In onze nieuwe woning gaan we elektrisch koken (inductie). De kookplaat heeft een aansluitwaarde van 7400W. Even snel gerekend, dat is zo'n 30A op 240V. De woning heeft nu een 1x35A aansluiting maar dit kan ik veranderen.
In de handleiding staan de volgende aansluitopties:

Ik wil graag bij jullie checken of ik dit goed begrijp:
De middelste variant is geen optie want gebruikt 1 groep, en die automaat zou dan 30A moeten aankunnen wat ik niet heb.
De rechter variant is volgens mij een aansluiting op 2 fasen waarbij ik dus mijn aansluiting naar 3 fasen moet omzetten en dan gaat er 1 groep op de L1/N1 aansluitingen en een groep van een andere fase op de L2/N2 aansluitingen. Dus eigenlijk twee complete setjes bedrading naar de kookplaat toe.
De linker variant is mij het minst duidelijk, er zijn wel twee fasen maar slechts 1 nuldraad? Dit is dus een "krachtstroomkabel" met 3 fasen, nul en aarde waarvan je dan 1 fase niet gebruikt. Klopt dat? Moet ik dan wel of niet een nuldraad hebben die dikker is dan een 2.5 mm2 die je normaal voor 16A nodig hebt?
Mijn idee is dat ik in elk geval de aansluiting naar 3 fasen moet laten omzetten. Anders heb ik nog maar enkele amperes voor de rest van het huis
Maar moet ik dan de linker of de rechter optie gebruiken? Wat is nu daadwerkelijk het verschil daartussen?
In de handleiding staan de volgende aansluitopties:

Ik wil graag bij jullie checken of ik dit goed begrijp:
De middelste variant is geen optie want gebruikt 1 groep, en die automaat zou dan 30A moeten aankunnen wat ik niet heb.
De rechter variant is volgens mij een aansluiting op 2 fasen waarbij ik dus mijn aansluiting naar 3 fasen moet omzetten en dan gaat er 1 groep op de L1/N1 aansluitingen en een groep van een andere fase op de L2/N2 aansluitingen. Dus eigenlijk twee complete setjes bedrading naar de kookplaat toe.
De linker variant is mij het minst duidelijk, er zijn wel twee fasen maar slechts 1 nuldraad? Dit is dus een "krachtstroomkabel" met 3 fasen, nul en aarde waarvan je dan 1 fase niet gebruikt. Klopt dat? Moet ik dan wel of niet een nuldraad hebben die dikker is dan een 2.5 mm2 die je normaal voor 16A nodig hebt?
Mijn idee is dat ik in elk geval de aansluiting naar 3 fasen moet laten omzetten. Anders heb ik nog maar enkele amperes voor de rest van het huis