Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Pagina: 1 2 3 ... 7
Acties:
  • 500.096 views

Acties:
  • +5Henk 'm!

  • TFHfony
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 22:19

TFHfony

Professional Weirdo

Topicstarter
Mede-auteurs:
  • onetime
  • Registratie: augustus 2006
  • Niet online

onetime

  • mrmrmr
  • Registratie: april 2007
  • Niet online

mrmrmr

  • Gasschuif
  • Registratie: augustus 2010
  • Laatst online: 22:59

Gasschuif


.
Inhoudsopgave
Voorgaande delen:
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 4
.

Zonnepanelen zetten (zon)licht om in elektriciteit, en worden ook wel PhotoVoltaics (Eng) (Afk. PV) of Foto-voltaïsch (Ned) genoemd.

Om elektriciteit genererende zonnepanelen goed te (leren) onderscheiden van warmte producerende modules die ook wel thermische zonnecollectoren of zonneboilers worden genoemd, is het handig om, indien verwarring in een bepaalde context kan worden verwacht, gebruik te maken van de meer specifieke term "zonnestroompanelen" (of simpelweg PV bij de kenners) voor het eerstgenoemde type.

Er bestaan ook combinaties van de twee (PV en zonnecollectoren), en deze worden PVT (T voor thermisch/thermal) genoemd. De ogenschijnlijke voordelen zoals een potentieel hoger totaalrendement wegen in de praktijk meestal niet op tegen de nadelen zoals een hoge prijs en een relatief lage temperatuur van het water.

Communicatie tussen Tweaker Freemann en een bedrijf dat dergelijke producten maakte is te lezen in de openingspost van het zonneboilers topic.

.

Het begin van het gebruik van zonnepanelen vind zijn oorsprong in de jaren '60 in de ruimtevaart. De toen gigantisch hoge prijs zorgde ervoor dat uitsluitend op plaatsen waar geen alternatief mogelijk was, voor zonnepanelen gekozen werd. Deze prijs was mede het gevolg van het gebruik van toen zeer exotische materialen. De ontwikkeling van techniek, ruimtevaart en elektronica hebben vervolgens gezorgd voor verdere ontwikkeling naar meer gebruikelijke materialen (tegenwoordig voornamelijk silicium), verhoging van het rendement en een geleidelijke prijsdaling vergelijkbaar met de prijsdaling van elektronica. Dit leidde ertoe dat geleidelijk het gebruik van zonnepanelen binnen bereik van booteigenaren en luxe campeerders kwam.
In het begin van het stationair gebruik was de prijs van panelen nog dermate hoog dat het loonde om de panelen voor maximale opbrengst zoveel mogelijk op de zon te richten. Dit gebeurde met zogenaamde zonnevolgers of trackers. De steeds verder gaande daling van de prijs van de panelen zelf heeft ervoor gezorgd dat (sinds ongeveer 2010) het lonender is om eventueel meer panelen vast op te stellen. Daarmee worden de mechanische mankementen van trackers uitgesloten, en word het systeem zeer betrouwbaar.
Bij de vaste opstelling werd eerst de "ideale" zuid-opstelling met de hoogste totale jaaropbrengst gebruikt. Nu de prijzen nog verder zijn gedaald zijn ook Oost-West opstellingen rendabel geworden. Zowel omdat het dak nu eenmaal zo ligt, alswel om op die manier meer stroomopbrengst van een plat dak of ander oppervlak te kunnen krijgen. Met als bijkomend voordeel dat de opbrengst gelijkmatiger over de dag is verdeeld.
Auteur: onetime

.

Velen van jullie zullen wel eens kreten in de media gehoord hebben over het gigantische potentiaal van zonne-energie. Uiteraard is niet alles te winnen d.m.v. zonne-energie, maar als we slechts een fractie van het potentieel kunnen winnen zijn we al heel ver.

Een belangrijke indicator voor het succes van PV is het zogeheten grid parity. Grid parity wil ruwweg zeggen dat de prijs van PV kan concurreren met de lokale energieprijzen, dit is nodig om PV uit de niche te halen en de kritische massa te bereiken. Grid-parity is van regio tot regio verschillend, belangrijke factoren hierin zijn;
  • De instraling, dit bepaald de opbrengst (Hoger is positief).
  • De energieprijs. (Hoger is positief).
  • Aanschafsubsidies en feed-in tarieven.
Door grote prijsdalingen van PV de laatste jaren en de relatief hoge energieprijs in Nederland zijn er al instanties die claimen dat we grid-parity hebben bereikt en dit heeft het nieuws gehaald (bron: NOS).


Disclaimer: Alleen voor het idee van grid-parity grafiek, geen reële weergave (meer)

Prijsontwikkeling PV: PVX spot market price index solar PV modules


groothandelsprijzen ex BTW
Gemaakt door Anton Boonstra vanuit gegevens van de website www.solarserver.com

Leesvoer:
EPIA Global Market OutlookSiteRapport
IEA Technology roadmapSiteRapport
Greenpeace Energy [R]evolutionSiteRapport

.

Het is niet allemaal goud onder de zon dat blinkt, er zijn ook punten van aandacht. De voornaamste kritiekpunten en mythes worden hieronder besproken door middel van stellingen.
  • De fluctuaties in de output van PV zorgen voor instabiliteit op het net. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Daarbij komt nog dat de onverwachtte fluctuaties door wolken vooral op kleine schaal lokaal plaats vinden en zich op grotere schaal uitmiddelen. Op grotere schaal is de weersverwachting een goede voorspeller, en kan er dus prima rekening mee worden gehouden. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag, demand management, en/of meer load-shaping en peaker centrales. Enige seizoens off-set kan bewerkstelligd worden door windenergie, aangezien deze het meest opbrengen in de winter, als PV weinig opbrengt. De Duitse netbeheerders waren van te voren bang voor de netstabiliteit bij de zonsverduistering van 20 maart 2015. Dat is uiteindelijk probleemloos verlopen. Ook hebben ze in Duitsland een dag gehad dat >50% van de electra van solar kwam. Denemarken heeft een dag gehad dat wind en solar samen meer dan 100% opleverde. Resulterend in export.
    quote:
    bbc 10 september 2014 15:20 [...] In de UK [...] Na de uitzending van Eastenders gaan daar ineens 1,75 miljoen waterkokers aan. Leuk filmpje. http://www.bbc.co.uk/britainfromabove/stories/people/teatimebritain.shtml
  • De fluctuaties in de output van PV zorgen voor hogere stroomprijzen. Onderzoek naar de impact op de kostprijs van 'intermittent' duurzame energie bij een hoge penetratiegraad kwam tot de conclusie dat tot 20% er nauwelijks effect is op de kostprijs, maar daana significant stijgt. In Nederland overstijgt dit niet meer dan luttele procenten, dus vooralsnog hoeven we hier niet bang voor te zijn. In Nederland zitten we (op moment van spreken, 2013) pas op 0,08% volgens deze berekening. In Duitsland zitten ze pas op bijna 4%. antonboonstra in "Duurzame Energie deel 18" [...] Bron: Exploring the impact on cost and electricity production of high penetration levels of intermittent electricity in OECD Europe and the USA, results for wind energy Aanvullen door meldingen van hevige schommelingen in de stroomprijs in Duitsland? ...
  • Het kost meer energie om PV panelen te produceren dan dat ze ooit opleveren. Dit is absoluut niet waar. Een maat om aan te geven hoe de primaire energiekosten zich verhouden tot de opbrengst is de Energy Pay Back Time (EPBT). Voor PV lag dit in 2006 tussen de 2,5 en 3 jaar voor midden-Europa (afhankelijk van waar het systeem ligt) en kristallijn Si PV (meest gangbaar), inmiddels (was toen de verwachting) zal het rond 1,5 jaar liggen omdat het gros van de energie in de winning en purificatie van silicium zit, en daar is een enorme vooruitgang geboekt in efficiëntie en economies of scale de laatste jaren [bron?]. PV panelen van 20 of 30 jaar oud draaien nog steeds zonder veel degradatie, en de verwachting is dat deze het nog lang uithouden. De techniek heeft niet stil gestaan, dus dat zal waarschijnlijk alleen maar beter zijn geworden.
  • Aanslag op zeldzame aardmetalen. Kristallijn Si bestaat voornamelijk uit Si (ook het glas ;) ), een heel klein beetje Boron en Fosfor doping. Minimale hoeveelheden opgedampt zilver voor de backreflector. En nog wat koper voor de busbars e.d. Aluminium frame. Voor thin-film panelen (CIGS) Koper Indium Gallium Seleen of (CdTe) Cadmium Telluur. Of Amorf Silicium.
.

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit en leveren gelijkstroom. Er zijn daarin ruwweg 3 categorieën te onderscheiden:
  • Volledig autonome systemen. Ook wel eiland-systemen genoemd. Deze systemen staan los van het elektriciteitsnetwerk, en gebruiken doorgaans accu's voor het bufferen van energie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kan worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan. Dit soort systemen worden bijvoorbeeld op (zeil)boten gebruikt, afgelegen plekken, of landen met een extreem instabiel grid.
  • Netgekoppelde systemen. Deze systemen zetten de gelijkstroom uit zonnepanelen om naar wisselspanning, en voeden deze (na aftrek intern gebruik) in het elektriciteitsgrid in. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt. Verreweg het meest populair in Westerse landen.
  • Backup systemen. Dit is een combinatie van beiden, als het grid wegvalt zullen de zonnepanelen i.c.m. accu's (of een ander opslagsysteem) elektriciteit kunnen leveren in het huis. Deze systemen zijn aardig aan de prijs vanwege de kosten van energieopslag, en de duurdere omvormers.
Zonnestroompanelen hebben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10.

.

In de rest van het verhaal zal uitgegaan worden van netgekoppelde systemen, omdat deze verreweg het meest populair zijn in Nederland.
Een 'standaard' zonnepanelen systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
  • De zonnepanelen zelf.
  • Montagemateriaal voor de zonnepanelen.
  • DC en AC bekabeling, pvc buizen, e.d.
  • De netgekoppelde omvormer die de DC spanning omzet in AC spanning op het elektriciteitsnet.
  • Eventueel logging van de opbrengst. Vaak zit dit in de omvormer, maar om verschillende redenen kan er voor worden gekozen om extra/extern te loggen. Dit topic gaat hierover: Datalogging: PV systemen
Enkele belangrijke zaken zijn:
  • Een energiemeter die terug kan draaien, of de teruggeleverde energie apart registreerd.
  • Er mag niet meer dan 2000W ingevoed worden op een groep die ook wordt belast door afnemers (verbruikende apparaten). Wil je meer invoeden dan moet er een aparte groep aangelegd worden. Zie kopje electrotechniek
  • De oriëntatie van het dak. De azimut (Windstreek) en zenit hoek zijn hier van belang.
  • Schaduwwerking obstakels.
Als je niet van plan bent om zelf te gaan knutselen, of niet het dak op durft/kan, dan kan je het laten doen. In de Solar Top 50 staan een aantal leveranciers; http://www.top50solar.nl/
( Wellicht nog aan te vullen met een overzichtsplaatje van een voorbeeldsysteem)

.

Een zonnecel wordt gemaakt van een halfgeleidermateriaal dat elektriciteit levert zodra er licht op valt.
Voor de huidige zonnecellen is silicium het meest gebruikte halfgeleidermateriaal.
Daarmee kunnen drie typen zonnecellen gemaakt worden:
  • Monokristallijn zonnecellen
    Monokristallijn zijn vervaardigd uit siliciumplakken, die uit een groot donkerblauw “monokristal” zijn gezaagd. Dat kristal is gecontroleerd afgekoeld, waardoor een gelijkmatige structuur is ontstaan. Dus ook een gelijkmatige kleurstelling
  • Polykristallijn zonnecellen
    Polykristallijn (of multikristallijn silicium) worden gegoten en vervolgens gezaagd. Dit is een ander proces dan dat van de monokristallijne cellen. Tijdens het stollen ontstaan verschillende kristallen die het materiaal een onregelmatig geschakeerd aanzicht geven. Het rendement van polykristallijne cellen ligt iets lager (circa 2%) dan dat van monokristallijne cellen. Het zonnepaneel heeft een blauwe kleur
  • Amorf silicium cellen
    Amorf silicium cellen worden opgedampt op een ondersteunend materiaal. De opbrengst is niet zo hoog, maar veel goedkoper. Voordelen zijn het lagere materiaalgebruik, de continue productie met laag energieverbruik, en de mogelijkheid ze te plaatsen op grote oppervlaktes op goedkope dragers, zoals een dakbedekking
Auteur: swapevent

.

De omvormer is één van de twee belangrijkste onderdelen van je installatie. Je wilt licht omzetten in DC en vervolgens in AC wat je thuis kan gebruiken. Hoe betrouwbaarder en efficiënter dit gebeurt hoe hoger je rendement. Zolang de omvormer tussen de 70% en 130% van het aangesloten Wp vermogen is kan dit goed genoeg zijn. Dat komt doordat het slechts zelden gebeurd dat de zoninstraling echt hoog is. Zie in het stukje verderop over mogelijke piekverliezen met name de daar genoemde analyse van antonboonstra.
Bij een Oost-West opstelling kan eventueel vanaf 60% al genoeg zijn omdat Oost en West op verschillende momenten hun maximale opbrengst hebben. Dit kan echter zijn weerslag hebben op de levensduur van de dan relatief zwaar belaste omvormer. Omdat electronica boven de 30o voor iedere 10o in levensduur halveert is het een goed idee een extra (temperatuur geregelde) fan op de omvormer te richten. Hoe beter de omvormer past bij de panelen, hoe lager je prijs/Wp. Kies een omvormer welke past bij je set én je toekomstplannen. Aangezien er in België een belasting is op het omvormer vermogen, is het daar beter om een relatief kleine omvormer te plaatsen.
Auteur: twixx edit: onetime
.
String omvormers
Een string-omvormer maakt van je panelen in serie AC stroom. Stringomvormers zijn doorgaans relatief goedkoop per Watt (al worden ze snel duurder per Watt bij vermogens minder dan 1,5 kW), en hebben een relatief hoge efficiëntie. Het grote nadeel van string-omvomers is de gevoeligheid voor (gedeeltelijke) schaduw. Als er schaduw op één paneel valt, en dus significant minder opbrengt, dan zullen alle panelen terugvallen naar het niveau van dat ene paneel. Zie het stukje verderop over schaduwwerking en bypass-diodes.
Dit is in te zien met de zogenaamde stroomwet van Kirchhoff1, die stelt dat de som van stromen van en naar een punt nul moet zijn (stroom zal niet accumuleren). Als één paneel minder stroom dan de rest produceert, zal de som op een punt in de string niet 0 zijn, en dat kan niet.
De string is dus zo 'sterk' als het zwakst producerende paneel.

1 Wikipedia: Kirchhoff's circuit laws


PV panelen in serie op een string-omvormer. Bron: Enecsys

Omvormers onderscheiden zich in kwaliteit, toepasbaarheid en mogelijkheden tot logging.

Enkele veel gebruikte merken en modellen.
MerkTypeAantal MPPTAC powerBijzonderhedenGebruikers
Power-One, nu ABBAll---
Power-OnePVI-3.023300 WattMax rendement 96,8% + MPP scan optie + RS485 + Stringsizer onlineWimlem
EffektaAll---
Effekta / G.E. / AblerexES420024kWEfficientie 96% voor lage stringspanning MPP 150-450V max 2200 Watt per MPPT-
FroniusAll---
FroniusFronius ig 1511500 WattCEC Efficientie 91,4%, veel opties dmv insteekkaarten, lage stringspanning-
FroniusFronius ig 30?2650 WattCEC Efficiëntie 92,7%, veel opties dmv insteekkaarten, lage stringspanningBarryH
KostalAll--Zeer geschikt voor hogere voltages (b.v. veel panelen op 1 string)-
KostalPiko 3,01?Efficientie 92,5%, DC switch, hoge stringspanning, webserver 24h-
KostalPiko 10,1???WoudseHoeve
MastervoltAll---
MastervoltSoladin 6001500WPopulair voor 3-paneel systemen! Gunstige prijs per Wp. Ouder type alleen uit te lezen via kabeltje van Mastervolt, naar seriele sub-D9, eventueel met converter USBAndre1973, jpm.lensen
Omnik1k/1k5/2k/2.5k/3k/4k/5k/6k/8k/9k/10k/...--Logging eenvoudig door std WiFi. let op: geen internetconnectie, geen logging (ook niet achteraf). Prijsbewuste keus.-
OmnikOmniksol-2.0k
-TL-DC-Wifi
12200 WattMasaman
OmnikOmniksol-3.0k
-TL-DC-Wifi
23400 WattBarryH
SMAAll--Kwalitatief sterk, verschillende modellen in IP65, t.b.v. logging extra module nodig-
SMA1300 TL11.3kWVoorzien van solar-switchtwixx
SMA2000 HF12kWCEC rendement 96,3 %databeestje
StecaAll----
StecaStecaGrid 5001500WCEC efficiëntie 94,5%-
StecaSteca 3000 coolcept1Efficientie 98%, hoge stringspanning, breed mpp bereik, DC switch, d/m/j logging, 24h uitleesbaarno_mercy7776


.
Micro omvormers
Micro-omvormers werken op paneelniveau, dat wil zeggen dat per paneel het vermogen van DC naar AC wordt omgezet. Micro-omvormers kosten doorgaans meer per Watt (al geldt dit doorgaans niet voor kleine systemen met een vermogen van minder dan 1kW) en hebben een iets lagere efficiëntie. Echter, er zijn een aantal specifieke voordelen:
  • Schaduw op één paneel beïnvloed niet de hele string. (De hoofdreden dat veel mensen met gedeeltelijke schaduw op de panelen voor micro-omvormers kiezen).
  • Modulair. Het is relatief makkelijk om je systeem in de toekomst uit te breiden door gewoon één of meerdere micro-omvormers met desnoods een ander type panelen bij te plaatsen. Een string-omvormer is gemaakt om rond een bepaald vermogen optimaal te functioneren.
  • Je hoeft geen plek te vinden voor een grote omvormer, de micro-omvormers plaats je (doorgaans) onder het paneel.
  • Je kan (meestal) de opbrengst per paneel zien en loggen, bij string-omvormers kan dit alleen per string.

PV panelen met micro-omvormers. Bron: Enecsys


Enkele fabrikanten en types:
Merk - typeLinkRichtprijs (incl. btw)AC powerCEC efficiencyBijzonderhedenGebruikers
AEconversion
- INV250
- INV350
Site
€ 252
€ 261

240W
330W

91.4%
91.8%
APS
- YC250
- YC500
- YC1000
Site
€ 145
€ 184
€ 325

250W
300W
900W

95.5%
95.5%
95.5%
10 jaarTFH
Enecsys
- Single
- Duo
Site
€ 170
/
€ 265
225W of 240W
450W of 360W

93,5%
20 jaar garantie
(mits gateway
actief is)
twixx
Enphase M215Site€ 125215W96,0%20 jaar garantie
Involar MAC 250Site€ 114235W
%
Power-one Aurora micro (nu ABB)Site€190
€215
250W
300W
%
SMA micro omvormerSiten.b.240W%

Aangevuld door Twixx, TFH, Onetime


.
Optimizers
Optimizers proberen de voordelen van string en micro-omvormer te combineren. Per paneel wordt een optimizer gebruikt om ervoor te zorgen dat één paneel in een string geen blokkade meer kan vormen bij gedeeltelijke schaduw. Optimizers werken dus nog steeds met een string-omvormer. De hoofdreden om voor optimizers te gaan is, net als bij de micro-omvormers, gedeeltelijke schaduw op de panelen. Vroeger was het prijsverschil tussen micro-omvormers en string-omvormers groter, en maakte dit optimizers bij grotere installaties (>2kW) vaak financieel gunstiger. Tegenwoordig ligt dit omslagpunt een stuk hoger door de relatief grotere prijsdaling bij micro-omvormers.


PV panelen met optimizers en een string-omvormer. Bron: Enecsys


.
Piekverliezen door het nemen van een te kleine omvormer
Door het nemen van een te kleine omvormer kunnen piekverliezen ontstaan.


Vermogensratio is het vermogen van de omvormer naar het Wp vermogen van alle panelen op de omvormer.

Het betreft een theoretisch model op basis van meetwaarden uit de praktijk in Nederland. (post antonboonstra). Uit dit theoretische model blijkt dat de verliezen door het nemen van een relatief kleine omvormer gering zijn. Analyse door antonboonstra

.

Informatie over montagemateriaal (Click-fit e.d.).
Er bestaan voor verschillende plaatsings oppervlakken verschillende montage materialen.
- platdak; vaak niet vast gemonteerd maar met ballast tegen wegwaaien beveiligd. Bij een Oost-West opstelling kan met relatief weinig ballast worden volstaan.
- pannendak; vaak met haken om dakpan en panlat heen gehaakt, soms aan dakbalken geschroefd.
- golfplaten of bitumen schuin dak; vaak met stok-schroef door de dakbedekking heen in de balken.
Auteur: onetime, nog uit te breiden...

.

Er zijn een aantal benaderingen van geïntegreerde panelen. Er zijn dakbedekkingsystemen waarbij de zonnecel nauwelijks zichtbaar in de dakpan is verwerkt en daken met geïntegreerde zonnepanelen. Een veel gebruikte term is BIPV (Building-integrated photovoltaics).

Farbikant/MerkTypeDaktype# cellen / stukmodule efficiencyWp/m2
EternitSolesia 40Leisteen-/10147Wp/m2
EternitSolesia 85Leisteen-/20175Wp/m2
EternitSolesia DominoPlatte pan-/22157Wp/m2
EternitSolesia StonewaldPlatte pan-/22152Wp/m2
Zep B.V.zonneceldakpanRode of zwarte pan2/-20,22%90Wp/m2
TeslaTuscan Glass TileRode dakpan1/-
TeslaSlate Glass TileLeisteen1/-
TeslaTextured Glass TileReliëfpan1/-
TeslaSmooth Glass TileVlakke pan1/-
RobisolIndak SysteemPanelen in dak
RobisolZonnedak systeemPanelendak
SolarCenturyC21eVlakke pan13,9%128-141Wp/m2
SolarCenturySunstationPanelen in dak16,5%<160Wp/m2
ViridianClearline PV16Panelen in dak16%<153Wp/m2
AliusSolarAEstheticaPanelen in dak
GSE IntegrationIn-Roof-SystemPanelen in dak
KingspanUnidekPanelen in dakpaneelkeuze
SCXSoloroofPanelen in dak
IRFTSEasy RoofPanelen in dak60 of 96paneelkeuze
UbbinkindakPanelen in dakpaneelkeuze
Renusol/IntersoleISSEPanelen in dakpaneelkeuze
SchweizerSolrifPanelen in dakdiv. panelen


.

.
Niet separate groep
Volgens de NTA 8493 mag er maximaal 2,25 Ampère terug gevoed worden op een niet separate groep. Dit is een groep die ook door verbruikers gebruikt kan worden. Deze begrenzing wordt bepaald door de gebruikte omvormer en niet door de zonnepanelen. Omvormers die hierop zijn begrenst zijn bijvoorbeeld de Soladin 600 en de Steca 500. Er zit dus geen beperking op het aangesloten paneel vermogen! Op een dergelijke omvormer sluit men meestal zonnepanelen aan met een totaal 'STC' vermogen tussen de 500Wp en de 1000Wp. Deze omvormers zijn standaard met een stekker op het stopcontact aangesloten.
Auteur: Dre

Update 2016 Volgens NEN1010 zou dit per 2016 2000W mogen zijn! Dit dan echter vast aangesloten en niet meer met een stekker. Voor bestaande situaties geldt bij de NEN1010 de versie van NEN1010 die bij de aanleg (van de installatie) gold. Wat inhoudt dat bestaande (stekker)omvormers volgens bovenstaande omschrijving gehandhaaft kunnen blijven.
Auteur: onetime

Per 2015-2 is er een update aangaande dit punt van NEN-1010 beschikbaar: Link
Kort gezegd komt het er op neer dat er 9,44A (~2000W) ingevoed mag worden op een gecombineerde eindgroep.
Dit volgens de tabel in de bijlage onder kolom 11. Note: De omvormer mag niet via een WCD (=WandContactDoos = stopcontact) aangesloten worden. Dit moet via een vaste verbinding, eventueel met een werkschakelaar ertussen.
Op een afzonderlijke eindgroep is een WCD wel toegestaan.

Update maart 2017 Wijziging invoeding eind groepen.

Volgend onderstaande link (zie hoofdstuk 55) is het niet meer toegestaan om op een bestaande eindgroep met verbruikers 2000 W in te voeden. Maximum is de oude situatie met 500 W.

https://www.ei-woerden.nl...0_2015_met_C1_2016_V8.pdf

Een meterkast waar terugleverende apparatuur op zit moet voorzien zijn een sticker.


AC-zijde omvormer:

Onderhoud aan een PV-omvormer zal in de praktijk altijd van elektrotechnische aard zijn. Het systeem moet daarvoor volledig spanningsvrij worden gemaakt, zowel op de fasen als op de nul. Het is dus noodzakelijk een scheider te plaatsen. Dit kan het beveiligingstoestel tegen overstroom in de verdeelinrichting zijn. Hierbij moet erop worden gelet dat dit beveiligingstoestel ook echt scheidingseigenschappen heeft. Het wordt aanbevolen een lastscheider te plaatsen naast de omvormer, wanneer de omvormer op hoogte, op een zolder of op grote afstand van de verdeelinrichting is geplaatst.

DC-zijde omvormer:

NEN 1010 vereist in alle gevallen een DC-lastscheider, maar stelt geen eisen aan de plaats waar de DC-lastscheider wordt geplaatst. Deze kan dus geïntegreerd zijn in de omvormer, of buiten de omvormer zijn geplaatst.
Een lastscheider moet per definitie in staat zijn de nominale stroom in het desbetreffende circuit veilig te onderbreken. De norm voor een lastscheider (NEN-EN-IEC 60947-3 voor industriële toepassingen en NEN-EN-IEC 60669-2-4 voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik) schrijft voor dat er sprake moet zijn van een mechanische scheiding. Een elektronische (last)scheider of schakelaar in de omvormer voldoet dus niet als lastscheider aan DC-zijde.
Wanneer de DC-lastscheider in de omvormer is geïntegreerd zal dit meestal tot gevolg hebben dat de aanwezige DC-connectoren op de bekabeling komend van de panelen niet spanningsloos zijn bij het losnemen. Er wordt aanbevolen om een externe DC-lastscheider te plaatsen om zo de DC-connectoren spanningsloos te kunnen aansluiten en los nemen.

Auteur: Gasschuif

.
Separate groep
Ook de zogenaamde wasmachinegroep, waarbij de wasmachine aansluiting die rechtstreeks zonder aftakking van de meterkast naar de wasmachine loopt, bij de wasmachine uitsluitend voor de aansluiting van de omvormer wordt gesplitst met twee zekeringautomaten voor omvormer en wasmachine valt hier onder.
Om te bepalen welk omvormervermogen u aan mag sluiten kijkt u eerst wat de grootte is van uw hoofdzekering. Doorgaans is deze 25A, 35A, of 40A. De zekering in de groepenkast dient bij voorkeur 1,6 x kleiner te zijn vanwege selectiviteit. (Zie kopje selectiviteit). Er zit dus geen beperking op het aangesloten paneel vermogen!

Als u weet hoe groot uw groepenkastzekering is kunt u uitrekenen hoeveel omvormervermogen u mag installeren. Hiervoor gebruiken we de volgende formule: W = A x V

HoofdzekeringGroepenkastzekeringMax. omvormervermogen
1 × 25A16A3.680 W
1 × 35A25A5.750 W
1 × 40A25A5.750 W
3 × 25A3 × 16A3 × 3.680 W = 11.040 W
3 × 35A3 × 25A3 × 5.750 W = 17.250 W
3 × 40A3 × 32A3 × 7.360 W = 22.080 W
3 × 63A3 × 40A3 × 9.200 W = 27.600 W
3 × 80A3 × 50A3 × 11.500 W = 34.500 W


Rekenvoorbeeld 1 fase
Uw hoofdzekering is 1 x 40A
De groepenkastzekering mag zijn: 40/ 1,6 = 25A
Het maximale omvormer vermogen is: 25A x 230V = 5.750 Wp

Rekenvoorbeeld 3 fase
Uw hoofdzekering is 3 x 25A
De groepenkastzekering mag dan per fase zijn: 25/ 1,6 = 16A
Het maximale omvormer vermogen is: 3 x 16A x 230V = 11.040 Wp
Auteur: swapevent

.
Selectiviteit
Een omvormer kan ten gevolg van een defect een kortsluiting vormen op het lichtnet. In dat geval is het wenselijk dat alleen de zekering van de PV-groep uitschakelt en niet de hoofdbeveiliging. Als de hoofdbeveiliging uit zou vallen betekend dit dat het gehele woonhuis spanningsloos is. Bij de oudere huizen zit de hoofdbeveiliging achter een verzegelde installatie die de gebruiker in principe niet kan vervangen / herstellen en dus moet laten vervangen door de netbeheerder. Om te voorkomen dat de hoofdzekering uitvalt dient de PV-groep selectief te zijn ten opzichte van de voorliggende beveiliging (hoofdzekering). Als vuistregel hanteert men een factor 1,6 tussen beide beveiligingen. Dit is een vuistregel, maar voor de "volledige selectiviteit" dient men de karakteristieken (grafieken) van de zekeringen met elkaar te vergelijken. Selectiviteit is een keuze of wens van de gebruiker, maar geen eis. Het is een afweging tussen de risico's (wat zijn gevolgen van een uitschakelde hoofdzekering) en de kans daarop (hoe groot is de kans op een foutstroom).
Auteur: Dre

.
kWh meter van de huisaansluiting
Merk op dat deze meter niet de totale opbrengst van de zonnestroom installatie kan weergeven, het eigen verbruik dat plaats vond op het moment van opwekken is hier reeds van af!
Ferraris draaischijfmeter
Het is te adviseren deze niet te laten vervangen, tenzij het om een afgekeurde meter gaat of er een terugloopblokkering op zit. Op dergelijke apparaten zit doorgaans een terugloopblokkeringssymbool (een tandwieltje met een haakje). Ook kunt u dit eenvoudig testen door op een zonnige dag zoveel mogelijk apparaten uit te zetten. U kunt dan zien of de meter terug loopt. Voordelen van de draaischijfmeter zijn dat de energieleverancier minder snel fouten kan maken met het verrekenen van de meterstanden en u kunt in principe onbeperkt terugleveren, zolang u niet meer opwekt dan u verbruikt.
Digitale Meter met teruglever telwerken
Deze meter hoeft u niet te vervangen. Er is een telwerk voor zowel verbruik als teruglevering beschikbaar. Vraag voor u de meterstanden doorgeeft altijd eerst goed na hoe u deze dient aan te leveren.
Digitale Meter zonder teruglever telwerken
Deze meter dient u te laten vervangen. Met deze meter bespaart u alleen de zonnestroom die direct verbruikt wordt. De teruggeleverde stroom krijgt u niet vergoed. De doorgaans kosteloze vervanging van uw meter kunt u bij uw netbeheerder aanvragen.
Opmerking: U bent conform de huidige wet-regelgeving op dit moment niet verplicht om te kiezen voor een zogenoemde “slimme” meter ( mrt-2013 ) Deze mag u weigeren.
Auteur: swapevent

.
DC en AC bekabeling
Voor de AC aansluiting kan doorgaans worden volstaan met standaard 2,5mm2 VD / montage draad. Bij grotere vermogens en / of grotere afstand tot de meterkast wordt ook wel 4 of 6mm2 draad gebruikt. Bij vermogens vanaf ongeveer 4-5kW begint het interessant te worden om een drie-fase omvormer te gebruiken. Dan loopt de stroom door 3 i.p.v. 2 draden. Door de fase-verschillen tussen de fases is er effectief ook een hogere spanning, waardoor er bij gelijke stroom meer vermogen kan worden getransporteerd. Of bij gelijk vermogen is minder stroom nodig, waardoor de kabel verliezen ook lager zijn.
De meest gebruikte connector voor de DC bekabeling is een MC4 connector. Deze is spatwaterdicht en geschikt voor buiten gebruik. De bekabeling is speciale solar kabel, UV bestendig en geschikt voor langdurig buiten gebruik. Meestal 4mm2, maar ook 6mm2 komt geregeld voor, zeker als er meerdere strings parallel over de kabel op de omvormer zijn aangesloten.
Voor de AC aansluiting van micro-omvormers worden ook weerbestendige kabels gebruikt. In het geval van Enecsys met waterdichte Wieland-connectoren.
De buitenste laag van zowel de AC als de DC kabels is vaak van siliconenrubber. wikipedia
De totale kabel verliezen zullen over het algemeen tussen de 1 en 5% liggen. Door de verwachte lange levensduur van de systemen is het een goed idee één of twee stappen dikkere bekabeling te gebruiken. Dit zal zich over het algemeen ruim terug verdienen indien hier meteen in het begin al voor gekozen wordt. Ook wordt de bekabeling van het solar systeem over het algemeen relatief zwaar belast vergeleken met de overige bekabeling in een woonhuis.
Auteur: onetime

.
Efficiëntie
De CEC en European weighted efficiëntie norm:


.

De prijs van een geheel zonnesysteem wordt meestal uitgedrukt in euro per Wp. Een systeem van 3000Wp dat € 3500 kost wordt dus omgerekend €1,17/ Wp. Deze prijs notatie wordt gebruik voor complete sets (met of zonder laten installeren) en vaak ook voor losse zonnepanelen.

.
Zonnepanelen en BTW
Daar is zelfs een apart topic over gemaakt: Nieuws: Zonnepanelen en de btw

.
Verdienmodel
In een gewone huiselijke situatie zal gebruikelijk een gedeelte van de opgewekte stroom direct in huis gebruikt worden, en een gedeelte zal terug geleverd worden (uitgedrukt in de utiliteitsfactor). Het gedeelte dat zelf in huis wordt opgebruikt heeft een waarde gelijk aan de elektriciteitsprijs die je normaal betaald op dat moment (doorgaans rond de 20cent/kWh), aangezien het direct die stroom bespaart. Voor het gedeelte dat teruggeleverd wordt bestaan verschillende systemen. In Nederland wordt hier een systeem voor gebruikt dat salderen (in het Engels net-metering, afgeleid van netto) heet, in Duitsland is dit een ander systeem.

.
Verdienmodel in Nederland: Salderen
Per 1 januari 2014 geldt de salderingsregeling als volgt:

Je kan onbeperkt salderen, echter tot een maximum van hetgeen dat je afneemt van de energieleverancier.

• Dit geldt uiteraard alleen met digitale/slimme meters, ferraris meters salderen uit zichzelf d.m.v. het terugdraaien

Voorbeeld 1
Het energiebedrijf levert 3000kWh. De zonnepanelen installatie leveren 1500kWh op. Daarvan zal 750kWh direct verbruikt worden, hierdoor levert u 750kWh terug aan het openbare net. De salderingsgrens is de 3000kWh geleverd door het energiebedrijf.

3000 minus 750 = 2250kWh af te rekenen tegen het tarief

Voorbeeld 2
Het energiebedrijf levert 500kWh, de zonnepanelen produceren 2500kWh en daarvan wordt 1500kWh direct verbruikt. Dit geeft een teruglevering van 1000kWh.

Echter is er maar 500kWh afgenomen: 1000 - 500 = 500kWh

de 500kWh zal tegen een lagertarief (terugleververgoeding) worden uitbetaald.

Er is sprake van dat de salderings regels in 2020 worden heroverwogen. Om hier zo veel mogelijk op voorbereid te zijn is het een goed idee om zoveel mogelijk het verbruik te verplaatsen naar de momenten dat er opbrengst is. Dit is niet voor alles even makkelijk, het is dus goed hier alvast over na te denken.
Auteur: hb1964, edit: onetime

.
Waar te kopen?
Er zijn vele (online) winkels en installateurs waar je zonnepanelen kunt aanschaffen. Ook wordt er wel eens in Duitsland geshopt. Het is hier echter niet de bedoeling om shops uitvoerig te gaan bespreken, omdat dit als vliegen op een hoop stront eigenaren aantrekt die hier graag komen melden hoe goed ze wel niet zijn, en bij hun moet komen kopen. Dan wordt het een reclame-zooitje.

Paul C heeft een wiki aangemaakt waar leveranciers toegevoegd kunnen worden, deze is hier te vinden;
http://dewiki.nl/index.php/Overzicht_aanbieders_zonnepanelen

.

Informatie over regelgeving e.d.
  • Vallen de panelen onder inboedelverzekering of de opstalverzekering?
    De panelen vallen in principe onder de opstalverzekering. Ze zijn immers vast met het bestaande gebouw verbonden. Neem contact op met je verzekering(s-agent) om hierover zekerheid te hebben. Laat dit schriftelijk bevestigen.
  • Moet ik mijn panelen apart verzekeren?
    In principe vallen de panelen onder de opstalverzekering. Neem contact op met je verzekering(s-agent) om hierover dudelijkheid te krijgen. Laat dit ook even (via e-mail bijvoorbeeld) bevestigen.
  • Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van panelen? (actueel bij een aantal Tweakers, op dit moment).
    In principe is het plaatsen van panelen niet vergunningsplichtig. Het kan zijn dat er in je gemeente aparte afspraken zijn gemaakt. Ook kan het zijn dat je huis onderdeel is van een gebied waar sprake is van een beschermd stadsgezicht. Neem in ieder geval altijd even contact op met de afdeling bouwvergunningen van je gemeente. Dit kan veel ellende voorkomen. Hier kan je het zelf controleren; https://www.omgevingsloket.nl/
Auteur: Schinnen-groen


.
Regelgeving m.b.t. plaatsing panelen


Overzicht regelgeving m.b.t. plaatsing panelen


Meldingsplicht teruglevering??? Geen goede argumenten.
quote:
Ik heb 2 jaar geleden met verschillende netbeheerders gesproken over het wel of niet verplicht melden als je teruglevert. Met een ferrarismeter is je eindstand gewoon lager maar anders geen probleem om het niet te melden.
De volgende redenen werden door Stedin, Liander etc toendertijd gegeven om vooral wel te melden, in blauw mijn visie hierop.

<Veiligheid> Onze monteurs moeten weten waar er pv systemen staan, het mag immers niet zo zijn dat ze aan een kabel aan het werk zijn terwijl er door uw pv-systeem nog spanning op deze kabel gezet word.
De woordvoerder in kwestie begreep simpelweg niet dat een omvormer ook uitschakeld als het lichtnet uitvalt

<Digitale meter> Voor het gebruik van een digitale meter met teller 3, 4 voor terugleveren moet u het melden.
Standaart worden alle 4 de tellers uitgelezen, dus waarom apart melden.

<Negatief vebruik> Bij een ferrarismeter kan een negatief vebruik ontstaan op de dagteller
Dit snijdt wel hout. Om dan te melden hoe je aan die negatieve stand komt vind ik wel begrijpelijk.

<Wettelijk verplicht> U bent wettelijk verplicht dit te melden ,
Op mijn vraag om welk wetsartikel dit betreft kon men geen antwoord geven, er was er een bij die zelfs beweerde dat het niet beschreven staat maar wel wetgeving is. 8)7

Gezocht; iemand die dit stuk verder wil uitbreiden, met o.a.:
  • Energiemeter die terug kan draaien regelen e.d.
  • Evt. andere belangrijke regelgeving
Bij melding van teruglevering aan de netbeheerder zal deze proberen een ferrarismeter als ongeschikt af te schilderen. Trap hier niet in! Er bestaan weliswaar voor terugdraaien geblokkeerde meters, maar dat zijn er maar weinig. link naar lijst? Ook bestaat er een lijst van afgekeurde series. link Alle meters die de netbeheerder wil plaatsen zullen teruglevering apart van verbruik registreren. Of het nu de wel of niet op afstand uitleesbare meter betreft. De zogenaamde slimme meter mag u weigeren.
Auteur: onetime

.

Oriëntatie en schaduwwerking zijn twee zeer belangrijke elementen voor de opbrengst van een PV systeem. Met hoge zekerheid en nauwkeurigheid vooraf de verwachte jaarlijkse opbrengst berekenen is onbegonnen werk. Zoveel factoren zijn van belang, zelfs een boom 100m verderop kan van invloed zijn, vogelpoep en bladeren, tot afwijkingen in vermogen/gevoeligheid binnen de tolerantie van de PV panelen. Het is in de meeste gevallen wel goed mogelijk om een redelijke schatting te maken, zie daarvoor de volgende secties.

Opbrengst ligt doorgaans ergens tussen de 800-1000 kWh/kWp, afhankelijk van oriëntatie, schaduw, type panelen.

.
Oriëntatie en locatie
In gevallen waar schaduw geen rol speelt is de opbrengst goed af te schatten. Een afschatting1 van de opbrengst kan worden berekend met de volgende formule(s):

Opbrengst [kWh] = Instraling [kWh / (m2 * year)] * IF [-]* PVvermogen [kWp] * PF [m2 / kWp]
Specifieke opbrengst [kWh/(kWp*year)] = Instraling [kWh / (m2 * year)] * IF [-] * PF [m2 / kWp]
Bij specifieke opbrengst wordt nog wel eens year/jaar weggelaten en kWh/kWp gebruikt, maar er meestal kWh/jaar (kWp*year) bedoelt

Instraling I : De energie die valt op 1 vierkante meter (horizontaal) per jaar. Zie plaatje Nederland.
Inclination Factor IF [-]:Een zelf bedachte factor om de berekening makkelijk te maken adhv het instralingsdiagram. Omdat de instraling is gedefinieerd voor een horizontaal vlak (in het midden van de instralingsdiagram), is deze correctie bedacht. IF = (afgelezen relatieve instraling uit instralingsdiagram [%]) / 85%.
PV vermogen [Wp] :Het STC vermogen van je installatie.
Performance Factor PF [m2 / kWp] :Hierin worden verschillende verliezen meegenomen, en verschillen tussen type cel. Neem 0.80-0,88 voor kristallijne panelen, en 0,85-0,93 voor amorfe panelen. Voor details zie Siderea site.


Instraling per jaar op een horizontaal vlak aarde. In kWh / (m2 * jaar).



Relatieve instraling als functie van windstreek en azimuth hoek.2




.
Voorbeeld:
Een 1500Wp installatie op het zuid-oosten in Den Helder, met een hellingshoek van 30 graden. Kristallijn Si, zonder noemenswaardige schaduw. Dan kan je een opbrengst verwachten van:
1070* (93/85) * 1,500 * 0,85 = 1493 kWh.

Let wel, dit is wel een zeer gunstig geval! Bijna overal staan objecten in de buurt zoals huizen en bomen, ook al staan ze wat verder weg (dat beïnvloed al de albedo), dit geval gaat om 100% vrij zicht (gebeurt dus zelden). Ofwel: Een huisje ergens midden in een gigantisch weiland. Daarnaast is de performance factor gunstig gekozen. Het kan in dit geval dus ook in de praktijk 1450 kWh worden. Daarnaast verschilt de opbrengst iets van jaar tot jaar.

.
Hoeken: Windstreek, Azimut, Zenit

Nog een mooie link betreffende instraling; http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

1: Dit is een afschatting. Het kan natuurlijk altijd beter, maar hier is getracht om het zo simpel mogelijk te houden en toch een goede afschatting te maken. Voor de fijnproevers is er de volgende website: http://www.siderea.nl/index.html

2: De correctheid van het instralingsdiagram wordt echter betwist: http://www.siderea.nl/art...shoek2/hellingshoek2.html
Bij gebrek aan beter, blijft dit diagram staan. Het wijkt wellicht een paar procent af voor sommige orientaties, maar het blijft een aardige indicatie van de opbrengst.

.
Invloed van schaduw
Schaduw heeft direct invloed op de opbrengst. Als de schaduw slechts over 1 paneel valt, dan heeft de hele string daar last van. Stel dat een paneel in volle zonneschijn 150W oplevert, en in de schaduw 50W. Het paneel zit in een string van 5 panelen, dat is dus 5x150W=750W in totaal. Als één paneel in de schaduw valt, dan is de opbrengst niet 650W zoals je misschien zou verwachten, maar 5x50W=250W. De schaduw heeft dus invloed op de hele string, en dat is in gevallen van schaduw ook dé grootste reden om voor micro-omvormers te gaan ipv string omvormers.

.
Bypass diode
De cellen binnen één paneel kun je ook zien als een string: in serie geschakelde cellen. Een manier om ervoor te zorgen dat schaduw over enkele cellen niet de prestatie van het hele paneel en daarmee de hele string naar beneden brengt tot het niveau van die paar cellen worden bypass diodes gebruikt. Het onderstaande plaatje maakt de werking van een dergelijke bypass diode duidelijk.
onetime: Denk erom: onderstaande plaatje is technisch niet correct!



Maximum Power Point Tracker
De MPPT van de omvormer zal om de zoveel tijd de afgenomen stroom van de panelen variëren en met behulp van de daarbij horende spanningen het beschikbare vermogen bepalen. Daarna zal hij zich vervolgens op het maximum van deze sweep instellen. Deze sweep kan het gevolg zijn van gewijzigde opbrengst of van het verstrijken van een bepaalde tijd.

.

Terminologie eigen aan PV en energie.
Naam - (symbool) - [eenheid].
  • Watt-piek (nominaal) vermogen (Wp) [W] : Vermogensoutput van een PV cell/module onder STC condities. Wikipedia: Nominal power (photovoltaic)
  • Specifiek watt-piek vermogen (Wp-spec) [W/m2] : Het watt-piek vermogen gedeeld door de oppervlakte. Gebruikelijk; het aantal vierkante meters [m2]. Een maat voor efficiëntie.
  • Opbrengst (?) [kWh] : De hoeveelheid opgebrachte energie uit de zonnepanelen, net als de hoeveelheid verbruikte energie in een huishouden. Meestal uitgedrukt in kWh: kilo-Watt-uur.
  • Specifieke opbrengst (?) [kWh/kWp] : Dit is de opbrengst genormaliseerd naar het watt-piek vermogen van de zonnepanelen. Vaak wordt specifieke opbrengst gebruikt i.p.v. opbrengst, omdat het meer zegt over het presteren van het systeem. Dat kan afhangen van veel factoren zoals de locatie / weer / schaduw / type cell etc.
  • Standard Test Conditions (STC) : Standaard test condities onder welke het vermogen (Wp) van een PV cell/module wordt bepaald. Een bestralingssterkte van 1000 W/m2, een cell-temperatuur van 25C, en een 1.5 airmass spectrum. Wikipedia: Air mass (astronomy)
  • Bestralingssterke / Irradiantie (Eng. Irradiance) (Ee) [W/m2]: Het vermogen per oppervlakte-eenheid van de invallende elektromagnetische straling op een oppervlak. Wikipedia: Irradiance
  • Bestraling (Eng. Irradiation) (I) [kWh/(m2 * year)]: De totale cumulatieve hoeveelheid energie komende van straling die over een periode (doorgaans een jaar) valt op een oppervlakte (meestal vierkante meter). Een maat om uit te drukken hoe 'zonnig' het in een gebied/land is. Nederland zit zo rond 1000 kWh/(m2 year), terwijl de Sahara zo rond 2200 kWh/(m2 year) zit.
  • Efficiëntie (n / eta) [-] : Ratio van de vermogensoutput van de PV cell/module en het vermogen van de inkomende straling onder STC condities.
  • Enery Pay Back Time (EPBT) [year] : Ratio van de de primare energiekosten benodigd om PV cellen/modules te maken naar de jaarlijkse opbrengst van een PV cel/module. Een maat die aangeeft wanneer een PV module energetisch is 'terugbetaald'. In 2006 lag dit tussen 2,5 en 3 jaar voor midden-Europa, maar tegenwoordig (was toen de verwachting) zal het rond 1,5 jaar liggen omdat het gros van de energie in de winning en purificatie van silicium zit, en daar is een enorme vooruitgang geboekt in efficiëntie en economies of scale de laatste jaren [bron?].
  • Enery Return On Investment (EROI) [year] : Zie Energy Pay Back Time (EPBT).
Auteur: Bartjuh, edit: onetime


.

Frequently asked questions.
  • Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande in gebruik zijnde groep installeren? Je mag maximaal 2,25A invoeden op een in gebruik zijnde groep. Kortom, je kan best 800 Wp aan panelen hebben liggen, als je de omvormer maar zo kiest dat deze niet boven de 2.25A komt. Bijvoorbeeld een Steca 500, of Soladin 600. Zie voor meer info: http://www.olino.org/articles/2006/06/24/max500w UPDATE 2016; zie kopje Elektrotechniek; nu tot 2kW vast aangesloten.
  • Hoeveel zonnepanelen kan ik op dedicated groep installeren? Je kan best meer Wp aan zonnepanelen op een groep kwijt dan de zekering aankan, als de omvormer maar niet meer invoed dan de zekering aankan. Meestal 16A, dan is het 16*230 = 3680W.
  • Welke en hoeveel subsidie kan ik krijgen?
    • Op het moment van schrijven geldt een BTW regeling voor zonnepanelen bezitters. Europees wordt men gezien als BTW ondernemer en heeft men dan ook het recht om de BTW terug te vorderen. Enige wat in mindering wordt gebracht is een forfait bedrag, afhankelijk van het resterende jaar en het piekvermogen van de installatie. Opwekvermogen in wattpiek per jaar Forfait 0000 – 1000 € 20 1001 – 2000 € 40 2001 – 3000 € 60 3001 – 4000 € 80 4001 – 5000 € 100
    • Asbest eraf PV erop: de regels zijn nu dat je subsidie kunt krijgen als je asbest netjes laat verwijderen en daar n ander dak op laat plaatsen en daar dan meteen 5kWp PV op legt. D subsidie word dan verleend per m2 asbest dat gesaneerd word. http://www.asbestvanhetdak.nl/
    • Er is een SDE+ subsidie voor grote aansluitingen van groter dan 3x80 A. Hiervoor kun je je momenteel 2x per jaar inschrijven. Daarmee krijg je een minimum bedrag voor geproduceerd vermogen. http://www.rvo.nl/subsidi...zame-energieproductie-sde
    • Verder zijn er nog gemeentelijke en provinciale subsidies indien het bepaalde zorginstellingen betreft, dan wel openbare gebouwen zoals zwembaden / bibliotheken etc. https://www.noord-holland...le-subsidieregelingen.htm
Aanvullende info dankzij Andre1973
Nog meer vragen? Algemene vragen? Of op zoek naar allerlei handige sites? Lees eerst de FAQ; Duurzame Energie en Domotica: FAQ
.
.
.


De informatie uit de oude topicstart is overgenomen. Zal trachten de boel te updaten en aan te vullen de komende periode

mrmrmr wijzigde deze reactie 06-04-2017 06:33 (27%)

www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • MdO82
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 22:08
Ik heb een schuurtje staan die ik wellicht wil gaan gebruiken om er nog wat panelen op te gaan leggen.
's morgens zie ik er al lekker de zon op staan en vind het een beetje zonde om de ruimte niet te gebruiken.

Het wordt eigenlijk meer een hobby-project ;)

Foto's van het dakje.





Het dak is ongeveer 200cm lang en 320cm breed.
Daarom kan ik er gerust 3 panelen op plaatsen.

Nu moet ik alleen nog eens gaan bedenken hoe ik de constructie ga maken.
Het dak ligt richting NNO en heeft een helling van 6 graden.

Als ik het tabel goed heb begrepen dan haal ik tussen de 79% en 87%.
Echter als ik een constructie ga maken zodat de panelen meer richting ZZW komen te liggen haal ik een percentage van 87% tot 93%.

Het is een hobby-project en ik heb er geen haast mee, maar wat zouden jullie adviseren met dit dakje ?

Ik denk dat ik 2de hands-spul ga gebruiken (tot een bepaald punt) om de kosten niet al te hoog te laten worden ;)

2250 WP Zuid PVoutput


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 17-09 09:45
quote:
MdO82 schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 17:05:
Ik heb een schuurtje staan die ik wellicht wil gaan gebruiken om er nog wat panelen op te gaan leggen.
's morgens zie ik er al lekker de zon op staan en vind het een beetje zonde om de ruimte niet te gebruiken.

Het wordt eigenlijk meer een hobby-project ;)

Foto's van het dakje.

[afbeelding]

[afbeelding]

Het dak is ongeveer 200cm lang en 320cm breed.
Daarom kan ik er gerust 3 panelen op plaatsen.

Nu moet ik alleen nog eens gaan bedenken hoe ik de constructie ga maken.
Het dak ligt richting NNO en heeft een helling van 6 graden.

Als ik het tabel goed heb begrepen dan haal ik tussen de 79% en 87%.
Echter als ik een constructie ga maken zodat de panelen meer richting ZZW komen te liggen haal ik een percentage van 87% tot 93%.

Het is een hobby-project en ik heb er geen haast mee, maar wat zouden jullie adviseren met dit dakje ?

Ik denk dat ik 2de hands-spul ga gebruiken (tot een bepaald punt) om de kosten niet al te hoog te laten worden ;)
ik heb een precies zo zelfde schuurtje. ;)

de platen zijn bij mij 210cm, en het gedeelte wat van mij is, is 300cm + dikte muurtje (2x7cm)

maar ik heb wel eterniet platen.
of te wel het is asbest, maar niet een "gevaarlijk" soort, ik ga ze eerst vervangen voor iets anders. ;)

ik ga trouwens niet pielen met lastig 2de hands spul.
maar scoor gewoon 4x deze : http://natec.nl/producten/panasonic-hit-n330/
om 2 redenen: 1. het afwaterings gootje 2. teminste een leuke hoeveelheid V + Wp om mijn huidige omvormer met 2x mpp te kunnen voeden. (die nu zwaar ondergedimensioneert zijn ding aan het doen is, die dus vervangen word voor iets beters.)

tegen het schuurtje aan, kan ik een leuke afdak maken met iets van glas-glas panelen.
daar heb ik dan 6 meter en daar krijg ik dan wel een 1300Wp mee voor elkaar. >:)
ongeveer dit idee : http://zonneveranda.nl/
kan ik de andere mpp van de 3,3kW omvormer mee vullen.
en dan samen met de steca 500, zit mijn 35A hoofdgroep wel vol >:)

bevestiging materiaal word waarschijnlijk:

http://www.solarstell.nl/solarstell-voor-golfplatendak

ik hoef niet moeilijk te doen met 2de hands, omdat ik nu al snel een 1000€ per jaar met mijn pv "verdien".
dus het is zo bij elkaar gespaard. ;)
zeker omdat ik al een hoop spul heb, wat een andere bestemming nodig heeft. ;)
en eigenlijk heb ik de stroom ook niet nodig, maar wel een afdakje voor mijn fiets. >:)

edit:
waarschijnlijk maak ik de zaak zo dat ik een gedeelte kan overschakelen naar mijn steca500.
die hang ik dan wel aan de groep van de buurvrouw, heeft ze ook een beetje stroom. ;)

migjes wijzigde deze reactie 04-05-2016 18:37 (3%)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • drielp
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 00:06
Vandaag zie ik een wat vreemd gedrag van de Omnik 3k TL. Normaal zie ik het voltage redelijk variëren, vandaag was het na het opstarten bijna een rechte streep zonder pieken en dalen.



Het Ampères bleven voor zo'n mooie dag eigenlijk aan de lage kant, ik heb een max van 4.6 A op string 1 gezien en een max van 3,2 A op string 2.

Is dit normaal op een onbewolkte dag? Of ligt het aan het ietsjepietsje teveel aan Wp op de omnik? De afgelopen dagen was dit fenomeen namelijk niet te zien. Maar toen kwam er af en toe een wolkje voorbij.
Morgen nog maar eens kijken of het een éénmalig iets was.

4085 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel


  • EgMaf
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 15-01 20:56
Nou, de Franse offerte is binnen, dus hier komt ie (ex BTW):

Het mijn 6 offertes geworden (van dezelfde installateur): 3000, 6000 en 9000 Wc (=kWp) en 2 verschillende types panelen (beide monocristalline):

Paneel 1 is de Photowatt PW2500F, 260Wc, 1685x993mm, 4mm dikte glasplaaat, 221 - 258 euro per stuk (afhankelijk van de hoeveelheid: 12 stuks is 3120Wc, 24 stuks is 6240Wc en 36 voor 9360Wc en wordt geleverd met een SolarEdge P300 per paneel voor 51-59 euro.
Paneel 2 is de SCNAsolar MegaSlate PVMS Mono 170Wc, 1316x975mm, 6mm dikte glasplaat, 205 - 219 euro per stuk: 18=3060WC, 36=6120Wc, 54=9180Wc en wordt geleverd met een SolarEdge P500 per paneel voor 59 - 68 euro

Beiden worden gemonteerd met een SolarEdge SE3000, 5000 of 8000 voor 1136, 2180 of 2665 euro.
Daar komt dan nog een hoop materiaal en arbeid bij en de BTW, die door een rare Franse regel 10% is bij de 3000Wc, en 20% bij de 6000Wc en 9000Wc installaties.

Totaal komt het uit bij de Photowatt panelen op (incl BTW): 12.892, 22.429 of 29.230 euro!
Bij de kleinere panelen wordt het zelfs14.395, 24.572 en 32.268!!

En daar moet dan nog de EDF aansluitkosten bij opgeteld worden, zo'n 250 voor de 3000 en 6000Wc oplossingen en 1500 euro voor de 9000Wc aansluitingen (nieuwe kabel omdat ik van monophase naar triphase ga).


Overigens heb ik ook nog gekeken naar warmtepompen, maar in mijn geval zou alleen een lucht/lucht-pomp mogelijk zijn, omdat ik geen kruipruimte heb en de bestaande vloer niet kan ophogen en niet wil uithakken. En over lucht/lucht pompen hoor/lees ik vooral negatieve verhalen (comfort, blazen van lucht, niet warm genoeg / warmte niet goed verdeeld). Wel kwam ik de volgende oplossing nog tegen: R-Volt Warmelucht en electra panelen http://www.systovi.com/wp...e_r-volt_juillet_2015.pdf. Heeft iemand hier ervaringen mee?

  • T-MOB
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 01:15

T-MOB

Echte chocomel eerst!

quote:
Andre1973 schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 21:50:
Maar volgens mij mag je ze in Frankrijk alleen als indak bouwen, wat best wat extra werk is.
@ Ergmaf: Zoek eens op PVT panelen, hier in NL en omliggende streken word vaak met water gewerkt om de PV te koelen en dan een warmtepomp te voorzien van die extra warmte.
Probleem is hier echter dat dat vaak in het gebouw geïntegreerd moet worden en dat t een veel grotere operatie is dan f wat PV op het dak ploffen. Je moet dus en PV en de CV tegelijk aanpakken.
Als ik dat plaatje van R-Volt zo zie is daar weinig in-dak aan, die hangen gewoon aan dakhaken. Maar als het geintegreerd moet dan wordt het plaatje wel anders, inderdaad.
Aan de andere kant: ik heb het dak van mijn schuur compleet vervangen. Aan de zuid-oost kant ligt er EPDM en daarop panelen. Op noordwest zijn de pannen teriggekomen. Totale kosten ongeveer 7500 euro, waarvan +/- 4500 voor de installatie (4080Wp SF) en 3000 voor de materialen van het dak (spanten, OSB, PIR-platen, EPDM, panlatten, etc. de pannen zijn hergebruikt). Aangezien de kant met panelen helemaal vol ligt kan dat aardig als geintegreerd door (Nokje moet nog afgewerkt):


Maar goed. Het ligt er dan maar net aan wat je mogelijkheden zijn. Qua dak en ruimte, maar ook qua rechterhanden...

Falling isn't flying \ Floating isn't infinite


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • loyske
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 21-08 14:18
Nieuw topic en 2 buren die afgelopen dagen dak vol gelegd hebben, dus ik ga toch ook maar weer eens kijken :+

Dak van het huis wil ik nog niet gebruiken ivm een dakkapel die er ooit komt. Kan daarna altijd nog wat bij leggen. Maar wil nu het ongebruikte dak van de garage toch wel vol leggen. Ook een beetje als hobby projectje.



Dak is 3,3 meter breed, maar heeft een schuin opstaande rand van 8cm hoog waardoor effectief maar 3 meter overblijft voor de panelen. De panelen wil ik niet te hoog laten komen ivm zichtbaarheid van de straat links op het plaatje.
Dus zit te denken om de panelen op 2 a 3 graden te leggen ivm schoonspoelen, voorkant op het plat dak en achterkant iets ophogen met houten balkje waar paneel op vastgezet wordt. Kan iets van ruimte tussen de rijen laten omdat ik 7m van het dak (totaal is 12m) kan gebruiken. Ben uit gegaan panelen van 1 bij 1,65m.
Ook nog gekeken naar SF, dan kan ik een rij extra kwijt en kom ik op 18 stuks maar heb ik lager Wp.

Schaduw heb ik geen last van. Zon valt er vandaag om 8:00 helemaal op en dat zal blijven tot een uur of 18:00 daarna schaduw van de rij huizen die ten westen staan.

Is dit de beste oplossing? Opmerkingen zijn welkom ;)

loyske wijzigde deze reactie 06-05-2016 10:07 (6%)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • T-MOB
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 01:15

T-MOB

Echte chocomel eerst!

quote:
AUijtdehaag schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 09:42:
[...]


Erg mooi!
Heb je nog meer foto's? :P

Noord west had ik persoonlijk ook gewoon panelen op gelegd.. :)
Dank. Het was ook wel de bedoeling om het een beetje fraai te maken omdat de buren en vol uitzicht op hebben. Qua foto's heb ik wel het een en ander van de aanleg:



De schuur van de buurman zorgt 's ochtends voor iets schaduw. Maar het zou alsnog genoeg moeten opleveren om het eigen gebruik af te dekken zo.
Op noordwest is niet echt nodig. Ik zou nog +/- 20 panelen op zuidwest kunnen leggen op het dak van het huis, links op de 2e foto. Eerst maar even afwachten hoe het qua salderen gaat worden, dan nog verbouwen en evt een warmtepomp laten plaatsen. Extra kWh's moeten immers ook nog ergens naar toe ;)

Falling isn't flying \ Floating isn't infinite


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Highland
  • Registratie: mei 2012
  • Laatst online: 23:06
Vraagje: in de monitoring van mijn panelen via solarmanpv.com krijg ik overzichten zoals in onderstaand plaatje. Hierin zijn regelmatig uitschieters naar 0 te vinden, terwijl de zon vrolijk doorschijnt (zie bv bij 08:30 en 14:15).

Ik denk dat de oorzaak een wegvallende wifiverbinding tussen omvormer en router is en dat de productie gewoon doorgaat. Klopt die gedachte? En is dit een bekend verschijnsel?

Highland wijzigde deze reactie 06-05-2016 15:20 (10%)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Highland
  • Registratie: mei 2012
  • Laatst online: 23:06
Ok, dank. Die wegvallers verstoren het 'ideale plaatje' van de installatie, daar probeer ik nog een mooi voorbeeld van te vangen. De panelen ligger er pas sinds afgelopen september op, dus ik heb de hoogtijdagen nog niet te pakken. Onderstaand voorbeeld van 17 maart jl is wel mooi, maar toen was de opbrengst natuurlijk nog niet zo hoog.



Het betreft overigens zes 270W Ulica-panelen op ZWW en acht op NOO met een Solaxpower X1-omvormer (SL-TL3300TS). Heeft inclusief installatie en ex BTW € 4.700 gekost.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Milmoor
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 21:32

Milmoor

Footsteps and pictures.

quote:
Milmoor schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 12:40:
We weten inmiddels wat we van de projectontwikkelaar "krijgen" (nodig voor de EPC, geen meerprijs):
5 zonnepanelen, Trina Solar type 270WP Full Black, op een Mastervolt Soladin 1500 Web.
De vijf panelen staan nagenoeg pal zuid. Ik wil graag uitbreiden met een stevige stapel extra panelen, maar dat gaat oost-west moeten ivm de beschikbare ruimte. Ik verwacht problemen met het om laten zetten van de "gratis" panelen naast een andere configuratie (oost-west, met meer panelen).

Mijn plan:
  • Uitbreiden van vijf naar zes panelen op de meegeleverde omvormer. Dit zodat het drie rijen van twee zijn en er geen raar onbenut hoekje overblijft. Dat past net niet qua vermogen op de omvormer, maar goed genoeg (klopt dit?).
  • Een extra set panelen in oost-west laten leveren door of externe leverancier of projectontwikkelaar afhankelijk van kosten vs gemak. Ik verwacht dat dit extern gaat worden.
Het dak ligt dan niet helemaal vol, maar vol genoeg. Klinkt dit zinnig?

Dat wordt wel erg krap, zelfs al schuif je de panelen naast de rand:

Milmoor wijzigde deze reactie 08-05-2016 13:19 (6%)

Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Milmoor
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 21:32

Milmoor

Footsteps and pictures.

quote:
migjes schreef op zondag 08 mei 2016 @ 14:21:
[...]

een Mastervolt Soladin 1500 Web doe max 300Vmpp en 375Voc.
dan kom je ongeveer op 8x een trina uit als de max wat hij aankan. ;)
(heel misschien gaat 9x ook net, maar dan kan hij in de winter wel eens gaan uitvallen.)
8x270Wp = 2160Wp STP en een 8x +/-195W=1560W NOCT.
veel verder zou ik een webje niet proberen te duwen. ;)

(aantal Wp doet er eigenlijk niet aan toe, het gaat hem om de max V(oc).
je topt dan wel iets af maar dat is geen ramp, maar een keuze.)
Mooi, dat valt mee. Bedankt, daar was ik zelf niet uitgekomen. Dat betekent dat ik met beperkte meerkosten naar 8 panelen kan via de projectontwikkelaar, maar dan geef ik effectief mijn oost-west plannen op.

Als ik het goed heb is de projectontwikkelaar verplicht de panelen nagelvast op te leveren. Ik weet niet meer of dat vanwege Woningborg, bouwbesluit of iets anders was. Dat maakt later bijstellen rottiger. Toegang enig idee waarom?
quote:
je tekening vind ik iets te lastig ontcijferen, vast duidelijk voor jouw, maar ik maak er geen kaas van. ;)
Het is de tekening van de installateur en de enige informatie die ik op dit moment heb met de plaatsing van de zonnepanelen. Rechthoekig dak (donkergroene lijnen) met bovenop vijf panelen (groenig). De ramen aan de zijkant zijn bruine streepjes). Ik heb de kleuren niet gekozen ;). Bouwkavel nr. 11 (staat bij het schuurtje). Ik zal Paint er op loslaten.

Bij deze:
Beter zo? Schuurtje, hoekhuis met serre en tuin met uitstekende parkeerplaats.

Milmoor wijzigde deze reactie 08-05-2016 15:24 (5%)

Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • TFHfony
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 22:19

TFHfony

Professional Weirdo

Topicstarter
Hmmm, ik weet niet of ik vandaag zo blij ben met mijn APS YC-500's:



Eerst valt er 1 inverter uit en later vandaag zelfs 2... En dit is de 3e keer deze maand (!!!). Vandaag maar eens een e-mail gestuurd naar de installateur.

www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • richardt
  • Registratie: mei 2002
  • Laatst online: 19-09 10:40
Vandaag mooie dag in de Achterhoek, voetbaltechnisch :+ , maar zeker niet in de laatste plaats vanwege mooie PV opbrengsten. Hier een korte opsomming van een wat grotere setup. Gisteren de laatste 8 panelen gelegd van een serie van 48 Solar Frontiers SF-170s op oost. Met hulp van wat experts (waarvoor dank) hier in dit forum alsnog gekozen voor een opstelling met strings van 8 (twijfel over 1000Vdc), en een 3 fase omvormer (in plaats van 3x powerset). Geen spijt van de keuze voor de duurdere Fronius ten opzichte van de goedkopere (Goodwe) alternatieven.

Specs:
  • Orientatie: Oost (80-90 graden), dakhoek 45 graden
  • Schaduwwerking: geen
  • Montage: Clickfit dakhaken/rails (medium 40-50mm, vanwege gebakken pan). Zwarte afwerking
  • Panelen: 48x Solar Frontier SF-170s (8160Wp)
  • Omvormer: Fronius Symo 12.5
  • Stringconfiguratie: 6 strings van 8 panelen.
  • Mpp: strings 1+2 op MPP1, strings 3 t/m 6 op MPP2 (voorlopig, vanwege max. 4 strings parallel)
  • DC bekabeling: 4mm2, maximale lengte 12 meter
  • AC bekabeling: 5x4mm2, lengte 20 meter
  • Meterkast: aardlekautomaat 3x20A (B-karakteristiek)
  • Prijs/Wp: 0.93 Euro / Wp (na BTW teruggave)[/b]
Plaatjes:
Dakopstelling, steiger moet nog worden afgebroken...


Omvormer en (waardeloze) Fronius Android app


Logging:
PVOutput van 8 mei 2016
De logging is nog wat lastig vanwege gebrek aan WIFI, maar lijkt nu met een repeater (DDWRT) te werken .
Voor vandaag (8 mei) een keurige opbrengst van 51.2 kWh, dus een efficientie van 6.272kWh/kW en dat vind ik helemaal niet verkeerd voor een systeem dat alleen op oost is gericht (vandaag productie van 6:00 tot 20:50). Mijn Solar Frontier en SolarEdge combinatie op zuid doet het niet veel beter, dus ik ben benieuwd welke jaaropbrengst dit gaat geven.

What's next?
Ik stoor me nog aan de geluidsproductie van de ventilator in de omvormer. Deze gaat te regelmatig aan, is veel te luidruchtig, en er is zelfs ook weinig warmteproductie. Ik raad deze omvormer niet aan als je hem binnen in huis wil ophangen... Binnenkort eens kijken of deze ventilator te vervangen is door een groter/stiller exemplaar...

Verder is er nog ruimte voor 48 panelen op west, maar dat ligt meer aan de straatzijde. In dat geval komen er 6 strings op iedere MPP (dus stringdiodes zijn noodzakelijk). Misschien dat de omvormer gaat aftoppen met 96 panelen, maar ik wil eerst eens weten hoe het zit met terugleververgoedingen als er meer dan 10000kWh wordt teruggeleverd (het eigenverbruik van deze woning is laag). Ik hoor migjes altijd zeggen dat er zelfs met kolenfooi nog wat te verdienen is, maar geldt dat nu nog steeds?? Ik hoop dat de prijs dan rond de 0.82 Euro/Wp te krijgen is (panelen+clickfit montage)

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • kieskes
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 19:42
dak ligt vrijwel zuid dus groot gedeelte van de dag geen schaduw...
dak

dakraam wordt weggehaald, en aan de linkerkant zit dus zo'n zelfde soort schoorsteen.
Misschien ook nog een optie om 8 panelen zonder schaduw op 1 omvormer en de 2 'probleemgevallen' op een micro te zetten?

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Snarfie31
  • Registratie: april 2014
  • Laatst online: 04-09 19:09
quote:
migjes schreef op maandag 09 mei 2016 @ 11:37:
[...]

ben geen voorstander van het koelen van een omvormer.
kost stroom dus opbrengst.
en voordelen zijn twijfelachtige verhalen, geen feiten in ieder geval. ;)
Hoezo kosten? Bijgaande foto is 2 wattjes per uur standby tijd indien mijn ventilator actief word 5 watjes per uur kost geen drol maar je levensduur van je omvormer stijgt meer dan waarschijnlijk. :z


Er is over koelen van electronica al zoveel geschreven en vooral bewezen dat dit geen discussie punt meer is. Gaat niet zozeer over meer opbrengst maar levensduur.

Snarfie31 wijzigde deze reactie 09-05-2016 13:20 (18%)

14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Mijn Omnik Portal


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Snarfie31
  • Registratie: april 2014
  • Laatst online: 04-09 19:09
quote:
reneeke1970 schreef op maandag 09 mei 2016 @ 16:34:
[...]

Regen water kan ook te zuur zijn voor je coating. Daarom moeten al die koi karper eigenaren met pH plus en min aan de gang.
Denk dat kraan water beter is als je gelijk droog maakt tenminste, dan is kalk toch ook weg of niet?
Ik was mijn auto altijd met water uit die regenton mij leidingwater zorgt voor (kalk) strepen. Ook mijn panelen zien er na een regenbui prima uit zonder sporen wahtsoever. Die panelen van mij staan op 35 graden tussen de 10 en 13 meter hoog met mijn gewicht is het ongeveer zelfmoord omdat schuine dak op te gaan. Dit vond ik een van de nadelen van het plaatsen van mijn panelen (in mijn situatie) je kan gewoon niks meer 8)7 als er wat kapot gaat. Je moet iemand voor 100 euro of meer langs laten komen. Wat ik onbegrijpelijk vond is dat die installateur (van MDZ) zonder valbescherming gewoon in die 50 jaar oude dakgoot ging staan om die panelen te plaatsen..

Snarfie31 wijzigde deze reactie 09-05-2016 17:11 (8%)

14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Mijn Omnik Portal


  • Atomic2005
  • Registratie: oktober 2009
  • Laatst online: 20:50

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

quote:
AUijtdehaag schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 17:32:
En zuid/noord?

Je verliest wel wat tov van oost/west.
Maar ze liggen erg plat toch?
Echt zuid noord is het niet dan. Het ligt al iets gedraaid.

Dit is de layout vh dak.
Bovenaan is een straatkant.
Links is ook een zicht/straatkant.
Rechts en onder zijn alleen de eerste helft zicht, omdat het pand hoger is dan beide buurpanden.

Atomic2005 wijzigde deze reactie 12-05-2016 18:34 (19%)

4000Wp - Zuid Live PVoutput & 7560Wp - Oost/West/btjeZuid - Live PVoutput & Atlantic 200L


  • Atomic2005
  • Registratie: oktober 2009
  • Laatst online: 20:50

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

quote:
reneeke1970 schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 18:59:
[...]

Ik zelf heb maar twintig cm loop ruimte, over de bevestigingspunt balken liggen oude steiger planken om niet over dak zelf te lopen. Als je panelen draait met korte kant tegen elkaar? Kun je acht rijen van vier maken toch? (Per rij 4m×2.5m) komen lage kanten aan zijkant dak en zie je niet. De puntjes daken blijven dan anderhalf van zijkant af, zie je ook niet....
Dit is het hoek aanzicht vanaf de grond.

4000Wp - Zuid Live PVoutput & 7560Wp - Oost/West/btjeZuid - Live PVoutput & Atlantic 200L

Is dit iets?
Je begint met stringen van 7

7x 87 Vmpp = 609Vmpp.
Ik weet niet of je 3-fase hebt... ;)
Maar bijvoorbeeld een SMA STP-5000 TL-20 wil graag 580 Vmpp.

Dan plaats je dus twee schansen (home made van mb1) noord en zuid.



Later eventueel uitbreiden naar 36 stuks.
4 rijen van 9 (6 strings van 6)

Ik verzin maar watt.... ;)

PV Output - Panasonic Hit Kuro/Solar Frontier - 5 kW Mitsubsidie


  • Atomic2005
  • Registratie: oktober 2009
  • Laatst online: 20:50

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

quote:
AUijtdehaag schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 19:13:
Is dit iets?
Je begint met stringen van 7

7x 87 Vmpp = 609Vmpp.
Ik weet niet of je 3-fase hebt... ;)
Maar bijvoorbeeld een SMA STP-5000 TL-20 wil graag 580 Vmpp.

Dan plaats je dus twee schansen (home made van mb1) noord en zuid.

[afbeelding]

Later eventueel uitbreiden naar 36 stuks.
4 rijen van 9 (6 strings van 6)

Ik verzin maar watt.... ;)

En als je die bovenste schans omdraait. Wel beide op zuid. Maar zoveel mogelijk alles de zuidkant aan met EC Solar 325
Dan heb je met 2x 7 = 14stuks x 325wp = 4550 en dan alles op zuid :)

Onderste schans is dan 2meter, 50cm looppad daarboven. Dan weer 2 meter schans. Dan heb je nog 1,30m over aan de noordkant ivm zicht vanaf de weg aan de noord- en noordwestkant.

4000Wp - Zuid Live PVoutput & 7560Wp - Oost/West/btjeZuid - Live PVoutput & Atlantic 200L


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 17-09 09:45
quote:
fraction1 schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 11:37:
Collega heeft onlangs een offerte mogen ontvangen voor panelen. (25graden hellingsdak op het zuid-westen zonder schaduw)
8x 270wp (2160wp totaal) trinasolar (vmpp 30.8 x 8 = 246,4) icm een Zeverlution 2000s, zegt mij verder niet veel dit merk. Maar In de documentatie van de omvormer staat; MPP voltage range / rated input voltage 70-450V / 360V. Begrijp ik hier goed dat deze combinatie in orde is? of zijn er wellicht betere alternatieven?
ja hoor, dit is goed genoeg.
dat soort tl omvormertjes wil je boven de 200Vmpp houden en dat lukt met 8x trina, zelfs met extra warme dagen.
kun je hier het rendement aflezen wat de omvormer dan doet:

(is een ander merk, maar echt veel verschilt het niet per merk.)

kan het beter, ja dat kan altijd.
maar dan moet je of 12X de trina gebruiken om dichter bij de 360V te komen.
of je moet over naar panelen met 5" cellen in plaats van 6".
voorbeelden van 5" cellen:
http://www.sun-solar.nl/i...-prijs-219-euro-sunsolar/
of:
http://shop.winkelman-zon...sunforte-mono-327wp-.html
etc etc etc....
of misschien passen 12X(3x4) solarfrontier paneel beter. :?

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • TD-er
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 10-09 18:11
quote:
migjes schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 13:29:
[...]

let wel even op, dat veel oudere dunne film panelen.
echte dunne film panelen zijn. (niet zo als solarfrontier.)

dit houd in dat er vaak een aardig nodig is op het paneel.
anders brand de dunne film laag weg en doen ze niks meer na een jaar.

dus zoek even goed op of je omvormer dit kan. ;)
(vroeger werd er voor veel dunne film een trafo omvormer gebruikt en geen tl omvormer.)
Dat is zeker wel een goed punt om te weten.
Ik heb inderdaad een TL-omvormer (SMA 3600-21 TL)

Nog even voor het idee, dit is het 'afdakje' wat ik aan het maken ben, terrasje ligt er sinds vorig weekend bijna helemaal onder, tuin moet nog aangepakt worden en laat die warme dagen maar komen :)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • TFHfony
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 22:19

TFHfony

Professional Weirdo

Topicstarter
Hopelijk heeft hij/zij er optimizers achter zitten:

www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939


  • Snarfie31
  • Registratie: april 2014
  • Laatst online: 04-09 19:09
Voor de actieve cooling van je converter volgers. Dacht dat ik t/m juni of july moest wachten voor het warme weer maar die hebben we inmiddels de afgelopen dagen volop gehad. Even de laatste 7 dagen. Max kortstondig zo'n 42 graden geworden gemiddeld 9 tot 12 graden kunnen koelen. Ik wil hem onder de 40 graden houden dus volgende week wat testen met een tweede fan op de zelfde voeding en temp schakelaar.

14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Mijn Omnik Portal


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Sandrioni
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 17-09 12:23
Vraagje: ik heb sinds een maand SF panelen (19) op het ZW, en vandaag heb ik de moeite genomen de 8 panelen op het platte dak schoon te maken (stof, bloesem etc). Tot mijn 'schrik' zag ik dat 1 paneel flink wat krassen heeft, en ik vroeg me af in hoeverre dat de productie benadeelt.









Aangezien het een SolarEdge systeem is, kan ik (per 2) panelen de opbrengst monitoren, en daar valt mij op dat het rendement van juist dát paneel flink achterblijft. Het betreft 1.1.8.

Heb ik voldoende 'bewijsmateriaal' om de installateur hierop aan te spreken?

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=49325&sid=44923


Acties:
  • +1Henk 'm!
Omdat ik er makkelijk een foto van kon maken: 171,5 Wp

PV Output - Panasonic Hit Kuro/Solar Frontier - 5 kW Mitsubsidie


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Appie Heijn
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 16-09 17:56
Iemand die mij kan bevestigen of mijn denkwijze juist is?

Ik wil op mijn PV groep (3300Wp op een SMA 3600-TL21) mijn Panasonic WP aan gaan sluiten. Deze heeft aan een 16A automaat voldoende. Oftewel gelijk aan een wasmachine aansluiting.
Is mijn idee juist of zie ik dingen over het hoofd?

Die verrekte PV verdeler zijn in mijn ogen behoorlijk overpriced, met losse componenten kom ik bij lange na niet in de buurt. Begrijp mij niet verkeerd, het moet veilig en mag ook wel wat kosten maar ik moet het mijzelf ook kunnen verklaren :)

Appie Heijn wijzigde deze reactie 15-05-2016 19:24 (10%)

13x ET-M660255 @ SB3600-TL21; 32x vacuumbuis @ Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 23:15

Rol-Co

3,8kWpZ 3,4kWp O-Z-W 2,86kWp N

quote:
Sandrioni schreef op zondag 15 mei 2016 @ 13:59:
Vraagje: ik heb sinds een maand SF panelen (19) op het ZW, en vandaag heb ik de moeite genomen de 8 panelen op het platte dak schoon te maken (stof, bloesem etc). Tot mijn 'schrik' zag ik dat 1 paneel flink wat krassen heeft, en ik vroeg me af in hoeverre dat de productie benadeelt.

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Aangezien het een SolarEdge systeem is, kan ik (per 2) panelen de opbrengst monitoren, en daar valt mij op dat het rendement van juist dát paneel flink achterblijft. Het betreft 1.1.8.

Heb ik voldoende 'bewijsmateriaal' om de installateur hierop aan te spreken?
Ik gok dat dit niets uitmaakt in je opbrengst, ik merk hier zelfs niets van.



Dit zit op alle 10 de panelen

Noord-Oost-Zuid-West 10060Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: december 2002
  • Laatst online: 22:33
http://www.installatietop...edige-kast-220-x-110.html

zo eentje naast je groepenkast zetten ( mits ruimte natuurlijk)

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Sandrioni
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 17-09 12:23
quote:
Rol-Co schreef op zondag 15 mei 2016 @ 19:52:
[...]


Ik gok dat dit niets uitmaakt in je opbrengst, ik merk hier zelfs niets van.

Dit zit op alle 10 de panelen
Ik vind het toch vreemd.

1.1.7 zit ernaast, en 1.1.9 ervoór. De hele 'eerste rij' , waaronder 1.1.9, heeft meer opbrengst, wat ik niet snap, maar dat is in ieder geval consequent. Met degene die naast 1.1.8 ligt, verwacht ik soortgelijke opbrengst. 1.1.7 zit er continu ietsje boven. Geeft toch te denken.

Dit is de eindstand van vandaag.


en de logging van de panelen 1.1.7, 8 en 9.

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=49325&sid=44923


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Sandrioni
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 17-09 12:23
Nog even voor het volledige beeld:

Weekopbrengst:



Totaal opbrengst (=sinds 21/4)

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=49325&sid=44923


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Appie Heijn
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 16-09 17:56
In mijn specifieke geval, wat is nou het handigst wat nog wel NEN1010 is.


Ik heb eigenlijk maar 2 wensen:
1x kabel 3x4mm2 van meterkast naar garage is beschikbaar
Kastje moet in de garage ivm uitleesmogelijkheden.

Er komt 1 opwekker op max 3500W AC, rechtstreeks(dus geen WCD)
Er komt 1 verbruiker op een WP met theoretisch max 3500W AC(praktijk max 2500W), rechtstreeks (wederom geen WCD)

Wat ik begrepen heb mag ik in meterkast per ALS 4 groepen hebben, dat is bij mij het geval, 2x ALS met in totaal 8 groepen. + 1 voor PV wat dus niet NEN1010 is begrijp ik.

Kan ik 2x ALS op de aarding adder van de kabel aansluiten en deze op de aardingstrip in de meterkast aansluiten?

13x ET-M660255 @ SB3600-TL21; 32x vacuumbuis @ Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 17-09 09:45
quote:
TD-er schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 10:18:
Ik heb trouwens nog niet kunnen vinden of het gebrek aan aarding bij andere panelen ook tot dergelijke problemen zouden kunnen leiden.
In de documentatie van JA-solar staat wel wat genoemd over aarding, maar ik kreeg de indruk dat dat meer was om problemen tijdens onweer en gevaarlijke situaties tegen te gaan. Niet om de panelen zelf te beschermen.
zover ik weet is het alleen bij dunnefilm (en dan niet alle dunnefilm) dat het echt beschadigt kan raken.
aarding zoals bij JA-solar(zoals de meeste mono/poly/multi etc.) is op het frame en niet voor beschadiging van de cellen zelf, maar om spannings-opbouw in het frame te voorkomen.

ik had mijn aarde kabel per ongeluk los getrokken bij een verbouwing op zolder. :-(

de V van west werd hoe vochtiger het werd buiten steeds lager.
maar je ziet het verschil in opbrengst vast terug in de grafiek. ;)

(thanks to eric_pvt voor het spotten van het probleem, ik had zelf de beschadigde aarde niet in de gaten. :-(
waarom west er wel last van had en oost niet. :?
misschien omdat onder west wel mijn riool ontspanning pijp zit, het zou kunnen zijn dat het daardoor iets vochtiger is onder die panelen. :? )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: december 2002
  • Laatst online: 22:33
quote:
Appie Heijn schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 01:31:
[...]

Daarom vroeg ik dus of je niet ALS bedoelde, ik heb namelijk geen ALA's
Huidig is 2x ALS met elk 4x16A + 1x PV automaat (wat dus niet mag officieus)


[...]

Maar als ik een ALS bijplaats en daarachter zoals jij voorstelt 2x B16 dan heb ik toch zowel overstroom als aardlekfout getackeld?

Door die 2xB16(1 opwekker+1 verbruiker) kan er toch nooit meer dan 16A over de kabel gaan?
Ik zelf zou het zoals onderstaand maken, met als opmerkingen
Als je omvormer geen speciale ALS vereist dus een gewone B dan voor F10 de getekende C20/0,03 Aardlekautomaat nemen.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 17-09 09:45
quote:
TD-er schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 12:19:
Dus door een slechte of ontbrekende aarde kun je een lagere spanning bij de omvormer krijgen, waardoor je vermogen verliest?
jep, dat kan. (let op, aarding van het frame, niet de cellen zoals bij dunnefilm)
het is mij nog steeds een beetje onduidelijk wanneer dat nu wel of niet gebeurd, wand het is niet altijd dat je een spannings-verschil meet tussen de omvormer en de frame's van de panelen. :?

bij mij was het op oost geen verschil, maar op west wel. :?
(misschien dat de riool ontspanning de zaak in die hoek iets vochtiger maakt, maar niks meer als vermoeden of speculaties.)


update plaatje van de kWh/kWp langlopend.
(en ik heb de toekomst er gewoon even afgeknipt.
voor uw begrips-vermogen >:) )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • Sjors81
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 21:45


(heb mijn best gedaan.....:-))

bovenste rij is inderdaad nog wel een idee kan er dan alleen geen 20 op een enkele rij kwijt. Waar ik mijzelf ontzettend aan stoor is dat de uitlijnen van panelen zo onlogisch is. het liefst heb ik gewoon een groot rechthoekig vlak.

Sjors81 wijzigde deze reactie 18-05-2016 11:45 (57%)


  • Sjors81
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 21:45
quote:
MdO82 schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 12:39:
Heb je straks tijd om een foto van het dak te plaatsen ?
Dan hebben de mensen hier wellicht meer inzicht :)
Bij deze (foto is wat vervormd maar zo krijg je wel een idee van het dak):

Sjors81 wijzigde deze reactie 19-05-2016 19:07 (15%)


  • Gasschuif
  • Registratie: augustus 2010
  • Laatst online: 22:59

Gasschuif

6,7 kWp, 3 L/LWPs, Houtkachel

Topicstarter
Sinds een dag of wat blijft de opbrengst van paneel 1.2.10 achter bij de rest.
In lage lichtomstandigheden komt de (P350) optimiser hij niet online, en maximum vermogen is een watt of 45, ook wordt ie gloeiend heet. Na overleg met de leverancier is een nieuwe onderweg, hopelijk morgen binnen.
Ga hem zo even uit de string halen, met al die warmte ontwikkeling lijkt me dat beter, het paneel heb ik getest en is OK. (Voc en I sc)

Er ligt nu een mix van 8 stuks Panasonic 245 Wp en 12 king Sun 175 Wp
Zal daar binnenkort nog over berichten

Ben wel blij met mijn platte dak 8)

Gasschuif wijzigde deze reactie 19-05-2016 09:34 (20%)

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 8 radiatoren.


  • assje
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 01:58
Bij mij zijn gisteren de panelen gelegd, helaas bleek eentje defect dus die wordt vrijdag nog gebracht. Splitsingskastje en aanpassing in de meterkast is ook allemaal netjes naar mijn wens. Profielen op het dak steken aan één kant wel iets uit, doet me niet veel maar weet niet of dat eigenlijk niet hoort?

Alleen even kijken hoe de omvormer het zo qua temperatuur doet, de schuine kant waar hij hangt wil ik dicht gaan maken dus ik overweeg nog om een temperatuur gestuurd fannetje te maken dat de lucht naar buiten blaast (op de aansluiting van de badkamer die in de hoek zit).

12x JA Solar 265WP ligt er.

http://tweakers.net/ext/f/D84OCgdoIhwC3Z5NX19yx5Z8/thumb.jpg
http://tweakers.net/ext/f/SHqa8XwdnDGe1t1rBbRTwxqZ/thumb.jpg

url="https://link.marktplaats.nl/m1393061238"]Te koop: Nissan Leaf Tekna €11.990,-[/url


  • assje
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 01:58
quote:
mddd schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 14:07:
[...]


Bij ons komt een vergelijkbaar systeem te liggen van een Omnik met 10x JA solar 290Wp.

Wat is er in je meterkast dan nog aangepast? Ik dacht dat zon splitskastje meestal gebruikt werd als je juist een bestaande groep gebruikt? Of wilde je een nieuwe groep met de mogelijkheid om er nog meer dingen op aan te sluiten?
Ik weet het niet helemaal exact maar als ik het goed begreep een aangepaste (zwaardere?) met eigen aardlek. Daarnaast nog een mooie sticker : "let op PV installatie" bij de groep.

Mijn aankoop ging via "Samenzonnenergie" en zij installeren dus voor hen, hij gaf aan dat zij een aantal aanvullende eisen hebben qua uitvoer dus weet niet of dit voor de NEN ook noodzakelijk was.
quote:
habbekrats schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 13:32:
[...]
Nou maar hopen dat je Omnik het niet te warm krijgt in de zomer
Hij hangt in ieder geval lekker uit de weg in de "technische ruimte" achter een wandje met geluidsisolatie.

Temperatuur ga ik even in de gaten houden in de app.

Wandje had ik net geplaatst als onderdeel van de verbouwing van de zolder:
http://tweakers.net/ext/f/Qpso9uuTeaWiGmwLmmB4FyCW/thumb.jpg

assje wijzigde deze reactie 19-05-2016 15:51 (25%)

url="https://link.marktplaats.nl/m1393061238"]Te koop: Nissan Leaf Tekna €11.990,-[/url


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • fRiEtJeSaTe
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 17-09 18:52
Ik twijfel sterk of ik de zonnepanelen wel moet laten leggen. Heb een scherpe offerte liggen voor 18 Amerisolar 260wp panelen met Solaredge omvormer en optimizers. Wil het heel graag, maar het moet zich terugverdienen, en met de bomen van de buren wordt dit een lastig verhaal vrees ik. ;w

Onderstaand mijn situatie. In rood de bomen die hoog genoeg zijn om zon weg te nemen. Geel is zonsomkomst, rood zonsondergang. Grijs is het gebied waar het dak veel zon vangt. Aan beide zijdes van woning zitten schoorstenen. Mijn voorkeur zou uitgaan naar alles op de achterzijde (oost-kant) te leggen.
Wat denken jullie?

fRiEtJeSaTe wijzigde deze reactie 20-05-2016 09:48 (7%)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • hajeetje
  • Registratie: juli 2008
  • Laatst online: 22-09-2018
quote:
Sjors81 schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 14:04:
ik kwam deze site tegen. met deze combi claimen zij ook dat gebruik van optimizers niet nodig is. Iemand ervaringen hiermee?

http://www.twentezon.nl/s...frontier-powersets-170wp/
Op https://www.zonnepanelen....hillende-merken/prestatie kun je de live prestatie van panelen volgen. De opbrengst t.o.v. Wp nummer 1 en 2 zijn:


Opbrengst per m2 van diezelfde nummer 1 en 2 zijn:
http://tweakers.net/ext/f/cD12R75sVQtVZm75wWv6tplJ/full.png
http://tweakers.net/ext/f/PHSrBtoGhCy4uNHCTdhZKG3k/full.png

Het verhaal lijkt dus NIET te kloppen. Overigens zijn er andere panelen welke nog beter scoren per m2.

hajeetje wijzigde deze reactie 20-05-2016 12:23 (12%)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • PolderPloer!
  • Registratie: maart 2012
  • Laatst online: 18:11
Zo, de eerste offertes stromen (eindelijk) binnen. Later hierover meer in een separaat topic. Nu wordt er gesteld dat er tussen de nok en de eerste rij panelen 60 cm moet zitten OF 1 volledige rij met dakpannen. Ik kan hier ook niets over vinden. Zolang de panelen maar niet uitsteken toch? Hier had ik nog nooit van gehoord en ook hier geen commentaar op gehad toen ik mijn sketchup presenteerde:



Ik kan natuurlijk alles wat laten zakken, plaatje in niet helemaal representatief. Ik heb de pannen geteld: Dit zijn er 48 in de breedte en 18 hoog. Aan de bovenzijde van de uitbouw zitten 8 volledige rijen met pannen.

8x40 cm is 3,2 meter. Dus volgens mij zit ik wel goed, want 2 panelen is slechts 2,5 meter. 3 panelen ter hoogte van de uitbouw kan ook want 10 x 40 = 4 meter en "slechts" 3,75 benodigd.

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • maykoga
  • Registratie: juni 2009
  • Laatst online: 21:34
Beste, Ik ben net nieuw in dit topic maar wou graag mijn idee met jullie delen.

Als je over de toekomst nadenkt dat is dit een erg interessante bij het aanschaffen van zonnepanelen, het gaat namelijk over langere termijnsinvesteringen. Vanaf 2020 kan de saldeer regeling namelijk gaan veranderen. Ooit zal er waarschijnlijk zelfs eendynamische elektriciteitsprijss worden ingevoerd. Dit stimuleert de markt dat de elektriciteit verbruikt zal worden als de zon hard schijnt of het hard waait welke ik een goed iets vind.

Bij het bouwen van een nieuw huis of bedrijfspand wordt soms ook nagedacht over het plaatsen van zonnepanelen. Dan wordt opgezocht welke hoek en richting jaarlijks het meeste oplevert. Dat is voor nu prima, maar als een dynamische energieprijs heerst niet meer.

Gemiddeld gebruikt een huishouden met zonnepanelen maar 30% van zijn eigen opgewekte elektriciteit omdat men meestal overdag weg van huis is. De overige 70% wordt dan gesaldeerd en 's avonds en 's ochtends wordt er weer veel elektriciteit gebruikt dat dan weer uit het net komt met veelal fossiele energie.


Naar mijn inziens kun je hier al op inspelen bij het bouwen van je huis, schuur of bedrijfspand. Of zelfs al bij de plaatsing van zonnepanelen op een bestaand gebouw.

Het zit namelijk zo:
- Zomer-Winter verschil
In de zomer staat de zon hoog en ben je dus beter uit met minder plat gelegen zonnepanelen. In de winter is het andersom, de zon staat lager gedurende de dag en ben je dus beter uit met erg schuin gezette zonnepanelen. In de zomer is de productie van zonne-energie vele malen hoger dan in de winter. Hierdoor zal de elektriciteitsprijs in de winter dus hoger zijn. Als je je zonnepanelen dus onder een grotere hoek installeert verschuif je dus een gedeelte van je energie opwekking van de zomer naar de winter toe. Hierdoor is het zomer-winter opwek verschil dus kleiner! Hierdoor zul je meer euro's verdienen per jaar, omdat de elektriciteitsprijs in de winter namelijk hoger zal worden.

- Dagelijks verschil

Je verbruikt dus sochtends en savonds de meeste elektriciteit. Zonnepanelen op het zuiden gericht zijn dan niet perfect omdat deze puur op het midden van de dag het meeste opwekken. Je opwekkingsgrafiek is dan erg spits. Als je je zonnepanelen Zuid-West of Zuid-Oost of in een Oost-West opstelling plaatst, zorg je ervoor dat je je opwekking van midden op de dag meer naar de ochtend en avond uren verschuift! Tijdens deze uren zal de energieprijs hoger zijn omdat er midden op de dag al veel zonne-energie op de markt komt en de prijs dan dus zal dalen.


Op bovenstaande afbeelding kun je zien wat je jaarlijkste totale opwekking is. Precies op het zuiden en 35graden schuin gericht levert de meeste kWh's op. Bij een vaste elektriciteitsprijs is dit dus het beste.

Na 2020 denk ik dat je beter af bent met een opstelling van 30graden Zuid-West en 50graden schuin, dan een traditionele opstelling met 0graden zuiden en 35graden schuin. Hierdoor wek je meer 's avonds en 's winters op.

Je jaarlijkse opbrengst in kWh zal lager zijn, maar je opbrengst matcht meer de vraag van elektriciteit en daardoor verdien je er meer Euri's aan uiteindelijk per jaar. De 5 of 10% lagere kWh opbrengst wordt gemakkelijk gecompenseerd door een 20% hogere elektriciteitsprijs!

Met het feit dat je zonnepanelen voor de lange termijn aanschaft zou ik dit niet pas bij installaties vanaf 2020 doen maar al vanaf nu installaties op deze manier proberen te maken als het kan. In ieder geval met deze gedachte in het achterhoofd: opwekking naar ochtend en avond proberen te spreiden en opwekking van zomer naar winter te spreiden om een meer evenwichtige jaarlijkse opwekking te krijgen.

Ik vind dat je op deze manier moet beginnen met het beter afstemmen van opwek en verbruik. Dit kun je daarna aanvullen met oplaad-management van elektrische auto's om je smart grid te regelen. Of Pumped Hydro Storage gebruiken om elektriciteit in op te slaan, dit is erg goedkoop, efficiënt, duurzaam en een bewezen techniek.

Ik vind thuis batterijen een slecht iets, een accu in een elektrische auto kun je daarvoor veel beter dubbel benutten hiervoor. Lithium is ook eindig en we willen niet dat dit het olie-scenario achterna gaat.

maykoga wijzigde deze reactie 24-05-2016 11:32 (25%)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • PClop
  • Registratie: augustus 2003
  • Niet online
quote:
DJKroon schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 19:10:
Was net even aan het kijken wat me soladin 500 met wat schaduwwerking doet.
Vorige week heb ik van me 3 panelen, 1 hosola optimizer aangesloten (2 extra optimizers is onderweg).

Na het aansluiten had ik tussen de 80 en 90 volt vanaf mijn zonnepanelen.
Nu keek ik net met wat schaduwwerking en nu zie ik dat me spanning vanaf me zonnepanelen tussen de 60 en 70 volt is.
Wel trok hij 1,1 ampere wat me maar 80 watt geeft. Alle 3 de panelen liggen in de schaduw.

Maar waarom is de spanning ineens zo laag?
Ik kan dat niet verklaren. Gooit me optimizer de spanning omlaag, is me mppt van me soladin actief bezig of is er misschien een defect aangezien het ongeveer 20 a 25 volt is?
Hier een voorbeeld van me ( mijn ) eigen installatie, daar hebben twee strings geen schaduw en een wel
( string 3 ) denk dus dat wat je waarneemt normaal is voor een schaduw string ( ik gebruik ook hosola's )



Zo als de Hosola optimizers bij mij zijn geplaatst.

PVoutput FP4All Tigo


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • looyenss
  • Registratie: oktober 2011
  • Laatst online: 19:40
Na jaren panelen leggen voor anderen is het nu eindelijk zover.
Vandaag gestart met mijn EIGEN installatie (Heb dit huis nu een half jaar)

Het worden 24 SF panelen op Solaredge, zuiver oost-west.
Kan ik eindelijk op mijn eigen stroom gaan rijden!


Energie idioot | Gek op gelijkspanning | DC-pel


  • PClop
  • Registratie: augustus 2003
  • Niet online
Zou kunnen kloppen, alle schema's die ik kon vinden m.b.t. netfilters ( liniair ) hebben een aardaansluiting
nodig om de rimpels en pieken af te kunnen voeren naar aarde.

PVoutput FP4All Tigo


  • MichielFRL
  • Registratie: augustus 2013
  • Laatst online: 22:17
Ik lees geregeld dat iets te veel panelen in een string ervoor kan zorgen dat de omvormer niet opstart omdat de startspanning dan te hoog zou zijn.
De SF-set heeft nieuwe logging gekregen en nu kan ik meer uitlezen dan alleen AC wattage en het valt me op dat de spanning 's ochtends juist erg laag is bij het opstarten, daarna stijgt om vervolgens weer in te zakken.
Zie onderstaande grafiek.
Voltage begint extreem laag, stijgt dan naar 111V, vervolgens start de omvormer op en zakt het voltage tot 59V. De normale bedrijfsspanning schommelt tussen de 150V en 170V.

4x Solar Frontier SF150 | Steca 500 | zuid-west & 4x ZnShine Solar ZXM5-96-260ms | Omnik 1.0K TL | zuid


  • looyenss
  • Registratie: oktober 2011
  • Laatst online: 19:40
De eerste kWhtjes zijn opgewekt!

@Migjes, bedankt voor alle hulp rondom oost-west. Laat de zomer maar komen!



Energie idioot | Gek op gelijkspanning | DC-pel


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: augustus 2006
  • Niet online
quote:
PClop schreef op zaterdag 28 mei 2016 @ 10:07:
Zou kunnen kloppen, alle schema's die ik kon vinden m.b.t. netfilters ( liniair ) hebben een aardaansluiting
nodig om de rimpels en pieken af te kunnen voeren naar aarde.
[afbeelding]
Als je naar het schema (zie onder) kijkt zie dat het hoogfrequent nog steeds goed blokkeerd. De spoelen en C1 en C2 doen hun werk nog wel. Alleen de "common-mode" storing word nog enigszins doorgelaten, omdat -die- dus niet tegen elkaar wegvallen via condensatoren C1 en C2, en ook niet meer via C3 en C4 naar aarde worden afgevoerd..
Het filter werkt dus wel iets slechter. Maar ergens zit de nul van het net aan "aarde" ...
Denk vooral aan een TN-stelsel waar de nul-leider bij jouw meterkast ook jouw in-huis aarding verzorgd. Dat betekent dat voor LF je nul al aan aarde ligt, maar voor HF moet je inderdaad op vele plaatsen via condensatoren aarden. (tegen aardlussen) https://nl.wikipedia.org/wiki/Aarding#Hoogfrequent_aarde
De engelse versie voor betere plaatjes: https://en.wikipedia.org/...ng_system#IEC_terminology
quote:
Pascal Saul schreef op zaterdag 28 mei 2016 @ 18:14:
[...]
Ik was bezig met mijn nieuwe zolderverdeler om de warmtepomp aan te kunnen sluiten. Daarvoor moest ik de kabel voor de omvormer vervangen en de aarde toevallig al losgehaald omdat deze even in de weg zat.

Ja, de geel/groene draad van de omvormer en geen extra draad ofzo iets.

Zo'n netfilter kan het inderdaad verklaren. Goed gevonden.

Het omwikkelen met een farietkern gaat dan ook niet werken.
Dat hangt af van de wikkeling van de spoel. Als de commonmode-spaning leidt tot commonmode-stroom kan je de hf-stroom met een "trafo-spoel" kortsluiten. Meestal zijn ze "andersom" aangesloten, om tegengestelde stromen te blokkeren / kort te sluiten, en dus binnen het apparaat te houden.
L1 en L2 als verschillende wikkelingen op de zelfde kern.
L3 en L4 als verschillende wikkelingen op de zelfde kern.
quote:
looyenss schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 17:04:
Na jaren panelen leggen voor anderen is het nu eindelijk zover.
Vandaag gestart met mijn EIGEN installatie (Heb dit huis nu een half jaar)

Het worden 24 SF panelen op Solaredge, zuiver oost-west.
Kan ik eindelijk op mijn eigen stroom gaan rijden!

[afbeelding]
[afbeelding]
Heel mooi! 8) Ik zie alleen een klein voutje :+ O-) }:O Je wilt op je eigen stroom gaan rijden, maar je hebt in plaats van de volledige 32 panelen er maar 24 liggen. >:) Dat is vast niet genoeg. (1kWh ~3-5km~)

Als reactie op reneeke1970:
1kWh = ~3-5km~ voor een auto idd. Weet iemand de cijfers voor een electrische fiets e/o scooter?

onetime wijzigde deze reactie 29-05-2016 11:53 (28%)

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Sjors81
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 21:45
Zoals eerder gemeld laat ik binnenkort SF-panelen plaatsen. Aangezien ik nog wat twijfels had over de schaduwal van de dakkapel heb ik onderstaande foto's gemaakt. Zoals jullie kunnen zien is de schaduwval tegen het middaguur van geen invloed meer op de panelen (de panelen komen tot aan de rode lijn). Mijn conclusie is dat gezien het type schermen en de beperkte tijd dat er sprake is van schaduw optimizers overkill is. Is het nog wel aan te raden om het onderste deel (totaal leg ik 20 panelen, 4x5) in een aparte string te leggen? Ik heb nu een mooie aanbieding liggen van een powerpakket, de bijbehorende omvormer heeft echter maar één mppt. Graag jullie mening!


TIJD 9:20


TIJD 11:50

Acties:
  • +4Henk 'm!

  • AMDFreak
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21:45

AMDFreak

Intel is zo..

Na een tijdje meegelezen te hebben in dit topic en hier en waar wat vragen gestel, liggen de panelen op het dak.
Aangezien ik het zelf altijd leuk vond als er foto's werden geplaatst.. doe ik het ook:

http://tweakers.net/ext/f/YJhTj6YqHoY9fYIK7pdQVKhV/thumb.jpg

http://tweakers.net/ext/f/mv7OZjC1j8nfI7bfzX5zxXmf/thumb.jpg

http://tweakers.net/ext/f/iRZsgGRyEO1DZEiecyXbnAcC/thumb.jpg

http://tweakers.net/ext/f/TioyrCuDG773mkpVwQAi06WC/thumb.jpg

Het volgende is geplaatst:
15x Jinko 270Wp (met geintregreerde SolarEdge Optimizers)
1x SolarEdge 4000

Nu is het nog even afwachten op de installateur die mij voorziet van een API, zodat ik mee kan draaien in de PVOutput.org ;)
Maar ik ben zo blij als een klein kind >:)

15x Jinko 260Wp = 3900Wp @ SE4000 - Zuid 35 PV output

Het gaat vooral om de juiste spanningen....
Zie:


(maar er zijn tweakers die dat vast beter uit kunnen leggen dan ik, ik hou niet van aftop gedrag ;) )

AUijtdehaag wijzigde deze reactie 01-06-2016 22:17 (11%)

PV Output - Panasonic Hit Kuro/Solar Frontier - 5 kW Mitsubsidie


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 17-09 09:45
quote:
Sjors81 schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 22:07:
Als ik het goed heb begrepen levert onderdimensionering wel een iets hogere opbrengst. Nu zitten bij de powersets van sf standaard een steca 4200, enerzijds een voordeel omdat je in mijn geval er dan nog een rijtje bij kan leggen anderzijds is er geen sprake van onderdimensionering. Nu wordt gezegd dat bij zo'n pakket de omvormer en panelen al optimaal zijn ingesteld. Hou verhoudt zich dat dan tot de overdimensionering?
een gevaarlijke en moeilijke vraag. ;)

ik had eerst 1710Wp op een 3000W (3300VA) omvormer.
maar die als snel uit gebreid naar 3850Wp. (oost-west)
een mooie warme dag(met +/- NOCT omstandigheden) gaf mij dit:

door oost-west leverde dat mij een 750kWh/kWp, en voldoende voor mijn gebruik.
(helaas is mijn gebruik behoorlijk zwabberend, scheelt veel per jaar, maar net wat voor opdrachten ik heb.)

nu kreeg ik helaas een probleempje met mijn aarde tussen de panelen en de omvormer.
en had ik een aardige inzinking van de opbrengsten. (ik had sneller de zaak kunnen herstellen, maar in de winter ga ik niet graag het dak op.)

hier mijn langlopend kWh/kWp (je neemt dan de dag kWh/kWp en telt dat op voor 365 dagen.)

goed te zien wanneer ik last had van mijn aarde probleempje.
vorig jaar eind zomer heb ik mijn panelen op west vervangen, van 1950Wp naar 3000Wp.
dus had ik 4900Wp op de omvormer, de omvormer mag dan 3000W zijn, maar per mpp kan hij maar een 2000W doen. :-(
dat mogen we wel een onder dimensionering noemen. >:)
ik heb zelfs al een tijdje gedraaid met 5660Wp op de omvormer. (maar ik ben nu de zaak definitief aan het verbouwen. dus nu even tijdelijk 4900Wp.) >:)
en toch zie je de kWh/kWp gewoon weer terug veren naar de 750kWh/kWp.

hoe kan dat?
eigenlijk is het simpel:
1 echt mooie dagen leveren vaak geen STP waardes op.
de panelen zijn dan goed warm, en daardoor zie je meer noct waarden.
een 300Wp paneel doet +/- 220W met NOCT omstandigheden.
alleen in de lente als het kouder is buiten zie je vaker STC waardes.
2 maar doordat ik nu 3000Wp op de omvormer heb hangen, zijn ook alle waardes hoger op momenten van de dag dat het nog niet helemaal de top is, dus meer opbrengst op die momenten en dat maakt aftoppen een heel eind goed.
3. maar denk ook aan al die dagen dat het bewolkt is, met 5660Wp op de omvormer levert het nog steeds lekker op. en maakt ook veel aftopping goed. (door de bewolking is het licht wat diffuse en maakt de richting die de panelen staan minder uit.)
4. een stukje extra onderdimensioneren zal ook wel komen door dat ik oost-west heb, maar voor zuid geld eigenlijk het zelfde, maar oost-west maakt het wel een stukje prettiger om het te doen.

zeg ik dat onderdimensioneren meer opbrengst geeft, ja wel in kWh, maar nee in kWh/kWp.
is het verstandig om het te plannen, nee beter beginnen met een te zware omvormer, dan kun je later nog een keer uitbreiden. dus geen ramp om te doen, maar liever niet.
ik moet nog een beetje schatten omdat ik nog te weinig gegevens heb, maar:
ik ga van 2900kWh met de oude set, naar +/-3900kWh met de nieuwe set.
en dan denk ik dat ik een +/-20kWh/kWp lagere opbrengst ga hebben.

het is bij mij zo "per ongeluk" gegroeid en het zal vast nog wel een keer een nieuwe omvormer komen.
maar het kan stiekem best zijn dat ik eerst mijn 2660Wp ga vervangen voor 3500Wp, maar dat is toekomst en weet ik ook nog niet. ;)
het probleem is dat ik nu vrijwel niet meer kan salderen(18ct/kWh), want ik heb de stroom niet nodig, ik moet het even van kolenfooi(7-11ct/kWh) hebben. (tot de warmte pomp er is en ik mijn huis elektrisch kan verwarmen.)

edit:
en voor de SF fanboy's >:)
ook SF is zonder problemen te onderdimensioneren. ;)
verschil tussen NOCT en STC is wel iets kleiner.
STC = 170W
NOCT = 140W
voor SF.
met mono
STC=210Wp
NOCT=140W.
(en nog steeds hebben we het over panelen met +/- de zelfde aantal m2 dak oppervlak.)
maar een 210Wp mono kan ook net zo goed een 230W leveren in de lente, lol.

migjes wijzigde deze reactie 02-06-2016 11:36 (6%)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • mb1
  • Registratie: september 2011
  • Laatst online: 17:31
quote:
Sjors81 schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 11:49:
[...]


Top, zie ze graag tegemoet!
@de rest: dank voor de input, wordt zeer gewaardeerd. Hecht toch meer waarde aan de mening van 'tweakers' dan van al die installateurs......Ik ga dan toch voor een 3.4 powerset. na alle reacties geeft me deze combinatie toch het meeste vertrouwen.
Nou ik zal zo een stukje schrijven in het topic zelf (beton) schansen maken over het afdakje wat ik gemaakt heb met zonnepanelen voor de geïnteresseerden, zie Zelf betonschans maken voor zonnepanelen

het aanzicht van de panelen vanuit de tuin.
De panelen op de woning SF170s liggen er nu ruim 2 jaar, op de garage 2 maand en het afdakje net 2 dagen :)


Lelijk hé ;)

Maar hier doen we het allemaal voor

Dit was vanochtend vandaag een mooie 33 kWh binnen gehengeld!

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • freakstar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 23:18
Belastinggeld is binnen, tijd om stappen te ondernemen.

Ik heb een dak van 6,5 x 3,9 m helemaal vrij op zuidoost. Ik denk wel iets schaduw aan de onderkant.


Het eerste gedeelte dus, kap op de (voormalige) garage.

Ik vind de Solar Frontier panelen erg mooi, dus daar heb ik mij eerst op gefocust. Volgens mij kunnen er 3 rijen van 6 panelen op. Zodoende kom ik deze set tegen: http://www.twentezon.nl/s...rsets-170wp/powerset-3-1/, welke voor € 3.655,- inclusief BTW aangeboden wordt door hen. Voor zover ik kan vinden is dit geen gekke prijs.

Doordat dit drie strings worden zou ik het eventuele stuk schaduw aan de onderkant gedeeltelijk opvangen?

Monteren ga ik wel uitkomen verwacht ik, alleen even iemand vinden die het in de meterkast kan afmonteren op een nieuwe groep.

Nu vraag ik mij af, is dit de juiste zoekrichting, of kan het veel beter?

  • Snarfie31
  • Registratie: april 2014
  • Laatst online: 04-09 19:09
quote:
StarWing schreef op zaterdag 04 juni 2016 @ 12:15:
Ik heb iets in elkaar geknutseld om mijn beide inverters te voorzien van actieve koeling nu ze op de, in de zomer, toch warme zolder hangen.

Pics


USB relay board hangt aan mijn Intel Nuc met ubuntu op. (deze leest ook de inverters uit & upload de data naar PVOutput)
Hierop draait een cronjob-script dewelke de uitgang van de relais stuurt adhv de zonnestanden:

Als de zon opkomt, wordt de relais gestuurd en deze activeert een voeding. Na de voeding hangen 2 ebaychinees thermostaat-printjes, dewelke dan de koeling gaan schakelen voor de inverters.
Na zonsondergang worden de printplaatjes zonder spanning gezet door hetzelfde script.
Hoeveel graden koelt jou systeem ben wel benieuwd. Die van mij blaast geen lucht maar zuigt lucht weg ruim 10 a 11 graden koelen zo.

14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Mijn Omnik Portal


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Gasschuif
  • Registratie: augustus 2010
  • Laatst online: 22:59

Gasschuif

6,7 kWp, 3 L/LWPs, Houtkachel

Topicstarter
Vandaag even (2 keer) de blower op de onderzijde van de omvormer gezet, je ziet duidelijk de dips in temp, een graad of 8. Omgeving 23 C in de garage beneden. Centrifugaal fan uitblaas 100 mm, toeren geregeld als experiment, nog niet eens vol gas.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=42162&sid=38497

"Setup" op ijzerdraad


Aan de onderzijde van de SE 4000 zit een inham, waar zeker 3of 4 fans op rij van 60X60 mm in te flansen zijn


Gaat aangedreven worden door een klein PV paneeltje, iemand tips wat voor paneel??
Op top c.a 8 W bij 12 v

Gasschuif wijzigde deze reactie 06-06-2016 00:39 (5%)

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 8 radiatoren.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Marco88
  • Registratie: mei 2009
  • Laatst online: 23-11-2017
quote:
reneeke1970 schreef op maandag 06 juni 2016 @ 15:31:
[...]

Je had toch zelf 400 volt gemeten, dan zie je toch ook wat plus en min is? Nadat je inschakelt gaat hij dertig sec aftellen, als alles oké bevonden word schakelt hij in en anders doet hij later nieuwe poging. Tijdens dit tellen kun je door menu lopen en snel zien wat je spanning is, bij verwisseling zal hij niks aangeven vermoed ik.
quote:
No Hands schreef op maandag 06 juni 2016 @ 15:30:
[...]


Ik heb dat 1 keer eerderr gehad dat het scherm bleef vaststaan op 'waiting' terug naar de leverancier, die is stuk. Plus en min testen kun je overigens met je multimeter. Die geeft aan welke de plus is en de min, pas wel op, je kunt best een flink voltage DC hebben 😁
Hij telt helemaal niets af. De electricien/kennis die de voltage meter mee had, had dit apparaatje mee:
Ikzelf heb dat dus niet en kan niet meer nameten.

AC en DC informatie geven allemaal 0,0 aan.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • looyenss
  • Registratie: oktober 2011
  • Laatst online: 19:40
Zo,

Ik snap nog even geen hout van PV output.org, dus daar ga ik nog wel even mee aan de slag.
Data word wel al gegijzeld van de omvormer dmv rasp pi

Dit komt uit de SE portal, was gister. Leuk om te zien


Over de hele opslag discussie:
Ben zelf in het gelukkige bezit van een hybrid
Enige nadeel van de huidige opslag systemen vind ik de lage output. Max 15A over de 3 fases.
Ben nog met een bedrijf uit Doetinchem in discussie over een alternatief, die gebruiken 2e hands e-auto accu's

Energie idioot | Gek op gelijkspanning | DC-pel


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • yohammer
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 22:07
Mijn projectje ( alles even tijdelijk aangesloten om te testen),ik heb de goodwe front plaat vervangen voor een pertinax plaat met 3 x 5 volt ventilatoren.
De ventilatoren worden geschakeld door een bimetaal die op 35 graden sluit,en bij 25 graden weer opent .
Als je hem een beetje goed plaatst kan je hem laten schakelen als de omvormer 43 graden is,de behuizing heeft niet overal de zelfde temperatuur.En bij 45 graden gaat de omvormer namelijk afbouwen
Ik dacht slim te zijn om de 5 volt te gebruiken van de USB aansluiting op de omvormer,maar toen ik klaar was werkte de ventilatoren niet,bleek dat je bij een USB aansluiting een voedings kant hebt en een niet voedings kant,laat die nou net in de omvormer zitten 8)7 ,dus ik moet het met een adapter doen



Gisteren op alle twee de omvormers (2500ns en de 3000ns) de ventilatoren aan gehad ,zoals je
kan zien schakelde hij rond 12.00 uur aan




Vandaag de 3000ns met de ventilatoren en de 2500ns zonder de ventilatoren
De 2500ns zat toch tegen de 50 graden aan terwijl de 3000ns tegen de 43 graden zat
Deze zal ook rond 12.00 uur aangegaan zijn....


yohammer wijzigde deze reactie 07-06-2016 17:16 (3%)


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Maverick
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 20:49
Mijn panelen liggen sinds vandaag op het dak :Y)

PSN: DutchTrickle PVoutput


  • loyske
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 21-08 14:18
Ik zit met de volgende situatie: garage 3m bij 7m met korte kant op het zuiden (160 graden) geen schaduw:



Ik overweeg nu om 2x7 SF170 in Oost-West te leggen onder een hoek van 10 tot 15 graden. Op die manier blijft er aan de dakrand 25cm over aan beide kanten.
Of ik leg 3x6 SF170 op het zuiden, maar dan heb ik geen marge aan de dakrand en zal ik de panelen onder een plattere hoek moeten leggen om het niet teveel op te laten vallen.

Wat is nu wijsheid?

Ik zelf denk dat O-W misschien de beste/netste oplossing is. Pas aan het eind van de dag, als de zon bijna onder gaat krijg ik schaduw van de huizen erachter en een boom in de tuin van de achterburen.

  • ferryspaan
  • Registratie: september 2014
  • Laatst online: 14-03-2017
gistermiddag zijn onze 11 zonnepanelen eindelijk geplaatst :)
Echter vond ik dat hij vanochtend dat hij erg veel opwekte. Mijn schoonvader heeft dezelfde Suntech 280WP panelen met een bijna identieke ligging, echter wekte ik al 33% meer op dan hem.

Mijn panelen bereikte 2771 watt in de webportal (lijkt mij bijna het maximale bereik), maar sindsdien staat hij op 0 watt.. Ik ben helaas niet thuis, maar is dit een zekering die eruit is geknald of is er iets anders aan de hand? Normaal zou ik mij niet zo druk maken, maar net na zo'n eerste dag...... :?




  • PClop
  • Registratie: augustus 2003
  • Niet online
Ha, de meteropnemer van de netbeheerder is weer langs geweest ( eens in de 3 jaar ) ik had
de meterstanden zelf al op 1 mei door gegeven aan GC, de meteropnemer kwam 4 weken later
om hetzelfde te doen, dat doende zag ze ( ja een dame ) dat de schijf volgas de andere kant op draaide
ze keek me aan en vroeg .... zonnepanelen?..... ik zei, ja, heb ik 6 jaar geleden al gemeld aan de
net beheerder, nadat ik toen een brief had gehad over dat mijn Kwh meter niet meer goed zou werken
i.v.m een te lage meterstand, en gemeld dat ik ZONNEPANELEN had, was ok is goed zeiden ze toen.

Nu dus weer een aller aardigst briefje gehad van de netbeheerder. ;)
Vraagje, moet ik hier iets mee?


PVoutput FP4All Tigo


Acties:
  • +3Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 19:06

databeestje

Von PrutsHausen

Het koste wat moeite, maar de zelfbouwschuur met 6 Solar Frontier 145 panelen als dak staat achter in de tuin. De panelen vormen het waterdichte dak, hiervoor heb ik gebruik gemaakt van Sikaflex 221, dat is hetzelfde spul waar je normaal gesproken de beugels op campers e.d. mee vast lijmt. Even goed vetvrij maken met wat alcohol en dan hecht het goed.

De tekening van de schuur staat hier: http://a360.co/21fShvB

De cad bestanden staan hier: http://iserv.nl/files/pics/schuur/

De dak constructie is uiteindelijk een stuk minder overkill geworden, het raampje is wat groter geworden en het korte schuine dak is van lichtdoorlatende plaat zodat het minder donker is. De schuur is 2,5 x 2,5 en 210 hoog zodat 11 composiet rabat delen van 19 werkende breedte er tussen passen. Uiteindelijk is het knikdak circa 40 centimeter hoog met een hoek van 10 graden. Maar, door deze constructie kon ik deze wel naar het zuiden laten wijzen.

In de toekomst gaat er nog een stuk terrasoverkapping aan vast met eenzelfde knikdak voor nog een 6 Solar Frontier panelen. De keuze voor de 145 Wp variant heeft met name met de gigantische hoeveelheid schaduw te maken van de bomen achter de schutting (oosten) en het huis aan de voorzijde (westen). De panelen kijken wel op het zuiden.

Overigens, als je de balken zaagt volgens de lengtes van de tekening dan past het ook echt. Pas het niet, dan doe je het fout. Dat is advies die ik zelf ook wel op had mogen volgen toen ik niet uit kwam met het knikdak. Ik had 3120 gelezen als 3 meter 20. Dat scheelt 8cm en kwam dus ook niet uit :+

De panelen zitten met een haakse hoek met 10mm sleuf aan de balken vast. De M8 bouten met carosserie ringen geven de nodig werkruimte waar nodig om het geheel recht te leggen, want tuinhout is dat niet. Voor de panelen met oversteek gebruik in een Aluminium 15x25x15 U profiel van 96 cm die de 2 zijden met elkaar verbind, hier zit voor de moeren een 3D geprinte moervanger die tussen het U profiel valt waardoor het wat makkelijker werkt. De bouten zijn 20mm M8 Inbus.

Een SMA 2000HF welke ik oorspronkelijk in 2012 aan de wand had hangen maar vervangen was voor een 3000TL ivm met dubbele ingang kon nu weer mooi aan het werk. De 6 panelen staan in serie voor een open klemspanning van ergens rond de 600 Volt en een werkspanning van rond de 500 Volt. Dat vindt de SMA wel zo fijn, deze houdt van hoge spanning. Extended data is ook beschikbaar op PVO. http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=12447&sid=46397

Overigens moet de schuur nog wel een profi elektrische aansluiting krijgen, dit is nu een verlengsnoer vanuit huis naar de schuur toe, maar ach, voor de 700 Watt max die eruit komt loopt het wel los met 1,5mm2. Dit wordt nog wel een projectje om 10 meter kabel in te spitten door de achtertuin heen, en nog eens 7 meter onder het huis door, en nog door een schitterende buitengevel.

De foto's zijn nog wat aan de grote kant, ze komen rechtstreeks van de telefoon. Inmiddels is de gevel ook dicht maar het kozijn nog niet geplaatst ;)

4800Wp zonnepanelen installatie | Back and Forth ESS Controller


Acties:
  • 0Henk 'm!
quote:
onetime schreef op zondag 12 juni 2016 @ 16:22:
...
Idd!! Ook op 45graden? Dan past er nog best wat bij voordat je de omvormer onderdimensioneert.
En vooral op mindere momenten heb je lekker wat meer opbrengst, ook door hoger rendement.
10kWp panelen op een 7k omvormer? 8)
Zie topic start:


Ik gebruik zelf 15x (+1) SF op 33 graden helling ivm diffuus licht op noord (beetje west).
Maar ach, optimizers (en dus SE) vind ik overkill in die combinatie.
(vind het zowiezo overkill, maar dat is mijn mening :+ Een SMA kan prima omgaan met schaduw met optitrac)

Hier ook ferraris, enexis en vandebron zonnecollectief. En al redelijke moeite gedaan om die te behouden, maar hij mag blijven hangen :) Geen enkel probleem gehad om 1111 kWh overschot uitbetaald te krijgen.

AUijtdehaag wijzigde deze reactie 12-06-2016 16:48 (96%)

PV Output - Panasonic Hit Kuro/Solar Frontier - 5 kW Mitsubsidie


  • boeing767
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 13-06-2016
quote:
reneeke1970 schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 12:07:
[...]

Ik gok dat je internet er uit ligt of je aardlek,snel naar huis want je mist 20 kWh
installatie bleek verkeerd aangesloten te zijn, kortsluiting over aarde.... Inderdaad, stop en aardlek eruit. Een schroef maakte kortsluiting met de aardekabel :X

Maar goed inmiddels werkt het weer, alleen werkt mijn online module van Goodwe vaker niet dan wel. Hij geeft continue aan dat de installatie "offline" is. Ik zie dat mijn omvormer nog wel degelijk stroom verwerkt, alleen mis ik nu steeds statestieken. De access point werkt wel gewoon naar behoren.... Iemand nog suggesties? Of is dit een bekend probleem bij de Goodwe 3000NS?


  • loyske
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 21-08 14:18
quote:
onetime schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 09:41:
[...]

Foto; mooi, duidelijk. Ook ik ben een voorstander van O-W. Om alle redenen die je noemde.
En nog een paar: de opbrengst verdeling is gelijkmatiger over de dag, je kunt met een kleinere omvormer toe die dichter bij zijn optimale punt werkt. (theoretisch in ieder geval) Je eigen verbruik van je opbrengst is hoger en mocht salderen versoberd worden, ben hierdoor beter voorbereid.
En meestal passen er O-W meer panelen op dan met een zuid opstelling. Klopt je legplan wel?
p.s. in verband met schoonspoelen zou ik op 15 tot 30 graden leggen.
Dit is het O-W legplan wat ik in gedachten heb:



Dus helaas past er niet meer dan 2x7 SF170 op dit dak.

Goed voorbeeld voor de huizen bouwers. Vanmorgen om negen uur stond het linkse huis er nog niet en rechts lagen er nog geen panelen!
Het zijn de bouw pakketten van volkerswessels ,geen gas, alleen warmtepomp met vloer en wand verwarming en 5000wp op dak.
Naam van installateur staat rechts op de bus, nooit zaken mee doen, werd op gesprongen en gestampt om passend te krijgen, ook gleden ze gewoon van boven naar beneden over panelen, goed voor coating.

  • alberthakvoort
  • Registratie: juli 2006
  • Laatst online: 16:37
Iemand nog een adres waar de MC4 Parallel goedkoop zijn te krijgen?

Passieve woning + (D)WTW + SolarEdge 6530Wp + Ecodan 5 kW Warmtepomp CV | SWW


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 17-09 09:45
quote:
Roekeloos schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 15:00:
[...]


Als ik je goed begrijp wil je "de afname uit het net op 0 krijgen" - niet alleen netto op jaarbasis, maar gewoon helemaal niets afnemen. Als je ook niet terug wilt leveren, kun je er inderdaad voor kiezen om geen leverancier te nemen en de aansluiting dus op leegstand te zetten.

Het gevolg is dat je er zelf op de een of andere manier voor moet zorgen dat vraag en aanbod achter je meter ten alle tijden in evenwicht is, wat alleen haalbaar is met allerlei fancy sturingen en vormen van opslag (zowel warmte als elektriciteit).

Dan heb ik nog één vraag: WAAROM? Als je € 145,20 van de Belasting krijgt en de leverancier doet hier een gratis accu bij, waarom zou je deze dan niet gebruiken? Dus gewoon lekker zorgen dat opwek en verbruik op jaarbasis gelijk zijn, maar door het jaar heen gratis uitwisselen met het net...
ik wil niks, maar doe het wel na salderen. ;)
ik heb geen slimme meter maar een feraris meter met maar 1 telwerk, dus nog ik nog de leverancier weet beter.
en die stand hoef ik maar 1x per jaar door te geven.
dat geeft mij over het algemeen elk jaar een 0 tot ongeveer 1000kWh op de meter.
natuurlijk meet ik zelf beter in huis, maar dat hoef ik de leverancier niet te vertellen. ;)
sterker nog dat word niet eens geaccepteerd.
ik weet echt wel hoeveel ik zelf gebruik,lever en terugneem.
hier de standen van de afgelopen 5 jaar op de feraris meter.(per week)
http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/energie%204%20jaar.jpg
(die hele hoge piek was een kapotte cv ketel, even een 1 week elektra kacheltje gebruikt. ;)
dat gaat hard,lol )

zodra je meer opwekt per jaar als je gebruikt per jaar, dan krijg je daar niet 18ct per kWh meer voor.
maar eerder iets wat ook wel kolenfooi word genoemd.
wisselend per leverancier is dat 6-11ct per kWh. (soms met en soms zonder GvO)
met dat soort bedragen kun je ook de zaak affakkelen in de winter om zo gas te besparen.
veel beginnelingen hier, durven het met die bedragen geen TVT meer te maken.(watjes ;) )
maar gewoon expres in flinke over productie gaan, met een warmtepomp er bij en je bent spekkoper zoals Uijtdehaag ook doet(en anderen).

nu uit gebreid van 3,85kWp naar 5,66kWp, dus ik ga het wel redden om ergens onder de 0 te komen.
restant gaan we wel affakkelen denk ik, warmtepomp zit nog even niet in het budget. :-(

een leverancier is verder wel verplicht te hebben als je een elektra kabel hebt.
maar een leverancier heeft ook verplicht een leegstand tarief. ;)
(meeste huizen hebben een elektra + gas aansluiting, met de heffings-korting is het dan zo een laag bedrag dat mag je dan per jaar afrekenen.
eigenlijk is het leegstand tarief voor mensen die net een huis hebben geërfd, maar er niet gaan wonen.
is ook een leuke optie als je PV hebt en een lage gas rekening. ;) )

dus DAAROM gebruik ik juist ook de netbeheerder als accu en krijg ik daar nog een 120€ ex BTW voor ook om dat te doen. *O*
maar het is wel 120€ ex BTW krijgen, en niet zo als jij schreef betalen. ;)
maar de netbeheerder/leverancier weten niet veel meer als dat ik maar een 0-1000kwh gebruik. >:)
en meer hoeven ze van mij ook niet te weten, dit is ruim voldoende om mij een rekening te sturen, die vrij laag is.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 23:15

Rol-Co

3,8kWpZ 3,4kWp O-Z-W 2,86kWp N

quote:
MichielFRL schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 20:03:
[...]


Waar zien jullie die foto?
Bij photo :)
http://www.kingsbridgecollege.org.uk/weatherlink/KCCollege%20Solar.jpg

Noord-Oost-Zuid-West 10060Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • ronaldmathies
  • Registratie: juni 2001
  • Niet online

ronaldmathies

J2Defender

quote:
No Hands schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 09:24:
Je mag niet zomaar de hoek van je dak veranderen met een frame om je zonepanelen de andere kant op te laten kijken. Daar zul je een vergunning voor moeten krijgen dan.
Dit is wel interesant, dat ben ik nog niet eerder tegengekomen, voor de duidelijkheid, ik wil het dak zelf niet aanpassen, maar meer een frame zo op het dak zetten dat de hoek gecompenseerd wordt.

De hellingshoek valt volgens mij behoorlijk mee, als ik elke paneel iets schuiner zet richting het Z / ZW dat zou toch moeten kunnen (mits ze natuurlijk geen schaduw over elkaar heen leggen).

Dus zo zeg maar:



Rood is paneel, groen (de zonne straaltjes :) )

(nog even de linkjes erbij om te zien hoe het er echt uit ziet)

https://www.google.nl/map...2ZACNw!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.nl/map...171398,101m/data=!3m1!1e3

ronaldmathies wijzigde deze reactie 17-06-2016 09:59 (13%)
Reden: linkjes gefixed

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Ecodan 14, WTW Q350


  • PClop
  • Registratie: augustus 2003
  • Niet online
quote:
Sneezzer schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 10:17:
[...]


Dus 4 panelen in 1 string en dan 3 van deze strings middels een 3 ->1 connector, richting de omvormer?
Dan kan ik inderdaad de steca's elders gebruiken. Als 1 van die strings in de schaduw komt, beïnvloed dat de andere dan niet?
Dan kan ik eens kijken naar een 2000 omvormer

Sorrie voor de noob vragen....
Ik dacht dat je je al wat ingelezen had, maar idd met 2 x ( voor + en - ) 3 ->1 connector of met
4 x een 2 ->1 connector ( splitter ) ;)

PVoutput FP4All Tigo


Acties:
  • +4Henk 'm!

  • FFF
  • Registratie: mei 2000
  • Laatst online: 11-09 16:43
Gisteren de laatste hand gelegd aan mijn installatie.
Veel hulp gehad van (mensen op) het forum waarvoor dank!



13x325Wp EC Solar.
Steca 4200 omvormer.
quote:
paulv1973 schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 17:23:
Weet iemand wat de melding SMACOM - NC betekent in het display van een SMA STP6000TL20??
Een klopje op het scherm, geeft je de firmware versie, ip-adres, subnetmask EN
SMACOM A - OK en SMACOM B - N(ot) C(onnected) (of andersom)

Er zitten twee ethernetpoortjes op. Die ene zal dus niet aangesloten zijn. (en niet gebruikt)

Even Sunny explorer gebruiken dan kan je dat ook zien:

AUijtdehaag wijzigde deze reactie 21-06-2016 17:51 (16%)

PV Output - Panasonic Hit Kuro/Solar Frontier - 5 kW Mitsubsidie


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 23:15

Rol-Co

3,8kWpZ 3,4kWp O-Z-W 2,86kWp N

Ik heb deze genomen :)

Noord-Oost-Zuid-West 10060Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • menzo
  • Registratie: oktober 2007
  • Laatst online: 21:35
Op de UvA en de HvA gaan ze nu ook eindelijk aan de zonnepanelen beginnen!

]

Acties:
  • +3Henk 'm!

  • zonnigtype
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 20-08 10:24
Klopt, heb vandaag ijverig gespeurd naar major hail damage zonnepanelen, maar weinig gevonden. Tot nog toe. Synthese van bevindingen en achtergronden:

http://www.polderpv.nl/zo...pers.htm#oeps_hagelballen

Kaartje bliksemse ontladingen Nederland 23e van KNMI ook altijd leuk, slechts 189 duizend stuks accounted for:



Cheers :>

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Acties:
  • +3Henk 'm!

  • BlizzarD
  • Registratie: juni 2001
  • Niet online

BlizzarD

Hooooooh

Sinds gister liggen hier ook zonnepanelen op het dak 8) Twee man zijn nog geen 4 uur bezig geweest om 16 SF170 panelen op het dak te leggen en alles aan te sluiten. Om 13:45 waren ze klaar en trok gelijk al 7.3kWh binnen die dag en de meter draaide keurig achteruit >:)







Alles ligt op het noorden (20 graden noord / noord-oost) en onder een dakhelling van 20 graden. Helaas geen plek op het zuiden, maar ondanks dat verwacht ik nog steeds een aardig rendement. Alle panelen zijn zo neergelegd dat er zo min mogelijk schaduw 's ochtens vroeg (tot een uur of 9) op de panelen valt van de dakkapel van de buren + de schoorsteen. De rest van de dag en later op de avond heeft de zon vrij spel en heb ik geen last van schaduw.

Het geheel is aangesloten op een Growatt 2500MTL en verdeeld over 2 MPPT (2x string van 4 panelen parallel aangesloten per MPPT).

Vanmiddag nog even de energieleverancier bellen met het goede nieuws :+

iStockphoto | 16x SF170 (2.720Wp), 20° N/NO, hellingshoek 20°


  • StecaGrid
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 22:09
Foto van hagelschade

  • zonnigtype
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 20-08 10:24
quote:
TD-er schreef op zaterdag 25 juni 2016 @ 15:28:
Opvallend dat de dakpannen vrijwel onbeschadigd lijken. Al zien we nu de rest van het dak niet natuurlijk.
Video still Omroep Brabant.



8 van 11 mono all-blacks rijp voor PV Cycle. Luyksgestel oorlogsgebied, waar vrijwel geen dak géén dakpannen malheur heeft.

http://www.omroepbrabant....+nieuwe+luchtbeelden.aspx

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • zonnigtype
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 20-08 10:24
quote:
Rol-Co schreef op zondag 26 juni 2016 @ 09:16:
[...]

Een groot systeem in die tijd was 1000Wp en het verbruik lag een stuk hoger dan vandaag de dag, de meeste uit die tijd zijn 4 panelen van 100 of 110Wp dus je spreekt niet echt van achteruit lopen.

Dat zoals nu hele daken vol geplempt worden zag je niet, die 4 panelen met ok4 waren al nagenoeg onbetaalbaar en zijn nu nog niet terugverdiend.
Ja hoor, al lang "terug verdiend", gezien de absurde aanschaf subsidies die in 1999-2003 werden vergeven. Wij hadden al in extreem zonnig 2003 bijna nihil verbruik gesaldeerd met slechts 1 kWp (10 paneeltjes).

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Burgerman
  • Registratie: juni 2005
  • Niet online
'k Lees al een tijdje mee en graag wil ik mijn gedachten over zonnepanelen checken, voordat ik offertes ga aanvragen. Ik woon in een hoekhuis in een woonwijk. Op het dak liggen dakkappelen, maar daarboven lijkt nog ruimte voor zonnepanelen te zijn (niet erop dus). Wel zijn er wat pijpjes die uitsteken uit het dak.

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Het rood omcirkelde huis is waar het om gaat. De groene vierkantjes zijn pijpjes. Daar heb ik een beetje weg bij proberen te blijven, maar schaduw zal niet helemaal vermijdbaar zijn.

Naar ik inschat is het het handigst de panelen in portrait te leggen. Zelf denk ik aan het volgende qua indeling:


Ons jaarlijkse stroomverbruik is bijna 4.000 Kwh en gaat ietsje dalen vanwege LED-lampen enzo.
Qua materialen denk ik aan JA Solar all black 270Wp met een Growatt 2500 MTL omvormer (met twee trackers).

Een paar vragen:
  1. Omdat het huis vrij hoog is en het dak vrij stijl, denk ik dat het niet wijs is om de boel zelf te installeren. Bij een val zijn de gevolgen te groot. Of zijn daar eenvoudige voorzorgsmaatregelen voor te treffen?
  2. Tips qua materiaalkeuze of indeling? Maakt mono of poly nog uit?
  3. Dingen om op te letten bij het aanvragen van offertes?
  4. Valt er een schatting te maken van het rendement? Zelf dacht ik aan circa 1.900 Kwh per jaar (70% x maximaal vermogen). Is dat reëel?
Feedback wordt gewaardeerd!

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • The Fatal
  • Registratie: maart 2009
  • Laatst online: 04:01
heb hier nog wat centjes over van de vakantie en zat te denken om dit te gaan investeren in een paar panelen.
Nu zat ik te denken om deze op de schuur en afdak te leggen.
Dit vanwege dat er een aparte groep naar de schuur ligt die zo goed als niet gebruikt word. Dus dan hoef ik elektrisch zo goed als niks te wijzigen.
Nu vraag ik me af of dat dit wel verstandig is.
Hieronder de situatie schets:
panelen
https://static.tweakers.net/ext/f/VWO22JSSs0nVwPlF6zB7Wqer/thumb.pnghttps://static.tweakers.net/ext/f/bzPlCX0c1v78BsdKMMaAYLeu/thumb.png

de pijl wijst het noorden aan.
Plat dak is zon 3x4 meter en het het schuine dak 3 bij 2 (en een beetje, nog niet opgemeten.)

Nu zat ik zelf te denken aan 3 a 4 panelen. Van elk zon 200 WP elk.
Mijn jaar verbruik ligt op zon 1200 a 1300 kWh, en hoeft niet helemaal gedekt te worden.
Iemand hier een opinie over of dat dit een goede mogelijke plek is.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • TFHfony
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 22:19

TFHfony

Professional Weirdo

Topicstarter
quote:
CDarwin schreef op zondag 26 juni 2016 @ 22:07:
Dank voor jullie reactie!

Even over de rekenfactor. Aangezien ik in het oosten woon reken ik met factor 0,85 om de opbrengst. Nu zie ik dat jij (Auitdehaag) voor de SF een factor 1,08 of 1,1 gebruikt en TFHfony met mono`s een factor 1,05 gebruikt. Ben ik dan te voorzichtig geweest?
De 1,08 / 1,1 die Auijtdehaag en de 1,05 welke ik gebruik zijn eigenlijk de wat hogere resultaten die de SF en mijn JA's halen t.o.v. de Wp waarmee ze verkocht worden.
Nu we weten dat je in het Oosten woont, zou je op basis van:



en



kunnen zeggen dat je op het volgende zou uitkomen:

100% (40 graden, pal zuid, geen schaduw) en 980 (Oosten van het land) -> 98% van de Wp van je panelen. Met SF zou je hier dus volgens de ervaringen hier nog 8 a 10 procent bij mogen tellen en met de JA Solar Perciums ook zeker 5%.
Ik zou gewoon voor zoveel mogelijk Wp gaan (zonder al te gek te doen met hele dure panelen. Wel een beetje de prijs per Wp in de gaten houden).

www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 00:56

Speedy-Andre

Satio-X10-SxS-ZL-XA

Ik ben aan het bekijken of ik misschien wat extra panelen op het dak kwijt kan.
De foto geeft hopelijk een idee van de opstelling (zie ook link naar pvoutput).

https://tweakers.net/ext/f/8bze57lwuQzS6nLjszXTMxM8/thumb.jpg

Ik heb 4 rijen op zuid, 2-3-3-2 met ongeveer 80cm tussen de rijen in.
Als het past wil ik er enkele panelen op noord bij plaatsen om +- 1000kWh per jaar te produceren.
Nu heb ik geen ervaring met noord, wat zou er nodig zijn?
Mijn omvormer is ondergedimensioneerd (2100W AC met 2350Wp erop) en heeft maar 1 mpp.
Een kleine omvormer erbij (met logging) zal denk ik nodig zijn.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Fua
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 00:10
Deze week zijn de panelen geïnstalleerd. Nog bedankt daarvoor Marco!
Ook wil ik de medetweakers bedanken voor hun input.

Het systeem bestaat uit 20 Phono Solar PS270M-20/U op een SolarEdge 5000.
SolarEdge gekozen vanwege toekomstige dakkapel van de buren (en natuurlijk voor de logging)

Foto


Link naar PVoutput (natuurlijk team tweakers gejoined)
http://pvoutput.org/list.jsp?sid=46701

Nu alleen nog wachten op de zon :*)

Fua


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 17-09 09:45
quote:
CDarwin schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 11:48:
Hoi Migjes, dank voor je snelle reactie. Welke info mis je nog? Kan ik hier gewoon mijn adres posten?
ik zie nu een aantal foto's maar weet niet van welke kant van het huis het is.
(adres is persoonlijk en soms ook gevaarlijk, installateurs lezen hier wel eens mee, en belangen verstrengeling is er zo. dus als je het doet sta sterk in je schoenen. ;) )
een paar foto's van een afstandje naar je huis helpt ook, dan hebben we meer overvieuw. ;)
quote:
CDarwin schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 11:51:
In principe wil ik eerst het zuiddak vol leggen en alleen bij SF ook misschien wat op het oostdak in verband de benodigde wp`s. Platte dak laat ik voor nu nog leeg maar wilde het laten zien voor een goed overzicht.
ik vind 2 of meer richtingen gebruiken altijd een slim plan.
je kunt dan meer Wp op een kleinere omvormer hangen, zonder dat de omvormer aftopt.
de hoogste opbrengst is dan niet op het zelfde moment.
zie mijn extreme voorbeeld van mijn oost-west:
http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/7juni2003.jpg
dit is ook zo als je panelen schuin en platter maakt, dan wisselt het een beetje voor de zomer en voor de lente herfst.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • PClop
  • Registratie: augustus 2003
  • Niet online
quote:
onetime schreef op zondag 03 juli 2016 @ 08:49:
Omdat ik zit met een omvormer die maar net iets meer dan de helft (55%) van zijn vermogen per MPPT kan verwerken zit ik er aan te denken om bij een voldoende groot spannings-verschil tussen de twee (dan) evenlange strings via een "power-zener"("diode") stroom af te tappen van de klaarblijkelijk overbelaste MPPT naar de andere.
(Bij "over-spec"' stijgt de string spanning, meer dan normale fluctuaties)

Of kan ik beter gewoon een weerstand tussen de twee MPPT's plaatsen?
Of maakt het niet uit en kan ik ze beter gewoon parallel zetten?
Het gaat om een O-W systeem dat langzaam is gegroeid naar bijna 2800W per 2200W MPPT.
Ik zou in jou geval naar 4 x7 gaan en beide mppt's parallel schakelen.
Je gaf eerder al aan dat je op die andere mpp al van 11 naar 14 (2x7) kon gaan.
quote:
onetime schreef op maandag 18 april 2016 @ 18:06:
Weet iemand of een Effekta4200 echt al gaat aftoppen op 2200W per MPPT? (bij totaal < 3000W)

Ik heb ze er nog niet echt boven gezien, en dat terwijl de spanning en stroom ruim binnen de spec. blijven. Wel heb ik gezien dat een string vandaag van 238V->260V ging met minder stroom en dus net binnen de 2200W bleef. (Zal ik met iets anders wat stroom aftappen voor de omvormer???)

(7x 195W en 7x 185W parallel, de andere MPPT nu met 11x 195W in serie, kan naar 2x 7 = 14 voor alles parallel op beide trackers tegelijk.) Alle panelen ~37V mpp.

OZO-WNW dak met ~40 graden helling. Zou ook naar 18x195 + 12x185 kunnen, voor 5x 6 parallel.
Toen het nog 17x195 was al eens een piek van ~3500 gezien.

PVoutput FP4All Tigo


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • vanDaal
  • Registratie: november 1999
  • Laatst online: 21:31

vanDaal

-ismeereentje

Ik lees al een tijd in dit topic mee, maar bij deze ook een vraag. Ik overweeg om binnen korte te termijn ook ons dak vol te leggen met zonnepanelen.

Dit is de situatie:
  • Lokatie: Utrecht
  • Verbruik: 5300Kwh ( :/ )
  • Dak: Plat, bitumen, 45m2, geen schaduw, op 9 meter hoogte
  • Orientatie: 0 graden Oost van Zuid
  • Foto's: Dak 1 en dak 2
Ik heb zelf een ligplan in elkaar gesleuteld (zie hieronder). Voor grote panelen kom ik op 13 uit, voor kleine (zoals SF) op 17. Tussen de pijpen aan de onderkant kan er eventueel nog één extra.


Nu heb ik de volgende vragen:
  1. In verband met de ligging van het dak (plat, voor niemand zichtbaar), ben ik door de goedkopere prijs aan het kijken naar poly panelen. Is dit ook de meest logische keus? Of hebben zwarte panelen toch een betere opbrengst in verhouding met de prijs?
  2. Qua offertes vind ik het nog een lastige zoektocht. Wat is goed? Via Zonnemarkt heb ik een offerte voor 13 Unimen Solar 260P (260Wp) en een Growatt 3000 TL omvormer voor 4438 euro incl installatie. Opbrengst is 3380. Dat lijkt meer op te leveren dan wanneer ik 17 SF-170s panelen op mijn dak leg. Maar is dat een terechte vergelijking? Als iemand overigens nog advies heeft voor een goede installateur in regio Utrecht, laat maar even weten.
  3. Is zelf aanleggen in mijn geval verstandig? Ik heb een beetje verstand van elektriciteit, maar niet superveel. Naar ik heb begrepen, moet ik de groep waar de omvormer op moet komen splitsen naar twee groepen.

vanDaal wijzigde deze reactie 03-07-2016 12:29 (4%)

>> Landscape Photography! << >> PVOutput <<


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 00:56

Speedy-Andre

Satio-X10-SxS-ZL-XA

Da's mij bekend, ik stook sinds oktober al met 2 airco's en heb nu 1000kWh ipv 650m3 op de rekening :)
Ik ben aan het kijken hoe ik die 1000kWh extra kan realiseren met een beperkte ruimte.

https://tweakers.net/ext/f/iCDHXjtb16GkM1lTXrdAJFUz/thumb.jpg

Het stokje dat daar schuin ligt moet een paneel op noord voorstellen, helaas past dit stokje van 1m niet tussen de panelen |:(
Ik kom iets van 7cm te kort en als ik dit bij een aantal rijen doe dan lukt dat niet met deze opstelling.
Schuiven met de rijen betekent dat ik het dak van de buren betreed of dat de rijen dichter bij elkaar komen en meer onderlinge schaduw krijgen.
Schaduw is een probleem in de winter, hopelijk kan ik het verlies compenseren met de panelen op noord.
Aan de noord kant is er geen schaduw ironisch genoeg.:)

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • PClop
  • Registratie: augustus 2003
  • Niet online
quote:
Speedy-Andre schreef op zondag 03 juli 2016 @ 13:36:
[...]

Die had ik al gezien op mp.
Jammer is dat ik dan veel panelen nodig heb om 1000kWh op noord te halen want dat past niet goed.
Stel dat ik er 8 kwijt kan, dan is het 1440Wp en dat is krap.
Als ik 260Wp zou nemen, dan zijn er maar 6 nodig.
Het is dan de vraag wat ik verlies door rijen dichter bij elkaar te zetten ...
Minder panelen betekent minder frames en kabels, mijn budget is nu eenmaal beperkt :/
Je moet zowiezo van die diagonale opstelling af die je nu hebt, je maakt het dak nu onnodig veel kleiner dan dat deze in werkelijkheid is, ik denk dat je nu op zuiver zuid ligt?, stap dan maar mooi over naar ZZO
en plaats de bestaande rijen maar eens ZN met de ruggen ( hogekanten ) tegen elkaar aan /\../\../\
dan zul je zien dat je ruim de ruimte hebt voor drie dubbele NZ rijen x 6 = 18 panelen, 9 op ZZO
en 9 op NNW, kost je natuurlijk een paar extra beugels maar dan heb je ook wat.
8)

NNW is nl ook een voordeel voor die noord panelen, ze krijgen dan ook nog langer de zon op hun bolletje
in de zomer in de na middag tot zonsondergang :P

PVoutput FP4All Tigo


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • PClop
  • Registratie: augustus 2003
  • Niet online
quote:
sjococo schreef op zondag 03 juli 2016 @ 14:35:
Denk aan een soort trap met op iedere trede een rij panelen zoals de rijen stoeltjes op een tribune.
Dat bestaat al, heet een schans, heb ik al vele jaren zo, maar dat wil i niet ;)

PVoutput FP4All Tigo


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • vanDaal
  • Registratie: november 1999
  • Laatst online: 21:31

vanDaal

-ismeereentje

quote:
onetime schreef op zondag 03 juli 2016 @ 15:28:
[...]

Als je zoals jij plat-dak tekort komt om je verbruik te dekken met eigen opbrengst als je ze op zuid zet voor de hoogste opbrengst per opgesteld vermogen, dan is het een goed idee om met oost-west, en daarmee een iets lagere opbrengst per opgesteld vermogen, je opgestelde vermogen veel te kunnen verhogen. Omdat je opwek ook beter over de dag verdeeld is zal je aandeel directe eigen verbruik, dat dus niet gesaldeerd hoeft te worden, ook stijgen. Je belast dan het net minder, en je bent beter (financieel) bestand tegen eventuele versobering van het salderen.
Hoef je alsnog die elektra niet te kopen, en dat is het voordeligst.
Duidelijk :)

Ik heb op basis van de standaardmaat van panelen (100x165cm) een oost-west legplan uitgetekend. Dan kom ik uit op een portrait opstelling. En ik ga er ook vanuit dan ik dan over dat kleine pijpje halverwege heen kan leggen. Dan kom ik nu op 20 panelen uit 8)



Is dit iets?

>> Landscape Photography! << >> PVOutput <<


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: augustus 2006
  • Niet online
quote:
atlaste schreef op zondag 03 juli 2016 @ 16:06:
[...]
Yes, correct.

Het was nog best irritant om een offerte aan te vragen daarvoor, al die leveranciers blijven je vragen om je huidige verbruik...
[...]
Als je inderdaad de omvormer op de groei koopt en (indien je optimizers hebt) de optimizers van hetzelfde merk zijn en ook nog kunnen samenwerken... ja, dan kan dat ook :)

Ik vermoed echter dat de meeste mensen er beter mee geholpen zijn om het gewoon in een keer helemaal vol te gooien en goed te installeren.
[...]
Wij zijn inderdaad al aan het kijken hoe we gas nog meer kunnen uitsparen.

Vorig jaar hebben we al een EvoHome installatie aangelegd. Dat scheelt wel iets. Daarnaast is het ook best verstandig om de 'tapwater-comfort' onzin van je CV ketel uit te zetten en even heel kritisch te kijken naar tot welke temperatuur hij opwarmt. Isolatie is al top op orde. Het enige waar we hier nog echt mee kunnen winnen is een warmtepomp. Helaas is onze CV ketel echter nog niet zo oud (paar jaar) en zijn we ook helemaal geen voorstander van goede producten weggooien... Meer suggesties??? :)

De auto is echter al een stukje ouder, dus die gaat over een paar jaar wel vervangen worden door een elektrisch auto.
- als je niet genoeg geld hebt om het in één keer te doen kan het een goede optie zijn om bijvoorbeeld één MPPT nog niet te vullen. Maar op "korte termijn" wel. In twee keer dus; als je het laat doen.

-als je het zelf kunt, zoals hier is gebleken, van 7 via 17, 24, 25 binnenkort naar 28. Misschien later nog door naar 30.

Hele goedkope optie: keukenboiler van 5-15 liter. Of een dure Quooker oid.

Heb hier een combi-cv met 50L boiler van opplak elektrische elementjes voorzien; ~200W continu verbruik verzorgt hier voldoende warmwater. Gas verbruik van 900m3 per jaar, via 100m3 nu eigenlijk NULL afgelopen jaar.
Die elementjes was ook proberen; eerst 1, grote daling gasverbruik, 2e, hé dat gaat goed, 3e, we komen in de buurt, zelfs bijna geen gas meer nodig als we gaan douchen, 4e, als de een 's ochtends doucht en de ander 's avonds, dan is het warme water na de afwas op. Gas hoofdkraan staat dus al maanden dicht. Precies goed. ~1800kWh per jaar dus. Als de ventilatiebox hier binnenkort vervangen moet worden stuur ik aan op een ventilatiewarmtepomp. (eventueel ooit nog douche warmteterugwinning.)

Maar hou jij maar wat over voor elektrisch vervoer, is voor jou waarschijnlijk beter.
quote:
vanDaal schreef op zondag 03 juli 2016 @ 17:03:
[...]
Duidelijk :)

Ik heb op basis van de standaardmaat van panelen (100x165cm) een oost-west legplan uitgetekend. Dan kom ik uit op een portrait opstelling. En ik ga er ook vanuit dan ik dan over dat kleine pijpje halverwege heen kan leggen. Dan kom ik nu op 20 panelen uit 8)

[afbeelding]

Is dit iets?
Ben ik toch nog duidelijk met die lange zinnen, mooi zo.

Ik zou je linker vier panelen ook in dakvorm zetten, maar dan 2 breed en tussen de pijpjes. Moet je even opletten hoe je die plaatst ivm schaduw, maar dan heb je ook geen wind vangende opstaande panelen.
edit: Eventueel zet je die niet in portrait maar daar toch in landscape.


Hier lees ik af dat je ongeveer 85% van een zuid opstelling gaat halen,
maar met 20 ipv 13 panelen wel > 1,5 x .85 = >1,3 maal wat je maximaal op zuid zou kunnen halen. > 130% dus.

onetime wijzigde deze reactie 04-07-2016 10:01 (19%)

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • vanDaal
  • Registratie: november 1999
  • Laatst online: 21:31

vanDaal

-ismeereentje

quote:
onetime schreef op zondag 03 juli 2016 @ 18:10:
Ik zou je linker vier panelen ook in dakvorm zetten, maar dan 2 breed en tussen de pijpjes. Moet je even opletten hoe je die plaatst ivm schaduw, maar dan heb je ook geen wind vangende opstaande panelen.
edit: Eventueel zet je die niet in portrait maar daar toch in landscape.
[afbeelding]
[afbeelding]
Hier lees ik af dat je ongeveer 85% van een zuid opstelling gaat halen,
maar met 20 ipv 13 panelen wel > 1,5 x .85 = >1,3 maal wat je maximaal op zuid zou kunnen halen. > 130% dus.
Dat laatste was ik me net aan het afvragen _/-\o_ . Het nadeel van 20 panelen is natuurlijk wel een hogere initiële investering en een langere tvt. En daarmee zit je er ook meer aan "vast"; stel dat over een jaar of zeven de panelen zo'n enorme efficiëntieslag hebben gemaakt, kost het je relatief meer om ze te vervangen.

Met jouw laatste suggestie is dit het eindplaatje:

quote:
DRuw schreef op zondag 03 juli 2016 @ 18:23:
Enig idee wat je dak hebben kan aan gewicht (ik heb echt bijna niets hoeven plaatsen door mijn constructie maar mijn dak is 3 meter hoog)
Volgens mij kan het aardig wat dragen. Maar dat is slechts een inschatting.

>> Landscape Photography! << >> PVOutput <<


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 03-09 18:18
quote:
Bij deze:

https://tweakers.net/ext/f/4b77VDCtPljjKfZTJZsLdUiI/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/lKCJroPbVmohZf4AGkAOhp2t/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/VGC46Z4k9BgTJ07riardulwo/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/zjhFJwXIIWxY0nkiOFaGK4Oy/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/qOcg0k33vS0lKzAWqVUP2an8/thumb.jpg
quote:
[...] SolarEdge verdient zichzelf echt alleen terug met schaduw. Of wanneer je gekke strings maakt met verschillende richtingen, hellingen en/of panelen. Of wanneer je voldoende waarde hecht aan het per paneel loggen natuurlijk :)
Zoals je zegt: of wanneer er 1 paneel stuk gaat. Of wanneer je waarde hecht aan veiligheid. Of wanneer je last hebt van dikke vogelpoep en ze niet goed zelf kan schoonmaken.

In het vooronderzoek heb ik ook gekeken naar mensen in situaties zonder schaduw; mijn conclusie was dat dan de opbrengst vrijwel hetzelfde was. Als je ook maar een beetje schaduw hebt lijkt het uit te kunnen...
Pagina: 1 2 3 ... 7

Dit topic is gesloten.

Let op:
Losse aankoopadviezen en het bespreken van offertes horen in een eigen topic.
Tevens discussies over wel/niet laten plaatsen van een slimme meter NIET hier, maar hier: Slimme energiemeter, weigeren??


Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Games

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True