Is deze watermeter uitleesbaar?

Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:25

Seafarer

XXX

de Peer schreef op donderdag 1 december 2022 @ 19:16:
[...]

Ja dat is waar. Zo had ik het niet bekeken eigenlijk. Bij mij loopt er ook elke nacht een paar liter het riool in en dat begrijp ik niet helemaal.
Misschien dat de waterdruk van het net hoger is diep in de nacht?
Ik wil het nu toch eens uitzoeken.
Je mist de werking en regel geving dat is alles.

Een warmwatertoestel aangesloten op een waterleiding net mag te nooit en te nimmer heet water in het leidingnet laten stromen door een gebrek. Een gebrek is dan bijvoorbeeld wegvallende leidingwaterdruk. Hierdoor zou er heet water uit een koudwater kraan kunnen komen.
Dat is de reden dat er een terugslag klep voor het warmwatertoestel moet zitten.

Zijn alle warm water tappunten gesloten en het toestel gaat verwarmen dan zou de druk,door het verwarmen, te hoog kunnen oplopen en het toestel doen barsten. Zeker als het toestel een gebrek heeft en onbedoelt door blijft verwarmen en gewoon niet meer stopt.

Dus terugslagklep en een overdruk ventiel met aflaat zijn gecombineerd in een "inlaatcombinatie".


Overigens de meest kleine lekkage kun je al aan je watermeter zien. Even erbij zitten en je ziet een rondje draaien.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 10-09 23:37

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

Ik betwijfel of het een lekkage is, aangezien de meter ook wel gewoon stil staat. Maar toch lijkt er ergens iets te gebeuren.

Maar mijn initiële vraag ging over het verschil in meting, de pulssensor lijkt niet zo accuraat te zijn...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-09 22:54

de Peer

under peer review

Seafarer schreef op donderdag 1 december 2022 @ 19:28:
[...]

Je mist de werking en regel geving dat is alles.

Een warmwatertoestel aangesloten op een waterleiding net mag te nooit en te nimmer heet water in het leidingnet laten stromen door een gebrek. Een gebrek is dan bijvoorbeeld wegvallende leidingwaterdruk. Hierdoor zou er heet water uit een koudwater kraan kunnen komen.
Dat is de reden dat er een terugslag klep voor het warmwatertoestel moet zitten.

Zijn alle warm water tappunten gesloten en het toestel gaat verwarmen dan zou de druk,door het verwarmen, te hoog kunnen oplopen en het toestel doen barsten. Zeker als het toestel een gebrek heeft en onbedoelt door blijft verwarmen en gewoon niet meer stopt.

Dus terugslagklep en een overdruk ventiel met aflaat zijn gecombineerd in een "inlaatcombinatie".


Overigens de meest kleine lekkage kun je al aan je watermeter zien. Even erbij zitten en je ziet een rondje draaien.
Dat is me allemaal bekend. Ik plaats zelf inlaatcombinaties ;)
Toch bedankt voor de moeite.

Wat ik bedoelde is dat ik toch eens goed in de gaten ga houden hoeveel water ik verlies via de inlaatcombinatie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:25

Seafarer

XXX

de Peer schreef op donderdag 1 december 2022 @ 19:38:
[...]

Dat is me allemaal bekend. Ik plaats zelf inlaatcombinaties ;)
Toch bedankt voor de moeite.

Wat ik bedoelde is dat ik toch eens goed in de gaten ga houden hoeveel water ik verlies via de inlaatcombinatie.
Emmertje? :)

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 10-09 23:37

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

Gister even wat aandacht gegeven aan de sensor. Gezorgd dat het ledje uit stond. Dan is er, als er echt geen gebruik is, ook geen meting. Dat ging een uur goed.

Voor het slapen gaan weer gezorgd dat hij uit was en nu de hele nacht geen verbruik gemeten. Terwijl dit gisternacht van 0 tot 6 uur meer dan 50 liter was.

Mijn conclusie is dat die pulsmeter niet accuraat kan meten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-09 22:54

de Peer

under peer review

Beekforel schreef op zondag 4 december 2022 @ 08:15:
Gister even wat aandacht gegeven aan de sensor. Gezorgd dat het ledje uit stond. Dan is er, als er echt geen gebruik is, ook geen meting. Dat ging een uur goed.

Voor het slapen gaan weer gezorgd dat hij uit was en nu de hele nacht geen verbruik gemeten. Terwijl dit gisternacht van 0 tot 6 uur meer dan 50 liter was.

Mijn conclusie is dat die pulsmeter niet accuraat kan meten.
je zult de ruis er uit moeten filteren inderdaad.
ik gebruik 2 sensoren en pas als beide een signaal doorgeven tel ik er 1 liter bij op. dat is erg robuust.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 10-09 23:37

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

de Peer schreef op zondag 4 december 2022 @ 11:05:
[...]

je zult de ruis er uit moeten filteren inderdaad.
ik gebruik 2 sensoren en pas als beide een signaal doorgeven tel ik er 1 liter bij op. dat is erg robuust.
Hm interessant, ben wel benieuwd naar foto's van je setup?

Ik heb m'n esphome configuratie aangepast en een andere houder voor de sensor geprint. Het was nog wel even prutsen om de houder er goed op te krijgen en ook pulsen te meten, maar dat geeft mij hoop in betere accuraatheid. De esphomeconfig zal nog wel wat meer tweaks nodig hebben, maar heb de indruk dat ik hiermee ook zuiverder meet.

[ Voor 92% gewijzigd door Beekforel op 04-12-2022 17:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 11:55
Mogelijk is https://github.com/nohn/watermeter een wat simpeler alternatief voor https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device

Mijn meter is identiek aan deze: supermlt in "Is deze watermeter uitleesbaar?" maar heeft helaas geen spoeltje of magnetisch veld wat ik kan oppikken. Wil toch graag de meter wel uitlezen, dus OCR is the way to go voor mij denk ik. Die setup met ESP32 van 'jomjol' vind ik te ingewikkeld overkomen (al is het wel een nette oplossing verder). Die van 'nohn' is wat simpeler van opzet en kan ik wellicht met een oude IP-camera werkend krijgen.

Docker heb ik al op m’n thuisserver, dus een extra containertje is zo gemaakt.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 03-01-2023 16:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

ThinkPad schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 16:52:
Mogelijk is https://github.com/nohn/watermeter een wat simpeler alternatief voor https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device

Mijn meter is identiek aan deze: supermlt in "Is deze watermeter uitleesbaar?" maar heeft helaas geen spoeltje of magnetisch veld wat ik kan oppikken. Wil toch graag de meter wel uitlezen, dus OCR is the way to go voor mij denk ik. Die setup met ESP32 van 'jomjol' vind ik te ingewikkeld overkomen (al is het wel een nette oplossing verder). Die van 'nohn' is wat simpeler van opzet en kan ik wellicht met een oude IP-camera werkend krijgen.
Het moeilijkste aan een watermeter is om de valse pulsen er uit te krijgen, ik heb nog steeds niks stabiels gevonden om naar domoticz te loggen icm een npn sensor

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-09 22:54

de Peer

under peer review

klump4u schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 16:56:
[...]

Het moeilijkste aan een watermeter is om de valse pulsen er uit te krijgen, ik heb nog steeds niks stabiels gevonden om naar domoticz te loggen icm een npn sensor
Mij is dat uiteindelijk wel gelukt, door 2 npn sensoren te gebruiken op 1 watermeter. pas als beide een puls gezien hebben tel ik 1 liter er bij op. Ze hebben namelijk nooit tegelijk valse pulsen. De valse pulsen doen zich maar op 1 positie voor, namelijk net op/voor/na het metalen schijfje dat rond draait.

Heb de boel nu meer dan een jaar stabiel draaien, geen enkele valse puls meer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

de Peer schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 07:18:
[...]

Mij is dat uiteindelijk wel gelukt, door 2 npn sensoren te gebruiken op 1 watermeter. pas als beide een puls gezien hebben tel ik 1 liter er bij op. Ze hebben namelijk nooit tegelijk valse pulsen. De valse pulsen doen zich maar op 1 positie voor, namelijk net op/voor/na het metalen schijfje dat rond draait.

Heb de boel nu meer dan een jaar stabiel draaien, geen enkele valse puls meer.
En ook naar Domoticz?
Heb je hier een script van beschikbaar?
Beide sensors in een script?

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-09 22:54

de Peer

under peer review

klump4u schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 11:40:
[...]

En ook naar Domoticz?
Heb je hier een script van beschikbaar?
Beide sensors in een script?
Ja heb het werkend in Domoticz. Maar domoticz doet niets hoor, die ontvangt alleen af en toe een seintje dat ie er 1 liter bij op moet tellen.

Ik gebruikte een Wemos D1 met daarop Tasmota. Die telt de pulsen. En als er van beide sensoren een puls ontvangen is, stuurt hij een seintje naar Domoticz dat er 1 Liter bij mag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

de Peer schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 11:42:
[...]

Ja heb het werkend in Domoticz. Maar domoticz doet niets hoor, die ontvangt alleen af en toe een seintje dat ie er 1 liter bij op moet tellen.

Ik gebruikte een Wemos D1 met daarop Tasmota. Die telt de pulsen. En als er van beide sensoren een puls ontvangen is, stuurt hij een seintje naar Domoticz dat er 1 Liter bij mag.
Ah op die fiets, daar maar eens in gaan verdiepen.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • smaw
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 10-09 15:18

smaw

Geen ondertitel

de Peer schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 11:42:
[...]

Ja heb het werkend in Domoticz. Maar domoticz doet niets hoor, die ontvangt alleen af en toe een seintje dat ie er 1 liter bij op moet tellen.

Ik gebruikte een Wemos D1 met daarop Tasmota. Die telt de pulsen. En als er van beide sensoren een puls ontvangen is, stuurt hij een seintje naar Domoticz dat er 1 Liter bij mag.
@de Peer
Zou je eens fotos willen maken hoe je setup er uit ziet met 2 sensoren en welke code heb je gebruikt? Zou je die willen delen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-09 22:54

de Peer

under peer review

smaw schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 13:43:
[...]


@de Peer
Zou je eens fotos willen maken hoe je setup er uit ziet met 2 sensoren en welke code heb je gebruikt? Zou je die willen delen?
Dat is goed. doe ik vanavond.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-09 22:54

de Peer

under peer review

smaw schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 13:43:
[...]


@de Peer
Zou je eens fotos willen maken hoe je setup er uit ziet met 2 sensoren en welke code heb je gebruikt? Zou je die willen delen?
en @klump4u

de eerste sensor heb ik d.m.v. een 3d print gepositioneerd. De 2e heb ik met tywraps en een stuk touw op de juiste plek gekregen. als het eenmaal goed zit: niet meer aankomen! :*)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mfsvXtpWJyH_Kzv04mIrhiptkCk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3wQfXn3z9UWRiaykeEjakCGm.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yUFATIZdRbMC4lzdpAy-B1q8Xt4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nC6o8vPygv6gSds7MTsR8KX4.jpg?f=user_large

de sensoren zijn op een Wemos D1 aangesloten, en krijgen ook hun 5v via de Wemos. Ik heb geen weerstandjes oid gebruikt. Gewoon de 5V en GND aangesloten en derde draadje op 1 van de wemospoorten. In mijn geval heb ik voor de sensoren D1 en D3 gebruikt. Zie hieronder.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6wHINB1kQtRSGLa63I0903UC4hM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yJru2heqodjUxgkGGTRQfo4Q.jpg?f=fotoalbum_large

De sensoren heb ik dus als switch aangemerkt in tasmota. ze zijn dus aan of uit, afhankelijk van of ze op dat moment een signaal krijgen.

Het volgende binnen tasmota nog ingesteld:
switchmode1:1 switchmode1 1
switchmode2:1 switchmode1 1
zodat beide sensoren als het juiste type switch ingesteld worden. Namelijk eentje die AAN of UIT is.

En de volgende Tasmota 'rules'
Rule1:
rule1 on Switch1#state=1 do backlog var1 1; var3 %var2%; add3 1 endon on Switch2#state=1 do backlog var2 1; var3 %var1%; add3 1 endon ON var3#state==2 do backlog counter1 +1; var1 0; var2 0; var3 0 endon

Deze regel zorgt ervoor dat als beide sensoren getriggerd zijn geweest, de counter van tasmota met 1 opgehoogd wordt.

Rule2:
Rule2 on Counter#C1>%var4% do Backlog var4 %value%; publish domoticz/in {"idx":812,"nvalue":0,"svalue":"%value%"} endon

Deze regel zorgt ervoor dat telkens als de counter van tasmota wijzigt, er een update naar Domoticz gaat. Zoals je ziet heeft mijn watermeter idx nummer 812.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Bedankt @de Peer , spulletjes besteld(China) en dan maar eens proberen.
Jammer dat ik niks van python programmeren kan anders had ik het op een pi gemaakt.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • smaw
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 10-09 15:18

smaw

Geen ondertitel

de Peer schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 18:47:
[...]

en @klump4u

de eerste sensor heb ik d.m.v. een 3d print gepositioneerd. De 2e heb ik met tywraps en een stuk touw op de juiste plek gekregen. als het eenmaal goed zit: niet meer aankomen! :*)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

de sensoren zijn op een Wemos D1 aangesloten, en krijgen ook hun 5v via de Wemos. Ik heb geen weerstandjes oid gebruikt. Gewoon de 5V en GND aangesloten en derde draadje op 1 van de wemospoorten. In mijn geval heb ik voor de sensoren D1 en D3 gebruikt. Zie hieronder.

[Afbeelding]

De sensoren heb ik dus als switch aangemerkt in tasmota. ze zijn dus aan of uit, afhankelijk van of ze op dat moment een signaal krijgen.

Het volgende binnen tasmota nog ingesteld:
switchmode1:1
switchmode2:1
zodat beide sensoren als het juiste type switch ingesteld worden. Namelijk eentje die AAN of UIT is.

En de volgende Tasmota 'rules'
Rule1:
rule1 on Switch1#state=1 do backlog var1 1; var3 %var2%; add3 1 endon on Switch2#state=1 do backlog var2 1; var3 %var1%; add3 1 endon ON var3#state==2 do backlog counter1 +1; var1 0; var2 0; var3 0 endon

Deze regel zorgt ervoor dat als beide sensoren getriggerd zijn geweest, de counter van tasmota met 1 opgehoogd wordt.

Rule2:
Rule2 on Counter#C1>%var4% do Backlog var4 %value%; publish domoticz/in {"idx":812,"nvalue":0,"svalue":"%value%"} endon

Deze regel zorgt ervoor dat telkens als de counter van tasmota wijzigt, er een update naar Domoticz gaat. Zoals je ziet heeft mijn watermeter idx nummer 812.
Whoow dat is aardige constructie ;-) ik heb een iets ander systeem wat ik wil gaan proberen: (Link) en wil deze plaat gaan gebruiken : Link Ik denk dat het dan lastig word om jouw constructie te gebruiken gezien jij denk ik Domoticz gebruikt. En volgens mijn is de NPM sensor ook groter. Ik kijk eerst even aan hoe dat gaat werken anders toch misschien overstappen naar of jouw constructie of de constructie met de fotos en het daadwerkelijk uitlezen van de meter middels een foto... Al ben ik benieuwd hoe goed dat gaat als een cijfer maar half zichtbaar is. Iemand ervaring mee?

Dank je wel voor het posten in ieder geval!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@de Peer Wellicht een expansievat toepassen?
YouTube: Sanitaire expansievaten

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:25

Seafarer

XXX

expansie vat?? Hoe bedoel je dat?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Seafarer Nevermind, ik zie dingen die ik niet meer terug kan vinden :+
Edit: ik reageerde op een ouder bericht
de Peer in "Is deze watermeter uitleesbaar?"

[ Voor 43% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-01-2023 20:14 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:25

Seafarer

XXX

AUijtdehaag schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 20:13:
@Seafarer Nevermind, ik zie dingen die ik niet meer terug kan vinden :+
O jee. Te weinig zonnestroom. :)

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

de Peer schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 18:47:
[...]

en @klump4u

de eerste sensor heb ik d.m.v. een 3d print gepositioneerd. De 2e heb ik met tywraps en een stuk touw op de juiste plek gekregen. als het eenmaal goed zit: niet meer aankomen! :*)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

de sensoren zijn op een Wemos D1 aangesloten, en krijgen ook hun 5v via de Wemos. Ik heb geen weerstandjes oid gebruikt. Gewoon de 5V en GND aangesloten en derde draadje op 1 van de wemospoorten. In mijn geval heb ik voor de sensoren D1 en D3 gebruikt. Zie hieronder.

[Afbeelding]

De sensoren heb ik dus als switch aangemerkt in tasmota. ze zijn dus aan of uit, afhankelijk van of ze op dat moment een signaal krijgen.

Het volgende binnen tasmota nog ingesteld:
switchmode1:1
switchmode2:1
zodat beide sensoren als het juiste type switch ingesteld worden. Namelijk eentje die AAN of UIT is.

En de volgende Tasmota 'rules'
Rule1:
rule1 on Switch1#state=1 do backlog var1 1; var3 %var2%; add3 1 endon on Switch2#state=1 do backlog var2 1; var3 %var1%; add3 1 endon ON var3#state==2 do backlog counter1 +1; var1 0; var2 0; var3 0 endon

Deze regel zorgt ervoor dat als beide sensoren getriggerd zijn geweest, de counter van tasmota met 1 opgehoogd wordt.

Rule2:
Rule2 on Counter#C1>%var4% do Backlog var4 %value%; publish domoticz/in {"idx":812,"nvalue":0,"svalue":"%value%"} endon

Deze regel zorgt ervoor dat telkens als de counter van tasmota wijzigt, er een update naar Domoticz gaat. Zoals je ziet heeft mijn watermeter idx nummer 812.
haha, de hele middag al getest met 2 sensors maar het wil nog niet lukken, de counter in tasmota loopt niet op.
Dit blijft hetzelfde in de log:
code:
1
18:24:38.481 MQT: tele/tasmota_3E68ED/SENSOR = {"Time":"2023-01-05T18:24:38","Switch1":"ON","Switch2":"ON","COUNTER":{"C1":0}}

[ Voor 3% gewijzigd door klump4u op 05-01-2023 18:27 ]

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-09 22:54

de Peer

under peer review

klump4u schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 18:17:
[...]

haha, de hele middag al getest met 2 sensors maar het wil nog niet lukken, de counter in tasmota loopt niet op.
Dit blijft hetzelfde in de log:
code:
1
18:24:38.481 MQT: tele/tasmota_3E68ED/SENSOR = {"Time":"2023-01-05T18:24:38","Switch1":"ON","Switch2":"ON","COUNTER":{"C1":0}}
Ah sorry je moet rule 1 en rule 2 nog aan zetten. Met deze commando's in de console.

rule1 1
rule2 1

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

de Peer schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 18:36:
[...]

Ah sorry je moet rule 1 en rule 2 nog aan zetten. Met deze commando's in de console.

rule1 1
rule2 1
Gaan we testen.
code:
1
2
3
4
5
18:56:40.156 CMD: rule1 1
18:56:40.164 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":197,"Free":314,"Rules":"on Switch1#state=1 do backlog var1 1; var3 %var2%; add3 1 endon on Switch2#state=1 do backlog var2 1; var3 %var1%; add3 1 endon ON var3#state==2 do backlog counter1 +1; var1 0; var2 0; var3 0 endon"}}
18:56:53.587 CMD: rule2 1
18:56:53.596 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":113,"Free":398,"Rules":"on Counter#C1>%var4% do Backlog var4 %value%; publish domoticz/in {\"idx\":124,\"nvalue\":0,\"svalue\":\"%value%\"} endon"}}
18:57:34.253 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"POWER":"ON"}

Hier nog wat veranderen? allebei op 1 de Switchen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sCaZrl7KYi9Gmezxk7pIFMLpDw4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bZ7pbDhgedqoOmMSlOPscQHT.jpg?f=fotoalbum_medium
Edit, nog steeds niks.
Waar vul ik dit in?
Het volgende binnen tasmota nog ingesteld:
switchmode1:1
switchmode2:1
zodat beide sensoren als het juiste type switch ingesteld worden. Namelijk eentje die AAN of UIT is.

[ Voor 89% gewijzigd door klump4u op 05-01-2023 19:53 ]

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Het rare is dat ik telkens On gevolgd door Off krijg in de logging, metaal voor switch1 geeft On, tegelijk ook metaal voor switch2 geeft een Off, haal ik het metaal voor 1 of 2 weg krijg ik een On, metaal weer terug of helemaal weg geeft Off.
Wat ik ook probeer ik krijg nooit 2x een On of Off na elkaar bij een verandering

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-09 22:54

de Peer

under peer review

klump4u schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 18:48:
[...]

Gaan we testen.
code:
1
2
3
4
5
18:56:40.156 CMD: rule1 1
18:56:40.164 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":197,"Free":314,"Rules":"on Switch1#state=1 do backlog var1 1; var3 %var2%; add3 1 endon on Switch2#state=1 do backlog var2 1; var3 %var1%; add3 1 endon ON var3#state==2 do backlog counter1 +1; var1 0; var2 0; var3 0 endon"}}
18:56:53.587 CMD: rule2 1
18:56:53.596 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":113,"Free":398,"Rules":"on Counter#C1>%var4% do Backlog var4 %value%; publish domoticz/in {\"idx\":124,\"nvalue\":0,\"svalue\":\"%value%\"} endon"}}
18:57:34.253 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"POWER":"ON"}

Hier nog wat veranderen? allebei op 1 de Switchen?
[Afbeelding]
Edit, nog steeds niks.
Waar vul ik dit in?
Het volgende binnen tasmota nog ingesteld:
switchmode1:1
switchmode2:1
zodat beide sensoren als het juiste type switch ingesteld worden. Namelijk eentje die AAN of UIT is.
Die switch mode vul je in de console in, waar je ook die rule1 1 hebt ingevuld.

Waar je zegt 'moet ik hier nog wat veranderen?' is is het antwoord : nee

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-09 22:54

de Peer

under peer review

klump4u schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 20:08:

Wat ik ook probeer ik krijg nooit 2x een On of Off na elkaar bij een verandering
Dat is precies de bedoeling. We willen tenslotte geen valse pulsen

Kijk goed in de console/log. Dan zie je wat er gebeurt.

[ Voor 10% gewijzigd door de Peer op 05-01-2023 20:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-09 22:54

de Peer

under peer review

Omdat je die switch mode nog niet geactiveerd had staat hij standaard op 'toggle'. Vandaar dat aan/uit/aan wat je beschrijft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

de Peer schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 20:13:
[...]

Dat is precies de bedoeling. We willen tenslotte geen valse pulsen

Kijk goed in de console/log. Dan zie je wat er gebeurt.
Dan krijg ik dezelfde output.
Ik maak switch1 On, dan Off en dan Switch2 On en dan Off
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20:40:41.702 CMD: switchmode1:1
20:40:41.708 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"SwitchMode1":0}
20:41:11.472 CMD: Switchmode2:1
20:41:11.479 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"SwitchMode2":0}
20:41:36.664 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"POWER":"ON"}
20:41:36.670 MQT: stat/tasmota_3E68ED/POWER = ON
20:41:37.440 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"POWER":"OFF"}
20:41:37.445 MQT: stat/tasmota_3E68ED/POWER = OFF
20:41:38.412 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"POWER":"ON"}
20:41:38.416 MQT: stat/tasmota_3E68ED/POWER = ON
20:41:38.847 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"POWER":"OFF"}
20:41:38.850 MQT: stat/tasmota_3E68ED/POWER = OFF

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-09 22:54

de Peer

under peer review

je hebt het verkeerde commando gegeven, en dat is mijn eigen schuld zie ik nu. sorry.
het moet zijn: switchmode1 1
dus zonder dubbele punt.

want zoals je ziet aan de reactie van de console staat jouw switchmode nog steeds op nul (toggle)

[ Voor 44% gewijzigd door de Peer op 05-01-2023 20:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

de Peer schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 20:53:
je hebt het verkeerde commando gegeven, en dat is mijn eigen schuld zie ik nu. sorry.
het moet zijn: switchmode1 1
dus zonder dubbele punt.

want zoals je ziet aan de reactie van de console staat jouw switchmode nog steeds op nul (toggle)
Ik gooi even alles eraf en flash hem opnieuw.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-09 22:54

de Peer

under peer review

klump4u schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 21:00:
[...]

Ik gooi even alles eraf en flash hem opnieuw.
das op zich nergens voor nodig, volgens mij ben je er bijna.
zo'n verkeerd commando heeft geen gevolgen
je kunt nu in de console/log gewoon invoeren:

switchmode1 1
switchmode2 1

[ Voor 20% gewijzigd door de Peer op 05-01-2023 21:03 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

de Peer schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 21:02:
[...]

das op zich nergens voor nodig, volgens mij ben je er bijna.
zo'n verkeerd commando heeft geen gevolgen
je kunt nu in de console/log gewoon invoeren:

switchmode1 1
switchmode2 1
Top, hij doet nu iets, maakt dus ook niks uit welke sensor als eerste geactiveerd wordt het werkt beide kanten op.
Hartstikke bedankt voor je moeite _/-\o_
Ga even alles documenteren ;)
Counter blijft ook bij een restart staan.

[ Voor 4% gewijzigd door klump4u op 05-01-2023 21:13 ]

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-09 22:54

de Peer

under peer review

klump4u schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 21:11:
[...]

Top, hij doet nu iets, maakt dus ook niks uit welke sensor als eerste geactiveerd wordt het werkt beide kanten op.
Hartstikke bedankt voor je moeite _/-\o_
Ga even alles documenteren ;)
Counter blijft ook bij een restart staan.
Graag gedaan.

Ja hij telt er pas 1 bij de counter op als beide sensoren aan zijn geweest. Volgorde maakt niet uit inderdaad.
maar het belangrijkste: Hij kan niet 'door' tellen met slechts 1 sensor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

de Peer schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 21:17:
[...]

Graag gedaan.

Ja hij telt er pas 1 bij de counter op als beide sensoren aan zijn geweest. Volgorde maakt niet uit inderdaad.
maar het belangrijkste: Hij kan niet 'door' tellen met slechts 1 sensor.
Morgen maar eens op de watermeter monteren en dan wachten op China voor de sensoren voor de warm water meter.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Het is uiteindelijk vandaag gelukt om op beide watermeters (die van het waterbedrijf en die voor de warmtepompboiler) 2 sensoren te plaatsen, heb er veel aan moeten vijlen om ze allemaal een puls te laten detecteren maar ze doen het.
En alles in Domoticz nu. Warm, koud en totaal.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s28p-d5jIPknnVXItb_v3oZ_6ZQ=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/YfDeRGt1TdacmSg1eIuHED4J.png?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CAxD8QZqQXx24-HmyJKnWVPVZTs=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m4H6V2Rb385g25A1jfHazZTf.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cNaVxpFN9-fc8PNS2Q5YmBED-6Q=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4zseaanEVtpp6svR4n8wElfv.jpg?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • delodic
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 24-05 13:52
slelieveld schreef op woensdag 30 november 2022 @ 22:12:
[...]


Alles geprobeerd. Niets werkte. Originele (dacht honeywell) doet het wel. Maar inmiddels is de output (of input) totaal niet betrouwbaar meer op de esp... 30000L/min... 🤷. Nog geen tijd gehad wat dat nu weer is. Kortom, een meter zonder plaatje is een F I A S C O.
Ja heel irritant. Ik had alles netjes werkend, las de watermeter uit met een LJ12A3-4-Z/Bx. Tot ik een nieuwe meter kreeg en dat is dus ook die Honeywell v200. De sensor detecteert simpelweg het plaatje niet. Blijkbaar detecteert mijne afstanden op/tot 4mm en de jouwe 8mm. Maar goed te weten dat die 8mm dus ook geen succes is. Vraag me af of die spoel dan uberhaupt dan met zo'n type sensor gedetecteerd kan worden

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • slelieveld
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 21-06 22:43
delodic schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:04:
[...]


Ja heel irritant. Ik had alles netjes werkend, las de watermeter uit met een LJ12A3-4-Z/Bx. Tot ik een nieuwe meter kreeg en dat is dus ook die Honeywell v200. De sensor detecteert simpelweg het plaatje niet. Blijkbaar detecteert mijne afstanden op/tot 4mm en de jouwe 8mm. Maar goed te weten dat die 8mm dus ook geen succes is. Vraag me af of die spoel dan uberhaupt dan met zo'n type sensor gedetecteerd kan worden
Ik heb nu een homewizard watermeter, lokaal api uitlezen en die lijkt al weken goed te werken...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • delodic
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 24-05 13:52
slelieveld schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 15:23:
[...]


Ik heb nu een homewizard watermeter, lokaal api uitlezen en die lijkt al weken goed te werken...
Ah goed te weten! Zo te zien werkt die ook met inductiesensoren, dus dan moet dat plaatje toch op die manier af te lezen zijn. Misschien ga ik dan toch nog een keer een krachtigere aliexpress sensor proberen voor ik er die 50 piek voor neertel :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

delodic schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:04:
[...]


Ja heel irritant. Ik had alles netjes werkend, las de watermeter uit met een LJ12A3-4-Z/Bx. Tot ik een nieuwe meter kreeg en dat is dus ook die Honeywell v200. De sensor detecteert simpelweg het plaatje niet. Blijkbaar detecteert mijne afstanden op/tot 4mm en de jouwe 8mm. Maar goed te weten dat die 8mm dus ook geen succes is. Vraag me af of die spoel dan uberhaupt dan met zo'n type sensor gedetecteerd kan worden
Dezelfde meter als ik dus heb enkele berichten hierboven, ik lees die met de 8 mm uit.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bobby022
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 27-08 17:24
Speedy-Andre schreef op zondag 29 juni 2014 @ 15:52:
Vitens heeft in mei 2013 hier de watermeter (1990) zonder kosten vervangen, de hele buurt werd gedaan :)
Er zit nu een Sensus 620 in die met een (dure) probe uitgelezen kan worden.
Heb je toevallig meer info?
Want ik zit zelf in Amstelveen, en het Vitens.

Dus ik wil eens gaan rondvragen of ik dat ook kan krijgen.

overgens, zit deze (dure) probe er ook bij, of moet je deze zelf aanschaffen?

Ik geef na Ontvangst V&A ALTIJD een Rating.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 10-09 17:36

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

bobby022 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 23:22:
[...]


Heb je toevallig meer info?
Want ik zit zelf in Amstelveen, en het Vitens.

Dus ik wil eens gaan rondvragen of ik dat ook kan krijgen.

overgens, zit deze (dure) probe er ook bij, of moet je deze zelf aanschaffen?
Kijk naar de datum van mijn post, zou je deze meter nu nog krijgen?
De probe heb ik zelf besteld maar tegenwoordig zijn er betere zoals van Homewizard.

https://www.vitens.nl/ser...0groter%20de%20watermeter.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 10-09 18:33
klump4u schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 18:15:
Het is uiteindelijk vandaag gelukt om op beide watermeters (die van het waterbedrijf en die voor de warmtepompboiler) 2 sensoren te plaatsen, heb er veel aan moeten vijlen om ze allemaal een puls te laten detecteren maar ze doen het.
En alles in Domoticz nu. Warm, koud en totaal.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik zie dat er ook sensoren zijn van 4 mm diameter, en 1 mm detectiebereik. Die dikke zijn M8 en 2 mm bereik, dus niet zo handig om dicht bij elkaar te krijgen op het juiste stukje. Ik denk dat ik twee van die dunne bestel en eens ga kijken. Maakt montage voor mij ook wat makkelijker, gewoon 2 gaatjes boren in een houtje.

https://nl.aliexpress.com...2112000029287168964%21rec

Acties:
  • +1 Henk 'm!

Verwijderd

Ik heb deze:
https://www.homewizard.com/nl/watermeter

Home assistant en Homey werken er prima mee. De optische sensor kijkt naar de wijzertjes. Moet je alleen even kijken of jouw type watermeter er bij staat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Zwartoog schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 12:56:
[...]

Ik zie dat er ook sensoren zijn van 4 mm diameter, en 1 mm detectiebereik. Die dikke zijn M8 en 2 mm bereik, dus niet zo handig om dicht bij elkaar te krijgen op het juiste stukje. Ik denk dat ik twee van die dunne bestel en eens ga kijken. Maakt montage voor mij ook wat makkelijker, gewoon 2 gaatjes boren in een houtje.

https://nl.aliexpress.com...2112000029287168964%21rec
Waarschijnlijk detecteer je hier geen puls mee, die met 4 mm diepte misschien maar je hebt waarschijnlijk net als ik de 8 mm versie nodig en die is dikker inderdaad.
1 mm detectie gaat nog geeneens voorbij het glaasje van de meter.
Die dikke M8 heeft 8mm bereik en dat heb je ook wel nodig denk ik.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 10-09 18:33
klump4u schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 13:54:
[...]

Waarschijnlijk detecteer je hier geen puls mee, die met 4 mm diepte misschien maar je hebt waarschijnlijk net als ik de 8 mm versie nodig en die is dikker inderdaad.
1 mm detectie gaat nog geeneens voorbij het glaasje van de meter.
Die dikke M8 heeft 8mm bereik en dat heb je ook wel nodig denk ik.
Oef, heb ik me op bekeken, hij moet dieper idd, en pas bij M8 heb je 2 mm. |:( Nou ja, dan wordt het weer prutsen :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Zwartoog schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 14:10:
[...]

Oef, heb ik me op bekeken, hij moet dieper idd, en pas bij M8 heb je 2 mm. |:( Nou ja, dan wordt het weer prutsen :)
Deze zijn 5 volt
https://opencircuit.nl/pr...jheids-sensor-n-o-npn-8mm

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 11:55
Ik vond hier nog een interessante post over het uitlezen van een watermeter die niet zo'n duidelijk glimmend schijfje heeft. Mijn watermeter (WMD, Drenthe) heeft dat helaas ook niet.

v1 concept https://www.stall.biz/pro...sserzaehler-selbst-gebaut
v2 doorontwikkeling https://www.stall.biz/pro...ventionelle-wasserzaehler

Ze schijnen met een groene LED (gefocused tot een stipje van +/- 3mm ) op het rode wijzertje, hierdoor is het veel makkelijker uit te lezen voor een fotodiode (die onder een hoek van 45° is geplaatst).

Binnenkort nog maar eens proberen.

Ik heb dit type meter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bl4OmwKxJc38C8erzyyuOSwTV1s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sjcu7oW7ft697YLieiukMgfh.jpg?f=user_large

Een magnetisch veld dat wisselt heb ik naar gezocht met smartphone/sensoren maar niet kunnen ontdekken. Laatste mogelijkheid is OCR met een camera (https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device) maar dat is ook wel gevoelig qua afstelling.

[ Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 13-02-2023 11:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Theetjuh
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 11:35
Heb dezelfde water meter, ook WMD, het lijkt erop dat het dus alleen optisch kan?

Jij al voortgang @ThinkPad?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 11:55
Theetjuh schreef op zondag 25 juni 2023 @ 21:30:
Heb dezelfde water meter, ook WMD, het lijkt erop dat het dus alleen optisch kan?

Jij al voortgang @ThinkPad?
Ik heb contact gehad met WMD een tijdje terug via het contactformulier. Ze kregen veel verzoeken om de watermeter uit te lezen met domotica en waren intern aan het kijken hoe ze zoiets konden faciliteren. Maar het was allemaal vrij vaag, niet echt een duidelijk antwoord gekregen eerlijk gezegd.

Ik heb een oude Youless LS110 aangepast die ik nog had liggen. De rode LED die daar op zat heb ik vervangen voor een groene LED, zodat hij de rode wijzer (ik heb hem boven de tweede wijzer van rechts zitten) kan detecteren. Lijkt best aardig te werken, maar helemaal 100% accuraat is het volgens mij ook niet. Tellerstand week onlangs toch iets af van wat de watermeter inmiddels zelf aangaf.

Ik hoop dat WMD op termijn overstapt naar meters zoals de in dit topic bekende Sensus die andere watermaatschappijen ook gebruiken. Maar dat zal wel geld gaan kosten als je zo'n meter wil laten plaatsen...

[ Voor 64% gewijzigd door ThinkPad op 26-06-2023 09:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DexterDee
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 11:02

DexterDee

I doubt, therefore I might be

@ThinkPad dit topic is al heel oud en ik weet dat je in het begin sceptisch was over OCR. Tegenwoordig met AI is er echter weer veel meer mogelijk. Zo heb je bijvoorbeeld dit initiatief. De hardware zelf kost rond 'n tientje plus wat bevestigingsmateriaal.

Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djansen1987
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 11-08 10:56
heb je werkend gekregen met de Honeywell v200.? ik heb een LJ18A3-8-Z/BX-5V gekocht maar die lijkt hem niet te detecteren. wie kan me helpen de juiste sensor te kopen voor de Honeywell v200

https://nl.aliexpress.com...5JRS&gatewayAdapt=glo2nld
Voxxie schreef op donderdag 20 september 2018 @ 11:49:
Iemand success met deze watermeter slim te maken ? :
[Afbeelding]

Ik ben pas begonnen met het "spelen" met sensoren e.d.

Ik heb al twee sensoren geprobeerd:
  • TCRT5000
  • LJ12A3-4-Z/BY
TCRT500
Lijn en benaderings detectie
Helaas zonder success, ik denk dat het het glas van de meter roet in het eten gooit.
[Afbeelding]

LJ12A3-4-Z/BY
Deze nabijheids-sensor detecteert een metalen object met een maximale afstand van 4mm tot de sensor.
Helaas zonder success, ik verwacht dat het metaal in het rode vlakje te weinig is om gedetecteerd te worden door deze sensor.
[Afbeelding]


Dus tips zijn van harte welkom!
Zou een hall sensor werken ?
Of ik heb ik de verkeerde sensoren gebruikt ?

[ Voor 4% gewijzigd door djansen1987 op 30-06-2023 13:40 . Reden: link sensor ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JBS
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online

JBS

djansen1987 schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 13:06:
heb je werkend gekregen met de Honeywell v200.? ik heb een LJ18A3-8-Z/BX-5V gekocht maar die lijkt hem niet te detecteren. wie kan me helpen de juiste sensor te kopen voor de Honeywell v200


[...]
Een Elster V200 moet lukken met een LJ18A3-8-Z/BX-5V (heb ik zelf ook).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • adjego
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 12:01
djansen1987 schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 13:06:
heb je werkend gekregen met de Honeywell v200.? ik heb een LJ18A3-8-Z/BX-5V gekocht maar die lijkt hem niet te detecteren. wie kan me helpen de juiste sensor te kopen voor de Honeywell v200


[...]
Zie mijn bericht ook:
adjego schreef op maandag 18 mei 2020 @ 09:57:
Ik heb sinds dit weekend het werkend. Ik heb de watermeter Elster V200 met dat spoeltje op de rode draaischijf.

Met dank aan een aantal posts hier heb ik de sensor uit china besteld (NPN NO LJ18A3-8-Z/BX-5V), en daarna dmv een level converter hem aan mijn raspberry pi gekoppeld. Ik gebruik een 2B en daar is de max voor een GPIO pin input 3v3.

Heb dit allemaal binnen domoticz met een heel klein dzvents script gekoppeld aan een device. Elke keer als het signaal van de sensor laag wordt gemaakt, tel ik er 1 bij op.

[Afbeelding]

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
return {
    on = {
        devices = {'GPIO Watermeter'}
    },
    execute = function(domoticz)
        print ('ms: ' .. domoticz.devices('Water').lastUpdate.msAgo)
        
        if (not(domoticz.devices('GPIO Watermeter').active) and domoticz.devices('Water').lastUpdate.msAgo > 2300 ) then
            domoticz.devices('Water').incrementCounter(1)
        end
    end
}


Voor nu een debounce van 2300 ms. Ik houd de stand van de meter nu in de gaten om de paar dagen om te kijken of hij nog in sync loopt, en houd ook de tijd tussen de gpio input signalen in de gaten. Tot nu toe nog niet onder de 3 seconden geweest.

Home Assistant | ☀️ 2900 Wp PVOutput | 🔋 Tesla Model 3 RWD 2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djansen1987
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 11-08 10:56
Wat bedoel je met een 2B? ik heb hem als volgt aangesloten:

D1 mini:
https://nl.aliexpress.com...5JRS&gatewayAdapt=glo2nld


LJ18A3-8-Z/BX-5V
(M18 8mm sensing DC 5V NPN NO LJ18A3-8-Z/BX-5V cylinder inductive proximity sensor switch work voltage 5VDC special for MCU)

https://nl.aliexpress.com...5JRS&gatewayAdapt=glo2nld
Bruin: VBUS (4,95 Volt gemeten)
Blauw: GND
Zwart: GPIO12 (MSO)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VOpE5M96ktwiTSATXkskgMLSrG0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TmUGwmOxzkdIHrx2s56m3in3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f492KT4fzv10QhMiyLzb3reV1a8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L5OWHmqEtNMh0kkhsRFFj4dr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J7VpdGgu5aRE6gel8qXu7DwV6nc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GbxvEi7Jm1UrZEoZiBTs2m8S.jpg?f=fotoalbum_tile


ESPHOME:


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
sensor:
  - platform: pulse_counter
    pin: GPIO12
    update_interval : 6s
    name: "water pulse"
    id: water_pulse

  - platform: pulse_meter
    pin: GPIO12
    name: "Water Pulse Meter"
    unit_of_measurement: "liter/min"
    icon: "mdi:water"
    total:
      name: "Water Total"
      unit_of_measurement: "liter"

  - platform: pulse_meter
    pin: GPIO12
    name: "Water Pulse Meter"
    unit_of_measurement: "liter/min"
    icon: "mdi:water"
    total:
      name: "Water Meter Total"
      unit_of_measurement: "m³"
      id: water_meter_total
      accuracy_decimals: 3
      device_class: water
      state_class: total_increasing
      filters:
        - multiply: 0.001

  - platform: template
    name: "Water Usage Liter"
    id: water_flow_rate
    accuracy_decimals: 1
    unit_of_measurement: "l/min"
    icon: "mdi:water"
    lambda: return (id(water_pulse).state * 10);
    update_interval: 6s


Wat opvalt is als ik er iets van metaal langs haal dan detecteerd hij dat (lampje achterop sensor rood) en dit zie ik ook terug in HA.

[ Voor 2% gewijzigd door djansen1987 op 30-06-2023 13:53 . Reden: Voltage + Sensor details ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Theetjuh
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 11:35
Ik denk dat hij een Raspberry Pi 2B bedoeld ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djansen1987
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 11-08 10:56
JBS schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 13:19:
[...]
Een Elster V200 moet lukken met een LJ18A3-8-Z/BX-5V (heb ik zelf ook).
Hoe heb jij je setup dan ? Gebruik je een 10 k weerstand of direct op de esp ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djansen1987
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 11-08 10:56
Bij deze ook de foto's van mijn sensor. Zou geweldig zijn als iemand weet wat ik fout doe, of waarom het met deze componenten niet zou werken?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
sensor:
  - platform: pulse_counter
    pin: GPIO12
    update_interval : 6s
    name: "water pulse"
    id: water_pulse

  - platform: pulse_meter
    pin: GPIO12
    name: "Water Pulse Meter"
    unit_of_measurement: "liter/min"
    icon: "mdi:water"
    total:
      name: "Water Total"
      unit_of_measurement: "liter"

  - platform: pulse_meter
    pin: GPIO12
    name: "Water Pulse Meter"
    unit_of_measurement: "liter/min"
    icon: "mdi:water"
    total:
      name: "Water Meter Total"
      unit_of_measurement: "m³"
      id: water_meter_total
      accuracy_decimals: 3
      device_class: water
      state_class: total_increasing
      filters:
        - multiply: 0.001

  - platform: template
    name: "Water Usage Liter"
    id: water_flow_rate
    accuracy_decimals: 1
    unit_of_measurement: "l/min"
    icon: "mdi:water"
    lambda: return (id(water_pulse).state * 10);
    update_interval: 6s



Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BQSYoFdKUTZebWuiVRr0cBB1Ip0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CDVYcl9t3cjqpMJW1GINdAhR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xyAVnIbizd_wCV1IFGMCoYU2dOY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v94IJV3XZsgExBa2KppDdACz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AiBsCFvDMFSb699hxqTvv-A9dic=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5u9FDBv0sfgdEv7gjpygORG8.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V-33zAAkKwXE8B1kguA79rNvWrM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bADMph3jWrTY1PocMfPjFp9r.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J7VpdGgu5aRE6gel8qXu7DwV6nc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GbxvEi7Jm1UrZEoZiBTs2m8S.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VOpE5M96ktwiTSATXkskgMLSrG0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TmUGwmOxzkdIHrx2s56m3in3.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f492KT4fzv10QhMiyLzb3reV1a8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L5OWHmqEtNMh0kkhsRFFj4dr.jpg?f=fotoalbum_tile


update: 10k weerstand helpt ook niet

[ Voor 0% gewijzigd door djansen1987 op 01-07-2023 15:28 . Reden: 10k weerstand helpt ook niet ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

djansen1987 schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 15:13:
Bij deze ook de foto's van mijn sensor. Zou geweldig zijn als iemand weet wat ik fout doe, of waarom het met deze componenten niet zou werken?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
sensor:
  - platform: pulse_counter
    pin: GPIO12
    update_interval : 6s
    name: "water pulse"
    id: water_pulse

  - platform: pulse_meter
    pin: GPIO12
    name: "Water Pulse Meter"
    unit_of_measurement: "liter/min"
    icon: "mdi:water"
    total:
      name: "Water Total"
      unit_of_measurement: "liter"

  - platform: pulse_meter
    pin: GPIO12
    name: "Water Pulse Meter"
    unit_of_measurement: "liter/min"
    icon: "mdi:water"
    total:
      name: "Water Meter Total"
      unit_of_measurement: "m³"
      id: water_meter_total
      accuracy_decimals: 3
      device_class: water
      state_class: total_increasing
      filters:
        - multiply: 0.001

  - platform: template
    name: "Water Usage Liter"
    id: water_flow_rate
    accuracy_decimals: 1
    unit_of_measurement: "l/min"
    icon: "mdi:water"
    lambda: return (id(water_pulse).state * 10);
    update_interval: 6s



[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]


update: 10k weerstand helpt ook niet
Blauwe kap afvijlen, detectie is vaak millimeter werk. bij mij hielp het.
heb zelfs nog het plastic van de watermeter glad gevijld.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • djansen1987
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 11-08 10:56
klump4u schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 16:46:
[...]

Blauwe kap afvijlen, detectie is vaak millimeter werk. bij mij hielp het.
heb zelfs nog het plastic van de watermeter glad gevijld.
Topper, dat was het. Moest wel een flink stuk vanaf (bijna alles), maar hij doet het. Heb nu de weerstand er nog op zetten. Haal deze er binnenkort tussen uit om te zien of hij het dan ook nog doet en laat het dan weten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wrapper83
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 07-09 21:42
Hoi,

Ben erg benieuwd of jij nou je v200 water sensor met de proximity sensor werkend hebt gekregen… ik ben nu ook aan het stuntelen, maar ook het afvijlen helpt niet. Of doet die weerstand de truc?

Heb dezelfde 5v sensor dus de weerstand is volgens mij niet nodig met metalen voorwerpen doet de uitlees in HA het prima alleen pakt ie de Rode wijzer met tag niet op.

Alvast bedankt!

Ook foto’s zijn van harte welkom:-)

Paul

LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Welke sensor is het best schikt voor deze meter? (Domoticz/Home Assistant compatible)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uK4iUjD.png
Kwam zelf bij deze uit:
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-watermeter/

Maar ze geven aan dat er geen mount beugel bij geleverd wordt.
Ben zelf niet echt heel handig met 3D prints/figuurzagen, etc.
Tips anyone?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:25

Seafarer

XXX

Verwijderd schreef op maandag 25 september 2023 @ 15:15:
Welke sensor is het best schikt voor deze meter? (Domoticz/Home Assistant compatible)
[Afbeelding]
Kwam zelf bij deze uit:
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-watermeter/

Maar ze geven aan dat er geen mount beugel bij geleverd wordt.
Ben zelf niet echt heel handig met 3D prints/figuurzagen, etc.
Tips anyone?
Ik zie het volgende staan op de side:

Wat zit er in de verpakking?

In de verpakking zit alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met onze slimme watermeter. Je vindt in de verpakking:

De slimme watermeter
Een adapter voor de slimme watermeter.
5 V USB-voeding.
3 meter USB-C kabel.
Snelstartgids


Moet toch genoeg zijn.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

Verwijderd

Seafarer schreef op maandag 25 september 2023 @ 15:24:
[...]

Ik zie het volgende staan op de side:

Wat zit er in de verpakking?

In de verpakking zit alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met onze slimme watermeter. Je vindt in de verpakking:

De slimme watermeter
Een adapter voor de slimme watermeter.
5 V USB-voeding.
3 meter USB-C kabel.
Snelstartgids


Moet toch genoeg zijn.
De adapter is dus niet geschikt voor deze meter, zoals aangegeven (had gechecked bij ze of ie zou werken voor ik ging bestellen).

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • stingone
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 14-04-2024

stingone

stingone

ThinkPad schreef op maandag 13 februari 2023 @ 11:56:
Ik vond hier nog een interessante post over het uitlezen van een watermeter die niet zo'n duidelijk glimmend schijfje heeft. Mijn watermeter (WMD, Drenthe) heeft dat helaas ook niet.

v1 concept https://www.stall.biz/pro...sserzaehler-selbst-gebaut
v2 doorontwikkeling https://www.stall.biz/pro...ventionelle-wasserzaehler

Ze schijnen met een groene LED (gefocused tot een stipje van +/- 3mm ) op het rode wijzertje, hierdoor is het veel makkelijker uit te lezen voor een fotodiode (die onder een hoek van 45° is geplaatst).

Binnenkort nog maar eens proberen.

Ik heb dit type meter:
[Afbeelding]

Een magnetisch veld dat wisselt heb ik naar gezocht met smartphone/sensoren maar niet kunnen ontdekken. Laatste mogelijkheid is OCR met een camera (https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device) maar dat is ook wel gevoelig qua afstelling.
In middels het setje zelf besteld voor een conventionele watermeter en werkt verrassend goed met een wemos D1 mini en ESPHome. ook de kalibratiefunctie is erg goed. Dit is tot nu toe ook het enige setje wat ik gevonden heb voor oude meter.

Aopen Ak73Pro (a) - AMD XP 1800 + - Aopen Geforce 2 Gts 32 DDR - 512 SDRam


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 11:55
stingone schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 13:40:
[...]


In middels het setje zelf besteld voor een conventionele watermeter en werkt verrassend goed met een wemos D1 mini en ESPHome. ook de kalibratiefunctie is erg goed. Dit is tot nu toe ook het enige setje wat ik gevonden heb voor oude meter.
Leuk om te horen, welke watermeter heb je het op zitten? Heb je een foto van hoe het er geinstalleerd uit ziet?
Vind het setje wel aan de prijs met bijna €42 :X

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 10-01-2024 14:09 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • stingone
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 14-04-2024

stingone

stingone

ThinkPad schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 14:08:
[...]

Leuk om te horen, welke watermeter heb je het op zitten? Heb je een foto van hoe het er geinstalleerd uit ziet?
Vind het setje wel aan de prijs met bijna €42 :X
Ik zal even foto's maken als alles netjes zit.

Zie de complete ESPHome code:

https://community.home-as...se-meter-esphome/669096/4

Inclusief de opties om de initiele watermeterstand in te voeren en vast te houden na een update.

Tot nu toe werkt het perfect. En tsja 49 euro ben je ook kwijt voor bijvoorbeeld de pulse meter van homewizard...

Aopen Ak73Pro (a) - AMD XP 1800 + - Aopen Geforce 2 Gts 32 DDR - 512 SDRam


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 11:55
Ik heb WMD nog eens gevraagd of er anno 2024 al opties zijn om hun watermeters uit te lezen met bijv. een HomeWizard sensor.

Ze geven aan dat ze nog steeds analoge watermeters blijven gebruiken, ook bij vervanging. Mocht je een puls-geschikte watermeter willen, dan kun je dit aanvragen via mijnaansluiting.nl. Je krijgt dan een offerte.

Dat zal wel aardig in de papieren lopen vermoed ik :-( Toch jammer dat dit niet gestandaardiseerd is zoals de elektrameter.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 25-01-2024 14:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Nu online

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

ThinkPad schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 14:57:
Ik heb WMD nog eens gevraagd of er anno 2024 al opties zijn om hun watermeters uit te lezen met bijv. een HomeWizard sensor.

Ze geven aan dat ze nog steeds analoge watermeters blijven gebruiken
Maar dat ding van HomeWizard leest toch juist een analoge watermeter uit? :) Ik zie geen losse pulsmeter in hun assortiment.

[ Voor 6% gewijzigd door Gizz op 25-01-2024 15:13 ]

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 11:55
Gizz schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 15:12:
[...]

Maar dat ding van HomeWizard leest toch juist een analoge watermeter uit? :) Ik zie geen losse pulsmeter in hun assortiment.
Ja klopt, maar de HomeWizard verwacht dat er iets van een reflecterend schijfje/wisselend contrast is. Dat heeft mijn meter niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • teh_maniax
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 02:05
ThinkPad schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 15:55:
[...]

Ja klopt, maar de HomeWizard verwacht dat er iets van een reflecterend schijfje/wisselend contrast is. Dat heeft mijn meter niet.
Ik ben afgelopen week verhuist naar een WMD regio en heb de zelfde meter.

Net contact gehad met WMD, via mijnaansluiting.nl kan je een 'Water (Verplaatsing)' aanvragen en dan als product 'Plaatsen Puls Watermeter' kiezen. Indicatie kosten zijn €112. WMD gaf aan dat als de meter >10jaar oud is deze waarschijnlijk gratis kan worden vervangen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 11:55
Dank voor je bericht. Mijn meter is 2-3 jaar geleden nog omgewisseld, dus die vlieger gaat voor mij niet op helaas. En zouden ze echt kosteloos een pulsmeter uitgeven denk je? Die meters zijn nieuw best duur zie ik (>€150).

€112 zou ik er niet voor over hebben. Daar kan ik bijna één heel jaar aan waterverbruik mee afdekken.
Als je de ruimte hebt (ik helaas niet) zou je een tweede watermeter (tussenmeter) kunnen plaatsen. Ik zie op Marktplaats voor 3 euro zo'n Itron met metalen maantje staan die hier in het topic vaak voorbijkomt. Daar kan dan gewoon zo'n inductiesensor op. Is alleen even de vraag of dat een negatief effect op je waterdruk gaat hebben, zo'n extra meter.

Wat ga jij voor oplossing inzetten? Ik houd het voorlopig bij maandelijks handmatig even de stand opnemen ;)

[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 12-02-2024 15:01 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • teh_maniax
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 02:05
Aangezien ik geen idee heb hoe oud de meter is, heb ik een aanvraag gedaan.
Volgens de WMD dame zouden ze dan een offerte maken waar dan opstaat wat de exacte prijs gaat zijn.

Als het onder de gratis vervanging valt mogen ze hem vervangen en anders gaan we zelf standen opnemen ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

ThinkPad schreef op maandag 12 februari 2024 @ 14:59:
Dank voor je bericht. Mijn meter is 2-3 jaar geleden nog omgewisseld, dus die vlieger gaat voor mij niet op helaas. En zouden ze echt kosteloos een pulsmeter uitgeven denk je? Die meters zijn nieuw best duur zie ik (>€150).

€112 zou ik er niet voor over hebben. Daar kan ik bijna één heel jaar aan waterverbruik mee afdekken.
Als je de ruimte hebt (ik helaas niet) zou je een tweede watermeter (tussenmeter) kunnen plaatsen. Ik zie op Marktplaats voor 3 euro zo'n Itron met metalen maantje staan die hier in het topic vaak voorbijkomt. Daar kan dan gewoon zo'n inductiesensor op. Is alleen even de vraag of dat een negatief effect op je waterdruk gaat hebben, zo'n extra meter.

Wat ga jij voor oplossing inzetten? Ik houd het voorlopig bij maandelijks handmatig even de stand opnemen ;)
Echt geen ruimte om er een meter tussen te zetten?

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koepert
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 10:57
ThinkPad schreef op maandag 12 februari 2024 @ 14:59:
Dank voor je bericht. Mijn meter is 2-3 jaar geleden nog omgewisseld, dus die vlieger gaat voor mij niet op helaas. En zouden ze echt kosteloos een pulsmeter uitgeven denk je? Die meters zijn nieuw best duur zie ik (>€150).

€112 zou ik er niet voor over hebben. Daar kan ik bijna één heel jaar aan waterverbruik mee afdekken.
Als je de ruimte hebt (ik helaas niet) zou je een tweede watermeter (tussenmeter) kunnen plaatsen. Ik zie op Marktplaats voor 3 euro zo'n Itron met metalen maantje staan die hier in het topic vaak voorbijkomt. Daar kan dan gewoon zo'n inductiesensor op. Is alleen even de vraag of dat een negatief effect op je waterdruk gaat hebben, zo'n extra meter.

Wat ga jij voor oplossing inzetten? Ik houd het voorlopig bij maandelijks handmatig even de stand opnemen ;)
Ik ben nog even aan t zoeken naar wat ik ga/moet inzetten om mijn pulsmeter uit te lezen maar ja dat doen ze kosteloos. Ik heb n meter van ongeveer 7 a 8 jaar oud eind vorig jaar ook laten vervangen op bovenstaande wijze. De offerte is dan die €112 voor n meter die ze vervolgens kosteloos vervangen( dus €112 korting als t ware) waarbij je dus n pulsmeter kunt aanvragen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teh_maniax
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 02:05
Koepert schreef op maandag 12 februari 2024 @ 22:06:
[...]

Ik ben nog even aan t zoeken naar wat ik ga/moet inzetten om mijn pulsmeter uit te lezen maar ja dat doen ze kosteloos. Ik heb n meter van ongeveer 7 a 8 jaar oud eind vorig jaar ook laten vervangen op bovenstaande wijze. De offerte is dan die €112 voor n meter die ze vervolgens kosteloos vervangen( dus €112 korting als t ware) waarbij je dus n pulsmeter kunt aanvragen.
Stond deze korting op de offerte? Ik heb net de offerte binnen gekregen.
Deze komt uit op totaal €111,73 voor een Puls watermeter Q3-2.5

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Koepert
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 10:57
teh_maniax schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 14:15:
[...]


Stond deze korting op de offerte? Ik heb net de offerte binnen gekregen.
Deze komt uit op totaal €111,73 voor een Puls watermeter Q3-2.5
K heb via mijnaansluiting een aanvraag gedaan. Die is doorgestuurd naar WMD. Die hebben er een opdrachtbevestiging van gemaakt waarin de kosten staan. 1x t bedrag voor diezelfde meter + 1x dat bedrag als minbedrag. Dus totaal €0,00. Maar heb dus aanvraag vervangen voor slim gedaan terwijl WMD mijn meter toch al ging vervangen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FritzTheCat69
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 15-02 14:07
Never mind.............COM poort issue |:(

[ Voor 96% gewijzigd door FritzTheCat69 op 21-03-2024 10:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FritzTheCat69
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 15-02 14:07
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GOqrbmEQA9YHPzXBIRKpjtJ8cR8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kt3yQUmRFhd4W2Wxf9lJfZ4q.jpg?f=fotoalbum_large

LJ18A3-8Z/BX Proximity sensor
NODEMCU ESP8266

Als ik de sensor aantik met iets metaals dan geeft hij een puls die ik terug zie in HASS.

Nu heb ik hem boven de meter geplaatst maar krijg never nooit een puls.

Is deze meter ongeschikt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

FritzTheCat69 schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 13:07:
[Afbeelding]

LJ18A3-8Z/BX Proximity sensor
NODEMCU ESP8266

Als ik de sensor aantik met iets metaals dan geeft hij een puls die ik terug zie in HASS.

Nu heb ik hem boven de meter geplaatst maar krijg never nooit een puls.

Is deze meter ongeschikt?
De afstand van sensor tot ijzeren plaatje is te groot, plastic van de bovenkant sensor afvijlen deed bij mij the magic

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FritzTheCat69
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 15-02 14:07
De afstand van sensor tot ijzeren plaatje is te groot, plastic van de bovenkant sensor afvijlen deed bij mij the magic
Is er niet een sensor die "dieper" kijkt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

FritzTheCat69 schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 15:45:
[...]


Is er niet een sensor die "dieper" kijkt?
Die wat je nou hebt doet 8mm.
Of er grotere zijn weet ik niet

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FritzTheCat69
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 15-02 14:07
Die wat je nou hebt doet 8mm.
Of er grotere zijn weet ik niet
Das best veel maar vanaf waar gemeten? De gehele blauw "dop" meegerekend ?

Hoeveel kan ik eraf vijlen?

Het netertje ligt ook al een flink stukje diep zo te zien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

FritzTheCat69 schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 16:08:
[...]


Das best veel maar vanaf waar gemeten? De gehele blauw "dop" meegerekend ?

Hoeveel kan ik eraf vijlen?

Het netertje ligt ook al een flink stukje diep zo te zien.
Tot hij het niet meer doet, ik had het plastic er bijna af, op sommige plaatsen er doorheen.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BThomas
  • Registratie: Oktober 2010
  • Niet online
klump4u schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 16:22:
[...]

Tot hij het niet meer doet, ik had het plastic er bijna af, op sommige plaatsen er doorheen.
Levert dat geen problemen met mogelijk water/condens?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

BThomas schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:00:
[...]


Levert dat geen problemen met mogelijk water/condens?
Nee water zit in de meter en niet erbuiten, ze doen het nog steeds bij mij.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • brownyster
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 10-09 23:25
Hallo,

Bij mij is er vandaag een pulse watermeter geplaatst.

Ik wilde de home wizard er op aansluiten.

Geïnformeerd bij het en die gaven aan dat dit niet kon.

Contact gehad met wmd en die gaf aan al 60 plaatsingen gedaan te hebben voor gebruikers met hw. Ze gaven aan het is comparable.

Ze hebben de plastic ring verwijderd, de bracket van hw geplaats en zie daar hij werkt.

Wel even kijken dat je geen stoot signalen hebt in de meterkast (ik had er 2 Smart systemen naast hangen en die stoorden bij het koppelen, even uitzetten dan koppelen en daarna Smart systemen weer aanzetten) na 30 pogingen werkte het. Had ik die Smart systemen maar even direct uitgezet.

Doe er je voordeel mee

Browny

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Theetjuh
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 11:35
Heb je daar nog voor moeten betalen? Het vervangen van je watermeter?
Anders ga ik de WMD ook even aanschrijven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • brambo123
  • Registratie: December 2006
  • Nu online
brownyster schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 22:30:
Hallo,

Bij mij is er vandaag een pulse watermeter geplaatst.

Ik wilde de home wizard er op aansluiten.

Geïnformeerd bij het en die gaven aan dat dit niet kon.

Contact gehad met wmd en die gaf aan al 60 plaatsingen gedaan te hebben voor gebruikers met hw. Ze gaven aan het is comparable.

Ze hebben de plastic ring verwijderd, de bracket van hw geplaats en zie daar hij werkt.

Wel even kijken dat je geen stoot signalen hebt in de meterkast (ik had er 2 Smart systemen naast hangen en die stoorden bij het koppelen, even uitzetten dan koppelen en daarna Smart systemen weer aanzetten) na 30 pogingen werkte het. Had ik die Smart systemen maar even direct uitgezet.

Doe er je voordeel mee

Browny
Wat voor watermeter hebben ze precies geplaatst?
Een gewone watermeter met een magneetje op het wiel, of echt een watermeter waar een snoertje af komt?
Misschien fotootje ;)
Bij mij wil WMD de watermeter binnenkort vervangen dus wel dan wel meteen de juiste hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • brownyster
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 10-09 23:25
brambo123 schreef op zaterdag 20 juli 2024 @ 14:05:
[...]

Wat voor watermeter hebben ze precies geplaatst?
Een gewone watermeter met een magneetje op het wiel, of echt een watermeter waar een snoertje af komt?
Misschien fotootje ;)
Bij mij wil WMD de watermeter binnenkort vervangen dus wel dan wel meteen de juiste hebben.
Ze hebben een pulse watermeter geleverd. Zit geen snoer aan is comparable met home wizard ze hebben bij wmd 60 van die meters geplaatst. Je moet er wel specifiek om vragen krijgt een offerte en krijgt een korting van volle bedrag ofwel gratis.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Theetjuh
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 11:35
Helaas mijn offerte vanuit WMD was het volledige bedrag van €348,80 … dat ga ik uiteraard nooit doen, ze lijken wel achterlijk daar. Ik blijf qua water dus helaas in het stenen tijdperk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mhr-zip
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 10:24
Theetjuh schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 16:31:
Helaas mijn offerte vanuit WMD was het volledige bedrag van €348,80 … dat ga ik uiteraard nooit doen, ze lijken wel achterlijk daar. Ik blijf qua water dus helaas in het stenen tijdperk.
Een meter heeft een bepaalde levensduur*. De digitale vooruitgang gaat sneller dan de levensduur van de meter.

Als jou meter eerder dan nodig wordt vervangen zijn dit onnodige kosten, die kosten kunnen op 2 manieren verdeeld worden. 1. over alle klanten, die hier niks mee van doen hebben. 2. Over de specifieke verbruiker die dit aanvraagt.

En ik zeg niet dat het goedkoop is €348,80, maar als er iemand moet komen om dat ding te vervangen incl een nieuwe meter is dat bedrag ook niet over de kop.


*een meter moet iedere x jaar geijkt worden, vaak is het goedkoper om hem dan te vervangen, maar de levensduur van sommige meters gaat al snel richting de 25 jaar.

Zijn vijftig was nog schoon. Drinkwaterkaart.nl Drinkwaterspots


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Theetjuh
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 11:35
Ik heb een nieuwbouw woning, er mijnziens al een nieuwe in moeten zitten, maar het is helaas niet anders.
Ik wacht wel tot ze worden aangeboden, die kosten voor het vervangen bespaar ik nooit in de komende 10 a 20 jaar.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:25

Seafarer

XXX

Theetjuh schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 21:28:
Ik heb een nieuwbouw woning, er mijnziens al een nieuwe in moeten zitten, maar het is helaas niet anders.
Ik wacht wel tot ze worden aangeboden, die kosten voor het vervangen bespaar ik nooit in de komende 10 a 20 jaar.
Plaats je er zelf eentje achter?

https://www.wildkamp.nl/p...7_3j-heMg6wRoC1ZwQAvD_BwE

Edit: is zomaar een voorbeeld. Geen belang bij.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 24-07-2024 21:37 ]

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Theetjuh
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 11:35
Seafarer schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 21:35:
[...]

Plaats je er zelf eentje achter?

https://www.wildkamp.nl/p...7_3j-heMg6wRoC1ZwQAvD_BwE

Edit: is zomaar een voorbeeld. Geen belang bij.
Had zoiets inderdaad al eens gezien, altijd nog een idee ja, bedankt voor de tip ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • brambo123
  • Registratie: December 2006
  • Nu online
Heb ondertussen even contact gehad met WMD.
Normaal bij meter wissel krijg je zelfde type gereviseerd meter.
Maar voor mij hebben ze nu in systeem gezet dat er puls geschikte meter op moet.
En uiteraard zonder kost, ze moeten immers toch al meter wisselen.

Voor degene die zelf extra meter wil plaatsen...
Amazon kun je wel Zenner ETKD meter krijgen voor rond de 25 euro.

[ Voor 18% gewijzigd door brambo123 op 24-07-2024 23:05 ]


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • beach_a
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 10-09 15:28
Voor degene die hier iets mee kunnen: Ik lees de watermeter uit met een TCRT5000. Niet het printje dat je kantenklaar kan kopen maar het discrete component met een aantal weerstanden en 1 extra transistor.

Mijn watermeter heeft een 1/3e spiegeltje op de 0.1 liter uitlezing

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UVv5y5X5YWSpwUHG_tp8rZkaD2o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LtfIFdc55C7x0BkJFXbwU0Lm.jpg?f=fotoalbum_large

Zou je dus optisch moeten kunnen uitlezen dacht ik zo.
Data sheet erbij gehaald. De TCRT5000 heeft een CTR van ca 10%. dwz een verandering van stroom door de LED wordt maar voor 10% gekoppeld naar de photo-transistor. Bij een LED stroom van ca 2mA is de uitgangsstroom ca 140uA (lees ik uit de grafiek vd datasheet).
3V3/140uA = (ca) 22k Ohm

Dus volgende schakeling gemaakt: (Let op het symbool vd TCRT5000 kon ik niet vinden in mijn software dus ik heb een standaard gepakt met 6 pootjes. Het zijn er dus maar 4)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5uswMlnhJboCXCHxvPOfsPxV35g=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/6dKhcejAiGjJkLGzuCp2E6Qw.jpg?f=user_large

Tevens een 'bracket' gemaakt van hout, ja dat ziet er profi uit :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pFJ3i8tNYGZN38zuBk9ZUj7NJy8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WdciQBEamNwGqFUjgPZm4kkh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JFttAEOcXJoPtRswrO_qmW94z-s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G5EQaLrxUbh36LGxNrTc0UbA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pO9CQ0b34XiGU9kF5X3-5XSL814=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pxhYnH4rcSTqmjsern6LNkhI.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SgNv9VaiqmfMa7b2f9uvzDmd3iw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R0KF1OCrmNSDDeUZeJa8JZ7p.jpg?f=fotoalbum_large


Met de scope gemeten wat daar uitkomt en dat zag er veelbelovend uit. Dus met een ESP8266 ingekoppeld op de Analoge input (A0). Plaatjes van de output daarvan: (2e is ingezoomd van 1e):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AcxytzboRMS5FPSqi5lCHrqBYXY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vbpkwHaT0i6DXChTh8htAowa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZZM4ure-wycJEPka8MNjv8XA2rk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bABM5uVXxsAowrGJNeEUflGk.jpg?f=fotoalbum_large


Ik zal hier geen code invoegen, als daar behoefte aan is hoor ik het van de tweakers.
Aangezien ik dezelfde ESP ook wil gebruiken voor het monitoren van andere sensoren in het huis kan ik de A0 input niet 'pollen'. Regelmatig maakt de ESP contact met een smart plug en dat kan zomaar seconden duren. Kortom het moet onder interrupt. Na wat rekenwerk kwam ik op ca elke 400msec een interrupt om te bepalen of de rotor draait. Uitgegaan van max 15l/min ofwel 0.25/sec. De rotor draait dus max 1 rondje per 4 secs, ik wil 10 samples/rondje = 400msec.

Geimplementeerd en het werkt.

Echter zo geef ik de ESP wel heel veel werk en in verreweg de meeste gevallen komt de interrupt werkloos terug met: 'nee niks te doen' . Nu is een ESP geduldig maar ik had er toch geen lekker gevoel bij. Liever heb ik een schakeling die een digitale puls geeft per liter. In dat geval zou ik dus slechts per 4 seconden 1 interrupt krijgen en die is dan ook altijd geldig.

Op de bekende Elektronica winkeltjes op het net kun je een TCRT5000 printje kopen met een comparator aan boord. Deze geeft zowel het analoge signaal als een digitale puls af. Een en ander in te regelen met een potmeter. Na wat zoeken kwam ik op het schema. Ik had gehoopt dat er enige vorm van hysteresis in het digitale signaal zou zitten maar helaas. Land je dus ooit op het randje vh spiegeltje, precies op het omslagpunt dan krijg je jitter en dus foute informatie.

Ik moest er even over nadenken of dit met slechts enkele componenten te realiseren is en kwam op de volgende uitbreiding:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Npr50q1ATcRuRM6YcvA2d3Fjg2U=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/WBOao0XnieybW1nkYe6psNbv.jpg?f=user_large

Slechts 3 componenten extra dus! Voor de NPN kun je vrijwel elk type gebruiken. Ik had nog wat SMD liggen, een BC848 dacht ik. Door de transistor output krijg je goede digitale pulsen en door de hysteresis met R2 en R3 worden deze nog wat steiler. Door op het omslagpunt wat extra of juist iets minder stroom door de LED te sturen krijg je hysteresis in het signaal. Sta je op het randje vh spiegeltje dan slaat de uitgang dus door naar een kant en blijft daar omdat ie iets wordt meegekoppeld.

In de interrupt routine -die heel kort is- sla ik alleen een counter op (increment) en ik registreer het tijdstip waarop dat gebeurt zodat ik de waterflow ook kan meten (liter/min). Een en ander uitgeprobeerd en vervolgens onder de douche gaan staan....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WZdrbRO0ghM2Y33w8I36A_24uvs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mvQIiIQ54PEM7MU8oQ35rXvc.jpg?f=fotoalbum_large


De rode lijn geeft aan hoelang er tussen twee interrupts zit (ofwel hoelang het duurt voor de rotor om 1 omwenteling te maken). De gele lijn is dan het aantal liter/min,

Blijkbaar is mijn verbruik ca 6 liter/min. Het duurt dan dus 10 sec voor 1 rondje vd rotor.

Heb je nu geen spiegeltje kijk dan nog s goed naar de analoge output. Zoals je ziet in het 'donkere' gedeelte (spanning hoog) zie je in het midden dat ie toch even wat uitslaat. dat is het rode wijzertje dat je ziet. Om dit betrouwbaarder te krijgen zal je wat moeten experimenteren met de LED stroom. Meer stroom = meer licht.

Wellicht heeft iemand hier wat aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rrob
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 10-09 22:54
@beach_a Je hebt het over een interupt maar wat je omschrijft klinkt als een interval timer. Kan je niet gewoon een 'echte' interrupt zetten op de falling van een digitale pin? Die draait als het ware los van de rest van je code en doet kort iets als het signaal op die pin van hoog naar laag gaat (typisch een counter +1). Dan hoef je dus niet elke 400 ms code te draaien om iets te meten wat max 1x per 4s gebeurd maar ook heel vaak langere tijd niet ('s nacht etc)
Zoek even naar attachInterrupt.

[ Voor 34% gewijzigd door Rrob op 27-03-2025 21:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • beach_a
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 10-09 15:28
@Rrob Ik denk dat je niet het hele artikel hebt gelezen. Ik ben idd begonnen met een 400msec timer interrupt. De schakeling werd analoog gekoppeld aan de A0 ingang en op die manier gedigitaliseerd. In het latere ontwerp heb ik de analoge schakeling uitgebreid en digitaal gemaakt. Nu wordt de controller alleen nog belast met een interrupt als er daadwerkelijk water loopt.
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste