• CodeIT
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 31-03 16:47
Inmiddels heb ik de warmtepomp aan de jacuzzi gekoppeld. Het is een reguliere zwembad warmtepomp geworden, zonder subsidie. Dus alle moraalridders kunnen opgelucht ademhalen. :p
Ik was wel een beetje bang dat de zwembadwarmtepomp de 'hoge' temperatuur van de jacuzzi niet kon halen, maar dit blijkt in de praktijk geen probleem.
Bij koud weer haalt de pomp een COP van 2, bij het warmere weer van de afgelopen dagen is dit al een COP van 3. Theoretisch moet een COP van 5 mogelijk zijn.
De pomp is gekoppeld door het bestaande leidingwerk van de jacuzzi te verlengen naar een bypass. Met de bypass kan ik regelen hoeveel water er door de warmtepomp moet lopen. In de praktijk blijkt dat al het water door de warmtepomp kan lopen, dus voor deze warmtepomp was een bypass eigenlijk niet nodig. Het is wel handig als ik de warmtepomp om wat voor reden zou willen loskoppelen.

Ik stuur de warmtepomp zelf aan dmv een ESP8266. Deze meet de temperatuur van het water met een DSB8210 op een metalen deel in het leidingwerk van de jacuzzi. De circulatiepomp van de jacuzzi wordt door middel van een relais bestuurd door de ESP, deze moet aanstaan om de warmtepomp te laten werken. Tevens vangt de ESP 2 signalen af van de originele jacuzzi besturing, nl: verarmingselement aan en circulatiepomp aan. Als het verwarmingselement aan is, moet de warmtepomp uit, anders wordt er teveel vermogen gevraagd voor 1 groep.

In Home Assistant heb ik een heel stel automations gemaakt die het verbruik van de jacuzzi nog meer beperken en waar ik de jacuzzi mee kan uitlezen en besturen.
Doordeweeks gaat de jacuzzi automatisch terug naar een lagere temperatuur (32 graden). De jacuzzi verwarmt doordeweeks alleen als 0,7 * de maximum buitentemperatuur is behaald en de zonnepanelen meer als 1000W terugleveren aan het net. Ook vraagt Home Assistant dmv een push bericht in de middag of er die avond gebruik wordt gemaakt van de jacuzzi. Als dat het geval is wordt er ook verwarmt bij een lagere temperatuur/teruglevering. In het weekend wordt het water constant op temperatuur gehouden, tenzij iedereen slaapt. Dan wordt er een pauze van 6 uur ingelast.

Ik hoop dmv de warmtepomp en de slimmere besturing het verbruik te beperken tot 1/3e van het normale verbruik zonder veel in te leveren qua comfort.

Wat screenshots uit Home Assistant:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/E265VX6m.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6cYyS7Vm.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rQBHKUfm.jpg

  • CodeIT
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 31-03 16:47
michel.kamp schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 09:06:
@CodeIT met interesse heb ik jouw project gelezen. Nu vroeg ik mij af , we zijn al een een dik jaar verder en vooral een winter verder.

1 ) Kun je wat ervaringen delen over wat de stroomkosten nu zijn geworden per maand ? Vooral de koudere periodes ben ik benieuwd naar.
In een jaar heb ik net geen 2400kWh verbruikt voor de jacuzzi. Dat is het verbruik van de warmtepomp, jets, blower etc. We gaan er ongeveer 2 a 3 keer in de week in.
In de zomer is het verbruik gemiddeld 5kWh per dag. In de winter gemiddeld 9. Toen het echt koud was (<0°C) heb ik af en toe ook het elektrische element erbij ingeschakeld. Dat was toen efficienter als verwarmen met alleen de WP.
Bij een buitentemperatuur van 20 °C(water 35°C) verbruikt de warmtepomp 400W (circulatiepomp van de jacuzzi) + 650W voor de WP. Daarmee wordt het water ieder uur 1,5 °C warmer. Gemiddeld dus zo'n 700W /°C. Als het koud is, onder de 0 °C, wordt het water met dezelfde energie 0,5 °C per uur verwarmd. Zo'n 2100W/ °C. Verwarmen met het elektrisch element is 3kW per uur met een stijging van 2°C per uur. 1500W /°C dus.
Als ik het elektrisch element erbij aan zet gebruiken beide verwarmer dezelfde circulatie pomp en kan dat verrbuik dus eigenlijk van de WP worden afgehaald (staat immers toch al aan). De WP verbruikt dan 600W per uur, resulterend in 1200W per °C wat dus nog steed efficienter is als met alleen E-element. Het gaat allen wel een stuk sneller als de 0,5°C van de WP.
2) Heb je ook nog wat fotos over de aanslutingen ect.
Niet van binnen in de jacuzzi. Daar is eigenlijk alleen een aftakking naar buiten de jacuzzi gemaakt. Daar zit een 3-weg klep en de WP.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Wgg3y4Gl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8IsLtdkl.jpg
3) En hoeveel geluid maakt de warmtepomp. ?
Initieel wilde ik de WP op het dak van de veranda zetten waar de jacuzzi naast staat. Als test heb ik deze aangesloten naast de jacuzzi. Het geluid viel me zo mee dat het daar is blijven staan. Je hebt natuurlijk altijd het geluid van de circulatiepomp in de jacuzzi. Er komt dan relatief weinig extra geluid bij.
4) Ik zelf zit er ook aan te denken om zo'n project te gaan doen.Zijn er nog tips waar ik moet opletten als ik nu een jacuzzi koop welke ik wil aansluiten op een warmte pomp ?
Koop een tweedehands. De garantie vervalt natuurlijk op het moment dat je deze gaat aanpassen. Ook moet je een beetje weten wat je doet met elektra/aansturing. De combi 230V + water is niet al te best :P
5) zijn er nog verbeter punten die je hebt gevonden ?
Ik wil de elektrische verwarming ook kunnen aansturen met mijn eigen controller. Ook wil ik de knoppen op de jacuzzi kunnen gebruiken om de temperatuur mee in te stellen. Hiervoor heb ik nu een logic analyzer gekocht om de proberen de knoppen en de ingestelde temperatuur uit te kunnen lezen.

  • michel.kamp
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 28-08-2022
@CodeIT Ik was er al van uit gegaan idd dat de verkoper bij fonteyn niet geheel de waarheid in t belang van de klant vertelde. Sterker nog hij gaf 35 Euro p/m aan voor de jacuzzi 'The Mallorca Superior van island spass collection' in de 'black pool' edition ~ 3600 Euro . Welk merk/type jacuzzi heb jij momenteel ??

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dZT_t63gNpchcP6H0pmOGJJia4A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YLrZTKYuIk6NJWSwNBWI0t8a.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s3VLc18XCkLserwDAaVJvSltX_Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vdJ4qoHDkaxRyCTRyb8RORKr.jpg?f=fotoalbum_tile


Dus heb de 45 a 50 euro aangehouden. Ik lees ook een hoop over een energieverbruik garantie maar kom dan telkens uit bij dezelfde aanbieder (https://www.silverspas.nl/energieverbruik/) dus dat zal ook wel weer niet geheel kloppen. Nu bekeek ik Amerikaanse merken en deze jacuzzi's moeten aan een keuring voldoen van de overheid ANSI/APSP-14 . Hierin wordt getest of de power consumption is wat de fabrikant aangeeft en daarna krijgen ze een label. Ik heb een paar labels uit 2018 kunnen vinden hier ANSI/APSP-14 Labels . Interessant is dat deze jacuzzis rond de 1500Kw per jaar zitten = 27.50 Euro P/M . Stop hier een WP achter en je zit kijkende naar joun data op 13.75 Euro P/M zonder gebruik. Dus de komt nog iets bij op maar dat lijkt me verwaarloosbaar (?)

@hendrik12345678 Ja die WP staat bij fonteyn maar om een of andere reden kon hij m niet aanzetten want ik wilde t geluid wel eens horen. Wel heb ik een folder gekregen en fotos gemaakt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mpKepKkWvAV195kru6ZumvCbmBc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AIvExHn66jJSnIWqKmIOWwbk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X11zh6HErxvMs20OJEh9i8UWoFY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C8DYKN9Dehl9TpqyzrNzZp8e.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UHLmdMFaCmWHck-EB7yF8WImFrY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8yOqp1o4DFic8XgflNrvqZYT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0PwH3k4dqO9mTo7lbtXlq8NyATs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2DhGQL80bbHsNflmObw4JEGs.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eb7MD-ZSeQGrhW2s0dhPJYGglCA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/adFc4w6qUSRLBvQaS02zxxTC.jpg?f=fotoalbum_tile


Of hier ook een verwarmings element in zit weet ik zo niet. Mocht dit wel t geval zijn dan kan dus t verwarmingselement van de jacuzzi compleet uitgeschakeld worden ???

Ook wel geinig is dat er een 'Jacuzzi-kennisgids-kennersgeheimen-over-jacuzzi' bestaat en die bevat wel leuke tips en verklaringen maar deze lijkt mij geschreven door silverspas en dus niet objectief. Gids

Vraagje: is er ergens een site / forum enz waar 'echte' jacuzzi gebruikers hun cijfers op zetten ?

Blijft toch een interessant topic dit , we willen allemaal graag in een rolls royce rijden en voor een mini betalen immers ;-)

michel

  • 3star
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 28-10-2024
Ik heb de BWT My Pool Inverter 6kW zwembad warmtepomp maandag om 1530 besteld en gisteren (dinsdag) om 1630 had ik hem helemaal geïnstalleerd en wel.
Ik had er tevens een bypass bij besteld en die heb ik in de jacuzzi ingebouwd. Zie foto. Ik heb nog iets langere slangen nodig om de warmtepomp op een plek uit het zicht te zetten.
Vanochtend heb ik voor het eerst proefgedraaid.
In 3 uur tijd is het water van 19 graden naar 39 graden verwarmd met een gemiddelde buitentemperatuur van 16 graden. In totaal is er nog geen 3kWh aan stroom in gegaan. Mijn vorige jacuzzi had voor diezelfde stijging in temperatuur 20kWh nodig!
Ik ben echt meer dan blij.
De WP schakelt ook vanzelf aan op z'n flow switch zodra er warmtevraag is vanuit de jacuzzi. Ik hoef dus verder niks te doen dan de temperatuur in te stellen in de jacuzzi.
Het geluid van de warmtepomp is niet hoorbaar als de circulatiepomp van de jacuzzi aan staat dus dat is ook goed nieuws.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fMLsjOLKyLa04x7UaNE9uZukXRc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y4YXs1Fze6ox8x5dphVMY6O9.jpg?f=fotoalbum_large

  • larsg
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 23:36
Leuk topic :)

Ik heb zelf ook al een dikke 4 jaar een warmtepomp op mijn spa zitten. Ik heb een 7 KW model (bij 26°c/26°c) en die verwarmt het bij 18°c buitentemp aan 3°c/u. Ik heb afhankelijk van het niveau 1000 liter.
Geen moment spijt van gehad in al die jaren.
Om te besparen plannen we wanneer we hem aanzetten, wanneer we erin gaat verschilt namelijk enorm. Daarom laten we hem helemaal afkoelen. Hoe kleiner het temperatuurverschil met de omgeving hoe goedkoper. De dag voor we erin willen zetten we deze 's nachts aan. (Nachttarief is namelijk goedkoper dan het rendementsverlies in België). Je kan je spa inderdaad op 32°c oid continue laten zodat je er snel in kan maar dat kost je centen ;)

Zelf stuur ik het geheel aan met een raspberry pi en python, interfacing via node-red en fysieke knoppen naast het bad. De oude sturing van de spa is ondertussen weg. Ik heb ook meer met het project gedaan door het introduceren van levelmeting, automatisch vullen en legen, regelen van verlichting, etc...

Ook dacht ik de warmtepomp tijdens de ongebruikte uren nuttig te kunnen inzetten voor de zonneboilerboiler te verwarmen in de tussenseizoenen. In de zomer kan ik dan weer overtollige zonnewarmte dumpen in de jacuzzi. Deze zonneboiler is ook aangestuurd door een Rpi :+
Hier een schematje, alle "dubbele" driehoekjes zijn kranen aangestuurd door de Pi.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pyJbSnNK0KD_U_0yBx9skwfdJxY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mWSU49Q0jrtvxHfJztyOGkuI.png?f=fotoalbum_large

Het kriebelt wel om een 2e warmtepomp toe te voegen voor extra comfort en een boostfunctie zodat ik de 3 KW jacuzzi weerstand of die van de boiler nog minder moet gebruiken. We gaan in BE ook naar verlies van je ongebruikte zonneenergie met de komst van je slimme meter dus als de zon eens opkomt kan ik het maar beter zo nuttig mogelijk opfakkelen.

  • Thomas.be
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 09-12-2023
Lees al tijdje mee. Nu willen wij graag een warm bad bouwen. Bad komt volledig in de grond, zal net geen 3000L zijn. Ik zou rond en onder het bad 8cm isolatie plaatsen. Wanneer bad niet gebruikt wordt kan het afgedekt.

Zie ons er onder de 10gr niet in gaan, dus zou eerder voor de tussenseizoenen en de zomer zijn.

https://www.toppy.nl/prod...w-zwembad-warmtepomp.html

Kan deze wp voldoen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zu7ExBsLrxlWAFBGRh4VSaqN53k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A0FDX9DusmuptQD6tfy4yvEU.png?f=fotoalbum_large

  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 27-03 20:37
@Thomas.be
Sinds dit jaar heb ik voor het verwarmen van een zwembad een warmtepomp in gebruik. De hoeveelheid warmte die daar voor nodig is valt reuze mee😃
Om een 22M3 geïsoleerd bad van mei t/m september op een temperatuur van 27/28 graden te brengen en houden was ongeveer 2000 KWh warmte nodig. Dat is 420 KWh aan elektriciteitskosten.

Zwembad is alleen open als er in gezwommen wordt en is s nachts afgedekt. Bij slechte week weersvooruitzichten met veel regen stel ik de temperatuur in op 23 graden. Ik vind het onzinnig om er warmte in te blijven stoppen als er tegelijk langdurig koud regenwater in stroomt. Halverwege mei moest moest er even flink wat warmte in het op temperatuur te krijgen.
Je hebt meer dan voldoende aan een 5 KW warmtepomp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7wQxwCZQKrm0A8dzcO4fVIde3FE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yEA3LTrmB8HZw1Em60ZAK7Ys.jpg?f=fotoalbum_large

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • Opidopii
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 31-03-2025
7500L zwemspa. Elektrische heaters verwijderd en circulatie systeem omgeleid naar 2 titanium wisselaars (40&75KW). Huis is duurzaam gebouwd en heeft een groot buffervat van 60 graden. Bij een warmtevraag openen de kleppen, besturing aangesloten op Balboa besturen van de spa.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LyqExe_guijTnNqcN6JViW7qOnI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oCNhHovqW70279zQU54AjiHx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KBOb9iYyW6KcdgfmPTnG6YFKZBU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C7GquEQvHc2PdsTv13bK2zLz.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WN1ly1GwehwPiuIvYJsE21BtQU4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4IS193JBQiNsG5VkUI78wEB9.jpg?f=fotoalbum_large

  • DeeJaYves
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 02-07-2024
Mijn jacuzzi heeft een inhoud van 1000l. Ik laat hem 's nachts afkoelen (00u) en start de warmtepomp terug op op de middag (12u). Als het buiten 10° of meer is dan is het water op iets minder dan 2u terug op 38°C

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gfUTieJRSZJR0frFU1G4sBRyhww=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZXhBUgoZyznYaqdMrnrw4kQG.png?f=fotoalbum_large

Op deze grafiek kan je dus zien dat na een nachtje stilstaan het water tot +-32°C is afgekoeld en dat de warmtepomp er 6°C bijdoet op iets minder dan 2u. Belangrijk is wel dat het buiten warmer is dan 7°. Onder de 7°C is de warmtepomp (die ik heb) niet zo efficiënt en duurt het soms 6u voor het water weer op 38°C staat.

Ohja ik heb een Teddington INOA-6 warmtepomp en mijn hele verhaal kan je hier lezen: https://blog.jbip.be/blog/jacuzzi/

Grtn

  • Thomas.be
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 09-12-2023
Thomas.be schreef op woensdag 30 december 2020 @ 21:09:
Lees al tijdje mee. Nu willen wij graag een warm bad bouwen. Bad komt volledig in de grond, zal net geen 3000L zijn. Ik zou rond en onder het bad 8cm isolatie plaatsen. Wanneer bad niet gebruikt wordt kan het afgedekt.

Zie ons er onder de 10gr niet in gaan, dus zou eerder voor de tussenseizoenen en de zomer zijn.

https://www.toppy.nl/prod...w-zwembad-warmtepomp.html

Kan deze wp voldoen?

[Afbeelding]
Hier even het resultaat van het bad zelf posten, ben er zelf tevreden mee. Wp is een 13,5kw full invertor, ik laat het bad overdag op 30 graden en wanneer ik erin wil is het ook op dik uur 38 graden. Staat nu al tijdje leeg, ga beginnen met een soort rolldeck om hem af te sluiten.

Rolldeck schuift over bad heen, inwendig laat ik dan een deksel met isolatie zakken. Nu nog het bekijken welk materiaal ik best gebruik om het bad af te sluiten ivm chloor. Alu of ijzer frame met daarop een trespa plaat was ik aan het denken, eventuele suggesties welkom! In deksel komt xps isolatie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/358iOrVgLUwUl2A-RSOyEiuEMsI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6FO3W9pylbRbTHEMnnfRWJ4z.jpg?f=fotoalbum_large

  • Zoldier
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 23:05
Hier een update aangaande onze jacuzzi. Het heeft even geduurd, vanwege levering en overleg met de dealer, maar vandaag is de warmtepomp geïnstalleerd door de leverancier van de jacuzzi, Jozon uit Schijndel. Het is een Fairland IXR26 geworden. Hij staat nu anderhalf uur te draaien op 100% om de temperatuur van 25 graden weer omhoog te brengen naar 38 graden. momenteel is de temperatuur 28-29 graden en is er 2,5 kwh verbruikt. Hij lijkt sneller te werken dan het standaard verwarmingselement van 5,5 Kw.

Ik heb er vertrouwen in, dat dit een goede investering gaat zijn.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6eG9ct70FfEQ05-2UOo4PLrhhU0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PVBDJR7rSA9kbpJ8ASP72Sfx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/douqAdUkCM2_7lVt2QZhBW_r1MI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DC2ttD6OhQSFv2CC9Joj8jhY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WB5ZpRqTida5th-KDyI4y5F11Ls=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rvRwN769lhAVpw6PU1C2ajpv.jpg?f=fotoalbum_large

  • Zoldier
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 23:05
Nog even een update: inmiddels hebben we de tijd dat de circulatiepomp draait verlaagd van 24 uur naar 12 uur (9 tot 21 uur). Wellicht kan het nog korter, maar nu ook ff kijken of het water schoon blijft. Dat maakt meteen ook dat de warmtepomp alleen overdag aanslaat en dus ook zoveel als mogelijk gebruik maakt van de zonne-energie. Energieverbruik zit nu rond de 5-6 KW per dag, waar het voorheen met verwarmingselement tussen 10-15 lag.

Wat daarbij opvalt is dat na een koude nacht (lichte vorst) zonder flow en dus verwarming de warmtepomp aangeeft een temp van 4 graden aan de inlaat te detecteren, de jacuzzi netjes 38 graden aangeeft. Dat maakt dat de jacuzzi beter is geïsoleerd dan ik dacht. Blijft de gehele nacht dus op temp.

Inmiddels ook de leidingen geïsoleerd. Eens kijken wat dat oplevert, aangezien de warmtepomp dus aanslaat op de temp in deze leidingen. Helemaal ideaal zou zijn wanneer hij gekoppeld is aan de tempsensor in het bad. Dan zal hij waarschijnlijk ook minder vaak aanslaan, wat ook weer besparing oplevert. Maar goed wellicht werkt isoleren van de leiding al goed genoeg.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N9r4zFggm-BXG3au9yJ54n-yPwY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oQYJuxmAtfiOP9HcOkEibYNK.jpg?f=fotoalbum_large

  • bisselke
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 29-03 23:41
jeroenemmen schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 22:28:
[...]

Ook ik heb een spa intex die we enkel van mei tot september willen gaan gebruiken. Deze wil ik ook op een wp aansluiten. Na veel zoek werk 1 gevonden. De poolsystem XPS-35. rendement tot 80% , cop van 5,5. ( 1kw stroom levert netto 4,5 kwh)De intex pomp circuleerd 1750 ltr per uur. De meeste wp s hebben minimaal vanaf 2000 ltr per uur nodig. De wp is onderweg en komt uit germany.
De spa intex heeft heel speciale aansluit maat van de aan/af voer water dus daar zal je zelf iets op moeten maken. Ik heb 25 mm zwembadslang rechtstreeks op de pomp binnenin de unit aangesloten en op de unit de koppeling verbouwd zodat daar 25 mm op kan.

Voor de schakeling van de wp heb ik een idee opgedaan via dit forum .
De draden van de elektrische weerstand los halen in de unit en deze rechtstreeks naar de wp aansluiten.
Als de intex besturing warmte vraagt zou de wp aan gaan( uiteraard de wp ook op 38gr zetten!}.
Heeft iemand dit al uitgeprobeerd zodat ik dit wiel niet opnieuw hoef uit te vinden?
Graag reactie of een ander goed te realiseren plan i.c.m. de pure spa intex, waterinhoud 870 ltr en een pompcapaciteit van 1770 ltr/uur
Hoi Jeroen,

Ik ben hetzelfde van plan. Heb momenteel ook dezelfde Intex jacuzzi, en wil eigenlijk alleen een WP eraan koppelen. Is jou dit gelukt met de bestaande Intex unit? Of heb je uiteindelijk toch een losse filterpomp erbij gekocht?

Ik overweeg zelf om de Waterland ECO 30 van Cranenbroek aan te schaffen. Zeker niet de unit met de beste COP, maar wel een relatief kleine WP, genoeg voor 800 liter, en met een optimale doorstroom van 1,65 m3/u. Dat matcht goed met de Intex pomp van de jacuzzi met een doorstroom van 1770 liter per uur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-FlAmCQ9etB4tgZ9xffT3e2lyEA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EADuKjjiR6Fx1ywBOe6QKvqa.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door bisselke op 21-04-2022 17:55 ]


  • bisselke
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 29-03 23:41
Ik ben toch al bezig om mijn opblaasbare jacuzzi te voorzien van een warmtepomp. Hierbij wil ik zoveel mogelijk van de originele hardware behouden. Dus geen nieuwe of andere pomp aansluiten o.i.d. Ik heb een warmtepomp gekocht die voorkomt onder 3 of 4 verschillende namen. Het gaat om de Hot Spot 3 / AES of Besto Eco A3-32 / Waterland ECO30 32.

Dit is een warmtepomp welke volgens waterland een optimaal debiet heeft van 1,66m3/u, de andere geven 2m3/u op. De intex jacuzzipomp is een pompje van 50 watt welke 1741 liter per uur zou moeten pompen. De vraag is een beetje of dit inclusief filter of exclusief. In mijn proefopstelling (met een emmer en losse slangen) werkte de warmtepomp goed en had de pomp genoeg flow. Hierbij is het wel belangrijk dat de WP zo dicht mogelijk bij de jacuzzi staat en er zo min mogelijk bochten in zitten. Het lastigste is om eerst water te krijgen in de leidingen. De Pomp van de jacuzzi kan ze niet volzuigen zolang er lucht in de leidingen zit.

Ik heb inmiddels componenten besteld om de WP te kunnen schakelen met een relais zodra ik de verwarming van de jacuzzi aanzet (dit voorkomt ook meteen dat de WP draait zonder dat de intex pomp aanstaat, want deze WP heeft geen flow switch). Door middel van losse waterdichte wipschakelaars wil ik dan zowel de WP individueel als de verwarmingselementen van de Intex Jacuzzi aan en uit kunnen zetten.

De WP ga ik instellen op 40 graden, dus die draait altijd als er spanning opkomt. De thermostaat van de Jacuzzi bepaald dan of de WP aan moet springen middels de temperaturen die ik instel op de Jacuzzi. Dit voorkomt in mijn geval dat ik uit de jacuzzi moet stappen om de temperatuur te veranderen.

De losse schakelaars zorgen er tevens voor dat ik tegelijkertijd kan verwarmen met de WP en de verwarmingselementen die ik de jacuzzi zitten. Dan gaat verwarmen een stuk sneller, plus dan kan hij de temperatuur op pijl houden als ik de bubbels aanzet.

De stroom voorziening van de WP hou ik wel gescheiden van de stroomvoorziening van de verwarmingselementen. Ik gebruik wel de stroomvoorziening die de printplaat voedt, maar dit heeft dus geen impact op de printplaat zelf, dus geen extra belasting.

Er zijn wel een aantal soortgelijke ideëen voorbij gekomen, maar nog niet zo specifiek en/of uitgevoerd. De componenten komen hopelijk deze week nog binnen, dan ga ik het verder implementeren en uittesten in de praktijk. Ik houd jullie op de hoogte :).

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/2hrjxTm/7e556e23-58c9-4867-9398-37f0409419ae.jpg

  • bisselke
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 29-03 23:41
arjandijk162 schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 10:33:
[...]

Ik heb dezelfde Intex. Volg dit met interesse. Enig idee wat de besparing is bij verwarming tov de Intex verwarmer?
De WP gebruikt zelf 600 a 700 watt, de verwarmingselementen samen 2 a 2,2 kW. De warmteafgifte van de WP is afhankelijk van de buitentemperatuur en ligt bij 15 graden of 2,2 kW en bij 26 graden 3kW.
5 uur verwarmen op een dag is dus een verbruik van 3kW bij de WP tegenover 10 a 11 bij het verwarmingselement!

De WP krijgt zijn stroom via de hoofdaansluiting van de Intex Jacuzzi unit (en zit dus ook achter dezelfde aardlekschakelaar). Hij wordt echter pas ingeschakeld door een relais wanneer ik de jacuzzi op verwarmen zet en de gewenste temperatuur nog niet is bereikt. Dit voorkomt ook meteen dat de WP draait als er geen water wordt rondgepompt! De WP staat altijd ingesteld op 40 graden, dus hij blijft altijd draaien zolang hij stroom krijgt vanuit de Jacuzzi unit. Ik heb schakelaars aangebracht aan de zijkant zodat ik kan kiezen of ik de verwarmingselementen gebruik, de warmtepomp of beiden. Dat laatste is wel ideaal als je toch besluit er ff in te duiken. Water warmt dan 3 a 4 graden op per uur, in plaats van 1 a 2.

Ik had de slangen van de warmtepomp aangesloten vóór de ingang van de pomp (dus tussen filter van bad en de waterpomp van de jacuzzi), echter betekent dit dat de waterpomp eerst 6 meter slang met lucht moet volzuigen met water, waardoor hij snel op E90 error springt (flow sensor herkent dat er geen water voorbij komt ondanks dat de pomp aanstaat). Na dit aangesloten te hebben NA de pomp (dus vlak voordat het water weer het bad ingaat) is dit probleem opgelost. Daarnaast werkt de thermostaat van de jacuzzi dan ook beter, aangezien de thermostaat ook de temperatuur verandering opmerkt van de WP voor de aanpassing. In de oude situatie: bad is bijv 32 graden, WP warmt op tot 34, dan denk de jacuzzi dat het 34 graden is. Dit is nu dus ook opgelost.

Wat ik nog heb moeten doen is er een iets tolerantere aardlekschakelaar tussen zetten. De standaard PRCD schakelt af bij een lekstroom van 10mA. Stel de jacuzzi heeft standaard een lekstroom van 6mA, en de WP ook van 6mA, dan schakelt hij dus soms af met een irritante piep tot gevolg. Ik heb er nu een Schwabe PRCD van 30mA tussenzitten van ong 30 euro, en hij doet het nu perfect. Er zitten overigens zoveel aardedraden in de jacuzzi pomp zelf dat dit in combinatie met de aardlekschakelaar dat ik me geen zorgen maak om de veiligheid. Ik heb ook gekozen voor waterdichte schakelaars etc.

Mocht je verder inhoudelijke vragen hebben, stel deze gerust. Ik heb ook wel een schema over hoe ik alles heb aangesloten, alhoewel dat echt een kladje is wat ik eerst netter wil maken voordat ik dat online gooi.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eXJbV5Rt3WpXfn_zkuo1JalFPBw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7t0EK9UWHbznpivzZ5peWHGH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WwuyZnqHEZhes0_cLXgc_lQDvlU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DTrbrqQw6FhhDLbqtX8XSfUe.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1wD-BPJjtnewt31jTE3dck1LQwU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SfgN7pJQOpVYc2cEjWyvphv1.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WF-wUKxBiUPQJEEbku5THewEipg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZbX9kZUHGmfO0Ge6KqagP91N.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kriPbPZ1E1Mk2rT53hvNbnYVi2g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MPEvElYshObn8S9oSIN13P43.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r9-b7LiCSt3Jx-C8c7HatPJw5Kg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XTFDECpNfVJxgYCWrvd3IBux.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-i3-kmcIUk_LvftmxRF_WnTsO38=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Op0CtfAF9ibZEAopX8aKeAgS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hatncyDhZtP6JgEexiv6JHNAOQk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dw8nyVpQARcVdPZpSdom14wz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vu9FvHegw6ShKdz5zPGW0kOr_3w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OEXm4otHdu5z7f2vW8qgzr5L.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zLSl3pUUkcwCxthfRHJoURf5ZrE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nZ5yyYv6UyHV0YSUALj55kQ7.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mpro0dIKIT1jPOxipvpIQNfwWmg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wjaqxFSEt1CnVl5z9wIsWXvp.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lk0JxO4JPg5XOn6dvg79EIUAsYw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jvS9RU0kAp2mJvYyZ8fsReoI.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ij_3PEJNoEWkbuMop8BJ5kCEIJY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7lH8mIXa4DNckZHN1aSVT0JS.jpg?f=fotoalbum_tile

  • padoempats
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 24-03 20:04
samcouvreur schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 09:01:
Hoi,

Ik heb deze inderdaad gekocht en ben er zeer tevreden over. Mijn jacuzzi is een oud type, de circulatiepomp dien ik momenteel nog manueel in te schakelen. Dan zet ik manueel (via app) mijn warmtepomp aan. Ik heb ook nog een 2e circuit op het dak van mijn tuinhuis waar het water vervolgens door solar matten loopt. Hierdoor kan ik de circulatiepomp niet aansluiten op de warmtepomp (op die manier, als je de pomp aanschakelt gaan beide werken).

Ik zal ook nog iets uitwerken om het verder te automatiseren maar ik ben er nog niet helemaal uit :-)

Verder heel tevreden over de pomp dus!
Heb je inmiddels meer met de W'eau WP gedaan? Gisteren aangesloten en heb de circulatiepomp direct aangesloten op de WP zodat de WP deze kan starten, maar heb er ook een sonoff tussen zitten zodat ik deze naast de WP ook zelf kan starten (puur circulatie/hygiene). Tevens ook de ozonator van de Balboa controller gehaald en ook deze kan ik met sonoff/domotica aansturen. Naast verwarmen/wp aansturing wil ik 2x per dag ong een uur circulatie + ozonator draaien. De balboa controller is nu nog maar een dom ding en gebruik dit alleen nog maar om de jets aan te zetten.
Jacuzzi is 1500L en vers gevuld met 300l uit de warmtepompboiler 50 graden)en de overige 1200l van 18 graden leidingwater. Daarna duurde het 6 uur om de 26 graden op dat moment naar 38 graden op te warmen en 8 kWh. Theoretisch zou er 21 kWh voor nodig zijn, en met 8kWh in zou dat dus COP van 2,6 zijn? Klinkt weinig want het was echt een hele warme dag.

Toch heb ik wat dingen met de WP:

- Erg last van 'pendelen'. De WP gaat automatisch aan als de Temp-IN 1 graad lager is dan ingesteld. Maar als de circulatiepomp niet loopt, dan gebeurt dit natuurlijk vrij snel (10 minuten). De pomp gaat aan en vrij snel daarna gaat de wp aan. Omdat de temp in 10m in jacuzzi nauwelijks gedaald is, stopt de wp weer met lopen omdat de temp in orde is. Hij draait dan steeds maar 2 minuten elke 10-15 minuten. Ik heb geen idee hoe dit op te lossen, behalve om hem echt uit te zetten middels timer, app of handmatig. Wat je wil is dat die werkt zoals een echte jacuzzi verwarmer, de circulatiepomp elk half uur of uur even laat lopen en als de temp dan pas lager is de setpoint, dat die dan gaat verwarmen, wat bij mij betekende dat die elke 3 uur eventjes aansloeg om 0,5 graden op te werken.

- De eerste lange run met de WP ging heel goed, was die vrij stil en liep feilloos. Echter, als die nu aangaat loopt de fan aan. Ontzettend irritant. Geen idee wat ik kan doen, beetje bewegen, tikken erop etc, maakt allemaal niet uit. Als de wp uitschakelt klapt de fan direct stil omdat die ergens aanloopt. Lijkt mij niet goed, Tips over aanlopende fans?

- Ik wil hem graag met domotica kunnen schakelen, zodat ik bovenstaande zelf kan bepalen. Dus snachts helemaal niks, overdag opwarmen tot in avond op temp houden.
Ik wil de temp kunnen uitlezen, instellen en hem kunnen aanzetten. Er zit een Tuya controller in, en het is mij nog niet gelukt. Met een tuya github tooltje zou ik een key moeten kunnen uitlezen. Na veel pogingen lukte dat zelf (om na koppelen key en id op te halen). Echter, als ik hem met tuya-cli koppel, dan ontvang ik mooi de key, maar de wp zelf connect niet met wifi. Connect ik met de w'eau app zelf, blijft die wel netjes op wifi. Iemand dit goed gelukt en de pomp zowel kunnen uitlezen als aansturen via domoticz/cli ?

Toch even wat foto's voor het resultaat:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pBquMAEZGwNc3xy0smmeAO7GTE4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ULGg9jWdTEV9WTaPB6UZidtQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cfxVecNz5Fj06Iqy-g7sZrSHr3M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UbPb0hGXkbyz1ze8lDSIZKrW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GxqEvdN9t8dH8P4xy7uWZf_iKRs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lCbXK8WHlK9YTCholTbG7q6d.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door padoempats op 25-06-2022 14:36 ]


  • padoempats
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 24-03 20:04
Inmiddels de W'eau 7,6 WP teruggestuurd vanwege een enorme resonantie erin, het geluid was echt niet te doen. Ik heb hem gewisseld voor een Poolex Q-line 9kw versie, die naar boven uitblaast. Zo kon ik hem achter de overkapping plaatsen en heb ik als die vol staat te verwarmen als ik er in zit er werkelijk 0,0 last van.
En best blij met deze, ik denk dat deze een stuk zuiniger is dan de vorige. Het verbruik is per dag nog niet boven de 3 kWh gekomen, en dat voor een 1500L jacuzzi. Met originele verwarmer zat ik dagelijks op 12,5 kWh, dus de winst is enorm. In 1 jaar heb ik hem dus al terugverdiend met de huidige prijzen! Net net bad opnieuw gevuld, 1500 liter met 20 graden leidingwater. Duurde 5u om deze naar 37 graden op te warmen met verbruik van 5.5 kWh inclusief circulatiepomp (175w). Dat zou normaal 30 kWh kosten, dus een COP van 5,5.
Al met al blij, veel sneller warm, en veel goedkoper in gebruik.
Nadeel vind ik wel is dat de app / tuya-api bij deze warmtepomp de temperatuur alleen in hele graden toont, waarbij de W'eau via tuya-api wel met decimalen werkt. Op de display zie je overigens ook decimalen, maar in de app of domoticz dus niet.
Een ander nadeel is dat de aansluiting slechts 1" buitendraad heeft met minder dan 30mm doorgang, terwijl ik al 50mm slangen had aangelegd. Ik merk dat als ik de bypass weinig openzet de Poolex uit knalt vanwege te weinig flow. De bypass heb ik dus maar een klein beetje openstaan.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s0C-MoDOAJwFogvIJXI-LngWWY8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3MlE2bmalof7C3iWTTDuDaEC.jpg?f=fotoalbum_large

  • bisselke
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 29-03 23:41
Tomsworld schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 10:31:
[...]


Ik ben zeer geintereseerd heb je een detail schema of wat meer info hoe ik dit zou kunnen nabouwen, het lijkt me namelijk interessant als project. Ook wat is het vermogen van de WP ? Ik ben een beetje aan het kijken op 2e handssites naar WP om zoiets te testen / bouwen. Nog leuker zou dan remote control zijn maar dat wordt moeilijker.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Goc5tExTHhvnIg4myb6ACu6SwRw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/1nSVxb0KvmgSF8K0POP9WXID.png?f=fotoalbum_tile



Ik heb een kladje in paint gemaakt wat niet de schoonheidsprijs verdiend maar voor mij duidelijk genoeg was om te bespreken met een vriend die in de elektra werkt.

Even korte toelichting :
Heater 1 en 2 zijn alleen voorzien van een schakelaar, verder geen wijzigingen. Ik kan ze dus aan de buitenkant (onafhankelijk) aan en uit zetten met deze schakelaars.
Voor de warmtepomp zit ook een schakelaar aan de buitenkant. Deze zit op dezelfde aansluiting als de Heater 1. Vervolgens zit deze doorgelust naar het Relais. Wat dus afhankelijk of er spanning uit de aansluiting van Heater 1 komt (en dus ook de schakelaar aan staat), de warmtepomp van stroom voorziet. Hiervoor pakt hij dus niet de stroom die uit de Heater 1 aansluiting komt, maar pakt hij deze af van de aansluiting (input van de voeding) van het printplaatje zelf. De printplaat wordt dus niet extra belast door deze aanpakt.

Componenten die ik heb gebruikt :
Zwaardere aardlekschakelaar (30 mA ipv 10mA) https://www.amazon.nl/dp/...711_487102941_TE_SCE_dp_1
WIPSchakelaar waterdicht (groen voor WP) : https://www.reichelt.nl/i...0&nbc=1&q=b4mask%2048n-gn
2 x WIPSchakelaar waterdicht (rood voor heaters) https://www.reichelt.nl/i...6&nbc=1&q=b4mask%2048n-rt
Relais die schakelt met 230v : https://www.reichelt.nl/i...c=1&q=fin%2066.82%20230v1
En dan heb je nog kabelschoen (stekkertjes) nodig om de krimpen aan de kabels
3 x https://www.koopjeijzerwa...lsch-ctra-6-3-rd-iso.html

https://www.koopjeijzerwa...kabelsch-vork-4mm-bl.html

https://www.koopjeijzerwa...kabelsch-vork-4mm-rd.html

Volgens mij is dit het wel 😄.. En je hebt natuurlijk nog wat extra kabels nodig. Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het wel.

De Warmtepomp is een warmtepomp die onder meerdere varianten beschikbaar is, zoals :
Hot Spot 3 (toppy)
Eco 30 | R32 | Waterland (cranenbroeck)

Deze heeft een vermorgen van 2kw bij 15 graden (dus vergelijkbaar met de originele heaterelementen). En 3kw bij 26 graden omgevingstemperatuur. Hoe warmer het is, hoe efficiënter hij dus is. Ik vind hem wel wat luidruchtig maar hier wen je wel aan. Ik heb geen klachten van de buren.
Zelf zou ik nu liever voor een iets krachtigere warmtepomp gaan. Namelijk de Mini Power 4kW zwembad warmtepomp – W’eau. Deze heeft een stukje meer kracht, heeft iets meer debiet nodig, maar dat is nog wel te doen met de huidige intex jacuzzi waterpomp. De Fan draait overigens op 12V DC van deze waterpomp, in tegenstelling tot mijn huidige waterpomp die op 12V AC draait. DC is vrij gemakkelijk stiller te maken omdat je gewoon het voltage kan verlagen, dat kan niet als je fan AC is, dan moet je de frequentie veranderen.
Mocht die 4kw W'eau dus toch nog te veel herrie maken, dan kan je er een fan controller tussen hangen, en experimenteren of hij wat zachter kan, zonder teveel in te leveren op prestaties.

Succes!


Toevoeging : Wat betreft remote control, ik kan momenteel mijn jacuzzi aansturen via home assistant, en dus ook via mijn telefoon als ik op VPN zit. Als ik dus in de ochtend, op mijn werk, besluit dat ik vanavond in de jacuzzi wil kan ik hem alvast aanzetten en laten verwarmen (de standen aan de zijkant van de schakelaars kan ik dan natuurlijk niet veranderen via de app, maar die staan bij mij altijd op de WP).

Voor het remote control bedienen van de jacuzzi zit nogal wat werk in. Er is een initiatief op github, waarbij iemand alles heeft uitgeprogrammeerd. Echter dient er ook een PCB geproduceerd te worden om alles werkend te krijgen, een arduino volstaat niet vanwege level shifter e.d. die nodig zijn. Van dit PCB staat in het originele project alleen een schematische tekening, maar niet de daadwerkelijke sourcefiles die je naar china kan sturen om het PCB te laten maken. Om software op de PCB te zetten heb je ook nog een USB to TTL converter nodig.

Ik kan uiteindelijk uit bij een fork van de originele repo welke kicad files had toegevoegd. : https://github.com/maurik69/diyscip

Ik heb contact gehad met de eigenaar van de repo en die heeft mij een prototype bord toegestuurd, welke ik met wat aanpassingen aan de praat heb gekregen. Dit behelst overigens ook dat je een MQTT Broker hebt draaien die gebruikt wordt voor de communicatie. En iemand kent met een 3d printer want er moeten ook wat stekkers 3d geprint worden.

Mocht je echt geinteresseerd zijn dan zou ik je adviseren om je eerst echt goed te verdiepen in alles wat nodig is. Voor mij heeft het wel een flinke doorloop tijd gekost om het aan de praat te krijgen, maarja het is hobby he ;) .

Als er meerdere geinteresseerden zijn kan ik wellicht weer contact opnemen met de eigenaar van de repo, om te kijken of we een aantal nieuwe pcb's kunnen laten maken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/llc3kkNpuBiHvSTxHlyqBF55JCM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/52FdKvXHaqBADhSrABAD9Ft1.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9y-sY3OSQGDQT62gRZiSa1M2CEQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/4mx5oBRs1r8wZYQhFsilxRC5.png?f=fotoalbum_tile

[ Voor 44% gewijzigd door bisselke op 02-08-2022 09:14 ]


  • StephanS1984
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 01-04 09:42
Vandaag de W'eau Vertical 8kW warmtepomp in gebruik genomen. Ik heb de originele circulatiepomp kunnen hergebruiken. De Laing Thermotech heeft een flow van 2,4 m3/u en de W'eau vraagt 2,5 m3/u. Ik heb voordat de circulatiepomp naar de originele heater gaat de leiding nu naar de warmtepomp lopen en dan gewoon weer het circuit in van de originele heater.

De warmtepomp omgedraaid voor de luchtstroming. Kwam ook beter uit met het leidingwerk.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LOC6jjWjPmUXW7Zq0C2megwgmig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TCzoqun0nIX7A2iOqk6BFoGU.jpg?f=fotoalbum_large

De test opstelling.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3VPofhayJ-zYE41aFuDp8dGmrwk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ldL8JsrzzN0invdYLdpTzTxb.jpg?f=fotoalbum_large

Leidingen ingekort. Nu nog een mooie trap voor de leidingen zetten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bDzLiT2wnWgpSLm4HaAo8UFk7yM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z1oT2Gc2lkCKI6RiinVeVcL5.jpg?f=fotoalbum_large


Om half 2 begonnen op 15 graden na het vullen. Om 18 uur was die al 29 graden.

WP: ME PUHZ-SW100YAA + ERSC-VM2D; PV: 10 kWp + SolarEdge SE7K EV: Audi e-tron & VW e-Golf


  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Hmm ik heb net een Hayward Full Inverter Powerline 7kW zwembad warmtepomp aangesloten op mijn (nu nog opblaasbare) jacuzzi. In tegenstelling tot wat Toppy vermeld, lijkt deze warmtepomp maar tot 35 graden te kunnen verwarmen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n2rmQ_sfpXSJfQw4d6Mhd3DPpGo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OUIh2g3MXTmJH5Apr0Z6pSsz.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb wat moeite om elders specs te vinden dus ik ben ervan uit gegaan dat de specificaties van Toppy correct waren. Iemand die kan bevestigen dat de maximum temperatuur inderdaad 35 graden is? Ga morgen sowieso Toppy even bellen.

Edit: precies als je naar bed gaat slaat dat ding natuurlijk aan 8)7. Instelling 35 maar tot mijn verbazing schiet ie door naar 38 op vol vermogen.. blijkbaar moet je het debiet wel serieus instellen met een inverter warmtepomp.. vrijdag maar eens achteraan gaan. Geluid op vol vermogen valt me nog alles mee overigens..

[ Voor 14% gewijzigd door Glashelder op 17-08-2022 23:26 ]

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


  • padoempats
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 24-03 20:04
Hier een update mbt het verbruik van de Jacuzzi WP + pomp. Echt verbaasd hoe laag dit is geworden. Waarbij ik met originele pomp (400w) en verwarming (3000w) op dagelijks 12.5 kWh zat, zit ik nu de laatste 2 maanden gemiddeld onder de 3 kWh. Een dag niet gebruiken is sowieso minder dan 3 kWh. Laatst een week weggeweest en de verwarming uitgezet, maar het circulatieschema wel gewoon laten gaan. Dat was alsnog een verbruik van bijna 0.5 kWh, dus puur verwarmen is maar iets van 2 kWh. Ik heb een LX WTC50 circulatiepomp van 250W, maar in de praktijk is dat bij mij 170 watt. Ik draai hem zo'n 3 uur per dag.
Laatst nog 1450L vers water erin en dat kostte maar 5.9 kWh om naar 37 graden te brengen. Een COP van 5. De poolex lijkt een een stukje zuiniger dan de Weau.

Al met al heel blij dat ik er een WP (Poolex vertical) aan heb gehangen. Veel minder verbruik en ook veel sneller warm.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PtVIBOLssuyBdUo7Wcd3nTi5TFc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VBAmqScQmKH88YjioP9duB61.jpg?f=fotoalbum_large

  • padoempats
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 24-03 20:04
Glashelder schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 15:15:
[...]

Welke W'eau Poolex heb je precies? Moduleert die wel? De Hayward moduleert totaal niet: het is vol gas of geen gas.

Zou wel graag eens komen luisteren :) Waddinxveen is half uurtje, dus goed te doen.

Toppy neemt overigens de Hayward kosteloos retour, kudo's alsnog. Was toch een misverstand. Ze raden mij nu een Fairland aan, maar de full inverter variant daarvan gaat ook tot 35 graden en de step inverter zegt Toppy tot 40, maar de handleiding zwijgt weer. Ik voorzie dan weer een herhaling van zetten :+ Doe het dan nu liever ff in een keer goed, en als de jouwe bevalt, dan koop ik er ook wel zo een.
Ja de Poolex en Weau zijn beide full inverters. Verwacht er overigens niet teveel van. Het is toch bijna altijd alles of niets, aan of uit. Zodra de setpoint is bereikt, gaat die ietsje terugmoduleren en stopt zodra deze 1 graden BOVEN setpoint is. Als deze langzamer gaat lopen duurt het ook weer langer voordat de temp is bereikt. Voor een jacuzzi heb je niet zoveel aan een full inverter ben ik achter. Als je erin zit en gaat verwarmen kan die het met gemak bijhouden en slaat toch weer af. Het is niet alsof die bijv op 20% gaat draaien zodra je erin zit.

Zie grafiek hieronder, setpoint staat op 36 graden. Bij 37 gaat deze uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XYM3KuWv20gERRrKGZfiPzLuVF8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NzVyG2stOV3IvSkpP5m8Eyv6.jpg?f=fotoalbum_large

  • jorgenv
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08-12-2025
In het weekend het zwembad opgeruimd voor deze zomer, en voor de lol heb ik de zwembadwarmtepomp (7kw) aangesloten op de intex jacuzzi om te kijken of dit goed werkte. Heel blij met het resultaat, gisteren van 15 graden (vers water) naar 37 op een uurtje of 4. Vandaag om 18u was het water nog 30 graden en is het op 1u45m naar 37 graden verwarmd.

Mss volgend seizoen een dedicated warmtepomp voor de jacuzzi zorgen, scheelt heel wat is verbruik.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jpHkzvdQ4yXWReJjK_nOklmNi-8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n3eizWedvsvjMl9RQQYpAWGN.jpg?f=fotoalbum_large

  • MrKoen
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 20-03 01:10
Hier inmiddels ook m'n warmtepomp aan jacuzzi projectje afgerond. Was nog een beste puzzel wat er nodig was en hoe het voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt. Omdat ik het zelf ook erg waardeerde om in dit topic ervaringen van anderen te kunnen lezen, zal ik ook kort wat delen over hoe ik het heb gedaan. Wellicht hebben anderen er wat aan om dezelfde route te bewandelen.

In mijn geval gaat het over een Sunspa Napoli jacuzzi van ca. 10 jaar oud waar ik een warmtepomp aan wilde knopen om te besparen op stroomverbruik.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w4-X1bIuC5mgPO4GDyR9JiLEFZk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hh6zgBYjinzkKgq2F5V3ZDAY.jpg?f=fotoalbum_large

Mooi moment na 10 jaar om sowieso e.e.a. op te knappen weer. Mijn keus is gevallen op de Poolex Q Line7. Voor het oog, vonden wij althans, nog een best mooi ding, geen of minder gezeur met flinke ruimte over moeten laten rondom het apparaat, op afstand bestuurbaar via WiFi en goede geluiden vanuit gebruikers. Voor 940 euro ben ik deze op gaan halen bij De Boet in Noord Holland, waar deze onlangs in de aanbieding was. Momenteel heeft een andere webshop deze voor nagenoeg hetzelfde bedrag in de aanbieding zag ik zojuist. Het is dus even zoeken waar je 'm goedkoop vandaan kunt halen.

Qua circulatiepomp had ik net 1,5 jaar terug deze vervangen voor een nieuwe JA50 LX pomp, maar deze trekt ruim 400 Watt als die rond aan het pompen is. Ik heb deze pomp vervangen voor een Koller 0.16 HP pomp voor ca. 150 euro. Deze pakt ongeveer 150 Watt en is ruim toereikend voor de warmtepomp. Toch weer een mooie besparing die zich in 1 tot 2 jaar terug verdient. Qua geluidsproductie ook enorm veel stiller. Van een flinke stofzuiger achtig blaasgeluid naar een zacht ratelend geluidje.

Qua leidingwerk was het de grootste puzzel. Het hele verhaal rondom de inch en metrische maten heeft me de nodige kopzorgen gekost om erachter te komen hoe het zat. In een notendop: de jacuzzi's werken veelal met inch maten. De inch maten zijn echter de binnenmaten. Dus als je de buitenmaat van je leiding meet en omrekent naar inch, dan komt het niet overheen met de stukjes die je te koop aangeboden ziet worden. De metrische maten zijn juist wel weer de buitenmaten van het leidingwerk. Ik heb ervoor gekozen om alles wat ik ging vervangen voor het aankoppelen van de warmtepomp metrisch te gaan doen door de betere verkrijgbaarheid in Nederland. Alle stukken in inches die ik nodig had en de koppelstukken van inch naar metrisch heb ik gehaald bij Tubs.fr. Dat was de enige winkel die ik kon vinden die alles had wat ik zocht. De metrische stukken heb ik gehaald bij Toppy.nl.

In een gesprek met Toppy wat ik had gaven ze echter aan dat zij het afraden om warmtepompen voor jacuzzi's te kopen, simpelweg omdat ze er teveel gedonder mee hebben van mensen die achteraf ermee aan komen dat het niet goed werkt of niet warm genoeg wordt. Dergelijke geluiden lees ik hier in het forum ook wel terug. Het kan dus in de praktijk wel, maar zij ondersteunen het niet.

Als lijm voor de koppelingen heb ik Griffon WDF 05 gebruikt. Ik had een 500 ml pot gehaald en dacht dat het overkill zou zijn, maar uiteindelijk had ik net aan genoeg. Bespaar daar niet op en breng het ruim aan. Alle koppelingen heb ik eerst ontvet met Limpiador L-30 PVC cleaner alvorens de lijm aan te brengen.

Alle koppelingen waren in 1x goed, behalve het spruitstuk wat ik had vervangen. Dat was 1 grote lekkende bende. Uiteindelijk nieuwe slangenklemmen gehaald bij Bauhaus, extra goed vastgedraaid met een steeksleutel i.p.v. een schroevendraaier en de randen onder de leiding uiteinden nog voor de zekerheid voorzien van Bison Kombi Plastic 2 componenten lijm. Daarna perfect droog.

Het gewraakte spruitstuk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/if2WBCY-zjDFTpywRjvY1haFPwU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n2lU4VKIxUIOD3x91EvBsJdY.jpg?f=fotoalbum_large

Het geheel heb ik aangesloten als volgt:
Filterbak -> oude 3000 Watt heater -> circulatiepomp -> bypass -> warmtepomp -> spruitstuk

Voordeel is dat in de koudere maanden als de warmtepomp het niet of moeilijk trekt, dat de oude heater bij kan springen en mee kan verwarmen. Beiden zitten op een andere stroomfase aangesloten.

Voor het aansluiten van de Poolex warmtepomp naar een 50 mm wartel waren twee verloopjes nodig die ik los heb aangeschaft.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tbQzTi1pQByf1vkOm7G5GYm9myA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/00MsXJVPw6KI7xRXHbXCTy34.jpg?f=fotoalbum_large

De handleiding van de Poolex warmtepomp beschreef overigens slecht waar ik moest zijn om de bedrading aan te sluiten. Het was duidelijk gecopy/paste tekst van een hele andere warmtepomp. Uiteindelijk heb ik de hele warmtepomp open moeten schroeven om aan de achterkant bij de schakelkast te komen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FnpWyb38sQF-7qIdFJyz5sPghvk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JbRpoy0sF8o3R77KQotu5Fiv.jpg?f=fotoalbum_large

Daaronder zitten in een andere kast de aansluitpunten voor stroom (linkse drie) en het relais voor het aansturen van de circulatiepomp (de rechtse twee: P1 + P2).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cvTyNzZW05YJ6shysw1WDrq3cus=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I25lDCEPgjNfyfp2kD10E8L2.jpg?f=fotoalbum_large

Voor de aansturing van de circulatiepomp heb ik er uiteindelijk voor gekozen om 4 relais te halen van het type "EMAT magneetschakelaar 230V 25A 2 maak en 0 verbreek". Hiermee kan ik uit 4 afzonderlijke bronnen de circulatiepomp aansturen:

1. Als de warmtepomp aan gaat geeft deze spanning via zijn eigen relais
2. Als de controlbox van de jacuzzi aangeeft dat de circulatiepomp aan moet bij bijv filteren of verwarmen met de heater
3. Vanuit een Sonoff Mini R2 kan ik vanuit m'n eigen domotica een signaal geven dat de circulatiepomp aan moet
4. Vanuit een andere Sonoff Mini R2 kan ik vanuit m'n domotica aangeven dat de Onzonator z'n ding moet gaan doen waarvoor de circulatiepomp aan gaat.

Op deze manier voorkom ik dat ik meerdere fasen met elkaar verbindt en er eventuele problemen ontstaan met de componenten. Plus zo kan ik prima meten hoeveel stroom de circulatiepomp werkelijk gebruikt, door er een Plugwise Stealth tussen te hangen. Ik kan zo ook zelf de ozonator aan gaan sturen. Heb het idee dat de Balboa besturing zelf dat ding te vaak en lang laat draaien waardoor deze al snel "op" is. Wil mikken op 2x op een dag 1 uurtje laten draaien.

Resultaat heb ik ingebouwd onder de jacuzzi in een waterdichte schakelkast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YP5PB6HTitEOQxqHZ6su-OGBIlA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y4bDywQW2Rv8xr1MpedQYack.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/93BpOfhoS3GrdKgSxYTl0P3dLCg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KvGezZmd87lT0oNHfEkzfAld.jpg?f=fotoalbum_large.

Werkt als een trein!

En dan het stroomverbruik, waar het mee begon. De Poolex Q-Line 7 pakt net iets minder dan 1000 Watt als deze maximaal aan het verwarmen is. De circulatiepomp ca 150 Watt. De oude heater was 3000 Watt plus ruim 400 Watt voor de circulatiepomp. De warmtepomp verwarmt het water ongelofelijk veel sneller. We kunnen de jacuzzi nu prima op 32 graden zetten en een uurtje vooraf bedenken dat we er in willen en deze naar 36 graden verwarmen. Bij de oude 3 kW heater had dat zeker een uur of drie gekost.

Totale kosten voor de gehele operatie, wat inhoudt:
1. Aanschaf Poolex Q-Line 7 warmtepomp
2. Leidingwerk, koppelstukken, lijm
3. 6 nieuwe filters (om weer even vooruit te kunnen)
4. Nieuwe Balboa Onzonator
5. 6 nieuwe kussens voor bij de zitdelen
6. Nieuwe klep voor het filterluik (was geheel verkleurd)
7. Nieuwe hoes voor de cover bovenop de jacuzzi
8. Coverlift
9. Isolatiebuizen voor de buizen die zich bevinden tussen de jacuzzi en de warmtepomp
10. Spuitverf om de buitenkant op te knappen

Ca. 2000 euro

Eindresultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OKgEnzIQKZnOTvFGZJ86IJeRrDk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eaERkXM2YbgTSHtGCHEdOeTh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lq8k1UBHZJOweiN-1CLxTgthelw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d4zvzTZa2CsO5c986TPw2FHW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FqzOIa8hKYNXJfBjyEmxp8FgBx0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wo7jep7yaXqgVgDcz6KwGb6z.jpg?f=fotoalbum_large

En ongelofelijk veel bijgeleerd :*)

  • Hatsjoe
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 24-03 23:44
Naar aanleiding van dit topic ook maar een warmtepomp besteld voor mijn opblaasbare spa (Lay-Z Spa Maldives). Momenteel heel provisorisch de warmtepomp aangesloten door 2 extra buizen (in en uit) over de rand van de spa te hangen. De pomp van de spa verplaatst maar 1.2m3/u en de Poolex Q-Line 7kW die ik gekocht heb heeft minimaal 2.2m3/u nodig. Heb er nu dus een normale Intex filterpomp tussen zitten die 3.4m3/u kan verplaatsen.

Ik ben tot nu toe heel erg enthousiast. Heb nog geen mooie stats omdat ik nog geen verbruik van de warmtepomp in Home Assistant heb gekoppeld, maar kan wel zeggen dat de warmtepomp ten minste 6x zo efficiënt is (met het huidige weer) dan de weerstandsverwarming van de spa zelf.

De spa verwarmt ongeveer met 1 graad per uur en doet dat met 2kW, waarbij de warmtepomp ruim 3 graad per uur verwarmt met maar 1kW. Het kost wat, maar met het aflopen van mijn energiecontract in december ga ik dit zo terug verdienen :+

Nu zou ik alleen nog het liefst af willen van die losse buizen door op een manier de extra (Intex) pomp en warmtepomp aan te sluiten op het circuit van de spa pomp. Zit wel nog te stoeien met hoe ik dat het beste kan gaan doen. Moet sowieso binnenkort die pomp maar eens open halen om te kijken hoe het leidingwerk aan de binnenkant precies loopt. Sowieso zal ik dan waarschijnlijk de filterpomp van de spa moeten weg halen/bypassen zodat daar geen water flow meer doorheen gaat. Anders gaat die Intex pomp tegen die pomp duwen en dat moet je natuurlijk niet hebben. Als iemand tips of advies heeft dan hoor ik dat graag :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6kc9HdK4gphJXjDc8J6OGmYjiZE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cxFeDwLNMRLRMSVBQ1UWeV1Y.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Svwqga4i_wdyVl5MvoTVG61KXY8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EYUvESQ4dEeJxDKnXJQpnRbY.jpg?f=fotoalbum_large

  • Maverick
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01-04 14:22
Hatsjoe schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 20:52:
Naar aanleiding van dit topic ook maar een warmtepomp besteld voor mijn opblaasbare spa (Lay-Z Spa Maldives). Momenteel heel provisorisch de warmtepomp aangesloten door 2 extra buizen (in en uit) over de rand van de spa te hangen. De pomp van de spa verplaatst maar 1.2m3/u en de Poolex Q-Line 7kW die ik gekocht heb heeft minimaal 2.2m3/u nodig. Heb er nu dus een normale Intex filterpomp tussen zitten die 3.4m3/u kan verplaatsen.

Ik ben tot nu toe heel erg enthousiast. Heb nog geen mooie stats omdat ik nog geen verbruik van de warmtepomp in Home Assistant heb gekoppeld, maar kan wel zeggen dat de warmtepomp ten minste 6x zo efficiënt is (met het huidige weer) dan de weerstandsverwarming van de spa zelf.

De spa verwarmt ongeveer met 1 graad per uur en doet dat met 2kW, waarbij de warmtepomp ruim 3 graad per uur verwarmt met maar 1kW. Het kost wat, maar met het aflopen van mijn energiecontract in december ga ik dit zo terug verdienen :+

Nu zou ik alleen nog het liefst af willen van die losse buizen door op een manier de extra (Intex) pomp en warmtepomp aan te sluiten op het circuit van de spa pomp. Zit wel nog te stoeien met hoe ik dat het beste kan gaan doen. Moet sowieso binnenkort die pomp maar eens open halen om te kijken hoe het leidingwerk aan de binnenkant precies loopt. Sowieso zal ik dan waarschijnlijk de filterpomp van de spa moeten weg halen/bypassen zodat daar geen water flow meer doorheen gaat. Anders gaat die Intex pomp tegen die pomp duwen en dat moet je natuurlijk niet hebben. Als iemand tips of advies heeft dan hoor ik dat graag :)

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ziet er netjes uit. Ik heb exact dezelfde warmtepomp en zwembadpomp (van de zomer voor het zwembad gebruikt). Wel een creatieve manier om hem aan te sluiten. Hoe zorg je er voor dat je hem op gang helpt? Want bij mij krijgt de pomp het water niet over de rand getrokken als hij naast m'n jacuzzi staat.

Ik zit ook te kijken hoe ik hem netjes aan kan sluiten. Heb de warmtepomp dus al in huis. maar ik heb gewoon geen goed plan om hem op de spa aan te sluiten. Ik heb de boel eens open gemaakt en vond deze rare constructie. wellicht is dit een mooi punt? Ik heb ook geen idee wat die zwarte "dop" is...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9QidIluPvc1hCiiMx-lj0bCyfqI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CjyB3x5ip91OZ3M1X1JvytIc.png?f=fotoalbum_large
Iemand die hier wat advies kan geven?

PSN: DutchTrickle PVoutput


  • Maverick
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01-04 14:22
Ik ben deze week na veel aarzelen aan de slag gegaan. Wellicht ook toepasbaar voor jou @Arjanski
Heb buizen en koppelstukken besteld bij Jetdirect https://www.jetdirect.nl/product-category/slangen-lijm-kit/ redelijk overzichtelijk wat ik moet hebben. Uiteindelijk heb ik vlak voor de circulatiepomp de slang doorgesneden en daar de nieuwe slangen met een mof aan vastgelijmd.
Ligt nu zo naar de Warmtepomp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZH0XBPL6YZXy0j8V7iASjO2nhBk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kuYupTGJVA6pgNdHQIDKbkuB.png?f=user_large
Nu alles werkt moet ik nog even de slangen netjes op maak maken en isoleren. (en nette gaten in de Spa maken zodat alles weer dicht kan.)

Hierna kwam ik achter het probleem dat de circulatiepomp natuurlijk geen boodschap heeft aan de warmtepomp. Maar ook als de warmtepomp uit staat moet hij werken. Heb dus 2 relais toegevoegd, zodat zowel de warmtepomp als de Spa zelf de circulatiepomp aan kan sturen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ukQ4T4cDcYnTnHFWc1Uo79Ud-u4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7nNy75i9hvVvIN2zpIwT6OpU.png?f=user_large

Vandaag alles getest en lijkt perfect te werken. Ga volgend weekend alles netjes afwerken. Als iemand foto's van bepaalde details wil zien geef maar een seintje. Vond het zelf ook lastig om te beginnen omdat ik de details niet helder had en zomaar beginnen te kloten aan zo'n duur ding toch lastig is.

PSN: DutchTrickle PVoutput


  • Maverick
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01-04 14:22
visser.m schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 14:59:
[...]


ik zal een poging doen om het beter uit te leggen :P
Ik heb geen spa, maar een hottub. Oftewel een bak met 2 doorvoeren: water er uit en water er in :)
De techniek daartussen is beperkt tot een filter/circulatiepomp, een warmtepomp en een chloordispenser.

In de huidige situatie stuurt de warmtepomp de filter/circulatiepomp aan. Ik laat de warmtepomp alleen draaien volgens een tijdschema, zodat er verwarmd wordt als er de meeste kans is op zonneschijn (dan kan ik mijn eigen zonnestroom gebruiken) en warme buitenlucht (dus tussen 11:30 en 18:00). Dat gaat nu nog prima, in een klein uurtje stoken blijft de boel mooi op temperatuur.

De komende maanden wordt het 's nachts kouder. Bij kans op lichte nachtvorst zou ik de filterpomp ook graag 's nachts een aantal keren laten draaien, zodat e.e.a. niet bevriest. De warmtepomp hoeft dan van mij niet aan te gaan om de boel te verwarmen, dat kan gewoon overdag.

Vandaar mijn behoefte om de filter/circulatiepomp zowel door de warmtepomp te laten bedienen (tijdens de geplande verwarmingsuren), als 's nachts door bijvoorbeeld een tijdschakelaar als er kans is op lichte vorst. De warmtepomp kan dan gewoon uit blijven.
Helder. Ik heb het als volgt aangesloten (niet op de symbooltjes letten ;) ):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pr953XTMJYFYEZBH9TBlxe3b39c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YqY6LcUSWfxkwY1UOLAZBE7F.png?f=fotoalbum_large

Afhankelijk van je situatie kun je dit ook anders doen. Bij mij zitten de Warmtepomp en de Spa namelijk op een andere fase. Dus ik kan niet beiden tegelijk met de pomp verbinden. Als alles van dezelfde fase afkomt kan dat geen kwaad.

Jij hebt nu dit denk ik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SSQD1kE3Y4Np1S03LbEP5P77CH8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gzG4FAq1Z4Adl29Js1yqzfEO.png?f=fotoalbum_large

Dan zou je zoiets kunnen doen om ze beiden de pomp aan te laten sturen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aD17-p6msIy3af1bdpwtG-2Cpuc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RDNtxBE50WjQLb6BAIhO4fMe.png?f=fotoalbum_large

PSN: DutchTrickle PVoutput


  • Maverick
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01-04 14:22
Volgens de handleiding ( http://www.duratech-warmt...ding%20DURA+%20H%20NL.pdf )
Kan die duratech tot 40 graden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y1IVucHu6SLRVj6ftVWWURq3Yl4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EE1TlvcU6r2YIMATogCwkong.png?f=fotoalbum_large

PSN: DutchTrickle PVoutput


  • Maverick
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01-04 14:22
Arjanski schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 07:23:
[...]


Ik had eerst niet door dat je mij noemde, ik schaam mij ook een beetje dat ik een nogal "domme" vraag stel. Tenminste zo voelt het. Maar ik lees een beetje dat jij hetzelfde had. Dat stelt mij een beetje gerust. :D

Maar je schrijft dat je vlak voor de circulatiepomp de slang hebt doorgesneden. Is dat dan de inkomende kant of de uitgaande? (Misschien een hele domme opmerking, maar ik ben de weg kwijt aan het raken :) )

En hoe heb je dat weer terug gekoppeld? Heb je ook een bypass of niet?
Ik heb dit aangesloten op de uitgaande kant. Met rechte moffen van jetdirect heb ik mijn omleiding er vervolgens aan verlijmd. Mijn Spa heeft de volgende pomp; https://www.jetdirect.nl/...-circulation-pump-wtc50m/ (zat er standaard in).
De flow richting hiervan is als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Y4omBVqnBhM0DXTo1Z073CsChA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/If0b3TGvf1F1BGFL2cTkBCh3.png?f=user_large
Ik heb er verder geen bypass tussen zitten.
Ik heb een hele zware, tenminste zo noem ik het maar even, warmtepomp op de kop getikt voor weinig.
Deze is nl 19 KW. Ik wil eigenlijk niet dat de jacuzzi altijd aan staat. Alleen op een dag dat ik er in wil, dan zet ik hem aan. Dat is de gedachte.

Ik denk dan met een zo hoog mogelijk KW gaat dat lekker snel. Maar ik ik heb mij nog niet echt verdiept in de circulatiepomp.

Ik dacht dat de warmtepomp zelf pompte zeg maar. maar daar lijkt het dus niet op. Waarom heet het dan een "pomp" denk ik dan.
Omdat er een compressor in zit ;)
De warmtepomp kan 6 kub per uur aan. Maar ik denk dat mijn Balboa circulatiepomp dat niet kan geven.

Dat lijkt mij wel belangrijk dan, of is dat niet zo?
Mijn simpele pomp van hierboven doet 240 liter per minuut, das al 14,4 kuub per uur. Lijkt me dat de meeste spa pompen die 6 kuub per uur wel halen. is wel belangrijk idd, want anders zal de warmtepomp warschijnmlijk helemaal niet aanschakelen.
Daarom gaat de gedachte om er een apart zandfilter tussen te zetten die 6 kub per uur kan leveren. Of denk ik niet helemaal verkeerd hahaha.

Kan jij aub met een plaatje, jou relais tekeningen zijn hartstikke tof, van de buizen geven?

En het liefst een goede overzichtsfoto.

Ik heb deze zomer een tuinhuis om mijn Jacuzzi gemaakt, waarbij het dak voor een deel ook open kan (op afstand bedienbaar, kijk daar kan ik alles over vertellen, daar is veel meer tijd in gaan zitten dan ik van te voren dacht) maar ondertussen zit ik dus te denken hoe ik het met de warmtepomp moet gaan doen. En ik weet het af en toe niet meer.

Je zegt vlak voor de warmtepomp, dus dat moet dan de ingaande kant zijn. Toch? Maar dan snap ik het niet omdat de ciculatiepomp toch het water door de warmtepomp moet drukken?

Ik wil het zo graag aansluiten allemaal. Maar krijg er slapeloze nachten van :D

Maar misschien ook een beetje dom geweest om een 19 KW te kopen. :D

Wat ik eigenlijk het liefste wil is dat ik de warmtepomp en eventueel zandfilter helemaal apart te maken, zodat ik om te warmen de jacuzzi zelf helemaal niet aan hoeft te zetten. Dat zou ik het liefst zien. Dan moet ik wel een zandfilter kopen denk.
De circulatiepomp "drukt" het water door de warmtepomp. Mijn WP heeft een aasluiting om een pomp aan te sturen, die heb ik dus aan de circulatiepomp van de spa aangesloten. De spa zelf staat dan in principe gewoon "uit'. (Staat nooit helemaal uit, want hij moet de water periodiek rondpompen ivm de waterkwaliteit)
Ik kan van de week de boel wel weer eens een keertje open maken om nog wat plaatjes te schieten.
Een 2e filter en pomp lijkt me wat onnodig omdat allebei die dingen al in je Spa zitten.

PSN: DutchTrickle PVoutput


  • Arjanski
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11-12-2025
Dank voor je toppie antwoord :D. Zelfs de gebruiksaanwijzing van mijn pomp er bij gepakt.

Dus je hebt heel simpel de uitgaande kant los gemaakt, die gaat naar de warmtepomp, en dan weer terug naar de buis die je afgesneden had.

Geen bypass? Ik heb er gisteren net eentje besteld haha. Maar kan je dan de druk regelen zeg maar?
Als je het water er langzamer door heen laat gaan is de warmte opbrengst hoger toch?

Nu ik het steeds beter ga begrijpen, waarvoor HEEL VEEL dank, wordt het bij mij denk ik zo:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4uy9GQJVw85RF9nPrc13qvcAgkk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uE3x21BNfbDDlWxUYnUajJ7H.jpg?f=user_large

Je laat een smart relais zien bij de opstelling met 1 fase, maar ik heb nog even niet door hoe dat precies werkt. Het zou mooi zijn als zowel de jacuzzi of de warmtepomp de circulatiepomp kan aan/uitschakelen.
Maar een smart relais.. ben het even kwijt haha. In principe hoeft de warmtepomp toch alleen de pomp aan te sturen?

Straks even kijken hoeveel kub mijn pomp aan kan, al een beetje gekeken hoe het bij andere pompen zit, en inderdaad de meeste pompen zijn ruim voldoende.

  • Arjanski
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11-12-2025
Ik heb overigens ook dit besteld:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hsVJ4fIqfWJilSSE3bQH_FGCXFM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NewWZFIbienSUOAIETloX3ot.jpg?f=fotoalbum_large

Dan hoeft mijn jacuzzi niet de hele tijd aan te staan in de winter.

Ik zet de temperatuurschakelaar bijvoorbeeld op 8 graden.

Als de temp dan onder die temp komt dan gaat de jacuzzi aan.

Aangezien de tijd van de jacuzzi na stroomuitval weer op 12:00 gaat heb ik een filtercyclus ingesteld om 12:15. Dan gaat de jacuzzi pompen e.d.
Die filtercyclus tijden onthoudt de jacuzzi wel na stroomuitval.

Als het dan volgens de temperatuurschakelaar de temp 8,4 (kan je zelf instellen met cijfer achter de komma) schakeld de hele jacuzzi weer uit.

Althans dat is het plan. Moet het nog testen.

Het leuk is, er zit een kabel bij van maar 2 meter waar de sensor aan zit. Maar je kunt die kabel verlengen tot 50 meter. Aangezien ik de stroomtoevoer naar de jacuzzi via een stekker in huis van stroom voorzie kan ik hem vanuit huis via de schakelaar aansturen. De temp wordt constant weer gegeven, en dat is best fijn :D.

Maar ja ik moet het nog testen en ongeveer 20 meter kabel trekken, whaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  • Maverick
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01-04 14:22
Arjanski schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 09:23:
[...]


Dank voor je toppie antwoord :D. Zelfs de gebruiksaanwijzing van mijn pomp er bij gepakt.

Dus je hebt heel simpel de uitgaande kant los gemaakt, die gaat naar de warmtepomp, en dan weer terug naar de buis die je afgesneden had.

Geen bypass? Ik heb er gisteren net eentje besteld haha. Maar kan je dan de druk regelen zeg maar?
Als je het water er langzamer door heen laat gaan is de warmte opbrengst hoger toch?

Nu ik het steeds beter ga begrijpen, waarvoor HEEL VEEL dank, wordt het bij mij denk ik zo:

[Afbeelding]

Je laat een smart relais zien bij de opstelling met 1 fase, maar ik heb nog even niet door hoe dat precies werkt. Het zou mooi zijn als zowel de jacuzzi of de warmtepomp de circulatiepomp kan aan/uitschakelen.
Maar een smart relais.. ben het even kwijt haha. In principe hoeft de warmtepomp toch alleen de pomp aan te sturen?

Straks even kijken hoeveel kub mijn pomp aan kan, al een beetje gekeken hoe het bij andere pompen zit, en inderdaad de meeste pompen zijn ruim voldoende.
Volgens mij is dit wat je er van moet maken met een by-pass;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Aqqzg2Ku5wTD9VPUl2YdWg2cNA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G6A87rszZVFyYZfpAifi9rlr.png?f=fotoalbum_large

PSN: DutchTrickle PVoutput


  • Spa_Leon
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 30-01-2024
Ik heb eea verzameld uit deze topic!

Groot gedeelte van de Warmtepomp ombouwers heeft een Poolex Q-Line 7kw of 9 kw
Ik ben erg benieuwd naar de ervaring van het geluid en de verwarmings capaciteit.

Door alles te vergelijken twijfel ik tussen de 7 en de 9 kw.
Ik heb een 1800 liter spa, dus ik denk dat die extra capaciteit wel nodig zal zijn.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wX3Yal_xQoQXjQTQJvayrZ7uX2s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KeXUpBuXsNnkdoIkd3t3OX49.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 68% gewijzigd door Spa_Leon op 18-10-2022 13:21 . Reden: foto ]


  • JeroenJ
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 13-04-2024
Er is een nieuwe oplossing van Balboa net op de markt.
De Balboa Warmtepomp: Clim8zone
Deze is volledig geïntegreerd in de besturing van de spa.
De Clim8zone verwarmt to 40 graden en werkt tot een buiten temp van -20
Ik heb hem gisteren geïnstalleerd en werkt perfect.
Scheelt 70% energieverbruik


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MUGgM7DKowynf-F8MDsD6lzHXaQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OezWg34MatRBv7JyMCcMI3Yv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X90K830lexGMYJHweo4N2_lqGr8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tM7k1nh6kb8ZvVOGD93SlY5T.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mDgxHgbhY3eoyQgIRZji884WPDA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5Cmpvtj4gZgyXfntIvVkv1rx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Jn-lK8QH_R7KLYcNqU9Pbzkmx8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fCCQoCmWXaCp1zyPYst0vr0z.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-RwWVxJA6aA1jzuYJyXHwocxj7g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yyXqjpcLH2E6hp4LVx0TMUeL.jpg?f=fotoalbum_large
Gr
Jeroen

spawarmtepomp.com


  • dezonnebril
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 01-04 13:24
@JeroenJ zeker interessant! Waar heb jij deze unit gekocht? Ik neem aan dat de spa al moet beschikken over de juiste Balboa unit (touchscreen versie ...)? Zou de Clim8zone ook compatible kunnen zijn met Fonteyn Passion spas aangezien deze een afwijkend display hebben?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sHXh1xxxWKAzJGgkXniQxC_2lw0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vWFUhaQMZD0jsEdu7Bq3n6FK.jpg?f=fotoalbum_large

If at first you don’t succeed, call it version 1.0


  • Arjanski
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11-12-2025
Ik heb de volgende vraag. Ik moet natuurlijk straks pvc buizen aansluiten op de buizen in de jacuzzi.

Nu zie ik allemaal witte buizen. Het lijkt mij dan dat het van die buizen zijn die je niet kunt lijmen met pvc lijm.

Ik heb een Balboa, is waar wat ik zeg?

Wel zie ik dat de buizen die er nu in zitten gelijmd zijn, hoe hebben jullie dit aangepakt. Je ziet de buis met een pijl omhoog, na de bocht is de pijp licht flexibel, ik kan die een beetje indrukken.

Gaarne advies :D Voordat ik de zaag er in zet

:DAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f0PlygGPg4hetYEI6pBQNA1B9AU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LXZVnlawRcY5uOx41ywPeScd.jpg?f=fotoalbum_large.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fLgTkThdIAwRNFkS8mpVaL8P_is=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EiEPuqcysIaNbaOkBnwBPiWV.jpg?f=fotoalbum_large

  • Arjanski
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11-12-2025
Die wil ik gaan koppelen met de warmtepomp. Ik zie een blauw kleurige lijm zitten...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/83vqqJkE-BkuNYwhP-NqrOkJbb4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Iw6ox1IP5IkSWfJ25pD7aZLN.jpg?f=fotoalbum_large

  • Arjanski
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11-12-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QKjodG8tg7r53hdhY9SwJ42p0iY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3C4CrcCRPDORkDARqqHAK6DZ.jpg?f=fotoalbum_large

  • Henk_
  • Registratie: November 2022
  • Niet online
Goedenavond. Dank voor alle goede gedachtespinsels in dit forum. Dit heeft goed geholpen om tot de volgende setup te komen:

Warmtepomp: Aquaforte 90SP (9.5kW) < Liever iets te veel dan iets te weinig vermogen. COP zal met koud weer flink lager zijn dan de genoemde 5.3 bij 15graden. Worstcase verwacht ik een COP rond de 2 / 2.5 bij de minimum temperaturen.

Warmtepomp is "Stand Alone" aangesloten. Dit is gerealiseerd middels een relaisschakeling zodat zowel de Spa als de Warmtepomp de circulatiepomp kunnen starten. Om het schakelgedrag te monitoren heb ik een Zwave fibaro smart relais gebruikt (V1/V2). Zie onderstaande schema & foto's voor de implementatie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UTD-BNLeRHjzrqxRezDYaQHeIM0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3RQhcyymVohmypgw2hsWRej5.jpg?f=fotoalbum_large

Hardware:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c6LGvpkOXMKE6Zac6sUOqGyBaUs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PfdaJkzP6Apg0jukxAz9kcYh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3jOEqBr8YAZGJEUeuPQB0NSlnTs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jk8LWgRPgxwl2V36AdNJwAKo.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dUaz4Tt7GjobEBrrYqkOv-yYGZ0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7HDqlGqQR7zVAfUTnETmy5N4.jpg?f=fotoalbum_large

Momenteel nog aan het uitzoeken wat de beste aanpak is betreffende het opstoken van de spa :). Om zo zuinig mogelijk te zijn heb ik de spa aangezet wanneer het dal tarief net begint. Deze start met een 2 uur durende circulatie run welke zich na 12 uur herhaalt. Omdat de circulatiepomp dan draait en de temperatuur buiten hoger is dan in de nacht (hogere COP), start de warmtepomp ook. Middels een geprogrammeerde scene stopt de warmtepomp op de ingestelde temperatuur. Dit om pendelen (aan-uit) te voorkomen. Vlak voor en tijdens het gebruik zet ik de warmptepomp weer aan. Gebruik momenteel de ECO/Silent mode.

Mochten jullie andere stookadviezen hebben dan hoor ik het graag:). Ik twijfel tussen de volgende opties:
1) de warmtepomp vaker starten zodat de spa bijna altijd op temperatuur is.
2) elke avond naar temperatuur brengen & verwarmen net voor gebruik
3) alleen verwarmen voor gebruik. Door de grote capaciteit van de warmtepomp kan ik momenteel 5 a 6 graden per uur verwarmen, hierdoor kun je vrij snel opwarmen. Dit zou volgens mij een optie kunnen zijn als we een dag of 3 geen gebruik maken van de spa.

  • Spa_Leon
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 30-01-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AYWJDXU4ffRsIbI_JSgdOqnmOts=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zJR9szbIuNJ5ltk6dTdW5H4k.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb een vraagje voor de Poolex eigenaars.
Bij mij bevriest een stukje niet, ik ben even benieuwd of dit zo hoort? Of dat er in mijn pomp misschien wat defect is.

Het is een test opstelling.

Gr,

  • JeroenJ
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 13-04-2024
hierbij een plaatje van de installatie handleiding aangaande de flow, bypass en ''prevent damage''
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ICLRsIeBQHkgvrjTaypyEguMd7U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ApNSB8DwfHDCkrLBz3vWFHJy.jpg?f=fotoalbum_large

spawarmtepomp.com


  • KRiZ-R
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
Hoi, ik heb nu ruim 2 maanden een Legend Spa's Poseidon staan en heb na het lezen van dit forum ook de stap gezet om een warmtepomp aan te sluiten.
Ik heb de Poolex Q-line 9kW aangeschaft.
Het was wel een puzzel van waar ik alle onderdelen vandaan moest halen, maar dat is eindelijk gelukt.
Vandaag heb ik alles in elkaar gelijmd, morgen ga ik hem weer vullen en hopen dat alles waterdicht is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g5oE7UkmOehc08UfmGjAbjbi-8Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZfwW7rawM9KSGLzRZmQlaOgN.jpg?f=fotoalbum_large

Nu zie ik dat de meeste mensen de originele heater afkoppelen door de connector van de heater eruit te halen.
Ik vraag mij nu af of ik in plaats daarvan een schakelaar op J29 van het balboa systeem kan zetten (heater disable) Zou ik dan de originele heater daarmee aan of uit kunnen zetten mocht het nodig zijn als de warmtepomp het niet trekt als het vriest bijvoorbeeld?

  • knny
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:54
Guusje2 schreef op maandag 20 maart 2023 @ 15:01:
Klein dingetje voor iedereen hier: Poolex heeft een nieuwe range warmtepompen specifiek voor spa's ontworpen. worden geleverd inclusief relais voor integratie op de standaard heater aansluiting van de spa. Er zijn 2 modellen die online aangeboden gaan worden: een 3kw en 5kw on/off warmtepomp. Beide met relais en wifi integratie.
https://cdn.asp.events/CL...entry-exhibitor-brochures

Deze lijkt mij wel wat. Benieuwd naar de adviesprijs

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YOdjRhLNyMjM3Gz6Cq-RDpfDuQA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TJq8ZHqTxXBALwqN6kidqwq9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0XgWk0v6-PERyhfqpQxc3VEdKi0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/87aSnVtvMEa1hoaOAXpYJV0N.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 33% gewijzigd door knny op 20-03-2023 17:49 ]

Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 22:28

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Warmtepomp aangesloten, helaas iets te lomp gedaan met de stugge slangen waardoor het vat gebroken is :'(

Iemand enig idee of dit vat los te vervangen is? Ziet eruit alsof de warmtewisselaar los in het vat geplaatst is

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8XVFeNbtEd9RuoXxdr0-PxtIVX0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wa57PB2apSUCqZzJV8xni82n.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door revolution-nl op 02-04-2023 18:09 ]

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Ik ben vandaag gaan kijken hoe ik de warmtepomp het beste kan gaan installeren. Vanuit Silverspas had ik de opmerking gekregen dat ik deze het beste ná de heater kon plaatsen ivm sensoren die in de heater zitten. Ik krijg dit echter niet voor elkaar gezien hoe het allemaal in elkaar gezet is.

Nu wil ik hem in de aanzuigslang na de filter en voor de filtratiepomp zetten. Dus aan de zuigzijde van de pomp. Verwacht iemand dat dit een probleem gaat zijn?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DfPGTeqhbIiqMSNs-ktCRW5ttJM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CGumCZUmXvFYmcvDRGjK8ddR.jpg?f=fotoalbum_large

Op de slang staat dat het 1 1/2" slang is en de buitenmaat is ca 48mm. Heeft iemand een idee waar ik het beste hier koppelingen voor kan vinden?

Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • knny
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:54
Jazsie schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 11:20:
[...]


5kW vermogen is niet veel... of ga je enkel gebruiken bij 20gr+ buiten temperatuur?

Die van mij is 9kW en bij 10-15gr buiten temperatuur staat ie al op 80-100% te draaien wanneer de bubbels aan staan om het water op 37-28gr te houden.
Ik heb mijn oog laten vallen op de Poolex Icespa, die ook 5kWh heeft en die is speciaal gemaakt voor Jacuzzi/hottubs. Zou tot -25 moeten werken volgens fabrikant. Alleen komt deze versie pas ergens in juni uit. :X

Onze hottub heeft slechts 1200 liter water en is goed geïsoleerd. Als we warm gestookt hebben dag ervoor is water in ochtend nog 30 graden ofzo :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jvlbsBRHF9xM8mXWi7wajGL3X1s=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/wUW7Ps4tAp3Jruep8e7lBuRK.gif?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l7fCfacUr6MZlUeEPCkM8p5BoIQ=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/rTHB7xeIogblIoUGok2PyokI.gif?f=fotoalbum_large

Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)


  • Konijnenbats
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 26-07-2025
visser.m schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 15:59:
[...]


Ik heb mijn poolex 7kw nu bijna een heel jaar op 38 graden staan en vanaf het begin het verbruik bijgehouden met een homewizard plug. Het verschil in verbruik door het jaar heen valt mij eerlijk gezegd reuze mee:

Juli en augustus zat ik rond de 40 kwh per maand. Dan schakel ik de temperatuur afhankelijk van het weer ook wel terug naar een graad of 32, zodat je wat kunt afkoelen :) In de vakantie teruggeschakeld naar 25 graden.

April, mei, juni en september zat het verbruik tussen de 60 en 70 kwh per maand.
oktober, november, februari, maart tussen de 70 en de 80
In december en januari van dit jaar zat ik op 90 kwh per maand.

Bij mij is het een 1500l extra geïsoleerde hottub, zonder bubbels en jets. 1 tijdvak per dag voor verwarming, tussen 12:00 en 18:00. We zitten er een paar keer per week in, meestal een uurtje per sessie. In de koude maanden doen we het geïsoleerde deksel voor de helft open als we er met 2 personen in zitten, dan zit je wat meer beschut en het scheelt in warmteverlies ;)

Ja, het verbruik ligt in de koude maanden enkele 10-tallen kwh's hoger per maand. Maar het comfort van elke avond een warme tub waar je niet uren van tevoren over hoeft na de denken of je er wel of niet in wilt weegt daar voor ons zeker tegenop. We gebruiken hem daardoor ook veel vaker even spontaan!
Hoi,
Mijn verbruik is redelijk gelijk, voor de weken dat ik aan het meten ben. 20..22,kw per week
1600l jacuzzi
Door de week op 36C en weekend 39C.
Indien we er door de week gebruik van maken, even hoger zetten via de app.
Poolex stuurt filterpomp aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cAmiD8NjMtK0vP3PG9gRj335zhE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cEMy2VsZZESlig6E8DjR9SN4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aTNvixX_PVvK1AxpgU1i6mjfH40=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1vgBLG205QNbK4FrfT1RQcbB.jpg?f=fotoalbum_large

  • knny
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:54
luckymentrix33 schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 22:17:
Goedenavond allen,

Na het doornemen van dit topic ben ik overstag. Ik twijfel alleen tussen drie warmtepompen:
  • Poolex IceSpa 5Kw
  • Poolex Q-line 7kW
  • Balboa Clim8Zone
Wat is jullie advies? Ik neig naar de Qline 7kW. Hieronder wat achtergrondinformatie.

Wij hebben een Spa Corsica Superior, welke dus een inhoud heeft van 1520 liter. De jacuzzi is altijd verwarmd tot 38 graden. we willen dus ook dat de warmtepomp dit in de winter aankan. Het is de bedoeling om later wat meer te spelen met het verlagen van de temperatuur bijv. doordeweeks overdag om zo nog verder te besparen. Vooral ook als salderen eraf gaat. Met 10.000 kWh teruglevering moeten we straks toch wat slimmer omgaan met de stroom van de zonnepanelen. En nee, met saldering betalen we nog 3.000kWh aan stroom. Als we de warmtepomp aansluiten op de jacuzzi zal dat dichter naar 0 gaan :)

Doel is om kosten te besparen.

Puur ter info:
Qua home automation weet ik mijn weg enigszins te vinden. Heb tijden Domoticz gehad, ga nu over op de Homey pro 2023 (evt in aanvulling van een HA). Homey wordt komende maand geleverd. Gebruik Homewizard om energie te monitoren.

Het idee is om van het hele proces ook foto's en uitleg te delen in deze groep. Merk dat er al veel is en dat er veel mensen een spa van Passion spa hebben en een gedetailleerde uitleg zal nog meer mensen helpen de stap te nemen.
Ik zit bijna met dezelfde vraag, al heb ik geen spa, maar een hottub dus valt het Balboa systeem voor ons af. Hieronder de verschillen tussen de Icespa en Q-line 5 en 7. Wat opvalt is dat de Icespa een lager stroomverbruik laat zien in de specs. Maar de 7kWh versie kan bij lagere temperaturen gewoon meer vermogen leveren dan die 5kWh. Eigenlijk zou ik een overzicht willen zien van temperatuur bij de Q-line -10 en watertemperatuur 38 graden. Benieuwd wat die dan aan kWh kan geven bij de 5 en 7 versie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pc_QJGnSjvgdbGV9iedzwYDknww=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GKuvnJhXC7EOCwyKSjF19XVF.jpg?f=fotoalbum_large

Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Guusje2 schreef op woensdag 26 april 2023 @ 15:47:
[...]

Qline is 1 1/4" binnendraad
Dit is toch buitendraad? En de koppeling die er nu op zit is 1", een 1 1/4" zal alleen maar ruimer zitten... Het is de 7kW, wellicht dat dat nog iets uitmaakt voor de maat aansluiting?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UXcaPOBX7gcYYwerGfAe09aPYxw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j1sxXCvl0P3IqE6D5h2bAsxR.jpg?f=fotoalbum_large

Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • jorgenv
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08-12-2025
Na een tijdje met de zwembad warmtepomp te testen, vandaag een warmtepomp en zandfilter speciaal voor de intex pure spa gekocht. ROI zal wel even duren, maar de snellere opwarmtijd en het lagere energieverbruik maken het toch wel de moeite vind ik. Ook dat kleine rot filtertje om de paar dagen schoonmaken hoeft niet meer met een zandfilter.
Het is een Hot Spring 7KW geworden voor €685 en een bestway zandfilter pompje. voor €125. Dus valt nog wel mee van prijs. Dit was de enige enigsinds goedkope verticale warmtepomp die ik kon vinden, omdat dat qua plaatsing toch wat makkelijker is dan de horizontale die ik voor het zwembad gebruik.
Hij is ook een stuk stiller, hij is vanop het terras een paar meter verder bijna niet te horen, wat ook wel een verbetering is tenopzichte van de zwembad warmtepomp. Al bij al dus tevreden met de aankoop voorlopig. Het is nog te zien hoe goed het verwarmt natuurlijk, maar 7KW op 700l water zou geen probleem mogen zijn, lol.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RsvyVsRgUuRQY3gVFz3QT8MjWlI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vydzWZuK343WX2Zr6PpLmz8G.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0bc2aE2nbouXMHXKvyvm9zYWaDw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TbeBZclkf9jxihfkyR5sTiZl.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CExE6qb8_yMqQUIv25LF29xiQpw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oSABCfOoBET6WqfBPV4nrczS.jpg?f=fotoalbum_large

  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Hier is de Q-Line ook aangesloten. Wat een verschil in energieverbruik! Hij staat wel onder een overkapping waar het duidelijk kouder wordt tijdens het verwarmen (zoals verwacht). In de winter maar eens kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen.
Nu hebben we in elk geval in de zomer koeling _/-\o_

Fijne is dat we een Silverspas hebben met goede service. Twee onderdelen had ik nodig die zijn mij kosteloos toegestuurd zodat ik heel netjes de slang kon monteren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M4oQRfVUwzigHkyawpvNhhcWDQI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ECv49ti7hIulmLoqtASoe545.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MfbeLEqfRcclrLIsrmeB9InYj9M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y3Vp5y6vSx2E0INSAEyrFPon.jpg?f=fotoalbum_large

Alleen nog even de slangen isoleren :)

Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • knny
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:54
Inmiddels staat de Spawer serie van Poolstar/Poolex ook online.

https://www.poolstar.fr/f...-a-chaleur-spawer-ice-spa

Het duurt nu niet lang meer voor levering gok ik :)

En het lijkt erop dat Poolex de 5kW versie heeft geschrapt aangezien ze eerst 2 versies zouden krijgen? Zie onderstaande afbeelding uit een catalogus van 2023.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gRo60B_3vzmjQlLHOm2ALF3Rv1M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1kdeNZohKmjvVcqK0LiiE6QY.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 59% gewijzigd door knny op 11-05-2023 15:56 ]

Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:47
visser.m schreef op maandag 10 april 2023 @ 10:32:
[...]


Ik heb mijn Q-line via TuyaLocal (dus niet local Tuya!) in Home Assistant (in een Synology Docker) geïntegreerd. Wordt standaard herkend als "Poolex Q-line heatpump" en kan keurig worden uitgelezen en bediend!
Kun je hier wat over uitweiden wellicht?
Zoek me suf in hacs, maar vind alleen local tuya

is het deze?
https://github.com/make-all/tuya-local


edit:
Na wat pogingen heb ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zoShdH2eh5Cu1kH9dZj5NGpBDmg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GtiFAnoILXmF5gwM7OxrcXIT.png?f=fotoalbum_large

Hier houdt het verder ook wel op helaas.
Zelfde als in de tuya app. (ook geen decimaal :( )
Hij werd bij mij herkend als hydrotherm_dynamic_x8_water_heater en de werking opties komen dus ook niet overeen.
Terwijl hij in tuya developer als XK-LED03 staat.

[ Voor 46% gewijzigd door paQ op 21-05-2023 22:40 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • knny
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:54
skank schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 18:47:
Iemand die icespa nu al in bezit?
Na de praat bij sunspa, zeggen ze nu bij gervi welness ook vreemde zaken, ik quote ff:

Nog een meerwaarde is dat Hotspring Spa’s zo goed geïsoleerd zijn en voorzien zijn van een energy smart systeem, dat een warmtepomp zelfs niet rendabel is en dus niet nodig is.
Ik wacht nog steeds op bevestiging vanuit Poolex dat ze de Icespa gaan uitleveren. Ik heb al wel contact gehad met OneStopSpa in UK en die hebben inmiddels een paar test units staan. Unit is qua looks wat gewijzigd t.o.v stockfoto’s. Zie hieronder. Hij zou iets langer zijn geworden, maar zelfde specs.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nOYQPoqHdMkL_2Crez_6PqvNTI8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DguDktbET1AQaae8cNiELOv7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nDdkdN_cdT69wOx2P1cvbVvtytg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jLfZsFoPg3QisRyg6psrMvFc.jpg?f=fotoalbum_large

Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)


  • Speedster2001
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-11-2024
Hoi,

Dank voor informatie, zeer bruikbaar en ik ga dan ook over op het bestellen van een WP voor onze Passion Spa Relax.

Ik blijf met 1 vraag zitten nadat ik de jacuzzi panelen heb losgenomen en een gesprek had met de leverancier van de jacuzzi. Aangezien ik niet de Clim8Zone van hen wil, kan ik ook niet de losse leidingen/koppelingen bij ze kopen omdat het een "set" is, wel flauw.

Ze zeiden wel dat de WP tussen de Balboa heater en de WTC50M circulatie pomp geplaatst wordt.

Dat zou betekenen dat de (bijv. IceSpa) WP water aangezogen krijgt (welke dan een flowswitch zou moeten hebben), klopt dit naar jullie mening ?

gr, Richard

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1cgEX1GXDuthcqWLDE4lLHz0WTQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9ZBgLm4hbr0uvoMZeXvUOCi2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sLoEYSwBr2_ypYjTnf_9cvK6COM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/USpCW22K4hyEG4lLVxDeE7jg.jpg?f=fotoalbum_large

  • knny
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:54
Het lijkt er zelfs op dat de Ice Spa anders in de markt gezet gaat worden.

1StopSpas spreekt nu van de Climate 8 Hot Tub Heat Pump

The Power of Full Inverter down to -25°!!

The Climate 8 (First generation SpaWer Ice Spa) Heat Pump for Hot Tubs was conceived for colder climates like the UK.

Operating down to -25°, you can heat up your spa right in the middle of the coldest months and enjoy the view in complete peace! Its Full Inverter technology will reduce your energy consumption up to 80% at an equivilent power consumption compared to an electric heater.

Easy to install, the Climate 8 is compatible with all Hot Tubs. Ideal for Spas up to 1.5m3 and Nordic Baths, this heat pump will meet your expectations.
Silent
Reversible Hot/Cold
Control through a wifi connection
Compatible with all spas
Integrated remote touch screen
Integrated auxiliary heater pilot – relay options Integrated auxiliary heat pump pilot – relay optional
Heat Pump Warranty – 3 years
Compressor Warranty – 7 years
Titanium Coil Warranty – 15 years against corrosion

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GhnKGZXc4qxXfGwcMtx_RvpheUA=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/oIWj7csqFauO7dyv7sgARUvH.gif?f=fotoalbum_large

Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)


  • Speedster2001
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-11-2024
hendrik12345678 schreef op maandag 10 juli 2023 @ 19:19:
Ik heb de koppeling aan de uittrede pomp gepakt, daar een nieuwe opgezet met slang naar de wp, en dan weer terug met een koppeling op de oude koppeling.
Als het dan zou moeten, kan je weer heel makkelijk terug.
Tevens pompt hij het dan door de wp heen, lijkt mij beter dan dat hij het er doorheen moet zuigen.
Dat betekend dat je de witte koppeling bovenop los hebt genomen (naar het bad), ik zie dat er inderdaad een buitendraad 2" Buttress -> 50mm voor is, daarop de 50mm slang vanaf de WP uitgang.

En er is ook wartel voor de WTC50M direct naar 50mm om direct van de uitgaande kant pomp naar de WP te gaan.

Ik denk ook dat water pompen door de WP beter is.

Zo goed begrepen toch?

gr, Richard

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ay51oXcDWZ2cn7eP-VvNo4DmUA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ieLfVUStKIdvnrMzIrgIP8Za.jpg?f=fotoalbum_large

  • knny
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:54
Ja waar blijft dat kreng? In UK zijn ze dus al aan het uitleveren……


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nJEf-n6-LuUXdBaY9vdwomMZDOg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/SRVLqMKgyrUGNi7k0KwlyMCl.png?f=fotoalbum_large

Edit;
Ik zie dat de O’spa inmiddels binnen 24hr leverbaar zou moeten zijn bij Bunx.

[ Voor 9% gewijzigd door knny op 13-07-2023 15:56 ]

Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)


  • Neliz17
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 31-08-2023
Hi Allemaal,

Na veel lezen op dit forum (en zoeken op internet) tot de conclusie gekomen ook een warmtepomp te willen aansluiten op onze jacuzzi. Echter, door de geringe ruimte, bijna niet mogelijk om de WP naast of achter de jacuzzi te plaatsen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O0eyA4B3-3puqn-O0KJnTjQvJA0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bm9POFKADPelZA7LTcye7Tut.png?f=fotoalbum_large

Is het mogelijk om de WP op het dak te plaatsen naast de jacuzzi? Circulatiepomp is een standaard pomp (LA met 0,5pk), zou deze genoeg kracht hebben om het water omhoog te pompen door 50mm leidingen?

Om aan te sluiten willen we de WP na de circulatiepomp aansluiten en de besturing via de app te doen waarbij we de Balboa heater elektrisch loskoppelen van het besturingssysteem van de jacuzzi.

Hoor graag jullie bevindingen en thanks alvast.

Gr Niels

[ Voor 46% gewijzigd door Neliz17 op 18-08-2023 16:31 ]


  • tendi
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 20-11-2025
Ik plan dit najaar ook aan mijn projectje te beginnen: een hottub die permanent warm staat met geautomatiseerd waterbehandelsysteem. De kuip heb ik gevonden: een acrylkuip die beplankt is met hout. 1000l badje. Uit de SPA 1 in en 1 uit. De kuip wordt mooi ingepurd. Een trap/kist combinatie ernaast voor de technieken. Cover uiteraard.

Standaard komt de hot tub met een 6kW weerstand en een simpele pomp/filter (watten bollen). Het plan is deze om te bouwen. Leidingwerk in 50mm slangen/pvc

Qua warmtepomp zien die Spawers er ideaal uit (Ice Spa of 'O Spa)
Qua automatische waterbehandeling kijk ik naar de Hanna BL122-10. https://www.hannaservice....ectivity-bl122-10-product

Schema zou er als volgt uitzien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ayutzmHtzDNETdb5IUQTjcEjTs0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EVhtdEN3TgLEFSIme9kSr0G9.png?f=user_large
https://www.dropbox.com/s...kjzsm8aun23ax2cc0ndg&dl=0
Bedenkingen over de setup?
Warmtepomp voor of achter de weerstand?
Suggesties naar dimensionering WP/weerstand, pomp en filter? Ik plande nu verder te werken met de 6kW weerstand waar ie mee komt, maar dat is misschien wel overkill als er een WP in serie staat.
Pomp moet ik nog uitzoeken evenals filter, zijn hier richtlijnen voor?

Cheers,
David

[ Voor 12% gewijzigd door tendi op 23-08-2023 15:13 ]


  • Speedster2001
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-11-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hjYQULv3rp0oC03GD2i8MS0GrPM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZUtnVk2iviy61Vi0OXMN6Nai.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MOpIH2qjWpr7Qbd7xvWC7HdFVQM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tsn0OwmkH4w6TGpiYgWyf4vt.jpg?f=fotoalbum_large

Daar is hij dan !

  • Speedster2001
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-11-2024
Ik dacht 1.5" buitendraad naar 48.3mm mof. Maar dat is balen zeg.

Vandaag begonnen, ik heb vakantie.

Een (witte) verloop van 48.3 spie naar 50mm mof past in de meegeleverde aansluiting. Naar binnen met 50mm pvc (gaten van 90mm) en 2 doorvoerplaten op de portaalfrees gemaakt. Vanavond pur eromheen zodat het geïsoleerd door de muur gaat naar de sparuimte.
Morgen binnen weer verder.

Gr, Richard

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ebxKj6fA0qSJBy2STlJzvUUVOGI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lG56CKFP42PdC2fIfFpK17iw.jpg?f=fotoalbum_large

  • Speedster2001
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-11-2024
Weer een beetje verder.
Kabeltjes naar binnen voor circulatiepomp relais en om eventueel de oude heater nog bij de laten springen. Muur vol gepurred, muurplaten erop. Slangaansluitingen klaar. Homewizard plug voorbereiding (eventueel om de zooi zo aan te zetten via circulatie en flow). Voor mij ook allemaal nieuw, kijken wat het gaat doen en wat makkelijker is.
Morgen verder in/onder de jacuzzi en wat isolatiemateriaal komt binnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c5cOtMHTs7rDtFBjF6aT4-FBbG4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gfT3UgXzZeEjRlQT2eQxjkfG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c-RFoEcD5d9HFBNeFWxvkEJe_K8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CzUdZyYeb3CUOZZpacHpLmd9.jpg?f=fotoalbum_large

  • Speedster2001
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-11-2024
Daar gaat ie dan 😊, de temperatuur gaat rap omhoog.
Edit: in 1.5 uur 5 graden omhoog 🥳 en dat met ongeveer 800Watt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZQrJhbyV6Vn19YjUKrThftFoSvQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kZVwwIVG4irWOyinRNtdTLI8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZBw5Yuk9mT3AOaZ74UnVi2gdm2k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MZlu7NOXtwlua4OVFU673DPj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UIqGXZ27eAvBaklozFjbussM-Fc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FjTCGwysKdeY9ALByyLWBOiy.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rx20Yt4Zdtr5EdXGmSAylFTI1Nc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kVTORtR6gsyETYOD8JyleYSD.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 58% gewijzigd door Speedster2001 op 01-09-2023 22:08 ]


  • knny
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:54
Hier ook eindelijk binnen en heel snel op temperatuur, zelfs op de silent heating mode.

Deze warmtepomp wordt gebruik voor een hottub van 1000 liter. Ik zag dat er een relais bij zit van Poolex om evt circulatiepomp aan te sturen bij warmtevraag. Deze gaat van 12v naar 230v, maar ik heb een frequentieregelaar ertussen van Isaver die de circulatiepomp aanstuurt.
Heb nu met signaalkabel vanuit de warmtepomp naar de isaver ingangen di4 en com aangesloten en de parameters in de warmtepomp aangepast, maar het lijkt nog niet te werken. Iemand tips? Of heb ik die relais van Poolex perse nodig?

PS kabels ed moeten nog beetje weggewerkt 😁
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8EWJFu2QwkAo0rkg_Z-QqrnOHTY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4TOvNABnwLvcbQqPHO0JEpna.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door knny op 02-09-2023 11:26 ]

Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)


  • Speedster2001
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-11-2024
@knny
Je Poolex gaat gewoon door middel van de flow verwarmen. Dus de Jacuzzi of iets anders kan je de circulatiepomp gewoon laten regelen (getest en gaat goed).
Of het 12V signaal van de warmtepomp door middel van een relais (in mijn geval heb ik met een 12V relais een 220V magneetcontact de 220V parallel laten schakelen aan de circulatiepomp 220V aansluiting).
Daarnaast heb ik als test een homeplug van homewizard die hetzelfde kan doen.


Ik heb het meegeleverde relais zo ingebouwd dat de heater nog mee kan doen voor het geval het zeer koud is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I1TufOhNcVlnl7im0hNBJXKQaoE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/78fbBKmi4fhzcUpnX0sAWFGZ.jpg?f=fotoalbum_large

  • knny
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:54
Speedster2001 schreef op dinsdag 12 september 2023 @ 00:27:
Ik heb even snel gekeken naar de iSaver.
Het lijkt er wel op dat de Poolex dit ook allemaal kan. WiFi bediening, temperatuur, schema's instellen (3 tijdslots op de Poolex zelf, meer via de app) en het meegeleverde relais je pomp laten aanzetten.
Alleen toerenregeling niet.
Ah ik had hem eerst op de Di4 1200rpm aangesloten en dat werkte niet zo te zien. Ik zie dan ook de On/off en com poort. Dan zou het in theorie moeten werken toch? Dan gaat de Poolex de circulatiepomp aan of uitzetten indien hij daar om vraagt?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k97QbGDVJ-ktnart3TeS-Nj_-7c=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/EeZbpnUOigRxMJg9zUoP6obH.gif?f=fotoalbum_large

Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)


  • Speedster2001
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-11-2024
De Poolex "circulatiepomp" 12V aansluiting gebruiken met het relais wat meegeleverd is. En de twee bruine draden van het relais op Di4 en Com. Wanneer de Poolex volgens schema wil starten sluit de Poolex eerst dit contact (bruine draden) om de circulatie op gang te brengen.
In de SmartLife app zie je de temperatuur oplopen en stabiliseren op zeg maar 35 graden en dan start de warmtepomp op met verwarmen tot bijv 37, eerst redelijk hard en daarna stapsgewijs omlaag tot de temperatuur goed is om vervolgens af te slaan.
Ik heb er 3 schema's ingezet van 2 uurtjes, maar slaat eerder af. Daarnaast start de Spa zelf ook 2 x de circulatie (filteracties).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_tVSiA1dnt7C5vxM8zyQt2op0Uc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DvFSrLixyMoUF6f5R817ADv5.jpg?f=fotoalbum_large

  • Speedster2001
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-11-2024
knny schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 09:53:
[...]


Ja klok loopt hier ook verkeerd inderdaad.
Een nieuwe besturing unit van Poolstar gekregen en deze vervangen, nu doet de tijd het goed zodra de WiFi opkomt.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AamMPu2A0l3TJdCzKKoKx0NHlEY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IHtysp51jBOmPr87X1ywHr9i.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qt80qsaTd6NGpE0E993ri5F4rW8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FFpkFVjECNL15uHblMtgyRov.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4ofTUhWBlvMosRk15H6z49-YpvY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SkAm8v5ItAwERSwWk8TFiVsx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UfyL995Ps39kQPOXmopbXD0SNPc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5NoQthFMD8BWnXaXvLRuqN4I.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bw24yBe_Pd_m32wOXTSGZHVX5I0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Oi1TSHufp6mN9catjixAyHE1.jpg?f=fotoalbum_large

  • knny
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:54
Speedster2001 schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 19:25:
Knny, bedoel jij de smart life app ? Of heb jij iets anders in gebruik.

Ik heb 3 tijdschema's ingesteld op de Poolex, want vanuit die smart life gebeurde er niks.
De smartlife app werkt hier prima. Iedere ochtend om 8u start hij met verwarmen.
Zie onderstaand schema. En om 21u gaat hij weer uit zodat hij niet in nacht draait nu.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VyVDGXVr7knK4ZtAaR6dr5C4s3Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yZpvaBiD1NjH7OLudKqqkmif.jpg?f=fotoalbum_large

Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)


  • cowboy02
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 31-03 10:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zwjcGUa3BGM7k5YAg5mUuZ8JJ4Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QvA6EPfNWvTsEPIzzSfpLOYg.jpg?f=fotoalbum_large

Ben juist bezig mijn warmtepomp aan te sluiten op mijn jacuzzi
Dit betreft een Q -line 7 van Poolex
Maar nu kom ik in de aansluitbox een connector tegen die ik nergens in de gebruiksaanwijzing zie.
Weet iemand wat deze doet?

  • knny
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:54
Afgelopen zondag de hottub maar weer eens verwarmd met de Poolex Arctic Action.
Zoals te zien is in afbeelding was de starttemperatuur rond de 12 graden.

Vervolgens heb ik de warmtepomp aangezet rond 02u in de nacht en verwarmd tot 36 graden. De pomp had bijna de gehele dag nodig om tot die 36 graden te komen :)

Verbruik lag rond de 15kWh en totaal. Opzich valt het mij mee, maar als het gaat vriezen dan heb ik wel 24 uur of langer nodig om van 12 graden naar 36/37 te gaan ben ik bang.....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pp3o5DPiaCdkY1fw2PXN7uj9XLU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/IImhUItnljMyeoWBFOG1Uw6Q.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vu-j70efZU3HtI7QJ_xTJGPWjps=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kkawOviJpLKkN7BS7kfd9pw0.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 40% gewijzigd door knny op 14-11-2023 14:50 ]

Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)


  • Speedster2001
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-11-2024
De Poolstar Arctic Action werkt goed. 3 schema's over de dag en staat altijd ingesteld op 38 graden.
In juli en augustus nog even de boel warmgehouden op de interne heater. Daarna aanzienlijk minder verbruik met de WP. De kosten zijn redelijk te houden.
1300 Liter Jacuzzi.
Ik ben er wel blij mee.
Groeten, Richard

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mZWIHWT9tMwYwqeSmTMvFGV-4eY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uhA2Uqvb0WXUswgSzMh0SAfa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2sdpkkFwLILAYeRlP3QmFD0avVo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iEyX696iGgnGeQfCc22DQJ6i.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-WNloEgMvyoyrCueszw8Y_pQook=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4dbeUNzWY0TJmpDEXeZGSsRb.jpg?f=fotoalbum_large

  • cowboy02
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 31-03 10:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/35q35QBAT0usm-3xD0jom6gyuVY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lKJB4ZzdeA8DNXxYzcR6bjh7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FapQWzOGYbNEv696NKEfWrmBupo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FRu02mrJEkZqoQVD7qwjOlwO.jpg?f=fotoalbum_large
Zo ook ik heb een Poolstar Q-Line 7 lopen,
Zojuist geïnstalleerd (moet de slangen nog isoleren)
Helaas maakt die toch meer herrie dan gedacht (ook op silent mode)
Nog altijd 50 decibel
Heeft iemand al een sus kast om een warmtepomp gebouwd waar de ventilator naar boven afblaast?

  • knny
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:54
Hmm voor de mensen die nog twijfelden. Dikke sales bij Bunx.
Had toch nog beter even kunnen wachten 😅
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C5zBXE4nDtG4VH2PQUvI-madB-I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gG0SAf8a4wc6HUTJPfx0mOHA.jpg?f=fotoalbum_large

Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)


  • cowboy02
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 31-03 10:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wlc1AgoUzEZXAA2Zt-DTqChzKII=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VLRN1EdM4eGQ5jPQAYUSpWfY.jpg?f=fotoalbum_large

Sommige modellen nog wel

  • David69
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 30-12-2023
Hoi,
Ik heb een heleboel vragen, wie weet kan iemand mij helpen?

We hebben een jacuzzi 2x2m (naamloos) met een Gegko besturing en met 1 double speed pomp LX WP250 II (massage/circulatie). Jacuzzi staat op een aparte zekerings groep 16A.
Heeft iemand ervaring/tips hoe je de Poolex Q-line 7 inverter warmte pomp het beste op onze jacuzzi met een dubbel speed pomp kunt aan sluiten?

Warmtepomp voor de circulatie pomp aansluiten of juist erna?
Bestaande heater verwijderen? Of juist laten behouden, als extra aanvulling wanneer het gaat vriezen?
Waar haal ik een Bypass kit (met terug val klep) voor de dubbel speed pomp?
Moeten we de warmte pomp Q-line 7 aansluiten op de Gegko besturing? Of kan de warmte pomp zelfstandig opereren? En moeten we de zekering van 16A laten vervangen met een zwaardere zekering?

Alvast bedankt voor de reacties Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TjZ8Sk6jCOt3PCPrlBpVNFx6vGM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jyzrRVRmKwuf6DYIHdRsL3XF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BQyxULYRpi_zWVUq0VEBy-XV8jg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/puuyrd44EsBRBMOCxmHFP8SP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l7433m7PZWrXO53PKp2gwzWjEUI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cu9zdqMTma0Se4wpxheGgTdG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jNb-NtJVvy4cjPo8IqetwXvsACw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P2ImbM5EwYSahEXjkKAW3F7O.jpg?f=fotoalbum_large

  • David69
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 30-12-2023
leejoow schreef op zondag 26 november 2023 @ 19:15:
[...]


Ah, die had ik niet helemaal helder. Dat vind ik wel een goede vraag, je zou dan denk ik iets van een drukgestuurde klep moeten hebben die open schiet als de pomp op stand 2 staat (geen idee of dat zo verkrijgbaar is). Als je de volledige druk door de WP gaat sturen weet ik niet of er nog echt iets overblijft voor je jets.
@leejoow Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aj_77f-Hn2UF-DwtODAbtjxCWAQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c2H2F2Mw3A0mPGTu3hTFiCXI.jpg?f=fotoalbum_large idd met een normale terugslagklep zou dit probleem opgelost moet zijn.

Alleen vraag ik me nu af hoe ik nou de WP Q-line 7 inverter, elektrisch moet aansluiten op onze dubbel speed pomp. Met behoud van de controle op de dubbele snelheden, en dan met name de high speed om de jets aan te sturen...??
Of blijft de circulatie pomp (dubbel speed) gewoon nog op het Gegko besturings systeem orgineel gekoppeld? En kan ik gewoon nog als vanouds de snelheid 1 of 2 bepalen via de knoppen op het bedieningspaneel op rand van de jacuzzi?

Graag hierop advies en kun je me hiervan een stroom diagram/tekening geven?

Alvast bedankt

  • visser.m
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:23
De poolex Q-line 7 houdt het bad hier mooi op temperatuur het hele jaar. Verbruik valt me alles mee!

Ik gebruik hem aan een geïsoleerde hottub die ik 1x per dag naar 38.5 graden trek zodat hij elke avond klaar is om te badderen. Dat is genoeg om er 1,5 uur in te kunnen hangen zonder het gevoel te hebben dat het teveel afkoelt. Volgende dag trekt de warmtepomp hem weer mooi naar 38,5 in een lange run.

Let op, grafieken lopen van juli tot juni ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mOx4_L2YeRgs6n7_RyKsR9TqtKM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1pifV002HpL3Yl5gdUrwMykj.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rvWemXIm6iddG6FKnhiWqv7KzKg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YgPiTwTK9V3x5xVWJkGvlAM9.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 47% gewijzigd door visser.m op 15-12-2023 10:37 ]


  • visser.m
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:23
Opstelling is simpel, een slang naar buiten vlak boven de bank in de tub, door de circulatiepomp en de filter. Daarna naar de poolex en weer terug de tub in vlak onder het water oppervlak.
Chloordrijvertje met 2 tabletten per week en dan blijft alles netjes schoon. Ververs volledig 4x per jaar ongeveer.

De tub is ingepakt met isolatie en radiatorfolie en heeft een geïsoleerd deksel. Verliest ongeveer 2 tot 5 graden per dag, afhankelijk van de buitentemperatuur en het gebruik.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V4-Mam4gP3Df5U41NH0OUsL4Qio=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hfujzun9j2XwqD0ODxeRPJB4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5LzaDakW5uXrOeuFB9La06G2m8c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w6IPDtqkxyxmwTmaq8Bs7Bua.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-K4ijvGURtDGl6ZIC93jH-Wd0IE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SQEVjqTKvXosV6eWRmS2mGut.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7m7oJko2miF1C1J1umiXUoMBYtE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wHXvGTfaAJsYbkTk89qKXU7k.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2xyQqzBa6ic3ftrvbLCZagGOWAk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CKg3Pgc5KdeoK8WlI6HptTFW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZqoCO2uEiG04OXXeJ-Z-V76lZ5U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vONtk4scjKlf94D23sSsKyRU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gSzsWxbCaABdZbYL_fsvhFcbWLI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jfAnaCdGWZXuyxQmDCBmxuZv.jpg?f=fotoalbum_large

  • Ettepet85
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 09-11-2025
Nou ik heb inmiddels alles aangesloten. Q line warmtepomp op de originele circulatiepomp. De q line blijft echter ER03 geven dat er te weinig circulatie zou zijn. Mijn circulatiepomp geeft 240 liter per minuut. Ik was in de veronderstelling dat dit ruim voldoende zou zijn. Iemand tips??Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zqYd3Zb7_EEQuYaliMVMDKfxdPU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WEZd07a5qlxTQ4L6LJ2gYHTj.jpg?f=fotoalbum_large

  • Ettepet85
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 09-11-2025
Ik heb hem hier tussen gezet.
Ging er van uit dat bovenzijde van de pomp de ingang was en de onderzijde de uitgang…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ee5nbVuyA-UadYilw6E54EiQaFM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lVgbFJ9dQ2euOTM5WwEHTBiG.jpg?f=fotoalbum_large

  • David69
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 30-12-2023
David69 schreef op maandag 27 november 2023 @ 14:44:
[...]


@leejoow [Afbeelding] idd met een normale terugslagklep zou dit probleem opgelost moet zijn.

Alleen vraag ik me nu af hoe ik nou de WP Q-line 7 inverter, elektrisch moet aansluiten op onze dubbel speed pomp. Met behoud van de controle op de dubbele snelheden, en dan met name de high speed om de jets aan te sturen...??
Of blijft de circulatie pomp (dubbel speed) gewoon nog op het Gegko besturings systeem orgineel gekoppeld? En kan ik gewoon nog als vanouds de snelheid 1 of 2 bepalen via de knoppen op het bedieningspaneel op rand van de jacuzzi?

Graag hierop advies en kun je me hiervan een stroom diagram/tekening geven?

Alvast bedankt
Inmiddels alles aangesloten en het werkt!😃👍🏻.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SKv0gm13In1t2xRkV9Vxv64qJSY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q9hXsOLrJQKZt0eqRmh5m5Dp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iHNksxynjLiB-mJdiWvBd-t2GDY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7k5tyJfLq7KCJVNnzyKVI2Ok.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NoVltgA_ytW4S9CAG_QZUpotjbY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fzstGN3XObYogblJvn1wN9Xc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sGPUtKOm14JuOiti7VA7RcaIowo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dXPbNtPSosMS13rAPsV7cjqO.jpg?f=fotoalbum_large

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 18:56
Ik heb de specs gevonden.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/pydyzk4/specs-warmtepomp.jpg

Ik ken er nog niet zoveel vvan maar hoe staat deze tov die ospa of qline 7 ?

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 18:56
skank schreef op maandag 25 december 2023 @ 13:48:
Ik heb de specs gevonden.
[Afbeelding]

Ik ken er nog niet zoveel vvan maar hoe staat deze tov die ospa of qline 7 ?
Als ik deze van wellis vergelijk met de poolex o spa, dan is de wellis deftig beter nietwaar?

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/dbvmMcd/ospa.png

  • cowboy02
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 31-03 10:13
Toevallig houd ik het van mijn jacuzzi wel bij dat
Die loopt met een Poolstar/Poolex Q-line 7 kW
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aprk24LItImp5OlFPjQEt8nKey8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8joyfNfpGxhDbUuZ792G7fUY.jpg?f=fotoalbum_large
Vandaag (lang) erin geweest en gisteren
Een dikke 2 uur

  • fib3rlight
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:48
Ha allen, wat een mooi topic om te volgen, sinds juli 2023 ook een jaccuzi in de tuin:
https://www.fonteynspas.c...ons-spa/spa-ecstatic-wave

diegene waar wij hem van hebben gekocht en die hem in onderhoud heeft bij ons heeft vandaag de warmtepomp geïnstalleerd:
https://danskspadesign.dk...heat-pump-user-manual.pdf

nu was ik even benieuwd of er mensen zijn die ook dit model warmtepomp in gebruik hebben? (of soortgelijk?)

tot nu toe nog geen kwH waardes, hij warmt sinds vanmmidag 14:00 pas op :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iJXWMnamLMXhadyVyRtASrxVqq0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HBUBfh51MLBuloedzrUBvN8V.jpg?f=fotoalbum_large

  • MauritsKlaver
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 29-01-2024
Goedemiddag allemaal,

Ik heb met veel genoegen veel berichten gelezen over het toevoegen van een warmtepomp aan jullie jacuzzi's. Zelf hebben wij een 2e hands jacuzzi gekocht van 2 jaar oud welke ik voor plaatsing wil ombouwen om geschikt te maken voor een warmtepomp.

Nu heb ik even wat technisch advies nodig.

Onderstaande schema heb ik gemaakt, en ik wil even checken of ik zo goed zit. Ik heb de warmtepomp nu zo gepland in te bouwen met een by-pass zodat hij primair vanaf de filters naar de warmtepomp gaat en vanuit de warmtepomp naar het bestaande verwarmingselement. Achter het bestaande verwarmingselement zit de circulatiepomp. Mocht het nodig zijn kan ik dan de kogelkraantjes omzetten en de warmtepomp uitzetten en het verwarmingselement het laten overnemen.

Doe ik dit goed zo?

Ik heb deze optie (montage voor het verwarmingselement).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9jblXXaU_hmFzX8S5JhJdjZMCpY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UNRkTZoVFuLdmzqTZvtaALoq.jpg?f=user_large

Of deze optie (montage tussen de circulatie pomp en het bad).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ogAG4qGF_J7qS23XKBp__rMN1jQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wdcQcAerqxZDjsJWRjPyKUNe.jpg?f=user_large

[ Voor 26% gewijzigd door MauritsKlaver op 29-01-2024 15:42 ]


  • Justberry
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 01-04 14:48
the_unlord schreef op maandag 26 februari 2024 @ 13:35:
[...]


Zeer benieuwd naar jouw ervaringen!
Die jacuzzi die ik op het oog heb (Jet & Bubble Deluxe) heeft zelf al een zoutwatersysteem (en een hardwatersysteem), dus zal ik dat zeker gaan gebruiken. Die Sun Spring WP heeft bij mijn weten geen relay om een pomp aan te sturen, maar wel een flow switch, dus wordt het anders sturen in mijn geval.
Ook van plan hem op een PIR plaat te zetten, maar twijfel nog tss 5 en 10 cm...
Buitenkant isoleren weet ik zo nog niet omdat ik het praktisch niet onmiddellijk zie hoe. Jacuzzi zou in de winter terug binnen moeten, dus een echte ombouw is niet echt praktisch dan.
Maar ik heb nog wel wat bedenktijd: 't is een verrassing voor onze trouwverjaardag in april 8)
Buitenkant wil ik een "waterdichte" vierkanten frame omheen bouwen met een plateau boven de rand van het bad.
Dan alles vullen eromheen met simpel isolatie.
plateau is dan hoog genoeg met gat erin zodat ik de deksel nog kan monteren, & eventueel een extra plaat bovenop kan leggen.
Hiermee is het bad mooi weg gewerkt en heb je een tafel om je bad ^^
Omdat het opblaasbaar is, kan je hem leeg laten lopen en eruit trekken
Het PIR helpt wel maar is niet de heilige graal, koeld nog steeds "rap" af. Gok op 1 graad per uur als de temp nog hoog is.
Je hebt ook hoezen voor de 4P maat die isoleren, maar die bestaan (nog) niet voor de 6P


Maar net achter gekomen dat Intex een heerlijk k.u.t. maat heeft op de spa. 34mm draad ipv de standaard 1inch 32mm...... Dus niets past erop. Kan er een 32mm buis overheen persen, maar langduring water dichtheid, denk het niet.
Kan de koppeling uit de huidige unit slopen en daarop een verloopstuk. Maar hoop niet iets zoals dit te krijgen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IQyaT-LVUpqU1sL3vgWRLRv8mUY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z95CcW0jEYHBh9cCqbt9mGMY.webp?f=fotoalbum_large

Andere optie is het 3D printen. Heb de huidige fitting eruit gehaald en die kan ik namaken maar dan met een tulle voor 38mm buis aan de buiten kant. iets wat meer werk, een waarschijnlijk de nodige misprints, wel met resin iets makkelijker. Maar moet ook kijken hoe dat zich volhoud met de chloor.

Dus het is nog ff uitzoeken wat de netste oplossing word, als intex nou gewoon een normale 1 inch aansluiting had :(

  • Justberry
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 01-04 14:48
the_unlord schreef op maandag 26 februari 2024 @ 16:57:
[...]


Heeft die dan geen zo'n opblaas-deksel met hoes? Dat moet toch al een hoop schelen?
Opblaasdeksel heb ik ja, dat is een must. Zonder is het echt niet bij te benen.
Maar deze bedoel ik: https://www.zwembadstore...._ZuvJrjmQ38BoCVCUQAvD_BwE

Die gaat over alles heen.
[...]


Daar vreesde ik dus ook voor...
Heb nu een 3D print draaien die in de orginele moer past. Die bestaat uit 2 stukken dus kan je een eigen stuk in zetten. Deze gaat dan meteen naar een 38mm tule met 2 o ring uitsparingen.
Zodra deze af is ga ik het testen.

Andere optie is een 32mm pvc buis afvijlen tot 31 a 30mm. Hierop ook dan een o ring. Deze kan dan direct het bad ingeschoven worden. Moet je alleen een opzet stukje maken om het vast te schroeven aan het bad.
Van 32mm kan je een 32mm intex buis monteren of een overgang maken naar 50mm en daarop een 38mm /2inch schroef aansluiting.

Maar als de print lukt zet ik hem wel online/kan ze opsturen naar wie wilt.

Upgrade zou nog een model zijn die direct in het bad past, maakt het geheel kleiner en steviger.
Ook een 2inch schroef aansluiting zou mooi zijn. Maar schroefdraad printen lukt niet altijd goed.
Kijk nog wel in hoeverre ik nog verder knutsel als het werkt :P

Update:
Print had net teveel meet fouten dat alles net niet paste. geprobeerd bij te werken maar ging kapot tijdens dat proces. Het vast schroeven op de jacuzzi lukte, dus dat deel gaat goed ;)
Niieuwe modelen gemaakt, 1 die strak in een intex buis gaat en op de wrijving moet blijven zitten & 1 met een 2 inch fitting (kijken of het lukt), hopelijk morgen ochtend 2 complete prints.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9-WcHwNoV_EmH3tazDsdtiiOAEs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iSRm3tZPSJ5XdP4mXTIOQSiE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/704JyEnm91OC5tNYHBTjgt7P-Ik=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WOTnwXFr3xZmlkFSZ2WkTuOu.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4KMcGbCHxug-ZT-02pTrtpumLSg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WacnbjTf3YH9UYcfD4pYdBMR.png?f=user_large

[ Voor 30% gewijzigd door Justberry op 27-02-2024 21:19 ]


  • Justberry
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 01-04 14:48
the_unlord schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 09:19:
OK, met een omgevingstemperatuur rond het vriespunt kan ik er wel inkomen, ja. Maar dat is in mijn geval niet echt de bedoeling: ergens van april tot september zal hij uitstaan, dus zit je al met gemiddelde minima van 10+.

Die 3D prints interesseren mij ook wel. Ik heb wel een filament printer, dus ik vrees dat dat nog wat moeilijker wordt om schroefdraad mooi te printen en vooral om het stevig genoeg te maken. Met PET, misschien?
Met filament lijkt me schroef draaid nog moeilijker, maar zijn vast voorbeelden van mensen die het kunnen. Met de resin printer was mijn layer height 0.05mm en dat was blijkbaar al te groot. Anders kan je voor een tule aansluiting gaan. Dat moet wel lukken.

Het design voor waarvoor ik ging is te zwak:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/03w-jl_Dd6TgFWUJ_MJnNalBrOg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XI3PoFDGmUPDNgpogSZi2dl7.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tNdIT8KoOCZbn3SBV8SO3DFDGAY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hqi1Hxq0vWFV9hpLwOjCvc86.jpg?f=fotoalbum_large

Had schroefdraad had veel bewerking nodig, ook omdat de instellingen van de printer nog niet goed zijn. Maar na het monteren brak al snel de 1e omdat ik er tegenaan stoten & de andere brak af door gewicht & trillingen tijdens het bezig zijn met de jacuzzi
Dus dit design is te zwak met het gewicht wat eraan komt te hangen. De rand op dit punt dikker maken heeft direct impact op de flow, dit is al de choke punt van de hele loop (24mm gat). Gok voor stevigheid het dan naar 20mm moet.

Ga toch maar voor een design die in de jacuzzi gaat (het zwarte deel). Word het gat niet groter maar kan ik wel meer body geven op de kantel punt.
Meteen instellingen verbeteren, dat hopelijk het schroefdraad niet zoveel nabewerking nodig heeft.
En ik dacht maak ik wel ff in een dagje of 2 ^-^

  • Justberry
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 01-04 14:48
Na een hoop mis prints en lang moeten wachten op flexibele resin, toch maar aan gelooft om de aansluiting van de jacuzzi zelf bij te vijlen tot een normale 1 inch maat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KKBU-k2GnzRbMw9ZlD_zNc_S2vI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wmdCQg1Je25w1AtRU3OmACWV.jpg?f=fotoalbum_large

Met een 1 inch naar 50mm en 50mm naar 2 inch kon ik vervolgens de kraan monteren

Toch ga ik proberen met de printer en de nieuwe resin de print werkend te krijgen, dan is alles net wat strakker en kleiner.

Maar het hele systeem werkt nu in een temp setup voor het testen of alles goed werkt .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6mYybXAIO07vRkvzyI9E-1jFIV8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GbZGa1ZoRWy6oLMNcrAfwoHq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w8Wpi2MhaC2mmvqzL2mz-8wa8YQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N7RLoJvRHuebTR6X2h2tVoQ8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t36nKq2TTi1UJmoSy-Uz89saw9s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QW3vqTHd8YZuzInUYAdhpndu.jpg?f=fotoalbum_tile

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 00:07
Justberry schreef op zondag 17 maart 2024 @ 01:07:
Na een hoop mis prints en lang moeten wachten op flexibele resin, toch maar aan gelooft om de aansluiting van de jacuzzi zelf bij te vijlen tot een normale 1 inch maat.
[Afbeelding]

Met een 1 inch naar 50mm en 50mm naar 2 inch kon ik vervolgens de kraan monteren

Toch ga ik proberen met de printer en de nieuwe resin de print werkend te krijgen, dan is alles net wat strakker en kleiner.

Maar het hele systeem werkt nu in een temp setup voor het testen of alles goed werkt .
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Mooi gedaan maar wat een werk.

Mijn Spa heeft gewoon 32mm slang erop zitten, ging toch stuk makkelijker :D.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XrH4YhMMNxG6grMbBeIWl7oyyQo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o7qRvxwxLBxCm624aC5ojYEu.jpg?f=fotoalbum_large

6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh


  • TheRockiT
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 07-01-2025
Justberry schreef op zondag 17 maart 2024 @ 01:07:
Na een hoop mis prints en lang moeten wachten op flexibele resin, toch maar aan gelooft om de aansluiting van de jacuzzi zelf bij te vijlen tot een normale 1 inch maat.
[Afbeelding]

Met een 1 inch naar 50mm en 50mm naar 2 inch kon ik vervolgens de kraan monteren

Toch ga ik proberen met de printer en de nieuwe resin de print werkend te krijgen, dan is alles net wat strakker en kleiner.

Maar het hele systeem werkt nu in een temp setup voor het testen of alles goed werkt .
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Allereerst hallo Allemaal.... heel interessant dit topic... heb al veel gelezen maar....
@Justberry
Toch nog een paar vraagjes... Ik heb ook een Lay-z-spa alleen heb ik de Hydrojet versie niet de Airjet zoals jij... heb in het verleden diverse Airjet baden gehad en had de pomp drie a vier meter verder in de schuur staan...
zie ook:

dat even ter zijde...

Nu dus ook bezig met het idee een WP te gaan gebruiken om het bad te verwarmen... zou graag wat tips ontvangen wat wijsheid is... ik heb dus deze pomp op dit moment:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LEVUpy_zSWPOqGlDSJaOCBNk408=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ApuwQ8Qyam0FUDipsJXw8gMG.jpg?f=user_large

Nu gebruikt deze pomp twee buizen (een binnenbuis en buitenbuis) in elke aansluiting:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q4uS3McsRXzlyJaqo44dxHo8TBw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/U5xQ1KMhOoiUcp9haIgD6Kzl.jpg?f=user_large

Dus de kleine binnenste buis wordt gebruikt voor de circulatiepomp en de buitenste (geel op plaatje) is voor de Hydrojets... mijn plan was eigenlijk om de originele circulatiepomp in deze unit te gaan gebruiken alleen pompt deze maar zo'n kuub per uur en zie in de specificaties van mijn WP dat de minimale doorvoer een stuk hoger ligt dus vraag me af of dit wel gaat werken dan..

Kan dus niet zoals bij de airjet de WP rechtstreeks op het bad aansluiten omdat ik dan geen hydrojet functie meer heb... kan eventueel een andere pomp gebruiken en deze intern proberen aan te sluiten.. maar wat voor pomp is dan een goede keuze? welke pomp gebruik jij @Justberry als ik vragen mag?

Ik ga kijken of ik dit weekend tijd kan vinden om eens een pomp (heb er 2) open te trekken om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn...

Heb trouwens een ECO30 R32 warmtepomp...

TIPS zijn welkom....

Meer info is welkom! Bedankt en alvast een fijne pasen!

  • TheRockiT
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 07-01-2025
UPDATE:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Xg488Y5o2Qli7el-wviQwu0v3o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XansfADS1yEbmmiaXVG1K9aU.jpg?f=fotoalbum_large
Heb de pomp inmiddels uit elkaar gehaald.... verwarming element verwijderd en kan nu zo de warmtepomp erop monteren...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ElCcybjrcODK4Y0O8ueYe_xfW0s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1XSq9qsgAwAAcVluMY3MPvn9.jpg?f=fotoalbum_large
Hier zit het pompje van Lay-z-spa... deze kan er tussenuit om te vervangen met iets groters de specificaties van deze pomp: 50W Circulation Filter Pump. Actual Water Flow: 1,325L/h (lijkt me niet genoeg???)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QXykN4RNijP-4T8fslRW2G4lGUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PGrw9NmHztAupapEuZJtPHQf.jpg?f=fotoalbum_large
En hier de aansluiting voor de output richting het bad... denk dat dit niet echt ingewikkeld gaat worden ;-)

Advies en Tips zijn meer dan welkom!!

[ Voor 3% gewijzigd door TheRockiT op 29-03-2024 20:57 ]


  • TheRockiT
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 07-01-2025
Ik heb deze pomp op het oog....

Afbeeldingslocatie: https://cdn.toppy.nl/g/catalog/product/15224/1200f1200/15224_sp-450a_zwembadpomp_5m__2.webp

Ga deze slang gebruiken:
fitt cristallo extra 25x31
Afbeeldingslocatie: https://media.wildkamp.nl/productimages/default/870px/750518.jpg

  • the_unlord
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 04-02 10:21
Ook een kleine status update hier, met
  • Intex Jet&Bubble Deluxe 4p
  • Duratech Sun Spring 8kW
  • Bestway filterpomp 5,6m³/h
Na heel wat trial-and-error de aansluiting van de warmtepomp op de wateruitlaat van het bad in orde gekregen.
Ik zit nog wel met een heel klein beetje lekkage daar, maar ik ben niet heel zeker of het nu aan de aansluiting is, of dat er ergens een klein lek in het bad zou kunnen zitten rond de afvoer (nogal moeilijk te zien met een bad vol met 800l water :-p )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CG0oXZa7RSqRRXdvvlmym2lzoGw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QLic3hU8qPM4375igbkbSc1I.jpg?f=fotoalbum_large
Het blijkt dus een 3/4" aansluiting te zijn. Ik had eerst een metalen verloopring van 3/4", maar die kreeg ik er niet op. Uiteindelijk met hulp van de winkel verantwoordelijke van zwembad.eu in Kuurne een 'foefelopstelling' met een aanboorzadel en een 50mm buis naar een slangtule van 32mm en zo naar de filterpomp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xpqq5eut8R1E5aBIor1JezHwynk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ly3556bharWWYPcVjl28CHjn.jpg?f=fotoalbum_large
Weg terug met een harde PVC-buis van 32mm met 2 bochten in een U over de rand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nAtTPGhWFNVHGZ7Fgpe2qJEx3D0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bgogjekPIr3FScHa6dcWOJOV.jpg?f=fotoalbum_large

Afkoeling was in het begin een dikke 7° over 12u , maar het was ook amper 4° 's nachts (zijn we werkelijk april???). Nu steek ik een extra luchtblaas onder het deksel en is het nog zo'n 5°. De luchtblaas die je er standaard bijkrijgt is ook achthoekig zoals het bad, maar heeft rondomrond nog zo'n 5cm speling, wat ik persoonlijk totaal niet snap: maak dat dan toch zeker groot genoeg??? 't Is opblaasbaar: als 't wat spant, kan je altijd wat lucht uitlaten tot het goed past, toch? Dit extra is een ronde (bijgekregen toen ik hem 2dehands overkocht), en die laat al veel minder plaats over (maar nog wat in de hoekjes).
Staat op 4cm PIR, maar misschien is dat nog wat magertjes.

Nu heb ik ook nog een probleem met die warmtepomp zelf: hij onthoudt zijn settings niet bij een stroomonderbreking, terwijl hij dat wel zou moeten doen. En gezien ik die bij de uitverkoop van de Fun na hun faillissement heb gekocht, kan ik hem daar niet teruggeven. De firma zelf rechtstreeks aangeschreven en die gaven toe dat er iets met de controller niet OK is (ook nog ander vreemd gedrag) en zullen me een nieuwe controller opsturen.
Vermogen van het verwarmen zelf viel mijn eerlijk gezegd ook wat tegen (ronde de 3° per uur voor 800l komt op een magere 3kW uit), maar met de huidige omgevingstemperaturen (10°, 12° als je veel geluk hebt) is dat misschien niet zo abnormaal (de handleiding beweert wel een COP van 5,48 bij 10° omgeving en 26° water). Misschien is ook dat een gevolg van die slechte controller?
En het geluidsniveau van de ventilator valt ook wel een beetje tegen. Gelukkig hebben we een muur tussen ons en de buren, maar dan nog zal die daar hoorbaar zijn, denk ik. Was sowieso wel van plan die enkel over dag te gaan gebruiken.

  • cowboy02
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 31-03 10:13
Stroomverbruik van afgelopen week ongeveer 15 graden overdag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aprk24LItImp5OlFPjQEt8nKey8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8joyfNfpGxhDbUuZ792G7fUY.jpg?f=fotoalbum_large
En alleen zaterdag 2 uur in de jacuzzi geweest

  • skank
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 18:56
cowboy02 schreef op zondag 28 april 2024 @ 13:12:
Stroomverbruik van afgelopen week ongeveer 15 graden overdag
[Afbeelding]
En alleen zaterdag 2 uur in de jacuzzi geweest
Is dat met een warmtepomp? Ik neem aan van wel?
Ok dan zijn mijn waardes ook redelijk ok.

Woensdag en zondag 1 u gebruik. Temp overdag rond de 13°C

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/gRLFDXk/verbruik.jpg

Is dat ook de energy app? Hoe krijg je die getallen bovenaan de balkjes?
Pagina: 1 2