Welke verzwaring elektra voor een inductie kookplaat (7,2kw)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pablamor
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 24-08 18:44
Beste forumleden,

Ik wil een inductiekookplaat van 7,2KW installeren. Daar is een verzwaring voor nodig in de meterkast. Ik vraag me af wat het beste is: 1x35A of 3x25A? Medewerkers van de netbeheerder geven aan dat 1x35A ook wel genoeg is (makkelijker voor hun om aan te leggen) maar ik heb daar mijn twijfels over.

Voor 7.200 watt heb je sowieso 2x16A nodig (Watt = Volt * Ampere). Dat zou betekenen dat een hoofdzekering met 1x35A het wel aankan als alle pitten op vol vermogen draaien. Maar er blijft dan vrij weinig over (460 watt) voor andere apparaten.

Klopt mijn redenering of moet ik ook rekening houden met andere omstandigheden?

Beste antwoord (via Pablamor op 28-07-2018 10:32)


  • prein2
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 14:47

prein2

2.430 kWp, Solaredge SE2200

als je kijkt naar de afschakelkarakteristiek van zekeringen (bv https://www.schneider-electric.nl/nl/faqs/FA277439/) dan zie je dat je 60min lang een 1,45x zo hoge stroom mag trekken voordat de zekering klapt.
als je nog meer trekt, bijvoorbeeld 2,55x zo veel stroom, dan gaat ie na 60sec uit.

In de praktijk ga je dus, ook met alles wat je opnoemt, niet snel je hoofdzekering aanspreken als je denkt.

Ik heb ook een 7,2kW inductieplaat. Als je op twee pitten maximaal vermogen pakt, dan gebruikt ie inderdaad zoveel. Maar je vlees is dan met 1 minuut al zwart. In de praktijk gebruik ik voor koken eerder 2,5 kW met af en toe een piek naar 5.

Ik zou dus lekker naar 35A verzwaren. Al dat gedoe voor 3x25 kan in de toekomst ook nog steeds..

PVoutput

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Deleon78
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 13:00
.

[ Voor 98% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 18:12 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Out.of.Control
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 13:55
Klopt, maar met een wijziging naar 3x25 A moet er wel wat meer gebeuren in de groepenkast. Als @Pablamor nu 1 x 25 A heeft en geen plannen heeft voor een dikke laadpaal of warmtepomp o.i.d, dan zou ik naar 1 x 35 A gaan.

Je gebruikt vrijwel nooit de volle 7,2 kA en al zeker niet langdurig. Die 35 A hoofdzekering vliegt er echt niet meteen uit als je even boven de 35 A komt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Shadowhawk00
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 11-05-2024
Ik zou ook voor 3x25A gaan, ben je voorlopig klaar. We gaan toch allemaal meer stroom gebruiken en dat hij nu niet denkt aan een warmtepomp of laadpaal zegt niet dat dit in de toekomst toch niet handig gaat zijn.

Ja kost wat extra aanpassing in de meterkast maar dan ben je er ook gewoon klaar mee als je nu 1x35A pakt en je besluit dat je toch een dikke airco wilt of een sauna mag je weer gaan lopen kloten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ravefiend
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 13:05

Ravefiend

Carpe diem!

En wat heb je nu dan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pablamor
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 24-08 18:44
Dank voor de antwoorden tot dusver. Nu zit er 1x25A in met van die schroefstoppen.

@Deleon78 Mee eens dat het niet relevant is wat makkelijker is voor de netbeheerder (Stedin) maar die stellen dat bij 3x25A alle leidingen naar boven, dus ook de 3 woningen boven mij (ik BG) gelijktijdig moeten worden vervangen. Dus sowieso een aanpassing in de kelder, dan mijn meterkast naar 3x25A en gelijktijdig ook de bovenburen dus lastig lastig.. Ik vraag me trouwens af hoe/waarom ze dat willen doen want volgens mij moeten de bovenburen dan ook een nieuwe groepenkast plaatsen.

@Out.of.Control Ik was inderdaad benieuwd of die hoofdzekering eruit vliegt als je boven de 35A kom en het zal idd. niet vaak voor komen dat je alle pitten op vol vermogen gebruikt. Maar goed, als er een paar aanstaan + de magnetron + de elek. oven en misschien nog een wasmachine of droger, dan lijkt het mij krap worden. Dus eigenijk ben ik een beetje opzoek naar de bovengrens.

@Shadowhawk00 Klopt, dat is zeker een punt om mee te nemen

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Deleon78
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 13:00
.

[ Voor 100% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 18:12 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pablamor
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 24-08 18:44
Deleon78 schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 13:56:
De context van een appartement en bovenburen had je nog niet vermeld ;)
Klopt maar ik heb zoiets nog niet eerder meegemaakt. Heb al eens eerder een verzwaring aangevraagd maar daar hoefden de buren nooit mee te doen..

Acties:
  • Beste antwoord
  • +5 Henk 'm!

  • prein2
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 14:47

prein2

2.430 kWp, Solaredge SE2200

als je kijkt naar de afschakelkarakteristiek van zekeringen (bv https://www.schneider-electric.nl/nl/faqs/FA277439/) dan zie je dat je 60min lang een 1,45x zo hoge stroom mag trekken voordat de zekering klapt.
als je nog meer trekt, bijvoorbeeld 2,55x zo veel stroom, dan gaat ie na 60sec uit.

In de praktijk ga je dus, ook met alles wat je opnoemt, niet snel je hoofdzekering aanspreken als je denkt.

Ik heb ook een 7,2kW inductieplaat. Als je op twee pitten maximaal vermogen pakt, dan gebruikt ie inderdaad zoveel. Maar je vlees is dan met 1 minuut al zwart. In de praktijk gebruik ik voor koken eerder 2,5 kW met af en toe een piek naar 5.

Ik zou dus lekker naar 35A verzwaren. Al dat gedoe voor 3x25 kan in de toekomst ook nog steeds..

PVoutput


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 12:49
Die 7,2kW is inderdaad het absolute maximum. Als je dat al gebruikt, zal dat heel kort zijn. En ook bijna alle andere apparatuur die je noemt gebruikt maar kort het maximale vermogen. En wasmachine doet dat bijvoorbeeld alleen maar tijdens het opwarmen van die paar liter water tot 40 of 60 graden. Daarna zakt het verbruik met meer dan 90%.

Een inductiekookplaat kan in praktijk makkelijk op een 35A hoofdzekering.

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Herkz
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 13:44
Ivow85 schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 21:11:
Die 7,2kW is inderdaad het absolute maximum. Als je dat al gebruikt, zal dat heel kort zijn. En ook bijna alle andere apparatuur die je noemt gebruikt maar kort het maximale vermogen. En wasmachine doet dat bijvoorbeeld alleen maar tijdens het opwarmen van die paar liter water tot 40 of 60 graden. Daarna zakt het verbruik met meer dan 90%.

Een inductiekookplaat kan in praktijk makkelijk op een 35A hoofdzekering.
Klopt, vandaar dat je ook een gelijktijdigheidsfactor mag toevoegen.

0,9 bij 2 of 3 groepen
0,8 bij 4 of 5 groepen
0,7 bij 6 tot 9 groepen
0,6 bij 10 of meer groepen

I = 7200 W/ 230 V x 0,9 = 28,17 A

[ Voor 10% gewijzigd door Herkz op 22-08-2018 10:29 ]

Gasloos sinds 2020.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pablamor
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 24-08 18:44
Shadowhawk00 schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 12:58:
Ik zou ook voor 3x25A gaan, ben je voorlopig klaar. We gaan toch allemaal meer stroom gebruiken en dat hij nu niet denkt aan een warmtepomp of laadpaal zegt niet dat dit in de toekomst toch niet handig gaat zijn.
@Out.of.Control @Shadowhawk00 @prein2 @Ivow85 Het geval wil inderdaad dat ik een luchtwarmtepomp + vloerverwarming erbij wil en een aparte L/Wpomp boiler voor tapwater en daarnaast zonnepanelen. Mijn aannemer zegt dat het op 1x35A kan maar ik heb zo mijn twijfels.

Warmtepomp: Vaillant Arotherm VWL 55/230V/16A
Boiler: Nexus NX-PASHW010-200LD 2,5Kw/230V

Of zou het zo zijn dat die L/W pompen an sich niet zo'n hoge (piek)belasting kennen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mar.tin
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 14:14
[verwijderd]

[ Voor 97% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 11:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pablamor
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 24-08 18:44
Mar.tin schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 14:43:
Ik zou, zoals méérderen zeggen, inderdaad 3x25A aan (laten) leggen. De relatieve meerprijs is gering. (Andere groepenkast hooguit).
Je betaalt idd. wat meer voor een uitgebreidere groepenkast maar verzwaring naar 3x25A niet gratis en kost €242,05. Verzwaring naar 1x35A is wel gratis.

https://www.liander.nl/co...n/tarieven2018/?ref=15701

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • prein2
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 14:47

prein2

2.430 kWp, Solaredge SE2200

De boiler pakt zo'n 600 watt voor langere tijd, de warmtepomp 2500watt. Dit kan dus inderdaad nog steeds.

Ik zou het wel aandurven, scheelt je die kosten en als het niet gaat, dan kun je alsnog verzwaren.

Zonnepanelen is een ander punt. Hoeveel wil je er? Bij ongeveer meer dan 16 panelen wordt het systeem voor 3 fasen anders dan 1 fase. Das nog een overweging om te switchen.

Dan nog 1 tip: wil je een wp boiler, zoek even in ded het topic daarover. Daar krijg je er een voor 1600 met 1100 subsidie. Wordt op de stoep geleverd uit België..

PVoutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pablamor
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 24-08 18:44
Hi Prein2,

Dank voor je verhelderende antwoord, fijn om te weten wat zulke pompen aan Kw pakken. Moet kunnen idd.

Zonnepanelen max. 10 stuks vanwege de beperkte ruimte op het dak.

Bedankt voor de tip over de WP boiler, zal er zeker naar kijken!
Pagina: 1