Ik heb mijn instellingen nagelopen.
LT Zone (hier heb ik niet zoveel, waarschijnlijk door de ontbrekende buitenvoeler)
AmaxCVTemp 40 graden
Bijschakelen CV 120 min
Nadraaitijd 5 min
Buitenvoeler Afwezig
HTZone
MaxCVTemp 70 graden
Nadraaitijd 1 min
WP deel
Regelventiel 0/200
Ventilator 5
C-pomp 7 (vloeroppervlak ca 100 m2)
CV deel
Laagbrandtijd 10 min
Acceleratietijd 10 min
antipendeltijd 3 min
Ketelveiligheid 10 graden
E-max vermogen 24 KW
Nu heb ik bij stilstand even de sensorwaarden uitgelezen:
Algemeen
LT Setpoint 0 graden
HT setpoint 0 graden
WP deel
LT Retour 20.5 graden
WP intern 20.5 graden
LT aanvoer 19.5 graden
Persgas 21 graden
Zuiggas 19 graden
T (ahx) 16.0 graden
T (whx) 17.5 graden
Superheat 1.5 graden
Ik heb ook het gedrag bij verhogen termperatuur in de gaten gehouden. Ik verhoog de thermostaat van 21 naar 22 graden.
Na enkele seconden Startten CV Deel, Pompen LT zone. Ook vrij snel Verwarmen LT zone
De CV gaat stoken want de leiding wordt warm
Na ca. 2 minuten starten Warmtepomp.
30 seconden later Antipendel WP
Het stoken is nu uit want de leiding van de HT zone is weer afgekoeld.
Na ca. 5 minuten komt de melding Verwarmen LT zone al, de cv gaat bijstoken, leiding wordt warm.
Ik heb toen even naar de sensorwaarden gekeken en zag inderdaad dat de LT aanvoer omhoog schiet, richting 40 graden. de T(ahx) waarde gaat naar 2 graden
Bij algemeen gaat de sensorwaarde van LT ook naar 40 graden, HT blijft 0 graden
Iemand enig idee wat er mis kan zijn of wat ik kan aanpassen om proberen te voorkomen dat de ketel zo snel gaat bijstoken? Ik heb meer als voldoende stroom over dus ik wil echt de warmtepomp zo veel mogelijk gaan benutten.
LT Zone (hier heb ik niet zoveel, waarschijnlijk door de ontbrekende buitenvoeler)
AmaxCVTemp 40 graden
Bijschakelen CV 120 min
Nadraaitijd 5 min
Buitenvoeler Afwezig
HTZone
MaxCVTemp 70 graden
Nadraaitijd 1 min
WP deel
Regelventiel 0/200
Ventilator 5
C-pomp 7 (vloeroppervlak ca 100 m2)
CV deel
Laagbrandtijd 10 min
Acceleratietijd 10 min
antipendeltijd 3 min
Ketelveiligheid 10 graden
E-max vermogen 24 KW
Nu heb ik bij stilstand even de sensorwaarden uitgelezen:
Algemeen
LT Setpoint 0 graden
HT setpoint 0 graden
WP deel
LT Retour 20.5 graden
WP intern 20.5 graden
LT aanvoer 19.5 graden
Persgas 21 graden
Zuiggas 19 graden
T (ahx) 16.0 graden
T (whx) 17.5 graden
Superheat 1.5 graden
Ik heb ook het gedrag bij verhogen termperatuur in de gaten gehouden. Ik verhoog de thermostaat van 21 naar 22 graden.
Na enkele seconden Startten CV Deel, Pompen LT zone. Ook vrij snel Verwarmen LT zone
De CV gaat stoken want de leiding wordt warm
Na ca. 2 minuten starten Warmtepomp.
30 seconden later Antipendel WP
Het stoken is nu uit want de leiding van de HT zone is weer afgekoeld.
Na ca. 5 minuten komt de melding Verwarmen LT zone al, de cv gaat bijstoken, leiding wordt warm.
Ik heb toen even naar de sensorwaarden gekeken en zag inderdaad dat de LT aanvoer omhoog schiet, richting 40 graden. de T(ahx) waarde gaat naar 2 graden
Bij algemeen gaat de sensorwaarde van LT ook naar 40 graden, HT blijft 0 graden
Iemand enig idee wat er mis kan zijn of wat ik kan aanpassen om proberen te voorkomen dat de ketel zo snel gaat bijstoken? Ik heb meer als voldoende stroom over dus ik wil echt de warmtepomp zo veel mogelijk gaan benutten.