Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

Pagina: 1 2 3 ... 8
Acties:

  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Mede-auteurs:
  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31

Speedy-Andre

  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 11:41

antonboonstra

Zoals de titel al duidelijk maakt gaat dit topic over verwarmen van een woning met een l/l warmtepomp of een airconditioner zoals hij eigenlijk heet.
Dit is een van de mogelijkheden om het gasverbruik te verminderen en wellicht voordeliger te stoken.
Wie zonnepanelen heeft en een productie overschot kan op deze manier best wat geld besparen en niet te vergeten het milieu en de Groningers ontzien.
De hier genoemde airco's kunnen uiteraard ook koelen, echter is de verwarmings functie minder bekend.

Een principe schema voor een airco die koelt en verwarmt:



Er is aantal bekende merken met een groot aanbod van airco's. Onderstaand een tabel met redelijk vaak voorkomende modellen. De richtprijzen zijn van maart 2016 en gebaseerd op sites zoals: comfortklimaat.nl, klimaatwereld.nl, climasense.nl en havepe.nl
MerkTypeNaamNom. cap. verw.Nom. cap. koelCap. verw. -10°CBinnendeelBuitendeelLabel heatSCOPSEERVerw. tot Richtprijs
DaikinFTX25J3Comfort2,82,5FTX25J3V1BRX25K2V1BA+4,166,15-15°C € 684
DaikinFTX35J3Comfort3,53,3FTX35J3V1BRX35K2V1BA+4,146,15-15°C € 745
DaikinFTXB35C3,53,3FTXB35C2V1BRXB35C2V1BA+4,066,05-15°C € 635
DaikinFTXB50C5,65,5FTXB50CV1BRXB50CV1BA+4,275,93-15°C
DaikinFTXG25LWEmura4,42,5FTXG25LV1BWRXLG25M2V1BA++4,647,04-15°C € 1.192
DaikinFTXG35LWEmura5,13,5FTXG35LV1BWRXLG35M2V1BA++4,606,67-15°C € 1.374
DaikinFTXS25KStyle2,82,51,52FTXS25K3V1BRXS25L3V1BA++4,787,90-15°C € 974
DaikinFTXLS25K3Nordic Style4,72,5FTXLS25K3V1BRXLS25M2V1BA++4,626,62-25°C € 1.265
DaikinFTXS35KStyle4,03,52,17FTXS35K3V1BRXS35L3V1BA++4,857,47-15°C € 1.083
DaikinFTXLS35K3Nordic Style5,43,5FTXLS35K3V1BRXLS35M2V1BA++4,606,91-25°C € 1.446
DaikinFTXM25MBluevolution3,22,52,3FTXM25M2V1BRXM25M2V1BA+++5,108,52-15°C € 1.145
DaikinFTXM35MBluevolution4,03,52,4FTXM35M2V1BRXM35M2V1BA+++5,108,51-15°C € 1.365
DaikinFTXM42MBluevolution5,44,23,7FTXM42M2V1BRXM42M2V1BA++4,607,50-15°C
DaikinFTXZ25NUruru Sarara3,62,51,95FTXZ25NV1BRXZ25NV1BA+++5,909,54-15°C € 1.599
DaikinFTXZ35NUruru Sarara5,03,52,71FTXZ35NV1BRXZ35NV1BA+++5,739,00-15°C € 1.874
DaikinFTXZ50NUruru Sarara6,35,03,42FTXZ50NV1BRXZ50NV1BA+++5,508,60-15°C € 2.349
GreeGWH09UBNordic3,02,6GWH09UBK3DNA4FA+++4,607,50-30°C € 1.204
GreeGWH12UBNordic3,63,5GWH12UBK3DNA4FA+++4,607,00-30°C € 1.325
GreeGWH18UCNordic6,25,2GWH18UCK3DNA4FA++4,006,10-30°C € 1.567
LGLG-A09RKArtcool Mirror3,22,5A09RK-NSBS09AK-UL2A+4,006,20-15°C € 1.023
LGLG-A12RKArtcool Mirror4,03,5A12RK-NSBS12AK-UL2A+4,006,10-15°C € 1.265
LGLG-A18RLArtcool Mirror6,35,2A18RL-NSCA18RL-UUEA3,806,10-15°C € 1.507
LGLG-D09AKDeluxe3,22,5D09AK-NSBS09AK-UL2A+4,006,20-15°C € 962
LGLG-D12AKDeluxe4,03,5D12AK-NSBS12AK-UL2A+4,006,10-15°C € 1.083
LGLG-D18RLDeluxe6,35,2D18AK-NSBS18AK-UE1A3,405,70-15°C € 1.659
LGLG-D12RNNew Deluxe4,03,5D12RN NSJD12RN UL2A++4,607,60-10°C
LGLG-H09AKPrestige3,22,5H09AK-NSMH09AK-UL2A+++5,209,10-15°C
LGLG-H12AKPrestige4,03,5H12AK-NSMH12AK-UL2A+++5,108,90-15°C
LGLG-H12ALPrestige4,03,5H12AL-NSMH12AL-UE1A+++5,309,20-15°C € 1.939
MHI25ZS-SPremium serie3,22,52,5SRK25ZS-SSRC25ZS-SA++4,607,80-15°C€ 725
MHI35ZS-SPremium serie4,03,52,8SRK35ZS-SSRC35ZS-SA++4,607,80-15°C€ 825
MHI50ZS-SPremium serie5,85,03,9SRK50ZS-SSRC50ZS-SA+4,206,30-15°C€ 1.200
MHI25ZSX-SDiamond serie3,22,52,9SRK25ZSX-SSRC25ZSX-SA+++5,209,60-15°C€ 1.023
MHI35ZSX-SDiamond serie4,33,53,3SRK35ZSX-SSRC35ZSX-SA+++5,109,20-15°C€ 1.200
MHI50ZSX-SDiamond serie6,05,04,5SRK50ZSX-SSRC50ZSX-SA++4,708,20-15°C€ 1.587
MitsubishiEF25VEPremium3,22,5MSZ-EF25VE2MUZ-EF25VEA++4,708,50-15°C
MitsubishiEF35VEPremium4,03,5MSZ-EF35VE2MUZ-EF35VEA++4,608,50-15°C
MitsubishiFH25VEDeluxe3,22,51,92MSZ-FH25VEMUZ-FH25VEA+++5,109,10-15°C € 1.204
MitsubishiFH25VEHZNordic Deluxe3,22,5MSZ-FH25VEHZMUZ-FH25VEHZA+++4,909,10-25°C € 1.446
MitsubishiFH35VEDeluxe4,03,52,40MSZ-FH35VEMUZ-FH35VEA+++5,108,90-15°C € 1.446
MitsubishiFH35VEHZNordic Deluxe4,03,5MSZ-FH35VEHZMUZ-FH35VEHZA+++4,808,90-25°C € 1.688
MitsubishiFH50VEDeluxe6,05,03,60MSZ-FH50VEMUZ-FH50VEA++4,607,20-15°C € 1.930
PanasonicKIT-E09QKEEtherea3,42,5KIT-E9-QKEKIT-E9-QKEA++4,706,90-15°C € 1.144
PanasonicKIT-E12QKEEtherea4,03,5KIT-E12-QKEKIT-E12-QKEA++4,807,60-15°C € 1.265
PanasonicKIT-E15QKEEtherea5,34,2KIT-E15-QKEKIT-E15-QKEA++4,006,60-15°C € 1.567
PanasonicKIT-E18QKEEtherea5,85,0KIT-E18-QKEKIT-E18-QKEA++4,206,90-15°C € 1.930
PanasonicKIT-VE9-NKEVE ENERGY CHARGE3,22,5CS-VE9NKECU-VE9NKEA+++5,408,60-25°C
PanasonicKIT-VE12-NKEVE ENERGY CHARGE4,23,5CS-VE12NKECU-VE12NKEA+++5,108,50-30°C
SamsungA3050-AR5000-09AR50003,22,5AR09HSFNCWKNETAR09HSFNCW-KXETA3,806,10-15°C
SamsungA3050-AR5000-12AR50004,03,5AR12JSFNCWKNETAR12JSFNCWKXETA3,806,10-15°C
SamsungiPMALWASH-09Maldives Plus3,22,5AR09JSFPEWQNETAR09JSFPEWQXETA3,805,90-15°C
SamsungA3050-AR7000LNW-09AR70003,32,52,68AR09HSSDBWKNEUAR09HSSDBWKXEUA++4,607,10-15°C
SamsungA3050-AR7000LNW-12AR70004,03,53,16AR12HSSDBWKNEUAR12HSSDBWKXEUA++4,606,70-15°C € 1.525
SamsungA3050-AR7000LNW-18AR70006,05,05,09AR18HSSDBWKNEUAR18HSSDBWKXEUA+4,007,00-15°C
ToshibaRAS-16SKV-EAvant5,24,4RAS-167SKV-E7RAS-167SAV-E5A3,805,80-15°C € 1.204
ToshibaRAS-13SKV-EAvant3,63,2RAS-137SKV-E7RAS-137SAV-E6A3,805,10-15°C
ToshibaRAS-10SKV-EAvant3,22,5RAS-107SKV-E7RAS-107SAV-E6A3,805,10-15°C
ToshibaRAS-B10N3KV2Suzumi+3,22,5RAS-B10N3KV2RAS-10N3AV2A+4,006,70-15°C € 902
ToshibaRAS-10G2KVPDaiseikai3,22,51,80RAS-10G2KVPRAS-10G2AVPA+++5,209,10-15°C € 1.083
ToshibaRAS-B13N3KV2Suzumi+4,23,5RAS-B13N3KV2RAS-13N3AV2A3,906,20-15°C € 1.023
ToshibaRAS-13G2KVPDaiseikai4,03,52,25RAS-13G2KVPRAS-13G2AVPA+++5,108,90-15°C € 1.567
ToshibaRAS-B16N3KV2Suzumi+5,54,5RAS-B16N3KV2RAS-16N3AV2A3,906,10-15°C € 1.144
ToshibaRAS-16G2KVPDaiseikai5,54,53,09RAS-16G2KVPRAS-16G2AVPA++4,607,30-15°C € 1.930
ToshibaRAS-B18N3KV2Suzumi+5,85,0RAS-B18N3KV2RAS-18N3AV2A+4,107,00-15°C € 1.265


Airco plaatsen

Een airco kan helaas niet 'onzichtbaar' worden aangebracht, de meest voorkomende split-unit bestaat uit een buiten-unit en een binnen-unit met diverse leidingen er tussen.
Het is aan te raden om de leidingen kort te houden en te isoleren zodat de verliezen beperkt blijven.
De koelleidingen dienen door een STEK bedrijf gemonteerd te worden, mede om zeker te zijn dat alles lekdicht is en er geen ongewenste dingen als lucht, vocht of vuil in de leidingen komt of achterblijft.
Daarbij verlangt de leverancier dit als je onverhoopt garantie wil claimen.

Belangrijker nog is dat er geen milieubelastend koelmiddel vrij komt, R410a heeft een vrij hoge GWP.
R32 wordt steeds vaker gebruikt vanwege de lagere GWP, maar is sterk ontvlambaar.

Een buiten-unit kan op trillingsdempers staan of met beugels aan een muur bevestigd worden.
In de binnen-unit ontstaat condens dat je met een pijpje naar buiten afvoert of op een (regen)waterafvoer aansluit als die toevallig in de buurt zit.

Het ligt voor de hand, maar zowel de binnen- als buiten-unit moeten loodrecht geplaatst worden voor de beste werking, dit heeft o.a. te maken met de condensafvoer en stabiliteit.
Bij een verkeerde plaatsing zou het vocht in de unit kunnen blijven staan en schade veroorzaken.
In de handleiding staat welke eisen er zijn voor de netvoeding, een aantal zaken zoals het maximaal opgenomen vermogen en de maximale startstroom bepalen of een airco op een aparte groep moet komen of dat hij bij een bestaande groep past.
Meestal kan je kiezen of je de netvoeding op de binnen- of buiten-unit aansluit, sommige bouwmarkt airco's hebben echter een vast netsnoer.

Voor een deel kan je een airco zelf plaatsen, beugels tegen een muur schroeven en kabels trekken is niet al te ingewikkeld.
Er zijn installateurs die daar geen moeite mee hebben, ze doen dan het leidingwerk voor je zodat je een leuk bedrag minder kwijt bent.
Wel is het handig om vooraf te bepalen waar de airco het meest praktisch te plaatsen is en kijk of je de luchtstroom richting een deur kan krijgen zodat een aangrenzende ruimte redelijk snel mee opwarmt.


Multi-split

Er bestaan ook multi-split modellen, waarbij 1 buiten-unit diverse binnen-units bedient.
Dit systeem heeft voor- en nadelen, voordeel is dat je buitenshuis maar 1 apparaat in zicht hebt, maar meestal heb je wel meer leidingwerk in huis dat je weg moet zien te werken.
Een lastige kan de condensafvoer zijn, deze hoort iets af te lopen zodat het water er niet in blijft staan.
Heb je die mogelijkheid niet, dan zijn er pompjes te krijgen die het water desnoods omhoog pompen.
Mijn idee is dat bij deze systemen de cop wat lager uitvalt dan bij enkelvoudige split-units en de buiten-unit valt groot uit vanwege de hoge capaciteit.


Warmtevraag woning

Dit is een belangrijk en tevens lastig punt, hoe zwaar moet de airco zijn?
Ik heb zelf naar een parallel gezocht en die vond ik in de capaciteit van mijn cv installatie.
Van de radiators kan je de capaciteit achterhalen en ik kwam in totaal op 12kW bij 110m2 vloeroppervlak.
Mijn redenering is dat de airco deze capaciteit zou moeten hebben als hij de cv geheel gaat vervangen.
Daarbij is een warmteverlies berekening van het huis handig, want dan kan je zien bij welke buiten temperatuur je nog voldoende vermogen hebt.
Ik haal met 2 airco's ruim 12kW, maar bij strenge vorst wordt het misschien een beetje krap.
Om dit op te vangen kan je een nachtverlaging beperken zodat de temperatuur niet te ver daalt.
Bij -6 graden ging het nog goed en was er nog ruimte voor meer warmte.
Als het buiten vochtig is zal de airco vaker defrosts doen (omgekeerde werking om de verdamper te ontdooien) en dan verwarmt hij even het huis niet (10-15 min).


Energieverbruik

Net als bij koelkasten en vriezers is er voor airco's een label om de zuinigheid aan te geven.
Hoe meer plussen, hoe zuiniger hij is en dat is belangrijk als je goedkoper uit wil zijn dan met gas.
Je kan in de rekensom meenemen dat de cvketel niet aan hoeft te staan als de je de airco gebruikt, oudere cvketels verbruiken makkelijk 75W in bedrijf en 10W in stand-by.

Het verbruik van een airco kan je berekenen, dat is ca 2kWh tegenover 1m3 gas
Dit is gebaseerd op een cop van 4, uitgaande van 8kW warmte per m3 gas die een cvketel levert.

Omdat we toch Tweakers zijn laat ik even een succesje zien met de powermeting die ik van plan was :)

https://tweakers.net/ext/f/TjM2CSeMRXjnw1aKt2ReqyPR/thumb.jpg

In Domoticz heb ik nu bijna realtime zicht op het verbruik:

https://tweakers.net/ext/f/paUG3ItxKr4M6RSRCqexlVMt/thumb.jpg

Helaas nog met voor elke item een losse meter, terwijl er 4 bij elkaar horen ...

Ik log sinds 1 februari het verbruik met Domoticz en dit is het resultaat voor 2 airco's samen:

7-10-2015 tot 1-2:2016 463kWh
2016
- februari 201kWh
- maart 198
- april 110
- mei 22,5
- juni 16 (koelen)
- juli 31,3 (koelen)
- aug 17,6 (koelen)
- sep 14,9 (koelen)
- okt 98,3
- nov 248,4
- dec 298 jaar +/- 1500kWh

2017
- jan 386
- feb + mrt 472
- apr t/m sep 197,4
- okt 53,1
- nov 172,6
- dec 275,66 jaar 1579kWh

2018
- jan 254,3
- feb 318,1
- mrt 277,85
- apr 73,22
- mei 13,22 (koelen)
- juni 19,61
- juli 87,56
- aug 50,59
- sep 0,85
- okt 41,16
- nov 183
- dec 203 jaar 1614kWh

2019
- jan 292
- feb 149,33
- mrt 153,20
- april 60,65
- mei 48,09
- juni 26 (koelen)
- juli 40
- aug 21
- sep

Onderhoud

Hier is wel enige discussie over mogelijk, sommige leveranciers bieden onderhoud aan bij aanschaf.
De vraag is of je dat niet zelf kunt doen, afgezien van het leidingwerk checken op lekkages kan je zelf
filters vervangen of reinigen van de binnenunit en de buitenunit controleren op vervuiling van de luchtweg.

Voorbeeldje:





Dit is na 3 jaar gebruik en reinigen is maar 5 minuten werk ...


Koudemiddel
In de leidingen tussen de binnen- en buitenunit zit een koudemiddel welke de warmte/koude transporteert. Een veel gebruikt koudemiddel is R-410A. Daikin heeft echter ook units met het koudemiddel R-32.

Wat is R-32? De chemische naam van R-32 is difluoromethaan. Het is een koudemiddel dat al vele jaren wordt gebruikt als onderdeel van het koudemiddelmengsel R-410A (met 50% R-32 en 50% R-125). Daikin was het eerste bedrijf dat de voordelen zag van het gebruik van pure R-32 in plaats van het te gebruiken in een mengsel. R-32 heeft namelijk een (veel) lager GWP (Global Warming Potential) dan R-410A.

Als koudemiddel vrijkomt in de atmosfeer heeft het, net als CO2, een effect op de opwarming van de aarde. Het GWP is een relatieve waarde die de impact vergelijkt van 1 kilo koudemiddel ten opzichte van 1 kilo CO2, over een periode van 100 jaar. Bij R-410A ligt de GWP op 2087 en bij R-32 ligt dit op 675. Daarnaast is er 31% minder nodig van R-32 voor dezelfde capaciteit, waardoor de totale CO2 besparing op 78% ligt t.o.v. R-410A. F-gasemissies vertegenwoordigen 2% van de totale Europese broeikasgasemissies.
Meer info: http://www.aircoheat.nl/w...-over-koudemiddel-R32.pdf

Ervaring

Ik heb begin oktober 2015 2 Toshiba 3,5kW A+++ airco's geplaatst die tot heden de cvketel voor verwarming overbodig maken.
Zelfs met 2 stuks is het haalbaar om goedkoper te stoken dan met gas, ik heb mijn stookgedrag niet aangepast t.o.v. stoken met de cv.
Een airco kan een ruimte veel sneller warm krijgen dan een cv die geheel is afgekoeld, echter geldt dit in mindere mate voor aangrenzende ruimtes.
Voor mij is dat geen probleem en je kan met een weektimer bepalen wanneer de airco moet werken.

Omdat ik graag knutsel heb ik de airco's bedienbaar gemaakt via internet.
Toshiba heeft hier een vrij dure module voor die via wifi en een app de IR remote kan vervangen.
Dat zal prima werken, maar je hebt dan alleen iets voor de airco en verder niets.

Voor < 2 tientjes kan je een universele versie kopen (RM mini 3) die in principe hetzelfde doet.
Handig is dat hij zo goed als rondom IR zendt, dat maakt de plaatsing minder kritisch.
Voeding met usb.



Er is een Pyhon script gemaakt waarmee je hem lokaal in Domoticz kan benaderen ipv via een app die met een webserver praat.
Ik heb er voor elke airco een in gebruik, ze zijn nog in de app te gebruiken en ik moet zeggen dat dit goed werkt en er eenvoudig uit ziet, je leert de power on in en daarna kent hij de belangrijkste functies.
Wat me niet lukte is de A en B instelling van de remote, hij kent alleen A.
Inmiddels heb ik met een apart profiel instellen met de eco functie toegevoegd (toetsen inleren).

SWW verwarmen

Dat kan uiteraard niet met een airco, maar er zijn betaalbare oplossingen :)
Zie dit topic voor een mogelijkheid met als extra cv ondersteuning om gasloos te kunnen gaan.



Dit is de oorspronkelijke post van mkleinman, ik werk de komende tijd aan de TS en alle input is welkom ;)

Ik kwam deze airco tegen van LG ( LG Hero CS09AF ) http://www.air-innovations.nl/Webshop/Index.
Bij deze webshop kost deze exclusief installatie slechts 809 euro. Deze airco heeft ook een warmtepompfunctie.

Volgens de brochure ( http://www.air-innovations.nl/Webshop/BROCHURE/LG%20libero ) heeft dit apparaat een COP van 4,03 voor koelen en 4.1 voor verwarmen. Wat absoluut niet vervelend is :)

Dit apparaat zou voor ons een aantal voordelen hebben:

[list]
• Koelen in de zomer ( paar keer per jaar is het net TE warm in de woonkamer )
• Ontvochtigen in oktober. **
• Overschot aan elektriciteit zo nuttig mogelijk inzetten voor verwarming van het huis. ( ca 400kWh elektrisch )
[/list]

** Begin oktober loopt bij ons de luchtvochtigheid altijd op, de temperatuur is dan nog wel prima in huis maar door de RV is het onaangenaam koud en moet de verwarming aan.

We houden ongeveer 400kWh per jaar over aan elektriciteit, met een COP van 4,1 houden we dan 1640kWh thermisch over die we kunnen gebruiken, omgerekend iets meer dan 200m3 gas wat ik op die manier kan besparen. Leuke manier om zo het elektriciteitsoverschot ( 3x woordwaarde ) in te zetten.

En voor 809 euro exclusief installatie niet duur!

Iemand enig idee of je voor het aansluiten van een airco-unit buiten een vergunning nodig hebt?

Speedy-Andre wijzigde deze reactie 21-09-2019 11:26 (255%)
Reden: Verbruik bijgewerkt

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Volgens het omgevingsloket heb ik geen omgevingsvergunning nodig. Alhoewel het niet helemaal duidelijk is onder welk kopje een airco nu exact valt.

Via marktplaats.nl al een bedrijf gevonden die levert voor 599 euro exclusief BTW. ( http://link.marktplaats.nl/579069892 )

mkleinman wijzigde deze reactie 03-08-2012 11:53 (30%)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Met een COP van 4 kan het uit.

Elektriciteit kost ongeveer 22cent/kWh. Gas kost op dit moment ongeveer 60cent/m3. 1m3 gas staat ongeveer gelijk aan 8kWh elektriciteit.

Als je dus puur elektrisch gaat verwarmen ben je duurder uit. Immers om op 1m3 gas equivalent te komen moet je 8kWh opstoken. 8kWh * 0,22 = 1,76 euro. Dus ongeveer 3x zo duur als gas.

Als je een elektrische warmtepomp gebruikt moet die dus minimaal een COP van 1,76/0,6 = 2,93 halen om even duur uit te zijn als aardgas. Met een COP van 4,1 ben je elektrisch dus goedkoper uit.
quote:
migjes schreef op vrijdag 03 augustus 2012 @ 12:26:
de vraag is eigenlijk wat zou de cop doen als het kouder buiten is.
zou dat 4 blijven?

ben altijd bang bij dat soort apparaten dat de cop altijd wel in de aller gunstigste omstandigheid is.
b.v. 25 graden buiten tegen over 15 graden binnen.
dan zou je eigenlijk beter een deur open kunnen zetten. :*)

bij apparaten die duurder zijn word het wel aan gegeven.
vraag het me af.
Dat is een goeie, ik kan nog wel bij de website van LG van zoeken of ik COP grafieken kan vinden. Ik wil hem voornamelijk in oktober/november gaan gebruiken, dan zijn de buitentemperaturen nog wel te doen.

Eerst het maximale halen uit de zonneboiler en CV naverwarming, en is die leeg dan gaan we over op de warmtepomp :)

mkleinman wijzigde deze reactie 03-08-2012 12:34 (42%)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
quote:
Gasschuif schreef op vrijdag 03 augustus 2012 @ 12:53:
De COP hangt sterk af van het temperatuur verschil tussen condensor en verdamper.

Hoe groter dit verschil, hoe lager de COP. Dus CV water zo laag mogelijk instellen, onder de c.a. 0 C buitentemperatuur de pomp uitschakelen of een COP < 2 accepteren (bij een lucht/water pomp)


Voorbeeld grafieken:

http://www.myecohouse.net...nl/Werking-Warmtepomp.php
ik ga m'n CV er niet op aansluiten. gewoon puur lucht/lucht. Dan zal idd beneden de 10-12 graden buiten de COP wel wat lager worden.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Ik meende mij te herinneren dat elke airco kan ontvochtigen, maar dat is idd bij het koelen en niet bij t verwarmen. Maar goed straks een bescheiden stroomoverschot, alles wat we daarmee aan comfort kunnen vinden (ontvochtigen) of verwarmen is mooi meegenomen.

De prijs heeft mij echt positief verbaasd.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Er is een opvolger.vde lg libero. Die heeft een cop van maar liefst 4.6 voor verwarmen. En hij is even duur als de Hero.

Verf interesting!

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Ik ben daar ook van geschrokken. Er zijn nog meer merken die allemaal niet heel veel duurder zijn.

En ik denk dat voordat ik 1 aanschaf ik toch eerst advies ga inwinnen bij diverse bedrijven over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Nu met de absurde temperaturen van het afgelopen weekend klinkt een airco ook nog niet eens zo heel gek.

Isoleren heeft overigens wel een nadeel. Als die hitte in je huis zit krijg je hem er verrekte slecht uit. Mijn woonkamer is nog steeds 24 graden warm.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Klopt, dat is een risico. Dat risico is er ook voor een warmte-element in de boiler zelf om het overschot in weg te werken.

Met andere woorden: de digitale meter moet zo lang als mogelijk buiten de deur blijven.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Eerst kijken naar t overschot. En dan de juiste warmtepomp met de juiste capaciteit. Het zal denk ik volgend jaar worden

Eerst de cv en zonneboiler combo

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Hmm. misschien dat een Elga dan beter is? Die verwarmd je water als de COP hoog genoeg is en de gasketel neemt het over wanneer de temperatuur te laag is.

Ben benieuwd of de ELGA ook overweg kan met (te) warm retourwater. Dan zou het hier ook ideaal zijn.

Edit: Weer informatie opgevraagd over de ELGA of die ook samen kan werken wanneer het water voor is verwarmd door de zonneboiler.

mkleinman wijzigde deze reactie 25-08-2012 11:20 (20%)
Reden: Techneco gemailed.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
quote:
eric-pvt schreef op zaterdag 25 augustus 2012 @ 17:09:
naast de elga bestaat ook de awb genia
Thanks, gaan we ook navraag bij doen :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Ik heb naar de Genia gekeken van AWB, Die lijkt op het eerste oog duurder dan de Elga en het lijkt een 2 in 1 apparaat te zijn. Dus cv + warmtepomp. Ik heb nog niet echt de behoefte om nu al mijn CV ook te gaan vervangen. Dan wil ik liever een Q-Solar :)

Update:

Ik zie nu net dat de Genia Hybrid een losse unit is. Ik kan nog niet vinden of die met elke ketel overweg kan.

Volgens de hydraulische tekeningen zou ik gewoon mijn zonneboiler nog steeds in de retour kunnen zetten. De Elga en de ketel zitten beiden parallel op de aanvoer en retour, als ik de retour via de boiler leidt dmv een driewegklep dan zou het moeten kunnen.

Sounds VERY interesting.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
quote:
wie schreef op zondag 26 augustus 2012 @ 02:26:
[...]


Hier al eens naar gekeken als je een centrale afzuiging hebt.
Ecolution Combi 50 ventilatiewarmtepomp
Ga ik naar kijken.

mkleinman wijzigde deze reactie 26-08-2012 09:55 (17%)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
quote:
Freemann schreef op zondag 26 augustus 2012 @ 10:00:
Zit net even op de site van mkleinman te kijken, maar zie voor 2011 dat er nog geen stroomoverschot is.
Is er wel een overschot en zo ja, hoeveel is dat globaal (of is de schatting)?

Hmm, had de openingspost even vergeten en zie dat er globaal 400kW te spenderen is.
Denk dat het belangrijk is om te weten wat de gem. COP van een WP is om te kunnen bepalen of het wel handig/verstandig/rendable is om een WP hiervoor in te zetten.
Idd zo'n 400kWh overschot op de dagteller. Nachtteller blijft wel het hele jaar "boven" nul.De verwarming draait toch over het algemeen overdag dus dat is het probleem niet.

En ik vind het ook niet erg om deels elektrisch te verwarmen, mits de COP hoog genoeg is is elektrisch stoken goedkoper dan met gas.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Ik heb nu meer informatie over de ELGA. Inclusief installatie ongeveer 3200 euro. Dat valt mij nog mee. Ik heb er ook plek voor en de financieen heb ik ook achter de hand.

Het is de keuze OF een ELGA en minder aflossen in de hypotheek. Of geen ELGA en meer aflossen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Probleem is.. Die collector kan ik niet meer kwijt :(

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
En ook dat is inderdaad een overweging.

Alhoewel ik nog niet af wil van m'n gasaansluiting, het is niet echt een doel op zich.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
quote:
BarryH schreef op zaterdag 29 september 2012 @ 09:53:
@mkleinman: wat is volgens jou de tvt voor een elga?
ik heb voor de elga een sommetje gemaakt op basis van de aanname dat elke eerst 8m3 gas per dag door de ecolution kan worden opgewekt (Wat te optimistisch is ivm de dagen onder de 4 graden celcius), en dan is de delta eur 200,- op basis van normale E prijs. -> dan kan het niet uit
bij de kale e prijs kom ik op eur 500/jaar -> dus dan kan het uit.

meer in detail: nu 1400 m3 waarvan 1100 binnen de eerste 8m3 per dag, deze omzetten met cop 3,4
dan vervang je 1100m3 gas door 2800 kwh E
Ik heb nog niet eens een TvT berekend voor de ELGA. Ik heb een elektriciteitsoverschot, mijn eerste doel is om dat deel te minimaliseren en daar maximaal van te profiteren. Dus een warmtepomp.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Ik ben inmiddels weer een stapje verder met een leverancier over het aansluiten van een ELGA op onze installatie. Hopelijk binnenkort meer.

Het wordt nogal een uitdaging om de buitenunit te plaatsen en om een goed plekje voor de binnenunit te vinden.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
quote:
HAF?

Hobbyist Acceptance factor?

* mkleinman weet Husband Acceptance Factor :*)

Er zijn hier in de buurt meer mensen met een split unit airco. Voor wat dat betreft denk ik dat het wel mee zal vallen met klachten van buren e.d. Hier speelt het ook nog steeds in mijn hoofd. Maar ja, er speelt zoveel in mijn hoofd op het moment.

Ik wil eerst achterhalen waarom mijn isolatiemaatregelen van de fundering/bijkeuken en schuur zo verrekte weinig winst hebben opgeleverd }:O

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Hebben jullie beiden 2 split-units en ook 2 buiten units?
Ik vraag me af of een multi-split voordeel heeft of juist niet omdat hij een groter vermogen heeft, beide units draaien misschien niet zo vaak tegelijk ...
Wel mooi dat zo'n Samsung bij -10 nog aardig wat warmte kan produceren :)

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
2x een mooi resultaat maar ik zie ook 2x een extra warmtebron (houtkachel en wtw).
Vooral vanwege de koeling denk ik ook aan een airco met verwarming, echter is hier de vraag of ik niet meer stroom zal verbruiken dan zeg maar 1000KWh in een half jaar.
Ik heb oud/standaard dubbelglas, waarvan het meeste op ZW (6x1,6m aan de tuinzijde).
Voor beneden kan ik met 1 unit volstaan (55m2) en die mag ook wat voor de bovenverdieping doen (trap en overloop met 3 kamers plus badkamer).
De slaapkamer van 4x4m zou dan met een kleine unit af kunnen die zelden voor verwarmen nodig is.
Ik kom niet verder dan 1000m3 per jaar en dit jaar (tot aug) schat ik 800m3 in voor 100m2 totaal oppervlak.
Stel dat ik 100m3 gas voor warm water en koken nodig heb, dan kan ik 700-900m3 uitsparen.
Hier staat dan meer stroomverbruik tegenover wat ik deels compenseer met 2350Wp aan panelen.
De cvketel kan lange tijd uit (ik schakel hem nu al 's nachts uit) en dat scheelt weer wat.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
BenEco schreef op zondag 13 april 2014 @ 00:55:
[quote]Speedy-Andre schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 20:51:

Boven ook 1 unit op de slaapkamer maar deze verwarmt de gehele 1e verdieping.
(trap/overloop, 3 kamers, badkamer en vaste trap naar zolder.)

Meer PV plaatsen ter compensatie? B)
Meer pv wordt lastig, m'n platte dak staat vol met 10 panelen en de plaats voor de 2 airco uints wordt passen en meten ivm hun schaduw.
Ik wil ze op het dak hebben ivm het geluid, daar ben ik erg gevoelig voor.
Meer Wp per paneel zou kunnen (nu 10x 235Wp) mits het formaat gelijk blijft, dat is financieel gezien niet te doen voor mij omdat dit neer komt op alles vervangen incl. omvormer.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Het leuke is dat je idd keus hebt hoe en wanneer je de airco's gebruikt.
Ik gebruik nu nog een portable airco in de slaapkamer, die doet z'n werk tot ik ga slapen.
De luchtafvoer zit op een suskast rooster zodat ik geen raam open hoef te houden.
Een wandunit kan 's nachts door draaien en met 21dBa slaap ik er wel door heen.
Beneden kan ik wellicht een zwaarder model kiezen zodat het huis sneller op de gewenste temperatuur is.
Maar eerst flink door sparen, 2 airco's installeren doet men gewoonlijk niet voor niks ;)

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Ik neem aan dat je met zo'n verdeelbox zowel de aanvoer als afvoer naar elke kamer moet brengen.
Een binnenunit recirculeert de lucht in de kamer immers.
Lang geleden heb ik een flinke split airco in een flat gehad, ik had alleen in de huiskamer een binnenunit en de andere kamers werden langzaam koeler.
Verwarmen deed dat ding niet dus hoe goed dat zou zijn gegaan weet ik niet :P

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Een SEER van 8,52?
Hij verbruikt bijna niks, nominaal 500W :)
En hij is stil met 19dB, er kan zelfs wifi op.

Speedy-Andre wijzigde deze reactie 22-06-2014 22:23 (27%)

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Bepaalde installateurs kiezen het liefst Japanse merken, Samsung en LG hebben minder ervaring.
Vanwege de prijsklasse kijk naar inverters van Midea, dan valt het totaal incl installatie nog mee.
Midea heeft als een van de weinigen ook 'plug & play' inverters, dan kan je de aanleg grotendeels zelf doen als de 4m leiding genoeg is en heb je de monteur alleen voor het laatste stukje nodig (ivm garantie).

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Je zal zeker wel een cop van 4 halen bij verwarmen, theoretisch zou het 8 moeten zijn om gas te evenaren.
Maar omdat stroom 3x goedkoper is dan gas lijkt het me toch wel voordelig om het te gebruiken, helemaal als je een overschot zou hebben met zonnepanelen maar daar lees ik niets over.
Zelf heb ik naar multi-splits gekeken maar die zijn nooit zo zuinig als single-splits die boven de 6 komen.
Ook de aanschafprijs verschilt niet enorm als je het totaal bekijkt.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
mikemikemike schreef op zaterdag 01 november 2014 @ 08:35:

Mijn lucht lucht warmtepomp staat ongeveer 3,5 maand per jaar 10 uur per dag te draaien met een verbruik van ongeveer 360watt per uur.

Ik heb zelf een Daikin vloermodel op de bg zitten met stralings warmte. Daikin nexura. Hele goede cop waarde.
Ik zie bij dit model een cop die <4 is, welk typenr heeft deze Nexura en hoeveel vermogen levert hij?
Die 360W per uur is erg weinig, ik snap niet dat je daarmee 1200m3 gas kan vervangen ...
De zachte winter zal hier zeker aan bijgedragen hebben.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Ik heb de Daikin FVXG35K + RXG35K gevonden, die combi vermeldt 4,5KW verwarmen in de specs.
Dat ding is ongelofelijk stil bij verwarmen, slechts 19dB!
Ideaal voor een huiskamer dus die ga ik overwegen :)
Hij is aan de tuinkant redelijk eenvoudig te plaatsen omdat ik onder het houten kozijn niet veel meer heb dan een houten frame met aan weerszijden houten platen er tegen (wel steenwol er tussen).
De prijs (zonder montage en hulpmaterialen) is wel even slikken, €1800 :$

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
shthpnz schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 21:20:
[...]

Wellicht: http://www.convienesempre...-12000-btu-pavimento.html plus €125,- shipping and insurance.
Doe als anderen hier en monteer 'm zelf. Als je een IKEA-kast kan monteren, lukt dit ook. Aansluiten, vullen, vacumeren is een ander verhaal, maar kostte mij in totaal €116,-
Mooie prijs maar waarom nu in Italië :X
Op de leidingen na kan ik hem idd zelf wel monteren, de leidingen enz. zit er niet bij.
Wel goed om te zien wat aansluiten kost, dat schatte ik zelf duurder in.

Speedy-Andre wijzigde deze reactie 04-11-2014 21:45 (6%)

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
mikemikemike schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 23:11:
En voor 180,- minder een hoop gezeul op je nek halen met import transport etc..
Op de website waar " zuinige Rijder" die ururu heeft gekocht is hij 180,- euro duurder als vanuit italië.
Da's excl. btw!
Dit is die ik zelf zag, maar montage incl. materiaal is daar €495 8)7

teacher wijzigde deze reactie 12-11-2014 22:13 (10%)

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
De Daikin FVXS35F/RXS35L is 5dB minder stil, ga je dit merken?
Ik heb als audiofiel liever geen bijgeluiden in m'n kamer :P

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
climasense12 schreef op donderdag 06 november 2014 @ 20:39:

Speedy-André

5 db is te verwaarlozen,. Dit zijn db waardes die niet echt veel afdoen kwa geluid. Een unit die 19db doet of 24db is niet echt relevant. Nu zullen er mensen zijn die op de slaapkamer dit interessant vinden maar dan gebruik je een airco verkeerd. Een slaapkamer airco zet je een uurtje voordat je naar bed gaan aan, en uit als je naar bed gaat, de temp in de kamer is dan aangenaam, de buiten temp is gedaald en zal dus ook niet de kamer meer kunnen
opwarmen. Vind je het snachts toch te warm laat je de kamer wat dieper koelen voordat je gaat slapen.

Team ClimaSense.
Ik ben ook nogal picky met geluid, als een airco 21dB haalt en bijv. hoorbaar bromt dan baal ik er toch van.
In mijn slaapkamer heb ik een suskast die laag onder een raam is gemonteerd vanwege de omvang.
Hier kan ik mooi de afvoer van een portable airco op aansluiten, zo'n airco krijgt mijn slaapkamer met een plat dak er boven niet blijvend koel omdat de warmte via het dak en de muren zo weer terug is.
Ik denk dan ook dat een airco langer moet draaien om de hele nacht koelte te bieden.
Een aantal airco's heeft een 'slaapstand' die wellicht stil genoeg is om de slaap niet te verstoren.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Wat heeft een margeregel met een L/L airco te maken :?

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
special roof schreef op zaterdag 13 december 2014 @ 21:03:
[...]

Bij deze post had ik mijn vraag over de margeregel bedoeld te plaatsen. Is echter (achteraf: niet echt) fout gegaan. Maar zoals de reactie van Eric-pvt aangeeft, is er wel degelijk een relatie Lucht/Lucht en de margeregel van Greenchoice. Dus de reactie van @Speedy- Andre is niet op zijn plaats, temeer daar hij in dit topic zelf ook de relatie legt met de margeregel van Greenchoice.
Ik ben benieuwd waar ik dat heb gedaan, dat de margeregel voordelig kan zijn zal ik niet ontkennen :P

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Nog heel even dan, ik had het destijds over een overschot gebruiken als het er is, niet de margeregel >:)
Ik probeer te berekenen in hoeverre ik voordeel ga halen uit een L/L Wp.
Het gaat om een tussenwoning met 1 verdieping en een plat dak met totaal 100m2 vloeroppervlak (1990).
Er zit een standaard cv in en geen vloerverwarming, de cv aanpassen naar LT lijkt me nogal kostbaar.
Op dit moment heb ik geen overschot, dus een airco moet het liefst goedkoper werken dan de cv.
Ik ben het vaakst beneden dus daar plaats ik de airco, de warmte kan via de trap omhoog.
Op ZZO heb ik 6m glas van 1,6m hoog, tot 15u heb ik daar warmte van de zon.
Dit is de kant waar ik de buitenunit wil plaatsen (in de tuin onder een afdakje).
Als er genoeg spaargeld overblijft wil ik in de slaapkamer ook een airco, die is vooral om te koelen.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Er staat maximaal 90m3, klopt dat een beetje met de werkelijkheid?
Het zou 35m2 vloer zijn bij een 2,6m hoge ruimte.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Ik weet van een ervaren vakman dat hij liever de kwaliteit van Mitsubishi Electric heeft dan die van Heavy ....

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Mitsubishi Heavy Industries, da's een andere toko dan Mitsubishi Electric :)

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
ZuinigeRijder schreef op maandag 22 december 2014 @ 15:45:

Maar de verwarmingscapaciteit is bij -15 nog maar 2.23 kWh
KW :P

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Zelf zou ik zo'n gat niet willen, als je een keer rust wilt hebben dan hoor je alles wat in de huiskamer gebeurt :)
Zonder een ventilator wordt het niks met de temperatuuroverdracht, dan kan je nog beter de 2 deuren open zetten die ik zie.
Een multi-split of een aparte Daikin in de slaapkamer is veel effectiever.
Overigens ben ik ook aan het kijken naar de meest betaalbare en stille airco met een hoge cop.
Een vloerstaand model zou in mijn huiskamer heel makkelijk te plaatsen zijn.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Wel apart dat het verbruik met 1 of 2 airco's zowat gelijk is, je zou anders verwachten maar de situaties verschillen natuurlijk wel.
Vorig jaar heb ik 658m3 gas verbruikt, dat zou dan ruim 700KWh worden met een airco?

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
quote:
Paul C schreef op zondag 22 maart 2015 @ 14:09:
Ik wil echter ook dit grafiekje nog een keer herhalen:
[afbeelding]
Ik raad het sterk af de unit te dimensioneren op heel lage temperaturen. -3 Celsius is genoeg om 99% van de tijd voldoende vermogen te hebben. Die laatste 1-2% kun je beter met een elektrisch kacheltje aanvullen. Dat is veel kosteneffectiever. Omdat het aanvullen is (de WP blijft ook draaien) hoef je maar een fractie 1% van de warmte met weerstandsverwarming te doen.
Daar had ik nog niet bij stil gestaan. Ik had de grafiek al eerder gezien maar het kwartje valt nu pas. Ik heb het afgelopen jaar met de warmtepomp ( L/W, L/L doet er even niet toe ) een aantal dagen gehad dat de warmtepomp het niet trok. Ik heb op die dagen de ketel aan gehad. Dat heeft me naar verhouding nog aanzienlijk wat gas gekost. Schat zo ergens in tussen de 30 en 50m3 op een totaal van 130m3.

Ik had dat achteraf prima met een paar kWh af kunnen vangen. Dat zou betekenen dat we onder de 100m3 uit gaan komen en de hele gasaansluiting er mogelijk uit kan.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 13:18

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
quote:
marcel3 schreef op maandag 23 maart 2015 @ 11:29:
[...]


Heeft het op dat soort dagen nog wel zin om de ELGA aan te houden als basisverwarming? Anders zou het betekenen dat je juist op die koudste dagen dus volledig elektrisch moet verwarmen met een COP=1. Je hebt het dan wel over serieus wat elektrische kacheltjes.
Op de koudste dagen van dit jaar trok de ELGA het net niet. Dat wil zeggen dat de ELGA het net niet op temperatuur kon houden en het huis afkoelde. Dan praat je over max 0.5 graden over 18 uur. Dat kan ik in de woonkamer met gemak afvangen met een elektrisch kacheltje van 1000W.

Op dat soort dagen gaat er naast 20kWh in de warmtepomp alsnog 6m3 gas doorheen. ( Gasketel is verschrikkelijk inefficient! ). Puur naar de prijs gekeken kan ik dan een additionele 17kWh in een elektrisch kacheltje stoppen zonder er financieel op achteruit te gaan.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 11:41

antonboonstra

3670Wp + WP + Tesla + Zero

Topicstarter
Aangezien ik mijn PV installatie heb vervangen door een iets groter systeem, is de verwachting dat ik 1000 kWh per jaar meer ga produceren dan dat ik verbruik. Een lucht/lucht warmtepomp lijkt mij een heel mooie oplossing om met de overtollige kWh mijn gasverbruik te verlagen.

Via het werk kan ik met korting een Daikin Ururu Sahara kopen (FTXZ35N + RXZ35N). Scheelt toch een paar honderd euro met de prijs van bijvoorbeeld ClimaSense. Nu moet het systeem alleen nog wel geïnstalleerd worden. Een binnenunit ophangen en de buitenunit op het platte dak plaatsen moet mij nog wel lukken, maar de gaten door de muren, de koelleidingen en uiteraard het vacumeren wil ik laten doen. Kan ik hiervoor het beste zijn bij ClimaSense, of zijn er andere goede opties in de omgeving van Groningen? Wie heeft goede ervaringen?

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 11:41

antonboonstra

3670Wp + WP + Tesla + Zero

Topicstarter
quote:
peterpijpelink schreef op maandag 20 april 2015 @ 22:44:
[...]
Hoi Anton, 100% goede ervaringen met ClimaSense. Die mannen snappen goed waar ze mee bezig zijn. Bel ze eens op en vraag wat de mogelijkheden zijn. Zelf kreeg ik die korting van paar honderd euro bij bezoek aan hun showroom. Wie weet als je ze opbelt dat je bijna zelfde prijs krijgt. Hier hangt de '50' versie, de grotere versie, bevalt uitstekend, netjes afgewerkt ook. Dus mijn ervaringen zijn erg goed.die 1000 kWh ga je wel op krijgen met die Daikin Ururu Sahara :) (neem je ook de wifi module?)
Zojuist een offerteaanvraag verstuurd naar ClimaSense met wat foto's. Ook naar een ander bedrijf uit de buurt waar een medetweaker goede ervaringen mee had. Ik verbruik maar 700 m3 gas in een gemiddeld jaar. Even afwachten hoeveel ik hiervan kan besparen met de Daikin.

De wifi module is wel een aanrader? Is deze makkelijk naderhand bij te plaatsen?

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 11:41

antonboonstra

3670Wp + WP + Tesla + Zero

Topicstarter
quote:
ZuinigeRijder schreef op woensdag 22 april 2015 @ 15:50:
[...]
Sinds ik de Daikin Ururu Sarara 3.5 kW heb (november 2014) 0 m3 gas verbruikt voor verwarmen. De CV wordt nog alleen gebruikt voor douchen. Voorheen zat ik op 0.60 m3/graaddag gas en nu 0.65 kW/graaddag stroom. Dus besparing is fors :9~
Volgens mindergas zat ik de afgelopen jaren op de 0,25 m3/graaddag. Heb ik met een 3,5kW Ururu dan niet teveel vermogen? Gelukkig kan de Ururu ver terugmoduleren.

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 11:41

antonboonstra

3670Wp + WP + Tesla + Zero

Topicstarter
quote:
MdO82 schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 12:50:
Wij hebben hier 8 sociale huurwoningen waarvan volgend jaar waarschijnlijk de CV installatie vervangen zal worden.

Nu zat ik mij het volgende te bedenken zou het wellicht mogelijk zijn om een verzoek bij de WBV in te dienen om de CV installatie te laten vervangen door een warmtepomp installatie.

Of ga ik nu zaken met elkaar vergelijken wat eigenlijk helemaal niet mogelijk is ?
Als je nu normale radiatoren hebt (dus geen LTV) dan kun je een CV ketel niet laten vervangen door een warmtepomp. Heb je vloerverwarming of LTV radiatoren, dan zou een L/W warmtepomp kunnen.

Verwarm je maar 1 ruimte, dan is een L/L warmtepomp mogelijk, maar heb je meerdere ruimtes dan heb je al een multisplit of meerdere units nodig, wat al snel erg duur wordt.

antonboonstra wijzigde deze reactie 28-05-2015 13:10 (3%)

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
ZuinigeRijder schreef op maandag 01 juni 2015 @ 11:03:
ClimaSense heeft deze week 10% korting op het gehele assortiment.
Voor diegene die nog een aanschaf van een airco of warmtepompboiler overwegen kan dit mooi meegenomen zijn.

Nieuw in hun assortiment is een multi-split systeem: 2x Daikin Style FTXS/CTXS

Het FTXS-K / CTXS-K wandmodel is leverbaar in verschillende capaciteiten. Hierdoor is er voor elke ruimte in uw woning een oplossing. Van kleine slaapkamer tot grotere woonkamer.
Dat ziet er interessant uit, de installatie deels zelf doen scheelt best veel in de kosten :)
Nu nog de (s)cop e.d. van dit systeem achterhalen, die ene A++ vermelding is me te vaag :P

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
Msniekers schreef op maandag 01 juni 2015 @ 12:43:
[...]


Interessante prijs voor het multi-split systeem.

Kun je de leidingen voor zo'n binnenunit eigenlijk ook naar boven leggen? Dus geen gat in de muur achter de unit maar aan de bovenkant door het plafond de zolder op. En van daaruit richting buitenunit.
Dat kan zeker, al is er wel een beperking van bijv. max 8m hoogteverschil.
Lastiger is de condenswater afvoer van de binnen unit, daar komt dan een pompje bij als je omhoog moet.
Ik heb een afvoer in de buurt, maar voor de 2e unit wordt het iets lastiger.
Waarschijnlijk laat ik de leidingen door een kleine kamer lopen die ik voor opslag gebruik.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Mooi verhaal, maar ik denk dat dit niet te vergelijken is met een airco en natuurlijke ventilatie via roosters.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Ik ben ook met een knoop bezig :P
Met een beperkt budget heb ik keus uit 2x een Daikin Basic (slaap + woonkamer) of een duo-split.
De duo-split geeft meer leidingen door het huis maar is wel A++ tegen dezelfde prijs als 2x een A+ Basic...

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Als ik zie dat een aantal hier met grafieken aantonen dat je met 1kWh de warmte van 1m3 gas kan produceren, dan vind ik die cop wel geloofwaardig.
Het gaat om het totaalplaatje, waarbij variabele snelheden van de ventilators in binnen- en buitenunit een belangrijke rol spelen.
Zelfs zonder zonnepanelen kan je de energiekosten halveren en je kan ook nog koelen, wat ik met name in m'n slaapkamer wil gaan doen.
Helemaal zonder gas gaat bij mij niet lukken, de bovenverdieping kan niet verwarmd worden zonder de cv en dan bedoel ik de afzonderlijke kamers en de badkamer die niet warm worden als de airco in de slaapkamer warmte produceert.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Ik kijk naar de Daikin A++ multi-split en die komt ruim onder de €3K incl. montage met 2 binnenunits :)
Leg eens uit hoe iemand aan 10-15K kan komen?

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Lezen is een kunst zo te zien, voor mijn <€3K heb je 2 binnenunits die op 1 buitenunit zitten.
Ofwel ik kan 2 ruimtes koelen of verwarmen voor dat geld.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
Ferry leidens schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 22:18:
Hahaha, laat me raden, de 10% actie?

[...]
Daar kijk ik ook naar, maar belangrijker vind ik 2x Daikin A++ voor waarschijnlijk minder dan €3K :*)
Een multi-split kan niet 2 units op volle kracht laten werken, maar ik zal toch niet tegelijk de woon- en slaapkamer koelen.
Verwarmen idem, dat zal voornamelijk de woonkamer zijn en misschien korte tijd de slaapkamer.
2 losse Daikins type Style is veel duurder ondanks de 10% korting.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
Ferry leidens schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 22:29:
kan wel, maar zal je een zwaardere buitenunit moeten hebben om beide 100% te laten werken.

[...]
Ik kijk naar de praktijk, omdat ik alleen woon ben ik maar in 1 ruimte tegelijk.
Met zelf plaatsen is het nog voordeliger en ik zat net nog te chatten met ze over hoe en wat >:)

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Bij de Daikins staat dat je een gat van 63mm moet boren, zou het met 2 kleinere gaten ook passen of kan het alleen met 1 gat?

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Mooi, dan zou ik door een houten kozijn kunnen boren.
Wat er achter het steen zit weet ik niet, als dat beton is dan wordt het lastig ...

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Ik kijk al uit naar het plaatsen van de buitenunit van 38kg, die moet naar de 1e verdieping en dan door een klapraam naar buiten :X
Buitenlangs met een ladder durf ik niet aan met zo'n kolos en die trap staat dan tegen een zonnescherm :P
Als ik hem beneden zou plaatsen dan worden de leidingen naar boven wel erg lang en ze gaan door de woonkamer ;w

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Die stek monteur doet meer dan hem open zetten, je moet er alleen een zien te vinden die betaalbaar is :P
Bij Daikin is dat een eis incl. regelmatig onderhoud ivm de 5 jaar garantie.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Dan laat je dat freon toch lekker ontsnappen :/

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
trm0001 schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 11:46:
[...]

De kans dat het daaruit ontsnapt is nihil.
Dwz: met of zonder STEK monteur zit dat spul echt wel veilig opgeborgen.
Tijdens het transport gaat het wel goed ja.
Ik zou er niet blind op vertrouwen dat het goed gaat, zeker niet met budget spul.
Je kan zelf niet zien of er koelmiddel ontsnapt en hoeveel.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
trm0001 schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 12:01:
[...]

Welk transport ? Ik heb het helemaal niet over transport...... :?
Hoe komt dat ding dan bij je thuis? :P
Het is gelukkig geen airco in een auto, die zijn vaak lek :+

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 11:41

antonboonstra

3670Wp + WP + Tesla + Zero

Topicstarter
Vandaag is mijn Daikin Ururu Sarara gemonteerd. Laat die >30°C morgen maar komen :P







Elektrische voeding van de buitenunit heb ik zelf gedaan, dus dat ziet er het minst netjes uit :+

Edit: het valt mij op de foto's pas op, dat ik de rode plekken van het boorstof nog even weg moet vegen...

antonboonstra wijzigde deze reactie 09-10-2017 13:40 (12%)

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 11:41

antonboonstra

3670Wp + WP + Tesla + Zero

Topicstarter
quote:
VPI schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 17:22:
Climasense? Hoeveel heeft het gekost?
Heb wel een offerte bij Climasense aangevraagd, maar zij waren toch een stuk duurder dan Keep It Koel. Mede doordat Climasense 4,5 reisuren in rekening bracht.

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Hoe krijgen ze de buitenunit boven, met een ladder en brute kracht?
Dat is eigenlijk het enige wat me tegenstaat van de hele klus als ik het meeste zelf ga doen :/

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 11:41

antonboonstra

3670Wp + WP + Tesla + Zero

Topicstarter
quote:
Speedy-Andre schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 19:43:
Hoe krijgen ze de buitenunit boven, met een ladder en brute kracht?
Dat is eigenlijk het enige wat me tegenstaat van de hele klus als ik het meeste zelf ga doen :/
Ik heb samen met mijn vader de unit op het dak getild. Het is een zwaar ding (50 kg), maar door te duwen van onderen en te tillen (met touwen) van boven, was dit prima te doen.
quote:
trm0001 schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 20:40:
[...]

Het was wel beter geweest om even een rubber matje onder de balkjes te hebben tegen lekkage.
Nu rusten de balkjes direct op de dakbedekking. Hangt een beetje van het dak af, of het snel lekt......
Het is nl nogal een gewicht wat erop staat, dat ook nog eens vibreert.
Volgens mij zijn de balkjes van massief rubber.
quote:
Ferry leidens schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 14:24:
Waarom staan de balkjes op de korte kant?....
Omdat ze dan meer trillingen kunnen dempen vanwege de grotere hoogte.

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
antonboonstra schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 17:32:
[...]

Heb wel een offerte bij Climasense aangevraagd, maar zij waren toch een stuk duurder dan Keep It Koel. Mede doordat Climasense 4,5 reisuren in rekening bracht.
Ik keek ook eens verder, zelfs na hun 10% korting is een ander nog ruim €100 goedkoper.
Zeker als je het zelf doet loont het om overal te shoppen :)
De wifi-module is weer wel scherp geprijsd.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
Ferry leidens schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 16:50:

scheelt 400,- dus hoe die 100,- duurder kan zijn dan....?
Ik zei er niet bij naar welk model ik heb gekeken, niet de Ururu iig want daar heb ik 2 A++ airco's voor :>

Speedy-Andre wijzigde deze reactie 05-06-2015 19:18 (6%)

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
Ferry leidens schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 19:45:
Ja, beetje appels met peren vergelijken dan..
8)7
[...]
Beiden wel met een Daikin smaak :9

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 11:41

antonboonstra

3670Wp + WP + Tesla + Zero

Topicstarter
quote:
Ferry leidens schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 16:50:
geen idee waar je hebt gekeken maar de prijs die ik had was climasense goedkoper, keep it koel was destijds duurder..en nu met de 10% nog goedkoper, zal denk ik veel met de km te maken hebben die de een wel en de ander niet heeft.
jammer dat keep it koel niet de daikin op de website heeft met prijzen

de 3,5kw kost 2200,- ex btw bij keep it koel en bij climasense 1999,- inclusief btw en dan nog eens de korting eraf.

scheelt 400,- dus hoe die 100,- duurder kan zijn dan....?
Ik heb dan ook alleen de montagekosten vergeleken en daarin was Keep It Koel een stuk goedkoper. De Daikin unit heb ik zelf ingekocht via het werk, aangezien we daar een flinke korting op hebben.
quote:
mb1 schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 17:19:
[...]
Anton, die balkjes zijn van gerecycled plastic. Vergelijkbaar met de paaltjes langs fiets en wandel paden.
Loop er maar eens tegen aan, dan kun je voelen hoeveel dat meegeeft......(not)

Rubber matjes van gemalen rubber stukjes is normaal gesproken wel standaard en zeker aan te bevelen!
Thanx voor de tip. Volgens mij weet ik nog wel ergens van die rubber matjes vandaan te halen.
quote:
peterpijpelink schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 20:32:
[...]
Valt mij op dat al je buren ook zonnepanelen hebben Anton :) Mooie installatie hoor, veel plezier er mee!
Er zijn hier veel huizen met zonnepanelen op het dak. Ik heb ze zojuist even geteld, maar ik kom al op 141 panelen in de directe omgeving. Het zou best eens de duurzaamste straat in onze gemeente kunnen zijn 8)

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Ik zou gaan luisteren bij een leverancier die ze als demo heeft staan.
Een single-split tref je vaker aan, kies er dan een paar met dezelfde geluidsproductie.als je noemt.
Het hangt er ook van af hoe - en waar je hem plaatst.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 11:41

antonboonstra

3670Wp + WP + Tesla + Zero

Topicstarter
quote:
shthpnz schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 23:56:
@antonboonstra:
als je de balkjes houdt, 4 gemalen-rubber tegels eronder schuiven (hubo oid). 5 minuten werk. Scheelt geluid & geeft zekerheid dat je dak niet beschadigt.
Inmiddels mét rubbermatjes

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
VPI schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 19:30:

Is de daikin standaard afgevuld met R32?
Ik heb gelijkende types gezien met R32 en R410, de laatste is iets goedkoper en de prestaties lijken eender.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Als de afvoerleiding naar beneden loopt kan het ook zonder pomp.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Hoe zou hij vocht moeten onttrekken met alleen ventileren, dat lijkt me onmogelijk :)

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
En Climasense vind ik nou weer niet de best kloppende cq meest complete informatiebron :P

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Die pdf kan ik zelf ook wel vinden :P
Toen ik naar de 10% actie keek heb ik met ze gechat over installatiekosten enz.
Inmiddels is het aangepast, maar ik zag bijvoorbeeld bij multi-split systemen dat de installatieprijs die van een enkele binnenunit was alsook het pakket met materialen.
Super slordig en zonder nadenken copy/paste doen om het maar even snel op de website te krijgen.
Ook valt het me (nog steeds) tegen dat er bij multi-split maar keus is uit 1 buitenunit waardoor je niet 2 airco's op volle capaciteit kan gebruiken terwijl zwaardere in principe gewoon verkrijgbaar zijn :/
Als er een ding wat mij betreft op orde moet zijn dan is dat bovenstaande zodat de prijs direct duidelijk is en je kan zien welke beperkingen hun aanbiedingen je geven.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 11:41

antonboonstra

3670Wp + WP + Tesla + Zero

Topicstarter
Voordeel van een L/L warmtepomp is dat deze warme lucht produceert, dus je ruimte is erg snel warm. Een L/W warmtepomp zoals de Elga, sluit je bijvoorbeeld aan op vloerverwarming. Dit is vele malen trager, dus ik kan mij voorstellen dat je dan veel minder/geen nachtverlaging toepast.

Als het buiten goed hard vriest, kan het wel eens nodig zijn om een L/L warmtepomp wel continu te laten draaien i.v.m. de afnemende capaciteit.

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 11:41

antonboonstra

3670Wp + WP + Tesla + Zero

Topicstarter
Warme lucht heeft de neiging om te stijgen. Het lijkt mij dus heel lastig (onmogelijk) om van een verdieping hoger de warme lucht in de woonkamer te krijgen door een gangdeur. Gewoon in de woonkamer hangen.

Is het trouwens nodig om de gang en bovenverdieping te verwarmen? Persoonlijk heb ik daar nooit verwarming aan, hoe hard het ook vriest. Uiteraard wel in de badkamer...

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Ik ben bezig met Daikin ftxm ('Professional') modellen, deze zijn A++ met R32 en wifi, de Emura is misschien mooier maar flink duurder (zeker als je er 2 wilt).
Mijn bedoeling is dat ze gaan koelen in de slaapkamer en woonkamer, de laatste ook verwarmen.

Hoeveel gas je kan besparen hangt van de woning, isolatie en de indeling af, ik denk dat een deel van mijn woning zal afkoelen zonder cv (aparte kamers boven en de hal).
De cv heeft echter veel minder te doen als een reeks grote radiators dicht blijft, de thermostaat zou eigenlijk ergens anders moeten komen dan in de huiskamer.
Ik schat in dat ik van mijn 700m3 gas nog 200 nodig zal hebben voor tapwater en plaatselijk bijstoken.
De airco zal 500kWh verbruiken zodat ik op €200 besparing per jaar uit kom.
Zolang het salderen blijft heb ik daar nog voordeel van.

Een van de goedkoopste die ik kon vinden komt op €1200 voor 2,5kW en €1300 voor 3,5KW, dat is incl. 6m leiding per airco (dhz) en aflevering.
Laten monteren kost al gauw €400 meer per airco met vaak nog reisuren extra dus dat doe ik zelf wel.
Deze leverancier doet een instructie dvd er bij, why not :)

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
Een nieuwe van 2015, zie hier :)
Belangrijk voor mij is de stille werking (19dB) zodat ik kan slapen en ongestoord muziek of film kan volgen.
Voordeel bij de film is dat warmte van de projector (gigantische CRT) de kamer niet nog verder opwarmt.
Het hoeft geen 20 graden te worden in zo'n week als nu, als het maar koeler aanvoelt.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Welk bedrijf is dat?
Hopelijk niet degene die ik op het oog heb :o

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
De leverancier is verplicht om de garantie te regelen, wat ik heb gevonden is een bedrijf dat levert vanuit Duitsland (19% btw) en adverteert in NL/BE.
De meeste klanten zitten volgens hen in Duitsland, dus daar vestigen ze het magazijn.
Het wordt denk ik pas lastig als je de boel zelf monteert met vooraf gevacumeerde leidingen, dan is er geen controle mogelijk op een juiste installatie.
Biedt een leverancier dit zelf aan, dan is hij nog steeds aanspreekpunt voor garantie.
Met Daikin verwacht ik geen problemen, maar als ze komen dan zijn de onderdelen best duur.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
De reden van importeren lijkt me duidelijk: de prijs en wellicht geen officieel dealerschap.
Het is niet die leverancier waar ik naar kijk dus misschien valt het mee met over de kop gaan.
Die ander is nog goedkoper, heeft recentere modellen met R32 zoals ik liet zien en wifi al ingebouwd.
Ik ga wel vragen hoe het met de garantieafhandeling is geregeld, hoe hij het doet zal mij een zorg zijn maar ik kan alleen bij hem aankloppen.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
quote:
ohnee schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 21:08:
Is de leverancier dan toevallig Marke-Klima? Dat is een Duits bedrijf wat ook in Nederland levert en ook heel goedkoop is.
Jep, ik heb contact met ze gehad en ze hebben een soort servicedesk in Almere.
Het is niet meer dan een webshop, als je zelf niet kan installeren dan wordt het iets lastiger.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Ik werd helaas een beetje overvallen door de vroege hittegolf, ik hoopte op tijd m'n keus gemaakt te hebben en dat liep dus anders :+
Zover ik begrijp kan je alles zelf doen als je voorgevacumeerde leidingen kiest.
Deze schroef je erop waarna je een kraantje open draait.
Je zal op de kwaliteit van de koppelingen moeten vertrouwen.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Ik neem aan dat je de Daikin op een losse kWhmeter hebt zitten?
Dat ga ik ook maar doen denk ik, dan krijgt de Raspberry weer wat taken erbij.
Wel lastig dat je verwarmen en koelen niet kan onderscheiden, dan moet je de buitentemperatuur loggen om wat meer inzicht te krijgen in het verbruik.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Leuke feature, de goedkopere modellen incl. de Emura hebben dat niet :/

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 11:41

antonboonstra

3670Wp + WP + Tesla + Zero

Topicstarter
quote:
janser01 schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 07:41:
[...]
De verwarming doet het dus prima zo te lezen :) Maar hoe zit het met de koeling de afgelopen dagen? Houdt die 3,5 kW die 170m3 ook aangenaam koel? Waarbij aangenaam natuurlijk relatief is.
Sinds 4 juni heb ik ook een Ururu staan, met de bedoeling om er mee te verwarmen. Afgelopen week heb ik deze uiteraard ook gebruikt om te koelen. Net als ZuinigeRijder op een graadje of 24°C laten koelen, wat erg aangenaam is. Hoewel ik de deur naar de hal en bovenverdieping wel continu open had, komt er weinig/geen koeling aan op de 1e verdieping. Ook wel logisch, aangezien koude lucht daalt.

Door een geïmproviseerde zonwering en alleen koelen wanneer de zonnepanelen het meeste produceerden, heb ik afgelopen week maar 5 kWh verbruikt. Naast de interne energiemeting van de Daikin, heb ik er ook nog een DIN rail kWh meter tussen hangen. Ik heb nog geen grote getallen gemeten, maar vooralsnog lijken beide metingen niet heel veel van elkaar te verschillen.

antonboonstra wijzigde deze reactie 07-07-2015 10:09 (3%)

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Hoe moet ik de capaciteit vergelijken?
Ik verwarm de BG met 7000W aan radiators en boven heb ik 5000W.
Wat doet een airco anders als hij met de helft van het vermogen hetzelfde presteert?
Als ik het goed lees dan zou ik met 2,5kW al de ruimte van 6,5x9m kunnen verwarmen en in een slaapkamer van 4x4m (met plat dak van beton) zou dat nog minder zijn.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Ik stook op 50 graden zonder problemen, de radiators zaten er al in dus ik weet niet of het goed berekend is.
Wat de slaapkamer betreft zal de massa van een opgewarmd dak wel invloed hebben denk ik, daar wil ik voornamelijk koelen.
Het verschik tussen 2 en 2,5kW is tientjes, van 3,5 naar 5 scheelt wel een paar honderd euro.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Het is wel lastig om te voorspellen of een 3,5kW airco steeds in vollast zal draaien of niet.
Een andere indicator is 700m3 gas per jaar voor 100m2 oppervlak.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
De leverancier handelt garantiegevallen af, of dat via het merk in NL of Dld gaat is hun probleem.
Het is wel lastig troubleshooten denk ik, zeker als je het zelf installeert.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Bij Marke Klima kan je je beperken tot de levering en een installateur zoek je zelf.
Hun prijzen en de nieuwste modellen bevallen me wel, bij Klimaatwereld zie je bijna niks met R32 en wifi mag je los bijbestellen waardoor ze nog duurder zijn.
Die Italiaan zie ik niet zitten, bij Marke Klima komt alles uit Duitsland en dan weet je dat het niet lang duurt.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Ik zie meer in positie 1, dan hoeft de warme lucht nergens een hoekje om :)
Hoe de warmteverdeling met een airco is weet ik niet, ik kan me voorstellen dat het bij de ramen koeler is.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Vraag dat eens in het juiste topic ...

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 14:31
Wat een geluk, jammer dat ze €300 duurder zijn dan elders, waar er ook nog wifi bij zit :/
Je zal er maar 2 willen en dan nog ff 2x €400 erbij tellen voor de installatie (excl. materiaal en reisuren!).

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp

Pagina: 1 2 3 ... 8


Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Games

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True