Matched: onderhoud
Zoals de titel al duidelijk maakt gaat dit topic over verwarmen van een woning met een l/l warmtepomp of een airconditioner zoals hij eigenlijk heet.
Dit is een van de mogelijkheden om het gasverbruik te verminderen en wellicht voordeliger te stoken.
Wie zonnepanelen heeft en een productie overschot kan op deze manier best wat geld besparen en niet te vergeten het milieu en de Groningers ontzien.
De hier genoemde airco's kunnen uiteraard ook koelen, echter is de verwarmings functie minder bekend.

Een principe schema voor een airco die koelt en verwarmt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZI6Ln4t14b0BSNZseJA9ixGx/full.gif


Airco plaatsen

Een airco kan helaas niet 'onzichtbaar' worden aangebracht, de meest voorkomende split-unit bestaat uit een buiten-unit en een binnen-unit met diverse leidingen er tussen.
Het is aan te raden om de leidingen kort te houden en te isoleren zodat de verliezen beperkt blijven.
De koelleidingen dienen door een STEK bedrijf gemonteerd te worden, mede om zeker te zijn dat alles lekdicht is en er geen ongewenste dingen als lucht, vocht of vuil in de leidingen komt of achterblijft.
Daarbij verlangt de leverancier dit als je onverhoopt garantie wil claimen.

Belangrijker nog is dat er geen milieubelastend koelmiddel vrij komt, R410a heeft een vrij hoge GWP.
R32 wordt steeds vaker gebruikt vanwege de lagere GWP, maar is sterk ontvlambaar.

Een buiten-unit kan op trillingsdempers staan of met beugels aan een muur bevestigd worden.
In de binnen-unit ontstaat condens dat je met een pijpje naar buiten afvoert of op een (regen)waterafvoer aansluit als die toevallig in de buurt zit.

Het ligt voor de hand, maar zowel de binnen- als buiten-unit moeten loodrecht geplaatst worden voor de beste werking, dit heeft o.a. te maken met de condensafvoer en stabiliteit.
Bij een verkeerde plaatsing zou het vocht in de unit kunnen blijven staan en schade veroorzaken.
In de handleiding staat welke eisen er zijn voor de netvoeding, een aantal zaken zoals het maximaal opgenomen vermogen en de maximale startstroom bepalen of een airco op een aparte groep moet komen of dat hij bij een bestaande groep past.
Meestal kan je kiezen of je de netvoeding op de binnen- of buiten-unit aansluit, sommige bouwmarkt airco's hebben echter een vast netsnoer.

Voor een deel kan je een airco zelf plaatsen, beugels tegen een muur schroeven en kabels trekken is niet al te ingewikkeld.
Er zijn installateurs die daar geen moeite mee hebben, ze doen dan het leidingwerk voor je zodat je een leuk bedrag minder kwijt bent.
Wel is het handig om vooraf te bepalen waar de airco het meest praktisch te plaatsen is en kijk of je de luchtstroom richting een deur kan krijgen zodat een aangrenzende ruimte redelijk snel mee opwarmt.


Multi-split

Er bestaan ook multi-split modellen, waarbij 1 buiten-unit diverse binnen-units bedient.
Dit systeem heeft voor- en nadelen, voordeel is dat je buitenshuis maar 1 apparaat in zicht hebt, maar meestal heb je wel meer leidingwerk in huis dat je weg moet zien te werken.
Een lastige kan de condensafvoer zijn, deze hoort iets af te lopen zodat het water er niet in blijft staan.
Heb je die mogelijkheid niet, dan zijn er pompjes te krijgen die het water desnoods omhoog pompen.
Mijn idee is dat bij deze systemen de cop wat lager uitvalt dan bij enkelvoudige split-units en de buiten-unit valt groot uit vanwege de hoge capaciteit.


Warmtevraag woning

Dit is een belangrijk en tevens lastig punt, hoe zwaar moet de airco zijn?
Ik heb zelf naar een parallel gezocht en die vond ik in de capaciteit van mijn cv installatie.
Van de radiators kan je de capaciteit achterhalen en ik kwam in totaal op 12kW bij 110m2 vloeroppervlak.
Mijn redenering is dat de airco deze capaciteit zou moeten hebben als hij de cv geheel gaat vervangen.
Daarbij is een warmteverlies berekening van het huis handig, want dan kan je zien bij welke buiten temperatuur je nog voldoende vermogen hebt.
Ik haal met 2 airco's ruim 12kW, maar bij strenge vorst wordt het misschien een beetje krap.
Om dit op te vangen kan je een nachtverlaging beperken zodat de temperatuur niet te ver daalt.
Bij -6 graden ging het nog goed en was er nog ruimte voor meer warmte.
Als het buiten vochtig is zal de airco vaker defrosts doen (omgekeerde werking om de verdamper te ontdooien) en dan verwarmt hij even het huis niet (10-15 min).


Onderhoud

Hier is wel enige discussie over mogelijk, sommige leveranciers bieden onderhoud aan bij aanschaf.
De vraag is of je dat niet zelf kunt doen, afgezien van het leidingwerk checken op lekkages kan je zelf
filters vervangen of reinigen van de binnenunit en de buitenunit controleren op vervuiling van de luchtweg.

Voorbeeldje:

Filter huiskamer vuilFilter huiskamer schoon

Filter slaapkamer vuilFilter slaapkamer schoon

Dit is na 3 jaar gebruik en reinigen is maar 5 minuten werk ...



Koudemiddel
In de leidingen tussen de binnen- en buitenunit zit een koudemiddel welke de warmte/koude transporteert. Een veel gebruikt koudemiddel is R-410A. Daikin heeft echter ook units met het koudemiddel R-32.

Wat is R-32? De chemische naam van R-32 is difluoromethaan. Het is een koudemiddel dat al vele jaren wordt gebruikt als onderdeel van het koudemiddelmengsel R-410A (met 50% R-32 en 50% R-125). Daikin was het eerste bedrijf dat de voordelen zag van het gebruik van pure R-32 in plaats van het te gebruiken in een mengsel. R-32 heeft namelijk een (veel) lager GWP (Global Warming Potential) dan R-410A.

Als koudemiddel vrijkomt in de atmosfeer heeft het, net als CO2, een effect op de opwarming van de aarde. Het GWP is een relatieve waarde die de impact vergelijkt van 1 kilo koudemiddel ten opzichte van 1 kilo CO2, over een periode van 100 jaar. Bij R-410A ligt de GWP op 2087 en bij R-32 ligt dit op 675. Daarnaast is er 31% minder nodig van R-32 voor dezelfde capaciteit, waardoor de totale CO2 besparing op 78% ligt t.o.v. R-410A. F-gasemissies vertegenwoordigen 2% van de totale Europese broeikasgasemissies.
Meer info: http://www.aircoheat.nl/w...-over-koudemiddel-R32.pdf


Energieverbruik

Net als bij koelkasten en vriezers is er voor airco's een label om de zuinigheid aan te geven.
Hoe meer plussen, hoe zuiniger hij is en dat is belangrijk als je goedkoper uit wil zijn dan met gas.
Je kan in de rekensom meenemen dat de cvketel niet aan hoeft te staan als de je de airco gebruikt, oudere cvketels verbruiken makkelijk 75W in bedrijf en 10W in stand-by.

Het verbruik van een airco kan je berekenen, dat is ca 2kWh tegenover 1m3 gas
Dit is gebaseerd op een cop van 4, uitgaande van 8kW warmte per m3 gas die een cvketel levert.

Er is een aantal bekende merken met een groot aanbod van airco's. Onderstaand een tabel met redelijk vaak voorkomende modellen. De richtprijzen zijn van maart 2016 en gebaseerd op sites zoals: comfortklimaat.nl, klimaatwereld.nl, climasense.nl en havepe.nl

MerkTypeNaamNom. cap. verw.Nom. cap. koelCap. verw. -10°CBinnendeelBuitendeelLabel heatSCOPSEERVerw. tot Richtprijs
DaikinFTX25J3Comfort2,82,5FTX25J3V1BRX25K2V1BA+4,166,15-15°C € 684
DaikinFTX35J3Comfort3,53,3FTX35J3V1BRX35K2V1BA+4,146,15-15°C € 745
DaikinFTXB35C3,53,3FTXB35C2V1BRXB35C2V1BA+4,066,05-15°C € 635
DaikinFTXB50C5,65,5FTXB50CV1BRXB50CV1BA+4,275,93-15°C
DaikinFTXG25LWEmura4,42,5FTXG25LV1BWRXLG25M2V1BA++4,647,04-15°C € 1.192
DaikinFTXG35LWEmura5,13,5FTXG35LV1BWRXLG35M2V1BA++4,606,67-15°C € 1.374
DaikinFTXS25KStyle2,82,51,52FTXS25K3V1BRXS25L3V1BA++4,787,90-15°C € 974
DaikinFTXLS25K3Nordic Style4,72,5FTXLS25K3V1BRXLS25M2V1BA++4,626,62-25°C € 1.265
DaikinFTXS35KStyle4,03,52,17FTXS35K3V1BRXS35L3V1BA++4,857,47-15°C € 1.083
DaikinFTXLS35K3Nordic Style5,43,5FTXLS35K3V1BRXLS35M2V1BA++4,606,91-25°C € 1.446
DaikinFTXM25MBluevolution3,22,52,3FTXM25M2V1BRXM25M2V1BA+++5,108,52-15°C € 1.145
DaikinFTXM35MBluevolution4,03,52,4FTXM35M2V1BRXM35M2V1BA+++5,108,51-15°C € 1.365
DaikinFTXM42MBluevolution5,44,23,7FTXM42M2V1BRXM42M2V1BA++4,607,50-15°C
DaikinFTXZ25NUruru Sarara3,62,51,95FTXZ25NV1BRXZ25NV1BA+++5,909,54-15°C € 1.599
DaikinFTXZ35NUruru Sarara5,03,52,71FTXZ35NV1BRXZ35NV1BA+++5,739,00-15°C € 1.874
DaikinFTXZ50NUruru Sarara6,35,03,42FTXZ50NV1BRXZ50NV1BA+++5,508,60-15°C € 2.349
GreeGWH09UBNordic3,02,6GWH09UBK3DNA4FA+++4,607,50-30°C € 1.204
GreeGWH12UBNordic3,63,5GWH12UBK3DNA4FA+++4,607,00-30°C € 1.325
GreeGWH18UCNordic6,25,2GWH18UCK3DNA4FA++4,006,10-30°C € 1.567
LGLG-A09RKArtcool Mirror3,22,5A09RK-NSBS09AK-UL2A+4,006,20-15°C € 1.023
LGLG-A12RKArtcool Mirror4,03,5A12RK-NSBS12AK-UL2A+4,006,10-15°C € 1.265
LGLG-A18RLArtcool Mirror6,35,2A18RL-NSCA18RL-UUEA3,806,10-15°C € 1.507
LGLG-D09AKDeluxe3,22,5D09AK-NSBS09AK-UL2A+4,006,20-15°C € 962
LGLG-D12AKDeluxe4,03,5D12AK-NSBS12AK-UL2A+4,006,10-15°C € 1.083
LGLG-D18RLDeluxe6,35,2D18AK-NSBS18AK-UE1A3,405,70-15°C € 1.659
LGLG-D12RNNew Deluxe4,03,5D12RN NSJD12RN UL2A++4,607,60-10°C
LGLG-H09AKPrestige3,22,5H09AK-NSMH09AK-UL2A+++5,209,10-15°C
LGLG-H12AKPrestige4,03,5H12AK-NSMH12AK-UL2A+++5,108,90-15°C
LGLG-H12ALPrestige4,03,5H12AL-NSMH12AL-UE1A+++5,309,20-15°C € 1.939
MHI25ZS-SPremium serie3,22,52,5SRK25ZS-SSRC25ZS-SA++4,607,80-15°C€ 725
MHI35ZS-SPremium serie4,03,52,8SRK35ZS-SSRC35ZS-SA++4,607,80-15°C€ 825
MHI50ZS-SPremium serie5,85,03,9SRK50ZS-SSRC50ZS-SA+4,206,30-15°C€ 1.200
MHI25ZSX-SDiamond serie3,22,52,9SRK25ZSX-SSRC25ZSX-SA+++5,209,60-15°C€ 1.023
MHI35ZSX-SDiamond serie4,33,53,3SRK35ZSX-SSRC35ZSX-SA+++5,109,20-15°C€ 1.200
MHI50ZSX-SDiamond serie6,05,04,5SRK50ZSX-SSRC50ZSX-SA++4,708,20-15°C€ 1.587
MitsubishiEF25VEPremium3,22,5MSZ-EF25VE2MUZ-EF25VEA++4,708,50-15°C
MitsubishiEF35VEPremium4,03,5MSZ-EF35VE2MUZ-EF35VEA++4,608,50-15°C
MitsubishiFH25VEDeluxe3,22,51,92MSZ-FH25VEMUZ-FH25VEA+++5,109,10-15°C € 1.204
MitsubishiFH25VEHZNordic Deluxe3,22,5MSZ-FH25VEHZMUZ-FH25VEHZA+++4,909,10-25°C € 1.446
MitsubishiFH35VEDeluxe4,03,52,40MSZ-FH35VEMUZ-FH35VEA+++5,108,90-15°C € 1.446
MitsubishiFH35VEHZNordic Deluxe4,03,5MSZ-FH35VEHZMUZ-FH35VEHZA+++4,808,90-25°C € 1.688
MitsubishiFH50VEDeluxe6,05,03,60MSZ-FH50VEMUZ-FH50VEA++4,607,20-15°C € 1.930
PanasonicKIT-E09QKEEtherea3,42,5KIT-E9-QKEKIT-E9-QKEA++4,706,90-15°C € 1.144
PanasonicKIT-E12QKEEtherea4,03,5KIT-E12-QKEKIT-E12-QKEA++4,807,60-15°C € 1.265
PanasonicKIT-E15QKEEtherea5,34,2KIT-E15-QKEKIT-E15-QKEA++4,006,60-15°C € 1.567
PanasonicKIT-E18QKEEtherea5,85,0KIT-E18-QKEKIT-E18-QKEA++4,206,90-15°C € 1.930
PanasonicKIT-VE9-NKEVE ENERGY CHARGE3,22,5CS-VE9NKECU-VE9NKEA+++5,408,60-25°C
PanasonicKIT-VE12-NKEVE ENERGY CHARGE4,23,5CS-VE12NKECU-VE12NKEA+++5,108,50-30°C
SamsungA3050-AR5000-09AR50003,22,5AR09HSFNCWKNETAR09HSFNCW-KXETA3,806,10-15°C
SamsungA3050-AR5000-12AR50004,03,5AR12JSFNCWKNETAR12JSFNCWKXETA3,806,10-15°C
SamsungiPMALWASH-09Maldives Plus3,22,5AR09JSFPEWQNETAR09JSFPEWQXETA3,805,90-15°C
SamsungA3050-AR7000LNW-09AR70003,32,52,68AR09HSSDBWKNEUAR09HSSDBWKXEUA++4,607,10-15°C
SamsungA3050-AR7000LNW-12AR70004,03,53,16AR12HSSDBWKNEUAR12HSSDBWKXEUA++4,606,70-15°C € 1.525
SamsungA3050-AR7000LNW-18AR70006,05,05,09AR18HSSDBWKNEUAR18HSSDBWKXEUA+4,007,00-15°C
ToshibaRAS-16SKV-EAvant5,24,4RAS-167SKV-E7RAS-167SAV-E5A3,805,80-15°C € 1.204
ToshibaRAS-13SKV-EAvant3,63,2RAS-137SKV-E7RAS-137SAV-E6A3,805,10-15°C
ToshibaRAS-10SKV-EAvant3,22,5RAS-107SKV-E7RAS-107SAV-E6A3,805,10-15°C
ToshibaRAS-B10N3KV2Suzumi+3,22,5RAS-B10N3KV2RAS-10N3AV2A+4,006,70-15°C € 902
ToshibaRAS-10G2KVPDaiseikai3,22,51,80RAS-10G2KVPRAS-10G2AVPA+++5,209,10-15°C € 1.083
ToshibaRAS-B13N3KV2Suzumi+4,23,5RAS-B13N3KV2RAS-13N3AV2A3,906,20-15°C € 1.023
ToshibaRAS-13G2KVPDaiseikai4,03,52,25RAS-13G2KVPRAS-13G2AVPA+++5,108,90-15°C € 1.567
ToshibaRAS-B16N3KV2Suzumi+5,54,5RAS-B16N3KV2RAS-16N3AV2A3,906,10-15°C € 1.144
ToshibaRAS-16G2KVPDaiseikai5,54,53,09RAS-16G2KVPRAS-16G2AVPA++4,607,30-15°C € 1.930
ToshibaRAS-B18N3KV2Suzumi+5,85,0RAS-B18N3KV2RAS-18N3AV2A+4,107,00-15°C € 1.265



Ik log het verbruik met Domoticz en dit is het resultaat voor 2 airco's samen:

2020
- jan 228
- feb 210
- mrt 201,56
- april 90
- mei 7
- juni 53 (koelen)
- juli 17,5
- aug 117
- sep 2,34 (koelen)

2019
- jan 292
- feb 149,33
- mrt 153,20
- april 60,65
- mei 48,09
- juni 26 (koelen)
- juli 40
- aug 21
- sep 3
- okt 54
- nov 202
- dec 227 jaar 1279kWh

2018
- jan 254,3
- feb 318,1
- mrt 277,85
- apr 73,22
- mei 13,22 (koelen)
- juni 19,61
- juli 87,56
- aug 50,59
- sep 0,85
- okt 41,16
- nov 183
- dec 203 jaar 1614kWh

2017
- jan 386
- feb + mrt 472
- apr t/m sep 197,4
- okt 53,1
- nov 172,6
- dec 275,66 jaar 1579kWh

7-10-2015 tot 1-2:2016 463kWh
2016
- februari 201kWh
- maart 198
- april 110
- mei 22,5
- juni 16 (koelen)
- juli 31,3 (koelen)
- aug 17,6 (koelen)
- sep 14,9 (koelen)
- okt 98,3
- nov 248,4
- dec 298 jaar +/- 1500kWh


Ervaring

Ik heb begin oktober 2015 2 Toshiba 3,5kW A+++ airco's geplaatst die tot heden de cvketel voor verwarming overbodig maken.
Zelfs met 2 stuks is het haalbaar om goedkoper te stoken dan met gas, ik heb mijn stookgedrag niet aangepast t.o.v. stoken met de cv.
Een airco kan een ruimte veel sneller warm krijgen dan een cv die geheel is afgekoeld, echter geldt dit in mindere mate voor aangrenzende ruimtes.
Voor mij is dat geen probleem en je kan met een weektimer bepalen wanneer de airco moet werken.

Omdat we toch Tweakers zijn laat ik even een succesje zien met de powermeting die ik van plan was :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TjM2CSeMRXjnw1aKt2ReqyPR/thumb.jpg

In Domoticz heb ik nu bijna realtime zicht op het verbruik:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/paUG3ItxKr4M6RSRCqexlVMt/thumb.jpg

Helaas nog met voor elke item een losse meter, terwijl er 4 bij elkaar horen ...


Ik heb de airco's bedienbaar gemaakt via internet.
Toshiba heeft hier een vrij dure module voor die via wifi en een app de IR remote kan vervangen.
Dat zal prima werken, maar je hebt dan alleen iets voor een enkele airco en verder niets.

Voor < 2 tientjes kan je een universele versie kopen (RM mini 3) die in principe hetzelfde doet.
Handig is dat hij zo goed als rondom IR zendt, dat maakt de plaatsing minder kritisch.
Voeding met usb.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lVXjjg6hY7jxBIuz91ZKsd3e/medium.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fjQWDnnxSCrv3fV7uIpbRiWZ/medium.png

Er is een Pyhon script gemaakt waarmee je hem lokaal in Domoticz kan benaderen ipv via een app die met een webserver praat.
Ik heb er voor elke airco een in gebruik, ze zijn nog in de app te gebruiken en ik moet zeggen dat dit goed werkt en er eenvoudig uit ziet, je leert de power on in en daarna kent hij de belangrijkste functies.
Wat me niet lukte is de A en B instelling van de remote, hij kent alleen A.
Inmiddels heb ik met een apart profiel instellen de eco functie toegevoegd (toetsen inleren).

SWW verwarmen

Dat kan uiteraard niet met een airco, maar er zijn betaalbare oplossingen :)
Zie dit topic voor een mogelijkheid met als extra cv ondersteuning om gasloos te kunnen gaan.



Dit is de oorspronkelijke post van mkleinman, ik werk de komende tijd aan de TS en alle input is welkom ;)

Ik kwam deze airco tegen van LG ( LG Hero CS09AF ) http://www.air-innovations.nl/Webshop/Index.
Bij deze webshop kost deze exclusief installatie slechts 809 euro. Deze airco heeft ook een warmtepompfunctie.

Volgens de brochure ( http://www.air-innovations.nl/Webshop/BROCHURE/LG%20libero ) heeft dit apparaat een COP van 4,03 voor koelen en 4.1 voor verwarmen. Wat absoluut niet vervelend is :)

Dit apparaat zou voor ons een aantal voordelen hebben:

[list]
• Koelen in de zomer ( paar keer per jaar is het net TE warm in de woonkamer )
• Ontvochtigen in oktober. **
• Overschot aan elektriciteit zo nuttig mogelijk inzetten voor verwarming van het huis. ( ca 400kWh elektrisch )
[/list]

** Begin oktober loopt bij ons de luchtvochtigheid altijd op, de temperatuur is dan nog wel prima in huis maar door de RV is het onaangenaam koud en moet de verwarming aan.

We houden ongeveer 400kWh per jaar over aan elektriciteit, met een COP van 4,1 houden we dan 1640kWh thermisch over die we kunnen gebruiken, omgerekend iets meer dan 200m3 gas wat ik op die manier kan besparen. Leuke manier om zo het elektriciteitsoverschot ( 3x woordwaarde ) in te zetten.

En voor 809 euro exclusief installatie niet duur!

Iemand enig idee of je voor het aansluiten van een airco-unit buiten een vergunning nodig hebt?

[ Voor 255% gewijzigd door Speedy-Andre op 31-10-2020 16:02 . Reden: Verbruik bijgewerkt en volgorde aflopend, tabellen naar onder ]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Verwijderd

Matched: onderhoud
wat vreemd dat de warmtepomp toch het graf ingeschreven word door onwetendheid.
terwijl ik niemand hoor over de doorlooptijd van een gasketel onderhoud en een m3tje in 15 jaar.
de integrale kostprijs blijft toch moeilijk, bij pv begint het nu wel langzaam duidelijk te worden.
en laat dat nu een mooie constante bron zijn voor de wamrtepomp ook.

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Matched: onderhoud
Dat is wel een hoge SCOP. Ik snap alleen niet dat de SCOP lager wordt naarmate de unit 'groter' is.

Op internet lees ik:
Dit gepatenteerde koelmiddel R32 van Daikin[...]
Het koudemiddel R410A wordt vandaag de dag veel meer toegepast. Is het dan bezwaarlijk om voor het R32 koudemiddel te gaan? Ik bedoel dan bijvoorbeeld met (ver)plaatsen, onderhoud of reparaties aan de warmtepomp.

  • ZuinigeRijder
  • Registratie: Oktober 2009
  • Niet online
Matched: onderhoud
Dre schreef op zaterdag 22 november 2014 @ 11:50:
Het koudemiddel R410A wordt vandaag de dag veel meer toegepast. Is het dan bezwaarlijk om voor het R32 koudemiddel te gaan? Ik bedoel dan bijvoorbeeld met (ver)plaatsen, onderhoud of reparaties aan de warmtepomp.
Tja, in 2025 mag de GWP waarde niet boven 750 komen. R32 heeft een GWP waarde van 675, dus voldoet al hieraan. R410A voldoet hier dus niet aan (3 maal hogere GWP waarde).

In Japan werken meer dan 1 miljoen R32 split systemen, niet alleen van merk Daikin, maar ook van Panasonic, Hitachi en Mitsubishi Electric.

Meer informatie hier.

  • Gasschuif
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:05

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Matched: onderhoud
revolution-nl schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 09:53:
Is dit wat?

http://www.klimaatwereld....watt-airconditioning.html

Of zijn er andere goede alternatieven buiten Daikin om die ik over het hoofd zie. Denk dat ik met een 2.5kw ook wel uit kom maar ik heb het liever iets te ruim bemeten dan te krap gezien ik op termijn ook gasloos wil zijn.

Ruimte van de te verwarmen ruimte is 95m3.

De Panasonic staat me ook wel aan maar wel weer iets duurder

3.5kw http://www.klimaatwereld....erea-zilver-xxe12pke.html
2.5kw http://www.klimaatwereld....therea-zilver-xe9pke.html


Belangrijk is: COP verwarmen, bang for bucks, kwaliteit en luchtontvochtiger functie. De luchtvochtigheid loopt namelijk hard op als ik de roosters dicht doe.

Wat is een reële prijs voor installatie? (Gat boren, buitenunit ophangen aan gevel en 3 tot 4 meter aan leidingwerk). Mag de unit aangesloten worden op een bestaande groep?
Reken op een paar honderd euro voor installatie. Kan op een bestaande groep, vollast c.a. 1,6 kW schat ik.

Kijkend naar de geluidspecs word ik niet vrolijk, de echt stille zitten rond 19 dB op minimum, zou voor mij een belangrijke reden zijn om em niet te kopen. (Hij gaat c.a. 15 jaar mee bij normaal onderhoud :+ )

Lees echter goed het onderstaande verhaaltje:

“It's unwise to pay too much, but it's worse to pay too little.
When you pay too much, you lose a little money - that's all.
When you pay too little, you sometimes lose everything, because the thing you
bought was incapable of doing the thing it was bought to do.
The common law of business balance prohibits paying a little and getting a
lot - it can't be done.
If you deal with the lowest bidder, it is well to add something for the risk you run,
and if you do that you will have enough to pay for something better.”


John Ruskin
1819-1900

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 06-07 23:31

Crazy-

Best life ever

Matched: onderhoud
Gasschuif schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 10:33:
[...]


Reken op een paar honderd euro voor installatie. Kan op een bestaande groep, vollast c.a. 1,6 kW schat ik.

Kijkend naar de geluidspecs word ik niet vrolijk, de echt stille zitten rond 19 dB op minimum, zou voor mij een belangrijke reden zijn om em niet te kopen. (Hij gaat c.a. 15 jaar mee bij normaal onderhoud :+ )
19dB vs 30dB ... is niet eens een groot verschil. als je TV zit te kijken of kinderen hebt is meer geluid

dan is .... 600 euro verschil op de aankoop een fors bedrag imho.

http://www.klimaatwereld....0-watt-inverter-wit-.html

[ Voor 6% gewijzigd door Crazy- op 30-12-2014 10:49 ]

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 13:26

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Matched: onderhoud
Gasschuif schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 10:33:
[...]


Reken op een paar honderd euro voor installatie. Kan op een bestaande groep, vollast c.a. 1,6 kW schat ik.

Kijkend naar de geluidspecs word ik niet vrolijk, de echt stille zitten rond 19 dB op minimum, zou voor mij een belangrijke reden zijn om em niet te kopen. (Hij gaat c.a. 15 jaar mee bij normaal onderhoud :+ )

Lees echter goed het onderstaande verhaaltje:

“It's unwise to pay too much, but it's worse to pay too little.
When you pay too much, you lose a little money - that's all.
When you pay too little, you sometimes lose everything, because the thing you
bought was incapable of doing the thing it was bought to do.
The common law of business balance prohibits paying a little and getting a
lot - it can't be done.
If you deal with the lowest bidder, it is well to add something for the risk you run,
and if you do that you will have enough to pay for something better.”


John Ruskin
1819-1900
Geluid is geen groot issue. Mijn huidige dbe unit doet 35 t/m 45db, waarbij ik moet zeggen dat ik 40-45 db regelmatig als storend ervaar.

Een "penny wise pound foolish" investering wil ik absoluut voorkomen. De truuk is om de balans te vinden, iets waar ik met de PV ook een tijdje zoet mee ben geweest. Daikin is een A merk en heeft een reputatie hoog te houden. Ik weet niet hoe panasonic aangeschreven staat, de genoemde units zijn wel een stukje stiller en hebben een betere COP dan de budget Daikin.
ZuinigeRijder schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 10:35:
[...]


Voor installatie moet je rond de 500 euro rekenen, maar je kunt ook dingen zelf doen afhankelijk hoe handig je bent. Bij mij kon de Daikin nog op een bestaande groep, maar dan mag de groep natuurlijk niet overbelast worden bij alle apparaten aan.
Thanks, duidelijk :) .


/edit:
Deze panasonic unit heeft ook mooie specs voor de prijs (deze is incl. Montage)
http://www.aircovoordeel....it-e9-pkea?category_id=12

[ Voor 18% gewijzigd door revolution-nl op 30-12-2014 22:25 ]

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Gasschuif
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:05

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Matched: onderhoud
Rob roelofs 1 schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 16:27:
Wie kan mij helpen met het maken van de juiste keuze. Heb 2 gelijke offertes liggen. Een voor de Daikin Ururu Sarara warmtepomp airco, maar ook een voor de Toshiba RAS-13G2KVP. Kunnen jullie voor mij van beide de specs eens goed bekijken met al jullie kennis en feedback geven? Het is de bedoeling dat ik met de WP airco op een zo zuinig mogelijke wijze in ieder geval ongeveer 100m3 ruimte kan verwarmen.......hoor graag julie eerlijke mening of ervaringen. Hoop ook dat mensen ervaring met de nieuwe Toshiba hebben. Deze heeft ook een goed COP en is energiezuinig en qua uiterlijk fraai. De uitvoering is dan de 3,5kw. Hoor het graag.
Puur voor de looks, zou ik de Toshiba nemen, maar dat is zeer persoonlijk natuurlijk.

Pas op voor apparaten met bevochtiging, de praktijk leert (32 jaar in luchtbehandeling :) ) dat daar vaak storingen ontstaan. Dus onderhouds gevoelig. Persoonlijk ben ik daar huiverig voor.
Just my two cents.

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


  • Paul C
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 07-07 08:26
Matched: onderhoud
Ik lees hier allemaal verhalen van mensen die de gas aansluiting houden voor back-up op paar dagen per jaar dat de WP het niet red. Is het economisch niet veel rendabeler om een paar kW aan elektrische weerstandsverwarming als back-up aan te houden?

Op 3x25A heb je 17kW vermogen tot je beschikking. Met de WP en 1 of 2 elektrische kacheltjes zou je het ook op die paar extreem koude dagen moeten redden in de meeste huizen denk ik zo.

Als die echt koude winter een keer zou komen:
- Zeg gemiddeld 2 dagen per jaar (afgelopen 2 winters niets, maar misschien volgende winter een hele week)
- 10u bijverwarmen met 2 kachels van 2kW (de WP's 24/7, maar die 10u extra om het comfortabel te krijgen)
- Dat is 4kW * 10u * 2dagen = 80kWh
- Dat kost 80* 22ct = €9,60 per jaar

Óf ieder jaar weer vastrecht betalen, een ketel onderhouden, grote radiatoren aan de muur laten hangen die esthertisch meestal niet het gunstigs zijn en ruimte beslag...

  • Gasschuif
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:05

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Matched: onderhoud
Paul C schreef op zondag 11 januari 2015 @ 22:45:
Ik lees hier allemaal verhalen van mensen die de gas aansluiting houden voor back-up op paar dagen per jaar dat de WP het niet red. Is het economisch niet veel rendabeler om een paar kW aan elektrische weerstandsverwarming als back-up aan te houden?

Op 3x25A heb je 17kW vermogen tot je beschikking. Met de WP en 1 of 2 elektrische kacheltjes zou je het ook op die paar extreem koude dagen moeten redden in de meeste huizen denk ik zo.

Als die echt koude winter een keer zou komen:
- Zeg gemiddeld 2 dagen per jaar (afgelopen 2 winters niets, maar misschien volgende winter een hele week)
- 10u bijverwarmen met 2 kachels van 2kW (de WP's 24/7, maar die 10u extra om het comfortabel te krijgen)
- Dat is 4kW * 10u * 2dagen = 80kWh
- Dat kost 80* 22ct = €9,60 per jaar

Óf ieder jaar weer vastrecht betalen, een ketel onderhouden, grote radiatoren aan de muur laten hangen die esthertisch meestal niet het gunstigs zijn en ruimte beslag...
Paul, je hebt helemaal gelijk :)

Hier 1*35 A hoofdzekering, max. 8,05 kW ietsje "krapper" als 3*25 A. Het proces zit ook een beetje tussen de oortjes als je begrijpt wat ik bedoel. Na een wintertje of 2 overweeg ik het gas af te laten sluiten. (lees geen backup meer) Er staat hier een 1 kW noodgenerator en 5 L benzine klaar, en in de auto zit altijd wel een paar liter. Ook heb ik al lange tijd 2 E ventilator kacheltjes a 1,5 kW. Moet nog even indalen, en de WAF niet onbelangrijk. Moeders begint gelijk te stuiteren :o

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


  • jamwa
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 12-09-2024
Matched: onderhoud
Hoi, sinds 5 februari ben ik ook in het bezit van een Daikin Ururu Sarara. Omdat ik veel aan dit forum heb gehad zet ik hierbij ook mijn bevindingen op het het forum in de hoop dat iemand anders hier ook wat aan heeft.

De reden dat ik hem gekocht heb (na hier veel te hebben gelezen) en niet een ander type is vanwege de unieke mogelijkheid om ook de lucht te bevochtigen zonder veel onderhoud (zoals water toevoegen). In huis bevindt zich namelijk ook een mechanische ventilatie welke bij temperaturen onder nul zorgt voor een zeer droge (20 a 25 procent) lucht. Wat ook te merken was.
Andere pluspunten waren de hoge Scop, luchtreinigende eigenschappen en een geringe geluidsproductie. Maar dat hebben meer airco's. Maar wil je een apparaat dat alle eigenschappen in zich heeft om voor een aangenaam en gezond binnenklimaat op de gewenste temperatuur te zorgen zonder teveel dagelijks en of wekelijks onderhoud dan ben je aangewezen op de Ururu Sarara.

Mijn bevindingen tot nu toe zijn als volgt:

De luchtbevochtiging werkt prima, wel maakt hij in die modus meer geluid en heeft hij problemen om onder nul de luchtvochtigheid tot 40 procent te brengen, gaat dan naar de 35 procent is echter in de praktijk voldoende (de lucht voelt dan nog steeds prettig aan) maar dat is (na onderzoek) ook logisch omdat hij maximaal een halve liter per uur aan water in de lucht kan brengen en een mechanische ventilatie doet in de ruststand toch al gauw 100 kub lucht per uur. En dan heb je die halve liter water per uur zeker nodig.

Het filteren en het reinigen van de lucht heb/had ik constant aanstaan echter daar merk je direct niets van, meer indirect waarschijnlijk wel, wel merk je zeer duidelijk dat luchtjes verdwijnen als je deze functies aanzet.

Het geluid van de buitenunit was minder dan verwacht ook na het lezen van dit forum. Men name als men op een meter afstand aan de aanzuigkant van de buitenunit staat hoort men niets. Aan de andere kant hoort men wel wat blazen op een meter afstand maar dit valt in het niet door de omgevingsgeluiden.
Het geluid van de binnenunit (windgeluid, andere soort geluiden hoor je niet) is wel meer dan verwacht zeker na het lezen van de enthousiaste reacties op dit forum. Dit windgeluid had van mij minder gemogen. Het is echter geen hinderlijk achtergrondgeluid en als de televisie aanstaat hoor je er niets van. Dit komt ook omdat de bevochtiging vaak aanstaat/stond, daardoor is er ook meer geluid.

Voor wat betreft de hoge scop, mijn bevindingen zijn ook zo dat ik verwacht dat ie deze scop van 5.7 wel zal halen.

Echter hier houd mijn positieve verhaal op, namelijk het gelijkmatig verwarmen van de benedenwoning wil niet lukken, er vormt zich een warmte laag vanaf ongeveer een meter hoogte tot het plafond en een koude laag vanaf de grond tot een meter hoog. Dit komt doordat de vloer te koud is waardoor de airco er minder snel warmte naar toe kan vervoeren dan de vloer aan koude produceert. Alle ventielatiestanden al uitgeprobeerd maar niets hielp. Ik had dit niet verwacht omdat ik er hier ook niets over gelezen had. De rest van het huis met name de bovenverdieping is wel redelijk tot goed geisoleerd. Met de radiator het huis gelijkmatig verwarmen is geen enkel probleem.

Als ik hier de bevindingen van de andere tweakers bekijk heb daar nog niemand over gehoord, dit komt waarschijnlijk doordat bij de anderen de vloer goed geisoleerd is. Dit is hier niet het geval.
Dus als iemand een koude (niet goed geisoleerde) vloer heeft dient men hier rekening mee te houden.
Dan is men waarschijnlijk beter uit met een vloermodel omdat deze net als een radiator de koude lucht vlak boven de grond op zuigt en door verwarming naar boven richting plafond verplaatst waardoor er geen koude laag kan optreden en de warmte zich egaal kan verspreiden. Maar dan heeft men geen hoge scop waardes of bevochtigingsmogelijkheden.

[ Voor 1% gewijzigd door jamwa op 21-03-2015 23:33 . Reden: tekstuele fouten eruit halen ]


  • Ernemmer
  • Registratie: Juli 2009
  • Niet online
Matched: onderhoud
Toch even reageren op ZuzZoo

Ik ben heel blij met mijn WTW unit, nu heb ik in de zomer tenminste niet zo veel last van de pollen die anders door mijn huis zouden zweven. Je kan het systeem wel horen maar je hebt niet meer geluid dan dat je natuurlijk zou ventileren met roosters boven je raam. Onderhoud is hier ongeveer 40 euro per jaar voor nieuwe filters en verder hoeft er niet veel gedaan te worden, soms even zelf de roostertjes schoonmaken.
De kanalen worden hier wel vies maar dat zijn allemaal afvoerkanalen dus die hoef je niet vaak schoon te maken, die lucht gaat naar buiten.
Ik blaas in op 1 plek in mijn woning en de luchtdruk binnen is nu 1012 wat precies gelijk is aan de buitenluchtdruk.

Misschien wordt het tijd dat er bij jou het één en ander goed afgesteld gaat worden of misschien een beter systeem geinstallerd wordt.

[ Voor 18% gewijzigd door Ernemmer op 01-06-2015 16:01 ]


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Matched: onderhoud
Die stek monteur doet meer dan hem open zetten, je moet er alleen een zien te vinden die betaalbaar is :P
Bij Daikin is dat een eis incl. regelmatig onderhoud ivm de 5 jaar garantie.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


Verwijderd

Matched: onderhoud
Speedy-Andre schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 11:23:
Die stek monteur doet meer dan hem open zetten, je moet er alleen een zien te vinden die betaalbaar is :P
Bij Daikin is dat een eis incl. regelmatig onderhoud ivm de 5 jaar garantie.
Een prima omschrijving van een koppelverkoop verdienmodel !

Verwijderd

Matched: onderhoud
Speedy-Andre schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 11:51:
[...]
Tijdens het transport gaat het wel goed ja.
Ik zou er niet blind op vertrouwen dat het goed gaat, zeker niet met budget spul.
Je kan zelf niet zien of er koelmiddel ontsnapt en hoeveel.
Welk transport ? Ik heb het helemaal niet over transport...... :?

Ik kan wel degelijk enigszins weten wat er ontsnapt, nl niets significants anders doet hij het niet meer.
Simpel zat, daar heb ik geen STEK monteur voor nodig.......

Tot er aanleiding voor is ga ik er vanuit dat er helemaal geen koelmiddel ontsnapt.

Enne, dat budgetspul werkt hier al een kleine 10 jaar vlekkeloos. Dwz: zonder STEK of onderhoud _/-\o_

700 euro gekost, grofweg 7 tientjes per jaar aan aanschafkosten. Op naar de volgende 10 jaar d:)b
(en dan dus 35 euro per jaar aan gem. aanschafkosten :9 )

Verwijderd

Matched: onderhoud
Dubbelposten word hier gezien als ongewenst (zie FAQ). Net als inhoudelijke onzin: "jajaja"

Dat even terzijde. Een WP systeem is gewoon een geheel van gasdichte koperen gas/vloeistof leidingen.
Mijn gasleidingen hier in huis lekken ook niet. Ik zie dus geen enkele reden waarom mijn WP wel zou lekken.

Wat ik wel onmiddelijk geloof is dat de leverancier en onderhoud clubs zo veel mogelijk willen verdienen aan het "weer aanvullen van zogenaamd ontsnapt koelmiddel".

Het blijft gewoon een gasdicht gesloten koperen leiding systeem. Mocht er iets flink lekken dan is de leverancier verantwoordelijk voor een ondeugdelijk product/installatie onder wettelijk vastgelegd langdurige garantie duurzaam product zonder extra kosten of voorwaarden (zoals onderhoudsbeurten op kosten klant).

  • Gasschuif
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:05

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Matched: onderhoud
-Pieter-471 schreef op dinsdag 16 juni 2015 @ 11:33:
Opvallend dat de Sarara wel vocht aan kan voeren via de buitenunit (echt een flink pluspunt ten opzichte van andere units), maar niet via dezelfde weg vocht af kan voeren. Dat lijkt me nu een voor de hand liggende verbetering waardoor installatie op veel plaatsen een stuk makkelijker wordt.
Je kunt ontvochtigen op een aantal manieren.

De lucht koelen onder dauwpunt. (water damp condenseert) is duur.

Een hygroscopisch warmtewiel toepassen (kan be- en ontvochtigen) Onderhouds gevoelig, relatief goedkoop

Een Kathabar systeem toepassen (werkt met hygroscopische oplossing welke is te regenereren) Zeer duur, kan ook be-en ontvochtigen. De Twin Cel
Link http://www.kathabar.com/

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


  • PolderPloer!
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 16:30
Matched: onderhoud
Gasschuif schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 09:55:
[...]


Je kunt ontvochtigen op een aantal manieren.

De lucht koelen onder dauwpunt. (water damp condenseert) is duur.

Een hygroscopisch warmtewiel toepassen (kan be- en ontvochtigen) Onderhouds gevoelig, relatief goedkoop

Een Kathabar systeem toepassen (werkt met hygroscopische oplossing welke is te regenereren) Zeer duur, kan ook be-en ontvochtigen. De Twin Cel
Link http://www.kathabar.com/
Hoe voert de daikin vocht af dan? Of moet daar een speciale rioolaansluiting voor worden aangebracht?

  • richardt
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08-03-2025
Matched: onderhoud
Speedy-Andre schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 18:38:
[...]
Ik heb de leverancier toen gevraagd wat er aan de hand was en toen bleek dat diverse installateurs in NL en Dld de R32 modellen niet konden servicen zoals ze met R410a wel konden.
Een van de dingen die ik heb gelezen staat al 80 keer in dit topic, het aftappen en opslaan van R32 vraagt andere tools dan met R410a en Daikin levert deze tools niet of laat.
Wat versta jij onder 'servicen'? Als het gaat om de installatie van een Daikin Ururu Sarara (R32), dan zit daar bijzonder weinig verschil als je de installatie vergelijkt met een willekeurige R410A unit Sterker nog, in de installatiehandleiding van de Daikin Ururu Sarara staat dat je voor het vacumeren (veel relevanter wordt het niet) zowel gebruikt kunt maken van R32 of R410A tools. Mijn lokale installateur heeft volgens mij voor het eerst een R32 unit geinstalleerd, en dat ging zonder enig probleem.

Als je onder 'servicen' verstaat dat het over een verhuizing gaat, dan heeft de Daikin Ururu gewoon een pump down operatie waarin het koelgas weer terug wordt gepompt naar de buitenunit. Ik denk dat wat overblijft een gevacumeerde leiding is... Volgens mij weinig verschil tussen R32 en R410A.

Tenslotte, heb je het over regulier onderhoud, dan denk ik dat je een serieus probleem hebt als je R410A or R32 moet bijvullen. Ik ben geen expert, maar ik ga er vanuit dat een werkende warmtepomp een tijdje gasdicht blijft, en de eerste jaren geen speciaal onderhoud nodig heeft met betrekking tot de koelgassen (hooguit een lekkagetest)

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Matched: onderhoud
Misschien wil ik het iets te goedkoop, maar een factor 2 tussen de prijzen is absurd.
Soms verkopen ze met 5 jaar garantie als je jaarlijks service erbij neemt, dus nog duurder in totaal.
Grappig is wel dat sommige zaken op Youtube laten zien hoe dat onderhoud eruit ziet, veel kun je dus zelf.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:53

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Topicstarter
Matched: onderhoud
Zijn er hier trouwens mensen die mee willen helpen om de topic start te onderhouden?

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Matched: onderhoud
mkleinman schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 23:31:
Zijn er hier trouwens mensen die mee willen helpen om de topic start te onderhouden?
Count me in, ik 'woon' toch al in dit topic en het verdient een duidelijker TS ;)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 16:31
Matched: onderhoud
Het plaatsen van een split unit Airco binnen en het buitendeel mag iedereen en is relatief eenvoudig. Echter, koeltechnische handelingen, d.w.z. het monteren/solderen van de leidingen en alle handelingen m.b.t. het koudemiddel, mogen alleen door STEK-erkende monteurs worden uitgevoerd.
• Leiding op maat maken.
• Bramen verwijderen.
• Stek koppelingen.
• Solderen met zilver/brons onder bescherming van stikstof.
• Leiding monteren met koperen ring.
• De gemonteerde installatie druk beproeven met stikstof.
• Controle met digitale meterset stand tijd afhankelijk van de inhoud installatie.
• Installatie van druk af.
• Installatie vacumeren.
• Controle met digitale meter, stand tijd afhankelijk van de inhoud installatie
• Installatie vullen met voor geschrevenen type en juiste hoeveelheid koel middel.
• Niet stek/ f-gassen gediplomeerd persoon mag GEEN koeltechnisch handelingen verrichten.
• Dus ook geen prefab leiding werk plaatsen monteren.
Het is daarom aan te bevelen om het onderhoud en ingebruikname van uw airco te laten uitvoeren door een STEK-erkend installatiebedrijf

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Matched: onderhoud
Het gaat om gas, m3 warm water kan je denk ik niet meten en als het wel kon, wat heb je er aan?
Er wordt gasverbruik genoemd en dan vergeleken met hoeveel stroom dat zou zijn.
Ook dat is lastig te meten, er wordt meestal een schatting gemaakt.
Je kan denk ik wel vaststellen dat terugverdienen steeds langer duurt naar mate stroom minder kost.
Bovendien mis ik een stuk onderhoud van de wpboiler in het kostenplaatje :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Matched: onderhoud
Mijn badkamer ligt bijna recht tegenover de kamer waar de airco hangt, door de lucht circulatie is de badkamer snel warm via de overloop en de deuren.
Ik heb een plat dak (met zonnepanelen erop) en daar is binnen afzienbare tijd onderhoud voor nodig.
Let in een badkamer wel op, in een vochtige ruimte kan je beter niet zomaar iets ophangen.
Xps zie ik veel in plaat vorm, ik zou de spouw ergens mee willen vullen en ik kan er niet zo maar bij.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Matched: onderhoud
Ray schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 20:54:
[...]


Dat dacht ik eerst ook. Vd zomer had ik ook een geluidje en dat was een rooster wat trilde.

Echter dit geluid is er ook als de fan niet draait. Dan pompt hij denk ik het koelmiddel terug en daar zal het ook mee te maken hebben.

er staat wel

■ Een fl uitend geluid
• Dit geluid wordt geproduceerd wanneer koelmiddel
stroomt tijdens het ontdooien.

maarja hij zal niet 20 keer per dag ontdooien op dit moment lijkt me.....
Ik heb het filmpje bekeken, maar ik hoor niet veel bijzonders.

Ontdooien doet hij niet bij buitentemperatuur boven de 7 tot 10 graden. 20 maal per dag ontdooien zou wel kunnen, maar dan moet hij ook 24 uur per dag draaien.
Begin deze week kwam ik de eerste alweer tegen, beetje mistig en een graad of 5. Dan is het binnen een uur één laag ijs.
Binnetie schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 14:15:
[...]


Je zegt de filterreiniging uitschakelen, dat zijn de 2 sterretjes op de afstandsbediening. Maar hoe stel je deze op timer in? Volgens de handleiding wordt het filter standaard elke 18 draaiuren gereinigd.
Ik kan bij mijn Samsung in de app de timer voor melding filterreiniging veranderen. Gelukkig doet hij het niet zelf. Mooi dat zoiets bestaat, maar iets automatiseren wat slechts één, of twee maal per jaar hoeft te gebeuren.... Het is afhankelijk van de draaiuren en bereikbaarheid van de unit, maar er is meer onderhoud nodig dan alleen het filter reinigen. Denk aan reinigen verdamper en het spoelen en behandelen van de condensbak en afvoer tegen algengroei. En dat gaat niet automatisch en is zeker zo belangrijk.
Binnetie schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 15:55:
[...]

Ik gebruik de AUTO mode niet om de reden dat wanneer hij bijv zou gaan ontvochtigen dan wordt mijn muur nat (zie berichten van juli en augustus van mij in dit topic), doordat de condensleiding lekt en de koelleidingen voor een deel kaal zijn. De installateur werkt niet echt mee, vandaar dat ik een lokale installateur/Daikin dealer een prijs laat maken om alles goed na te kijken. Daikin Nederland weet hier ook van.
Maar alles resetten en gewoon handmatig op heat kan ik natuurlijk nog doen. Tot nu toe blijft hij op temp. Ik ga zo een film kijken en wil het wel iets warmer dan 18 graden hebben, dus ik ga zo verwarmen. Kijken of hij uitslaat.

Edit: na een kleine 1,5 uur sloeg hij af op 19 graden. Thermostaat gaf 20 graden aan en weerstation 19.2. Na een klein uur ging hij weer aan en tot nu toe staat hij nog aan...
Zover ik weet schakelt de AUTO(chanceover) stand alleen tussen koelen of verwarmen, niet naar DRY.
Ik zou AUTO ook niet snel gebruiken, de regelstrategie qua temperatuur veranderd niet, alleen mag hij van modus wisselen om de temperatuur te handhaven. Dus waarom zou je bijvoorbeeld eerst willen koelen en op een later tijdstip weer verwarmen?
Bij een multisplit is de auto stand sowieso niet te gebruiken. Het buitendeel kan maar één ding tegelijk, koelen of verwarmen. Als één binnendeel in AUTO op koelen gaat en de ander op AUTO heat, dan zal het buitendeel niets doen.
Bij een multisplit moeten alle binnendelen in dezelfde modus staan.

Alleen 3 pijps systemen (VRF) kunnen gelijktijdig koelen en verwarmen< dit noemen ze heat recovery.
Je verplaatst dan de warmte binnen het gebouw van de ene ruimte naar de andere, ipv van binnen naar buiten of andersom.

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • Binnetie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-06 11:00
Matched: onderhoud
Oxellaar schreef op zondag 16 oktober 2016 @ 09:30:
[...]

Ik heb het filmpje bekeken, maar ik hoor niet veel bijzonders.

Ontdooien doet hij niet bij buitentemperatuur boven de 7 tot 10 graden. 20 maal per dag ontdooien zou wel kunnen, maar dan moet hij ook 24 uur per dag draaien.
Begin deze week kwam ik de eerste alweer tegen, beetje mistig en een graad of 5. Dan is het binnen een uur één laag ijs.

[...]

Ik kan bij mijn Samsung in de app de timer voor melding filterreiniging veranderen. Gelukkig doet hij het niet zelf. Mooi dat zoiets bestaat, maar iets automatiseren wat slechts één, of twee maal per jaar hoeft te gebeuren.... Het is afhankelijk van de draaiuren en bereikbaarheid van de unit, maar er is meer onderhoud nodig dan alleen het filter reinigen. Denk aan reinigen verdamper en het spoelen en behandelen van de condensbak en afvoer tegen algengroei. En dat gaat niet automatisch en is zeker zo belangrijk.


[...]

Zover ik weet schakelt de AUTO(chanceover) stand alleen tussen koelen of verwarmen, niet naar DRY.
Ik zou AUTO ook niet snel gebruiken, de regelstrategie qua temperatuur veranderd niet, alleen mag hij van modus wisselen om de temperatuur te handhaven. Dus waarom zou je bijvoorbeeld eerst willen koelen en op een later tijdstip weer verwarmen?
Bij een multisplit is de auto stand sowieso niet te gebruiken. Het buitendeel kan maar één ding tegelijk, koelen of verwarmen. Als één binnendeel in AUTO op koelen gaat en de ander op AUTO heat, dan zal het buitendeel niets doen.
Bij een multisplit moeten alle binnendelen in dezelfde modus staan.

Alleen 3 pijps systemen (VRF) kunnen gelijktijdig koelen en verwarmen< dit noemen ze heat recovery.
Je verplaatst dan de warmte binnen het gebouw van de ene ruimte naar de andere, ipv van binnen naar buiten of andersom.
Wat een water komt daaruit zeg met een defrost! Jeetje :D en dat wanneer het dus 5 graden boven 0 komt. Hoe kan het dan dat het dan al aanvriest? Met een auto is het ook een beetje zo, daar kan het ook al aanvriezen nog boven 0 graden. Komt dit door het gebruikte materiaal?

Het onderhoud is een goed punt. Mij werd aangegeven de automatische filterreiniging aan te laten staan en elke 2 maand de stofbak in de machine schoon te maken, plus het stoffilter een afnemen.
Maar hoe maak je een verdamper schoon? Kan een particulier dat zelf?

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Matched: onderhoud
Binnetie schreef op zondag 16 oktober 2016 @ 11:15:
[...]

Wat een water komt daaruit zeg met een defrost! Jeetje :D en dat wanneer het dus 5 graden boven 0 komt. Hoe kan het dan dat het dan al aanvriest? Met een auto is het ook een beetje zo, daar kan het ook al aanvriezen nog boven 0 graden. Komt dit door het gebruikte materiaal?

Het onderhoud is een goed punt. Mij werd aangegeven de automatische filterreiniging aan te laten staan en elke 2 maand de stofbak in de machine schoon te maken, plus het stoffilter een afnemen.
Maar hoe maak je een verdamper schoon? Kan een particulier dat zelf?
Die buitenunit is ongeveer 2 meter hoog en een ruime meter breed, daar zit een berg ijs in.
Tijdens verwarmen is de verdamper buiten diep onder het vriespunt, er moet immers overdracht van warmte van buitenlucht naar koudemiddel komen.


De verdamper in het binnendeel kun je zelf ook reinigen, als je tenminste het juiste middel hebt. Bij een garage kun je het vaak wel krijgen, die gebruiken het ook bij auto's.

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Matched: onderhoud
Binnetie schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 19:00:

Waar ik een beetje klaar mee ben is 'service verlenend' Nederland.

Vorige week had ik die onafhankelijke firma om naar mijn Daikin te kijken en de tekortkomingen te noteren en hier een offerte van te maken zodat ik de installateur hiermee om de oren kan slaan.
Gisteren kreeg ik het rapport, maar geen kosten voor herstel genoemd. Verzocht om dit te doen.
Vandaag kreeg ik de factuur voor hun bezoekje, ik schrok me dood.

Prijzen excl. BTW:
- Voorrijkosten €72,73 'Ja, meneer ik heb een monteur in de buurt'. Ze zitten net 15KM bij me vandaan
- Uurtje werk etc kan ik in meekomen
- Kleinmateriaal: Die man had even uit de auto een schroefje gehaald om een schroef in muurkap te vervangen (schroefje was niet van rvs en de installateur had er zo maar wat roestigs ingedraaid). Dat ene schroefje valt onder kleinmateriaal op de factuur: 45,70 excl. BTW! en die schroef is nog niet eens van goud!

Die laatste vind ik een beetje onder service vallen, hij had een bak met allerlei reserve schroefjes. Dat had ik zelf ook wel gekund maar omdat ik om medische redenen tijdelijk in een rolstoel zit vond ik het een net gebaar dat hij tijdens de inspectie even in de border klom en het schroefje verving... met de nadruk op vond!
Ik schrik mij ook dood als ik een rekening van de tandarts krijg, of pas nog één van de garage voor een reparatie aan de auto. Poosje geleden ben ik een keer afgevoerd met een ambulance, na die rekening zou je bijna weer afgevoerd moeten worden........Zo kan ik nog wel even doorgaan.
O ja, heb je wel eens witgoed laten repareren?

Alles kost gewoon veel geld, niet alleen die monteur, die ook een normaal huis heeft en een gezin om te onderhouden.
Ook die monteur krijgt zulke rekeningen en zal die ook moeten kunnen betalen.

Verder zeggen voorrijkosten niets over de afstand, vaak is dat een vast bedrag per klant.
Dat kleinmateriaal zou ik wel even een belletje voor doen, misschien is het een foutje.
Zo niet, dan zou ik vragen of ze het schroefje weer op komen halen.
Dat het schroefje en het plaatsen geld kost is logisch, maar €45 is te gek. Dat het schroefje uit een reservebakje komt is niet van belang, ook daar moet voor betaald worden.
Een monteur doet natuurlijk niets gratis, althans, daar moet je niet vanuit aan.

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • Binnetie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-06 11:00
Matched: onderhoud
Oxellaar schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 06:53:
[...]

Ik schrik mij ook dood als ik een rekening van de tandarts krijg, of pas nog één van de garage voor een reparatie aan de auto. Poosje geleden ben ik een keer afgevoerd met een ambulance, na die rekening zou je bijna weer afgevoerd moeten worden........Zo kan ik nog wel even doorgaan.
O ja, heb je wel eens witgoed laten repareren?

Alles kost gewoon veel geld, niet alleen die monteur, die ook een normaal huis heeft en een gezin om te onderhouden.
Ook die monteur krijgt zulke rekeningen en zal die ook moeten kunnen betalen.

Verder zeggen voorrijkosten niets over de afstand, vaak is dat een vast bedrag per klant.
Dat kleinmateriaal zou ik wel even een belletje voor doen, misschien is het een foutje.
Zo niet, dan zou ik vragen of ze het schroefje weer op komen halen.
Dat het schroefje en het plaatsen geld kost is logisch, maar €45 is te gek. Dat het schroefje uit een reservebakje komt is niet van belang, ook daar moet voor betaald worden.
Een monteur doet natuurlijk niets gratis, althans, daar moet je niet vanuit aan.
Klopt alles wordt/is duur. Mijn werkgever indexeert elk jaar naar de opdrachtgevers, maar mijn loon veranderd niks aan.
Die voorrijkosten en dat uurtje werk snap ik. 2x koffie en een gevulde koek (15 min) is mijn hostmanship naar de monteur toe. Het is dan zuur dat zo'n schroefje dan zo duur moet zijn.

Zal er achteraan gaan bellen. Wat mij opvalt is dat deze firma's op de dealersite staan en dat ze er ook voor particulieren zijn. Maar dat ze daar geen 'kennis' voor in huis hebben. De grote installaties kennen ze wel heel goed. 2 firma's die ik belde kenden de Daikin US niet.

Ontopic:
Wanneer een defrost begin, sluit de binnenunit dan zijn flaps?
Nu hij 24/7 draait heb ik al 2x rond hetzelfde tijdstip gehad dat hij alles sloot. Dat kan de reiniging zijn maar die draait ongeveer elke 18 uur volgens de handleiding. Vandaar dat ik even dacht aan een defrost.

  • Binnetie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-06 11:00
Matched: onderhoud
Ik ervaar dat ook, de verwarming kon hier voorheen om 20.30 uur uit, nu zet ik hem een half uurtje voor het naar bed gaan op de nachtstand.

Mijn huis (hoewoning) komt uit 1989, ramen op oost en west, klein raam op noord + voordeur op noord met heel veel glas. Deze kou trekt door het halletje heen onder de deur naar de kamer door. Ik denk dat hier nog wel wat te besparen valt. De ramen zijn gewoon dubbel glas (27 jaar oud).
De muur op het noorden is de muur die veel koude krijgt, deze gaat over de hele lengte van de woning.
Op zich zou ik net met mijn overschot aan kWh's uit kunnen komen, maar nog wat over voor de toekomst is mooi meegenomen.

Ik was overigens benieuwd naar een onderhoudscontract, hier had ik een offerte voor opgevraagd.
De prijs voor 1x onderhoud per jaar in het voorjaar of najaar kost €225,- incl. BTW

Hiervoor doen ze het volgende:
- Met lekzoekapparatuur de installatie controleren op mogelijke lekkages.
- Controle van alle installatiecomponenten op goede werking.
- Onderhoud draaiende delen.
- Controle condenswaterafvoer.
- Meten van de drukken, temperaturen en stromen op alle installatiemeetpunten.
- Reinigen van de verdamperluchtfilters.
- Inspecteren condensorbatterij en evt. vrij maken van loszittende vervuiling.
- Controle van de installatieregeling en beveiligingen en zo nodig bijstellen.
- Inspectierapport opstellen met daarin vermeld al de meetuitkomsten en de evt. geadviseerde
reparaties, incl. bijbehorende prijsopgave.

Alle bijkomende reparaties komen er dan nog overheen.
Mijn CV heeft 3 jaar terug onderhoud gehad van een bevriende CV monteur, nog geen problemen mee gehad. Maar mocht er iets mee zijn dan bel ik een CV-monteur.

Of ik dit wel of niet zou doen laat ik even in het midden, weet het zelf nog niet. Persoonlijk denk ik dat er heel weinig mensen onderhoud aan hun warmtepomp laten uitvoeren.

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:56

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Matched: onderhoud
Binnetie schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 11:03:
Ik ervaar dat ook, de verwarming kon hier voorheen om 20.30 uur uit, nu zet ik hem een half uurtje voor het naar bed gaan op de nachtstand.

Mijn huis (hoewoning) komt uit 1989, ramen op oost en west, klein raam op noord + voordeur op noord met heel veel glas. Deze kou trekt door het halletje heen onder de deur naar de kamer door. Ik denk dat hier nog wel wat te besparen valt. De ramen zijn gewoon dubbel glas (27 jaar oud).
De muur op het noorden is de muur die veel koude krijgt, deze gaat over de hele lengte van de woning.
Op zich zou ik net met mijn overschot aan kWh's uit kunnen komen, maar nog wat over voor de toekomst is mooi meegenomen.

Ik was overigens benieuwd naar een onderhoudscontract, hier had ik een offerte voor opgevraagd.
De prijs voor 1x onderhoud per jaar in het voorjaar of najaar kost €225,- incl. BTW

Hiervoor doen ze het volgende:
- Met lekzoekapparatuur de installatie controleren op mogelijke lekkages.
- Controle van alle installatiecomponenten op goede werking.
- Onderhoud draaiende delen.
- Controle condenswaterafvoer.
- Meten van de drukken, temperaturen en stromen op alle installatiemeetpunten.
- Reinigen van de verdamperluchtfilters.
- Inspecteren condensorbatterij en evt. vrij maken van loszittende vervuiling.
- Controle van de installatieregeling en beveiligingen en zo nodig bijstellen.
- Inspectierapport opstellen met daarin vermeld al de meetuitkomsten en de evt. geadviseerde
reparaties, incl. bijbehorende prijsopgave.

Alle bijkomende reparaties komen er dan nog overheen.
Mijn CV heeft 3 jaar terug onderhoud gehad van een bevriende CV monteur, nog geen problemen mee gehad. Maar mocht er iets mee zijn dan bel ik een CV-monteur.

Of ik dit wel of niet zou doen laat ik even in het midden, weet het zelf nog niet. Persoonlijk denk ik dat er heel weinig mensen onderhoud aan hun warmtepomp laten uitvoeren.
De monteurs die hier de boel kwamen installeren gaven aan dat het voor de eerste 3 jaar gewoon onzin is om zo een contract bij ze af te sluiten. Ik vond dat verwonderlijk, aangezien het gaat om 150 euro per jaar. Ze zeiden zelf dat ze het nieuwe klanten afraden omdat er binnen de eerste 3 jaar niets te doen is en het gewoon zonde is. Zeker als je zelf de boel gewoon netjes schoonhoudt (filters etc.)

Ik heb vooralsnog ook geen contract afgesloten. Overigens vind ik 200+ euro best aan de stevige kant. Wellicht even verder shoppen?
Oxellaar schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 11:02:
Een convector bespaart niet op je gasrekening. Alleen als je woning voldoende geïsoleerd is kun je een convector als LT verwarming gaan gebruiken. Zo niet, dan heeft zeker een convector een hoge aanvoertemperatuur nodig om vermogen af te geven.

Zoals altijd draait alles om isolatie
Nouja ja en nee; als er minder water te verwarmen valt in een systeem hoeft hij ook minder te stoken door de ketel. Lijkt mij hetzelfde principe als een waterbesparende douchekop. Het is helemaal feest als je de boel dan ook nog eens zo geïsoleerd hebt dat je op (Z)LTV kan gaan draaien.

Xbox Live ID:Notna8310


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Matched: onderhoud
Notna schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 11:10:
[...]


De monteurs die hier de boel kwamen installeren gaven aan dat het voor de eerste 3 jaar gewoon onzin is om zo een contract bij ze af te sluiten. Ik vond dat verwonderlijk, aangezien het gaat om 150 euro per jaar. Ze zeiden zelf dat ze het nieuwe klanten afraden omdat er binnen de eerste 3 jaar niets te doen is en het gewoon zonde is. Zeker als je zelf de boel gewoon netjes schoonhoudt (filters etc.)

Ik heb vooralsnog ook geen contract afgesloten. Overigens vind ik 200+ euro best aan de stevige kant. Wellicht even verder shoppen?
Ik zeg niet dat al het onderhoud direct noodzakelijk is, maar na 3 jaar kan een condensbak of afvoer al flink vervuilen.
Sowieso kan een installatiemonteur daar geen goed advies over geven. Is ook niet de persoon waar je het aan moet vragen. Het installeren en onderhouden zijn twee totaal verschillende dingen.
Nouja ja en nee; als er minder water te verwarmen valt in een systeem hoeft hij ook minder te stoken door de ketel. Lijkt mij hetzelfde principe als een waterbesparende douchekop. Het is helemaal feest als je de boel dan ook nog eens zo geïsoleerd hebt dat je op (Z)LTV kan gaan draaien.
Iets met appels en peren.....

Water uit de douche loopt het riool in.... 100% verlies dus.

Bij cv water zal iedere kW die in het water zit worden afgegeven in de woning, 0% verlies dus. De waterinhoud beïnvloed de reactiesnelheid van het systeem, verder niets.

Het hele LowH2O geneuzel is marketing van Jaga en het werkt nog ook.

Beetje off topic trouwens

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:56

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Matched: onderhoud
Oxellaar schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 11:22:
[...]
Ik zeg niet dat al het onderhoud direct noodzakelijk is, maar na 3 jaar kan een condensbak of afvoer al flink vervuilen.
Sowieso kan een installatiemonteur daar geen goed advies over geven. Is ook niet de persoon waar je het aan moet vragen. Het installeren en onderhouden zijn twee totaal verschillende dingen.

[...]
Hier nog even op terugkomende:

Ik kreeg vandaag een aanbod van de installateur voor een onderhoudscontract 'niveau C' voor 120 incl. BTW per jaar. Daarin zit inbegrepen:

Gratis preventief onderhoud eenmaal per jaar (excl. materiaal).

 Gratis F-gassen controle eenmaal per jaar.

 Responstijd bij storingen: binnen 7 dagen ter plaatse.

 10% korting op correctief onderhoud.

 Geen voorrijtarief bij eventuele storingen.

Wat zou jij in dit geval doen? Op zich ben ik wel van het onderhoudscontracten, maar ik zou het ook pas na 2 jaar kunnen afsluiten? Wat hebben andere mensen hier gedaan?

Xbox Live ID:Notna8310


  • Binnetie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-06 11:00
Matched: onderhoud
Notna schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 09:16:
[...]


Hier nog even op terugkomende:

Ik kreeg vandaag een aanbod van de installateur voor een onderhoudscontract 'niveau C' voor 120 incl. BTW per jaar. Daarin zit inbegrepen:

Gratis preventief onderhoud eenmaal per jaar (excl. materiaal).

 Gratis F-gassen controle eenmaal per jaar.

 Responstijd bij storingen: binnen 7 dagen ter plaatse.

 10% korting op correctief onderhoud.

 Geen voorrijtarief bij eventuele storingen.

Wat zou jij in dit geval doen? Op zich ben ik wel van het onderhoudscontracten, maar ik zou het ook pas na 2 jaar kunnen afsluiten? Wat hebben andere mensen hier gedaan?
Dat is een nette prijs vind ik. Mijn onderhoudscontract was iets meer dan 225 euro per jaar en daar krijg ik geen korting op onderhoud of voorrijkosten bij storingen. Gewoon nakijken en klaar. Eventuele materialen komen er dan nog overheen.

Ik weet niet wat niveau A en B zijn qua contract?

Met andere woorden, als ik het zou afsluiten vind ik het bedrag nog netjes. Wat ik in offerte kreeg was gewoon veel te duur. Wat ik bespaar aan gas gaat voor een groot deel er weer uit door het de onderhoudskosten.

[ Voor 9% gewijzigd door Binnetie op 18-11-2016 10:01 ]


  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:56

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Matched: onderhoud
Binnetie schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 09:59:
[...]

Dat is een nette prijs vind ik. Mijn onderhoudscontract was iets meer dan 225 euro per jaar en daar krijg ik geen korting op onderhoud of voorrijkosten bij storingen. Gewoon nakijken en klaar. Eventuele materialen komen er dan nog overheen.

Ik weet niet wat niveau A en B zijn qua contract?
http://www.abo-klimaat.nl/p/4/56/service.html
Servicelevel A: Top priority

Servicelevel A heeft Top priority. Het is bedoeld voor bedrijven en instellingen die buitengewoon afhankelijk zijn van het klimaatsysteem. Het onderhoud wordt elke 6 maanden uitgevoerd. Bij storingen zijn wij binnen 4 uur ter plaatse. Binnen dit pakket is het mogelijk de garantie op onderdelen te verlengen tot 8 jaar.

Servicelevel B: Priority

Servicelevel B is bedoeld voor bedrijven en instellingen met een grotere behoefte aan continuïteit. De garantie wordt verlengd tot 5 jaar. Het onderhoud gebeurt jaarlijks en bij storingen zijn we binnen 48 uur ter plaatse.

Servicelevel C: Basic

Servicelevel C is bedoeld voor thuisgebruik en kleinere bedrijven. Het pakket bestaat uit een basisgarantie aangevuld met een onderhoudspakket waarin wij éénmaal per jaar onderhoud uitvoeren. Bij storingen zijn wij uiterlijk binnen 7 dagen ter plaatse.

Xbox Live ID:Notna8310


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Matched: onderhoud
Notna schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 09:16:
[...]


Hier nog even op terugkomende:

Ik kreeg vandaag een aanbod van de installateur voor een onderhoudscontract 'niveau C' voor 120 incl. BTW per jaar. Daarin zit inbegrepen:

Gratis preventief onderhoud eenmaal per jaar (excl. materiaal).

 Gratis F-gassen controle eenmaal per jaar.

 Responstijd bij storingen: binnen 7 dagen ter plaatse.

 10% korting op correctief onderhoud.

 Geen voorrijtarief bij eventuele storingen.

Wat zou jij in dit geval doen? Op zich ben ik wel van het onderhoudscontracten, maar ik zou het ook pas na 2 jaar kunnen afsluiten? Wat hebben andere mensen hier gedaan?
Beetje late reactie, maar had je vraag over het hoofd gezien.

De prijs valt me alles mee, maar de service is ook niet super.
Response tijd is behoorlijk lang, maar als er weinig storingen zijn zullen ze vast eerder komen.

Ik ben absoluut een voorstander van preventief onderhoud, maar...
Het probleem bij onderhoud is vaak.....Welke monteur krijg je over de vloer...
Verstaat hij zijn vak een beetje en controleert hij het systeem ook echt goed.
Zal hij een lichte lekkage van gassen ook ontdekken voordat je er een storing door krijgt.

Maar goed, een F-gassen controle is niet verkeerd als het netjes wordt gedaan.

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • Binnetie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-06 11:00
Matched: onderhoud
Ray schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 07:38:
[...]


Bedankt voor het meedenken! de meeste die wel R32 units verkopen hebben helaas niet alle spullen ervoor. Mijn monteur heeft ook het meeste wel maar dus niet de juiste pomp.

Koelplan heb ik al even benaderd maar ik weet dat zij bijvoorbeeld ook het koelmiddel zelf al niet hebben
De Koelplan monteur zei tegen mij dat ze wel R32 hadden (maar deze man kan ook niet alles weten natuurlijk). Ik vroeg dit namelijk i.v.m. het onderhoud als er in de toekomst eens iets moet worden bijgevuld.
Climasense doet ook aan onderhoud en daar zit neem ik aan ook het bijvullen bij mocht het nodig zijn? Dat geldt ook voor de andere aanbieders die ook onderhoud aanbieden.

Zal wel mooi zijn, koop je een nieuwe auto bij de dealer maar moet je voor het onderhoud naar een universele garage :)

  • Binnetie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-06 11:00
Matched: onderhoud
Speedy-Andre schreef op maandag 28 november 2016 @ 22:05:
[...]

Haha je huis is echt goed lek >:)
Incl. de nacht (1x start van 10 min om 4u gezien) heb ik beneden al 5,3kWh verbruikt :>
We doen eens gek, die 2kWh van boven mag er bij :)
Ik ga er echt vanuit dat het door de ramen komt. En het enkel glas in de voordeur.Anders is het niet leuk meer :) Kan wel eens met een warmtecamera gaan kijken waar het echt koud is.

Het gekke is dat de verlaging naar 17 graden van 21.30 tot 6.30 en het onderhouden van de temperatuur vannacht maar 2kWh gekost heeft. Nu is hij alsnog aan het verwarmen naar zo'n 20 graden. Dat kost wat moeite maar op fanstand 3 gaat dit gestaag naar boven (los van de defrosts die er af en toe zijn).

  • Ray
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 03-03 19:09

Ray

Matched: onderhoud
Binnetie schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 10:03:
[...]

De Koelplan monteur zei tegen mij dat ze wel R32 hadden (maar deze man kan ook niet alles weten natuurlijk). Ik vroeg dit namelijk i.v.m. het onderhoud als er in de toekomst eens iets moet worden bijgevuld.
Climasense doet ook aan onderhoud en daar zit neem ik aan ook het bijvullen bij mocht het nodig zijn? Dat geldt ook voor de andere aanbieders die ook onderhoud aanbieden.

Zal wel mooi zijn, koop je een nieuwe auto bij de dealer maar moet je voor het onderhoud naar een universele garage :)
Het punt is ook niet bijvullen. Dan heb je enkel het gas nodig wat overal wel te koop is.

Als echter leeg wilt pompen heb je een speciale pomp nodig. En daar zit nu dus het probleem

  • Chevy454
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
Matched: onderhoud
[b]Ray schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 17:28
maar goed bij mij zal het uiteindelijk vast naar behoren gaan werken maar met de kennis van nu had ik in ieder geval niet voor de R32 range gekozen maar gewoon de R410 serie genomen (die zich inmiddels wel bewezen heeft) waar iedereen wel de juiste gereedschappen voor heeft
Dat is precies waar ik op het moment tegen aanhik. Volgend jaar komt er een LL warmtepomp maar vooral de ervaring en toekomst met R32 geeft me nog wat zorgen. Maar als er een overgangsperiode tot 2030 is met R410 lijkt me onderhoud geen probleem te vormen.

Nu alleen nog een paar installateurs hier in het zuiden (Roermond) zien te vinden. Ik denk dat het een mitsubishi gaat worden omdat deze wel door bijna iedereen wordt gevoerd ipv een daikin.

[ Voor 6% gewijzigd door Chevy454 op 11-12-2016 20:09 ]

Wanneer iedereen zijn hoofd verliest en jij houdt het hoofd koel dan heb jij het probleem niet begrepen. You think I'm expensive, try hiring an amateur.


  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 06-07 15:13
Matched: onderhoud
Beste Tweakers, Met veel interresse heb ik dit forum doorgespit. Net een huis gekocht met een Brink B40 hetelucht verwarming die moet worden vervangen. De weg vooruit is gas er uit en electrisch er in. Dus L/L of L/W is mijn inzien de weg vooruit.

In dit forum wordt veel aandacht besteed aan hoe de warmte pompen performen en gas besparen maar er is weining info beschikbaar mbt het onderhoud en de kosten die daar mee gepaard specifiek op de lange termijn. Waarschijnlijk om dat hier nog weinig ervaring mee is.

De reden waarom ik dit opbreng is dat ik de laatste 20 jaar in het verre en midden-oosten heb gewoont en bijzonder veel ervaring heb met aircons en het onderhoud wat daar mee gemoeid is.

Mijn ervaring is dat ik met een huis met veel binnen en buiten units toch wel elk half jaar een monteur over de vloer had om eea te repareren. Of compressors die moesten worden vervangen, of ventilatoren die kapot waren, of er was weer koelmiddel weggelekt. De binnen units moesten elk jaar schoon worden gemaakt (filters deed ik zelf) maar de condensor zat verstop met stof. Condens leidingen die verstopt raakten wat weer water overlast veroorzaakte (dus plaats nooit een condensor boven electrische apparaten).

Deze bovenstaande ervaring maakt mij een beetje huivering om volledig op L/L of L/W over te stappen.

Graag jullie ervaring mbt onderhoud op lange termijn mbt deze units.

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Matched: onderhoud
Sorry, ik kan het niet laten :F

Zo doet zomaar een bedrijf het onderhoud:

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:56

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Matched: onderhoud
Speedy-Andre schreef op dinsdag 14 februari 2017 @ 09:12:
Sorry, ik kan het niet laten :F

Zo doet een zomaar een bedrijf het onderhoud:

[video]
Alles, op de lekkage na is op zich prima zelf te doen. Ik heb zelf ook een stoomreiniger, en de middeltjes die ze gebruiken (ontvetter, antibacteriële spray etc.) zijn ook gewoon prima te krijgen.

Na de koude periode maar eens de boel goed schoonmaken (buiten ook) en kijken hoe en wat.

Xbox Live ID:Notna8310


  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 06-07 15:13
Matched: onderhoud
1- Het blijft nog steeds moeilijk om in te schatten wat de kosten zullen zijn na de garantie periode van een installatie tussen 5-15 jaar. Op basis van mijn ervaring in het buitenland kan dat behoorlijk oplopen (zelfs al heb je een jaarlijks onderhouds contract).
Vraag: Is er iemand in dit forum die daar ervaring mee heeft?

2 - Technisch gezien is the WP met R32 (COP 5 vs COP 4 tov R104) de way forward, maar praktisch gezien is dat op dit moment maar de vraag. Zelfs de verkopende bedrijven van R32 WPs hebben problemen met het geven van support.

3 - Op basis van bovenstaande punten kun je dan misschien vanuit een financieel perspectief beter voor de oplossing van Speedy Andre kiezen.

4 - L/W WPs wel subsidie - L/L WPs geen subsidie dat is weer een plus voor L/W WP

5 - Wat voor mij byzonder zwaar weegt is ook de WAF en het geluid, wat weer in het voordeel van Daikin is.

Vraag: Kan iemand mij een bedrijf aanbevelen in het Noorden van het land (Friesland- Groningen - Drente).

  • Binnetie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-06 11:00
Matched: onderhoud
Laatst was er op tv een stukje over vooral met de nieuwe manieren van verwarmen dat monteurs niet kundig genoeg zijn en soms 'maar wat doen'. Ook dit gevoel heb ik gehad toen ze bij mijn Daikin kwamen.

Qua onderhoud zou ik ook een onderhoudscontract overwegen, maar die bij mij in de buurt zijn jaarlijks zo 200 euro. Mijn ketel draait al 4 jaar zonder onderhoud. Zo is je besparing snel teniet gedaan, juist door een nieuwe techniek.

Woensdag worden de ramen afgekit, ben benieuwd of ik dan nog meer merk van het verbruik. Doorgaans was het altijd zo rond de 1000W en als ik nu kijk zit iedereen zo rond de 500W.

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Matched: onderhoud
Binnetie schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 13:36:
Laatst was er op tv een stukje over vooral met de nieuwe manieren van verwarmen dat monteurs niet kundig genoeg zijn en soms 'maar wat doen'. Ook dit gevoel heb ik gehad toen ze bij mijn Daikin kwamen.

Qua onderhoud zou ik ook een onderhoudscontract overwegen, maar die bij mij in de buurt zijn jaarlijks zo 200 euro. Mijn ketel draait al 4 jaar zonder onderhoud. Zo is je besparing snel teniet gedaan, juist door een nieuwe techniek.

Woensdag worden de ramen afgekit, ben benieuwd of ik dan nog meer merk van het verbruik. Doorgaans was het altijd zo rond de 1000W en als ik nu kijk zit iedereen zo rond de 500W.
Een warmtepomp is over 15 jaar genomen, volgens mij, ook niet echt veel goedkoper als een cv ketel.
Zeker niet als je in die 15 jaar één of twee keer een lekkere storing hebt.
Hetzelfde geld voor auto's, die worden steeds minder schadelijk qua uitstoot en steeds zuiniger.
Daardoor zit er meet en regel techniek in die kapot kan gaan en juist die dingen gaan kapot.
Rookgas recirculatiekleppen, turbo's en regeltechniek, vervuiling in de motor enz enz. Dat zorgt voor dure storingen en defecten.

Hetzelfde geld ook voor warmtepompen vs cv ketel. Een warmtepomp is zeker geen fragiel ding, maar wel kwetsbaarder dan een cv ketel.

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • Gasschuif
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:05

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Matched: onderhoud
Vanmiddag zijn tijdens een onderhoud beurt de standaard kunststof balken van mijn woonkamer WP vervangen door fix-it foot rubber dempers. Tevens 4 nieuwe trilling dempers eronder.
Dit vanwege een brommend geluid tijdens de defrost cycles deze winter. Hopelijk is dit nu verholpen
De unit staat nu super verend opgesteld.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Hr5O6Zfl.jpg

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ei1KoVql.jpg

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gbSnEjGl.jpg

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/QWcu6m6l.jpg

[ Voor 10% gewijzigd door Gasschuif op 14-03-2017 19:12 ]

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


Verwijderd

Matched: onderhoud
Gasschuif schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 19:07:
Vanmiddag zijn tijdens een onderhoud beurt de standaard kunststof balken van mijn woonkamer WP vervangen door fix-it foot rubber dempers. Tevens 4 nieuwe trilling dempers eronder.
Dit vanwege een brommend geluid tijdens de defrost cycles deze winter. Hopelijk is dit nu verholpen
De unit staat nu super verend opgesteld.

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]
waar heb je die mooie rubbers aangeschaft en wat was de prijs?
zal ze zelf ook graag aanschaften voor mijn mhi airco

  • woosterman
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 06-07 17:28
Matched: onderhoud
Bedankt voor de response zover. Ik woon zelf in een klein gehucht tussen Apeldoorn en Zwolle. Eindhoven ligt dus niet echt om de hoek. Maar mocht ik nou echt blijven twijfelen en er niemand hier in de buurt woont waar ik eventueel langs kan gaan, dan wil ik best een stukje rijden hoor.

Ik weet dat het eigenlijk het beste is om mijn enkel glas eerst te vervangen in de woonkamer, maar als ik dat ga doen dan wil ik meteen ook meteen overstappen op kunstof kozijnen en de rest van de woning ook meteen meenemen (behalve slaapkamer en voordeur, daar zit wel dubbelglas in). Maar al met al wordt dat best een prijzig geheel waar ik nu het geld niet voor heb. Ik wil wel alvast een airco aanschaffen zodat het in de zomer lekker koel is en ik toch nog enigszins bespaar in de winter. En ik word gek van het getik van mijn gaskachels, maar daar zal ik met het warmer wordende weer minder last van hebben de komende tijd.

Verder heb ik alleen ventilatieroosters in mijn slaapkamer en wel een afzuigsysteem in badkamer, woonkamer en wc, maar die zuigt geen verse lucht aan en maakt overigens een hoop herrie.

Nog even iets anders, ik ben redelijk geschrokken van de prijzen van die lokale Daikin dealers. Ik heb offertes van de daikin us 5kw die ongeveer tussen de 3400 en 3800 euro zitten, all inclusive. Ik weet dat een tent als Climasense misschien voordeliger is, maar ik wil best iets meer betalen voor een installateur om de hoek, ook vanwege het onderhoud. Ik ga zelf niet knutselen overigens, dat laat ik liever aan een vakman over. De dealers die hier zijn langsgeweest gaven aan dat ze met 1 man toch wel een hele dag bezig zijn en dat ze vaak zien dat "dozenschuivers" de boel afraffelen en/of ook niet kwalitatief hoogstaand materiaal gebruiken.

  • woosterman
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 06-07 17:28
Matched: onderhoud
Aircovoordeel was een van de eerste bedrijven die ik destijds tegenkwam. Inderdaad een stuk goedkoper, al is €2900 met een standaardmontage met 3m leiding. Ik heb iets van 6 meter nodig. Daar zal nog wat meer bij komen aangezien ze ook aangeven de airco leiding netjes af te werken tegen geringe meerprijs. Wellicht zijn er nog meer kosten die er bovenop komen. Zeg dat er dan nog €100 ofzo bovenop de prijs komt dan ben je voor €3000 klaar ongeveer. Scheelt nog wel zo'n €400, maar ik wil nog wel proberen om de prijs bij een van de lokale dealers met €200 naar beneden te krijgen. Als het verschil rond de €200 is dan kies ik voor een dealer om de hoek. Zo niet, dan ga ik verder kijken.

Hoe zit het met onderhoud bij aircovoordeel? Wat kost dit ongeveer jaarlijks een check? Rekenen ze ook voorrijkosten / km vergoeding bij storingen?

Verwijderd

Matched: onderhoud
woosterman schreef op zondag 2 april 2017 @ 17:17:
Aircovoordeel was een van de eerste bedrijven die ik destijds tegenkwam. Inderdaad een stuk goedkoper, al is €2900 met een standaardmontage met 3m leiding. Ik heb iets van 6 meter nodig. Daar zal nog wat meer bij komen aangezien ze ook aangeven de airco leiding netjes af te werken tegen geringe meerprijs. Wellicht zijn er nog meer kosten die er bovenop komen. Zeg dat er dan nog €100 ofzo bovenop de prijs komt dan ben je voor €3000 klaar ongeveer. Scheelt nog wel zo'n €400, maar ik wil nog wel proberen om de prijs bij een van de lokale dealers met €200 naar beneden te krijgen. Als het verschil rond de €200 is dan kies ik voor een dealer om de hoek. Zo niet, dan ga ik verder kijken.

Hoe zit het met onderhoud bij aircovoordeel? Wat kost dit ongeveer jaarlijks een check? Rekenen ze ook voorrijkosten / km vergoeding bij storingen?
ik heb zelf mijn MHI 6.3 kw bij aircovoordeel gekocht.
was 400euro goedkoper dan andere zaken.
de garantie is 5jaar op de onderdelen en het eerste jaar op voorrijkosten en arbeid.
het onderhoud kost 100euro per jaar en is verplicht voor de 5jaar garantie.
mocht er wat stuk gaan tussen het 2e en 5e jaar dan betaal je alleen max 100euro voorrijkosten en arbeid.
ik vind het een goed bedrijf en netjes met montage.
ze zeggen zelf een goed netwerk van zzp,ers te hebben en dat iedere storing binnen 2a3 dagen is opgelost.
400euro goedkoper dan de andere bedrijven ik verwacht niet dat mijn systeem 4x stuk gaat binnen 5jaar dus het lijkt mij een goede deal voor de prijs.

  • Binnetie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-06 11:00
Matched: onderhoud
Ray schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 11:14:
'Daikin fluit > the end <'

woensdag is buiten unit nr 3 geplaatst en YES nu werkt alles zoals het zou moeten. Het enige geluid is de grote fan en af en toe hoor je de compressor. Geen 'krijt over schoolbord' en overige geluiden meer.

Nu besef je pas hoe mooi en discreet zo'n unit zijn werk kan doen.
Fijn dat het is opgelost Ray! Het kost ontzettend veel geduld maar eindelijk dan toch optimaal genieten!

Ik wacht nog steeds op mijn filterklem (ben inmiddels de echte naam vergeten). Was ik Aircovoordeel maar eerder tegengekomen. Iets verder weg dan Koelplan maar zijn een stuk goedkoper met onderhoud als ik dat zo lees. Voor hun 25 minuten rijden naar mijn huis.
Ik ga ze deze week eens bellen om te kijken wat onderhoud kost en of zij misschien wel kamelen hebben om sneller aan mijn onderdeeltje te komen. Vind 100 euro beter klinken dan 230 euro.

Vanochted stond de Daikin te verwarmen, vergeten uit te zetten. Niet viel me op dat hij in 2,5 uur al 2,3kWh had verbruikt (hiervan staat hij een uurtje op fanstand 5 te verwarmen). Met deze dagen zit hij met 15-16 uur verwarmen op zo'n 4,5kWh per dag.
Met andere woorden ik twijfel toch nog steeds om hem geen 24/7 aan te laten staan en eventueel vanaf 21 uur een graadje lager te zetten op AUTO fanstand.
Zijn er meer die hem 24/7 aan laten staan?

  • Binnetie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-06 11:00
Matched: onderhoud
Oxellaar schreef op maandag 17 april 2017 @ 23:12:
@ZuinigeRijder
Vervuiling op de verdamper en ook filters, zorgt zeker voor minder afgifte, maar die 30% zou ik toch ergens anders zoeken. Tenminste, als de verdamper niet extreem vervuild was.

Die temperatuurstijging in de uit stromende lucht moet wel bij een gelijke condensatiedruk gemeten wor
den. Is dat ook gedaan? Als het goed is staan er drukken en temperaturen op je stek formulier.

Tussen 48 en 52 graden, zit namelijk 2.75bar drukverschil. Als dat drukverschil er ook daadwerkelijk was tijdens de meting, dan is die 4 graden verschil daar aan toe te schrijven en niet aan vervuiling.

Ik vind 4 graden namelijk behoorlijk veel.
Verder lijkt de vulling van het koudemiddel wel in orde, 52 graden haal je niet zomaar.

@Ray
Een Jaga Briza kan wel koelen onder het dauwpunt, condensbak is voorbereid.
Je kunt wel je rekening plunderen, die dingen zijn erg duur. Verder werkt het fantastisch icm koelen en verwarmen.

Hier ligt trouwens een L/W warmtepomp te wachten in de schuur om geïnstalleerd te worden. Heb geen vloerverwarming en wil in de toekomst dus mijn afgifte systeem meer LTV gaan maken. Al kom ik nu het jaar al rond met 50c water.
Zie hier als consument maar eens achter te komen. Je wilt een zo optimaal en zuinig mogelijk apparaat die goed zijn werk kan doen. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat gedegen onderhoud nodig is om zo geen onnodig verlies in capaciteit te krijgen. Bij de installatie zie je hier verder niks van terug. Geen formulieren of wat dan ook.

Ik heb daarom eens met Aircovoordeel gebeld, ben netjes ter woord gestaan en veel informatie gekregen.
Ze werken niet met een onderhoudscontract (als het apparaat niet bij hun vandaan komt), maar ik kan wel onderhoud op afroep laten doen.
De prijs is 119 euro voor een Daikin US, wanneer de installatie door hun geplaatst is dan betalen mensen vaak 100 euro.
Ze adviseren onderhoud 1x in de 2 jaar te doen, maar Daikin wil i.v.m. de 5 jaar garantie wel zien dat er elk jaar onderhoud gedaan is de installatie.

Het onderdeeltje wat bij mij afgebroken is vond hij vreemd dat er een levertijd van een paar maand op zat. Doorgaans hebben zij de meeste onderdelen binnen een week binnen. Ik had contact met Daikin via de dealer ingang.

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Nu online
Matched: onderhoud
Gasschuif schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 19:07:
Vanmiddag zijn tijdens een onderhoud beurt de standaard kunststof balken van mijn woonkamer WP vervangen door fix-it foot rubber dempers. Tevens 4 nieuwe trilling dempers eronder.
Dit vanwege een brommend geluid tijdens de defrost cycles deze winter. Hopelijk is dit nu verholpen
De unit staat nu super verend opgesteld.

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]
Deze opstelling gebruik ik nu ook voor een lucht-water opstelling van een Elga. Werkt idd erg goed!

Enexis Netbeheer Engineer | 8kW Daikin | 11,2kWp Solar Edge | 19,5kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60


  • TereZz
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 13:55
Matched: onderhoud
Heel stuk van het topic gelezen maar ik blijf een vraag hebben.

Wat als je in een huurwoning woont, waarbij een HR CV ketel staat waarvan het onderhoud betaald wordt door de verhuurder. Is het dan nog steeds rendabeler om te verwarmen met een airco, die eigenlijk aangeschaft wordt voor het koelen?

De airco moet je namelijk zelf onderhouden, en zal meer slijten door hem ook te gebruiken om te verwarmen.

  • Timmetjuh
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-07 10:11
Matched: onderhoud
Ik kan via Duitse contacten erg goedkoop aan een Daikin lucht/lucht warmtepomp inclusief installatie komen. Installatie wordt gedaan door een professional van een Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in koelinstallaties. Nu lees ik van alles over installatie en onderhoud door STEK gecertificeerde bedrijven. Aangezien STEK een Nederlandse stichting is, kan ik ervan uit gaan dat dit Duitse bedrijf niet STEK-gecertificeerd is. Kan iemand mij vertellen hoe ik hiermee moet omgaan? Is het wettelijk gezien überhaupt toegestaan om deze installatie uit te laten voeren door een buitenlands bedrijf?

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:56

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Matched: onderhoud
Timmetjuh schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 09:50:
Ik kan via Duitse contacten erg goedkoop aan een Daikin lucht/lucht warmtepomp inclusief installatie komen. Installatie wordt gedaan door een professional van een Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in koelinstallaties. Nu lees ik van alles over installatie en onderhoud door STEK gecertificeerde bedrijven. Aangezien STEK een Nederlandse stichting is, kan ik ervan uit gaan dat dit Duitse bedrijf niet STEK-gecertificeerd is. Kan iemand mij vertellen hoe ik hiermee moet omgaan? Is het wettelijk gezien überhaupt toegestaan om deze installatie uit te laten voeren door een buitenlands bedrijf?
En als je alles laat installeren door die meneer, maar het vacuumeren laat doen door een NL bedrijf? Krijg je netjes een STEK gecertificeerd rapport daarvan en zit je snor kwa regelgeving. (Hoewel ik mij afvraag of er echt ooit iemand ana je deur gaat staan om het te verifieren. Wellicht dat het iets is voor de verzekering?)

@Oxellaar weet daar vast meer van :Y

Xbox Live ID:Notna8310


  • Binnetie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-06 11:00
Matched: onderhoud
De nieuwe installateur, die ik benaderd heb voor een keer onderhoud bood aan om het onderdeel ook te regelen. Maar dit lukt hun dus ook niet.
Koelen kan wel gewoon, maar de filters reinigen niet automatisch meer, sterker nog toen het automatisch reinigen aan stond werd het stofbakje aan de rechterkant wel gevuld maar bleef deze leeg aan de linkerkant en lag daar juist een hele dikke laag stof op de filters.
Wordt de koel- of verwarmingscapaciteit echt minder wanneer er veel stof ligt?

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:56

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Matched: onderhoud
Binnetie schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 16:27:
De nieuwe installateur, die ik benaderd heb voor een keer onderhoud bood aan om het onderdeel ook te regelen. Maar dit lukt hun dus ook niet.
Koelen kan wel gewoon, maar de filters reinigen niet automatisch meer, sterker nog toen het automatisch reinigen aan stond werd het stofbakje aan de rechterkant wel gevuld maar bleef deze leeg aan de linkerkant en lag daar juist een hele dikke laag stof op de filters.
Wordt de koel- of verwarmingscapaciteit echt minder wanneer er veel stof ligt?
Afhankelijk van HOE stoffig: denk het wel.

Ik zuig mijn filters handmatig iedere 2 weken even met de stofzuiger. Zo gedaan, maar er zit toch altijd wel een dun laagje stof op :)

Xbox Live ID:Notna8310


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Matched: onderhoud
Binnetie schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 16:27:
De nieuwe installateur, die ik benaderd heb voor een keer onderhoud bood aan om het onderdeel ook te regelen. Maar dit lukt hun dus ook niet.
Koelen kan wel gewoon, maar de filters reinigen niet automatisch meer, sterker nog toen het automatisch reinigen aan stond werd het stofbakje aan de rechterkant wel gevuld maar bleef deze leeg aan de linkerkant en lag daar juist een hele dikke laag stof op de filters.
Wordt de koel- of verwarmingscapaciteit echt minder wanneer er veel stof ligt?
Er gaat minder lucht over de verdamper, dus minder vermogen. Terwijl de compressor wel harder moet werken, de gewenste ruimtetemperatuur word immers lastiger gehaald.

Ik ben sowieso geen fan van deze automatische dingen, het is vrij kwetsbaar...zoals je weet.
En je moet de filters toch nog eens in de zoveel tijd echt goed schoonmaken met wat water en een sopje.
Hier krijg ik via de app een melding dat het ingestelde aantal draaiuren is overschreden en maak ik het filter schoon. 10 minuten werk en dat eens in de 700uur

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 06-07 15:13
Matched: onderhoud
Beste Tweakers, Ik woon nu alweer 4 maanden in mijn huis met een Brink B40 hetelucht verwarming die moet worden vervangen. De weg vooruit is gas er uit en electrisch er in. Dus L/L of L/W is mijn inzien de weg vooruit. Mijn idee was om L/L WPs te gaan plaatsen.
Waar ik nu over twijfel over heb is het geluids nivo wat deze WP produceren om mijn kamer te verwarmen.

Achtergrond;
1- ik heb een kamer van 60m2 met een inhoud van ongeveer 240m3. Mijn achtergrond geluids nivo is ongeveer 20db.
2 - Een LL WP specialist vertelde me dat je ongeveer een lucht circulatie van 5 keer het kamer volume moet aanhouden.
3 - gemiddeld heeft een LL WP 19-20db een geluidnivo met een bijbehorende circulatie van 4-5m3/min = 240-300m3/h
(4 - Ik verbruikte in de maanden maart-mei ongeveer 1m3 gas/ graaddag met mijn Brink B40)
(5 - Ik schat dat mijn verbruik ongeveer 0.5m3 gas per graaddag is als ik gebruik maak van electrische olie radiatioren (twee dagen getest met 7 geinstalleerde olieradiatoren - geinstalleerd vermogen 10kW- verbruik 50kWh - gemiddelde dag temp 4.2 C))

Conclusie: Om cica 5 keer per uur mijn kamer volume te circuleren en een geluids nivo van 19-21db te behouden heb ik minimaal 4 LL WP nodig

Ik zou graag jullie ervaring willen weten mbt:
1 kamer volume
2 aantal geinstalleerde LL WPs
3 type merk WP en vermogen
4 circulatie stand WP
5 geluids nivo
6 jaarlijkse onderhouds kosten per WP (ik heb een buurman die betaalt E200 voor een jaarlijkse onderhouds beurt voor 1 WP)

  • ZuinigeRijder
  • Registratie: Oktober 2009
  • Niet online
Matched: onderhoud
bvuaemal schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 17:39:
Beste Tweakers, Ik woon nu alweer 4 maanden in mijn huis met een Brink B40 hetelucht verwarming die moet worden vervangen. De weg vooruit is gas er uit en electrisch er in. Dus L/L of L/W is mijn inzien de weg vooruit. Mijn idee was om L/L WPs te gaan plaatsen.
Waar ik nu over twijfel over heb is het geluids nivo wat deze WP produceren om mijn kamer te verwarmen.

Achtergrond;
1- ik heb een kamer van 60m2 met een inhoud van ongeveer 240m3. Mijn achtergrond geluids nivo is ongeveer 20db.
2 - Een LL WP specialist vertelde me dat je ongeveer een lucht circulatie van 5 keer het kamer volume moet aanhouden.
3 - gemiddeld heeft een LL WP 19-20db een geluidnivo met een bijbehorende circulatie van 4-5m3/min = 240-300m3/h
(4 - Ik verbruikte in de maanden maart-mei ongeveer 1m3 gas/ graaddag met mijn Brink B40)
(5 - Ik schat dat mijn verbruik ongeveer 0.5m3 gas per graaddag is als ik gebruik maak van electrische olie radiatioren (twee dagen getest met 7 geinstalleerde olieradiatoren - geinstalleerd vermogen 10kW- verbruik 50kWh - gemiddelde dag temp 4.2 C))

Conclusie: Om cica 5 keer per uur mijn kamer volume te circuleren en een geluids nivo van 19-21db te behouden heb ik minimaal 4 LL WP nodig

Ik zou graag jullie ervaring willen weten mbt:
1 kamer volume
2 aantal geinstalleerde LL WPs
3 type merk WP en vermogen
4 circulatie stand WP
5 geluids nivo
6 jaarlijkse onderhouds kosten per WP (ik heb een buurman die betaalt E200 voor een jaarlijkse onderhouds beurt voor 1 WP)
Is de kamer 4 meter hoog?

Ik heb 60 m2 en 156 m3 en verwarm dit met 1 Daikin Ururu Sarara 3.5 kW op autostand. Geluid is rond de 40 db. Onderhoudsbeurt is 135 euro, eerste beurt na 2 jaar.

Hier meer informatie

  • zeegerd
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 07-07 11:20
Matched: onderhoud
Marc O. schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 20:10:
Daikin US, maar dat werd wat minder naarmate ik las over de problemen die enkelen hiermee ondervonden qua regelgedrag en afwijkende temperaturen. Aan de andere kant, volgens mij zijn er ook een aantal tweakers die er juist wel tevreden over zijn. Weet alleen niet of ik ca. 800 Euro meer wil betalen in vergelijking met vergelijkbare apparaten die wellicht iets minder zuinig zijn en wat minder functies hebben.
Regelgedrag of iets afwijkende temp: echt totaal geen probleem wat mij betreft. Staat ie op 19, wordt het 21 gr C, so what. Wat mij het ergste lijkt eraan is het risico van onderhoud/reservermateriaal, vooral voor degenen die 'm bijv in Frankrijk of Spanje bestelden. Daikin schijnt nogal streng en duur te zijn - vreemd vind ik enigszins, als je toch een goede naam hoog te houden hebt... Misschien wordt dit in de loop der jaren allemaal wat makkelijker (en voordeliger?) ook als we sowieso meer warmtepompen gaan gebruiken?

Verder zijn er nog enkele merken/modellen met A+++, wellicht Mitsubishi MSZ-FH35VE als meest gehoorde? Geen ervaring mee, zal vast een prima apparaat zijn. Zie verder bijv dit overzicht:
http://www.topten.eu/engl...r=-1&direction=horizontal

(Of die gegevens van SCOPloper Panasonic kloppen werd hier wat betwist.)

There's nothing moister than an oyster.


  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:56

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Matched: onderhoud
koevlaas2 schreef op donderdag 7 september 2017 @ 18:29:
[...]


Ja, klopt ik zoek nog L/L klanten. Gelukkig heb je geen haast want ik moet mijn F gassen eerst nog even halen. Ik heb net de eerste les gehad en hopelijk begin november F gassen Cat. 1 diploma.
Verder ben ik er helemaal klaar voor :*)

Een uurtje rijden is geen probleem.
Ha, zo leer je nog eens mensen 'kennen' via een forum.

Ben je ook van plan onderhoud etc. Te gaan doen? Ga je focussen op een bepaald merk of ga je het breed aanpakken?

Ik heb al een L/L, maar anders was je om de hoek geweest (Purmerend). Wie weet voor onderhoud van mijn Daikin FTXM ;)

Zijn we trouwens al aan het voorbereiden voor de horror winter na deze matige zomer? :+

Xbox Live ID:Notna8310


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 23-06 16:48
Matched: onderhoud
Notna schreef op donderdag 7 september 2017 @ 19:03:
[...]

Ha, zo leer je nog eens mensen 'kennen' via een forum.

Ben je ook van plan onderhoud etc. Te gaan doen? Ga je focussen op een bepaald merk of ga je het breed aanpakken?

Ik heb al een L/L, maar anders was je om de hoek geweest (Purmerend). Wie weet voor onderhoud van mijn Daikin FTXM ;)

Zijn we trouwens al aan het voorbereiden voor de horror winter na deze matige zomer? :+
De importeur wilde nog niet met me daten omdat ik nog niet F gassen gecertificeerd ben, maar ik wel geïnteresseerd in het merk Daikin. Misschien dat ik een cursus onderhoud bij ze kan volgen en idd dit ook kan uitvoeren.

Een echte prepper ? Hier zien we het wel, we hebben de cv ketel nog en ik heb deze net getest hij doet het nog.
Al was het krap aan, de 3weg klep zat al bijna vast.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • Binnetie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-06 11:00
Matched: onderhoud
Grappig om te lezen dat veel meer mensen moeite hebben om een goed bedrijf te vinden.
Ik heb inmiddels slechte verhalen met 3 bedrijven, denk dat het gewoon aan mij ligt :)

Eerste bedrijf heeft de boel geleverd en geplaats: hoop gedoe en wat problemen. Staat hier in het topic. Een tweede bedrijf heeft de rommel van het eerste bedrijf opgelost... totdat ik begon met koelen en de boel weer begon te lekken (ook te lezen op het forum). Dit bedrijf geeft nu aan dat het te lang geleden is dat ze geweest zijn en daarom geen 'garantie' op de reparatie. En dan wel het eerste bedrijf in de grond stampen over de slechte afwerking van de installatie...

Toen een derde bedrijf gecontacteerd.
Het laatste bedrijf wordt ook wel op het forum genoemd, zitten vlak bij mij. Had hun benaderd voor een prijs voor onderhoud (119 euro) en eventueel nog even een dingetje nakijken. Was allemaal prima. Moest even mijn gegeven op de mail zetten en dan maken ze een afspraak. Dat was in juni... daarna nog 2x gebeld. Ik wordt teruggebeld voor een datum. Daarna nog 2x een herinnering per e-mail gestuurd. Maar niks meer gehoord.

Afgelopen weekend heb ik de raamfilterhouders vervangen, dit was even prutsen maar is gelukt. De filters worden nu weer tegelijk gereinigd in plaats dat er eentje blijft vast zitten.
Ik had de gehele installatie stroomloos gemaakt. Toen ik deze weer inschakelende had in ineens een firmware update via de Daikin app. Versie 3.3.1. Deze is geinstalleerd, maar wat er precies veranderd is kan ik nergens vinden.

  • Otan
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 07-05-2025
Matched: onderhoud
Raolte schreef op maandag 13 november 2017 @ 22:24:
[...]


Dit lijkt mij iets te positief voorgesteld 1000m3 gas koop je voor 5 a 600 euro dus dan zou de warmtepomp dus geen energie mogen gebruiken dit lijkt mij sterk ik denk dat jehet verbruik van de warmtepomp gemakshalve vergeten bent

Ik denk dat je een besparing van ca 200 euro kunt bereiken veel meer zal het niet worden.

Met installatie kosten erbij kom je met de huidige energie tarieven op een tvt van minimaal 12 jaar.
Lijkt mij ook iets te positief. Als ik totaal geen gas voor cv zou gebruiken dan zou excl verbruik wp de besparing kleine €500,- zijn. Daar moet van af gas voor verwarmen hal en boven + kosten verbuik wp.

Ben met @Raolte eens. Denk dat besparing eerder rond €250,- zijn. Zeg €300,- in mijn voordeel gerekend. Dan ga ik er voor het gemak van uit dat ik verder geen kosten voor reparatie en onderhoud heb aan de wp gedurende de levensduur.

Dan is tvt inderdaad ~10jr. Dus daarvoor hoef ik het niet te doen. In mijn geval gaat het om stuk comfort in huis halen. Snel en aangenaam warm...met als extra voordeel koel in de zomer.

  • Otan
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 07-05-2025
Matched: onderhoud
Verwijderd schreef op donderdag 16 november 2017 @ 20:03:
Dat kwaliteit alleen door erkende installateurs verkocht mag worden en geïnstalleerd.
en dat mindere kwaliteit door jan en alleman verkocht mag worden.
Dat heeft me de kwaliteit te maken.

pak maar eens een daikin of Mitsubishi vast, buig het materiaal etc, dan merk je zeer zeker verschil.
Lg in onderdeel van Centercon, wederom een groothandel die doorschuift zeg maar.
Evenals Panasonic, Mitsubishi heavy, Toshiba.
Voldoende lastenboeken geschreven om de ervaring er uit te kunnen spreken.


[...]
Op Australische sites lees je toch geregeld dat in tegenstelling tot MHI, met Daikin meer problemen worden ervaren. Daarnaast zou een Daikin meer onderhoud behoeven en zouden vaker onderdelen vervangen moeten hetgeen vergeleken met MHI lastiger en duurder zou zijn om te doen.

Daarentegen lees je dat men in serverruimtes gedurende 4 tot 5 jaar 24/7 een MHI hebben draaien zonder een enkele hick-up/issue maar ik weet niet of voor deze toepassing andere systemen ingezet worden...

Verwijderd

Matched: onderhoud
Otan schreef op donderdag 16 november 2017 @ 21:43:
[...]

Op Australische sites lees je toch geregeld dat in tegenstelling tot MHI, met Daikin meer problemen worden ervaren. Daarnaast zou een Daikin meer onderhoud behoeven en zouden vaker onderdelen vervangen moeten hetgeen vergeleken met MHI lastiger en duurder zou zijn om te doen.

Daarentegen lees je dat men in serverruimtes gedurende 4 tot 5 jaar 24/7 een MHI hebben draaien zonder een enkele hick-up/issue maar ik weet niet of voor deze toepassing andere systemen ingezet worden...
MHI is gewoon erg goed.
kijk eens rond op daken bij winkels bij tankstations. supermarkten. bedrijven bijna allemaal MHI.
dat is niet voor niets.
voor ik MHI kocht vroeg ik aan de bedrijfsleider van de lidl hoelang de MHI systemen daar al hangen meer dan 9 jaar was het antwoord 24/7 draaiend om de levensmiddelen te koelen en nog nooit een storing gehad.

  • gatgda
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 17-01-2019
Matched: onderhoud
maakt de kwaliteit nog uit bij verschillende fabrikanten? Of is dat allemaal een beetje lood om oud ijzer. Ik zie in de startpost een hele lijst met aanbieders staan. Als ik van een afstandje naar die lijst kijk en op internet rondkijk dan zit er grootste verschil in het vermogen wat je wilt, de COP die theoretisch behaald wordt en de layout. Maar:
1. zijn er (grote) verschillen in levensduur
2. zijn er verschillen in onderhoud (wat moet er eigenlijk meer gedaan worden dan regelmatig filters schoonmaken en kijken of ie lekt?)
3. zijn er verder nog belangrijke zaken waar je naar moet kijken, naast de COP, het gewenste vermogen en hoe ie er uitziet?

  • erik_t
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 06-11-2025
Matched: onderhoud
Beste forumleden,

Als trouwe lezer van dit forum (en ook heel af en toe een post) heb ik een vraagje. Na iets meer dan 3,5 jaar van trouwe dienst werkt mijn lucht/lucht warmtepomp / airco / inverter niet meer (goed). Alle onderdelen (compressor, fan, binnenunit) werken goed (slaan aan en draaien), maar de binnen-unit blaast gewoon de lucht rond. Zonder te verwarmen (of te koelen, net wat je wilt).

Ik denk dat het komt omdat er niet meer voldoende koudemiddel in zit. Gelekt dus? Hebben jullie ervaring hiermee? Wat is een normale tijd voordat het koudemiddel weggelekt is? Moet normaal elk jaar de druk worden nagekeken? Om de twee jaar? Of eigenlijk nooit?

Ik houd hem goed schoon (filters enz.). Verder is "curatief onderhoud" voor onze situatie voldoende, aangezien we terug kunnen vallen op fossiele ;-) apparaten in ons huis.

[ Voor 0% gewijzigd door erik_t op 22-05-2018 14:41 . Reden: spelling ]


  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:56

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Matched: onderhoud
vinom schreef op dinsdag 21 augustus 2018 @ 08:57:
Ik ben sinds een paar dagen begonnen om dit topic door te spitten. Ik word wel heel enthousiast van lucht lucht verwarmen en koelen! Ik zoek een manier om van het gas af te gaan, met het beperkt budget wat ik heb en dit lijkt mij tot nu toe een zeer aantrekkelijke oplossing. Mijn ketel is uit 2002 en zal ook niet lang meer mee gaan verwacht ik. Dus ik dacht in plaats van een nieuwe ketel te kopen, hang ik beneden en boven op de kamers L/L units. Voor het tapwater/douchen dan een Atlantic explorer 3 die met de huidige subsidie zeer interessant is. Of denk ik dan te simpel?

Ik ben nog niet door alle pagina's heen, maar ik lees hier vrij weinig over de elektra voor de L/L warmtepompen. Maken ze een extra groep in de meterkast bij? Gaat het gewoon in het stopcontact? Werkt het op 1 fase 35A? Antwoorden die ik nog niet heb kunnen vinden. Foto van mijn oude meterkast, beetje scrollen: Klik. Voor de rest een super topic!
1. Aparte groep hoeft niet, maar is wel makkelijk. Zorg er iig voor dat het op een groep komt waar je niet teveel grote energieslurpers tegelijk gebruikt
2. De buitenunit gaat gewoon op een normaal stopcontact, de binnunits krijgen stroom van de buitenunit. Het is aan te raden bij de installatie een werkschakelaar te plaatsen (het is óf een aparte groep, óf een werkschakelaar).Of je die schakelaar zelf plaatst of niet maakt niet uit. Het is volgens mij geen vereiste, maar wel zo veilig bij onderhoud (tenzij je gewoon de stekker buiten eruit kan trekken)
3. En dat werkt prima op een 1 fase 35A, zoveel stroom vreet een L/L niet op piekvermogen :) (mijn oven verbruikt een stuk meer :+ )

[ Voor 5% gewijzigd door Notna op 21-08-2018 09:35 ]

Xbox Live ID:Notna8310


  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 29-06 13:15
Matched: onderhoud
de Peer schreef op dinsdag 21 augustus 2018 @ 11:25:
[...]


Bij mij vond ik extra groep niet nodig. Ik heb hem gezet op een groep waar alleen 2 slaapkamers (zonder warmtepomp) op zitten. Enige risico was dan de 2000W stofzuiger die tegelijk met de warmtepomp (op vol vermogen) zou kunnen draaien, plus wat andere kleinverbruikers. Nieuwe stofzuigers zijn max 900W dacht ik (EU regels) dus we moeten alleen met de huidige stofzuiger eeen beetje opletten en bij voorkeur stekker op andere kamer er in doen als de WP vol draait. Vond ik persoonlijk wel acceptabel.

Om bovenstaande te voorkomen is eigen groep mss wel handig.
Die stofzuiger is nieteens het belangrijkste waarom je een gescheiden groep zou willen...
Hoe maak jij nu ze airco-kabels spanningsloos? Of heb je daar ook een uitzondering op de regel gemaakt door de airco van een stekker te voorzien die je dan uit het stopcontact trekt? :'(
(er is zelfs een regel die in veel gevallen een aparte schakelaar bij de buitenunit benoemt ivm onderhoud)

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:56

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Matched: onderhoud
sjimmie schreef op woensdag 22 augustus 2018 @ 13:47:
[...]

Die stofzuiger is nieteens het belangrijkste waarom je een gescheiden groep zou willen...
Hoe maak jij nu ze airco-kabels spanningsloos? Of heb je daar ook een uitzondering op de regel gemaakt door de airco van een stekker te voorzien die je dan uit het stopcontact trekt? :'(
(er is zelfs een regel die in veel gevallen een aparte schakelaar bij de buitenunit benoemt ivm onderhoud)
Ik heb zowel een stekker die ik er uit kan trekken, 3 meter van de buitenunit af én ik kan de enkele groep voor die WCD uitzetten. Moet ik er dan ook nog een werkschakelaar tussen zetten voor je? :+

Xbox Live ID:Notna8310


  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09:19

de Peer

under peer review

Matched: onderhoud
sjimmie schreef op woensdag 22 augustus 2018 @ 13:47:
[...]

Die stofzuiger is nieteens het belangrijkste waarom je een gescheiden groep zou willen...
Hoe maak jij nu ze airco-kabels spanningsloos? Of heb je daar ook een uitzondering op de regel gemaakt door de airco van een stekker te voorzien die je dan uit het stopcontact trekt? :'(
(er is zelfs een regel die in veel gevallen een aparte schakelaar bij de buitenunit benoemt ivm onderhoud)
Ik heb gewoon zelf een werkschakelaar gemonteerd hoor, en geen stekker. Ik zei alleen dat ik de stroom bij een stopcontact vandáán haal (de buis die daar achter zit).
Ray schreef op woensdag 22 augustus 2018 @ 15:06:
@sjimmie voor de meeste single splitjes tot 3,5 kw is het eigenlijk ook geen probleem om het ding inderdaad domweg met een stekker in een willekeurig stopcontact te prikken....

doe je dat toevallig op de groep van je wasmachine tja dan heb je kans dat je automaat er een keer uitklapt hoewel ook dat nog mee zal vallen (heb zelf ook droger en wasmachine op een enkele groep waar soms even 5 kw doorheen loopt op zijn piek)

goed zelf heb ik wel een eigen 16c aangemaakt en zelfs alles over de fases uitgemiddeld maar dat bleek achteraf ook vooral een theoretisch verhaal want in de praktijk komt het zelden voor dat je over je max heen gaat, wat overigens ook geruime tijd ook zonder enige problemen kan.

voor de veiligheid bij werkzaamheden wil je natuurlijk wel een situatie waarbij je zeker weet dat het apparaat spanningsloos is! overigens een los getrokken stekker dan ook een prima indicactor :P
Maar wat ik dan niet snap. Buiten dien je (volgens mij?) een buitenkabel te gebruiken en niet huishoudkabel van binnen. Dus die dikke buitenkabel (met harde kern), hoe maak je daar een stekker aan? Dat leek mij niet de bedoeling. Daarom heb ik gewoon werkschakelaar en heb ik de buitenkabel tot aan het stopcontact (in huis) laten lopen. Stopcontact heb ik vervangen voor een lasdoos.

[ Voor 50% gewijzigd door de Peer op 24-08-2018 16:46 ]


  • Ray
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 03-03 19:09

Ray

Matched: onderhoud
@de Peer het is niet dat ik de stekker oplossing wil promoten overigens :)

maar er zijn best stevige stekkers waar kabel met harde kern in kan en er is ook buitenkabel met flexibele draad dus dat hoeft het probleem niet te zijn. Ook voeden sommige merken vanuit de binnnenuit de buitenunit.

persoonlijk vind ik, hoe je het ook aansluit, dat er geen twijfel moet zijn bij onderhoud dat hij stroomloos is. Of dat nu een stekker / groep of werkschakelaar is maakt dan niet uit. Natuurlijk is een werkschakelaar op de unit zelf het meest prettig voor de monteur en wordt voor zover ik weet binnen grotere installaties ook altijd toegepast

  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 08:13

BlueTooth76

Let the sun shine!

Matched: onderhoud
Hybride oplossingen hebben toch wel als nadeel dat je het steeds duurder wordende vastrecht voor gas blijft betalen.

Hoe meer mensen er straks overstappen naar all-electric verwarmen, des te minder mensen er straks zijn om het onderhoud van het gasnet in jouw wijk op te brengen. Wat dat met het vastrecht doet laat zich raden.

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Matched: onderhoud
BlueTooth76 schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 09:05:
Hybride oplossingen hebben toch wel als nadeel dat je het steeds duurder wordende vastrecht voor gas blijft betalen.

Hoe meer mensen er straks overstappen naar all-electric verwarmen, des te minder mensen er straks zijn om het onderhoud van het gasnet in jouw wijk op te brengen. Wat dat met het vastrecht doet laat zich raden.
Andersom zal het E netwerk flink verzwaard moeten worden, dat ga je ook terug zien in de elektra prijs.
En voorlopig zijn er nog gas gebruikers genoeg om het netwerk in stand te houden.

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Matched: onderhoud
Ray schreef op maandag 17 september 2018 @ 09:13:
@zandstraat @Oxellaar waarbij dan de 'grote grap' is dat wellicht > 90% van de US users never nooit die filters vervangt (volgens manual een half jaar ?) ..... Hell ik denk dat veel / de meeste airco users wellicht niet eens de hoofdfilters schoonmaken....

ook hier moet ik eerlijk bekennen dat ik nooit de plasma zuiver filters vervangen heb. zou niet eens weten waar ik ze kan kopen....
Klopt... En daarbij, de condensbak reinigen, eventueel condenspomp reinigen en doorspoelen.
Verdamper eens in de zoveel tijd reinigen met anti bacteriële middelen. Tablet tegen algen in condensbak.... Nee onderhoud is niet nodig.
Een vervuild filter vreet ook meer energie.

Verklaar me voor gek, maar ik neem verdamper schuim mee op vakantie in de koffer. Het eerste wat ik doe is het filter uitspoelen en de verdamper inspuiten. Je wilt niet weten wat voor bagger daarin zit.

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Verwijderd

Matched: onderhoud
Zijn al 2de jaar in gebruik, geen probleem, heeft enkele maanden geleden onderhoud gehad van monteur. Nu pas beginnen warmen en probleem.
Ik kan ze handmatig draaien maar dat is geen doen... Mitsubishi msz SF 5kw

  • Sen
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01-04 05:55

Sen

<-->

Matched: onderhoud
Zerobase schreef op zondag 30 september 2018 @ 07:26:
@Sen als je de ruimte hebt zou ik voor 2x de 2MXM40 kiezen. De 4MXM68 heeft een zwaardere compressor en kan minder ver terug in vermogen dan de 2MXM40. Anders gezegd, de 4MXM68 heeft een hogere minimum vermogensafgifte en zal als ‘ie zijn vermogen niet kwijt kan gaan pendelen.
Ja dat is iets wat ik in overweging nam maar ik kan nergens de getallen vinden van de minimum vermogings afgifte van de apparaten?
De FTXM20 binnen-unit is eigenlijk al overbemeten voor een ruimte van 25 kubieke meter (Dat komt overeen met een ruimte van ongeveer 10 vierkante meter). Beter nog kijk je naar de CTXM15N. Dat is een 1,5KW binnen-unit. Past ook op de 2MXM40 buiten-unit.

[...]
De ruimtes lopen van 10 tot 12m2 inderdaad. Nu had ik inderdaad het bestaan van de ctxm15m wel gezien maar daar hij duurder was bij de webshop waar ik aan het kijken was dan de 20 dacht ik ga wel voor de 20.

Maar ik zie dat ze in het buitenland wel voor maar 300 euro gaan.

Maar als we kijken naar de jaarlijkse onderhouds- kosten zit daar dan nog een significant verschil in tussen 1 of 2 units?

  • Zerobase
  • Registratie: Februari 2007
  • Niet online
Matched: onderhoud
@Sen Sommige fabrikanten eisen dat voor 5 jaar garantie de installatie ieder jaar onderhouden wordt door een F-gassen erkend installatiebedrijf. De prijs van het onderhoud wordt vooral bepaald door arbeidsloon. Met een extra buiten-unit ben je dus wat duurder uit, maar niet veel.

Onderhoud kun je ook voor een groot deel zelf doen:
• Regelmatig de stoffilters van de binnen-units schoonmaken (stofzuiger / met lucht schoonblazen + sopje)
• Af en toe een reinigingstablet in de lekbak
• Buiten-unit: Buitenkant schoonmaken + condensor schoonblazen / schoonmaken met de tuinslang

Wat lastiger is het reinigen van de verdamper van de binnen-units (1x per jaar). Hiervoor moet je de behuizing van de binnen-unit(s) verwijderen. Dan een lekzak er omheen en dan chemisch reinigen (goede reiniger is lastig verkrijgbaar) of met een stoomreiniger (Ik wil hiervoor een stoomreiniger van Kärcher gebruiken die ik heb)

Wat je niet zelf kunt (of je moet aircomonteur zijn) is testen op gaslekken. Hiervoor is een speciale detector nodig en die zijn niet goedkoop.

Mijn nieuwe installatie hangt pas een half jaar, dus verder dan het schoonmaken van de buiten-unit en het reinigen van de stoffilters van de binnen-units ben ik nog niet gekomen.

Koop de installatie bij degene die ook de montage doet. Wel zo praktisch bij garantieclaims. Kopen (in het buitenland) bij een webshop is leuk, maar als er problemen zijn gaan de installateur en de leverancier naar elkaar wijzen. Service kost nu eenmaal geld. Zoek ook bij voorkeur een leverancier in de regio en niet eentje aan de andere kant van het land. Lang wachten op reparatie omdat ze niet in de buurt zitten is nooit leuk.

Verwijderd

Matched: onderhoud
Notna schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 19:52:
[...]

De automatische fanstand bepaald zelf hoeveel debiet er afgegeven moet worden om de ingestelde temperatuur te bereiken. Hij regelt dus zelf welke stand voor welke situatie goed is. In de regel betekent dit dat hij op standje hoog zal staan als het temperatuur verschil fors is en steeds een stapje terug doen nagelang de temperatuur stijgt of daalt.

De automatische vanestand; bedoel je daar de lamellen mee? Die blaast gewoon de lucht naar boven/beneden en links/recht. Het idee hierachter is om niet een constante luchtstroom op 1 plek te hebben én om de warmte wat meer evenredig te verdelen in de ruimte. Word er krankjorum van, dus ik zet het altijd vast op X stand. De automatische fanstand gebrui ik wel.

De algehele AUTO stand gebruik ik dan weer niet. Ik bepaal zelf wel welke modus ik gebruik op welk moment (verwarmen of verkoelen)
Bedankt Notna das duidelijk.
Nog een vraagje, mijn installateur heeft in het begin van het jaar onderhoud komen doen (klein uurtje werk) hij heeft hiervoor 290 euro aangerekend, zijn dat de gangbare prijzen? Voor 2 X onderhoud heb ik een nieuwe unit.

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:56

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Matched: onderhoud
Verwijderd schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 04:02:
[...]


Bedankt Notna das duidelijk.
Nog een vraagje, mijn installateur heeft in het begin van het jaar onderhoud komen doen (klein uurtje werk) hij heeft hiervoor 290 euro aangerekend, zijn dat de gangbare prijzen? Voor 2 X onderhoud heb ik een nieuwe unit.
Vind dat erg duur. Ik heb een onderhoudscontract voor 120 euro per jaar. Daar zit een jaarlijkse controle én schoonmaak bij, alsmede voorrijkosten bij storing etc.

Xbox Live ID:Notna8310


  • mv8tekst
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 01-07-2021
Matched: onderhoud
Appie Heijn schreef op donderdag 22 november 2018 @ 09:22:
[...]

@koevlaas2 ? laat tijd te veel maar achterwege... :)
Beetje ver van Eindhoven. Ik wacht geduldig af, het is ook wel prettig om alle units bij hetzelfde bedrijf in onderhoud te hebben.
Als iemand nog een IR-paneel kent dat wél warm genoeg wordt zou ik dat wel voor de badkamer overwegen, er hangt nu zo'n Eurom stralertje van max 1500 W maar veel gemopper van dochter :)

Hoe zit dat met die terrasstralers: ik zie dat die een paar honderd graden kunnen bereiken, moet je dat willen aan een plafond van 2.40 hoog? Snelle voelbare warmte voor een korte periode, kun je dat ermee bereiken?

  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 06-07 15:13
Matched: onderhoud
Ik heb een eurom 1500W terrasverwarmer met afstand bediening. Bevalt goed. eurom1500w
mv8tekst schreef op donderdag 22 november 2018 @ 10:03:
[...]

Beetje ver van Eindhoven. Ik wacht geduldig af, het is ook wel prettig om alle units bij hetzelfde bedrijf in onderhoud te hebben.
Als iemand nog een IR-paneel kent dat wél warm genoeg wordt zou ik dat wel voor de badkamer overwegen, er hangt nu zo'n Eurom stralertje van max 1500 W maar veel gemopper van dochter :)

Hoe zit dat met die terrasstralers: ik zie dat die een paar honderd graden kunnen bereiken, moet je dat willen aan een plafond van 2.40 hoog? Snelle voelbare warmte voor een korte periode, kun je dat ermee bereiken?

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:56

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Matched: onderhoud
Verwijderd schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 12:58:
15 jaar maximaal? Dan laat je niet veel ruimte....
Worst case scenario ;) Ik gebruik de L/L voor verwarmen én verkoelen dus ik ga er van uit dat het ook sneller slijt dat enkel een airco die voor verkoelen gebruikt wordt.

Laten we zeggen dat het 20 jaar is. Dan vraag ik mij af of over 20 jaar dat ding uberhaubt nog goed efficiënt is. Voor hetzelfde geld gaat er 0.0 gebeuren op dat gebied en kan ik er nog 5 jaar langer mee doen. Maar geen idee eigenlijk.

Goed onderhouden en er niet debiel mee omgaan zal al een hoop schelen, afgezien van een factor geluk en degelijkheid :)

Xbox Live ID:Notna8310


  • Voske89
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 23-01-2023
Matched: onderhoud
Ik was benieuwd wat een goede onderhouds patroon is voor een l/l unit die voor verwarmen en koelen gebruikt wordt.
Wat wordt er dan allemaal gedaan?

Verwijderd

Matched: onderhoud
1 keer per jaar komt hij onderhoud doen, 190 euro aub

  • DOA
  • Registratie: Oktober 2002
  • Niet online

DOA

Matched: onderhoud
sjeez, heb je ook gekeken wat die doet voor die 150e aan arbeid? In de manual staat beschreven wat te doen voor onderhoud, maar wat ik zie is dat het nog minder is dan onderhoud bij een cv ketel, die door mijn onderhoudspartij al op 18mnd is gezet.

Heb zelf een MHi 7.1 kw en daarbij staat niet meer beschreven als de filters reiningen voor het seizoen.

  • vinom
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 15:47
Matched: onderhoud
Misschien kan @koevlaas2 toelichten wat onderhoud betekend voor een L/L.

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 23-06 16:48
Matched: onderhoud
vinom schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 18:11:
Misschien kan @koevlaas2 toelichten wat onderhoud betekend voor een L/L.
- Schoonmaken binnen en buitenunit, met filters en lamellen (stoomreinigen) e.d.
- Schoonmaken van de condensbak, schoonmaaktablet erin.
- Controle op goede werking/lekken (visueel en met hulpmiddelen), meten van de temperaturen.
- Rapport invullen

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • mv8tekst
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 01-07-2021
Matched: onderhoud
Verwijderd schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 17:30:
1 keer per jaar komt hij onderhoud doen, 190 euro aub
Ik vind dat ook zeer irritant van Daikin: als je jaarlijks onderhoud laat doen wordt je garantie verlengd tot 5 jaar en anders niet.
Voor datzelfde bedrag worden hier 2 l/l-wp (singlesplit) onderhouden, het eerste jaar kreeg ik er (op mijn verzoek bij de koop) bij allebei gratis bij en nog een keer gratis toen ik een nieuwe klant aanbracht. Maar het is niets meer dan een beetje schoonmaakwerk van filters en zo. Daar gaat mijn jaarlijkse vastrechtbesparing op gas.

Controle op lekdichtheid gebeurt alleen visueel. Op mijn vraag of er niks aan gemeten moest worden was dit het antwoord:
"Controleren op lekdichtheid doen wij pas als er een probleem zou zijn. Als we dit elke keer zouden doen bij onderhoud, dan komt er elke keer bij het aan en los koppelen van ons meterset koudemiddel vrij in de buitenlucht. Hierbij kan dan 5 a 10 gram ontsnappen. Als we dit 10 jaar lang zouden doen dan heeft u een verlies van plus/min 100 gram. Dit zal dan weer bijgevuld moeten worden met een plus/min kosten van € 75,- a € 100,- Omdat het een gesloten systeem is proberen wij dit voor de klant zoveel als mogelijk te voorkomen. Echter indien de klant aangeeft dat de installatie niet meer optimaal zou werken, gaan we dit uiteraard wel controleren."

[ Voor 38% gewijzigd door mv8tekst op 14-02-2019 22:12 . Reden: aanvulling ]


  • Johan909
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 02-04-2025
Matched: onderhoud
Ik zou graag willen weten of een LL warmtepomp ook geschikt is voor een ouder en groter huis. We wonen in een vrijstaande woning met een inhoud van ongeveer 1000 m3. Het huis is gebouwd in 1980. De woning is overal geïsoleerd maar volgens de normen van 1980. Dus matig geïsoleerd.
De woning wordt nu verwarmd met een hetelucht ketel van Brink. Het is onze bedoeling om uiteindelijk gasvrij te zijn. We gebruiken nu 3000 M3 gas per jaar.

We willen het volgende verwarmen:

Woonkamer/keuken:

Dit is één vertrek met een volume van ongeveer 285 M3 met een schuin hoog plafond van gemiddeld 3,5 meter hoog. Deze ruimte willen we verwarmen met twee airco’s.

- Daikin Ururu Sarara 5 KW
- Daikin 3MXM68N

Slaapkamers:

Verder hebben we beneden twee en boven twee slaapkamers. Het totaal van de 4 slaapkamers is ongeveer 215 M3.

Deze ruimte wil ik verwarmen met een Daikin 4MXM68N

Vragen:

1. Zijn LL-warmepompen ook een oplossing voor matig geïsoleerde woningen? We kunnen nieuw dubbelglas ramen kopen en mogelijk de muren nog wat extra isoleren, maar de opties zijn beperkt. Volgens de leverancier hoeft een huis voor een LL warmtepomp niet heel goed geïsoleerd te zijn omdat een LL warmtepomp anders zou verwarmen. Dit klinkt niet heel logisch.

Onze Brink ketel is 40 KW. Deze zouden we dan vervangen door airco’s van ongeveer 20 KW.

2. De twee kamers boven worden nu eigenlijk nooit verwarmd. De temperatuur is hier in de winter ongeveer 10 graden. Kan dit problemen geven?

3. Kunnen de MXM68N’s gewoon worden aangesloten op een aparte groep of moet er een extra voorziening gemaakt worden zoals een fornuisgroep of krachtgroep?

4. Kun je ook voorkomen dat hij steeds aanslaat? Ik kan me voorstellen dat je op de slaapkamer wil dat hij aangaat op 15 graden en dan doorgaat tot bijvoorbeeld 18 graden. Om te voorkopen dat hij steeds aan en uit gaat op 16 graden waardoor hij continu lucht blaast.

5. Volgens de leverancier is iedere 2 jaar een onderhoudsbeurt nodig vanuit hun bedrijf. Is 2 jaarlijks onderhoud inderdaad de standaard?

  • marcel3
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 16:20
Matched: onderhoud
@Johan909
De situatie is voor iedereen anders, niet alleen qua isolatie en huis, maar zeker ook persoonlijk: de beleving van warmtecomfort en geluid. Ik heb geen tijd om al je punten te beantwoorden, maar hier mijn 'two cents'.

Mijn ervaring na een aantal seizoenen 'stoken' met een Mitsubishi L/L WP in de woonkamer in een redelijk (na)geïsoleerd huis uit de jaren '90 is dat het tot het vriespunt prima te doen is. Daarbeneden ook nog wel, maar het is toch een minder aangename warmte dan de stralingswarmte van radiatoren. Bovendien moet de binnenunit dan redelijk hard blazen om onze woonkamer+keuken van ca 60 m2 nog goed te verwarmen. Je moet met één binnenunit een vrij groot gebied afdekken en het werkt dan niet om hem helemaal omlaag te laten blazen. Daarbij merk ik al goed dat de warmte vrij snel 'onder het plafond' blijft hangen. En dan hebben wij nog veel lagere plafonds dan jij.

Weet verder ook dat deze apparaten als ze aan zijn altijd lucht blazen. Het werkt in die zin echt anders dan een CV die stopt als de gewenste temperatuur is bereikt.

Qua onderhoud: dat is echt een kulverhaal. Het sterke punt van een WP is juist het beperkte onderhoud. Ik heb die van ons zelf opgehangen en gevacumeerd, daarna niks meer aan gedaan. Alleen zorgen dat de buitenunit een beetje vrij van blad blijft en de filters van de binnenunit af en toe uitspoelen. Maar verder vergelijk ik het altijd met een koelkast/diepvries: die ga je toch ook niet iedere twee jaar bijvullen?

  • maartentmm
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 06-07 10:33
Matched: onderhoud
1. Zijn LL-warmepompen ook een oplossing voor matig geïsoleerde woningen? We kunnen nieuw dubbelglas ramen kopen en mogelijk de muren nog wat extra isoleren, maar de opties zijn beperkt. Volgens de leverancier hoeft een huis voor een LL warmtepomp niet heel goed geïsoleerd te zijn omdat een LL warmtepomp anders zou verwarmen. Dit klinkt niet heel logisch.

ik heb 2grote ramen oud dubbel glas en krijg het ook warm met een 3.5Kw

Onze Brink ketel is 40 KW. Deze zouden we dan vervangen door airco’s van ongeveer 20 KW.

2. De twee kamers boven worden nu eigenlijk nooit verwarmd. De temperatuur is hier in de winter ongeveer 10 graden. Kan dit problemen geven?

nee, hoewel 10 graden echt koud is

3. Kunnen de MXM68N’s gewoon worden aangesloten op een aparte groep of moet er een extra voorziening gemaakt worden zoals een fornuisgroep of krachtgroep?

ik kan zo 123 het opgenomen vermogen niet vinden. mail daikin daar anders voor

4. Kun je ook voorkomen dat hij steeds aanslaat? Ik kan me voorstellen dat je op de slaapkamer wil dat hij aangaat op 15 graden en dan doorgaat tot bijvoorbeeld 18 graden. Om te voorkopen dat hij steeds aan en uit gaat op 16 graden waardoor hij continu lucht blaast.

nee dat zou je dan met de afstandsbediening moeten doen

5. Volgens de leverancier is iedere 2 jaar een onderhoudsbeurt nodig vanuit hun bedrijf. Is 2 jaarlijks onderhoud inderdaad de standaard?

niet echt behalve als de werking niet goed is of de buiten unit heel vies is

2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l


  • Johan909
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 02-04-2025
Matched: onderhoud
Bedankt voor alle reacties! Ik denk dat we er maar gewoon voor moeten gaan. Zijn we in ieder geval van de hetelucht verwarming af. In ieder geval ook handig om te weten dat onderhoud niet iedere twee jaar nodig is.

  • Ray
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 03-03 19:09

Ray

Matched: onderhoud
Johan909 schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 21:25:
Bedankt voor alle reacties! Ik denk dat we er maar gewoon voor moeten gaan. Zijn we in ieder geval van de hetelucht verwarming af. In ieder geval ook handig om te weten dat onderhoud niet iedere twee jaar nodig is.
en L/L is geen hete lucht verwarming ????

waarom , aangezien je de kanalen etc toch hebt liggen geen WP met een kanaal unit op je bestaande installatie aansluiten ?

bedacht met dat vd week. dat lijkt mij verreweg de meest doeltreffende oplossing namelijk. Ook kosten technisch gezien en regelbaarheid

met een 4mxm68 slaapkamers verwarmen op 15-18 graden gaat een grote frustratie worden , maar schijnbaar heb je dat niet gelezen of wil je daar niets mee doen ?

[ Voor 26% gewijzigd door Ray op 27-02-2019 15:30 ]


  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 06-07 15:13
Matched: onderhoud
1 Kan, Ik heb mijn 40kW brink vervangen met 5 MHY SRK35SZ waarvan 3 in de kamer keuken 1 in de hal en 1 in mijn werkkamer.
2&4 Kun je oplossen om wat meer vermogen in de kamer te zetten en de deuren boven wat open te houden. Zowie zo raad ikniet aan om in kleine kamers een WP te zetten dat gaat zeker pendelen
maartentmm schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 09:45:
1. Zijn LL-warmepompen ook een oplossing voor matig geïsoleerde woningen? We kunnen nieuw dubbelglas ramen kopen en mogelijk de muren nog wat extra isoleren, maar de opties zijn beperkt. Volgens de leverancier hoeft een huis voor een LL warmtepomp niet heel goed geïsoleerd te zijn omdat een LL warmtepomp anders zou verwarmen. Dit klinkt niet heel logisch.

ik heb 2grote ramen oud dubbel glas en krijg het ook warm met een 3.5Kw

Onze Brink ketel is 40 KW. Deze zouden we dan vervangen door airco’s van ongeveer 20 KW.

2. De twee kamers boven worden nu eigenlijk nooit verwarmd. De temperatuur is hier in de winter ongeveer 10 graden. Kan dit problemen geven?

nee, hoewel 10 graden echt koud is

3. Kunnen de MXM68N’s gewoon worden aangesloten op een aparte groep of moet er een extra voorziening gemaakt worden zoals een fornuisgroep of krachtgroep?

ik kan zo 123 het opgenomen vermogen niet vinden. mail daikin daar anders voor

4. Kun je ook voorkomen dat hij steeds aanslaat? Ik kan me voorstellen dat je op de slaapkamer wil dat hij aangaat op 15 graden en dan doorgaat tot bijvoorbeeld 18 graden. Om te voorkopen dat hij steeds aan en uit gaat op 16 graden waardoor hij continu lucht blaast.

nee dat zou je dan met de afstandsbediening moeten doen

5. Volgens de leverancier is iedere 2 jaar een onderhoudsbeurt nodig vanuit hun bedrijf. Is 2 jaarlijks onderhoud inderdaad de standaard?

niet echt behalve als de werking niet goed is of de buiten unit heel vies is