Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies

Pagina: 1 ... 30 ... 44 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aard01
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 15:47
Parameter 3.1.1.1 heet bij mij AWT inst modus en kan ik instellen op Weersafh of Absoluut. Ik heb hem op Weersafh ingesteld. De AWT temperatuur wordt via de stookkijn bepaald.
Wellicht oudere firmware versie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:57
aard01 schreef op zondag 26 november 2023 @ 20:45:
Parameter 3.1.1.1 heet bij mij AWT inst modus en kan ik instellen op Weersafh of Absoluut. Ik heb hem op Weersafh ingesteld. De AWT temperatuur wordt via de stookkijn bepaald.
Wellicht oudere firmware versie?
Hoe oud is hij? Mijne is 9 jaar oud en kent 4 standen: weersafhankelijk, absoluut, of idem maar dan +geprogrammeerd. Of heb je een andere kamerthermostaat, er is ook een vereenvoudigde versie? Ik heb hier de standaard EKRUCBL1.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aard01
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 15:47
Nee, ik ken maar twee standen. De kamerthermostaat is van vorig jaar. Software versie V01.19.00, ook een EKRUCBL1.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:57
aard01 schreef op zondag 26 november 2023 @ 21:32:
Nee, ik ken maar twee standen. De kamerthermostaat is van vorig jaar. Software versie V01.19.00, ook een EKRUCBL1.
Vreemd! Ik heb nog v01.14.00. Kun je in Abs mode de waarde wel handmatig via het home-scherm bijstellen?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • aard01
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 15:47
Ik kan de waarde niet handmatig bijstellen als ik Abs mode kies, maar ik ben er nu wel achter dat ik hem kan instellen wanneer ik de modulatie UIT zet.(dus instelling Aangepaste AWT op Nee).
Maar dat is niet de bedoeling.
Blijkbaar kun je de AWT niet handmatig aanpassen wanneer modulatie is ingeschakeld. 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rokl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 04-12-2024

rokl

test

Onderaan een typisch beeld van het energieverbruik van mijn warmtepomp (is van vandaag). Ik heb momenteel de WP uit tussen 19:00 en 8:00; vanaf 8:00 - 19:00 staat de externe kamerthermostaat (Evohome) op 22 graden, een waarde die de WP nooit haalt. Daardoor blijft de WP de hele dag draaien.

Aan het begin zie je de kenmerkende overschot met piekwaardes boven de 1500 W. Het duurt ongeveer 45 min totdat het vermogen voor het eerst stabiliseerd, in dit geval op een niveau van ca. 1000 W. Ca. 50 min later daalt het vermogen naar ca 900 W en 4.5 uur later naar 800 W.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bg8Q9iYsUL7QbGo6GP_3-DhQgc4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WWoo9qwai4UrYd87p48FbzFl.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn vraag: op basis waarvan wordt het vermogen van de WP aangepast? Het heeft zeker niets te maken met de gewenste AWT (die was in dit geval constant - ik werk met een 24 uur gemiddelde buitentemperatuur). Omdat ik een extern kamerthermostaat gebruik weet de WP ook niet wat de gewenste c.q. daadwerkelijke kamertemperatuur is.

Een andere vraag: in mijn geval is de flow altijd gelijk aan de maximale flow (op dit moment 13 liter/minuut). Wanneer ik dezer dagen de maximale flow naar 15 liter/minuut had verhoogd, had ik vaak met pendelen te maken wanneer de WP 's-ochtends aangaat; bij 13 liter/minuut gaat de WP niet pendelen. Is hiervoor een logische verklaring?

Tot slot: ik werk momenteel met een 24-uur gemiddelde buitentemperatuur voor het bepalen van de gewenste AWT. Wanneer ik de WP opnieuw opstart (bijv. nadat ik systeemparameters had aangepast) lijkt het erop dat de informatie over de gemiddelde buitentemperatuur is gewist. Zijn er mensen op het forum die dit kunnen bevestigen?

[ Voor 9% gewijzigd door rokl op 27-11-2023 18:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 19-05 18:00
Waarom zou het niet op awt kunnen zijn? Omdat de temperatuur gelijk is, wil dat nog niet zeggen dat het vermogen dat nodig is om die temp te handhaven gelijk is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 13:27
rokl schreef op maandag 27 november 2023 @ 18:08:

Mijn vraag: op basis waarvan wordt het vermogen van de WP aangepast?
Retourtemperatuur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rokl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 04-12-2024

rokl

test

En wat is het verband dan tussen retour en vermogen? Hoe kleiner Delta T hoe minder vermogen???

[ Voor 11% gewijzigd door rokl op 27-11-2023 19:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pistash
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 26-02 23:42
Dat is niet mijn ervaring.

De warmtepomp past de compressor frequentie m.i. aan op basis van de AWT. Is deze 1 graden boven het AWT setpoint dan schroeft de unit de compressor frequentie terug. Als de AWT 1 graden onder AWT setpoint is schroeft de unit het compressor toerental omhoog.

Het compressor toerental is vrijwel recht evenredig met het opgenomen vermogen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:57
Pistash schreef op maandag 27 november 2023 @ 22:30:
Dat is niet mijn ervaring.

De warmtepomp past de compressor frequentie m.i. aan op basis van de AWT. Is deze 1 graden boven het AWT setpoint dan schroeft de unit de compressor frequentie terug. Als de AWT 1 graden onder AWT setpoint is schroeft de unit het compressor toerental omhoog.
Beiden: hij kijkt naar zowel RWT als AWT: het vermogen wordt bij gelijke flow aangepast aan (AWT-RWT) om zo AWT setpoint te halen. Al blijft hij nogal eens aan wat boven de AWT hangen of op en neer vlinderen.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pistash
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 26-02 23:42
arnoldniessen schreef op maandag 27 november 2023 @ 22:36:
[...]


[...]


Beiden: hij kijkt naar zowel RWT als AWT: het vermogen wordt bij gelijke flow aangepast aan (AWT-RWT) om zo AWT setpoint te halen. Al blijft hij nogal eens aan wat boven de AWT hangen or op en neer vlinderen.
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt.
Iets dergelijks zie ik in mijn data niet terug. AWT-RWT (Delta T) lijkt volledig resulterend te zijn. Sturing compressor freq. gaat op afwijking van het AWT setpoint.

Even los van de opstart. Dus alleen nadat de stabiele toestand is bereikt zoals in de afbeelding van roki hierboven.

Edit; Ik begrijp het nu. Mee eens.

[ Voor 41% gewijzigd door Pistash op 27-11-2023 23:17 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 24-06 22:53

FaceDown

Storende factor.

'Leuke' defrost party vanaf middernacht tot nu. 15 defrosts tot nu toe, durend rond de 4m30s. Daartussen steeds 40-45m verwarmen. Buitentemp tussen de 1 en -1. Setpoint 34-35 graden. Zuiden des lands. Is dat vergelijkbaar met wat anderen zien?

[ Voor 4% gewijzigd door FaceDown op 28-11-2023 09:50 ]

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marcdepark
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 11:06
FaceDown schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 09:49:
'Leuke' defrost party vanaf middernacht tot nu. 15 defrosts tot nu toe, durend rond de 4m30s. Daartussen steeds 40-45m verwarmen. Buitentemp tussen de 1 en -1. Setpoint 34-35 graden. Zuiden des lands. Is dat vergelijkbaar met wat anderen zien?
Yep, hier redelijk vergelijkbaar.
Gisteren de binnentemperatuur wat hoger laten oplopen, tot 21,5 graden om 23:00u.
Vanochtend rond 7/8u weer aangesprongen en tot nu toe ook defrost party om de 45-60min.
(ook redelijk in het zuiden des lands)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:26

Japie.G

Colour Classic

Topicstarter
FaceDown schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 09:49:
'Leuke' defrost party vanaf middernacht tot nu. 15 defrosts tot nu toe, durend rond de 4m30s. Daartussen steeds 40-45m verwarmen. Buitentemp tussen de 1 en -1. Setpoint 34-35 graden. Zuiden des lands. Is dat vergelijkbaar met wat anderen zien?
Das niks, de Daikin kan het presteren om elke 20min te drefrosten :)

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 24-06 22:53

FaceDown

Storende factor.

Helpt het om een andere stooklijn te hanteren? Met andere woorden, zou je een lagere AWT kunnen hanteren waardoor je minder defrosts krijgt en onderaan de streep een hogere efficientie?

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:26

Japie.G

Colour Classic

Topicstarter
Heb ergens in het begin van dit topic het defrost algoritme al eens helemaal uitgeplozen. Helaas is de Daikin niet al te slim. In sommige gevallen geeft verhoging van de TA zelfs minder defrosts. Geheel tegen verwachting in..

edit:

Hier nog een timelapse filmpje die ik ooit maakte waarin je 20min cycles ziet. Je ziet ook dat de unit vaak nog lang niet dichtgevroren zit. Dom algoritme. Een van mijn grootste ergernissen van de Daikin.

Eerst een langere run, vanaf 34sec in het filmpje zie je de 20min runs waarbij de defrost echt veel te vroeg ingezet wordt.

[ Voor 52% gewijzigd door Japie.G op 28-11-2023 15:38 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • robbbosman75
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 05-05 09:46
Hier ook zelfde met de defrosts. Eerste winter met de hybride, wat mij opvalt is dat hij de ketel gebruikt voor de defrost, is er een instelling om dit te overrulen?

Evenwichtstemperaruur staat al op -5 en normaal gebruikt hij geen gas voor verwarmen. Aanvoer temperatuur is nu 27 graden, 200 m2 vloerverwarming waarvan altijd 80 m2 openstaat geen radiatoren….

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fohn5
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 14-06 10:47
FaceDown schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 09:49:
'Leuke' defrost party vanaf middernacht tot nu. 15 defrosts tot nu toe, durend rond de 4m30s. Daartussen steeds 40-45m verwarmen. Buitentemp tussen de 1 en -1. Setpoint 34-35 graden. Zuiden des lands. Is dat vergelijkbaar met wat anderen zien?
In het Noorden zijn de resultaten nog wat slechter . vanaf middernacht to 1800
31 stuks defrost a 8 minuten . Buiten Temperatuur 0-1 C AWT 35-36 . binnentemperatuur 19-20C

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jcrs7
  • Registratie: Augustus 2019
  • Nu online
Ik heb een of ander probleem, zaterdag is de automaat van de warmtepomp eraf geweest door de verkeerde groep uit te schakelen.

Staat ingesteld op WAR en wordt geregeld via de Daikin controller op AWT.
Er wordt 33°C gevraagd door de stooklijn en bij de sensor informatie zie ik aanvoerwater 21°C, aanvoerwater pltnwis 22°C en de waterinlaat is 20°C

Instellingen zijn;
[1-0B] Verwarming 3°C

[1-03[ 35°C

[1-0A] 2: 24 uur

[2-0C] 0: Vloerverwarming

[5-00] Mag de boiler boven de evenwichtstemperatuur werken tijdens ruimteverwarming? 1: Niet toegestaan

[5-01] Wat is de evenwichts- temperatuur voor gebouw? 1°C

[7-04] Spaarstand 1: Ecologisch

[8-05] Aanpassen AWT toestaan voor kamerregeling? 0: Nee

[8-06] Maximale aanpassing van de aanvoerwatertemperatuur 5°C

[8-09] Wat is de gewenste comfort AWT primair bij verwarming? 45°C

[8-0A] Wat is de gewenste eco AWT primair bij verwarming? 35°C

[8-0E] Wat is de omgevingstemperatuur voor uitsluitend boilerwerking? -5°C

[9-00] Wat is de gewenste maximum AWT primair bij verwarmen? 55°C

[9-01] Wat is de gewenste minimum AWT primair bij verwarmen? 30°C

[C-03] Bivalente activatietemperatuur. 0°C

[C-04] Bivalente hysteresetemperatuur. 3°C

[C-07] Wat is de unitbesturings- methode voor bedrijf? 0: Besturing AWT

[C-0A] Functie binnen snel verwarmen 0: Uitschakelen

[E-08] Energiespaarfunctie voor buitenunit. 0: Uitgeschakeld

[A.3.1.1.1] AWT instelpuntstand 1: Weersafh.

[A.3.1.3] Verwarming 3°C

[ Voor 62% gewijzigd door Jcrs7 op 28-11-2023 19:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 13:56
Jcrs7 schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 18:45:
Ik heb een of ander probleem, zaterdag is de automaat van de warmtepomp eraf geweest door de verkeerde groep uit te schakelen.

Staat ingesteld op WAR en wordt geregeld via de Daikin controller op AWT.
Er wordt 33°C gevraagd door de stooklijn en bij de sensor informatie zie ik aanvoerwater 21°C, aanvoerwater pltnwis 22°C en de waterinlaat is 20°C

Instellingen zijn;
[1-0B] Verwarming 3°C

[1-03[ 35°C

[1-0A] 2: 24 uur

[2-0C] 0: Vloerverwarming

[5-00] Mag de boiler boven de evenwichtstemperatuur werken tijdens ruimteverwarming? 1: Niet toegestaan

[5-01] Wat is de evenwichts- temperatuur voor gebouw? 1°C

[7-04] Spaarstand 1: Ecologisch

[8-05] Aanpassen AWT toestaan voor kamerregeling? 0: Nee

[8-06] Maximale aanpassing van de aanvoerwatertemperatuur 5°C

[8-09] Wat is de gewenste comfort AWT primair bij verwarming? 45°C

[8-0A] Wat is de gewenste eco AWT primair bij verwarming? 35°C

[8-0E] Wat is de omgevingstemperatuur voor uitsluitend boilerwerking? -5°C

[9-00] Wat is de gewenste maximum AWT primair bij verwarmen? 55°C

[9-01] Wat is de gewenste minimum AWT primair bij verwarmen? 30°C

[C-03] Bivalente activatietemperatuur. 0°C

[C-04] Bivalente hysteresetemperatuur. 3°C

[C-07] Wat is de unitbesturings- methode voor bedrijf? 0: Besturing AWT

[C-0A] Functie binnen snel verwarmen 0: Uitschakelen

[E-08] Energiespaarfunctie voor buitenunit. 0: Uitgeschakeld

[A.3.1.1.1] AWT instelpuntstand 1: Weersafh.

[A.3.1.3] Verwarming 3°C
Staat hij wel aan? Dan bedoel ik, brand het groene lampje op je controller?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jcrs7
  • Registratie: Augustus 2019
  • Nu online
@Flappie hij staat aan, het groene lampje brandt.

Ik heb zojuist onderstaande instellingen aangepast van

[5-01] Wat is de evenwichts- temperatuur voor gebouw? -2°C
[8-0E] Wat is de omgevingstemperatuur voor uitsluitend boilerwerking? -5°C
[C-03] Bivalente activatietemperatuur. -4°C
[C-04] Bivalente hysteresetemperatuur. 3°C

Naar

[5-01] Wat is de evenwichts- temperatuur voor gebouw? 5°C
[8-0E] Wat is de omgevingstemperatuur voor uitsluitend boilerwerking? -5°C
[C-03] Bivalente activatietemperatuur. 0°C
[C-04] Bivalente hysteresetemperatuur. 3°C

Wat is trouwens de relatie tussen deze instellingen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 24-06 22:53

FaceDown

Storende factor.

Jcrs7 schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 18:45:
Ik heb een of ander probleem, zaterdag is de automaat van de warmtepomp eraf geweest door de verkeerde groep uit te schakelen.

Staat ingesteld op WAR en wordt geregeld via de Daikin controller op AWT.
Er wordt 33°C gevraagd door de stooklijn en bij de sensor informatie zie ik aanvoerwater 21°C, aanvoerwater pltnwis 22°C en de waterinlaat is 20°C

Instellingen zijn;
[1-0B] Verwarming 3°C

[1-03[ 35°C

[1-0A] 2: 24 uur

[2-0C] 0: Vloerverwarming

[5-00] Mag de boiler boven de evenwichtstemperatuur werken tijdens ruimteverwarming? 1: Niet toegestaan

[5-01] Wat is de evenwichts- temperatuur voor gebouw? 1°C

[7-04] Spaarstand 1: Ecologisch

[8-05] Aanpassen AWT toestaan voor kamerregeling? 0: Nee

[8-06] Maximale aanpassing van de aanvoerwatertemperatuur 5°C

[8-09] Wat is de gewenste comfort AWT primair bij verwarming? 45°C

[8-0A] Wat is de gewenste eco AWT primair bij verwarming? 35°C

[8-0E] Wat is de omgevingstemperatuur voor uitsluitend boilerwerking? -5°C

[9-00] Wat is de gewenste maximum AWT primair bij verwarmen? 55°C

[9-01] Wat is de gewenste minimum AWT primair bij verwarmen? 30°C

[C-03] Bivalente activatietemperatuur. 0°C

[C-04] Bivalente hysteresetemperatuur. 3°C

[C-07] Wat is de unitbesturings- methode voor bedrijf? 0: Besturing AWT

[C-0A] Functie binnen snel verwarmen 0: Uitschakelen

[E-08] Energiespaarfunctie voor buitenunit. 0: Uitgeschakeld

[A.3.1.1.1] AWT instelpuntstand 1: Weersafh.

[A.3.1.3] Verwarming 3°C
Geen storingsmelding? Eventueel op je gasketel? Deze kun je wegdrukken met een knop. Ik heb ook wel eens rare dingen gehad nadat de stroom eraf was geweest. Het wegdrukken van foutmelding / stroom van de gasketel en buitenunit eraf en erop lostte het dan op.

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 16:18
Jcrs7 schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 19:25:

[5-01] Wat is de evenwichts- temperatuur voor gebouw? 1°C
[8-0E] Wat is de omgevingstemperatuur voor uitsluitend boilerwerking? -5°C
[C-03] Bivalente activatietemperatuur. 0°C
[C-04] Bivalente hysteresetemperatuur. 3°C

Wat is trouwens de relatie tussen deze instellingen?
Hieronder de relatie tussen de parameters. De temperatuur loopt van links naar rechts op van -15 tot +25.

-15°C : gas only : [8-0E] : hybride : [C-03] : hybride mogelijk : [5-01] : hybride mogelijk : [C-03+C-04] : WP only : [4-02] : Off : +25°C

Waarbij [5‐01] minstens 1°C hoger moet zijn dan waarde [C‐03] default 0
Met [C-03] en [C-04] wordt voorkomen dat de CV-ketel meeflippert als de buitentemperatuur rond [5-01] flippert.

Jouw situatie wordt dan
-15° : gas only : -5° : hybride mogelijk : 0° : hybride mogelijk : 1° : hybride mogelijk : 3° : wp only : [4-02] : off : 25° : off

“Hybride mogelijk” is afhankelijk van:
- Mag gasketel werken boven evenwichtstemperatuur: [5-00] (1=niet toegestaan)
- Onder welke buitentemperatuur is verwarmen toegestaan? [4-02] (bereik 14~35)
- Waar zit de ketel in de hysterese
- Economisch en brandstofprijzen
- Ecologisch en energiefactor

[ Voor 69% gewijzigd door Pim57 op 29-11-2023 14:20 . Reden: C-03 en C-04 erbij gezet. ]

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jcrs7
  • Registratie: Augustus 2019
  • Nu online
FaceDown schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 23:04:
[...]


Geen storingsmelding? Eventueel op je gasketel? Deze kun je wegdrukken met een knop. Ik heb ook wel eens rare dingen gehad nadat de stroom eraf was geweest. Het wegdrukken van foutmelding / stroom van de gasketel en buitenunit eraf en erop lostte het dan op.
Nee geen storingsmelding.

Ik heb een aantal instellingen terug gezet naar default, waarmee de nu gasketel bij is gesprongen. Dus ik verwacht dat ergens de relatie tussen
De evenwichts- temperatuur
Omgevingstemperatuur voor uitsluitend boilerwerking
Bivalente activatietemperatuur en
Bivalente hysteresetemperatuur niet goed heeft gestaan?
Pim57 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 00:02:
[...]

Hieronder de relatie tussen de parameters. De temperatuur loopt van links naar rechts op van -15 tot +25.

-15°C : gas only : [8-0E] : hybride : [5-01] : WP only : [4-02] : Off : +25°C

Waarbij [5‐01] minstens 1°C hoger moet zijn dan waarde [C‐03] default 0
Wat zou dan ingesteld moeten worden voor tm 0°C op WP only te verwarmen en vanaf -1°C in hybride te gaan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marcdepark
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 11:06
Hallo,

Heb een nieuwe Daikin LAN adapter BRP069A62 gekocht en geïnstalleerd.

Had in een eerder stadium reeds een bieding gedaan op een gebruikte (nieuwstaat met doos), deze is nu binnen gekomen en heb er dus een over.
Mocht er nog iemand eentje zoeken voor een leuk prijsje? : v&a aangeboden: Daikin LAN adapter BRP069A62

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • artstam
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 04-06 18:44
Ik heb een vraag over 8-0E (gas only): in mijn manual staat hier geen vermelding van en in de installateursinstellingen is er ook geen waarde voor ingesteld. Ik zie ook niet een andere instelling voor gas only. Heeft dit met het type hybride warmtepomp te maken?

Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3 (J036339), EHYBH08AAV32 (3122556), Intergas NHYKOMB33AA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 16:18
artstam schreef op woensdag 29 november 2023 @ 15:45:
Ik heb een vraag over 8-0E (gas only): in mijn manual staat hier geen vermelding van en in de installateursinstellingen is er ook geen waarde voor ingesteld. Ik zie ook niet een andere instelling voor gas only. Heeft dit met het type hybride warmtepomp te maken?
Ik heb “uitsluitend boilerwerking” vertaald naar “gas only” (vind ik duidelijker)

Misschien staat “uitsluitend boilerwerking” wel in je manual?

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • artstam
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 04-06 18:44
Pim57 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 15:52:
[...]

Ik heb “uitsluitend boilerwerking” vertaald naar “gas only” (vind ik duidelijker)

Misschien staat “uitsluitend boilerwerking” wel in je manual?
Nee staat er ook niet in...

Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3 (J036339), EHYBH08AAV32 (3122556), Intergas NHYKOMB33AA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • artstam
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 04-06 18:44
Defrosts is wel een heel hardnekkig probleem en gedurende de dag om het 1/2 uur! Momenteel zet ik de WP 's nachts uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/64iklcmusaX45PRHQ9Xsuz_wgPw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ePfQGowv2y3OWVu0Gorwyh62.png?f=user_large

De onderste lijn is de temperatuur en je ziet dat na elke defrost de temperatuur terugloopt. Wordt dit herkent? En is het dan zinvol om een externe temperatuurmeter toetevoegen?

Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3 (J036339), EHYBH08AAV32 (3122556), Intergas NHYKOMB33AA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 24-06 22:53

FaceDown

Storende factor.

artstam schreef op woensdag 29 november 2023 @ 17:14:
Defrosts is wel een heel hardnekkig probleem en gedurende de dag om het 1/2 uur! Momenteel zet ik de WP 's nachts uit.

[Afbeelding]

De onderste lijn is de temperatuur en je ziet dat na elke defrost de temperatuur terugloopt. Wordt dit herkent? En is het dan zinvol om een externe temperatuurmeter toetevoegen?
Precies hetzelfde hier. De defrosts worden opgepikt door de temperatuursensor met wel 2 graden verschil in de meting. Echter omdat ik nu op basis van gemiddelde temperatuur (24uur) werk maakt dat niets meer uit. Voorheen zou dan ook meteen de AWT aangepast worden.

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 13:56
artstam schreef op woensdag 29 november 2023 @ 17:14:
Defrosts is wel een heel hardnekkig probleem en gedurende de dag om het 1/2 uur! Momenteel zet ik de WP 's nachts uit.

[Afbeelding]

De onderste lijn is de temperatuur en je ziet dat na elke defrost de temperatuur terugloopt. Wordt dit herkent? En is het dan zinvol om een externe temperatuurmeter toetevoegen?
Hier hetzelfde met dit weer.
Dat de temperatuur terug loopt komt omdat er warm water uit je systeem wordt gebruikt om de buitenunit te ontdooien. Het systeem draait dan om en verwarmt dus eigenlijk de buiten unit. Dat is zoals het werkt en dit weer is dus helaas niet heel effectief voor een warmtepomp. Beter is als het gewoon koud is maar met droge lucht.

  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 02-06 15:36
arnoldniessen schreef op woensdag 22 november 2023 @ 09:29:
[...]


Beiden: ik schakel via het contact, dat moet nog een slim relais worden, maar is nu een gewone schakelaar (met als risico dat je die 's ochtends vergeet uit te zetten of 's avonds te vroeg aanzet). Maar vereist wel eenmalig instelling A2.1.6/[D-01]=2. Ik kan gas helaas niet via P1/P2 afdwingen.
Met dit mistige weer zou ik graag volledig op gas willen draaien.
Moet ik uit je bijdrage afleiden dat ik daartoe de twee kontakten voor voorkeur KWH-tarief (handmatig) moet kortsluiten met een gewone aan/uitschakelaar?

[ Voor 3% gewijzigd door Leif op 30-11-2023 09:51 ]


  • K1kk3rt
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 28-02 09:26
Ik heb een Daikin Altherma hybrid warmtepomp (EHYHBH05AA) geinstalleerd staan, en nu ben ik onderzoek aan het doen naar hoe ik het apparaat aan kan sluiten op het internet. Het doel is uiteindelijk om de temperatuur automatisch in te regelen via Home Assiantant, maar stap voor stap.

Nu heb ik wel een uitdaging, er is geen ethernet in het stookhok. Ik kwam deze online tegen: BRP069A62, maar het is mij niet duidelijk of die ook WIFI heeft. Zijn hier tweakers die voor dit probleem al een oplossing hebben bedacht?

  • marcdepark
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 11:06
K1kk3rt schreef op donderdag 30 november 2023 @ 15:53:
Ik heb een Daikin Altherma hybrid warmtepomp (EHYHBH05AA) geinstalleerd staan, en nu ben ik onderzoek aan het doen naar hoe ik het apparaat aan kan sluiten op het internet. Het doel is uiteindelijk om de temperatuur automatisch in te regelen via Home Assiantant, maar stap voor stap.

Nu heb ik wel een uitdaging, er is geen ethernet in het stookhok. Ik kwam deze online tegen: BRP069A62, maar het is mij niet duidelijk of die ook WIFI heeft. Zijn hier tweakers die voor dit probleem al een oplossing hebben bedacht?
Heb zelf een BRP069A62, heb deze op internet aangesloten met een TP-Link powerline adapter.
Werkt perfect.
Ook al zichtbaar in home assistant, nu nog aan het uitvogelen :)

ps. mocht je interesse hebben, ik heb nog een BRP069A62 te koop

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 30-06 12:41

arnova

weet veel, maar niet alles

Vanmorgen had ik iets geks tijdens het douchen: Eerst had ik gewoon warm water maar na een paar minuten werd het lauw. Na nog een paar minuten wachten werd het vervolgens weer gewoon warm. Ik vermoed dat het wel eens zou kunnen dat dit precies gebeurde op het moment dat de Daikin een defrost aan het doen was.

Kent iemand dit probleem (en cq. de oplossing)?

  • rokl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 04-12-2024

rokl

test

artstam schreef op woensdag 29 november 2023 @ 15:45:
Ik heb een vraag over 8-0E (gas only): in mijn manual staat hier geen vermelding van en in de installateursinstellingen is er ook geen waarde voor ingesteld. Ik zie ook niet een andere instelling voor gas only. Heeft dit met het type hybride warmtepomp te maken?
Deze instelling bestaat niet voor Daikin-Intergas hybrid EHYHBHxxx binnenunit. Voor deze type WP vind je ook niets in de handleiding over de codes C-03 en C-04. Deze twee codes zijn wel op het gebruikersinterface in te stellen, waarbij wordt aangegeven dat 5-01 minimaal C-03 + 1C moet zijn. Ik heb momenteel bijv. C-03 = -4C en 5-01 = -3C gekozen; C-04 staat bij mij op de standaard waarde van 3C. Bij deze instellingen ligt dus 5-01 tussen C-03 en C-03+C-04. Ik weet niet wat de ketel dan doet. Dat hangt ervan af of 5-01 de instelling C-03+C-04 overruled. Mocht dat zo zijn dan wordt alleen op gas gestookt bij buitentemperaturen van -4C en lager en wordt hybrid gestookt tussen -4C en -3C en alleen elektrisch vanaf -3C. Echter, helemaal logisch lijkt me dat niet te zijn.

Ik vraag me ook af wat de ondergrens van het werkingsgebied van de WP is. Ligt mijns inziens ergens tussen de -5C en -8C.

[ Voor 54% gewijzigd door rokl op 30-11-2023 17:00 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:57
Leif schreef op donderdag 30 november 2023 @ 09:46:
Met dit mistige weer zou ik graag volledig op gas willen draaien.
Moet ik uit je bijdrage afleiden dat ik daartoe de twee kontakten voor voorkeur KWH-tarief (handmatig) moet kortsluiten met een gewone aan/uitschakelaar?
Klopt, op X5M-3,4, en [D-01] op 2. De aansluiting is laagspanning (16V indien niet kortgesloten door schakelaar).

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • Stijn1981
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 02-12-2024
arnova schreef op donderdag 30 november 2023 @ 16:30:
Vanmorgen had ik iets geks tijdens het douchen: Eerst had ik gewoon warm water maar na een paar minuten werd het lauw. Na nog een paar minuten wachten werd het vervolgens weer gewoon warm. Ik vermoed dat het wel eens zou kunnen dat dit precies gebeurde op het moment dat de Daikin een defrost aan het doen was.

Kent iemand dit probleem (en cq. de oplossing)?
Ik had precies hetzelfde. Heb een combinatie Daikin met Altherma cv ketel. Zou zeggen dat die twee elkaar “verstaan” en warm tapwater voorrang geven. Lijkt niet zo te zijn…


Lees met interesse mee of dit een bekend probleem is.

  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 02-06 15:36
arnova schreef op donderdag 30 november 2023 @ 16:30:
Vanmorgen had ik iets geks tijdens het douchen: ....
Je schrijft niet hoe jouw installatie er uit ziet.
In het geval het water uitsluitend door de CVketel wordt verwarmd, heb je waarschijnlijk de douche te zuinig afgesteld.
Je kan het pendelen dan voorkomen door de minimale temperatuur van de CV te verlagen.

Van andere opstellingen weet ik niets te zeggen.

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:57
arnova schreef op donderdag 30 november 2023 @ 16:30:
Vanmorgen had ik iets geks tijdens het douchen: Eerst had ik gewoon warm water maar na een paar minuten werd het lauw. Na nog een paar minuten wachten werd het vervolgens weer gewoon warm. Ik vermoed dat het wel eens zou kunnen dat dit precies gebeurde op het moment dat de Daikin een defrost aan het doen was.

Kent iemand dit probleem (en cq. de oplossing)?
Ik heb het in 8 jaar tijd ook 1x gehad dat het warme water wegviel, ook onder de douche, en het werd niet alleen even lauw, maar bleef gewoon koud. Later die dag was het wel weer OK. Ik weet niet meer of dat in de zomer of winter was.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • robbbosman75
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 05-05 09:46
Hier hetzelfde, tijdens defrost geeft de ketel voorrang aan de defrost. Erg irritant. Sowieso gek dat hij niet gewoon de buffer of de open vloerverwarming pakt als warmte bron. Alle defrosts gaan hier met de ketel…

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:57
robbbosman75 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 22:21:
Hier hetzelfde, tijdens defrost geeft de ketel voorrang aan de defrost. Erg irritant. Sowieso gek dat hij niet gewoon de buffer of de open vloerverwarming pakt als warmte bron. Alle defrosts gaan hier met de ketel…
Maar dat heb ik niet; de gasketel gaat (in hybride mode) juist uit tijdens defrosts. Misschien niet bij lagere retour, maar mijn retour is wat hoger.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 08:22
Wat mij opgevallen is dat bij defrost warmte uit de radiatoren getrokken wordt, echter met deze mist bevriest de boel zo snel dat er op een bepaald moment niet genoeg warmte meer te ontrekken valt uit het systeem. Dan gaat de cv ketel branden.

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 24-06 22:53

FaceDown

Storende factor.

MijnCommentaar schreef op donderdag 30 november 2023 @ 22:31:
Wat mij opgevallen is dat bij defrost warmte uit de radiatoren getrokken wordt, echter met deze mist bevriest de boel zo snel dat er op een bepaald moment niet genoeg warmte meer te ontrekken valt uit het systeem. Dan gaat de cv ketel branden.
En dan is een buffervat dan een uitkomst. Ik heb ook veel defrosts maar ze duren tussen de 4 en 4.5 minuut, nooit langer. Door het buffervat (200L) koelen de vloerverwarming en radiatoren ook minder af en zijn ze na de defrost weer sneller op temperatuur. Zo blijft mijn huis op temperatuur ondanks de vele defrosts, en met nul gasverbruik.

Groetjes, FaceDown.


  • robbbosman75
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 05-05 09:46
Wat is bij jullie de aanvoer en retour temperatuur, die zijn mij bij voor een defrost 29 leaving en 25 retour, maar tijdens een defrost zakt de aanvoer naar rond de 20 om vervolgens door de ketel omhoog gedrukt te worden. Misschien toch de weinig inhoud in het systeem (ondanks 20 liter buffer en 80m2 vloer die altijd open staat)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H8jVow0uB8ofdukJyJd5Ezc8W2o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U0pXX6nSsSMVMN7RyZiwvlCi.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 24-06 22:53

FaceDown

Storende factor.

robbbosman75 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 23:59:
Wat is bij jullie de aanvoer en retour temperatuur, die zijn mij bij voor een defrost 29 leaving en 25 retour, maar tijdens een defrost zakt de aanvoer naar rond de 20 om vervolgens door de ketel omhoog gedrukt te worden. Misschien toch de weinig inhoud in het systeem (ondanks 20 liter buffer en 80m2 vloer die altijd open staat)

[Afbeelding]
Hier zakt de aanvoer ook ruim 10 graden. Dat zegt alleen niet zoveel. Wat belangrijker is, hoe lang duren je defosts, en hoe snel herstellen de temperaturen zich weer? Bij een te klein systeemvolume zul je langere defrosts zien en duurt het langer voordat je systeem weer op temperatuur is.

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • robbbosman75
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 05-05 09:46
De defrost duurt maar een minuut of 5, dus dat valt wel mee. Misschien heeft het met een instelling ergens te maken dat de aanvoer temperatuur niet onder een bepaalde waarde mag komen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jIrzMfnJiskde7xNnolPQEa0mFw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8lYidojtxptNN5JTOrVcyiXP.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:26

Japie.G

Colour Classic

Topicstarter
Stijn1981 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 22:02:
[...]


Ik had precies hetzelfde. Heb een combinatie Daikin met Altherma cv ketel. Zou zeggen dat die twee elkaar “verstaan” en warm tapwater voorrang geven. Lijkt niet zo te zijn…


Lees met interesse mee of dit een bekend probleem is.
Defrost… een van de redenen waarom ik ooit dit topic begon. Daikin heeft een software update geïnstalleerd destijds met de naam ‘koude douche’ waarna het probleem over was.

Deel van de werkbon destijds:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0jcM8CQkD2TGmfHkvI3ObBaddeQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/k7s2NfeHe4UoMEoEDXimbHqu.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door Japie.G op 01-12-2023 06:53 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 30-06 12:41

arnova

weet veel, maar niet alles

Japie.G schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 06:46:
[...]


Defrost… een van de redenen waarom ik ooit dit topic begon. Daikin heeft een software update geïnstalleerd destijds met de naam ‘koude douche’ waarna het probleem over was.

Deel van de werkbon destijds:
[Afbeelding]
Welke software versies draaien jouw binnen/buiten unit nu dan? Mijn binnendeel heeft ID9051 en buitendeel ID3904. Ik zou het wel suf vinden als die installateur toen hij 2 weken geleden dat ding hier installeerde niet even de laatste software erop gezet heeft.....

ps. Retour was hier ruim boven de 18 graden toen het probleem zich voordeed. Wat je ziet is dat deze eerst 23 was maar dat ten tijde van het probleem schiet deze juist even omhoog naar 26 om vervolgens op ca. 25 graden te stabiliseren. Heel merkwaardig:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ig-wftdXcthgZec6oAOuNbYu_EU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sCUuZrjLF0RYyPMKt5rSgIyI.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door arnova op 01-12-2023 07:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • artstam
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 04-06 18:44
Wat mij blijft verbazen is dat bij gebruik van de warmtepomp en defrosts de gemeten buiten temperatuur zo'n 4 graden kouder wordt en blijft. Je kunt dit goed zien als ik de WP uitzet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I1-VdlAmNSI5BxYKpxgHk3CuIT4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aZqsAOmciN2IsQEZnJv4wJ1L.png?f=user_large

Of kan het te maken hebben met dat ik een afdak boven de buitenunit gemaakt hebt met ook bij de zijkanten wat bescherming?

Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3 (J036339), EHYBH08AAV32 (3122556), Intergas NHYKOMB33AA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aard01
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 15:47
arnova schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 07:40:
[...]


Welke software versies draaien jouw binnen/buiten unit nu dan? Mijn binnendeel heeft ID9051 en buitendeel ID3904. Ik zou het wel suf vinden als die installateur toen hij 2 weken geleden dat ding hier installeerde niet even de laatste software erop gezet heeft.....
Hier dezelfde software versies. De WP is oktober 2022 geïnstalleerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 30-06 12:41

arnova

weet veel, maar niet alles

robbbosman75 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 05:56:
De defrost duurt maar een minuut of 5, dus dat valt wel mee. Misschien heeft het met een instelling ergens te maken dat de aanvoer temperatuur niet onder een bepaalde waarde mag komen?

[Afbeelding]
Zojuist gecheckt mijn minimum AWT temperatuur stond op 25 (dus niet mijn stooklijn, die staat hoger). Als je naar mijn grafieken kijkt zou je bijna zeggen dat dat geen toeval is. Ik heb deze nu verlaagd naar 20, eens kijken of dat het oplost. Maar uiteraard zou het wel fijn zijn om te weten of de firmware die ik nu draai uberhaupt die "koude douche"-fix erin heeft zitten....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • robbbosman75
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 05-05 09:46
arnova schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 09:01:
[...]


Zojuist gecheckt mijn minimum AWT temperatuur stond op 25 (dus niet mijn stooklijn, die staat hoger). Als je naar mijn grafieken kijkt zou je bijna zeggen dat dat geen toeval is. Ik heb deze nu verlaagd naar 20, eens kijken of dat het oplost. Maar uiteraard zou het wel fijn zijn om te weten of de firmware die ik nu draai uberhaupt die "koude douche"-fix erin heeft zitten....
Ik wou hetzelfde doen kon alleen zo snel niet terug vinden welke setting minimum AWT is. Heb jij die zo bij de hand?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 30-06 12:41

arnova

weet veel, maar niet alles

robbbosman75 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 09:26:
[...]


Ik wou hetzelfde doen kon alleen zo snel niet terug vinden welke setting minimum AWT is. Heb jij die zo bij de hand?
In het installateursmenu: A.3.1.1.2.1 (Bedrijf, instellingingen AWT, Primair, Temperatuur bereik).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonmeek
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 06-06 10:36
@Japie.G
Beste Japie,

Mag ik wat vragen over punt 2 op je werkbon?
Op welke plek is de bypass geplaatst? En weet je ook waarom die daar geplaatst is? Bij mij zit hij op 1,5 meter van de WP?
Wat is de reden dat besloten is om van de Watts naregeling over te stappen naar de ruimtethermostaat.

Ik heb momenteel ook Watts die de kleppen van de verdeler aanstuurt. In mijn twee woonkamers (en-suite) heb ik vloerverwarming, die ik apart wil regelen. Boven heb ik 2 LT radiatoren en vvw in de badkamer, die niet via de verdeler water krijgt, maar in het circuit van de radiatoren boven zit.

Ik heb het probleem dat als Watts de kleppen van de verdeler sluit, de WP gaat pendelen als de buitentemperatuur boven de +/- 10°C komt.

Ton

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 30-06 21:26
artstam schreef op woensdag 29 november 2023 @ 17:14:
Defrosts is wel een heel hardnekkig probleem en gedurende de dag om het 1/2 uur! Momenteel zet ik de WP 's nachts uit.
Defrosts zijn geen probleem, maar een tot nu toe onvermijdelijk verschijnsel bij een WP. En ja, het is een minder gunstige eigenschap omdat je rendement verliest en de thermische capaciteit van je WP terugloopt. Vooral met temperaturen rond de ‘0’ en veel vocht in de lucht zoals deze week, vriest de condensor snel dicht en heb je veel defrosts. Helaas lijken de NL winters vooral nog dit weertype op te leveren, dus we kunnen veel van dit hinderlijk gedrag verwachten. In echt koude streken zoals in Scandinavië daalt de luchtvochtigheid sterk en hebben ze veel minder last van defrosts. Zij verwarmen huizen met alleen een WP tot wel -20 graden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • k.monsma
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 30-06 18:09
arnova schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 09:01:
[...]


Zojuist gecheckt mijn minimum AWT temperatuur stond op 25 (dus niet mijn stooklijn, die staat hoger). Als je naar mijn grafieken kijkt zou je bijna zeggen dat dat geen toeval is. Ik heb deze nu verlaagd naar 20, eens kijken of dat het oplost. Maar uiteraard zou het wel fijn zijn om te weten of de firmware die ik nu draai uberhaupt die "koude douche"-fix erin heeft zitten....
Hallo Arnova, als ik de AWT onder de 25 of 26 graden zet dan gaat bij mij niet de WP de ververwarming doen maar doet de gasketel dit vreemd genoeg. Heb dit eind van de zomer eens gezien. Bij jou ook? Is nu moeilijk testen schat ik in.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rokl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 04-12-2024

rokl

test

Vannacht tussen 1:00-7:00 zie ik dat WP en gasketel met een hoge frequentie aan/uit gingen. Ik heb 5-00 op 1 staan en 5-01 op -3C; buitentemperatuur was toen -0.5C. Hoezoe ging de gasketel aan? Heeft dat misschien met de instelling C-03 (-4C) en C-03 (3C) te maken? Hoe moet ik deze instellingen aanpassen om dit in de toekomst te voorkomen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/btIYabWLWKvKszTV_Itxp-TjIvs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kkOpojUPgOXZuUklES9Gt6zW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sXiGtjGXdN37UirlFw7rDXjwZeU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P2yRgC0FCk9fllh4poqs5nMc.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door rokl op 01-12-2023 13:19 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 02-06 15:36
arnoldniessen schreef op donderdag 30 november 2023 @ 19:32:
[...]


Klopt, op X5M-3,4, en [D-01] op 2. De aansluiting is laagspanning (16V indien niet kortgesloten door schakelaar).
Ja, dat begrijp ik.
MAAR.
Op de binnenzijde van de deksel van de binnenunit staat dat ik ook aansluiting X6Y in de SwitchBox moet wijzigen.
En die Switchbox zit dus achter de CVketel.

Of kunnen we, voor ons doel, ook zonder die tweede geschakelde voeding op X2M 30/31 ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mReZBQHcVrWhY-GN62MmzS5ImHg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1UOFgLAAQnFLNl3Yd3RC4Wvj.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 30-06 12:41

arnova

weet veel, maar niet alles

k.monsma schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 13:03:
[...]


Hallo Arnova, als ik de AWT onder de 25 of 26 graden zet dan gaat bij mij niet de WP de ververwarming doen maar doet de gasketel dit vreemd genoeg. Heb dit eind van de zomer eens gezien. Bij jou ook? Is nu moeilijk testen schat ik in.
Dat durf ik nog niet te zeggen: heb pas vanochtend die instelling aangepast. Ik zal het eens in de gaten houden...

EDIT: Toeval of niet, het is hier boven 0 graden (mijn evenwichtstemperatuur) en toch is er gas bijgestookt. Wellicht dat je gelijk hebt.

[ Voor 12% gewijzigd door arnova op 01-12-2023 14:50 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:57
Leif schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 13:55:
Ja, dat begrijp ik.
MAAR.
Op de binnenzijde van de deksel van de binnenunit staat dat ik ook aansluiting X6Y in de SwitchBox moet wijzigen.
En die Switchbox zit dus achter de CVketel.

Of kunnen we, voor ons doel, ook zonder die tweede geschakelde voeding op X2M 30/31 ?
Ja, dat kan inderdaad.

Er zijn twee methoden voor kWh-preferential mogelijk:
-buitenunit spanningsloos maken ("preferential kWh rate power supply" waarbij de energieleverancier bepaalt wanneer je buitenunit stroomloos is, de "Franse rode dagen methode" net als vroeger je elektrische boiler op nachtstroom), dit komt op mij nogal bot over, en dan moet je wel X6Y aanpassen en de indoor unit een eigen stekker geven, of
-schakelaar op X5M-3,4, dan hoef je niets aan de indoor unit te doen, alleen die ene field setting en de schakelaar.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

Even een vraagje, ik heb een klant waarbij die add-on hybride maar blijft invriezen. Hij wilt geen defrost uitvoeren. Dan ineens gaat de fan uit en dan denk je nu komt die, gaat de compressor gewoon vrolijk verder |:(

Dit heeft dus al geleid tot een dikke ijslaag, deze handmatig lopen ontdooien want ook de automatische ontdooi functie werkt niet 8)7

Ook geen storing in de warmtepomp of bedieningspaneel aanwezig. Iemand ervaring met dit euvel?

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luc Beek
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 09:42
Dag mede tweakers. Ik ben op zoek naar de gouden tip inzake ons comfort thuis en de ingestelde stooklijn.

Bij ons in huis (uit 1990, vrijstaand, ruim) is het na veel tweaken afgelopen jaar met onderstaande stooklijn comfortabel in het voorjaar en najaar. Eigenlijk perfect zoals gewenst dat hij precies op temp komt, of beter nèt niet. Daar wil ik natuurlijk geen wijzigingen meer in aanbrengen.

Echter bij meerdere dagen vorst dag en nacht komt de woning net niet meer op temperatuur. Electra-gas-defrost is al ver geoptimaliseerd, vanaf een bepaalde temperatuur moet ik helaas wel hybride draaien anders trekt hij teveel warmte uit de radiatoren om te ontdooien (vloer blijft wel op temp.)

Zouden jullie de stooklijn verhogen of stijler maken, en op welke manier doe ik dat dan. Uiteraard in minimale stapjes aangezien het zo goed gaat in voorjaar en najaar. De 50 AWT verhogen of de -10 buiten temp verlagen, etc.

Dank alvast!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aY4ESjbgVBnD4_o_WiNFOor8JnY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n1aHEltJ8FxLoUJH0WboYVHp.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 24-06 22:53

FaceDown

Storende factor.

Interessant feitje: Met de huidige lage temperaturen en het constante gedefrost zit ik op een COP van 2,9 (in december). Met mijn stroomprijs (0,35/kwh) betekent dat ongeveer 1 euro voor 8kwh verwarming, ten opzichte van 1,25 voor 1 kuub gas. Dus zelfs met deze vorsttemperaturen en de vele defrosts is met elektra verwarmen nog een stuk voordeliger dan op gas.
Mijn huidige AWT ligt op 39 a 40 graden, dit houdt het huis mooi op temperatuur.

[ Voor 11% gewijzigd door FaceDown op 02-12-2023 10:09 ]

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 16:18
DutchWing schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 23:54:
Even een vraagje, ik heb een klant waarbij die add-on hybride maar blijft invriezen. Hij wilt geen defrost uitvoeren. Dan ineens gaat de fan uit en dan denk je nu komt die, gaat de compressor gewoon vrolijk verder |:(

Dit heeft dus al geleid tot een dikke ijslaag, deze handmatig lopen ontdooien want ook de automatische ontdooi functie werkt niet 8)7

Ook geen storing in de warmtepomp of bedieningspaneel aanwezig. Iemand ervaring met dit euvel?
Klinkt alsof de 4-wegklep niet meer werkt.

Op YouTube wel filmpjes over te vinden

[ Voor 12% gewijzigd door Pim57 op 02-12-2023 10:16 ]

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cv75
  • Registratie: Februari 2023
  • Nu online
FaceDown schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 10:08:
Interessant feitje: Met de huidige lage temperaturen en het constante gedefrost zit ik op een COP van 2,9 (in december). Met mijn stroomprijs (0,35/kwh) betekent dat ongeveer 1 euro voor 8kwh verwarming, ten opzichte van 1,25 voor 1 kuub gas. Dus zelfs met deze vorsttemperaturen en de vele defrosts is met elektra verwarmen nog een stuk voordeliger dan op gas.
Mijn huidige AWT ligt op 39 a 40 graden, dit houdt het huis mooi op temperatuur.
dat is erg netjes; zit hier op een cop van 2,45 voor december (verrekend met bedrijfsuren versus uren in maand) stooklijn is hier 35 bij -15 en 25 bij 10) awt i.c.m. thermostaat ingestld op 20,5 continu. (geen aparte kwh meter maar daikin data gebruikt)

Vraag me wel af hoeveel kwh er uit een m3 gas kan worden gehaald(zeker bij wat lagere temp); reken zelf met 8,17 maar goed..doel was minder gas stoken en dat werkt (bij ons gaat pas bij -3 de ketel aan..of die defrosts uiteraard :( )

[ Voor 3% gewijzigd door cv75 op 02-12-2023 10:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grjn
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 15:36
Luc Beek schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 08:53:
Dag mede tweakers. Ik ben op zoek naar de gouden tip inzake ons comfort thuis en de ingestelde stooklijn.

Bij ons in huis (uit 1990, vrijstaand, ruim) is het na veel tweaken afgelopen jaar met onderstaande stooklijn comfortabel in het voorjaar en najaar. Eigenlijk perfect zoals gewenst dat hij precies op temp komt, of beter nèt niet. Daar wil ik natuurlijk geen wijzigingen meer in aanbrengen.

Echter bij meerdere dagen vorst dag en nacht komt de woning net niet meer op temperatuur. Electra-gas-defrost is al ver geoptimaliseerd, vanaf een bepaalde temperatuur moet ik helaas wel hybride draaien anders trekt hij teveel warmte uit de radiatoren om te ontdooien (vloer blijft wel op temp.)

Zouden jullie de stooklijn verhogen of stijler maken, en op welke manier doe ik dat dan. Uiteraard in minimale stapjes aangezien het zo goed gaat in voorjaar en najaar. De 50 AWT verhogen of de -10 buiten temp verlagen, etc.

Dank alvast!

[Afbeelding]
Ik heb ook lang lopen spelen, maar zo snel het gaat vriezen/waaien wordt het wat lastiger een goede lijn te vinden. Ik heb in Home Assistant een booster knop gemaakt die de stooklijn 10 graden verhoogd (en weer terug zeg als de warmtevraag wegvalt). Zo kan ik ik het huis lekker warm aan laten voelen en sneller opwarmen. Ik maak hiervoor gebruik van het P1P2 serial bordje van @arnoldniessen.

Voor de handmatige oplossing kun je op de Daikin interface je stooklijn verhogen door op de pijltjes omhoog te drukken.

Ik ben bezig met het testen van een meer warmtevraag gestuurde oplossing, door juist mijn stooklijn iets te verlangen en vanuit Home Assistant de stooklijn iets te verhogen afhankelijk van de warmtevraag.
Hierdoor hoop ik met een hoge COP mijn huis snachts warm te houden en overdag als het warmer is buiten en mijn zonnepanelen opwekken het huis vast op te warmen voor de avond.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

Pim57 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 10:14:
[...]

Klinkt alsof de 4-wegklep niet meer werkt.

Op YouTube wel filmpjes over te vinden [YouTube: Heat Pump Reversing Valve Troubleshooting Tips (Switchover Valve)]
Dat dacht ik ook maar dan moet hij toch aangeven dat hij in defrost staat op het display, dat doet die dus ook niet…

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MTB jeroentje
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 17-05 11:01
Goedemorgen,
Hoe kun je de actuele COP uitrekenen?

Ik weet dat dit iets met aanvoer en retourtemp en opgenomen vermogen is.. kan iemand me dat vertellen?
Met deze dagen verbruik ik tussen de 25 en 30kw/h. Maar ben benieuwd bij wel rendement.
Ik het het ook uitlezen in de interface alleen dat is een gemiddelde van een lange looptijd.

Alvast dank.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 13:27
DutchWing schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 23:54:
Even een vraagje, ik heb een klant waarbij die add-on hybride maar blijft invriezen. Hij wilt geen defrost uitvoeren. Dan ineens gaat de fan uit en dan denk je nu komt die, gaat de compressor gewoon vrolijk verder |:(

Dit heeft dus al geleid tot een dikke ijslaag, deze handmatig lopen ontdooien want ook de automatische ontdooi functie werkt niet 8)7

Ook geen storing in de warmtepomp of bedieningspaneel aanwezig. Iemand ervaring met dit euvel?
4weg klep inderdaad controleren, check ook even of er genoeg koudemiddel in zit, heeft voor zo ver ik weet niets te maken met wel of niet willen ontdooien maar controleren kan geen kwaad.

D-checker er aan hangen als je die hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 16:18
DutchWing schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 10:34:
[...]

Dat dacht ik ook maar dan moet hij toch aangeven dat hij in defrost staat op het display, dat doet die dus ook niet…
En hoe zien de diverse temperaturen er uit op het display?
Misschien een sensor stuk ergens?

[ Voor 5% gewijzigd door Pim57 op 02-12-2023 11:34 ]

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cv75
  • Registratie: Februari 2023
  • Nu online
MTB jeroentje schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 11:04:
Goedemorgen,
Hoe kun je de actuele COP uitrekenen?

Ik weet dat dit iets met aanvoer en retourtemp en opgenomen vermogen is.. kan iemand me dat vertellen?
Met deze dagen verbruik ik tussen de 25 en 30kw/h. Maar ben benieuwd bij wel rendement.
Ik het het ook uitlezen in de interface alleen dat is een gemiddelde van een lange looptijd.

Alvast dank.
ik houd het zelf in een excel bij; dan heb je over een periode(gebruik ik dan de daikin info voor via de thermostaat) opgenomen en geleverd verbruik; echt actueel is het niet uiteraard maar over een bepaalde periode kun je zo wel 'iets' afleiden. Verder kun je ook rekening houden met standby verbruik door het aantal standby uren te verrekenen. Bij mij lijkt het er op dat met name het opgenomen verbruik niet 100% klopt. kwh meter en p1p2 serial staan op mijn verlanglijstje (na eerste stookseizoen) ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Marcov
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21-03 09:37
rokl schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 13:18:
Vannacht tussen 1:00-7:00 zie ik dat WP en gasketel met een hoge frequentie aan/uit gingen. Ik heb 5-00 op 1 staan en 5-01 op -3C; buitentemperatuur was toen -0.5C. Hoezoe ging de gasketel aan? Heeft dat misschien met de instelling C-03 (-4C) en C-03 (3C) te maken? Hoe moet ik deze instellingen aanpassen om dit in de toekomst te voorkomen?
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dit wordt volgens mij getriggerd doordat de AWT te laag wordt tijdens een defrost, waardoor de ketel bijspringt. Ik heb al verschillende varianten geprobeerd om dit te vermijden (gedurende 2 jaar) maar nog niet gelukt. Het wordt wel minder bij hogere AWT, waarom is mij niet duidelijk.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

@Pim57 @MBgek
Het was toch de 4-wegklep, zit inwendig helemaal vast.
Maandag Daikin aansturen voor garantie. :)

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 08:22
Marcov schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 13:15:
[...]


Dit wordt volgens mij getriggerd doordat de AWT te laag wordt tijdens een defrost, waardoor de ketel bijspringt. Ik heb al verschillende varianten geprobeerd om dit te vermijden (gedurende 2 jaar) maar nog niet gelukt. Het wordt wel minder bij hogere AWT, waarom is mij niet duidelijk.
wanneer er geen warmte meer in de radiatoren of vloerverwarming zit moet het ergens anders vandaan komen, dus de cv ketel gaat aan. wanneer je all electric gaat zal de backup verwarming aangaan, niets aan te doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:57
DutchWing schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 18:17:
@Pim57 @MBgek
Het was toch de 4-wegklep, zit inwendig helemaal vast.
Maandag Daikin aansturen voor garantie. :)
Hoe kun je dat zien/voelen eigenlijk?

Ik heb een paar keer gehad dat het omgekeerde gebeurt: na een defrost gaat de WP aan maar blijkt dan te koelen. Heel vreemd dat de unit niet door heeft dat de AWT de verkeerde waarde krijgt (bij jouw mislukte defrost of in mijn geval waar te zien is dat verwarmen niet lukt) en toch gewoon doorgaat zonder foutmelding.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

arnoldniessen schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 19:09:
[...]


Hoe kun je dat zien/voelen eigenlijk?

Ik heb een paar keer gehad dat het omgekeerde gebeurt: na een defrost gaat de WP aan maar blijkt dan te koelen. Heel vreemd dat de unit niet door heeft dat de AWT de verkeerde waarde krijgt (bij jouw mislukte defrost of in mijn geval waar te zien is dat verwarmen niet lukt) en toch gewoon doorgaat zonder foutmelding.
Bij omschakelen moet je hem horen klikken.
De magneetspoel (solenoid) zelf kun je meten op ohm waardes, als deze 0L of vrij hoog is dan is de spoel zelf defect/slecht.
Ook in filmpjes zoals die @Pim57 posten kun je zien hoe het werkt en hoe te testen.

Ik ben ook geen fan van deze serie warmtepompen, overigens in het algemeen geen fan van Hybride, maar mensen kunnen hybride krijgen voor zo’n €6500,- dus dan is de keuze snel gemaakt in verhouding tot full electric.

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rokl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 04-12-2024

rokl

test

FaceDown schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 10:08:
Interessant feitje: Met de huidige lage temperaturen en het constante gedefrost zit ik op een COP van 2,9 (in december). Met mijn stroomprijs (0,35/kwh) betekent dat ongeveer 1 euro voor 8kwh verwarming, ten opzichte van 1,25 voor 1 kuub gas. Dus zelfs met deze vorsttemperaturen en de vele defrosts is met elektra verwarmen nog een stuk voordeliger dan op gas.
Mijn huidige AWT ligt op 39 a 40 graden, dit houdt het huis mooi op temperatuur.
Interessant. Heb voor december een COP van 3.09. Hou ik het prijsplafond aan kom ik op 3.2 Euro/8kWh electriciteit en 1.45 Euro/8kWh gas. Met de genoemde COP kom ik uit op 1.04 Euro/8kWh electriciteit versus 1.45 Euro/8kWh gas -> een besparing van 28%. Toepassing van integrale kostprijzen zal het plaatje nog wat veranderen.

Met ingang van januari ziet het wat minder rooskleurig uit gezien mijn contract. 7.74 Euro/8kWh electriciteit versus 2.908 Euro/8kWh gas (integrale kostprijzen). Met de COP van nu kom ik dan uit op 2.51 Euro/8kWh electriciteit versus 2.91 Euro/8kWh gas --> een besparing van 14%.

In de realiteit ziet het plaatje vele malen beter uit, omdat mijn zonnenpanelen per jaar ca 5300 kWh zonnenstroom genereren.

Stooklijn trouwens -5 15 35 25; daarmee zit ik de laatste dagen op een AWT van 31-32 C. Ik werk met nachtverlaging zodat 's nachts geen warmtevraag ontstaat. Woonkamer koelt dan max 1C af.

De COP heb ik trouwens heel simplistisch bepaald: geproduceerde energie (volgens Daikin gebr. interface) gedeeld door verbruikte electriciteit gemeten met een externe kWh meter. Geen idee welke onzekerheid in de berekende waarde zit.

[ Voor 18% gewijzigd door rokl op 03-12-2023 19:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 30-06 21:26
Luc Beek schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 08:53:
Dag mede tweakers. Ik ben op zoek naar de gouden tip inzake ons comfort thuis en de ingestelde stooklijn.

Bij ons in huis (uit 1990, vrijstaand, ruim) is het na veel tweaken afgelopen jaar met onderstaande stooklijn comfortabel in het voorjaar en najaar. Eigenlijk perfect zoals gewenst dat hij precies op temp komt, of beter nèt niet. Daar wil ik natuurlijk geen wijzigingen meer in aanbrengen.

Echter bij meerdere dagen vorst dag en nacht komt de woning net niet meer op temperatuur. Electra-gas-defrost is al ver geoptimaliseerd, vanaf een bepaalde temperatuur moet ik helaas wel hybride draaien anders trekt hij teveel warmte uit de radiatoren om te ontdooien (vloer blijft wel op temp.)

Zouden jullie de stooklijn verhogen of stijler maken, en op welke manier doe ik dat dan. Uiteraard in minimale stapjes aangezien het zo goed gaat in voorjaar en najaar. De 50 AWT verhogen of de -10 buiten temp verlagen, etc.

Dank alvast!

[Afbeelding]
Herkenbaar en dat het nu mis gaat komt door de defrosts, je haalt gemiddeld niet meer de ingestelde temperatuur. De WP heeft een functie waarbij de AWT automatisch 1 of meer graden wordt verhoogd bij temperaturen rond de 0o. Zie reactie @Pim57 verderop.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 24-06 22:53

FaceDown

Storende factor.

rokl schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 20:29:
[...]

De COP heb ik trouwens heel simplistisch bepaald: geproduceerde energie (volgens Daikin gebr. interface) gedeeld door verbruikte electriciteit gemeten met een externe kWh meter. Geen idee welke onzekerheid in de berekende waarde zit.
Ik heb dat eens vergeleken, de waardes lagen heel dicht bij elkaar (nagenoeg gelijk). Ook het opgenomen vermogen is gelijk aan de waarde van de externe meter.

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 19-05 18:00
Even een vraag, ik draai op dit moment op awt ipv de ruimte thermostaat en dat bevalt prima. Het water staat nu op 34-35 graden en het huis blijft zo rond de 29,5-20 gr. Prima voor ons. Maar nu; kan ik op het daikin kastje aan de muur ook de ruimte temperatuur zien, terwijl ik in awt mode draai? Nu zie ik alleen de awt temperatuur op het display en heb een losse thermometer er bovenop liggen om de temp in de ruimte (woonkamer) af te lezen. Beetje knullig,

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 16:18
Luc Beek schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 08:53:
Dag mede tweakers. Ik ben op zoek naar de gouden tip inzake ons comfort thuis en de ingestelde stooklijn.

Bij ons in huis (uit 1990, vrijstaand, ruim) is het na veel tweaken afgelopen jaar met onderstaande stooklijn comfortabel in het voorjaar en najaar. Eigenlijk perfect zoals gewenst dat hij precies op temp komt, of beter nèt niet. Daar wil ik natuurlijk geen wijzigingen meer in aanbrengen.

Echter bij meerdere dagen vorst dag en nacht komt de woning net niet meer op temperatuur. Electra-gas-defrost is al ver geoptimaliseerd, vanaf een bepaalde temperatuur moet ik helaas wel hybride draaien anders trekt hij teveel warmte uit de radiatoren om te ontdooien (vloer blijft wel op temp.)

Zouden jullie de stooklijn verhogen of stijler maken, en op welke manier doe ik dat dan. Uiteraard in minimale stapjes aangezien het zo goed gaat in voorjaar en najaar. De 50 AWT verhogen of de -10 buiten temp verlagen, etc.

Dank alvast!

[Afbeelding]
Er is een instelling [D-03] waarmee je in een gebied van 2 of 4 graden Rond 0°C de AWT kunt Liften met 2 of 4 graden.
Hiermee kun je het warmteverlies veroorzaakt door de defrosts compenseren. Je stooklijn kun je dan verder intact laten.

Voor jou geldt dan plaatje b.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ke6kGf1QScwgmS5XD_2WXls6omU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xJqphscKGInqr0IdA3oN2zjw.jpg?f=fotoalbum_large

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 16:18
aanzee schreef op zondag 3 december 2023 @ 09:25:
Even een vraag, ik draai op dit moment op awt ipv de ruimte thermostaat en dat bevalt prima. Het water staat nu op 34-35 graden en het huis blijft zo rond de 29,5-20 gr. Prima voor ons. Maar nu; kan ik op het daikin kastje aan de muur ook de ruimte temperatuur zien, terwijl ik in awt mode draai? Nu zie ik alleen de awt temperatuur op het display en heb een losse thermometer er bovenop liggen om de temp in de ruimte (woonkamer) af te lezen. Beetje knullig,
Helaas heeft Daikin het zo bedacht en gemaakt. :(

Ik vermoed om gebruikers duidelijk te maken dat ie niet meer als thermostaat werkt.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • robbbosman75
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 05-05 09:46
Ik dacht ik waag eens een gokje met D03 en de defrost op gas. En wat schets mijn verbazing de eerste defrost gaan zonder gas. De aanvoer temperatuur is 1 graad hoger. Bij defrost zakt hij net niet meer onder de 18.5 graden (wat de grens lijkt om de ketel erbij te pakken en heel nauw lijkt te komen, zie eerste defrost)nu maar hopen dat het zo blijft de komende dagen!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AYDUm2RnOHxqDyf0tnJtmCNVhlY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/IkzT54MXFBRqzrUkUP1q8qTw.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • artstam
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 04-06 18:44
arnoldniessen schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 16:13:
[...]


Ja, dat kan inderdaad.

Er zijn twee methoden voor kWh-preferential mogelijk:
-buitenunit spanningsloos maken ("preferential kWh rate power supply" waarbij de energieleverancier bepaalt wanneer je buitenunit stroomloos is, de "Franse rode dagen methode" net als vroeger je elektrische boiler op nachtstroom), dit komt op mij nogal bot over, en dan moet je wel X6Y aanpassen en de indoor unit een eigen stekker geven, of
-schakelaar op X5M-3,4, dan hoef je niets aan de indoor unit te doen, alleen die ene field setting en de schakelaar.
Ik wil via homeassistant een relais (Shelly plus) aansturen, maar ik weet niet zo goed hoe ik het relais/schakelaar op de binnenunit kan aansluiten omdat ik er moeilijk bij kan. Of is het beter om het door een installateur te laten doen?

Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3 (J036339), EHYBH08AAV32 (3122556), Intergas NHYKOMB33AA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:57
Is heel goed zelf te doen:
-buitenunit (!) spanningsvrij maken
-binnenunit ook
-rechterzijde zit achter een metalen plaat, die zit vast met 1 schroef aan onderkant, losmaken en weghalen
-kroonsteenblokken zitten in zicht, tekening zit op binnenkant deksel

Shelly of ander relais moet natuurlijk potentiaalvrij zijn.

[ Voor 10% gewijzigd door arnoldniessen op 04-12-2023 08:24 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 30-06 14:36
MijnCommentaar schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 18:22:
[...]


wanneer er geen warmte meer in de radiatoren of vloerverwarming zit moet het ergens anders vandaan komen, dus de cv ketel gaat aan. wanneer je all electric gaat zal de backup verwarming aangaan, niets aan te doen.
Gelukkig voor de Wife Appreciation Factor maar minder voor mij, dit gebeurt dus ook al als het huis nog wel op temperatuur is. Meen dat ik het vorig jaar nog voormekaar kreeg om het huis eerst tot 19c te laten afkoelen voordat de ketel aansprong, nu gebeurt het doodleuk bij 20 en een beetje ook al.
Daarbij: het is niet alsof de warmtepomp overdag de draad weer oppakt, meestal zijn het dagen aaneen dat de ketel het werkt doet.
(N)iets aan te doen?

Cash is king.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stijn1981
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 02-12-2024
Luc Beek schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 08:53:
Dag mede tweakers. Ik ben op zoek naar de gouden tip inzake ons comfort thuis en de ingestelde stooklijn.

Bij ons in huis (uit 1990, vrijstaand, ruim) is het na veel tweaken afgelopen jaar met onderstaande stooklijn comfortabel in het voorjaar en najaar. Eigenlijk perfect zoals gewenst dat hij precies op temp komt, of beter nèt niet. Daar wil ik natuurlijk geen wijzigingen meer in aanbrengen.

Echter bij meerdere dagen vorst dag en nacht komt de woning net niet meer op temperatuur. Electra-gas-defrost is al ver geoptimaliseerd, vanaf een bepaalde temperatuur moet ik helaas wel hybride draaien anders trekt hij teveel warmte uit de radiatoren om te ontdooien (vloer blijft wel op temp.)

Zouden jullie de stooklijn verhogen of stijler maken, en op welke manier doe ik dat dan. Uiteraard in minimale stapjes aangezien het zo goed gaat in voorjaar en najaar. De 50 AWT verhogen of de -10 buiten temp verlagen, etc.

Dank alvast!

[Afbeelding]
Ik heb hetzelfde dilemma. Het is mijn eerste winter met de WP. Rond de 8-15 graden buitentemp staat de instelling nu perfect. Maar met temperaturen rond de 0 graden krijg ik het huis niet goed warm.

Ik probeer nu met een zelf gefabriekt Excelletje zo de curve aan te passen dat de temperaturen rond vriespunt paar graden hoger ligt en rond de 10 hetzelfde blijft... Ik ga er dan vanuit dat de doel AWT in gelijke stappen lineair verloopt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3R868bdKQA8Jmz5ebhxxnbsDCrc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wddlVtokICg8xBLDMcT0Am2D.png?f=fotoalbum_large

Ik ben ook aan het kijken om ook met de nachtverlaging te spelen: Aan de ene kant scheelt het opwarmen gedurende de dag en minder warmtevraag 's nachts wanneer de temperatuur mag dalen. Aan de andere kant moet ie dan toch wel hard werken om in de ochtend weer op temperatuur te komen.

Blijft puzzelen!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Randy1986a
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 10-01-2024
Goedemorgen, lurker hier en een leek als ik alles lees op het forum haha! Sinds vorige jaar de Hybride warmtepomp. Ik heb 1 vraag, zit er ook een setting dat als ik de thermostaat instel op 19.5 graden hij hem niet door naar 20 graden trekt? En pas weer aanslaat als het 19 graden is? Dus ik wil eigenlijk deze marge kleiner hebben kan dat? Alvast bedankt voor de reactie!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 19-05 18:00
Helaas, de kleinste hysterse is 1 graad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Randy1986a
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 10-01-2024
Bedankt voor je snelle antwoord! Jammer! Dan moet ik er maar mee leven haha!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 19-05 18:00
Wat je kan proberen is de stooklijn zover verlagen dat ie de ingestelde kamer temperatuur net niet haalt, dan heb je die schommeling in kamertemperatuur niet meer of bijna niet meer

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RRenken
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 03-03 16:09
Ola mede-tweakers!

Na jaren meelezen op Tweakers.net is het ook maar eens tijd om zelf iets te gaan posten!

Sinds Mei dit jaar hebben wij een hybride-warmtepomp laten plaatsen van Daikin/Intergas.
8kW buiten unit + Intergas HReco 36

We krijgen het huis redelijk op temperatuur, maar nu met de buitentemperaturen rond het vriespunt moet het buitendeel toch wel echt werken. Nu doet die dat zeker, maar ik heb het idee dat het efficiënter kan. Daarmee doel ik dan op de samenwerking tussen de ketel & het buitendeel.

Hieronder twee afbeeldingen van afgelopen nacht tot nu. Gevraagde temp. in huis is 21gr.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fRGJ5RXiZN3NY9BJZ7FPnpFxj5Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0QiZrutG19RsT4lyLQjtY1Zi.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Am5c_9DMKReV8IM8uIhu2_Ml7n8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/J7iq86PGtcu7gOGTdO4XELyz.png?f=fotoalbum_large

Probleem is dat de buitenunit nu om de haverklap in defrost-modus gaat waarbij de AWT ontzettend hard daalt. Als dit gebeurd zie je de ketel ook netjes bijspringen, maar kan dit efficiënter? Of valt hier weinig aan te tweaken? Heb het idee dat hierdoor het verwarmen van mijn woning niet lekker gaat.

Hieronder mijn huidige instellingen & woonsituatie.

Instellingen:
- Weersafhankelijke AWT (40gr bij -10gr en 35gr bij 15gr) standaard instelling
- 05 01: Evenwichtstemperatuur aangepast naar -5
- 05 00: op 1 gezet (bepaalt dat de ketel mag bespreken wanneer de temperatuur zich onder de evenwichtstemperatuur bevind)
- 07 04: Op 1 gezet (Ecologisch i.p.v. Economisch)
- Gemiddelde buitentemp: 12uur
- A3.1.1.2: Temperatuurbereik: Maximum temperatuur verwarmen 40gr & Minimumtemperatuur verwarmen 20gr

Woonsituatie:
Vrijstaand (Duitse bouw 2009) met +/- 190m2 woonoppervlakte. Goed geïsoleerd
en voorzien van kunststof kozijnen met HR++ glas.

Benedenverdieping:
Leefruimte (woonkamer & keuken) = 63,82m2
Vloerwarming met thermostaat (hier hangt ook de Daikin thermostaat) (aangesloten
op verdeler)
Toilet = 1,19m2
Vloerwarming met thermostaat (aangesloten op verdeler)
Hal beneden = 11,80m2
Vloerwarming met thermostaat (aangesloten op verdeler)
Bijkeuken = 6,05m2
Vloerwarming met thermostaat (aangesloten op verdeler)

1e verdieping:
Hal boven = 6m2
Geen vloerverwarming/radiator aanwezig
Slaapkamer 1 = 11,53m2
1x radiator met thermostaatknop stand 1 t/m 5
Slaapkamer 2 = 13,17m2
1x radiator met thermostaatknop stand 1 t/m 5
Slaapkamer 3 = 15,66m2
1x radiator met thermostaatknop stand 1 t/m 5
Badkamer = 14,17m2
Vloerwarming met thermostaatknop stand 1 t/m 4 (NIET aangesloten op verdeler)

Dan heb ik nog een zolder van 36m2 waar ik binnenkort een Airco-unit wil laten plaatsen. Ik heb hier ook twee radiatoren met thermostaatknop, maar die doen het enkel als er in de leefruimte warmtevraag is.

Ben benieuwd of iemand op basis van hierboven met wat instellingen/tweaks kan komen om de boel efficiënter te laten draaien.

Alvast dank! :*)

Navigeer naar de toekomst, codeer het heden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 13:56
Heeft iemand zo een korte instructie bij de hand hoe ik het vermogen van de Intergas ketel kan verlagen?
En hoe laag kun/mag je deze zetten?

Ik heb er al eens eerder iets over gelezen het topic hier maar kan zo niet vinden welke optie ik moet aanpassen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RRenken
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 03-03 16:09
Flappie schreef op maandag 4 december 2023 @ 12:04:
Heeft iemand zo een korte instructie bij de hand hoe ik het vermogen van de Intergas ketel kan verlagen?
En hoe laag kun/mag je deze zetten?

Ik heb er al eens eerder iets over gelezen het topic hier maar kan zo niet vinden welke optie ik moet aanpassen.
Onderstaande link kan je wel verder helpen denk ik. Weet niet welke ketel je hebt, maar ik denk dat je daar wel uitkomt.

YouTube: Gas besparen!!! Vermogen Instellen op je Intergas HRE ketel!!!

Navigeer naar de toekomst, codeer het heden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 02-06 15:36
Flappie schreef op maandag 4 december 2023 @ 12:04:
Heeft iemand zo een korte instructie bij de hand hoe ik het vermogen van de Intergas ketel kan verlagen?....
Hfdst 8.2 van mijn installateurshandleiding voor de complete warmtepompinstallatie beschrijft alles wat je wilt weten over de CVketel.
Hieronder de installatiehandleiding van een losse CVketel.
https://www.google.nl/url...Vaw3jMgLXeW2VpmI_IUGoFg5Z

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rokl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 04-12-2024

rokl

test

Marcov schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 13:15:
[...]


Dit wordt volgens mij getriggerd doordat de AWT te laag wordt tijdens een defrost, waardoor de ketel bijspringt. Ik heb al verschillende varianten geprobeerd om dit te vermijden (gedurende 2 jaar) maar nog niet gelukt. Het wordt wel minder bij hogere AWT, waarom is mij niet duidelijk.
Ik ben inmiddels achtergekomen wat de oorzak was. Ik hat de vorstbescherming van de kamer aangezet. Maar de Daikin gebruikersinterface weet helemaal niet wat de kamertemperatuur is (werk met Evohome), dus heeft hij blijkbaar puur op basis van de buitentemperatuur gasketel en WP laten draaien. Twee dagen geleden heb ik de vorstbescherming uit gezet en sindsdien zag ik dat niet meer gebeuren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Stijn1981
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 02-12-2024
RRenken schreef op maandag 4 december 2023 @ 11:59:
Ola mede-tweakers!

Na jaren meelezen op Tweakers.net is het ook maar eens tijd om zelf iets te gaan posten!

Sinds Mei dit jaar hebben wij een hybride-warmtepomp laten plaatsen van Daikin/Intergas.
8kW buiten unit + Intergas HReco 36

We krijgen het huis redelijk op temperatuur, maar nu met de buitentemperaturen rond het vriespunt moet het buitendeel toch wel echt werken. Nu doet die dat zeker, maar ik heb het idee dat het efficiënter kan. Daarmee doel ik dan op de samenwerking tussen de ketel & het buitendeel.

Hieronder twee afbeeldingen van afgelopen nacht tot nu. Gevraagde temp. in huis is 21gr.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Probleem is dat de buitenunit nu om de haverklap in defrost-modus gaat waarbij de AWT ontzettend hard daalt. Als dit gebeurd zie je de ketel ook netjes bijspringen, maar kan dit efficiënter? Of valt hier weinig aan te tweaken? Heb het idee dat hierdoor het verwarmen van mijn woning niet lekker gaat.

Hieronder mijn huidige instellingen & woonsituatie.

Instellingen:
- Weersafhankelijke AWT (40gr bij -10gr en 35gr bij 15gr) standaard instelling
- 05 01: Evenwichtstemperatuur aangepast naar -5
- 05 00: op 1 gezet (bepaalt dat de ketel mag bespreken wanneer de temperatuur zich onder de evenwichtstemperatuur bevind)
- 07 04: Op 1 gezet (Ecologisch i.p.v. Economisch)
- Gemiddelde buitentemp: 12uur
- A3.1.1.2: Temperatuurbereik: Maximum temperatuur verwarmen 40gr & Minimumtemperatuur verwarmen 20gr

Woonsituatie:
Vrijstaand (Duitse bouw 2009) met +/- 190m2 woonoppervlakte. Goed geïsoleerd
en voorzien van kunststof kozijnen met HR++ glas.

Benedenverdieping:
Leefruimte (woonkamer & keuken) = 63,82m2
Vloerwarming met thermostaat (hier hangt ook de Daikin thermostaat) (aangesloten
op verdeler)
Toilet = 1,19m2
Vloerwarming met thermostaat (aangesloten op verdeler)
Hal beneden = 11,80m2
Vloerwarming met thermostaat (aangesloten op verdeler)
Bijkeuken = 6,05m2
Vloerwarming met thermostaat (aangesloten op verdeler)

1e verdieping:
Hal boven = 6m2
Geen vloerverwarming/radiator aanwezig
Slaapkamer 1 = 11,53m2
1x radiator met thermostaatknop stand 1 t/m 5
Slaapkamer 2 = 13,17m2
1x radiator met thermostaatknop stand 1 t/m 5
Slaapkamer 3 = 15,66m2
1x radiator met thermostaatknop stand 1 t/m 5
Badkamer = 14,17m2
Vloerwarming met thermostaatknop stand 1 t/m 4 (NIET aangesloten op verdeler)

Dan heb ik nog een zolder van 36m2 waar ik binnenkort een Airco-unit wil laten plaatsen. Ik heb hier ook twee radiatoren met thermostaatknop, maar die doen het enkel als er in de leefruimte warmtevraag is.

Ben benieuwd of iemand op basis van hierboven met wat instellingen/tweaks kan komen om de boel efficiënter te laten draaien.

Alvast dank! :*)
De afgelopen week is het relatief koud en vochtig geweest. Zeker de dagen met mist vorige week. Dan is er veel vocht en door gebruik van de warmtepomp, daalt de temperatuur rondom de buitenunit nog verder. gevolg: vele defrosts. Ik denk dat hier weinig aan te doen is.

Je zou nog wel eens wat kunnen spelen met je stooklijn. 5 graden verschil weersafhankelijke AWT (van 40 bij -10 naar 35 bij +15) is denk ik wat vlak. Wanneer je huis nu net precies goed op temperatuur blijft (of beter juist nét de gewenste temperatuur niet haalt) dan lekker zo laten staan. Anders eens expirimenteren met de buitentemp bij 40 AWT van -10 naar -15 brengen en daarna misschien ook de 35 graden bij +15 wat verlagen. Mocht dat werken, dan kan het zijn dat je compressor wat minder hard hoeft te werken in de nacht en daarmee eea iets minder snel aanvriest. Bij een goed geisoleerd huis uit 2009, zou je met lagere aanvoertemperaturen toe moeten kunnen. Mijn vorige huis was uit 2011, ook vrijstaand en volgens dezelfde EPC norm als uit 2009 gebouwd. Vrijwel zelfde oppervlakte. Die kon met net boven de 30 AWT toe

Blijft een puzzel van proberen en spelen met de instellingen. Gelukkig zijn niet alle huizen hetzelfde, maar dat betekent ook dat er helaas geen 1 gouden instelling is en ieder zelf moet kijken wat werkt met behoud van comfort...

Succes!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fohn5
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 14-06 10:47
@Flappie

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sbnDalFStEdaU3hLaXbl0Kx2y0k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yLyqd1MjgOBAI9VvCi7y5NoE.png?f=user_large

Parameter 3 selecteren

Instelling maximaal vermogen voor verwarming
van ruimten
De maximale vermogensinstelling voor verwarmen van ruimten ( ) is
af fabriek ingesteld op 70%. Als er meer of minder vermogen nodig
is, kunt u het ventilatortoerental wijzigen. De onderstaande tabel
toont de relatie tussen het ventilatortoerental en het
apparaatvermogen. Het wordt sterk aanbevolen om deze instelling
NIET te wijzigen.
Gewenst vermogen (kW) Instelling op servicedisplay (%
van max. toerental)
26,2 83
25,3 80
22,0 70
19,0 60
15,9 50
12,7 40
9,6 30
7,0 25
Merk op dat voor de gasketel het vermogen tijdens het branden
langzaam wordt verhoogd en wordt verlaagd zodra de
aanvoertemperatuur is bereikt.

[ Voor 35% gewijzigd door fohn5 op 04-12-2023 13:38 ]

Pagina: 1 ... 30 ... 44 Laatste