Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Instellingen nalopen HP Cool Cube warmtepomp

Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
Acties:

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
zonoskar schreef op donderdag 27 september 2018 @ 12:28:
[...]

Misschien kun je de bij-schakel-tijd voor de CV op 20 minuten kunnen zetten, dan heb je minimaal stroomverbruik voor de warmtepomp.
Volgens mij blijft de WP dan nog wel doorlopen, maar in combinatie met de gasbrander.

Buitenvoeler in de vriezer leggen... Maar dat is waarschijnlijk niet te doen

RGHW wijzigde deze reactie 08-10-2018 17:25 (12%)

robje w


  • ThaDude
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 14-11 17:33

ThaDude

Hang Loose

Hallo wij hebben sinds dit jaar ook een nieuwbouw woning gekregen met de itho cube erin. Alle verdiepingen voorzien van vloerverwarming. Ik heb al lopen zoeken als een malle en was super blij dat ik dit topic tegenkwam :)

Het viel mij al op dat bij enigszins verwarmen altijd de CV aanschoot. Nou klopt dit wel omdat de LT zone Max CV TEMP op 50 stond. Dus er zit meer dan de 12 graden verschil in. Ik hou de instellingen van Wiene aan. Heb overigens ook geen buitenvoeler dus de menu's zijn minder uitgebreid.

Ik lees dus dat de CV bij gaat verwarmen als de LT retour temperatuur 12 graden verschilt ten opzichte van de LT zone A.Max CV temp.

Nu vraag ik mij af wanneer de CV weer uit gaat. Als in hoe groot mag/moet het verschil zijn om de CV uit te laten gaan.

Als voor beeld heb ik nu
Setpoint (max cv temp) 35
LT retour 24
ofwel minder dan die 12 maar de CV blijft nog steeds draaien..
Als ik setpoint naar 30 gooi dan gaat de warmtepomp aan de slag maar dan duurt verwarmen eeuwen. Ik had verwacht dat de CV ook weer zou uitschakelen als de 12 graden was gehaald. Hier lijkt het helaas dus niet op..

ThaDude wijzigde deze reactie 25-10-2018 07:45 (0%)
Reden: typo

We're machines just like everything else in nature.


  • wiene
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 13-11 20:29
ThaDude schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 20:56:
Als ik setpoint naar 30 gooi dan gaat de warmtepomp aan de slag maar dan duurt verwarmen eeuwen. Ik had verwacht dat de CV ook weer zou uitschakelen als de 12 graden was gehaald. Hier lijkt het helaas dus niet op..
De ketel gaat zover ik weet uit zodra de thermostaat aangeeft dat er geen warmte meer nodig is. Tot die tijd blijft de ketel bijstoken. Met 30 graden cv temp is dat bij mij in winterse dagen soms de hele dag maar omdat er niet veel warmtevraag is kost het ook niet veel gas. Mijn huis zakt zelfs na meerdere dagen zeer koud onder de ingestelde tenperatuur tot 19,5 graden. Dit lossen wij op door die dagen lekker de gashaard aan te zetten. Voor mij zijn die instellingen het de enige manier om de warmtepomp veel te benutten zonder vaak instellingen te veranderen. Als ik de cv temp op 35 zet wordt de delta 12 waarde snel behaald, gevolg meteen bijstoken. Ik heb geen buitenvoeler. Met 35 graden zou het huis denk ik wel op temperatuur blijven.

  • ThaDude
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 14-11 17:33

ThaDude

Hang Loose

@wiene bedankt voor je snelle reactie. Dit vind ik persoonlijk dan wel weer heel jammer om te horen. Voordeel wat ik nu heb is dat alles dus langer draait = meer warmtepomp gebruik?

We're machines just like everything else in nature.


  • uibeltje
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 12-11 20:33

uibeltje

Idiotheque

De regeling van de cube is nogal aan wat regels gebonden, je kunt veel veranderen maar helaas niet alles.

Ik heb wel een buitenvoeler en dat heeft als voordeel dat je het setpoint net iets beter kan tweaken. Ca 30 graden bij mij als het niet zo koud is (verschil Tr en setpoint <12), ketel blijft uit . Bij vriestemperaturen weet ik dat alleen de WP het nooit gaat trekken en dan stijgt het setpoint richting de 35 met als gevolg dat de cv direct meedoet (verschil Tr en setpoint >12)

  • ThaDude
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 14-11 17:33

ThaDude

Hang Loose

uibeltje schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 09:25:
De regeling van de cube is nogal aan wat regels gebonden, je kunt veel veranderen maar helaas niet alles.

Ik heb wel een buitenvoeler en dat heeft als voordeel dat je het setpoint net iets beter kan tweaken. Ca 30 graden bij mij als het niet zo koud is (verschil Tr en setpoint <12), ketel blijft uit . Bij vriestemperaturen weet ik dat alleen de WP het nooit gaat trekken en dan stijgt het setpoint richting de 35 met als gevolg dat de cv direct meedoet (verschil Tr en setpoint >12)
Merk het ja.. Best jammer! Heeft het nog toegevoegde waarde om de buitenvoeler aan te schaffen? Ik zie dat deze 110,- kost...

We're machines just like everything else in nature.


  • uibeltje
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 12-11 20:33

uibeltje

Idiotheque

Veel geld voor buitenvoeler, en dan moet je ook nog een goede plek kunnen bereiken (noordgevel).

Ik zou het eerst een tijdje aanzien hoe het gaat met Ta van 30 en de bijstook op 2 uur. Als het echt koud begint te worden zal de Ta wellicht naar 35 moeten.

  • Matthijs1984
  • Registratie: oktober 2018
  • Laatst online: 06-12-2018
Een goede maandag ochtend!

Ook wij hebben een nieuwbouw-woning (oplevering afgelopen feb 2018) met een HP Coolcube. Al sinds het begin aan het stoeien met de instellingen en sinds een tijd dit draadje aan het bijhouden. De combinatie bestaat uit de Coolcube die met warmtepomp aangesloten is op de vloerverwarming begane grond en de CV op de vloerverwarming van de 1e verdieping. Het is een vrij fors vrijstaande woning. Begane grond is 130m2 ex garage (die ook vloerverwarming lussen heeft) en de 1e verdieping is ongeveer 150m2. Wel zeer goed geïsoleerd. Als wij in de 85m2 woonkamer een paar waxinelichtjes aan doen wordt het warmer.

Hieronder plaats ik een vraag/opmerking die ook naar de aannemer gegaan is:

"Mijn interpretatie van het systeem en daarmee het probleem waar de combinatie tegen aan loopt:

Zoals te zien is bestaat de vloerverwarming begane grond uit 13 groepen. 7 groepen hiervan zijn voor de woonkamer. 3 groepen hebben geen aansturing door een thermostaat; dit zijn groepen 3, 4 en 8 (garage en bijkeuken).
Zowel Danfoss als de HP coolcube hebben een vorm van 'intelligentie'. Indien een ruimte verwarmd moet worden kijken beide naar hoeveel het temperatuur verschil is. De Coolcube weet dan net iets meer, deze kijkt namelijk naar de huidige temp van de thermostaat, naar de gevraagde temp van de thermostaat en naar aanvoer en afvoer temperatuur van het water in de vloerverwarming van de desbetreffende ruimte. Echter communiceren de Danfoss verdeler en de Coolcube niet. En dit laatste levert problemen op.

Als voorbeeld:
De woonkamer is 22°, deze wordt ingesteld op 22.5°. Dit is een klein temperatuur verschil. de Coolcube gaat dan het water niet heel veel warmer maken, dit is door het geringe temperatuur verschil niet nodig en levert energiebesparing. Echter 'denkt' de Danfoss hetzelfde op zijn manier. Deze gaat nl maar 1 a 2 groepen van de woonkamer open zetten.Op deze manier komt de kamer dan zelden op temperatuur. 1 zo'n lus is nl niet voldoende als deze ook nog eens voorzien wordt van lauw water omdat de warmtepomp ook zuinig doet. Ze werken elkaar dus tegen. Indien het straks winter wordt en vriest, wordt het helemaal lastig.

Er is nog een nadeel aan deze werking van de Danfoss. Volgens de techneut van Itho kan de Coolcube (warmtepomp) zijn warmte niet kwijt. Immers staat er maar één groep open en levert de pomp vermogen voor veel meer groepen. Dit zou ook kunnen bijdragen aan de problemen die we nu aan de compressor hebben.Om deze reden raadt hij aan een bypass leiding te maken bij de vloerverdeler van de begane grond (hij zou tekst en uitleg in zijn rapport zetten naar jullie).

Een secundair nadeel ondervonden we vannacht. Omdat de Coolcube zijn warmte niet kwijt kan heb ik op aanraden van de Itho monteur vannacht de kranen wat opengedraaid van de garage (groep 3 en 4). Vanochtend kwamen we in de woonkamer om 10.00 uur, deze was nog altijd niet op temperatuur van 22,5 (hij gaf 22.0 aan). Normaal geen probleem deze dagen. Tweede opvallende was een gasverbruik vannacht van 5 kuub. Ik ben een pietje precies ^^ en ik controleer en hou alles bij; normaal hebben we een verbruik van max 1 kuub, en dat was op koudere dagen. Mijn vermoeden is dat elke keer als er warmwater door de Coolcube geproduceerd werd dit voor het grootste gedeelte de garage in ging (groep 3 en 4), die kranen staan immers open. Wanneer het te lang duurt om een ruimte op temperatuur te krijgen (30 min) gaat de CV ketel de warmtepomp helpen. Zo te zien heeft deze dat meerdere keren vannacht gedaan om de woonkamer op temperatuur te krijgen maar ja........ Hier staat maar 1 groep open, en de garage twee...... volledig open gedraaid.....De garage was 26°!!!

Wat wil ik hier nu mee? Dit hele verhaal samengevat: Is het mogelijk de Danfoss 'dom' te maken? Dat deze gewoon altijd alle woonkamer groepen open gooit indien er om warmte gevraagd wordt? Als het temp verschil groot is doet hij dat nl wel (zeg dat het 22° is en je zet de thermostaat op 28°), dus qua capaciteit kan het."



Naast dit hele verhaal heb ik vannacht geprobeerd de nachtstand uit te zetten. Maar ik denk dat ik deze instelling verkeerd heb begrepen. De hele nacht heeft de warmtepomp niks gedaan, althans toen ik om 0500 en 0700 poolshoogte nam deed deze niks terwijl de woonkamer 21,2 was en op 22,5 stond. Ik had echter de nacht VP veranderd van -10° naar +10° in de hoop dat deze dan dichter bij de dag stand kwam (gewone VP is immers 20). Maar ik vermoed dat deze instelling iets anders doet want toen ik deze weer terugzette op -10° om 0930 sprong de warmtepomp aan! Overigens heeft deze nu moeite met de temp. Gisteren was het ook 4° buiten maar genereerde hij zonder problemen 25,5° nu niet meer dan 23°.

Tweede waar ik tegenaanloop is dat de CV continu aan gaat voor letterlijk 20 sec en dan weer uit..... en weer aan en uit..... aan en uit...... Lijkt mij efficienter om dan een aantal kamers van de bovenverdieping iets warmer te maken en dan langer uit te gaan, of continu 25° door de buizen te sturen ipv kortstondig 40°. Kan ik hier iets aan doen?

PS: ik mag helaas nog geen foto's toevoegen anders had ik de afbeelding van de vloerverwarming begane grond erbij kunnen doen.

PPS: warmtepomp waardes deze ochtend:
LT retour: 22.0°
WP intern: 23.5°
LT aanvoer: 23.0°
Compressor: 3000 RPM
Ventilator: 1800 RPM
Persgas: 48°
Zuiggas: 3.0°
T (ahx): -2.0°
T (whx): 23.5° (na 1 keer ontdooien: 25.0°) Geen idee wat deze T's inhouden btw

  • uibeltje
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 12-11 20:33

uibeltje

Idiotheque

Matthijs1984 schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 10:28:


Zowel Danfoss als de HP coolcube hebben een vorm van 'intelligentie'. Indien een ruimte verwarmd moet worden kijken beide naar hoeveel het temperatuur verschil is. De Coolcube weet dan net iets meer, deze kijkt namelijk naar de huidige temp van de thermostaat, naar de gevraagde temp van de thermostaat en naar aanvoer en afvoer temperatuur van het water in de vloerverwarming van de desbetreffende ruimte. Echter communiceren de Danfoss verdeler en de Coolcube niet. En dit laatste levert problemen op.
Begrijp ik het goed dat je elektronische afsluiters hebt op je vvw groepen met elk een eigen ruimtethermostaat?


Verhoog de bijstook CV naar 120 min en stel een lagere stooklijn in, dan komt de ketel niet snel bij waardoor je gas kan besparen en de WP het meeste werk doet.
Wat wil ik hier nu mee? Dit hele verhaal samengevat: Is het mogelijk de Danfoss 'dom' te maken?
Neem aan dat je de afsluiters er gewoon af kunt halen waardoor alle groepen volledig open komen te staan

Er zijn genoeg gratis sites om een foto te uploaden, dat zou erg helpen om te begrijpen wat de Danfoss is.
Tweede waar ik tegenaanloop is dat de CV continu aan gaat voor letterlijk 20 sec en dan weer uit..... en weer aan en uit..... aan en uit......
Heb je alleen een LT zone of ook een HT zone? En zo ja, wordt deze gesloten met een klep bij alleen warmtevraag van de LT zone? Post anders ook eens de waarden van de HT zone.

Lijkt mij dat het vermogen simpelweg niet wegkan en de ketel staat te pendelen. Zorg voor een aantal groepen die altijd open staan want die cv levert minimaal 7 kW en dat is fors. Dit mimimum moet je oveigens wel instellen. Als deze op max staat start de brander meteen op een hoger vermogen.

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
Matthijs1984 schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 10:28:
en de CV op de vloerverwarming van de 1e verdieping.

Een secundair nadeel ondervonden we vannacht. Omdat de Coolcube zijn warmte niet kwijt kan heb ik op aanraden van de Itho monteur vannacht de kranen wat opengedraaid van de garage (groep 3 en 4). Vanochtend kwamen we in de woonkamer om 10.00 uur, deze was nog altijd niet op temperatuur van 22,5 (hij gaf 22.0 aan). Normaal geen probleem deze dagen. Tweede opvallende was een gasverbruik vannacht van 5 kuub. I


Naast dit hele verhaal heb ik vannacht geprobeerd de nachtstand uit te zetten. Maar ik denk dat ik deze instelling verkeerd heb begrepen. De hele nacht heeft de warmtepomp niks gedaan, althans toen ik om 0500 en 0700 poolshoogte nam deed deze niks terwijl de woonkamer 21,2 was en op 22,5 stond. Ik had echter de nacht VP veranderd van -10° naar +10° in de hoop dat deze dan dichter bij de dag stand kwam (gewone VP is immers 20). Maar ik vermoed dat deze instelling iets anders doet want toen ik deze weer terugzette op -10°
Even een paar stukjes uit jouw verhaal:
Als ik het goed begrijp wordt er boven alleen verwarmd vanuit de CV ketel, niet vanuit de WP? Als je dan boven ook een separate thermostaat hebt, ben ik niet heel erg verbaasd, want dan stuurt die thermostaat iedere keer de gasketel aan. Als dat inderdaad zo is, is het wel heel jammer, want juist met vloerverwarming is de gasketel bedoelt als bijverwarming.

Water naar de garage sturen: daar was het waarschijnlijk koud, zodat je een lage retourtemperatuur kreeg, dus meer dan 12 graden verschil, en hun, daar gaat de gasbrander aan.

Nachtstand is inderdaad iets anders, ik heb het hier ergens een keer op het forum beschreven (dus zoeken op mijn nick), maar het is niet zozeer een trigger op de nacht, maar meer op extreme koude. Volges mij was het: Als het heel koud is (standaard -20) gaat het systeem altijd aan, maar zoek het voor de zekerheid even op.

Verder, de 120-30 regel werkt aardig en dan zorgen dat je de 30 temperatuur niet heel laag zet, als de WP het dan niet trekt, schakelt de gasketel bij als hij ook die lagere temperatuur niet haalt.

Wat ik nog wel eens doe is eenmalig tijdens de 30 minuten cycle de temperatuur handmatig een paar graden omhoog (hij blijft verder gewoon op het klokprogramma draaien), dan komt de gasbrander vanzelf ene keer bijspringen omdat er langer dan 120 minuten warmte wordt gevraagd.

robje w


  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
ThaDude schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 20:56:


Als voor beeld heb ik nu
Setpoint (max cv temp) 35
LT retour 24
ofwel minder dan die 12 maar de CV blijft nog steeds draaien..
Als ik setpoint naar 30 gooi dan gaat de warmtepomp aan de slag maar dan duurt verwarmen eeuwen. Ik had verwacht dat de CV ook weer zou uitschakelen als de 12 graden was gehaald. Hier lijkt het helaas dus niet op..
Maar probeer de 120-30 regel met niet te grote verschillen tussen de temperaturen (bijv 120 = 21; 30 = 20).

Meestal zal je warmtepomp het wel trekken, maar als het een keer echt koud is (en je ook geen 20 haalt), springt de brander vanzelf bij. Het hangt uiteraard ook allemaal af van hoe snel je huis afkoelt, dus als je in die 30 minuten 2 raden verliest wordt het wel heel onaangenaam.

Succes met experimenteren

RGHW wijzigde deze reactie 30-10-2018 16:03 (3%)

robje w


  • Matthijs1984
  • Registratie: oktober 2018
  • Laatst online: 06-12-2018
uibeltje schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 13:50:
[...]


Begrijp ik het goed dat je elektronische afsluiters hebt op je vvw groepen met elk een eigen ruimtethermostaat?


Verhoog de bijstook CV naar 120 min en stel een lagere stooklijn in, dan komt de ketel niet snel bij waardoor je gas kan besparen en de WP het meeste werk doet.


[...]


Neem aan dat je de afsluiters er gewoon af kunt halen waardoor alle groepen volledig open komen te staan

Er zijn genoeg gratis sites om een foto te uploaden, dat zou erg helpen om te begrijpen wat de Danfoss is.


[...]


Heb je alleen een LT zone of ook een HT zone? En zo ja, wordt deze gesloten met een klep bij alleen warmtevraag van de LT zone? Post anders ook eens de waarden van de HT zone.

Lijkt mij dat het vermogen simpelweg niet wegkan en de ketel staat te pendelen. Zorg voor een aantal groepen die altijd open staan want die cv levert minimaal 7 kW en dat is fors. Dit mimimum moet je oveigens wel instellen. Als deze op max staat start de brander meteen op een hoger vermogen.
Allereerst heel erg bedankt dat jullie de moeite nemen om te antwoorden en te helpen!!

Inderdaad hebben wij meerdere ruimtes met verschillende thermostaten die verbonden zijn met bovenstaande verdeler.

De LT zone heeft 3 thermostaten: Woonkamer (7 groepen), Slaapkamer (2 groepen), Badkamer (1 groep). Daarnaast nog 1 groep voor de bijkeuken en 2 groepen voor de garage, deze hebben geen elektronische regeling.

De HT zone heeft 5 thermostaten: 4 slaapkamers (allemaal 2 groepen behalve de master bedroom, deze heeft er 3) en 1 badkamer (1 groep). Ook de HT zone is vloerverwarming.

Ik begrijp de vraag niet helemaal van de klep sluiting, en hoe ik dat kan achterhalen. Wat ik wel weet is dat momenteel weer de CV bijgesprongen is om de Warmtepomp te helpen (alle HT thermostaten zeer laag gedraaid zodat die niks vragen). Wat dan opvalt is dat de LT aanvoer pas boven de waarde van de warmtepomp uit komt zodra de ketel stopt met verwarmen en in de antipendel schiet. Ik weet niet hoe het zou moeten zijn, maar het lijkt me zonde en verkeerd dat de klep naar de warmtepomp pas open gaat zodra de CV er mee stopt.... Het lijkt bijna alsof de CV gaat bijstoken maar de klep idd niet opengaat totdat de CV zijn energie niet meer kwijt kan en dan zegt de warmtepomp; "ok, kom maar dan" en zet de klep open...........

@ RGHW
De garage heb ik nu weer even dichtgedraaid om te kijken of dat betere resultaten oplevert voor ons experiment :)

Instellingen LT:
LT-VP CV temp 20
LT-VP buiten 20
LT-KP CV temp 40
LT-KP buiten -10
LT-VP nacht -10
Schakeldiff 8
Bijschakelen CV 120
Nadraaitijd 1 min
Buitenvoeler aanwezig

Instellingen HT:
HT-VP CV temp 20
HT-VP buiten 20
HT-KP CV temp 40
HT-KP buiten -10
HT-VP nacht -10
Schakeldiff 5
Nadraaitijd 1 min
Regelaar HT aanwezig

Instellingen CV:
Laagbrandtijd 10 min
Acceleratietijd 10 min
Antipendeltijd 3 min
Ketelveiligheid 10
Max CV vermogen 24 kW

Deze avond was de senorweergave:
Buiten: 4,5°
LT setpoint: 30.5°
HT setpoint: varieert tussen 0° en 30.5° (zelfde instellingen LT als HT)


Vraagje: het zou een 2,1 kW WP moeten zijn... waarom als hij dan volle toeren draait trekt ie maar 600 a 700 watt? staat die 2,1 kW ergens anders voor? of is er iets niet goed aan onze WP?


Vloerverwarming begane grond: https://afbeelding.im/Jh7VSMQ8
Vloerverwarming 1e verdieping: https://afbeelding.im/sVL90NmJ
Vloerverdeler begane grond (Danfoss): https://afbeelding.im/1dwGFpSI
Vloerverdeler 1e verdieping (Danfoss): https://afbeelding.im/c4jMp2Tl
(om de een of andere reden staan de foto's ondersteboven totdat je ze vergroot)

Bij deze een link naar de vloerverdeler: https://www.installatieva...ZmwX3mKJJSpUaAoCIEALw_wcB

PS: tijdstip 21:50 met Kaarsjes is de woonkamer nu maar liefst 23,8°. De thermostaat staat op 22,5°, je zou dus verwachten dat het klaar is, maar toch staat er nog 1 groep van de woonkamer open op de Danfoss, die groep geeft dus nog een warmtevraag en daarmee stopt de CV ook niet. Dezelfde CV die zijn warmte niet kwijt kan elke keer dat ie aan springt...... Echt om gek van te worden :( . Even afgezien van het feit dat de badkamer nog altijd niet op temperatuur is. Nog altijd 19,8°, deze staat op 21.

PPS: tijdstip 22:30. Nu staat alleen de groep van de badkamer beneden nog open (7). Kan je zien wat er dan mogelijk is. Buiten is het 4,5° en de WP levert nu 29,5° zonder CV.... Nu gaat het em wel lukken ;) .

Matthijs1984 wijzigde deze reactie 30-10-2018 22:22 (11%)


  • uibeltje
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 12-11 20:33

uibeltje

Idiotheque

Ik begrijp de vraag niet helemaal van de klep sluiting, en hoe ik dat kan achterhalen. Wat ik wel weet is dat momenteel weer de CV bijgesprongen is om de Warmtepomp te helpen (alle HT thermostaten zeer laag gedraaid zodat die niks vragen).
Je kunt de LT en HT zone volledig onafhankelijk van elkaar gebruiken. Als de LT zone geholpen wordt door de CV brander komt er ook warmte in de HT zone. Een zoneklep kan dit voorkomen. Aangezien jouw installatie op de HT zone afsluiters heeft zou dit geen probleem moeten zijn, die staan immers alleen open als er warmte nodig is in de desbetreffende zone.
Wat dan opvalt is dat de LT aanvoer pas boven de waarde van de warmtepomp uit komt zodra de ketel stopt met verwarmen en in de antipendel schiet. Ik weet niet hoe het zou moeten zijn, maar het lijkt me zonde en verkeerd dat de klep naar de warmtepomp pas open gaat zodra de CV er mee stopt.... Het lijkt bijna alsof de CV gaat bijstoken maar de klep idd niet opengaat totdat de CV zijn energie niet meer kwijt kan en dan zegt de warmtepomp; "ok, kom maar dan" en zet de klep open...........
Volgens mij moet de HT zone ca 10 graden boven setpoint LT leveren voordat het water wordt gemengd. M.a.w. LT setpoint is 30 graden, dan komt er pas water van de CV bij de LT als aanvoer HT 40 graden is.

Probleem bij jou is denk ik dat het HT setpoint voor de CV ketel erg laag ligt (ca 30). Daar is de ketel enorm snel aan als alle zones in de HT dicht staan want dan is het circuit erg klein. Oplossing is zorgen dat er altijd enkele zones open staan in de HT zone.
Laagbrandtijd 10 min
Max CV vermogen 24 kW
eerste zou ik op 15 min zetten en de tweede op 7 kW. Dan start de cv rustiger op. Mocht 7 kW niet voldoende blijken om de HT zone warm te krijgen kun je altijd nog omhoog.
Vraagje: het zou een 2,1 kW WP moeten zijn... waarom als hij dan volle toeren draait trekt ie maar 600 a 700 watt? staat die 2,1 kW ergens anders voor? of is er iets niet goed aan onze WP?
Wikipedia: Warmtepomp

  • remmuz
  • Registratie: juli 2006
  • Laatst online: 09:04
Ik heb een paar dagen thuis gewerkt en dan zit ik een meter bij de ketel vandaan. Toen is mij het volgende opgevallen; Elke keer voordat de warmtepomp start gaat eerst de CV ketel branden. Niet lang, een seconde of 15.
Daarna gaat de ketel uit en hoor je de warmtepomp starten. Hoort dat zo? is dat bij jullie ook zo?

  • B-lex
  • Registratie: maart 2016
  • Laatst online: 08:46
remmuz schreef op donderdag 1 november 2018 @ 09:31:
Ik heb een paar dagen thuis gewerkt en dan zit ik een meter bij de ketel vandaan. Toen is mij het volgende opgevallen; Elke keer voordat de warmtepomp start gaat eerst de CV ketel branden. Niet lang, een seconde of 15.
Daarna gaat de ketel uit en hoor je de warmtepomp starten. Hoort dat zo? is dat bij jullie ook zo?
Met branden zeg je dat de ketel echt warm water staat te maken? Of doet hij een soort checks zonder echt aan te gaan?

  • remmuz
  • Registratie: juli 2006
  • Laatst online: 09:04
Hij gaat echt warm water maken voor de cv. De warmhoud functie staat uit bij mij.

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
remmuz schreef op donderdag 1 november 2018 @ 09:31:
Ik heb een paar dagen thuis gewerkt en dan zit ik een meter bij de ketel vandaan. Toen is mij het volgende opgevallen; Elke keer voordat de warmtepomp start gaat eerst de CV ketel branden. Niet lang, een seconde of 15.
Daarna gaat de ketel uit en hoor je de warmtepomp starten. Hoort dat zo? is dat bij jullie ook zo?
Het ik ook wel eens, mijn vermoeden is dat dat komt omdat als de installatie stil staat het water in de leidingen behoorlijk afgekoeld is en de delta dus >12graden. Dan springt de CV even bij.

robje w


  • Oggy
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 09:09
Met welke instelling is het mogelijk de bijschakeling van CV van 120 minuten naar 180 te krijgen?
Continue lopen van de warmtepomp schijnt iets beter zijn. Maar nu gebruik van 120/30 of wellicht zelfs 105/30.

i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X


  • zonoskar
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 23:37

zonoskar

<-- Mika R.I.P!

Oggy schreef op donderdag 15 november 2018 @ 15:52:
Met welke instelling is het mogelijk de bijschakeling van CV van 120 minuten naar 180 te krijgen?
Continue lopen van de warmtepomp schijnt iets beter zijn. Maar nu gebruik van 120/30 of wellicht zelfs 105/30.
Daarvoor moet je een monteur van Itho vragen. Die kan met het speciale programma op z'n laptop die setting maken. Een andere installateur kan dit niet.

Powermac G5 casemod. Mijn PV live output.


  • okio
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 22:39
Is het ook mogelijk om de warmtepomp langere tijd dan 48 uur helemaal uit te schakelen?
Ik zit met de situatie dat ik niet zoveel kwh's meer over heb, en van te voren iets te veel kuubs gas het ingekocht. Dus net een andere verhouding zou mij de laatste 6 weken van het jaar beter uitkomen.

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
okio schreef op donderdag 15 november 2018 @ 16:31:
Is het ook mogelijk om de warmtepomp langere tijd dan 48 uur helemaal uit te schakelen?
Ik zit met de situatie dat ik niet zoveel kwh's meer over heb, en van te voren iets te veel kuubs gas het ingekocht. Dus net een andere verhouding zou mij de laatste 6 weken van het jaar beter uitkomen.
De stekker eruit?
En een hoger setpoint helpt waarschijnlijk ook, dan heeft de CV ketel eerder de neiging om bij te schakelen.

Maar een setting disable WP weet ik niet zo direct.

robje w


  • okio
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 22:39
Haha stekker eruit, misschien wel eens overwegen waard :)

Setpoint kan ik ook proberen. We gaan eens even experimenteren.

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
Ik ben maar weer eens met Itho in de mail geklommen over het aanpassen van wat instellingen:

Vraag 1: kan de maximale tijd voor enkel warmtepomp van 120 --> 180 minuten. Antwoord eersdt: dit kan niet, daarna ". In overleg met onze service manager zullen wij deze instelling niet wijzigen. 120 minuten is op dit moment het maximale."

Vraag 2: Om de warmtepomp zoveel mogelijk te benutten, lijkt de volgende instelling mij handig: CV ketel schakelt pas bij als het verschil tussen de warmtevraag en de gemeten temperatuur >1 graad (bij voorkeur instelbaar). Op deze manier wordt de warmtepomp maximaal benut maar wordt tegelijk voorkomen dat de woning te koud wordt omdat de CV bijspringt zodra het verschil te groot wordt.
Uiteraard blijven instellingen die ervoor zorgen dat bij extreme kou de CV brander gebruikt wordt van toepassing.

Hier komt helemaal geen antwoord op.

Enige wat hier werkt is de gaskraan dicht doen, maar dat is weer onhandig als je wilt douchen (of als het echt koud wordt).

Heeft een van jullie al iets ontdekt waardoor je zelf hier iets aan kunt configureren?

robje w


  • B-lex
  • Registratie: maart 2016
  • Laatst online: 08:46
Je denkt te moeilijk, 120 minuten (2 uur!) is meer dan genoeg, daar zit je probleem niet. Je moet alleen met je stooklijn spelen. Leg die maar eens dusdanig plat dat in principe de ketel nooit aan gaat. Als je huis dan niet warm wordt ga je de stooklijn langzaam omhoog leggen tot de woning wel warm wordt. Dan heb je het optimum bereikt qua warmtepomp en bijstook.

Continu stoken is hierin overigens een must (in elk geval zo min mogelijk nachtverlaging, denk aan 1 of 1,5 graad). Warmtepompen vinden grote energievragen niet fijn.

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
@B-lex

Dank. Ik heb mijn stooklijn al laag staan (max 30 graden), de WP brengt het water meestal tot een graad op 23. Dat is voldoende om het huis op 20,5 te houden. Ik verlaag 'nachts/ochtend naar 19,5, geen heel groot verschil dus. Meestal slaat de installatie zelfs helemaal

Probleem is alleen dat om te voorkomen dat er 'zomaar' gas gebruikt wordt, ik de warmtevraag na 120 minuten even knijp, maar dan stopt de warmtepomp er helemaal mee en dat is suboptimaal.

Wat ik wil is dat de WP de hele dag draait (of in ieder geval als het nodig is), en dat de CV pas bijspringt als het het verschil tussen gewenste en daadwerkelijke temperatuur te groot wordt.

Dus als iemand nog een oplossing heeft naast het 120/30 schema, ik hoor het graag.

robje w


  • B-lex
  • Registratie: maart 2016
  • Laatst online: 08:46
RGHW schreef op donderdag 29 november 2018 @ 14:25:
@B-lex

Dank. Ik heb mijn stooklijn al laag staan (max 30 graden), de WP brengt het water meestal tot een graad op 23. Dat is voldoende om het huis op 20,5 te houden. Ik verlaag 'nachts/ochtend naar 19,5, geen heel groot verschil dus. Meestal slaat de installatie zelfs helemaal

Probleem is alleen dat om te voorkomen dat er 'zomaar' gas gebruikt wordt, ik de warmtevraag na 120 minuten even knijp, maar dan stopt de warmtepomp er helemaal mee en dat is suboptimaal.

Wat ik wil is dat de WP de hele dag draait (of in ieder geval als het nodig is), en dat de CV pas bijspringt als het het verschil tussen gewenste en daadwerkelijke temperatuur te groot wordt.

Dus als iemand nog een oplossing heeft naast het 120/30 schema, ik hoor het graag.
Waar ligt je klimaatpunt (die W30)?
Waarschijnlijk kan die nog wel wat verder weg om de stooklijn platter te krijgen.

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
B-lex schreef op donderdag 29 november 2018 @ 16:18:
[...]


Waar ligt je klimaatpunt (die W30)?
Waarschijnlijk kan die nog wel wat verder weg om de stooklijn platter te krijgen.
Hmmm, nu ben ik overvraagd, klimaatpunt?

robje w


  • B-lex
  • Registratie: maart 2016
  • Laatst online: 08:46
RGHW schreef op donderdag 29 november 2018 @ 16:43:
[...]


Hmmm, nu ben ik overvraagd, klimaatpunt?
Het klimaatpunt is het punt van bijvoorbeeld -10 buitentemp +40 aanvoer. Het punt waarop je stooklijn begint heet het voetpunt, dat is meestal +18 buitentemp +20 aanvoer.

Je kan je stooklijn ‘platter’ leggen door ipv -15/+40 —> -25/+40 in te stellen.

Je voetpunt laat je staan op +20/+20 of whatever bij je huis past.

Dan maak je dus eigenlijk de stooklijn wat minder stijl.

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
Ik heb nu
LT-VP CV = 25
LT VP buiten = 20
LT KP CV = 35 (dacht dat ik die dus op 30 had staan)
LT KP buiten = -20 (was 10)

Tips?

robje w


  • Matthijs1984
  • Registratie: oktober 2018
  • Laatst online: 06-12-2018
Goede avond!!

Ik ben lang weg geweest (van het forum) maar niet minder actief.

Heel erg bedankt voor alle constructieve reacties! Weer een hoop geleerd.

Inmiddels is er een monteur van Itho langs geweest vanwege het 'stampen' van de warmtepomp. Deze concludeerde dat inderdaad de compressor vreemde gedragingen had. Deze is nu vervangen en de Coolcube is nu 'fluisterstil'. Yeeeehaaa, probleem één de deur uit.

Voor wat betreft de instellingen:

@uibeltje Je had inderdaad gelijk!! ik moest er voor zorgen dat de HT setpoint wat hoger was. Indien er nu bijgesprongen moet worden door de CV werkt dit prima! Bedankt daarvoor. De laatste vraag van mij (omtrent vermogen) was wel een hele domme :), die snapte ik zelf de dag later al zonder googlen ^^)

@RGHW Dat de warmtepomp alleen de begane vloer doet is wel en niet jammer is mijn conclusie. Ons huis is vrij fors. Eigenlijk te groot voor de coolcube combi (ze zeggen max 200m2). Ik heb deze vraag ook voor de bouw uitgezet bij onze aannemer en deze zou dit overlegd hebben met Itho. Echter betwijfel ik nu of ze dit gedaan hebben. Onze woning heeft een woonoppervlak van 245m2 en een vloeroppervlak (exc garage) van 290m2. Ik merk dat als alle groepen op de begane vloer open staan de aanvoer temp van de warmtepomp al snel zakt. Indien hij ook de 1e verdieping zou moeten doen wordt het qua bij-schakelen CV helemaal een drama. Indien er betere software achter het hele apparaat had gezeten was beide verdiepingen wel mooi geweest. Echter is de manier waarop de CV wordt bij-geschakeld zo primitief geregeld dat ik wel blij ben dat ze gesplitst zijn.

Dan komen we via mijn reactie op RGHW gelijk bij mijn voorlopige conclusie dat deze combi voor onze woning niet geschikt is. Het lijkt erop dat deze combinatie warmtepomp met CV ontworpen is in de fase dat men op de begane vloer vloerverwarming (LT) heeft en alle andere verdiepingen dmv radiatoren (HT) verwarmt. Het feit dat mijn HT zone zo 'hoog' (40°) moet stoken om het bijstoken mogelijk te maken zegt mij genoeg. Het menu noemt het ook niet voor niks een 'HT" zone. 40° is echt veel meer dan nodig voor vloerverwarming, zeker gezien die ruimtes niet boven de 25m2 komen. Zonde van de energie die de ketel gebruikt om er 40 graden door heen te jassen. Laat staan het feit dat de ketel ver voorbij de 40° stookt. Hij schiet eigenlijk altijd naar 60+ en gaat dan rondpompen of pendelen. Blijkbaar kan hij niet gewoon een heel klein beetje stoken om precies bij die 40° uit te komen. Het lijkt erop dat deze CV alleen aan of uit kan. Kleine zijsprong @uibeltje : De ketel omlaag bijstellen naar 7kW of naar 15kW lijkt helemaal niks te veranderen aan het gasverbruik. Ook dat doet mij vermoeden dat deze combi alleen 'aan en uit' kent.

Het ziet er naar uit dat ons gasverbruik uit gaat komen op 1200 a 1300 kuub, en onze stroom rond de 3500 a 4000 kW gaat komen (minder dan onze 2x kleinere twee-onder-een-kap woning verbruikte uit 2008). Voor een flinke vrijstaande woning helemaal niet verkeerd, zeker niet gezien de woonkamer op 22,5 staat (vriendin he....), badkamers op 21 en 20,5, alle slaapkamers minimaal op 15, 1 slaapkamer op 17 en de garage een klein beetje mee pikt van het warme water -_^. Echter moet ik deze waardes volledig toekennen aan de prima isolatie en niet aan de HP coolcube. Heel heel heel jammer dat de software zo mega eenvoudig is. Een gemiddelde flashgame is 100x ingewikkelder qua programmeer taal. Voorbeeld: de woonkamer is 22,4, maw bijna op temperatuur.... Toch schakelt die dan niet alvast de CV uit die aan het bijstoken was. Resultaat: woonkamer 2 uur later 23,3.......... Dan schakelt ook alles uit, ipv dat ie met laag vermogen gewoon 25° erdoorheen blijft sturen bijvoorbeeld om de temperatuur te handhaven. Dus na verloop van tijd wordt het weer te koud maar moet ie helemaal vanaf '0' beginnen......

Ja ik ben er gefrustreerd van ;)

Ik blijf stoeien met de instellingen en als er hier mensen zijn met tips hoor ik het nog altijd graag!!!!

Greetz,
Matthijs.

PS: onze itho monteur was bang dat als alleen de lus voor de badkamer beneden warm water vraagt de warmtepomp zijn energie niet kwijt kan, deze heeft blijkbaar geen antipendel stand. Dit zou kunnen leiden tot de defecte compressor. Hoe kijken jullie hier tegen aan? Zijn advies was een bypass leiding net zoals bij de CV, maar dan op de vloerverdeler begane grond.

  • B-lex
  • Registratie: maart 2016
  • Laatst online: 08:46
RGHW schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 09:27:
Ik heb nu
LT-VP CV = 25
LT VP buiten = 20
LT KP CV = 35 (dacht dat ik die dus op 30 had staan)
LT KP buiten = -20 (was 10)

Tips?
Buiten18-CV 20 zou ik doen, klimaatpunt staat wel ok voor nu. Dan even weekje laten pruttelen en kijken of de wp al langer alleen kan draaien zonder comfortklachten.

B-lex wijzigde deze reactie 05-12-2018 20:13 (15%)


  • B-lex
  • Registratie: maart 2016
  • Laatst online: 08:46
Matthijs1984 schreef op woensdag 5 december 2018 @ 18:58:
Goede avond!!

Ik ben lang weg geweest (van het forum) maar niet minder actief.

Heel erg bedankt voor alle constructieve reacties! Weer een hoop geleerd.

Inmiddels is er een monteur van Itho langs geweest vanwege het 'stampen' van de warmtepomp. Deze concludeerde dat inderdaad de compressor vreemde gedragingen had. Deze is nu vervangen en de Coolcube is nu 'fluisterstil'. Yeeeehaaa, probleem één de deur uit.

Voor wat betreft de instellingen:

@uibeltje Je had inderdaad gelijk!! ik moest er voor zorgen dat de HT setpoint wat hoger was. Indien er nu bijgesprongen moet worden door de CV werkt dit prima! Bedankt daarvoor. De laatste vraag van mij (omtrent vermogen) was wel een hele domme :), die snapte ik zelf de dag later al zonder googlen ^^)

@RGHW Dat de warmtepomp alleen de begane vloer doet is wel en niet jammer is mijn conclusie. Ons huis is vrij fors. Eigenlijk te groot voor de coolcube combi (ze zeggen max 200m2). Ik heb deze vraag ook voor de bouw uitgezet bij onze aannemer en deze zou dit overlegd hebben met Itho. Echter betwijfel ik nu of ze dit gedaan hebben. Onze woning heeft een woonoppervlak van 245m2 en een vloeroppervlak (exc garage) van 290m2. Ik merk dat als alle groepen op de begane vloer open staan de aanvoer temp van de warmtepomp al snel zakt. Indien hij ook de 1e verdieping zou moeten doen wordt het qua bij-schakelen CV helemaal een drama. Indien er betere software achter het hele apparaat had gezeten was beide verdiepingen wel mooi geweest. Echter is de manier waarop de CV wordt bij-geschakeld zo primitief geregeld dat ik wel blij ben dat ze gesplitst zijn.

Dan komen we via mijn reactie op RGHW gelijk bij mijn voorlopige conclusie dat deze combi voor onze woning niet geschikt is. Het lijkt erop dat deze combinatie warmtepomp met CV ontworpen is in de fase dat men op de begane vloer vloerverwarming (LT) heeft en alle andere verdiepingen dmv radiatoren (HT) verwarmt. Het feit dat mijn HT zone zo 'hoog' (40°) moet stoken om het bijstoken mogelijk te maken zegt mij genoeg. Het menu noemt het ook niet voor niks een 'HT" zone. 40° is echt veel meer dan nodig voor vloerverwarming, zeker gezien die ruimtes niet boven de 25m2 komen. Zonde van de energie die de ketel gebruikt om er 40 graden door heen te jassen. Laat staan het feit dat de ketel ver voorbij de 40° stookt. Hij schiet eigenlijk altijd naar 60+ en gaat dan rondpompen of pendelen. Blijkbaar kan hij niet gewoon een heel klein beetje stoken om precies bij die 40° uit te komen. Het lijkt erop dat deze CV alleen aan of uit kan. Kleine zijsprong @uibeltje : De ketel omlaag bijstellen naar 7kW of naar 15kW lijkt helemaal niks te veranderen aan het gasverbruik. Ook dat doet mij vermoeden dat deze combi alleen 'aan en uit' kent.

Het ziet er naar uit dat ons gasverbruik uit gaat komen op 1200 a 1300 kuub, en onze stroom rond de 3500 a 4000 kW gaat komen (minder dan onze 2x kleinere twee-onder-een-kap woning verbruikte uit 2008). Voor een flinke vrijstaande woning helemaal niet verkeerd, zeker niet gezien de woonkamer op 22,5 staat (vriendin he....), badkamers op 21 en 20,5, alle slaapkamers minimaal op 15, 1 slaapkamer op 17 en de garage een klein beetje mee pikt van het warme water -_^. Echter moet ik deze waardes volledig toekennen aan de prima isolatie en niet aan de HP coolcube. Heel heel heel jammer dat de software zo mega eenvoudig is. Een gemiddelde flashgame is 100x ingewikkelder qua programmeer taal. Voorbeeld: de woonkamer is 22,4, maw bijna op temperatuur.... Toch schakelt die dan niet alvast de CV uit die aan het bijstoken was. Resultaat: woonkamer 2 uur later 23,3.......... Dan schakelt ook alles uit, ipv dat ie met laag vermogen gewoon 25° erdoorheen blijft sturen bijvoorbeeld om de temperatuur te handhaven. Dus na verloop van tijd wordt het weer te koud maar moet ie helemaal vanaf '0' beginnen......

Ja ik ben er gefrustreerd van ;)

Ik blijf stoeien met de instellingen en als er hier mensen zijn met tips hoor ik het nog altijd graag!!!!

Greetz,
Matthijs.

PS: onze itho monteur was bang dat als alleen de lus voor de badkamer beneden warm water vraagt de warmtepomp zijn energie niet kwijt kan, deze heeft blijkbaar geen antipendel stand. Dit zou kunnen leiden tot de defecte compressor. Hoe kijken jullie hier tegen aan? Zijn advies was een bypass leiding net zoals bij de CV, maar dan op de vloerverdeler begane grond.
Hanteer je nachtverlaging?
En zit die danfoss naregeling er nog tussen?

  • Matthijs1984
  • Registratie: oktober 2018
  • Laatst online: 06-12-2018
B-lex schreef op woensdag 5 december 2018 @ 20:04:
[...]


Hanteer je nachtverlaging?
En zit die danfoss naregeling er nog tussen?
Ja de nachtverlaging werkt nog. Ik weet niet hoe ik deze uit moet zetten. deze kan je volgens mij laten varieren tussen -10 en +10, maar weet niet precies wat dat doet. Boekje zegt simpelweg dat dat de stooklijn parallel verlaagd of verhoogd. Ik zou me met vloerverwarming en goede isolatie kunnen voorstellen dat de nachtverlaging beter uit kan.

Maar ja, deze staat aan. Niet doen?

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
Matthijs1984 schreef op woensdag 5 december 2018 @ 21:12:
[...]


Ja de nachtverlaging werkt nog. Ik weet niet hoe ik deze uit moet zetten. deze kan je volgens mij laten varieren tussen -10 en +10, maar weet niet precies wat dat doet. Boekje zegt simpelweg dat dat de stooklijn parallel verlaagd of verhoogd. Ik zou me met vloerverwarming en goede isolatie kunnen voorstellen dat de nachtverlaging beter uit kan.

Maar ja, deze staat aan. Niet doen?
Ik denk dat B-lex met nachtverlaging bedoelt, zet je de thermostaat lager, dus geen instelling op de ketel.

Wat jij bedoelt is de nachtstand (verwarrende term). Deze heeft volgens mij het volgende doel: als het buiten heeeel koud wordt (tenminste, als je hem op -10 of lager zet), zorgt je CV ervoor dat het water minimaal op de temperatuur van het voetpunt blijft rondstromen, om te voorkomen dat het huis erg afkoelt. Bij -10 heeft je WP ook weinig effect meer.
Ze noemen het nachtstand, maar dat is meer omdat het meestal nacht is als het zo koud is.

HElemaal eens met jullie opmerkingen over de software, die had wel een stukje intelligenter gekunt. Volgens mij had Zonos ooit het plan om die software te herschrijven, dus ik heb nog steeds goede hoop :-)

robje w


  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
Nog een vraag aan jullie allen, als allen de WP loopt bij mij (watertemperatuur rond de 23 graden) is de druk 1,2 bar. Zodra de CV bijsrpingt en het water tot rond de 30 verwarmt, loopt de druk op tot 1,7, dat vind ik nogal een groot verschil. Hebben jullie dat ook?

robje w


  • zonoskar
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 23:37

zonoskar

<-- Mika R.I.P!

RGHW schreef op woensdag 5 december 2018 @ 22:32:
Volgens mij had Zonos ooit het plan om die software te herschrijven, dus ik heb nog steeds goede hoop :-)
Haha. Zonder toegang tot de api en firmware hoef je niet op mij te rekenen :D

Powermac G5 casemod. Mijn PV live output.


  • Matthijs1984
  • Registratie: oktober 2018
  • Laatst online: 06-12-2018
RGHW schreef op woensdag 5 december 2018 @ 22:32:
[...]

Ik denk dat B-lex met nachtverlaging bedoelt, zet je de thermostaat lager, dus geen instelling op de ketel.

Wat jij bedoelt is de nachtstand (verwarrende term). Deze heeft volgens mij het volgende doel: als het buiten heeeel koud wordt (tenminste, als je hem op -10 of lager zet), zorgt je CV ervoor dat het water minimaal op de temperatuur van het voetpunt blijft rondstromen, om te voorkomen dat het huis erg afkoelt. Bij -10 heeft je WP ook weinig effect meer.
Ze noemen het nachtstand, maar dat is meer omdat het meestal nacht is als het zo koud is.

HElemaal eens met jullie opmerkingen over de software, die had wel een stukje intelligenter gekunt. Volgens mij had Zonos ooit het plan om die software te herschrijven, dus ik heb nog steeds goede hoop :-)
In geval van snachts verlagen; nee idd dat doe ik niet. Thermostaat blijft altijd hetzelfde.

Hoe die nachtstand van de HP Coolcube werkt weet ik niet precies. Ik weet wel dat als je die van -10 op 0 zet de setpoints veranderen, die worden hoger.

  • uibeltje
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 12-11 20:33

uibeltje

Idiotheque

Matthijs1984 schreef op woensdag 5 december 2018 @ 18:58:

Kleine zijsprong @uibeltje : De ketel omlaag bijstellen naar 7kW of naar 15kW lijkt helemaal niks te veranderen aan het gasverbruik. Ook dat doet mij vermoeden dat deze combi alleen 'aan en uit' kent.
Bij mij gaat de ketel gelijk harder branden als ik deze op 15 of 24 kW zet. Dat het niets uitmaakt qua gasverbruik is omdat 7 kW al teveel is. Hij schiet bij 15 of 24 nog sneller in de antipendel.
PS: onze itho monteur was bang dat als alleen de lus voor de badkamer beneden warm water vraagt de warmtepomp zijn energie niet kwijt kan, deze heeft blijkbaar geen antipendel stand. Dit zou kunnen leiden tot de defecte compressor. Hoe kijken jullie hier tegen aan? Zijn advies was een bypass leiding net zoals bij de CV, maar dan op de vloerverdeler begane grond.
Ik heb de WP al vaker in antipendel zien staan, die functie zit er echt wel op en staat ook inde handleiding. Weet niet wat de trigger is. Ding meet Tretour en gaat gewoon in storing als die zijn warmte niet kwijt kan.

  • Matthijs1984
  • Registratie: oktober 2018
  • Laatst online: 06-12-2018
uibeltje schreef op donderdag 6 december 2018 @ 10:14:
[...]


Bij mij gaat de ketel gelijk harder branden als ik deze op 15 of 24 kW zet. Dat het niets uitmaakt qua gasverbruik is omdat 7 kW al teveel is. Hij schiet bij 15 of 24 nog sneller in de antipendel.


[...]


Ik heb de WP al vaker in antipendel zien staan, die functie zit er echt wel op en staat ook inde handleiding. Weet niet wat de trigger is. Ding meet Tretour en gaat gewoon in storing als die zijn warmte niet kwijt kan.
Dat merk ik wel idd, de antipendel neemt wel heel erg af. Dat is zeker de moeite!

Indien de warmtepomp idd een antipendel stand heeft zou dat dan voldoende zijn? De CV heeft immers ook een antipendel maar alsnog een bypass leiding.

  • uibeltje
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 12-11 20:33

uibeltje

Idiotheque

Als er altijd een groep open staat van de vvw dan is een bypass niet nodig lijkt mij. Als alles dicht staat wel maar dan is er ook geen warmtevraag. Probeer anders eens met slechts 1 groep open en controleer wat de temperatuur doet. Ik verwacht geen problemen. Retourtemperatuur van 30 graden is geen probleem (die kan je ook halen als cv meedoet), aanvoer ligt dan nog hoger en daarmee krijg je je badkamer wel warm. Betwijfel op de WP een Taanvoer van 30 kan halen.

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
Schiet bij jullie de druk op de leidingen ook zo omhoog als de CV ketel bijspringt?

Als alleen de warmtepomp loopt en het water rond de 22-23 graden is, is de druk 1.2
Als de CV ketel bijspringt wordt het water rond de 30 graden en is de druk 1,7

Dat is volgens mij best een groot verschil.
Iemand ervaring/een idee?

robje w


  • Jim423
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 01:18
Warmer zorgt altijd voor meer druk. Expansievat nog goed? Waar meet je deze druk?

AMD Ryzen 1800X 16GB DDR4 HyperX ASUS ROG STRIX 1080Ti - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Oxellaar
  • Registratie: april 2007
  • Niet online
RGHW schreef op zondag 9 december 2018 @ 22:00:
Schiet bij jullie de druk op de leidingen ook zo omhoog als de CV ketel bijspringt?

Als alleen de warmtepomp loopt en het water rond de 22-23 graden is, is de druk 1.2
Als de CV ketel bijspringt wordt het water rond de 30 graden en is de druk 1,7

Dat is volgens mij best een groot verschil.
Iemand ervaring/een idee?
De druk word in de ketel gemeten. En als alleen de warmtepomp draait, dan staat de pomp in de ketel stil. Wanneer de ketel meehelpt, draait de pomp in de ketel ook. Die pomp zorgt voor het drukverschil.
Dmv die drukschommeling, controleert de branderautomaat of de pomp ook daadwerkelijk gaat draaien op het moment dat hij wordt ingeschakeld.

In rust, dus wp en ketel uit, hoort de druk tussen de 1.5 en 2 bar te liggen.

Oxellaar wijzigde deze reactie 09-12-2018 22:58 (4%)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
Oxellaar schreef op zondag 9 december 2018 @ 22:57:
[...]

De druk word in de ketel gemeten. En als alleen de warmtepomp draait, dan staat de pomp in de ketel stil. Wanneer de ketel meehelpt, draait de pomp in de ketel ook. Die pomp zorgt voor het drukverschil.
Dmv die drukschommeling, controleert de branderautomaat of de pomp ook daadwerkelijk gaat draaien op het moment dat hij wordt ingeschakeld.

In rust, dus wp en ketel uit, hoort de druk tussen de 1.5 en 2 bar te liggen.
Dank. Dus het klopt dat ik verschillen zie, alleen moet ik de druk dus wel een beetje hoger maken. In rust 1,2 (op de ketel). Die zal ik eens bijvullen dan totdat ik 1,7 zie

robje w


  • wiene
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 13-11 20:29
Ik zag van de week ook meerdere malen antipendel toen ik regelmatig checkte ivm klus op zolder. Op basis daarvan ketel ook op 7 kw gezet. Hopelijk helpt het.

Sinds gisteren ook een rare brom/pieptoon uit mijn warmtepomp. Als ik de ventilatorstand lager zet dan neemt het af. Lijkt wel een lager stuk. Ding is net 5 jaar oud. Buren hebben ook al een nieuwe ventilator. Warmtepomp lijkt dus ook niet echt geschikt voor 24/7 aan staan zoals hij met mijn instellingen ongeveer doet. Beetje jammer. Besparing die ik straks heb aan gas heb gedaan kan dus opgemaakt worden aan een nieuwe ventilator. Of kun je er zelf wat vet of zo aan doen? Heb Nog niet gecheckt waar die ventilator zit of zo.

  • uibeltje
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 12-11 20:33

uibeltje

Idiotheque

Ik heb sinds kort ook een nieuwe ventilator, net 3 jaar oud. Heb onder garantie nieuwe gekregen, zelf erin gezet.

Vervanger is wel iets ander type, wellicht aangepast na veel uitval? Ik vond het ook snel.

  • remmuz
  • Registratie: juli 2006
  • Laatst online: 09:04
Mijn ventilator is na 6 maanden vervangen. Bleek aan te lopen tegen die grote zwarte bak waar de ventilator in zit. Mogelijk was dat bij jullie ook het geval. Het aanlopen veroorzaakte inderdaad brommen en piepen.

  • uibeltje
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 12-11 20:33

uibeltje

Idiotheque

Bij mij waren het de lagers en liep de ventilator niet aan. Overigens is bij mij al eerder de gehele compressor en aanverwanten vervangen (maakte een fluitend geluid). Alleen de circulatiepomp en printplaatjes zijn nog origineel. Alles gelukkig onder garantie maar die is nu verlopen en hoop niet dat er binnenkort weer van alles mis is. Erg robuust is het bij mij in ieder geval niet.

  • wiene
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 13-11 20:29
Gisteren nog even de ventilator eruit gehad en wat wd40 erin gespoten. Helaas helpt dat niks. Ik durf hem niet verder uit elkaar te halen. Bang dat de lager in stukken eruit valt, en heb nog niks nieuws. Nu nog bezig met coulance via installateur. Hoop dat er snel wat uitkomt. Duurt niet lang of hij gaat volledig stuk denk ik. Belachelijk dat zo’n ding 300 euro kost.

  • uibeltje
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 12-11 20:33

uibeltje

Idiotheque

Wellicht tijdelijk even op een lagere stand zetten. Bij mij scheelde dat enorm in geluid. En anders helaas even de warmtepomp uitzetten.

  • nanke
  • Registratie: februari 2008
  • Laatst online: 10-11 18:55
wiene schreef op zondag 18 februari 2018 @ 15:12:
Heeft er iemand last van dat als de warmtepomp stopt als de temperatuur goed is dat er nogal wat condenswater onder de ketel komt te staan? Was toevallig net op zolder bezig en had eerst geen plas water en later wel. CV druk is ok en nieuwe ontluchtingsventielen droog. Kap van wp eraf gehaald en warmtewisselaar druipt veel water af. Dit lekt dan voor bij de kap op de grond.
Even een reactie op deze oude vraag: ik heb ook last gehad van condenswater onder de coolcube. Dit bleek afkomstig te zijn van waterdruppels die aan de buitenkant van de witte afvoerslang naar beneden stroomden. Meestal kwamen deze druppels alsnog in de afvoerpijp terecht, maar soms vormde zich toch een waterplas.

Ik heb dit opgelost door een opvangbak voor de afvoerpijp direct onder het gat te plaatsen. Probleem is nu definitief opgelost.

nanke wijzigde deze reactie 28-12-2018 21:48 (5%)
Reden: plaatje werkt niet


  • wiene
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 13-11 20:29
uibeltje schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 21:31:
Wellicht tijdelijk even op een lagere stand zetten. Bij mij scheelde dat enorm in geluid. En anders helaas even de warmtepomp uitzetten.
Zit de pomp van de lt-zone niet in de warmtepomp? Anders is uitschakelen geen optie. Heb hem nu in ieder geval op stand 1 gezet, scheelt iets maar nog veel herrie.

Over het condenswater, lijkt nu niet meer voor te komen maar als ik het zie zal ik er op letten. Wat me ook opviel is dat de grote schuine buis waar de ventilator in zit onderaan een afvoer heeft met condenswater. Toen ik van de week buis eruit had viel het me op dat in die afvoer veel rommel zat. Ik heb hem schoon gespoeld. Die afvoer komt overigens pal boven de afvoer uit op de foto bij de reactie hierboven.

  • uibeltje
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 12-11 20:33

uibeltje

Idiotheque

Je kan in menu de warmtepomp 48 uur uitschakelen. Pomp blijft dan wel werken en LT zone wordt volledig door cv gedaan. Compressor en ventilator blijven uit.

  • wiene
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 13-11 20:29
uibeltje schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 15:53:
Je kan in menu de warmtepomp 48 uur uitschakelen. Pomp blijft dan wel werken en LT zone wordt volledig door cv gedaan. Compressor en ventilator blijven uit.
Dat is een goed idee. Was die optie al weer vergeten. Bedankt!

  • wiene
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 13-11 20:29
wiene schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 22:50:
[...]

Dat is een goed idee. Was die optie al weer vergeten. Bedankt!
48 uur uitschakelen ging in ieder geval niet. Na inschakelen gaat de warmtepomp uit. Maar in sommige gevallen binnen een dag vanzelf weer aan. Vandaag zelf de ventilator vervangen zonder garantie helaas. Is inderdaad een revisie model. Motorsteun is ook anders, die zit nu aan de luchtbuis vast ipv de motor van de ventilator. Misschien dat hij dan wat mee kan veren met de plastic behuizing bij uitzetting of krimping van de buis. Ook nog iets stiller als de vorige lijkt het wel toen die nog normaal functioneerde.

Afgelopen jaar overigens maar 900 m3 gas verbruikt. Met de zonnepanelen en welkomstpremie slechts 299,- euro energiekosten gehad over een heel jaar! Met comfortabele badkamer en al. Niet slecht.

  • Pos2007
  • Registratie: januari 2007
  • Niet online
Ik heb de retour van vv nu door de spiraal van een WPB lopen. De woonkamer kon ik vannacht op 21 graden houden, dit lukte normaal niet. Ik had het gaskraantje onder de ketel dicht, wel een storingsmelding op de ketel. De HTzone heeft denk ik niet meegedraaid want de badkamer was niet warm vanmorgen. Is er een manier om de pomp van de ketel toch te laten draaien met de gaskraan dicht? De warmtevraag kwam uit de badkamer dmv een spider draadloze thermostaatknop. Warmtepomp hele nacht gedraaid want die radiator werd niet warm. De temp. woonkamer was boven de ingesteld temp.

Ik zou weer met het aangepaste aan-uit- klok programma kunnen beginnen, maar dat heb ik uit geschakeld. Na twee uur gaat de gasketel dus bijspringen. Het gasverbruik wat ik nu nog heb is puur om de badkamer en slaapkamers op de gevraagde temperatuur te houden.

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
Pos2007 schreef op zondag 13 januari 2019 @ 11:36: Ik had het gaskraantje onder de ketel dicht, wel een storingsmelding op de ketel.

De HTzone heeft denk ik niet meegedraaid want de badkamer was niet warm vanmorgen. Is er een manier om de pomp van de ketel toch te laten draaien met de gaskraan dicht?
Gaskraantje ben ik ook weer mee aan het experimenteren, ik gebruik het gaskraantje bij de ketel (de hoofdkraan geeft meer gedoe). Als je warm water nodig hebt, kraantje openzetten, minuutje wachten resetknop drukken, weer even wachten en het werkt weer.

Ik gebruik zelf geen HT (alles vloerverwarming), maar ik kan me voorstellen dat de HT alleen werkt met de gasbrander.

Je zou eens kunnen proberen wat er gebeurt als je alle groepen behalve de badkamer dicht draait en de gaskraan dicht houdt. Dan merk je of de WP de badkamer wel/niet opwarmt. Met alles open in je woonkamer gaat er relatief weinig warmte naar je badkamer

robje w


  • wiene
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 13-11 20:29
RGHW schreef op maandag 14 januari 2019 @ 09:38:
[...]


Gaskraantje ben ik ook weer mee aan het experimenteren, ik gebruik het gaskraantje bij de ketel (de hoofdkraan geeft meer gedoe). Als je warm water nodig hebt, kraantje openzetten, minuutje wachten resetknop drukken, weer even wachten en het werkt weer.

Ik gebruik zelf geen HT (alles vloerverwarming), maar ik kan me voorstellen dat de HT alleen werkt met de gasbrander.

Je zou eens kunnen proberen wat er gebeurt als je alle groepen behalve de badkamer dicht draait en de gaskraan dicht houdt. Dan merk je of de WP de badkamer wel/niet opwarmt. Met alles open in je woonkamer gaat er relatief weinig warmte naar je badkamer
Zover ik weet doet de WP alleen warmte overdragen aan de LT zone. Bij mij zit de bovenverdieping incl badkamer op HT en gebruikt altijd gas.

Persoonlijk vind ik dat tenminste de vloerverwarming van de badkamer bij de lt zone had moeten horen. De ketel stookt maar in een klein deel van het jaar bij in een nieuwbouw woning. Resultaat vrijwel nooit verwarming op de badkamer.

Sowieso zou je vanwege de vertragende werking van het bijstoken altijd een 2e aan uit thermostaat moeten plaatsen op de badkamer. Anders zet je de thermostaat omhoog en wordt er pas verwarmd afhankelijk van de vertragingstijd (bij mij 120 min).

Ik heb dus de 2e thermostaat en zoneklep. Dat werkt perfect. Maar heb het wel naderhand zelf geregeld. Was niet standaard.

De klachten van de koude badkamer bij nieuwbouwwoningen hoor ik vaker. Niet alleen met deze ketel.

  • wiene
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 13-11 20:29
Vandaag had ik storing E56. Dit is ontdooifout van de warmtepomp, ontdooien gaat dan te langzaam. Komt blijkbaar vaker voor bij mensen als het koud is. Iemand een idee of er iets tegen te doen is? Juist als het koud is zoals vannacht (-8 of zo) heb ik wel verwarming nodig. Zou het iets te maken hebben met de CV temp van maar 30 graden?

Dit is de info van itho.
E56 ONTDOOI FOUT HP CUBE DEFROST_ERROR Fout tijdens ontdooien Ontdooien gebeurd te traag, verdamper controleren Luchtdebiet controleren verhogen, Waterdebiet controleren/verhogen.

  • uibeltje
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 12-11 20:33

uibeltje

Idiotheque

Weet je zeker dat de foutcode klopt? Ik zie deze namelijk niet in de handleiding.

Zelf heb ik (heel) vaak B87 gehad die min of meer dezelfde oorzaak heeft. Dit jaar heb ik hem nog niet gezien en er is op een nieuwe ventilator na niets gewijzigd aan de instellingen. De oplossing zou inderdaad moeten zijn door de pomp sneller te laten draaien of de ventilator (of beiden). Ik zou zelf eerst kijken of de melding vaker voorkomt.

  • B-lex
  • Registratie: maart 2016
  • Laatst online: 08:46
wiene schreef op zondag 20 januari 2019 @ 10:57:
Vandaag had ik storing E56. Dit is ontdooifout van de warmtepomp, ontdooien gaat dan te langzaam. Komt blijkbaar vaker voor bij mensen als het koud is. Iemand een idee of er iets tegen te doen is? Juist als het koud is zoals vannacht (-8 of zo) heb ik wel verwarming nodig. Zou het iets te maken hebben met de CV temp van maar 30 graden?

Dit is de info van itho.
E56 ONTDOOI FOUT HP CUBE DEFROST_ERROR Fout tijdens ontdooien Ontdooien gebeurd te traag, verdamper controleren Luchtdebiet controleren verhogen, Waterdebiet controleren/verhogen.
Precies zoals beschreven kun je de pomp wat sneller zetten en pas als dat niet helpt de fan wat harder zetten. Pomp zou voldoende moeten zijn.

  • B-lex
  • Registratie: maart 2016
  • Laatst online: 08:46
uibeltje schreef op maandag 21 januari 2019 @ 10:21:
Weet je zeker dat de foutcode klopt? Ik zie deze namelijk niet in de handleiding.

Zelf heb ik (heel) vaak B87 gehad die min of meer dezelfde oorzaak heeft. Dit jaar heb ik hem nog niet gezien en er is op een nieuwe ventilator na niets gewijzigd aan de instellingen. De oplossing zou inderdaad moeten zijn door de pomp sneller te laten draaien of de ventilator (of beiden). Ik zou zelf eerst kijken of de melding vaker voorkomt.
Waarschijnlijk heb jij een nieuwer toestel, de foutcodes bij eerste types zijn soms anders.

  • wiene
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 13-11 20:29
Ik had hem vanmorgen weer. Heb nu cv-temp even op 35 graden staan. Ventilator en pomp staan al redelijk hoog.

Verder had ik max cv vermogen op 7kw. Die heb ik ook even omhoog gezet naar 24kw.

Was toevallig zelf thuis. Mijn vrouw moet dat niet hebben..:)

Edit vandaag 22-1 vanmorgen e56 storing en vanmiddag ook alweer. Iemand nog een idee? Ventilator juist omlaag?

Ik heb mazzel dat mijn huis zo goed geisoleerd is maar wordt wel gek van het gedoe met de WP. Kan dit iets te maken hebben met een nieuwe ventilator? Kan me niet herinneren dat ik ooit eerder e56 heb gehad. Ventilator loopt verder soepel en komt nergens tegen aan.

Edit 2. Er wordt wel gas verbruikt (0,2 m3 per uur). Ketel staat op eco. Badkamer stookt niet overdag. Dat is wel raar, weet niet waar dat dan voor gebruikt wordt.

wiene wijzigde deze reactie 22-01-2019 20:23 (53%)


  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
wiene schreef op maandag 21 januari 2019 @ 14:54:
I

Edit 2. Er wordt wel gas verbruikt (0,2 m3 per uur). Ketel staat op eco. Badkamer stookt niet overdag. Dat is wel raar, weet niet waar dat dan voor gebruikt wordt.
Ik denk dat er zo nu en gas bijgestookt wordt omdat het nu erg koud is, en de WP alleen inefficient wordt of omdat de WP te koud wordt.

Beetje gas met dit weer mag ook wel.

Storingen zeggen mij ook niets helaas.

robje w


  • B-lex
  • Registratie: maart 2016
  • Laatst online: 08:46
wiene schreef op maandag 21 januari 2019 @ 14:54:
Ik had hem vanmorgen weer. Heb nu cv-temp even op 35 graden staan. Ventilator en pomp staan al redelijk hoog.

Verder had ik max cv vermogen op 7kw. Die heb ik ook even omhoog gezet naar 24kw.

Was toevallig zelf thuis. Mijn vrouw moet dat niet hebben..:)

Edit vandaag 22-1 vanmorgen e56 storing en vanmiddag ook alweer. Iemand nog een idee? Ventilator juist omlaag?

Ik heb mazzel dat mijn huis zo goed geisoleerd is maar wordt wel gek van het gedoe met de WP. Kan dit iets te maken hebben met een nieuwe ventilator? Kan me niet herinneren dat ik ooit eerder e56 heb gehad. Ventilator loopt verder soepel en komt nergens tegen aan.

Edit 2. Er wordt wel gas verbruikt (0,2 m3 per uur). Ketel staat op eco. Badkamer stookt niet overdag. Dat is wel raar, weet niet waar dat dan voor gebruikt wordt.
Toevallig je systeem onlangs bijgevuld/open gehad?
Genoeg druk in je systeem?
Geen lucht in je systeem? Draai de automatische ontluchters op het toestel eens ope (die zwarte ventieldopjes op die messing apparaatjes).

Bijstook bij deze temperaturen is volstrekt normaal met zo'n klein vermogen warmtepomp. Daarvoor heb je immers een hybride opstelling. De ketel zal met deze temperaturen per saldo ook beter voor de portemonnee zijn.

B-lex wijzigde deze reactie 23-01-2019 10:21 (8%)


  • wiene
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 13-11 20:29
B-lex schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 10:20:
[...]


Toevallig je systeem onlangs bijgevuld/open gehad?
Genoeg druk in je systeem?
Geen lucht in je systeem? Draai de automatische ontluchters op het toestel eens ope (die zwarte ventieldopjes op die messing apparaatjes).

Bijstook bij deze temperaturen is volstrekt normaal met zo'n klein vermogen warmtepomp. Daarvoor heb je immers een hybride opstelling. De ketel zal met deze temperaturen per saldo ook beter voor de portemonnee zijn.
Ik snap dat de ketel moet bijstoken. Echter hij staat op storing en op dat moment lijkt de temperatuur te dalen alsof het systeem uit staat. Verder is het gasverbruik exact ieder uur hetzelfde aangegeven (heb iungo monitoring) Normale dagen is dat variabel. Heb de pompsnelheid en ventilatorstand iets verlaagd vanmorgen geen storing maar het was ook minder koud. Morgen pappadag dan heb ik wat meer tijd om me erin te verdiepen en ook sensorwaarden te bekijken. Bij deze temperaturen zou eigenlijk het wp deel gewoon moeten stoppen. Volstrekt inefficient. Maar daar houdt hij geen rekening mee. Pomp kan dan doordraaien ivm vloerverwarming.


Edit 24-1. Vandaag geen storing. Zul je altijd zien
Edit 16-2. Sindsdien geen problemen meer omdat het niet extreem koud is geweest.

wiene wijzigde deze reactie 16-02-2019 19:56 (13%)


  • ThaDude
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 14-11 17:33

ThaDude

Hang Loose

Zijn er hier toevallig mensen die een zonneboiler voor de Cube hebben hangen? Zo ja werkt dit bij jullie wel goed?

Wij hebben sinds november een zonneboiler met een 300 liter vat voor de Cube. We hebben alleen een bijzonder ding met deze combi. Er is een speciale Itho sensor ingekomen om de binnenkomende watertemperatuur te meten. Als de ketel nu inkomend water ziet binnen komen van 20-37 graden jaagt de ketel de tapwater temperatuur naar 76-84 graden.

Vanwege dit fenomeen hebben we Itho gebeld. Helaas is Itho niet echt behulpzaam. Volgens hun ligt het aan de zonneboiler omdat als we de zonneboiler ertussen uit halen de ketel dit fenomeen niet laat zien en het water (10 graden) gewoon opstookt naar de ingestelde 55 graden (std waarde). Het lijkt er sterk op dat de ketel niet juist moduleert en een vaste delta t heeft. Al met al doet de ketel niet wat ik had verwacht. Een dikke tegenvaller dus. De installateur kan er ook weinig mee.

Ik hoop dat er meer mensen met een zonneboiler zijn en mij kunnen helpen.

We're machines just like everything else in nature.


  • Postaldude666
  • Registratie: maart 2019
  • Laatst online: 17-05 23:21
Ik weet niet of dit het juiste topic is om te vragen maar dan hoor ik het wel... Ik zie namelijk door de bomen het bos niet meer en hier zijn alle cool cube gebruikers bij elkaar.
Zit te denken om een cool cube aan te schaffen, is dit verstandig?

Situatie:
- 2 volwassenen en 2 jonge kinderen
- Huis uit 1966
- 126m² woonoppervlakte
- spouw vorige maand geïsoleerd met aminotherm (ivm oud uf schuim)
- nu bezig met dak isoleren 170mm glaswol Rc 5,35
- vloer isolatie komt van de zomer samen met andere werkzaamheden.
- VR ketel bosch VRC25
- geschat jaarverbruik gas (woon er nog geen jaar): 2060 m³
- geschat jaarverbruik stroom: 3300 kWh
- MV wordt nog aangelegd.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen, het lijkt me een mooi apparaat. Via pm reageren is ook goed✌️

  • zonoskar
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 23:37

zonoskar

<-- Mika R.I.P!

@Postaldude666 Wat is de Rc waarde van je wanden? Aminotherm is vergelijkbaar met steenwol, dus die paar cm aan spouwmuur levert niet heel erg veel isolatie op. Hoe zit het met dubbelglas? Is dat HR+++? Want ik denk zonder goede isolatie, zal de CV kant van de cool cube redelijk vaak moeten draaien en haal je misschien maximaal 30% besparing op je gas. Maar je zal meer elektra verbruiken.

Ik weet niet hoe het met de anderen zit, maar ik zou deze ketel niet meer kopen na mijn ervaring met het ding. Ik zou eerder een warmtepompboiler kopen, zeker als je CV ketel nog wel wat jaartjes mee kan. Volgens mij krijg je daar evenveel subsidie op, maar die zijn meer rond de 3000 euro, terwijl de cool cube combo eerder richting 5500 gaat (incl installatie).

@ThaDude Volgens mij heeft @Pos2007 een warmtepompboiler voor zijn cube hangen. Het leverde hem niet echt op wat hij gedacht had, helaas. Ik denk dat een zonneboiler dan nog minder levert, want als je de warmte echt nodig hebt, schijnt de zon het minst.

zonoskar wijzigde deze reactie 08-03-2019 21:58 (15%)

Powermac G5 casemod. Mijn PV live output.


  • Postaldude666
  • Registratie: maart 2019
  • Laatst online: 17-05 23:21
Rc van de muren komt op 2.15. Beneden is (word) alles Hr++ en boven blijft alles voorlopig gewoon dubbel glas.
Uitgangspunt van de keuze is niet zozeer heel erg besparen op gas maar vooral terugwinnen van warmte uit de ventilatie lucht. Maar het moet ook niet teveel aan stroom gaan kosten natuurlijk.
En ik vind het een mooi systeem met alles wat de spider thermostaat kan..
Hoe zit dat trouwens met die installatie, dat kan ik in principe gewoon zelf maar er staat in de handleiding dat het uitgevoerd moet worden door een gecertificeerde installateur.

Postaldude666 wijzigde deze reactie 08-03-2019 22:30 (30%)


  • remmuz
  • Registratie: juli 2006
  • Laatst online: 09:04
Naar mijn idee is het effect van het terugwinnen van warmte uit de ventilatielucht beperkt.
De warmtepomp draait ook niet continu en op dat moment plaas je de warmte weer gewoon naar buiten.
Als je de mogelijkheid nu nog hebt zou ik zeker kiezen voor een ventilatie systeem met wtw.

Overigens is er nu ook een Coolcube die samenwerkt met Cv ketels van andere merken.

Installatie van de Spider is goed zelf te doen. Installeren van de Coolcube zou ik persoonlijk nooit aan beginnen.

  • Postaldude666
  • Registratie: maart 2019
  • Laatst online: 17-05 23:21
Welke cool cube werkt er dan samen met andere ketels?
De beperking in ventilatie lucht ben ik me van bewust, dat is een van de redenen waarom ik deze zo interessant vind, je hoeft niet maximaal te ventileren om warmte uit je pomp te krijgen. Maar wel lekker dat je MV er ook op kan lozen.
Ik ben overigens ook beperkt in 2 merken qua ketel.. mijn "mannetje" weigert om iets anders op te hangen en onderhoud te doen aan een ander merk dan Remeha en Itho.

Postaldude666 wijzigde deze reactie 09-03-2019 14:19 (35%)


  • remmuz
  • Registratie: juli 2006
  • Laatst online: 09:04
Ik zie dat hij nog niet op de website staat. Het model heet HP-M 25 i.
Het is eigenlijk een cool cube met ingebouwde electronica (die normaal in de base cube zit)

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
@Postaldude666
Ik lees niets over welk type verwarming. radiatoren of vloerverwarming?
een warmtepomp werkt het beste met vloerverwarming, omdat de watertemperatuur niet heel hoog kan worden (kan wel, maar kost veel stroom).
Als je met bestaande raditoren wilt werken, zul je maar heel weinig rendement halen uit een warmtepomp.
Maw, het CV deel van de coolcube zal het meeste werk doen.

Zit er nog een CV ketel in de woning? Dan is mijn tip, wacht nog een jaar, als je alle (isolatie)werkzaamheden af hebt, zet je de max watertemperatuur op je CV ketel zo laag mogelijk (30 graden bij voorkeur), en dan kijk je of je de woning aangenaam krijgt. Als dat zo is, loont een warmtepomp.

Overigens zou ik voor een losse warmtepomp gaan en die dan koppelen op je bestaande ketel. Ik heb een heel nieuw huis met goede isolatie, dus bij mij gaat het redelijk met het beperkte vermogen van de coolcube.

Als het alleen om het terguwinnen van energie uit je ventilatie gaat, zou ik inderdaad ook voor WTW gaan (maar dan moet dit wel passen in de woning). Er zijn ook MV systemen die je boiler kunnen voorverwarmen.

RGHW wijzigde deze reactie 11-03-2019 13:27 (23%)

robje w


  • Postaldude666
  • Registratie: maart 2019
  • Laatst online: 17-05 23:21
@RGHW De verwarming gaat inderdaad nog gewoon met radiatoren, die ook een voor een vervangen gaan worden. En er hangt nog een redelijk nieuwe VR ketel. Die gaat sowieso de deur uit want het is een klote ding. Eigenlijk heb ik maar een vraag over die cool cube: levert kWh hij meer dan er in gaat? Ik ben echt niet op zoek naar een 2,5kw systeem wat mijn hele huis warm gaat stoken, ik ben op zoek naar een systeem wat gewoon de warmte uit mijn ventilatie lucht haalt en dat terug stopt in mijn CV systeem die ik dan lekker op een graad of 70 verder kan stoken.
WTW vind ik echt een verschrikkelijk systeem, zodra ik een huis in loop met WTW beginnen m'n ogen al te branden en na een kwartier vallen m'n lenzen uit m'n ogen.

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
@Postaldude666
Volgens mij heb je dan meer aan een systeem zoals dit:
http://duurzaamverwarmd.n...er-vervanging-van-mv-box/

Coolcube levert inderdaad wel meer KW dan wat je erin stopt. Daar hebben heel veel mensen op gemeten (ook hier op tweakers).

In jouw geval, met alleen radiatoren, heb je volgens mij weinig aan de coolcube (of een andere warmtepomp).

robje w


  • Postaldude666
  • Registratie: maart 2019
  • Laatst online: 17-05 23:21
Daar heb ik ook nog aan zitten denken, of de ecolution combi50. Omdat die ook nog wat doet voor je warm water voorziening. Maar goed, mijn vaste monteur doet alleen Itho of Remeha dus dat is ook nog een dingetje.

Die spaarpomp vind ik in verhouding eigenlijk best wel duur, 200 meer voor een lager vermogen.. maar daarin tegen wel weer regelbare ventilatie.

Toch snap ik niet helemaal wat het probleem is met de radiatoren, een van de grote voordelen van een hybride installatie is juist dat je met je normale radiatoren kan blijven stoken toch?

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
Postaldude666 schreef op maandag 11 maart 2019 @ 19:48:

Toch snap ik niet helemaal wat het probleem is met de radiatoren, een van de grote voordelen van een hybride installatie is juist dat je met je normale radiatoren kan blijven stoken toch?
Dat klopt, maar als je je huis warm wilt krijgen met reguliere radiatoren, zul je een hoge watertemperatuur moeten hebben. Daar is een warmtepomp niet heel goed in, dus zal je (gas) CV vaak bij moeten springen.

Vloerverwarming werkt juist goed met lage temperatuur, dat is het ideaal gebied voor de warmtepomp.

TEr illustratie:
Mijn huis: BJ2015, 180 m2, overal vloerverwarming, dubbel glas (+++), heel goed geisoleerd (met deze temperaturen verlies ik ongeveer 1,5 graad 's nachts als ik niet stook). Bij mij werkt de coolcube totdat het buiten 0-2 graden is (of als het hel hard waait/regent, koelt het ook sneller af).
Als het gaat vriezen springt de CV een paar keer per dag bij. Ik verbruik per jaar 500m3 gas (beetje bijstoken, tap/douchewater) en 3500 kw aan elektriciteit.
ALs alleen de warmtepomp draait, wordt het verwarmingswater tussen de 22 & 24 graden. Met de CV erbij max 30. Daarmee krijg ik het huis bij -10 ook nog warm.

Jouw verwarming (ketel + radiatoren) zijn waarschijnlijk ingesteld op een watertemperatuur tussen de 50 & 60 graden. Als je alleen de WP zijn werk laat doen, worden je radiatoren waarschijnlijk niet veel warmer dan een graad of 25. Ik ben bang dat je je huis dan niet warm krijgt. Dus dan moet je bijstoken met gas.
Je koopt dus een dure Coolcube, terwijl het warmtepomp deel maar een hele kleine bijdrage gaat leveren.

Maar zet je CV een keer een nacht uit en kijk hoeveel het afkoelt, kijk op je CV ketel welke watertemperatuur is ingesteld en zet die eens op 30 en kijk of het huis dan warm wordt.

Van mij mag je een coolcube kopen hoor, maar ik denk dat je geld beter besteed is aan extra isolatie, zonnepanelen of een zonneboiler.

robje w


  • remmuz
  • Registratie: juli 2006
  • Laatst online: 09:04
Ik sluit me hierbij aan. Met radiatoren hoef je helemaal niet na te denken over een warmtepomp. Ik heb een aantal keer contact gehad met een buurtbewoner die ook Coolcube heeft met alleen radiatoren. Zijn gasverbruik ging 2% omlaag (omgerekend naar graaddagen) maar hij gebruikt 1800kWh meer elektra.

Als je toch gebrand bent op het terugwinnen van ventilatie warmte, er is een topic op Tweakers over de Ecolution en zijn Eneco broertje, de Warmtewinner.
De resultaten kunnen blijkbaar teleurstellend zijn: https://www.telegraaf.nl/...aren-blijkt-een-dure-grap

  • Tukkie_3
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 10-11 21:45
@ThaDude wij hebben ook een 300 liter zonneboiler met hygiëne spiraal voor de coolcube. Bij hoge zonneboiler temperaturen (>50 graden) loopt idd de temperatuur van het cv deel hier ook tot boven de 70 graden op maar niet tot 80 graden of hoger. Afhankelijk van de vraag naar warmte en de aanvoertemperatuur van de zonneboiler, hoor ik het CV deel wel hoger dan wel lagere toeren maken. Mijn zoon heeft net een douche genomen, zonneboiler was 21 graden, CV deel maakte daar netjes 59 graden van.

Hier staat de coolcube op standje ECO en de zonneboiler levert maximaal 60 graden via de theremostatische toevoer. De itho zonneboiler kit hebben we niet gekocht, als je de volledige zonneboiler set van itho hebt gekocht zou de uitgaande temperatuur van het CV deel met nog een mengventiel naar 60 graden teruggebracht moeten worden.

Wat wij wel hebben is een ventiel om het warme water het HT kanaal in te pompen als er geen warm tapwater vraag meer is. Bij het ontbreken van een dergelijke ventiel blijft het CV deel danwel de pomp te lang in te warm water (is mij door het hoofd product ontwikkeling van itho verteld.. na 16 bezoeken ken je ze allemaal wel bij Itho Daalderop).

Verstopte wc's zijn moeilijk te vinden


  • ThaDude
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 14-11 17:33

ThaDude

Hang Loose

Tukkie_3 schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 20:45:
@ThaDude wij hebben ook een 300 liter zonneboiler met hygiëne spiraal voor de coolcube. Bij hoge zonneboiler temperaturen (>50 graden) loopt idd de temperatuur van het cv deel hier ook tot boven de 70 graden op maar niet tot 80 graden of hoger. Afhankelijk van de vraag naar warmte en de aanvoertemperatuur van de zonneboiler, hoor ik het CV deel wel hoger dan wel lagere toeren maken. Mijn zoon heeft net een douche genomen, zonneboiler was 21 graden, CV deel maakte daar netjes 59 graden van.

Hier staat de coolcube op standje ECO en de zonneboiler levert maximaal 60 graden via de theremostatische toevoer. De itho zonneboiler kit hebben we niet gekocht, als je de volledige zonneboiler set van itho hebt gekocht zou de uitgaande temperatuur van het CV deel met nog een mengventiel naar 60 graden teruggebracht moeten worden.

Wat wij wel hebben is een ventiel om het warme water het HT kanaal in te pompen als er geen warm tapwater vraag meer is. Bij het ontbreken van een dergelijke ventiel blijft het CV deel danwel de pomp te lang in te warm water (is mij door het hoofd product ontwikkeling van itho verteld.. na 16 bezoeken ken je ze allemaal wel bij Itho Daalderop).
Bedankt voor je reactie! Met de nz sensor uit laat inderdaad lagere waarden zien. Heel bijzonder.
De laatste alinea snap ik niet helemaal. Kan je daar een foto van maken voor me?

We're machines just like everything else in nature.


  • Rolfjes
  • Registratie: april 2012
  • Laatst online: 13-11 11:50
Even een update: woon inmiddels een jaar in het nieuwe huis met de zowel de Cube als de warmtepomp. Kort na verhuizing de Spider thermostaat geinstalleerd en door dit topic de parameters doorgelopen in de CV zelf.

Ook het 'trucje' om in spider de warmtepomp veel te laten draaien. Afgelopen jaar uitgekomen op ~600m³ gas en 2500kWh (waarvan 240kWh verbruik warmtepomp) .

Als ik kijk naar de graaddagen heb tov van vorig jaar een besparing van 23%! Toch leuk :)!!!

  • Tukkie_3
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 10-11 21:45
@ThaDude de laatste alina gaat over een danfoss AVDO. Een overdruk ventiel oftewel een kortsluitcircuit.

Mooie uitleg over de noodzaak van een AVDO staat hier : https://welke-kiezen-kope...rtsluit-circuit-cv-ketels

Verstopte wc's zijn moeilijk te vinden


  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
Het stookseizoen is weer ten einde bij mij. Ik heb de laatste maanden heel weinig gas verbruikt (was ook niet heel koud), maar ook omdat ik mijn stooklijn heel laag had. Als je huis niet teveel warmte verliest kan het (en je moet bereid zijn een beetje te tunen als het weer kouder wordt).

Is het nog zinvol om van het WP gedeelte de stekker los te trekken (standby verbruik) of beter van niet.

In ieder geval tot de volgende winter

robje w


  • ReVeL
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 13-11 23:21
Ik heb zelf een HP Cube en vroeg me af:
Waarom wil je met elektra stoken? Ik snap dat het warmtepompprincipe de energie verdubbelt maar volgens mij ben je met de huidige gasprijs nog steeds goedkoper uit puur op basis van ik meen 10kWh voor 90 cent bij gas.

  • zonoskar
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 23:37

zonoskar

<-- Mika R.I.P!

@ReVeL als je genoeg zonnepanelen hebt is stroom 'gratis'. Dus daarom graag meer met elektra stoken. Gas stoken kost geld.

Powermac G5 casemod. Mijn PV live output.


  • ReVeL
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 13-11 23:21
zonoskar schreef op zondag 28 april 2019 @ 16:23:
@ReVeL als je genoeg zonnepanelen hebt is stroom 'gratis'. Dus daarom graag meer met elektra stoken. Gas stoken kost geld.
Dat is niet waar want die moet je ook kopen, onderhouden, vervangen etc.. met 22cent per kWh kosten ze nog steeds 6 jaar verbruik zonder warmtepomp

  • ThaDude
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 14-11 17:33

ThaDude

Hang Loose

Tukkie_3 schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 22:29:
@ThaDude de laatste alina gaat over een danfoss AVDO. Een overdruk ventiel oftewel een kortsluitcircuit.

Mooie uitleg over de noodzaak van een AVDO staat hier : https://welke-kiezen-kope...rtsluit-circuit-cv-ketels
Ah dank! die hebben wij er tussen zitten. Standaard blijkbaar door Breman gedaan.

Ik heb me maar laten verleiden om toch een buitensensor aan te schaffen. Toch de stooklijn laten aanpassen door de buitenvoeler i.p.v. door mezelf :)

De zonneboiler begint mooi zijn werk te doen. Wat mij opvalt is dat de pomp van de warmtepomp gewoon gaat draaien bij een warmtevraag. Het CV water wat door de zonneboiler verwarmt wordt laat hij dus mooi rond circuleren. Na verloop van tijd (als de WP nut heeft?!) komt de warmtepomp bij en gaat verder met verwarmen. Dit werkt mooier dan ik had verwacht :) Er wordt in deze periode helemaal geen gas verstookt 8)

Gelukkig werkt de WP dus wel goed met de ZB. De CV daarentegen is duidelijk een ander verhaal. Met de NB sensor erin wordt het water hoog opgestookt (70-80 graden). Als zonneboiler hoger is dan 60+ graden gaat CV overigens wel netjes uit. Ik ben nog aan het kijken wat fijner werkt. Sensor er tussen of zonder sensor. Zonder sensor gaat CV naar de ingestelde temperatuur terug moduleren. Wat hij beduidend lastig vind. Zeker als water 40-50 graden is. Merk met douchen wat temperatuurschommelingen. Ben er dus nog niet achter wat nu het beste werkt..

Heb tevens nog even met de projectleider van ons huis gesproken over de wp en cv combi. Ze geven alles in in een programma/Itho. Hier rolt een code uit en deze geven ze in. Meer doen ze niet.. Alle woningen hier zullen die code hebben. Zelf heb ik nog e.e.a. nagerekend en zelf de ventilator zachter gezet. Maakt stuk minder herrie en de 2-3 graden haal ik nog steeds.

We're machines just like everything else in nature.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • wiene
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 13-11 20:29
ReVeL schreef op zondag 28 april 2019 @ 16:50:
[...]


Dat is niet waar want die moet je ook kopen, onderhouden, vervangen etc.. met 22cent per kWh kosten ze nog steeds 6 jaar verbruik zonder warmtepomp
Je hebt deels gelijk. Ik heb zonnepanelen en vorig jaar een overschot van ca 1000 kWh. Zat verbruik warmtepomp al bij. Terugleveren gaat voor ca 8 cent dus levert weinig op. Vandaar dus dat we zoveel mogelijk electra en zo min mogelijk gas willen verbruiken. Kost de stroom 20 cent dan is het verhaal heel anders.

Er zal ongetwijfeld een soort break even point zijn qua rendement gas tov electra maar dat is bijna niet te berekenen.

Mijn eindnota was vorig jaar 299 euro voor een heel jaar stroom en gas :) 599-300 welkomstpremie. Dit ga ik dit jaar niet halen. Welkomstpremie lager en gas gaat me door de hogere belasting ca 100 euro meer kosten bij gelijk verbruik.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nudel
  • Registratie: juni 2019
  • Laatst online: 30-09 19:02
Beste forum members.

Ik heb in mijn huis (1940) met vloer verwarming beneden en spouwmuur isolatie en HR++glas ook een base en cool cube.
Ik heb dit zelf geïnstalleerd omdat ik het gekocht heb op marktplaats. Technisch gezien werkt het goed maar rendement van de wp heb ik naar mijn gevoel niet echt. Maar daar is mijn isolatie misschien ook niet goed genoeg voor.
Wel heb ik met deze warme dagen de cool functie geprobeerd hij werkt maar springt vaak op condens bewaking terwijl de condens sensor niet uit schakelt (het ledje zou dan gaan knipperen) ook het overbruggen van het contact helpt niet. Weten jullie waar dit vandaan komt ?

Ook heb ik nog een veel verrassendere ontdekking gedaan en dat is het gas verbruik tijdens de cool functie.
Mijn tapwater staat op eco en de 2spiders staan op 16 graden terwijl de ruimte temp respectievelijk 26 en 28 graden waren dus totaal geen reden om evt te verwarmen. Ook word er geen gas verbruikt voor koken of tap water aangezien er nog niemand woont in jet huis.
Toch heb ik in de 3 dagen dat de cool cube aan gestaan heeft ongeveer 1m3 gas per dag verbruikt.
Heeft iemand hier ervaring mee of een verklaring voor ? Want dit vind ik wel heel erg raar. Totaal geen warmte vraag maar wel redelijk wat gas verbruik.
Ook heb ik gemerkt dat in de winter de base cube vaak bij moet springen. En naar mijn inzien ook iedere keer bij springt als de wp op start.

Groeten noel

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
Nudel schreef op zondag 30 juni 2019 @ 19:27:


Ook heb ik nog een veel verrassendere ontdekking gedaan en dat is het gas verbruik tijdens de cool functie.
Mijn tapwater staat op eco en de 2spiders staan op 16 graden terwijl de ruimte temp respectievelijk 26 en 28 graden waren dus totaal geen reden om evt te verwarmen. Ook word er geen gas verbruikt voor koken of tap water aangezien er nog niemand woont in jet huis.
Toch heb ik in de 3 dagen dat de cool cube aan gestaan heeft ongeveer 1m3 gas per dag verbruikt.
Heeft iemand hier ervaring mee of een verklaring voor ? Want dit vind ik wel heel erg raar. Totaal geen warmte vraag maar wel redelijk wat gas verbruik.
Ook heb ik gemerkt dat in de winter de base cube vaak bij moet springen. En naar mijn inzien ook iedere keer bij springt als de wp op start.

Groeten noel
Voor de winterperiode: kijk eens naar de stooklijn, welke temperatuur heb je ingesteld die er door de vloerverwarming moet gaan? Als het verschil tussen de retourtemperatuur en de gewenste temperatuur >12 graden is, springt de CV snel bij (je kunt de uitsteltijd nog oprekken tot 120 minuten).

Op dit momen 1m3 verbruiken is wel vreemd, weet je zeker dat er geen warm water wordt verbruikt (verbouwen, schoonmaken, ...).


Condes kan ik je helaas niet bij helpen.

Succes

robje w


  • zonoskar
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 23:37

zonoskar

<-- Mika R.I.P!

In eco mode gas verbruiken is idd vreemd. Weet je zeker dat hij niet op Eco comfort staat? Dan houdt de ketel een voorraadje warm water aan, dat kost wel gas.

Powermac G5 casemod. Mijn PV live output.


  • Nudel
  • Registratie: juni 2019
  • Laatst online: 30-09 19:02
Allereerst bedankt voor de reacties. Ik had ook al een mail gestuurd naar daalderop zelf, maar dat antwoord brengt me niet veel verder ze verwijzen me naar een installateur waar ik voor mijn gevoel niet veel verder mee ga komen.
Ik heb alle instellingen genoteerd, waarschijnlijk valt er nog het een en ander aan te verbeteren dus als jullie tips en tricks hebben hoor ik het graag.

Laagbrand tijd 5 min
Acceleratietijd 10 min
Antipendelijd 3min
Ketelveiligheid 5c
Max CV vermogen 15kw
Regel ventiel 0/200
Ventilator 4
Pomp 7
Ltvp CV temp 20c
Ltvp buiten 25c
Ltkp CV temp 30c
Ltkp buiten -15c
Ltvp nacht -20c
Schakeldif 6c
Bijschakeken CV 60min (deze al naar 120gezet)
Nadraaitijd 1min
Buitenvoeler aanwezig
Koelsetpoint 18c
Schakeldif 4c

HTvp 40c
HTvp buiten 20c
Htkp CV 50c
Htkp buiten -10c
HTvp nacht -10c
Schakeldif 5c
Nadraaitijd 1min
Regelaar ht aanwezig

Warm water eco

En wat het gasverbruik bij koelen betreft zou ik denk ik echt met zekerheid kunnen zeggen dat het niet in het warm water zit aangezien ik eigenlijk niks aan warm water heb gebruikt. Anderzijds hoeveel warm water zou de ketel kunnen maken met 1m3 gas dat is nogal wat als het goed is. En het gas is ook verbruikt door de dag heen terwijl er niemand in het huis aanwezig was.

Blijft een raar verhaal wat het gas verbruik betreft.

Mvg noel

  • mjar76
  • Registratie: september 2015
  • Laatst online: 14-11 15:19
Even een wilde vraag....

Is het ook mogeljk de hp cool cube te gebruiken zonder ketel? Maar gewoon aan/uit zetten en dan warm water maken? liefst wel met de veiligheidsinstellingen die door de fabricant bedacht zijn uiteraard.

Zo standaard gaat dit niet, dat snap ik. Maar wat zou er voor nodig zijn?

mjar76 wijzigde deze reactie 18-10-2019 12:30 (14%)


  • remmuz
  • Registratie: juli 2006
  • Laatst online: 09:04
Voor zover ik begrepen heb zit de electronica voor de aansturing van de cool cube in de Base Cube.
Denk dat het onmogelijk is om het werkend te krijgen.
Ze hebben niet voor niets een aparte versie van de Cool Cube op de markt gebracht die wel ‘stand alone’ gebruikt kan worden. (Of eigenlijk in combinatie met CV ketels van andere merken)

  • mjar76
  • Registratie: september 2015
  • Laatst online: 14-11 15:19
Ja maar die versie, lijkt sprekend op de bestaande cool cube. Als ik de installatie handleiding bv. bekijk zie ik weinig verschil. (uiteraard zal er een andere stuurprint in zitten)

Je zou dus eigenlijk via de data link kabel commando's moeten kunnen sturen naar de warmtepomp. Maar ja die "taal" zal wel niet openbaar zijn schat ik in.

mjar76 wijzigde deze reactie 22-10-2019 09:35 (8%)


  • RGHW
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 09:25
mjar76 schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 09:35:
Ja maar die versie, lijkt sprekend op de bestaande cool cube. Als ik de installatie handleiding bv. bekijk zie ik weinig verschil. (uiteraard zal er een andere stuurprint in zitten)

Je zou dus eigenlijk via de data link kabel commando's moeten kunnen sturen naar de warmtepomp. Maar ja die "taal" zal wel niet openbaar zijn schat ik in.
Als je de gaskraan dichtdraait, hou je alleen een WP over, maar dan heb je geen warm tapwater.

robje w


  • mjar76
  • Registratie: september 2015
  • Laatst online: 14-11 15:19
Ik heb er nu een storing in "CC/05" iemand hier bekend mee? hij is niet terug te vinden in het storing overzicht..

  • wiene
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 13-11 20:29
mjar76 schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 10:17:
Ik heb er nu een storing in "CC/05" iemand hier bekend mee? hij is niet terug te vinden in het storing overzicht..
Zegt mij niks. CC is sowieso raar. Meestal is het een B of E melding. Wat doet een reset?

  • mjar76
  • Registratie: september 2015
  • Laatst online: 14-11 15:19
Na reset gaat het weer 5 tot 10 minuten goed.
De display geeft aan communicatie fouit. Dit is zichtbaar op de kleine display van de regelunit.

Ik heb nu een 2e hands basecube/coolcube gekocht, en ga de unit omwisselen.