JeroenE schreef op zondag 1 november 2020 @ 07:00:
@
Rommelzolder Bedankt voor het vinden van deze rapporten!
Ik heb er (snel) doorheen gelezen, maar volgens mij staan er alleen cijfers in voor zaken als "Graafwerkzaamheden" of zelfs nog algemener "werkzaamheden". Ik kon nergens vinden dat die waren uitgesplitst op basis van wel of niet betalen van een aansluitvergoeding door de consument.
Dat was nu juist mijn punt: als je hier helemaal geen statistieken van hebt, hoe kan je dan concluderen dat een gasleiding waarbij geen vergoeding wordt betaald veel vaker door graafwerkzaamheden wordt vernield dan een gasleiding waarbij dat wel gebeurd.
Pas als je weet dat dit echt zo is zou je dan nog kunnen gaan onderzoeken waarom dat zo is. Er is nu ook maar een aanname dat dit komt doordat er betaald wordt, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
Een mooi voorbeeldje is dat op dagen waar veel ijs wordt verkocht meer mensen verdrinken dan op dagen dat er minder ijs wordt verkocht. Maar dat wil dus niet zeggen dat de verkoop van ijs zorgt voor meer verdrinkingen!
@
JeroenE
Voor het melden van incidenten met gas wordt door alle netbeheerders van een standaardformulier gebruik gemaakt:
https://www.sodm.nl/melde...n-sodm-en-kiwa-technology
Daar wordt geen mogelijkheid geboden om onderscheid te maken tussen schades aan in bedrijf zijnde aansluitingen en aansluitingen waarvoor geen leveringscontract meer bestaat.
De rapportages van NetbeheerNederland kunnen daardoor dat onderscheid ook niet laten zien.
Er zijn dus geen gegevens uit het verleden. En als die er wel zouden zijn, dan zou het mogelijk aantal incidenten met aansluitleidingen waarvoor geen leveringscontract meer bestaat zodanig klein zijn, dat daar geen fatsoenlijke statistiek op los te laten is.
Dan blijft dus alleen de beoordeling van KIWA over die in opdracht van Liander is gemaakt.
De conclusie van KIWA:
“Voor het “Gasloos” maken van woningen of andere panden is naar de mening van Kiwa, naast het volledig verwijderen van de aansluiting, de veiligheid gewaarborgd indien de aansluitleiding buiten gebruik wordt gesteld conform NEN 7244-7 artikel 5.3, en waarbij de aansluitleiding aan beide uiteinden voorzien wordt van een nietlosneembare eindfitting. “
Dus volledig verwijderen is niet de enige manier waarop de veiligheid – die volgens de netbeheerders anders ernstig in gevaar zou komen – kan worden gewaarborgd.
SodM heeft vervolgens de
voorkeur uitgesproken om voor volledige verwijdering te gaan, maar dat is
geen dwingend opgelegd advies dat voorschrijft dat netbeheerders
altijd de aansluitleiding geheel moeten verwijderen.
Volgens KIWA ontstaat er een risico als een aansluiting niet meer wordt gebruikt, maar wel nog volledig intact tot in de meterkast aanwezig is, in vergelijk met een aansluitleiding waar nog wel vastrecht voor wordt betaald:
“Indien de aansluitleiding verbonden blijft met de hoofdleiding ontstaat er een situatie waarbij zich zowel binnen en/of buiten de gasloze woning gasvoerende leidingen of delen van leidingen bevinden. Hierbij is sprake van een onduidelijke situatie, men1) verwacht immers geen gasvoerende leidingen in of naar een gasloze woning. Indien de bewoner niet is bedacht op de aanwezigheid van gasvoerende leidingen, kan onzorgvuldig handelen door de bewoner of derden leiden tot beschadiging van de aansluitleiding of andere componenten. Het gas dat als gevolg van deze beschadiging vrijkomt kan leiden tot brand of explosie met materiele schade en/of letsel tot gevolg. Daarnaast kan corrosie/ veroudering van de gasvoerende aansluitleiding of andere componenten leiden tot gaslekkage. In een gasloze woning zal men niet bedacht2) zijn op gaslekkage, hetgeen kan leiden tot gevaarlijke situaties.
Kiwa is daarom van mening dat bij de optie voor het Gasloos maken van een woning, waarbij de aansluitleiding verbonden blijft met de hoofdleiding, het veiligheidsniveau niet gelijkwaardig is aan het veiligheidsniveau in de aangesloten situatie. De veiligheid is niet gewaarborgd.”
Ad 1): Wie is “men”? Bovendien wordt verderop geschreven “…..kan onzorgvuldig handelen …..”, maar ja, onzorgvuldig handelen wordt niet voorkomen omdat er vastrecht wordt betaald.
Of er nu een gascontract is of niet , ingeval van onzorgvuldig handelen kunnen er altijd ongelukken ontstaan. Dit suggereert, dat huiseigenaren of aannemers/gravers bij het tegenkomen van een gasleiding zomaar die leiding gaan doorzagen of uit de grond trekken. Maar dat kan in de situatie dat vastrecht wordt betaald net zo goed gebeuren.
Ad 2): wat is er dan gebeurd met het toevoegen van een tetrahydrothiofeen aan aardgas?
Deze onplezierig ruikende stof wordt nu juist aan aardgas toegevoegd, zodat al bij hele kleine lekkages een sterke geur wordt waargenomen. En vervolgens bel je het alarmnummer van de netbeheerder dat je een gaslucht ruikt. Ook daar zie ik geen verschil dat afhankelijk zou zijn van wel of niet vastrecht betalen.
Vervolgens wordt door de KIWA geconcludeerd, dat het (naar mijn idee zeer geringe ) verschil tussen beide situaties maar één conclusie kan opleveren: alleen verwijderen, of tweezijdig afkoppelen en dan afdoppen is afdoende.
KIWA verzuimt echter vooraf te beschrijven, welke minimaal niveau van veiligheid moet worden bereikt. Wellicht dat zowel de aansluitleiding met gascontract als die zonder beide voldoen aan dat minimum niveau, zelfs al zou de tweede als net iets minder veilig worden beoordeeld.
Daarnaast verzuimd KIWA mee te nemen, dat het individueel verwijderen van gasaansluitingen ook risico’s met zich mee brengt. Je gaat immers een bestaande – en “dus” veilige situatie veranderen.
Ten eerste kunnen er bij die werkzaamheden fouten worden gemaakt die onmiddellijk tot een ongeluk leiden.
Ten tweede blijkt uit de rapportages van NetbeheerNederland, dat ca 16% van de ruim 13.000 storingen in 2019 wordt veroorzaakt door aanlegfouten in het verleden. Bij individueel verwijderen wordt een bestaande situatie veranderd, waarbij dus ook aanlegfouten kunnen worden gemaakt die pas later tot storingen leiden. Denk aan verkeerde montage of verborgen fabrieksfouten in toegepaste materialen. Dan heb je dus een veilige situatie omgezet naar een onveilige.
Sinds 2006 een warmtepomp met gesloten bodemsysteem, sinds midden 2019 6,6 kW panelen ZO, 3,2 kW panelen Z