@aartw99aartw99 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 08:44:
k heb een probleem met het instellen van de Elga in combinatie met de CV-ketel.
Met als gevolg dat de CV-ketel veel te vaak wordt bijgeschakeld.
Jammer van mijn overmaat aan elektrische energie!
Ik gebruik op de standaard thermostaat de weersafhankelijke regeling.
parameters installateursmenu ingesteld (P29-30-31)
De stooklijn P30=12, ruimtetemperatuurcompensatie P31=1. Programma wil nu 19 graden, actuele temperatuur 18,5C.
Wat ik nu zie is dat de Elga op 50% (P21) draait, Ta (P17=27) ligt ver onder de gevraagde Ta (P20=36)
en na een tijdje gaat de CV bij
Nu zijn er veel parameters voor het instellen van de Elga-stooklijn met WAR.
Dipswitch A1 en A3
De Honeywell stooklijn (P30)
P75-P76 in Elga-ketel-menu
Dus ik ben de weg kwijt %-)
Iemand tips?
welke firmware versie draait er op je Elga?
mogelijk heb jij ook last van #elgahybernation, staat al wel het een en ander over beschreven op het forum.
De Elga even een paar minuten uitzetten helpt in dat geval.
Eerst thermostaat lager zetten zodat de Elga circa een minuut niet meer loopt.
Elga 3.0 met Anna thermostaat, Remaha Tzerra 28, Daalderop Monosolar.