Ik ben nieuw hier, en heb redelijk wat terug gelezen in dit leuke forum hier zijn veel handige tips en trucs te vinden maar ook de keerzijde van het HP Cool Cube warmtepomp systeem jammer genoeg.
Ik heb nu sinds een week een foutmelding in het systeem staan "w41 Menginjectie fout" dit heeft vermoedelijk het resultaat dat de LT zone niet warmer dan 18 gestookt wordt. (waarbij de thermostaat 21 staat) Ik heb het idee dat het cv deel niet meer helpt bij verwarmen van de LT groep.
De HT zone stookt het systeem wel door tot 70 graden, maar hier zit niets op aangesloten en er lijkt geen afgiften te zijn aan de LT groep.
Met wat kijken en zoeken in de beperkte informatie die ik gevonden heb zie ik in de schematisch tekeningen denk ik dat het mogelijke probleem het Mengventiel is achter de Ventilatiebox in de WP.
Maar met de beperkte informatie ben ik hier niet helemaal zeker van. En als dat wel de boosdoener is dan weet ik nog niet of het de aansturing of het Mengventiel is.
Zijn hier ervaringen mee?
Nu heb ik deze melding lang geleden op dit forum voorbij zien komen als vraag maar niet met een oplossing.
Schets van mijn systeem.
HP Cool Cube warmtepomp, zorgt voor warm tapwater en een LT zone aangesloten voor mijn vloerverwarming in de hele woning welke met 7x Honeywell DT90 ruitenthermostaat gestuurd is.
Dit systeem is voor zover ik begrijp geïnstalleerd in de woning bij de bouw ca 2011.
Maar het is voor mij pas het 2de stook seizoen...
heb je al gekeken of in het service menu je HT groep uitgeschakeld is?-DvL- schreef op donderdag 9 november 2023 @ 15:05:
De HT zone stookt het systeem wel door tot 70 graden, maar hier zit niets op aangesloten en er lijkt geen afgiften te zijn aan de LT groep.
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Waar komt je-DvL- schreef op donderdag 9 november 2023 @ 15:05:
Schets van mijn systeem.
HP Cool Cube warmtepomp, zorgt voor warm tapwater en een LT zone aangesloten voor mijn vloerverwarming in de hele woning welke met 7x Honeywell DT90 ruitenthermostaat gestuurd is.
Dit systeem is voor zover ik begrijp geïnstalleerd in de woning bij de bouw ca 2011.
Maar het is voor mij pas het 2de stook seizoen...
In je SpIDer omgeving of op het scherm van je Base Cube?w41 Menginjectie fout"
Je situatieschets kan volgens mij niet kloppen. Je hebt een Base Cube met een HP Cool Cube ernaast.
De Base Cube (de CV-gestookte Gasketel) werkt samen met zijn "Broertje" de HP Cool Cube.
Warm tapwater komt "gewoon" uit je Base Cube. Voor je verwarming doet de HP Cool Cube zijn werk; en wat hij niet aan kan leveren wordt "bijgestookt" door je Base Cube..
Wat verteld verder je installateur / onderhoudsmonteur? Is hij netjes Jaarlijks in Onderhoud?
20*350ZO45°
Deze optie heb ik niet gevonden in het service menu, is deze er wel? Voor zover ik het systeem begrijp warmt de HT zone de LT zone bij als deze niet de gewenste temp bereikt. kan deze dan wel uit?RGHW schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 08:57:
[...]
heb je al gekeken of in het service menu je HT groep uitgeschakeld is?
bij de sensorwaarde -> algemeen -> HT setpoint staat deze wel op 0, dit lijkt dan uit te staan?
mijn melding komt in het scherm van de Base Cube. Ik heb geen SpIDer omgeving.Richard schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 12:43:
[...]
Waar komt je
[...]
In je SpIDer omgeving of op het scherm van je Base Cube?
Je situatieschets kan volgens mij niet kloppen. Je hebt een Base Cube met een HP Cool Cube ernaast.
De Base Cube (de CV-gestookte Gasketel) werkt samen met zijn "Broertje" de HP Cool Cube.
Warm tapwater komt "gewoon" uit je Base Cube. Voor je verwarming doet de HP Cool Cube zijn werk; en wat hij niet aan kan leveren wordt "bijgestookt" door je Base Cube..
Wat verteld verder je installateur / onderhoudsmonteur? Is hij netjes Jaarlijks in Onderhoud?
de verdere uit leg van het systeem die je geeft klopt inderdaad
ik heb nog geen installateur / onderhoudsmonteur? omdat ik hier nog niet zo lang woon...
Heb je wel een volledige (onderhouds) historie?-DvL- schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 13:45:
[...]
mijn melding komt in het scherm van de Base Cube. Ik heb geen SpIDer omgeving.
de verdere uit leg van het systeem die je geeft klopt inderdaad
ik heb nog geen installateur / onderhoudsmonteur? omdat ik hier nog niet zo lang woon...
Zijn er overigens al meer mensen hier in het Topic die zo'n mooie https://qr.copreventie.nl/ sticker hebben mogen ontvangen op hun ketel?
@dvl-2 Als je voor een onderhoudsmonteur zou gaan zoeken; wacht daar dan niet telang mee; en die moet ook nogeens ID gespecialiseerd zijn (is mijn mening).
De mijne neemt bijvoorbeeld sinds 2021 al geen nieuwe klanten meer in zijn portfolio.
20*350ZO45°
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
Ik heb door alle negatieve ervaringen met de Coolcube en de Spider wel geleerd dat ik nooit meer iets van Itho Daalderop zal kopen.
Itho geeft aan dat je de oude hardware kosteloos naar ze kunt versturen. Ik heb in de garage nog genoeg spullen liggen die naar de stort moeten, deze stuur ik daarom als bedankje naar Itho.
Ithodaalderop B.V.
T.a.v. afdeling SHEQ
Antwoord nummer 779
4000 WB Tiel
Het zou mij verbazen als de ventilator vervangen moet worden.zonoskar schreef op woensdag 15 november 2023 @ 17:10:
Ik heb recentelijk weer E55 ventilator errors. Ik kan hem resetten en daarna doet de ventilator het weer. Maar de vorige keer moest de ventilator vervangen worden. Ik begrijp alleen niet waarom dat ding het messtal wel gewoon doet, alleen 's nachts lijkt hij uit te vallen. Is hier nog wat aan te fixen, of moet ik toch maar de ventilator laten vervangen?
Het is gewoon een motortje met een ventilator erop. Je zou denken, hij doet het of hij doet het niet.
Zou wel kunnen dat hij b.v. zwaar loopt en teveel stroom trekt.
Ik heb in het begin ook een E55 storing gehad. Dat bleek te komen doordat de ventilator tegen de behuizing liep. Dat was vaak als het ding een tijd had uitgestaan. Blijkbaar vervormde de behuizing een beetje door temperatuur verschillen.
Wij hebben een HP cool Cube en een Base Cube. Itho Daalderop.
Wij zijn in appartement komen wonen van 115 m2 met vloerverwarming met 2 personen. Allebei buitenshuis werkzaam.
Wij hebben de thermostaat op 20 graden staan.
Hoeveel gas verbruiken jullie ?
Hoe is de ervaring?
Zelf ben ik aan het onderzoeken wat ik met mijn Itho Daalderop HP Cool Cube kan gaan doen.
Ik heb een rijhuis 130m² (2015) met vloerverwarming op de begane grond en verdieping.
Zones:
Woonkamer 1, Woonkamer 2, Keuken, Gang/toilet, Slaapkamer 1, Slaapkamer 2, Slaapkamer 3, Badkamer.
8 Zones in het huis die ik persoonlijk groepeer als: Woonkamers+keuken + Slaapkamers 1 +2 en slaapkamer 3(3 is altijd warm).
Ik zou graag het hardware aanbod aannemen, mijn bestaande spider thermostaten (x2) inzetten voor Slaapkamer 1+2 sturing en slaapkamer 3 sturing en de Lisa inzetten voor de woonkamer+keuken.
Dus actieve sturing op uiteindelijk 3 zones, dit via Plugwise Koen die ik nog apart moet aanschaffen.
Hardware:
2x Spider Thermostaat
1x Lisa Thermostaat
1x Adam HA
1x P1-Smile
Aan te schaffen:
3x Koen-zone voor vloerverwarming met 1, 2 en 3 lussen.
De andere zones regel ik handmatig ((badkamer altijd open winter, altijd dicht zomer, geen sturing) + gang/toilet half open, geen sturing)
Met mijn Coolcube kan ik ook koelen en dat doe ik zomers wel eens, voornamelijk voor de slaapkamers en specifiek slaapkamer 3. Mijn gewenste resultaat is dat ik via Adam HA dan al deze zones kan uitlezen via de thermostaten en via Koen de onnodige kleppen kan uitzetten en dan bijvoorbeeld alleen slaapkamer 3 kan koelen en niet het hele huis.
Is dit mogelijk? Wat zijn jullie ervaring daarin of bij gelijksoortige situaties?
Alvast bedankt voor het meedenken.
@Richard Jij wist hier veel van af?
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
Dat soort gegevens zijn zeer moeilijk te vergelijken hoor.Peter vd p schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 14:45:
Beste allemaal,
Wij hebben een HP cool Cube en een Base Cube. Itho Daalderop.
Wij zijn in appartement komen wonen van 115 m2 met vloerverwarming met 2 personen. Allebei buitenshuis werkzaam.
Wij hebben de thermostaat op 20 graden staan.
Hoeveel gas verbruiken jullie ?
Hoe oud is het appartement, hoe is het geïsoleerd, hoe lang sta je onder de douche, kook je op gas, hoeveel buren heb je, enz
Mijn hoekhuis is 115 m2 en wij verbruiken met 3 personen 480m3 gas per jaar.
In de 2 jaar voordat ik de cool/basecube had was dat 1350 en 1250 m3.
Deze website mindergas.nl kun je wekelijks bijhouden wat je vebruik is. Daarnaast kun je wat parameters instellen, zoals de ingestelde temperatuur in je huis zodat hier een getal aan kan worden gehangen (m³/graaddag). Deze zou je kunnen vergelijken met elkaar. Hangt natuurlijk ook af van hoeveel gas je verbruikt voor je warm tap water etf.
Zelf ook een hoekhuis, 125m², bj.2017. 300m³ gas per jaar (2-zone functie ingeschakeld). Voor dit jaar (YTD) zit ik op een constante van 0.04m³/graaddag.
Hoe heb je de temperatuur geregeld, dag/nacht stand of 2uur stoken, kwartiertje niet, dan 2 uur wel etcetera? Dit laatste heb ik nog Ingesteld om zoveel mogelijk de WP te laten draaien. Maar net zo belangrijk, tot hoeveel graden stook je? Hier 20,5 gr totaal 341 m3 verwacht over 1 jaar. 125/135 m2 rijhuis.Rolfjes schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 09:38:
Wellicht kan je de vergelijking maken aan de hand van m³/graaddagen.
Deze website mindergas.nl kun je wekelijks bijhouden wat je vebruik is. Daarnaast kun je wat parameters instellen, zoals de ingestelde temperatuur in je huis zodat hier een getal aan kan worden gehangen (m³/graaddag). Deze zou je kunnen vergelijken met elkaar. Hangt natuurlijk ook af van hoeveel gas je verbruikt voor je warm tap water etf.
Zelf ook een hoekhuis, 125m², bj.2017. 300m³ gas per jaar (2-zone functie ingeschakeld). Voor dit jaar (YTD) zit ik op een constante van 0.04m³/graaddag.
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
LT zone (vloerverwarming beneden) staat constant op 20.5C (pompsnelheid van VV verlaagd, delta T van 5C ongeveer). Aanvoer temp van warmtepomp is 30C (die staat standaard wat hoger), hierdoor minder gas. Ook buisisolatie gedaan (scheelt maar paar m³ per jaar).
Gek genoeg kan ik hiermee constant de warmtepomp laten draaien.
:strip_exif()/f/image/M3F4rbTVf5GN4Wnrk2EdOrlX.jpg?f=fotoalbum_large)
HT zone waterzijdig ingeregeld (1e verdieping drie radiatoren en de zolder één). ook hier zelfbouw fan's opgebouwd (thermostaat + relais en vijf Arctic PC fans).zonoskar schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 12:59:
Volgens mij beloofd Itho helemaal niet 'vrijwel geen gasverbuik', maar slechts 30% reductie in gasgebruik. Ik denk dat dat te halen valt. Je kan het verschil tussen aanvoer en retour verkleinen door de pompsnelheid te verhogen, want je hebt nu 13oC verschil en dan springt de CV ketel bij. Als dit verschil onder de 12oC blijft kan de warmtepomp 2 uur zijn best doen.
/edit: Wij zijn van 3800kWh / 1200 kuub in een appartement uit 2010 met een standaard CV ketel naar 5000 kWh / 600 kuub in onze vrijstaande woning met HP Cool cube gegaan. Dat is 50% minder gas verbruik en niet heel erg veel meer stroom, terwijl het huis groter is en vrijstaand (dus gemiddeld meer verbruik).
:strip_exif()/f/image/zdYFqTZDLBOH1HumkB35Y5bE.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb gevraagd of ik de Google Sheets (settings) kan invullen, zodat we even kunnen vergelijken.
Ik verbruik 70-100 m3/jaar met een hoekhuis van 180m2. Gas wordt vooral gebruikt voor warm water, heel incidenteel voor bijstoken.Peter vd p schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 14:45:
Beste allemaal,
Wij hebben een HP cool Cube en een Base Cube. Itho Daalderop.
Wij zijn in appartement komen wonen van 115 m2 met vloerverwarming met 2 personen. Allebei buitenshuis werkzaam.
Wij hebben de thermostaat op 20 graden staan.
Hoeveel gas verbruiken jullie ?
Bijstoken staat of valt met: hoe goed is je huis geïsoleerd en hoe nauwkeurig is je coolcube afgesteld (daar is al een hoop over geschreven in dit forum).
Je schrijft appartement, heb je links/rechts/onder/boven buren? Dubbel glas en geïsoleerde muren? Dan zou je heel weinig gas moeten verbruiken (of de instellingen aanpassen)
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Even wat meer informatie.
Appartement is zeven jaar oud.
Alleen rechts geen buren.
Goed geïsoleerd en dubbel glas.
Koken elektrische.
Maand juni 14 m3 gas
Maand juli 13 m3 gas
Maand augustus 15 m3 gas
Maand september 13 m3 gas
Maand oktober 40 m3 gas
Maand november 72 m3 (t/m 24 november)
Is in oktober door installateur schoongemaakt etc.
Wij hebben een HP cool Cube en een Base Cube. Itho Daalderop.
Wij zijn in appartement komen wonen van 115 m2 met vloerverwarming met 2 personen. Allebei buitenshuis werkzaam.
Wij hebben de thermostaat op 20 graden staan.
Hoeveel gas verbruiken jullie ?
Eigenlijk zou je min of meer zonder gas verbruik de afgelopen maanden doorgekomen moeten zijn, aangezien het nog niet heel koud was.Peter vd p schreef op zondag 26 november 2023 @ 11:34:
Beste allemaal,
Even wat meer informatie.
Appartement is zeven jaar oud.
Alleen rechts geen buren.
Goed geïsoleerd en dubbel glas.
Koken elektrische.
Maand juni 14 m3 gas
Maand juli 13 m3 gas
Maand augustus 15 m3 gas
Maand september 13 m3 gas
Maand oktober 40 m3 gas
Maand november 72 m3 (t/m 24 november)
Is in oktober door installateur schoongemaakt etc.
Wij hebben een HP cool Cube en een Base Cube. Itho Daalderop.
Wij zijn in appartement komen wonen van 115 m2 met vloerverwarming met 2 personen. Allebei buitenshuis werkzaam.
Wij hebben de thermostaat op 20 graden staan.
Hoeveel gas verbruiken jullie ?
Je kunt het beste je LT KP CV op 30 zetten. Dan verlaag je het maximum dat de CoolCube wil bereiken en springt de CV minder snel bij. Wel handig als je een buitenvoeler hebt, anders probeert hij alsnog iedere keer naar 30 te gaan.
Je kunt ook de gaskraan naar de CV dicht zetten. Dan kun je testen of je huis warm blijft met alleen de warmtepomp. Uiteraard wel weer open zetten als je gaat douchen. Waarschijnlijk schiet je installatie 'in storing' na een tijdje, maar dat kun je negeren. Op het moment dat je de gaskraan dan weer open zet, even de knop rechtsonder drukken voor de reset.
Mijn ervaring is dat de coolcube veel eerder de CV bijschakelt dan nodig is (als je zoveel mogelijk elektrisch wilt doen)
[ Voor 4% gewijzigd door RGHW op 26-11-2023 20:22 ]
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Temperatuur beneden al 18 graden en zakkende. Helaas moest zaterdag ook nog net de voordeur de hele dag open…
[ Voor 12% gewijzigd door wiene op 26-11-2023 21:35 ]
In het menu kun je volgens mij tijdelijk de warmtepomp uitzetten, dan zou de CV over moeten nemen.wiene schreef op zondag 26 november 2023 @ 21:34:
Ik heb sinds vrijdagavond helaas geen verwarming meer beneden. LT zone. Storing W44 meng temperatuur fout. Reset en stekker eruit (herstart) helpt niet. Warmtepomp start op en springt na paar minuten weer op storing. Iemand een idee wat te checken? Ontluchters zijn nog niet oud. Badkamer HT zone wordt gewoon warm. CV werkt dus wel. Aanvoerbuizen in de WP worden ook warm. Ben bang dat er een monteur moet komen.
Temperatuur beneden al 18 graden en zakkende. Helaas moest zaterdag ook nog net de voordeur de hele dag open…
Of je LT KP CV op 50 zetten, dan wil hij ook gelijk bijstoken.
Hoop dat het helpt
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Ja heb ik nu gedaan en ook weer even de cv aanvoer op 40 graden gezet. Maar volgens mij zit de pomp van de LT zone in de WP dus gaat me dat niet helpen. Leidingen van de vloerverwarming verdeler worden ook niet warm. Bel zo de monteur.RGHW schreef op maandag 27 november 2023 @ 06:52:
[...]
In het menu kun je volgens mij tijdelijk de warmtepomp uitzetten, dan zou de CV over moeten nemen.
Of je LT KP CV op 50 zetten, dan wil hij ook gelijk bijstoken.
Hoop dat het helpt
Ik ben a -technische.
Maar ik heb gelezen dat ik de temperatuur LT KP CV op 30 moet zetten
In het menu lees ik,
E. Warm water 63 graden
Is dat degene die naar 30 graden moet ?
Service menu (code 3225, gebruik de pijltjes rechts, als je het goede cijfer hebt, op enter klikken); Instellingen, LT zone en dan daar de LT KP CV op 30 zetten.Peter vd p schreef op maandag 27 november 2023 @ 14:17:
Even dit.
Ik ben a -technische.
Maar ik heb gelezen dat ik de temperatuur LT KP CV op 30 moet zetten
In het menu lees ik,
E. Warm water 63 graden
Is dat degene die naar 30 graden moet ?
"E. Warm water 63 graden " is de temperatuur van je tapwater, die kan gerust op 63 blijven staan (of je moet van koud douchen houden)
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
gebruikersmenu/opties/bijstoken LT zone
Helaas wel tijdelijk, maar als alternatief kun je in het service menu ook de wachttijd voor bijstoken verlagen.
[ Voor 43% gewijzigd door mickael.hoeven op 27-11-2023 21:14 ]
Iemand ervaring al met plugwise systeem en zone aansturing met vloerverwarming?Oggy schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 15:04:
Zijn er mensen die het hardware aanbod hebben aangenomen en al het hebben ontvangen?
Hoe is de ervaring?
Zelf ben ik aan het onderzoeken wat ik met mijn Itho Daalderop HP Cool Cube kan gaan doen.
Ik heb een rijhuis 130m² (2015) met vloerverwarming op de begane grond en verdieping.
Zones:
Woonkamer 1, Woonkamer 2, Keuken, Gang/toilet, Slaapkamer 1, Slaapkamer 2, Slaapkamer 3, Badkamer.
8 Zones in het huis die ik persoonlijk groepeer als: Woonkamers+keuken + Slaapkamers 1 +2 en slaapkamer 3(3 is altijd warm).
Ik zou graag het hardware aanbod aannemen, mijn bestaande spider thermostaten (x2) inzetten voor Slaapkamer 1+2 sturing en slaapkamer 3 sturing en de Lisa inzetten voor de woonkamer+keuken.
Dus actieve sturing op uiteindelijk 3 zones, dit via Plugwise Koen die ik nog apart moet aanschaffen.
Hardware:
2x Spider Thermostaat
1x Lisa Thermostaat
1x Adam HA
1x P1-Smile
Aan te schaffen:
3x Koen-zone voor vloerverwarming met 1, 2 en 3 lussen.
De andere zones regel ik handmatig ((badkamer altijd open winter, altijd dicht zomer, geen sturing) + gang/toilet half open, geen sturing)
Met mijn Coolcube kan ik ook koelen en dat doe ik zomers wel eens, voornamelijk voor de slaapkamers en specifiek slaapkamer 3. Mijn gewenste resultaat is dat ik via Adam HA dan al deze zones kan uitlezen via de thermostaten en via Koen de onnodige kleppen kan uitzetten en dan bijvoorbeeld alleen slaapkamer 3 kan koelen en niet het hele huis.
Is dit mogelijk? Wat zijn jullie ervaring daarin of bij gelijksoortige situaties?
Alvast bedankt voor het meedenken.
@Richard Jij wist hier veel van af?
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
Ik heb jou (en iedereen met de link) bewerker rechten gegeven. Het document staat op mijn Google Drive, maar prima om daar voor iedereen een blik in te werpen en eventueel zelf aan te vullen.Rolfjes schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 18:58:
De 2-zone optie >> twee spider thermostaten met een aan/uit relais van itho voor de HT.
LT zone (vloerverwarming beneden) staat constant op 20.5C (pompsnelheid van VV verlaagd, delta T van 5C ongeveer). Aanvoer temp van warmtepomp is 30C (die staat standaard wat hoger), hierdoor minder gas. Ook buisisolatie gedaan (scheelt maar paar m³ per jaar).
Gek genoeg kan ik hiermee constant de warmtepomp laten draaien.
[Afbeelding]
[...]
HT zone waterzijdig ingeregeld (1e verdieping drie radiatoren en de zolder één). ook hier zelfbouw fan's opgebouwd (thermostaat + relais en vijf Arctic PC fans).
[Afbeelding]
Ik heb gevraagd of ik de Google Sheets (settings) kan invullen, zodat we even kunnen vergelijken.
Ik heb mij inmiddels neergelegd bij mijn huidige instellingen en verbruik. Overweeg nog om 2 extra zonnepanelen aan te schaffen volgend jaar en in mijn volgende huis betere (en geïnformeerde) keuzes te maken
Mijn verbruik is inmiddels de afgelopen maanden als volgt geweest:
Augustus
Stroom: 526 kWh
Gas: 11,2 m3
September
Stroom: 512 kWh
Gas: 10,1 m3
Oktober
Stroom: 673 kWh
Gas: 41,3 m3
November
Stroom: 925 kWh
Gas: 126 m3
2023 tot en met 3 december
Stroom: 7435 kWh
Gas: 769 m3
:strip_exif()/f/image/ZQbeerXGESPqfjQfpo5GToEp.jpg?f=fotoalbum_large)
Woonomstandigheden
vrijstaand, 185 m2, tripple glas, vide in woonkamer (begane grond + 1e etage in open verbinding), volledig glazen achtergevel, vloerverwarming begane grond en 1e etage (vliering geen verwarming), verwarming alleen open op begane grond + badkamer, koken op gas, sporadisch gashaard aan in winter, spa in tuin, geen elektrische auto
HP Cube + base Cube
6 zonnepanelen
[ Voor 8% gewijzigd door Slim_eminem op 04-12-2023 07:37 ]
Thanks,Slim_eminem schreef op maandag 4 december 2023 @ 07:30:
[...]
Ik heb jou (en iedereen met de link) bewerker rechten gegeven. Het document staat op mijn Google Drive, maar prima om daar voor iedereen een blik in te werpen en eventueel zelf aan te vullen.
Ik heb mij inmiddels neergelegd bij mijn huidige instellingen en verbruik. Overweeg nog om 2 extra zonnepanelen aan te schaffen volgend jaar en in mijn volgende huis betere (en geïnformeerde) keuzes te maken.
Mijn verbruik is inmiddels de afgelopen maanden als volgt geweest:
Augustus
Stroom: 526 kWh
Gas: 11,2 m3
September
Stroom: 512 kWh
Gas: 10,1 m3
Oktober
Stroom: 673 kWh
Gas: 41,3 m3
November
Stroom: 925 kWh
Gas: 126 m3
2023 tot en met 3 december
Stroom: 7435 kWh
Gas: 769 m3
[Afbeelding]
Woonomstandigheden
vrijstaand, 185 m2, tripple glas, vide in woonkamer (begane grond + 1e etage in open verbinding), volledig glazen achtergevel, vloerverwarming begane grond en 1e etage (vliering geen verwarming), verwarming alleen open op begane grond + badkamer, koken op gas, sporadisch gashaard aan in winter, spa in tuin, geen elektrische auto
HP Cube + base Cube
6 zonnepanelen
Ik heb m'n waardes geupdate. Wat me opvalt is dat mijn settings nagenoeg gelijk zijn maar dat de pompsnelheid voor de vloerverwarming aanzienlijk lager staat (2) (op aanraden van de Itho monteur, er stroomt nu ~ 9L/min totaal door de vv). Ik haal een delta T hierop van 5 ongeveer. In deze setting staat de WP de hele nacht te draaien zonder extra stappen. Lukt dit bij iemand anders ook? Huis blijft redelijk warm nu, paar graden kouder en ik zal de setting wat omhoog moeten gooien.
Ik had hem ooit wel maar kwijtgeraakt en online niet te vinden
Hier staat de spider ook niet bij succesvol geteste thermostaten.
Is het iemand anders wel gelukt?
Deze Excel?Slim_eminem schreef op maandag 5 december 2022 @ 15:01:
Hoi allemaal,
Ik heb een xlsx gemaakt met de instellingen van een aantal Tweakers hier. Heb ik vooral gemaakt om mijn eigen instellingen aan de hand van anderen na te lopen. Ik dacht dat dit al eens eerder voorbij gekomen is in dit topic, maar voor de liefhebber hier een link: https://docs.google.com/s...832647&rtpof=true&sd=true
[Afbeelding]
[ Voor 61% gewijzigd door mailman|IA op 05-12-2023 07:57 ]
Ik heb hem ook nog aangevuld met 2 tips voor configuratie
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Opgelost. Moest in settings de boiler protocol updaten.Timmy_T schreef op maandag 4 december 2023 @ 23:52:
Hallo, ik heb de coolcube naast de basecube, de spider is bedraad. Onlangs de plugwise Adam ontvangen. Ik heb deze aangesloten (niet echt plug&play, je moet een draad doorknippen). Nu lijkt het erop dat de Adam de spider niet override. Welke temperatuur ik ook instel in de plugwise app, de spider bepaalt.
Hier staat de spider ook niet bij succesvol geteste thermostaten.
Is het iemand anders wel gelukt?
In het Excel overzicht ,zijn dat jullie instellingen van de itho Daalderop HP cool Cube en de Base Cube?
Morgen komt er een installatie bedrijf bij ons ,om de apparatuur in te stellen ,waar de vorige niets van wist.
Bijvoorbeeld van de watts kastjes wist hij niets.
Merken nu al met het lager zetten van de LT-KP-CV naar 30 dat het gas verbruikt minder is ,en het stroomverbruik meer.( 34 m3- 27nov-3 dec )en 85 kwh
Wel als ik kijk naar het uren verbruik , dat de cv b.v 6 uur achtereen 0,415 gas verbruikt en de rest van de uren 0,032 gas.
Wat zijn 'watts kastjes'? misschien heeft autocorrect er iets anders van gemaakt dan je bedoelde?Peter vd p schreef op woensdag 6 december 2023 @ 07:59:
Goedemorgen,
In het Excel overzicht ,zijn dat jullie instellingen van de itho Daalderop HP cool Cube en de Base Cube?
Morgen komt er een installatie bedrijf bij ons ,om de apparatuur in te stellen ,waar de vorige niets van wist.
Bijvoorbeeld van de watts kastjes wist hij niets.
Merken nu al met het lager zetten van de LT-KP-CV naar 30 dat het gas verbruikt minder is ,en het stroomverbruik meer.( 34 m3- 27nov-3 dec )en 85 kwh
Wel als ik kijk naar het uren verbruik , dat de cv b.v 6 uur achtereen 0,415 gas verbruikt en de rest van de uren 0,032 gas.
1 kastje staat in verbinding met de cv ketel. Althans er gaat er draadje daar heen.
De andere is groter ,die is denk ik voor de vloerverwarming.
[ Voor 6% gewijzigd door Oggy op 07-12-2023 14:55 ]
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
Goede vraag > ik ben bezig om een temperatuur sensor te klussen voor Home Assistant zodat ik wat temperaturen (delta's) kan gaan loggen.Oggy schreef op donderdag 7 december 2023 @ 14:55:
@Rolfjes Bijzonder, bij mij wil de HP Coolcube alleen op de WP de temperatuur niet hoger krijgen dan 23,5, graden, komt ongeveer met delta 2~3 retour.. Daarmee houd ik het huis net niet warm. Door lagere pompsnelheid zou deze hoger kunnen worden? En hogere ventilatorsnelheid = hogere COP? of doet dit eigenlijk niks?
Ventilatorsnelheid aangepast van 9 -> 4 maar geen merkbaar verschil
Pompsnelheid WP van 9 -> 2/3 met het resultaat dat de WP constant kan blijven draaien.
Vermogen van WP over de nacht is ~550W en houdt de kamer op 20.5C.
Twee jaar geleden is de printplaat van de WP vervangen door Itho (hij klapte eruit). Tijdens deze beurt heeft de monteur meegekeken naar de vloerverwarming in reactie op de vraag of ie de tijd van 120 naar 180 minuten wilde zetten. Maar gezien de settings nagenoeg gelijk zijn ben ik de uitzondering denk ik. (hoek) Huis is goed geisoleerd en vv met een PVC vloer dus qua warmteafgifte wel goed.
heb je zelf al gespeelt met de ventilator en pompsnelheid?
Edit: vraag toegevoegd
Edit II: toevoeging data
4 Persoons gezin > Temp LT 20.5C, Temp 1e verdiep 18C.
Gasverbruik
Oktober: 18m³
November: 22m³
[ Voor 7% gewijzigd door Rolfjes op 07-12-2023 16:08 ]
Heb een basic cube cv en hp cube warmtepomp. 3 jaar hou ik deze topic in de gaten een en ander heb ik wel overgenomen van jullie en de instellingen aangepast.
Hele maand november had ik temperatuur op 21 graden gezet nu inmiddels verlaagd naar 19 blijft goed warm.
Maand november 88m3 gas gebruikt
Stoom verbruik 391kwh
Heb een 2 onder 1 kap woning 130m2 bj.2012 A label
12 zonnepanelen totaal 3600wp. Vorige jaar had ik -300 stroom verbruikt 1600 euro lekker terug ontvangen ongeacht dat sepagreen failliet was verklaard toen. ik heb een beetje gierig gedaan 1 jaar lang geen droger gebruikt ivm defect toen was net de oorlog ook begonnen in Ukraine dus expres geen droger gekocht toen. Nu heb ik een warmtepomp droger ben wel benieuwd naar mijn eindafrekening over 4 maanden.
Voor de rest ben ik wel tevreden over mijn hybride pomp alleen geeft w41 menginjectie fout aan wat ik niet kan oplossen. Systeem ontlucht alles gedaan. Voorheen liet ik onderhoud uitvoeren alleen voor mij gevoel werd dat ook niet goed uitgevoerd. İtho gebeld voor een installateur met kennis alleen wie ik ook spreek of bel hoor ik te krijgen dat ze geen verstand hebben van warmtepomp.
Wie kan mij daarmee helpen? Ik wil er graag voor betalen als het maar opgelost wordt.
Dit heb ik zelf vervangen(zie foto) ik weet niet of het nodig was maar het zag er niet uit.
:strip_exif()/f/image/QAGQ0FOavcqejYoa80n8eicB.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XA8ZjqT6ZY55LjbhvINUypDA.jpg?f=fotoalbum_large)
Dat is een ontluchter. Dit had je niet perse hoeven te vervangen. Even in een bakje azijn leggen om de kalk op te lossen was voldoende geweest. Maar nu heb je in ieder geval een reserveHarun2020 schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 01:31:
Dit heb ik zelf vervangen(zie foto) ik weet niet of het nodig was maar het zag er niet uit.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zouden gisteren komen maar kwam niemand. Gebeld. Stond geen afspraak in het systeem. Zou er vandaag iemand komen. Wat denk je. Op de afgesproken tijd weer niemand. Weer met planning gebeld. Krijg weer hetzelfde verhaal dat we niet in de planning stonden. Nu een vrouw aan de lijn die zei zelfs dat het niet kon dat ik al 2 keer een man aan de lijn had gehad, deed net bijna of ik gek was en dat het allemaal niet kon kloppen. Die man gisteren vroeg zelfs of ik een man of vrouw aan de lijn had gehad 2 weken geleden.
Echt even klaar met Itho nu. Nu komen ze maandag. Ben benieuwd.
[ Voor 31% gewijzigd door wiene op 12-12-2023 13:34 ]
Ik zie bv dat je in het servicemenu de buitensensor uit kan zetten, maar geen idee wat het gevolg daarvan kan zijn.
Inderdaad, uitzetten via het service menu, dan gaat je installatie in ieder geval weer werken.Loather schreef op woensdag 13 december 2023 @ 23:05:
Ik heb een base cube CV met HP cube warmtepomp en sinds een paar dagen een "W45 Buitensensor niet gedetecteerd" foutmelding. Hierdoor valt het hele CV gedeelte uit. Is er in afwachting van een servicemonteur iets aan te doen?
Ik zie bv dat je in het servicemenu de buitensensor uit kan zetten, maar geen idee wat het gevolg daarvan kan zijn.
Nadeel is wel dat hij dan gelijk streeft naar het maximum dat je hebt ingesteld bij LT KP CV. Dus de CV ketel springt sneller bij. LT KP CV instellen op 30 kan dan nog wel een beetje helpen.
Ik had de melding ook, maar bij mij bleek dat niet de sensor kapot was, maar de draden naar de sensor gecorrodeerd waren.
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Ik heb hetzelfde als RGHW gehad. Nadat de bekabeling vervangen was, werd de sensor direct weer gedetecteerd en ging de installatie weer normaal functioneren. De instelling veranderen naar 'geen buitenvoeler' heb ik zelf nooit aangepast.RGHW schreef op donderdag 14 december 2023 @ 09:02:
[...]
Inderdaad, uitzetten via het service menu, dan gaat je installatie in ieder geval weer werken.
Nadeel is wel dat hij dan gelijk streeft naar het maximum dat je hebt ingesteld bij LT KP CV. Dus de CV ketel springt sneller bij. LT KP CV instellen op 30 kan dan nog wel een beetje helpen.
Ik had de melding ook, maar bij mij bleek dat niet de sensor kapot was, maar de draden naar de sensor gecorrodeerd waren.
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Ook nog niks, ruim een week geleden een mail gestuurd en nog steeds geen reactie. Het is daar waarschijnlijk net zo’n zooitje als bij Itho… Goed vooruitzicht…RGHW schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 07:52:
ik heb nog steeds geen vervangende spider hardware ontvangen van Itho. Zijn er nog meer mensen die zitten te wachten?
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
En, als iets ontvangen. Ik nog niks....Oggy schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 16:47:
Hier bericht gehad op 5 december, binnen 3 weken levering. Dat bericht kreeg ik redelijk snel na het invullen van het formulier.
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
Onze excuses dat de levering van de Plugwise spullen lang op zich laat wachten. Wij
hebben inmiddels van Plugwise begrepen dat er achterstand is met het uitleveren van de
bestellingen. We zullen regelmatig contact houden met Plugwise hierover, maar kunnen de
leveringen niet versnellen en hebben geen zicht op de actuele status van de leveringen.
Plugwise zal u deze week informeren over de status van uw bestelling. Heeft u vragen over
uw bestelling dan kunt u per email contact opnemen met Plugwise helpdesk@plugwise.com.
We houden het Spider platform langer actief zodat u voorlopig hiervan nog gebruik kunt
maken.
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Hele winter met alleen de warmtepomp kunnen verwarmen, dus heel vreemd dat hij nu niet warmer wordt.
Soft reset en hard reset (stekkers eruit) al geprobeerd. Aan het energieverbruik te zien, lijkt hij niet op vol vermogen te lopen (85% van het reguliere verbruik).
Iemand dit wel eens meegemaakt? Enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
@RGHW Normaal als een warmtepomp de temp niet hoog kan krijgen is er koelmiddel ontsnapt. Misschien moet het bijgevuld worden.
Bij die van mij wordt vandaag de 3de ventilator vervangen in een maand tijd (door Itho, ik ben eerst maaaaanden bezig geweest met de installateur die zelf ook niet precies weet wat ie moet doen). Ben benieuwd of ze nog iets meer diagnostiek gaan doen deze keer. Ben er wel een beetje klaar mee zo. Ik draai dus al de hele winter zonder warmtepomp gedeelte en volgens mindergas.nl ga ik nu ca 900 kuub gas verbruiken dit jaar. Dat is 2x zoveel als normaal. Die extra 2.5KW van de warmtepomp maakt dus best wel wat verschil in mijn huis.
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
1 Aqara slimme stekker volgens mij, alleen energiemeting via Adam HA is uitgeschakeld. Kan hem alleen aan/uit zetten.zonoskar schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 10:35:
@Oggy Heb je ook slimme stekkers gekregen? Ik heb alles al een tijdje hangen, maar ik zou nog 4 slimme stekkers krijgen. Die laten nog op zich wachten.
@RGHW Normaal als een warmtepomp de temp niet hoog kan krijgen is er koelmiddel ontsnapt. Misschien moet het bijgevuld worden.
Bij die van mij wordt vandaag de 3de ventilator vervangen in een maand tijd (door Itho, ik ben eerst maaaaanden bezig geweest met de installateur die zelf ook niet precies weet wat ie moet doen). Ben benieuwd of ze nog iets meer diagnostiek gaan doen deze keer. Ben er wel een beetje klaar mee zo. Ik draai dus al de hele winter zonder warmtepomp gedeelte en volgens mindergas.nl ga ik nu ca 900 kuub gas verbruiken dit jaar. Dat is 2x zoveel als normaal. Die extra 2.5KW van de warmtepomp maakt dus best wel wat verschil in mijn huis.
Ik heb ook mijn Spider Thermostaat bekabeld aangesloten op de Adam HA. Ze communiceren. ALs ik op de spider temperatuur instel gaat de coolcube aan. Ook als ik dat via de Plugwise app doe, echter dan veranderd de ingestelde temperatuur op de spider zelf niet. Toevallig gelijke ervaring?
Daarnaast heb ik een Lisa Thermostaat erbij gekregen. De Zigbee-verbinding van Adam HA is zo slecht dat deze niet eens verbinding kan maken als deze één vloer door moet. Adam HA staat op zolder (2e verdieping) naast de Coolcube en Lisa wil ik op de BG of 1e verdieping. Maar beide situatie verliest Lisa de verbinding met Adam HA.
De Plugwise P1 Smile meter werkt prima. Maar door de slechte Zigbee verbinding huiver ik er een beetje voor om de Koen of andere vloerverwarminggroep sturing techniek aan te schaffen (leek mij wel wat om de verdieping afzonder te regelen van de beganeg grond).
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
Ik meen ergens iets gelezen te hebben dat dit inderdaad verwacht gedrag is. Vanuit plugwise dus geen feedback naar de spider.Oggy schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 15:12:
[...]
Ik heb ook mijn Spider Thermostaat bekabeld aangesloten op de Adam HA. Ze communiceren. ALs ik op de spider temperatuur instel gaat de coolcube aan. Ook als ik dat via de Plugwise app doe, echter dan veranderd de ingestelde temperatuur op de spider zelf niet. Toevallig gelijke ervaring?
Ik ga het dit weekend installeren.
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Enig idee hoe ik erachter kan komen of dat het geval is.zonoskar schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 10:35:
@RGHW Normaal als een warmtepomp de temp niet hoog kan krijgen is er koelmiddel ontsnapt. Misschien moet het bijgevuld worden.
Overigens is de temperatuur nu weer wat hoger, maar op dit moment hoeft de verwarming ook bijna niet meer aan.
Gedoe bij jou zeg. Hopelijk is driemaal scheepsrecht
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Ha, nu doet de ketel het helemaal niet meer: "Communicatie fout Controleer kabel". Geen idee welke kabel ze bedoelen, maar volgens mij zit alles er in. Gelukkig wel nog warm water, dus ik kan wel douchen. Morgen komt Itho voor de 3de keer langs.RGHW schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 15:40:
Gedoe bij jou zeg. Hopelijk is driemaal scheepsrecht
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
Wat goed werkt is dat de Spider thermostaat nu metingen doorgeeft van 0,1 graden ipv halve graden. Ook is de CV met 0,1 graden instelbaar. Daarnaast (ik heb geen buitenvoeler) was mijn laagste setpoint 30 graden voor de LT-vloerverwarming. Via de plugwise plugin in Home-Assistant kan ik deze instellen op 25 graden. Dit zorgt ervoor dat de Warmtepomp minder vaak of zelfs niet hoeft in te schakelen. Top! Dit is dus een lagere setpoint dan via de code op de ketel zelf ingesteld kan worden.
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
Dat klinkt goed. Heb destijds voor de compensatie gekozen maar houd dit nauwlettend in de gaten. Dan kan in theorie de setpoint dus ook weersafhankelijk gemaakt worden via HA zonder buitenvoeler.Oggy schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 09:25:
Mijn ervaring met plugwise spul is redelijk positief. Alleen mijn 2e thermostaat Lisa via het Zigbee netwerk verliest vaak verbinding. Heb nu 3 zigbee netwerken naast elkaar, Ikea, Philips en nu deze van Plugwise. Wellicht helpt da tniet.
Wat goed werkt is dat de Spider thermostaat nu metingen doorgeeft van 0,1 graden ipv halve graden. Ook is de CV met 0,1 graden instelbaar. Daarnaast (ik heb geen buitenvoeler) was mijn laagste setpoint 30 graden voor de LT-vloerverwarming. Via de plugwise plugin in Home-Assistant kan ik deze instellen op 25 graden. Dit zorgt ervoor dat de Warmtepomp minder vaak of zelfs niet hoeft in te schakelen. Top! Dit is dus een lagere setpoint dan via de code op de ketel zelf ingesteld kan worden.
Iemand toevallig al een draadloze (opentherm) spider op de 2e zone aangesloten waarbij dan de Adam op aan uit regeling wordt gezet?
Na ongeveer een minuut krijg ik de B49 blokkering op het display. Compressor fout zoals al meerdere tweakers hier ook in het topic hebben mee gemaakt. Nu schijnt de oplossing te zijn om de print te vervangen, maar met een prijs van +- 600 euro een dure jongen.
Tijd voor eigen onderzoek dus! Vanochtend de print eruit geschroefd en gaan zoeken en ik ben een verdacht onderdeel tegen gekomen, de TOP223YN. Ook is van de diode die er naast zit een pootje afgesmolten (D28).
Nu kan het natuurlijk zijn dat bijvoorbeeld de compressor stuk is, en dat daarom het IC kapot is gegaan. Maar voor 14 euro is het de moeite om de TOP223YN zelf proberen te vervangen. Hij is inmiddels besteld en hopelijk kan ik met het paasweekend tijd maken voor een transplantatie.
Ik houd jullie op de hoogte, zou toch gaaf zijn als dit te repareren is voor 14 euro & wat eigen tijd.
/f/image/AM2aJKG3459aC8Lhm5XBWoKu.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 27% gewijzigd door zonoskar op 25-03-2024 13:29 ]
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
/f/image/ukVRGqHDoOaInaqErsdnNyVZ.png?f=fotoalbum_large)
Bij mij was de warmwater sensor stuk. Ik moest er 5 kopen en maar eentje gebruikt.
De andere zijn te koop. Mocht iemand interesse hebben, doe een bod.
https://link.marktplaats.nl/m2100623603
1
| https://link.marktplaats.nl/m2100623603 |
Mocht deze post niet mogen hier, dan mag ie verwijderd worden natuurlijk.
[ Voor 15% gewijzigd door mjar76 op 04-04-2024 19:29 ]
Deze maakt, altijd al, veel lawaai, een soort brom, alleen buiten te horen via de Itho dakdoorvoer.
Ik ben een leek en heb me de software instellingen via trial en error eigen gemaakt waardoor de warmtepomp efficiënt loopt.
Het geluid snap ik niets van, ik denk dat de ventilator resoneert en geluid versterkt via de dakdoorvoeren.
Herkent iemand dit en hoe zijn de luchttoevoer- en afvoerpijp geïsoleerd bij jullie?
Owh en ik heb geen installateur meer omdat ze allemaal de instellingen niet konden configureren...
Dank alvast!
Is dat constant of af en toe? En hoe lang? In het begin had ik een brom vrijwel constant bij verwarmen in ieder geval vanuit de warmtepomp. Dit kwam omdat de transsportbeveiling aan de binnenzijde niet was verwijderd (staalkabels en piepschuim). Later had ik een brom als de CV-ketel bijsprong. Dit bleek veroorzaakt te worden door een verkeerd mengsel van gas/lucht en moest worden afgesteld. Geen idee of dit zaken zijn die lijken op de brom bij jou, maar dat zijn mijn ervaringenm.sprokkreeff schreef op maandag 15 juli 2024 @ 15:01:
Hallo, ik heb een hp-m25i van Itho.
Deze maakt, altijd al, veel lawaai, een soort brom, alleen buiten te horen via de Itho dakdoorvoer.
Ik ben een leek en heb me de software instellingen via trial en error eigen gemaakt waardoor de warmtepomp efficiënt loopt.
Het geluid snap ik niets van, ik denk dat de ventilator resoneert en geluid versterkt via de dakdoorvoeren.
Herkent iemand dit en hoe zijn de luchttoevoer- en afvoerpijp geïsoleerd bij jullie?
Owh en ik heb geen installateur meer omdat ze allemaal de instellingen niet konden configureren...
Dank alvast!
Oh, is zie dat het bij @mailman|IA ook al een issue was
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
Ik heb een base cube icm een cool cube. Ik wilde gaan koelen, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren gebeurt er weinig. Setpoint is ingesteld op 18 graden, de thermostaten staan laag, maar de lt aanvoer krijg ik niet lager dan 22 graden. Heeft iemand misschien een idee wat hier verkeerd gaat?
heb je vloerverwarming (lage temperatuur verwarming) of radiatoren? Want als er niets is aangesloten op je lage temperatuur circuit, kun je volgens mij ook niet koelen.Jimmy1984 schreef op zondag 21 juli 2024 @ 12:22:
Goedemiddag,
Ik heb een base cube icm een cool cube. Ik wilde gaan koelen, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren gebeurt er weinig. Setpoint is ingesteld op 18 graden, de thermostaten staan laag, maar de lt aanvoer krijg ik niet lager dan 22 graden. Heeft iemand misschien een idee wat hier verkeerd gaat?
Anders, trek even de stekkers eruit en er weer in, dan reset het systeem en wil hij wel koelen.
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Wat is er zo speciaal aan die buitenvoeler dat ‘ie €150 moet kosten? Is het niet gewoon een 10k NTC? Adviseren jullie wel om er een aan te schaffen? De ketel is van 2016 dus is het misschien wel waard?
Sticker bovenop:Henri76 schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 06:45:
Hi, ik ben in een woning getrokken met een Itho Daalderop Cube en een HP cube. Weet er iemand hoe ik kan zien of dit een cool cube betreft? De oude eigenaar heeft geen idee. Ik heb inmiddels wel vastgesteld dat er geen buitenvoeler aangesloten is, dus ik vrees het ergste…
Wat is er zo speciaal aan die buitenvoeler dat ‘ie €150 moet kosten? Is het niet gewoon een 10k NTC? Adviseren jullie wel om er een aan te schaffen? De ketel is van 2016 dus is het misschien wel waard?
Eerste regel achter Model:
20*350ZO45°
Onder welke condities is zo’n buitenvoeler aan te raden?
Het voordeel van de buitenvoeler is dat als het niet heel koud is, de warmtepomp niet naar de maximale watertemperatuur probeert te gaan, maar het laat afhangen van de buitentemperatuur. Op die manier springt de CV ketel minder vaak bij.Henri76 schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 09:59:
hi Richard, Bedankt voor je antwoord. Ben nu net op vakantie gegaan maar daarna ga ik even kijken.
Onder welke condities is zo’n buitenvoeler aan te raden?
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Ik heb nu een amber itho daalderop gekocht en wil het gasdeel nog ff in gebruik laten. Heb de stekker uit de wp-deel, maar dan krijg ik een communicatiefout-storing. Je kan dan ook niet meer goed door het menu heen.
Ideeen?
Ik heb een paar jaar geleden een storing gehad in de warmtepomp: kortsluiting in de fan, midden in de winter natuurlijk. Omdat er niet direct een monteur was, heb ik in de handleiding gevonden dat je met een paar drukken op de knop, de foutmelding van de ontbrekende warmtepomp kunt overrulen. Dat werkt dan even. Ik meen een dag, of een behoorlijk aantal uur, en dan krijgt de base cube toch weer last van sentimenten en moet je weer die knoppen hebben. Ik ben even gaan kijken voor je:mjar76 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 11:18:
Korte vraag, hoe zet je de warmtepomp uit?
Ik heb nu een amber itho daalderop gekocht en wil het gasdeel nog ff in gebruik laten. Heb de stekker uit de wp-deel, maar dan krijg ik een communicatiefout-storing. Je kan dan ook niet meer goed door het menu heen.
Ideeen?
Gebruikersmenu>opties>warmtepomp:uitschakelen!!
Ik hoop dat dit je helpt!!
Martin
Aansturing vind plaats via een Loxone domoticasysteem, dat maakt het geheel wat specifiek. Voor de vraag op dit moment is dat niet zo relevant eigenlijk.
Ik krijg een E55 ventilatorfoutmelding. Een paar jaar geleden is de fan al eens vervangen: kortsluiting vanwege condens op de airbox wat zo de fanmotor in liep. De huidige fan is zo'n 2 jaar oud maar lijkt toch weer issues te geven.
Het vreemde is dat, na een reset, de fan wel een paar minuten voluit draait. Daarna komt weer de fout en is het klaar met de pret..
De kanalen lijken allemaal gewoon open te zijn. Met de kap van de warmtepomp af komt de foutmelding ook op. Het lijkt dus niet op opbouw van luchtdruk in het system, als hij dat überhaupt al zou meten...
Heeft iemand een suggestie? Alvast dank!!
Martin
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
Dank je, deze wist ik ook, maar die werkt maar 48h.MBossie schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 22:16:
[...]
Gebruikersmenu>opties>warmtepomp:uitschakelen!!
Ik hoop dat dit je helpt!!
Martin
Dat is de enige optie ook denk ik, het menu had ik al doorgespit.
Door het overlijden van mijn Spider heb ik een Tado themostaat gekocht voor boven en beneden (2 zones, LT en HT). De LT wordt vooralsnog probleemloos aangestuurd door de draadloze (opentherm) thermostaat. De HT zone wordt aangestuurd door een bedrade (aan/uit) thermostaat (deze thermostaat hangt naast de CV en is verbonden met een sensor beneden). Helaas gaat hier iets mis en slaat de CV niet aan als de thermostaat om warmte vraagt, ook niet als ik rechtstreeks doe via de thermostaat ipv de sensor.
Mijn opstelling is als volgt:
/f/image/QhHNjYkwAGPOz0iAIFO2axZT.png?f=fotoalbum_large)
Het leek vanmiddag of het toch gelukt was, de CV sloeg toen wel aan, maar na enkele seconden stopte hij alweer met verwarmen. Overigens, bij het oude Spider systeem had ik ook veel problemen met de HT zone waarbij het onzeker was of de CV wel zou aanslaan. Ik heb een buitenvoeler, zou het hier iets mee te maken kunnen hebben? In de handleiding lees ik namelijk "Alleen wanneer een buitenvoeler is aangesloten kan de aansturing van de HT-zone gekoppeld worden aan de LT-zone.Zonder buitenvoeler krijgt de HT- altijd een eigen thermostaat."Ik zie alleen nergens waar ik kan zien of deze aan gekoppeld zijn. Overigens krijgt de HT nu geen warmte als de LT warmte vraagt. Ik begrijp er niets van.. hopelijk heeft iemand een idee waar ik moet zoeken?
[ Voor 16% gewijzigd door RADS op 14-09-2024 18:45 ]
=========================
WAARDEN
Algemeen:
Buitentemp 16
LT setpoint 27.5
HT setpoint 26.5
CV deel:
CV aanvoer: 37.5
CV retour –
Warm water 37.5
Koud water –
Flow freq: 0hz
Selectie 2 : 61
WP deel
LT retour: 19 (Te laag?)
WP intern: 20 (Te laag?)
LT aanvoer: 20.5 (Te laag?)
INSTELLINGEN:
CV deel:
Laagbrandtijd: 5 min
Acceleratietijd: 10 minuten
Antipendel: 3
Ketelveiligheid: 10
MAX CV vermogen 7 kw (is dit erg laag? ik zie bij andere 15kW staan?)
WP deel:
Regelventiel 73/200
Ventilator: 3
Pomp: 7
LT zone
LT VP CV Temp: 20
LT-VP buiten: 20
LT-KP CV temp: 40
LT KP buiten: -10
LT-VP nacht: -10
Schakeldiff: 8
Bijschakelen CV 20 min
Nadraaitijd 1 min
Buitenvoeler: aanwezig
HT Zone
HT VP CV temp: 20 (Te laag? Zie elders bv 35 staan)
HT VP buiten: 20
HT KP CV temp: 70 (Te hoog? Zie elders 60 staan)
HT KP buiten -10
HT VP Nacht: -10
Schakeldiff 5
Nadraaitijd 1 min
Regelaar HT: aanwezig
=========================
- Stand-alone LT zone aansturen: gaat goed, zodra ik warmte vraag via de thermostaat (opentherm) beneden, gaat de warmtepomp/CV aan het werk.
- Stand-alone HT zone: zodra ik warmte vraag start de CV en zie ik "Pompen HT Zone". Echter, na 1 min schakelt de CV weer in standby modus en gebeurt er niets meer.
- Als ik vervolgens nadat ik warmte heb gevraagd in de HT zone (en deze weer in standby staat) de LT zone warmte laat vragen, dan gaat hij zowel de HT en LT zone van warmte voorzien. Op het display staat dan "Verwarmen HT zone + LT zone".
Dus, stand-alone schakelt de HT zone na 1 min weer uit, maar zodra ik de LT ook aanzet, dan gaat hij wel beide zones verwarmen.
[ Voor 3% gewijzigd door RADS op 15-09-2024 21:51 ]
Heb je geen zoneklep of iets op de HT zone waardoor het water niet rond kan stromen? Als LT en HT gelijktijdig gaan. Worden de radiatoren op de HT zone dan wel warm?RADS schreef op zondag 15 september 2024 @ 21:49:
En daar ben ik weer.. na een avond trial en error lijkt het volgende te gebeuren:
- Stand-alone LT zone aansturen: gaat goed, zodra ik warmte vraag via de thermostaat (opentherm) beneden, gaat de warmtepomp/CV aan het werk.
- Stand-alone HT zone: zodra ik warmte vraag start de CV en zie ik "Pompen HT Zone". Echter, na 1 min schakelt de CV weer in standby modus en gebeurt er niets meer.
- Als ik vervolgens nadat ik warmte heb gevraagd in de HT zone (en deze weer in standby staat) de LT zone warmte laat vragen, dan gaat hij zowel de HT en LT zone van warmte voorzien. Op het display staat dan "Verwarmen HT zone + LT zone".
Dus, stand-alone schakelt de HT zone na 1 min weer uit, maar zodra ik de LT ook aanzet, dan gaat hij wel beide zones verwarmen.
Ik zit momenteel met het zelfde probleem ook "B48 Blokkering. Interne fout regelunit WP" , installateur geeft aan printplaat kapot en reparatie niet meer rendabel. Heb jij het probleem kunen oplossen en hoe?
Groet,
Dries
Ik ben in het bezit van een Base Cube icm Cool Cube. Vandaag voor de eerste keer dit seizoen de verwarming weer aan moeten zetten en ik werd verrast met de W41 - menginjectie fout.
Wanneer ik in de Base Cube kijk onder Storingen zie ik ook de melding E30 Veiligheidsstoring Regelunit CV.
Verder heb ik wel gewoon warm water en de vloerverwaming lijkt het ook te doen.
Installateur gebeld, maar die komt pas op het moment dat er of geen warm water meer is of geen verwarming meer. En verwijst verder door Itho. (waardeloos natuurlijk).
Iemand enig idee in welke hoek ik moet zoeken om dit op te lossen?
Edit: de vloerverwarming lijkt toch amper te werken. Dus maandag maar weer met de installateur bellen
[ Voor 7% gewijzigd door paulcito op 02-11-2024 10:41 ]
Wij zijn ook in het bezit van een cool cube warmtepomp en ben al een hele tijd bezig om het systeem te begrijpen en optimaal in te stellen.
Huidige situatie:
Nieuwbouwwoning met beneden vloerverwarming en op de slaapkamers maken wij gebruik van radiatoren.
Isense thermostaat met opentherm voor de LT aansturing en Honeywell Home round kamerthermostaat (aan/uit) voor de HT aansturing.
Via Opentherm Gateway worden de waarden gelogd en in de warmtepomp heb ik op elke plek waar temperatuursensoren zitten, een DS18B20 temperatuursensor geplaats die ook wordt gelogd. Daarnaast log ik nog het verbruik van de warmtepomp qua stroom.
Op deze manier krijg je een heel goed beeld van wat de warmtepomp precies doet.
Het probleem waar wij tegenaan lopen is dat na het starten van de warmtepomp, de CV na 10 minuten (en soms ook direct) gaat bijstoken. Daarna stopt de warmtepomp en na ongeveer 10 minuten start de warmtepomp weer op. Dit gaat zo continu door.
"Bijschakelen CV" heb ik al op 120 minuten gezet, en ook het verschil tussen aanvoer temperatuur en setpoint blijft beneden de 12 graden (deze worden namelijk ook gelogd en op een dashboard weergegeven).
Na veel instellingen te hebben aangepast, weet ik niet meer wat ik moet proberen. Het is mij dus een raadsel waarom de CV dus al direct bijstookt.
Hieronder wat ik zie op het scherm van de CV:
- Starten warmtepomp
- Anti pendel warmtepomp
- Pompen HT zone
- Starten CV deel
- Verwarmen LT zone
- Pompen HT zone
- Anti pendel CV deel
- etc...
INSTELLINGEN:
CV deel
Laagbrandtijd: 5 min
Acceleratietijd: 10 minuten
Antipendel: 3 min
Ketelveiligheid: 10
MAX CV vermogen 15 kw
WP deel
Regelventiel 0/200
Ventilator: 6
Pomp: 5
LT zone
LT VP CV Temp: 25
LT-VP buiten: 20
LT-KP CV temp: 30
LT KP buiten: -10
LT-VP nacht: -10
Schakeldiff: 8
Bijschakelen CV 120 min
Nadraaitijd 1 min
Buitenvoeler: aanwezig
Koelsetpoint: 18
Koel schakeldiff: 4
HT Zone
HT VP CV temp: 35
HT VP buiten: 20
HT KP CV temp: 60
HT KP buiten -10
HT VP Nacht: -10
Schakeldiff 5
Nadraaitijd 1 min
Regelaar HT: aanwezig
Rookgasregeling: UIT
Is er iemand die mij misschien verder kan helpen met advies?
Hieronder de grafieken van de temperatuursensoren in de warmtepomp:
"Pomp" geeft het stroom verbruik aan van de warmtepomp (waarde moet x 10, dus "15,7" is 157 Watt)
De andere waarden in °C
/f/image/NiGh7Oxsoxa3k6KX3IUfgJpv.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/MZgzQC9cqZOBc782UIUPpsm4.png?f=fotoalbum_large)
zou ik de LT-zone en de HT-zone van de Cool Cube aan elkaar kunnen koppelen?
Achtergrond:
wij hebben sinds 2016 een Cool Cube, met de LT (lage temperatuur) zone voor de vloerverwarming beneden (max. 35 graden) en de HT zone voor de radiatoren boven (max. 55 graden). Om ons gasverbruik te verlagen heb ik vrijwel alle radiatoren boven op 14 graden afgesteld (zitten digitale thermostaatkranen op); dat kan prima omdat we boven alleen slapen. Alleen in de badkamer en mijn werkkamer willen we het graag een stuk warmer hebben. Op mijn werkkamer staat nu een infraroodpaneel onder mijn bureau (dat werkt prima) en eigenlijk slaat de CV-ketel nu vooral aan om 's ochtends en 's avonds de badkamer op te warmen naar 19-20 graden (design-radiator en RTL-vloerverwarming). Dat kost relatief veel gas.
Als het HT-deel in serie kan worden geschakeld met het LT-deel, dan stroomt er warm water van max. 35 graden door de radiator en vloer van de badkamer; dat wordt dan weer geschakeld door de digitale thermostaat op de radiator. Het zal wellicht niet genoeg zijn om het daar altijd op 20 graden te krijgen, maar daar kan ik tzt nog een infraroodpaneel bijplaatsen.
Door het in-serie schakelen zou de totale lengte van het watercircuit wat toenemen. Beneden ligt al >600 meter vloerverwarmingslang, dus ik denk dat het HT-circuit daar relatief gezien vrij weinig aan toevoegt, minder dan 100 meter. Zie ik iets over het hoofd? Zijn er andere redenen om dit niét te doen?
Hi, eerste vraag die in me opkomt is of je de radiatoren al waterzijdig hebt afgesteld? Voor ons scheelde dit enorm(gasverbruik) (nieuwbouwhuis 2017, Cube Duo, HT en LT los gekoppeld van elkaar met twee thermostaten. Waterzijdig ingeregeld (radiatoren boven) en fannetjes toegevoegd die gaan draaien wanneer de radiator boven de 30C is.Hkuit schreef op maandag 4 november 2024 @ 13:57:
Even een gekke vraag;
zou ik de LT-zone en de HT-zone van de Cool Cube aan elkaar kunnen koppelen?
Achtergrond:
wij hebben sinds 2016 een Cool Cube, met de LT (lage temperatuur) zone voor de vloerverwarming beneden (max. 35 graden) en de HT zone voor de radiatoren boven (max. 55 graden). Om ons gasverbruik te verlagen heb ik vrijwel alle radiatoren boven op 14 graden afgesteld (zitten digitale thermostaatkranen op); dat kan prima omdat we boven alleen slapen. Alleen in de badkamer en mijn werkkamer willen we het graag een stuk warmer hebben. Op mijn werkkamer staat nu een infraroodpaneel onder mijn bureau (dat werkt prima) en eigenlijk slaat de CV-ketel nu vooral aan om 's ochtends en 's avonds de badkamer op te warmen naar 19-20 graden (design-radiator en RTL-vloerverwarming). Dat kost relatief veel gas.
Als het HT-deel in serie kan worden geschakeld met het LT-deel, dan stroomt er warm water van max. 35 graden door de radiator en vloer van de badkamer; dat wordt dan weer geschakeld door de digitale thermostaat op de radiator. Het zal wellicht niet genoeg zijn om het daar altijd op 20 graden te krijgen, maar daar kan ik tzt nog een infraroodpaneel bijplaatsen.
Door het in-serie schakelen zou de totale lengte van het watercircuit wat toenemen. Beneden ligt al >600 meter vloerverwarmingslang, dus ik denk dat het HT-circuit daar relatief gezien vrij weinig aan toevoegt, minder dan 100 meter. Zie ik iets over het hoofd? Zijn er andere redenen om dit niét te doen?
In 2022 heb ik waterzijdig ingeregeld en de fannetjes (2023) toegevoegd, zie effect op het gasverbruik
:strip_exif()/f/image/ek0zULjVwMB6whRxNGpWvteV.png?f=user_large)
edit: plaatje toegevoegd.
[ Voor 7% gewijzigd door Rolfjes op 04-11-2024 14:15 ]
Je vraag voor je radiatoren een HT KP CV temp: 60, dat kan je warmtepomp nooit leveren dus CV nodig. Je zou eens kunnen proberen die heel laag te zetten.MrLunatic schreef op zondag 3 november 2024 @ 15:22:
Goedemiddag,
Wij zijn ook in het bezit van een cool cube warmtepomp en ben al een hele tijd bezig om het systeem te begrijpen en optimaal in te stellen.
Huidige situatie:
Nieuwbouwwoning met beneden vloerverwarming en op de slaapkamers maken wij gebruik van radiatoren.
Isense thermostaat met opentherm voor de LT aansturing en Honeywell Home round kamerthermostaat (aan/uit) voor de HT aansturing.
Via Opentherm Gateway worden de waarden gelogd en in de warmtepomp heb ik op elke plek waar temperatuursensoren zitten, een DS18B20 temperatuursensor geplaats die ook wordt gelogd. Daarnaast log ik nog het verbruik van de warmtepomp qua stroom.
Op deze manier krijg je een heel goed beeld van wat de warmtepomp precies doet.
Het probleem waar wij tegenaan lopen is dat na het starten van de warmtepomp, de CV na 10 minuten (en soms ook direct) gaat bijstoken. Daarna stopt de warmtepomp en na ongeveer 10 minuten start de warmtepomp weer op. Dit gaat zo continu door.
"Bijschakelen CV" heb ik al op 120 minuten gezet, en ook het verschil tussen aanvoer temperatuur en setpoint blijft beneden de 12 graden (deze worden namelijk ook gelogd en op een dashboard weergegeven).
Na veel instellingen te hebben aangepast, weet ik niet meer wat ik moet proberen. Het is mij dus een raadsel waarom de CV dus al direct bijstookt.
Hieronder wat ik zie op het scherm van de CV:
- Starten warmtepomp
- Anti pendel warmtepomp
- Pompen HT zone
- Starten CV deel
- Verwarmen LT zone
- Pompen HT zone
- Anti pendel CV deel
- etc...
INSTELLINGEN:
CV deel
Laagbrandtijd: 5 min
Acceleratietijd: 10 minuten
Antipendel: 3 min
Ketelveiligheid: 10
MAX CV vermogen 15 kw
WP deel
Regelventiel 0/200
Ventilator: 6
Pomp: 5
LT zone
LT VP CV Temp: 25
LT-VP buiten: 20
LT-KP CV temp: 30
LT KP buiten: -10
LT-VP nacht: -10
Schakeldiff: 8
Bijschakelen CV 120 min
Nadraaitijd 1 min
Buitenvoeler: aanwezig
Koelsetpoint: 18
Koel schakeldiff: 4
HT Zone
HT VP CV temp: 35
HT VP buiten: 20
HT KP CV temp: 60
HT KP buiten -10
HT VP Nacht: -10
Schakeldiff 5
Nadraaitijd 1 min
Regelaar HT: aanwezig
Rookgasregeling: UIT
Is er iemand die mij misschien verder kan helpen met advies?
Hieronder de grafieken van de temperatuursensoren in de warmtepomp:
"Pomp" geeft het stroom verbruik aan van de warmtepomp (waarde moet x 10, dus "15,7" is 157 Watt)
De andere waarden in °C
[Afbeelding]
[Afbeelding]
En ik weet overigens niet zeker of de warmtepomp überhaupt probeert de HT zone te verwarmen. Als dat niet zo is, dan is het 'by design' dat je CV aanslaat.
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Dank je voor je reactie.RGHW schreef op maandag 4 november 2024 @ 17:34:
[...]
Je vraag voor je radiatoren een HT KP CV temp: 60, dat kan je warmtepomp nooit leveren dus CV nodig. Je zou eens kunnen proberen die heel laag te zetten.
En ik weet overigens niet zeker of de warmtepomp überhaupt probeert de HT zone te verwarmen. Als dat niet zo is, dan is het 'by design' dat je CV aanslaat.
Volgens mij wordt de HT zone altijd door de CV verwarmt en niet door de warmtepomp.
Toch begrijp ik nog steeds niet waarom de CV direct mee doet. Ik vermoed dat het iets is in de warmtepomp zelf, vandaar dat ik de grafieken heb gepost. Misschien kan iemand daar iets uit halen?
De warmtepomp doet alleen de LT zone, en als het niet snel genoeg lukt springt de CV bij.MrLunatic schreef op maandag 4 november 2024 @ 18:20:
[...]
Dank je voor je reactie.
Volgens mij wordt de HT zone altijd door de CV verwarmt en niet door de warmtepomp.
Toch begrijp ik nog steeds niet waarom de CV direct mee doet. Ik vermoed dat het iets is in de warmtepomp zelf, vandaar dat ik de grafieken heb gepost. Misschien kan iemand daar iets uit halen?
De HT zone wordt alleen door de CV verwarmt; de warmtepomp van de Cube kan en/of wil dat soort temperaturen helemaal niet bereiken.
Iemand nog een idee mbt mijn vraag, net hierboven? @Rolfjes Waterzijdig inregelen is op zich een goed idee, maar ik wil eigenlijk vooral één radiator bijna continu mee laten gaan in de LT flow, die op de badkamer.
[ Voor 10% gewijzigd door Hkuit op 04-11-2024 23:35 ]
Ik denk dat dat alleen kan als je die radiator dan fysiek verbindt aan het LT circuit, maar ik weet niet of die radiator een aparte aansluiting heeft in de CV ruimte.Hkuit schreef op maandag 4 november 2024 @ 23:32:
[...]
De warmtepomp doet alleen de LT zone, en als het niet snel genoeg lukt springt de CV bij.
De HT zone wordt alleen door de CV verwarmt; de warmtepomp van de Cube kan en/of wil dat soort temperaturen helemaal niet bereiken.
Iemand nog een idee mbt mijn vraag, net hierboven? @Rolfjes Waterzijdig inregelen is op zich een goed idee, maar ik wil eigenlijk vooral één radiator bijna continu mee laten gaan in de LT flow, die op de badkamer.
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
Ik heb er een tekening van gemaakt:RGHW schreef op donderdag 7 november 2024 @ 13:25:
[...]
Ik denk dat dat alleen kan als je die radiator dan fysiek verbindt aan het LT circuit, maar ik weet niet of die radiator een aparte aansluiting heeft in de CV ruimte.
:strip_exif()/f/image/3TNERm0rbLuQwubGmCtvmnKD.jpg?f=fotoalbum_large)
Het zijn 2 circuits, beneden vloerverwarming, boven radiatoren (+vloerverwarming in de badkamer). Ze komen allebei uit de zolder en komen elkaar daar dus tegen.
Ik wil circuit Boven loskoppelen van de CV en dan verbinden aan circuit Beneden, één lang circuit dus.
Ik weet dat de temperatuur dan de lage temperatuur van de warmtepomp wordt, maar ik denk dat ik daarmee de badkamer aardig op temperatuur krijg, vanwege de combinatie radiator+vloerverwarming die daar hangt.
Kan dit?
Kun je een circuit verlengen? Ik denk nl. dat de totale lengte van het circuit niet zoveel toeneemt, omdat veel radiatoren dicht staan.