Eerst gsm-r-masten voorzien. Dan de dekking testen met allerhande materieel. Op HSL4 had Thalys bijvoorbeeld geen problemen. Testen bij de aanleg waren ook gedaan met een thalysstel. Komt de Fyra daar rijden, verliest die constant de connectie met het RBC.
Aanpassingen doorvoeren in de interlocking. Voorbeeldje van bij ons op L12 : overwegen die in alarm komen, deden vroeger de seinen sluiten die toegang gaven tot deze overweg. Met level 2 wordt via het RBC de MA geannuleerd voor treinen rijdend naar die overweg.
Het personeel op het seinhuis moet ook anders gaan denken. Met ETCS "kijkt" een trein 3 tot 7 secties verder. (De Belgische) Laterale seininrichting kijkt maximum 2 seinen verder.
Volgende seinbeelden laten doorrit toe en geven info over het volgende sein.
• Groen = volgend sein laat doorrit toe zonder snelheidsvermindering.
• Dubbel geel = volgend sein is een rood sein (eventueel gecombineerd met wit of overschrijdingslicht), of weet niet wat volgend sein kan geven.
• Groen-geel horizontaal = volgend sein laat doorrit toe met snelheidsvermindering. Dit sein kan dan groen of dubbel geel zijn.
• Groen-geel verticaal = volgend sein is groen-geel horizontaal, maar op een afstand die kleiner is dan de aankondigingsafstand die nodig is om te voldoen aan de snelheidsvermindering.
Kan je dat even toelichten?
[
Voor 6% gewijzigd door
Arator op 06-04-2023 19:52
]