214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
Ik lees nu op het Duitse https://KNX-user-forum.de wat meer informatie over deze motor, met meer documentatie en een link naar een "knxproj"-bestand (EDIT: moet dat geen knxprod-bestand zijn, of is dat hetzelfde?) op weer een andere site van een verkoper (bij Documents). Maar dat is niet hetzelfde als een VDx-bestand, toch?Ersus schreef op zondag 25 januari 2026 @ 15:51:
[...]
Die leverancier staat wel in de officiële lijst van Fabrikanten, maar producten vindt ik helaas niet. Je kan wel het VDx bestand gebruiken.
[Afbeelding]
Hier de relevante posts (je moet wel inloggen anders kun je de afbeeldingen en bijlagen niet zien):
https://knx-user-forum.de...cht?p=2022494#post2022494
https://knx-user-forum.de...cht?p=2022537#post2022537
Het schijnt alleen dat het met ETS6 niet compatibel is, volgens deze post:
https://knx-user-forum.de...cht?p=2051285#post2051285
Zou het dan echt niet werken of doen ze het gewoon iets niet goed?
Als ETS6 niet werkt, misschien dan toch beter om een motor te nemen met een interface voor RS485 / Modbus en dan een KNX-RS485 gateway ertussen? Iemand ervaring mee? Werkt dat goed?
Of aansturen met een jaloezie-actor. Dat kan altijd wel bij die dingen geloof ik, maar dan heb je dus niet de mogelijkheid van extra functies zoals het lezen hoe ver ze open zijn e.d.
Bedoel je dat je ergens KNX-rails hebt voor € 500? Ik heb er sowieso nergens andere kunnen vinden.Borromini schreef op zondag 25 januari 2026 @ 15:00:
Voor bijna 500 € per stuk zou ik naar een ander merk kijken persoonlijk. Eén dat wel in de ETS 6-database zit.
Merken zoals Forest en Qurails (Goelst) bieden soms wel RS485 aan maar of dat dan Modbus is en of het werkt en hoe is volgens mij ook nog maar de vraag. Bovendien zijn die vaak veel duurder dan €500 voor enkele meters. Die Abalon is 131,00€ – 246,00€ incl. verzenden uit EU.
Er zijn wel veel onzekerheden of het wel werkend te krijgen is of niet.Biodiv schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:46:
[...]
Ik lees nu op het Duitse https://KNX-user-forum.de wat meer informatie over deze motor, met meer documentatie en een link naar een "knxproj"-bestand op weer een andere site van een verkoper (bij Documents). Maar dat is niet hetzelfde als een VDx-bestand, toch?
Hier de relevante posts (je moet wel inloggen anders kun je de afbeeldingen en bijlagen niet zien):
https://knx-user-forum.de...cht?p=2022494#post2022494
https://knx-user-forum.de...cht?p=2022537#post2022537
Het schijnt alleen dat het met ETS6 niet compatibel is, volgens deze post:
https://knx-user-forum.de...cht?p=2051285#post2051285
Zou het dan echt niet werken of doen ze het gewoon iets niet goed?
Als ETS6 niet werkt, misschien dan toch beter om een motor te nemen met een interface voor RS485 / Modbus en dan een KNX-RS485 gateway ertussen? Iemand ervaring mee? Werkt dat goed?
Of aansturen met een jaloezie-actor. Dat kan altijd wel bij die dingen geloof ik, maar dan heb je dus niet de mogelijkheid van extra functies zoals het lezen hoe ver ze open zijn e.d.
Hier kan ik je alleen maar adviseren aan te haken op dat forum en uit te vissen of ze het werkend hebben gekregen en dan ook hoe. Blijft koffiedik kijken.
Wellicht is een andere Abalon versie met een aparte KNX actor ook een optie en kun je op basis van referentie looptijd de % stand implementeren? Zo zou je met 230V kunnen schakelen of met zwakstroom, afhankelijk van de Abalon motor versie gaat dat dan met 3 / 4 of 5 aders. Zie de docu.
214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
Ik zou het wel mooi vinden als je direct met de motor kan praten via een bus-systeem. Als dat dan meteen KNX is dan is dat natuurlijk wel makkelijk, maar dan moet het wel werken.Ersus schreef op zondag 25 januari 2026 @ 18:04:
[...]
Er zijn wel veel onzekerheden of het wel werkend te krijgen is of niet.
Hier kan ik je alleen maar adviseren aan te haken op dat forum en uit te vissen of ze het werkend hebben gekregen en dan ook hoe. Blijft koffiedik kijken.
Wellicht is een andere Abalon versie met een aparte KNX actor ook een optie en kun je op basis van referentie looptijd de % stand implementeren? Zo zou je met 230V kunnen schakelen of met zwakstroom, afhankelijk van de Abalon motor versie gaat dat dan met 3 / 4 of 5 aders. Zie de docu.
Direct een KNX-aansluiting is volgens mij wel aardig uniek voor gordijnrails. Ik kwam verder alleen nog het merk "Sixinsmart" tegen, maar daar is helemaal weinig informatie over te vinden, niet eens waar het te koop is. Ze hebben twee producten, waarvan er ééntje "belt-free" is. Geen idee hoe dat dan werkt.
https://sixinsmart.com/pr...nx-system-curtain-opener/
https://sixinsmart.com/pr...-motorized-curtain-track/
Misschien onderdeel van een scam.
Een alternatief is natuurlijk Modbus, over RS485. Zijn er mensen die dit voor gordijnen, jaloeziën, screens etc. werkend hebben? Ik weet er maar weinig van, maar is het te doen of moet je dan wel heel veel knutselen en het protocol ontcijferen e.d.?
Als Modbus ook niet kan dan blijft inderdaad de optie over om alleen open en dicht te schakelen met een dry contact i.c.m. een KNX jaloezie-actor. Maar een bus zou dus wel mooier zijn.
Verder een heldere conclusie. Dank!
Dat verklaart ook waarom dit allemaal niet gewoon op de website staat, want *.knxproj verspreiden door een fabrikant mag niet van KNX.
Maar ik mag 'm hier vast wel delen. https://files.catbox.moe/39sajk.zip
Het is hetzelfde bestand als op het Duitse forum. Daar kwamen ze er niet uit maar dat is misschien omdat ze de *.knxprod gebruiken?
Jullie hebben de hardware natuurlijk niet, maar ik ben heel benieuwd of iemand hier misschien iets kan (met de *.knxprod dan wel de *.knxproj). Intussen ga ik kijken waar ik ETS6 zelf op de kop kan tikken. Iemand tips?
Je weet dat je dit zelf ook kunt met een demoproject? tot 5 devices heb je geen betaalde license nodig.
[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 26-01-2026 21:01 ]
12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
De import kan wel succesvol zijn maar nog altijd falen bij het schrijven naar de MCU van de abalon.P5ycho schreef op maandag 26 januari 2026 @ 21:01:
Zojuist succesvol geimporteerd in ETS6.3.1. (knxprod)
Je weet dat je dit zelf ook kunt met een demoproject? tot 5 devices heb je geen betaalde license nodig.
Dat is vermoedelijk wat ze bedoelen op het Duitse forum.
214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
Oh mooi, dus dat gaat in ieder geval zonder foutmeldingen.P5ycho schreef op maandag 26 januari 2026 @ 21:01:
Zojuist succesvol geimporteerd in ETS6.3.1. (knxprod)
Ja ik las zoiets op knx.org, maar ik moet binnenkort een gordijnrail aanschaffen en ik begin tegelijkertijd met KNX, dus beetje hulp is welkom.Je weet dat je dit zelf ook kunt met een demoproject? tot 5 devices heb je geen betaalde license nodig.
Las ik hier niet ergens dat je ETS Lite kunt krijgen voor bijna niks als je een online cursus doet? (edit) Ah al gevonden https://www.knx.org/knx-en/for-your-home/how-to-start/. "When you successfully finish your test, you’ll receive a free voucher for your first KNX ETS software license. So that you’re all set to start with our KNX technology." Is dat dan ETS Lite?
En nog een vraag: wat houdt het in dat de goedkopere ETS Lite "unlimited projects" heeft terwijl het duurdere ETS Home "limited to 1 project" is? Is dat hoeveel projecten je tegelijkertijd kunt openen o.i.d.?
[ Voor 14% gewijzigd door Biodiv op 26-01-2026 23:45 ]
Ja zoiets laat de screenshot bij dat forum ook zien, maar volgens mij is de *.knxprod daar ook niet goed geïnstalleerd (certificatie ontbreekt en dat ging bij @P5ycho wel goed toch?):Ersus schreef op maandag 26 januari 2026 @ 21:17:
[...]
De import kan wel succesvol zijn maar nog altijd falen bij het schrijven naar de MCU van de abalon.
Dat is vermoedelijk wat ze bedoelen op het Duitse forum.
Dan nog kun je je afvragen of je moet investeren in zoiets, support is duidelijk neit vanzelfsprekend. Het hele idee is dat het spul over 10-20 jaar nog steeds werkt.
12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
De Applicatie kan wel gecertificeerd zijn maar het apparaat niet zoals de melding impliceert.P5ycho schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 07:50:
Hier geeft ETS aan dat de applicatie wel gecertificeerd is.
Dan nog kun je je afvragen of je moet investeren in zoiets, support is duidelijk neit vanzelfsprekend. Het hele idee is dat het spul over 10-20 jaar nog steeds werkt.
Dat is idd wel een dingetje, als je eens wat wil wijzigen en het lukt niet omdat ETS strengere controles implementeert, dan zit je met een vervelende situatie. Dan zou je misschien beter toch de RS485 of 230VAC versie kunnen nemen.
214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
Ik moet wel zeggen, ik let niet meer zozeer op de kosten, maar op support, betrouwbaarheid, kwaliteit.
12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Heb jij of iemand anders ervaring met RS485 en KNX? Ik lees her en der dat apparaten die RS485 aan boord hebben vaak geen Modbus implementeren, maar een ander, vaak gesloten, protocol.Ersus schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 08:33:
[...]
De Applicatie kan wel gecertificeerd zijn maar het apparaat niet zoals de melding impliceert.
Dat is idd wel een dingetje, als je eens wat wil wijzigen en het lukt niet omdat ETS strengere controles implementeert, dan zit je met een vervelende situatie. Dan zou je misschien beter toch de RS485 of 230VAC versie kunnen nemen.
Toevallig had ik Abalon ook gevraagd hoe het zit met RS485 en ik kreeg deze informatie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
| MOTOR 485 – If you only want the RS485 hub, the connectivity is B1/A6 on the RJ11. The RS485 motor communicates with your home automation system and requests the communication protocol and command list: Intelligent Curtain Serial Command General technical agreement Communication method UART (asynchronous serial port mode) Baud rate 9600bps Data length 8/LSB first parity check no stop bite 1bite maximum command length 22byte Endian code little endian mode initial address: 01 01 01 curtain control curtain open: 55 AA AA 55 30 22 02 0A 0A 00 00 00 01 01 00 01 01 01 00 00 00 00 curtain stop: 55 AA AA 55 31 22 02 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 01 00 00 00 00 curtain close: 55 AA AA 55 2F 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 01 00 00 00 00 writing an address for example 01 01 02: writing address: 55 AA AA 55 35 22 05 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 02 00 00 00 00 then send the address 01 01 02 control order: open: 55 AA AA 55 31 22 02 0A 0A 00 00 00 01 01 00 01 01 02 00 00 00 00 stop: 55 AA AA 55 32 22 02 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 02 00 00 00 00 close: 55 AA AA 55 30 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 02 00 00 00 00 writing an address for example 01 01 03: writing address: 55 AA AA 55 36 22 05 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 03 00 00 00 00 then send the address 01 01 02 control order: open: 55 AA AA 55 32 22 02 0A 0A 00 00 00 01 01 00 01 01 03 00 00 00 00 stop: 55 AA AA 55 33 22 02 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 03 00 00 00 00 close: 55 AA AA 55 31 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 03 00 00 00 00 writing an address for example 01 01 04: writing address: 55 AA AA 55 37 22 05 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 04 00 00 00 00 then send the address 01 01 02 control order: open: 55 AA AA 55 33 22 02 0A 0A 00 00 00 01 01 00 01 01 04 00 00 00 00 stop: 55 AA AA 55 34 22 02 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 04 00 00 00 00 close: 55 AA AA 55 32 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 04 00 00 00 00 example: 55 AA AA 55 32 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 04 00 00 00 00 calibration method Accumulation and calculation:0x2017+0x55+0xAA+0xAA+0x55+0x02+0x0A+0x0A+0x00+0x00+0x00+0x01+0x00+0x00+0x01+0x01+0x04+0x00+0x00+0x00+0x00=0x2232 The address is written to the motor (motor powered) by computer USB to RS485 signal |
Dat is waar en daar betaal je dan ook voor. Maar wat support betreft, ook van dure merken vind ik maar weinig informatie over protocollen e.d. Forest Shuttle bijvoorbeeld zegt wel dat het RS485 heeft, maar niks over Modbus of welk ander protocol dan ook, zelfs niet in de installatiehandleiding.P5ycho schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:33:
Ik heb misschien liever een duidelijk omschreven modbus interface dan een chinese KNX interface. Nog geen conversie tussen knx en modbus gedaan, maar wel ervaring met modbus en dat is zo moeilijk niet.
Ik moet wel zeggen, ik let niet meer zozeer op de kosten, maar op support, betrouwbaarheid, kwaliteit.
Dus voor gordijnen is dit volgens mij allemaal wat moeilijk om betrouwbaar voor elkaar te krijgen. Rails met direct een KNX-interface of iets als SMI bestaan bijna niet. RS485 lijkt een breder ondersteunde interface, maar heeft wat protocollen betreft weer zijn eigen uitdagingen, naar het schijnt.
Op zich zou ik het mooi vinden als het met RS485 kan. Ik wil namelijk ook screens installeren. Met SMI zijn die ook heel lastig verkrijgbaar begrijp ik, maar net als bij gordijnrails zijn er met RS485 weer meer mogelijkheden op de markt.
Als iemand ervaring heeft met dit soort bus-systemen voor gordijnen/screens/jaloeziën ben ik zeer benieuwd. En als het met een bus allemaal te moeilijk blijkt dan neem ik alsnog een KNX-jaloezieactor.
Dit zal heel sterk van de RS485 KNX interface afhangen of je daarmee flexibel genoeg bent om die adressen te kunnen gebruiken. Daar ben ik niet in thuis. Natuurlijk kan alles wel uitgezocht worden en misschien zelfs tot een werkende aansturing worden gebracht, maar dat heeft een hoog 'hobby' gehalte.Biodiv schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:24:
[...]
Heb jij of iemand anders ervaring met RS485 en KNX? Ik lees her en der dat apparaten die RS485 aan boord hebben vaak geen Modbus implementeren, maar een ander, vaak gesloten, protocol.
Toevallig had ik Abalon ook gevraagd hoe het zit met RS485 en ik kreeg deze informatie:code:De Abalon/Binthen met drie draden zou dit ondersteunen, volgens Abalon. Zou dit te doen zijn met een KNX - RS485 bridge? Het lijkt me niet heel volledig en hier is volgens mij behoorlijk wat getweak voor nodig voor je dit werkend hebt, of niet?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 MOTOR 485 – If you only want the RS485 hub, the connectivity is B1/A6 on the RJ11. The RS485 motor communicates with your home automation system and requests the communication protocol and command list: Intelligent Curtain Serial Command General technical agreement Communication method UART (asynchronous serial port mode) Baud rate 9600bps Data length 8/LSB first parity check no stop bite 1bite maximum command length 22byte Endian code little endian mode initial address: 01 01 01 curtain control curtain open: 55 AA AA 55 30 22 02 0A 0A 00 00 00 01 01 00 01 01 01 00 00 00 00 curtain stop: 55 AA AA 55 31 22 02 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 01 00 00 00 00 curtain close: 55 AA AA 55 2F 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 01 00 00 00 00 writing an address for example 01 01 02: writing address: 55 AA AA 55 35 22 05 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 02 00 00 00 00 then send the address 01 01 02 control order: open: 55 AA AA 55 31 22 02 0A 0A 00 00 00 01 01 00 01 01 02 00 00 00 00 stop: 55 AA AA 55 32 22 02 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 02 00 00 00 00 close: 55 AA AA 55 30 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 02 00 00 00 00 writing an address for example 01 01 03: writing address: 55 AA AA 55 36 22 05 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 03 00 00 00 00 then send the address 01 01 02 control order: open: 55 AA AA 55 32 22 02 0A 0A 00 00 00 01 01 00 01 01 03 00 00 00 00 stop: 55 AA AA 55 33 22 02 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 03 00 00 00 00 close: 55 AA AA 55 31 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 03 00 00 00 00 writing an address for example 01 01 04: writing address: 55 AA AA 55 37 22 05 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 04 00 00 00 00 then send the address 01 01 02 control order: open: 55 AA AA 55 33 22 02 0A 0A 00 00 00 01 01 00 01 01 04 00 00 00 00 stop: 55 AA AA 55 34 22 02 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 04 00 00 00 00 close: 55 AA AA 55 32 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 04 00 00 00 00 example: 55 AA AA 55 32 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 04 00 00 00 00 calibration method Accumulation and calculation:0x2017+0x55+0xAA+0xAA+0x55+0x02+0x0A+0x0A+0x00+0x00+0x00+0x01+0x00+0x00+0x01+0x01+0x04+0x00+0x00+0x00+0x00=0x2232 The address is written to the motor (motor powered) by computer USB to RS485 signal
Als je zelf niet thuis bent in die aansturing en er ook niet hobbymatig mee aan de slag kan gaan dan is het beter om idd voor bediening met een KNX actor te kiezen.
214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
Als je dit zo krijgt toegestuurd en het staat niet eens netjes in een document, dan is alle vertrouwen bij mij weg. Spaanse aluminiumbuigers die chinezen hebben gevraagd om de boel slim te maken met minimale effort.Biodiv schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:24:
[...]
Heb jij of iemand anders ervaring met RS485 en KNX? Ik lees her en der dat apparaten die RS485 aan boord hebben vaak geen Modbus implementeren, maar een ander, vaak gesloten, protocol.
Toevallig had ik Abalon ook gevraagd hoe het zit met RS485 en ik kreeg deze informatie:code:De Abalon/Binthen met drie draden zou dit ondersteunen, volgens Abalon. Zou dit te doen zijn met een KNX - RS485 bridge? Het lijkt me niet heel volledig en hier is volgens mij behoorlijk wat getweak voor nodig voor je dit werkend hebt, of niet?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 MOTOR 485 – If you only want the RS485 hub, the connectivity is B1/A6 on the RJ11. The RS485 motor communicates with your home automation system and requests the communication protocol and command list: Intelligent Curtain Serial Command General technical agreement Communication method UART (asynchronous serial port mode) Baud rate 9600bps Data length 8/LSB first parity check no stop bite 1bite maximum command length 22byte Endian code little endian mode initial address: 01 01 01 curtain control curtain open: 55 AA AA 55 30 22 02 0A 0A 00 00 00 01 01 00 01 01 01 00 00 00 00 curtain stop: 55 AA AA 55 31 22 02 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 01 00 00 00 00 curtain close: 55 AA AA 55 2F 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 01 00 00 00 00 writing an address for example 01 01 02: writing address: 55 AA AA 55 35 22 05 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 02 00 00 00 00 then send the address 01 01 02 control order: open: 55 AA AA 55 31 22 02 0A 0A 00 00 00 01 01 00 01 01 02 00 00 00 00 stop: 55 AA AA 55 32 22 02 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 02 00 00 00 00 close: 55 AA AA 55 30 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 02 00 00 00 00 writing an address for example 01 01 03: writing address: 55 AA AA 55 36 22 05 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 03 00 00 00 00 then send the address 01 01 02 control order: open: 55 AA AA 55 32 22 02 0A 0A 00 00 00 01 01 00 01 01 03 00 00 00 00 stop: 55 AA AA 55 33 22 02 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 03 00 00 00 00 close: 55 AA AA 55 31 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 03 00 00 00 00 writing an address for example 01 01 04: writing address: 55 AA AA 55 37 22 05 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 04 00 00 00 00 then send the address 01 01 02 control order: open: 55 AA AA 55 33 22 02 0A 0A 00 00 00 01 01 00 01 01 04 00 00 00 00 stop: 55 AA AA 55 34 22 02 0A 0A 00 00 00 01 02 00 01 01 04 00 00 00 00 close: 55 AA AA 55 32 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 04 00 00 00 00 example: 55 AA AA 55 32 22 02 0A 0A 00 00 00 01 00 00 01 01 04 00 00 00 00 calibration method Accumulation and calculation:0x2017+0x55+0xAA+0xAA+0x55+0x02+0x0A+0x0A+0x00+0x00+0x00+0x01+0x00+0x00+0x01+0x01+0x04+0x00+0x00+0x00+0x00=0x2232 The address is written to the motor (motor powered) by computer USB to RS485 signal
Zoek ook eens op forest en goelst in dit topic voor ervaringen.
12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
(gewone verdeelkast waarvan 1 veld een 'vrije indeling' heeft)
https://www.f-tronic.de/e...e/VS3-9-M1/language/en_GB
Ik wil deze gebruiken op zolder als onderverdeler, waar ik dan ook direct 2-3 led drivers en een kleine POE-switch in kwijt kan.
Linkerveld is dan lastscheider, groepen + 230v dim-/schakelactoren etc.
Middenveld dan vnl. KNX/EIB spul, Enphase gateway misschien op de onderste rijen nog wat actoren.
Rechterveld: LED drivers, Switch, Velux KNX ding etc.
Ik verwacht overigens niet dat ik daar meer dan 2-3 LED drivers in kwijt kan (ook vanwege de warmte), als het er meer worden dan zal ik er toch een paar buiten de kast mogen hangen.
Ideaal of slecht idee?
Nog een andere vraag: Ik kom met gewone 19mm en 16mm PVC installatiebuis van boven (en onder) de kast in.
Hoe hebben jullie de invoer netjes opgelost?
Gebruik gemaakt van de meegeleverde flenzen of een kap erop?
[ Voor 11% gewijzigd door NovapaX op 27-01-2026 12:29 ]
1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki
P5ycho schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:04:
[...]
Als je dit zo krijgt toegestuurd en het staat niet eens netjes in een document, dan is alle vertrouwen bij mij weg. Spaanse aluminiumbuigers die chinezen hebben gevraagd om de boel slim te maken met minimale effort.
Dat buigen doen ze volgens mij zelfs niet. Het is nog net geen drop shipping geloof ik.
Ik heb nog eens gezocht in het topic.Zoek ook eens op forest en goelst in dit topic voor ervaringen.
Forest had ik eerder al bekeken (Biodiv in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica") en daarbij was de RS485-documentatie nou niet bepaald uitgebreid (bestaat eigenlijk niet). Ik heb nog geen contact gezocht moet ik wel zeggen, dus misschien dat ze wat leveren op aanvraag.
Goelst heet nu trouwens Qurails, maar de naam Goelst kom je ook nog veel tegen. Maar ook daar is de documentatie voor RS485 niet al te best. Net als bij Forest weet je alleen dat ze RS485 hebben (en dan bij Goelst geloof ik alleen maar op aanvraag).
Volgens Conrado in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica" zou Forest het wel iets beter voor elkaar hebben. Forest is trouwens ook de enige rail waarbij de aandrijfriem zich boven de glijders bevinden. Dat maakt de rail even smal als een niet-elektrische (alleen een stukje hoger) en dat is mooi want dan kun je je gordijnen makkelijker over de rails laten vallen. Wel een mooi principe. Maar dus ook een stuk duurder.
In ieder geval is het volgens mij geen van alle Modbus. Je moet echt zelf het protocol uitvogelen. Geen idee hoe makkelijk dat gaat en te interfacen met een KNX-RS485 gateway. Bij een Goelst of Forest waarschijnlijk makkelijker dan bij een Abalon.
edit: ik zou zelf een jaloezieaktor met looptijdindicatie + 230V motor wel best vinden denkik. Gordijnen zijn open of dicht hier. Ik voorzie eerder klachten over het niet kunnen openen van de helft van het gordijn...
[ Voor 45% gewijzigd door P5ycho op 28-01-2026 09:29 ]
12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Voor de hal en de bijkeuken heb ik de lampen in een tijdprogramma gezet van een mdt astroklok. (Vanaf 6u aan op 40%, na zonsopkomst 100%, bij zonsondergang 70% en na 23u op 5%. Het dimmen gebeurt via een mdt dimactor. Daarnaast is er een bewegingsmelder pd11 die bepaalt of de lamp überhaupt aan of uit moet gaan. De schakeluitgang van de melder had ik middels een adres gekoppeld aan de blokkeerfunctie op de dimactor. Dit heeft even gewerkt, maar na wat veranderingen in het project (die niet betrekking hebben op dit verhaal) werkt het niet meer. De melder ziet mij wel (lampje brandt rood) maar lamp blijft uit. Wie weet raad of is er meer info nodig?
Bij voorbaat dank!
Edit: laat maar, na het in- en uitschakelen van de busspanning lijkt het weer te werken
[ Voor 6% gewijzigd door W1990 op 30-01-2026 16:14 ]
Heb je de MDT actor misschien een firmware update gegeven? Ben eerder zelf tegen een soortgelijks probleem aangelopen met een MDT LED-controller na een firmware update.W1990 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 15:39:
Goedemiddag allen,
Voor de hal en de bijkeuken heb ik de lampen in een tijdprogramma gezet van een mdt astroklok. (Vanaf 6u aan op 40%, na zonsopkomst 100%, bij zonsondergang 70% en na 23u op 5%. Het dimmen gebeurt via een mdt dimactor. Daarnaast is er een bewegingsmelder pd11 die bepaalt of de lamp überhaupt aan of uit moet gaan. De schakeluitgang van de melder had ik middels een adres gekoppeld aan de blokkeerfunctie op de dimactor. Dit heeft even gewerkt, maar na wat veranderingen in het project (die niet betrekking hebben op dit verhaal) werkt het niet meer. De melder ziet mij wel (lampje brandt rood) maar lamp blijft uit. Wie weet raad of is er meer info nodig?
Bij voorbaat dank!
Anders nog eens goed kijken naar het gedeelte wat je gewijzigd had, misschien is daar ergens per ongeluk een groep adres gebruikt die ook door de bijkeuken gebruikt wordt (dimactor/bewegingsmelder).
Na het in- en uitschakelen eindig je in een spanningsloze toestandW1990 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 15:39:
Edit: laat maar, na het in- en uitschakelen van de busspanning lijkt het weer te werken
Een goede grap mag vrienden kosten.
In de huidige situatie bevindt de groepenkast zich pal naast de voordeur. Daar is geen plek voor een werkbare indeling met KNX-componenten. De kelder zou ideaal zijn om de hele rambam in te plaatsen. Maar die is onverwarmd en kent in de herfst- en wintermaanden soms een hoge luchtvochtigheid. Meet het al een tijdje, is af en toe 90% RV geweest.
Is het hierom sterk af te raden een kast met actoren in de kelder te plaatsen? Kan dit kwaad voor de al met al vrij prijzige installatie? Anderzijds zal het in een dichte kast misschien wat warmer zijn vanwege alle componenten, dus mogelijkerwijs ook een iets betere RV.
Kelder wordt verder niet gebruikt, dus verwarmen begin ik liever niet aan.
Hier hangt de kast ook in de kelder, voorlopig gaat dat goed (hou vochtigheid ook wel in de gaten en we hebben een ontvochtiger in huis, die gaat de kelder in als het wat te vochtig wordt). Ik verwacht zelf ook wel eerder dat condens zal verschijnen op de koudere plekken, bv. tegen de keldervloer aan of waterleidingen bv. Niet in je kast zelf.
Got Leenucks? | Debian Bookworm x86_64 / ARM | OpenWrt: Empower your router | Blogje
Ik had nog niet inhoudelijk gereageerd op je reactie. Laatste periode is erg snel gegaan.Conrado schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:38:
@don spike, Basalte is top of the bill en zo gedragen ze zich ook. Als dat is wat jullie willen, en je hebt er het budget voor, dan moet je ook all-in gaan. Vraag aan Basalte naar mogelijke partners en vraag bij hen offerte op.
Maar eigenlijk vind ik dat geen Tweakers-waardig antwoord
We zijn hier immers om dingen (deels) zelf te doen. Daarbij komt ook dat het dan deels een eigen soort ecosysteem wordt. Daar krijg ik kriebels van.
Er zijn zóveel verschillende KNX-leveranciers, ook die het design van Basalte evenaren. Echter, dat is veel uitzoekwerk omdat het bij jullie moet passen.
Als je die kant op wilt, raad ik je de beurs "Light + Building" in Maart in Frankfurt aan. Neem wel wandelschoenen mee....
Je geeft aan we zijn hier om dingen zelf te doen en dat is precies het dilemma gedeelte waar ik ook mee zat met Basalte. Het hele idee van KNX voor mij is ook het open principe, terwijl Basalte werkt met een laag voor de 'integrator' en een laag voor de eindgebruiker. En tot die eerste laag krijg je niet zomaar toegang.
Om die reden wilde we eigenlijk voor iets anders kiezen dan voor Basalte, maar we konden niet echt iets vinden waar we tevreden waren over het totaal beeld.
Ook heb ik uitgebreid mail en telefonisch contact gehad met Basalte, wat ik als zeer prettig heb ervaren. We hebben een goed en open gesprek gehad en uiteindelijk doorverwijzingen naar goede partners welke goed aansluiten bij ons project. Ook hebben netjes al mijn vragen duidelijk beantwoord.
In het huidige huis heb ik de KNX installatie volledig zelf gedaan met touchsensoren van Gira. Het is leuk om het zelf te doen en ook fijn om zelf de controle te hebben over de installatie. Maar design, gebruikers gemak en een totaal oplossing inclusief mooie visualisatie en audio is lastig samen te stellen. We hebben in het huidige huis ook meerdere visualisaties geprobeerd.
We zijn de laatste periode heel erg druk geweest en ook meerdere KNX leveranciers bezocht. Toch hebben we besloten om voor de basis voor Basalte te gaan (touch sensoren/display, server en audio). Eigenlijk zijn wel all-in gegaan met Basalte, we hebben bijvoorbeeld ook de bijpassende walk lights en WCD's besteld.
De producten vinden wij zelf erg mooi, intuïtief en gebruikers vriendelijk. Er zijn inderdaad enkele merken die iets soortgelijks aanbieden, maar vond dat toch wel een groot kwaliteit verschil in uiterlijk/gevoel en totaal experience.
Het gevolg met de keuze voor Basalte is dat daardoor de basis van de software (ETS en Basalte) door een KNX specialist opgezet moet worden in plaats van alles weer zelf te kunnen doen. Maar we hebben wel uitgebreid besproken wat ik zelf later nog kan aanpassen, uitbreiden en waar de ik hulp nodig heb van iemand voor het gesloten deel van Basalte. En misschien ga zelf nog wel een cursus volgen voor Basalte...
Maar nu hebben we straks mooie touchsensoren, display, audio, bijbehorende walk lights en WCD's, en een App welke mijn inziens goed volwassen uitziet waar bijna alles in zit tot de audio aan toe. Alleen het EMS systeem doen we anders, maar KNX is ook minder geschrikt voor realtime veel data. En met Basalte kan ik nog steeds live energieverbruik zien van diverse zaken.
Maar mijn tweakers hart kan ook blijven kloppen, de twee KNX kasten die we nodig hebben ga ik zelf doen. Heb ooit in een stage lang lang geleden ook wat kastenbouw gedaan en ook voor de huidige installatie.
Eigenlijk gaan we nog steeds veel zelf doen, eigenlijk alles behalve de basis software van ETS en Basalte. En het is fijn om direct met een goede basis te beginnen.
De Basalte spullen zijn inmiddels al besteld, net voordat de prijsverhoging van volgende week ingaat. Dit zou de tweede prijsverhoging zijn van de afgelopen 10 jaar, dus kwa timing zitten we dan niet slecht.
Dus voor de volgende fase moet ik gaan uitzoeken wat welke kast ik ga gebruiken, welke rijklemmen, kabelgoten, ed. En ook nog de keuze maken of ik één grote kast ga maken met KNX gecombineerd met de groepenkast of dat beide een eigen separate kast krijgt.
Dat is een goede ja. Er zit nu een oud kozijn in. Maar dat kan ik wel vervangen voor een exemplaar met kiepstand of ventilatieroosters (de horror… maar in een koekoek zie je het toch niet). Mogelijk helpt dat ook wel inderdaad.Borromini schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 20:27:
Wordt de kelder geventileerd? Vocht moet je ook kunnen afvoeren.
Hier hangt de kast ook in de kelder, voorlopig gaat dat goed (hou vochtigheid ook wel in de gaten en we hebben een ontvochtiger in huis, die gaat de kelder in als het wat te vochtig wordt). Ik verwacht zelf ook wel eerder dat condens zal verschijnen op de koudere plekken, bv. tegen de keldervloer aan of waterleidingen bv. Niet in je kast zelf.
De kelder zelf is verder geheel droog.
Ik heb ook een technische ruimte voorzien op zolder, maar dat is toch andere koek om alles daar naartoe te leiden. Een decentrale oplossing overweeg ik trouwens ook nog.
Food for thought.
Got Leenucks? | Debian Bookworm x86_64 / ARM | OpenWrt: Empower your router | Blogje
Gefeliciteerd met je keuze, je hebt er goed over nagedacht.don spike schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 21:44:
Ik had nog niet inhoudelijk gereageerd op je reactie. Laatste periode is erg snel gegaan.
Wat niet duidelijk is of je ook al met de systeem-integrator afspraken hebt gemaakt of enkel de hardware vast hebt besteld.
Mijn huis is slimmer dan ik...
Hier ook Forest motoren, negen in totaal. Ik heb ze via de ingebouwde bus met elkaar doorgelust, en vandaaruit naar een KNX-RS232 gateway in de MK. Ik vind het eenvoudiger om aan te sluiten, èn je hebt meer mogelijkheden. Zo kun je de gordijnen heel precies een bepaalde opening geven. Bevalt goed.SteveH schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 14:34:
Ik heb een MDT jaloezie aktor met Forest Shuttle motor. Je kan deze heel eenvoudig of met een puls hem open of dicht doen en of met continue contact maken en dan kun je hem op een tijd laten lopen. Ik zie het grote voordeel niet om dat met een bus oplossing te doen.
Mijn huis is slimmer dan ik...
Wat recenter hangt er een vaste meter en zie ik dat de kelder hier vrij gemakkelijk nabij hetzelfde dauwpunt te houden is als de rest van het huis. (Een vorige bewonder heeft de ventilatiegaten definitief dicht gestopt, dus we doen dat door eens af en toe op een tactisch moment een paar uur de deur open te zetten.) Oftewel: (alleen) in de late zomer nadert het de grenzen, wanneer het dauwpunt (buiten) simpelweg erg hoog ligt.
Voor zover ik weet is de grens doorgaans 95% niet-condenserend. Zo af en toe 90% (buiten de kast) moet dus best kunnen. Die 80% die @Borromini noemde lijkt mij wat je maximaal als doorsnee / standaard waarde wil zien. Klinkt alsof je daar wellicht nog niet bent, @marcelcee. Maar met een droge kelder zou dat vermoedelijk met een beetje ventilatie dus wel prima kunnen.
Bedankt, ben zelf erg benieuwd naar het eindresultaat straks.Conrado schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 22:47:
[...]
Gefeliciteerd met je keuze, je hebt er goed over nagedacht.
Wat niet duidelijk is of je ook al met de systeem-integrator afspraken hebt gemaakt of enkel de hardware vast hebt besteld.
We hadden al een offerte voor alles (programmeren en evtueel ook leveren actoren), maar gezien Basalte een prijsverhoging ging doorvoeren nu alleen het Basalte hardware (met metaal) besteld. We zijn nog de actoren aan het samenstellen, dit krijgt meer vorm nu het lichtplan meer ingevuld word met exacte armaturen. Daarnaast nog wat andere kleine keuzes. De levertijd voor actoren is algemeen ook korter, jaarlijkse prijsstijgingen zijn al geweest, dus minder haast mee nu.
Helderdon spike schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 12:16:
[...]
We hadden al een offerte voor alles (programmeren en evtueel ook leveren actoren),
Zorg dat in de opdracht geregeld is dat je de uiteindelijke gerealiseerde configuratie én de wachtwoorden direct aan je overhandigd worden. Niets zo vervelend als 'verplichte winkelnering' nadat een project is opgeleverd.
Mijn huis is slimmer dan ik...
Goed om jouw praktijkervaring te lezen, dank. Inderdaad kan een paar graden warmer al wat doen ten gunste van de luchtvochtigheid. Mijn kelder is overigens niet zo groot (en ook niet erg hoog). Circa 20m2 en 1,90m1 hoog. Dus het zou in principe wel te doen zijn om het geheel te verwarmen. Maar dat lijkt me gewoon nogal zonde, ik kom er als het werkt nooit. Enkel de waterontharder en KNX zijn daar voorzien.Gwaihir schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 11:54:
Hier ook 'n kast in de kelder. En ook een patchkast. Daar staat al sinds het begin een metertje in en dan zie je dat op zo'n iets warmere plek de relatieve luchtvochtigheid meteen lager is dan in de ruimte als geheel.
Wat recenter hangt er een vaste meter en zie ik dat de kelder hier vrij gemakkelijk nabij hetzelfde dauwpunt te houden is als de rest van het huis. (Een vorige bewonder heeft de ventilatiegaten definitief dicht gestopt, dus we doen dat door eens af en toe op een tactisch moment een paar uur de deur open te zetten.) Oftewel: (alleen) in de late zomer nadert het de grenzen, wanneer het dauwpunt (buiten) simpelweg erg hoog ligt.
Voor zover ik weet is de grens doorgaans 95% niet-condenserend. Zo af en toe 90% (buiten de kast) moet dus best kunnen. Die 80% die @Borromini noemde lijkt mij wat je maximaal als doorsnee / standaard waarde wil zien. Klinkt alsof je daar wellicht nog niet bent, @marcelcee. Maar met een droge kelder zou dat vermoedelijk met een beetje ventilatie dus wel prima kunnen.
Eventueel zou ik in de kelder een geïsoleerde sectie kunnen maken, waarin dan de elektrische installatie en KNX is ondergebracht. Met een kacheltje tot bijv. 15 graden verwarmen hoeft dan ook niet de wereld te kosten. Ik ben in elk geval al enigszins gerustgesteld dat er niet max 60% RV is vereist. De tip van @Borromini ga ik ook opvolgen door van enkele componenten eens de specs na te pluizen op het vlak van luchtvochtigheid.
Je zou ook de MK in IP44 kunnen uitvoeren.marcelcee schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:15:
Eventueel zou ik in de kelder een geïsoleerde sectie kunnen maken, waarin dan de elektrische installatie en KNX is ondergebracht.
Mijn huis is slimmer dan ik...
Ik heb het over de paar graden warmer die het wordt en blijft in een gesloten, zelf warmte afgevende kast. Dat die kast gesloten is, houdt tevens korte pieken (letterlijk) buiten de deur.marcelcee schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:15:
Goed om jouw praktijkervaring te lezen, dank. Inderdaad kan een paar graden warmer al wat doen ten gunste van de luchtvochtigheid. [..] Dus het zou in principe wel te doen zijn om het geheel te verwarmen. Maar dat lijkt me gewoon nogal zonde
Hoe koud wordt jouw kelder dan? Ik verwacht eerlijk gezegd dat die sowieso wel zo'n 15 à 16 graden blijft.Met een kacheltje tot bijv. 15 graden verwarmen hoeft dan ook niet de wereld te kosten.
Daarom denk ik dat je het af kunt met alleen een paar betrekkelijk eenvoudige ingrepen in (het gebrek aan) ventilatie.
(Onze kelder wordt door m'n vrouw inmiddels de machinekamer genoemd, met daarin o.a. het vat voor bad/douche en een buffer voor de CV ('s winters lauw, 's zomers koud). Het is daar nu 17,8 C, maar ondanks de toegepaste isolatie op alles wat warm of koud moet blijven, zou ik dat niet als een voor je bruikbaar vergelijk opvatten.)
Dat is zeker geen vochtdichte kast.Conrado schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:51:
Je zou ook de MK in IP44 kunnen uitvoeren.
En hoe zou je 'm (na elk openen) willen vullen met lucht die t.o.v. de ruimte waarin je staat extra droog is?
Ach als je dat wilt kun je ook voor IP67 gaanGwaihir schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 15:45:
[...]
Dat is zeker geen vochtdichte kast.
En hoe zou je 'm (na elk openen) willen vullen met lucht die t.o.v. de ruimte waarin je staat extra droog is?
En hoe vaak maak jij je kast open...?
Mijn huis is slimmer dan ik...
Als @marcelcee die kant op wil, kan hij beter een vrij willekeurige aardig gesloten kast pakken en om de twijfel weg te nemen een hoek vrij laten en er een vochtvreter onderin zetten. Die moet hij dan wel zo nu en dan wisselen. Dus het antwoord op je laatste vraag wordt dan: 'n paar keer per jaar.
Dat is altijd mijn eerste vraag geweest, alle partijen waarmee ik gesproken heb zeggen allemaal hetzelfde; dat de configuratie van de klant is. We krijgen alle configuratie bestanden en wachtwoorden.Conrado schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 13:44:
[...]
Helder
Zorg dat in de opdracht geregeld is dat je de uiteindelijke gerealiseerde configuratie én de wachtwoorden direct aan je overhandigd worden. Niets zo vervelend als 'verplichte winkelnering' nadat een project is opgeleverd.
Maar bedankt, dit is wel een goede algemene tip.
Maar hoe breek je die veilig weg? Het zijn best dure stukjes plastic.
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
Mijn huis is slimmer dan ik...
Niet als beterweter bedoeld, maar dat is niet mijn ervaring. In een koele kelder condenseert de warmere lucht die van buiten komt. In de mk is het altijd warmer door de electronica.Gwaihir schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 18:15:
@Conrado Los van de praktische haalbaarheid en de kosten is dat nog steeds zinloos als je 'm sluit met het vocht er al in.
Vooral in bv B en D is het gewoon de hele mk in de kelder te installeren.
Mijn huis is slimmer dan ik...
Ik heb geen volledig beeld van de situatie geschetst vanwege de leesbaarheid. Maar dit zorgt voor wat giswerk, dat is ook niet handig van me.Gwaihir schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 18:15:
@Conrado Los van de praktische haalbaarheid en de kosten is dat nog steeds zinloos als je 'm sluit met het vocht er al in.
Als @marcelcee die kant op wil, kan hij beter een vrij willekeurige aardig gesloten kast pakken en om de twijfel weg te nemen een hoek vrij laten en er een vochtvreter onderin zetten. Die moet hij dan wel zo nu en dan wisselen. Dus het antwoord op je laatste vraag wordt dan: 'n paar keer per jaar.
Het betreft een vrijstaande jaren 30 woning, met een kelder enkel onder de hal bij de voordeur. Qua temperatuur heb ik iets van 7 graden gezien en 90% RV (als slechtste waarden) en dit was tijdens de koude dagen van begin januari. Wij wonen nu niet in dit huis, dus daarom is de verwarming heel laag gezet. Woonunit in de tuin, met het oog op de totale verbouwing. Meerjarenplan vanwege het zelf willen doen, maar zeer grote zaken niet.
Het is uiteraard betrekkelijk eenvoudig om het enige raamkozijn in de kelder te vervangen voor een betere ventilatie. En dan eens te bekijken wat het doet.
Zeker, al genoemd dan ook, o.a. door mij: in een gesloten kast zal de temperatuur wat oplopen en de relatieve luchtvochtigheid dus lager liggen dan in de ruimte als geheel.Conrado schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 23:36:
In een koele kelder condenseert de warmere lucht die van buiten komt. In de mk is het altijd warmer door de electronica.
Vooral in bv B en D is het gewoon de hele mk in de kelder te installeren.
Maar dat geldt voor elke (redelijk) gesloten kast. Daarvoor maakt een IP44 of hogere rating toch niet uit? (Je oproep was letterlijk zo'n rating na te streven, aanvankelijk IP44, vervolgens zelfs IP67.)
Ik kijk ook in die richting, dus ik heb wat vragen, als je me toestaatConrado schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 22:58:
[...]
Hier ook Forest motoren, negen in totaal. Ik heb ze via de ingebouwde bus met elkaar doorgelust, en vandaaruit naar een KNX-RS232 gateway in de MK. Ik vind het eenvoudiger om aan te sluiten, èn je hebt meer mogelijkheden. Zo kun je de gordijnen heel precies een bepaalde opening geven. Bevalt goed.
Verder doe je het met RS232, waarom eigenlijk, want hij ondersteunt ook RS485 (zie onder)? En heb je dat eerst met Forest overlegd of zit RS232/RS485-ondersteuning gewoon in elke motor?
Ik kon eerder weinig vinden over de Forest bus-documentatie, maar naast de Forest RS232-documentatie vond ik nu ook de RS485-documentatie:
RS232: https://www.forestgroup.com/en/downloads/file/FX%20RS232
RS485: https://www.forestgroup.com/en/downloads/file/FX%20RS485
Kun je daar alles mee voor elkaar krijgen? Ik heb nog geen ervaring met deze bussen.
Met RS232 heb je wel een RS232 level shifter nodig. De motor praat namelijk helemaal geen RS232 volgens het diagram, maar TTL. Dat heeft ook allerlei beperkingen want die level shifter moet binnen een meter van je motor (op zich maar een klein dingetje natuurlijk, maar je moet dat wel weer wegwerken achter je gordijn o.i.d.).
Interessant vond ik dit:
"standard port setting of the Shuttle motor is communication on RS232 mode. Set the Shuttle to RS485 mode by pressing the configuration button on bottom of the motor 29 (!) times."
Je kunt dus ook RS485 gebruiken. Aan het diagram te zien is het ook een veel handiger interface, met veel meer toegestane kabellengte en de motor praat direct RS485. Was het niet wat omslachtig om RS232 te gebruiken?
Aan de andere kant, ik las hier een ervaring met RS485 met communicatieproblemen:
Zou RS485 dan toch minder handig zijn in de praktijk? Er moet ook een reden zijn dat RS232 de standaard is bij Forest? Misschien omdat je met RS485 "maar" 32 motoren kunt daisy-chainen?sebasmac schreef op maandag 8 mei 2023 @ 09:34:
[...]
Ik heb beide draaien hier in huis, forest motoren gebruik makende van het droogcontact en 2 motoren gebruik makende van RS485. Het nadeel van RS485 vindt ik dat het vaak gebeurd dat de gateway busy is en daardoor het commando dus niet uitvoert. De motoren zelf zijn passief, dit betekend dat je de motoren moet vragen wat de positie is. Ik heb dit opgelost door een timer te creëren die elke 10 seconde de positie opvraagt, hiermee vang je dus ook het handmatig sluiten af.
Het enige is dat die Forests wel prijzig zijn. Het is minimaal € 500 per motor, zelfs nog zonder rail, dus met negen stuks zijn dat wel bedragen. Mocht iemand een tip hebben waar je de Forest het goedkoopst aan kunt schaffen ben ik geïnteresseerd.
[ Voor 47% gewijzigd door Biodiv op 02-02-2026 00:21 ]
Woww, dat zijn veel vragen. Wel heel herkenbaar want de meeste heb ik ook (ooit) gehad. Om de een of andere reden is Forest niet zo handig met het publiceren van hoe of wat.Biodiv schreef op zondag 1 februari 2026 @ 23:40:
Ik kijk ook in die richting, dus ik heb wat vragen, als je me toestaat.
Ik heb de standaard rails, was ons aangeraden omdat we een paar hele lange (>8m) hebben. Daarnaast hebben we een vide waar je op een rail kijkt. Ze werken overigens nagenoeg geluidloos. De motoren zelf zijn best groot en je klikt/draait ze heel eenvoudig van de rail af. We hebben overigens de standaard 230V motor. Ik had eigenlijk de laagspanningsmotoren willen hebben, maar die waren minder sterk, lastig leverbaar en veel duurder.
Dan de interface. Zover ik weet hebben alle motoren dezelfde interface. RS232 is het meest gebruikt omdat de hotel- en buildingwereld dat blijkbaar ook doet. Verder maakt het niets uit. Je lust simpelweg met standaard CAT5 kabel van motor naar motor door. Eigenlijk is dat altijd (intern) RS484. RS232 sluit je op een ander manier aan op de eerste motor. Die vertaald alle commando's die je stuurt (en retour krijgt) naar de interne bus. Hoef je niets voor in te stellen, werkt probleemloos.
Je hebt verder gelijk dan de motoren geen RS232 signaalniveaus (+/-12 Volt) maar TTL-niveaus (0-5 Volt) gebruikt. Een RS232-TTL adapter kost iets van € 4,- in een webshop, dus dat gaat nergens over. Je voedt 'm vanuit de connector van de motor, dus geen extra voeding nodig. Ik heb de signaal convertie direct bij de eerste motor in een kastje geplaatst.
De commando's - je had de downloads al gevonden - zijn eenvoudig. Vooraf geef je een motor een eigen naam, en kun je iedere motor individueel aansturen. Je kunt ze ook allemaal tegelijkertijd of in groepen aansturen. Er zijn veel commando's maar een uurtje spelen met een USB-naar-RS232 adapter op een notebook, en je snapt het helemaal.
Eigenlijk gebruik ik maar één RS232-commando: ga naar positie. De feedback gaat automatisch. Groepen, half open, schuifpuit vitrage open als deur opengaat, etc regel ik allemaal vanuit KNX.
Forest is een Nederlands bedrijf en ik heb een paar keer contact met ze gehad. Support is prima!
Over prijs kan ik weinig zeggen. We hebben ze bij de 'gordijnenboer' besteld om de montage op één plek te laten. En dat is perfect uitgevoerd. We hebben een heel smart huis zelf gebouwd, en als je naar die invetsering kijkt, vallen die motoren in de marge weg
Mijn huis is slimmer dan ik...
Huh? Ik las RS232 laat de praktisch lange kabel toe. (In totaal, al die lussen.)Conrado schreef op maandag 2 februari 2026 @ 21:50:
RS232 is het meest gebruikt omdat de hotel- en buildingwereld dat blijkbaar ook doet. Verder maakt het niets uit. Je lust simpelweg met standaard CAT5 kabel van motor naar motor door. Eigenlijk is dat altijd (intern) RS484.
Maar.. jij zegt dat 't niet uit maakt?
En RS484? Da's een typefoutje voor RS485? (Is dat wel standaard 5V?)
[Ik heb een lokaal goed aangeschreven gordijnenboer één vraag gesteld. Zouden ze gaan beantwoorden. Ook na herinnering nooit gebeurd. Inderdaad vervolgens gemerkt dat Forest zelf super support heeft voor dat soort vragen. Maar nu twijfel ik aan die gordijnboer... :|]
Technisch bekeken is haal je met RS232 een meter of 25. RS485 - sorry voor de typo - is een differentiële bus en daarmee kun je bij deze snelheid honderden meters.Gwaihir schreef op maandag 2 februari 2026 @ 22:11:
Huh? Ik las RS232 laat de praktisch lange kabel toe. (In totaal, al die lussen.)
Maar.. jij zegt dat 't niet uit maakt?
Voor deze motoren is er eigenlijk geen verschil omdat de interne doorkoppeling altijd RS485 is. RS232 is alleen nodig voor de aansturing van de eerste motor. Die vertaald vervolgens naar de interne bus. Kun je eenvoudig testen. Ik stuurde een commando naar een motor die ik afgekoppeld had. Dan stuurt de eerste motor keurig een time-out terug.
Mijn huis is slimmer dan ik...
Ik herinner me vanuit de documentatie inderdaad zo'n flink verschil in meters, maar zal het wel verkeerdom onthouden hebben.Conrado schreef op maandag 2 februari 2026 @ 22:33:
Technisch bekeken is haal je met RS232 een meter of 25. RS485 - sorry voor de typo - is een differentiële bus en daarmee kun je bij deze snelheid honderden meters.
Eigenlijk logisch dat het 'intern' een bus gebruikt (RS232 is altijd een 1:1 verbinding), anders blijft 't aan het 'doorgeven'.
Dank voor je antwoorden!Conrado schreef op maandag 2 februari 2026 @ 21:50:
[...]
Woww, dat zijn veel vragen. Wel heel herkenbaar want de meeste heb ik ook (ooit) gehad. Om de een of andere reden is Forest niet zo handig met het publiceren van hoe of wat.
Laagspanning zou voor ons ook wel fijn zijn, aangezien ik meestal maar één loze buis bij het plafond heb. Wel gek, ik zie de Forest Shuttle S en M (die zijn laagspanning met losse adapter) nergens te configureren. Alleen de Forest Shuttle L (die heeft de adapter in de motorunit) kun je op veel plekken configureren. Maar misschien moet ik nog wat verder zoeken.Ik heb de standaard rails, was ons aangeraden omdat we een paar hele lange (>8m) hebben. Daarnaast hebben we een vide waar je op een rail kijkt. Ze werken overigens nagenoeg geluidloos. De motoren zelf zijn best groot en je klikt/draait ze heel eenvoudig van de rail af. We hebben overigens de standaard 230V motor. Ik had eigenlijk de laagspanningsmotoren willen hebben, maar die waren minder sterk, lastig leverbaar en veel duurder.
Wat ik eigenlijk niet begrijp is waarom er tussen de motoren die interne bus zit (volgens jou dus RS485), en dat de motor die je direct aanstuurt met TTL moet (via pin 6 en 7 volgens de documentatie). Als die level shifter zo goedkoop is, waarom zit dat dan niet alvast er in, zodat je direct RS232 kunt aansluiten?Dan de interface. Zover ik weet hebben alle motoren dezelfde interface. RS232 is het meest gebruikt omdat de hotel- en buildingwereld dat blijkbaar ook doet. Verder maakt het niets uit. Je lust simpelweg met standaard CAT5 kabel van motor naar motor door. Eigenlijk is dat altijd (intern) RS484. RS232 sluit je op een ander manier aan op de eerste motor. Die vertaald alle commando's die je stuurt (en retour krijgt) naar de interne bus. Hoef je niets voor in te stellen, werkt probleemloos.
Je hebt verder gelijk dan de motoren geen RS232 signaalniveaus (+/-12 Volt) maar TTL-niveaus (0-5 Volt) gebruikt. Een RS232-TTL adapter kost iets van € 4,- in een webshop, dus dat gaat nergens over. Je voedt 'm vanuit de connector van de motor, dus geen extra voeding nodig. Ik heb de signaal convertie direct bij de eerste motor in een kastje geplaatst.
In ieder geval is dat bij RS485 niet nodig. Ik neem aan dat je daarvoor gewoon inprikt op de interne bus van de RS485? Volgens de documentatie is dat pin 3 en 5. Alleen daarbij snap ik dan weer niet waarom je dan eerst de motor in de RS485-stand moet zetten (door 29 keer op het knopje te drukken). Krijg je dan RS485 op een andere pin (3 en 5 dus) dan waarmee de motoren onderling communiceren?
Fijn dat dit te doen is. Na het lezen van de "documentatie" van die Chinese railfabrikant werd ik wat moedeloos.De commando's - je had de downloads al gevonden - zijn eenvoudig. Vooraf geef je een motor een eigen naam, en kun je iedere motor individueel aansturen. Je kunt ze ook allemaal tegelijkertijd of in groepen aansturen. Er zijn veel commando's maar een uurtje spelen met een USB-naar-RS232 adapter op een notebook, en je snapt het helemaal.
Eigenlijk gebruik ik maar één RS232-commando: ga naar positie. De feedback gaat automatisch. Groepen, half open, schuifpuit vitrage open als deur opengaat, etc regel ik allemaal vanuit KNX.
Wat voor KNX RS232-adapter heb jij?
Waarschijnlijk zou ik eerder kiezen voor RS485, vanwege bovenstaande en dat RS485 misschien wat meer kan/sneller responsiever is?
Met RS485 zou dan een Modbus gateway ook goed zijn, zoals deze:
https://www.mdt-group.com...odbus-gateway-rtu485.html Of moet het echt een algemene RS485 zijn? Weet iemand dat (ik vermoed het laatste)?
Ik ben wel aardig overtuigd aan het raken dat kwaliteit en support ook wel wat mogen kosten. Mooi dat het een Nederlands bedrijf is, dat wist ik niet. Ik dacht dat alleen Goelst Nederlands was.Forest is een Nederlands bedrijf en ik heb een paar keer contact met ze gehad. Support is prima!
Over prijs kan ik weinig zeggen. We hebben ze bij de 'gordijnenboer' besteld om de montage op één plek te laten. En dat is perfect uitgevoerd. We hebben een heel smart huis zelf gebouwd, en als je naar die invetsering kijkt, vallen die motoren in de marge weg
Toch is zo'n bedrag alleen maar voor een gordijnrail wel aardig wat. Misschien moet ik maar wat meer gaan verbouwen, dan kan het wegvallen in de grotere investering.
Ik had een RS232-KNX gateway van Arcus liggen. Die raad ik je direct af, want die kun je zelf niet programmeren. Tenzij je een taal uit 1978 - serieus! - beheerst.
Modbus RTU is idd RS485, net zoals Profibus, Hart, Cercos en nog wat protocollen. Daar kun je verder niets mee, want de motoren praten een eigen protocol.
Tja, makkelijker kan ik ‘t niet maken….
Mijn huis is slimmer dan ik...
Ik heb een F-tronic kast (VS2-6), niet het type dat je noemt, maar ik heb 4 eldoled powerdrives erin zitten die op een aluminium plaat zitten bevestigd. Qua warmte totaal geen probleem!NovapaX schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:23:
Iemand ervaring met de F-tronic media verdelers?
(gewone verdeelkast waarvan 1 veld een 'vrije indeling' heeft)
https://www.f-tronic.de/e...e/VS3-9-M1/language/en_GB
Ik wil deze gebruiken op zolder als onderverdeler, waar ik dan ook direct 2-3 led drivers en een kleine POE-switch in kwijt kan.
Linkerveld is dan lastscheider, groepen + 230v dim-/schakelactoren etc.
Middenveld dan vnl. KNX/EIB spul, Enphase gateway misschien op de onderste rijen nog wat actoren.
Rechterveld: LED drivers, Switch, Velux KNX ding etc.
Ik verwacht overigens niet dat ik daar meer dan 2-3 LED drivers in kwijt kan (ook vanwege de warmte), als het er meer worden dan zal ik er toch een paar buiten de kast mogen hangen.
Ideaal of slecht idee?
Nog een andere vraag: Ik kom met gewone 19mm en 16mm PVC installatiebuis van boven (en onder) de kast in.
Hoe hebben jullie de invoer netjes opgelost?
Gebruik gemaakt van de meegeleverde flenzen of een kap erop?
Ik heb de rubber flenzen laten zitten en kom met 19mm buizen zo'n 30cm erboven uit, hier zit vervolgens een 16mm flexibel in om het naar een juiste plek te leiden. Het idee is om er ooit nog eens een kap overheen te maken voor de netheid.
Ah dit ding: https://www.arcus-eds.de/...-metering/rs232-rs485-knxConrado schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 23:29:
@Biodiv, sommige dingen moet je niet willen snappen, het is een wat het is
Ik had een RS232-KNX gateway van Arcus liggen. Die raad ik je direct af, want die kun je zelf niet programmeren. Tenzij je een taal uit 1978 - serieus! - beheerst.
Modbus RTU is idd RS485, net zoals Profibus, Hart, Cercos en nog wat protocollen. Daar kun je verder niets mee, want de motoren praten een eigen protocol.
Tja, makkelijker kan ik ‘t niet maken….
Ergens ook wel mooi dat er ooit een interface bedacht is zoveel jaar terug en dat dat voor dezelfde soort simpele toepassingen als toen nog steeds voldoet, waardoor er gewoon geen alternatief nodig is.
Ok, geen Modbus gateway dus. Ik heb even gezocht naar "normale" RS485 KNX gateways. Even een overzichtje:
- Resi (Duits) https://www.resi.cc/prest...odbus_tcpascii_1xethernet hier te koop: https://shop.marcomweb.it...p-addresses-dettagli.html, je moet de ASCII-variant hebben denk ik dus, niet de Modbus-versie. Dit lijkt me een goede en betaalbare variant. € 158
- Sation (Chinees) https://www.sation.com.cn...html?product_id=667&_l=en (website doet het niet geloof ik) Hier bijv. te koop: https://www.herry-24.de/k...ay/rs485-knx-gateway.html Ik zie alleen dat er geen ETS6 ondersteuning is. € 121
- GVS (ook Chinees?) https://gvshome.com/produ...s-rs485-to-knx-converter/ Kun je op Alibaba krijgen: https://www.alibaba.com/p...-GVS-KNX_62241130385.html alleen het plaatje daar toont alleen RS485, de productpagina is ook RS232. $ 100?
Zijn er meer mensen die IP camera's in hun knx systeem hebben verweven?
Met HomeAssistant ertussen gaat er een wereld van mogelijkheden voor je open. Ik ben de route gegaan via Homey, maar daar heeft Reolink nog geen fatsoenlijke app die ook daadwerkelijk iets kan.W1990 schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 11:39:
Nog een vraag: ik heb een Reolink cameradeurbel (PoE) aangeschaft. Inmiddels heb ik het beeld via rtsp op een Busch Jaeger touchscreen gekregen. Nu vraag ik me af wat er nog meer mogelijk is. Is het bijvoorbeeld mogelijk om het signaal van het indrukken van de bel op de knx bus te krijgen?
Zijn er meer mensen die IP camera's in hun knx systeem hebben verweven?
Ik kan wel bij beweging de buitenverlichting aan zetten. De detectie is alleen slecht: met oud en nieuw ging met elke flits de lamp aan
De bedoeling was om meer Reolink camera's en hun fancier recorder toe te voegen. Die laatste heeft ook DI/DO aansluitingen om (alarm)signalen naar KNX over te brengen. Alleen welke trigger opties er zijn is niet gedocumenteerd, dus om nou gelijk een paar 100 uit te geven voor een experiment was ik nog niet aan toe
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
Mag ik nog vragen welke RS232-KNX gateway je dan wel gebruikt nu?Conrado schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 23:29:
[...]
Ik had een RS232-KNX gateway van Arcus liggen. Die raad ik je direct af, want die kun je zelf niet programmeren. Tenzij je een taal uit 1978 - serieus! - beheerst.
En hoe werkt dit in de praktijk ongeveer? Heb je een speciale software waarmee je jouw RS232-gateway programmeert? Of stel je die ook in met ETS?Conrado schreef op maandag 2 februari 2026 @ 21:50:
[...]
De commando's - je had de downloads al gevonden - zijn eenvoudig. Vooraf geef je een motor een eigen naam, en kun je iedere motor individueel aansturen. Je kunt ze ook allemaal tegelijkertijd of in groepen aansturen. Er zijn veel commando's maar een uurtje spelen met een USB-naar-RS232 adapter op een notebook, en je snapt het helemaal.
Eigenlijk gebruik ik maar één RS232-commando: ga naar positie. De feedback gaat automatisch. Groepen, half open, schuifpuit vitrage open als deur opengaat, etc regel ik allemaal vanuit KNX.
Ik heb trouwens dit ding gevonden: https://www.resi.cc/prest.../82-t4_can_interface-none
Dit is gewoon een Raspberry Pi 4, in een DIN-rail-behuizing waar een KNX-aansluiting en RS232 en RS485 seriële interfaces aan zijn toegevoegd. Als ik het goed begrijp kun je deze niet met ETS configureren, maar moet je zelf zorgen binnen het OS van de Pi dat de KNX-commando's worden omgezet naar RS232/RS485. Moet wel te doen zijn lijkt me.
Het is in ieder geval een veelzijdig apparaat. je hebt twee keer RS485 plus nog één keer RS232 (of andere combinaties). Dus kun je mooi ook nog een andere bus aansluiten (al denk ik dat je ook apparaten met verschillende protocollen op één bus mag mixen, of niet?).
En volgens mij kan deze ook meteen functioneren als een KNX-IP-gateway met knxd (?).
Ik zei trouwens eerder dat je deze https://www.resi.cc/prest...eway_ascii_1xrs2321xrs485 moet hebben, maar wat dat ding doet begrijp ik nog niet helemaal eigenlijk.
Ik sluit me aan bij @Ethirty; Home Assistant is geweldig. Naast de camera’s heb ik zo ook de deursloten, velux ramen en nog veel meer gekoppeld.W1990 schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 11:39:
Nog een vraag: ik heb een Reolink cameradeurbel (PoE) aangeschaft.
KNX draait hier wel primair zonder HA.
Mijn huis is slimmer dan ik...
Ik gebruik nog steeds de Arcus KNX. De configuratie wordt in 'Forth ' geschreven, een taal uit de oudheid en lastig in gebruik. Gelukkig is de support van Arcus super, en hebben ze eigenlijk de hele basis geschreven. De rest is kopiëren. Maar goed alles zit er in, incl. de omzetting. 100% KNX = 0% Forest, en 0% KNX = 99% Forest.Biodiv schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 23:13:
Mag ik nog vragen welke RS232-KNX gateway je dan wel gebruikt nu?
Echter, af en toe gaat het mis en mist de Arcus een RS232- terugkoppeling. We hebben de grootste makken er uit, maar heel soms reageert het niet zoals verwacht.
Ja, dat is een ander dingetje. De Arcus KNX gateway komt helemaal niet in de ETS voor! Je geeft simpelweg welk KNX-address een RS232-actie oproept. Voorbeeldje met KNX bericht 13-4-10 met waarde 0 laat ik de groene LED knipperen op gordijn naam "G01". Dat is voor Forest de string "#G01i;". In de Arcus is geprogrammeerd:En hoe werkt dit in de praktijk ongeveer? Heb je een speciale software waarmee je jouw RS232-gateway programmeert? Of stel je die ook in met ETS?
1
2
| <recstr ga="13/4/10" val="0">#$23 G01i #$3B<remark>Indentify G01 using green LED 1</remark> </recstr> |
Ja d'r zijn zat van die dingen. Revolution PI heeft ook mooie oplossingen. Maar ja, ooit als ik tijd heb....Ik heb trouwens dit ding gevonden
Ik kan het niet beoordelen, maar ieder apparaat dat op commando vrij samengestelde ASCII-strings over RS232 kan zenden en ontvangen is bruikbaar. € 158 is ook een nette prijs.Ik zei trouwens eerder dat je deze RESI-KNX-GW moet hebben, maar wat dat ding doet begrijp ik nog niet helemaal eigenlijk.
[ Voor 3% gewijzigd door Conrado op 08-02-2026 14:13 ]
Mijn huis is slimmer dan ik...
https://www.basalte.be/nl/product/core-servers
Ik begrijp dat de mini, vergeleken wordt met de Gira X1 + S1
en de Core Plus vergeleken wordt met de Gira Homeserver
Nu was ik dus benieuwd naar ervaringen hier mee.
Ik heb onlangs de Core Plus besteld voor ons nieuwe huis, dus nog niet in gebruik.Clumsy Smurf schreef op zondag 8 februari 2026 @ 17:50:
Is er iemand bekend met de server Basalte Core Plus / Basalte Core Mini?
https://www.basalte.be/nl/product/core-servers
Ik begrijp dat de mini, vergeleken wordt met de Gira X1 + S1
en de Core Plus vergeleken wordt met de Gira Homeserver
Nu was ik dus benieuwd naar ervaringen hier mee.
Wat ik mij herinner is het vooral dat de Core Plus meerdere audio zones ondersteund. Verder niet veel verschil dat ik.
Sinds onlangs kan je veel Basalte spullen niet meer zelf bestellen via een groot/tussen handel. Dus vraag advies aan een system integrator (leverancier) of vraag het direct aan Basalte.
Heb zelf na het invullen van het web formulier veel telefonisch contact gehad met Basalte en ze hebben mij goed geïnformeerd en in contact gebracht met een passende partij voor onze type installatie.
Edit
Naast multiroom audio was het ook uitgebreidere notificatie mogelijkheden en uitgebreidere integratie met beveiliging systemen als ik het goed heb.
Beide werken met dezelfde App en met dezelfde touch displays.
Maar nogmaals, bespreek dit met Basalte of een Basalte specialist/integrator/leverancier, die kunnen je goed informeren.
En heb je al iets van Basalte?
[ Voor 16% gewijzigd door don spike op 10-02-2026 22:04 ]