Flash3d schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 13:01:
[...]
Afsluiter waarde heb ik natuurlijk als eerste mee zitten spelen:
Als ik de afsluiter dichter zet wordt het geluid idd minder alleen kom ik dan niet aan mijn vermogen. Op het moment dat ik de afsluiter verder open zet wordt het geluid harder.
De aanvoer kan ik bij 1 van de 2 radiatoren niet naar 22 mm veranderen omdat het 15 mm leidingwerk in de muur zit.
Wil sowieso even een Danfoss afsluiter proberen om te zien (horen

) wat deze doet.
Mocht dit de oplossing zijn is het een kwestie van nog 1x een afsluiter vervangen en klaar.
De radiator is stap 2...
Hou jullie op de hoogte en bedankt zover voor het meedenken.
Hoe meet ik het drukverschil? Dat meet je tijdens pompbedrijf neem ik aan?
Dat duidt dan toch op een toevoer probleem.
Immers als je meer warmte vraagt gaat hij meer geluid maken (stroming moet dan hoger, echter door de 12mm(!) doorgang is dat onvoldoende).
Ik vermoed dat de danfoss kraan of nieuwe radiator waarschijnlijk geen verschil gaat maken.
Alleen als je minder vermogen doet, maar zoals je zegt is dat ook niet de oplossing.
Drukverschil kan je op 2 manieren vast stellen.
Dmv je aantal l/u dat je installatie nodig hebt.
Kijk in je pompgrafiek van je ketel.
Daar staat het werkgebied van de pomp in.
Je kijkt hoeveel l/u er benodigt is en welke opvoerhoogte je pomp daarmee maakt.
Dan staat er ook de weerstand van je ketel in, dan kom je uit op opvoerhoogte-ketelweerstand=drukverschil tussen aanvoer en retour.
Of als je een drukmeter hebt in de aanvoer van de ketel.
Lees de druk af als ketel uit staat.
Zet de ketel in cv bedrijf en lees nogmaals je druk af.
Als het goed is zie je verschil, dit is je drukverschil.
Beide methodes zijn wel exclusief installatie/leidingweerstand!