Oude situatie was: Viesmann 6kW monoblock met ventilatie type C recht naar buiten. Doordat vvw in de douche veel dieper zit (bij de bouw) dan rest van het huis (ingefreesd) krijg ik badkamer lastiger warm.
Idee: vervang ventilatie type C ventilator naar Modul-AIR en steek die warmte met hogere temperatuur naar de badkamer (andere stooklijn).
Nieuwe situatie: Modul-AIR vervangt ventilator aangesloten met RF CO2 en RH gestuurde sensoren en Inventum EVA thermostaat in de badkamer.
De Ta van de badkamervloer loopt nu in een goed uur op naar 45C en lijkt door te willen gaan tot 60C. Dat is wat teveel voor gesloten pomploze verdeler. Dus stop hem nu handmatig na een uur.
App van EVA is wat beperkt (nog).
Ervaringen tot nu toe:
- Makkelijk in te regelen, maar heeft geen stooklijn.
- Geluid niet via starre pijpen weg, zonder geluidsdemper. Dus stukje flexibel of demper bij in en uit.
- Waterleidingen, laatste stukje met slangen en afsluiters. Zodat je makkelijk kan afkoppelen
- Door interne terugslagklep is drainen via het magneetfilter in de retour en ontluchting bovenop, niet helemaal mogelijk. Dus de aanvoer naar vvw is nog op druk als je die afkoppelt.
- Steek ontluchters in de aanvoer of ipv het handventiel van boven, dan is dat klusje snel klaar.
- Verdeelblok nodig voor veel stekkers (RF, WP, EVA)