Beste forumleden,
Ik wil een inductiekookplaat van 7,2KW installeren. Daar is een verzwaring voor nodig in de meterkast. Ik vraag me af wat het beste is: 1x35A of 3x25A? Medewerkers van de netbeheerder geven aan dat 1x35A ook wel genoeg is (makkelijker voor hun om aan te leggen) maar ik heb daar mijn twijfels over.
Voor 7.200 watt heb je sowieso 2x16A nodig (Watt = Volt * Ampere). Dat zou betekenen dat een hoofdzekering met 1x35A het wel aankan als alle pitten op vol vermogen draaien. Maar er blijft dan vrij weinig over (460 watt) voor andere apparaten.
Klopt mijn redenering of moet ik ook rekening houden met andere omstandigheden?