De eerste resultaten zijn binnen.
Water temperatuur 37-38graden.
Pomp aquaforte SC980
Opgegeven COP 5,92 bij buitentemperatuur bij 15graden water temperatuur 26graden
Hieronder een paar sommetjes die je met deze getallen kunt maken:
snelheid verwarmen 1graad per 20minuten.
Gemeten bij 9graden en 15graden (lijkt geen verschil te maken)
Opgenomen energie warmtepomp 1300W
J=PxT(s)=1300Wx1200s=1560KJ
verwarmen 1L water 1graad kost 4.2KJ
Mijn bad heeft 1000liter
4.2KJx1000L=4200KJ
Afkoeling bad 1graad per 4uur
Als er 1graad verloren gaat dan staat dit gelijk aan 4200KJ
Warmte verlies 4200KJ/(4h*3600sec)=195,J/s
Verlies tijdens het opwarmen 195,3J/s*20minuten=234KJ
COP=(15600KJ+234KJ)/4200KJ=3.77
Wat opvalt:
Het lijkt niet uit te maken of je een koude start maakt en dan 1 graad moet bijverwarmen, of 2 graden moet bijwarmen.
Het blijft bij 20minuten per graad bij gelijkblijvende energie opname.
Opwarmen altijd op vol vermogen. Gaat pas moduleren als de ingestelde temperatuur bereikt is.
Kostprijs per dag is:
Warmte verliets is 24h/1graad per 4 uur= 6graden.
6graden bijverwarmen kost 6x20minuten=120minuten verwarmen.
120minuten x 1300W van de warmte pomp= 2,6KW/h
120minuten x 470W van de circulatie pomp= 0.94KW/h
Totaal = 3,54KW/h * 0,25euro = 0,89euro per dag. Valt mij helemaal niet tegen
Als ik dit sommetje maak met de elektrische verwarming van 2KW dan kom ik uit op
4200KJ 1graad opwarmen/2KJ/s(2000W)=2100sec=35minuten.
Verlies tijdens het opwarmen 195,3J/s*35minuten=409KJ=0,113KW/h
35minuten x 2000W van het verwarmings element= 1,166KW/h
35minuten x 470W van de circulatie pomp= 0,27KW/h
Totaal = 1,44KW/h + 0,113KW/h * 6x opwarmen per dag = 9,3KW/h * 0,25euro = 2,33euro
En waar het om gaat is natuurlijk de COP waarde van mijn geld 2,33/0,89 factor 2,62
Als iemand op mijn berekening wilt schieten graag
[