Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies

Pagina: 1 ... 38 ... 45 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • robbbosman75
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 05-05 09:46
Ik denk idd dan dat dat het probleem is, door het ontkoppelen van het systeem gaat hij hier vrij snel boven de 15 l/min. De pomp in de daikin hoeft maar 1 m 22mm met 2 bochten te overwinnen. Het systeem is daardoor wel lekker stil 😁

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 21:46

dbzfan

Nee.

arnoldniessen schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 19:28:
[...]


Dat hij zoveel gebruikt komt omdat je stooklijn zo hoog staat, waardoor je systeem te veel wamte produceert, en regelmatig stopt en weer start.

Stel dat na een stop de radiatoren afkoelen tot 25C, en je stooklijn vraagt 35C of meer (instelling [1-03] = 35C bij buitentemperatuur [1-01] = 15), dan mag de WP dT=10C * 14 L/min * 0.7 = 9.8kW produceren. Hij moduleert wel het compressorvermogen om het AWT-doel te halen, maar zodanig dat hij 35C maakt door 9.8kW warmte te produceren (wat bij dit weer ongeveer het max is als je de 8kW versie hebt). Geen wonder dat hij dan 2kW verbruikt. Hij moduleert de AWT temperatuur zelf niet omdat je dat nu (terecht) nog uit hebt staan ([8-05]=0).

Advies: stel [1-03] zo laag mogelijk in, maar niet lager dan het punt waar je systeem niet door de opstart heenkomt. Vaak is dat zo'n 28-30C. Pas [1-01] zo nodig aan, waarschijnlijk kan die iets lager. Als het goed is zal de kamertemperatuur dan niet of nauwelijks meer toenemen als de WP draait. Daarna (en niet eerder, anders zie je niet wat je doet) kun je kamermodulatie aanzetten, om te proberen niet tegen de hysterese-grenzen 20.0/21.0 aan te lopen.
Vandaag de temperaturen van de stooklijn aangepast naar 28gr (1-03). En 40gr maximum. Hij heeft nu bijna de hele dag lopen stoken en heb bijna 25kwu verbruikt vandaag 😱 zou het komen door het 100l buffervat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:35
dbzfan schreef op zondag 3 november 2024 @ 18:37:
Vandaag de temperaturen van de stooklijn aangepast naar 28gr (1-03). En 40gr maximum. Hij heeft nu bijna de hele dag lopen stoken en heb bijna 25kwu verbruikt vandaag 😱 zou het komen door het 100l buffervat?
Een buffervat van 100L eenmalig opwarmen naar 28C kost lang niet zo veel (ca 1kWh), en het verlies bij die temperatuur is ook niet zo groot (1-2kWh?). Heeft de WP wel rustig doorgedraaid op laag vermogen? Of 25kWh veel is hangt helemaal af van je huis - wat was je jaarlijkse gasverbruik vroeger?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 21:46

dbzfan

Nee.

arnoldniessen schreef op zondag 3 november 2024 @ 18:58:
[...]


Een buffervat van 100L eenmalig opwarmen naar 28C kost lang niet zo veel (ca 1kWh), en het verlies bij die temperatuur is ook niet zo groot (1-2kWh?). Heeft de WP wel rustig doorgedraaid op laag vermogen? Of 25kWh veel is hangt helemaal af van je huis - wat was je jaarlijkse gasverbruik vroeger?
Hij heeft wel stabiel gedraaid ja. Niet echt op laag vermogen .. steeds boven de 1500kwu...Zodra de gewenste temperatuur bereikt is gaat hij niet op een lager pitje verwarmen. Gasverbruik weet ik niet, zijn pas verhuisd naar dit huis.. eigenlijk verwarmen we alleen de benedenverdieping, die is 90m2. Tweekapper met hr++ glas ..

[ Voor 9% gewijzigd door dbzfan op 03-11-2024 20:11 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:35
dbzfan schreef op zondag 3 november 2024 @ 19:13:
Hij heeft wel stabiel gedraaid ja. Niet echt op laag vermogen .. steeds boven de 1500kwu...Zodra de gewenste temperatuur bereikt is gaat hij niet op een lager pitje verwarmen.
Zo werkt hij ook niet - daar is kamermodulatie voor. Maar zo te horen stijgt de temperatuur relatief snel, dus is 28C te veel met dit weer. Je kunt beter eerst uitzoeken hoe laag je kunt gaan, maar ga nooit onder de 25C, dan gaat hij namelijk gas stoken.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:53
dbzfan schreef op zondag 3 november 2024 @ 18:37:
[...]


Vandaag de temperaturen van de stooklijn aangepast naar 28gr (1-03). En 40gr maximum. Hij heeft nu bijna de hele dag lopen stoken en heb bijna 25kwu verbruikt vandaag 😱 zou het komen door het 100l buffervat?
Mijn verbruik was vandaag ook > 25 kWh, normaal bij deze temperatuur en in het zuiden vrijwel geen zon. Inderdaad veel meer dan de afgelopen dagen.
Mijn stooklijn begint bij 25 graden en dat werkt hier goed. De WP heeft er de hele dag over gedaan, in één run, om van 19,5 naar 20,5 graden te gaan. Vermogen steeds rond de 600-800 W.

[ Voor 16% gewijzigd door jdbiggelaa op 03-11-2024 22:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Berketoni
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 19-11-2024
De kamerthermostaathysterese (9-0C) staat standaard op 1 graad. Dus -0,5 en +0,5 bepalen aan en uitschakelen van pomp. Schijnbaar met stappen van 0,5 te verhogen tot max 6, maar heeft iemand ooit geprobeerd om een waarde van 0,6 in te stellen? (Lukt niet via installatiemenu, maar wellicht via de koppeling die een aantal personen gemaakt hebben)

[ Voor 95% gewijzigd door Berketoni op 04-11-2024 00:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 21:46

dbzfan

Nee.

jdbiggelaa schreef op zondag 3 november 2024 @ 22:46:
[...]

Mijn verbruik was vandaag ook > 25 kWh, normaal bij deze temperatuur en in het zuiden vrijwel geen zon. Inderdaad veel meer dan de afgelopen dagen.
Mijn stooklijn begint bij 25 graden en dat werkt hier goed. De WP heeft er de hele dag over gedaan, in één run, om van 19,5 naar 20,5 graden te gaan. Vermogen steeds rond de 600-800 W.
Hoe kan het dat hij op zo'n mooi laag vermogen warm stookt? En niet zoals bij mij met 1500-2000 watt? Jij wel kamermodulatie aanstaan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 17:47
dbzfan schreef op maandag 4 november 2024 @ 20:43:
[...]


Hoe kan het dat hij op zo'n mooi laag vermogen warm stookt? En niet zoals bij mij met 1500-2000 watt? Jij wel kamermodulatie aanstaan?
Hier vandaag tot nu toe 15kW verbruikt vanaf vannacht 00:01 uur.
Constant verbruik zo rond de 580 watt nu.

Heb jij een aparte meter op je warmtepomp?
En gebruik je de daikin controller (het vierkante kastje/display) als kamerthermostaat?
Of gebruik je deze om de awt te regelen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pistash
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 26-08 08:14
Hier (zuiden) vandaag zo’n 6 kwh. Met deze temperaturen staat de wp ‘s nachts uit. Dat scheelt een boel natuurlijk.

Tussen 0800 en 2200 staat de thermostaat op 19,5 graden. En dat is 1 lange run op 26 graden aanvoer. Resulteert in +- 375 watt verbruik.

Wij boeten dus wel in op comfort momenteel vandaar het lage verbruik. ‘S ochtends is het binnen 17,5-18 graden. Binnenkort gaan we weer over op het winterprogramma wat betekent 24/7 op 19,5. Dan zal het verbruik ook flink toenemen en meer in lijn zijn met de cijfers hierboven.

[ Voor 35% gewijzigd door Pistash op 04-11-2024 21:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 21:46

dbzfan

Nee.

Flappie schreef op maandag 4 november 2024 @ 20:58:
[...]


Hier vandaag tot nu toe 15kW verbruikt vanaf vannacht 00:01 uur.
Constant verbruik zo rond de 580 watt nu.

Heb jij een aparte meter op je warmtepomp?
En gebruik je de daikin controller (het vierkante kastje/display) als kamerthermostaat?
Of gebruik je deze om de awt te regelen?
Gebruik gewoon de daikin controller ja...

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Nu online
Gisteren, 3 november, 6 kWh verbruik in één lange run. Huis uit 1984 van 100m2 met enkel radiatoren. WP draait dan 24 uur continu op 167 Watt.
Stook weersafhankelijk en binnen is het 20°. AWT is 31° met een deltaT van 3°.

Is wel de kleinste Daikin Monoblock 4kW EJHA04AV3. Wordt als hybride verkocht, maar ik heb de CV eruit gegooid en ben van het gas af. Ik gebruik hem dus als Full Electric. SWW gaat met een losse wpb.

[ Voor 3% gewijzigd door Pim57 op 04-11-2024 23:09 ]

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:53
dbzfan schreef op maandag 4 november 2024 @ 20:43:
[...]


Hoe kan het dat hij op zo'n mooi laag vermogen warm stookt? En niet zoals bij mij met 1500-2000 watt? Jij wel kamermodulatie aanstaan?
Dit lage vermogen was in de middag. Bij het dalen van de buitentemperatuur regelt de buitenthermostaat een hogere watertemperatuur. En daardoor stijgt in de avond -en ochtend- ook het vermogen naar 1.500-1600W bij de lage buitentemperaturen die we nu zien. Op het moment van schrijven, half twee met een zonnetje, gebruikt de WP 770W. Totaal vandaag tot nu toe 10 kW.

[ Voor 9% gewijzigd door jdbiggelaa op 05-11-2024 13:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:53
Pistash schreef op maandag 4 november 2024 @ 21:06:
Hier (zuiden) vandaag zo’n 6 kwh. Met deze temperaturen staat de wp ‘s nachts uit. Dat scheelt een boel natuurlijk.

Tussen 0800 en 2200 staat de thermostaat op 19,5 graden. En dat is 1 lange run op 26 graden aanvoer. Resulteert in +- 375 watt verbruik.

Wij boeten dus wel in op comfort momenteel vandaar het lage verbruik. ‘S ochtends is het binnen 17,5-18 graden. Binnenkort gaan we weer over op het winterprogramma wat betekent 24/7 op 19,5. Dan zal het verbruik ook flink toenemen en meer in lijn zijn met de cijfers hierboven.
Mooi laag verbruik bij deze lage kamertemperatuur, maar ik zou hier in huis oorlog krijgen 😊
We leveren niet in op comfort en dat kost natuurlijk meer energie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • artstam
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 04-06 18:44
Ik start de WP altijd om 08:00 op. Toen het niet zo koud was start die op volgens de stooklijn met een AWT van 26 graden . Nu het kouder is de start met een AWT van 31 graden. Maar het probleem is dat hij dan blijft pendelen. Pas als ik de AWT terugbreng naar 27 graden loopt alles weer ok. Overigens spelen het eerste uur ook de defrosts een rol.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YG1Srfnb30rI83cJBhSQ5khxhZo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/bSFbhpe6xzmjH87RmFAxSGdJ.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AleeRa8IbmBGPg8daD_n4kpp9gw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/oYd3gYZ4TUnfUtLXlFGGFXMn.png?f=user_large

Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3 (J036339), EHYBH08AAV32 (3122556), Intergas NHYKOMB33AA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20-07 10:22
Pim57 schreef op maandag 4 november 2024 @ 23:08:
Gisteren, 3 november, .......WP draait dan 24 uur continu op 167 Watt.
Stook weersafhankelijk en binnen is het 20°. AWT is 31° met een deltaT van 3°.
.......
@Pim57 kloppen deze getallen ?
Ik kan me voorstellen dat je met een AWT=31 een delta T van 3 grd kan halen.
Met deze delta T draait de WP mooi regelmatig.
Maar ik kan me niet voorstellen dat je met 167 W de watertemperatuur kan opkrikken met drie graden van 28 naar 31.
Of je moet maar een radiator hebben.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Nu online
Leif schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 14:46:
[...]

@Pim57 kloppen deze getallen ?
Ik kan me voorstellen dat je met een AWT=31 een delta T van 3 grd kan halen.
Met deze delta T draait de WP mooi regelmatig.
Maar ik kan me niet voorstellen dat je met 167 W de watertemperatuur kan opkrikken met drie graden van 28 naar 31.
Of je moet maar een radiator hebben.
Ik heb 4 radiatoren beneden altijd open staan. En die 167 Watt is het elektrisch opgenomen vermogen.

Met deze temperaturen haal ik een cop >= 6, dus zeg maar zo’n 1 kW thermisch vermogen.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • artstam
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 04-06 18:44
Voor de duidelijkheid de grafiekjes iets aangepast: Om 8 uur de wp aangezet met setpoint 32 graden. De eerste 5 spikes van 8:15, 8:45, 9:15, 9:50 en 11:10 zijn defrosts. Om 13:00 heb ik de AWT verlaagd naar 28 graden en het systeem wordt gelijk rustig, daarna in stappen weer naar 32 zonder probleem.
Ik heb vloerverwarming en twee oude radiatoren op de 1ste verdieping. Ook een buffervat van 20 liter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JUZneUSl8hgea9--4wERAlNXoN4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/frgujESohnCvDP9LnxQ5dkq2.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ciCIwcxXYTjEa3D4Y-WkSCiu0M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tu42eE4L0x7tBS1kcxeZlj8v.png?f=fotoalbum_large

Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3 (J036339), EHYBH08AAV32 (3122556), Intergas NHYKOMB33AA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:35
Pim57 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 15:18:
Ik heb 4 radiatoren beneden altijd open staan. En die 167 Watt is het elektrisch opgenomen vermogen.

Met deze temperaturen haal ik een cop >= 6, dus zeg maar zo’n 1 kW thermisch vermogen.
167W is heel mooi, tot nu niet lager gezien dan 240W op een 8kW model.

Maar bij dT=3 en 1kW zou je maar 5L/min hebben, kan jouw unit dat? Met mooi weer en laag vermogen haal ik ook COPs ruim boven de 6, maar voor 10L/min dT=3 (2kW) zou je COP=12 moeten halen, dat zie ik hier niet.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Nu online
arnoldniessen schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 17:01:
[...]


167W is heel mooi, tot nu niet lager gezien dan 240W op een 8kW model.

Maar bij dT=3 en 1kW zou je maar 5L/min hebben, kan jouw unit dat? Met mooi weer en laag vermogen haal ik ook COPs ruim boven de 6, maar voor 10L/min dT=3 (2kW) zou je COP=12 moeten halen, dat zie ik hier niet.
Klopt, ik heb de radiatoren dan ook waterzijdig ingeregeld op een dT=3. En zoals al eerder gemeld de pompsnelheid minimaal (50%) gezet.

Afgelopen winter flink aan het meten en tweaken geweest, met dank aan de P1P2MQTT bridge en dit forum. _/-\o_
Resultaat is een optimaal functionerende wp. Loopt nu al weer 72 uur aan één stuk zonder start/stop. :)

In mijn situatie merkte ik dat de Daikin niet zo goed kan regelen als je hem de controle geeft over de pomp- én compressor snelheid. Het systeem vliegt dan toch af en toe uit de bocht. Met als resultaat dat de compressor afslaat en weer opnieuw start.
Dat stoppen en starten geeft een 20% slechter rendement.

Nu met slechts één parameter (compressor snelheid) regelt de Daikin goed. Al hoewel hij af en toe nog vreemd gedrag vertoont. Zoals de watertemperatuur ineens omhoog of omlaag en dan na 5 minuten weer terug naar wat het was. Heb nog niet kunnen vinden wat de aanleiding daarvoor zou kunnen zijn. 8)7

Hieronder drie voorbeelden van zo’n dwaze actie vandaag….. Nergens voor nodig, maar gelukkig blijft de wp nu wel doorlopen.
Hij regelt de dT keurig binnen 0,2° op 3°, en dan krijgt ie het ineens op z’n heupen. Wie het weet mag het zeggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6S0VsuE0SivXJSiBaOHs7Lw2bnI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lMlQlsNFSMRwWDej569BqtQt.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door Pim57 op 05-11-2024 23:12 ]

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20-07 10:22
@arnoldniessen en @Pim57 ,
Hebben jullie het over dezelfde WATTs.
Is in de 167 W ook de pomp verdisconteerd ?
Is in de 250 W ook de pomp verdisconteerd ?
Normaal besteden we daar niet zo veel aandacht aan.
Maar bij zulke lage wattages wordt dat wel belangrijk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Nu online
Leif schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 22:45:
@arnoldniessen en @Pim57 ,
Hebben jullie het over dezelfde WATTs.
Is in de 167 W ook de pomp verdisconteerd ?
Is in de 250 W ook de pomp verdisconteerd ?
Normaal besteden we daar niet zo veel aandacht aan.
Maar bij zulke lage wattages wordt dat wel belangrijk
Bij mij bestaat de 167 Watt uit 10 W electronica + 20 W pomp + 137 W compressor.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:35
Leif schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 22:45:
@arnoldniessen en @Pim57 ,
Hebben jullie het over dezelfde WATTs.
Is in de 167 W ook de pomp verdisconteerd ?
Is in de 250 W ook de pomp verdisconteerd ?
Normaal besteden we daar niet zo veel aandacht aan.
Maar bij zulke lage wattages wordt dat wel belangrijk
Hier ook. Van de 250W gaat 21W naar de binnen-unit (vermoedelijk 12W elektronica en 9W circulatiepomp). De buiten-unit verbruikt dus 229W, waarvan vermoedelijk <10W elektronica.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:24

arnova

weet veel, maar niet alles

artstam schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 13:44:
Ik start de WP altijd om 08:00 op. Toen het niet zo koud was start die op volgens de stooklijn met een AWT van 26 graden . Nu het kouder is de start met een AWT van 31 graden. Maar het probleem is dat hij dan blijft pendelen. Pas als ik de AWT terugbreng naar 27 graden loopt alles weer ok. Overigens spelen het eerste uur ook de defrosts een rol.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dat is toch wel weer iets merkwaardigs van de Daikin: Pendelen oplossen door je AWT juist te verlagen (ipv. verhogen). Dat gaat toch wel een beetje tegen alle natuurwetten in...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iWalter
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 08-09 19:49
Hallo Forum,

Half September is er hier een 8 kW Daikin/intergas hybride waterpomp geinstalleerd. Helaas werkt dit tot op heden nog niet helemaal zoals het zou moeten.
Ik heb radiatoren en het huis is redelijk geisoleerd.
Omdat er geen draad meer naar boven loopt, gebruikte ik voorheen een honeywell evohome, en dat werkte naar tevredenheid.
Volgens de installateur kon die combinatie niet meer en was ik genoodzaakt om de Daikin aan te sturen met een draadloze thermostaat EKRTRB met de bijbehorende module. En deze combinatie werkt ronduit slecht. Overdag heb ik een ingestelde temperatuur van 21.5 C en 's nachts 20.5C. De ingestelde temperaturen werden nog nooit gehaald. Met altijd een verschil van minimaal 1C tot 2C. Raar is dat de temperatuur niet gehaald wordt, maar dat te radiatoren bijna niet warm zijn. Maar dat er ook geen gas bijgestookt word om de temperatuur te halen.
Nu het 's nacht kouder is zie ik ineens wel dat er +/- 4 m3 gebruikt is om de nachttemperatuur te halen. Wat niet lukt. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Sinds de installatie volg ik deze draad en heb inmiddels ook de stooklijn wat aangepast. En nu wilde ik de instellingen van Heattransformers toepassen. Maar daarbij heb ik wel een paar vragen.
1. Code 05-00 stond op 1 en hoefde ik niet te wijzigen. en 05-01 heb ik nu op -1C gezet.
2. Om CV ketel Aan temperatuur te wijzigen moet ik code C-03 wijzigen, En code C-0a moet ik 1 komen. Maar ik heb geen idee waar ik die instellingen kan vinden.
3. Heeft iemand instellingen voor de stooklijn in een vergelijkbare situatie?
4. Blijkbaar kan de Evohome wel werken met een module. Iemand die hier ervaring mee heeft?
5. Tijden het aanpassen heb ik waarschijnlijk bij 03-00 en/of 03-01 iets gewijzigd. Zie foto. Weet iemand de originele instelling?
Mijn dank is alvast groot.:)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hVa8bjKMjFus_QahFjnQRIDFqlQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nN9PJeD5qN93lcUL2OfSWkrt.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:24

arnova

weet veel, maar niet alles

iWalter schreef op woensdag 6 november 2024 @ 12:55:
Hallo Forum,

Half September is er hier een 8 kW Daikin/intergas hybride waterpomp geinstalleerd. Helaas werkt dit tot op heden nog niet helemaal zoals het zou moeten.
Ik heb radiatoren en het huis is redelijk geisoleerd.
Omdat er geen draad meer naar boven loopt, gebruikte ik voorheen een honeywell evohome, en dat werkte naar tevredenheid.
Volgens de installateur kon die combinatie niet meer en was ik genoodzaakt om de Daikin aan te sturen met een draadloze thermostaat EKRTRB met de bijbehorende module. En deze combinatie werkt ronduit slecht. Overdag heb ik een ingestelde temperatuur van 21.5 C en 's nachts 20.5C. De ingestelde temperaturen werden nog nooit gehaald. Met altijd een verschil van minimaal 1C tot 2C. Raar is dat de temperatuur niet gehaald wordt, maar dat te radiatoren bijna niet warm zijn. Maar dat er ook geen gas bijgestookt word om de temperatuur te halen.
Nu het 's nacht kouder is zie ik ineens wel dat er +/- 4 m3 gebruikt is om de nachttemperatuur te halen. Wat niet lukt. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Sinds de installatie volg ik deze draad en heb inmiddels ook de stooklijn wat aangepast. En nu wilde ik de instellingen van Heattransformers toepassen. Maar daarbij heb ik wel een paar vragen.
1. Code 05-00 stond op 1 en hoefde ik niet te wijzigen. en 05-01 heb ik nu op -1C gezet.
2. Om CV ketel Aan temperatuur te wijzigen moet ik code C-03 wijzigen, En code C-0a moet ik 1 komen. Maar ik heb geen idee waar ik die instellingen kan vinden.
Volgens mij heb je C-03 alleen nodig wanneer je een niet Intergas ketel hebt. En aangezien je het over een Daikin/Intergas hybride hebt, denk ik dat je niets met C-03 hoeft te doen. Code C-0A staat gewoon in het overzicht van alle instellingen waar je een screenshot van hebt gestuurd. Maar waarom wil je die aanpassen? In de meeste gevallen doet die functie nl. niet zoveel ("Snel verwarmen").
4. Blijkbaar kan de Evohome wel werken met een module. Iemand die hier ervaring mee heeft?
In principe kan je de Daikin/Intergas met elke willekeurige kamerthermostaat gebruiken, dus ook Evohome. Slecht advies van je installateur dus. Overigens mis je dan wel de mogelijkheid voor kamermodulatie. Je moet dan wel de "wall-unit" van de Daikin naast je ketel plaatsen en wat instellingen aanpassen.
5. Tijden het aanpassen heb ik waarschijnlijk bij 03-00 en/of 03-01 iets gewijzigd. Zie foto. Weet iemand de originele instelling?
Kan je allemaal achterin de installateursmanual vinden: Default 3-00 = 1, 3-01 = 0

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 14:09
Pim57 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 15:18:
[...]

Ik heb 4 radiatoren beneden altijd open staan. En die 167 Watt is het elektrisch opgenomen vermogen.

Met deze temperaturen haal ik een cop >= 6, dus zeg maar zo’n 1 kW thermisch vermogen.
Dat zijn wel echt bizar lage vermogens. Kan aan de aanvoertemperatuur liggen, maar hier zie ik overal en altijd tussen de 600 en 700w. Wat doe jij beter wat ik fout doe?

Cash is king.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Nu online
mk1992 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 14:44:
[...]


Dat zijn wel echt bizar lage vermogens. Kan aan de aanvoertemperatuur liggen, maar hier zie ik overal en altijd tussen de 600 en 700w. Wat doe jij beter wat ik fout doe?
Ik weet niet of je wat verkeerd doet, maar ik bof gewoon dat die kleinste Daikin (4kW monoblock) zo belachelijk ver terug kan moduleren.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 14:09
Pim57 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 18:27:
[...]

Ik weet niet of je wat verkeerd doet, maar ik bof gewoon dat die kleinste Daikin (4kW monoblock) zo belachelijk ver terug kan moduleren.
Heb dezelfde, maar wel in een huis uit 59 én warmte die door een mengverdeler de vloer in wordt gestuurd (I know, I know).
Zou ooit wel aan stooklijnen willen beginnen maar wat ik hier lees gaat me veelal boven de pet.

Cash is king.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 17:47
De monoblock kan volgens mij inderdaad verder terugmoduleren.

De 8kW split units hebben volgens mij een minimaal gebruik van rond de 250 watt op het laagste vermogen. Dacht dat de 4kW split ongeveer hetzelfde doet wat betreft minimum vermogen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Nu online
mk1992 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 18:58:
[...]


Heb dezelfde, maar wel in een huis uit 59 én warmte die door een mengverdeler de vloer in wordt gestuurd (I know, I know).
Zou ooit wel aan stooklijnen willen beginnen maar wat ik hier lees gaat me veelal boven de pet.
Je zegt het zelf al, zo’n mengverdeler is echt een efficiency killer.

En wellicht heeft jouw woning 3~3,5 kW warmteverlies op deze dagen. Dan zit er weinig anders op dan 3~3,5 kW warmte in je huis te pompen. Dat is met een cop van 5 dan 600-700 Watt elektrisch.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vakantieman
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 07-08 00:13
Ook ik ben de gelukkige eigenaar van een 4kW Intergas/Daikin combinatie. Gezien we toch wel wat opstartproblemen hebben zit ik met een aantal vragen. De combinatie gebruiken we om de begane grond van ons jaren 70 huis te verwarmen. We hebben vloerverwarming en een pomp die het aanvoer/retourwater mengt voordat het de vloer in gaat. Nu hadden we na installatie het probleem dat het niet warm genoeg werd in ons huis, na het wijzigen van enkele instellingen gaat het beter. Desondanks ging het van de week mis en vond ik de warmtepomp 's ochtends in deze staat:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l0PTWnYccE_DKnbUfUN6fYOV1yU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hpDAVh0uRI0pTyqS8psN99YW.jpg?f=fotoalbum_large

Gisteren is de installateur langs geweest en die heeft de instellingen C-03 gewijzigd naar 7 en 5-01 naar 12. Hierna moest de warmtepomp uit en volledig ontdooien en na ontdooien kon ik hem weer starten. De warmtepomp zou het nu moeten doen tot 7 graden en daarna zou de Intergas ketel het over moeten nemen. Vandaag zag ik dit niet gebeuren, ondanks een buitentemp van 5 graden bleef de warmtepomp 'gewoon' verwarmen. De sessie van gisterenavond van 19 graden naar 21 graden vandaag duurde zo'n 21 uur met een gemiddeld verbruik van 0,89Kwh per uur.

Dan mijn vragen:

1. Het bevriezen zoals op de foto lijkt mij een defect want dit is wel erg extreem, hebben andere ervaring of dit normaal is of dat dit inderdaad een defect is?
2. Ik heb de AWT instelling actief met -10 (55 graden) tot 15 (27 graden). Hierover heb ik de volgende vragen:
2.a Kan de warmtepomp uberhaupt tot bijvoorbeeld 40 graden aanvoer komen? mijn ervaring tot nu toe is dat hij dit namelijk niet haalt?
2.b Wat is jullie inziens het beste qua verwarmen, kort en warmer of juist langer verwarmen op een lagere temperatuur?
3. Is dit gemiddelde van 0,89Kwh acceptabel voor het verwarmen van bij een buitentemp van ongeveer 6 graden en een aanvoertemperatuur richting de vloerverwarming van 34 graden?
4. Ik merk dat de Daikin thermostaat pas stopt wanneer hij 0,5 graad warmer heeft verwarmt dan de gewenste temperatuur en pas weer begint als het 0,5 graden onder de gewenste temperatuur is, is dit normaal of een verkeerde instelling?
5. Er wordt hier in veel berichten gesproken over (kamer)modulatie, kan iemand mij uitleggen wat hiermee bedoeld wordt?

Een hoop vragen en hopelijk weet iemand mij hier weer iets wijzer te maken.. :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Nu online
vakantieman schreef op donderdag 7 november 2024 @ 20:36:
Ook ik ben de gelukkige eigenaar van een 4kW Intergas/Daikin combinatie. Gezien we toch wel wat opstartproblemen hebben zit ik met een aantal vragen. De combinatie gebruiken we om de begane grond van ons jaren 70 huis te verwarmen. We hebben vloerverwarming en een pomp die het aanvoer/retourwater mengt voordat het de vloer in gaat. Nu hadden we na installatie het probleem dat het niet warm genoeg werd in ons huis, na het wijzigen van enkele instellingen gaat het beter. Desondanks ging het van de week mis en vond ik de warmtepomp 's ochtends in deze staat:

[Afbeelding]

Gisteren is de installateur langs geweest en die heeft de instellingen C-03 gewijzigd naar 7 en 5-01 naar 12. Hierna moest de warmtepomp uit en volledig ontdooien en na ontdooien kon ik hem weer starten. De warmtepomp zou het nu moeten doen tot 7 graden en daarna zou de Intergas ketel het over moeten nemen. Vandaag zag ik dit niet gebeuren, ondanks een buitentemp van 5 graden bleef de warmtepomp 'gewoon' verwarmen. De sessie van gisterenavond van 19 graden naar 21 graden vandaag duurde zo'n 21 uur met een gemiddeld verbruik van 0,89Kwh per uur.

Dan mijn vragen:

1. Het bevriezen zoals op de foto lijkt mij een defect want dit is wel erg extreem, hebben andere ervaring of dit normaal is of dat dit inderdaad een defect is?
2. Ik heb de AWT instelling actief met -10 (55 graden) tot 15 (27 graden). Hierover heb ik de volgende vragen:
2.a Kan de warmtepomp uberhaupt tot bijvoorbeeld 40 graden aanvoer komen? mijn ervaring tot nu toe is dat hij dit namelijk niet haalt?
2.b Wat is jullie inziens het beste qua verwarmen, kort en warmer of juist langer verwarmen op een lagere temperatuur?
3. Is dit gemiddelde van 0,89Kwh acceptabel voor het verwarmen van bij een buitentemp van ongeveer 6 graden en een aanvoertemperatuur richting de vloerverwarming van 34 graden?
4. Ik merk dat de Daikin thermostaat pas stopt wanneer hij 0,5 graad warmer heeft verwarmt dan de gewenste temperatuur en pas weer begint als het 0,5 graden onder de gewenste temperatuur is, is dit normaal of een verkeerde instelling?
5. Er wordt hier in veel berichten gesproken over (kamer)modulatie, kan iemand mij uitleggen wat hiermee bedoeld wordt?

Een hoop vragen en hopelijk weet iemand mij hier weer iets wijzer te maken.. :-)
Zo te zien gaat de defrost niet goed. Je schrijft dat de vloerverwarming nog een mengverdeler heeft. In dat geval kan er bij een defrost een probleem optreden, omdat er dan koud water richting de vloerverwarming gaat. De mengverdeler wil geen koud water de vloerverwarming insturen.

Het gevolg is dat de buitenunit onvoldoende warm retourwater uit de vloer krijgt om te kunnen ontdooien en dus bevroren blijft. (Dit is zelf bedacht, misschien heb ik het mis…..)

De oplossing moet zijn om de mengverdeler van de vloerverwarming te vervangen door een gesloten exemplaar zonder pomp. Het water vanuit de wp moet ALTIJD door de vloer kunnen. Hiermee gaat de wp beter en efficiënter werken.
Het feit dat jouw installateur de mengverdeler heeft laten zitten is wel een ‘red flag’ :?

Als je de nieuwe gesloten verdeler hebt, kan de stooklijn een stuk omlaag. Je wilt immers geen 55 graden water in je vloer!
Je stooklijn moet zo laag staan, dat ie net niet de ingestelde temperatuur (20°C) kan halen. Dan krijg je mooie lange runs.
Als je de nieuwe gesloten verdeler hebt, begin dan eens met een stooklijn van 35 bij -10. Het andere punt van de stooklijn staat wel goed. Mocht je het dan niet warm krijgen, doe je telkens de stooklijn iets omhoog totdat je de ingestelde temperatuur haalt.

Verder wil je 24/7 stoken, dus geen nachtverlaging toepassen. Als je huis eenmaal op temperatuur is, kost het weinig energie om het op temperatuur te houden.

2a. Ja hoor, de wp kan 40° C halen
2b. Langer op lagere temperatuur
3. Kan wel, maar hangt van het warmteverlies van jouw huis af bij 6° buitentemperatuur.
4. Helaas zo werkt ie nou eenmaal.

[ Voor 5% gewijzigd door Pim57 op 07-11-2024 23:32 ]

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:35
vakantieman schreef op donderdag 7 november 2024 @ 20:36:
Gisteren is de installateur langs geweest en die heeft de instellingen C-03 gewijzigd naar 7 en 5-01 naar 12.
Dat is wel erg makkelijk, gewoon geen WP onder de 7 graden? Dan stook je nog grotendeels op gas, dat is niet de bedoeling.

Eens met alles wat @Pim57 zegt - de WP werkt prima als het koud is, als hij maar warmte uit het huis kan halen om te ontdooien. Overigens vriest hij dan nog soms gewoon even helemaal dicht - dat is m.i. een slechte eigenschap van dat ding, maar binnen een half uur moet hij dan toch echt uit zichzelf ontdooien.
vakantieman schreef op donderdag 7 november 2024 @ 20:36:
2.a Kan de warmtepomp uberhaupt tot bijvoorbeeld 40 graden aanvoer komen? mijn ervaring tot nu toe is dat hij dit namelijk niet haalt?
Hij kan best 50 graden halen, als je retour maar warm genoeg is. Met een flow van bv 10L/min kan hij bij 4kW opbrengst de aanvoer maximaal 5.7C warmer maken dan de retour. Maar dat wil je helemaal niet met vloerverwarming.

Voor de andere vragen is het verstandig het forum terug te lezen.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vakantieman
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 07-08 00:13
Dank voor de snelle antwoorden, ik twijfel nu toch een beetje over de vloerverwarming mengverdeler maar ik heb deze setup:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rJvA-3raK339zJxqIWSYKALRNXI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VO6N7GSCNM6XGrY1nuYkf07s.jpg?f=fotoalbum_large

Ik ga toch nog eens teruglezen voor de overige antwoorden, kwam er vanavond achter dat modulatie uit staat, is het nodig/verstandig om deze te activeren?

[ Voor 39% gewijzigd door vakantieman op 07-11-2024 23:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cv75
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19:11
Draai hier ook met mengverdeler overigens; zal idd niet 100% optimaal zijn qua rendement. (bij sommige verdelers kan je ook nog wat bijstellen qua mengen ). gisteren overdag dan tussen de 300-350 watt continu maar goed vrijstaande woning uit 2009 valt me nog mee..cop is dan tegen de 5 (ta rond de 28) stooklijn 26/15,34/-15)

Vorig jaar zat ik nog te denken om deze te vervangen maar gezien de lengte van de lussen in de vloer(>120m) heb ik dat nog niet gedaan. De pomp staat op standje turbo (19watt/ 0,5m3/uur). Heb overigens wel de pomp vervangen door een nieuw exemplaar(t.v.t. <1 jaar)

[ Voor 4% gewijzigd door cv75 op 08-11-2024 07:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:53
Pim57 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 18:27:
[...]

Ik weet niet of je wat verkeerd doet, maar ik bof gewoon dat die kleinste Daikin (4kW monoblock) zo belachelijk ver terug kan moduleren.
Mooi dat je WP ver terug kan moduleren, maar met weinig vermogen krijg en houdt je je huis veelal niet warm. Ik wil dat mijn huis comfortabel op 20 graden blijft en niet alleen vorstvrij ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:53
Pim57 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 22:51:
[...]

Zo te zien gaat de defrost niet goed. Je schrijft dat de vloerverwarming nog een mengverdeler heeft. In dat geval kan er bij een defrost een probleem optreden, omdat er dan koud water richting de vloerverwarming gaat. De mengverdeler wil geen koud water de vloerverwarming insturen.

Het gevolg is dat de buitenunit onvoldoende warm retourwater uit de vloer krijgt om te kunnen ontdooien en dus bevroren blijft. (Dit is zelf bedacht, misschien heb ik het mis…..)

De oplossing moet zijn om de mengverdeler van de vloerverwarming te vervangen door een gesloten exemplaar zonder pomp. Het water vanuit de wp moet ALTIJD door de vloer kunnen. Hiermee gaat de wp beter en efficiënter werken.
Het feit dat jouw installateur de mengverdeler heeft laten zitten is wel een ‘red flag’ :?

Als je de nieuwe gesloten verdeler hebt, kan de stooklijn een stuk omlaag. Je wilt immers geen 55 graden water in je vloer!
Je stooklijn moet zo laag staan, dat ie net niet de ingestelde temperatuur (20°C) kan halen. Dan krijg je mooie lange runs.
Als je de nieuwe gesloten verdeler hebt, begin dan eens met een stooklijn van 35 bij -10. Het andere punt van de stooklijn staat wel goed. Mocht je het dan niet warm krijgen, doe je telkens de stooklijn iets omhoog totdat je de ingestelde temperatuur haalt.

Verder wil je 24/7 stoken, dus geen nachtverlaging toepassen. Als je huis eenmaal op temperatuur is, kost het weinig energie om het op temperatuur te houden.

2a. Ja hoor, de wp kan 40° C halen
2b. Langer op lagere temperatuur
3. Kan wel, maar hangt van het warmteverlies van jouw huis af bij 6° buitentemperatuur.
4. Helaas zo werkt ie nou eenmaal.
Mooi verhaal, maar ik heb nu voor het vierde seizoen de Daikin Intergas 8 kW en twee mengverdelers met twee eigen pompen op de 120 m2 vloerverwarming (en daarnaast in de rest van het huis een serie radiatoren). En dat draait feilloos met jaarrond een COP van 4.0 Mijn WP maakt zoals eerder gemeld hele lange runs en ontdooien van defrosts gaat probleemloos.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:35
vakantieman schreef op donderdag 7 november 2024 @ 23:30:
Dank voor de snelle antwoorden, ik twijfel nu toch een beetje over de vloerverwarming mengverdeler maar ik heb deze setup:[Afbeelding]

Ik ga toch nog eens teruglezen voor de overige antwoorden, kwam er vanavond achter dat modulatie uit staat, is het nodig/verstandig om deze te activeren?
Daar kun je beter mee wachten, modulatie is de kers op de taart om te proberen te voorkomen dat je tegen de hysterese-grenzen van de woonkamertemperatuur aan loopt. Maar het maakt het moeilijker je systeem te leren kennen en de goede stooklijn in te stellen.

Eerst moet de stooklijn zo laag zijn dat je woonkamer maar heel langzaam opwarmt. En liefst die verdeler vervangen door een pomploze open verdeler, zeker als die het probleem achter de defrosts zou zijn (dat is nu nog een aanname - je kunt kijken of dat het probleem is door op de thermostaat in installateursmodus de flow/aanvoer/retour temperaturen te volgen bij een defrost poging, dat gaat natuurlijk makkelijker met ESPAltherma of P1P2MQTT). Je meldt hierboven dat het systeem een keer dichtgevroren was - was dat incidenteel of structureel? Af en toe dichtvriezen is helaas normaal.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iWalter
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 08-09 19:49
arnova schreef op donderdag 7 november 2024 @ 08:12:
[...]

Volgens mij heb je C-03 alleen nodig wanneer je een niet Intergas ketel hebt. En aangezien je het over een Daikin/Intergas hybride hebt, denk ik dat je niets met C-03 hoeft te doen. Code C-0A staat gewoon in het overzicht van alle instellingen waar je een screenshot van hebt gestuurd. Maar waarom wil je die aanpassen? In de meeste gevallen doet die functie nl. niet zoveel ("Snel verwarmen").


[...]

In principe kan je de Daikin/Intergas met elke willekeurige kamerthermostaat gebruiken, dus ook Evohome. Slecht advies van je installateur dus. Overigens mis je dan wel de mogelijkheid voor kamermodulatie. Je moet dan wel de "wall-unit" van de Daikin naast je ketel plaatsen en wat instellingen aanpassen.


[...]

Kan je allemaal achterin de installateursmanual vinden: Default 3-00 = 1, 3-01 = 0
Duidelijk verhaal voor zover. Bedankt hiervoor. d:)b

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:24

arnova

weet veel, maar niet alles

arnoldniessen schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 08:15:
[...]


Daar kun je beter mee wachten, modulatie is de kers op de taart om te proberen te voorkomen dat je tegen de hysterese-grenzen van de woonkamertemperatuur aan loopt. Maar het maakt het moeilijker je systeem te leren kennen en de goede stooklijn in te stellen.

Eerst moet de stooklijn zo laag zijn dat je woonkamer maar heel langzaam opwarmt. En liefst die verdeler vervangen door een pomploze open verderel, zeker als die het probleem achter de defrosts zou zijn (dat is nu nog een aanname - je kunt kijken of dat het probleem is door op de thermostaat in installateursmodus de flow/aanvoer/retour temperaturen te volgen bij een defrost poging, dat gaat natuurlijk makkelijker met ESPAltherma of P1P2MQTT). Je meldt hierboven dat het systeem een keer dichtgevroren was - was dat incidenteel of structureel? Af en toe dichtvriezen is helaas normaal.
Lijkt mij sterk dat dat ding dichtvriest doordat er een gesloten verdeler met pomp in het systeem zit. Tenzij je natuurlijk geen bypass hebt of verdere systeeminhoud. Maar dan nog gaat die Intergas toch gewoon gas stoken als het nodig is voor een defrost? Dat is nou juist vaak het probleem (en zou het in dit geval dus niet moeten zijn) ;-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cv75
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19:11
arnova schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 09:05:
[...]


Lijkt mij sterk dat dat ding dichtvriest doordat er een gesloten verdeler met pomp in het systeem zit. Tenzij je natuurlijk geen bypass hebt of verdere systeeminhoud. Maar dan nog gaat die Intergas toch gewoon gas stoken als het nodig is voor een defrost? Dat is nou juist vaak het probleem (en zou het in dit geval dus niet moeten zijn) ;-)
denk dat je in zo'n situatie zonder bypass en geen flow een debietstoring o.i.d. krijgt idd.
En hiero stookt ie bij zo'n defrost idd ook gas (in bepaalde situaties)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:24

arnova

weet veel, maar niet alles

vakantieman schreef op donderdag 7 november 2024 @ 20:36:
Ook ik ben de gelukkige eigenaar van een 4kW Intergas/Daikin combinatie. Gezien we toch wel wat opstartproblemen hebben zit ik met een aantal vragen. De combinatie gebruiken we om de begane grond van ons jaren 70 huis te verwarmen. We hebben vloerverwarming en een pomp die het aanvoer/retourwater mengt voordat het de vloer in gaat. Nu hadden we na installatie het probleem dat het niet warm genoeg werd in ons huis, na het wijzigen van enkele instellingen gaat het beter. Desondanks ging het van de week mis en vond ik de warmtepomp 's ochtends in deze staat:

[Afbeelding]

Gisteren is de installateur langs geweest en die heeft de instellingen C-03 gewijzigd naar 7 en 5-01 naar 12. Hierna moest de warmtepomp uit en volledig ontdooien en na ontdooien kon ik hem weer starten. De warmtepomp zou het nu moeten doen tot 7 graden en daarna zou de Intergas ketel het over moeten nemen. Vandaag zag ik dit niet gebeuren, ondanks een buitentemp van 5 graden bleef de warmtepomp 'gewoon' verwarmen. De sessie van gisterenavond van 19 graden naar 21 graden vandaag duurde zo'n 21 uur met een gemiddeld verbruik van 0,89Kwh per uur.

Dan mijn vragen:

1. Het bevriezen zoals op de foto lijkt mij een defect want dit is wel erg extreem, hebben andere ervaring of dit normaal is of dat dit inderdaad een defect is?
2. Ik heb de AWT instelling actief met -10 (55 graden) tot 15 (27 graden). Hierover heb ik de volgende vragen:
2.a Kan de warmtepomp uberhaupt tot bijvoorbeeld 40 graden aanvoer komen? mijn ervaring tot nu toe is dat hij dit namelijk niet haalt?
2.b Wat is jullie inziens het beste qua verwarmen, kort en warmer of juist langer verwarmen op een lagere temperatuur?
3. Is dit gemiddelde van 0,89Kwh acceptabel voor het verwarmen van bij een buitentemp van ongeveer 6 graden en een aanvoertemperatuur richting de vloerverwarming van 34 graden?
4. Ik merk dat de Daikin thermostaat pas stopt wanneer hij 0,5 graad warmer heeft verwarmt dan de gewenste temperatuur en pas weer begint als het 0,5 graden onder de gewenste temperatuur is, is dit normaal of een verkeerde instelling?
5. Er wordt hier in veel berichten gesproken over (kamer)modulatie, kan iemand mij uitleggen wat hiermee bedoeld wordt?

Een hoop vragen en hopelijk weet iemand mij hier weer iets wijzer te maken.. :-)
Als ik nog eens goed naar dat plaatje kijk zie ik, volgens mij, dat je warmtepomp haaks op je buitenmuur staat (ipv. parallel), correct? Volgens mij plaatsen de meeste installateurs de buitenunit juist parallel tegen een buitenmuur of dak zodat de wind minder vrij spel heeft. Ik denk dat je daar qua dichtvriezen ook wel eens last van zou kunnen hebben.

Overigens, wat @arnoldniessen ook al zei, schept het feit dat de installateur doodleuk je evenwichtstemperatuur zoveel omhoog gooit als "oplossing", weinig vertrouwen in hem. Je zet geen warmtepomp van ca. 10k neer om alleen boven de ca. 10 graden buitentemperatuur volledig elektrisch te kunnen stoken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cv75
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19:11
Overigens moet ik zeggen dat ik tot nu toe nog geen defrost heb gehad dit seizoen(nadat het lek is gerepareerd en koudemiddel toegevoegd).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:53
cv75 schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 12:56:
Overigens moet ik zeggen dat ik tot nu toe nog geen defrost heb gehad dit seizoen(nadat het lek is gerepareerd en koudemiddel toegevoegd).
Als je evenwichtstemperatuur boven de 5-6 graden ligt, komen defrosts ook niet of nauwelijks voor. In mijn geval wil ik zo min mogelijk fossiel gebruiken en daarom ligt de evenwichtstemperatuur hier op -5 graden. In de praktijk gebruik ik daardoor al jaren vrijwel nooit gas meer voor verwarming. Defrosts krijg je dan, vooral bij vochtige lucht, onvermijdelijk op de koop toe.
Vannacht was de temperatuur hier net boven 0 en inmiddels rond 6 graden. De WP is rond 6 uur gestart op de ondergrens van de hysterese van de kamerthermostaat. Zoals je ziet met een rijtje defrosts vanochtend…Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NkLV3z3ui4xVb2_mUuTwNwmNIAU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h2uXGFtJZcnmsDjaFplySKQq.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 31% gewijzigd door jdbiggelaa op 08-11-2024 13:09 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 17:47
Hier ook nog geen defrosts gehad. Ligt er misschien ook een beetje aan waar je unit staat/hangt?
Die van mij hangt aan de zijgevel richting noord.
Dit is mijn run sinds dinsdag. Een continu run:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ILO4qfLinKtYvUIjEj2-BEzlUe4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dsWioEYb1yL40VftmiEnv37t.png?f=fotoalbum_large

Tevens heb ik er een omkasting omheen gemaakt en bevat zowel de Daikin unit als een Mitsubishi airco unit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mxmNoqsvzZ_45aOizLIq46AMHz4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DuHNbUYNzXUHEJeTLdEdxJh2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TAkiwDXTwxW5NzWzTZh_CgEfbaY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/loOHO1r7Az78sqMIkyR2Je6m.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pistash
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 26-08 08:14
jdbiggelaa schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 07:53:
[...]

Mooi verhaal, maar ik heb nu voor het vierde seizoen de Daikin Intergas 8 kW en twee mengverdelers met twee eigen pompen op de 120 m2 vloerverwarming (en daarnaast in de rest van het huis een serie radiatoren). En dat draait feilloos met jaarrond een COP van 4.0 Mijn WP maakt zoals eerder gemeld hele lange runs en ontdooien van defrosts gaat probleemloos.
Het zal best werken met mengverdelers afhankelijk van je systeem layout maar het zal je altijd efficiency kosten (tenzij je bijmengen retourwater op 0% kunt zetten). Het kost extra stroom omdat je awt gewoonweg hoger moet zijn. Daarnaast twee extra pompen die stroom verbruiken in jouw geval al is dat niet veel meer met de moderne pompen al telt dat wel weer door als ze veel uren draaien.

Mogelijk dat je wel naar een SCOP van 4.5 of 5 kunt als je dat aanpakt. Afhankelijk van de hoeveelheid retourwater dat wordt bijgemengd nu.

Aan de andere kant een SCOP van 4 is heel netjes dus waarom zou je het aanpassen :).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pistash
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 26-08 08:14
Hier ook nog geen defrost. Terwijl het toch 3 graden was vanochtend en de buitenunit op het westen staat. Buitentemperatuur liep wel snel op naar 6 graden. WP is gestart rond 7 uur. Hopelijk blijft het defrost feest nog even uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i76tnbFliqh2kCrIHGvY_logcrQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d99pZdjahlXtuV15vGHVcs6N.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door Pistash op 08-11-2024 19:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vakantieman
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 07-08 00:13
arnova schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 12:56:
[...]


Als ik nog eens goed naar dat plaatje kijk zie ik, volgens mij, dat je warmtepomp haaks op je buitenmuur staat (ipv. parallel), correct? Volgens mij plaatsen de meeste installateurs de buitenunit juist parallel tegen een buitenmuur of dak zodat de wind minder vrij spel heeft. Ik denk dat je daar qua dichtvriezen ook wel eens last van zou kunnen hebben.

Overigens, wat @arnoldniessen ook al zei, schept het feit dat de installateur doodleuk je evenwichtstemperatuur zoveel omhoog gooit als "oplossing", weinig vertrouwen in hem. Je zet geen warmtepomp van ca. 10k neer om alleen boven de ca. 10 graden buitentemperatuur volledig elektrisch te kunnen stoken.
De warmtepomp is wel parallel geplaatst maar er is ene klein verloop in de muur die je ziet. :)

V.w.b. de instellingen wilde we deze even tijdelijk proberen om te kijken of met deze settings de defrost zou optreden. Dit is in overleg gegaan en de installateur gaf zelf al aan dat als de defrosts weg blijven we terug moeten naar de oude instellingen. Precies om de reden dat je anders niets aan de WP hebt.

Bevriezingen niet meer gezien dus we gaan terug naar de orginele instellingen. Het vreemde is wel dat ik verwachte dat de Intergas ketel het zou gaan overnemen onder de 7 graden maar niets van dit alles. De warmtepomp blijft gewoon al het werk doen. Dus schijnbaar is er nog een instelling die ervoor zorgt dat de Intergas ketel het overneemt en zijn dat niet die instellingen. Iemand een idee welke instelling dit zou moeten zijn dan?

Ik zie hier overigens dat andere posts het stroomverbruik van de WP laten zien maar dit is denk ik alleen te realiseren met ESPAltherma? Ik heb hiervoor de LAN adapter late installeren maar die geeft maar een hele beperkte set van informatie door en niet het stroomverbuik. :'(

[ Voor 15% gewijzigd door vakantieman op 08-11-2024 20:16 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 17:47
Ik gebruik een Eastron SDM120m die ik via modbus uitlees met een RS485 esp bordje in HomeAssistant. Ik gebruik deze.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pistash
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 26-08 08:14
Ik heb een kwh meter van homewizard op de warmtepomp groep gezet. Dat is het eenvoudigst, geen home assist of ESPAltherma nodig. De meter lees je uit via de app van homewizard.

De LAN adapter heeft idd beperkte functionaliteit.

[ Voor 13% gewijzigd door Pistash op 08-11-2024 20:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pistash
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 26-08 08:14
.

[ Voor 99% gewijzigd door Pistash op 08-11-2024 20:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:35
vakantieman schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 20:09:
Bevriezingen niet meer gezien dus we gaan terug naar de orginele instellingen. Het vreemde is wel dat ik verwachte dat de Intergas ketel het zou gaan overnemen onder de 7 graden maar niets van dit alles. De warmtepomp blijft gewoon al het werk doen. Dus schijnbaar is er nog een instelling die ervoor zorgt dat de Intergas ketel het overneemt en zijn dat niet die instellingen. Iemand een idee welke instelling dit zou moeten zijn dan?
[5-01] wordt alleen gebruikt als [5-00] op 1 staat (=equilibrium enabled).

ESPAltherma laat het stroomverbruik zien (in A) maar niet zo nauwkeurig als een externe meter.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:53
Pistash schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 19:05:
[...]
Het zal best werken met mengverdelers afhankelijk van je systeem layout maar het zal je altijd efficiency kosten (tenzij je bijmengen retourwater op 0% kunt zetten). Het kost extra stroom omdat je awt gewoonweg hoger moet zijn. Daarnaast twee extra pompen die stroom verbruiken in jouw geval al is dat niet veel meer met de moderne pompen al telt dat wel weer door als ze veel uren draaien.

Mogelijk dat je wel naar een SCOP van 4.5 of 5 kunt als je dat aanpakt. Afhankelijk van de hoeveelheid retourwater dat wordt bijgemengd nu.

Aan de andere kant een SCOP van 4 is heel netjes dus waarom zou je het aanpassen :).
Ja, het zou goed kunnen dat het beter kan, moet ik eens induiken. Aan de andere kant heb ik niet veel trek in gedoe. If it ain’t broke, don’t fix it :)
Ik ben best tevreden met die COP van 4.0, omdat hier ook gebruik bij zit bij temperaturen onder het vriespunt tot - 5 graden, waarbij de COP behoorlijk daalt. Ik schat dat de COP van de Daikin rond 0 graden niet veel hoger is dan 2,5. Het is bekend dat er warmtepompen zijn die dit beter doen, maar die heb ik niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:53
vakantieman schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 20:09:
[...]

Ik zie hier overigens dat andere posts het stroomverbruik van de WP laten zien maar dit is denk ik alleen te realiseren met ESPAltherma? Ik heb hiervoor de LAN adapter late installeren maar die geeft maar een hele beperkte set van informatie door en niet het stroomverbuik. :'(
Ik gebruik een eigen kWh meter voor de WP die in de meterkast op de DIN rail zit en een wifi signaal levert. Dat houd ik bij met de Tuya app. Verder houdt mijn Zappi autolader app continue het verbruik van het huis in het oog en dat levert bruikbare garfieken op de app.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vakantieman
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 07-08 00:13
arnoldniessen schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 20:57:
[...]


[5-01] wordt alleen gebruikt als [5-00] op 1 staat (=equilibrium enabled).

ESPAltherma laat het stroomverbruik zien (in A) maar niet zo nauwkeurig als een externe meter.
Deze stond op 1 maar de ketel nam het niet over.. vreemd 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:35
vakantieman schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 12:51:
Deze stond op 1 maar de ketel nam het niet over.. vreemd 8)7
Het is ook niet zo dat de gasketel verplicht aan gaat onder de evenwichtstemperatuur, het is alleen zo dat de gasketel niet aan mag boven de evenwichtstemperatuur. Ook als het koud is mag de WP nog steeds aan of (op een laag vermogen) bijdragen, of soms doet hij het alleen. Hoe de WP bepaalt wanneer de gasketel aan gaat heb ik nog niet goed door, maar vaak in het 2e deel van de periode tussen 2 defrosts.

Ik weet ook zo niet welke buitentemperatuur vergeleken wordt met de evenwichtstemperatuur, de actuele buitentemperatuur, of (als je dat aan hebt staan) het tijdsgemiddelde ervan.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cv75
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19:11
arnoldniessen schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 14:57:
[...]


Het is ook niet zo dat de gasketel verplicht aan gaat onder de evenwichtstemperatuur, het is alleen zo dat de gasketel niet aan mag boven de evenwichtstemperatuur. Ook als het koud is mag de WP nog steeds aan of (op een laag vermogen) bijdragen, of soms doet hij het alleen. Hoe de WP bepaalt wanneer de gasketel aan gaat heb ik nog niet goed door, maar vaak in het 2e deel van de periode tussen 2 defrosts.

Ik weet ook zo niet welke buitentemperatuur vergeleken wordt met de evenwichtstemperatuur, de actuele buitentemperatuur, of (als je dat aan hebt staan) het tijdsgemiddelde ervan.
aangezien ik vorig jaar (vanwege lekkage achteraf gezien) slechte cop cijfers had wilde ik de unit op gas laten draaien..is me niet gelukt. Ging me te ver om voor die schakelaar oplossing te gaan maar die C-03 en 5-01 deden hier niet zo veel helaas. Denk ook dat de stooklijn in de basis er te laag voor is (max 34 graden bij -15 vanaf 26 bij 15 graden) had al wel vermogen van de gasketel wat lager gezet

[ Voor 8% gewijzigd door cv75 op 12-11-2024 18:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • apexia0087
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 16-09 15:15
Goedenavond,

Hier ook bezig om een bijna 20jr oude ketel te laten vervangen.
Offerte opgevraagd voor daikin intergas hybride 8kw combi.

Voor montage & wat losse materialen rekenen ze bijna 4500 euro, is dit niet buitensporig veel?
Totale netto investering komt neer op ong 5350 euro.

Strava Profile


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cv75
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19:11
apexia0087 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 20:14:
Goedenavond,

Hier ook bezig om een bijna 20jr oude ketel te laten vervangen.
Offerte opgevraagd voor daikin intergas hybride 8kw combi.

Voor montage & wat losse materialen rekenen ze bijna 4500 euro, is dit niet buitensporig veel?
Totale netto investering komt neer op ong 5350 euro.
ik was maart 2023 in totaal rond de 3200 kwijt voor installatie van een 8kw combi. Dat was wel in de gouden tijd voor de installateurs m.i.. Echt recent is dat niet uiteraard. zit dan ook een boring naar buiten e.d. bij in uiteraard(en bedrading vanuit de meterkast naar boven). Geen idee wat ze tegenwoordig vragen maar vond het toen wel behoorlijk prijzig

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • J_H
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-02 21:43

J_H

Hier nog steeds een niet werkende warmtepomp: foutcode e5 00

Volgens de monteur was de koelleiding te kort. Deze heeft hij daarom verlengd, met een lelijke lus achter de warmtepomp. Vervolgens kwam dezelfde melding weer doodleuk terug... 😕

Hij mag weer schakelen met Daikin.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 17:47
apexia0087 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 20:14:
Goedenavond,

Hier ook bezig om een bijna 20jr oude ketel te laten vervangen.
Offerte opgevraagd voor daikin intergas hybride 8kw combi.

Voor montage & wat losse materialen rekenen ze bijna 4500 euro, is dit niet buitensporig veel?
Totale netto investering komt neer op ong 5350 euro.
Je krijgt ook nog steeds 2850 subsidie toch? Heb je die er al vanaf getrokken?

Op zich vind ik het wel meevallen. All-elecric installaties durven installateurs zo 10.000 euro voor te vragen. De Daikin kan ook bijna alles electrisch voor de helft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • apexia0087
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 16-09 15:15
Flappie schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 21:38:
[...]


Je krijgt ook nog steeds 2850 subsidie toch? Heb je die er al vanaf getrokken?

Op zich vind ik het wel meevallen. All-elecric installaties durven installateurs zo 10.000 euro voor te vragen. De Daikin kan ook bijna alles electrisch voor de helft.
Ja netto is het 5350. Subsidie is hier al vanaf

Strava Profile


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:53
apexia0087 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 21:58:
[...]


Ja netto is het 5350. Subsidie is hier al vanaf
Dat betaalde ik 4 jaar geleden ook voor mijn 8 kW Daikin Intergas hybride als goedkoopste uit 3 offertes. De tijd van de hoge prijzen is kennelijk voorbij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • J_H
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-02 21:43

J_H

J_H schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 21:16:
Hier nog steeds een niet werkende warmtepomp: foutcode e5 00

Volgens de monteur was de koelleiding te kort. Deze heeft hij daarom verlengd, met een lelijke lus achter de warmtepomp. Vervolgens kwam dezelfde melding weer doodleuk terug... 😕

Hij mag weer schakelen met Daikin.
Ik zag dat de genoemde verlenging van de kabel vrij lelijk is uitgevoerd, maar ik kan zelf niet beoordelen of dit enkel esthetisch is, of dat het ook andere problemen met zich mee kan brengen.

Er is een stuk kabel tussen gezet, waarbij de interne kabel bij de aansluitingen nu blootligt. Ik neem aan dat zoiets oorspronkelijk niet zonder reden geïsoleerd was.

Iemand die hier iets over kan zeggen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4uAJ7hleDBLbmV0TzXUMPwqcQC0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EIYJs7xteFr1rHcEzdXhOazQ.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThsAdrns
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16:29

ThsAdrns

Be the change!

Het lijkt mij niet goed dat daar regenwater in kan lopen. Bij mij is de isolatie één geheel (maar ik had dan ook niet de pech dat reparatie nodig was).

Elektrische rijder sinds 2015 | 9,3 kWp PV + zonneboiler + Daikin-Intergas hybride | Na 2x Nissan Leaf en Citroën ë-C4 nu Ioniq 38 kWh


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:30
ziet er toch niet uit, wat een prutser, daar heb je tape voor.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 17:47
J_H schreef op woensdag 13 november 2024 @ 13:08:
[...]

Ik zag dat de genoemde verlenging van de kabel vrij lelijk is uitgevoerd, maar ik kan zelf niet beoordelen of dit enkel esthetisch is, of dat het ook andere problemen met zich mee kan brengen.

Er is een stuk kabel tussen gezet, waarbij de interne kabel bij de aansluitingen nu blootligt. Ik neem aan dat zoiets oorspronkelijk niet zonder reden geïsoleerd was.

Iemand die hier iets over kan zeggen?

[Afbeelding]
Ik neem aan dat de leiding is verlengd en niet de kabel :)

Die koelleidingen kun je op zich prima verlengen. Maar daarna zorg je dat alles is geïsoleerd en wikkel je de isolatie in met bijv
PVC tape. Dit is gewoon prutswerk. Vogels vinden die isolatie ook handig voor hun nestjes dus vermoedelijk pikken ze het zo kaal.

Kortom: aftapen die isolatie die buiten in het zicht ligt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroteTon
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 24-08 22:49
apexia0087 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 21:58:
[...]


Ja netto is het 5350. Subsidie is hier al vanaf
Is niks van te zeggen.
Ik heb ik augustus dit jaar 7685 betaald. Netto. Subsidie er dus al af.
Wel met wat extra werkzaamheden, zoals een extra boiler aansluiten.
Met 12m leidingwerk tussen binnen- en buiten-unit, met 3 boringen.
En in-bedrijf-stelling door Daikin.

Toch een aardig verschil.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 21:46

dbzfan

Nee.

Als mijn warmtepomp 30 graden water maakt komt het op 28 graden aan bij mn vloerverwarming. Pomp staat op zolder, op eerste verdieping staan geen radiatoren open. Hoe verhoudt zich bij jullie het verschil tussen wat de voorbereiding meet en de warmtepomp? Verlies op ik ergens te veel warmte?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20-07 10:22
dbzfan schreef op zondag 17 november 2024 @ 22:07:
Als mijn warmtepomp 30 graden water maakt komt het op 28 graden aan bij mn vloerverwarming........ Verlies op ik ergens te veel warmte?
Voor warmteoverdracht is een temperatuurverschil noodzakelijk.
Ik neem aan dat de 30 grd betrekking heeft op het koelmiddel van de WP.
Welke temperatuur heeft het CVwater op zolder?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:53
dbzfan schreef op zondag 17 november 2024 @ 22:07:
Als mijn warmtepomp 30 graden water maakt komt het op 28 graden aan bij mn vloerverwarming. Pomp staat op zolder, op eerste verdieping staan geen radiatoren open. Hoe verhoudt zich bij jullie het verschil tussen wat de voorbereiding meet en de warmtepomp? Verlies op ik ergens te veel warmte?
Die 2 graden warmteverlies lijken mij heel normaal. Ik zie bij verder gelegen radiatoren in mijn uitbouw wel 3-4 graden verlies in de leiding.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arn0uDz
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 22:13
Heb dit topic al doorzocht maar kan het niet vinden. Wij hebben 5 jaar geleden de 5kW versie laten plaatsen en is nu aangesloten op een 30 jaar oude vloerverwarming verdeler met eigen pomp.

We gaan de vloerverwarming vernieuwen en nu is de vraag een verdeler met of zonder pomp. Is de circulatiepomp van de Daikin sterk genoeg voor een verdeler zonder pomp?

14 meter 22mm leiding van circulatiepomp naar de verdeler van de VVW.
9 groepen met ongeveer 700 meter aan leiding in de vloer.
Aanvoertemperatuur zal altijd onder de 45 graden blijven.

Ik heb de vraag al uitstaan bij Daikin maar krijg hier geen reactie op. Van het vloerverwarming bedrijf kreeg ik de optie voor een verdeler met verwijderbare pompsectie a 350 euro, maarja als die niet nodig is.

Iemand die hier vergelijkbare ervaring mee heeft?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:24

arnova

weet veel, maar niet alles

Arn0uDz schreef op maandag 18 november 2024 @ 11:49:
Heb dit topic al doorzocht maar kan het niet vinden. Wij hebben 5 jaar geleden de 5kW versie laten plaatsen en is nu aangesloten op een 30 jaar oude vloerverwarming verdeler met eigen pomp.

We gaan de vloerverwarming vernieuwen en nu is de vraag een verdeler met of zonder pomp. Is de circulatiepomp van de Daikin sterk genoeg voor een verdeler zonder pomp?

14 meter 22mm leiding van circulatiepomp naar de verdeler van de VVW.
9 groepen met ongeveer 700 meter aan leiding in de vloer.
Aanvoertemperatuur zal altijd onder de 45 graden blijven.

Ik heb de vraag al uitstaan bij Daikin maar krijg hier geen reactie op. Van het vloerverwarming bedrijf kreeg ik de optie voor een verdeler met verwijderbare pompsectie a 350 euro, maarja als die niet nodig is.

Iemand die hier vergelijkbare ervaring mee heeft?
Van wat ik er van begrepen heb is in de meeste gevallen de pomp van de Daikin krachtig genoeg. Hier heb een pomploze verdeler met 12 groepen en ca. 800 meter vvw-leiding en nog een stuk 5 of radiatoren en dat gaat prima. Verdeler zit overigens vrij dicht bij de Daikin (paar meter) met 22mm leiding.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arn0uDz
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 22:13
arnova schreef op maandag 18 november 2024 @ 12:41:
[...]


Van wat ik er van begrepen heb is in de meeste gevallen de pomp van de Daikin krachtig genoeg. Hier heb een pomploze verdeler met 12 groepen en ca. 800 meter vvw-leiding en nog een stuk 5 of radiatoren en dat gaat prima. Verdeler zit overigens vrij dicht bij de Daikin (paar meter) met 22mm leiding.
Thanks, hier kan ik wat mee.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 19-05 18:00
Ik heb hetzelfde geprobeerd en de vv pomp weer terug gezet. Ik kreeg geen circulatie door de vloer. Denk dat komt omdat mijn vv slangen een te kleine diameter hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:24

arnova

weet veel, maar niet alles

aanzee schreef op maandag 18 november 2024 @ 18:26:
Ik heb hetzelfde geprobeerd en de vv pomp weer terug gezet. Ik kreeg geen circulatie door de vloer. Denk dat komt omdat mijn vv slangen een te kleine diameter hebben.
Hoe lang zijn je groepen? Voor lage temperatuur wordt max. 70 meter geadviseerd...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vanderwolf
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 16-09 23:23
apexia0087 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 21:58:
[...]


Ja netto is het 5350. Subsidie is hier al vanaf
Hoe komen ze op zulke bedragen?
Wanneer je deze set neemt: https://www.technim.nl/ve...set-koelen-verwarmen-8kw/

Tel daar nog 2k bovenop voor
Montage en extra benodigde materialen dan blijf je wanneer de subsidie er af gaat toch rond de 3k onder aan de streep?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:35
jdbiggelaa schreef op maandag 18 november 2024 @ 11:22:
Die 2 graden warmteverlies lijken mij heel normaal. Ik zie bij verder gelegen radiatoren in mijn uitbouw wel 3-4 graden verlies in de leiding.
Hangt nogal af van het debiet - warmteverlies is deltaT*debiet*0.07. Hier hebben we 1 radiator met een lage flow daardoor veel temperatuurverlies in de ongeisoleerde leiding nabij de buitenschil - het verlies is daardoor bijna net zo veel als de radiator zelf nog aan warmte kan afgeven.

Vaak is de LWT sensor van Daikin gemonteerd in een "warme" omgeving en de sensor beneden juist in een gewone, dus dan krijgt je een offset in je verschilmeting. Als je de WP aanzet, is de compressor nog even uit, maar de flow maximaal, en kun je kijken of er inderdaad een verschil zit tussen beide sensoren.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • apexia0087
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 16-09 15:15
vanderwolf schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:05:
[...]


Hoe komen ze op zulke bedragen?
Wanneer je deze set neemt: https://www.technim.nl/ve...set-koelen-verwarmen-8kw/

Tel daar nog 2k bovenop voor
Montage en extra benodigde materialen dan blijf je wanneer de subsidie er af gaat toch rond de 3k onder aan de streep?
ja precies daarom ook mijn vraag? Uiteindelijk nu een installateur gevonden netto onderaan de streep rond de 4500 euro wat prima is voor ons. Half december installatie Daikin 8kw

Strava Profile


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rokl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 04-12-2024

rokl

test

:)

[ Voor 99% gewijzigd door rokl op 20-11-2024 08:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 21:46

dbzfan

Nee.

Ondanks de equilibrium temperatuur die op -5 staat wordt er hier nu wel gas verbruikt.. komt dat door defrosts?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:24

arnova

weet veel, maar niet alles

dbzfan schreef op woensdag 20 november 2024 @ 13:32:
Ondanks de equilibrium temperatuur die op -5 staat wordt er hier nu wel gas verbruikt.. komt dat door defrosts?
Dat moet bijna wel of het moet door "snel verwarmen" komen. Ik neem aan dat je AWT relatief laag is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 21:46

dbzfan

Nee.

arnova schreef op woensdag 20 november 2024 @ 15:55:
[...]


Dat moet bijna wel of het moet door "snel verwarmen" komen. Ik neem aan dat je AWT relatief laag is?
Snel verwarmen staat uit.. aanvoertemperatuur rond de 30gr.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
dbzfan schreef op woensdag 20 november 2024 @ 16:05:
[...]


Snel verwarmen staat uit.. aanvoertemperatuur rond de 30gr.
Ja, ik denk dat je met dit weer de nodige defrost mag verwachten (staan ook behoorlijk wat ervaringen in dit topic). Die van mij gebruikt ook altijd even een stoot gas om het koelmiddel weer op te warmen na de defrost.

Ik denk dat ik vorig jaar bijna meer aan gas kwijt ben geweest aan defrost dan daadwerkelijk met gas verwarmen. Nu het hier een graad of 2-3 boven nul is, zie ik het defrost feestje weer beginnen, met een defrost elk half uur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:53
dbzfan schreef op woensdag 20 november 2024 @ 13:32:
Ondanks de equilibrium temperatuur die op -5 staat wordt er hier nu wel gas verbruikt.. komt dat door defrosts?
Hier afgelopen nacht en ook overdag de hele tijd defrosts, gemiddeld elke 40 minuten. Maar géén gebruik van gas. Mijn gasverbruik afgelopen 12 maanden was alleen voor douchen, zo’n 160 m3.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 17:47
Hier is het ook een defrost feest.
Welke temperatuur instelling kun je eventueel aanpassen om juist wat gas te gebruiken om de defrost op te vangen?
Want die defrost is niet echt efficiënt voor het verbruik. Zou het niet efficiënter zijn om dan gewoon een klein beetje gas te gebruiken?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:24

arnova

weet veel, maar niet alles

RoD schreef op woensdag 20 november 2024 @ 16:38:
[...]

Ja, ik denk dat je met dit weer de nodige defrost mag verwachten (staan ook behoorlijk wat ervaringen in dit topic). Die van mij gebruikt ook altijd even een stoot gas om het koelmiddel weer op te warmen na de defrost.

Ik denk dat ik vorig jaar bijna meer aan gas kwijt ben geweest aan defrost dan daadwerkelijk met gas verwarmen. Nu het hier een graad of 2-3 boven nul is, zie ik het defrost feestje weer beginnen, met een defrost elk half uur.
Ik zie hier, met name vanmorgen, ook weer heel veel defrosts. Elke ca. 45 minuten 1. Ik zie mijn COP ook behoorlijk inzakken daardoor: vandaag ongeveer 3.2. Ook heeft ie duidelijk moeite om door al die defrosts met deze AWT temperatuur (=~33 graden) de boel warm te krijgen. Daarom heb ik setting d-03 maar eens op 3 gezet om te kijken of het dan wat beter gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:53
Flappie schreef op woensdag 20 november 2024 @ 17:25:
Hier is het ook een defrost feest.
Welke temperatuur instelling kun je eventueel aanpassen om juist wat gas te gebruiken om de defrost op te vangen?
Want die defrost is niet echt efficiënt voor het verbruik. Zou het niet efficiënter zijn om dan gewoon een klein beetje gas te gebruiken?
Mijn doel is zo min mogelijk fossiele energie te gebruiken, dus hoe minder gas hoe beter. Oók als dat extra (groene) stroom kost. Het grootste nadeel van al die defrosts is in mijn optiek dat je netto vermogen van de WP afneemt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
arnova schreef op woensdag 20 november 2024 @ 18:44:
[...]


Ik zie hier, met name vanmorgen, ook weer heel veel defrosts. Elke ca. 45 minuten 1. Ik zie mijn COP ook behoorlijk inzakken daardoor: vandaag ongeveer 3.2. Ook heeft ie duidelijk moeite om door al die defrosts met deze AWT temperatuur (=~33 graden) de boel warm te krijgen. Daarom heb ik setting d-03 maar eens op 3 gezet om te kijken of het dan wat beter gaat.
Ik heb mijn AWT nu wat hoger gezet om te kijken of dit het wat beter maakt. In dit overgangsgebied van net boven 0 krijg ik het op de kamers die geen vloerverwarming hebben, ook maar matig warm.

Als het eenmaal onder nul wordt, dan gaat het wel prima met gas erbij, maar nu hij nog geen gas gebruikt en het wel koud is buiten, komt hij nauwelijks op de AWT.

Ik kan het mezelf natuurlijk makkelijk maken en hem eerder op gas over laten gaan, maar dat doe ik uiteraard liever niet :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

De eerste echte kou sinds wij een 5 kW hybride set hebben. In onze '94 woning (met '94 isolatie*) fans en een heatbooster geplaatst op de convector in de convectorput. Geen aanpassingen gedaan in de configuratie van de WP/CV. Waar moet ik beginnen? De TS en/of pinned posts in dit topic bieden ook geen soelaas.

Ik zou het mooi vinden als ik hetzelfde comfort kan krijgen met een wat meer continu verbruik i.p.v. pieken. Iemand tips waar ik mee kan beginnen of hoe/waar ik mij moet inlezen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qeePj2Gcj8EOhI6PRA-3Pg9aOl8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pPn1qiTQMmMwMgmspkk8rQTJ.png?f=fotoalbum_large
Paar gaspiekjes na 19.00 zijn SWW.


*147m2 woon, garage en bijkeuken zijn dubbelsteens, niet geïsoleerd, enkelglas en worden wel verwarmd t.b.v. een vriezer (sportruimte en ook aansluiting naar de keuken).

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
True schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:27:
De eerste echte kou sinds wij een 5 kW hybride set hebben. In onze '94 woning (met '94 isolatie*) fans en een heatbooster geplaatst op de convector in de convectorput. Geen aanpassingen gedaan in de configuratie van de WP/CV. Waar moet ik beginnen? De TS en/of pinned posts in dit topic bieden ook geen soelaas.

Ik zou het mooi vinden als ik hetzelfde comfort kan krijgen met een wat meer continu verbruik i.p.v. pieken. Iemand tips waar ik mee kan beginnen of hoe/waar ik mij moet inlezen?
[Afbeelding]
Paar gaspiekjes na 19.00 zijn SWW.


*147m2 woon, garage en bijkeuken zijn dubbelsteens, niet geïsoleerd, enkelglas en worden wel verwarmd t.b.v. een vriezer (sportruimte en ook aansluiting naar de keuken).
Ik ben hiermee begonnen: https://www.google.com/ur...Vaw2ESi4cLBaSH0GpqgZawQ7u

Dan heb je een idee van de basisdingen waar je mee kan prutsen, en maakt het ook makkelijker om op wat specifieke zaken te zoeken in dit topic als je het eenmaal een beetje in de vingers hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 21:46

dbzfan

Nee.

True schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:27:
De eerste echte kou sinds wij een 5 kW hybride set hebben. In onze '94 woning (met '94 isolatie*) fans en een heatbooster geplaatst op de convector in de convectorput. Geen aanpassingen gedaan in de configuratie van de WP/CV. Waar moet ik beginnen? De TS en/of pinned posts in dit topic bieden ook geen soelaas.

Ik zou het mooi vinden als ik hetzelfde comfort kan krijgen met een wat meer continu verbruik i.p.v. pieken. Iemand tips waar ik mee kan beginnen of hoe/waar ik mij moet inlezen?
[Afbeelding]
Paar gaspiekjes na 19.00 zijn SWW.


*147m2 woon, garage en bijkeuken zijn dubbelsteens, niet geïsoleerd, enkelglas en worden wel verwarmd t.b.v. een vriezer (sportruimte en ook aansluiting naar de keuken).
Hoeveel totale verbruik? Hier al 32 kWh vandaag.. 100m2 vvw redelijk goed geïsoleerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

dbzfan schreef op woensdag 20 november 2024 @ 21:13:
[...]


Hoeveel totale verbruik? Hier al 32 kWh vandaag.. 100m2 vvw redelijk goed geïsoleerd.
37 kWh sinds 00.00u. Geen vvw en in Twente.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 17:47
True schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:27:
De eerste echte kou sinds wij een 5 kW hybride set hebben. In onze '94 woning (met '94 isolatie*) fans en een heatbooster geplaatst op de convector in de convectorput. Geen aanpassingen gedaan in de configuratie van de WP/CV. Waar moet ik beginnen? De TS en/of pinned posts in dit topic bieden ook geen soelaas.

Ik zou het mooi vinden als ik hetzelfde comfort kan krijgen met een wat meer continu verbruik i.p.v. pieken. Iemand tips waar ik mee kan beginnen of hoe/waar ik mij moet inlezen?
[Afbeelding]
Paar gaspiekjes na 19.00 zijn SWW.


*147m2 woon, garage en bijkeuken zijn dubbelsteens, niet geïsoleerd, enkelglas en worden wel verwarmd t.b.v. een vriezer (sportruimte en ook aansluiting naar de keuken).
Het weer zit niet mee. Ik denk dat het verbruik vooral voortkomt uit defrosts.
Ik heb normaal ook lange runs, maar mijn vebruik is nu vergelijkbaar met dat van jouw.
Denk dat er weinig aan te doen is. Wachten tot het iets warmer wordt, of wachten tot het juist goed koud wordt zonder dat het zo vochtig is.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Nu online
True schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:27:
De eerste echte kou sinds wij een 5 kW hybride set hebben. In onze '94 woning (met '94 isolatie*) fans en een heatbooster geplaatst op de convector in de convectorput. Geen aanpassingen gedaan in de configuratie van de WP/CV. Waar moet ik beginnen? De TS en/of pinned posts in dit topic bieden ook geen soelaas.

Ik zou het mooi vinden als ik hetzelfde comfort kan krijgen met een wat meer continu verbruik i.p.v. pieken. Iemand tips waar ik mee kan beginnen of hoe/waar ik mij moet inlezen?
[Afbeelding]
Paar gaspiekjes na 19.00 zijn SWW.


*147m2 woon, garage en bijkeuken zijn dubbelsteens, niet geïsoleerd, enkelglas en worden wel verwarmd t.b.v. een vriezer (sportruimte en ook aansluiting naar de keuken).
Als je een thermostaat gebruikt, staat je stooklijn te hoog. Door de hoge AWT wordt de ingestelde temperatuur gehaald en gaat de wp uit. Even later gaat de wp weer aan, etc…

Je wilt je stooklijn zo laag hebben dat je thermostaat net niet afschakelt.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

RoD schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:54:
[...]

Ik ben hiermee begonnen: https://www.google.com/ur...Vaw2ESi4cLBaSH0GpqgZawQ7u

Dan heb je een idee van de basisdingen waar je mee kan prutsen, en maakt het ook makkelijker om op wat specifieke zaken te zoeken in dit topic als je het eenmaal een beetje in de vingers hebt.
Die weerafhankelijke instellingen staan wel wat anders dan zoals ze in dit document staan.
Bij mij staan ze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8FGyHfKR9UCYrdhvq_YRt42AUuk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Oc7oIp5TY3I2sHa9i84jO6ts.png?f=fotoalbum_large

Dus:
  • [1-00] -5
  • [1-01] 25
  • [1-02] 50
  • [1-03] 25
Terwijl het document het heeft over een -7 en +15 als [1-00] en [1-01].

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
True schreef op donderdag 21 november 2024 @ 19:32:
[...]


Die weerafhankelijke instellingen staan wel wat anders dan zoals ze in dit document staan.
Bij mij staan ze:
[Afbeelding]

Dus:
  • [1-00] -5
  • [1-01] 25
  • [1-02] 50
  • [1-03] 25
Terwijl het document het heeft over een -7 en +15 als [1-00] en [1-01].
Deze kun je in ieder geval via de GUI instellen. De andere codes voor het installateursmenu moeten wel kloppen. Als je die codes trouwens even in de search gooit in dit topic vind je er ook nog wel wat ervaringen mee.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

RoD schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:21:
[...]

Deze kun je in ieder geval via de GUI instellen. De andere codes voor het installateursmenu moeten wel kloppen. Als je die codes trouwens even in de search gooit in dit topic vind je er ook nog wel wat ervaringen mee.
Ik heb dat even gedaan, maar van de 3800 posts zijn er maar bar weinig die de codes noemen in hun posts (echt maar 3 of 5 en dan enkel reacties).




Laat ik concreet enkel vragen stellen die mij (denk ik) zullen helpen:
  1. welke instellingen moet ik controleren om gasverbruik buiten defrosts (met de huidige temperaturen) uit te sluiten?
  2. bij welke buitentemperaturen is het realistisch om te verwachten dat 5 kW variant er niet meer tegen op kan en hybride moet gaan werken?
  3. is het mogelijk om de pomp te laten nalopen? gaat de pomp nu soms aan bij een warmtevraag en ziet dan een te hoge delta in water temperatuur en schakelt dan weer uit, of moet ik ergens anders naar kijken?

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:30
True schreef op donderdag 21 november 2024 @ 21:04:
[...]


Ik heb dat even gedaan, maar van de 3800 posts zijn er maar bar weinig die de codes noemen in hun posts (echt maar 3 of 5 en dan enkel reacties).




Laat ik concreet enkel vragen stellen die mij (denk ik) zullen helpen:
  1. welke instellingen moet ik controleren om gasverbruik buiten defrosts (met de huidige temperaturen) uit te sluiten?
  2. bij welke buitentemperaturen is het realistisch om te verwachten dat 5 kW variant er niet meer tegen op kan en hybride moet gaan werken?
  3. is het mogelijk om de pomp te laten nalopen? gaat de pomp nu soms aan bij een warmtevraag en ziet dan een te hoge delta in water temperatuur en schakelt dan weer uit, of moet ik ergens anders naar kijken?
A, zoek in dit topic naar de pdf van heattransformers, daar staat de info in
B. totaal afhankelijk van je huis, bij mij, huis van 1920 is het bij twee graden
c zie A
Pagina: 1 ... 38 ... 45 Laatste