Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Correct aansluiten inductiekookplaat

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • mddd
  • Registratie: juni 2007
  • Niet online
In onze nieuwe woning gaan we elektrisch koken (inductie). De kookplaat heeft een aansluitwaarde van 7400W. Even snel gerekend, dat is zo'n 30A op 240V. De woning heeft nu een 1x35A aansluiting maar dit kan ik veranderen.

In de handleiding staan de volgende aansluitopties:


Ik wil graag bij jullie checken of ik dit goed begrijp:

De middelste variant is geen optie want gebruikt 1 groep, en die automaat zou dan 30A moeten aankunnen wat ik niet heb.

De rechter variant is volgens mij een aansluiting op 2 fasen waarbij ik dus mijn aansluiting naar 3 fasen moet omzetten en dan gaat er 1 groep op de L1/N1 aansluitingen en een groep van een andere fase op de L2/N2 aansluitingen. Dus eigenlijk twee complete setjes bedrading naar de kookplaat toe.

De linker variant is mij het minst duidelijk, er zijn wel twee fasen maar slechts 1 nuldraad? Dit is dus een "krachtstroomkabel" met 3 fasen, nul en aarde waarvan je dan 1 fase niet gebruikt. Klopt dat? Moet ik dan wel of niet een nuldraad hebben die dikker is dan een 2.5 mm2 die je normaal voor 16A nodig hebt?

Mijn idee is dat ik in elk geval de aansluiting naar 3 fasen moet laten omzetten. Anders heb ik nog maar enkele amperes voor de rest van het huis :) Maar moet ik dan de linker of de rechter optie gebruiken? Wat is nu daadwerkelijk het verschil daartussen?

Beste antwoord (via mddd op 05-02-2019 10:41)


  • Vloris
  • Registratie: december 2001
  • Laatst online: 22:10
mddd schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 09:34:
In onze nieuwe woning gaan we elektrisch koken (inductie). De kookplaat heeft een aansluitwaarde van 7400W. Even snel gerekend, dat is zo'n 30A op 240V. De woning heeft nu een 1x35A aansluiting maar dit kan ik veranderen.

In de handleiding staan de volgende aansluitopties:
[Afbeelding]

...

Maar moet ik dan de linker of de rechter optie gebruiken? Wat is nu daadwerkelijk het verschil daartussen?
Je hebt gelijk dat de middelste variant eigenlijk geen optie is.

De rechter variant is een aansluiting voor een 'kookgroep': twee (aan elkaar gekoppelde) groepen op dezelfde fase, die gebruik je als je de huidige (1x 35A) hoofdaansluiting laat bestaan.

De linker variant is een aansluiting voor op meer fasen. Er worden er dan inderdaad maar twee gebruikt.
Door het faseverschil (wisselspanning, en de piekspanning zit bij verschillende fases niet op hetzelfde moment) heb je geen dikkere nul nodig.
Deze kun je gebruiken als je je hoofdaansluiting om laat zetten naar 3x 25A.
Stef012 schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 09:57:
Wij gebruiken onze inductiekookplaat al jaren op 230V. Krachtstroom is echt geen vereiste (en is maandelijks duurder).
Een drie-fasenaansluiting (3x 25A) is niet duurder dan een een-fase-aansluiting (1x 35A). Pas vanaf 3x 35A ga je meer vastrecht betalen.

Alle reacties


  • mddd
  • Registratie: juni 2007
  • Niet online
@Vloris Dank voor de toelichting. De notatie met L en N voor zowel 1 zelfde fase als meerdere, vond ik lastig te onderscheiden.

@Stef012 Terechte opmerking ja. Een kookgroep zou voldoende moeten zijn. Tegelijk wil ik wel graag voorkomen dat de hoofdzekering eruit gaat als ik tegelijk de plaat op Boost zet en mijn auto is aan het opladen.. ik ga nog even goed kijken wat slimmer is in het geheel!

  • mddd
  • Registratie: juni 2007
  • Niet online
S0epkip schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 10:49:
In je TS stond niet dat je ook nog een electrische auto laad thuis, dat is vrij relevant!
Heb je een (1fase) laadpaal? Of zgn granny charger op het stopcontact?
O sorry! Ik dacht echt dat ik dat er in had staan!

Er hangt nu een 1 fase Lolo laadpaal (16A) maar ik wil er een 3 fase 16A laadpunt van maken. De Renault Zoe is dan lekker snel vol, en ook een toekomstige andere EV is met 11 kW prima thuis te laden (ik zit voorlopig nog niet in Tesla gebied, denk eerder aan een 40 of 60 kWh model binnen enkele jaren).

Ik wil kijken voor een laadpunt met dynamic load balancing zodat hij de volle 16A op elke fase kan pakken, maar mocht bijvoorbeeld de kookplaat op een fase ook 15A willen dan kan het laadpunt terugschakelen zodat het geheel onder de 25A per fase blijft.

Vergeleken met de kookplaat en de auto zijn andere verbruikers relatief klein, de oven kan mooi op de derde fase die de kookplaat niet gebruikt. En de rest is toch kleiner qua piek en de pieken zijn ook korter voor bijvoorbeeld een vaatwasser en wasmachine.

Nieuwe inzichten zijn altijd welkom op basis van deze informatie!

Trouwens, het standaard tarief tot aan 3x25A begint wel echt achterhaald te raken met dit soort belastingen. Een woonhuis kan daar prima aan komen. Het lijkt me reëel, gezien overgang van gas naar elektriciteit, dat de 3x35A ook gewoon onder het "lage" tarief moet gaan vallen!