Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Correct aansluiten inductiekookplaat

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • mddd
  • Registratie: juni 2007
  • Niet online
In onze nieuwe woning gaan we elektrisch koken (inductie). De kookplaat heeft een aansluitwaarde van 7400W. Even snel gerekend, dat is zo'n 30A op 240V. De woning heeft nu een 1x35A aansluiting maar dit kan ik veranderen.

In de handleiding staan de volgende aansluitopties:


Ik wil graag bij jullie checken of ik dit goed begrijp:

De middelste variant is geen optie want gebruikt 1 groep, en die automaat zou dan 30A moeten aankunnen wat ik niet heb.

De rechter variant is volgens mij een aansluiting op 2 fasen waarbij ik dus mijn aansluiting naar 3 fasen moet omzetten en dan gaat er 1 groep op de L1/N1 aansluitingen en een groep van een andere fase op de L2/N2 aansluitingen. Dus eigenlijk twee complete setjes bedrading naar de kookplaat toe.

De linker variant is mij het minst duidelijk, er zijn wel twee fasen maar slechts 1 nuldraad? Dit is dus een "krachtstroomkabel" met 3 fasen, nul en aarde waarvan je dan 1 fase niet gebruikt. Klopt dat? Moet ik dan wel of niet een nuldraad hebben die dikker is dan een 2.5 mm2 die je normaal voor 16A nodig hebt?

Mijn idee is dat ik in elk geval de aansluiting naar 3 fasen moet laten omzetten. Anders heb ik nog maar enkele amperes voor de rest van het huis :) Maar moet ik dan de linker of de rechter optie gebruiken? Wat is nu daadwerkelijk het verschil daartussen?

2900 Wp ZZW : 10x JA Solar + Omnik 2.5k-TL2-S : PVOutput – Renault Zoe R240

Beste antwoord (via mddd op 05-02-2019 10:41)


  • Vloris
  • Registratie: december 2001
  • Laatst online: 08:52
mddd schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 09:34:
In onze nieuwe woning gaan we elektrisch koken (inductie). De kookplaat heeft een aansluitwaarde van 7400W. Even snel gerekend, dat is zo'n 30A op 240V. De woning heeft nu een 1x35A aansluiting maar dit kan ik veranderen.

In de handleiding staan de volgende aansluitopties:
[Afbeelding]

...

Maar moet ik dan de linker of de rechter optie gebruiken? Wat is nu daadwerkelijk het verschil daartussen?
Je hebt gelijk dat de middelste variant eigenlijk geen optie is.

De rechter variant is een aansluiting voor een 'kookgroep': twee (aan elkaar gekoppelde) groepen op dezelfde fase, die gebruik je als je de huidige (1x 35A) hoofdaansluiting laat bestaan.

De linker variant is een aansluiting voor op meer fasen. Er worden er dan inderdaad maar twee gebruikt.
Door het faseverschil (wisselspanning, en de piekspanning zit bij verschillende fases niet op hetzelfde moment) heb je geen dikkere nul nodig.
Deze kun je gebruiken als je je hoofdaansluiting om laat zetten naar 3x 25A.
Stef012 schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 09:57:
Wij gebruiken onze inductiekookplaat al jaren op 230V. Krachtstroom is echt geen vereiste (en is maandelijks duurder).
Een drie-fasenaansluiting (3x 25A) is niet duurder dan een een-fase-aansluiting (1x 35A). Pas vanaf 3x 35A ga je meer vastrecht betalen.