe Circulatiepomp.
Nu lees ik dat deze via een 230V Relay of Magnetic Switch zou moeten worden aangesloten?
Kan dit deze niet rechtstreeks aangesloten worden op TB_EXT PUMP A2
Alvast bedankt!
Hoeft geen relais tussen als het een normaal formaat circulatie pomp is
Ik gebruik dit en dat werkt via modbus prima. Verwarmen koelen en DHW.Jojan265 schreef op woensdag 10 juli 2024 @ 20:05:
[...]
bijv.:
code:
1 2 3 4 5 6 service: modbus.write_register data: address: 1 slave: 1 hub: lg_modbus value: "{{ (states.input_number.box_lg1.state) | int }}"
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
| # THERMOSTATS climates: - name: "Therma V heating/cooling" address: 7 slave: 1 input_type: input max_temp: 30 min_temp: 16 offset: 0 precision: 1 scale: 0.1 target_temp_register: 2 temp_step: 1 temperature_unit: C hvac_mode_register: address: 0 values: state_cool: 0 state_heat: 4 state_auto: 3 - name: "Therma V DHW" address: 5 slave: 1 input_type: input max_temp: 70 min_temp: 40 offset: 0 precision: 1 scale: 0.1 target_temp_register: 8 temp_step: 1 temperature_unit: C |
LG HM123MR | Goodwe GW8K-DT | Homeassistant | Gasloos
@PeteSplit en @123Arjan dank!123Arjan schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 18:11:
[...]
Kan gewoon door 1 van de contacten voeding te geven en het andere contact naar de pomp
Hoeft geen relais tussen als het een normaal formaat circulatie pomp is
Het is een Grundfos Alpha3 25-80...
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
/f/image/FaYn8LUkK6zHFLid0SVPGbIV.png?f=fotoalbum_large)
Sinds de laatste dagen dit gedrag, geen idee eigenlijk waarom die dat is gaan doen, daarvoor liep het normaal.
Lijkt er op dat als die op koelen staan (operaion mode 0) het DHW vat niet goed meer kan verwarmen. Met dit gedrag heeft hij vannacht 26kwh verstookt. Herkennen jullie dit?
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Hoe staan je instellingen bij Tankinstelling 2?maomanna schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 09:35:
[Afbeelding]
Sinds de laatste dagen dit gedrag, geen idee eigenlijk waarom die dat is gaan doen, daarvoor liep het normaal.
Lijkt er op dat als die op koelen staan (operaion mode 0) het DHW vat niet goed meer kan verwarmen. Met dit gedrag heeft hij vannacht 26kwh verstookt. Herkennen jullie dit?
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Jojan265 schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 14:36:
[...]
Hoe staan je instellingen bij Tankinstelling 2?
:strip_exif()/f/image/7fuNYT4FDBV5BqIIvYOXHKyE.jpg?f=fotoalbum_large)
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Dit zijn de instellingen bij Instelling ontsmetting tank 2. Ik ben juist geïnteresseerd voor:
Tankinstelling 2. Dus 2 stapjes verder in het menu. Daar kun je namelijk instellen wat voorrang moet hebben. Misschien ook goed om meteen maar Tankinstelling 1 en even te laten zien. Het is nogal vreemd dat de boosterheater eerder aangaat dan de warmtepomp voor DHW.
[ Voor 12% gewijzigd door Jojan265 op 19-07-2024 17:44 ]
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Tuurlijk... Suf van mij. Excuses.Jojan265 schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 17:40:
[...]
Dit zijn de instellingen bij Instelling ontsmetting tank 2. Ik ben juist geïnteresseerd voor:
Tankinstelling 2. Dus 2 stapjes verder in het menu. Daar kun je namelijk instellen wat voorrang moet hebben. Misschien ook goed om meteen maar Tankinstelling 1 en even te laten zien. Het is nogal vreemd dat de boosterheater eerder aangaat dan de warmtepomp voor DHW.
:strip_exif()/f/image/3QjpSciUXB2L4Kw3DZEK1xem.jpg?f=fotoalbum_large)
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Tja, dan is het heel gek, dat je boosterheater zo vaak aangaat. Je hebt namelijk voorrang gegeven voor DHW en dus zou de warmtepomp warmwater moeten maken voor DHW en pas de boosterheater bij moeten schakelen na de tempeperatuur bij instelling Comp Limiet temp. Ik neem aan, dat die bij jou op 58 graden staat (tankinstelling 1).maomanna schreef op zaterdag 20 juli 2024 @ 10:11:
[...]
Tuurlijk... Suf van mij. Excuses.
[Afbeelding]
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Die staat op 58 graden inderdaad.Jojan265 schreef op zaterdag 20 juli 2024 @ 10:38:
[...]
Tja, dan is het heel gek, dat je boosterheater zo vaak aangaat. Je hebt namelijk voorrang gegeven voor DHW en dus zou de warmtepomp warmwater moeten maken voor DHW en pas de boosterheater bij moeten schakelen na de tempeperatuur bij instelling Comp Limiet temp. Ik neem aan, dat die bij jou op 58 graden staat (tankinstelling 1).
:strip_exif()/f/image/b0GmGIMNSYaA52Qcpudn8d1d.jpg?f=fotoalbum_large)
Sinds dat hij op heat staat, gaat t goed. Bij Cool krijgt ie het niet voor elkaar. Zowel zelf niet als met de booster.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Die energie moet ergens gebleven zijn. Ik vermoed dat de compressor de energie die de boosterheater heeft geproduceerd weer heeft proberen te koelen. Ik vermoed dus ook dat de lucht uit je warmtepomp behoorlijk warm is geweest die dagen. Dit betekent dus, dat je er altijd voor moet zorgen dat bij DHW vraag, het koelen is uitgeschakeld.maomanna schreef op zaterdag 20 juli 2024 @ 10:55:
[...]
Die staat op 58 graden inderdaad.
[Afbeelding]
Sinds dat hij op heat staat, gaat t goed. Bij Cool krijgt ie het niet voor elkaar. Zowel zelf niet als met de booster.
[ Voor 6% gewijzigd door Jojan265 op 20-07-2024 12:11 ]
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Bij mij is twee maanden geleden een 7kW U44 geplaatst. Ook ik loop tegen het bekende koelen probleem aan wat PaQ en BjornHero beschrijven. Via de modbus is goed te zien dat de unit maar blijft stampen en onvoldoende terugmoduleert. Zo zonde.
Idealiter zou LG een firmware update beschikbaar maken die we zelf kunnen flashen, maar dat is vast ijdele hoop.
Idealiter zou LG een firmware update beschikbaar maken die we zelf kunnen flashen, maar dat is vast ijdele hoop.
Dit is het inderdaad. Door de modus koelen, koelt hij alles dus ook het vat. DHW kan dus niet samen met koelen. Wat je beschrijft is dus helemaal correct. Even kijken. Hoe ik dit een beetje netjes kan automatiseren.Jojan265 schreef op zaterdag 20 juli 2024 @ 12:11:
[...]
Die energie moet ergens gebleven zijn. Ik vermoed dat de compressor de energie die de boosterheater heeft geproduceerd weer heeft proberen te koelen. Ik vermoed dus ook dat de lucht uit je warmtepomp behoorlijk warm is geweest die dagen. Dit betekent dus, dat je er altijd voor moet zorgen dat bij DHW vraag, het koelen is uitgeschakeld.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Ik heb geen DHW, dus ook verder nooit in verdiept, maar dit is zo dom, dat kan toch niet waar zijn?!?maomanna schreef op zondag 21 juli 2024 @ 00:27:
[...]
Dit is het inderdaad. Door de modus koelen, koelt hij alles dus ook het vat. DHW kan dus niet samen met koelen. Wat je beschrijft is dus helemaal correct. Even kijken. Hoe ik dit een beetje netjes kan automatiseren.
blijkbaar werkt het zo. De leidingen bij het vat zijn ook echt koud, zowel de aanvoer als retour.reablom schreef op zondag 21 juli 2024 @ 10:24:
[...]
Ik heb geen DHW, dus ook verder nooit in verdiept, maar dit is zo dom, dat kan toch niet waar zijn?!?
ik heb hem nu op AI staan, kijken hoe dat er aan toe gaat.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Lijkt me eerder dat de 3 weg klep iets doorlaat dan.
Ik zou verwachten - maar dat is the mother of all fuck ups uiteraard - dat de pomp gaat verwarmen als de driewegklep naar het DHW vat schakelt en gaat koelen als die naar het verwarmings circuit schakelt.maomanna schreef op zondag 21 juli 2024 @ 13:11:
[...]
blijkbaar werkt het zo. De leidingen bij het vat zijn ook echt koud, zowel de aanvoer als retour.
ik heb hem nu op AI staan, kijken hoe dat er aan toe gaat.
Het is verder ook heel onlogisch: de temperatuur van verwarming en WW zijn sowieso al nooit hetzelfde, alleen is nu het temperatuurverschil wat groter.
Er lijkt me echt is mis te zijn, dit zou ook met de "standaard LG besturing" toch niet zo mogen "werken".
@maomanna kan de Lg nog wel verwarmen? Eerder in het topic iets gelezen over de 4/2 klep die vast zat bij een andere tweaker waardoor die permanent bleef koelen/defrosten
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Ja dat gaat allemaal prima. Klep beweegt. Hij koelt niet permanent. Kan ook stoken naar 25graden.SalexSun schreef op zondag 21 juli 2024 @ 14:45:
@maomanna kan de Lg nog wel verwarmen? Eerder in het topic iets gelezen over de 4/2 klep die vast zat bij een andere tweaker waardoor die permanent bleef koelen/defrosten
Helemaal mee eens. Dit is een rare werking van het systeem. Ik zal eens kijken. Hoe het bij mn vader is.reablom schreef op zondag 21 juli 2024 @ 13:54:
[...]
Ik zou verwachten - maar dat is the mother of all fuck ups uiteraard - dat de pomp gaat verwarmen als de driewegklep naar het DHW vat schakelt en gaat koelen als die naar het verwarmings circuit schakelt.
Het is verder ook heel onlogisch: de temperatuur van verwarming en WW zijn sowieso al nooit hetzelfde, alleen is nu het temperatuurverschil wat groter.
Er lijkt me echt is mis te zijn, dit zou ook met de "standaard LG besturing" toch niet zo mogen "werken".
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Hallo, wie kan meedenken met de overgang naar warmtepomp verwarmingsinstallatie in een bestaande woning uit 1990. ca 250 m2 vloeroppervlakte. 2 installateurs over de vloer gehad, maar hebben het nergens over alleen warmtepomp neerzetten.De bestaande installatie opzet: Op de verdieping 2 vloerverdelers met vloerleidingen naar radiatoren met thermostaat ventielen.Op de begane grond een open verdeler, 2 vloerverdelers met vloerleidingen en pomp naar radiatoren.met thermostaatventielen, 1 meng-vloerverdeler met pomp en thermostaatventiel naar de vloerverwarming, voor woonkamer, keuken, hal, badkamer. Verder aanwezig een Nefit cv-ketel 45 kW en indirect gestookte boiler 120l. CV stookt met 55 gr. volgens onderstaande bestaande installatie principeschets./f/image/dqGCWB8S5UwtNhQj0z4EceUv.png?f=fotoalbum_large)
Het doel is het later uitfaseren van cv-ketel en nu plaatsen van monobloc warmtepomp bv.LG Thema R290. Koevlaas formule 3000*8/1650= 14.54 kW.. De formule van de Energieambassadeurs geeft 3000*8.8/1650= 16 kW. De indirect gestookte boiler wordt gelijktijdig vervangen door bv. LG warmtepompboiler 270 l, i.v.m. 2 badkamers.
Voor nu nog geen radiatoren vervangen, er wordt gestookt met 55gr. Nog veel oude dubbelglas, bij vervanging een terugverdientijd van ca 20 jaar. Vooralsnog derhalve een hybride installatie 55 gr voor de radiatoren en met een mengverdeler en thermostaatkraan, van 55 gr teruggebracht naar ca 35 gr voor de vloerverwarming.
Onderstaand de opzet van het aangevulde bestaande leidingschema met de warmtepomp./f/image/CCpOQxdx08PtVGJv7KBilHTC.png?f=fotoalbum_large)
Hierbij twijfel ik bij de vloerverwarming over
1. bij het vervangen van de 2 pompen door een zuinige pompen, aangestuurd door de warmtepomp, werken deze niet tegen elkaar in?
2. de mengverdeler vloerverwarming, deze vervangen door een lage temperatuur composiet verdeler al of niet voorzien van een pomp?
3. Alle zichtbare leidingen isoleren en de bestaande vloerverdelers voor de radiatoren inpakken met minerale wol of vervangen door composiet verdelers?
4. de geïsoleerde warm en koud toevoer vanaf de warmtepomp ca. 2 m in de grond op - 0.6 m en daarna 8 m in de kruipruimte, zijn afsluiters ed daar verstandig?
5.Is antivries nodig of "antivries kleppen" net boven het maaiveld?
6. Geen buffervat gezien de beschikbare hoeveelheid systeem water in vloerverwarming ca 100 m2.
7.Is de 16 kw LG Therma R290 met buiten en binnen unit een goede keuze? De prestaties van de 16 KW buitenunit zijn afgeknepen vanwege geluidsproductie 52 dB(A) naar 10.9 KW bij -7 gr., hetgeen moet worden gecompenseerd door de elektrische verwarmingselement van 9 KW in de binnenunit. Volgens LG jaarverbruik 6162 kWh.
Er is behoefte aan een goed doordachte en stabiel werkende installatie. Ik kan zelf lichamelijk weinig meer tweaken rolstoelgebonden en geen handfunctie meer enzo. Alvast dank voor het meedenken.
/f/image/dqGCWB8S5UwtNhQj0z4EceUv.png?f=fotoalbum_large)
Het doel is het later uitfaseren van cv-ketel en nu plaatsen van monobloc warmtepomp bv.LG Thema R290. Koevlaas formule 3000*8/1650= 14.54 kW.. De formule van de Energieambassadeurs geeft 3000*8.8/1650= 16 kW. De indirect gestookte boiler wordt gelijktijdig vervangen door bv. LG warmtepompboiler 270 l, i.v.m. 2 badkamers.
Voor nu nog geen radiatoren vervangen, er wordt gestookt met 55gr. Nog veel oude dubbelglas, bij vervanging een terugverdientijd van ca 20 jaar. Vooralsnog derhalve een hybride installatie 55 gr voor de radiatoren en met een mengverdeler en thermostaatkraan, van 55 gr teruggebracht naar ca 35 gr voor de vloerverwarming.
Onderstaand de opzet van het aangevulde bestaande leidingschema met de warmtepomp.
/f/image/CCpOQxdx08PtVGJv7KBilHTC.png?f=fotoalbum_large)
Hierbij twijfel ik bij de vloerverwarming over
1. bij het vervangen van de 2 pompen door een zuinige pompen, aangestuurd door de warmtepomp, werken deze niet tegen elkaar in?
2. de mengverdeler vloerverwarming, deze vervangen door een lage temperatuur composiet verdeler al of niet voorzien van een pomp?
3. Alle zichtbare leidingen isoleren en de bestaande vloerverdelers voor de radiatoren inpakken met minerale wol of vervangen door composiet verdelers?
4. de geïsoleerde warm en koud toevoer vanaf de warmtepomp ca. 2 m in de grond op - 0.6 m en daarna 8 m in de kruipruimte, zijn afsluiters ed daar verstandig?
5.Is antivries nodig of "antivries kleppen" net boven het maaiveld?
6. Geen buffervat gezien de beschikbare hoeveelheid systeem water in vloerverwarming ca 100 m2.
7.Is de 16 kw LG Therma R290 met buiten en binnen unit een goede keuze? De prestaties van de 16 KW buitenunit zijn afgeknepen vanwege geluidsproductie 52 dB(A) naar 10.9 KW bij -7 gr., hetgeen moet worden gecompenseerd door de elektrische verwarmingselement van 9 KW in de binnenunit. Volgens LG jaarverbruik 6162 kWh.
Er is behoefte aan een goed doordachte en stabiel werkende installatie. Ik kan zelf lichamelijk weinig meer tweaken rolstoelgebonden en geen handfunctie meer enzo. Alvast dank voor het meedenken.
Ik sta op het punt een LG WP te bestellen, maar heb nu de keuze R32 of R290 monobloc (met controlunit voor R290). Voor warm water komt er een LG warmtepompboiler, dus de WP is enkel voor vloerverwarming.
Onze woning heeft wel 2 wooneenheden, die zitten momenteel gestuurd met een klep.
Als ik naar SCOP kijk (5.45 vs 4.67), komt de R290 er beter uit, echter als je de COP's neemt bij bepaalde temperaturen lijkt het dat de R32 het beter doet behalve bij temperaturen onder de 7 graden, voor het Belgische klimaat welke zou dan de interessantste zijn ?
WP zou een 12 of 9kW 3-faze zijn, is de ondergrens van deze pompen identiek ?
Weet er iemand of de regeling in de R290 beter is en de gekende issues zijn opgelost of zijn deze hier ook aanwezig ?
Tenslotte, gezien de 2 aparte zones, ga ik ervan uit dat ik een buffer en 2 extra pompen moet hebben ?
Ik dacht dat de LG hier zelf gen opties voor had om met 2 controllers te werken ?
Onze woning heeft wel 2 wooneenheden, die zitten momenteel gestuurd met een klep.
Als ik naar SCOP kijk (5.45 vs 4.67), komt de R290 er beter uit, echter als je de COP's neemt bij bepaalde temperaturen lijkt het dat de R32 het beter doet behalve bij temperaturen onder de 7 graden, voor het Belgische klimaat welke zou dan de interessantste zijn ?
WP zou een 12 of 9kW 3-faze zijn, is de ondergrens van deze pompen identiek ?
Weet er iemand of de regeling in de R290 beter is en de gekende issues zijn opgelost of zijn deze hier ook aanwezig ?
Tenslotte, gezien de 2 aparte zones, ga ik ervan uit dat ik een buffer en 2 extra pompen moet hebben ?
Ik dacht dat de LG hier zelf gen opties voor had om met 2 controllers te werken ?
Ik kan niet alles beantwoorden, er staat op dit forum topic al heel veel informatie.GeertV78 schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 09:22:
Ik sta op het punt een LG WP te bestellen, maar heb nu de keuze R32 of R290 monobloc (met controlunit voor R290). Voor warm water komt er een LG warmtepompboiler, dus de WP is enkel voor vloerverwarming.
Onze woning heeft wel 2 wooneenheden, die zitten momenteel gestuurd met een klep.
Als ik naar SCOP kijk (5.45 vs 4.67), komt de R290 er beter uit, echter als je de COP's neemt bij bepaalde temperaturen lijkt het dat de R32 het beter doet behalve bij temperaturen onder de 7 graden, voor het Belgische klimaat welke zou dan de interessantste zijn ?
WP zou een 12 of 9kW 3-faze zijn, is de ondergrens van deze pompen identiek ?
Weet er iemand of de regeling in de R290 beter is en de gekende issues zijn opgelost of zijn deze hier ook aanwezig ?
Tenslotte, gezien de 2 aparte zones, ga ik ervan uit dat ik een buffer en 2 extra pompen moet hebben ?
Ik dacht dat de LG hier zelf gen opties voor had om met 2 controllers te werken ?
Ik heb een 5kW split R32 WP, de 5 KW komt overeen met de 5-7-9 kW modellen, daarnaast heb je de 12-14-16 KW modellen (die in 3 fasen leverbaar zijn) met iets andere eigenschappen.
Afgelopen winter (was niet zo streng met maar 2 ijsdagen) had ik een COP van 2,5
Onder de 5 graden gaat de WP vaak ontdooien waardoor er dan even niet verwarmt kan worden.
Het aansluiten van twee zones kan op verschillende manieren, alleen als je een verdeler of buffervat gebruikt heb je daarna een pomp nodig.
Zie installatie handleiding / white paper nummer 8 multi zone
https://www.lgklimaat.nl/...andleiding-whitepaper.pdf
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
@PeteSplit Hoe heb je de sCOP van 2,5 bepaald? - Lijkt me zeer laag te zijn voor de zachte winter.
Waarschijnlijk een draaier, dus 5,2 i.p.v. 2,5, of niet?
Waarschijnlijk een draaier, dus 5,2 i.p.v. 2,5, of niet?
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Nee, echt niet, ontdooien en het koude water in het systeem weer verwarmen, duurt bijna de helft van de tijd. Zelf had ik een COP van 2 verwacht en ben blij dat het toch wat meer is.dunklefaser schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 15:27:
@PeteSplit Hoe heb je de sCOP van 2,5 bepaald? - Lijkt me zeer laag te zijn voor de zachte winter.
Waarschijnlijk een draaier, dus 5,2 i.p.v. 2,5, of niet?
Mijn WP geeft zelf een schatting van de COP. De COP lag tussen de 2,5 en 6 afgelopen winter.
Vanaf 1 april heb ik de WP uitgezet.
Nu ben ik een beetje aan het koelen en dat is echt maar een beetje
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
De één heeft het over sCOP, de ander over COP. Eerst even bepalen waar je over praat
Ik heb het over de waarde van het verbruik per dag, tijdens de afgelopen winter periode van 16 oktober 2023 tot 1 april 2024. Ik heb geen SCOP dat is meer een commercieel verhaal, om over de lage COP in de winter niet te hoeven praten. Op veel plaatsen op het internet wordt vaak vermeld dat in Nederland een COP van 2 heel normaal is als het gaat vriezen. Zelf heb ik backups voor de winter, om toch enkele vertrekken nog op een hogere temperatuur te kunnen brengen.
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Dan heb je wel een hele lage COP in die periode. Ik zou echt verwachten dat boven de 4 in ieder geval wel haalbaar moet zijn. Het ligt er natuurlijk ook aan, op welke temperatuur je moet stoken en of je er warmwater mee moet maken.PeteSplit schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 16:27:
Ik heb het over de waarde van het verbruik per dag, tijdens de afgelopen winter periode van 16 oktober 2023 tot 1 april 2024. Ik heb geen SCOP dat is meer een commercieel verhaal, om over de lage COP in de winter niet te hoeven praten. Op veel plaatsen op het internet wordt vaak vermeld dat in Nederland een COP van 2 heel normaal is als het gaat vriezen. Zelf heb ik backups voor de winter, om toch enkele vertrekken nog op een hogere temperatuur te kunnen brengen.
Ik heb wat langer gestookt (van 1 oktober 2023 tot 12 mei 2024) en heb een COP over die periode van 4.6. Dit is gemeten met een Kamstrup warmtemeter en een HomeWizzard kWh meter. Dit is in Zuid-Oost Groningen, wat dus niet de warmte plek van Nederland is, maar wel met vloerverwarming (Ta tussen 26 en 31) en geen warmwater. Ik zorg er middels Home Assistant voor, dat de defrosts tot een minimum beperkt worden.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Als ik het gemiddelde neem van mijn dagelijkse COP dan kom ik uit op 4,1 maar dat lijkt mij geen juiste SCOP.Jojan265 schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 16:57:
[...]
Dan heb je wel een hele lage COP in die periode. Ik zou echt verwachten dat boven de 4 in ieder geval wel haalbaar moet zijn. Het ligt er natuurlijk ook aan, op welke temperatuur je moet stoken en of je er warmwater mee moet maken.
Ik heb wat langer gestookt (van 1 oktober 2023 tot 12 mei 2024) en heb een COP over die periode van 4.6. Dit is gemeten met een Kamstrup warmtemeter en een HomeWizzard kWh meter. Dit is in Zuid-Oost Groningen, wat dus niet de warmte plek van Nederland is, maar wel met vloerverwarming (Ta tussen 26 en 31) en geen warmwater. Ik zorg er middels Home Assistant voor, dat de defrosts tot een minimum beperkt worden.
Ik zet mijn vloerverwarmingspomp uit met HA tijdens een defrost en weer aan als de watertemperatuur weer normaal is (Ta van 26 - 32, doel 28 graden zie grafiek).
/f/image/ILbqWAtJiPbenVqohl6Iej8U.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 22% gewijzigd door PeteSplit op 23-07-2024 17:27 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Het gemiddelde nemen is niet goed. Je moet gewoon de totale thermische energie delen door de totale elektrische energie over die periode.PeteSplit schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 17:09:
[...]
Als ik het gemiddelde neem van mijn dagelijkse COP dan kom ik uit op 4,1 maar dat lijkt mij geen juiste SCOP.
Ik zet mijn vloerverwarmingspomp uit met HA tijdens een defrost en weer aan als de watertemperatuur weer normaal is (Ta van 26 - 32, doel 28 graden zie grafiek).
[Afbeelding]
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Kan de nieuwe R290 ook geïntegreerd worden in HomeAssistant ?
Ik vermoed van wel. Volgens de installatiehandleiding zit er ook bij deze een modbus aansluiting op.GeertV78 schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 12:59:
Kan de nieuwe R290 ook geïntegreerd worden in HomeAssistant ?
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Alvast bedankt voor je antwoord ! Ik vind het moeilijk kiezen tussen de oude R32 en de nieuwe R290 omdat er toch nog weinig over geweten is...Jojan265 schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 13:09:
[...]
Ik vermoed van wel. Volgens de installatiehandleiding zit er ook bij deze een modbus aansluiting op.
Nu gezien SCOP beter is zou deze interessanter moeten zijn...
Je moet ook even kijken welk vermogen je nodig bent. De R290 is nu nog niet leverbaar in de kleinere vermogens. Tevens zijn er een aantal restricties bij de R290 m.b.t. plaatsing.GeertV78 schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 13:43:
[...]
Alvast bedankt voor je antwoord ! Ik vind het moeilijk kiezen tussen de oude R32 en de nieuwe R290 omdat er toch nog weinig over geweten is...
Nu gezien SCOP beter is zou deze interessanter moeten zijn...
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Het zou om een 12kW 3-fase unit gaan, ook hier vind ik nergens de ondergrens in vergelijking met de R32.Jojan265 schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 14:08:
[...]
Je moet ook even kijken welk vermogen je nodig bent. De R290 is nu nog niet leverbaar in de kleinere vermogens. Tevens zijn er een aantal restricties bij de R290 m.b.t. plaatsing.
Plaatsing is op een plat dak, dus dat zou geen probleem mogen zijn.
Heb je al prijzen gezien van de 12kw 290 3fasen?
En de hoogte van subsidie?
Zelf dit voorjaar een R32 3F 12kW geplaatst.
Globaal €4650
Recent de subsidie ontvangen € 3975.
Verder zijn de 290 types uitgevoerd als split naar ik gelezen heb. Weet niet of dit voor of nadelig voor jou is
Succes met je keuze.
En de hoogte van subsidie?
Zelf dit voorjaar een R32 3F 12kW geplaatst.
Globaal €4650
Recent de subsidie ontvangen € 3975.
Verder zijn de 290 types uitgevoerd als split naar ik gelezen heb. Weet niet of dit voor of nadelig voor jou is
Succes met je keuze.
Inderdaad zijn de prijzen behoorlijk hoger. Voor een 12 kW 3 fasen betaal je 52% meer t.o.v. R32.montebaldo55 schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 16:23:
Heb je al prijzen gezien van de 12kw 290 3fasen?
En de hoogte van subsidie?
Je bedoeld waarschijnlijk Hydrosplit. Dit betekent dat er een binnendeel bijkomt waar expansievat e.d. in zit, maar de leidingen naar het binnendeel wel CV water bevatten. Later komt er nog een uitvoering als een volledige monoblock. Dit moet je niet verwarren met een split warmtepomp, waarbij de leidingen naar het binnendeel het koudemiddel bevatten.Zelf dit voorjaar een R32 3F 12kW geplaatst.
Globaal €4650
Recent de subsidie ontvangen € 3975.
Verder zijn de 290 types uitgevoerd als split naar ik gelezen heb. Weet niet of dit voor of nadelig voor jou is
Succes met je keuze.
[ Voor 7% gewijzigd door Jojan265 op 27-07-2024 18:00 ]
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Ik heb net vloerverwarming gelegd en mijn LG weer aangezet. Nu probeer ik de flow te regelen door mijn groepen en bovenverdieping. Wat het lastig maakt is onderstaand gedrag van de waterpomp (ik gebruik enkel de waterpomp van de LG):
:strip_exif()/f/image/b79SQuVyKQHJWuUGa5vCK9NZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Iemand enig idee waarom de warmtepomp dit doet en hoe ik een echt vaste flow kan instellen? Ik heb zowel pompcapaciteit als vaste waterdebiet geprobeerd.
Mijn vloerverwarming heb ik ingesteld op totaal 7l/min maar als ik mijn bovenverdieping (vrijwel) afsluit en de waterpomp gaat naar 11l/m, dan krijg ik CH14 fout vanwege dat de pomp zijn flow niet kwijt kan. Ik kan de flow lager instellen op pompcapaciteit, zoals te zien is in de grafiek, maar ook dan springt hij telkens tussen 5 en de 9 l/m...
:strip_exif()/f/image/b79SQuVyKQHJWuUGa5vCK9NZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Iemand enig idee waarom de warmtepomp dit doet en hoe ik een echt vaste flow kan instellen? Ik heb zowel pompcapaciteit als vaste waterdebiet geprobeerd.
Mijn vloerverwarming heb ik ingesteld op totaal 7l/min maar als ik mijn bovenverdieping (vrijwel) afsluit en de waterpomp gaat naar 11l/m, dan krijg ik CH14 fout vanwege dat de pomp zijn flow niet kwijt kan. Ik kan de flow lager instellen op pompcapaciteit, zoals te zien is in de grafiek, maar ook dan springt hij telkens tussen 5 en de 9 l/m...
[ Voor 18% gewijzigd door Swerfer op 28-07-2024 13:00 ]
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
5 liter is geen flow. Dan staat hij uit. Die waarde gaat nooit naar nul.
Om dit goed in te stellen nu er geen vraag is, je pomp instellen op continu draaien?
Om dit goed in te stellen nu er geen vraag is, je pomp instellen op continu draaien?
Ik vermoed dat dit het gedrag is van de waterpomp om de temperatuur te bepalen. Zo te zien staat die bij jou op 20 minuten aan en 10 minuten uit.
Bij verwarmen is deze niet op continue te zetten. Bij koelen echter wel. Dus ook al zet je de gewenste temperatuur dusdanig hoog, dat het koelen niet in werking is, kun je er wel voor zorgen om de waterpomp continue aan te zetten, zodat het afstellen gemakkelijker is.
Een andere mogelijkheid is de service run. Dan gaat de waterpomp voor maximaal 1 uur naar de waarde die je hebt ingesteld bij pomp capaciteit.
Bij verwarmen is deze niet op continue te zetten. Bij koelen echter wel. Dus ook al zet je de gewenste temperatuur dusdanig hoog, dat het koelen niet in werking is, kun je er wel voor zorgen om de waterpomp continue aan te zetten, zodat het afstellen gemakkelijker is.
Een andere mogelijkheid is de service run. Dan gaat de waterpomp voor maximaal 1 uur naar de waarde die je hebt ingesteld bij pomp capaciteit.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Per toeval liep ik tegen deze bron aan, hierin staan de capaciteiten van verschillende units in silent mode (pagina 18 meer modellen). Volgens mij was die info nog niet eerder voorbij gekomen in dit topic, enkel schattingen.
Volgens mij is de capaciteit bij lage aanvoertemperaturen veelal hoger dan LG opgeeft; LG geeft namelijk bijv. een capaciteit op van 5,5kW bij -10, maar ook bij -15, -20 en -25. Logischerwijs ligt de capaciteit dan dus hoger bij -10. Al zal op een gegeven moment de capaciteit begrenst worden door de waterpomp.
:strip_exif()/f/image/M5OQE1K5BmXDYlXbbiizLo09.jpg?f=fotoalbum_large)
https://www.lgklimaat.nl/...isen-180x300_3mmbleed.pdf
Volgens mij is de capaciteit bij lage aanvoertemperaturen veelal hoger dan LG opgeeft; LG geeft namelijk bijv. een capaciteit op van 5,5kW bij -10, maar ook bij -15, -20 en -25. Logischerwijs ligt de capaciteit dan dus hoger bij -10. Al zal op een gegeven moment de capaciteit begrenst worden door de waterpomp.
:strip_exif()/f/image/M5OQE1K5BmXDYlXbbiizLo09.jpg?f=fotoalbum_large)
https://www.lgklimaat.nl/...isen-180x300_3mmbleed.pdf
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Heb je toevallig al wat meer gehoord van LG? Ik ben met ze gaan mailen over de firmware maar dat loopt moeizaam.KarsS schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 10:07:
[...]
Tja, LG heeft mij ook belooft om deze update te komen installeren maar voorlopig komt het er nog maar niet van![]()
Wel heb ik, net als @leow88 , inmiddels geleerd dat koelen met 12 graden water (waar de LG steeds naar toe gaat ondanks een hogere instelling) ook best heel aardig werkt als je vloerverwarming hebt. Je koelt een paar uurtjes met 12 graden water en slaat die kou op in de vloer. De rest van de dag heb je vloerkoeling. Je moduleert dan eigenlijk in tijd i.p.v. temperatuur.
Dat de efficiency op die manier minder zou zijn valt in mijn beleving wel mee. Door de koelperiode op het koudst van de dag te plannen zou het zelfs wel eens efficiënter kunnen zijn.
Wel heb je meer lawaai omdat de unit op een behoorlijk vermogen draait. En het blijft erg irritant dat LG zo slecht reageert op een service verzoek.
Ik vond overigens een post op een UK forum die ook lijkt te hinten op dit probleem:
The head heating then called me admitting, after one year of email and a lot of money and time invested, that the unit “shows a particular behaviour, not reaching the full modulation potential while cooling”. So he prepared a report to send to Korea. We’ll see next year if they come up with someting...
Ik gebruik nu een dauwpunt berekening in HA, en laat de LG koelen tot de inlaat temperatuur gelijk is aan het dauwpunt in huis.hugo4 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 21:58:
[...]
Heb je toevallig al wat meer gehoord van LG? Ik ben met ze gaan mailen over de firmware maar dat loopt moeizaam.
Ik vond overigens een post op een UK forum die ook lijkt te hinten op dit probleem:
[...]
Daarna gaat de LG een uur of 3 uit en worden wat voorwaarden gecheckt om een volgende run te doen.
Werkt super ! En nooit een natte vloer.
Die communicatie gaat inderdaad erg moeizaam. Ik heb er ook al een tijdje geen energie meer in gestopt moet ik zeggen, maar ik zal ze eerdaags toch weer eens vragen wat de plannen zijn.hugo4 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 21:58:
[...]
Heb je toevallig al wat meer gehoord van LG? Ik ben met ze gaan mailen over de firmware maar dat loopt moeizaam.
Ik vond overigens een post op een UK forum die ook lijkt te hinten op dit probleem:
[...]
Helaas kan de koelfunctie helemaal niet worden gebruikt. Ik hoorde van een Duitse gebruiker die door Thermondo wordt ondersteund dat daar blijkbaar een update was geïnstalleerd. Deze werkte daar echter niet en de printplaat moest worden vervangen. Ik neem aan dat dit de printplaat van de omvormer was. Je kunt deze printplaat hier ook bestellen als reserveonderdeel, maar ik weet niet of deze al de aangepaste software bevat.
https://www.glo24.de/LG-I...030-Ersatzeil-Waermepumpe
Nogal vervelend...
Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
Die Kühlfunktion ist leider überhaupt nicht zu nutzen. Von einem deutschen Nutzer, der von Thermondo betreut wird, habe ich gehört dass dort ein anscheinend ein Update eingespielt wurde. Allerdings hat dies dort nicht funktioniert, sondern es musste die Platine ausgetauscht werden. Ich nehme an, das war die Inverterplatine. Hier kann man diese Platine als Ersatzteil auch bestellen, allerdings weiß ich nicht ob diese schon die geänderte Software enthält.
https://www.glo24.de/LG-I...030-Ersatzeil-Waermepumpe
Ziemlich ärgerlich...
https://www.glo24.de/LG-I...030-Ersatzeil-Waermepumpe
Nogal vervelend...
Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
Die Kühlfunktion ist leider überhaupt nicht zu nutzen. Von einem deutschen Nutzer, der von Thermondo betreut wird, habe ich gehört dass dort ein anscheinend ein Update eingespielt wurde. Allerdings hat dies dort nicht funktioniert, sondern es musste die Platine ausgetauscht werden. Ich nehme an, das war die Inverterplatine. Hier kann man diese Platine als Ersatzteil auch bestellen, allerdings weiß ich nicht ob diese schon die geänderte Software enthält.
https://www.glo24.de/LG-I...030-Ersatzeil-Waermepumpe
Ziemlich ärgerlich...
Ik heb nog wel een printplaat voor je hoor.butterkeks schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 10:36:toon volledige bericht
Helaas kan de koelfunctie helemaal niet worden gebruikt. Ik hoorde van een Duitse gebruiker die door Thermondo wordt ondersteund dat daar blijkbaar een update was geïnstalleerd. Deze werkte daar echter niet en de printplaat moest worden vervangen. Ik neem aan dat dit de printplaat van de omvormer was. Je kunt deze printplaat hier ook bestellen als reserveonderdeel, maar ik weet niet of deze al de aangepaste software bevat.
https://www.glo24.de/LG-I...030-Ersatzeil-Waermepumpe
Nogal vervelend...
Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
Die Kühlfunktion ist leider überhaupt nicht zu nutzen. Von einem deutschen Nutzer, der von Thermondo betreut wird, habe ich gehört dass dort ein anscheinend ein Update eingespielt wurde. Allerdings hat dies dort nicht funktioniert, sondern es musste die Platine ausgetauscht werden. Ich nehme an, das war die Inverterplatine. Hier kann man diese Platine als Ersatzteil auch bestellen, allerdings weiß ich nicht ob diese schon die geänderte Software enthält.
https://www.glo24.de/LG-I...030-Ersatzeil-Waermepumpe
Ziemlich ärgerlich...
Ik heb alleen geen idee (meer) of die nou voor 7 of 9kW geflashed is
:strip_exif()/f/image/LTVWfI1y1mH6poW04CcG925T.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/2aBHhJAu29uqKbb9ZXabJRmg.jpg?f=fotoalbum_large)
edit:
Zo te zien 7kW
[ Voor 22% gewijzigd door paQ op 31-07-2024 11:37 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ja, 7kw. Deze zou voor 9kw zijn.
Is er een manier om de softwareversie uit te lezen?
450 euro alleen om te testen is een beetje veel.
Link
Is er een manier om de softwareversie uit te lezen?
450 euro alleen om te testen is een beetje veel.
Link
[ Voor 12% gewijzigd door butterkeks op 31-07-2024 12:07 ]
Hier staat de firmware van vorig jaar zomer op. Dat weet ik iig zeker.butterkeks schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 12:06:
Ja, 7kw. Deze zou voor 9kw zijn.
Is er een manier om de softwareversie uit te lezen?
450 euro alleen om te testen is een beetje veel.
Link
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Bedankt, ik probeer het nog iets beter te begrijpen. Welk punt bedoel je met inlaat? Bedoel je het punt waar het water uit je WP jouw CV-leidingen in gaat?Kenwood960 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 22:27:
[...]
Ik gebruik nu een dauwpunt berekening in HA, en laat de LG koelen tot de inlaat temperatuur gelijk is aan het dauwpunt in huis.
Daarna gaat de LG een uur of 3 uit en worden wat voorwaarden gecheckt om een volgende run te doen.
Werkt super ! En nooit een natte vloer.
In dat geval, heb jij dan niet de ervaring dat de WP al in snel tempo voorbij dat dauwpunt gaat koelen?
Hier een screenshot van mijn Home Assistant.
/f/image/oSvHYDSLzeEFWgfUmd4Emand.png?f=fotoalbum_large)
Dit is de laatste piek uit een serie van meerdere pieken door het pendelgedrag. Zoals je ziet staat de setpoint (voor aanvoertemp) op 18C maar leidt dit er niet toe dat de WP terugmoduleert. Is dit bij jou wel het geval?
Ik heb de unit pas recent, dus wellicht doe ik nog iets verkeerd. Maar ik zie niet hoe ik de WP kan nudgen om na die 18C rustiger aan te gaan doen. Als ik de temperatuurbeveiliging aanzet dat hij <18C moet stoppen dan zijn de pieken korter maar de runs worden er niet veel beter op.
Dat in mijn plot de retour temperatuur zo dicht op de aanvoer temperatuur zit komt door het buffervat (zonder een buffervat weigerde de installateur de unit te plaatsen), maar dat speelt denk ik geen rol voor dit probleem.
Bij verwarmen stampt de LG gewoon door als hij z'n warmte niet kwijt kan om al volgens te van pendelen. Is dat bij koelen ook niet zo? Bij dit weer gaat koelen zo tegen een COP van 8 ofzo. Dan moet je wel 8kw aan kies capaciteit hebben wil je dat kwijt kunnen.
Met inlaat bedoel ik de retour naar de WP. Je mag stellen als de retour bij het dauwpunt komt, dat je vloer maximaal is afgekoeld.hugo4 schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 20:46:toon volledige bericht
[...]
Bedankt, ik probeer het nog iets beter te begrijpen. Welk punt bedoel je met inlaat? Bedoel je het punt waar het water uit je WP jouw CV-leidingen in gaat?
In dat geval, heb jij dan niet de ervaring dat de WP al in snel tempo voorbij dat dauwpunt gaat koelen?
Hier een screenshot van mijn Home Assistant.
[Afbeelding]
Dit is de laatste piek uit een serie van meerdere pieken door het pendelgedrag. Zoals je ziet staat de setpoint (voor aanvoertemp) op 18C maar leidt dit er niet toe dat de WP terugmoduleert. Is dit bij jou wel het geval?
Ik heb de unit pas recent, dus wellicht doe ik nog iets verkeerd. Maar ik zie niet hoe ik de WP kan nudgen om na die 18C rustiger aan te gaan doen. Als ik de temperatuurbeveiliging aanzet dat hij <18C moet stoppen dan zijn de pieken korter maar de runs worden er niet veel beter op.
Dat in mijn plot de retour temperatuur zo dicht op de aanvoer temperatuur zit komt door het buffervat (zonder een buffervat weigerde de installateur de unit te plaatsen), maar dat speelt denk ik geen rol voor dit probleem.
Ga je dan nog door, krijg je een natte vloer.
Bij koelen sluit ik wel het buffervat af. Je krijgt anders een vertekend beeld van de retour temp met het buffervat dat je water deels mengt.
Pendelen doet mijn wp niet. Ik gebruik geen modbus maar de LG integratie. Stand koelen, wel heb ik settings die 'overdrijven'
Dwz de WP koelt behoorlijk fors, wat het pendelen tegen gaat. De boel wordt afgeschakeld met een automatisatie vanuit HA.
In koelmodus heb je geen inverter techniek, of toch niet verfijnd met de LG.
Kenwood960 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 07:25:toon volledige bericht
[...]
Met inlaat bedoel ik de retour naar de WP. Je mag stellen als de retour bij het dauwpunt komt, dat je vloer maximaal is afgekoeld.
Ga je dan nog door, krijg je een natte vloer.
Bij koelen sluit ik wel het buffervat af. Je krijgt anders een vertekend beeld van de retour temp met het buffervat dat je water deels mengt.
Pendelen doet mijn wp niet. Ik gebruik geen modbus maar de LG integratie. Stand koelen, wel heb ik settings die 'overdrijven'
Dwz de WP koelt behoorlijk fors, wat het pendelen tegen gaat. De boel wordt afgeschakeld met een automatisatie vanuit HA.
Ik heb zo'n 75m2 vloer en nog eens 50m2 leiding in de slaapkamer muren boven. Met de afgifte bij koelen en een buiten temp van 30 is de WP toch een uur of 3 zoet.
In koelmodus heb je geen inverter techniek, of toch niet verfijnd met de LG.
Hebben de huidige U44 1-fasemodellen dit probleem nog steeds of is het alleen opgelost in de 3-fasemodellen?paQ schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 13:37:
[...]
Hier staat de firmware van vorig jaar zomer op. Dat weet ik iig zeker.
@hugo4Kenwood960 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 07:25:toon volledige bericht
[...]
Met inlaat bedoel ik de retour naar de WP. Je mag stellen als de retour bij het dauwpunt komt, dat je vloer maximaal is afgekoeld.
Ga je dan nog door, krijg je een natte vloer.
Bij koelen sluit ik wel het buffervat af. Je krijgt anders een vertekend beeld van de retour temp met het buffervat dat je water deels mengt.
Pendelen doet mijn wp niet. Ik gebruik geen modbus maar de LG integratie. Stand koelen, wel heb ik settings die 'overdrijven'
Dwz de WP koelt behoorlijk fors, wat het pendelen tegen gaat. De boel wordt afgeschakeld met een automatisatie vanuit HA.
In koelmodus heb je geen inverter techniek, of toch niet verfijnd met de LG.
Ik het eerste zomer seizoen met de WP (5 kW), deze laten koelen (HA via modbus en esphome)
Ik heb nu de doeltemperatuur op 19 graden staan. Het laagste is 15 graden, maar dan krijg ik te veel condens vorming op de radiatoren (deze laat ik ook "koelen"). Begrenzing staat uit.
Ik heb wel enkele doeltemperaturen getest en daarbij werd de tijd dat de compressor werkt wel langer, maar hij blijft zichzelf uitschakelen (bij -4 graden onder doelt temp, de hysterese is -0,5).
Terug moduleren gaat bij verwarmen tot 10 Hz, maar bij koelen maar tot 20 Hz en dat is bij mij te veel (stille mode aan). Ook heb ik bij koelen af en toe een oil return cycle.
Ik heb een buffervat en bij verwarmen gebruik ik de instelling 'vast debiet' , maar bij koelen gaat dat niet, dan gebruikt de WP de instelling '% capaciteit' . De waterpomp van de WP draait dan sneller, dan de externe pomp.
Ik heb de WP nu ingesteld zodat ik drie of vier runs per uur heb van gemiddeld vijf minuten (15 tot 20 minuten koelen per uur) en ik kan daarmee het huis, bij buiten temperaturen van 30 graden, op 25 graden houden.
Een grafiek van een uur (gisteren 31-7)
/f/image/EAkTIsqQtvsOSgKBZfEY8RPc.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 01-08-2024 10:46 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Ik heb een 3-fase 12 kW U44, deze werkt voor ons acceptabel met koelen, maar in vergelijking met verwarmen is de regeling niet bepaald fijngevoelig. Ik heb de pomp op vastdebiet gezet van 20 liter per minuut, dat werkt met verwarmen uitstekend om de WP rustig te houden. Met koelen blijft het ding gewoon stug 28.5 liter per minuut pompen. Zelfs in stille modus is het verbruik constant 1 tot 1.3 kW, enkel gisterochtend zag ik het verbruik dalen naar 860 Watt. Ter vergelijking met verwarmen draait de WP in het tussen seizoen dagenlang rustig op <500 Watt.butterkeks schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 08:28:
[...]
Hebben de huidige U44 1-fasemodellen dit probleem nog steeds of is het alleen opgelost in de 3-fasemodellen?
Ik schakel de pomp via de thermostaat handmatig in en uit, dat werkt nu prima om de warmte uit het huis te houden. Direct naar 12 graden watertemperatuur gaan zoals de 1-fase modellen gebeurd niet, als het water te koud wordt gaat de WP pendelen en dat voorkom ik dus door 'm uit te schakelen via thermostaat.
Waarom doe je dat? Je vloer is juist een ideale buffer, waar je zonder enig probleem een beetje warmte voor een defrost aan kunt ontrekken.PeteSplit schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 17:09:
Ik zet mijn vloerverwarmingspomp uit met HA tijdens een defrost en weer aan als de watertemperatuur weer normaal is (Ta van 26 - 32, doel 28 graden zie grafiek).
[Afbeelding]
Een defrost met alles erom heen duurt een kwartier en moet de aanvoer ook weer op temperatuur komen.Oilman schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 09:42:
[...]
Waarom doe je dat? Je vloer is juist een ideale buffer, waar je zonder enig probleem een beetje warmte voor een defrost aan kunt ontrekken.
Om de temperatuur in de vloer niet te laten zakken, tijdens de defrost, zet ik de vloerverwarmingspomp uit en deze gaat weer aan, als de aanvoer weer op temperatuur is. Het effect van de koeling op de vloer temperatuur is namelijk echt merkbaar.
De warmte voor de defrost kan de WP halen uit het buffervat en de radiatoren.
/f/image/UaV7HNRYo90l1poTx0nr3eBV.png?f=fotoalbum_large)
Je ziet in deze oude grafieken (15-1-24) dat de retour met 5 graden daalt, dat is echt goed merkbaar.
(Deze grafieken laten ook een test zien, met het verlagen van de doeltemperatuur, om de opstart na een defrost te verkleinen, maar een tweede opstart werd daardoor groter, het totaal effect was dus bij mij gering)
[ Voor 33% gewijzigd door PeteSplit op 01-08-2024 10:50 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Het was reguliere firmware voor het moduleren tijdens verwarmen. De custom firmware die bij mij destijds is ingeladen is nooit uitgebracht. (snap ik niets van overigensbutterkeks schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 08:28:
[...]
Hebben de huidige U44 1-fasemodellen dit probleem nog steeds of is het alleen opgelost in de 3-fasemodellen?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Mijn installateur heeft nu aangeboden om LG een update van de controller te laten installeren, maar ik moet daarvoor betalen en hij kan niet zeggen of de twee problemen (doorschieten in verwarmingsmodus en de lagere modulatielimiet van 20Hz in koelmodus) zijn opgelost.paQ schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 10:50:
[...]
Het was reguliere firmware voor het moduleren tijdens verwarmen. De custom firmware die bij mij destijds is ingeladen is nooit uitgebracht. (snap ik niets van overigens)
Niet geweldig voor 100 euro per uur plus reiskosten.
Het koelen bijna zeker niet. Laatste firmware was echt voor snellere modulatie bij verwarmen.
Maar dat staat eigenlijk los van je controller. De software van de controller bepaalt alleen wat de controller toont in de GUI.
Maar dat staat eigenlijk los van je controller. De software van de controller bepaalt alleen wat de controller toont in de GUI.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
@Jojan265 jij hebt toch een waveshare rs485 to ethernet adapter in gebruik icm de Lg warmtepomp?
Ik heb er een klaar liggen om te installeren, maar vroeg me af of de warmtepomp in storing (error 03, communicatiefout uit mn hoofd) gaat wanneer je bijv de voeding van van de waveshare module uitschakelt. Ook vraag me af of in dat geval de LG standalone in bedrijf gaat zonder dat dipswitches of instellingen moeten worden aangepast.
Weet je dat toevallig?
Het is misschien al eerder voorbijgekomen, maar als ik zoek op waveshare vind ik alsnog 5 paginas om door te spitten.
Bvd
Ik heb er een klaar liggen om te installeren, maar vroeg me af of de warmtepomp in storing (error 03, communicatiefout uit mn hoofd) gaat wanneer je bijv de voeding van van de waveshare module uitschakelt. Ook vraag me af of in dat geval de LG standalone in bedrijf gaat zonder dat dipswitches of instellingen moeten worden aangepast.
Weet je dat toevallig?
Het is misschien al eerder voorbijgekomen, maar als ik zoek op waveshare vind ik alsnog 5 paginas om door te spitten.
Bvd
[ Voor 12% gewijzigd door SalexSun op 02-08-2024 17:36 ]
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Ik krijg geen CH03 error als ik de spanning van de Waveshare afhaal of als ik deze opnieuw opstart. Het is wel eens voorgekomen, maar dat ligt dan aan Home Assistant. De modbus communicatie is dan verstoord. Na het opnieuw opstarten van de Waveshare is dit dan weer voorbij. Dit is in 2 jaar ca. 3 keer voorgekomen.SalexSun schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 17:33:
@Jojan265 jij hebt toch een waveshare rs485 to ethernet adapter in gebruik icm de Lg warmtepomp?
Ik heb er een klaar liggen om te installeren, maar vroeg me af of de warmtepomp in storing (error 03, communicatiefout uit mn hoofd) gaat wanneer je bijv de voeding van van de waveshare module uitschakelt. Weet je dat toevallig?
Het is misschien al eerder voorbijgekomen, maar als ik zoek op waveshare vind ik alsnog 5 paginas om door te spitten.
Bvd
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Voor het nageslacht een update van onze installatie.
Voorheen was deze aangesloten zonder flex leidingen https://gathering.tweaker...message/77700370#77700370, maar mede vanwege het advies op dit topic is dit nu aangepast. Voorheen knie, nu een krappe bocht met RVS ribbelbuis. De flow is echter geen probleem. Op 100% haalt de 5kW 22l/min (rated 15l/min)
Er zijn meteen afsluiters geplaats om het filter in de warmtepomp makkelijk te kunnen schoonmaken. Ik had ze liever binnen, of aan de ander kant van de flexibele leiding gehad, maar dan zou het teveel werk zijn of het past niet, nu kon het er makkelijk bij.
Het moet nog netjes geïsoleerd worden uiteraard.
:strip_exif()/f/image/9g0ArxJbtEdwv5WzFu0Qmrq9.jpg?f=fotoalbum_large)
Tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om actieve vorstbeveiliging te installeren. Redgrey Sarg-1, https://www.senetic.nl/product/SARG1. Helaas lekt één van de koppelingen dus dat eerst oplossen. Daarna nog elektrisch aansluiten.
Voorheen was deze aangesloten zonder flex leidingen https://gathering.tweaker...message/77700370#77700370, maar mede vanwege het advies op dit topic is dit nu aangepast. Voorheen knie, nu een krappe bocht met RVS ribbelbuis. De flow is echter geen probleem. Op 100% haalt de 5kW 22l/min (rated 15l/min)
Er zijn meteen afsluiters geplaats om het filter in de warmtepomp makkelijk te kunnen schoonmaken. Ik had ze liever binnen, of aan de ander kant van de flexibele leiding gehad, maar dan zou het teveel werk zijn of het past niet, nu kon het er makkelijk bij.
Het moet nog netjes geïsoleerd worden uiteraard.
:strip_exif()/f/image/9g0ArxJbtEdwv5WzFu0Qmrq9.jpg?f=fotoalbum_large)
Tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om actieve vorstbeveiliging te installeren. Redgrey Sarg-1, https://www.senetic.nl/product/SARG1. Helaas lekt één van de koppelingen dus dat eerst oplossen. Daarna nog elektrisch aansluiten.
[ Voor 25% gewijzigd door SalexSun op 05-08-2024 19:48 ]
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Middels Modbus de informatie uit mn LG gehaald. Daarbij constateer ik dat mijn pomp elke 6 uur het tapvat verwarmd. Je ziet ook dat de temperatuur van de outlet mee daalt met de daling van het DHW vat. de sturing is op water en niet op luchttemperatuur.
/f/image/2EwpYqk0h3kC85Thd9IMljrW.png?f=fotoalbum_large)
Als ik dit vergelijk met de installatie van mijn vader (7kw LG), dan verwarmt de pomp elke 12 uur het vat. Hij stuurt op de luchttemperatuur. Dat bespaart ongeveer 2-4kWh per dag lijkt.
/f/image/qxayGCvk6VoUxTIFrLepB313.png?f=fotoalbum_large)
Wat maken jullie op uit deze grafieken?
/f/image/2EwpYqk0h3kC85Thd9IMljrW.png?f=fotoalbum_large)
Als ik dit vergelijk met de installatie van mijn vader (7kw LG), dan verwarmt de pomp elke 12 uur het vat. Hij stuurt op de luchttemperatuur. Dat bespaart ongeveer 2-4kWh per dag lijkt.
/f/image/qxayGCvk6VoUxTIFrLepB313.png?f=fotoalbum_large)
Wat maken jullie op uit deze grafieken?
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Het lijkt alsof het vat van je vader minder warmteverlies heeft dan het jouwe. De helft ongeveer mits de volumes ongeveer gelijk zijn. Maar is lastig te zeggen zonder te weten hoeveel energie er per run ingaat.maomanna schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 10:30:
Middels Modbus de informatie uit mn LG gehaald. Daarbij constateer ik dat mijn pomp elke 6 uur het tapvat verwarmd. Je ziet ook dat de temperatuur van de outlet mee daalt met de daling van het DHW vat. de sturing is op water en niet op luchttemperatuur.
[Afbeelding]
Als ik dit vergelijk met de installatie van mijn vader (7kw LG), dan verwarmt de pomp elke 12 uur het vat. Hij stuurt op de luchttemperatuur. Dat bespaart ongeveer 2-4kWh per dag lijkt.
[Afbeelding]
Wat maken jullie op uit deze grafieken?
Het zou ook nog kunnen dat de temperatuursensor op een andere plek in het vat zit waardoor je een vertekend beeld krijgt
[ Voor 11% gewijzigd door SalexSun op 06-08-2024 10:56 ]
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
iets ander vat, maar de sensor zit bij beide bovenin.
mijn vat staat op zolder (erg warm nu), bij hem in een kast in de slaapkamer.
ik krijg het gevoel dat mijn pomp door zijn gedrag het vat mee afkoelt, met andere woorden, de driewegklep lijkt niet goed aangestuurd te worden. want bij koelen, zie paar pagina's terug, koelt mijn pomp ook het vat mee af.
Edit:
ik heb toen deze driewegklep gekocht
Bij de eigenschappen staat artikelnummer van de leverancier, welke V4044C1312/B is.
Nu zie ik op de site van de leverancier, dat type aansluiting BSPP-INT is, met startpositie poort A gesloten.
Als ik bij de 4044c1034 kijk, die ik type aansluiting SPDT.
Zou dit het dan zijn?!
edit 2: de NBSPP is de schroefdraad en niet de aansluiting zoals de SPDT.
In mijn 1312, daarbij is poort B open en is Poort A dicht als er geen spanning op staat. Bij spanning staat poort A open. Op B zit mijn SWW en op A zit mijnVVW. Zou ik die dan om moeten draaien?
mijn vat staat op zolder (erg warm nu), bij hem in een kast in de slaapkamer.
ik krijg het gevoel dat mijn pomp door zijn gedrag het vat mee afkoelt, met andere woorden, de driewegklep lijkt niet goed aangestuurd te worden. want bij koelen, zie paar pagina's terug, koelt mijn pomp ook het vat mee af.
Edit:
ik heb toen deze driewegklep gekocht
Bij de eigenschappen staat artikelnummer van de leverancier, welke V4044C1312/B is.
Nu zie ik op de site van de leverancier, dat type aansluiting BSPP-INT is, met startpositie poort A gesloten.
Als ik bij de 4044c1034 kijk, die ik type aansluiting SPDT.
Zou dit het dan zijn?!
edit 2: de NBSPP is de schroefdraad en niet de aansluiting zoals de SPDT.
In mijn 1312, daarbij is poort B open en is Poort A dicht als er geen spanning op staat. Bij spanning staat poort A open. Op B zit mijn SWW en op A zit mijnVVW. Zou ik die dan om moeten draaien?
[ Voor 63% gewijzigd door maomanna op 06-08-2024 13:34 ]
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Ik denk inderdaad dat je warmtepomp het SWW vat afkoelt tijdens lopen van de waterpomp.maomanna schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 11:03:toon volledige bericht
iets ander vat, maar de sensor zit bij beide bovenin.
mijn vat staat op zolder (erg warm nu), bij hem in een kast in de slaapkamer.
ik krijg het gevoel dat mijn pomp door zijn gedrag het vat mee afkoelt, met andere woorden, de driewegklep lijkt niet goed aangestuurd te worden. want bij koelen, zie paar pagina's terug, koelt mijn pomp ook het vat mee af.
Edit:
ik heb toen deze driewegklep gekocht
Bij de eigenschappen staat artikelnummer van de leverancier, welke V4044C1312/B is.
Nu zie ik op de site van de leverancier, dat type aansluiting BSPP-INT is, met startpositie poort A gesloten.
Als ik bij de 4044c1034 kijk, die ik type aansluiting SPDT.
Zou dit het dan zijn?!
edit 2: de NBSPP is de schroefdraad en niet de aansluiting zoals de SPDT.
In mijn 1312, daarbij is poort B open en is Poort A dicht als er geen spanning op staat. Bij spanning staat poort A open. Op B zit mijn SWW en op A zit mijnVVW. Zou ik die dan om moeten draaien?
Ik weet niet hoe je de driewegklep op de LG hebt aangesloten. Kun je dit eens uittekenen incl. de veer-retour van de driewegklep? Het lijkt niet helemaal goed te zitten.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Na teleurstellende resultaten met koelen d.m.v. vloerverwaming i.c.m. htv radiatoren in mijn huis met veel glas op het zuiden, heb ik besloten het simpel te houden en een (op een airco lijkende) fancoil op te hangen. Deze zit d.m.v. een T-stuk direct aan de hoofdleidingen van mijn monoblok (ander merk dan LG). Dat stuk is dampdicht geisoleerd en condenseert daarom niet.
Op het moment dat ik (flink) wil koelen zet ik de kogelkranen naar de rest van het CV cicruit dicht en laat de WP enkel de fancoil voeden met water van 5 graden.
Het wordt nu heerlijk koel in huis en ook word de lucht ontvochtigd (slangetje vanaf de fancoil bijgevoegd bij de afvoer van de wasmachine). Ben er erg tevreden mee. Wellicht iets om eens te overwegen voor mensen die veel koelvermogen willen plus de luchtvochtigheid in huis omlaag willen brengen.
Op het moment dat ik (flink) wil koelen zet ik de kogelkranen naar de rest van het CV cicruit dicht en laat de WP enkel de fancoil voeden met water van 5 graden.
Het wordt nu heerlijk koel in huis en ook word de lucht ontvochtigd (slangetje vanaf de fancoil bijgevoegd bij de afvoer van de wasmachine). Ben er erg tevreden mee. Wellicht iets om eens te overwegen voor mensen die veel koelvermogen willen plus de luchtvochtigheid in huis omlaag willen brengen.
Als je een betrouwbare stabiele Home Assistant setup hebt draaien, draait het met die waveshare als een tierelier. Het gaat volgens mij vooral mis als je HA draait op een Raspberry Pi vanaf een SD-kaart bijvoorbeeld. Of een losse PC die niet aan blijft.Jojan265 schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 17:38:
[...]
Ik krijg geen CH03 error als ik de spanning van de Waveshare afhaal of als ik deze opnieuw opstart. Het is wel eens voorgekomen, maar dat ligt dan aan Home Assistant. De modbus communicatie is dan verstoord. Na het opnieuw opstarten van de Waveshare is dit dan weer voorbij. Dit is in 2 jaar ca. 3 keer voorgekomen.
Zelf heb ik het draaien op een Raspberry Pi 4 met een SSD. Home Assistant Core op Raspberry Pi OS Lite. Zo kan ik er bijvoorbeeld ook een MQTT-broker naast draaien en ander eigen geneuzel. Ook nog geen CH03 error gezien.
Ik ben ook wel benieuwd wat er gebeurt als HA helemaal wegvalt. Dan komt er toch ook geen bevraging meer van de modbus-registers? Hetzelfde als dat de Waveshare uit gaat. Maar eens proberen.
Tot nog toe gebruik ik de modbus-connectie alleen nog maar voor monitoring. Dat probeer ik nu eerst op orde te krijgen voordat we straks het stookseizoen in gaan.
Ik heb de handleiding van @Jojan265 gebruikt. De Waveshare heb ik in de binnenunit aan de DIN-rail gehangen. Ik heb een IWT en een 9kW 1 fase versie 44 buitenunit.
De configuration.yaml heb ik wel wat aangepast:
- Standaar recorder tijd voor hoge resolutie data op 30 dagen;
- Geen actieve besturing met automations, alleen monitoring en RMC functionaliteit;
- Modbus sensorwaardes voor fan-speed klopt niet. Dit is een temperatuur van de compressor dacht ik. Zie ook de lijst met modbus-registers;
- Modbus sensorwaardes toegevoegd voor Pipe-out, suction en condensor;
- Scan-intervals iets aangepast. Waardes voor berekenen COP hebben nu dezelfde temporele resolutie;
- "climates:" toegevoegd voor thermostaat-achtige bediening zoals @jschel;
- Een instant COP en COP van afgelopen 24 uur berekenen volgens de notities van@BjornHero. Het elektrische vermogen vanuit een andere sensor (in mijn geval HomeWizard) hernoemd. Het vermogen alleen waarnemen als de waterpomp draait (zoals ook het thermisch vermogen). Helper/Riemann-integral toegevoegd in YAML ipv de grafische interface. Dat maakt het wat meer knip-en-plak;
- Wat commentaar en naamgeving;
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
| recorder: purge_keep_days: 30 modbus: # LG Heatpump - type: tcp host: 192.168.1.220 port: 502 name: "lg_modbus" retry_on_empty: true retries: 10 sensors: ##input - name: lg_error_code scan_interval: 120 address: 0 slave: 1 input_type: input - name: lg_water_inlet_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 15 address: 2 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_water_outlet_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 15 address: 3 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_dhw_water_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 30 address: 5 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_room_air_temp_circuit1 scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 60 address: 7 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_current_flow_rate scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 15 address: 8 slave: 1 unit_of_measurement: l/min input_type: input - name: lg_outdoor_air_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 60 address: 12 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_Pipe_in_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 15 address: 16 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_Pipe_out_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 15 address: 17 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_suction_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 15 address: 18 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_compressor_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 15 address: 19 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_condensor_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 15 address: 20 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: input - name: lg_high_press scale: 0.01 precision: 3 scan_interval: 30 address: 22 slave: 1 unit_of_measurement: Bar input_type: input - name: lg_low_press scale: 0.01 precision: 3 scan_interval: 30 address: 23 slave: 1 unit_of_measurement: Bar input_type: input - name: lg_inverter scale: 1 precision: 0 scan_interval: 30 address: 24 slave: 1 unit_of_measurement: Hz input_type: input ##holding - name: lg_operation_mode scan_interval: 30 address: 0 slave: 1 input_type: holding - name: lg_control_method scan_interval: 30 address: 1 slave: 1 input_type: holding - name: lg_target_temp_circuit1 scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 30 address: 2 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: holding - name: lg_room_air_temp_circuit1_holding scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 30 address: 3 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: holding - name: lg_shift_value_in_auto_mode_circuit1 scan_interval: 30 address: 4 slave: 1 input_type: holding - name: lg_shift_value_in_auto_mode_circuit2 scan_interval: 30 address: 7 slave: 1 input_type: holding - name: lg_dhw_target_temp scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 30 address: 8 slave: 1 unit_of_measurement: °C input_type: holding binary_sensors: ## discrete - name: lg_water_flow_status scan_interval: 15 address: 0 slave: 1 input_type: discrete_input - name: lg_water_pump_status scan_interval: 15 address: 1 slave: 1 input_type: discrete_input - name: lg_compressor_status scan_interval: 30 address: 3 slave: 1 input_type: discrete_input - name: lg_defrosting_status scan_interval: 30 address: 4 slave: 1 input_type: discrete_input - name: lg_dhw_heating_status scan_interval: 30 address: 5 slave: 1 input_type: discrete_input - name: lg_silent_mode_status scan_interval: 30 address: 7 slave: 1 input_type: discrete_input - name: lg_error_status scan_interval: 30 address: 13 slave: 1 input_type: discrete_input switches: ##coil - name: lg_enable_disable_heating/cooling address: 0 slave: 1 write_type: coil verify: - name: lg_enable_disable_dhw address: 1 slave: 1 write_type: coil verify: - name: lg_silent_mode_set address: 2 slave: 1 write_type: coil verify: - name: lg_trigger_desinfection_operation address: 3 slave: 1 write_type: coil verify: - name: lg_emergency_stop address: 4 slave: 1 write_type: coil verify: - name: lg_trigger_emergency_operation address: 5 slave: 1 write_type: coil verify: # THERMOSTATS climates: - name: "Therma V heating/cooling" address: 7 slave: 1 input_type: input max_temp: 40 min_temp: 18 offset: 0 precision: 1 scale: 0.1 target_temp_register: 2 temp_step: 1 temperature_unit: C hvac_mode_register: address: 0 values: state_cool: 0 state_heat: 4 state_auto: 3 - name: "Therma V DHW" address: 5 slave: 1 input_type: input max_temp: 60 min_temp: 40 offset: 0 precision: 1 scale: 0.1 target_temp_register: 8 temp_step: 1 temperature_unit: C template: #LG Heatpump # Energy consumption, production & COP - sensor: #Calculate thermal power from LG-modbus sensorvalues - name: "lg_thermal_power" state: > {% if states('binary_sensor.lg_water_pump_status') == "off" %} {% set lg_thermal_power = 0.0 | float %} {% else %} {% set t1 = states('sensor.lg_water_outlet_temp') | float %} {% set t2 = states('sensor.lg_water_inlet_temp') | float %} {% set f = states('sensor.lg_current_flow_rate') | float %} {% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float %} {% set lg_thermal_power = pwg | float %} {% endif %} {{ lg_thermal_power | float | round(2) }} unit_of_measurement: W state_class: measurement # Rename input for electrical power. Can be HomeWizard, Shelly, Modbus etc. - name: "lg_electrical_power" state: > {% if states('binary_sensor.lg_water_pump_status') == "off" %} {% set lg_electrical_power = 0.0 | float %} {% else %} {% set lg_electrical_power = states('sensor.kwh_meter_5c2faf17366a_active_power') | float %} {% endif %} {{ lg_electrical_power | float | round(2) }} unit_of_measurement: W state_class: measurement # Calculate current COP - name: cop_instant state: > {% if states('binary_sensor.lg_water_pump_status') == "off" %} {% set cop_instant = 0.0 | float %} {% else %} {% set pwe = states('sensor.lg_electrical_power') | float %} {% set pwt = states('sensor.lg_thermal_power') | float %} {% set cop_instant = pwt / pwe | float %} {% endif %} {% if cop_instant > 10.0 %} {% set cop_instant = 0.0 | float %} {% endif %} {% if cop_instant < -10.0 %} {% set cop_instant = 0.0 | float %} {% endif %} {{ cop_instant | float | round(2) }} unit_of_measurement: cop state_class: measurement # Calculate COP over last 24 hours - name: cop24h state: >- {% set pwe = states('sensor.lg_electrical_energy_last24H') | float %} {% set pwt = states('sensor.lg_thermal_energy_last24H') | float %} {% set cop24h = pwt / pwe | float %} {{ cop24h | float | round(2) }} unit_of_measurement: cop sensor: ## LG Heatpump -------- #Cumulatief opgewekte thermische energie - platform: integration source: sensor.lg_thermal_power name: lg_thermal_energy unit_time: h #Cumulatief verbruikte elektrische energie - platform: integration source: sensor.lg_electrical_power name: lg_electrical_energy unit_time: h #Opgewekte thermische energie laatste 24 uur - platform: statistics name: lg_thermal_energy_last24H entity_id: sensor.lg_thermal_energy state_characteristic: change max_age: hours: 24 #sampling_size: 3500 # Sampling Size = 24 * 60 * 60 / <sensor update interval in seconds> #Verbruikte elektrische energy laatste 24 uur - platform: statistics name: lg_electrical_energy_last24H entity_id: sensor.lg_electrical_energy state_characteristic: change max_age: hours: 24 #sampling_size: 3500 # Sampling Size = 24 * 60 * 60 / <sensor update interval in seconds> |
Dit heb ik allemaal vanuit meerdere posts bij elkaar geschraapt. @Jojan265 Kun je je HowTo post nog aanpassen? Misschien dat we het dan kunnen bijwerken met de laatste inzichten en meer plug&pray kunnen maken?
Eventueel alleen een doorverwijzing erbij naar andere posts.
Edit: de COP berekening(en) gaan nog niet helemaal goed. De instant-COP blijft op 0 staan, gemiddelde van afgelopen 24h doet ook nog niks. Kan er mee te maken hebben dat ik eerst 24hr aan fatsoenlijke vermogens waarnemingen nodig heb.
Een forum is wat lastig om dit te documenteren voor het nageslacht. Zoekopdrachten met COP enYAML leveren nog een paar pagina's op


gabbagabbahey
Edit2: Code hierboven aangepast. Ook drukken in Bar met 3 decimalen nu. En instant COP werkt nu
[ Voor 6% gewijzigd door JansenSE op 09-08-2024 09:15 ]
Afgelopen winter periode, zijn wat aanpassingen in het yaml bestand ter sprake gekomen in dit forum. Ik heb een esp32 en het yaml bestand is anders dan bij een waveshare, maar misschien kun je een en ander toch veranderen.JansenSE schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 09:58:toon volledige bericht
[...]
Als je een betrouwbare stabiele Home Assistant setup hebt draaien, draait het met die waveshare als een tierelier. Het gaat volgens mij vooral mis als je HA draait op een Raspberry Pi vanaf een SD-kaart bijvoorbeeld. Of een losse PC die niet aan blijft.
Zelf heb ik het draaien op een Raspberry Pi 4 met een SSD. Home Assistant Core op Raspberry Pi OS Lite. Zo kan ik er bijvoorbeeld ook een MQTT-broker naast draaien en ander eigen geneuzel. Ook nog geen CH03 error gezien.
Ik ben ook wel benieuwd wat er gebeurt als HA helemaal wegvalt. Dan komt er toch ook geen bevraging meer van de modbus-registers? Hetzelfde als dat de Waveshare uit gaat. Maar eens proberen.
Tot nog toe gebruik ik de modbus-connectie alleen nog maar voor monitoring. Dat probeer ik nu eerst op orde te krijgen voordat we straks het stookseizoen in gaan.
Ik heb de handleiding van @Jojan265 gebruikt. De Waveshare heb ik in de binnenunit aan de DIN-rail gehangen. Ik heb een IWT en een 9kW 1 fase versie 44 buitenunit.
De configuration.yaml heb ik wel wat aangepast:Dit heb ik allemaal vanuit meerdere posts bij elkaar geschraapt. @Jojan265 Kun je je HowTo post nog aanpassen? Misschien dat we het dan kunnen bijwerken met de laatste inzichten en meer plug&pray kunnen maken?
- Standaar recorder tijd voor hoge resolutie data op 30 dagen;
- Geen actieve besturing met automations, alleen monitoring en RMC functionaliteit;
- Modbus sensorwaardes voor fan-speed klopt niet. Dit is een temperatuur van de compressor dacht ik. Zie ook de lijst met modbus-registers;
- Modbus sensorwaardes toegevoegd voor Pipe-out, suction en condensor;
- Scan-intervals iets aangepast. Waardes voor berekenen COP hebben nu dezelfde temporele resolutie;
- "climates:" toegevoegd voor thermostaat-achtige bediening zoals @jschel;
- Een instant COP en COP van afgelopen 24 uur berekenen volgens de notities van@BjornHero. Het elektrische vermogen vanuit een andere sensor (in mijn geval HomeWizard) hernoemd. Het vermogen alleen waarnemen als de waterpomp draait (zoals ook het thermisch vermogen). Helper/Riemann-integral toegevoegd in YAML ipv de grafische interface. Dat maakt het wat meer knip-en-plak;
- Wat commentaar en naamgeving;
Eventueel alleen een doorverwijzing erbij naar andere posts.
Zoals je al schrijft is Address 19 , geen FAN speed (rpm).
code:
1
2
3
4
5
| 30017 Pipe in temp [0.1 °C ×10] 30018 Pipe out temp [0.1 °C ×10] 30019 Suction temp [0.1 °C ×10] 30020 INV1 dis. temp [0.1 °C ×10] 30021 HEX temp [0.1 °C ×10] |
Maar is bij mij (esp-yaml) een getal lager:
Inverter aanzuig temp = Inverter suction temp = address: 18
Inverter uitblaas temp = Inverter discharge temp = address: 19
Warmtewisselaar temp = Heat exchanger temp = address: 20
Andere aanpassingen zijn (esp-yaml)
Bij Pipe in en Pipe out - deze kunnen negatief worden en daarom gewijzigd worden naar value_type: S_WORD (signed integer)
Bij HighPress [mBar] en LowPress [mBar] - deze wijken een factor 10 af en daarom zou je [Bar] kunnen kiezen met multiply: 0.01 (waarde ligt dan rond 10,00 Bar = 10000 mBar
Een esp blijft werken als HA uitvalt.
Ik heb bij allen een update_interval van 15sec (maar merk in HA dat het bij enkele wat langer duurt).
Ik heb de namen gewijzigd en een volgorde gemaakt.
Ik kan de esp benaderen via webUI, zie afbeelding
/f/image/1wohtKH3PElo01LYQZ6ATGbK.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 07-08-2024 14:06 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
SalexSun schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 19:44:toon volledige bericht
Voor het nageslacht een update van onze installatie.
Voorheen was deze aangesloten zonder flex leidingen https://gathering.tweaker...message/77700370#77700370, maar mede vanwege het advies op dit topic is dit nu aangepast. Voorheen knie, nu een krappe bocht met RVS ribbelbuis. De flow is echter geen probleem. Op 100% haalt de 5kW 22l/min (rated 15l/min)
Er zijn meteen afsluiters geplaats om het filter in de warmtepomp makkelijk te kunnen schoonmaken. Ik had ze liever binnen, of aan de ander kant van de flexibele leiding gehad, maar dan zou het teveel werk zijn of het past niet, nu kon het er makkelijk bij.
Het moet nog netjes geïsoleerd worden uiteraard.
[Afbeelding]
Tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om actieve vorstbeveiliging te installeren. Redgrey Sarg-1, https://www.senetic.nl/product/SARG1. Helaas lekt één van de koppelingen dus dat eerst oplossen. Daarna nog elektrisch aansluiten.
Jorgeb schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 15:51:
Na teleurstellende resultaten met koelen d.m.v. vloerverwaming i.c.m. htv radiatoren in mijn huis met veel glas op het zuiden, heb ik besloten het simpel te houden en een (op een airco lijkende) fancoil op te hangen. Deze zit d.m.v. een T-stuk direct aan de hoofdleidingen van mijn monoblok (ander merk dan LG). Dat stuk is dampdicht geisoleerd en condenseert daarom niet.
Op het moment dat ik (flink) wil koelen zet ik de kogelkranen naar de rest van het CV cicruit dicht en laat de WP enkel de fancoil voeden met water van 5 graden.
Het wordt nu heerlijk koel in huis en ook word de lucht ontvochtigd (slangetje vanaf de fancoil bijgevoegd bij de afvoer van de wasmachine). Ben er erg tevreden mee. Wellicht iets om eens te overwegen voor mensen die veel koelvermogen willen plus de luchtvochtigheid in huis omlaag willen brengen.