Best mede tweakers,
Mijn huis heeft een 3 fasen groepenkast er is nu nog geen kookgroep of krachtgroep geïnstalleerd.
We gaan nu een inductiekookplaat installeren met een aansluitwaarde 7400 watt, spanning 220-240 volt.
Het aansluitschema is als volgt en daar heb ik een onduidelijkheid over:

Merk op uit bovenstaande tekeningen het een 2 fase kookplaat betreft.
Zoals ik het zie zijn de:
- middelste plaatjes niet aan te raden omdat de kookplaat dan maar 1 fase gebruikt en maximaal op 3680 watt kan werken.
- rechter plaatjes alleen van toepassing indien er een kookgroep (2x fase, 2x nul) in de groepkast zit
- linker plaatjes alleen van toepassing indien de groepenkast voorzien is van een krachtgroep waarvan er maar 2 fases i.p.v. 3 fases gebruikt worden.
Corrigeer me indien ik het fout heb.
Bij toepassing van een krachtgroep in de groepenkast moet de perilex alsvolgt worden aangesloten:

Als je de aansluiting van de kookplaat vergelijkt met de aansluiting van de perilex dan heeft de perilex 3L+1N+1PE en de snoer van de kookplaat 2L +2N+1PE omdat de 2 nullen (blauw en grijs) in het schema bij elkaar onder hetzelfde schroefcontact gezet worden. Dit betekent dus dat grijze ader in de kookplaat op Nul zit en op de perilex op L3 zit.
Dit kan dus niet.
Om hiermee weg te komen kunnen we ervoor kiezen om L3 in de perilex niet aan te sluiten. In de kabel is dus N en L3 parallel gezet, L3 is niet verbonden in de perilex, alleen de Nul. Alleen dan gaat er volgens mij tussen de groepenkast en de perilex 32 ampère lopen over de blauwe Nul (VD draad). Dit omdat er wel 2 bruine fases gebruikt worden, maar 1 blauwe nul als retour. De 3e fase wordt overigens niet gebruikt. Ook dit lijkt mij onwenselijk.
Kunnen jullie mij vertellen wat ik hier mis in deze theorie?
Als ik een kookgroep toepas, wat volgens mij gewoon moet kunnen omdat de kookplaat toch maar 2 fases gebruikt. Dan leg ik vanuit de groepenkast VD draden voor 2L, 2N en 1PE naar de perilex. Dit gaat werken, maar moet ik de voeding (inkomende kant van de kookgroep) op één 1 of op 2 fases aansluiten van het energiebedrijf?
Alvast bedankt voor jullie inspanning!
Mijn huis heeft een 3 fasen groepenkast er is nu nog geen kookgroep of krachtgroep geïnstalleerd.
We gaan nu een inductiekookplaat installeren met een aansluitwaarde 7400 watt, spanning 220-240 volt.
Het aansluitschema is als volgt en daar heb ik een onduidelijkheid over:

Merk op uit bovenstaande tekeningen het een 2 fase kookplaat betreft.
Zoals ik het zie zijn de:
- middelste plaatjes niet aan te raden omdat de kookplaat dan maar 1 fase gebruikt en maximaal op 3680 watt kan werken.
- rechter plaatjes alleen van toepassing indien er een kookgroep (2x fase, 2x nul) in de groepkast zit
- linker plaatjes alleen van toepassing indien de groepenkast voorzien is van een krachtgroep waarvan er maar 2 fases i.p.v. 3 fases gebruikt worden.
Corrigeer me indien ik het fout heb.
Bij toepassing van een krachtgroep in de groepenkast moet de perilex alsvolgt worden aangesloten:

Als je de aansluiting van de kookplaat vergelijkt met de aansluiting van de perilex dan heeft de perilex 3L+1N+1PE en de snoer van de kookplaat 2L +2N+1PE omdat de 2 nullen (blauw en grijs) in het schema bij elkaar onder hetzelfde schroefcontact gezet worden. Dit betekent dus dat grijze ader in de kookplaat op Nul zit en op de perilex op L3 zit.
Dit kan dus niet.
Om hiermee weg te komen kunnen we ervoor kiezen om L3 in de perilex niet aan te sluiten. In de kabel is dus N en L3 parallel gezet, L3 is niet verbonden in de perilex, alleen de Nul. Alleen dan gaat er volgens mij tussen de groepenkast en de perilex 32 ampère lopen over de blauwe Nul (VD draad). Dit omdat er wel 2 bruine fases gebruikt worden, maar 1 blauwe nul als retour. De 3e fase wordt overigens niet gebruikt. Ook dit lijkt mij onwenselijk.
Kunnen jullie mij vertellen wat ik hier mis in deze theorie?
Als ik een kookgroep toepas, wat volgens mij gewoon moet kunnen omdat de kookplaat toch maar 2 fases gebruikt. Dan leg ik vanuit de groepenkast VD draden voor 2L, 2N en 1PE naar de perilex. Dit gaat werken, maar moet ik de voeding (inkomende kant van de kookgroep) op één 1 of op 2 fases aansluiten van het energiebedrijf?
Alvast bedankt voor jullie inspanning!